文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人工挖孔桩用电方案

人工挖孔桩用电方案

人工挖孔桩用电方案
人工挖孔桩用电方案

合肥市滨湖城市天地公共租赁房

桩基工程

安徽地质工程有限公司

二○一○年十月一日

合肥滨湖城市天地公共租赁房桩基工程

临时用电施工组织设计

一、工程基本概况

1、滨湖城市天地公共租赁房桩基工程由合肥市滨湖新区建设投资有限公司兴建。工程位于滨湖新区万泉河路南侧,用地面积12550平方米,总建筑面积87038平方米,地上建筑面积73108平方米(包括公寓建筑面积56480平方米、商业建筑面积16628平方米),地下建

筑面积13930平方米。滨湖城市天地公共租赁房桩基工程由安徽省建筑设计研究院设计;合

肥建材地质工程勘察院进行地质勘探;滨湖城市天地公共租赁房桩基工程由安徽地质工程

有限公司承建施工。

2、本工程基础采用人工挖孔扩底灌注桩,建筑桩基设计等级为甲级,桩基结构安全等

级为二级,桩端持力层为④2层中风化粉砂质泥岩,④2层中风化粉砂质泥岩的端阻力特征

值2800KPa。桩应进入④2层中风化粉砂质泥岩层下300开始扩孔,并保证桩端全截面进入

持力层不小于2m(当持力层倾斜时,以持力层下方的深度为准)。

2、施工现场用电量统计表

序号设备名称安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 空气压缩机18 11 198

2 挖孔桩电动葫芦 1.5 45 67.5

3 工人生活区照明8 1 8

4 食堂照明 6 1 6

5 开水器 5 1 5

6 食堂设备8 1 8

7 办公区照明25 1 25

8 钢筋加工机械7.5 3 22.5

(二)设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总线采用导线穿硬塑料管埋地敷设,1#分配箱采用电

缆线埋地敷设,2#分配箱采用电缆线埋地敷设,3#分配箱采用电缆线埋地敷设,4#分配箱采

用导线穿硬塑料管埋地敷设,A栋空压机采用电缆线埋地敷设,,挖孔桩电动葫芦采用电缆

线埋地敷设,,挖孔桩电动葫芦采用电缆线埋地敷设,,B栋空压机采用电缆线埋地敷设,,

工人生活区、食堂采用导线穿硬塑料管埋地敷设,,办公区照明采用导线穿硬塑料管埋地敷

设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷

(1)空气压缩机组

K x取1.0,Cosφ= 0.40,tgφ= 2.29

P js = K x×P e = 1.0 × 108.00 = 108.00kW

(2)挖孔桩电动葫芦组

K取1.0,Cosφ= 0.40,tgφ= 2.29

P js = K x×P e = 1.0 × 34.50 = 34.50kW

(3)挖孔桩电动葫芦组

K x取1.0,Cosφ= 0.40,tgφ= 2.29

P js = K x×P e = 1.0 × 33.00 = 33.00kW

(4)工人生活区照明组

K x取1.0,Cosφ= 1.00,tgφ= 0

P js = K x×P e = 1.0 × 8.00 = 8.00kW

(5)食堂照明组

K x取1.0,Cosφ= 1.00,tgφ= 0

P js = K x×P e = 1.0 × 6.00 = 6.00kW

(6)开水器组

K x取1.0,Cosφ= 1.00,tgφ= 0

P js = K x×P e = 1.0 × 5.00 = 5.00kW

(7)食堂设备组

K x取1.0,Cosφ= 1.00,tgφ= 0

P js = K x×P e = 1.0 × 8.00 = 8.00kW

(8)办公区照明组

K x取1.0,Cosφ= 1.00,tgφ= 0

P js = K x×P e = 1.0 × 25.00 = 25.00kW

(9)空气压缩机组

K x取1.0,Cosφ= 0.40,tgφ= 2.29

P js = K x×P e = 1.0 × 90.00 = 90.00kW

(10)总的计算负荷计算,干线同期系数取K x = 1.00

总的有功功率

P js = K x×ΣP js = 1.00×(108.00+34.50+33.00+8.00+6.00+5.00+8.00+25.00+90.00) = 317.50kW

总的无功功率

Q js = K x×ΣQ js = 1.00×(247.46+79.05+75.61+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+206.22) = 608.34kV A 总的视在功率

S js = (P js2+Q js2)1/2 = (317.502+608.342)1/2 = 686.21kV A

总的计算电流计算

I js = S js/(1.732×U e) = 686.21/(1.732×0.38) = 1042.61A

3、选择变压器

根据计算的总的视在功率选择SL7-1000/10 型三相电力变压器,它的容量为1000.00kV A≥686.21kVA×1.20(增容系数)能够满足使用要求,其高压侧电压为10.00kV同施工现场外的高

压架空线路的电压级别一致。

4、选择总箱的进线截面及进线开关

(1)选择导线截面:

i) 按安全载流量:

上面已经计算出总计算电流I js = 1042.61A

ii) 按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×3175.00/(77.00×5.00) = 8.25mm2

iii) 根据前面两条:

导线穿硬塑料管埋地敷设,铜芯橡皮绝缘导线选择VV3×120+1×70+1×50G50,其安全载流量为1100A,能够满足使用要求。

(2)选择总进线开关:DZ20L-400/3300,其脱扣器整定电流值为I r = 360A。

(3)选择总箱中漏电保护器:DZ15L-100/4901。

5、1#分配箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。A栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。B栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。工人生活区、食堂至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。办公区照明至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。

(1)空气压缩机开关箱至空气压缩机导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 0.40

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×18.00/(1.732×0.38×0.40) = 68.37A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×1080.00/(77.00×5.00) = 2.81mm2

选择VV3×16+2×10 ,埋地敷设时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

漏电保护器为DZ10L-100/3 。

(2)挖孔桩电动葫芦开关箱至挖孔桩电动葫芦导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 0.40

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×1.50/(1.732×0.38×0.40) = 5.70A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择VV3×4+2×2.5 ,埋地敷设时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(3)A栋空压机至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 68.37A

ii)选择导线

选择VV3×300+2×150 ,埋地敷设时其安全载流量为449A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

(4)挖孔桩电动葫芦至第2组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 5.70A

ii)选择导线

选择VV3×35+2×16 ,埋地敷设时其安全载流量为132A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

(5)A栋空压机进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×108.00/(1.732×0.38×0.50) = 229.73A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×1080.00/(77.00×5.00) = 1.96mm2

选择VV3×95+2×50 ,埋地敷设时其安全载流量为234A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ20L-400/3300,其脱扣器整定电流值为I r = 360A。漏电保护器为DZ10L-250/3 。

(6)挖孔桩电动葫芦进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×34.50/(1.732×0.38×0.50) = 73.39A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×60.00/(77.00×5.00) = 0.11mm2

