1, 为什么以含湿量与饱和含湿量的百分比来表达相对含湿量是工程近似值,式论证。 答:由湿空气的相对湿度和含湿量的关系式,100%q q b

p p φ=

?,0.622

q a q

p d p p =-可以推导出

,,0.622

q b a q b

p d p p φφ=-,,,0.622

q b b a q b

p d p p =-,式中b d ——饱和空气的含湿量,得

,,()()

q a q b b

q b a q p p p d d p p p -=

-,即,()100%()

a q

b b

a q p p d d p p φ-=

?

?-,式中a p 比,q b p 大得多,认为

a q p p -≈,a q

b p p -,只会造成1%~3%的误差,因此现对湿度可近似表达成φ≈

b

d d 100%?。

2.夏季、冬季空调室外计算参数有哪些?是如何确定的?冬季与供暖系统室外计算参数是否一致?为什么? 答:冬季有干球温度,相对湿度,夏季有干球温度,湿球温度,日平均温度和逐时温度。 确定方法:

1)历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。 2)用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。 3)用历年平均不保证50h 的干球温度作为夏季空调室外计算干球温度。 4)用历年平均不保证50h 的湿球温度作为夏季空调室外计算死球温度。 5)用历年平均不保证5天的日平均温度作为夏季空调室外计算日平均温度。 3.画图并说明空气与水直接接触时,可能发生的各种空气状态变化过程。

边界层内水蒸气分子浓度大于主体空气侧的水蒸气分子浓度(即边界层内的水蒸气分压力大于主体空气的水蒸气分压力),则由边界层进入主体空气中的水蒸气分子数多于由主体空气进入边界层的水蒸气分子数,结果主体空气中的水蒸气分子数将增加,实现加湿的目的;反之,主体空气中的水蒸气分子数则将减少,主体空气的含湿量降低,达到减湿的目的。

当边界层内空气的温度(近似等于水温)高于主 体空气的温度,则由边界层向主体空气传热;反之,则由主体空气向边界层内空气传热。根据水温的不同,可能仅发生显热交换;也可能既有显热交换,又有湿交换(质交换),进行湿交换的同时将发生潜热交换。当总热交换量大于零时,空气得到加热,温度升高,比焓将增加;而总的热交换量小于零时,空气被冷却,温度降低,比焓也减少。

4、已知某工程夏季室外空气计算干球温度为td ,湿球温度为t ,送风参数状态点J 恰好在房间设计状态点N 和送风角系数与相对湿度等于95%线的交点K 的中间位置,又已知新风量占总风量的25%,请给出一次回风与二次回风两种方案的空气处理过程的i ——d 图,并比较其冷耗量。

一次回风系统

二次回风系统

5、在喷水室中采用循环水雾可以达到什么处理效果?为什么?在稳定运行过程中向水池中补入高于或低于池水温度的水时,被处理空气如何让变化?运行一段时间后又将如何?

答:利用喷水室喷循环水处理空气时,水将吸收空气的热量蒸发形成水蒸气进入空气,使空气在失去部分显热的同时,增加了含湿量,增加了潜热量,从而补偿了失去的显热量,对于空气而言,它失去的显热量近似等于它吸收的水蒸气所带回的潜热量,使得空气的比焓值基本不变,只是略增加了水带入的液体热,近似于等焓过程。空气变化是加湿、等焓、降温过程

6、什么是湿空气的含湿量?平常我们为什么不采用湿空气中水蒸汽密度作为度量湿空气中水蒸汽含量的方法而采用含湿量作为湿空气中水蒸汽含量多少的度量单位?

答:含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。因为在近似等压条件下,湿空气体积随温度变化而变化,而空调过程经常涉及湿空气的温度变化,会给实际计算带来诸多不便。

7、焓湿图中的等温线和等相对湿度线是怎样画出来的?

答:由h=1.01t+d(2500+1.84t)可知,当温度为常数时,h和d成线性关系,因此只须给定两个值,即可确定一等温线。根据公式d=0.622×ψp q,b/(p a-ψp q,b)可以绘制出等相对湿度线。

8、试分析用喷干蒸汽的方法对空气加湿近似为等温过程?

答:空气中增加水蒸气后,比焓值和含湿量将增加,比焓的增量为加入的水蒸气的全热量,即Δh=Δd(2500+1.84t q),这一过程的热湿比为ε=Δh/Δd=2500+1.84 t q,当蒸汽的温度为100℃时,则ε=2684的过程线近似于等温线,该过程与等温线之间形成的偏角大约只有3~4℃,因此,喷蒸汽可使湿空气实现等温加湿过程。

9、夏季空调室外计算干球温度、湿球温度、日平均温度和逐时温度是如何定义的?在空调负荷计算中各起什么作用?

