厂用电率是发电厂重要的经济指标之一,降低厂用电率可以降低发电成本,提高发电厂的经济效益,结合我厂的实际运行工况,现提出降低厂用电率的几点拙见。

我厂厂用电率的指标是6.8%,但夏季,我厂厂用电率平均值为8.5%,最高时可达10%,一直处于居高不下的状态,主要原因是近期环境温度高,空冷风机出力大,厂区大功率冷却装置的启用,以及一些人为因素等造成的,让我们共同探讨降低我厂厂用电率的有效方法,使我们的机组运行采用更经济的运行方式。

一、根据机组实际运行工况,严格控制好大功率电机的启用,如给水泵功率280KW,一般

出力为220KW左右,我们根据有功负荷,给水压力实际运行情况合理使用给水泵,当达到满足停用某台给水泵的条件时及时停用,决不能因各类因素延长停用时间以致造成厂用电的浪费。

二、夏季来临,一些大功率冷却装置开始启用,如大功率空调,轴流风机,机组冷却风机等,

我们应制定出这些冷却装置的使用制度和使用方法,并严格执行,就可以节省很大一部分厂用电,比如:控制好空调的开启次数,设置室温不要过低,经常清洗内部的滤网,使用过程中的考核办法等方法可有效的节省空调的耗电量。

三、变频电机应根据实际情况控制好电机的出力,如我厂空冷机组的风机,每台功率为

75KW,共计24台,我们根据环境温度,负荷的变化及时调整,在保证机组安全运行的条件下达到最经济的运行方式。

四、通过对电机控制回路的改造,来达到降低厂用电率的目的,如给一些大功率电机加装变

频调速,以达到省电的目的,还能延长电机的使用寿命,因为电机在启动时,电机的电流会比额定高5~6倍,不但影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量,系统在设计时在电机的选型上会留有一点定的余量,电机的速度是固定不变的,但在实际使用过程中有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造,降低电机的运行电流,有效的降低厂用电量,已达到节能降耗的目的。

五、在保证安全运行的基础上,减少机组辅助设备的运行台数,根据机组的运行状况,负荷

大小,逐渐停用部分辅机的启用,如我厂两台冷却塔风机,应严格根据发电机入口风温的变化控制好冷却塔风机的启停,当发电机入口风温上升到多少摄氏度时可启用一台或者两台风机,当降低多少摄氏度时可停用一台或者两台风机,通过减少这些辅助设备的运行台数从而达到降低厂用电的目的,优化机组运行方式,使机组在最经济的方式下安全运行。

六、厂用电率的计算公式是:厂用电率=厂用电量/有功电量。有功负荷的增加可使厂用电量

降低,这就需要我们根据实际情况,如煤气量,环境温度,水量等条件及时调整负荷,在条件满足时及时调整有功负荷来降低厂用电率。

七、提高职工自身素质,养成良好习惯,出门随手关灯、不在办公室配电室留有常明灯,节

约无大小,这些细小的良好行为也可以节省相当可观的厂用电。

八、制定关于降低厂用电率的激励机制、奖惩办法、结合各厂实际情况向员工收集有关降低

厂用电率的合理化建议、确为可行的给予奖励。降低厂用电率不仅是厂部领导的事情,更要深入贯彻到每位员工的心中,这样才能真正将降低厂用电率成为关乎每位员工的事情。

让我们共同探讨出更多降低厂用电率的方法,使我们的机组更加安全经济的运行,创造出最大的经济效益。

25MW电气乙班

企业合理用电、节约用电管理制度

---- 用电管理制度 能源是发展国民经济的重要物质基础。为保证经济可持续发展, 必须加强能源管理和大力节约能源消耗。企业中电力是一种使用面广,消耗量大的能源,它占企业总能源消耗的比例较大。因而,合理有效用电,节约电能在企业整个节能工作中占有重要的地位,为此特制定企业节约用电管理制度如下: 1、企业节能管理部门(办公室或科室)全面负责企业的节电管理工作,根据国家有关节电的法律法规,加强节电管理,积极采取技术上可行,经济上合理的措施,减少企业生产各个环节中电力消费的损失和浪费,更有效、合理地利用电力资源。 2、企业电力部门与企业各车间的电气负责人,负责企业电力设备、耗电设备及元器件的节电经济运行的日常巡查、监督、检查工作。 3、企业在进行新厂建设,扩建或工程改造时,技术部门,应严格把关,对工程可行性报告的节能篇和工程节能评估报告书应严格审查,确保工程建设符合国家相关节能法律法规要求,把不合理利 用电力和浪费电力的问题控堵在消耗源头。 ---------------------------------------------------------精品文档