选择VV3×16+2×10 ,埋地敷设时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

漏电保护器为DZ10L-100/3 。

(7)1#分配箱导线截面及出线开关的选择

i)选择导线截面

按导线安全载流量:

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×142.50/(1.732×0.38×0.50) = 303.12A

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×7989.00/(77.00×5.00) = 14.53mm2

选择VV3×185+2×95 ,埋地敷设时其安全载流量为338A。

ii)选择出线开关

1#分配箱出线开关选择DZ20L-400/3300,其脱扣器整定电流值为I r = 360A。

6、2#分配箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。A栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。B栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。工人生活区、食堂至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。办公区照明至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。

(1)挖孔桩电动葫芦开关箱至挖孔桩电动葫芦导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 0.40

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×1.50/(1.732×0.38×0.40) = 5.70A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择VV3×4+2×2.5 ,埋地敷设时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(2)空气压缩机开关箱至空气压缩机导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 0.40

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×18.00/(1.732×0.38×0.40) = 68.37A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×720.00/(77.00×5.00) = 1.87mm2

选择VV3×16+2×10 ,埋地敷设时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

漏电保护器为DZ10L-100/3 。

(3)挖孔桩电动葫芦至第2组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 5.70A

ii)选择导线

选择VV3×35+2×16 ,埋地敷设时其安全载流量为132A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

(4)B栋空压机至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 68.37A

ii)选择导线

选择VV3×240+2×120 ,埋地敷设时其安全载流量为395A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

(5)挖孔桩电动葫芦进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×33.00/(1.732×0.38×0.50) = 70.20A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×60.00/(77.00×5.00) = 0.11mm2

选择VV3×16+2×10 ,埋地敷设时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

漏电保护器为DZ10L-100/3 。

(6)B栋空压机进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×90.00/(1.732×0.38×0.50) = 191.44A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×720.00/(77.00×5.00) = 1.31mm2

选择VV3×70+2×35 ,埋地敷设时其安全载流量为197A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ20L-400/3300,其脱扣器整定电流值为I r = 360A。漏电保护器为DZ10L-250/3 。

(7)2#分配箱导线截面及出线开关的选择

i)选择导线截面

按导线安全载流量:

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×123.00/(1.732×0.38×0.50) = 261.64A

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×7281.00/(77.00×5.00) = 13.24mm2

选择VV3×120+2×70 ,埋地敷设时其安全载流量为266A。

ii)选择出线开关

2#分配箱出线开关选择DZ20L-400/3300,其脱扣器整定电流值为I r = 360A。

7、3#分配箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。A栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。B栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。工人生活区、食堂至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。办公区照明至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。

(1)工人生活区照明开关箱至工人生活区照明导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 1.00

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×8.00/(1.732×0.38×1.00) = 12.16A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×184.00/(77.00×5.00) = 0.48mm2

选择BX-3×1.5+1×6+1×4G50,穿硬塑料管时其安全载流量为16A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(2)食堂照明开关箱至食堂照明导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 1.00

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×6.00/(1.732×0.38×1.00) = 9.12A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×132.00/(77.00×5.00) = 0.34mm2

选择BX-3×1+1×6+1×1G50,穿硬塑料管时其安全载流量为12A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(3)开水器开关箱至开水器导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 1.00

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×5.00/(1.732×0.38×1.00) = 7.60A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×50.00/(77.00×5.00) = 0.13mm2

选择BX-3×1+1×6+1×1G50,穿硬塑料管时其安全载流量为12A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(4)食堂设备开关箱至食堂设备导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 1.00

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×8.00/(1.732×0.38×1.00) = 12.16A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×160.00/(77.00×5.00) = 0.42mm2

选择BX-3×1.5+1×6+1×1G50,穿硬塑料管时其安全载流量为16A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16A。

漏电保护器为DZ15L-30/3 。

(5)工人生活区、食堂至第3组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 41.02A

ii)选择导线

选择BX-3×10+1×6+1×4G50,穿硬塑料管时其安全载流量为52A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ15-63/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 49A。

(6)工人生活区、食堂进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×C osφ) = 0.70×27.00/(1.732×0.38×0.50) = 57.43A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×526.00/(77.00×5.00) = 0.96mm2

选择VV3×10+2×6 ,埋地敷设时其安全载流量为66A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

漏电保护器为DZ15L-63/3 。

(7)3#分配箱导线截面及出线开关的选择

i)选择导线截面

按导线安全载流量:

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×27.00/(1.732×0.38×0.50) = 57.43A

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×1620.00/(77.00×5.00) = 2.95mm2

选择VV3×10+2×6 ,埋地敷设时其安全载流量为66A。

ii)选择出线开关

3#分配箱出线开关选择DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

8、4#分配箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。A栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。挖孔桩电动葫芦至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。B栋空压机至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆线埋地敷设。工人生活区、食堂至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。办公区照明至开关箱,开关箱至用电设备采用铜芯橡皮绝缘导线穿硬塑料管埋地敷设。

(1)办公区照明开关箱至办公区照明导线截面及开关箱内电气设备选择

i)计算电流

K x取1.0,Cosφ= 1.00

I js = K x×P e/(1.732×U e×Cosφ) = 1.0×25.00/(1.732×0.38×1.00) = 37.98A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 1.00×1500.00/(77.00×5.00) = 3.90mm2

选择BX-3×6+1×6+1×2.5G50,穿硬塑料管时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-63/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 49A。

漏电保护器为DZ15L-40/3 。

(2)办公区照明至第3组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)I js = 37.98A

ii)选择导线

选择BX-3×6+1×6+1×2.5G50,穿硬塑料管时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ15-63/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 49A。

(3)办公区照明进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×25.00/(1.732×0.38×0.50) = 53.18A

ii)选择导线

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×1500.00/(77.00×5.00) = 2.73mm2

选择BX-3×16+1×16+1×6G50,穿硬塑料管时其安全载流量为68A。iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。漏电保护器为DZ15L-63/3 。

(4)4#分配箱导线截面及出线开关的选择

i)选择导线截面

按导线安全载流量:

K x = 0.70,Cosφ= 0.50

I js = K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.70×25.00/(1.732×0.38×0.50) = 53.18A

按允许电压降:

S = K x×Σ(PL)/C△U = 0.70×1750.00/(77.00×5.00) = 3.18mm2

选择BX-3×16+1×16+1×6G50,穿硬塑料管时其安全载流量为68A。ii)选择出线开关

4#分配箱出线开关选择DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 80A。

(三)绘制临时供电施工图

1、临时供电系统图:

2、施工现场临时用电平面图:

(四)安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

(一)安全用电技术措施

1. 保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(1).接地装置分类

接地装置,就是接地线和接地体的合称(总和),它包括接地线和接地体。

接地线,又分为接地干线和接地支线。

接地体,又分为自然接地体和人工接地体。

下图是人工接地体的接地装置示意图:

(2).接地装置的安全技术要求

1) 接地体或地下接地线,均不得采用铝导体制做。

2) 垂直接地体,宜采用角钢或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

3) 接地线焊接塔接长度,必须符合以下技术要求。

4) 接地干线,通常要求其截面不得小于100mm2;接地支线,通常要求其截面不得小于48mm2。

5) 采用自然接地体时,可充分利用施工现场的主体金属结构或基础钢筋砼工程的基础

注:b为扁钢宽度,d为圆钢直径。

2. 保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。(1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。

因此这种供电系统存在着一定缺点。

(2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线P E在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,P E线不许断线。在供电末端应将P E线做重复接地。

(3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出P E线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线P E 时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用P E线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,P E线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做P E线。P E线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

3. 防雷措施

(1) 在土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆上可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

(2) 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,并在下表规定范围内,则应安装防雷装置。

表4-5 年平均雷暴日和机械设备安装防雷装置高度

(3) 若最高机械设备上的避雷针(接闪器)其保护范围能覆盖其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。保护范围可按滚球法确定。

(4) 各机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。

(5) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

(6) 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

(7) 做防雷接地的电气设备,必须同时做重复接地;同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

(8) 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

4. 设置漏电保护器

(1) 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的

额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

(2) 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

(3) 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(4) 漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5. 安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。国标GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

(1) 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

(2) 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

(3) 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

6. 电气设备的设置应符合下列要求

(1) 应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电

(2) 箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

(3) 应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4) 设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的

瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6) 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点离地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在固定、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

(7) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

7. 电气设备的安装

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜

芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡

后再压接,不得减少导线股数。

8. 电气设备的防护

(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

(2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空

线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压

为35~110kV,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外

电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空

线路边线最小水平距离不得小于2m。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要不得求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为

6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

(4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气

工程技术人员或专职安全人员负责监护。

(5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得

施工。

9. 电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1) 施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工

完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2) 各类用电人员应做到:

1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

10. 电气设备的使用与维护

(1) 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必

须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

(2) 检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3) 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。

(4) 总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1

小数点时以上时,应将动力开关箱上锁。

(5) 各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电

设备。

(6) 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

11. 施工现场的配电线路

(1) 现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设地专用电

线杆上。

(2) 架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线

截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35mm2,绝缘铜线截面不小于16mm2。

(3) 架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线

数的50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

(4) 架空线路相序的排列:

1) TT系统供电时,其相序排列:面向负荷从左向右为L1、N、L2、L3;

2) TN-S系统或TN-C-S系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3、P E;

3) TN-S系统或TN-C-S系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:上层横担,面向负荷从左至右为L1、L2、L3,下层横

担,面向负荷从左至右为L1、(L2、L3)、N、P E。当照明线在两个横担

上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线P E。

(5) 架空线路的档距一般为30m,最大不得大于35m;线间距离应大于0.3m。

(6) 施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

(7) 架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。当使用木杆时,木杆不得腐

朽,其梢径应不小于130mm。

人工挖孔桩基础方案学习资料

110kV骏康?大梅沙、骏康?东部华侨城双解口进上洞站线路工程 人工挖孔桩、掏挖桩基础施工方案 广州南方电力技术工程有限公司

2016年06月28日 批准:日期: 技术审核:日期: 项目部审核:日期: 编写:日期:

1. 工程概况及适用范围 0 2.编写依据 0 3.作业流程 (1) 3.1 作业(工序)流程图 (1) 4.安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (5) 5.1 人员配备 (5) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (5) 6.作业方法 (6) 6.1 现场准备 (6) 6.2 材料准备 (6) 6.3 挖孔要求 (8) 6.4 开挖基坑 (9) 6.5 清理基坑 (10) 6.6 钢筋笼的制作 (10) 6.7 混凝土浇制 (10) 7.安健环控制措施 (11) 7.1 预控措施 (11) 7.1.1 执行南方电网公《架空线路及电缆安健环设施标准》。 (11) 7.2 危险点辨识 (12) 8. 质量控制措施及检验标准 (13) 8.1 质量控制措施 (13) 8.2 检验标准 (13) 9. 声测管埋设要点 (13)

1. 工程概况及适用范围 1.1 本作业指导书适用于人工挖孔桩、掏挖桩基础;本工程为110kV骏康?大梅沙、 骏康?东部华侨城双解口进上洞站线路工程,人工挖孔桩、掏挖桩基础共:10基,总方 量为:744.4 方;挖孔桩基础的型式有:G001-G014 T002、T003 T007、TOO8、T009、 T01O T013 T014T015 等型式。 1.2线路方向及基础编号规定: 1.2.1线路的前进方向在杆塔结构明细表中标注,与其相垂直的方向称为横线路方向。 1.2.2铁塔基础位置按下图的规定编号为A、B、C、D号,且四个基腿的相对坐标是固定不变的。 _____________________ 前(骏沙线N39#、N37# 右 C 中心桩 横线路方向 D 后(上洞站构架 1.3 混凝土强度:基础及护壁均采用C25,基础垫层及保护帽采用C15 本工程所经区域多为山地,地质地貌条件复杂,植被茂密地势起伏大,大部分地形陡峭, 交通条件比较困难。 2. 编写依据 序号标准名称颁发机构 110kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准建设部、质监总局2混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015建设部、质监总局3混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010建设部、质监总局4钢结构工程施工质量验收规范建设部、质监总局5土方与爆破工程施工及验收规范建设部、质监总局6普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011建设部

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

人工挖孔桩施工专项方案

桩施工方案及安全措施 一、工程概况: 温州金贸包装有限公司车间及办公楼工程,总建筑面积为21001平米。四个单体工程,框架四 -六层。由温州金贸包装有限公司建设、温州市正立建筑设计有限公司设计、浙江求是建设咨询监理有 限公司监理、温州市瓯海建筑工程公司总承包, 二、施工说明 挖孔灌注桩采用人工挖土成孔,灌注混凝土成桩。其特点是:单桩承载力高,可作支承、抗滑、锚拉、挡土等用;可直接检查桩直径、垂直度和持力土层情况,质量可靠;施工机具设备简单,操作简便;施工无振动、无噪声、无环境污染,对周围建筑物无影响;可多桩同时进行,施工速度快,节省设备费用,降低工程造价。本工艺标准适用于高层建筑、公用建筑中直径φ800mm以上,无地下水的粘性土,含少量的砂、碎石、卵石的粘性土的挖孔灌注桩工程。 一、材料要求 1、水泥 425号普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥、新鲜无结块。 2、砂子 用中砂或粗砂,含泥量小于5%。 3、石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量有大于2%。 4、钢筋 品种和规格均符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告

