文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温验收报告

外墙保温验收报告

外墙保温验收报告
外墙保温验收报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

施工总结

一、工程概况

1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4、设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、监理单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本次验收部位为别墅区外墙保温,外墙外保温系统:胶粉聚苯颗粒保温浆料。

二、评估依据

1、《重庆市工程建设标准-居住建筑50%节能设计标准》(DBJ50-102-2010)

2、《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93);

3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008);

4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008;

5、《墙体节能建筑构造》(06J123);

6、《建筑节能门窗(一)》(06J607-1);

7、《重庆市建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)DBJ50-069-2007;

8、《重庆市建设委员会关于进一步明确我市现行建筑节能设计标准执行要求的通知》渝建发(2008)161号;

9、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007;

三、外墙保温施工:

外墙(一):外墙涂料面层:保温浆料系统,外墙面经界面砂浆处理后现抹30厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆分二次抹灰;保温层干燥硬化

后,分二次抹不超过5厚聚合物抗裂砂浆、并压入耐碱玻纤网格布(双

向搭接5厘米);

外墙(二):外墙面砖面层:保温浆料系统,外墙面经界面砂浆处理后抹30厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆分二次抹灰;保温层干燥硬化

后,分二次抹不超过5厚聚合物抗裂砂浆;敷设四角镀锌钢丝网一层

(带尾射钉@500,成梅花形错位排列,用双股¢0.9锌钢丝网与钢丝

绑扎),其中混凝土墙用界面剂处理后刷一道纯水泥浆;

外墙外保温具体做法按国标JGJ-2004《外墙外保温工程技术规程》及02J121-1《外墙外保温工程建筑构造(一)》B型胶粉EPS颗

粒保温浆料外墙外保温系统施工。

外墙保温材料:(1)聚苯颗粒;(2)界面剂;(3)保温胶粉;

(4)玻纤网格布;(5)钢丝网;(6)塑料锚栓。

四、实体材料检测报告情况

序号检测名称取样部位报告编号检测结果

1 耐碱玻纤网格布12#~38#别墅外墙保温044Q1707001402501 合格

2 耐碱玻纤网格布9#~38#别墅外墙保温044Q1707001402827 合格

3 耐碱玻纤网格布9#~38#别墅外墙保温044Q1707001402920 合格

4 抗裂砂浆12#~38#别墅外墙保温044Q0906001415810 合格

5 抗裂砂浆9#~38#别墅外墙保温044Q0906001417739 合格

6 抗裂砂浆9#~38#别墅外墙保温044Q0906********

7 合格

7 界面砂浆12#~38#别墅外墙保温044Q0906001415800 合格

8 界面砂浆9#~38#别墅外墙保温044Q0906001417734 合格

9 界面砂浆9#~38#别墅外墙保温044Q0906001418302 合格

10 胶粉聚苯颗粒保温浆料12#~38#别墅外墙保温044Q1703001409810 合格

11 胶粉聚苯颗粒保温浆料9#~38#别墅外墙保温044Q1703001411155 合格

12 胶粉聚苯颗粒保温浆料9#~38#别墅外墙保温044Q1703001411185 合格

五、实体检测及见证取样检测

序号分项工程名称检验组数检查情况

1 聚合物防水砂浆 1 符合要求

2 外墙胶粉聚苯颗粒保温浆料砼条件试块

3 符合要求

3 外墙节能钻芯 3 符合要求

六、综合评价

综上所述,该保温工程施工验收记录齐全,质量控制资料基本完整。

观感质量好,样板、实体拉拔检测结果及原材料报告均符合要求。申请

进行交工验收。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2014年X月XX日

外墙保温自评报告

李湾安置点二期廉租房6#楼 外墙保温工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审核: 合肥华伟建筑安装工程有限公司 二0一一年十月二十日

一、工程概况: 本工程工程为砖混结构,建筑面积分别为 M2, 6#楼外墙外保温面积共计㎡,墙体节能保温采用无机玻化微珠保温浆料外墙外保温体系,具体做法:墙体、1-2mm界面剂、30mm厚胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层、3厚抗裂砂浆(网格布),弹性底涂,柔性腻子、外墙涂料。 二、施工过程管理及质量控制 (一)、原材料质量控制 本工程所用保温材料界面剂、无机玻化微珠保温浆料等主要工程用材料均由项目部统一采购,在充分掌握材料信息的基础上,优选供货厂家,严格控制采购和验收质量关。材料进场后,均提供性能检测报告,并报监理工程师进行验收。进入现场的节能产品、材料均提供省级的节能产品认定材料、产品合格证及当地建筑节能管理机构的登记意见书。 (二)、主要分部分项工程施工过程质量控制 1、外墙外保温工程:界面拉毛用滚子滚,多孔砖墙面淋湿即可。吊垂直、套方、弹控制线根据保温层厚度,做灰饼。并用聚苯颗粒保温砂浆做灰饼充筋。 材料配制 1. 界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。 2. 玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.1,先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5min,使

料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完,不得回收落地料再二次加水使用。

3. 抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使搅拌成均匀膏状,静放5min即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。 三、工程资料管理 (一)、分部工程自评情况 节能工程评定设节能分部、保温分项,分项工程共计:2组,检验批共计2组,隐蔽工程共计5个,经验收评定均合格。 四、工程安全情况及文明施工 项目部成立了以项目经理任组长,专职安全员任副组长,有关工程主管人员及班组长组成的安全生产领导小组。其主要工作内容是:确保安全设施到位,加强安全教育,制止违章操作,杜绝违章指挥。主要是加强施工用电、防火工作的管理和机械设备的维修保养工作。 五、工程质量自评结果 经检查6#楼保温节能工程技术资料基本齐全,观感良好,故6#楼保温节能工程质量自评为合格。 最后,请各位领导、专家及同行们对本工程现场进行验收,对我们存在的不足之处多提宝贵意见,我们将虚心接受,为之改正。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

