文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MOA——100氧化锌避雷器测试仪使用说明书

MOA——100氧化锌避雷器测试仪使用说明书

MOA——100氧化锌避雷器测试仪使用说明书
MOA——100氧化锌避雷器测试仪使用说明书

MOA-200氧化锌避雷器测试仪

使用说明书

一、概述

MOA—200是根据ZGF24003-《便携式直流高压发生器通用技术条件》和DL/T596-《电力设备预防性试验规程》及GB11032-《金属氧化物避雷器》标准的要求而设计生产的最新产品。

它采用PWM调制技术及先进的模块器件,通过高频倍压整流,具有波纹系数小、输出稳定可靠的特点。还设有灵敏可靠的过压、过流及零位合闸保护功能。0.75U1mA锁定功能更给氧化锌避雷器的测量带来便捷。

MOA-200具有广泛的用途: 除了避雷器U1mA和0.75U1mA下泄露电流测量外,还可用于开关、绝缘子等小容性类试品的耐压试验和泄漏电流测量,也可作为其它需用高电压的场合。

整机由测控系统和升压系统两部分组成,分别置于铝合金箱内,体积小,重量轻,安全可靠,便于携带和现场使用。

二、主要技术参数

1、额定输出电压:200kV

2、额定输出电流:2mA

3、恒流(避雷器专用):1mA

4、输出电压极性:负

5、精度:电压示值×±1.5%±1个字

电流示值×±1.5%±2个字

恒流示值×±1.5%±1个字

6、波纹系数:<1.5%

7、分辨力:电压0.1 kV

电流1μA

8、外型尺寸:测控箱:340×330×220mm

高压筒:250×250×1250mm

9、重量: 20kg

三、使用条件

1、环境温度:0—40℃

2、相对湿度:25℃时不大于85%

3、海拔高度:3000m以下

4、工作电源:220V±10% 50Hz

四、操作规程

此测试仪必须由熟悉高电压专业的技术人员操作!

准备工作及注意事项

1、首先检查测试仪表面是否干燥、清洁,电源线、连接电缆及接地线等是否完好。

2、将测控箱接地端与高压筒接地端连接后,从高压筒接地端引出接地线牢固接入地网,并引出放电线, 特别注意:所有接地必须集中在高压筒接地点后再接入地网,不得相互串接。同时,确保测控箱与高压筒间留有足够的安全距离。

3、用随机附带专用连接电缆将测控箱和高压筒连接起来。

4、试品下端(与地绝缘,不得与仪器外壳连接)接入高压筒的“接试品下端”端,试品上端接入高压筒的“高压端”。

5、高压引线必须采用带绝缘外皮的导线,以减少高压引线对地的电晕电流,同时注意对地绝缘距离。特别注意:高压筒周围物体尽量远离,以减少杂散电流的影响。

6、试验完毕,一定要将调压粗调钮复零,关闭高压,将接地线挂在高压端后才能接触高压端或更换试品。

试验步骤

1、打开电源开关(三个显示仪表均为零±1个字,如果0.75U1mA仪表不为零则应掀起0.75U1mA 钮),将调压粗调钮反时针回零,按下检测钮(纽灯亮),此时,仪器进入待机状态。

2、常规试验:

按下0.75U1mA钮,顺时针旋转粗调钮(可用细调钮配合调节),直到电压表显示值为所需电压值时为止。

3、避雷器试验:

掀起0.75U1mA钮,顺时针旋转粗调钮,同时观察仪表变化,当电流表读数为1000±1.5%时,回调约1/3粗调钮,再按下0.75U1mA钮锁定0.75U1mA表数值,然后,再调节粗调钮(可用细调钮配合调节),直到电压表读数与0.75U1mA表读数相等时,读取电流表数值,即为该避雷器的0.75U1mA下的泄露电流值。

3、试验完毕,调压钮归零,掀起0.75U1mA钮,掀起检测钮关闭高压。

4、放电:如果是一般性(小电容)负载(避雷器等),仪器会很快自动放电,当电压表读数在1.0kV以下时可直接用接地棒放电。如果是稍大电容负载(短电缆等),则须先用带限流电阻的放电棒进行人工放电,直到电压表读数为1.0kV以下时,才可用接地棒直接放电。最后,直接将接地棒挂在高压端,在确保安全后,更换试品。

试验中,当电压或电流超过额定值,保护功能会自动启动,关闭高压。

特别提示:在所有准备工作就绪,正式

试验之前先空载将电压升至100-120kV运行2-3分钟,然后再正式试验。这样即可保证测试仪工作稳定、数据准确,又可有效防止误操作。切记!!