---- 4、企业技术部门在管理工程设计时,严格掌握,设计必须采用节电新工艺、新设备、新材料,正确进行企业电力负荷计算,堵绝供配电设备大马拉小车现象。工程施工,调试结束时,所有节电措施的设备要同时投入运行。 5、企业设备采购部门在采购关健性电气设备或元器件时,除按设计要求之外,还需得到节能主管部门的共同论证,确保采购具有节能标识的电气设备或元器件。 6、企业生产部门应加强用电负荷管理,合理安排生产工艺、生产班次,做到计划生产、平衡调度,合理调整企业用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷。并严格控制非生产用电。 7、企业节能主管部门每年都要开展企业电平衡测试,摸清企业节电潜力和存在问题,有针对性地采取切实可行的措施,降低电耗,减少损失,提高电能利用率。 8、企业推进电耗目标管理,节能主管部门组织会同有关部门制定企业各种产品的电耗定额指标,并实施单耗考核,电耗定额指标考核落实到车间、工段、班组。 9、企业电力部门所有人员必须参加节电经济运行专业知识与节 ---------------------------------------------------------精品文档

降低厂用电率办法及措施

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术

难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理 认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率

节约用电方案

节约用电方案 面对当前复杂多变的形势,萧条过剩的钢铁市场再次从低成本战略上给我们提出了更高的要求。节能降耗的需求直接关系到公司的发展,要求公司全员上下树立危机感和责任感,团结一心降成本,全力以赴控电耗。 从小处着眼,从细微着手节约一滴水、一度电,为企业创造效益。通过深入检查督促发现、思想教育引导,制度规范约束,逐步确立全员自觉的、主动的降成本意识,提升电力需求管理。为此特制定本方案。 一、节电领导组 组长:姜旭斌 副组长:武爱鑫、杨向东、任海平、任斌应、王荣瑞 成员:杨喜安、姚永福、杜海荣、付海军、郭建生、朱泽锋、 高林全、各生产厂长及后勤保障系统专兼职电工。 二、领导组职责 1、督促各用电单位建立一把手亲自抓节约用电并配合公司节电领导小组开展节电工作的节电管理体系。 2、成立节电检查小组,定期、不定期的常态化深入生产一线检查用电情况。 3、加大节约用电的宣传力度,通过各种方式普及节电知识,强化节电意识。 4、加强节电管理,挖潜设备潜能,重点从“大马拉小车”,设备“空载率”,“待机率”寻求节电空间。 5、科学指导生产,坚持“避峰就谷”用电原则不放松,做好计划用电、经济用电。 6、加大检修质量的跟踪检查力度,降低返修率提高设备的可靠性,减 少不必要的停机,提升用电的经济性。

7、加强安全用电查处,纠正一系列违章操作与使用,避免不安全事故发生,确保安全用电。 8指导并提出节电措施,规范引导节约用电。 9、搞好用电消耗核算,用及时、真实的电力消耗指导节电目标的实现。 10、查处“表面性”的节电,杜绝为应付节电而形成的其它“版面性” 的浪费。 11、强化责任意识,提高发电、供电、用电主体架构的稳定性。 12、及时反馈、调度好供用电需求,处理好供需矛盾,提高发电自用率,从而降低用电成本。 13、规范各涉外单位的供电,查处私自转供电或不计量用电的外单位。 三、节电措施 1、办公室用电器待机运行时耗电为额定功率的30%-40%在不使用时关掉电源,既节约用电又延长使用寿命。 2、严格控制室内空调温度,办公室、宿舍照明,路灯、景观照明的开关时间、照明度,结合实际情况确定,厂房及室内外照明能满足工作需求即可,适当控制照明灯数量。 3、生活区域避免长明灯,教育身边人养成随手关灯的好习惯,坚持“少开一盏灯,节约一度电”。 4、加强生活区用电管理,不得违规使用电暖气、电炉等禁止使用的用电器。 5、加强电焊机管理,不用时断开电源,避免长时间通电,各种焊接制作按照需求情况可适当安排到用电谷值时间(23:00?7:00 )。 6、各类检修、停机适当安排到峰值时间(7:00?11:00、19:00?23:00八 7、车间水系统水泵、冷却风扇合理调整启停时间,水温能满足生产需求即可,

降低厂用电率办法及措施

降低厂用电率办法及措 施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理

认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率 根据机组运行情况,跟踪好设备、了解设备的性能,提高辅机出力。通过各类大小修,进行有计划的设备整治及节能改造,通过检修及技改逐步降低机组厂用电率; 2、技术措施 2.1、生产运行调整 2.1.1、由生技处制定机组启动单风机运行方案,每次启动机组时执行此方案,可节约启动机组过程中厂用电耗。估算每次启动机组可节约厂用电14280千瓦时;