外墙保温节能自评报告

XXXXX一期R5#楼工程节能分部验收 质 量 自 评 估 报 告 编制人: 审批人: XX XX年XX月XX日

九XXX一期R5#楼 节能分部验收质量自评估报告 一、工程概况 工程名称:XX一期R5#楼 工程地点:XX 质量目标:合格 建设单位:XX 施工单位:XX 设计单位:XX 开工日期:XX年XX月XX日,保温分项工程完工日期:XX年XX 月XX日,外墙面积约XX㎡,框架剪力墙结构,三十三层,保温系统为EPS保温薄抹灰系统,真石漆饰面,保温层厚度为20mm。 二、评估依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503000-2001) 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007 ) 3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 4、《居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003) 5、《建筑工程饰面耐粘结强度检验标准》 6、《合肥市胶粉聚苯颗粒、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温饰面砖系统若干技术规定》(暂行) 7、施工图纸、设计变更、相关图集及变更通知 8、建筑施工强制性条文

9、施工合同 10、安徽省及合肥市有关工程施工规定文件 三、法律、法规、工程建设强制性标准条例执行情况 该工程在建设过程中,能严格按照国家颁布的现行法律、法规、工程建设强制性标准条文要求精心施工,没有出现违规行为。 四、技术应用及施工技术措施落实情况 施工中,严格按照审批的施工组织设计和各项专项方案组织施工,并按验收程序进行报验,合格后方进行下道工序的施工。 五、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 设计单位在开工前进行了图纸设计交底;施工过程中,及时办理建设单位、施工单位所提出的设计修改的变更,并积极参与外墙保温子分部工程验收。 六、现场质量控制情况 1、检查进场外墙保温材料的品种、级别以及合格证,通过见证取样抽检进场外墙保温材料的干、湿密度进行复验,符合设计要求后才统一施工,现场检查外墙保温粘结砂浆、抹面砂浆配合比及操作程序符合设计和施工质量验收规范要求。 2、抽样检查粘结砂浆、保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布等符合有关材料标准。 3、我们采取的是全天候、全方位监督检查,重点在外墙保温所使用的品牌,审查了厂家的资质,以及生产能力及质量保证体系,对到场的所有原材料进行了严格控制,进行了现场制作试验墙及见证取样和

保温系统型式检验报告

保温系统型式检验报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

附件:建筑节能常用材料的型式检验及抽样复检项目 类型检测内容及项目复检性能指标备注 配件1 耐碱玻纤网格 布 耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留 率 2 热镀锌电焊钢 丝网 网孔大小、丝径、焊点拉伸力、镀 锌层质量 聚苯板(EPS、XPS) 等1 板材 尺寸(现场自检)、密度、 尺寸稳定性、抗拉强度 1、尺寸检测项目,材料进场后由 监理进场检查,并建立检查记录; 2、用于内保温做法还应增加燃烧 性能级别复检项目。 2 胶粘剂 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与水 泥砂浆) 拉伸粘贴强度 试件制样后养护7d进行拉伸粘结 强度检验,发生争议时,以养护28d 为准。 3 抹面砂浆 抗裂砂浆 界面砂浆 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与保 温层) 4 板材粘贴强度 拉拔强度在饰面层施工前检测。其中粘贴面 积由监理抽查复核,并建立检查记 录。 粘贴面积(现场自检) 复合保温砂浆1 材料 干密度、线性收缩率、压缩性能(形 变10%) 2 (外保温)现 场粘贴强度 拉拔强度 在饰面层施工前检测,同时检测 时,试样应切到基层墙体。 3 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 硬质泡沫聚氨酯1 材料 密度、压缩性能(形变10%)、拉 拔强度、吸水率 2 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 说明: 一、表中复检项目,屋面保温材料可参照执行。 二、型式检验要求: 表中检测项目均应提供型式检验报告,同时还应具备以下检测项目的型式检验报告: 1、外保温系统:耐候性、抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能、热阻、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻; (建设单位不能将墙体保温构造系统随意分割,如有此类情况应由建设单位提供该综合系统的型式检验报告。) 2、保温板材:水蒸气透过系数、燃烧性能指标、10%压缩强度、导热系数; 3、外保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率; 4、内保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率、抗拉强度、软化系数、燃烧性能级别; 5、嵌缝剂:拉伸粘结强度; 6、弹性底涂:断裂伸长率、表面憎水性。