DM中文使用说明书

DMX512中文使用说明书 (2009-03-20 16:07:26) 转载 分类:灯光设备使用和技巧 标签: 灯光设备 一、四位数码管说明: XXXX *第一位代表CHASE,共有6个 *第二位代表SCENSE,共有8个 *第三四位代表BANK,共有30个 *设置MIDI通道时第三四位代表MIDI通道,共有16个MIDI通道 *一个CHASE最多可以包含240个SCENSE *一个BANK最多可以包含8个SCENSE *一个SCENSE最多可以包含192个通道(也可以说是12个SCANNER) SCANNER1:通道1~通道16 SCANNER2:通道17~通道32 以此类推 SCANNER12:通道181~通道192 *一个SCANNER最多可以包含16个通道 *调节滑杆时显示数值或者百分比 二、操作时请注意数码屏的指示灯在什么状态。 *BLANKOUT *STEP *PROGRAM *MUSIC TIGGER *AUTO TIGGER 三、DMX512面板功能说明 1、SCANNERS 按下SCANNER键,其旁边的LED灯亮,其中连接8个通道的输出可被调节,在SCENS运行时,如果可调电位器控制为OFF,则调节电位器不会影响通道输出,但如果可调电位器控制为ON,则通道输出会随相应的可调电位器的改变而改变; 2、SCENS按健 按下一个SCENS键可触发SCENS或存入一个SCENS,第二个数码管头显示SCENS1-8; 3、可调电位器 调节可调电位器改变DMX的通道输出大小,最小是0最大为255或者从0%-100%,可调电位器1-8控制连续的八个通道;

4、PAGE/SELECT键 选择PAGE A或PAGE B,PAGE A为每个SCANNER的前八个通道PAGE B为每个SCANNER的后八个通道 5、SPEED SLIDER 推动这个推杆调整走灯速度; 6、FADE TIME SLIDER 推动这个推杆调整FADE TIME; 7、LED DISPLAY 8、BANK按键(↑/↓) 第三位和第四位数码管显示BANKS(01-30),按下↑/↓键,BANK增大或减小,显示的SCENS为该BANK里的SCENS; 9、CHASE 1-CHASE 6键 用于CHASES编程或CHASES运行的选择; 10、PROGRAM键 上电本机在走动运行状态,按下PROGRAM键盘2秒,编程指示灯闪动可编程SCENSR和CHASER,再按下PROGRAM键2秒,编程指示灯灭回到运行状态; 11、MIDI/ADD键 A、在运行状态按住MIDI键2秒,第3及第4位数码管闪动,通过↑或↓选择MIDI通道,再按MIDI键2秒结束MIDI通道的设置选择的MIDI通道被存贮;或者除↑/↓键以外的任何键都可结束MIDI通道的设置,不存贮所选取的MIDI通道; B、在编程状态,用于编辑; 12、AUTO/DEL键 A、在运行状态,按下AUTO/DEL键,自动触发指示灯亮,表示在自动触发状态,再按下AUTO键退出自动触发状态,自动触发指示灯灭; B、在编程状态,用于SCENS及CHASE编程; 13、MUSIC/BANK COPY键 A、在运行状态,按下MUSIC键,声音触发指示灯亮,可由声音触发SCENS,再按一下MUSIC键,声音触发指示灯灭,退出声音触发状态; B、在编程状态,用于SCENS及CHASE编程;

