君华新城一期工程

形象广场灯塔主体施工方案

建设单位:中山市君华房地产开发有限公司

施工单位:广东电白县建设工程有限公司

审批人:

编制人:

编制日期:2011 年9 月25 日

监理单位:深圳市宝安区建设工程监理公司

审核人:

审核日期:

灯塔主体施工方案

一、工程概况

工程概况: 灯塔属于君华新城形象广场的一座景观建筑,位于广场的中央位置,整个灯塔全高39.8米,主体部位塔身砖混结构段为28.05米,上部钢结构段为7.7米,顶部避雷针高度为4.05米,塔身平均直径4.5米宽,砖混结构,高压旋喷桩钢筋混凝土基础。

塔身构成:0~7.545m墙体厚为620mm,7.545~14.545m外壁厚为490mm,14.545~21.545m外壁厚度为370mm,21.545m~28.05m外壁厚度为240mm。爬梯为内置直爬梯。在0.44m放置三个沉降观测点,28m放置四个倾斜观测点。

二、施工工艺、步骤

1、施工工艺流程

高压旋喷桩→钢筋混凝土基础→排砖→砌筑筒身外壁→混凝土圈梁→搭设平台→物料提升→砌筑筒身外壁

2、高压旋喷桩施工

1)高压旋喷桩采用42.5R普通硅酸盐水泥纯水泥浆,水泥掺入比为15%,水灰比为1:1,浆液在出浆口压力一般要求在0.5MPa左右,要求当水泥强度达到1.0MPa后方可进行土方开挖。

2)水泥搅拌桩直径为600mm,有效长度不少于10m/穿透淤泥层到达承载力较高土层。

3)桩垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm。

3、钢筋混凝土基础施工

1)高压旋喷桩完成后回填500mm厚1:2粗砂夹碎石褥垫层,夯实系数0.94;上部浇筑100mm厚C15砼垫层。

2)钢筋混凝土基础厚度800mm,混凝土强度C25,外侧剪力墙厚度620mm,内径3.62m,高度至灯塔±0.000m,基础与砖砌体接触部分做150mm厚,强度为C25的素混凝土防水带。

4、砌体施工

(1)砖浇水:砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%。常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

(2)基层找平:在烟囱轴线上立好四根皮数杆,根据皮数杆最下面第一皮砖的标高,用1:2水泥砂浆找平,其水平偏差不得超过20mm,砂浆找平层的厚度不得超过30mm。

(3)排砖:砌筑前,在基础上排砖,经计算现场排砖,

(4)搅拌砂浆:砂浆用搅拌机搅拌,砂浆配制时用500kg磅秤严格计量,搅拌时间不少于2min,砂浆应随拌随用,水泥混合砂浆必须在4 h用完。气温超过30℃时,水泥混合砂浆应在3h内用完。禁止使用过夜砂浆。

(5)塔身砌筑

1)材料:MU10红砖、M7.5水泥砂浆

2)方法:

a、砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。

b、水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,但不应小于8mm,不大于12mm。垂直灰缝里口不小于5mm,外口不大于15mm,砂浆饱满度应达到95%以上。砌体上下层的环缝应交错1/2砖,辐射缝应交错1/4砖。砌筑高度每天不得超过3.5m,以防因砂浆未硬化造成砌体压缩变形而产生较大偏差。

c、塔身每砌完中心线、圆周、垂直的坡度。测中心线,系以线坠对一步架(1.2m)应检查一次筒身准基础中心点,上端固定在砌筑平台圆木上,以此作中心,用带水平尺的木杆测定半径:用坡度托线板找坡度并用水平尺找平:尺杆按每砌3~10皮砖检查一次,控制圆周、垂直度和坡度,如发现偏差过大,及时纠正。

d、砌筑筒壁时,每10m高度内取一组砂浆试块,以检验其28d 龄期的强度。

5、圈梁施工

(1)、模板工程:圈梁模板用量小,采用木模板,先在施工场地按图纸要求加工好,然后再安装,安装时圈梁上口采用定型夹具固定,下部分采用拉杆或者是夹具穿墙固定,每个50cm一道。

一般拆模需砼强度达到75%。

(2)、钢筋工程

1)材料:本工程钢筋采用Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋。

2)接头:因为是砖混结构,钢筋接头采用搭接绑扎接头形式。

3)保护层:保护层为25mm。

4)本工程为抗七度设防,钢筋制作绑扎要求:

a.所有箍筋要求有135度弯钩,弯钩平直段要满足10d。

b.钢筋均采用现场加工制作,人工安装绑扎成型 ?,其他搭接长度,图中注明者以图例为准,凡未注明者,Ⅰ级钢为35d、Ⅱ级为40d、Ⅲ级45d。(3)、混凝土施工:

混凝土施工量小,考虑到整个项目工程每天都存在大量的混凝土施工作业,圈梁的混凝土浇筑采用人工小斗车搬运,然后吊运至外加施工平台,进行施工,混凝土施工前,要先检查模板安装的质量集尺寸是否符合图纸要就,钢筋的绑扎是否符合要求,混凝土的振捣要密实。

三、垂直运输

施工上料采用悬壁式桅杆。

四、外脚手架

1、主柱

⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。

⑵主柱的纵向间距为1.6米,但最大不应超过1.8m,双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。

⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。

⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱,副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上。

⑹主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后在接口处装上对接口,上紧螺栓。

2、大横杆

⑴大横杆应选用无弯曲变形的钢管。用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固、平直,与主柱互成90°。