外墙保温自评报告

合肥浙商城二期25#~30#楼 外 墙 保 温 自 评 报 告 南通建工集团股份有限公司 2016年 03 月 17日

合肥浙商城二期25#~30#楼 外墙保温自评报告 一、工程概况 合肥浙商城二期位于合肥市裕溪路与共青路交口西北侧。本工程地下0层,地上4层,建筑高度18.95m,本工程为多层商铺。建筑类别:二类。本工程总建筑面积为32261.21m2,其中25#楼建筑面积为5193.85m2,26#、27#楼、28#、29#楼建筑面积均为5442.43m2,30#楼建筑面积为5297.64m2。结构类型:框架结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为:Ⅱ级。 二、本工程墙体保温节能分项工程概况 本工程外墙采用IDP无机保温板外墙保温 1、保饰贴无机保温板墙体保温系统基本构造应符合下表要求 饰面材料 保温系统构造构造示意图基层 ① 界面层 ② 找平层 ③ 粘结层 ④ 保温层 ⑤ 抹面层 ⑥ 饰面层 ⑦ 涂料混凝 土墙 及各 种砌 体墙 界面 砂浆 水泥 砂浆 粘结 砂浆 无机保 温板 抹面砂 浆+网 布+锚 固件 柔性耐水 腻子+涂 料 三、施工情况 1、墙体保温建筑节能分项工程: 本工程外墙采用保贴无机保温板墙体保温系统材料求。所用材料均经监理单位人员抽样送检测中心试验结果均合格,相关功能性检验

经检测合格。 四、工程质量控制资料核查情况: 1、各检验批、分项、子分部验收均合格,验收记录资料完整,内容及签认正确齐全。 2、所有原材料按规范见证取样、送检。 墙体节能:外墙外保温系统原材料合格证及出厂检验报告、复试报告齐全、合格 五、见证取样和送检结果情况: 六、隐蔽工程验收记录 分项工程名称份数验收结论备注 墙体节能分项28 验收合格 以上隐蔽工程验收记录均在施工过程中按要求进行隐蔽验收,符合设计要求及有关规范规定,并做好隐蔽验收记录。 七、节能专项工程分部分项工程质量验收情况 分部工程分项工程检验批数 量 验收结论备注 建筑节能分部墙体节能分项24 验收合格 产品或项目总检 批次 见证取样、送检不合 格 批次 见证取 送 检样率 备 注应检批 次 检验批 次 外墙保温系统锚栓拉 拔 6 6 6 无100%

保 温 板 检 测 报 告

账号: 00000000 共1页第1页 保 温 板 检 测 报 告 00000000000000 委托单位000000000000000000000000000 委托人---------- 委托日期0000000000 报告编号0000000000 工程名称0000000000000000000000000000000 委托编号0000000000 工程地址----- 建设单位00000000000000000000000 检验类别见证委托 施工单位 0000000000000000000000000000 监理单位000000000000000000000000000000000 类 别X150 品 种 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 检验标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》样品编号0000000000000 生产厂家000000000000000000000000000000 结构部位 屋面保温 检测日期000000000000000000000000检测环境温度23℃湿度37%RH 规格型号kg/? 样品状态 绿色表面有凹槽无杂质 检测设备 DRCD-3030型智能化导热系数测定仪,JBC-YC 型建筑保温材料压缩性能检测装置,BGZ 型保温设备切割装置,(0-200)mm 数显游标卡尺 检测依据GB/T 10801.2-2002 检测项目 单位 技术指标 检测结果 单项评定 压缩强度 kPa ≥150 158 合格 导热系数 W/(m.K) ≤0.030 0.030 合格 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 检验结果 样品经检验,压缩强度、导热系数符合标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》的要求。 备注 ----------- 检验报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。 2、接收委托人送样检验检测时,针对委托检验检测所出具的数据和结果,不得用以证明同类或者同批次产品的符合性情况,任何单位和个人不得以该样品检验检测数据和结果进行误导性说明。 3、未加盖本中心检测专用章(鲜章),报告无效。 4、报告封页、结论页、数据首页未贴本中心防伪标记视为无效。 报告日期:00000000 负 责 人: 审 核: 试 验: 检测单位:00000000000000000 地 址:000000000000000000 电 话:000000000000 邮 编: 000000 见 证 取 样 见证人:000000000000 见证号:

外墙保温自评报告

中奥花园7#楼外墙保温自评报告 一、工程概况: 中奥花园7#楼工程位于合肥市双凤大道以东,金珠路以南。建筑面积为4875㎡,十一层剪力墙结构;外墙保温面积为㎡,现场配JZC350型搅拌机一台,技工20人,壮工15人,专业从事本工程施工;本工程由安徽省建材工业设计院设计,合肥市第六建设工程有限公司施工总承包,合肥市顺源置业发展有限公司投资开发,安徽省南方工程建设监理有限公司监理。 本工程于2008年月日开工,截止目前,现已具备外墙保温验收。 二、自评依据 1、《外墙外保温工程技术规程》 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 3、《公司企业标准》 4、《外墙外保温建筑构造》图集皖2004J113号 5、国家现行有关施工技术规范 三、施工概况: (一)基层处理 1、基层为粘土砖:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水润湿。抹灰时再提前一小时浇水一次,以满足施工要求。 2、基层为砼墙:用10%碱水除去表油污,再及清水浆碱液冲洗干净后凉干。在进行界面剂处理前将墙面浇水润湿。采用拉毛法,先将界面处理剂用刷子,扫帚等工具,刷于砼和其他基层,拉毛成粗糙面,待硬化后再抹保温材料。