节约用电电整体解决方案

沧州东鸿包装材料有限公司节电整体解决方案 北京

前言 无论在中国还是全球范围内,电能浪费已成为每一个企业面临的越来越严重的问题。能否立即实施节电解决方案,不再是一个等等看、一拖再拖的问题,而是中国所有的企业面对进入WTO后的挑战,能否健康生存的迫在眉睫的选择。因为节电就意味着降低成本、提高利润,也就意味着企业在激烈竞争的市场经济中先行一步。 企业从节电入手来降低成本,是最可行、周期最短、效益最大、同时又能量化的一种解决方案。提供这种解决方案和关键技术,为企业节省宝贵的电能,为电网清除污染,是英福特公司立足的根本,也是英福特永远的使命。 电能的浪费常常是在不知不觉中发生的,它与企业内部电网的电源质量和电源污染有着直接的关系。电源质量越恶劣、污染越严重,每时每刻白白浪费的电能就越多。在美国,虽然普遍电源质量高于世界其他国家,可美国的企业每年会因为电源质量的原因而损失至少300亿美元(据2002年统计数字),而中国企业每年至少会损失上千亿元人民币。 英福特公司利用在硅谷的优势,从1996年初开始研发高科技节电技术,并不断地把研发的最新成果及时应用到实践中。英福特的节电平台技术为企业的用电问题找到了最理想的解决方案,全称为英福特系统保护节电平台,它是在软件与硬件、单机节电与整体解决方案相结合的理论基础上开发的一种全新理念的高科技节电技术。 沧州东鸿包装材料有公司是一家包装材料生产企业,为了更好地为其节能增效,美国英福特科技实业有限公司安排技术工程师赴现场实地测试,根据现场了解的工况以及采集的数据,利用美国英福特科技实业有限公司的独家专利电源质量分析软件系统及专家组成员的分析,出具三份报告:电源质量测试报告;安装布控方案;投资回收分析报告,提供完整的英福特节电平台整体解决方案。

降低燃煤电厂厂用电率的方法

降低燃煤电厂厂用电率的方法 厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一,同类型机组的厂用电率指标的差异,可真实地反映发电企业的生产运营管理水平,各发电企业也是把降低厂用电率作为强化生产管理、提高企业效益的一项重要任务和目标。 燃煤电厂如何达到最优的厂用电率,需要从规划设计、基建安装、调试、生产运营、检修维护、技术改造各个阶段的不断完善才可以实现。 燃煤电厂在机组设计阶段对辅机合理选型,避免出现两个极端: 一是出力不足,高负荷下不能满足出力要求; 二是裕量过大,使设备处于低效区运行。实施过程中却很难把握,常常出现辅机设计裕量偏大,造成“大马拉小车”现象。 电力市场的变化引起机组长期低负荷运行,造成了厂用电率偏高。 近年来,除尘、脱硫、脱硝的大量环保改造工作,给辅机运行带来新的不平衡。煤炭市场变化多端,严重偏离设计煤种,给锅炉的安全性、经济性带来不确定性。在役燃煤机组降低厂用电率,需要根据机组的实际情况,加强运行优化调整技术措施,完善设备检修维护管理手段,运用科技创新实施节能技术改造。 1 降低风烟系统耗电 锅炉风烟系统主要包括送风机、引风机、一次风机、增压风机等,风烟系统消耗的总能量即系统中各风机消耗的能量之和。降低锅炉风机能耗有两个主要途径: 一是在保证锅炉燃烧需要的前提下尽可能降低风烟系统运行的流量和系统阻力; 二是选择与锅炉风烟系统相匹配的风机及调节装置,提高风机的实际运行效率。 (1)试验确定主要风机效率曲线。现风机的效率曲线均为制造厂家提供,是风机单体试运时的效率曲线,安装到现场系统后,由于烟风道和挡板等影响出现较大变化,并不能准确反映风机的实际运行情况。结合等级检修前效率试验或专门安排主要风机效率及烟风道阻力试验,确定风机在整套系统中的实际高效运行区,明确检修治理和优化点,明确动、静叶开度与风机效率的关系,优化运行调整,使风机运行在高效区。

关于降低综合厂用电率的运行措施

关于降低综合厂用电率的运行措施截止8月底,我公司综合厂用电率完成6.74%,8月份综合厂用电率完成6.96%,与公司全年综合厂用电率目标差距较大。为了确保目标任务的完成,特制订以下节电措施(试行),望各部门严格执行: 一、运行调度方面: 1、严格检修申请的审批程序,控制好检修工期。维护部在提交检修申请前,要认真盘查检修同一系统上的设备缺陷,对同一系统上的检修工作要一同进行,避免同一设备多次退出运行进行检修。特别是需要降低机组负荷、启动电泵等检修工作,必须提前做好消缺的人员、工具、备品的准备工作,减少工作时间,准备工作未完成,不得办理工作开工手续(事故或紧急情况除外)。 2、出现异常情况,严格执行《运行调度管理制度》,应及时联系处理,维护人员在接到值长通知后,白天15min、晚上30min内到达指定地点,并带好必要的工具、备品进行消缺工作,缩短缺陷消除时间。 3、在煤炭供应保证情况下,加强与电网的沟通,积极争取电量计划,提高日负荷曲线,最大限度的提高机组负荷率争取更多的电量,提高机组负荷率。无否决条件下,应保证每天机组负荷率在75%以上。

