文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井架物料提升机安装使用安全技术措施方案

井架物料提升机安装使用安全技术措施方案

井架物料提升机安装使用安全技术措施方案
井架物料提升机安装使用安全技术措施方案

整体解决方案系列

井架物料提升机安装使用安全技术措施

(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66727井架物料提升机安装使用安全技术

措施

Safety technical measures for installation and use of derrick

material hoist

说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

一、地基

1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm;

2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定;

3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

4、基础中应预埋安装井字架底座的地脚螺栓预埋件,螺栓直径与长度应根据产品说明书规定或设计计算。

二、架体

1、架体底座应安装在地脚螺栓上,并用双螺帽固定;

2、架体垂直偏差不应超过3‰,并不得超过200mm;

3、井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;

4、架体搭设时,采用螺栓连接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替;

5、架体外侧除上、卸料口外须使用非密目的安全网防护,不得使用阻碍视线或增加风荷载的材料;

6、架体上应设立楼层表示标牌,在架体外明显处应挂有检测机构检验合格后颁发的合格证;

7、架体上不得挂设增加风荷载的物件;

8、架体顶部自由端不得大于6米。

三、附墙架和缆风绳、地锚

1、井字架架体的稳固:低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固;

2、附墙架应按产品说明书规定设置,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组;

3、附墙架材质应与架体材质相同,附着角度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书;

4、附墙架与建筑物及架体之间均应采用刚性连接,并形成稳定结构,但不得直接焊接在架体结构件上(如立杆);

5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m及以下时,不少于1组;提升高度在21~30m时,不少于2组;

6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的剪切破坏;

7、缆风绳与地面夹角不应大于60,不得利用树木电杆或堆放构件等作地锚;

8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,有计算书、施工方案和隐蔽验收记录。

当地锚无设计计算规定时,可采用脚手钢管(Φ48)或角钢(L75×6),不小于2根并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。地锚的位置应满足缆风绳的设置要求,地锚与缆风绳的连接必须是匹配的钢丝绳,禁止使用钢筋。

四、进料口防护棚

进料口防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部为能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度,长度低架大于3米、高架大于5米。进料口应挂设警示和限载重量标示。

五、进、卸料口防护门

进、卸料口防护门应定型化、工具化,楼层防护门高度宜不低于1.3米,门下沿距卸料平台距离不得大于300mm,防护门不得往架内开启,并能在吊篮运行时防止人体任何部位进入井字架内,防护门必须为常闭门,采用联锁装置控制(任一层防护门未关闭,吊篮不得运行),并应在控制台设防护门未关闭到位的警示信号。

六、卸料平台

1、卸料平台应单独设立,其设计和搭设承载能力应符合不小于300kg/m2要求,不得与井字架架体连接,与墙体拉接采用刚性连接;

2、卸料平台两侧应设立二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定,并严禁向井字架倾斜;

3、搭设高度超过30m,应采取可靠的卸荷措施,并有设计计算书;

4、各卸料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。

七、摇臂把杆

1、摇臂把杆应有设计计算书;

2、摇臂把杆不得装在架体的自由端处;

3、摇臂把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;

4、摇臂把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装限位装置;

5、摇臂把杆与水平面夹角应在45o~70o之间,转向时不得触及缆风绳;

6、摇臂把杆应设立明显限重标示,起重量不得大于600kg。

7、摇臂把杆不得与吊篮同时使用,并应设有电气联锁装置保证摇臂把杆与吊篮不能同时运行。

八、吊篮

1、吊篮应设有停靠装置,其上料口必须装有安全门,吊篮安全门与吊篮停靠装置应采用可靠的联锁(吊篮安全门打

开时,停靠装置强制动作),吊篮两侧应用高度不少于1米的安全挡板防护,顶部应有防护板;

2、吊篮提升必须采用多根钢丝绳;

3、吊篮颜色应与架体颜色区别,并醒目;

4、架体内底部应设计缓冲装置。

九、安全防护装置

井字架低架应装有吊篮停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器,装置应定形化;高架提升机除具有低架提升机的安全装置外,应增设下极限限位器、缓冲器和超载限制器。

十、平衡锤

平衡锤各组件安装应牢固可靠,锤的升降通道周围应设置不低于1.5m的防护围栏,其运行区域与建筑物及其它设施间应保证有足够的安全距离。

十一、钢丝绳

1、提升用钢丝绳安全系数K≥7;

2、提升钢丝绳不得用断股和断丝达到报废标准的钢丝绳;

3、钢丝绳绳卡要与钢丝绳匹配,不得少于三个,绳卡要

一顺排列,不得正反交错,间距不小于钢丝绳直径的6倍,U型环部分应卡在绳头一侧,压板放在受力绳的一侧;

