文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 过滤器设计计算书

过滤器设计计算书

过滤器设计计算书
过滤器设计计算书

设计计算书

产品/项目名称:过滤器 编制人/日期:

审核人/日期:

批准人/日期:

1. 滤芯截面尺寸的确定

为了不增加水流水阻,滤芯过水截面积应等于管子的截面 积,即滤芯的直径应等于公称通径(D DN )。如右图所示阴影部分的面积为管子公称通径的截面积。

8寸管的公称通径为 200mm,滤芯的直径为200mm 8吋过滤机公称通径的截面积

242

21014.34

2004

mm D A DN

DN ?=?=

=

ππ

2. 滤芯长度的确定

2.1. 根据SH/T3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、6倍公称通径截面积,本项目取1、6。样机有一个圆过滤面, DN DN A K L D 6.1=???π 式中:

K--------方孔筛网的开孔率为10%

∴80010

.020014.31014.36.16.14

≈????=??=K D A L DN DN π

经画图,调整比例,L 取700mm 。

则mm L

A D DN

DN

228700

10.014.310

14.36.1πK 6.14

≈????=='

滤芯直径圆整取230mm 。

同理可计算3~24寸滤芯直径与长度

3. 主管的确定

3.1主管内径的确定:

参考中国建筑标准设计研究所的标准图集《除污器》,刷式全自动过滤机主管与进出

参考《压力容器与化工设备使用手册》上册,第2章:压力容器壳体与封头

??φ

σ2i

PD S =

(2-1-6)

式中:--计算厚度S ,mm

D i ――圆筒的内直径,mm

P ――设计压力,MPa ;设计压力取最大级别工作压力P=1、6 MPa φ――焊缝系数,取φ=0、85

[σ]――材料的许用应力,主管材料采用Q235-A,[σ]=n

s

σ n ――安全系数,取n=1、5

出入水管:4.285

.06

.12352200

6.108≈???=

S mm

主管: 21.485

.0

2352350

6.1'08≈???=S mm

3.3主管堵板厚度的确定

参考《压力容器与化工设备使用手册》上册,第2章:压力容器壳体与封头

[]?

βλ?

σδ17035.0c

C

t c

C

p p D p K D ??=?= 2-6-5

λ=35

.0K

, []

βσ=t

170

p δ―――堵板的计算厚度

查表得12.1=λ,查表2-6-4得23.1=β

由于过滤器的设计压力为1、6 MPa,主管堵板近似为环形,所以C D 为环形内外环的半径之差,8寸C D 等于75mm 。 44.685

.01706

.135.07523.112.1≈?????=p δmm

壁厚需要考虑的因素:计算壁厚、材料的自偏差、腐蚀裕度与磨损裕度,它取决于工作压力、直径、自偏差标准、防腐措施、生产工艺、使用寿命等:

S S =S+C=S+C 1 +C 2 (2-1-1) 式中:S S ――设计壁厚(mm) C ――壁厚附加值(mm)

C 1――负偏差附加值,取C 1=0、5

C 2――腐蚀裕度,取C 2=2

S ――管道强度的计算壁厚

进出水管:S S08=1、6+0、5 +2=4、1mm 主管:S S08'=2、8+0、5 +2=5、3mm

主管堵板: 94.825.044.6=++=p δmm

4. 处理水量计算:

纤维球滤料性能特点综述

纤维球滤料性能特点 纤维球滤料是由涤纶、丙纶或者腈纶丝扎结而成的球形滤料。它与传统的钢性颗粒滤料不同,具有弹性效果好,不上浮水面,空隙率大,工作周期长,水头损失小等优点。过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布,从而形成了滤速快,截污容量大,过滤效果好,可再生反复使用,不必全部更换,省时省力等优点。在过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料上大下小的孔隙分布规律,具有效率高,滤速快(20-50m/h截污量大,过滤效果好,可再生,使用成本低,是适应于各种水质的过滤。广泛使用与各种水处理行业。 纤维球滤料性能特点: 纤维球滤料,可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。滤速比传统砂滤料高3.5倍,滤料能反洗再生,可实现自动化管理,一般滤速30m/h,粗滤进水100mg/l,出水SS≤5mg/l,精滤进水20mg/l,出水≤2mg/l。广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水;循环、旁滤和废水回收利用 纤维球滤料性能和特点:本产品选用高醛化维呢纶,定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧,污水反复接触,使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。 通久达纤维球滤料的特点在于: 1.质轻、强度高,物理化学性能稳定,经久耐用。 2.随水飘动的纤维丝,使填料之间空隙可变,不易被生物膜堵塞。 3.比表面积大,活性强,处理效果好。 纤维球滤料使用量

纤维球滤料使用量计算方法,需要考虑纤维球过滤器的体积以及纤维球滤料的容重。 纤维球滤料规格: 纤维球球体直径:30mm,35mm,40mm 纤维球滤料使用寿命: 纤维球滤料的使用周期及使用寿命解释,纤维球滤料的运行与更换,多采用一次性更换作业,即纤维球滤料失效以后统一更换。不建议采用逐渐更换的方法。纤维球滤料的使用寿命与运行环境有关,包括水的温度,酸碱性以及每天的处理水量。 例如,在碱性环境下,改性纤维球滤料的使用寿命会大大缩短;在同样的设备条件下,反洗频繁的纤维球滤料要比反洗频率低的的纤维球滤料使用寿命长等等。故,如果希望延长纤维球滤料的使用寿命,则需要慎重考虑纤维球运行环境。 纤维球滤料应用范围: 纤维球广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水;循环、旁滤和废水回收利用。 纤维球滤料是我国开发的比较好的水处理填料,从应用领域来看,中国与世界其他国家有很大差异。纤维球滤料的应用主要集中在水处理和石油行业。 纤维球主要分为普通纤维球和改性纤维球。 改性纤维球适用于油田含油污水的精细过滤,也适用于其它工业废水的精细过滤。改性纤维球去除油及有机物的机理为:直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L,悬浮物≤10mg/L;滤后水质含油≤5mg/L,悬浮物≤2mg/L。改性纤维球表面经过改性处理,对油及有机物的吸附能力增强;改性纤维球新型结扎方式,运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小,形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态,过滤效果更好;滤速高,可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右,无需更换。