二、锅炉专业方面: 1、根据入炉煤质及燃烧情况,在增减负荷时,及时进行总风量的相应调整,在保证锅炉完全燃烧的情况下,尽可能降低锅炉氧量。当发现氧量指示不准确或偏差大时,应立即联系热工校验。正常运行时氧量控制范围为3.0%~4.5%。 2、锅炉专业对制粉系统进行优化,确定适合当前各燃用煤种的煤粉细度,以及一次、二次风配比,各台磨最大出力应保证在50t/h以上。在保证燃烧效率的前提下,控制制粉单耗在20kWh/t 以内。 3、优化磨煤机运行方式,根据机组负荷安排制粉系统的启停,机组负荷高于480MW(或总煤量小于200t/h),保持五台磨煤机运行;机组负荷低于480MW(或总煤量小于200t/h)时,保持四台磨煤机运行;机组负荷低于350MW(或总煤量小于150t/h)时,停运一套制粉系统运行,保持三台磨煤机运行。 4、根据负荷变化及时调整一次风压力设定值。正常运行时一次风压力设定值保持在9.0—11kPa之间,运行人员根据负荷变化、磨煤机运行方式等及时调整一次风压力设定值。通过现场实际情况对正常运行时一次风压力设定值做如下规定: (1)根据磨煤机容量风挡板开度调整一次风压力设定值。当磨煤机容量风挡板开度小于35%时,在允许的范围内降低一次风母管压力设定值。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。 风电场综合厂用电概念及分析 风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下: 一、减少损耗 1、变压器损耗分析 1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。 1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。 1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。 1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。 2、输电线路损耗 同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。 二、减少风力发电机组自用电 风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

节约用电方案

节约用电 为提升公司用电管理质量,在确保用电的经济型、可靠性、实用性、安全性的前提下,降低生产成本,养成节约用电的良好习惯,特制订本节约用电方案 一:关于(照明、空调、办公用电)领胜模切、领胜净房、领裕CNC、领裕冲压、领裕后制程、仓库、员工宿舍、综合办公室等,请自觉行动起来节约用! 1、全体员工要增强主人翁意识,自觉节约用电。 2、随手关灯、人走灯灭、避免“长明灯”。 3、充分利用自然光,在自然光能够满足要求时,请尽量不要使用照明灯 4、当夏天室温高于27度,冬季室温低于17度时方可开启空调,办公室上午10点前不允许开启空调,下班提前十分钟关闭空调电源。室内无人不开空调,开空调不开门窗。 5、空调温度设定:夏季室内空调温度设置不得低于27摄氏度,冬季室内空调温度设置不高于21摄氏度。 6、暂停使用电脑时,如果预计暂停使用时间小于1小时,建议将电脑置于待机,并关闭示器,如果暂停使用时间大于1小时,最好彻底关机;平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。 7、下班后必须关闭个人所有办公用电设备,包括电脑、打印机、饮水机等。 8、各部门主管及人员下班时,应主动检查各自办公室空调、照明灯、 电脑等设备关闭情况,部门主管不在公司时应提前委托其他人员处理。 9、由行政部及工务负责落实和监督管理,全体员工应服从和配合工作。 二:领裕CNC、领裕冲压、领裕后制程生产设备的节约用电 1、普通照明及工作台灯随手关灯、人走灯灭、避免“长明灯”。 2、充分使用生产设备,在无需要开启的设备请尽量关闭设备总电源时。 3、暂时不用的机器就把电关掉,用的时候在开。 4、按照电费价格分时段安排生产,避开用电高峰期,生产使用部门合理调配使用峰谷平电价,高峰时段电价成本高,低谷时段成本低。 5、严格执行操作规程,避免机器空转。 6、加强员培训,提高员工操作技能。 7、高耗能、大容量用电设备,尽量安排在平谷时段开启,既可以错开用电高峰、减轻电网压力,又可以节约电费。 三:领胜模切、领胜净房生产设备的节约用电 1、普通照明及工作台灯随手关灯、人走灯灭、避免“长明灯”。 四:领胜、领裕公共设施的节约用电 1、中央空调系统之设备节能管理