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

绕膜机中文使用说明书

目录 一:拉伸薄膜缠绕包装机 (2) 二:主要技术参数 (2) 三:产品保修 (3) 四:拆箱、安装、调试 (3) 五:控制板操作说明 (5) 六:设备维护 (7) 七:使用 (9) 八:功能使用及其它 (9) 8-1、记数误差10 8-2、光电开关的使用10 8-3、薄膜操作简图11 8-4、预拉伸薄膜导出11 8-5、可移动限位块11 8-6、薄膜拉伸12 九:使用安全 (13) 附设备可能出现的故障及排除方法 电气原理图

一:拉伸薄膜缠绕包装机 1. 拉伸薄膜缠绕包装机是以LLDPE拉伸薄膜为包装材料,对多种货 物进行裹包的专业包装机器。 2. 使用我公司出品的系列薄膜缠绕拉伸包装机器,可以降低包装成 本,方便存储与运输,易于对包装材料(薄膜)进行回收,减少环境污染。这是一种现今较普遍流行的绿色运输包装方式之一。 3. 这种包装方式已经广泛应用于玻璃制造业、纸业、化工业、机械 制造业、食品业等各种不同行业,特别是在出口贸易货物运输中的集装箱已经得到广泛的应用。 4. 我公司出品全面的拉伸薄膜裹包机,除托盘基本型外,还出品圆 筒纸/帘子布型,线缆型,水平型、圆筒径向包装等多种机型。另外我们还出品牛皮纸、珍珠棉、普通PE膜等裹包机,如有需要请向我们的销售部门索取更详尽的说明和资料。 二:主要技术参数 1.包装规格: 型号最大货高(mm)最大托板尺寸(mm) TP1650F-L 2000 1200╳1200 2.承重:≤2000 kg 3.使用包装材料: 材料宽度厚度膜卷内芯孔膜卷外径LLDPE拉伸膜500 mm 17-35μm76.2mm(3英吋) ≤280 mm 4.工作电源:AC220V/50HZ 20A -1p。 务必使用单独固定电源,严禁使用临时线或与其他设备合用电源,电压不得低于200V,或高于250V,接线时请核对火线零线和地线(因电源不正确引起的电气损坏和其他损坏不在保修之

检测仪使用说明书

检测仪使用说明书 一.概述 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点为: 1.该仪器除配有输出10mV记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这 样很方便构成色谱工作站系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪) 2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收,A显示计算机用和可变量程光吸收A显示记 录仪用两种可选模式,这样可方便于规范化读数(特别是可应用于药品生产的GMP 工艺规范化管理),同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。 3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可 靠。 该仪器配有上层析柱、恒流泵、部分收集器等等,即组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。 二.主要技术性能 (1)核酸蛋白检测仪提供波长:254nm、280nm。 (2)紫外检测仪提供波长:220nm、254nm、280nm、340nm。 (3)量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。 (4)流式样品池:容积100微升、光程3毫米。 微量样品池:容积30微升、光程10毫米。 (5)记录仪输出:10mV (6)积分仪输出:0.1A/mV (7)数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。 (8)量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 (9)工作环境温度:0℃~35℃。 (10)仪器可连续工作。 (11)电源:220VAC±10%50HZ。 (12)单体外形尺寸:280×180×158(mm)。 (13)主机重量:5㎏。 三.工作原理 从光源发出的光经狭缝,滤色器聚焦到样品池上,此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上,使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化,此光电流经放大器放大,并输入到对数转换器、使透光率T转换成光吸收A输出即A=lgT/1=ε·CL式中ε为待测样品的摩尔消光系数,C为样品浓度,采用摩尔/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式只要测出了A、L和ε就可求出样品浓度C。若从放大器直接输入到记录仪,则在记录仪上绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪上,在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。 四.仪器结构 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是单光路结构,由紫外检测器、和记录仪部分组成现将其构造分别说明如下: 1.紫外检测仪: 它由光源、干涉滤色片、样品池、光电倍增管、放大和对数板、低压板和高压板等组成。面板上有四氟塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋(光

FMX-003静电场测试仪中文使用说明(1)