答:用历年平均不保证50h的干球温度作为夏季空调室外计算干球温度;用历年平均不保证50h的湿球温度作为夏季空调室外计算湿球温度;用历年平均不保证5天的日平均温度作为夏季空调室外计算日平均温度;夏季计算日空调室外计算逐时温度是为适应关于按不稳定传热计算空气调节负荷的需要。作为室外空气涉及参数用。

10、什么是析湿系数?它的表达式是什么?它代表的物理意义是什么? 答:析湿系数:湿空气冷却时,失去的全热量与所失去的显热量之比。

11、空气过滤器按过滤效率的高低分为几类?各类过滤器的主要性能指标有何不同?

过滤器按过滤效率的高低可分为粗效、中效、高中效、亚高效、高效和超高效过滤器。主要性能指标有过滤效率、过滤阻力和容尘量。具体见175页表5—7过滤器分类、本页最后一段

13、为什么用喷干蒸汽方法加湿近似于等温过程/

喷干蒸汽是,2684=ε的过程线近似为等温线。又由于干蒸汽的温度总高于空气的温度,所以喷入后同时将显热带给空气,从而使空气的温度略有上升。在工程上可以忽略

14、为什么已知空气的干球温度和湿球温度就可以知道空气的相对湿度? 设t g 为干球温度,t s 为湿球温度,p

q

为湿空气中水蒸气的分压力,*

p

b

q ,为t s 下饱和空气

层的水蒸气分压力,

p

为大气压。由

p

t t p

p

s g b

q q

)

(,--*

=,

10

5

)75

.665(-?+

A

,一般取s

m

5.2≥ν,求得

p

q

,再由t g 查得对应的饱和空气水蒸

气分压力为p q,b ,求得。Φ=p q/p q,b

15、 什么是得热量?什么是冷负荷?两者之间的关系是怎样的?

房间得热量是指通过围护结构进入房间的,以及房间内部散出的各种热量,由两部分组成:一是由于太阳辐射进入房间的热量和室内空气温差经围护结构进入房间的热量:另一部分是人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。房间得热量可以分为潜热和显热两类。冷负荷包括瞬时得热中的潜热得热和显热得热中的对流成分构成的瞬时冷负荷,显热得热中的辐射成分构成的非瞬时冷负荷。

如果用送风空调,则冷负荷就是得热量中的对流成分。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和各室内设施表面的温差小,则冷负荷基本等于得热量。如果有显著的长波辐射部分存在,冷负荷和得热量之间存在相位差和幅度差,冷负荷对得热的响应一般有延迟,幅度有所衰减。冷负荷和得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性。

16、 怎样确定空调房间的新风量?

单个房间最小新风量确定的依据①稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求②按照补充室内燃烧所消耗的空气或补偿新风(包括局部排风和全面排风)的要求③按照保证房间的正压要求。

)

1(Z X X

Y -+=,q

q

m

w

m Y

=

\,q

q

m

w

m X ,∑=

,q

q

m w m Z max

,max

,,=

为多个房间

的最小新风量的确定公式:计算时当新风量小于总送风量的10%时,取10%。

在全空气系统的设计中,在不降低人员卫生条件的前提下,应根据实际情况减少系统的设计新风比以利于节能。

17、试画出一次回风系统,喷水室处理空气,夏季和冬季在焓湿图上的处理过程线,并分析系统的冷、热量有哪几部分组成

夏季一次回风系统喷水室处理过程

新风带入热量h

q Wx

w

m ,,回风带入

热量

h

q

Nx

N

m ,,再热器热量)(2

h

h

q Q

Lx

Ox

m

-

=

,送风带走热

量h

q

Ox

m

,喷水室所需冷量Q 0

.