5、外加剂、掺合料 根据施工需要通过试验确定,外加剂应有产品出厂合格证。 6、火烧丝 规格18~22号。 7、垫块 用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝预制成。 二、主要机具设备 1、提升机具 1t卷扬机配三木搭或1t以上单轨电动萌芦(链条式)配提升金属架与轨道,活底吊桶。 2、挖孔工具 短柄铁锹、镐、锤、钎。 3、水平运输机具 双轮手推车或1t机动翻斗车。 4、混凝土浇筑机具 混凝土搅拌机(含计量设备)、小直径插入式振动器、插钎、串筒等。当水下灌注混凝土,尚应配金属导管、吊斗、混凝土储料斗,提升装置(卷扬机或起重机等)、浇灌架、测锤、以及钢筋笼吊放机械等。 5、其他机具设备 钢筋加工机具、支护模板、支撑、电焊机、吊挂式软爬梯;36V低压变压器、井内外照明设施;桩

掏挖基础挖孔桩基础施工方案

尖山—华阳东220kV双回线路工程掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 天津海能电力建设有限公司 二〇一六年八月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、掏挖式基础施工方案 0 1.1掏挖式基础的特点 0 1.2施工工艺及要求 0 二、人工挖孔桩的施工 (4) 2.1施工准备 (5) 2.2挖孔的要求 (5) 2.3混凝土浇灌 (6) 2.4施工安全 (7) 2.5挖孔桩检测 (7) 2.6挖孔桩钢筋 (5) 2.7安全保障措施 (12) 2.8文明施工管理措施 (6)

掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 一、掏挖式基础施工方案 1.1掏挖式基础的特点 原状土掏挖式基础利用土体原有的力学性质,提高基础上拔抵抗力,具有充分利用原状土承载力、减少基础土石方开挖量、不用或少用模板、节约混凝土量、并取消回填土及其工作量,省工省料,经济安全。是一种较好的基础型式。 掏挖式基础与以往的底板式台阶基础相比较有下列特点: 1.1.1施工步骤相对较少。施工时不需要大开挖、支模板、大量混凝土养生和回填夯实基础坑,减少了工器具的搬运。 1.1.2承载能力强。施工时原状土层未受到大的扰动,充分利用了原状土体强度。 1.1.3对环境影响小。不需大开挖,施工中挖出的少许土可均匀撒开平摊,从而保护了植被。 1.1.4施工安全性较差。在人力掏挖时,若地质条件不好,容易造成孔壁局部的垮塌;孔深,通风效果不好,施工人员的呼吸困难,要定时出孔呼吸新鲜空气。 1.2施工工艺及要求 掏挖式基础是隐蔽工程,由于无法对已浇灌的混凝土基础进行外观检

查,因此必须采取妥善的施工措施,从成孔、浇灌等方面严格把关,以保证施工质量。 1.2.1人力挖孔 1.2.1.1对塔位基面进行操平,并按施工作业指导书上数据进行分坑。 1.2.1.2根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~50mm。样洞挖好应及时复测根开、对角线等各项尺寸,合格后再继续开挖。 1.2.1.3基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘500mm,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 1.2.1.4基础主柱开挖深度距设计要求埋深尚有100~200mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40mm处开始挖掘扩大头部分。 1.2.1.5基坑开挖至距设计要求埋深尚有50mm时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺寸。 1.2.1.6基坑内提土采用杠杆或三脚架方式,将土运至坑口2米以外。 1.2.1.7挖掘使用的铲、镐等工具的把柄长度限制在500mm以下,以方便操作。 1.2.1.8为防止雨水倒灌或泥土溜入坑内,基坑开挖时应在坑口上方用三色布等搭设简易棚,并在坑口四周开挖排水沟。 1.2.1.9清孔由上至下进行,用与主柱直径等长的测量工具测量主柱基坑直径,以保证基坑尺寸符合设计图纸要求, 1.2.1.10基坑清理完毕,测量各种尺寸并做好记录,同时通知监理工程师现

人工挖孔桩安全风险控制措施

人工挖孔桩安全风险控制措施 人工挖孔桩施工存在较大的安全风险,本人通过几个工程的安全管理,得到一些经验,希望能够为其他人工挖孔桩工程的施工安全管理提供一些借鉴。 一、存在的风险∶ 人工挖孔桩主要存在以下高风险∶落物、人员坠落、塌方、窒息、透水、触电、高温、爆破等。如果不做好防范措施,易出现重大安全事故。 二、管理措施∶ 1、施工前做好详细的风险分析,根据施工工艺过程,对每一个施工工序进行风险分析,并根据分析出来的风险制定防范措施。 2、加强人员基本素质控制。要求井下作业人员身体健康、年龄不超过45岁。依据方案和风险分析结果进行有针对性培训,特殊工种持证上岗。 3、对机具进行检查,保证其处于良好运行状态,发现异常,及时维修,杜绝带病运转。 4、加强安全监督检查,作业过程中,专职安全员现场全过程跟踪,监督落实安全措施。 5、编制应急救援预案,并进行演练。预案包括台风、暴雨、工伤、急救等内容,准备好应急物资:救生软梯、呼吸器、常用创伤、中暑药品。 三、技术控制措施: 1、落物(井上坠物、提升的土石等坠落): 第一节护壁要高于孔口200mm,井口和四周要装设防护栏栅,设踢脚板,并围密目安全网。 挖孔桩井口2米范围内严禁堆放浮土、浮石等一切杂物。护壁顶上不许放置操作工具。 孔深超过2m时,作业面上部设置半圆形防护挡板,防止坠物伤人。 桩孔内传递物品,用吊桶,严禁直接往孔内投掷任何物件。 井上监护人员不得擅离岗位。加强与井下作业人员的联络。 2、人员坠落 下井人员必须正确佩带安全帽,系好安全绳。随身携带测氧仪、救生衣、手套、护目镜、口罩等。 施工人员上、下井采用专用吊笼,吊笼内有座位,配备汽车用安全带。 井口人员必须系安全带。 3、塌方 增加开挖坡度,增加孔壁稳定性,减少塌方几率。每天的掘进深度不得大于1m。 护壁浇筑后,24小时后才可进行下一节的开挖。桩身浇筑时,相邻5m范围内的挖孔停止作业。

人工挖孔桩专项施工方案(、最全)

施工组织设计(方案)报审表

工程外挂电梯人工挖孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况和特点 (1) 2、施工平面布置 (1) 3、施工要求及技术保障条件 (1) 二、编制的依据 (2) 三、施工计划 (3) 1、施工进度计划 (3) 2、人员、设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、技术参数 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 4、操作要求 (7) 5、检查要求 (8) 五、施工安全保证措施 (9) 1、组织保障措施 (9) 2、技术措施 (9) 3、监测监控措施 (9) 六、施工管理及作业人员配备和分工 (9) 1、人员配备 (9) 2、职责分工 (10)

七、验收要求 (16) 1、验收标准 (16) 2、验收程序 (16) 3、验收内容 (16) 4、验收人员 (16) 八、应急处置措施 (17) 1、应急救援小组 (17) 2、应急救援的措施 (17) 九、计算书及相关施工图纸 (20)