降低综合厂用电率措施

降低综合厂用电率措施 一、综合厂用电率构成: 综合厂用电率=发电厂用电率+供热厂用电率+主变损耗+非生产用电率 二、降低发电厂用电率措施: 1、提高机组负荷率: (1)积极配合省公司相关部门,落实年度电量计划。 (2)加强与调度沟通协调,争取日调度计划完成率达到100%,努力提高机组负荷率。 (3)加强设备维护,确保高峰时段满发,杜绝因设备原因影响发电量完成。 (4)加强设备巡回检查,及时发现设备缺陷,防止因缺陷发现不及时影响发电量完成。 2、优化设备系统运行方式: (1)加强绩效管理,根据锅炉蒸发量合理控制锅炉氧量,降低锅炉辅机耗电率。 (2)加强对空预器堵灰的控制,根据积灰程度,优化空预器吹灰,降低系统阻力,降低锅炉辅机耗电率。 (3)优化机组启停方式,机组启停实行单侧风机运行,降低启停机过程中电能消耗;除氧器上水使用供热减温水泵,严禁使用凝结水泵。

(4)根据机组负荷优化辅机运行方式,包括及时启停制粉系统、给水泵等重点辅机。 (5)加强入厂煤质管理,优化存煤方式;辅网运行部加强输煤管理,严禁湿煤入仓,防止给煤机断煤造成磨煤机空转或增加制粉系统运行台数造成制粉系统耗电率上升。 (6)根据环境温度及时优化辅机运行方式,调整各配电室空调温度或及时停止空调运行。 (7)根据机组负荷,积极协调省调有关部门,优化机组停备、检修时间,降低发电厂用电率。 (8)辅控负责脱硫、除灰、除尘、化学、输煤系统经济运行,根据系统运行情况制订优化运行方式,降低辅控电耗。 3、设备治理措施: (1)每年雨季前,进行原煤仓内壁积煤清理,防止发生断煤,影响制粉系统耗电率上升。 (2)利用停炉进行水平烟道和后竖井烟道彻底清灰,空预器高压水冲洗,降低系统阻力。 (3)维护好1、2号机组凝结水泵变频器,确保安全稳定运行。 (4)二次风暖风器改造为换热片可旋转成与风向水平的暖风器,降低送风阻力。 (5)治理1号炉空预器漏风,降低锅炉辅机耗电率。

工厂节约用电的意义及一般措施复习进程

工厂节约用电的意义及一般措施

工厂节约用电的意义以及一般措施 1节约用电的意义 电能是一种很重要的二次能源。由于电能与其他形式的能量相互转换容易,输送、分配和控制简单经济,因此电能的应用非常广泛,几乎渗入社会生活的各个方面,是人民日常生活和企业必不可少的能源,特别是在工业生产中。 近年来,能源(包括电能)是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济发展的一个重要因素。而能源紧张是我国也是当今世界各国面临的一个严重问题,其中包括电力供应紧张。由于电力供应不足,致使我国的工业生产能力得不到应有的发挥。因此我国将能源建设(包括电力建设)作为国民经济建设的战略重点之一,同时提出在加强能源开发的同时,必须最大限度地提高能源利用的经济效益,搭理降低能源的消耗。 从我国电能消耗的情况来看,大约70%消耗在工业部门,所以工厂的节约用电特别值得重视。节约用电,不只是减少工厂的电费开支,降低工业产品的生产成本,可以为工厂积累更多的资金,更重要的是,由于电能能为国家创造若干多的财富,有力地促进国民经济的持续发展。由此可见,节约用电具有十分重要的意义。 2节约用电的一般措施 工厂的节约用电从科学管理和技术改造两方面采取措施。 一、加强工厂供电系统的科学管理 1)实施经济运行方式,全面降低系统能耗 所谓经济运行方式,是能使整个电力系统的电能损耗减少、经济效益提高的一种运行方式。例如对于负荷率长期偏低的电力变压器,可以考虑换成比较

小容量的电力变压器。如果运行条件许可,两台并列运行的电力变压器,可以考虑在低负荷时切除一台。同样地,对负荷长期偏低的电动机,也可以考虑换成较小容量的电动机。这样处理,都可以较少电能的损耗,达到节电的效果。 2)实行计划供用电、提高能源利用率 电能是一种特殊的商品,由于它对国民经济影响极大,货架必须宏观调控。计划供用电就是宏观调控的一种手段。工厂应按与供电电网签订的《供用电合同》实行计划用电,供电部门可对工厂采取必要的限电措施。对工厂内部供电系统来说,各车间用电也应按工厂下达的指标实行计划用电。为了加强用电管理,各车间的供电线路上宜装设电能表计量,以便考核。对工厂的各种生活用电和职工家庭用电,也应装表计量。 3)加强能源管理、建立和健全管理机构和制度 对于工厂的各种能源(包括电能),工厂都要进行统一管理,不仅要建立一个精干的能源管理机构,形成一个完整的管理体系,而且要建立一套科学的能源管理制度。能源管理制度的基础,是能耗定额管理。不少工厂的实践说明,实行能耗的定额管理和相应的奖惩制度,对开展工厂节电节能工作有巨大的推动作用。 4)实行“需求则管理”、进行负荷调整 “需求则管理”就是店里供应方(电网部门)对需求方(用户)的负荷管理。负荷调整,就是根据供电系统的电能供应情况及各类用户的不同用电规律,合理地安排和组织各类用户的用电时间,以降低负荷高峰,填补负荷低谷,即所谓的“削峰填谷”,充分发挥发、变电设备的能力,提高电力系统的供电能力。负荷调整是一项带全局性的工作,也是需求则管理和宏观调控的一种