Simco便携式数字静电测量仪 型号FMX-003 指导书 安装/操作/维护 注意 在你试图安装或者操作之前仔细阅读和理解这些指导是非常重要的。没有这么做可能会造成严重的个人受伤及[或] 损坏仪器. 在这一本手册最后部分提供有一手写的保证证书。请小心地保存起来. 使用者注意事项 注意 此仪器没有设计在机密的(危险的) 环境下使用. 它不能够被暴露用于易起火的或腐蚀的材料和气体中. 注意 此仪器专门用于静电的处理,需要远离水,油,溶剂和其他具有传导性的污染物. 对暴露在如此的污染物中将会引起产品的电气绝缘故障. 特别小心确定环境没有露珠形成. 此仪器应该在一个湿度小于60% 的环境下保存和使用. 不要插入任何的物体于用于固定感应器的口子里;不要有任何异物进入感应器的开口. 这个仪器不能在有腐蚀性的酸/碱烟或腐蚀性的气体如氯之类的环境中使用操作. 这个仪器是用电池操作的,不要连接任何其他电线. 正常的操作条件在它的名牌上有列出. 当不使用的时候,请关闭仪器. 为了仪器精确的测量请将他正确的接地. 如果跌落,此仪器很容易损坏。如果发生此类事情,它应该交由授权的技术人员做仔细的检查和必要的修理. 此仪器为电子设备,其包含的传感器可能对机械的震动和冲击非常敏感. 当然它也包含有一个微型处理芯片和电子电路,所以它不能在有许多电子噪音的环境中使用. 当电压读数超出测定范围之外的时候会中止测量. 如果超过量程使用,有可能损坏感应器. 在离子化的空气中使用该产品是可能的。但是在这种情况下正描述的10% 精度不

能够被保证. 不要在LCD 屏幕的上方施加任何压力. 此仪器在25 ± 0.5 毫米的测定距离已经被校正. 对于超出此距离校正是无效的. 不要干预感应器位臵和LED方向,否则可能改变测定距离. 该仪器在Simco 日本公司装配和检查. 请不要试图拆解或改变它的构造. 如果你不清楚有关它的操作事项和维护,请联系你所在区域的Simco 日本公司的授权代理人. 第1页 谢谢你购买Simco 产品. 当仪器被正确的安装和维护后,将会迎合你的要求并提供安全的操作. 仪器清单 请小心地将仪器从硬纸盒移出并且检查. 注意任何可能在运输期间发生的损坏. 倒空硬纸盒确定没有小部份被丢弃. 如果在运输期间发生任何的损害,请立刻通知当地的运输员. 损坏报告应该立即寄到SIMCO 日本公司. 地址和其他的相关信息在背面封页上有写. 包装项目和配件 (1) FMX-003 静电场测试……………………………………………………… 1件 (2) 离子平衡盘…………………………………………………………………….1件 (3) 1 m 长接地线…………………………………………………………………1件 (4) 软皮包………………………………………………………………………….1件 (5) 电池(类型6 F22,9 V)…………………………………………………….. 1件 (6) 操作手册/证书(这一本书) ……………………………………………….. 1件请检查是否有部件不见或没有满意的完成. 如果这样的情况发生,请连络我们或我们的代理人. 第2页 内容 使用者注意 (1) 收到仪器 (2) 包装项目和配件 (2) 目录 (3) 第一节一般的描述 (4) 第二节特征 (5) 第三节规格 (6) 第四节外观 (7) 第五节电源 (8)

噪声系数测量手册1:噪声系数定义及测试方法

噪声系数测量手册 Part 1. 噪声系数定义及测试方法 安捷伦科技:顾宏亮一.噪声系数定义 最常见的噪声系数定义是:输入信噪比/ 输出信噪比。它是衡量设备本身噪声品质的重要参数,它反映的是信号经过系统后信噪比恶化的程度。噪声系数是一个大于1的数,也就是说信号经过系统后信噪比是恶化了。噪声系数是射频电路的关键指标之一,它决定了接收机的灵敏度,影响着模拟通信系统的信噪比和数字通信系统的误码率。无线通信和卫星通信的快速发展对器件、子系统和系统的噪声性能要求越来越高。 输入信噪比SNR input=P i/N i 输出信噪比SNR output=P o/N o 噪声系数F =SNR input/SNR output通常用dB来表示NF= 10Log(F) 假设放大器是理想的线性网络,内部不产生任何噪声。那么对于该放大器来说,输出的功率Po以及输出的噪声No 分别等于Pi * Gain以及Ni*Gain。这样噪声系数=(Pi/Ni)/(Po/No)=1。但是现实中,任何放大器的噪声功率输出不仅仅有输入端噪声的放大输出,还有内部自身的噪声(Na)输出,下图为线性双端口网络的图示。 双端口网络噪声系数分析框图 Vs: 信号源电动势Rs: 信号源内阻