一、工程概况 1、工程概况和特点 该工程为工程装修工程的一个分项工程,根据设计图纸,外挂电梯设置于标准厂房A1栋外墙上,设计孔桩数量为4个。根据地勘报告设计孔深约为68m;设计孔径为1m;要求勘岩深度:不小于0.5m;基底持力层:中风化灰岩3000;混凝土强度:C30。孔桩位于原建筑地下室剪力墙外,土质多为杂填土,人工挖孔难度大。 2、施工平面布置 孔桩位于原建筑剪力墙边上,为保证安全要求孔桩锁扣护壁高于地面0.3m以上,土方堆放于孔桩1m以外,并进行及时清运;施工用水,施工用电均就近使用工程的原有临时用水、临时用电;混凝土拌合场地设置于孔桩5m外,拌合后人工运至孔内浇筑护壁,填芯混凝土采用商品混凝土。 3、施工要求及技术保障条件 (1)施工要求 本工程要求必须按照设计图纸及规范要求进行施工,保质、保量完成施工任务。 (2)技术保障 1)管理措施 孔桩施工前,对泥工班、钢筋班全体成员进行技术培训,对与孔桩施工相关的内容进行全面的技术交底。施工过程中安排项目部技术负责人及专职安全员随时对孔桩开挖情况,依据专项施工方案、施工图纸及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知相关班组进行整改,并对整改情况及时进行落实。孔桩开挖完成后,邀请设计、地勘、监理、建设单位等对基础持力层进行验收合格,验收不

人工挖孔桩施工技术方案

目录 1、工程概况 2、结构体系 3、编制依据 4、工料机配置 3.1人员配置 3.2主要材料进场情况 3.3主要设备进场情况 5、施工进度计划 6、施工技术方案 5.1施工准备 5.2挖孔桩施工技术方案 7、质量保证措施 8、安全、环保措施 9、文明施工措施

人工挖孔桩含抗滑桩施工技术方案 一,工程概况: 本工程位于邵阳市跃进路铁炉巷原老毛巾厂旁的部分居民房基地内修建本商住综合楼,结构形式框架----部分框支剪力墙结构,基础形式为人工挖孔桩,地下一层,地上二十六层,地下室标高改为6.9米,第一层标高4.5米,笫二层商业标高5.4米,以上标准层改为2.95米,建筑占地面积1778.51平方,总建筑面积33182.12平方,本楼高度改为84.60米,机房顶最高点改为87.1米。本工程建筑类别为一类高层建筑,设计建筑主体结构耐久使用年限50年,建筑抗震设防烈度为6度;建筑防火分类等级;地下一级,地上一级;总住户数为216户。 二,结构体系:本综合楼基础为人工挖孔桩,承台与地梁连接,主体为钢筋混凝土框剪结构,地下车库挡墙基础为独立基础和带型基础。距离外墙四周2.5米设人工挖孔悬臂式挡土抗滑桩,压顶梁及挡土板作基坑支护;自然地面标高为214.30~219.97m;±0.000标高为217.7m,基础埋深约7~9.0m(附:抗滑桩平面布置尺寸图,图一)本工程地下室开挖外边坡支护采用悬臂式抗滑桩,地下室挡墙距周边围墙较近处,沿地下室挡墙轴线外2.5~2.38m范围内、每间隔≤2.5m设置一根抗滑桩。抗滑桩采用人工挖孔,桩径ф1.2m,采用C30混凝土浇筑。桩底进入中风化岩层深度不小于2m并嵌入相邻车库挡墙基础2.5m以下,桩顶与贯梁标高同周边外地坪标高。桩身纵筋详大样1-1与2-2剖挡土面5Φ25,,临空面5Φ22,两边Φ14@250;3-3剖挡土面和临面在1-1剖基数上各增两根;4-4剖挡土面在3-3剖基数上又增5Φ25;5-5剖挡土面10Φ25,临空

人工挖孔桩基础工程专项施工方案

鸡冠石污水处理厂尾水发电站工程主机房 人 工 挖 孔 桩 基 础 工 程 专 项 施 工 方 案 重庆顺鹏建筑工程有限公司

安全技术措施审批表 分管经理: 总工程师:安全管理部门:注:此表一式叁份,分别存留项目部、技术、安全管理部门 年 月 日 重庆市建设工程施工安全管理总站制

目 录 审批表 一、施工准备 、材料 、设备 、作业条件 二、操作工艺 、挖孔 、钢筋笼制作与安装 、浇灌砼 三、质量标准 、保证项目 、基本项目 、允许偏差 四、施工注意事项 、避免工程质量通病 、主要安全技术措施 、产品保护 五、施工进度计划

人工挖孔桩基础专项 施 工 方 案 一、施工准备 、材料 ( )水泥:宜用 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并有出厂合格证、备案证和现场抽样报告。 ( )砂:为长江特细砂,含泥良不大于 ℅。 ( )石子:碎石,粒径 ㎜,含泥量不大于 ℅。 ( )钢筋:品种和规格应符合设计要求,并有出厂合格证、备案证和现场抽样报告。 ( )垫块:用 : 水泥细砼制成 ㎝厚,按不同构件钢筋保护层要求埋 号扎丝提前预制。 、设备 ( )挖孔用十字镐、铁锹、箩筐、吊绳、安全绳、搭设挖孔起吊用三脚架、衫杆梢径>10㎝,长度>3m,8#铁丝。 (2)电动抽风机、潜水泵、水带、安全电压照明工作灯,护壁拼装活动模板等。 3、作业条件 (1)施工场地,必须作好“三通一平”,现场四周设臵排水沟,集水用水泵从孔中抽出的集水,经沉淀后排入城市排污下水道,施工现场出土路线畅通。

( )按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核。经技术、质检、监理部门复核验证办理相关手续后,才能挖桩身土方。 ( )挖桩前,要把桩中心位臵线向桩的四边引出四个桩心控制线,用牢固的木桩标定。 ( )施工前施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐步进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得落实。 ( )设专人负责桩位编号做好桩孔的垂直中心,轴线,桩径、桩长和岩石土质的记录,钢筋笼和桩身砼隐蔽验收记录,收集好桩体砼强度等级等有关技术资料并在完工后整理成册,分送有关单位并送技术部门存档。 ( )护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用 ㎝,每节模板分为五块,其中四块为同一弧长的大块模板,一块为 ㎝宽的小块模板,以利于支、拆、校模板,每节模板安装应设专人,一般为木工,严格校核中心位臵及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记。在十字叉中心悬吊、垂球、校核模板位臵,保证垂直度,符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位臵,防止捣砼时模板发生位移。 ( )现场制作钢筋笼,执行有关规范要求。 二、操作工艺 、挖孔