浅谈降低发电厂厂用电率的措施

浅谈降低发电厂厂用电率的措施 摘要:发电厂用电率是电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比,控制和减少电厂自用电能的消耗,就增加了电厂输出的电量,同时降低厂用电率,也在一定的程度上降低了煤耗。厂用电是保证发电厂厂用机械正常运行必不可少的动力基础,厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的节能改造、恰当的调整运行方式,可使机组运行处于最佳状态,最大限度地增加对外供电量,创造最大的经济效益,对提高电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分重要的意义。 关键词:厂用电率、节能改造、运行方式 引言: 发电厂在电力生产过程中,需要有大量的电动拖动设备,用以保证机炉等主要设备和辅助系统的正常运行,这样就形成了厂内自耗电,随着国家对节能减排提出了更高的要求,如何降低运行成本从而提高发电厂的经济效益,是每个发电厂都会着力解决的重要问题,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一,目前各个发电厂均把如何降低厂用电率作为一个重要的生产运行目标来加以解决。 下面就如何降低厂用电率做具体分析,降低厂用电率是一个非常复杂的问题,电厂生产过程中降低厂用电率一般有三种途径:一、技术改造。二、加强设备管理。三、采用合理的运行方式。 一、进行技术改造 对一些调节比较频繁,负荷变化较大设备进行变频改造,用改变变频器频率的办法来改变电机转速,从而来改变风机流量和水泵压力来达到节能降耗的目的,在输出量满足工艺要求的情况下,可以节约大量电能,节能比例可通过理论计算而得出,由泵与风机类肤质的工作特性可知: 其流量与转速成正比,即。 电机的轴功率与转速的立方成正比,即。 由变频器的工作原理可知其转速与频率成正比,。 其中,Q为流量,N为转速,P为轴功率,f为频率。如果频率由50Hz降至40Hz,。 通过计算可见,功率的大小与转速的立方成正比。节约了48.2%的电量,以

节约用电管理制度

节约用电管理制度 一、各单位、科室要加强对职工节约用电宣传和教育,普及节约用电科学知识,增强节约用电意识。 二、节约空调用电。改进空调温度控制方式,严格执行空调温度控制标准,充分利用自然风,夏季室内空调温度设置不低于26℃,冬季室内空调温度设置不高于20℃,办公室无人时要随手关闭空调。除会议室外,上班不得提前开空调,下班前应提前半小时关闭空调。力争每天少开1小时空调。开空调时不开窗户,定期清洗空调,提高空调能效。 三、节约照明用电。机关办公楼内外使用节能灯,自然采光条件较好的办公区域,白天充分利用自然光;夜间楼内公共区域(含卫生间)尽量减少照明灯数量,确需开灯时,如间隔开灯能保证照明时不全部开。会议室一律使用节能灯具。办公区道路、院落照明、厕所安装自动控制开关。下班、夜晚加班最后一个人离开办公室要关灯,杜绝白昼灯、长明灯。 四、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式,长时间不使用的要及时关闭,减少待机能耗。节假日和非工作时间,要及时关闭电热水器等用电设备。计算机、打印机、复印机和传真机等办公设备不使用时,随时关闭,在长时间未使用及下班后,自觉关闭各类电器电源,减少待机能耗。 五、加快用电设备改造。大力推进办公区用电设备的节电改造。在照明节能上积极应用太阳能灯、无极灯等先进照明技术,在空调节电上积极应用变频技术节电,因地制宜进行节电改造,确保办公区的非节能灯和其它高能耗设备逐步改造或更新。 六、凡新建、改造办公用房时,一律安装节电设备、装置、灯具等。

七、每个职工都有节约用电义务。各单位要加强节约用电检查,对发现浪费电力资源的行为,应及时制止,未及时整改的,采取相应措施予以处理。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 张彦峰 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。关于节约用电的方法与建议 电能的有效使用可以使企业减少电费开支,降低企业生产产品的成本,使企业经济效益得到提高,增加财富的积累,从而促进生产的发展。我们公司是大工业用电户,电价包括基本电价、电度电价和力率调整电价三部分组成。基本电价:是按客户用电容量计算的电价;电度电价:是指按客户用电度数计算的电价;力率调整电费:是根据客户力率水平的高低减收或增收的电费.所以我们从以上三部份来分析,怎样来节约电费。 (1)基本电费;合理选择设备容量,发挥设备潜力,提高设备的使用率和负荷率,准确报装容量的用电设备,尽量避免‘大马拉小车’现象的发生,这样可以减少基本电费的支出,而我们公司的基本电费已经占到总电费的10%以上,( 6%以内算正常值)为避免用电设备长期处于不经济运行状态,报停部分设备,从而进一步减少设备的有功损失。 磨浮车间两个系列共报装容量达25800KVA,(4个回路申报的负荷分别是5770kvA、6500kvA、7760kvA、5770kvA).基本电费就高达近50万元/月,设备的使用率和负荷率极低,根据我们现在的生产,完全可以长期或短期多次报停部分设备的负荷。