活性炭过滤器的滤料高度和整个罐体的高度如何计算

活性炭过滤器的滤料高度和整个罐体的高度如何计算? 活性炭过滤器的滤料层900~1200的甚至1600的都有,要看想去除什么及滤速。下布水孔板水帽布水的,罐体高就是直边高加上下封头高。直边高为滤料高乘2,活性炭在反洗时,反洗膨胀高度是100%。如果漏斗上布水,还要加漏斗、弯管高,这种结构采用的越来 越少了。下布水穹型板加级配石英砂垫层的,基本差不多,按垫层总高与下封头高之差调整 一下。整个罐体的高度就是罐高加支腿高。支腿三条的高些,四条的可矮些。 活性炭过滤器有什么作用?运行时要注意些什么? (1)利用活性炭的活性表面除去水中的游离氯,以避免化学水处理系统中的离子交换树 脂,特别是阳离子交换树脂受到游离氯的氧化作用。 (2)除去水中的有机物,如腐殖酸等,以减轻有机物对强碱性阴离子交换树脂的污染。据统计,通示活性炭过滤器,可以除去水中60%~80%的胶体物质:50%左右的铁和50%~60%的有机物等。 活性炭过滤器在实际运行中,主要考虑入床水浑浊度,反洗周期,反洗强度等关系。 (1)入床水浑浊度。入床水浑浊度高,会带给活性炭滤层过多的杂质,这些杂质被截留在 活性炭滤层中,并堵塞滤池间隙及活性炭表面,阻碍其吸附效果的发挥。长期运行下去,截 留物就停留在活性炭滤层间,形成冲不掉的泥膜,造成活性炭老化失效。所以进入活性炭过滤器的水,最好把浑浊度控制在5mg/L以下,以保证其正常的运行。 (2)反洗周期。反洗周期的长短是关系到滤池效果好坏的主要因素。反洗周期过短,浪费 反洗水;反洗周期过长则影响活性炭吸附效果:一般讲,当入床水浑浊度在5mg/L以下时,应4~5天反洗一次。

(3)反洗强度。活性炭过滤器在反洗中,滤层膨胀率对滤层冲洗是否彻底,影响较大。滤 层膨胀率过小,下层的活性炭悬浮不起来,其表面冲洗不干净;当膨胀率过大,容易跑“炭”。在运行中一般控制其膨胀率为40%~50%。(4)反洗时间。一般当滤层膨胀率为40%~50%,反洗强度为13~15L/(m2?s)时,活性炭过滤器的反洗时间为8~10min。 活性炭过滤器和多介质过滤器工作过程的区别? 多介质过滤器主要去除水中悬浮物和大颗粒物质,而活性炭具有吸附功能,主要吸附水中的 有机物等。活性炭的机械强度没有石英砂的高,当活性炭通入气后,容易使活性炭粉碎。活 性炭一般在多介质之后起吸附作用,活性炭不能用气洗,其实反洗也用处不大;再生才是办法。 活性碳过滤器一般放在多介质过滤器后面,主要降低水中有机物含量和氧化性物质。加气洗的意义不大,反而会造成活性炭破碎。因为多介质已经把大颗粒性物质截留了,所以,活性炭就不用气体擦洗了。活性炭要反洗,但不用气体擦洗。当活性炭吸附达到饱和状态,就 需要再生,但比较麻烦,成本较高,一般建议更换新的活性炭。在电力规范上说活性炭可以 加气反洗,但是在实际运行中,我没有见过一家用气的,因为两个原因:一、活性炭在多介 质后,进水水质相对较好,主要以过滤吸附胶体和细小的杂质。所以反洗起来相对容易,滤 料不易板结。二、活性炭机械强度低,反洗过强易碎。 多介质过滤器及活性炭过滤器设计探讨? 多介质过滤器7种滤料级配的计算是怎样的,还有炭滤又该如何计算? 有关各种滤料的级配问题,主要与以下因素有关: 1 罐体直径大小;

过滤器选型计算

精心整理篮式粗过滤器选型计算 粗过滤器工艺计算 1.总则 本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T3411-1999《石油化 工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T21637-1991《化工管道过滤器》。本计算仅适用 于过滤器内过滤面积及起始压降计算,过滤器壳体执行GB150标准,不在本计算内。 2.过滤面积计算 依据SH/T3411-1999标准,其规定的有效过滤面积定义为:过滤器内支撑结构开孔总面积 减去开孔处滤网占据面积的净面积。因此计算有效过滤面积时考虑支撑结构的有效面积以及 滤网的有效面积。根据标准要求,永久性过滤器的有效过滤面积与管道截面积之比不小于1.5。 本项目的过滤器按照临时过滤器要求,有效过滤面积与管道截面积之比取不小于3.0。 2.1管道截面积计算S1: 本项目过滤器进出口管道工程直径DN200,S1=(0.2/2)2×3.14=0.0314m2 2.2过滤器有效过滤面积计算S2: 按照标准要求面积比取3,即S2/S1=3,即S2=S1×3=0.0314×3=0.0942m2 2.3过滤器过滤网面积计算 按照项目要求,过滤网要求0.8mm,表面积0.45m2。 本过滤器选择蓝式滤芯的表面积为0.56m2,滤篮支撑结构开孔率取50%,滤网选24目(可 拦截0.785mm以上颗粒),其有效开孔率为56%。因此本项目所选过滤器滤篮的有效过滤 面积为S=0.56×0.5×0.56=0.157m2,有效过滤面大于2.2计算结果0.0942m2,因此 在过滤面积上满足要求。 3.起始压降计算 压降计算按照标准所提供的参考公式计算,其中涉及到的物理量有雷诺数、当量长度、流体 密度、黏度等。 计算公式: 符号说明:

纤维球过滤器

纤维球过滤器 操作、维护 说 明 书 江苏双翔环保科技有限公司

一、原理简介和性能: 纤维球过滤器为钢制圆形罐,采用经特殊加工后的纤维球为过滤介质,具有较强的吸附能力,并能反冲洗再生,抗压能力强,化学性能稳定,硬度高,耐磨性好,长期使用不需经常更换,吸附截污能力强、亲水性好、抗油浸,且该滤料比重略大于水反冲再生方便,其最大特点就是能直接采用滤前水反冲洗,无需借助气源和化学药剂,运行成本低\管理方便,反冲洗强度低,效果好,滤料不易腐烂,经久耐用. 二、操作运行说明: 1、操作前的准备: (1)检查各连接管道进出口是否符合要求,并进水进行试运转,观察各传动部件是否灵活,电气控制元件是否动作可靠,有无异常噪音,人孔、手孔、阀门等是否漏水. (2)检查减速机润滑油的加注情况,并达到油标位置的要求. (3)确认设备无以上问题可做以下运行工作. 2、设备的正常操作运行: (1)打开进、出水阀及放气阀,关闭反冲进水阀反冲排污阀,待放气口出现溢水时关闭放气阀,进入正常运行. 3、反冲洗: (1)当滤前滤后压力差为0.03~0.04MPa时,打开反冲进水阀门、反冲排污阀,关进水泵、关闭进水阀、关闭出水阀。同时开启电动机进行搅拌,冲洗时间为8~10分钟,同时观察其水质情况,待出水清澈,即可停止反冲洗。 (2)完成反冲洗后关闭电机进行过滤。 (3)进行过滤时打开进、出水阀及放气阀,关闭反冲进水阀反冲排污阀,待放

气口出现溢水时关闭放气阀,进入正常运行. 三、注意事项: 1、本设备应必须保证足够的冲洗强度,冲洗时除了清洗滤料外还消除滤料 的结块,故冲洗强度应十分注意。 2、必须保证足够的冲洗时间,冲洗时间不足时,一方面滤料没有足够的碰 撞时间,另一方面冲洗水脏水来不及排除导致污物重返滤层。 3、经常检查观察驱动机构运转是否正常,如有异常应尽早停车检查,排除 故障。 4、对运转机械应经常加注润滑油或油脂。 5、如发现密封件漏水,应及时进行更换或调整。 6、新减速机开始运行满30小时后,应全部排掉箱内机油,清洗后加注同规 格机油,以后每隔6~12个月调换新机油一次。工作前必须检查油面,低于油标线则随时添加润滑油。 7、如果放水管有少量的水滴出属正常现象,放水管不可以设置阀门。

过滤器常用计算公式

过滤器常用计算公式 缠丝管过水面积计算公式: P:缠丝面孔隙率 d 1:垫筋宽度或直径(mm ) d 2:缠丝直径或宽度(mm ) m 1:垫筋中心距离(mm ) m 2:缠丝中心距离(mm ) 石英砂滤料水头损失: 2014m 11h H ))(γ γ(--= γ1:滤料的相对密度(石英砂为) γ:水的相对密度 m 0:滤料膨胀前的孔隙率(石英砂为) H 2:滤层膨胀前厚度(m ) 滤料高度为直筒高度的2/3;筒体高度=膨胀高度+填料高度 膨胀率:单层石英砂:45%;双层滤料:50%;三层滤料:55% 清洁滤层水头损失: V l d m m g h 02030200)1()1(180φν-= ν:运动粘滞系数(cm 2 /S )()

g :水的重力加速度(981cm/s 2 ) m 0:滤料孔隙率( ) d 0:与滤料体积相同的球体直径(cm ) l 0:滤层深度(cm ) v :滤速(cm/s ) φ:滤料球度系数() 过滤器反冲洗强度计算: 单位时间单位滤池面积通过的反冲洗水量称为反冲洗强度q ,通常用L/()表示,其值与滤料粒径水温孔隙率和要求的膨胀率有关,可用下式进行计算,也可以用试验方法确定。 )() ε()()ε(μs .m /11e e 100254.0077.1231054.0131L d q c +++= d c :滤料当量直径(cm) μ:水的动力粘度,g/ ε0:干净滤层的孔隙率 根据经验,过滤一般的悬浮物时,要求q 约为12-15L/()之间,如果过滤油质悬浮物,则要求q 增大至20L/()或更大。 反洗强度测定: )冲洗时间()滤池面积()冲洗水量(s m 2?=L w

活性炭过滤器技术说明

活性炭过滤器技术说明 一、简介 一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。 活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证 SDI<5,TOC<2.0ppm。 二、应用范围 广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业。 1、能满足液压系统对过滤精度的要求,能够阻挡一定的杂质进入系统; 2、滤芯应该具备足够的强度,不会因压力而受到损坏; 3、通流的能力大,压力损失小; 4、易于清洗、更换。 三、特点 功能 1.活性炭吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于 1000m2/g 的高效活性炭,使其既有上层特效过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。 2.经HG活性炭吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0.1PPM。 3.对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著; 4.对于降低水体的浊度、色度,净化水质,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染等也有很好的作用 产品 1、效率高:24小时连续工作,不需停机反冲洗。

2、运行费用低:不需高扬程大流量的反冲洗泵。 3、维护费用低:其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件,故障率低,维护费用省。 4、一次性投资低:不需单设混凝池、澄清池等设施,不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备,工程量小,一次性投资省。 5、水头损失小:单一滤料且滤料清洁及时,水头损失小,总水头损失≤0.5m。 6、进水水质要求宽松:可长期承受150mg/L浓度SS进水水质,短时承受300mg/L浓度SS冲击而出水水质不变。 7、出水水质稳定、过滤效果好。滤料清洁及时,可保证高质、稳定的出水效果,无周期性水质波动现象。 8、易于改扩建:所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。 9、占地面积小,外形美观:其将传统的三段式再生水处理工艺为一体,节省用地约70-80%;外观更美观、紧凑。 四、原理 1、工作原理 活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。 活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。 活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。 在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性

