质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

安全生产检查整改通知单

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线接头裸露并无架空埋地处理 3、帐篷内使用电炉子,闸刀不符合用电要求 4、油库离生活区近并无埋地围栏 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、油库必须远离生活区,埋地围住 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌、油库围挡的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存 在 问 题 1、施工现场无安全标示标牌 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 3、加强作业人员的安全教育,作好记录 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线无架空埋地处理 3、作业人员无安全教育记录 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、加强作业人员的安全教育,作好记录 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

安全问题整改通知单

安全问题整改通知单 2013年8月3日,中铁十六局集团公司领导在检查过程中发现问题及隐患。 1、楼内模板支架个别部位缺少扫地杆,且支架顶部自由端大于500mm,影响模架整体 稳定性。 2、施工现场临边防护搭设不规范,多处未设置挡脚板,未及时用密目网进行维护,已 维护的密目网有破损或被拆除的情况。 3、临边防护及外脚手架搭设进度滞后,不满足外脚手架高于施工作业面1500mm的规 范要求。 4、电梯井洞口目前仅采用了钢管和脚手板进行了临时防护,未及时安装防护门和柔性 水平网防护。 5、脚手架搭设方面存在问题:个别部位脚手架搭设的跨距和步距大于规范要求,个别 部位纵向水平横杆接头设在同步、同跨内,多处纵向水平杆搭接长度小于1000mm,多处纵、横水平杆端部伸出扣件长度小于100mm,且多处缺失小横杆,东、西两塔悬挑脚手架底部与结构间缝隙过大且未采取可靠措施进行封闭,存在较大的安全隐患,东塔三层东侧落地式脚手架外沿生根部位紧邻结构后浇带,而在二层未对该部位进行回顶。 6、1#楼东塔五层和西塔五层各有一个卸料平台与脚手架连接,不符合规范要求,对脚 手架整体稳定性影响较大。 7、东塔五层卸料平台的悬挑方式与方案不一致,并且目前采用钢管回顶方式固定工字 钢的搭设方式未进行受力验算,存在较大安全隐患,卸荷用钢丝绳与结构阳角间未采取可靠保护措施,结构阳角易损伤同时对钢丝绳造成磨损。 8、卸料平台通道处外脚手架被拆除,破坏了封闭式外脚手架的整体稳定性,现场未采 取相应的加固措施,卸料平台与结构间铺板不严,且卸料平台与结构相对方向未设置挡脚板。 9、高空作业人员安全意识薄弱,架子工、模板加固的木工均未系安全带,作业面未铺 设脚手架,高空作业人员直接踩在钢管或木方上作业,发生高空坠落的隐患极大,塔吊司机通往塔吊的临时通道未设置腰杆。 10、工人生活区个别宿舍内有私拉乱接现象及使用“热得快”之类的大功率电器。 11、生活区食堂及工作人员的许可证未进行张贴,并且有一个厨房内燃气罐与灶台未隔 离 12、保定金茂劳务有限公司未建立农民工工资保证金专用账户。 13、未及时收集的工人与劳务队签订的劳务合同和工人工资发放表。 14、安全、消防、临电、环保协议存在签订不全或施工队未盖章的情况。 15、个别塔吊司机、架子工上岗证书已过期,应在审核后重新进行备案。 16、个别塔吊司机、架子工上岗证书已过期。

建设工程质量整改通知单

建设工程质量整改通知单 质(2017)改字第 001 号

春节开工工作检查及安全文明施工 一:现场安全及文明施工 1、所有塔机维护及临电维护的完善并具备相关资料。 2、所有外架及四口五临边防护的检查及完善。 3、施工现场道路清理及施工现场临时围挡的搭设完善(钢管架搭 设、铺挂密目网)。 4、现场架料清理并及时归还库房或租赁公司。 二:分栋进度、质量遗留问题 (一)11栋 1、内装贴砖班组:1、 2、 3、4单元的梯间未完善。地砖地面与外墙交接处的处理不合格。2单元因从楼上乱扔烂地砖将外墙漆面损坏的未处理。4单元的二层厨房生活阳台泛水墙不合格。 2、内墙涂料班组在作业时将外墙漆面污染未处理。 3、室内门的安装进度未跟上。 4、外墙变形缝V型镀锌板由谁负责?变形缝V型镀锌板订好后的外墙抹灰处理? 5、室内水电安装。 6、防护栏安装 7、屋面工程的完善(含二层的屋面卫生清理)。 8、零星工程:一层通道的梯步砌砖等。 9、室外工程:化粪池的设计及定位是否合理?回填土方(38处轴线填土方案)?室外散水及道路的完善? (二)9栋 1、外架检查,1、2单元吊地砖的落地平台搭设。 2、底框的填充墙砌筑(民工住宿的调节、建渣清理、放线、标高控制、植筋),所有的楼层建渣清理(特别是需要做防水的厨房、厕所、客厅阳台、厨房生活阳台、厕所外阳台)。 3、木工组的胀模剔打、丝杆、步步紧拆除清理、排烟道孔的清理。 4、内抹灰的返工处理,厕所找平层返工处理、落地灰的处理。 5、外抹灰的局部墙面处理,落地灰的处理。 6、水电安装的材料采购计划申报,现场进度、开槽后的建渣清理。 7、地砖的材料采购计划申报,班组人员安排。 (三)7栋

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQB-TZH-006 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 主送:湖南鸿安电力建设有限公司 存在问题的单位及地点:湖南鸿安电力建设有限公司、邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程场地; 检查时间:2017年07月13日 存在问题及处理意见: 存在问题: 1、绿化带有一处电力检查井井盖未有效覆盖,存在人员掉落风险; 2、临建区域在进行地面混凝土抹光过程中,一名施工人员安全帽下颚带脱落; 3、场地内个别人员进行流动吸烟,场地有多处烟头。 处理意见:1、绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、纠正佩戴方式,对施工人员进行安全教育; 3、对流动吸烟人员进行思想教育,并进行经济处罚50元/人次。 检查人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)负责人(签字): 注隐患及问题照片附后,一页不够可多页。 安全检查整改报告及复检单

表号:SAQB-TZH-007 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 对存在问题的整改结果: 1、已绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、安全帽佩戴正确,施工人员诚恳接受了安全教育; 3、对流动吸烟人员进行了思想教育,并进行了经济处罚50元/人次。 被检查单位(或部门、施工队):________________ 负责人(签字):________________ 申请复检日期:__________________ 注留存整改后照片作附件,一页不够可多页。

SZLB22:过程质量检查表 过程质量检查表 工程名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:SZLB22-SG01-001 1、由于前期雨水过多,造成场地低洼处积水; 2、场地平整过程中,回填土未进行分层压实; 3、原有场地围墙未进行拆除,影响场地平整。 注由施工项目部填报,存份。 SZLB23:工程质量问题处理单

质量整改通知单

质量整改通知单 质量整改通知单 ________有限公司: 由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxG051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的竣工验收进行了监督核查。发觉项目建设存在以下咨询题: 一、质量行为与质量操纵资料咨询题: 1、项目人防专业监理人证不合一,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。 2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)实施,现使用的质量操纵表格不规范不标准。 3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。 4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。 5、项目过程建设中九江质监组下发的质量咨询题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。 二、工程实体质量咨询题: 1、1- 2、1-3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采纳PVC套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。 2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。 3、1-23/1-24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,阻碍平常使用。 4、平常通风井水平封堵牛腿未按图施工。 5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提早拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。 6、平常水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。 上述咨询题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。