冬季一次回风系统喷水室处理过程

① 无预热

②有预热

W d

N d

L d

C l

C d

O d

N d

O d

C d

W 1W d

L d

ψ=90%~95%ψ=100%

18、某洁净室室内设计参数为22+-1摄氏度,50+-5%,40次每时换气次数,室内尺寸4m*10m*2.5m 。根据余热计算出的送风温差为2.5摄氏度,按房间热湿比确定的机器露点为12摄氏度,已知室外设计干球温度32摄氏度,湿球温度26摄氏度,新风量500立方米每时,试在焓湿图上表示出该洁净室夏季空气处理过程。

室内状态参数w d ,t=22±℃, ψ=50±5%,送风温度算得为22-2.5=19.5,机器露点为L=12℃,室外干球温度t g =32℃,湿球温度为ts=26℃。 室内面积m

V 3

100

5.2104=??=,换气次数40次每小时,则送风量

h m

L

3

4000

10040=?=,新风量为500

h m

3

,比值为8∶1。

洁净室夏季空气处理过程

5%W x

简答:

1、什么是空气的相对湿度,工程用的表达式为什么是近似的,试推导并证明。

答:相对湿度是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同一温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。

的误差

只会造成又大于大得多,同时要比即饱和空气的含湿量

%3%1%100,%100)

()()

()(622.0622

.0,,,,,,,,,,-?=

-≈-∴?--=--=

-=-=b

q a b q a q b q b q a b q a b q a q a b q b q a q b

b

q a b q b b

q a b

q d d

p p p p p p p p p p d p p d p p p p p p d d p p p d p p p d ????

2、在100Kg 的20摄氏度的空气中加入0.5Kg 的水蒸气,如果原有的空气的含湿量为5克每千克干空气,试求含湿量。

3、试分析冬季不仅窗玻璃凝水,某些房屋外墙的内表面出现凝水的原因,并提出改进措施。 原因:冬季室外空气的温度很低为0t ,室内空气温度相对室外比较高为1t ,显然01t t >,这样室内外由于存在温差而传热,外墙内表面温度位于0t 与1t 之间为2t ,室内空气的露点温度为

d t ,当2t t d >时,此时室内空气接触到内墙就会凝水,这主要是由于外墙的保温效果不好而

导致的。

改进措施:一、室内空气的含湿量,从而提高其露点温度。

二、的内表面贴上保温性能好的材料,使其内表面温度提高到高于室内空气的露点温度。 4、如何确定空调系统的新风量。

通道房间建筑面积(

需的最小新风量

单位建筑面积每小时所室内人员数

人风量没人每小时所需最小新式中2

2

3

,,3

,,,,,,min ,,}

)

({}

)

({;m F h m m

q n h m

q F

q n q q b w m p w m b w m p w m w m →→→→+=

5、空气过滤器的主要性能指标有哪些,影响这些性能指标的主要因素有哪些。 答:一、过滤效率、过滤器阻力、容尘量

二、含尘浓度、滤料、结构、使用期限

6、 说明相对湿度的定义及相近表达式,并论证近似表达式用于工程的可能性。

d=0.622【Pq/(Pa- Pqb)】,同理写出db 的表达式,然后把d 和db 作比,就可以得出d/db=¢*(Pa- Pqb) / (Pa- Pq),因为Pqb 、 Pq 远小于Pa ,所以(Pa- Pq)近似等于(Pa- Pqb),只会造成1-3%的误差,所以……

7、得热量、冷负荷、除热量的意义及关系

得热量是指通过维护结构进入房间的、以及房间内部散发的各种热量。

冷负荷是指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量或是某一时刻需要向房间供应的冷量。

除热量是指在非稳态工况下空调设备子房间带走的热量。

得热量与冷负荷的区别:瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放到房间空气中的热量,他们立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。如果得热中只有对流散热,且忽略蓄热作用,则冷负荷与得热量相同。如果有显著的长波辐射成分存在,由各围护结构表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在相位差和辐位差。

冷负荷对得热的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。

8、是否必须同时测出干湿球温度才能确定空气状态点

是的,有比焓h=1.01t+d(2500+1.84t)知,比焓由t、d确定,t为干球温度,而h-d图上知道两个参数即可确定t、h、d、℅,由湿球温度ts辅助可查得其余参数,可计算d或者由h-d图直接读取。

9、什么是含湿量?为什么不采用湿空气中水蒸气密度作为度量湿空气中水蒸气含量的指标?答:含湿量是指应1Kg干空气的湿空气中所含水蒸气的质量。湿空气中水蒸气密度(即绝对湿度)是指1立方米湿空气中水蒸气的质量。由于湿空气的体积随温度的变化而变化,而在实际的应用中,经常涉及到温度的变化,绝对湿度也随之而改变,这样会给计算带来不便,所以一般不用它作为湿空气中水蒸气含量的指标。

10、在湿空气焓的表达式中,湿空气的显热和潜热各为多少?

