文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山东广富集团自备电厂电气运行规程

山东广富集团自备电厂电气运行规程

山东广富集团自备电厂电气运行规程
山东广富集团自备电厂电气运行规程

Q/ZP 山东山东广富热电厂企业标准

Q/ZP-000000-2010

电气运行规程

2010—12—20发布2010—12—20实施山东广富热电厂发布

Q/ZPGF 山东广富热电厂企业标准

Q/ZP-200-S003-2010

编写:

审核:

审定:

批准:

2010—12—20发布2010—12—20实施山东广富热电厂发布

《电气运行规程》是山东山东广富热电厂为使电气运行操作规范化而制定的技术标准。本规程的编写是根据电力工业技术管理法规和设计院、制造厂家的资料并结合我厂机组的具体情况编写的。本规程适用于山东广富热电厂电气运行专业所辖的各台机组及相关设备。

由于编者水平和经历有限,本规程中难免存在不妥之处,望广大员工在使用过程中提出宝贵建议,以使不断改进,日臻完善。并在此向编审本规程作出贡献的各位同事和支持这项工作的领导们深表谢意。

2010 月日

第一章发电机运行规程

第二章变压器运行规程

第三章电动机运行规程

第四章交流系统运行规程

第五章配电装置

第六章继电保护和自动装置运行规程

第七章直流系统运行规程

第八章电气设备运行及事故处理原则

附录A:运行岗位责任制、交接班制度、巡回检查及签卡制度、设备定期切换制度附录B:电气典型操作票

第一章发电机运行规程

1.1 发电机规范

1.4励磁控制系统

1.4.1发电机WWLT1W微机励磁控制系统组成

WWLT1W微机励磁装置包含了以下三个部分:

(1)TDWLT-01励磁调节器:励磁反馈控制的核心部分;

(2)整流单元:整流桥及输入刀闸;

(3)灭磁装置:灭磁开关、灭磁电阻。

励磁系统是由直流起励电源、励磁变压器、WWLT1W微机励磁装置和交流励磁机组成。起励电源由220V直流电源供给。在起励过程中,当发电机定子电压达到10%Ue或起励时间超过10秒时自动退出起励回路,而后由自动励磁调节装置向发电机供给励磁电流。励磁整流采用大功率可控硅组,将来自发电机端励磁变压器的交流电源整流成直流电源后,供给交流励磁机。微机励磁调节器根据发电机端电压的变化,随时校正、改变可控硅整流桥的触发导通角,以达到改变发电机的励磁电流,从而稳定发电机定子电压。

1.5发电机正常运行方式

1.5.1发电机按照制造厂铭牌规定的数据允许长期连续运行。发电机转向,从励磁机端看:为逆时针方向旋转。

1.5.2为防止有害机体的轴电压和轴电流,采用电刷接地装置,使发电机大轴有良好的接地。

1.5.3发电机开机初始负荷从零增加到额定值,须有一定时间,速度不能过快。

1.5.4在热态或事故情况下,负荷增加速度不受限制,在冷态和正常情况下,一小时内可增至额定值。

1.5.5发电机接带负荷过程中必须严密监视发电机温度、声音,以及各表计指示情况。1.5.6发电机的“热态”规定为:发电机正常工作温度的50%以上。

1.5.7发电机各参数的监视与调整

(1)并列运行中应根据值长命令接带负荷,未经许可,任何人不得使发电机超出力运行。(2)无功负荷的调整,应以自动电压调节器调整把手或调节按钮来完成。

(3)有功负荷的调整,以增减调速把手来完成,调整时注意负荷及各仪表相应的变化,出现异常及时汇报值长。

(4)发电机三相不平衡电流在连续运行中不得超过10%,其中任何一相不得超过额定电流。(5)功率因数不应超过迟相0.95运行,为确保发电机的静态稳定性,无功负荷与有功负荷之比值应大于1/3,参照下表:

(6)功率因数在迟相50%内变动时,应保证转子电流在当时的进风温度下不超过最大允许值。

(7)发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内而功率因数为额定值时,其额定容量不变。发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定值的110%,且转子电流不得大于额定值。发电机的最低运行电压不得低于额定值的90%。当发电机的定子电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长时期允许的数值,不得超过额定值的105%。(8)发电机频率变动范围为+0.5HZ,在此范围内发电机额定容量不变,当超过范围时,应报告值长,值长按调度命令将有功负荷加以调整。

(9)单机运行时(未与系统并列),应调整频率在+5%HZ内变化,电压在+5%内变化,若超出此范围时应及时调整。

1.5.8发电机运行中的监视、检查和维护

1.5.8.1发电机运行中应做好下列监视工作:

(1)按运行日志规定内容每小时抄表一次。

(2)按照监盘制度严格监视各种仪表,不得超过规程规定,发生异常应采取措施,进行必要的调整操作。

(3)按调度下达的负荷曲线,经济、合理地分配发电机的有功、无功负荷。

(4)正常运行中每3小时应对发电机及其附属设备检查一次,当高温、雷雨、大风、冰雪、严重外部故障或发电机有缺陷以及重大操作后应加强检查。在发电机并网后6小时之内应每2小时检查一次。

1.5.8.2发电机及附属设备运行中的检查项目如下:

(1)发电机、励磁机外壳无局部过热现象。

(2)发电机窥视孔玻璃应无破损、裂纹,水珠、油雾现象。

(3)发电机碳刷应符合以下规定:

a滑环上碳刷无严重冒火,碳刷本体温度不允许超过80度。

b碳刷在滑环上无跳动或卡涩情况,弹簧压力正常。

c碳刷连接软线完整,接触良好,无发热、碰触机壳的情况。

d碳刷边缘无剥落的情况。

e碳刷无过短,若碳刷磨损超过2/3,则汇报值长联系检修更换。

f各碳刷的电流分担就均匀,规定单个碳刷电流控制在10A~90A,超过或低于规定电流则汇报值长联系检修更换碳刷。

g出现个别碳刷断辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳刷电流平衡后再换碳刷。

(4)发电机应无剧烈振动和异音,无电晕,无焦臭味。

(5)机座绝缘良好,无被金属短路、油浸现象。

(6)励磁开关、励磁刀闸、发电机出线刀闸应正常无过热现象。瓷瓶、C.T、P.T无电晕放电现象。各小室应清洁、照明良好。

(7)发电机进风温度应经常保持在20~40℃之间,最低温度以冷却器不凝结水珠为准,最高温度不超过40℃,进、出口温差在20~30℃为宜。

(8)当发电机冷却水进水温度高于额定工况下最大值(33℃)时,发电机应降低负荷运行,其中温度每升高1℃,负荷应较额定值降低0.7MW,其中发电机进水温度最高不得超过40℃。

(9)根据公司机组的额定参数,当发电机进风温度经调整后仍有上升,并超过40℃以上时,发电机调整负荷方案如下:

a 当进风温度在41-45℃时,每升高1℃应降低:

41℃时,发电机最高负荷:29.547MW

42℃时,发电机最高负荷:29.094MW

43℃时,发电机最高负荷:28.641MW

44℃时,发电机最高负荷:28.188MW

45℃时,发电机最高负荷:27.735MW

b 当进风温度在46-50℃时,每升高1℃应再降低额定电流的2%:

46℃时,发电机最高负荷:27.135MW

47℃时,发电机最高负荷:26.535MW

48℃时,发电机最高负荷:25.935MW

49℃时,发电机最高负荷:25.335MW

50℃时,发电机最高负荷:24.735MW

c 当进风温度在51-55℃时,每升高1℃应再降低额定电流的3%:

51℃时,发电机最高负荷:23.835MW

52℃时,发电机最高负荷:22.935MW

53℃时,发电机最高负荷:22.035MW

54℃时,发电机最高负荷:21.135MW

55℃时,发电机最高负荷:20.235MW

d 当进风温度超过55℃时,不允许发电机运行。

(10)当进风温度低于额定值时,每降低1℃,允许定子电流升高额定值的0.5%。1.5.8.3滑环碳刷的维护

维护滑环电刷工作时的注意事项:

(1)在转动着的发电机上更换电刷,应由有经验的人员进行,一人监护,一人工作。工作

时应穿长袖工作服,袖口应扎紧,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。女工还应将辫子或长发盘在帽子内。

(2)工作时应穿绝缘靴或站在绝缘垫上,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时,应停止工作。

(3)禁止两人同时在同一转动的电机的两极上工作。禁止同时用双手直接接触不同极的带电部分,或一手接触导电部分,另一手或身体其他部分接地。

(4)在清揩滑环表面时,必须用不掉纤维和干净的布擦拭,如不见效,则在布上浸沾微量酒精,擦拭积垢炭迹。使用浸酒精的布擦拭时,必须注意不得使火花落在布上引起着火。(5)如滑环表面烧伤需要研磨,可用00号等玻璃砂纸,装在专用的工具上进行研磨,严禁用金钢砂纸、砂布或粗玻璃砂纸进行研磨。