多介质过滤器操作规程

多介质过滤器操作步骤: 1.设备制水: 1.1 正洗(当该过滤器一段时间不用,又投运时,需要进行正洗一下) 开正洗排水阀。 开进水阀。 当出水浊度小于3 度时正洗合格。 1.2 制水 开出水阀。 关正洗排水阀。 开始制水。 系统运行巡检。 2、设备反洗

2.1 排水 关闭进水阀、出水阀。 开上排阀。 开正洗排水阀,观测过滤器视镜,使排水至滤层面10-20cm。 关闭正洗排水阀。 2.2 空气擦洗 启动罗茨风机。 开进气阀。 气擦洗2-3 分钟。 关闭进气阀,关闭罗茨风机。 注:先开风机,再开进气阀;停止时先关进气阀,再停风。否则可能会造成水倒灌而损坏风机。 2.3 反洗 检查反洗水箱是否在高液位。 启动反洗泵。 开反洗进水阀,反洗5-1 2 分钟 2.4 静置 关反洗出水阀。 关反洗进水阀。 关反洗泵。 2.5 正洗 开进水阀门、下排阀。

当出水浊度小于3 度时正洗合格。 关下排阀、进水阀。 设备处于备用状态。 3、设备切换: 当多介质过滤器需要反洗时,备用过滤器依次按“1、设备制水”的序启动投用。原备用过滤器运行正常后,原运行过滤器按“2、设备反洗”的次序进行反洗,最后进入备用状态。 连续运行时间: 系统的设计运行时间12-24 小时,随后应对多介质过滤器进行反洗,并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于3 度。当多介质过滤器进出压差达到0.05Mpa 时,应反洗。 反洗流量: 反洗的目的在于使石英砂和无烟煤反向松动,并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用,通常控制反洗强度控制在10L/m2.s 左右,以颗粒多孔陶瓷不被冲跑为宜。 反洗时间: 反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反洗排水浊度而定。一般情况下反洗浊度应小于3NTU,且时间不少于5 分钟,可根据运行情况进行适当调整。 运行时间:24 小时反洗一次(按实际调整) 反洗时间:约40min/次(包括气洗、正洗,按实际调整) 浊度:进水<20NTU;出水<3NTU

纤维球过滤器

杭州上下水处理设备有限公司纤维球过滤器为钢制圆柱形罐体,采用纤维球为过滤介质,压力式运行。纤维球过滤料与传统的钢性颗粒滤料相比具有以下几个特性:不浮在水面上、弹性效果好、空隙大、工作周期长、水头损失小等优点。 一、工作原理: 在整个处理过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料上大下小的空隙分布梯度,效率高,滤速快达到20~50 m,截污容量大,纤维球的过滤周期是砂滤料的3倍左右,过滤效果好,可再生,用汽水反冲洗,冲洗水量为过滤水量的1~2%。 二、产品应用: 广泛应用于生活和各类工艺用水过滤处理,也可作为各种污水回用的深处理,具有过滤速度快,处理水量大,占地少的特点。纤维球过滤器,配有针轮减速器搅拌装置,在反冲洗时筒内充满水,启动减速器搅拌装置,使桶内纤维球滤料上下翻滚疏松便于清洗。适用于循环水旁流过滤、生活水深度处理、锅炉给水处理、

杭州上下水处理设备有限公司反渗透前置过滤,污水回用过滤;适用于油田含油污水回注的粗、中、精细过滤及油田、炼油厂污水的外排处理。 三、技术参数: 工作温度:5℃~40℃(特殊温度可定做) 工作压力:0.1MPa~0.6MPa操作方式:手动、全自动操作 产品规格:ф600~ф3000 单机流量:8 m3/h ~210 m3/h 水反洗强度:10~12L/m2·S 过滤速度:20m/h~50m/h 一般30m/h 简体材质:304、316L、Q235衬胶、衬塑、涂环氧

杭州上下水处理设备有限公司 四、产品规格: 更多详情请拨打联系电话或登录杭州上下水处理设备有限公司官网https://www.wendangku.net/doc/cf14542491.html,/咨询。

活性炭设计参数.

活性炭过滤器技术选型表: 活性炭过滤器型 号规格 (mm ) 处理 水量 (M3 / h) 工作 温度 (℃ ) 工作压 力 (Mpa ) 过滤 面积 (m2 ) 工 作 滤 速 ( m / h ) 滤料 高度 (mm ) 罐体尺寸 D×H (mm) 活性 炭 (kg ) SJL- 0.3 B 0.6 HGL /B 150 0.3 5~60 ≤0.60.013 8 ~ 10 600 150×1220 5 SJL- 0.6 B 0.6 HGL /B 200 0.6 5~60 ≤0.60.059 8 ~ 10 600 200×122010 SJL- 0.7 B 0.6 HGL /B 230 0.7 5~60 ≤0.60.076 8 ~ 10 600 230×122015 SJL- 0.9 B 0.6 HGL /B 250 0.9 5~60 ≤0.60.092 8 ~ 10 600 255×137020 SJL- 1.3 B 0.6 HGL 300 1.3 5~60 ≤0.60.131 8 ~ 600 305×122025