4、卷扬机卷筒缠绕钢丝绳最少时不得少于3圈;

5、钢丝绳应有过路保护并不得拖地,钢丝绳与其它保护装置间应有适当的操作距离。

十二、滑轮

1、滑轮的半径不得小于钢丝绳最小弯曲半径,(低架)滑轮直径Ф≥25d(d=钢丝绳直径),(高架)滑轮直径Ф≥30d;

2、滑轮上应装有钢丝绳防脱装置;

3、导向滑轮不得用开口滑轮;

4、滑轮边缘不得破损缺口等现象;

5、滑轮必须跟架体(或吊篮)刚性连接;

十三、卷扬机

1、卷扬机的安装应按产品说明书要求安装在地脚螺栓上,并有金属制作的防护罩,周围要有围护措施;

2、卷扬机应装有钢丝绳防滑脱装置;

3、卷扬机操作距离应离卷扬机5米以上;

4、卷扬机机械性能应良好,制动器灵敏、可靠;

十四、电气

1、井字架必须有专用电源开关箱和控制台,开关箱内应有隔离开关、漏电空气开关,控制台内主回路上应装有短路、失压、过电流保护、断相错相保护装置;

2、控制台应设锁,并应设在紧急情况下能切断总控制电源的紧急断电开关;

3、选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证;

4、禁止使用倒顺开关作为卷扬机控制开关;

5、井字架的金属结构及所有电气设备的外壳应有可靠接地,其接地电阻不应大于4Ω。

十五、操作棚

1、当操作人员露天作业时,应搭设坚固的操作棚,不得搭设于脚手架上或有危险的地方,操作棚应有防雨措施;

2、操作棚的搭设应不影响操作员视线,当距离作业区较近时其顶部必须搭设能防止穿透的双层防护棚;

3、应保证棚内电器设备的安全及便于操作,且各井字架操作台之间信号互不干扰,操作员操作互不影响;

井架物料提升机施工方案

贵州省黔南州三都县九阡镇养老服务 中心工程 物 料 提 升 机 施 工 方 案 浙江海天建设集团有限公司 2012年8月14日

一、编制依据 1、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 2、JGJ88-2010《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 3、产品说明书 二、工程概况 水清木华别墅一期(九间堂别墅西区)工程位于上海市浦东新区锦绣路南侧,西邻芳甸路,与世纪公园隔路相望,基地与芳甸路之间有22米绿化带,与锦绣路之间有25米绿化带。由上海证大三角洲置业有限公司开发建设,上海维英建筑设计有限公司设计,上海一测建设咨询有限公司监理,浙江海天建设集团有限公司总承包。 三、设备的选择 1、本工程的井架物料提升机选用上海神威机械有限公司生产的 JJ30-54型施工升降机。 2、要部件: (1)、该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 (2)、地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。 (3)、立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M14×30螺栓连接,提升高度为15M。 (4)、天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 (5)、吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 (6)、附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。附着的设置间距不大于9 m。 (7)、卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

SS100物料提升机安装方案

S S100物料提升机安装 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 .....................................................................错误!未定义书签。 二、基础施工 .....................................................................错误!未定义书签。 三、人员组织 .....................................................................错误!未定义书签。 四、安装施工 .....................................................................错误!未定义书签。 五、物料提升机的使用和维护 ..........................................错误!未定义书签。 六、安全措施和安全注意事项 ..........................................错误!未定义书签。

SSD100物料提升机安装方案 一、工程概况 本技工学校教学楼、行政楼工程位于佛山市高明区富湾街道,建设单位是新江西城新城市政工程有限公司,监理单位是深圳市龙城建设监理有限公司,施工单位:福建亨立建设集团有限公司。 根据工程的实际需要,拟定在建筑物内安装6台SSD100物料提升机,物料提升机地额定载重量为1吨,额定的提升速度为33m/min,电动机的功率为7.5千瓦,本次地安装高度拟定为30米。物料提升机地安装位置详见施工平面布置图。 二、基础施工 本工程所安装的1#、2# 、3#、4#、5#、6#台物料提升机的基础座在楼边地面上浇筑井架基础(其中1#、2#在行政楼,3#、4#、5#、6#在教学楼),尺寸为3.4×2.4×2.5m,双排双向Φ14@200钢筋网,混凝土标号为C25。 三、人员组织 1、总负责人:高妙奇,负责物料提升机安装过程中的组织、安排和协调

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架式物料提升机方案(JJS-100)