(6)每次更换同一滑环上电的碳刷,不应超过6块,所更换的碳刷型号规格应一致。(7)更换碳刷时,碳刷要研磨良好,与滑环的接触面不应小于三分之二,并且检查其压簧压力正常,无过热、断裂现象。

1.6发电机的启动与并列

1.6.1发电机启动前的检查

1.6.1.1 检修后的机组,启动时应具备下列条件:

(1)绝缘试验合格。

(2)设备标志明了、齐全。

(3)有设备检修交待和有关图纸、资料。

(4)机组大、小修后,应做发电机主开关、励磁开关、微机励磁调节器、整流柜、主变风冷器开关的拉、合试验和保护装置、自动装置的传动试验,检查各光字牌应与保护相符,试验音响、灯光信号良好,符合机组启动条件。

1.6.1.2发电机启动前的检查项目:

(1)发电机及有关设备的工作票已全部终结,临时安全措施全部拆除,现场清洁整齐,无遗留物品。恢复常设遮栏及标示牌,并有详细的检修书面交待。

(2)检查发变组及所属一次系统有关设备符合运行条件,各部件之间连接牢固可靠,现场干燥清洁,无杂物。

(3)检查励磁机各部分正常。

(4)发电机空冷器投入运行,空冷室门关闭严密,无漏水结露现象,发电机窥视窗玻璃完整。

(5)发电机滑环碳刷,大轴接地碳刷接线牢固,压簧完整,碳刷在刷握内无卡住现象,碳刷长度不小于总长度的1/3。

(6)发电机引出线支持瓷瓶,电流互感器、电压互感器及刀闸应正常。

(7)励磁整流柜各刀闸、开关位置正确,各保险良好。

(8)检查发变组保护、自动装置、励磁调节器等二次回路及设备符合运行条件,各部件连接良好,连线、端子等整齐有序,现场干燥、清洁、无杂物。

(9)检查各表计,信号等均应完好,符合运行条件,各压板位置正确。

(10)检查发变组保护投入符合运行要求。

(11)检查发电机出口接地线已拆除。

(12)检查发电机出口刀闸确在断开位置。

1.6.2开机前的准备

1.6.2.1值长应在发电机开机冲转前2小时内向电气班长下达“开机准备命令”,以利于电气值班人员进行各项试验,做完试验后值长下令冲转。

1.6.2.2电气班长接到值长的开机准备命令后,须将发电机与其附属设备的一切工作票收回,拆除安全措施,安排有关人员进行各项准备工作。

1.6.2.3开机前进行下列绝缘检查

(1)每次开机前均应测量发电机的绝缘电阻,并将绝缘电阻记录于“绝缘电阻记录簿”内。(2)用1000~2500V摇表测定子回路绝缘电阻,其阻值不得低于过去同温度下测量值的1/5~1/3,而且吸收比应大于1.3,绝缘阻值最低不能低于1MΩ/KV,如低于规定值应报告值长。

(3)一般所测得的绝缘电阻值换算到75℃时的阻值,换算公式为:

Rt

R75=————=ktRt

75-t

10

R75=75℃的绝缘电阻(MΩ)

Rt----在t℃所测得的绝缘电阻

t-----实测时绕组的温度

Kt----温度系数

(4)用500V摇表测量全部励磁回路的绝缘电阻,其阻值不得低于1 MΩ。

(5)用500V摇表测量调速电机的绝缘电阻,其阻值不得低于1 MΩ。

(6)用1000V摇表测量发电机轴承与底座间绝缘电阻其阻值不得低于1 MΩ。1.6.2.4发电机停机不超过24小时,再行启动不必进行上述测量。

1.6.2.5开机前应进行下列各项试验

(1)试验机电联系信号正常。

(2)试验调速电机增减正确,转动灵活。

(3)试验自动励磁调节装置增减正确,转动灵活。

(4)合上励磁开关,合上发电机开关,检查信号间响声正确,检查强励接触器常开接点闭合良好。

(5)发电机开关和励磁开关及与汽机相关的联动试验,动作应可靠,信号、音响应正常。1.6.2.6在上述各项检查、试验无问题,准备工作结束后,值班班长应向值长汇报。1.6.3发电机启动

1.6.3.1发电机开始冲转即认为已带电压,任何人不得在发电机和其链接设备上工作。1.6.3.2发电机转速达1350r/min,检查发电机、励磁机声音正常;当发电机转速达到1500转/分时,应检查滑环碳刷是否有跳动、卡涩或接触不良现象。如有异常,应设法消除;当转速升至3000r/min时,应检查发电机振动情况,振幅不大于0.03mm,轴承温度应正常,冷却系统无漏风。

1.6.4发电机升压并列

1.6.4.1 发电机与系统并列必须满足下列条件

(1)发电机频率与系统频率相等。

(2)发电机电压与系统电压相等。

(3)发电机相位与系统相位相同。

(4)发电机相序与系统相序一致。

1.6.4.2发电机PT如新安装或经检修,投用前必须核相。

1.6.4.3升压

(1)转子电流应等于发电机空载时磁场电流。

(2)升压过程中,三相定子电流应为“0”。

(3)升压完毕须检查发电机定子、转子回路绝缘良好。

注:详细升压过程见自动调励装置运行部分。

1.6.4.4手动准同期并列

(1)将手、自动旋钮拨至手动位置。

(2)合上同期点压板。

(3)按下同期点按钮。

(4)调整发电机电压、频率与系统一致。

(5)按下手选确认按钮。

(6)整步表指针接近同期线时,按下确认按钮合上发电机出口开关。

(7)弹出同期点按钮和手选确认按钮。

(8)信号复归。

(9)解除同期点压板。

1.6.4.5半自动准同期并列步骤

(1)将手、自动旋钮拨至半自动位置。

(2)合上同期点压板。

(3)按下同期点按钮。

(4)调整发电机电压、频率与系统一致。

(5)按下手选确认按钮。

(6)整步表指针接近同期线时,装置自动执行合闸。

(7)弹出同期点按钮和手选确认按钮。

(8)信号复归。

(9)解除同期点压板。

1.6.4.6发现下列任一情况,禁止将发电机并列

(1)同步表转动过快或有跳动现象。

(2)同步表针在“0”位不动。

(3)汽机转速不稳定。

(4)同步回路检修过,但未核相。

(5)发电机开关拒动。

(6)同步表与同期继电器动作不一致。

1.7发电机的解列停机

1.7.1发电机要解列须按值长命令执行,并应提前填写好操作票,按操作票所列步骤逐项进行操作。

1.7.2解列操作原则,按下列步骤进行

1.7.2.1取下主汽门关闭联跳发电机压板;手动停机联跳压板、发电机跳闸关主汽门压

板;“汽机急停发电机”压板、“发电机跳灭磁开关”压板。

1.7.2.2将发电机有功降至零,无功接近于零。

1.7.2.3接到汽机人员命令后拉开发电机出口开关。

1.7.2.3给汽机发“注意”、“已解列”信号。

1.7.2.4按下逆变灭磁按钮

1.7.2.5拉开励磁开关。

1.7.2.6停用自动调整励磁装置。

1.7.2.7断开发电机控制电源。

1.7.2.8按操作票要求,拉开有关开关车及刀闸。

1.8自动调节励磁装置运行

1.8.1 开机操作

1.8.1.1将机组转速稳定在额定转速,确认灭磁开关在断开位置。

1.8.1.2将万能转换开关3SA旋至“自励”位置;分别合自动空气开关1Q1、2Q1,“1#投入”,“2#投入”指示灯亮,表示合上1#通道和2#通道整流回路电源。

1.8.1.3合调节柜1#调节器A电源开关1Q3、1Q4,2#调节器B电源开关2Q3、2Q4,将调节器“1#投/切”开关1SA、“2#投/切”开关2SA旋至“投”位置,调节器控制输出显示“145”,其它显示值为“0”,电源指示正常、“本机正常”、“本机工作”指示灯亮。(“本机工作”指示灯亮者为工作状态、不亮者为热备用状态)

1.8.1.4合空开3Q、1Q2、2Q2。

1.8.1.5将灭磁开关QE电操作器外壳上的“自动/手动”活门置于“自动”位置,按“合闸”按钮SB5,合灭磁开关,“合闸”指示灯亮。

1.8.1.6选择运行方式:“电压调节”(即“自动”运行方式)为默认运行方式,如选择“电流调节”(即“手动”运行方式)则按下调节器的运行方式选择按键—“电流”或将中控室“自动/手动”转换开关旋至“手动”位置。