/B 10 SJL- 1.5 B 0.6 HGL /B 330 1.5 5~60 ≤0.60.157 8 ~ 10 600 330×137030 SJL- 1.8 B 0.6 HGL /B 350 1.8 5~60 ≤0.60.183 8 ~ 10 700 355×165045 SJL- 2.3 B 0.6 HGL /B 400 2.3 5~60 ≤0.60.229 8 ~ 10 700 405×165050 SJL- 4.0 B 0.6 HGL /B 500 4.0 5~60 ≤0.60.410 8 ~ 10 700 530×157075 SJL- 5.0 B 0.6 HGL /B 600 5.0 5~60 ≤0.60.541 8 ~ 10 1000 610×1830100 SJL- 8.0 B 0.6 HGL /B 700 8.0 5~60 ≤0.60.821 8 ~ 10 1000 760×1830175 SJL- 12.0 B 0.6 HG L/B 900 12.0 5~60 ≤0.6 1.233 8 ~ 10 1000 915×1830250

纤维球过滤器及其他过滤器介绍.doc

纤维球过滤器及其他过滤器介绍 TLX-BQ( J) F 系列纤维球过滤器纤维球过滤器是压力过滤器中较为新型的水质精密处理设备,出水水质能够达到含油污水回注的标准,它是由新型的化学配方合成的一种特殊的 纤维丝做成的。从纤维滤料的亲油型改为了亲水型,过滤层运用高度约的涤纶纤维球,原水由上而下进入流出,按反冲洗方式不同分为气反冲洗(BQ型)及机械反冲洗(BJ 型)。 纤维球过滤 器 纤维球滤料 主要参数 指标数值指标数值过滤速度20~50m/h 水头损失3~10m 3 2 3m/min · m(气冲) 最大工作压力 冲洗强度 2 min · m(水冲) 冲洗历时10~20min 进水 SS< 100mg/L 进水 SS< 20mg/L 粗滤精滤 出水 SS< 5~10mg/L 出水 SS< 1mg/L 型号说明 结构及特点 滤速高、处理量大,运行效果稳定、设备占地少; 结构紧凑一体化,易于安装和操作维护; 滤料耐磨耐蚀、孔隙率高、截污容量大、比重适中,易反冲洗。 适用范围 粗滤精滤 工业给水油田注水 深度处理的予处理化工溶液精滤

旁滤与废水回用电子高标准用水 空调循环冷却水其他高精度用水 游泳池循环水 规格及主要技术参数 处理水量过滤面积进水、反出水、反洗搅拌机功型号高度 H 反洗进气排气 3 2 洗出水进水率( kW)(m /h) ( m) TLX-BQF600 8 3000 DN40 DN50 DN50 TLX-BQF800 3130 DN50 15 TLX-BJF800 3715 DN65 DN65 4 TLX-BQF1000 3280 DN65 20 DN80 DN80 TLX-BJF1000 3966 DN25 4 TLX-BQF1200 3450 DN80 30 DN100 DN100 TLX-BJF1200 3970 4 TLX-BQF1600 3680 DN100 60 DN125 DN125 TLX-BJF1600 4370 TLX-BQF2000 4150 DN125 90 DN150 DN150 TLX-BJF2000 4960 11 TLX-BQF2400 4350 DN150 130 DN200 TLX-BJF2400 4960 DN200 TLX-BQF2600 4440 DN150 160 DN200 DN32 TLX-BJF2600 5100 TLX-BQF2800 4540 DN150 180 DN250 DN250 TLX-BJF2800 5128 22 TLX-BQF3000 4840 DN200 210 DN300 DN300 TLX-BJF3000 5630 22

Y型过滤器强度计算书.

1、计算厚度t s t s :计算厚度;mm 1.733599D o :外径;mm 377[σ]t :在设计温度下材料的许用应力;MPa 130E j :焊接接头系数; 1P:设计压力;MPa 1.2Y:系数;按表6. 2.1选取。0.4 2、开孔补强计算 (1主管开孔所需补强面积 A A:主管开孔所需补强面积;m㎡1163.6187d 1:扣除厚度附加量后主管上斜开孔的长径;mm 519.1578 d:扣除厚度附加量后支管的内径;mm 367.1a:主管轴线与斜管轴线的夹角;

45°(2开孔补强有效补强范围 有效补强宽度 B=2d 11038.3156B=d 1+2(2t n -2(2C 1+2C 2 538.9578取较大值B mm 900 Y型过滤器强度计算书 [](2PY E PD t j t o s +=σ sin 2(1a d t A s -=a d d sin /1= 有限补强高度h=2.5(t n-C1-C212.375 t n:管子名义厚度;mm7 C1:厚度负偏差;mm 1.05 C2:腐蚀余量;mm1 (3补强范围内主管多余金属补强面积A1 A1=(B-d1(t n-t s-C1-C21224.9412 (4补强范围内支管多余金属补强面积A2 A2=2h(t n-t s-C1-C2/sina112.57978 (5角焊缝金属补强面积A3 A3=H236 H:角焊缝高度;mm6 3、结论 A1+A2+A3=1373.521大于A=1163.6187 计算通过 注:按GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(2008版计算

计算:校对:审核: 日期: `

常用多介质过滤器用户使用手册(全)

用户手册

一、工艺原理: 多介质过滤器为水处理系统的预处理设备,适用于浊度在 1-10NTU的进水;目的除去水中的悬浮物、颗粒和胶体,降低进水的浊度和SDI 值,满足除盐装置 后续设备的进水要求;设备可以通过周期性的清洗来恢复它的截污能力。 二、技术参数: 1.进水浊度:< 10 NTU 2.出水浊度:<1NTU 3.工作压力 : < 0.6MPa 4.工作温度 : 5-50℃ 5.运行流速 : 6-12m/h 6.水反洗强度 : 20-30m/h 7.气擦洗强度 : 15L/m 2.s 8.填料高度 :无烟煤400/石英砂600 9.石英砂规格: 0.4 ~ 0.65mm (不均匀系数< 2) 无烟煤规格: 0.8 ~1.6mm(不均匀系数<1.7 ) 10.承托层:(如设备要求) 层次尺寸厚度层次尺寸厚度(自下向上)(mm)(mm)(自下向上)(mm)(mm)12~ 410038~16100 24~ 8100416~ 32100注:最下一层承托层的顶部至少应高于配水孔眼100 mm。 三、结构形式: 设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。进水装 置为上进水、挡板布水,集水装置为多孔板滤水帽集水或穹形多孔板加承托层 结构;设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口,便于用户现场安装和实 现装置正常运行。 四、设备的安装 1)安装前检查土建基础是否按设计要求施工。 2)设备按设计图纸进行就位,调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度和垂直度。 3)将设备和基础预埋铁板焊接固定,固定后再次校验进出口法兰的水平度