⑵大横杆的垂直间距为1.8米,但最大不应大于2m,在脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏,并用棚板1.2m左右护脚及挂安全网。

⑶大横杆的接长做法与主柱相同。

3、小横杆

⑴小横杆应先用无严重锈蚀、无弯曲变形的短钢管。小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成90°。

⑵小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2m( 一层平桥的高度)。

4、斜撑

⑴设置斜撑应选用挺直的钢管。不得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷的钢管。

⑵斜撑应与脚手架的主柱和大、小横杆的交点连结,不得支撑在非受力点处。斜撑与脚手架杆件的连接采用回转扣。

五、脚手架的具体搭设方法按附图施工

三、质量保证措施

1、总则

a、做好施工方案的优化工作,按施工方案做好施工前的各项准备工作。

b、做好图纸会审和各级设计交底工作,让所有施工人员都领会设计意图和质量技术要求。

c、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报,并会同有关人员研究处理。

d、各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度,逐级检查,层层把关,并严格执行质量等级评定。

e、合理安排工序的穿插施工,加强成品的保护。

f、所有隐蔽工程必须经有关单位验收、签字,并如实做好隐蔽记录后,方可组织下道工序的施工。

g、对完成的分部(分项)工程,按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

2、高压旋喷桩工程质量保证措施

a、依据设计提供的现场桩位图,根据事先测定的定位轴线、复核桩位的轴线尺寸,在测定的桩位中心处打入钢筋头或木桩作为标志,桩位测量误差控制在1CM以内。桩位测放后请监理等有关人员进行复核,以确保桩位放样准确,避免因桩位放样错误致桩位偏移。

b、高压旋喷桩施工前,需先行试桩,经过设计人员现场对桩位土质和深度进行确认后,方可全面施工;在对高压旋喷桩施工过程中,现场施工管理员全程跟踪,对每一条桩的土质、深度进行确认。

c、桩身水灰比必须严格按照图纸要求进行配制,现场施工管理人员对水灰比进行监督,同时项目部技术负责人及质检员需不定时对水灰比进行抽查,确保班组按图施工。

3、钢筋工程质量保证措施

a、钢筋采取在现场加工制作。现场的垂直及水平运输由人工进行。钢筋必须经过检验合格,如有弯曲和锈蚀的钢筋必须经调直、除锈后方可开始下料,钢筋取样及实验方法应符和国家现行规范及标准的要求;钢筋的加工制作必须严格按翻样单进行,绑扎前必须对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等进行检查,如有错漏应及时纠正增补。

b、本工程钢筋搭接均采用冷轧搭接方式,不同级别钢筋搭接长度不同,

除严格按照图纸要求施工外,还需符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的要求。

c、加强施工工序质量管理,在钢筋绑扎过程中,班组做好自检,现场施工管理人员以及质量员应随时检查质量,发现问题及时纠正。

d、在完成钢筋工程的绑扎后,须由监理、项目部技术负责人以及质检员验收合格后方可进行下一道工序。

4、模板工程质量保证措施

a、工程技术人员在工序开工前将各结构构件的模板安装图详细绘出,工人按图施工,质检员严格按图检查验收。

b、认真做好工序交接检,当钢筋工程完工后由施工员组织钢筋、木工班组长和质检员进行现场交接检。

5、混凝土工程质量保证措施

a、混凝土施工前,要先检查模板安装的质量集尺寸是否符合图纸要就,钢筋的绑扎是否符合要求,混凝土的振捣要密实。

b、专职质检员进行质量跟踪,对振捣密实度、下料方法、高低差留置、平整度、监督检查,对不符合施工工艺标准的行使质量否决权,有权下令停工修复,直至符合工艺标准才能继续施工

6、砌体工程质量保证措施

a、砖的品种,强度等级必须符合设计要求,所以进场砌体需提前送检,检测合格后方可投入使用,且在施工过程中相关人员需随机对现场砌体进行抽检。

b、砌体砂浆必须密实饱满,按照图纸要求,每砌筑高度达到3.5m需设置一道圈梁,在砌筑过程中丁顺交叉砌筑,上下错缝,不得留下通缝。

c、砌筑所用水泥强度必须符合设计要求强度,砂浆搅拌过程中,施工员需严格监督砂浆的配比,质检员需不定时巡查,同时在砌筑过程中要求现场制作试块,确保砂浆强度。

7、沉降、垂直度观测保证措施

因本工程地基土质较差,而施工项目高度较大,需有严格的测量措施确保在施工过程中对本工程的全面监测。

现场配备专业测量员,随施工进度每天对本工程的沉降以及垂直度进行观测,如发现异常情况需立即停止施工,同时向技术负责人或质检员汇报,现场确认是否存在隐患后方可再次施工。

四、安全文明施工

1、脚手架的搭设需严格按照施工方案施工,安检员应对支撑系统的搭设进行仔细检查,实测实量,并作好检查记录,发现问题或立即落实整改。

2、上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向操作,下层作业的位置必须处于上层高度确定的坠落范围半径之外,脚手架每上升一步时,隔离板需及时跟上,同时外围安全网页要及时跟进。

3、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,吊运时不得超载,使用过程中应经常检查,若发现有不符合规定者,应及时修理或更换。

4、垂直运输吊运砖时,应采用砖笼,并不得直接放于跳板上,吊砂浆的料斗不能装得过满;吊钢筋时,钢丝索绑扎必须牢固,不得使用单根钢丝索吊运;吊运材料时吊臂回转范围内的下面人员不得行走或停留。