1.8.1.7 按“起励”按钮SB1,发电机电压自动上升至起励设定值(如起励不成功或发电机电压超过起励设定值,则应按“分闸”按钮SB6跳灭磁开关,检查原因)。1.8.1.8按增/减磁按钮将发电机电压调至并网要求,同期并网合DL。

1.8.1.9 并网后根据运行情况通过增/减发电机无功负荷。

1.8.2正常停机操作

1.8.2.1机组有功和无功负荷减至0。

1.8.2.2跳发电机出口开关(DL),使发电机与系统解列。

1.8.2.3按逆变按钮SB4,逆变灭磁,发电机电压迅速下降(控制输出145)。1.8.2.4按“分闸”按钮SB6,跳灭磁开关QE,分闸指示灯亮。

1.8.2.4如长期停机,应断开电源开关(1-2Q3、1-2Q4,3Q、1-2Q1),断开空开1Q2、2Q2,使装置的电源和输出回路退出。

1.9发电机异常运行及事故处理

1.9.1发电机的异常运行

1.9.1.1.1在事故情况下,允许发电机短时过负荷,同时允许转子线圈有相应的过负荷,但应做好记录。

1.9.1.1.2发电机事故过负荷时应充分考虑主变的过负荷能力。

1.9.1.2发电机过负荷时的现象

A象征

(1)过负荷光字牌可能燃亮。

(2)定子、转子电流超过额定值,转子电压超过正常值。

(3)发电机频率、电压降低。

(4)发电机有功、无功负荷超过正常值。

B处理

(1)发电机过负荷时,应通知汽机设法降低发电机进风温度,并严密监视发电机各部位温度

及温升,并做好记录。

(2)当过负荷超过规定时间时,应报告值长并立即将负荷减至正常允许值。

1.9.1.3转子一点接地

A现象

(1)警铃响,“转子一点接地”光字牌亮。

(2)测量转子线圈正对地或负对地电压显著升高。

B处理

(1)检查滑环及励磁回路上有无明显接地现象并设法消除。

(2)联系检修校核转子一点接地保护是否正常。

(3)测量转子对地电压:

当发电机转子发生一点接地时,测量发电机转子线圈对地绝缘电阻一次,阻值应不小于2KΩ。用电压表测量时应按下式计算:

R=RΩ〔V/(V++V-)-1〕 (KΩ)

式中:RΩ--主控盘上转子电压表内阻值为450KΩ

V--转子正负极间的电压

V+--转子正极对地电压

V---转子负极对地电压

若一极对地电压值为零,另一极对地电压值为转子电压值,可能是滑环附近的转子线圈或外部励磁回路发生金属性接地。

若提起接地碳刷时,对地电压消失或降低,则为转子线圈发生金属性接地。

若两极对地电压之和不等于转子电压值,一般为绝缘降低或非金属性接地。

(4)如系稳定性的金属性接地,接地点在发电机外部的励磁回路,应立即消除。若接地点在发电机转子内部,应立即联系检修人员,将具有投运条件的转子二点接地保护投入跳闸,同时尽快按排停机。

1.9.1.4转子回路两点接地

A现象

(1)转子电压降低,转子电流升高。

(2)无功负荷降低,定子电压降低。

(3)励磁调节器输出电流增加。

(4)发电机发生强烈振动。

B处理

(1)两点接地保护投入跳闸时,发电机主开关及励磁开关跳闸。若保护拒动时应立即手动解列发电机。

(2)两点接地保护未投入跳闸时,应立即手动解列发电机。

(3)停机后检查发电机转子及励磁系统。

1.9.1.5调速失灵,增减负荷无变化

(1)若调速电机转动正常,可交由汽机检修处理。

(2)若调速电机不转,应通知电气检修,对电气回路进行检查,并通知汽机维持固定负荷。1.9.1.6发电机温升超过额定值,应立即降低有、无功负荷,并进行下列检查和处理(1)空冷器进水时是否正常,若水量小时应开大进水门。

(2)通知热工仪表人员核对温度计是否良好。

(3)以上措施无效时,即汇报总工,若继续上升应考虑申请停机检查。

1.9.1.7发电机CT开路

A象征

(1)仪表用CT开路时,开路相定子电流表指示失常,发电机有、无功表指示降低。

(2)励磁调节器用CT开路时,自动励磁调节器输出减少。

(3)CT开路处有焦糊味及冒烟、火花等现象。

B处理

(1)适当降低发电机负荷,并通知汽机人员不得进行有功调整

(2)如保护回路CT开路,应立即停用有关保护。

(3)如励磁调节器用CT开路,应将发电机停机处理。

(4)将情况汇报值长,联系检修就地短接CT端子后方可处理。

(5)如CT开路处靠近一次设备无法处理时应停机处理。

1.9.1.8发电机表用PT断线

A象征

(1)故障相电压降低或为“0”。

(2)有、无功负荷指示降低。

(3)三相定子电流、转子电压、电流指示正常。

(4)发电机“电压回路断线”光字牌亮,预告铃响。

(5)无功电度表转慢或停转,有、无功负荷表指示异常。

(6)如果PT一次保险熔断,开口三角侧有零序电压,定子接地保护动作发信号。如果PT 二次保险熔断,开口三角侧无零序电压。

(7)1PT断线时,发“TV断相信号”。

B处理

(1)不得进行有、无功负荷的调整。

(2)若是二次保险熔断,则更换同型号保险。

(3)若确是二次回路断线,应由检修人员处理。

(4)若发现PT高压保险熔断,此时如果发电机定子接地保护投跳闸位置时,应将其出口压板解开,并停用复合电压闭锁过流保护,拉开刀闸,然后更换,如再次熔断,必须查明原因。PT损坏由检修处理。

(5)1PT断线时,自动励磁调节器由“自动”转“手动”方式运行。

(6)发电机PT断线信号发出后,应尽快查明原因,进行处理。正常后将断线保护和励磁调节器恢复正常运行方式。

1.9.1.9发电机逆励磁

A象征

(1)励磁电压、电流表反指示。

(2)定子回路表计指示正常。

B处理

(1)将励磁回路表计正、负极接线对调,恢复正常指示。

(2)做好记录,停机处理。

1.9.1.10发电机不建立电压

A象征

增减励磁操作,交流电压无指示或指示很低。

B处理:

(1)检查发电机定子电压表、转子电压表、电流表指示是否正常。

(2)检查发电机定子电流表指示是否正常,若升压时定子电流随之升高,应立即停止升压,检查原因。

(3)若转子电压、电流表指示正常,定子电压升不起来或较低,应检测定子三相电压是否平衡,1PT一、二次保险是否熔断或接触不良。

(4)检查励磁回路有无开路现象,灭磁开关、刀闸是否接触良好。

(5)检查励磁变、励磁调节器、整流柜是否正常。如不正常应立即通知检修进行处理。1.9.1.11当系统故障引起电压降低,强励动作,到1分钟时,若故障仍未切除,电压未能恢复至允许值,则应立即将发电机解列,如能恢复,在复归强励信号后,检查各参数、运行值是否在正常范围内,然后视情况进行必要的调整。

1.9.1.12发电机部分仪表指示消失

(1)当发电机某一仪表指示突然消失时,应根据其余表计继续监视,不得调整发电机有、无功负荷。

(2)检查是否由于仪表本身损坏或一、二次回路有故障引起。对于数字式表计,检查是否由于电源消失、保险熔断等引起。

(3)对于原因不明的或已查出而运行人员又无法处理的缺陷,应迅速汇报,联系检修,尽可能在不改变发电机运行方式的情况下采取措施尽快消除缺陷。

(4)如果由于仪表无指示影响发电机正常运行时,应根据实际情况减少负荷或停机处理。1.9.2发电机事故处理

1.9.2.1发电机振荡,失去同步

A象征

(1)发电机定子电压、电流表剧烈摆动,且超过正常值。

(2)强励可能动作,如动作,励磁回路的表计上升且波动较大。

(3)有、无功表指针剧烈摆动。

(4)发电机发出有节奏的鸣声,且与表计摆动一致。

(5)转子电压表在正常值附近摆动。

(6)如发电机与系统同步振荡,发电机表计与系统表计摆动一致;如发电机与系统发生振荡,发电机表计与系统表计摆动相反。

B处理

(1)迅速减少发电机有功,增加发电机无功,使发电机拉入同步。

(2)故障发生两分钟后,机组仍不能恢复同步,应请示值长,将振荡机组与系统解列。(3)在发电机振荡期间,若电压降低引起强励动作,10秒内不得调节。若10秒内仍不能恢复正常,则应降低发电机有功负荷,增加励磁电流至允许值,使发电机拉入同步。励磁调节器强励动作时间整定值为10秒。