答:湿空气的焓的表达式为

h=h g+dh q=c p,q t+d(c p,g t+2500)=1.01t+d(1.84t+2500)=(1.01+1.84d)t+2500d,由上式可以看出,湿空气的显热为(1.01+1.84d)t,潜热为2500d。

11、湿空气的露点温度与哪些状态参数有关?

答:含湿量。

12、大气压力较高的焓湿图与大气压力较低的焓湿图相比,其等相对湿度线有何不同?为什么?

答:大气压力较高的等相对湿度线在大气压力较低的等相对湿度线在左边。因为当温度一定的时候,湿空气的饱和分压力也一定,所以由d的表达式可知,d值随大气压力的增大而减小,所以大气压力较高的等相对湿度线在大气压力较低的等相对湿度线的左边。

《空气调节》试题答案

《空气调节》试题(卷)答案 一、 填空题(每空分,共分) 、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷的变化 。 、窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 、湿空气的相对湿度的定义式是%100×=b q P Pq φ。 、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 、喷水室的设计计算的双效率法要求 :()喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。()水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题分,共分) 、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 、指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(分),以成年男子为基准(分),群集系数是反映各类人员组成的比例(分)。 三、 简答题(每题分,共分) 、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 答:上送风下回风(较大送风温差);上送风上回风(美观要求高的民用建筑);中送风(某些高大空间);下送风(送风温差较小,房间有集中热源等)。

空气调节复习试题修改版讲解

1、空气调节是指维持某一空气的( C )在一定范围内的人工技术 措施。 A、空气温度,相对湿度 B、洁净度和气流速度 C、A+B 3、房间气流组织主要取决于(B )。 A、回流风 B、送风射流 C、都不是 8、风机盘管属于典型的( A )空气系统,它主要用于在层高较()的场所。 A、半集中式,小 B、半集中式,大 C、集中式,小 10、房间的热容量越小,其空调冷负荷的峰值与得热量的峰值差 (A) A. 越小 B. 越大 C. 基本不变 D. 不一定 11、计算围护结构传热量形成的冷负荷时,对外窗的室外温度采用 (B )。 A. 室外计算综合温度 B. 室外计算逐时温度 C. 室外平均温度 14、喷水室不能实现的空气处理过程是(B) A. 等温加湿 B. 等温减湿 C. 升温加湿 D. 降温升焓 19、普通集中式空调系统的全年运行调节中,过渡季节可以( C ),以充分利用室外空气的自然调节能力。 A、调节新风比 B、采用最小新风比 C、完全采用新风 20、下列哪种情况不宜采用变风量空调系统(B) A.需要分别调节各房间的室内温度时 B. 控制精度要求较高时 C. 建设方不许可 D. 同一个空调系统的各房间负荷变化较大、长

期低负荷运行 2、净化空调一般采用(A全空气系统) 3、影响室内气流组织效果的主要因素是(C送风口的位置和形式) 4、对吊顶内暗装风机盘管,哪根管道坡度最重要?(C凝水管) 相对湿度空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比, 也称为饱和度。 含湿量指在湿空气中每kg干空气所含有得水蒸气量称为含湿量。 2. 湿空气的状态通常可以用(压力)、 温度)、(相对湿度)、 ( (含湿量)及(焓)等参数来度量和描述。 3. 在通风空调中应用的湿空气,其中水蒸气的质量份额最大不超过(5%)。 6. 根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为(干 球温度)、(湿球温度)和(露点温度)。 3. 空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力 大小由那个参数反映? 相对湿度的定义 为湿空气中水蒸气的实际含量与相同温度下湿空气可具有的水蒸气 的最大含量之比,它反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度; 含湿量的定义为在含有1kg干空气的湿空气中所携带的水蒸气的克 数。相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具 体含量;含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接