5、本工程靠近马路,在施工过程中,任何人不得向下抛物,在该步距范围内完成施工后需立即进行清理,脚手架上不得堆放任何杂物。

6、现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体直接接触,接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路,不得随意乱接电线,闸刀装箱加锁,夜间作业照明线路,不使用时必须断电,配电箱中设施漏电保护器。

五、形象广场质量安全责任构架图

项目经理:杨日红

执行经理:张国安

生产经理:周崇峰技术负责人:邓久新质安主管:张光富

施工员施工员资料室质安员水电领班陈正词尹宝龙赖家寿江小涛贺元君

丁广

各施工班组

绿色环保施工方案

绿色环保专项施工方案 1.1.环境保护措施 1.1.1.建立环保工作制度 1、在工程开工前编制切实可行的环境保护方案及环保管理规定,明确管理人员职责,并依照管理规定定期进行检查、整改。发现有不符合环保管理规定的现象,应立即进行制止,进行纠正。 2、在项目开工前,组织专家对施工过程中的环境保护情况提出评估报告,就施工过程中建筑材料、施工工艺、施工环境、施工人员生活等各个方面对环境的影响进行评估、降低影响应采取的对策,提出建设性方案,指导今后整个工程建设,并在实施过程中不断改进,提高环保水平。 3、在项目实施过程中,实行“环保一票否决制”,对施工方案的会签、施工材料的选择、施工合同的签订、施工工艺的制定等所有项目建设的环节中,增加环保审查程序,凡对环保有不利影响或有潜在的隐患的,坚决予以拒绝,不得使用或采纳。 4、所有参加施工的单位,在开始工作前开展学习、宣传环保意识,通过目前的环保重大事项,提高作业人员的环保意识,宣传项目采取的环保方案、措施,提高环保意识。 1.1. 2.防噪音、防遗洒措施 1、防噪音措施 (1)施工现场每月进行一次噪音监测,测点选在距现场围墙1米处,现场设四个监测点,设专人做噪声监测并做记录。噪声测量数据必须要原始、公正、有效、严禁伪造数据,数据在记录时字迹要工整。 (2)严格控制强噪声作业,施工现场在使用混凝土输送泵、电锯等强噪音机具前,采取隔音棚或隔音罩进行降噪封闭、遮挡,现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒,振捣混凝土时,不得振钢筋和钢模板。 (3)人工传递架子管时要轻拿轻放,禁止向地下抛架子管和扣件。搭设时禁止用力敲击架子管。

(4)钢材、钢筋进场时的装卸必须用吊车装卸,轻拿轻放,避免产生噪声;避免对钢构件的砸和敲击产生噪音。 (5)在制作和设计模板时,使用电刨、电锯时,设置隔音棚,保证在正常的施工时间内最大程度的降低噪声危害。 (6)振捣时采用低噪音振捣棒,尽量避免振击模板,以减少噪声。 2、防遗洒措施 (1)油料、化学品贮存要设专用库房;一律实行封闭式、容器式管理和使用,施工现场固体有毒物用袋集装,液体物采用封闭式容器管理;尽量避免泄露、遗撒;化学品及有毒物质使用前应编制作业指导书,并对操作者进行培训;有毒物质消纳找有资质单位实行定向回收。 (2)垃圾、渣土等的运输车辆如有遗撒,应马上清理干净。 (3)模板施工时,涂刷脱模剂时,防止泄漏,以免污染土壤。 (4)混凝土施工中,在车辆上料过程中,洒在车身上的各种骨料必须清理干净,以免遗撒在运输道路上。 (5)装修施工中,油漆、涂料等化学品施工操作时,严禁遗洒。 (6)架子管涂刷防锈漆时,在其下垫塑料布,以免滴下的油漆渗入地下。在工作面上刷防锈漆时,保证油漆不形成流坠现象。架子管除锈统一在操作间进行,将除下来的铁锈粉末集中处理。 1.1.3.水污染控制措施 现场水污染和控制目标指标如下: 表0-1

砖砌蓄水池施工方案

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水

主体结构分部工程施工方案及技术措施

主体结构分部工程施工方案及技术措 施 1

2

第一节主体结构分部工程施工方案及技术措施 1.4.1 钢筋施工方法 本工程钢筋采用现场集中制作, 根据施工现场情况设备二个钢筋加场, 其中暗柱Φ14 以上钢筋采用电渣压力焊接头, 板筋采用绑扎搭接, 梁筋连接采用对焊。散料成捆汽车吊运,现场接头采用套筒连接挤压对接。由于本工程钢筋用量庞大, 必须严格按钢筋加工计划进场, 实行: 配料单→列入加工计划→运到现场→加工制作→标识→核对领料→, 这一加工领料程序。 1.4.2 钢筋工程质量检测控制 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。 框架柱、梁节点处加密箍筋, 不得漏放和少放。 浇筑砼时, 必须派专人值班, 检查钢筋位置的偏移情况, 一经发现, 立即纠正过来。 钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表, 合格率应控制在90%以上。 钢筋绑扎允许偏差值表: 3

