文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS技术规格书2000W DCDC

UPS技术规格书2000W DCDC

UPS技术规格书2000W DCDC
UPS技术规格书2000W DCDC

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS技术规格书

UPS技术规格书 第1页共8页UPS技术规格书 1?概况 1.1组成不间断电源系统(UPS采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、畜电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。 正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。 当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。 这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。 逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4运行环境条件地区气温: -8~40C 相对湿度40%~75% 海拔高度4~8米安装地点室内 2.电气参数

2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V频率50HZ相数三相接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V频率50HZ相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V频率50HZ容量15KVA相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量: 后备时间2小时。 第2页共8页 3?技术条件装臵应是微机型,采用模块化设计。 采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成,参数通过微机单元设臵,以提高运行可靠性和调节精度。 应具有自诊断功能和事件记录功能。 UPS面板上应具有控制和监测盘,通过液晶显示屏显示运行状态、运行参数,当出现异常事件时,应能给出文字说明及记录相关事件。 人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。 所有信息提示应汉化。 规格及额定值如下: 3.1外壳: 柜体应为金属封闭、垂直自立式适合地面安装的型式

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

开关电源技术规格书

开关电源技术规格书 Switching Power Supply Specification 型号Model: 1305AC 拟制(Editor) :段家贵 审核(Verifier) : 批准(Approver) : 版本(Edition) :1305 1、总则Introduction 该款电源参考intel提出的ATX12V V2.31标准设计制造,额定输出功率90W。 。 The Power Supply was designed reference Intel Power Supply Design Guide ATX12V 2.31. Rated output total power is90W. 2、电气特性Electrical 2.1、 2.2、直流精度 [鍵入文字]

注:当+12V处于峰值电流负载时,输出电压范围为±10%。 Note: At +12VDC peak loading, regulation at the +12V outputs can go to ±10%. 2.3、直流功率分布Typical Power Distribution 2.4、 注意:1、噪声与纹波的测试带宽为10Hz~20MHz; 2、在测试噪音与纹波期间,用一个0.1UF瓷片电容和10UF的电解电容并接在输出端上。 Note: 1、Ripple and noise are defined as periodic or random signals over a frequency band of 10Hz to 20 MHz. 2、Measurements shall be made with an oscilloscope with 20 MHz of bandwidth. Outputs should be bypassed at the connector with a 0.1μF ceramic disk capacitor and a 10 μF electrolytic capacitor to simulate system loading. 2.5、电源效率Efficiency 在25℃下,直流输入11.4V-12.6V 、Intel规定的满负载条件下,电源效率不小于80%。 The efficiency of the power supply should be greater than or equal to 80%, at nominal input voltage of DC 11.4V-12.6V input, under the load conditions defined in the form factor specific sections of intel PSDG, at 25℃。

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

开关电源 S-350-24参数

单路输出开关电源 S-350-24 S代表型号,350代表W数,24代表输出电压。即交流进,直流出 输入电压范围----90-132VAC,180~264VAC47~63Hz开关选择 冲击电流----冷启动电流15A/115V 30A/230V 直流电压可调范围----额定输出电压的10% 过载保护----105~150%关断电流,自动恢复 过压保护----输出电压的115%~135% 启动、上升、保持时间----200ms,50ms,20ms 耐压性----输入输出间;输入与外壳1.5KVAC输出与外壳,0.5KVAC历时一分钟 工作温度、湿度---- -10℃~+60℃,20%~90%RH 安全标准----参照UL1012设计 EMC标准----EN 55022:1998, EN 61000-3-21-3 EN55024:1998 (EN 61000-4 -21-31-41-51-61-11) 连接方法----9位9.5mm接线端子 质量/包装----1.1Kg,12PCS/13.5Kg/1.01CUFT 5V开关电源 序号型号输出电压/电流容差纹波效率 1 S-350-5 5V,0-50.0A 正负2% 150mv 73% 2 S-350-7.5 7.5V,0-40.0A 正负2% 150mv 76% 3 S-350-12 12V,0-29.0A 正负1% 150mv 79% 4 S-350-13. 5 13.5V,0-25.8A 正负1% 150mv 79% 5 S-350-15 15V,0-23.2A 正负1% 150mv 80% 6 S-350-24 24V,0-14.6A 正负1% 150mv 81% 7 S-350-27 27V,0-13.0A 正负1% 200mv 82% 8 S-350-48 48V,0-7.3A 正负1% 240mv 83%