人工挖孔桩安全防护方案

人工挖桩安全防护案 一、编制说明 1、编制依据 (1)《黄冈至高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228长度13.285公里两阶段施工图设计》。 (2)交通部现行的施工规及相关验收标准。 《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 《公路桥涵施工技术规》JTG/T F50-2011 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 (3)交通部现行安全技术规、规程。 (4)《省黄鄂高速公路团风段标准化建设实施细则》和《省黄鄂高速公路团风段监理计划》 2、编制目的 本案编制目的在于能够在施工前,向参与施工的相关人员进行较全面的安全技术交底,做到施工有准备;在施工期间,对作业人员能够进行有效的作业指导和监督检查,做到规化、标准化施工,避免或减少危险和事故的发生。 3、编制围 黄冈至高速公路团风段K0+827.850~K13+343.228采用人工挖桩施工的桩基础等。

二、工程概况 1、工程简介 本工程桥梁桩基础分散,为便于施工,现采用人工挖桩。根据设计施工图纸,桩基长度为8m~23m。 根据地质勘探情况,桩基处上软下硬地层中,地表以下约5~6m段可采用人 工配合风镐开挖,6m以下为中风化片麻岩,硬岩强度增大,由于爆破施工安全风险大,且爆破费用高,现采用钻取芯配合风镐施工。 2、水文地质情况 本项目所经地区为构造剥蚀残丘地貌,基岩一般埋深不大,个别山顶基岩直接出露,但多覆盖第四系残坡积含砾粉质粘土、粗砂等,河谷覆盖冲积碎类土或粘性土。 三、施工总体布置及施工法 1、安全管理机构及目标 1)、项目施工安全管理机构 为实现对业主确保安全施工的承诺,保护施工人员的人身不受侵害,维护工程实体合格,确保施工机械的安全使用,由项目部安全管理组织机构管理。 2)、安全管理目标 确保安全生产,杜绝安全事故的发生。 2、主要施工法 采用人工挖桩施工,地表以下约5~6m段可采用人工配合风镐开挖,6m以下为中风化片麻岩,硬岩强度大,采用钻取芯配合风镐施工。

人工挖孔桩专项方案样本

江门************宿舍 人工挖孔桩施工方案 工程名称: ******宿舍 工程地址: 江门******里 施工单位: ***工程有限公司 编制单位: ****工程有限公司 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日 目录 编制依据: ----------------------------------------2工程概况------------------------------------------3

工程地质情况--------------------------------------3 人工挖孔桩施工要求--------------------------------4 人工挖孔桩施工方法--------------------------------4 质量保证体系及质量保证措施------------------------10 安全生产保证措施---------------------------------15 文明施工方案-------------------------------------20 劳动力组织---------------------------------------20 材料供应计划-------------------------------------21 施工机械配置表-----------------------------------22 急救援预案---------------------------------------22 施工计划进度表-----------------------------------30 第一章 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2、《建筑机桩检测技术规范》JGJ106- 3、《工程建设标准强制性条文》有关人工挖孔桩的施工规定 4、广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知( 粤建管字[ ]49号) .

人工挖孔桩施工安全防护专项方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 人工挖孔桩施工安全防护专项方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4099-96 人工挖孔桩施工安全防护专项方案 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为避免环境污染和施工噪音对施工周边居民生活的干扰,根据勘测、设计、建设单位的要求,现场地质条件适宜、地层无水或少水、桩设计长度在15米左右的桩基础,可以采用人工挖孔桩。客观上讲人工挖孔桩存在较多的不安全的因素,为加强人工挖孔桩的安全管理,确保施工人员的人身安全,根据人工挖孔桩相关安全操作规程,结合现场实际情况,特制定我部人工挖孔桩专项施工方案。 适用范围 人工挖孔成孔施工适用于地下水位较低的粘性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土及岩层等地质地层。在地下水位较高时,对于砂土地层、卵石土层等透水性较强的地层不应采用人工挖孔施工,特别是有承压

水的砂土层、滞水层、厚度较大的淤泥层和流塑淤泥质土层不得采用人工挖孔施工。 施工准备 1、施工人员的选用:参加挖孔桩的人员一定要选用从事过挖孔桩施工,具有一定的挖孔桩施工经验的人员。 2、身体检查:对身体有缺陷、智力有缺陷。听力和视力有缺陷以及有其他疾病不适宜从事地下施工的人员,均不得录用,人工挖孔施工现场井内作业一般不得使用女工。 3、安全教育与培训:参加人工挖孔桩的施工人员都必须经过安全教育、操作技术、施工方案和安全操作规程的培训。 4、机械和设备准备:人工挖孔桩的出渣可采用电动卷扬机,电动葫芦或使用人工绞架的方法垂直运输出渣,无论哪种方式,必须都有制动装置,施工前要准备提升机械、钻眼设备(空压机、风镐、风钻、电钻等)、抽水设备,通风设备等。

人工挖孔桩专项施工方案(最终版)

长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装(第一标段) 人工挖孔桩 专项施工方案 湖南星大建设集团有限公司 二0一六年一月

目录 1编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 采用的技术标准、规范 (1) 2工程概况 (2) 2.1 工程设计简况 (2) 2.2 人工挖孔桩设计 (2) 2.3 水文地质情况 (3) 2.4 工程特点 (3) 3挖孔桩施工方法 (4) 3.1施工前的准备工作 (4) 3.2开挖顺序 (4) 3.3人员安排 (5) 3.4施工机械设备 (5) 3.5每环进尺次深度 (5) 3.6开挖方法 (5) 3.7出土及提升 (6) 3.8流沙段处理方案 (6) 3.9钢筋笼安装 (7) 3.10混凝土浇筑方法 (7) 4挖孔桩施工工艺 (7) 4.1施工流程 (7) 4.2施工工艺 (8) 4.3 护壁施工 (9) 4.5孔桩封底 (9) 4.6 钢筋笼制安 (10)

4.7桩身砼浇筑 (10) 5挖孔桩终孔验收及成桩的质量检测 (11) 5.1挖孔桩终孔验收 (11) 5.2成桩质量检测 (11) 6施工保证措施 (12) 6.1质量保证措施 (12) 6.2安全保证措施 (14) 6.3安全用电技术措施 (14) 6.4坠落事故预防 (15) 6.5井下流沙、流泥和土方塌陷事故预防 (15) 6.6窒息、中毒事故的预防 (15)

工程基础人工挖孔桩专项施工方案 1编制说明及依据 1.1 编制说明 根据对设计图纸、岩土工程补充勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 1.2 编制依据 (1) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程设计图纸。 (2) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程岩土工程勘察说明。 1.3 采用的技术标准、规范 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ4-86 (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) (6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 (7)《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2015 (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (9)《地下防水工程质量验收规范》GBJ50208-2011 (10)《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2008 (11)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (12)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 (13)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 (14)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) (15)《城市测量规范》CJJ/T8-2011 (16)其他相关国家、地方标准规范。