和垂直度。 4)将设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装,每段管道组装前应用干净抹布对内壁进行清洁工作,组装后应保持配管轴线横平竖直,阀 门朝向合理(手动阀手柄朝前,气动阀启动头朝上)。 5)检查本体阀门开关灵活,有卡壳的情况及时整改。 6)设备本体配管完成后应对阀组进行必要的支撑工作等。 7)安装设备上配带的进出水压力表、取样阀等;进出水管道上如有流量探头座应用堵头堵住。 五、初次开车 1)冲洗 考虑到设备和管道连接时的电焊残渣、管道初次投用时的表面污物,设备初次投入运行时应进行冲洗。 A、打开设备的人孔法兰将设备内的零件重新紧固,并确认罐内部件(如水 帽等)不缺少;封闭人孔法兰。 B、打开设备的下排阀,确认设备的出水阀关闭。 C、打开设备进水阀、排气阀,开启生水泵,至设备排气口出水后关闭排气阀,冲洗设备至出水清晰为冲洗终点。关闭生水泵。 2)装填滤料 打开人孔,按所设计的填料高度,依次装入各种规格的填料,每填完一种均要人工扒平方可填上一层 ; 石英砂填装完毕,反洗至排水清澈;再装填无烟煤。滤料装填完毕后封闭人孔。 3)开启反洗泵,至排气阀出水后静止 30 分钟或适时开启生水泵以完全浸泡滤料,再开启反洗泵至设备出水清晰,检测 SDI 值〈4 为冲洗终点。设备进入备用状态。4)设备正常运行后应检测进出水压差不大于 0.5bar,检验进出水的流量显示。 六、操作说明: 本说明叙述的为该设备的常规操作,其在水站系统工作中的操作程序请以“运行说明”为准。 6.1正洗 打开进水阀、下排阀,开启生水泵和预处理加药系统,进入正洗阶段,滤速 控制在 6-10m/h,当出水水质达到要求后,打开出水阀,关闭下排阀,进入制水

纤维球过滤器的介绍

纤维球过滤器的介绍 纤维球过滤器系列产品为钢制圆形罐体,采用压力式过滤,以纤维球为滤料。本产品具有过滤速度高、处理量大、处理效果好、占地面积少等优点。适用于各种行业废水生物处理后的直接过滤、废水回用、深度处理预处理、工业给水及游泳池循环水处理。 该产品通过省级鉴定 粗滤精滤 进水ss﹤100mg/L 进水ss﹤20mg/L 出水ss﹤5~10mg/L 出水ss﹤1mg/L 工业给水油田注水 深度处理的予处理化工溶液精滤 旁滤与废水回用电子高标准用水 空调循环冷却水其他高精度用水 游泳池循环水 规格及主要技术参数

结构及特点 纤维球过滤器按反冲洗方式不同分气反冲洗及机械反冲洗两种形式,具有:滤速高、处理量大,运行效果稳定、设备占地少;结构紧凑一体化,易于安装和操作维护;滤料耐磨耐蚀、孔隙率高、截污容量大、比重适中,易反冲洗等优点。 宜兴市海源环保设备有限公司(以下简称:集团公司)始建于1988年。是一家国内环保大型企业,她集设计研究、开发生产、安装调试于一体,经过近二十年的长足发展,已在国内外颇具盛名。下设五个控股子公司:一个环保设备厂:一个玻璃钢厂:一个填料厂:一个机械精加工厂:一个专业生产经营管理部。 公司性质为有限责任公司,占地面积3.3万平方米,生产厂房建筑面积为12000平方米,科研、设计、办公、商务活动及生活用房建筑面积为6800平方米。集团员工500余人,科技人员和技术工人占公司员工的80%,均通过系统的专业培训,其中有多名国内外资深的专家融入公司进行科技研制开发。主要经营环境污染防治设备、软化水脱盐水设备、玻璃钢产品的制造、水处理填料及曝气设备的制造;各类科技产品的研究、开发设计;技术咨询服务;国内贸易及进出口业务。公司具有齐全的整机检测中心及科研开发中试设施和各类检测仪器设备。 科学技术是第一生产力,人才开发、引进人才是关键。公司于先后与同济大学、南京大学、航空航天部7院、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室合作,进行技术交流、合作、开发。在宜兴市海源环保设备有限公司设立“水污染控制中试基地”。并同全国数十家知名高校和各行业甲级设计院结成优势互补的联合体。通过20多年的磨砺,企业已成为了国家重点高新技术企业、江苏省AAA级重合同守信用企业、AAA级资信企业。企业已形成了污水、软化水、玻璃钢制品、固废物无害处理、填料、曝气及销售风机、水泵等成套设备8大类近3500个系列。现拥有中国专利权21项,国家重点新产品16个系列,中国环保产品认证33个系列,承接完成国家级省级“火炬””星火”计划项目15项,国家发改委高技术产业化专项1项,省科技成果转化专项1项,科技型中小企业技术创新基金项目1项,省科技攻关项目2项。省高新技术产品13个系列,省名牌产品1个系列,获部省级科技进步优质产品奖30多项。 海源环保成立以来,尊崇“诚信、务实、精益、创新”的核心价值观和企业文化,秉持“以差异化技术赢得市场、用精益化管理实现利润”的经营理念,坚持建设一流的科技型环保公司的企业愿景,自主开发、积极引进先进的环保设备和技术,大力推广与国际惯例接轨的项目运作模式,努力为业主提供优质服务,精心为社会创造环保精品,已完成上千项环保工程,部分产品出口俄罗斯、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、新加坡、巴基斯坦、泰国、老挝、安哥拉、格鲁吉亚、印度、越南、印度尼西亚、尼泊尔、缅甸、刚果、伊拉克、赤道几内亚等20多个国家,并跟踪服务,遍受以上国家赞赏。 环境保护工程功在当代、利在千秋。海源环保将为建设天更蓝、地更绿、水更清,人与自然更加和谐的社会而不懈努力!