(4)若所有机组表计摆动方向一致,则为系统引起振荡,应根据值长命令进行处理。1.9.2.2发电机保护,自动掉闸

A象征

(1)事故喇叭响,发电机保护动作,光字牌亮。主开关、灭磁开关绿灯闪光。厂用分支开关绿灯闪光。如发电机内部故障,可能伴有爆裂声。

(2)非故障机组表计摆动,强励可能动作。

B处理

(1)向汽机发“注意”、“已解列”信号。

(2)手动复位所有跳闸开关至跳闸后位置。

(3)检查厂用工作电源开关是否跳闸,如跳闸,应检查厂用备用电源开关是否自投,如未

跳,应采用人为自投的方法将厂用电倒至备用电源。

(4)严禁在厂用工作电源开关未断开的情况下,强投厂用备用电源开关。

(5)检查保护动作情况,如系后备保护动作跳闸,可在全面检查一次回路无异常后,做零起升压试验。正常后并入系统。若系主保护动作跳闸,应查明原因,汇报有关领导和值长,根据要求做好完全措施。

(6)如属线路故障,线路开关拒动,越级至发变组跳闸,应立即拉开拒跳开关,检查发电机无异常后,经值长同意后,将发电机重新并入系统。

(7)如属机炉热工保护动作,待机炉正常,按值长命令重新并网。

(8)如确系人员误操作或误碰引起跳闸,应立即将发电机并入电网。

1.9.2.3发电机失磁

A象征

(1)定子电压及系统电压降低,定子电流升高并摆动。

(2)如转子回路开路时,转子电流表指示为零,转子电压指示升高。如转子线圈短路,转子电流增大,转子电压下降或近于“0”。

(3)有功功率表指示降低,无功功率表指示负值,功率因数进相指示。

(4)如励磁调节装置故障,发出故障信号。

(5)系统可能会发生振荡。

(6)并列运行的其它发电机无功和定子电流表增大。

B处理

(1)立即在3~5min内减少发电机有功负荷至50%额定负荷,并将励磁调节器切“手动”方式运行。

(2)若发电机失磁由灭磁开关误跳造成,而主开关又未联跳,应汇报值长,将发电机与系统解列,然后再合上灭磁开关,将发电机重新升压并列。若灭磁开关合不上,应立即汇报值长,请示停机。

(3)若转子回路故障引起发电机失磁,应请示值长,立即停机。

(4)发电机带50%的负荷不允许超过15min。

1.9.2.4发电机组振动

A现象

发电机本体或轴承振动超过规定值。

B处理

当发现发电机出现不允许的振动和转子电流增加时,发电机转子线圈可能有层间短路。必须立即减负荷,使振动或转子电流减少到允许的范围内,同时监视发电机是否有局部过热,必要时应解列停机。由汽机引起的振动,按<<汽机运行规程>>规定处理。

1.9.2.5发电机着火

A象征

(1)发电机定子铁芯,线圈温度异常升高,发电机励磁表计摆动。

(2)有绝缘焦臭味,发电机端部、空冷室有烟气或火光,还可能发“定子接地”信号。(3)表计异常变化,汽机向主控室发来“注意”、“机器危险”信号。

B处理

(1)立即将发电机解列、灭磁,检查、恢复厂用电,拉开发电机出口刀闸。

(2)维持发电机转速在300转/分左右,防止发电机转子弯曲。

(3)堵塞空冷室进风滤网。

(4)及时通知消防人员。

(5)用1211、二氧化碳及干粉灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器灭火,当地面上有油类着

火时,可用砂子灭火。

1.9.2.6发电机三相电流不平衡

A象征

(1)定子电流表指示不一致。

(2)机组振动可能超过正常值。

B处理

(1)汇报值长,查询是否因系统引起。

(2)适当降低发电机负荷,定子三相电流之差不超过额定电流的10%,同时任一相电流不得大于额定值。

(3)检查发电机、主变压器及所属回路是否有异常现象。

(4)若属CT二次回路断线所致,则按1.9.1.6处理。

1.9.2.7发电机定子接地

A现象:

(1)“发电机定子接地”接地光字牌亮。

(2)有时出现定子铁芯温度不正常地升高并伴有上升的趋势。

B处理:

(1)切换发电机定子三相对地电压,确定故障性质和相别。

(2)若一相对地电压降低,另两相对地电压升高,应对发电机外部进行全面检查。如判明接地点发生在发电机内部则应立即减负荷解列停机。

(3)若定子三相电压对称,接地点可能靠近中性点,应重点对中性点PT进行检查。同时联系检修人员对定子接地保护进行检查校验。如处理无效则汇报领导,停机处理。1.9.2.8发电机变成电动机运行

A现象:

(1)汽机主汽门关闭

(2)有功功率表指示零值以下,无功功率表指示通常升高。

(3)定子电流表和频率表指示降低。

(4)定子电压表和励磁回路各表计指示基本正常。

B处理

(1)立即联系汽机,迅速开启主汽门,增加有功负荷。

(2)若“逆功率”保护动作跳闸按1.9.2.2发电机开关自动跳闸处理。

(3)若“逆功率”保护动作拒动,且主汽门不能开启,则应解列发电机。

1.9.2.9发电机变调相机运行

A象征

(1)有功指示为零,无功指示升高。

(2)定子三相电流指示降低,电压正常。

(3)转子电压、电流指示正常。

(4)锅炉安全阀动作。

B处理

(1)若汽机发来“注意”、“机器危险”信号时,应立即将发电机解列。

(2)若汽机未发信号,不解列,先联系汽机值班员询问情况,并汇报班长。

(3)注意维持定子电压,待汽机故障消除后加上负荷恢复正常。

1.9.2.10发-变组主开关三相位置不一致

A现象

(1)警铃响、事故喇叭叫,主开关控制把手闪光。

(2)保护盘“非全相”、“不对称过负荷” 信号灯亮。

(3)一相开关跳闸时,发电机定子电流有一相增大,另两相减小且相等。

(4)两相开关跳闸时,若主变中性点接地刀闸在合上位置,则发电机定子电流一相为零,另两相相等;若主变中性点接地刀闸在断开位置,则发电机定子电流及有、无功表均为零。(5)机组可能产生100周/秒的振动和噪音。

B处理

(1)当解列出现非全相时,应使三相电流降至近于零,重新投入同期并列,若又合不上,可再手动解列一次。如果远方拉不掉,可在降有、无功至零后就地打掉。

(2)当并列出现非全相合闸时,应立即解列,处理后重新并网。

(3)经上述处理仍不能恢复全相运行时,应汇报值长,安排倒母线,在此期间应维持发电机定子电流为零,不得进行增加有、无功的操作。

(4)运行中出现非全相跳闸时,若“不对称过负荷”保护不动作或动作未跳闸,应紧急降负荷为零解列,解列不掉,应参照(1)进行处理。

(5)主开关非全相运行时,如励磁开关跳闸但主汽门未关闭,应立即将发电机有、无功负荷降至零后,合上励磁开关,按(1)原则处理。如励磁开关跳闸后合不上,主开关又不能全相断开,应迅速拉开该机所联接母线上的所有电源开关。

1.9.2.11发电机非同期并列

A现象

发电机各表计剧烈摆动,发电机内部发出吼声。

B处理

(1)立即将发电机解列,对发电机全面检查,通知检修测量绝缘电阻。

(2)通知汽机对汽轮机进行全面检查。

(3)查明非同期并列原因,确认设备无问题后,经上级领导批准方可重新并网。1.9.2.12励磁机着火

A象征

(1)励磁机有烟冒出,励磁回路各表计摆动。

B处理

(1)立即将发电机解列。

(2)按“电气消防规程”进行灭火。

1.9.2.13在下列情况下,发电机应紧急停运

(1)发电机或发变组主回路发生持续短路,定子电流指向最大而电压剧烈降低,发电机保护装置拒动。

(1)发电机、励磁机冒烟、着火。

(2)危机人身安全。

(3)发电机发生剧烈振动。

(4)汽机通知已紧急事故停机,应在确认负荷到零后立即解列发电机。

1.9.2.14转子滑环电刷严重过热的处理:

(1)应立即更换过热电刷及压簧。

(2)对电流分配小的电刷要更换新压簧。

(3)调整各压簧的压力基本一致。

(4)用酒精擦净滑环表面及清理电刷污物。

(5)若采取上述措施无效应降低转子电流并加强检查。

1.9.2.15空气冷却器失去水源

A象征

(1)发电机定子温度升高。

(2)发电机进风温度升高,温差减少。

B处理

(1)查明原因恢复供水。

(2)若无法供水时,应汇报值长降低发电机有功负荷,控制定子温度在规定范围内。

第二章变压器运行规程

2.1主变规范

2.2低厂变规范

#1、#2厂变及#1、#2水工变

2.3变压器的投运和停运

2.3.1 变压器投运前的相关规定:

2.3.1.1变压器投运前的检查:

(1)电气班长接到值长或县调度的送电命令后,将变压器与其附属设备上的一切工作票收回,拆除安全措施,安排有关人员进行各项准备工作。

(2)新装、检修后或停用15天以上的变压器,送电前应测量线圈绝缘电阻,并做好记录。(3)电压在6kV及以上的变压器用1000-2500V摇表测量绝缘电阻,其值应不低于6MΩ。2.4.1.2变压器在投运前外部检查项目如下:

(1)接地短路线应拆除,变压器外壳清洁。

(2)鹅卵石池内应清洁无杂物。

(3)油枕和充油套管油位正常,油色应透明,油枕的油色应介于清与浅棕色之间,各处不漏油。

(4)防爆膜应完好,瓦斯继电器与油枕间的阀门应打开,检查瓦斯继电器内有无积存气体,必要时应放气。

(5)变压器各侧接线完整、正确,分接开关位置正确。

(6)各部螺丝须紧固,套管应清洁完好,无破损。

(7)温度计应指示正确,冷却器油循环管路的所有阀门全部打开,冷却系统应停、启正常。(8)呼吸器内吸潮剂应无受潮、变色或浸油现象。

(9)二次回路、保护装置验收良好。

(10)防雷装置和消防设施配备符合规程要求。

2.4.1.3主变冷却装置投运前的检查项目如下:

(1)用500V摇表测量冷却风扇电动机绝缘电阻不低于0.5 MΩ。

(2)冷却器油管路应完整、无漏油现象。

(3)油循环管路及各冷却器的所有油门应开启并放气。

(4)冷却风扇良好无卡涩现象。

(5)冷却装置各种联锁应检查试验良好

2.3.1.4变压器投运前绝缘电阻测量

(1)新装或大修后的变压器及停用15天以上的变压器在投运前均应摇测其绝缘电阻,摇测时须记录变压器的油温和环境温度。6KV及以上的线圈用1000~2500V的摇表测量,400V及以下线圈用500V摇表测量,并做好记录。

(2)变压器绝缘电阻吸收比规定为R60/R15≥1.3,所测绝缘值与同温度下比较,不得低于初始值的50%。绝缘阻值最低不能低于1MΩ/KV,如低于规定值应报告值长。

2.3.2变压器的投运

2.3.2.1禁止将无保护的变压器投入运行。变压器差动、速断保护和重瓦斯保护禁止同时退出运行。

2.3.2.2主变停、送电前应合上变压器中性点接地刀闸,主变投运后应按调度命令调整中性点接地运行方式。

2.3.2.3变压器在低温投运时,若投运前的变压器油已凝固,允许将变压器投入空载或轻载运行,待油温上升后再接带负荷,此时应注意上层油温和油循环情况,还应防止呼吸器因结冰被堵。

2.3.2.4新安装或大修后的变压器,以及因内部故障使保护动作跳闸的变压器,在投运前应用发电机做零起升压试验。

2.3.2.5变压器检修后,一、二次回路若变动过或变压器更换后,在投运并列运行前必须核定相位。

2.3.2.6变压器送电应从装有保护较完备的电源侧进行,如主变送电,应先送110KV高压侧,后送6KV低压侧。厂变送电应先送6KV高压侧,后送400V低压侧。停电顺序与此相反。

2.3.2.7新装或大修后的变压器,在投运前应以额定电压对变压器进行冲击3~5次,每次冲击都要注意变压器的电流、声音、温度等的变化情况,如发现异常,及时报告值长及总工。

2.3.2.8新装、大修或滤油后的变压器,瓦斯保护应接于信号,运行24小时后再改接于掉闸。

2.3.2.10变压器并列条件

(1)连接组别相同。

(2)短路电压相等,允许相差±10%。

(3)变比相同,允许相差±0.5%。

(4)容量比不小于1:3。

2.4变压器的正常运行和监视

2.4.1变压器的正常运行

2.4.1.1 变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌数据连续运行。

2.4.1.2 干式变压器的温度限值按制造厂规定。

2.4.1.3 油浸式变压器在运行中允许温度按上层油温进行监视,其上层油温不得超过85℃,最高不超过95℃,温升不得超过55℃(温升是指变压器上层油温与环境温度的差值)2.5.1.4变压器高压侧运行电压可在分接头额定电压±5%范围内变化,此时变压器的低压侧可带额定电流连续运行。

2.4.1.5变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流不超过额定值。2.4.1.6油浸风冷变压器在风扇停止工作时允许的负荷,应遵守制造厂规定。油浸风冷变压器接带额定负荷的三分之二以上或上层油温超过55℃时应开启风扇,上层油温低于45℃时可停用风扇。对设有冷却风扇的干式变压器,当变压器温度超过90℃时,开启风扇,低于70℃时,可停用风扇。

2.4.1.7主变冷却装置在主变投运前应提前投入运行,当主变停运1小时后,方可停用冷却装置。

2.4.2变压器运行中的监视

2.4.2.1应经常监视运行中变压器的表计指示不超过允许值,并定期做好记录。安装在控制室的表计每小时抄一次。

2.4.2.2运行中的变压器每3小时应进行一次外部检查,检查项目如下:

(1)变压器的油温和温度计应正常,各部位无渗油、漏油。

(2)油枕和充油套管充油正常,油色透明,油枕油色介于清和浅棕色之间。

(3)套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。

(4)变压器声音正常,无异常声音。

(5)防爆膜完好,呼吸器吸潮剂潮解不超过2/3。

(6)各侧引线接头、电缆、母线应无过热现象。

(7)压力释放器或安全气道应完好无损整,无向外喷油现象。

(8)瓦斯继电器内应无气体。

(9)各端子箱、控制箱门应关闭严密,无受潮现象。

(10)变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,排风扇及室内温度正常。

(11)干式变压器外部表面应无积污,柜门关闭,温度、声音正常(不得打开外罩门检查以防触电)。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

发电厂电气运行管理制度

电气车间 运行管理制度汇编 二0一三年十二月十二日 (试行)

目录 1.岗位责任制 ····················································································错误!未指定书签。 1.1 车间主任职责 ··················································································错误!未指定书签。 1.2 电气岗位责任制 (1) 1.2.1 班长的职责 (1) 1.2.2 主值班员的职责 (3) 1.2.3 副值班员及厂用电工的职责 (3) 1.2.4 检修班长的职责 (4) 1.2.5 检修主修的职责 (5) 1.2.6 检修副修的职责 (5) 2. 巡回检查制度 (4) 2.1 巡回检查管理的一般要求 (4) 2.2 巡回检查时间 (6) 3. 交接班制度 (8) 4. 电气操作票、工作票管理制度 (10) 5. 文明生产管理制度 (14) 6. 设备缺陷管理制度 (16) 附录一: 操作票编号规定 (18) 附录二: 工作票编号规定 (18)

1.岗位责任制 1.1 车间主任职责 1.1.1 进行安全思想教育,使各级运行人员牢固树立安全第一的思想,及时表扬好人好事,推动班组和岗位的评比竞赛,加强班组建设。 1.1.2 负责领导本专业运行人员的培训及规程制度的学习和考试;针对季节性特点和运行工作的薄弱环节,研究部署特殊培训,安排好安全学习日的学习计划,组织反事故演习,提高学习效果。 1.1.3 每日进行现场巡视,查阅运行日志及各项记录,督促检查运行人员贯彻项执行各项规程、制度,定期参加交接班,检查清洁卫生工作。 1.1.4 分析设备技术状况和不安全现象,定期召开班组长会议,研究部署安全检查,反事故演习,分析异常运行和误操作情况,分析经济指标完成情况,制订对策和措施。 1.1.5 现场监护复杂操作及系统操作,主持本专业主机及重要辅机检修后的验收启动和运行试验。 1.1.6 批准本专业系统图。 1.2 电气岗位责任制 1.2.1 班长的职责 1.2.1.1 班长是本班生产和行政上的负责人,在值班时间内,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导全班完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受车间主任领导,在运行操作上受值长的领导和指挥。 1.2.1.2 班长应熟知发电厂一次系统、厂用电系统、直流系统、继电保护、自动装置及各种运行方式、掌握发电厂各类电气设备结构、特性、操作维护。