“水钻法”人工挖孔桩施工技术方案

1、工程概况 工程名称:保利凤凰湾项目N-1-2号地块二期E1、E2、E9号楼、地下室1工程 项目地址:市太慈桥,贵溪路东侧 建设单位:保利郦城房地产开发有限公司 设计单位:中建建筑科研设计院有限公司 监理单位:国龙项目管理咨询公司 勘察单位:鼎盛岩土工程有限公司 施工单位:达州市建筑工程总公司 质监单位:南明区建设工程质量监督站 本工程位于市南明区;地下室为:3层;E1:地面以上33层;基础采用人工挖灌注桩基础,桩端持力层:中风化白云岩,fa=3300kPa。 2、人工挖桩施工案选择 从地勘报告和基坑开挖情况看,大部分桩位置为坚硬的白云岩,采用风镐掘进速度慢、效率非常低,由于相邻的桩已浇筑完毕及E2、E9号已修主体结构,采用爆破施工会造成相邻桩完好性质量和E2、E9号主体结构质量,为了避免爆破施工造成的影响,我司针对E1号楼变更后增加的桩、电梯井和集水井采用“水钻法”施工。所谓“水钻法“,即采用钻取芯机在桩边开挖线钻取芯,使桩圆形成空心槽,然后在桩中心部位采用风枪凿打,然后用卷扬机将块提出外。因钻取芯机在操作过程中必须保证钻头处于冷却水中,同时冷却水流保有一定压力对钻头直接进行冲洗,使之不淤钻、卡钻,因此该工艺俗称“水钻法”。

3、“水钻法“挖桩施工工艺 3.1工艺流程 场地平整→放线定桩位→架设支架或电动葫芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→工程水钻沿桩围钻→风枪凿打→出渣→每50cm进行桩壁的清理→校核桩的直径和垂直度→自检→成验收→下钢筋笼→灌注混凝土。 取芯机:HZ15-A型,钻直径150,钻深500~600,功率为2.5KW。 水泵:Q(D)X1.5-25-0.55J,流量1.5m3/h,扬程25米,功率0.5KW。 卷扬机:Y132S-4,钢丝绳额定拉力10KN,功率5.5KW。 施工顺序: (1)测量放样后钻机就位,固定钻机位置,保证套筒向桩侧壁外倾一定角度,这样在下循环才可以保证钻机就位后套筒起钻点能置于设计桩边线面不致造成缩,此措施将使桩呈节段倒合体,保证成截面尺寸。 扩底倾斜角度计算:水钻机高1500,钻芯直径为150;电机或支架超出钻芯前端80,正常钻时钻机倾斜角度即为(80+150/2)/1500=0.103,倾斜角度≥tan(0.103)-1=5.88,才能保证不缩。向外扩底时,钻机倾斜角度≥

人工挖孔桩技术方案及安全保证措施

四川路桥雅泸高速公路C3标第一工程处 人工挖孔桩安全技术方案 及安全保证措施 编制:冯东 审核:冯东 批准:曹忠伟 四川路桥雅泸高速公路C3标第一工程处二00八年四月二十五

目录 一、工程概况 二、基本工作内容 三、施工机具 四、开挖方法 〈一〉土方开挖及支护壁模板 〈二〉浇筑护壁砼 五、安全措施 〈A〉安全技术措施 〈B〉孔口围护措施 〈C〉孔中防毒措施 〈D〉防触电措施 〈E〉防止孔壁坍塌措施 〈F〉防止孔壁涌水措施 〈g〉预防水淹安全措施 六、桩孔质量要求保证

人工挖孔桩技术方案及安全保证措施 一、工程概况: 烟溪沟大桥;老虎石小桥;梅家湾大桥、代家坡大桥、代家坡中桥、南村坝1#、2#大桥、冷竹沟大桥跨越低谷和环山引水、民房、河沟,桥址两端位于山坡上,山坡陡峻,地形起伏较大,烟溪沟大桥左线(K30+785.97~K31+394.03)全长608.06 m,大桥右线(YK30+785.97~YK31+390.43)全长604.46米,K31+090烟溪沟左线大桥共计桩基础42根,772.685米,其中挖孔180cm共4根,36.685米;钻孔桩2 20cm共20根,432米;方桩18根,304米除6~10采用钻孔施工方案,其余均采用挖孔施工方案。YK31+090烟溪沟大桥右线大桥共计桩基础共38根,672.434米,其中挖孔桩180cm共计4根,38.434m;钻孔桩220cm共计12根,248m;方桩22根,386米。桩最长桩22m,最短桩10m。共计2890.238m,老虎石小桥;左线(K 31+574~K31+604),冷竹沟大桥为圣母庙隧道泸沽端左右分线上跨荥石路及冷竹沟而设,桥位处上覆低液限粘土及松散(中密)卵石夹土。兰村坝1#号大桥为上跨斜坡路段及冲沟而设,因该路段斜坡较陡,填筑路堤坡脚伸出较远,稳定性差,故采用桥跨方案。桥位处上覆松散(中密)卵石夹土及含乐低液限粘土。兰村坝2#大桥为上跨斜坡路段及冲沟而设,因该路段斜坡稳定性差,路堤设置困难而采用可靠度较高的桥跨方案。代家坡大桥为上跨深沟而设,桥位处上覆含碎石低液限粘土,下伏粉砂质泥岩。根据地质资料,场区内地层自上而下分为耕植土层,冲洪积层,坡积层,残积层,以及上泥盆系上统基岩。1、人工填土层:厚度0.8~1.4m,平均层厚1.1m。2、种植工:层厚0.5m。3、冲洪积层。③-2漂石:厚度1.~2m,层顶埋深4.8m。4、坡积成因含乐低液限粘土:层厚1.5m以上,5、松散(中密)卵石夹土,层厚2.0m以上。场区地下水由上部土层孔隙潜水和深部基岩裂隙水组成,水位埋深受季节性影响大,各孔的混合地下水位埋深为0~5.6m。该桥处于缺水地区,机械钻孔无法解决施工用水,为加快施工进度,确保工期,结合各方面的条件确定人工挖孔。 二、基本工作内容: 1、开挖前,对施工现场的管理人员、技术干部和作业人员进行施工技术交底,熟悉人工挖孔桩的如下施工程序:场地平整→放线定桩位、放挖桩孔线→挖第一节桩孔的土方→绑护壁钢筋→支护壁模板→浇注每一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位中心线→安装活动井盖、设置垂直运输架、安装电动葫芦(或卷扬机、手摇辘轳)、吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修改)