1.4.1.4 模板配备及施工方法: 为提高现浇构件表面平整质量及施工速度, 进入上部结构施工后, 为确保上部结构施工进度, 根据我公司设备材料配备情况, 本工程配备标准层模板4套。主要模板采用如下方案: 矩形柱采用胶合板模板, 12#槽钢搁栅, 并用Ф48 钢管扣件作柱箍, 中间加3 道Ф12 对拉螺杆, 四周采用Ф48 钢管扣件作为斜支撑。 1.4.1.5 模板工程质量检测控制 模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 模板的接缝不大于1.0MM。 柱、墙,梁节点, 梁、板节点, 墙、板节点等处模板, 其接必须平整顺直, 棱角分明。 4

环境保护与绿色施工方案

环境保护与绿色施工方案 为响应环保和绿色施工的要求,增强员工绿色施工、文明施工意识,项目部根据相关法律法规及北京市地标,针对本工程具体情况,特制订本方案。 1编制依据 1.1 《中华人民共和国建筑法》 1.2 《中华人民共和国安全生产法》 1.3 《中华人民共和国环境保护法》 1.4 《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 2环保与绿色施工专项措施 2.1防尘、防噪、防遗洒管理制度 2.1.1成立由项目部为首的“环境保护管理领导小组”,全面贯彻执行有关环保工作的文件精神。组织领导施工现场的环境保护管理工作。定期召开“项目环境保护管理领导小组”工作例会,总结前一阶段的施工现场环境保护情况,布置下一阶段的项目环境保护工作。 环境保护管理组织机构体系图如下。 2.1.2现场成立“安全消防环保纠察组”,按照有关要求对现场环境保护措施的实施进行监督检查,对检查中所发现的问题,开出“隐患问题通知单”,根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,并检查落实情况。 2.1.3技术负责人在工程开工前编制切实可行的环境保护方案及环保管理规定,明确管理人员职责,并依照管理规定定期进行检查、整改。发现有不符合环保管理规定的现象,应立即进行制止,进行纠正。 2.1.4在项目开工前,项目部组织对施工过程中的环境保护情况

提出评估报告,就施工过程中建筑材料、施工工艺、施工环境、施工人员生活等各个方面对环境的影响进行评估、降低影响应采取的对策,提出建设性方案,指导今后整个工程建设,并在实施过程中不断改进,提高环保水平。 2.1.5在项目实施过程中,实行“环保一票否决制”,对施工方案的会签、施工材料的选择、施工合同的签订、施工工艺的制定等所有项目建设的环节中,增加环保审查程序,凡对环保有不利影响或有潜在的隐患的,坚决予以拒绝,不得使用或采纳。 2.1.6所有参加施工的单位,在开始工作前开展学习、宣传环保意识,通过目前的环保重大事项,提高作业人员的环保意识,宣传项目采取的环保方案、措施,提高环保意识。 2.2防尘、防噪、防遗洒专项措施 2.2.1防尘措施 1、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。所有废弃物将被送到许可的再生工厂。施工垃圾搭设封闭式垃圾道或采用容器吊运到地面,杜绝将施工垃圾随意凌空抛撒。在垃圾道出口处搭设挡板,现场不得堆积垃圾,垃圾要及时清运,清运时要洒水,防止扬尘。 2、施工现场设环形混凝土路面,出口处要与已有道路衔接;路面设专人维护,保持清洁。基础及雨季施工期间,在施工现场出口处设车辆清洗冲刷台,车辆清理和冲洗干净后方可出现场,运输车驶出要保持车身清洁,混凝土罐车每次出场前应清洗下料斗。清扫施工现场时,要先将路面、地面进行喷洒湿润后再进行清扫,以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时,每天早、中、晚至少各洒水一次,洒水降尘

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

主体结构工程施工综合方案综合楼

主体结构工程施工综合方案综合楼

第一章编制依据 一、工程合同 杏坛龙潭欧村工业区4号地块-厂房施工合同。 二、工程施工图纸 杏坛龙潭欧村工业区4号地块-厂房的综合楼建筑、结构施工图纸。 三、工程应用的主要规程、规范 序规范名称编号备 1 砌体工程施工质量验收GB 国家 2 混凝土结构工程施工质GB 国家 3 建设工程文件归档整理GB/T 国家 4 建设工程项目管理规范GB/T 国家 5 矿渣、火山灰、粉煤灰GB 1344-99 国家 6 工程测量规范GB 国家 7 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 行业 8 建筑机械使用安全技术JGJ 行业 9 普通混凝土配合比设计JGJ 行业 10 砌筑砂浆配合比设计规JGJ 行业 11 混凝土泵送施工技术规JGJ/T 行业 12 建筑工程扣件式钢管脚JGJ 行业 13 施工现场供用电安全技JGJ46-2005 行业 14 工程测量规范GB50026-93 国家 15 建筑施工高处作业安全JGJ80-91 行业 四、工程应用的主要图集 序图集名称编号类别 1 中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集;地方 2 混凝土结构施工图03G10国家 五、工程应用的主要标准 序标准名称编号类别 1 建筑工程施工质量GB 国家

2 混凝土质量控制标GB50164-9国家 3 建筑施工安全检查JGJ 59-99 行业 五、工程应用的主要法规 序法规名称编号类别 1 建筑法国家 2 环境保护法国家 3 中华人民共和国安国家 六、其他文件执行体系 1)建设工程质量管理条例(国务院第279号令) 2)中华人民共和国工程建设标准强制性条文(2002年版)。 3)ISO9000质量管理、ISO14000环境管理及ISO18000健康管理标准文件4)业主提供的岩土工程勘察报告书 5)设计交底及有关图纸答疑 第二章工程总体概况 一、总体简介 工程名称杏坛龙潭欧村工业区4号地 块-厂房 工程地点 杏坛龙潭欧村工业区4号 地块 总建筑面积(m2)综合楼:1872.24m2主体结构框架 层数/建筑高度综合楼:层数:地上3层,建筑高度:10.5米 各责任主体名称 建设单位佛山华润顺安混凝土有限公司设计单位佛山市高艺建筑设计院有限公司 施工单位广西盛丰建设集团有限公司监理单位佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司