山东500强企业名单

66山东钢铁集团有限公司8702584(济南) 102海信集团有限公司5598526(青岛) 115兖矿集团有限公司5261887(济宁兖州) 117潍柴控股集团有限公司5228133(潍坊) 157山东六和集团有限公司4021600(青岛) 164山东大王集团有限公司3960991(东营广饶) 168南山集团公司3826019(烟台龙口) 172新汶矿业集团有限责任公司3683000(泰安新泰) 178日照钢铁控股集团有限公司3599535(日照) 202青岛钢铁控股集团有限责任公司3123400(青岛) 213枣庄矿业(集团)有限责任公司2980688(枣庄)214临沂新程金锣肉制品集团有限公司2979822(临沂)215济南铁路局2949841(济南) 228浪潮集团有限公司2718586(济南) 242山东省商业集团有限公司2564116(济南) 243山东黄金集团有限公司2513585(济南) 274南金兆集团有限公司2181513(淄博) 280山东时风(集团)有限责任公司2106312(聊城高唐)281山东鲁北企业集团总公司2102815(滨州沾化) 308山东招金集团有限公司1910094(烟台招远)

317山东晨鸣纸业集团股份有限公司1861696(潍坊寿光)320滨化集团公司1858483(滨州) 326山东中烟工业有限责任公司1820133(济南) 338华盛江泉集团有限公司1726738(临沂) 362青建集团股份公司1620766(青岛) 374山东如意科技集团有限公司1553947(济宁)375山东京博控股发展有限公司1550223(滨州博兴)377山东高速集团有限公司1534830(济南) 379利群集团股份有限公司1516622(青岛) 380西王集团有限公司1516118(滨州邹平) 381华泰集团有限公司1514832(东营广饶) 391山东东明石化集团有限公司1455020(菏泽东明) 396山东石横特钢集团有限公司1442722(泰安肥城) 399山东太阳纸业股份有限公司1421828(济宁兖州) 401东营方圆有色金属有限公司1413894(东营) 407淄博矿业集团有限责任公司1398781(淄博) 413山东金诚石化集团有限公司1354037(淄博桓台) 416万达控股集团有限公司1346818(东营) 423玲珑集团有限公司1316041(烟台招远) 430三角集团有限公司1299636(威海荣成) 442青岛港(集团)有限公司1270031(青岛) 447山东淄博傅山企业集团有限公司1257663(淄博)

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂现场安全运行规程常见问 题(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版) 1.现场运行规程内容不够完整 如某百万千瓦大电厂的电气运行规程,包括系统运行规程、发电机运行规程、变压器运行规程、配电装置和电动机运行规程等五个部分,但缺少继电保护运行规程和直流系统运行规程。某一大型枢纽变电站的运行规程中,对变压器运行规程的编写内容也不够完整,如对有载调压分接开关,规程中只有一个概述,但如何进行操作和运行中如何进行检查、维护及异常处理等都没有规定。在热机运行规程方面,有多个大型电厂,现在执行的现场机、炉运行规程,主要是依据制造厂提供的运行资料编订的,对上级颁发的相关技术规程和反事故技术措施,如防止全厂停电、防止锅炉炉膛爆炸,防止大轴弯曲等,都没有按部要求纳入本厂的运行规程。 此外,有多个电厂的电气运行规程中,对设备的运行方式、操作程序和要求、运行中的巡视检查和维护等,都没有详细规定,有

些处于无章可循的状况。 个别电厂编写的运行规程与部颁专业典型规程内容相抵触,降低要求的现象较突出。如某大型电厂的汽机运行规程中规定所有的热工保护退出运行,“只要经值长同意”,这显然是不正确的。正确的规定应该是“必须经总工程师批准”。 2.现场运行规程层次不够分明 有的电厂的运行规程中,还摘录附有本厂的《二十项重点反事故措施实施细则》的有关内容,要求与运行规程一并严格执行。这就出现了在执行中要把运行规程和实施细则两者结合起来的问题,增加了运行人员执行难度。由于层次不清,理解不同,也易造成混乱。 3.现场运行规程中增加了无关内容 这方面主要是编写人员对现场规程的特点、分类、编写范围、编写原则不够清晰,因而有的单位的运行规程中,将一些企业管理制度中的内容,如岗位责任制或安全生产责任制纳入了规程之中,造成不必要的重复,有的则将运行人员不需要掌握的检修和试验规

山东著名企业排名

排名公司名称营业收入(万元) 1 海尔集团公司12491161 2 山东电力集团公司10845994 3 山东钢铁集团有限公司8702584 4 山东魏桥创业集团有限公司8061821 5 海信集团有限公司5598526 6 中国重型汽车集团有限公司5566281 7 兖矿集团有限公司5261887 8 潍柴控股集团有限公司5228133 9 中国烟草总公司山东省公司5053849 10 山东六和集团有限公司4021600 11 山东大王集团有限公司3960991 12 南山集团有限公司3826019 13 新汶矿业集团有限责任公司3683000 14 华电国际电力股份有限公司3666182 15 日照钢铁控股集团有限公司3599535 16 中国石化青岛炼油化工有限责任公司3472140 17 青岛钢铁控股集团有限责任公司3123400 18 中国移动通信集团山东有限公司2993566 19 枣庄矿业(集团)有限责任公司2980688 20 临沂新程金锣肉制品集团有限公司2979822 21 济南铁路局2949841 22 浪潮集团有限公司2718586 23 山东省商业集团有限公司2564116 24 山东黄金集团有限公司2513585 25 南金兆集团有限公司2181513 26 中铁十四局集团有限公司2153123 27 山东泰山钢铁集团有限公司2114252 28 山东时风(集团)有限责任公司2106312 29 山东鲁北企业集团总公司2102815 30 山东招金集团有限公司1910094 31 山东晨鸣纸业集团股份有限公司1861696 32 滨化集团1858483 33 山东中烟工业有限责任公司1820133 34 青岛啤酒股份有限公司1802611 35 华盛江泉集团有限公司1726738 36 中国联合网络通信有限公司山东省分公司1720604 37 中铁十局集团有限公司1713024 38 一汽解放青岛汽车厂1690467 39 新华锦集团1670011 40 青建集团股份公司1620766 41 山东如意科技集团有限公司1553947 42 山东京博控股发展有限公司1550223 43 山东高速集团有限公司1534830

电气岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气岗位操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气岗位操作规程(最新版) (1)电气工作人员,进入现场必须穿戴好劳动保护用品,建立所用电气设备都有电的概念。未经检查,不得认为无电。 (2)所有电气设备的金属外壳均要有良好的接地,设备在运行中禁止对接地线作任何工作。 (3)挂接地线时,先接接地端,后接导电端,拆除实则反之。 (4)接到停、送电指令必须填写第二种工作票。 (5)检修中拆掉的导线街头,无论是否带电,都应做绝缘处理。 (6)操作前对所有操作设备进行确认无误后,一人操作,以任监护。 (7)操作闸刀开关时,要站在侧面,连不得直接面向开关。 (8)所有电气设备的保护装置及参数,经安装及校验后不得随意改动,更不得随意拆除。

(9)禁止直接操作接触器和磁力启动器,在使用前检查好。 (10)遇电气设备着火时,应立即切断相关电源,然后用干粉灭火器或采取其他适当措施。 (11)电焊机的接地线必须接触良好,一次线长度一般为3米,最高不得超过5米。接头处不得有松动或漏电现象,以防触电。 (12)检修时将需停电设备的电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 (13)低压母线的送电应凭合刀闸,再合断路器,停电时,先断开断路器,再拉刀闸,严禁带负荷拉合刀闸。 (14)低配电室两段进线柜及母联柜停送电操作,若由Ⅰ段供电运行倒为Ⅱ段供电运行; ①要按变压器操作规程送Ⅱ段侧变压器; ②送Ⅱ段受电柜刀开关; ③送Ⅱ段受电断路器; ④停Ⅰ段受电柜断路器; ⑤拉下Ⅰ段受电柜开关;