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修 改) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一章工程概况 (4) 工程概况 (4) 拟建场地地形条件 (4) 水文地质条件 (5) 工程地质条件 (5) 桩基础概况 (7) 施工重点、难点分析及措施 (8) 施工要求和技术保证条件 (9) 施工危险源识别 (12) 第二章编制依据及说明 (14) 编制说明 (14) 编制依据 (14) 第三章施工计划 (16) 施工进度计划 (16) 施工材料计划 (16) 施工设备计划 (17) 第四章施工工艺技术 (18) 技术参数 (18) 挖孔桩施工总体部署 (19) 挖孔桩施工工艺 (19) 边坡处理 (20) 挖孔桩施工方法 (21) 桩孔施工 (21) 施工测量 (21) 开挖排水沟、集水井,作好排水措施 (22) 开挖第一节桩孔土方 (22) 护壁钢筋制作及绑扎 (23) 支护壁模板 (24) 浇筑锁口及第一节护壁 (26) 检查桩位(中心)轴线及标高 (26) 提升平台搭设及安装滑轮组及卷扬机 (26) 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机 (27) 开挖吊运第二节桩孔土方 (28) 在岩土变化位置留渣 (28) 检查验收 (28) 桩底封底 (29)

钢筋笼制作 (29) 砼浇注 (31) 浮浆砼凿打 (32) 外露桩处理 (32) 施工中注意的问题 (32) 第五章施工安全保障措施 (34) 组织保障 (34) 施工技术安全保障措施 (36) 施工前安全准备 (36) 挖孔施工安全措施 (36) 孔口的防护及管理措施 (38) 孔内作业的安全措施 (39) 施工设备临时用电安全措施 (41) 钢筋安装安全 (42) 混凝土灌注安全 (42) 施工机具使用安全措施 (43) 消防保卫及易燃易爆物品管理的安全 (43) 监控量测 (43) 监控量测的目的及内容 (43) 监测布置及实施阶段 (44) 监测方法 (44) 监测工作实施方案 (44) 险情预警标准 (47) 主要危险因素及处理措施 (47) 应急预案 (53) 组织机构 (54) 应急小组职责 (55) 危险源与风险分析 (56) 突发事件分析及应急措施 (56) 主要应急物资设备 (62) 急救线路 (63) 疏散 (63) 应急响应 (64) 紧急情况发生和上报程序 (65) 恢复生产及应急抢险总结 (65) 施工过程中的安全检查与验收 (66)

人工挖孔桩基础施工方案设计

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团O标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)》,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8~10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地表水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补

给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为f rc≥11.0MPa。 4、结构概况 本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为252.9~261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋±0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m,B 栋±0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积约37363m2。 本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 三、施工部署 1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程项目经理,项目总工由本企业具有丰富的高层施工经验的高级工程师担任,具体工程项

人工挖孔桩施工安全应急预案

人工挖孔桩施工安全应急预案 (一)应急救援预案区域范围 根据工程特点、场地情况,针对本工程人工挖孔桩基础施工可能造成的高处坠落、物体打击、护壁开裂造成的土体坍塌、出点、窒息、中毒、中暑及工程与城市主干道滨江路相距较近容易造成对城市道路危害等危及安全重大影响的问题设置本工程应急救援预案。 (二)应急救援预案的编制依据 1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 2、国务院《危险化学品安全管理条例》。 3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。 4、《建筑工程安全操作规程》。 5、行业安全管理委员会及本公司有关安全管理的规章制度和要求。 (三)应急救援预案组织机构及分工职责 1、应急救援预案组织机构 本工程施工前,根据工程的特点和环境情况,成立应急救援预案领导小组,本工程应急预案组织机构详见下图所示:

救援组长:项目经理 副组长:技术负责人 通讯联络组、技术支持组、消防保安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组 应急救援预案组织机构应完善职责分工,并责任到人。同时定期进行应急预预案措施的演练,使预案真正起到防患安全事故和减少损失的目的。 1、应急救援预案领导小组成员及通讯联络电话: 略 2、公共应急救援联络电话 (1)街道派出所:110 (2)急救中心:120 (3)火警中心:119 医院地址及联系电话: 3、应急预案组织机构分工职责 (1)应急领导小组职责:建筑工地发生安全事故时,负责指挥工地抢救工作,向各抢救小组下达抢救指令任务,协调各组之间的抢救工作,随时掌握各组最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、企业救援指挥部、当地政府安检部门、公安部门求救或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班,值班者必须住在工地现场,手机24小时开通,发

人工挖孔桩施工方案35620

人工挖孔桩施工方案 1、编制依据 1)建设单位招标文件及与建设单位签订的施工合同 2)湖南核工业岩土工程勘察设计研究院提供的《凤凰国际现代城岩土工程勘察报告》; 3)浙江华洲国际设计有限公司提供的《工程结构施工图》基础部分图纸 4)本工程《施工组织设计》 5)建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 6)主要规程及规范 类别名称编号 国标 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001《工程测量规范》GB50026-2007《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》 GB50202-2002 行业 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7)企业管理文件 质量管理手册 环境管理手册 职业健康安全管理手册 各管理手册相关的程序文件等2、工程概况

2.1工程概况 凤凰国际现代城一期工程工程由24#、26#、29#、31#、33#楼五栋高层(含地下室)住宅及23、25、27、28、30、32、34#楼(含地下室)及35#至51#楼二十四栋多层住宅。其中高层住宅地上主体为11F+1,多层住宅地上主体为6F+1,地下一层有地下室,结构形式为钢筋砼框架结构,采用人工挖孔灌注端承桩基础,基础设计等级为乙级,桩基混凝土强度等级为C25;35#至51#楼十七栋多层住宅,采用独立基础,独立基础混凝土强度等级为C30,基础等级丙级。所有桩基以微风化灰岩作为持力层,独基以中风化泥质砂岩土作为持力层,人工挖孔桩深入持力层深度大于桩直径。 其中:住宅±0.000标高相当于绝对标高368.22m,含人工挖孔桩604根,桩径为1000~1400,最长桩身33.5m。 附图:孔桩平面布置图 2.2工程地质条件 2.2.1地质构造 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:素填土层→粉质粘土层→灰岩→红岩层。 素填填土层厚2~29.4m,在场地内普遍分布。 (1)素填土:灰白色,褐红色,结构松散,稠密。主要成分为灰岩砂岩石块,块径2-4米,透水性强,均匀性差,堆积时间均为5年。 (2)粉质粘土:黄褐色、可塑状,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇振反应。 (3)灰岩:微风化岩,灰色。 (4)红岩:泥质砂岩,与泥岩互层,棕红色,结构大部分破坏,砂物成分仅少量变化,岩体较破碎。 本工程地下水主要赋存于素填土中,地下水埋深较深,水位标高13-15m。地下水对砼结构无腐蚀性。 2.3施工组织 现场场地已平整,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施已经准备就绪。 根据本工程现场平面位置,含地下室高层住宅及多层住宅楼施工互不影响,以各楼号为单位,人工挖孔桩基础施工可以平行施工。基坑开挖到底后,将岩面清理干净,及时经地勘、质检、监理、设计等有关单位检查,确认合格后及时封闭桩底浇筑桩芯,避免岩石风化。并确认桩下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带及软弱夹层等。当地基与地勘报告不符时,应通知设计、地勘等相关单位根据现场情况处理。

相关文档
相关文档 最新文档