Ri: 双端口网络输入阻抗R L: 负载阻抗 Ni: 输入噪声功率Pi: 输入信号功率 No: 输出噪声功率Po: 输出信号功率 Vn: 该信号源内阻Rs的等效噪声电压Ro: 双端口网络输出阻抗 输出噪声功率: N o = N i * Gain + N a ; P o=P i * Gain 噪声系数= (P i * N o)/(N i* P o) = (N i * Gain + N a) /(N i * Gain)= 1 + Na/(N i * Gain) > 1 根据IEEE的噪声系数定义:The noise factor, at a specified input frequency, is defined as the ratio of (1) the total noise power per unit bandwidth available at the output port when noise temperature of the input termination is standard (290 K) to (2) that portion of (1) engendered at the input frequency by the input termination.” a.输入噪声被定义成负载在温度为290K下产生的噪声。 b.输入噪声功率为资用功率,也就是该负载(termination)能产生的最大功率。 c.假定了被测件和负载阻抗互为共轭关系. 如果被测件是放大器,并且噪声源阻抗为50ohm,那么假定了 该放大器的输入阻抗为50ohm。 综合上述的结论,我们可以这样理解噪声系数的定义:当输入噪声功率为290K温度下的负载所产生的最大功率情况下,输入信噪比和输出信噪比的比值。 资用功率指的是信号源能输出的最大功率,也可以称为额定功率。 信号源输出框图 只有当源的内阻和负载相等(复数互为共轭),源输出最大功率. P available= [V S/(R S+ R L)]2 * R L当R S= R L时候P available= V S2/(4*R S) 由此可见,资用功率是源的本身参数,它只和内阻以及电动势有关,和负载没有关系。

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分 继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

中文使用说明书

用户使用说明

目录 1.手机外观和按键说明2.使用手机存储卡做为U盘3.WLAN 4.蓝牙 5.电子邮件 GMAIL 电子邮件 6.拨号 7.信息 8. 通讯录 9. 浏览器 10.录音机 11.时钟 12.计算器 13.相机 相机 摄像机 14.图库 15.音乐 16.日历 17.收音机 18. 设置 19. 手机使用注意安全

1 .手机外观和按键说明 在任何的应用程序或界面上,按下此键可返回首页界面。 按下此键可开启动作清单,让您在目前的界面或选项菜单中执行动 作。 按下此键可返回前一个界面,或是关闭对话框、选项菜单、通知面板 或屏幕键盘。 按住此键可开启电话的选项菜单,然后您可以选择要锁定屏幕、关闭 手机,或将手机设成静音模式。 按此键可以增大音量。 按此键可以减小音量。 静音状态时按此键可以将手机调为振动状态。 进入相机界面,可切换至前摄像头自拍 2.使用手机存储卡做为U盘 若要从计算机传送音乐、相片和其它档案到您的储存卡,您必须先将手机储存卡设成U盘。

将手机储存卡设成U盘 1)选择“USB已连接”,可以装载U盘,可将音乐、相片和其它档案到您的储存卡或内置存储卡中。 2)选择“作为USB存储设备使用”可以打开右边的选项。 具体如下图所示: 3:有截图会显示的状态栏 3)插入SD卡。 打开USB连接。1 2 3 4 5 1:USB已连接电脑(当连接360手机助手)2:作为USB存储设备使用 4:已连接到 USB调试 5:已连接USB