【三家山东电力集团公司的考察报告】 山东电力集团公司

【三家山东电力集团公司的考察报告】山东电力集团公司 XX年8月21日至29日,有幸随省电力公司党组副书记、副总经理时家林和党组成员、副总经理刘克俭一行到山东电力集团公司考察学习,在考察学习期间受到了山东电力集团公司和各地市、县供电企业热情、周密细致的接待。整个考察行程按计划进行,顺利完成了这次考察任务,收获颇丰,感受很深,达到了预期的目的。现将这次考察的有关情况简要汇报如下: 一、考察情况 在山东期间,考察了山东电力集团公司本部、青岛供电公司、烟台供电公司、威海供电公司、蓬莱供电公司、济南供电公司、曲阜供电公司,了解了企业概况,参观了客服中心、调度、变电工区、多经企业等部门和单位,与各单位领导和主要生产部室负责人进行了座谈,并重点对同业对标指标管理和工程管理情况进行了交流学习。 (一)山东电力集团公司及其地市供电公司的基本概况 1、山东电力集团公司 山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司,总部设在山东省省会济南市,公司现有职工4.5万人,下属17个市供电公司,对全省91个趸售县供电企业进行代管。 山东电网是以30万kw和60万kw机组为主力机型、500kv和220kv输电线路为主网架的现代化大电网。1996年,山东在全国率先实现全省户户通电。XX年,山东省全社会用电量完成1640亿kwh,公司售电量完成1188亿kwh,实现电力销售收入499.22亿元。集团公司位列国家统计局公布的全国大型工业企业第14位,《世界商业周刊》公布的XX年中国能源200强第10位。 山东电力集团公司是全国第一家“中国一流管理的电力公司”。近些年来先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国精神文明建设先进单位”、“中国企业管理杰出贡献奖”、“全省文明行业”、“全国双文明电力公司”等荣誉。 2、济南供电公司 济南供电公司是山东电网辖区内的大型一流供电企业,担负着济南市11个区(县、市)的供电任务,电网覆盖面积一万多平方公里。共有员工1436人,XX年完成售电量115亿kwh。供电可靠性、电压合格率、线损率三项主要经济技术指标在全国省会城市供电企业中保持领先水平。济南公司积极推进电网管理自动化系统、营销管理自动化系统、数字电网“三大系统”建设,城区电缆化率92.9%,共有41座变电站实现无人值守,全面实现城区配网自动化,自动抄表率达86-90%,在全国多数城市电荒严重的情况下,保证了济南电网的安全、可靠、连续运行,没有出现拉闸限电现象。建立了配电地理信息系统。数字电网系统将所有实时系统互联为一个统一的平台,全部电网信息和营销信息实时显示、在线统计和查询。XX年新增变电容量1050mva,新建110kv、220kv项目10项。开展了优质服务向移动、网通学习对标工作;开展了组织变革与流程再造;营销与地调合一,实际了限电不拉路;树立了“只要您一个电话,其它的事由我来做”的服务理念,建立了“彩虹条”服务监督卡;与8家银行联合设立了61个网点收费,方便客户缴费;设立了供电网站,向全社会公开开放。建立了大学生实践导师制度和首席专业技师制度。 公司相继荣获“国家电力公司双文明单位”、“全国一流供电企业”、“城网建设与改造先进单位”、“山东省富民兴鲁劳动奖状”、“山东电力‘彩虹工程’先进单位”、“济南市安全生产先进单位”等荣誉称号。

GB26860_2011_电力安全工作规程_发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的)substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电

电气设备运行规程

电气设备运行规程 第一章总则 第一条为加强公司电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全经济运行,为生产装置创造良好得供电环境,依据国家有关法律、法规与中石化得设备管理制度,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属电气设备。 第三条本制度所称电气设备就是指发供电、用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度得要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,对电气设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废得全过程进行科学得综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,经济有效地使用固定资产,保证资产得保值,为公司生产经营奠定坚实得物质基础。 第五条电气设备管理应当贯彻以下原则: (一)坚持安全第一得方针,把确保电气设备安全可靠运行作为设备管理得首要任务。 (二)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (三)坚持可持续发展,努力保护环境与节能降耗。 (四)坚持依靠技术进步、科学创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念与自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理得科学、规范、高效、经济。 第六条电气设备就是生产力得重要组成要素,就是企业生产得物质技术基础,电气设备及运行得管理就是企业管理得重要组成部分。 第七条电气管理,必须以安全用电为中心,经济运行为重点,建立健全电气设备及运行管理网络,统一调度,分级管理,严格执行“三三二五制”,不断改善与提高企业电气设备得技术、装备水平,满足电力系统安全、可靠、经济运行。 第二章管理机构与职责范围 第八条公司电气设备管理,依据其职责,指导、监督与综合协调各单位得电气设备及运行管理工作,不断提高公司电气设备及运行技术水平与管理水平。职责如下: (一)负责贯彻供电部门有关电气管理得有关规定、制度,制定公司电气管理得规章、制度与细则,并监督贯彻执行。 (二)组织或参加制定公司电力系统中长期发展规划。 (三)审查公司电气设备得更新、报废计划。负责审核公司主要电气设备选型。 (四)推广应用新技术、新材料、新设备,做好电力系统综合自动化建设、电气设备信息化建设、状态监测及故障诊断,并结合生产中技术难题,开展技术攻关。 (五)组织开展公司电气设备创完好检查,并在此基础上抓好系统及主要设备得技术分析及技术鉴定工作。 (六)组织公司电气事故得调查、分析与处理。

山东广富集团有限公司企业概况

山东广富集团有限公司企业概况 一、企业基本情况: 山东广富集团有限公司位于山东省邹平县青阳镇青龙山工业园区,北依济青高速,距离省会济南70公里,距山东最大的港口青岛港300多公里,交通便利。集团公司始建于1983年,法人代表张广富带领全体干部职工,经过20个风风雨雨的春秋,始终以“艰苦创业为人民”为经营理念和“既要金山银山更要绿水青山”为环保宗旨,依靠科技,奋力拼搏,克服重重困难,由当初只有几个人的小型加工厂发展成目前拥有总资产33亿元,占地面积80余万平方米,职工3300余人的民营钢铁企业。集团公司现下属金属变型有限公司、带钢有限公司、焦化有限公司、服务公司、综合利用公司、炼钢厂、轧钢厂、机修厂等。现已成为集焦化、煤气发电、不锈钢、带钢、炼铁、炼钢、精炼、连铸连轧、废弃物综合利用,上下联动、循环发展的集团化环保型现代化民营钢铁企业,年产钢300万吨。 集团公司连续被省、市、县等各级党委政府评为“优秀民营企业、明星企业、先进党支部”等;被各级金融系统评为“AAA级信用企业”,被各职能部门评为“重合同守信用企业”、“消费者满意先进单位”及“税收免检单位”等。2001年集团公司顺利通过了ISO9001:2000国际质量体系认证;2002年是全国首家取得全国工业产品生产许可证的民营钢铁企业;2003年至2004年公司产品被省质量技术监督局评为免检产品;2004年OHSMS18000职业健康安全管理体系认证顺利通过;2005年颁发了国家级安全生产许可证;2006年6月全县首家取得安全标准化二级达标企业和县级排放污染物许可证;2006年至2007年优质碳素结构钢与优质螺纹钢被评为“山东名牌”;2007年12月公司顺利通过了省经贸委及冶金行业知名专家对《钢铁生产长流程中固体废弃物的高效再利用技术》和《长流程炼钢生产中余热余能的高效综合利用技术》两大节能减排项目的验收,在业界同规模企业中分别处于国际先进和国内领先水平,分别获得2008年度山东省冶金科技进步奖一等奖、二等奖。2008年公司实现销售收入100亿元,上缴国家税金3亿元。

电厂电气运行安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电厂电气运行安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6889-25 电厂电气运行安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气防误操作事故技术措施 1、加强业务技能培训,岗位练兵,做好事故预想,按照计划组织反事故演练,通过演练提高事故的处理能力,防止误操作事故发生。 2、为防止电气误操作事故,所有带有闭锁和联锁装置的设备应运行正常,运行中的防误闭锁装置不得随意退出,须停用时必须经总工、当值值长批准,方可使用解锁钥匙或破坏闭锁操作。 3、电气操作前应按《电气倒闸前标准检查项目表》的要求,做好相应的操作前的准备工作,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置。操作后应由操作人按照《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成操作后的相关

电气焊工岗位操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD213 电气焊工岗位操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD213 2 / 2 电气焊工岗位操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 工作前必须穿戴好劳动防护用品,安合开关时必须戴干燥的手套,面部躲开。 焊接前首先检查工件是否放的牢固,安全措施是否可靠后,在进行工作。 电焊机各部线路接头必须完整,线路绝缘良好,油破损应处理好,外壳接地必须有良好的接地。 一次、二次线路必须完整,线路绝缘须良好,一次线长度不得超过3米。 焊钳绝缘须良好,带电焊钳须有人照管,放置安全地点,不准随便乱放,带电更换焊条,须戴干燥手套或绝缘手套. 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