根据磨浮高压配电室,完全可以在一系列和二系列之间,增加两套联络柜,报停一系列或二系列的任何一个系列的负荷用电,这样通过联络柜就可以实现两个系列都有电,只要我们不要两个系列同时开启,增加设备投支也不过30万元内的事,但我们每月就可以节约一半的基本电费,一年就可以节约290多万的基本电费。如果我们时机成熟两个系列再申报启用也不难。 (2)电度电费在电费中占的比例最大,也是最有潜力的部分,提高设备运转率、降低启停机次数、提高设备的台时产量。大功率设备如破碎机和球磨机,尽量避免‘大马拉小车’现象的发生,均匀的给料等等;调整筛分筛板孔粗细,使球磨机进料粒度和钢球的级配最合理化,最大程度提高台时产量,提高电能最大使用效率。 功率710KW的高压电机风机,在浮选应用中,一旦开启风机,电机就开始额定转速运行,并以额定的出口风量,风量大小,完全依靠出口阀门来调节。以阀门的开启度来调节风量,这种方法简单易行,但是经常出现‘大马拉小车’现象的发生,浪费了大量的电能。PLC与变频器调速恒压供风控制系统,可以克服传统的运行方式,变频恒压通过压力传感器采集管网压力信号,自动控制电机及风机的工作台数和转速,以达到不同流量下的恒压供风,这种供风方式压力精度高,大大减少了压力波动所产生的浮选效果和电能损失,与常速风机直供方式相比较,可以节约大量电能,又可以延长风机的机械使用寿命。

节约用电管理制度48242

节约用电管理制度 一、目标: 为彻底响应国家“绿色环保,节能减耗”的能源号召,公司特制定用电管理规定,增强用电安全,减少浪费,实现能源节约的目的。 二、适用范围: 各车间、各部室、宿舍楼、及公共活动区域。 三、职责: 安全生产环保部负责节约用电的监督、管理工作。 综合部为办公楼及综合楼节电的第一责任人。 机电车间为路灯照明使用、管理的第一责任人。 各车间机器设备用电及日常照明均由各车间负责。 机电车间负责除焙烧车间、钼铁车间外所有区域用电设施的维护维修工作。 宿舍楼照明设施所在区域员工为该设施用电第一责任人,综合部为第二责任人。 四、用电要求: 每个员工都有节约用电的义务,各部门要加强对员工厉行节约,反对浪费的节能教育,对发现浪费电力资源的行为应采取措施及时制止,努力营造厉行节约的良好氛围。 办公室计算机、打印机、饮水机、空调等用电器的使用要落实到人,责任明确,做到“人离电关”。对停用半小时以上的办公设备,

应关闭设备电源;有省电模式功能的办公设备,要开启省电模式功能。下班后切断所有电源,减少各类办公设备的待机消耗。 夏季室温28度以下,冬季室温10度以上不得开启空调、电暖器。空调的使用时间由综合部统一下发通知确定。 空调温度设置合理,夏季温度设置不低于26度,冬季温度设置不高于24度,无人时不开空调,会议室会前提前半小时开启空调,会后及时关闭。使用空调时,应将门窗关严,并尽量缩短空调使用时间。 各办公场所和宿舍楼公共区域禁止使用大功率用电设备,禁止私拉乱接电线。 合理使用光照,减少照明设备电耗,尽可能使用节能灯具,做到随手关灯、人走灯灭。杜绝宿舍楼走廊,澡堂、办公室、会议室、办公楼走廊、洗手间等出现“长明灯,白昼灯”。 空调等电器设备应经常维护,保持理想状态,如有老化、耗电等现象应常备常新,空调机使用期间应每月清洗一次滤网,以利于节约电能。 各办公室饮水机上班时间接通电源,下班后必须关闭。 复印机在办公室下班即关闭电源,如有下班后仍需使用复印机,印完后应马上关闭复印机电源。 个人携带的小型用电设备,如手机充电器等,在使用后必须立即从电源插孔上去除,不得长时间搁置。