3)连接后可以直接在PC端查看相机拍摄的图片 ?注意:不同的个人电脑操作系统如何操作正常使用U盘。 1)这个主题可以直接使用 2)xp更新windows媒体播放器到11 3)安装wpdmtp。inf司机 4)vista未经证实的 ?注意:在个人电脑业务助理工具如手机,必须打开USB调试。 WLAN提供最远300英尺(100M)的无线网络接入范围。若要使用手机上的WLAN,您必须连接到无线接入点或「热点」。 注意:WLAN信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构,以及其它信号穿透的对象而定。 开启WLAN并连接到无线网络 1)按下首页>菜单,然后触碰设置 2)在无线和网络下。点击WLAN开关按钮,以开启WLAN。手机会自动扫描可用无线网络。 3)触碰WLAN,进入WLAN设置。接着WLAN网络列表会显示查找到的WLAN网络的网络名称和安全性设置(开 放网络或以WEP、WPA/WPA2加密)。默认启用WLAN高级设置中的网络通知,手机会在查找到有可用的 开放无线网络时在状态栏显示图标。 4)触碰其中一个WLAN网络,以进行连接。当您选取开放网络时,手机会自动连接到该网络。如果选取的 是WEP、WPA/WPA2加密网络,则必须先输入相应的密码,然后再触碰连接。 注意:当手机连接到无线网络后,状态栏会显示

噪音计使用方法和注意事项

编号:SM-ZD-28651 噪音计使用方法和注意事 项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

噪音计使用方法和注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 噪音计顾名思义是用来测量噪音及噪音控制的仪器设备,可以帮助改善工作环境,提高产品的成品率和人员工作效率。不过噪音计能否准确测量环境噪音,取决于使用者能否正确使用设备。这次我们来谈谈相关知识。 噪音计 噪音计使用方法: 测量时,应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计。其中测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种: 1、“慢”:表头时间常数为1000ms,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。 2、“快”:表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。 3、“脉冲或脉冲保持”:表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值

IXIA测试仪使用手册

IXIA测试仪使用手册 一、设备开机、关机 (一)开机 打开IXIA测试仪电源,等待设备启动完成,需将测试客户端IP设置为192.168.1.200,测试仪IP地址为192.168.1.100,开IxNetwork或IxLoad可连接测试仪表明设备完成开机。 (二)关机 在运行中输入mstsc进入远程桌面,连接到计算机192.168.1.100,在运行中输入shutdown.exe -s -t 3让设备在3秒内关闭,让系统自动关闭。 二、二三层测试配置(IxNetwork) 使用IxNetwork配置测试基本流程如下图所示。 (一)添加测试端口 点击标题栏中的 或Overview表页中的

连接192.168.1.100测试板卡 添加测试用端口

然后点击OK键,完成测试端口添加。 (二)配置端口、协议 启用测试端口Ping及ARP,如下图所示。 添加测试端口IP地址、网关,并使能端口,如下图所示,添加的网关地址需是实际存在的,可以是交换机的网关地址或测试端口对端IP地址。

(三)配置流量 选择配置流量。 Type of Traffic选项可选择Raw、Ethernet/vlan、IPV4分别对应原始报文流(需手动编辑,用来打广播包流)、二层流、三层流(需配置IP地址及网关),Bi-Directional表示流是双向流。 1、IPV4(三层流)

在设置好Type of Traffic、Traffic Mesh以及选择好端口后,点击添加Endpoint。点击NEXT,在Packet/QoS、Flow Group Setup、Frame Setup、Rate Setup保持默认配置。点击NEXT,进入Flow Tracking,选择Traffic Item选项。点击NEXT,在后续Protocol Behaviors、 Preview以及Validate中保持默认选项,同时检查配置的有效性。

防静电检测方法

防静电检测方法 1 2020年4月19日

防静电检测方法 2 2020年4月19日

前言 本规范由公司ESD项目组提出。 本规范主要起草和解释部门:公司ESD项目组 本规范主要起草人:姜延平 本规范主要审核人:林建平,陈迎曦 本规范批准人:林建平,鞠英年,陈迎曦 3 2020年4月19日