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

通信开关电源设备技术规格书

通信开关电源及不停电电源UPS设备技术规格书 第一节、物资需求表 1 货物需求表 第四节技术部分 1 高频开关电源设备(包括交直流配电部分) 1.1本次需求的组合开关电源是指在一个机架中,由交流配电单元、直流配电单元和整流模块、监控单元、蓄电池组组成。 硬件和软件系统 应采用模块式的硬件结构,便于扩充,并能容纳新业务和新技术。提供的设备应全部采用经过老化测试和严格筛选的优质元器件,组装过程应有严格的质量控制,确保长期使用的高稳定性、高可靠性,系统构成应具有冗余和容错等安全措施。 1.2机械结构 设备的总体结构应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和钢度。设备的安装和固定方式应具有防震抗振能力。应保证设备经过常规的运输、储存和安装后不产生破损、变形。投标人应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 设备在预防意外撞击部位、可接触至布线低部位和危险电压的部位均必须提供罩盖。对高压等危险部位应有特殊标志。 每一列机架在走道边上及每一个机架在前方或背面必须有清楚的标志。 插入模块应有导向装置。

设备应配有安装该系统所必需的铁架、支撑架、电缆支架、电缆走道、底座、底盘及全部连接件紧固件。 插接件必须接触完全可靠、结构坚实。借助手或简单工具易于插入或拔出。并有定位和锁定装置。去机架之间、机架内各机框之间应采用接插件实现电缆连接。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。电源及蓄电池合用一个机架。 设备内的所有焊点不得有虚焊、假焊和混线。投标人应保证不使用具有腐蚀性的助焊剂。 设备应配备与设备有关的全部布线并提供布线及相关连接电缆(至蓄电池等设备)的详细说明及有关的规范。 零部件的形状尺寸、表面光洁度等技术参数应符合生产厂家设计文件的规定。 活动部分(如门及指示控制面板等)应动作灵活、位置准确。 设备的表面涂敷应满足安装地区的环境、气候所需的防腐、防蛀的要求。 所有喷漆(塑)零件的表面应光滑平整、色泽一致不允许有划痕、斑疵、脱落和破损。电镀零件表面应有金光泽,不允许有裂纹、锈点、毛刺和缺陷。 机架(盘)、机台的外观应色彩协调、色泽一致。 所有印刷电路板均应有防霉喷涂层。如采用深色覆盖涂层,需要在涂层外加印清楚的电路连接线条。 应有印刷电路板插错保护功能。 印刷板板面应平整,其翅曲的程度应以不影响印刷插件的顺利插拔或不造成插拔困难为限。 每一印刷电路板均应标出名称或代号,安装在印刷板上的部(器)件应有明显的与图纸一致的标志,其标志应方便维护人员查看,并应将所有部(器)件列表说明。 各种印刷电路板均不允许有非正规的附加跳线(如金属线)。 印刷电路板上应有插拔及锁定位置。 同一品种的印刷电路板应具备完全的互换性。 设备机架上应有足够数量的直流电源插口,以供直流检查灯、测试设备等使用,直流电源插口应与交流插座有明显区别。投标人应提供足够数量的配套电源插头。 设备的冷却应采用自然通风散热方式,供货方应提出设备的机架和框架的散热要求(千瓦/米2)。 1.3 交流电源部分 1.3.1采用单相供电输入电压为220±30%,频率为50Hz±10%。交流配电单元应设两个交流输入电源电路,两路均接外供交流电源,两路市电自动倒换,实行电气和机械联锁。 两个交流输入电源电路中, 一路为主用电路, 一路为备用电路。 1.3.2 交流输入电流(最大):20A~50A

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

开关电源 安规要求

安规知识解读 以下如未特别说明,安规要求均指GB4943-2001 1、基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘。 2、加强绝缘:除基本绝缘外施加的独立的绝缘,用于确保基本绝缘一旦失效时仍 能防止电击。 3、电气间隙(clearance):两个导电零部件之间的最短空间距离。 4、爬电距离(creepage distance):沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间的最短 路径。 5、Y1电容可以认为具有加强绝缘的功能。 初—次级跨接的电容用Y1 初—地之间可用Y2电容(1.5.7.1) ?工程师设计时常见错误: 没有Y1和Y2电容的使用概念,以致初---次级之间也“不知不觉”地用了Y2电容。 6、设备的防电击保护类别: Ⅰ类设备:采用基本绝缘,而且有保护接地导体; Ⅱ类设备:采用双重绝缘,这类设备既不依靠保护接地,也不依靠安装条件的保护措施; Ⅲ类设备:SELV供电,且不会产生危险电压; 7、电源上的铭牌标示 i.电源额定值标志 1)额定电压及电流 对具有额定电压范围的设备:

100V—240V; 2.8A 100V—240V; 2.8—1.1A 200V—240V; 1.4A 对多个额定电压: 120/ 220V ; 2.4/1.2A 2)电源的性质符号: 直流——交流~(GB8898-2001) ii.制造厂商名称或商标识别标记 iii.型号 iv.符号“回”,仅对Ⅱ类设备适用。

?工程师设计时常见错误: Ⅱ类设备大标贴没有“回”字符 没有LOGO或LOGO与认证证书不是同一公司 交流输入性质用“AC”表示,不用“~”表示 具有额定电压范围或多个额定电压的设备,电流标示本应是“100V—240V; 2.8—1.1A”或“120/ 220V ; 2.4/1.2A”,错写成“100V—240V; 1.1—2.8A” 或“120/ 220V ; 1.2/2.4A” 8、保护接地和等电位连接端子标示 预定要与保护接地导线相连的接线端子 应标示符号,该符号不能用于其它接地端子。 对保护连接导线的端子不要求标示,

UPS技术参数

UPS装置技术参数 一、UPS电源装置整体技术规格及要求 UPS电源装置主要是为白音华露天煤业存储备份磁带库及虚拟化系统设备提供不间断供电,对于UPS的设计、材料、结构、试验、技术、使用条件提出了严格要求。所提供产品应该满足下列最新版本标准和规范的要求。当几个标准规范阐述不一致时,应遵循最新最严格的描述。 标准和规范 ·IEC 60146 半导体变流器 ·EN 50091 UPS ·IEC 60445 电气设备端子及端子排标识规则 ·IEC 61000 电磁兼容性(EMC) ·ISO 3746 声学噪声源声级的测量测量方法 ·IEC 60529 外壳防护等级 矿区环境 矿区属中温带干旱半干旱气候,基本特征为多风、干旱,冬季寒冷且时间长。 ·海拔高度:矿区标高:976.10-1100.90 m。 ·年平均降水量:345.9 mm ·年平均蒸发量:1769.0 mm ·环境多年极端温度:最高气温37.4℃,最低气温-38.6℃,日温差:20K。 ·相对湿度:历年平均相对湿度60%,户内环境湿度(相对湿度):日平均 不大于95%,月平均不大于90%; ·多年平均气压:911.1 mb。

成交供货商在保证产品质量及满足运行工况要求的前提下,对本技术规格书和相关的标准出现的任何偏差,应明确指出。 二、UPS主机技术要求 UPS装置要求为工业级的在线式后备电源,UPS主机和电池为原装产品(须提供相关资质证明),其余部件必须为国内合资或独资国际着名品牌的产品。 UPS装置主要元件应采用大功率半导体材料,不能采用电磁稳压器。 UPS的设计应使短路的事故率最小化,保证使用时的人身安全和操作安全。 UPS供电的负荷可能包括占较大比例的电子设备和开关电源,具有非线形负载特征。 UPS装置的设计使用寿命大于20年 设备元器件的设计和选择应满足以下最短寿命要求: 整流器、逆变器、静态开关和相关设备—20年; 连续运行的旋转设备,如冷却风扇—4年; 在平均环温20℃下使用的铅酸胶体蓄电池—至少10年。 此外UPS应能连续工作4年而不需任何维护。 所有元器件应具有高质量和高可靠性,以满足本工程特别重要负荷对交流电源的要求。 元器件应能满足内部、外部短路动热稳定要求,并承受回路开关操作冲击。因元件故障而引起的损坏应限制在元件本身,元件应采用非延燃材料。 与UPS标准设计不一致的地方,由厂家提出设计确认,具有符合国际标准。数据通讯接口具有远程维护、监控功能、故障报警。 三、UPS电源结构

开关电源参数(精)

开关电源基本参数的概念及常见术语 一.描述输入电压影响输出电压的几个参数。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压电源的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变

化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△I L| 欧。 三.纹波电压。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 注:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。四.冲击电流。 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月北京