绿色环保方案

一工程概况:1.1工程概况

1.2编制概况: 本工程本着最大限度的节约资源,降低施工活动对环境造成的不利影响,保护施工人员的安全与健康,实现绿色施工,使我们的不懈努力和追求。 绿色建筑是由建筑规划、设计、施工、运营维护等四个阶段构成,施工阶段是绿色建筑的重要组成部分。因此,绿色施工是实现绿色建筑的一个重要环节。实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现,是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节。绿色施工是按科学发展观对传统施工体系的创新和提升。目前,施工现场的资源节约和环境保护仅限于选用环保型施工机具和实施降噪、降尘等环节,而绿色施工则要求从施工组织设计开始对施工全过程进行严格控制与管理,实现节地、节能、节水、节约材料以及保护环境和施工人员的健康与安全。 二、编制依据

1.4工程质量标准、质量目标 本工程为绿色文明工地,工程的质量标准为合格工程:质量目标为北京市结构长城杯. 1.5 工程参见各方: 本工程为了达到“长城杯”的质量目标,保证施工现场能够实现安全生产,根据该工程的结构特点,由工程的参建各方共同负责保证工程质量目标的实现,达到绿色施工,文明工地的要求,特编制本工程的绿色施工方案, 本工程主要职能单位下: 建设单位:北京市泰华房地产开发集团有限公司 设计单位: 北京中联环建文建筑设计有限公司 监理单位:北京应诺威建设工程管理有限公司 监督单位:北京市昌平区质量监督站 施工单位:北京市房山城建集团有限公司第四分公司

2、绿色施工管理体系 项目经理----负责绿色施工的全面工作,审批各项管理制度的审批并监督实施,承担绿色施工的第一责任; 技术总工---负责绿色施工技术指导及方案的制定、编制工作; 生产经理---负责监督绿色施工方案的落实,制定各项绿色施工制度的编制,并报项目经理审批; 职业健康与安全---负责施工作业环境安全,场地布置及临时设施的安全,职业健康和卫生防疫等具体的实施。 资源节约---负责节约节地、节电、节水、材料节约及资源周转场地等管理、充分利用工作。 环境保护---负责控制扬尘、有害气体排放、声光、水土污染等工作。

灯塔拆除施工方案

渝中区珊瑚公园世纪广场灯塔拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 重庆市鑫州劳务有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况及特点 1 第二章:施工方案编制依据 第三章:施工准备 1 1、机械设备准备 2 2、安全防护用品准备 2 3、施工人员安排 4 第四章:安全文明施工措施 1、地面保护措施 5 2、防尘施工措施 5 3、防触电雷电措施 5 4、防高空坠落措施 6 第五章:拆除工艺 6 1、顶部轻钢结构拆除 7 2、混凝土塔身本身拆除 7 第六章、脚手架管的搭设 8 第七章、安全文明施工 10

第一章工程概况及特点 待拆除灯塔位置渝中区珊瑚公园世纪广场,建设于上世纪90年代。距今20年左右,灯塔高40米,内径2.1米,外径2.7米,钢筋混凝土结构。顶部为轻钢结构造型。离车行道50米,周围20米范围比较空旷,视线良好。广场负一层为商用设施。 第二章:施工方案编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ 46-2005 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》GB5144—94 第三单:施工准备 1、械械机具准备:

2、安全防护用品准备: 3、施工人员安排 第四章安全文明施工措施 1、地面防护措施: 为保证灯塔周围为广场砖不受施工高处掉落渣土损坏,在灯塔周围3.5米范围内地面采用聚乙烯泡沫板垫减震,上铺建筑木板,木板上再铺棉絮防止飞溅伤人。灯塔周围5米范围内设立2米高的钢质围挡,杜绝掉下的混凝土块伤人事故的发生。施工期间广场周围入口实

建筑结构工程质量施工专项方案

建 筑 结 构 工 程 质 量 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:南京天仁建设实业有限公司编制日期:2011年7 月18 日

建筑结构工程质量施工专项方案 本工程位于白下区高桥门,本工程总建筑面积m2(其中地上08幢为9022 m2, 12幢为9974 m2。),地上十一层,地下一层,全现浇框剪结构。 本工程建筑物最高点为32.6米。标准层层高为2.8米。为框架、剪力墙结构。基础为承台、整板。整板厚250;地下室外墙及临空墙厚250,顶板厚160; 地上为短肢剪力墙;砼强度等级:地下室底板、柱、墙为C30、S6,一~三层梁、板、梯为C30,以上为C25,二次结构C20。 本工程外墙为:190厚页岩烧结多孔砖,M5混合砂浆; 内墙为:190厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆。 本工程水系统为生活给水系统和排水系统、雨水系统、空调冷凝水集中排放。生活给水管采用PP-R三共聚丙烯塑料给水管及配件,热熔连接,排水系统采用雨污水分流,卫生间污、废水合流排入室外化粪池,厨房排水独立排入室外检查井,雨水排入室外检查井,汇集后分别排入小区雨污总管。 本工程电气主要有供配电、照明、电视、电话、可视防盗对讲、消防报警系统等。电源由室外采用电缆穿管埋地引入,三相四线,引入电压380V/220V,使用电压220V。每户住宅设单相电度表,各单元公共照明及地下室非机动车库,地下室动力箱分别设电表单独计量。照明插座回路采用PVC管暗敷穿铜芯塑料线。有线电视、电信宽带部分仅预留空管。单元