最新空气调节试题及答案

精品文档 《空气调节》试题(A卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统和的变化。 2、窗玻璃的遮挡系数是指与日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于、、等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流: 2、机器露点: 3、PMV-PPD指标: 4、群集系数: 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 2、影响人体热舒适感的因素有哪些?并说明它们是如何影响人体的散热量。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种?它们各适用于什么场合? 4、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么? 论述及计算题(共32分) 1、说明室外空气综合温度的意义,并通过外壁面的热量分析导出室外空气综合温度的定义式。(10分) 2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分) 3、设新风量为60 m3/h,室内回风量为240 m3/h,试按比例绘出风机盘管集中处理新风,新风不承担室内负荷,处理后直接送入房间的送风方式的焓湿图,并分别说明其作图过程和风机盘管的风量。(10分) 《空气调节》试题(B卷) 填空题(每空2分,共24分) 1、在用冷负荷系数法计算电动设备散热形成的冷负荷时,应考虑电机同时使用率、安装系数和(负荷/安全)系数的修正。 2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是 。 3、从振动传递率的定义可看出,振动传递率愈隔振效果愈好,但振动传递率只有在时,才起到隔振作用。 4、净化空调的初效过滤器的位置在,高效过滤器的位置在。 5、湿球温度计测量室内的湿球温度时,如果水杯中的水温高于空气温度,则蒸发所需的热量首先取自,然后取自。 6、喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)满足。(2)等于。

空气调节考试题及答案(天大期末试卷)

《空气调节》试题(A 卷)答案 一、 填空题(每空2分,共24分) 1、室外气象参数的变化会引起空调系统 混合状态点的变化和围护结构负荷 的变化 。 2、窗玻璃的遮挡系数是指 实际窗玻璃 与 标准玻璃 日射得热量之比。 3、湿空气的相对湿度的定义式是%100?=b q P Pq φ。 4、空调中的瞬变负荷一般是指由于 人员、灯光、太阳辐射 等传热引起的冷负荷。 5、喷水室的设计计算的双效率法要求 :(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率。(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。 二、 名词解释(每题5分,共20分) 1、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。 2、机器露点:空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点;空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点。 3、PMV-PPD 指标:该指标用来描述和评价热环境。它综合考虑了人体活动程度、着衣情况、空气温度、平均辐射温度、空气流动速度和空气湿度等6个因素。该热舒适指标比等效温度所考虑的因素要全面得多。 4、群集系数:在人员群集的场所,人员组成会随建筑物性质不同而有不同比例的成年男子、女子和儿童(2分),以成年男子为基准1(1分),群集系数是反映各类人员组成的比例(2分)。 三、 简答题(每题6分,共24分) 1、试写出管道均匀送风的三个条件,并说明在空调系统的风管设计中的主要调节方法。 答:两侧孔间的静压相等 ;测孔流量系数相等;增大出口角,使出口气流尽量垂直于管道侧壁。 空调系统中使:动压降等于之间的阻力损失,改变管道断面,控制动压降;加设挡板和短管 2、影响人体热舒适感的因素有哪些并说明它们是如何影响人体的散热量。 答:6因素。首先说明人体散热的方式,并分析空气温度、速度、湿度等因素的变化对人体散热的影响。 3、空调房间中常见的送、回风方式有哪几种它们各适用于什么场合

空气调节复习试题修改版

空气调节复习试题修改版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、空气调节是指维持某一空气的( C )在一定范围内的人工技术措施。 A、空气温度, 相对湿度 B、洁净度和气流速度C、A+ B 3、房间气流组织主要取决于( B )。 A、回流风 B、送风射流 C、都不是 8、风机盘管属于典型的( A)空气系统,它主要用于在层高较( )的场所。 A、半集中式 ,小 B、半集中式,大 C、集中式,小 10、房间的热容量越小,其空调冷负荷的峰值与得热量的峰值差(A) A. 越小B. 越大 C. 基本不变 D. 不一定 11、计算围护结构传热量形成的冷负荷时,对外窗的室外温度采用(B )。 A. 室外计算综合温度B.室外计算逐时温度 C.室外平均温度 14、喷水室不能实现的空气处理过程是(B) A. 等温加湿B. 等温减湿 C.升温加湿 D. 降温升焓 19、普通集中式空调系统的全年运行调节中,过渡季节可以 ( C ),以充分利用室外空气的自然调节能力。 A、调节新风比 B、采用最小新风比C、完全采用新风 20、下列哪种情况不宜采用变风量空调系统(B) A.需要分别调节各房间的室内温度时 B.控制精度要求较高时

C. 建设方不许可 D.同一个空调系统的各房间负荷变化较大、长期低负荷运行 2、净化空调一般采用(A全空气系统) 3、影响室内气流组织效果的主要因素是(C送风口的位置和形式 ) 4、对吊顶内暗装风机盘管,哪根管道坡度最重要?(C凝水管) 相对湿度空气中水蒸气分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比,也称为饱和度。 含湿量指在湿空气中每kg干空气所含有得水蒸气量称为含湿量。 2.湿空气的状态通常可以用(压力)、(温度)、( 相对湿度)、(含湿量)及(焓)等参数来度量和描述。 3.在通风空调中应用的湿空气,其中水蒸气的质量份额最大不超过(5%)。 6.根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为(干球温度)、(湿球温度)和(露点温度)。 3.空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映? 相对湿度的定义 为湿空气中水蒸气的实际含量与相同温度下湿空气可具有的水蒸气的最大含量之比,它反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度;含湿量的定义为在含有1kg干空气的湿空气中所携带的水蒸气的克数。相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含