目录 一、编制依据---------------------------------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------3 三、物料提升机布置-----------------------------------4 四、物料提升机的主要结构--------------------------------------------5 五、物料提升机的安装与拆卸-----------------------------------------7 六、操作使用及注意事项---------------------------------------------11 七、计算书----------------------------------------------------------------12 附图

一、编制依据 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010) 2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、JJS-100井架式物料提升机使用说明书 7、施工图纸 8、施工组织设计

二、工程概况 ◇工程名称:桩帽生产基地 ◇工程地点:浙江省杭州高新(滨江)区浦沿工业园区内 ◇结构类型:框架结构 ◇建筑内容:主楼五层,地下一层,占地面积788m2,总建筑面积5549(其中地下室面积1403m2),建筑总高度17.800M(室外地面至屋面)。 ◇建设单位:杭州宏冠实业投资有限公司 ◇设计单位:浙江东都建筑设计研究院 ◇勘察单位:浙江南方建筑勘察设计有限公司 ◇监理单位:杭州金石项目管理有限公司 ◇施工单位:浙江富成建设集团有限公司

井架物料提升机施工详解

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 本表一式二份,施工单位、项目监理部各一份。

施工组织设计、施工方案审批表

金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 物 料 提 升 机 专 项 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司

目录 1. 工程概况 2. 施工条件 3. 设备的选择 4. 基础 5. 物料提升机技术要求 6.安装要求 7. 调试与验收 8. 使用与管理 9. 拆除

井架物料提升机施工方案 1、编制依据 1.1 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 1.2 JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 2. 工程概况 本工程为金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼工程,7#、8#、9#楼框架结构16层,建筑面积21798㎡,总高度50m。6#、10#楼框架结构14层,建筑面积13127㎡,总高度44.5m。建筑总面积为34924㎡。 3. 施工条件 本工程垂直运输采用井架物料提升机提升。 4.设备的选择 4.1本工程的井架物料提升机选用江西正凌机械制造有限公司生产的井架物料提升机,设备执行标准Q/BJJ02—99,有设备合格证书,并有产品质量检测总站检测报告。 4.2主要部件: 该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 4.2.1地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。

4.2.2立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M 14×30螺栓连接。3.2.3天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 4.2.4吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 4.2.5附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。提升架体增高时,保证架体工作平衡。附着的设置间距不大于9 m,设置层数为:2层、4层、6层、最顶层;未设置铁件的楼层用M 12的膨胀螺栓固定在楼板上或在施工中提前预埋。 4.2.6卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。 5. 基础 提升机的基坐必须支承在按安全可靠(或按设计要求)的基础之上,承载力能达到要求。地梁安装时使用M20膨胀螺栓固定,螺栓中心距允许偏差2㎜;地脚螺丝及预埋件要求应根据产品说明书或设计计算。基础应有排水措施,距基础边缘5M范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施。 5.1低架(安装高度在30米及以下):地耐力不应少于80Kpa, 浇注C20混凝土,厚度300㎜,基础表面应平整,水平度差不大于10㎜;

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井架物料提升机安全监理实施细则

编号:SY-AQ-03102 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井架物料提升机安全监理实施 细则 Detailed rules for safety supervision of derrick material hoist

井架物料提升机安全监理实施细则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、专业工程概况与特点 工程名称、建设地址: 工程名称: 建设地址: 工程项目组成及建筑规模: 专业工程特点:(结合施工组织设计或专项施工方案编写) 预计工程投资总额: 计划工程的总工期(日历天)及开竣工日期: 预计工程质量等级:合格 设计及施工总承包单位名称: 建设单位: 设计单位: 总承包单位:

勘察单位: 二、安全监理工作依据 1.《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号 2.《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 3.《关于实行建设工程安全监理制度的通知》(沪建建(2003)第605号) 4.《关于实施建设工程安全监理的指导意见》(沪建建管(2003)第170号) 5、关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000)第248号 6、《关于进一步加强安全监理工作的通知》沪建安质监(2006)第129号 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

井架物料提升机施工方案全解

目录 第一章工程慨况 (1) 第二章井架的安装与拆卸 (1) 第三章安装注意事项 (3) 第四章扶墙方法 (4) 第五章安全操作规程和使用注意事项 (4) 第六章维护和保养 (6) 第七章卷扬机安装、调整与试运转 (7) 第八章微电脑控制台安装 (7) 第九章机械管理及维护保养 (7) 第十章井架搭拆工程安全技术措施 (7)