接地采用TN-C-S接地形式

。 一、土方开挖 本工程土方开挖量较大,基坑面积(包括放坡)达1千多平方米。四周施工场地狭小,土质较差,土方开挖时,按每层1.5M深度分层开挖,开挖过程中临时土体边坡为1:2确保土方开挖过正中不塌方,不对工程桩产生挤压,工程桩的保护作为此分项工程的重点难点施工对象。由现场施工技术人员现场指挥。土方开挖后基坑边坡按边坡打设支护,具体按审批后的土方开挖施工方案进行施工。 二、模板制作、安装 1、本工程有较多的框架柱、短肢剪力墙,为了达到整体砼外观合格的施工要求。项目部安排专职施工技术人员根据施工图纸,翻出模板放样图。木工班组根据审核后的模板放样图进行模板的制作。并在木工车间做好试拼装工作。不得在作业面上制作模板,并标明编号,分类堆放整齐。 2、本工程地下室承台、地梁模板采用砖胎膜,其余全部采用木模,剪力墙、异框架柱、现浇板等采用16mm胶合板作模板,用50×100的木方和Φ48×3.5的脚手钢管做横楞连接,为了保证工期要求,木工和架子工在各自独立的流水施工段上进行架子的搭设和模板的安装。 3、模板板材必须有出厂合格证。梁底模配备3套,侧模2套。模板加工周边刨平创直,接缝严密,接缝高低差不大于2mm,平整度不大于3mm,厨房、卫生间及阳台现浇板有高低差处,用L30×3角钢与现浇板钢筋焊接保证高低差处砼边整齐。 4、框架柱截面大于600×600mm,梁的高度大于800mm及剪力墙结构采用

主体结构施工安全措施方案

主体结构施工安全 措施方案 1

主体结构施工安全措施方案 一、编制依据 1、施工组织设计。 2、主要规范、 二、工程概况 本工程为中江县黄鹿镇群力村、利兴村、石福村、宝塘村村级公共服务设施重建项目( 施工2) , 各村建筑面积均为296.91m2, 砖混二层。工期为120天, 质量要求: 合格, 由中江县城市建设建筑公 司承建。 三、安全保证措施 安全管理方针: ”以人为本、安全第一, 预防为主”。 1、项目安全管理机构。项目经理部成立安全生产委员会, 具体 负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理主任, 生产经理、安全员任副主任, 与生产有关的管理人员任成员。 2、安全施工原则。本工程所有的施工组织, 必须以保证安全为 前提, 必须遵守下列原则: 安全第一、预防为主;管施工必须管安全; 动态管理、全面控制。 3、安全目标: 死亡事故为零; 重伤事故为零; 减少和杜绝轻伤事 故; 无重大机械伤害事故; 无食物中毒事故; 无火警事故发生; 除尘降噪控制达到国家有关标准。 4、安全达标活动。安全生产管理的内业和外业工作必须达到德 2

阳市关于安全生产的有关规定, 并达到”德阳市安全文明工 地”。 5、认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人 员年审制度、安全隐患否决制度。 6、基础施工完毕, 主体施工时, 与施工同步搭设外墙落地式双排脚 手架( 高层除外, 高层主体施工应采用附着式整体提升脚手架防 护或符合规范要求的其它形式防护) 。 结构施工安全技术措施 一、对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师, 必须树立"安全第一"的思想, 从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题, 尽可能地不给施工和操作人员留下隐患, 编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件, 根据工程的特点, 科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设, 合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节, 因此, 工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求, 如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等, 还必须熟悉相应的专业技术知识以后, 才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标, 使措施经过现场人员的认真贯彻 达到目标要求。 施工方案编制人员, 还必须了解施工工程内部及外部给施工带 3

最新绿色环保施工方案

1、编制说明及编制依据 (1) 1、1、编制说明 (1) 1、2、编制依据 (1) 2、绿色施工管理 (1) 2、1、组织管理 (2) 2、2、规划管理 (2) 2、3、实施管理 (2) 2、4、评价管理 (3) 2、5、人员安全与健康管理 (3) 3、环境保护 (3) 3、1、扬尘控制 (3) 3、2、噪音与振动控制 (4) 3、3、光污染控制 (5) 3、4污水排放 (5) 3、5、土壤保护 (6) 3、6、建筑垃圾控制 (6) 4、节材与材料资源利用 (7) 4、1、节材措施 (7) 4、2、结构材料 (8) 4、3、围护材料 (8) 4、4、装饰装修材料 (8) 4.5、周转材料 (9) 5、节水与水资源利用 (9)

5、1、提高用水效率 (9) 5、2、非传统水源利用 (9) 6、节能与能源利用 (9) 6、1、节能措施 (9) 6、2、机械设备与机具 (10) 6、3、生产生活及办公临时设施 (10) 6、4、施工用电及照明 (10) 7、节地与施工用地保护 (10) 7、1临时用地指标 (10) 7、2、临时用地保护 (11) 7、3、施工总平而布置 (11)