离子交换设计计算书..

混合离子交换器 详 细 设 计 计 算 书 宜兴市华电环保设备有限公司

1工艺流程的设计 由于原水水质较好,水中TDS含量较低。因此,本项目推荐选用传统的成熟工艺离子交换器作为系统的主脱盐设备;系统初期投资成本低、易于实现自动化。离子交换器采用双床浮动床工艺,它具有处理水量大、占地面积小、交换容量高等优点。 根据计算,一级阳阴离子脱盐后的产水尚未达到生产工艺用水的要求,所以,在一级除盐装置之后,设置混合离子交换器,其出水水质完全满足设备采购方出水要求。 为保证关键设备离子交换器的长期可靠稳定运行,则必须设置符合水质特点的预处理系统,满足离子交换器进水指标:SS<3mg/L。 2工艺流程总述 2.1工艺流程: 由净化水场来的原水经过水处理系统后到达超高压锅炉给水的要求后,通过管道送到除氧水站供超高压和高压锅炉使用。 原水由全厂新鲜水管网送入除盐水站后,部分去凝结水换热后进生水罐,生 -含量为水经新鲜水泵加压后,先经过滤器后进入阳离子交换器,因原水中HCO 3 器除去重碳酸20-42.1mg/L,为减少后级阴离子交换器的负荷,经过除 CO 2 根后,由中间水泵经阴离子交换器和混合离子交换器后,去除盐水罐,最后由除盐水泵加压进除盐水管网供各用户使用。主体设备为单元式运行排列,同时也考虑母管式的连接组合。为了减少设备的台数、减少再生次数和酸碱耗量,增加运行时间。 工艺如下: (原水箱)→原水泵→多介质过滤器→阳离子交换器→脱塔碳→中间水箱

→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→使用点 2.2为了保证除盐水系统供应的可靠性,选择了五个系列;正常情况下,三个系列运行,一个系列再生,一个系列备用。其中设备包括: 10台150吨/小时的纤维球过滤器(?2600mm),5套300吨/小时阳离子交换器(?3000mm),5套300吨/小时阴离子交换器(?3000mm),5套300吨/小时混合离子交换器(?2800mm)及其它辅助设备等组成。 2.3本套水处理设备的原水水质按提供的水质报告设计,而最终制出900吨/小时除盐水。 设计进水水质及出水水质 1进水水质 1.1 除盐水物流特性 本项目的原水来自于菱溪水库,其水质(供参考)为:

多介质过滤器说明书

多介质过滤器说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

? 多介质过滤器 使 用 说 明 书 北京筑恒科技有限公司

多介质过滤器操作维护手册 1、概述: 多介质过滤器学名:浅层介质过滤器,它是利用石英砂、无烟煤等滤料作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。常用滤料有石英砂、活性碳、无烟煤、锰砂等。广泛运用到农业灌溉、化工、石油、冶金、工矿等各行业。 SJL全自动多介质过滤器的特点: (1)多介质过滤的作用 多介质滤器是一种压力式过滤器,利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料,当进水自上而下流经滤层时,水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除,从而使水的浊度降低。 (2)SJL多介质过滤器的主要特点 ?多介质过滤器设备结构简单、运行可以实现自动控制、处理流量大、反 冲次数少、过滤效率高、阻力小、操作维修方便等特点。 ?本产品可分为手动型和全自动型。手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗;而全自动型是通过自动头来进行对过滤器运行,正洗、反洗等状态的控制,罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,也可根据用户要求制作。 ?结构紧凑:该设备集混凝反应、过滤、连续清洗于一体。简化了水处理工艺流程、占地面积小、结构简单、安装操作灵活方便。降低了原水处理工艺多环节的能耗和人工管理费用,减轻了操作难度

纤维球过滤器及其他过滤器介绍

纤维球过滤器及其他过 滤器介绍 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

纤维球过滤器及其他过滤器介绍 TLX-BQ(J)F系列纤维球过滤器是压力过滤器中较为新型的水质精密处理,出水水质能够达到含油污水回注的标准,它是由新型的化学配方合成的一种特殊的纤维丝做成的。从的亲油型改为了亲水型,过滤层运用高度约的涤纶纤维球,原水由上而下进入流出,按反冲洗方式不同分为气反冲洗(BQ型)及机械反冲洗(BJ型)。纤维球过滤器纤维球滤料 主要参数 指标数值指标数值 过滤速度20~50m/h 水头损失3~10m 冲洗强度3m3/min·m2(气冲)最大工作压力 min·m2(水冲)冲洗历时10~20min 粗滤 进水SS<100mg/L 精滤 进水SS<20mg/L 出水SS<5~10mg/L 出水SS<1mg/L 型号说明 结构及特点 滤速高、处理量大,运行效果稳定、设备占地少; 结构紧凑一体化,易于安装和操作维护; 滤料耐磨耐蚀、孔隙率高、截污容量大、比重适中,易反冲洗。适用范围 粗滤精滤 工业给水油田注水 深度处理的予处理化工溶液精滤 旁滤与废水回用电子高标准用水 空调循环冷却水其他高精度用水