(二)锚固方法 待第一遍抗裂砂浆凝固后,按照操作规程中指定的间距,用电钻打入基层墙体钻孔,然后将塑料膨胀拴定于孔中。 (三)保温层施工准备 1、灰饼冲筋:墙体应按保温层设计厚度做出灰饼冲筋。 2、施工前一天应将基层墙体浇水润湿。抹灰时再提前一小时浇水润湿。(四)保温层施工 1、胶粉聚苯颗粒保温施工应自上而下。 2、胶粉聚苯颗粒保温层施工至少应分成两遍,每遍抹胶粉聚苯颗粒厚度不宜超过灰饼冲筋的一半,间隔24h,施工温度偏低时,间隔时间可以延长。3、最后一遍胶粉聚苯颗粒施工时应达贴饼、冲筋的厚度,并用木抹板搓平,使墙面平整度达到规范要求。 4、保温层固化养护(一般5-7天)后,方可进行下到工序施工。 (五)抗裂防护层 1、抹灰第一遍防水抗裂砂浆层2-4mm厚。 2、待第一遍防水抗裂砂浆层固化后,铺设并固定热镀锌钢丝网,钢丝的搭接宽度应大于50mm,搭接处每隔500用塑料膨胀螺栓锚固好,局部不平部位可用U型卡压平。 3、钢线网角度贴完毕检查合格后抹第二遍抗裂砂浆,厚度控制在3-4mm,以钢丝网刚好埋入砂浆中为宜;抗裂砂浆面层必须平整。 四、施工中技术控制: 施工严格按照经批准《施工组织设计》、《安全施工组织设计》及施工规范

建筑节能竣工验收自评报告(新建总)(精)

武大科技园国家地球空间信息产业基地III 区三期建筑节能 专 项 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制:审核:批准: 武汉新建总建设集团有限公司 2012年 3 月 5 日 武大科技园国家地球空间信息产业基地三期建筑节能专项工程竣工自评报告 主要参建单位: 建设单位:武汉阳光广济医药开发有限公司

设计单位:武汉欧乐建筑设计有限公司 监理单位:湖北信业建设项目管理有限公司 施工单位:武汉新建总建设集团有限公司 工程概况: 本工程为框架结构,24#楼地下一层,地上六层,1#、2#楼地下无,地上三层,总建筑面积为10168.39㎡,24#楼建筑高度22.35M ,1#、2#楼建筑高度为14.55M (室外地坪至女儿墙)。外围护墙体有钢筋混凝土和250厚加气混凝土砌块,外墙外保温:外墙外侧10厚1:3水泥砂浆~刷界面剂一遍~20厚无机保温材料(玻化中空微珠)保温砂浆~5厚抗裂砂浆~压入玻纤网格布~満刮柔性耐水腻子一遍。屋面:采用保温层为40厚挤塑板型聚苯乙烯保温隔热板,面层采用40厚C30补偿收缩混凝土防水层,。门窗工程:采用(6+6+5)双层中空低辐射玻璃铝合金门窗。 质量评定依据: 本工程监理人员按国家建设部及建筑节能标准,按照设计图纸及规范要求严格施工监督,本工程主要依据为: 1、《建设工程质量管理条例》 2、《工程建设标准强制性条文》 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 5、《外墙外保温工程图集》 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 8、《建筑安装工程施工合同》、《建筑安装工程设计合同》以及各承包合同等有关合同 9、《武大科技园三期监理计划》 10、设计图纸和图纸变更设计 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002 12、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113) 13、《建筑安全玻璃管理规定》(2003)2113号 14、《高程民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 15、《施工组织设计》、《外墙保温施工方案》等相关技术文件 16、质量、环境、职业健康安全管理体系 三、质量监控规程: (一)对进场材料严格把关,所有工程用材必须有出厂合格证,并现场见证取样送经审查资质合格的试验单位进行试验,合格后方投入使用。 (1)外墙外保温的原材料质量控制:CT83专用粘结剂、CY85抹面胶浆、网格布、锚固件、伸缩缝塑料条、聚苯板等材料质量保证书、产品合格证及检验报告;(2)屋面保温的原材料质量控制:挤塑板聚苯乙烯保温隔热板的质量保证书、产品合格证及检验报告;(3)外窗原材料质量控制:铝合金及中空玻璃质量保证书、产品合格证、检验报告及四性检验; (4)玻璃控制原材料质量控制:铝合金及中空玻璃质量保证书、产品合格证、检验报告及四性检验。

外墙保温质量自评报告

武汉市轨道交通二号线一期工程常青花园站幕墙工程外墙 抹灰分部工程 质 量 自 评 报 告 建设单位:武汉地铁集团有限公司 监理单位: 北京中联环建设工程管理有限公司 设计单位:湖北弈天建筑装饰设计有限公司 施工单位:湖北弘毅建筑装饰工程有限公司 2012年 6 月25日

武汉市轨道交通二号线一期工程常青花园站幕墙工程外墙抹灰分部工程 编制: 审核: 批准: 湖北弘毅建筑装饰工程有限公司 二〇一二年六月二十五日

武汉市轨道交通二号线一期工程常青花园站幕墙工程 外墙抹灰自评报告 一、工程概况 本工程位于武汉市常青花园,外墙面积约为15000m2,为5层框架结构。 建设单位:武汉地铁集团有限公司 设计单位:湖北弈天建筑装饰设计有限公司 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:湖北弘毅建筑装饰工程有限公司 二、自评依据: 本分部工程按照以下规范标准及相关文件等进行评定 1、《建筑装饰工程施工及验收规范》GB/T 10802-2002 2、《外墙保温工程技术规程》JG144-2004 3、《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2010 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB/50210-2001 5、增补工程合同等相关文件 6、国家标准图集06J121-3 湖北省标准图集鄂2004J113 三、工程质量 1、工程材料 本工程采用PC32.5复合硅酸盐水泥和中砂配和成1:4的水泥砂

