一、论述题(共6题,每题5分,共30分)

1.什么是三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?

2.答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构

成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

3.电压互感器的二次回路为什么必须接地?

4.答:因为电压互感器在运行中,一次绕组处于高电压,二次绕组处于

低电压,如果电压互感器的一、二次绕组间出现漏电或电击穿,一次侧的高电压将直接进入二次侧绕组,危及人身和设备安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次侧的某一点可靠地进行接地。

5.什么是自动重合闸?电力系统为什么要采用自动重合闸?

6.答:自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种

自动装置。电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障一般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将瞬动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

7.重合闸重合于永久故障上对电力系统有什么不利影响?

8.答:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击

9.(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在连续短时间内,断路

器要两次切断电弧。

10.什么叫备用电源自动投入装置?

11.答:为保证重要用户供电的可靠性,当工作电源因故失去电压

后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置。

12.什么是主保护、后备保护、辅助保护?

13.答:主保护是指能满足系统稳定和安全要求,以最快速度有选择

地切除被保护设备和线路故障的保护。

14.后备保护是指当主保护或断路器拒动时,起后备作用的保护。

后备保护又分为近后备和远后备两种:(1)近后备保护是当主保护拒动时,由本线路或设备的另一套保护来切除故障以实现的后备保护

(2)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由前一级线路或设备的保护来切除故障以实现的后备保护.

15.辅助保护是为弥补主保护和后备保护性能的不足,或当主保护

及后备保护退出运行时而增设的简单保护。

16.什么是系统的最大、最小运行方式?

17.答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与

最小运行方式。

18.最大运行方式是指系统投入运行的电源容量最大,系统的等值

阻抗最小,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最大的运行

方式。

19.最小的运行方式是指系统投入运行的电源容量最小,系统的等

值阻抗最大,以致发生故障时,通过保护装置的短路电流为最小的运

行方式。

20.什么叫重合闸后加速?

21.答:当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重新进

行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时

限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

22.什么叫重合闸前加速?

23.答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障

时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠

正,这种方式称为重合闸前加速。

24.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?

25.答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。

它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备

相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一

次回路或一次接线系统。

26.二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保

护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电

气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相

互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称

为二次回路或二次接线系统。