例如对于负荷率长期偏低的电力变压器,可以考虑换成比较小容量的电力变压器。节约用电的措施和方法总汇

节约用电的措施和方法总汇 节约用电是指在满足生产、生活所必需的用电条件下,减少电能的消耗,提高用户的电能利用率和减少供电网络的电能损耗。电能利用率是用户可利用的有效电能总量与消耗电能总量之比。两者的差值为损耗的电能,它包括设备损耗和管理损耗。用电设备性能差、电能与其他能量的转换传递次数多,效率低,将使设备损耗增加。用电过程操作水平低、工艺参数不合理、各工序之间不协调以及管理不善等,将使管理损耗增加。供电网络的电能损耗包括供电线路上的电能损耗、变压器的电能损耗和管理不善在供电系统中产生的跑、冒、滴、漏等。 节约用电对发展国民经济有重要意义。电能是由一次能源转换而成的二次能源。耗电量的减少可以使发电、输电、变电、配电所需要的设备容量减少,节约能源方面的投资节电是一项电源开发工程。节约用电还可以使用户费用支出减少,降低生产成本,促进生产工艺和设备的改造,促进新技术的发展和企业管理水平的提高。 节约用电的措施包括采用有效的节电技术和加强节电管理两 方面。节电技术主要有:使用高效节能灯;改造风机和泵类设备;加

速电子调压与调速技术和微电子技术的推广和应用;推广蓄冷调荷节电技术;回收生产工艺过程中的余热、余压、余气用于发电,提高能源利用率;采用转移高峰电力的措施;推广电炉钢节电技术;采用金属热处理和低温烘烤节电技术共10项重点节电技术措施。 节电管理主要有:提高认识、更新观念,增强全民的节电意识;积极筹集节电基金,拓展节电资金渠道;加强并不断完善用电定额管理;加强节电的宏观管理;制定、推行有利于节电的政策;加强领导,充实节电队伍;组织节电教育和技术培训等。 具体节约用电方法:1、暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。 2、平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。

浅析降低厂用电率

浅析降低1机组厂用电率的措施 赵洪东 (内蒙古上都发电厂运行部 027200) 摘要:厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一,文章 分析了我厂1号机组(600MW),在深挖高压10 kV、3KV及低压辅机上存在的节电潜力,以及在降低机组厂用电率方面所采取的一系列措施。通过优化辅机运行方式、技术改造、加强运行管理等方法,使1号机组厂用电率得到了较大幅度的降低,由投产初期的10.8%以上降低到现在 10.12%。 关键词:厂用电率、节电措施、发电厂 我厂是华北电网点对网的重要电源支撑点之一,锅炉为哈尔滨锅炉有限责任公司制造,为亚临界压力,一次中间再热,单炉膛,控制循环汽包锅炉,制粉系统配备8台HP1103型碗式中速磨煤机,锅炉燃用设计煤种满负荷运行时,七台运行一台备用。我厂1号机组投产发电初期,单机综合厂用电率(包含外围除灰、化学、输煤系统厂用电)经常在10.8%以上,我厂在深挖节电潜力,降低1号机组厂用电率方面采取了一系列措施。 1.机组节电潜力分析及节电措施 厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的10KV、3KV辅机上,风烟、制粉、给水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右,因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、给水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键。 1.1制粉系统、风烟系统的节电潜力分析及节电措施: (1) 1号机组一次风机为两级动叶可调式轴流风机,依靠风机动叶调节风机出力,一次风压跟踪锅炉负荷变化。由于一次风压设计值偏高,且风压随机组负荷变化小,当机组在300~450 MW低负荷运行时,一次风压仍维持较高水平(10.5 kPa左右),使磨煤机一次风调节挡板节流损失增大,一次风机电耗增加。针对这个问题,我厂培训运行人员调整能力,根据负荷变化适当调整一次风压,在机组负荷为500~600 MW之间时,维持一次风压为9.8~10.4 kPa,当机组负荷降至300~450 MW时,适当降低一次风压至9.0~10.0 kPa,使低负荷期间尽量保持磨煤机一次风调节挡板全开,减少了磨煤机一次风电动调节挡板的节流损失。 (2) 由于空预器漏风率较大,漏风损失造成风机电耗增大,同时,由于空预器积灰较为严重,造成部分蓄热片腐蚀,致使机组满负荷时空预器烟侧压差高达1.5~2.0 kPa,远高于设计值1.134 kPa,导致一次风机、送风机、引风机电耗增大。对此,将空预器可调密封装置投上自动,并更换了已腐蚀损坏的蓄热片,降低了空预器漏风率,减少了风烟阻力;同时,为了避免空预器低温腐蚀,损坏蓄热片,运行时需根据环境温度变化及时投入暖风器,将空预器蒸汽吹灰压力适当提高,每8h进行一此吹灰,优化了吹灰运行方式。并利用检修期间进行空预器冲洗,使空预器积灰得到控制,烟侧压差可以维持在1.1 kPa以下,降低了风机电耗。