浆,0.50*12.70*12.70的钢丝网,网格布等材料。 2、施工质量控制 2.1 该工程外墙抹灰施工质量,严格按图纸设计和规范要求,分层分检,验收批次按分项(工序)工程进行控制。按检验批划分的各个分项(工序)工程施工完毕后,要求施工班组在自检合格的情况下,报请项目部验收。各分项(工序)工程经监理公司检验合格后方可进入下道工序施工,关键部位跟踪检查、监理复查,杜绝工程质量事故的出现。 2.2 玻纤网布的规格、每平方重量以及搭接均符合《外墙抹灰工程技术规程》(JGJ144-2004)加强型规定。 2.3、抹灰基层应将基层表面的尘土、污垢、油渍、胶带等清理清理干净,孔洞进行填实,在抹灰前应提前充分润湿墙面. 2.4在不同墙体材料交接界面处铺设,钢丝网宽度为100毫米,用钢钉固定牢固,并经验收合格后,方可进行下道工序施工。 2.5抹灰所用材料应严格控制,配合比应按要求配比,原材料应为检测合格后用于工程.。 四、企业标准及质保体系运行情况: 我公司实行三级质量管理,即公司、项目部、班组(包括配合施工的专业),公司按规定对项目部进行工程质量考核,按公司规定实行奖罚制度;项目部质量管理机构以项目经理为第一责任人,技术负责人为主要责任人,项目部向作业班组有关专业部门及相关人员进行

外墙保温分项工程自评报告 -

安徽大学新校区研究生公寓9#楼墙体节能外墙外保温工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审核: 安徽三建工程有限公司 二零一一年七月十二日

安徽大学新校区研究生公寓9#楼 墙体节能外墙外保温工程 质量自评报告 一、工程概况: 安徽大学新校区研究生公寓9#楼工程项目位于安徽大学新校区内,本工程外墙保温面积约为8000m2,,外墙装饰面主要为面砖饰面和涂料饰面。按图纸设计要求,该建筑节能外墙外保温采用30mm厚玻化微珠外墙外保温系统。 参与建设相关单位: 建设单位:安徽大学 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:安徽三建工程有限公司 质监单位:合肥市质量监督站经开区分站 二、评估依据 1、安徽大学新校区研究生公寓9#楼工程项目设计文件; 2、《玻化微珠(无机)外墙保温系统》Q/YK04-2009; 3、相关工程建设的法律、法规和工程建设强制性标准; 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 6、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 7、《外墙外保温建筑构造》皖2004J113 8、《建筑节能质量验收规范》GB50411—2007 9、外墙保温工程施工合同; 10、建设项目所在地建设行政主管部门的相关规定。 三、法律、法规和工程建设强制性标准条文执行情况

本工程在施工过程中严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《安全法》和工程建设强制性标准和有关建筑工程施工质量及验收规范要求,强化施工过程的监督管理。 本工程的外墙外保温材料及保温系统均按有关规定的要求经有资质的检测单位进行样板墙现场拉拔实验、见证取样检测等,检测合格后方在本工程使用。现场的施工机具、临时用电符合安全生产的要求。 四、施工合同履行情况、工程质量监理情况 工程现场按照施工合同要求,组织专业工程师熟悉图纸、技术规范及相关技术资料,学习国家现行的建筑工程质量验收规范、标准,积极参加建设单位组织的设计交底、图纸会审,严格按照上报的施工方案组织施工。施工所用材料实行进场报验制度,确保工程所使用建筑材料满足设计、质量要求和工程需要,本工程所用界面砂浆、抗裂砂浆、玻化微珠保温浆料、网格布、钢丝网、铆钉等由安徽裕科建筑材料有限公司生产提供,各种原材料进场后均按有关规定实行见证取样送检,经检测合格后,方在本工程中使用。 在具体施工过程中,认真学习相关法律法规及工程建设强制性标准条文,并对监理及建设单位提出的要求和意见加以落实,认真贯彻、执行、落实岗位职责,建立健全项目组织机构,检查施工质量、安全等保证体系的运行情况,使工程质量一直处于受控状态。 在建筑节能分部工程的施工过程中,现场监理依据工程设计、节能计算书及相关规范,对外墙保温层的平整度、垂直度、厚度等进行了复测,对现场材料、施工操作进行检查,并做好其平行检查记录。 五、外墙保温施工情况: (一)、界面处理 在外墙经过验收合格后,对外墙基层进行处理,清除油污、脱模剂等妨碍粘贴的附着物,剔除空鼓、疏松部位。经验收合格后滚涂界面砂浆。 (二)、保温层施工 1、严格按照设计要求及企业标准配置保温浆料。 2、保温浆料分遍施工,保温层与基层粘结牢固,无空鼓、脱层及

节能保温验收报告(自评)办公楼

节能保温验收报告(自评)办公楼

仙游县水岸明珠城1#楼 节能保温工程 福建汇海建工集团有限公司 年月日

仙游县水岸明珠城1#楼 验收自评报告 —、工程概况: 仙游水岸明珠城工程位于福建省莆田市仙游县赖店镇涂山村: 本工程住宅九层框架结构,建筑面积为6194.04 〃,屋面为坡屋面,建筑总高度28.950米;本工程建设单位:福建浩华房地产开发有限公司;设计单位:福建超平建筑设计有限公司;勘察单位:福建岩土工程勘察研究院;监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司;施工单位:福建省汇海建工集团公司。 本工程建筑节能设计:铝合金窗由广东永兴铝型材厂有限公司提供;一层商店窗户选型为断热铝合金窗(LOW-E中空玻璃),二至九层住宅窗户选型为PVC 塑料窗热反射镀膜玻璃。屋面保温材料采用30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。墙体采用200厚加气混凝土砌块。 居住建筑外窗的空气渗透性能不低于GB/T7107规定的3级, 公共建筑外窗的空气渗透性能不低于GB/T7107规定的4级。 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关 部门颁发的生产许可证及质量检验证明,材料的品种、规格、性能 等应符合国家或行业相关质量标准。 二、项目管理主要人员组成情况: 本工程住宅楼主要管理人员有: 项目经理:郑祥杰技术负责人:黄福洋 质检员:蔡建振施工员:吴艺 施工过程中未变更项目经理、项目技术负责人等主要管理人员。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行工程技术标准情况: 1、本工程按设计图纸及设计变更施工。