1范围 本规范制定了UT公司防静电材料、用品、工具、防静电接地等防静电技术指标的检测方法和采用的仪器。目的在于规范防静电技术指标的检测工作,指导现场操作。 本规范适用于UT公司防静电系统各要素(包括地面、接地系统、工作台、工作椅、工位器具、物流传递工具、包装材料、人员、腕带、服装、离子风机、防静电工具等)的防静电性能指标检测。防静电专用检测仪器的检测按照仪器仪表的检测标准进行,本规范不涉及。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 3 表面电阻(surface resistance):两个特定的放置于材料同一面的电极 4 2020年4月19日

之间的电压与它们经过电流的比值。 体电阻(volume resistance):单位厚度上的直流电压,与经过材料的单位面积电流的比值,测试电极放置于材料相对面的对应位置。 接地电阻(Earth Resistance):被接地体与地下零电位面之间的接地引线电阻、接地器电阻、接地器与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。 摩擦起电(Triboelectrification):用摩擦的方法使两物体分别带有等值异号电荷的过程。 衰减时间(decay time):静电电压从峰值电压降低到给定比例的时间。例如:在15%相对湿度的情况下,静电电压从 V降低到100V的衰减时间小于等于1秒。 屏蔽泄漏电压:因屏蔽体外部的高电场而使屏蔽体内部获得的感应电场电压或外部高电场穿透屏蔽体衰减的残留电场电压,又称屏蔽残余电压。 静电中和(Electrostatic Neutralization):带电体上的电荷与其内部和外部相反符号的电荷(电子或离子)的复合而使所带静电部分或全部消失的现象。 4防静电参数测试方法 4.1防静电主要参数及测试仪器 5 2020年4月19日

Winplas中文使用说明书

本程序用来绘制发表质量的质粒图,可广泛应用与论文、教材的质粒插图。其特性包括: ●知道序列或不知序列结构均能绘制质粒图 ●可读入各种流行序列格式文件引入序列信息。 ●自动识别限制位点 ●可构建序列结构,功能包括:从文件插入序列、置换序列、序列编辑、部分序列删 除等。 ●绘图功能强大,功能包括:位点标签说明、任意位置文字插入、生成彩图、线性或 环形序列绘制、可输出到剪贴板、可输出到图像文件。 ●限制酶消化分析报告输出与序列输入报告功能。 1. 不知序列结构绘制质粒图 从菜单或工具栏选择File New,出现一个空白文件,再在菜单或工具栏选择Insert Blank,出现一个对话框,如下: 输入质粒标题与碱基对数,选择为线性或环形序列,单击OK键,便出现质粒图,可继续进行编辑,但因为不知其序列,所以有一些功能无法进行。 2. 从一个GenBank文件建立一个质粒图 选择File New后,在菜单或工具条中选择Insert GenBank File,便打开对话框,由你选择一个指定文件,确定后,便根据此序列生成质粒图,进行进一步编辑。 3. 从一个其它序列格式文件建立质粒图 选择File New后,在菜单或工具条中选择Insert Sequence File,便打开对话框,由你选择一个指定文件,确定后,便根据此序列生成质粒图,进行进一步编辑。支持的序列格式包括:Stanford, NRBF, EMBL, Fasta, GCG, DNAStrider, Fitch, Pearson, Zuker, Olsen, Phylip, ASXII/RAW, PIR, CODA TA, MSF, DNAStar,若是多序列文件,将由你选择哪一条序列进行作图。 4. 标记限制酶切位点 菜单或工具条中中选择Restriction Enzymes命令,用来标记目前序列中发现的限制酶切位点。出现以下窗口:

pajek 中文使用手册

Pajek 分析和可视化大型网络的程序 参考手册 List of commands with short explanation version 1.16 Vladimir Batagelj and Andrej Mrvar 翻译:先红、一生有我、傻大师、沧海回眸、AndyChang、comp network、遥遥、大头、三叶草 整理:饭团 Ljubljana, October 4, 2006 1996, 2006 V. Batagelj, A. Mrvar. Free for noncommercial use. PdfLaTex version October 1, 2003