交流不停电电源(UPS)装置技术规范书 主编单位:东北电力设计院 批准部门:中国电力工程顾问有限公司 施行日期:2001年2月 2001年2月北京

关于印发发电机变压器组保护、 交流不停电电源、直流设备、计算机监控系统 等十二本设备技术规范书的通知 各有关单位: 根据中国电力工程顾问有限公司电力勘测设计标准化任务的安排,由华北电力设计院编制的《微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书》、《微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书》、《微机型500kV变压器保护装置技术规范书》、《微机型220kV变压器保护装置技术规范书》;中国电力建设工程咨询公司编制的《发电机变压器故障录波装置技术规范书》;西北电力设计院编制的《直流柜及充电装置(相控电源)技术规范书》;河南省电力勘测设计院编制的《直流柜及充电装置(高频开关电源)技术规范书》、《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》;东北电力设计院编制的《交流不停电电源(UPS)装置技术规范书》;中南电力设计院编制的《发电厂网络计算机监控系统技术规范书》;西南电力设计院编制的《500kV(330kV)变电所计算机监控系统技术规范书》、《220kV变电所计算机监控系统技术规范书》等十二本技术规范书已完成报批稿并经专家评审。现批准印发。上述设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司负责解释和管理。 以上设备技术规范书是根据我国现行有关标准编制的,是发电厂、变电所设备招(议)标用技术规范书典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中参照使用。 各单位在使用设备技术规范书的过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充修改之处请及时函告中国电力工程顾问有限公司。 中国电力工程顾问有限公司 2001年2月12日

UPS及电源分配柜技术规格书

承德盛丰钢铁有限公司烧结机烟气脱硫工程UPS(含电源分配柜) 技术规范书

1 适用范围 (3) 2 供货商责任 (3) 3. 标准规范 (4) 4 技术要求 (5) 5 附件 (11) 6 检查和试验 (11) 7 防腐 (11) 8 标记 (11) 9 箱体结构 (12) 10 电气设备(元器件)选型 (12) 11供货范围 (12) 12 备品备件、专用工具 (12) 13 质量保证和试验 (13) 14 供货商文件 (13) 15 工程技术服务: (13) 16包装运输及贮存 (13) 17 其它 (14) 18.附件 (14)

1 适用范围 1.1本规范书对承德盛丰钢铁有限公司烧结机烟气脱硫工程交流不间断电源(UPS )及电源分配柜提出了技术及有关方面的要求。 1.2本协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合协议要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3本标书为订货合同的技术协议依据,技术协议与合同正文具有同等效力。 1.4只有买方有权修改本协议并负责解释。 2 供货商责任 2.1本技术规定与相关法规,标准,数据表,图纸,询价书等之间的任何矛盾应由买方负责澄清。 2.2不允许用假设来掩盖数据的不足。供货商有责任由买方或其它来源获取可靠数据。为确保设备正确的安装,操作及维修,供货商应提供所有必须的或附加的设备,专用工具和附件的清单以及维护管理和维修的相关软件。即使这些设备在技术规定或数据表中未列出。供货商应列出并充分描述本技术规定与有关法规的不同点。 2.3在设备预期时间寿命内,供货商应提供所有备品配件及维修技术支持服务。 2.4卖方提供的产品完全符合本标书的要求。 2.5卖方提供的产品是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 2.6凡在买方设计范围之内的外购件或外购设备,卖方至少要推荐2至3家产品供买方确认,而且买方有权单独采购,但技术上均由卖方负责归口协调。 2.7在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间内,买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方遵守这个要求,具体款项内容由买、卖双方共同商定。 2.8本标书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不低于最新中国国家标准。如果本标书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,我方及时书面通知买方进行解决。 2.9在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果卖方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 2.10卖方在对UPS及电源分配柜的具体设计时,应按买方图纸的要求进行设计,并与买方进行详细的配合,如对技术参数、控制原理图、提出质疑,在投标前进行澄清。 2.11卖方提供的UPS及电源分配柜应满足工程实际及功能、性能的要求。 2.12所有工作采用国际单位制。

UPS电源技术要求(单机三进三出)