空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识 赵荣义范存养薛殿华钱以明编 1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。(第1页) 供暖或降温;工业通风。 2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。(第2页) 工艺性;舒适性。 3、湿空气是指和的混合气体。(第5页) 干空气;水蒸气。 4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。(第5页) 干空气的压力;水蒸气的压力。 5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。(第11页) 湿球温度;热力学湿球温度。 6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。(第20页)送风量;容量。 7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的 和。(第20页) 得热量;得湿量。 8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。(第20页) 冷负荷;热负荷。 9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。(第20页) 冷负荷;湿负荷。 10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。(第20页) 气象参数;气象条件。 11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。(第20页) 温度湿度基数;空调精度。 12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。(第20页) 基准温度;基准相对湿度。 13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。(第20页) 舒适性;工艺性。 14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。(第23页) 空气温度;空气湿度。 15、指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该指标预测热环境下人体的热反应。由于人与人之间生理的差别,故用指标来表示对热环境不满意的百分数。(第25页)PMV(预期平均投票);PPD(预期不满意百分率)。 16、ISO 7730对PMV—PPD指标的推荐值为:PPD<10%,即PMV值在-0.5~+0.5之间,相当于在人群中允许有10%的人感觉不满意。(第25页) 17、我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)中规定采暖与空气调节室内的热舒适性指标宜为:-1≤PMV≤+1,PPD≈26%。(第25页)

空气调节试题一

《空气调节技术与应用》单元测试一姓名:______ 班级:______ 座位号:______ 分数:_____ 一、填空题(每空1分,共20分) 1、空气调节是指实现对某一房间或空间内的_________、_________、_________和洁净度等进行调节和控制,并提供足够量的新鲜空气。 2、热力学温标的温度符号是_________,摄氏温标的温度符号是 _________,两者的换算关系为__________________。 3、湿球温度是用_________温度计测量的。 4、湿度分为绝对湿度和_________。 5、根据空气温度形成的过程和用途不同可将空气的温度区分为湿球温度、_________和露点温度。 6、湿空气的状态通常可以用压力、_________、_________、_________及焓等参数来度量和描述。 7、空气的温度是表示空气的_________的物理量。 8、湿空气是指_________和_________的混合气体。 9、Pg是_________的符号,Pq是_________的符号,d是_________的符号,φ是_________的符号,h_是________的符号。

二、简答题(每小题10分,共20分) 1、空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映? 2、空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何?

四、计算题(共60分) 1、用表面冷却器使d=10g/kg(干)的空气干燥(凝结出水),试问对冷却器的表面温度有何要求? 2、已知某一状态空气的温度t=15℃,相对湿度φ=60%,当地大气压力B=101325Pa,试求该状态空气的水蒸气压力、含湿量?(10) 3、已知大气压力为101325Pa,试在焓湿图上确定下列空气状态,并查出其他参数; (1)t=20℃,φ=35%;

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

《通风与空气调节工程》模拟试题a答案

《通风与空气调节工程》A 卷答案 一、填空题 (20×2=40分) 1.为改善生产和生活条件采用自然或机械的方法,对某一空间进行换气,以造成卫生安全适宜空气环境的技术。 2.加压防烟是用风机把一定量的室外空气送入房间或通道内,使室内保持一定压力或门洞处有一定流速,以避免烟气侵入。 3.x F x L υ)10(2+= 4.室内空气温度,室内空气相对湿度,人体附近空气流速,围护结构内表面及其它物体表面的温度。 5.自然通风和机械通风 6.在0-0平面上,余压等于零,我们把这个平面称为中和面。 7.蒸汽喷管加湿、干蒸汽加湿器、电加湿器 8.空调房间的热、湿负荷全部是由经过处理的空气来承担的空调系统。定风量系统和变风量系统。 9.惯性作用、拦截作用、扩散作用、静电作用。 10.一般净化.中等净化.超净净化。 11.减湿冷却、等湿冷却、减焓加湿、等焓加湿、增焓加湿、等温加湿、增温加湿。 12.单位时间内通过每平方米喷水室断面空气的质量流量。υρ