1>编制说明及编制依据 仁1、编制说明 根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸,结合本工程施工组织设计与现场实际条件,并在充分理解得基础上进行编制得。本施工方案作为工程绿色环境管理得依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平而布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 本施工方案就是我公司为优质、高速、安全、文明、低耗等绿色施工本工程,全而实现施工合同与设计图纸提出得各项要求而作出得慎重承诺,就是做到绿色施工相关要求得指字性文件。 仁2、编制依据 仁2、1、《中华人民共与国环境保护法》 1、2、2、《中华人民共与国环境影响评价法》 仁2、3、《中华人民共与国大气污染防治法》 1> 2、4、《中华人民共与国水污染防治法》 1、2、5、《中华人民共与国环境噪声污染防治法》 1、2、6、《中华人民共与国固体废物污染防治法》 仁2、7、《建设项目环境保护管理条例》 1、2、8、《绿色施工管理规程》DB11/513-2015; 1、2、9、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011); 1、2、10、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007) 2、绿色施工管理 绿色施工就是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求得前提下,通过科学管理与技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响得施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材与环境保护)。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理与人员安全与健康管理五个方面。

灯塔主体施工方案徐闻海安

琼州海陕北岸赤坎灯塔重建工程琼州海陕北岸赤坎灯塔施工方案 建设单位:南海自由主义中心湛江标处 施工单位:建设工程有限公司 审批人: 编制人: 编制日期: 2011 年 9 月 25 日 监理单位:广东天正建设工程监理公司 审核人: 审核日期: 灯塔施工方案 一、工程概况 琼州海陕北岸赤坎灯塔重建工程,位于徐闻县海安镇,本工程建筑基底面积63.6㎡,建筑物最高的±0.000以上36米不包括成品灯高度和避雷针高度,室内外高差0.8米,也是标志性构筑物。灯塔为圆形构筑物,底部外围直径9米,中心为圆简直径1.5米,内设有旋转人上楼梯,36以下均为钢筋砼框架剪墙结构,本工程基础采用¢600高强预应力钢筋混凝土桩基础,鐾厚130㎜,AB型管桩,桩长约22米,单桩竖向承载力特征值约2100KN,持力层为强风化玄武岩,桩端进入持力层不小于1.8米。

二、施工工艺、步骤 施工工艺流程 预应力钢筋混凝土→钢筋混凝土基础→内筒身外壁→钢筋砼柱→混凝土楼梯→外筒身外壁→各层梁、板砼 (1)、移置模板施工 模板的构造筒身内模均采用2mm厚,1000×2000m的白铁皮制作,每张铁皮加工时计算好收比度收分。每组模板均在两边留出1m的收分边。两边收分,每节高度1.25米。用白铁皮涂上机油做外模,能使烟囱外表面光洁、美观、支模快速,筒身收比度一致,减少模板之间拼缝。内模板用不变形杉木加工成撑板,环保人才网用钢管支撑进行施工。 外模板根据我司多年实际经验,采用2mm厚白铁皮按烟囱外壁的收分度加工成均分的四组,每组均在两边留出收分模板,在每组板的上部按间距2m,即每隔一块板焊上提升模板用的Φ14钢筋挂钩。两张铁皮先用电钻钻眼,再用锚固螺栓由里向外上,使里面与铁皮表面平齐,并用电焊点焊连接。在每铁皮上距连接缝250mm处,焊两列穿钢丝绳的连接器,以便于穿设紧固模板用钢丝绳,在浇筑砼时紧固外模。内外模板间用Φ12的钢筋棍绑扎或焊在筒壁钢筋上,以确保内外模的净间距,及内外保护层厚。钢筋棍的长度同第节筒壁的厚度。放置间距沿圆周方向@250mm,高度方向设置四层。 (2)、移置模板的安装 内模板安装:安装内模前,先砌筑烟囱内衬的砖砌体,同时测定中心线与半径,以便于控制内模板的安装半径尺寸及固定模板。放入内钢模板后,再在内衬与钢模之间加一组木楔(一组木楔厚度与空气隔热层厚度一致),并用木支撑

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

主体结构工程施工方案设计_

市江南临江棚改A02地块主体结构施工方案

一、工程概况 1、建筑概况:本工程位于市武陵镇德安路与临沅路交叉处的东北角,西临;临沅路,北临善德路。 建筑面积:地下室建筑面积57000㎡,地上九栋建筑面积113000㎡,共计约170000㎡。 建筑层数及高度:地下三层,1#楼~5#楼为33层,建筑高度102.350m,6#楼~9#楼为28层,建筑高度95.450m, 2、结构概况 1、本工程设计为甲类建筑,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 2、结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为七度;结构的抗震等级为二级,主体抗震等级二级,地下室抗震等级为二级。 3、本建筑物防火设计的建筑分类为二类,上部建筑耐火等级为二级,地下为一级。 4、本工程现浇各部件混凝土强度等级、厚度及抗渗等级设计如下: 5、现浇各部件钢筋分布情况为:本工程现浇各部件钢筋分布较为常见,为热轧的Ⅰ级和Ⅲ级钢,具体分布从基础柱墩、地下室底板、框支框架柱、墙到上部结构钢筋种类均采用Ⅲ级钢。 二、主体结构施工顺序: 本工程地上部分采取柱、梁、板一次浇筑成型,其施工程序如下: →→