UPS电源设备技术要求 一、单机UPS技术要求 设备选用国内知名品牌,投标人应具有良好的企业AAA信用等级评价,信息安全管理体系认证证书,投标人必须提供泰尔认证及检测报告作证,证明其满足以下关键技术指标要求(标注下划线为关键技术指标)。 (1)输入指标: 容量:50KVA (工频在线式,三进三出) 输入电压可变范围:±20%;输入频率: 50Hz±10%; 电流谐波含量:<10%; 功率因数:0.9; (2)输出指标: 稳压精度:<±1%;电压瞬变范围:±3%;瞬变恢复时间:20ms; 输出功率因数:0.8(滞后) 输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz±1% 市电电池切换时间:0ms;旁路逆变切换时间(逆变器故障切换时):<1ms 输出电压不平衡度:<2%;输出电压相位偏差(平衡线性负载):0° (3)具有输出隔离变压器,整机工作效率≥85% (4)过载能力 输出为额定容量的125%:10min;输出为额定容量的150%:1min (5)并机负载电流不均衡度:≤5%;并机空载环流:≤5A (6)全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示(320×240点阵),UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面,具有清晰明了,易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量,能在掉电后保存最后500次UPS运行参数。 (7)ECO工作模式:能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是很高(如用户设备允许断电<20ms),而对系统的效率要求较高时,可将系统工作设置在“ECO工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下,UPS会立即封锁输出电压。 (7)保护性能 ①输出短路保护 输出短路时,UPS应立即自动关闭输出,同时发出声光告警。故障排除后,设备应自动恢复工作。所有UPS均必须标准内置手动维修旁路开关,保证UPS可以进行不停电检修。 ②输出过载保护 输出负载超过UPS额定负载时,应发出声光告警;超出过载能力时,应转旁路供电。同时发出声光告警。故障排除后,设备应自动恢复市电逆变供电运行。 ③过温度保护

UPS技术规范书

模块化UPS产品技术规范书(高频机80 kVA)

目录 1.总则 (1) 2.主要技术要求 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2环境条件 (2) 2.3外观、结构要求 (2) 2.4电气性能 (3) 2.5电磁兼容限值 (9) 2.6保护功能 (9) 2.7开关及保险故障告警功能 (10) 2.8遥测、遥信性能 (10) 2.9电池组智能管理功能 (11) 2.10外壳保护要求 (11) 2.11安全要求 (11) 2.12可靠性要求 (12) 2.13软启动功能 (12) 2.14高温带载试验 (12) 2.15其他 (12) 3.试运行及验收 (14)

4.运行保证服务 (15) 5.技术文件 (18) 附件1:技术应答偏离表 (19)

1.总则 1.1 适用范围: 1.1.1 本技术要求所涉及的模块化UPS适合于单机容量为80kVA高频机UPS(允许投标厂家高于此容量,最大不超过120kVA,功率模块容量可以略大于20kVA)。 1.1.2 本技术要求所涉及的模块化UPS的技术要求需满足本技术文件的相关技术要求。 1.1.3 投标人对本技术招标文件的所有技术应答都可作为到样产品(含投标产品型号所对应的电池开关箱)的比对及检测依据。 1.2 投标人(卖方)必须对本招标文件的每一款作出明确答复,是具体数据的技术指标需提供具体技术数据和指标,并给出数据的来源。否则视该条回答无效。 1.3 请投标人提供包括以下内容的技术文件(中文)。 1.3.1 请投标人提供设备(含型号所对应的电池开关箱)的详细技术性能、功能、指标,结构(容量、尺寸和重量)等。 1.3.2 请投标人提供投标产品的蓄电池供电电压等级、蓄电池组连接线端位置(图示说明)、后备时间分别为30min、1h、2h、3h时蓄电池组容量及蓄电池组与UPS主机之间连接电缆的线径要求、及配置的电池开关箱的要求(列表说明),并列出蓄电池组容量的计算方法及公式,以附件型式提供。 1.3.3 请投标人提供设备的可靠性,包括MTBF数据及计算依据。 1.3.4 请投标人提供所提供设备工厂验证测试报告样本。 1.4投标产品应在投标有效期之内满足中华人民共和国工业和信息化部令第3号文件《电信设备抗震性能检测管理办法》要求。

远动间UPS电源技术规格书

远动间UPS电源技术规格书 中铁电气化局集团渝黔项目部YQSD-1标

一、总则 1.1 本规范提出了对远动专用UPS电源系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3投标人应具有ISO 9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书,必须具备国网机构检验合格证书。产品具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行3年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及用户证明及3年内的运行业绩。 1.4投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5如果投标人没有以书面的形式对本规范的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范的要求;如有与本规范要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。如果没有不一致的地方,必须在项目单位技术差异表中写明为“无差异”。 1.6本规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致,按较高的标准执行。 1.7本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.8 投标方职责 投标方的工作范围将包括但不限于下列内容。 (1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 (2)提供设备安装、使用的说明书。 (3)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 (4)提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 (5)提供设备管理和运行所需有关资料。 (6)所提供设备应发运到规定的目的地。 (7)如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 (8)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 (9)现场服务。 二、技术要求

相关文档