13.盘式散流器、直片式散流器、流线型散流器、送吸式散流器。 14.粗效、中效、高效过滤器 15.通过隔振系统传递给支撑结构的传递力F 与振源振动总干扰力0F 之比,即 0 F F T =, 橡胶隔振垫和橡胶隔振器、弹簧隔振器。 16.声波传播时,由于空气受到振动而引起的疏密变化在原来的大气压强上叠加了一个变化的压强。 17.冷负荷计算温度的逐时值、室内空气基准温度。 18.冷负荷是指为了维持室内温度恒定,在某一时刻需要供给房间的冷量。 19. 侧送侧回,上送下回,中间送下上回,上送上回,下送上回 20.以频率为横坐标,以声压级为纵坐标画出噪声图形。声级计。 二、简答题 (40分) 1.说明房间得热量与冷负荷区别和联系。(6分) 2.试述进行表面冷却器计算类型(包括已知条件、求解内容),计算的原则(满足三个条件)。(5分) ()γβ,g f E ==w1 121t t t t --

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程

D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值 8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。

A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露

空气调节课后思考题答案

1、热泵循环的供热系数与制冷循环的制冷系数有何区别,二者有无联系? 由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储存的能量的重要途径。 制冷循环是通过制冷工质(也称制冷剂)将热量从低温物体(如冷库等)移向高温物体(如大气环境)的循环过程,从而将物体冷却到低于环境温度,并维持此低温,这一过程是利用制冷装置来实现的。 制冷循环和热泵循环原理是差不多的,制冷循环是将热量从低温物体移向高温物体;热泵循环是将低温热源吸热送往高温热源,是逆卡诺循环的。 供热系数,是指单位功耗所能放出的热量。 制冷系数,,是指单位功耗所能获得的冷量。 供热系数=制冷系数+1,因此供热系数永远大于1,而制冷系数可以大于、等于、小于1,一般情况下也大于1。像一般市场空调的制冷系数都在2.5~5左右,它反映了输入功率与输出功率的比值,也就是cop。 2、分析说明提高蒸汽压缩式制冷装置性能系数的方法和途径。 COP=h1-h4/(h2-h1) 提高蒸发温度:蒸发温度主要取决于制冷对象的温度要求,不能随意变动,但在制冷对象允许情况下,取较高的温度有利于提高循环的制冷系数。一般温度比冷库温度低5~~10摄氏度,以保证传热温差需要。 增加过冷度:过冷度越大,制冷系数增加越多。制冷剂离开冷凝器的温度取决于冷却介质的温度,过冷度一般很小。 降低冷凝温度:冷凝温度取决于冷却介质的温度,不能随意变动。但在允许选择冷却介质的温度时,比如,冰箱、冰柜从提高制冷出发,应放置在房间温度较低的地方。一般冷凝温度要高于介质温度低5~~7摄氏度,以保证传热温差需要。 调整适当的冷媒量、增大蒸发面积、 3、制冷剂的命名方法 (1)无机化合物无机化合物的简写符号规定为R7(), 括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。 (2)卤代烃和烷烃类: 烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2; 卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2 = n+x+y+z) ,它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。 (3)非共沸混合制冷剂: 非共沸混合制冷剂的简写符号为R4(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (4)共沸混合制冷剂: 共沸混合制冷剂的简写符号为R5(), 括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。 (5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物: 写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。 (6)有机制冷剂则在600序列任意编号。 4、液氨是工业上普遍使用的一种制冷剂。它的优点是:沸点低,压力适中,单位容积制冷量大,节流损失小,溶解水,泄露易被发现,价格低廉。 液氨的缺点:有毒,有刺激味,当与水接触时对铜及其合金(磷青铜除外)有腐蚀性,与空气混合能发生爆炸,高温下易挥发分解。 氟利昂是饱和烃类的卤族衍生物,他们的分子通式为:CmHnFxIyBrz,且有2m +2=n+xo+y+z 的关系。氟利昂制冷剂大多数是无毒的且无味。在制冷系统温度下不燃烧,无爆炸危险,且热稳定性能好。氟利昂的分子量大对金属的润湿性好。