2、主要执行的标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002 《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83-2006 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006 四、节能材料进场情况: 节能材料进场均按要求进行检验,见证取样及见证送检情况详附后表格: 1、屋面保温材料采用福州德星建材有限公司提供的保温隔 热板,共进场2批次,具有产品合格证、出厂检验报告各2份,符合要求。 2、铝合金门窗型材:广东永兴铝型材厂有限公司生产86系列 推拉窗铝合金型材,原材料共进场1批次,具有合格证1份,出厂检验报告各1份,玻璃采用断热铝合金窗(LOW-冲空玻璃)及PVC 塑料窗热反射镀膜玻璃,具有相应合格证1份及检测报告1份,符 合要求。 五、见证取样送检记录: 对进场的各种工程材料均进行抽样送检,并见证取样100%,见

节能自评报告

贵州众望种业有限公司-职工住宅楼和厂房(1#楼) 建 筑 节 能 分 部 验 收 自 评 报 告 施工单位:黔南州建筑工程有限公司 年月日

贵州众望种业有限公司-职工住宅楼和厂房(1#楼) 建筑节能分部验收质量自评报告 一、工程概况 1、工程名称:贵州众望种业有限公司-职工住宅楼和厂房(1#楼) 2、建设单位:贵州众望种业有限公司 3、设计单位:贵州长城建筑设计有限公司 4、监理单位:黔南州工程建设监理有限责任公司都匀经济开发区分公司 5、施工单位:黔南州建筑工程有限公司 6、本工程共总建筑面积为1766.62平方米,高度16.650m。建筑层数为地上六层。外墙保温材料用200厚加气混凝土砌块、15厚中空微珠保温砂浆,屋面保温用40厚挤塑聚苯板。 二、施工过程执行标准 我司已完成了施工合同内贵州众望种业有限公司-职工住宅楼和厂房(1#楼)节能分部工程的各分项内容,施工质量符合相关规范、规程和工程建设强制性标准要求,符合设计文件及合同要求。主要执行的工程技术标准如下: 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014 3、《居住建筑节能工程施工技术规程》J10790-2006 4、《居住建筑节能工程施工质量验收规程》J10791-2006 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

三、施工合同履行、设计文件执行标准 本分部均按设计图纸及设计变更单施工,有关变更均有按规定程序办理变更手续。施工过程中,严格按照施工验收规范、地方法规及《强制性条文》《质量管理条例》等进行施工,同时执行“每道工序交底、检验、检查制度”,使整个施工过程的质量得到有效控制,工程质量达到合同约定的合格等级要求。 四、质量控制资料核查情况 本工程每一批材料进场后,均通过监理单位验收后,办理材料报审手续,所有材料进场后根据检验批进行见证取样送检,见证取样、送检率均为100%。具体情况如下: 1、外墙保温节能分项工程: (1)、抗裂砂浆出厂资料齐全,出厂合格证1份,见证送检检测报告1份,检验结果符合要求。 (2)、膨胀玻化微珠保温隔热砂浆出厂资料齐全,出厂合格证1份,见证送检检测报告1份,检验结果符合要求。 2、屋面保温节能分项工程:挤塑板采用贵州明泽保温材料厂生产的XPS挤塑板、挤塑板出厂资料齐全出厂合格证1份,见证送检检测报告1份,检验结果符合要求。 3、铝合金门窗节能分项工程:铝合金型材出厂合格证1份,见证送检检测报告1份,检验结果符合要求。玻璃出厂合格证1份,见证送检检测报告1份,检验结果符合要求。 4、围护结构实体检测一份 五、隐蔽验收情况

外墙保温施工验收规定

******外墙保温工程 施工及验收规定 一 总 则 1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定 1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS ),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。 1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、 外墙外保温基本构造 1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 基层 墙体 找平层 粘结层 保温层 底层 防护层 面层 防护层 构造示意图 钢筋混凝土墙、砌块墙、粘土砖墙等 1:2.5 水泥砂浆找平层 聚合物水泥砂浆粘结层; 聚苯乙烯泡沫 板(EPS) 加设锚固件 聚合物 抹面砂浆加设 增强耐碱玻璃纤维网格布 聚合物抹面砂浆

砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二术语 2.1、XPS聚苯板(本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板) 以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板 2.2、聚合物砂浆 由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。 2.3、胶粘剂 专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。 2.4、锚固件 把聚苯板固定于基层墙体的辅助联结件,一般用塑料和能防锈的金属制成。 2.5、玻纤网格布 专指耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆内,用以提高外保温抹面砂浆强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。 2.6、防火隔离带 一种水平或垂直设置在建筑外墙外保温系统中,具有一定宽度的建筑外墙外保温防火构造。 2.7、抹面层