游泳池循环水 规格及主要技术参数 注:TLX-BJF型Ф2400及以上为蜗轮减速器过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。 纤维束过滤器是一种结构先进、性能优良的压力式纤维过滤设备。它采用一种新型的束状软填料-纤维作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。微小的滤料直径,极大的增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会及滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污能力。 在水处理行业中,为了使水质达到要求,经常会用到过滤器。下面,我们来看看在水处理行业中经常用到的过滤器有哪些? 石英砂过滤器,学名浅层介质过滤器(英文:Shallow medium filter),它是利用石英砂作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等,最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。

机械过滤器设计计算

机械过滤池的设计 设计参数 设计水量Qmax=3825 m 3/h =91800m 3/d 采用数据:滤速v=14m/h,冲洗强度q=15L/(s ?m 2),冲洗时间为6min 机械过滤池的设计计算 (1) 滤池面积及尺寸:滤池工作时间为24h ,冲洗周期为12h , 实际工作时间T=h 8.2312241.024=?- 滤池面积为,F=Q/vT=91800/14?23.8=275.5 m 2 采用4个池子,单行排列 f=F/N=275.5/4=68.9m 2 分成4个半径为5m1的圆柱形构筑物 校核强制滤速,v'=Nv/(N-1)=18.7m/h (2) 滤池高度: 支撑层高度: H1=0.45m 滤料层高度: H2=0.7m 砂面上水深: H3=1.7m 保护高度: H4=0.3m 总高度: H=3.15m (3)配水系统 1.配水干管流量: qg=fq=78.5×15=1178L/s 干管长度:10m 断面尺寸:850mm ×850mm 采用管径dg= 1000 mm,始端流速1.453m/s 2.支管: 支管中心距离:采用 ,m 25.0a j =5 支管长度: 每池支管数:根480.25 62a 2n j =?=?=L nj=D/a=2×8.5/0.25=68 m/s 6.1mm 75L/s 04.784/336n q q j g j ,流速,管径每根支管入口流量:==

每根支管入口流量:qj=qg/nj=805.76/68=11.85L/s,管径150mm,流速v=0.67m/s 3.孔眼布置: 支管孔眼总面积占滤池总面积的0.25% 孔眼总面积:2k m m 6000024%25.0Kf F =?== 孔眼总面积 Fk=Kf=0.25%×50.36=125900mm 2 采用孔眼直径m m 9d k = 每格孔眼面积:22 k mm 6.634d f ==π fk=πdk 2/4=63.6mm 2 孔眼总数9446 .6360000f F N k k k === Nk=Fk/fk=125900/63.6=1979 每根支管空眼数:个2048/944n n j k k ===N 支管孔眼布置成两排,与垂线成45度夹角向下交错排列, 每根支管长度:m 7.16.042 1d 21l g j =-=-=)()(B 每排孔眼中心数距:17.020 5.07.1n 21l a k j k =?=?= 4.孔眼水头损失: 支管壁厚采用:mm 5=δ 流量系数:68.0=μ 水头损失:h m 5.3K 101g 21h 2k ==)(μ 5.复算配水系统: 管长度与直径之比不大于 60,则6023075 .07.1d l j j <== lmax/dj=4250/150=28.3<60 孔眼总面积与支管总横面积之比小于0.5,则

纤维球过滤器的特点

纤维球过滤器的特点 参考资料:https://www.wendangku.net/doc/cf14542491.html,/esite/newsDetails446.htm 对纤维球过滤器、胶囊挤压式纤维过滤器、压力板式纤维过滤器及自压式纤维过滤器的工作原理、结构特点及其存在的问题从理论到实践进行了深入剖析,证实纤维过滤器具有运行流速高、截污能力强和出水水质好的优势。 纤维过滤器采用了一种新型的束状软填料━纤维作为滤元该滤料具有高弹性、空隙可变、耐磨损、抗腐蚀等特点,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。 与粒状过滤材料相比,纤维过滤材料的比表面积较大,有更大的界面吸附并截留悬浮物,同时纤维较柔软,在过滤时能够实现密度调节或沿水流方向过滤孔径逐渐变小的合理过滤方式,极大程度地实现了深层过滤,使设备出水质量、截污能力、运行流速都得到大幅度提高。! 纤维球过滤器取一束短纤维,在其中心紧密结扎或热熔粘结,使短纤维形成呈辐射状的球体结构。这种纤维球的个体特征是球中心纤维密实,越靠近球边缘则纤维越疏松,孔隙率分布不均。 纤维球过滤器是在容器内填装纤维球形成床层,由于纤维球个体较疏松,在床层中纤维球之间的纤维丝可实现相互穿插,此时纤维球的个体特征已不重要,床层形成了一个整体。床层中纤维球受到的压力为过滤水流的流体阻力、纤维球自身的重力以及截留悬浮物的重力之和(如果水流从上至下通过床层,该力在滤层中沿水流方向是依次递增的)。因纤维球具备一定弹性,在压力下滤层孔隙率和过滤孔径由大到小渐变分布,滤料的比表面积由小到大渐变分布。 这是一种过滤效率由低到高递增的理想过滤方式,直径较大、容易滤除的悬浮物可被上层滤层截留,直径较小、不易滤除的悬浮物可被中层或下层滤层截留。在整个滤层中,机械筛分和接触絮凝作用都得到充分发挥,从而实现较高的滤速、截污容量和较好的出水水质。 过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想的滤料上大、下小的空隙分布,效率高,滤速快,截污容量大,对有机物去除率高,用汽水反冲洗,冲洗量为过滤水量的1-2%,是水深度处理的理想填料。 纤维球过滤污水的现场试验数据表明,当运行流速在25km时截污容量一般在5kg 之间,运行流速和截污容量均是砂滤池的数倍,出水浊度明显好于砂滤池。该过滤器存在的不足是:因纤维球是呈辐射状的球体,靠近球中心部位的纤维密实,反洗时无法实现疏松,截留的污物难于彻底清除;用气、水联合清洗时纤维球易流失,用机械搅拌清洗时纤维球易破碎。

相关文档