Vladimir Batagelj Department of Mathematics, FMF University of Ljubljana, Slovenia http://vlado.fmf.uni-lj.si/ vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si Andrej Mrvar Faculty of Social Sciences University of Ljubljana, Slovenia http://mrvar.fdv.uni-lj.si/ andrej.mrvar@fdv.uni-lj.si

目录 1.Pajek介绍 (1) 2.数据对象 (3) 3 主窗口工具栏 (7) 3.1 File(文件) (7) 3.2 Net(网络) (11) 3.3 Nets(网) (26) 3.4 Operation(操作) (28) 3.5 Partition(分类) (34) 3.6 Partitions(分类) (35) 3.7 Vector(向量) (35) 3.8 Vectors(向量) (36) 3.9 Permutation(排序) (37) 3.10 Cluster(类) (37) 3.11 Hierarchy(层次) (37) 3.12 Options(选项) (38) 3.13 Info(信息) (40) 3.14 Tools(工具) (40) 4 绘图窗口工具 (42) 4.1 主窗口绘图工具 (42) 4.2 Layout(布局) (42) 4.3 Layers(图层) (43) 4.4 GraphOnly(仅图形) (44) 4.5 Previous(退回到前一次操作) (44) 4.6 Redraw(重绘) (44) 4.7 Next(下一步) (44) 4.8 Options(选项) (45) 4.9 Export (导出) (47) 4.10 Spin(旋转) (49) 4.11 Move(移动) (49) 4.12 Info (信息) (49) 5 Exports to EPS/SVG/VRML (50) 5.1 Defaults (默认值) (50) 5.2 Parameters in EPS,SVG and VRML Defaults Window(在EPS/SVG/VRML默认窗口中 的参数) (50) 5.3 Exporting Pictures to EPS/SVG — 在输入文件中定义参数 (52) 6 在Pajek中使用Macros(宏) (57) 6.1 什么是Macro(宏)? (57) 6.2 怎样标明一段宏? (57) 6.3 如何运行宏? (57) 6.4 例子 (57) 6.5 重复最后的命令 (57) 附加信息 (59)

甲醛检测仪使用说明书

美国INTERASCAN 4160型甲醛检测仪 使用说明书

美国INTERASCAN 4160型甲醛检测仪简介美国INTERASCAN 4160型甲醛检测仪是专门用于检测空气中甲醛含量的直读式仪器,仪器有内置采样泵,检测元件是长寿命、高可靠性的电化学传感器。 操作时,样气进入传感器,气体浓度以ppm为单位直接显示。 仪器的基本部件是:传感器、电池、电路。电路包括:零点补偿、传感器偏置、放大器、采样泵和液晶显示器等。 传感器原理 美国INTERASCAN 4160型甲醛检测仪采用三电极传感器有一系列优点,INTERASCAN传感器电解质是不活动的类似于闪光灯和镍镉电池中的电解质。所以不需要考虑电池损坏或酸对仪器的损坏。游离的电解质减少将清除不希望的传感器噪音干扰,特别是低浓度测量需要高放大倍数时,传感器有一个密封的储气室,这不仅使传感器寿命更长,而且消除了参比电极污染的可能性,不象二电极传感器需要空气来操作,INTERASCAN 传感器可用于厌氧环境。 INTERASCAN传感器是高灵敏度的检测器,根据气体的类型,其灵敏度大于扩散性传感器的50~200倍。可以测量非常低的值,这对于低浓度气体测量是重要的条件。 操作原理 美国INTERASCAN 4160型甲醛检测仪采用电化学电压型传感器,是一种电化学气体检测器,它是在控制扩散的条件下运行的。样气的气体分子被吸收到电化学敏感电极,经过扩散介质后,在适当的敏感电极电位下气体分子发生电化学反应,这一反应产生一个与气体浓度成正比的电流,这一电流转换为电压值并送给仪表读数或记录仪记录。 技术参数: 显示:液晶数字显示 测量范围:0~19.99ppm 最小读数:0.01ppm 不确定度:0.03ppm (0~0.5ppm) 体积:178×102×225mm3 重量:2Kg

相关文档