建筑节能自评报告

建筑节能自评报告 Prepared on 22 November 2020

某施工四标段11#楼 建筑节能验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 施工单位:XXXX建设集团有限公司 监理单位:XXXX咨询监理有限公司 项目总监: XXXX年XX月XX日 某施工四标段11#楼 建筑节能验收自评报告

一、工程概况

某施工四标段(11#、12#楼、幼儿园和地下室)施工许可证号: *********************,11#楼为地下1层、地上18层,建筑结构的安全等级为二级、建筑抗震设防类别为重点设防类、剪力墙抗震等级为二级、抗震设防烈度为6度,建筑使用功能齐全、设施完善。工程自XXXX年XX月XX日开工,主体结构完成后,开始了墙体节能、屋面节能、门窗节能、地面节能等分项工程的施工。现已完成图纸及合同的规定建筑节能工程施工内容。 二、质量自评依据: 1、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2014 2、建筑工程施工验收规范 3、材料性能指标国家建筑行业标准 三、工程建筑节能设计及施工质量控制情况 1)屋面节能:采用80mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,材料经检测导热系数、密度、压缩强度、燃烧性B1级均符合设计要求。屋面保温工程的施工,在基层验收合格后进行,施工过程中及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收及节能分项工程验收。保温工序施工完毕后,及时进行了找平层和防水层的施工,避免了保温层受潮、浸泡或受损。 2)墙体节能:本工程的保温形式为外墙内保温,保温材料采用30mm厚V型绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板,材料经检测:导热系数、密度、压缩强度、燃烧性B1级均符合设计要求,通过拉伸粘接强度现场拉拔检测,反应拉伸粘接强度值均大于,满足设计要求。墙体节能使用的塑料膨胀锚栓、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面胶浆及胶粘剂材料经见证取样检测,符合设计要求,外墙采用200厚 B05加气砼砌块;砌体材料经见证取样符合设计要求,其导热系数经检测,符合设计要求。我公司在施工过程中及时进

隔热保温材料出厂合格证及进场检验报告

4.1.3.8 隔热保温材料出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)隔热保温材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 (2)隔热保温材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 (3)所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 (4)进场后需要进行检验项目必须包括:抗压强度、吸水率、导热系数、密度。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品送检测机构进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.8。 (5)每批产品中应随机抽取8块制品作为检验样本,进行尺寸偏差与外观质量检验,检验合格的样品用于其它项目检验。 Ⅱ核查办法 (1)核查隔热保温材料检验报告的检验项目是否齐全,结论是否正确。 (2)核查出厂合格证、检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格,是否有复检及处理办法等。 (3)核查是否按批取样,取样批量之和是否与实际用量相符。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证或进场检验报告。 (2)使用的隔热保温材料与规范、设计要求不符。 (3)主要抽样检验项目抗压强度、吸水率、导热系数、密度缺项或检验结果不符合要求。 (4)出厂合格证或检验报告所代表的批量之和明显小于实际用量。 4.1.3.9 建筑外墙涂料及外墙腻子出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)外墙涂料和外墙腻子的品种、质量应符合设计要求及国家现行标准的规定。 (2)所有材料进场时应对品种、外观等进行验收,材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。 (3)建筑外墙涂料进场后需要进行检测项目主要包括:耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.9-1。 (4)外墙腻子进场后需要进行检测项目主要包括:打磨性、粘结强度、耐水性及耐碱性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.9-2。 (5)从每批产品中按《涂料类产品取样方法》GB3160的规定抽取2kg作为检验样本,进行检验项目的检测。 Ⅱ核查办法 (1)核查外墙涂料和外墙腻子检验报告的检验项目是否齐全,结论是否正确。 (2)核查出厂合格证、检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格,是否有复检及处理办法等。 (3)核查是否按批取样,取样批量之和是否与实际用量相符。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证或进场检验报告。

外墙保温技术交底(最全)

外墙保温工程 一、编制依据: 施工图纸 《施工组织设计》 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温构造详图二》L07J109 《公共建筑节能保温构造详图》L09J130 《居住建筑保温构造详图》L06J113 《建筑工程做法》L06J002 《建筑工程施工工艺规程》(土建篇) DBJ14-032-2004 二、施工部位的工程概况: 1、外墙保温45厚挤塑聚苯板(燃烧等级B1级),具体做法详见L07J109第26页大样1、2,墙面每两层设置防火隔离带,做法详见图集L09J130第69页大样-A。 2、北侧楼梯间部位外墙抹20厚胶粉颗粒,外墙空调板及造型处抹20厚胶粉颗粒,女儿墙内侧及窗口收口抹25厚玻化微珠。 三、作业准备: 1、材料准备 外墙专用界面剂、挤塑聚苯板、粘接砂浆、抹面砂浆、锚固件、玻化微珠、胶粉、聚苯颗粒、玻纤网等 2、作业条件 2.1.吊篮安装完毕且多方验收合格。 2.2.基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。 2.3.墙外的水落管、预埋件、进口管线或其它预留洞口,应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。 2.4外立面施工满足施工操作和安全的条件,四级风以上或雨天禁止作业,夏季高温时,不宜在强光下施工。 2.5施工前必须对工人进行安全教育,做好技术交底严格按本施工工序进行施工。 3、施工器具 锯条或刀锯、打磨挤塑板的粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷尺、线绳、线坠、墨斗、灰槽、小铁平锹、塑料桶、搅拌器、刷子、刀或剪刀、铁抹子等。 四、操作措施: 工艺流程 准备材料→基层墙面处理→弹控制线→挂基准线→搅拌砂浆→粘贴翻包网格布→粘贴挤塑板→安装固定件→压入翻包网格布→抹底层抗裂砂浆→贴压网格布→抹面层抗裂砂浆→检查验收。 1、基层墙面处理:清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;涂刷界面剂一道;窗台挑檐等挑板按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面抹20厚水泥砂浆面层,使外墙平整度满足要求。 2、弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。 3、挂基准线 在建筑外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 4、搅拌砂浆