→→→ 三、主要施工方法拟定: 1、本工程使用的是爬架体系,设安装平台---摆放底座、安装导轨,组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上,将主框架立杆扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后,将架体卸荷到导向座上---随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板---与建筑结构做临时架体拉接、挂外排密目安全网---装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙导向座---接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板---铺设底层安全网及脚手板、制作翻板---上部架体与结构进行有效拉接(拉接间距不大于6m)---挂外排密目安全网至架顶---将防坠吊杆插入底座防坠装置,安装提升钢丝绳---摆放电控柜、分布电缆线、安装电动电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层---安装全部完毕,进入提升循环。 3、铝合金模板体系:混凝土剪力墙体、结构方柱、顶板梁板模板均采用铝合金模板,稳定性好、承载力高。 4、钢筋连接:梁和柱主筋直径大于等于16mm的均采用机械连接(直螺纹套筒), 钢筋接头位置严格满足设计图纸及有关施工质量验收规的要求。 四、钢筋工程施工: (一)、材料要求及钢筋管理: 1)、本工程中用到的钢筋有:HPB300钢筋(fy=270N/m㎡);HRB400级(fy=360N/m ㎡)钢筋进场必须有准用证、出厂合格证和试验报告单,每根钢筋上均有标志。 2)、钢筋进场后必须进行分批验收,检查容包括标志、外观检查。并按照现行国家有关标准的规定取样做力学性能试验,合格后方可使用。如用到进口钢筋,还必须按要求做化学分析检验。所有钢筋必须经检验合格后方可使用。 3)、钢筋验收时,由同一截面尺寸和同一炉号组成一个验收批,且每批不超过60t,从每批中任选两根钢筋。每根取两个试样进行抗拉试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,如有一项不合格,则从同一批号中取双倍数最的试样作试验,如仍有一个不合格,则该批钢筋不合格,应及时退场。 4)、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时应进行化学成分分析或其他专项试验,不合格的退场处理。钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污。 5)、钢筋原料一般以12m为宜,钢筋表面应洁净无缺陷,尺寸规格、强度等级应符合

第六章-环境保护管理体系与措施(绿色施工方案)

第六章环境保护管理体系与措施 第一节文明环保施工目标与保证体系 一、文明环保施工管理工作方针及目标 在施工过程中我们将按照GB/T28001、GB/T24001标准进行系统化、规范化文明施工,坚持主管负责、人人参与、系统把关、严格检查、建章建制、责任到人、奖惩严明,天天做到“市文明安全工地”,实现施工现场成为“花园式工地”。 (1)文明、环保管理要做到坚持“创建绿色文明现场、建设绿色文明工程”的方针。 (2)施工中达到《北京市建设工程施工现场环境保护标准》及《关于在全市建设工程推行绿色施工的通知》京建施[2008]651号的要求;工程竣工后室内环境质量达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。确保达到北京市文明安全工地要求。 二、文明环保施工保证体系与管理职责 1、文明施工保证体系

根据公司文明、环保管理程序,项目经理部形成“本工程文明、环保管理小组”领导,施工管理部和各相关部室负责,公司专职环保员和施工队环保员管理,“现场清洁队”执行的四级管理。文明、环保管理小组主要负责人与各施工队各班组负责人签订文明、环保生产责任状,使文明、环保工作责任到人,层层负责。 组成由项目生产副经理为组长;工程管理组负责人为副组长;各分包单位负责人为组员的“本工程文明、环保施工管理小组”,组织领导施工现场的文明、环保管理工作。 公司设立专职文明环保员2名。施工队各设立文明环保员2名。 由各施工队各班组清洁员成立“现场清洁队”,各班组设立清洁员2名。“现场清洁队”队员每人佩戴我公司项目经理部统一印制的“现场清洁队”臂章,开展日常现场清洁工作。 2、文明施工管理职责 2.1现场管理划分

建筑结构工程施工方案

建筑结构工程专项方案 目录 一、工程概况.................................................... 2 .......... 二、结构设计概况................................................ 2 .......... 三、编制依据.................................................... 3 .......... 四、模板工程.................................................... 4 .......... 五、钢筋工程.................................................... 8 .......... 六、混凝土工程 (15) 七、砌体工程 (19)

建筑结构工程专项施工方案 一、工程概况 本工程位于南京市溧水区机场路以北,秦淮大道以东地块,包含15#、17#—19# 楼以及人防地库,15#、17#?19#楼类型为剪力墙结构,地下车库类型为框架结构。 15#楼地下1层,地上27层,建筑面积为12625.03川,建筑高度为80.10米; 17#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8636.14 ,建筑高度为54.40米; 18#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8772.56 ,建筑高度为54.40米; 19#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8728.92 tf,建筑高度为54.40米; 地下车库为部分人防地下室,地下一层,主要层高 3.25m 3.9m,总建筑面积为15170.3tf,其中人防建筑面积为13737tf。 建筑防水等级:屋面为I级,种植屋面为一级;地下室为二级;地下室种植顶板及配电房、电信间防水等级为一级。 工程土0.000m标高相当于绝对高程30.000m (地下车库为30.300m)。室内外高差为0.300米。 ( 1 )建设单位:南京溧水亚东置业有限公司 (2)施工单位:通州建总集团有限公司 (3)设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 (4)监理单位:南京国通建设工程咨询有限公司 (5)勘察单位:江苏省地质工程勘察院 ( 6)质量等级:1 幢市优 二、结构设计概况 本工程结构安全等级为二级,抗震防裂度为7度,抗震设防分类为标准设防类,设 计使用年限50年。 混凝土强度等级(构造柱及圈梁采用C25混凝土)

相关文档