山东省大型企业百强名单

山东百强企业名单2013 名次地市单位营业收入 1 济南山东能源集团有限公司 2 济南山东电力集团公司 3 滨州山东魏桥创业集团有限公司 4 青岛海尔集团公司 5 济南山东钢铁集团有限公司 6 济宁兖矿集团有限公司 7 青岛海信集团有限公司8105139 8 潍坊潍柴控股集团有限公司8068291 9 东营山东大王集团有限公司7596998 10 烟台南山集团有限公司7084631 11 济南山东省商业集团有限公司6198435 12 青岛中国石化青岛炼油化工有限责任公司6156251 13 济南华电国际电力股份有限公司5948997 14 青岛山东新希望六和集团有限公司5769129 15 济南山东黄金集团有限公司5722701 16 潍坊山东晨鸣纸业集团股份有限公司4579484 17 日照日照钢铁控股集团有限公司4534220 18 临沂临沂新程金锣肉制品集团有限公司4221685 19 菏泽山东东明石化集团有限公司4140165 20 烟台山东招金集团有限公司4030166 21 济南浪潮集团有限公司4010000 22 青岛青岛钢铁控股集团有限责任公司3586438 23 青岛青建集团股份公司3579230 24 济南中国移动通信集团山东有限公司3492648 25 滨州滨化集团公司3417669 26 济宁山东如意科技集团有限公司3415704 27 临沂华盛江泉集团有限公司3324840 28 莱芜山东泰山钢铁集团有限公司3305846 29 济宁华勤橡胶工业集团有限公司3192043 30 济宁山东太阳纸业股份有限公司3080315 31 济南山东高速集团有限公司3021195 32 东营华泰集团有限公司3017857 33 淄博山东金诚石化集团有限公司2892519 34 聊城山东时风(集团)有限责任公司2821730 35 滨州山东京博控股股份有限公司2800000 36 青岛中国银行股份有限公司山东省分行2776577 37 烟台上海通用东岳汽车有限公司2763174 38 济南中铁十四局集团有限公司2723563 39 东营利华益集团股份有限公司2665007 40 东营山东胜通集团股份有限公司2613978

发电厂电气运行规程解析

批准:______________ 复审:______________ 审核:______________ 编写:_______________ 第 9 页共 148 页

前言 一、本规程编写依据: 1、《全国地方火力发电厂电气运行规程》 2、电气微机继电保护有关技术资料 3、汽轮机厂《无刷励磁使用及维护说明书》 5、各高、低压配电柜、电机厂家出厂资料 二、下列人员应熟知并遵守本规程 1、电气车间全体运行人员,电气检修班组长 2、电气车间主任、助理 3、值长、安技科电气专业专工 第 9 页共 148 页

目录 第一篇发电机运行规程 1.设备规范 2.发电机启停机及运行维护 3.励磁系统的操作及运行维护 4.发电机的异常运行及事故处理 5.机电联系信号 第二篇变压器运行规程 1.设备技术规范 2.变压器的运行维护 3.变压器的停送电操作 4.变压器的异常运行及消弧线圈的使用说明第三篇电气系统运行规程 1.系统概述 2.系统运行方式 3.停送电操作原则 4.倒闸操作原则 5.电气操作、监护等级制度 6.事故处理 第四篇配电装置运行规程 1.设备规范 2.配电装置的运行和维护 3.主要配电装置的异常运行及故障处理 第五篇继电保护及自动装置运行规程 第 9 页共 148 页

1.一般规定要求 2.中央信号装置 3.发电机主变压器保护 4.高压厂用工作电源保护 5.低压厂用工作电源保护及6KV高压电动机保护 6.备用工作电源保护 7.35KV线路保护 8.110KV系统升压变保护 第六篇直流系统运行规程 1.直流系统概述 2.设备规范 3.直流系统投入前的检查 4.直流系统的运行方式 5.直流系统运行巡视时的注意事项 第七篇电动机运行规程 1.电动机设备规范 2.对电动机的一般要求 3.电动机的运行和维护 4.电动机的异常运行及事故处理 附录1:典型电气倒闸操作票 附录2:保护定值 第 9 页共 148 页

电气岗位操作规程

电气岗位操作规程 总则 第一节电气运行制度 一、工作票制度 凡在电气设备上的工作,应填用工作票或按命令(口头或电话)执行,这就是工作票制度 工作票制度是保证检修人员在电气设备上安全工作的组织措施之一,它是为避免发生人生和设备事故,而必须履行的一种设备检修工作手续。 该制度介绍了工作票的种类,工作票的适用范围,工作票的申请手续,工作票的正确使用,工作票的责任人,工作票的有效期及延期、管理。 它是为避免发生人生和设备事故,保证系统和设备的安全运行,运行值班人员应按照工作票的要求,进行停电倒闸操作,做好安全措施,然后由运行值班人员(工作许可人)及检修工作负责人共同办理工作票的开工手续。检修工作结束时,运行值班人员及检修工作负责人共同检查、验收被检修设备,并共同办理工作票的结束手续。 二、操作票制度 凡是影响机组生产或改变电力系统运行方式的倒闸操作及机炉开、停等较复杂的操作项目,必须填写操作票,这就是操作票制度。操作票制度是防止误操作的重要组织措施。 该制度介绍了操作票使用的规定,填用操作票的要求,操作票的操作、监护和复诵,操作票的管理。 倒闸操作是一项复杂而又极为重要的工作,操作的正确及否直接关系到操作人员的人身安全和设备、系统的正常运行,因此必须严格执行操作票制度。违反操作票制度,其后果可能十分严重,如造成非同期并列,带负荷拉、合隔离开关、带电挂接地线及带地线合闸等误操作事故。所以,运行值班人员必须严格执行操作票制度。 三、交接班制度 运行值班人员进行交班和接班时应遵照的有关规定和要求的制度,称为交接班制度。交接班制度是确保连续正常发供电的一项有力措施。 运行值班人员执行交接班制度,要做到接班时心中有数,交班时认真负责,班前要对生产任务进行必要的布置,班后要对生产工作进行总结。交接班制度的具体内容主要是、接班人员在班前15分钟到控制室听取交班班长对设备运行情况的介绍。然后岗位人员按照规定的检查范围,到现场检查设备运行情况和检修设备的安全措施,并了解设备的缺陷和消除情况。在班前的碰头会上向班

(整理)山东集团公司以及公司领导.

山东电力集团 山东鲁能集团 中国重汽集团 济南钢铁集团 浪潮集团 华电国际电力股份公司 中国石化股份有限公司济南分公司将军烟草集团 济南齐鲁化纤集团 中国轻骑集团 力诺集团 济南山水集团 齐鲁制药有限公司(集团) 山东黄金集团 山东中创软件工程股份有限公司齐鲁考格尔集团 山东胜利股份 济南农工商集团 济南二机床集团 济南玫德铸造有限公司 海尔集团 海信集团

青岛钢铁控股集团 一汽解放青岛汽车厂 青岛啤酒集团 颐中烟草集团 青岛澳柯玛集团 双星集团 中石化集团青岛石油化工有限责任公司青岛广源发集团 青岛黄海橡胶集团 青岛泰发集团 青岛即发集团 青岛变压器集团 青特集团 青岛星火纺机纺织集团 青岛红星化工集团 青岛汉缆集团 南车四方机车车辆股份公司 青岛海湾集团 青岛喜盈门集团 青岛海晶化工集团 青岛捷能电工电子公司 青岛中集集装箱制造公司

青岛宏大纺织机械有限责任公司中国石化股份有限公司齐鲁分公司中国石化齐鲁股份有限公司 万杰集团 新华鲁抗药业集团 淄博矿业集团 山东铝业股份有限公司 山东博汇集团 山东宏达冶金有限公司 鲁泰集团 山东大成化工集团 兰雁集团 山东东大化学工业集团 山东东岳化工集团 山东玻璃集团 山东省药用玻璃股份有限公司 淄博傅山企业集团 枣庄矿业(集团) 华众集团 山东丰源煤电股份有限公司 中国石化胜利油田有限公司 华泰集团

科达集团 利华益集团 万达集团 山东恳利石化有限责任公司 正和集团 山东石大科技有限公司 山东大海集团 山东胜通集团 东营市天信纺织有限公司 信义集团 南山集团 山东招金集团 上海通用东岳汽车有限公司 山东丛林集团 新牟国际集团 烟台万华合成革集团 山东玲珑橡胶有限公司 烟台张裕集团 龙大食品集团 山东百年电力发展股份有限公司山东只楚集团 山东九发集团

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 2011-07-29发布 2012-06-01实施 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 1围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备 及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20-1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1发电厂〔站〕electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 〔GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-01〕 3.2变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开 关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例 如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器circuit-breaker

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

相关文档
相关文档 最新文档