竣工验收自评报告(最终版)

房3号楼项目竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年11月10日

号楼项目竣工验收自评报告 一、工程概况: 二、按照施工合同完成承包内容情况: 本工程在有关部门的监督下,执行强制性条文,严格遵守现行施工质量验收规范和操作规程,按设计文件及合同约定内容(增减项目)全部施工完成。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 我司严格按图施工,由于图纸原因引起的更改详见图纸会审纪要,设计修改通知单及各工程联系单,经核查图纸会审纪录 4 份,设计变更 1 份,工程变更洽商记录 16 份,技术核定单 3 份,工程联系单 4 份。 四、施工情况 本工程自2015年5月20日开始施工,于2016年4月15日完成地基与基础分部,2016年6月3日对地基与基础分部进行验收,2016年7月27日对一、二单元主体结构分部验收,2016年9月30日对三单元主体结构分部验收。及至2017年10月装饰装修工程、屋面工程及水电工程均已施工完毕。在施工过程中,屡得各有关单位的的支持与配合,在此深表感谢! 在施工过程中,我们严格抓好施工质量,包括材料质量与工序质量,着重控制好钢筋、模板、混凝土工程的施工质量。钢筋绑扎与安装分项工程通过各级检验符合要求后,方进行混凝土分项工程施工。施工现场采用商品混凝土,浇捣时主要控制好混凝土的坍落

度,混凝土试块均为现场取样制作,控制好施工过程中振捣质量及钢筋保护层厚度,混凝土浇筑完成后按要求进行浇水养护,按标准及同条件取样送检。认真、同步做好技术交底、分部、分项工程的检验批质量检查工作,隐蔽工程验收等内业资料。 五、见证取样、送检记录 本工程自开工至施工完毕,就严把进场材料的质量关,对进场的各种主要材料均进行抽样送检,并作好见证送检记录,各原材料检(试)验情况及施工试验情况详下表: 原材料见证送检情况: (二)试块见证取样送检及评定情况

外墙保温自评报告

外墙保温自评报告 泗洪县脑科医院后勤楼 外墙保温 编制单位:泗洪县城乡建筑安装有限责任公司 编制人: 审核人: 编制日期: 二0一0年十一月十八日 泗洪县脑科医院后勤楼外墙保温分部工程质量自评报告一、工程项目概况 1、本工程位于泗洪县梅花镇,建筑面积 954 ?,框架结构。建设单位:泗洪县脑科医院 开工日期: 2010 年 4月 24 日 完工日期: 2010 年 8月 16日 设计单位:淮安市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宿迁建威工程咨询有限公司 施工单位:泗洪县城乡建筑安装有限责任公司 2、外墙保温工程分部情况: 外墙保温由基层墙体、20mm砂浆、胶黏剂、界面剂、XPS保温板、界面剂、锚固件、耐碱玻纤网格布4mm、聚合物砂浆、弹性腻子、饰面涂料组成,XPS保温板规格为1200*600*20mm。二、外墙保温分部施工过程中控制 我单位在施工过程中,由甲方驻工地代表和宿迁建威工程咨询有限公司的各位监理工程师严格控制,从原材料进场到施工质量管理、安全进度等各方面层层把关,绝不放过任何质量与安全隐患。本工程在质量、安全、进度上得到了较好的控制。

从基层检查和处理——工具准备——阴阳角、门窗膀挂线——基层墙体湿润——挑选XPS保温板——涂刷胶黏剂——安装XPS保温板——XPS保温板塞缝、打磨——锚固件加固分项工程,各分项及各检验批施工,实行事前控制,每道工序施工都制定了施工方案,并做 2 好技术交底,原材料在使用前,即保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能、规格。都在见证员现场取样送检合格后才使用于工程上。 我单位在施工过程中项目经理重点抓质量、安全、进度,实行质量控制、安全控制、进度控制。项目经理带领技术员、工长、专职质检员、班组长等对每道工序的施工质量及安全情况,都做好自检记录和评定,对不合格的进行整改,自检评定合格后再报监理单位核验认定,上道工序合格后再进行下一道工序的施工。在整个施工过程中,施工现场管理人员层层把关,实行自检、互检、交接检“三检”制度绝不把问题留放到下一道工序,确保工程质量合格。三、工程施工过程控制的依据和措施 1、《节能建筑工程施工质量验收规范》GB/T50411--2007、江苏省公共建筑节能设计建筑专编、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《江苏省地方标准DB32/293--1999》及《江苏省建筑工程质量验收资料》、设计文件。 2、质量控制措施 1)、找平层:砂浆粉刷前,基层应进行表面处理,水泥、砂试验报告必须齐全、合格,砂浆配合比挂牌公布,施工过程中严禁随意改动配合比,各种原材料严格计量,砂过筛,设专人过磅计量并做好记录,严格按施工配合比计量施工,施工前必须向班组进行技术交底(质量标准、安全措施等), 找平层采用1:3水泥砂浆,墙面事先做好灰饼,砂浆表面必须提浆搓平,平整度必须达到规范要求,不允许超过

相关文档