第一章工程慨况 罗租小学新建综合教学楼,由深圳市宝安区街道办兴建,施工单位由深圳市路桥建设集团公司承建,监理单位由深圳市建力建设监理有限公司,设计单位由城市建设研究院深圳分院施工图设计。 本工程的建筑规模:5009.08㎡,教学楼:5009.08㎡,建筑层数:教学楼六层、建筑高度:教学楼23.75m,耐火等级:二级。抗震设防:7度。主要功能:教学、办公。 施工升降机安装在地下室外墙回填土上,回填土(回填至±0.00米)要求分层压实,压实后的回填土其承载力应达到15吨/米2。 第二章编制依据 1、《罗租小学新建综合教学楼工程》设计图纸; 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 3、施工现场的实际情况和以往的井架物料提升机的施工经验。 第三章井架的安装与拆卸 一、安装前准备工作 基础满足以下要求: 1、已按出厂厂家设计要求浇筑完成钢筋混凝土基础; 2、基础强度已达100%,预件正确; 3、基础排水措施满足要求。 二、安装要求 1、安装升降机时,先紧固底架方框及地脚螺栓,进行升降机首

节安装,先将主杆立柱连接在底架夹角上,然后将水平杆、斜杆、导轨等连接好,所有连接螺栓均暂不拧紧,待校正主杆立柱垂直度,框架截面9 0°时,一边校正,再一边紧固螺栓。 2、第二节及以上按首节方法安装。 3、顶节安装:顶架横梁装在导轨的同一方向,顶架中梁安装滑轮并与底架滑轮方向相同。 4、井架四周要设置风缆拉紧,如井架使用高度超过25M以上的,要每隔1 2米高与建筑物加装附墙支撑杆以保证塔身垂直,防止摇摆,最后一道支撑杆至井架顶悬臂距离不能>12m。 5、吊笼安装:先将吊笼底盘放至井架中间,再将左、右侧护栏、吊笼头、前安全门、后安全门、吊笼顶防护门。后门、平衡锤、导轮组、分别安装好。导轮与导轨间隙为3-5mm。 6、层间安全闸门安装:先将左右钢绳架用螺栓分别安装于建筑物相对面的底节及顶节的主柱连接板上,把6条不小于5m/m的钢丝绳用扎头连接于顶节的钢绳架上,然后把间滑轮架分别安装楼层面至上的第二个标准节联板上,再将钢丝绳依次穿过层间滑轮架及层安全平行锤的圈中,直至底节钢绳架要用扎头连接于10×150花蓝螺丝上用花蓝螺丝来调节其钢丝绳的松紧、安全门与平行锤分别用一根不小于5m/m的钢丝绳连接起来,其钢丝绳长度选择要得当。当安全门放置楼面时,其平衡锤与滑轮架之间要留有空间余量。 7、卷扬机钢丝绳的安装:从底架滑轮引至顶架滑轮(两轮),从井架中心顶架滑轮沿下与吊笼(翻斗)吊环相接,再用数量不少于3个

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

物料提升机基础专项施工方案doc资料

物料提升机基础专项 施工方案

一、工程概况: 1、工程简介 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 2、工程概况 本方案为宿舍B1栋物料提升机的基础专项方式方案. 宿舍B1栋建筑面积为5538.26m2,结构为框架结构,地上7层,建筑高度为23.9m。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-2010 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《SSD100型施工升降机使用说明书》 施工图纸 三、设备的选择 本工程项目拟采用广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型施工升降机作为幽幽XXXXXXXXXX工程的垂直运输设备,其主要性能参数及相关部件如下:

(10)避雷装置 四、施工部署 本项目拟定于2018年8月1日进场一台广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司的SSD100型井架式物料提升机用于宿舍B1栋物料垂直运输,安装位置定于宿舍B1栋东侧,轴线位置1-D~1-E轴/1-10轴处,距离建筑外侧尺寸为1.4m,井架安装高度为27m。 井架基础为天然基础,地基土质为强风化岩层,设计基础尺寸为2500*2500*400mm(长*宽*高),砼强度为C25,配筋为双层双向三级钢Φ12@200。附墙件采用10号工字钢进行拉设,第一道拉设高度距离井架基础9m,第二道距离井架基础18m。 五、基础设计 井架基础尺寸为2500×2500mm,由筏板基础(预埋地脚螺栓M16)与底板砼(吊笼安置位置)组成,筏板基础梁砼强度采用C25,截面尺寸为200×400,配筋为主筋6根Φ8,箍筋为?6@200。板砼强度为C25,厚度为400mm,配筋为双向Φ12@200,并在基础底设置排水孔,确保排水通畅,严禁吊笼位置存有积水。 六、基础验算书 格构式井架计算书 计算依据: 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 格构式型钢井架在工程上主要用于垂直运输建筑材料和小型构件,井架立柱、缀条一般由厂家直接预制,施工现场必须严格按照厂商说明书安装。 一、荷载计算 1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q)

相关文档
相关文档 最新文档