2016空气调节复习题

第一章 1)湿空气主要物性参数的定义和计算方法 2)湿空气状态变化及混合过程在焓湿图上表示方法 3)课后练习题8,9,10,11。 第二章 4)人体热平衡方程及影响人体冷热感的主要因素有哪些? 5)评价人体热舒适性PMV-PPD指标的具体含义是什么? 6)室外空气综合温度定义? 7)结合通过房间围护结构得热量形成冷负荷的两个过程,简单论述得热量、冷负荷及二者间关系 8)换气次数定义? 9)空调系统送风状态和送风量的确定方法?(注意冬季情况的阐述,并与新风量的确定原则和方 法相区别) 10)课后练习题:1,2,3,4,5,6,8,10,11。 第三章空气的热湿处理 11)主要热湿处理设备及其处理空气状态变化途径? 12)空气与水直接接触时7种状态变化过程特点? 13)刘伊斯关系式和麦凯尔方程定义、含义及推导? 14)喷水室主要组成部件及与底池相连的有哪四种管道? 15)喷水室的两个热交换效率定义、公式及主要影响因素? 16)简述等焓加湿和等温加湿的主要区别,并各举三个例子? 17)课后练习题:1,2,3。 第四章空气调节系统 18)空气调节系统的分类。 19)新风量的确定原则和方法。 20)一次回风系统夏、冬两季处理过程的流程及在i-d图上的表示。 21)一次回风系统热湿处理设备冷量组成及证明。 22)二次回风系统的主要优点?在什么情况下考虑使用? 23)二次回风系统夏季处理过程的流程及各状态点确定方法、在i-d图上表示。 24)变风量系统主要有哪三种末端装置? 25)变风量空调系统设计方面需特别注意哪三个问题? 26)集中式空调系统五种分区处理方法? 27)课后练习题1,2。 第五章空调房间的空气分布 28)自由射流主体核心速度计算公式? 29)排(回)风口气流流动特点? 30)空间四种气流分布形式及特点?孔板送风方式的特点 31)空间气流分布计算需在自由射流的基础上考虑那三种影响因素的修正问题? 32)气流分布性能的四个主要评价标准的含义? 33)课后练习题:1. 第六章空调系统的运行调节 34)室内热湿负荷变化时,空调系统主要有哪五种运行调节方法? 35)改变机器露点主要有哪三种方法,并在i-d上表示出来? 36)水冷式表冷器两种使用三通阀的控制方法说明及示意图? 37)室外温度补偿和送风温度补偿控制方法说明? 38)课后练习题:4,6,7,8,9.

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算 2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规对两者定义就是不同的。 《规》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:见教材第10页 《规》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。 见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算 (2)围护结构附加耗热量包括:朝向修正率、风力附加、高度附加等主要修正。 对于间歇供暖系统还要考虑间歇附加率。 2-8 在什么情况下对采暖室外温差不需要进行修正? 答:见教材第13页 当供暖房间并不直接接触室外大气时,围护结构的基本耗热量会因外传热温差的削弱而减少,为此引入了维护结构的温差修正系数,其大小取决于邻室非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。若邻接房间或空间的保温性能差,易于室外空气流通,则该区域温度接近于室外气温,温差修正系数亦接近于1。 若已知冷测温度或用热平衡法能计算出冷侧温度时,可直接用冷侧温度带入,不再

暖通空调复习题#精选.

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

空气调节技术试题库完整

《空气调节技术》试题库2 第一部分 问答题 1.空气调节的任务是什么? 2.中央空调系统由哪些部分组成? 3.空气调节对工农业生产和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用 4.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 5.简述中央空调在我国的发展概况。 6.你能举出一些应用空气调节系统的实际例子吗?它们是属于哪一类空气调节系统? 第二部分 习题 1.湿空气的组成成分有哪些?为什么要把含量很少的水蒸汽作为一个重要的成分来考虑? 2.,湿空气的水蒸汽分压力和湿空气的水蒸汽饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压力的影响? 3.房间空气干球温度为20℃,相对湿度%50=?,压力为0.1Mpa ,如果穿过室的冷水管道表面温度为8℃,那么管道表面是否会有凝结水产生?为什么?应采取什么措施? 4.请解释下列物理现象:①在寒冷的冬季,人在室外说话时,为什么能看得见从嘴里冒出的“白气”?②为什么浴室在夏天不像冬天那样雾气腾腾?③试说明秋天早晨的雾是怎样形成的,为什么空气温度一提高雾就消失了?④冬天,有些汽车把热风吹到司机前面的挡风玻璃上就可以防止结霜,这是什么原因?⑤冬季室供暖,为什么会导致空气干燥?应采取什么措施方可使空气湿润些? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么?

6.在某一空气环境中,让1kg 温度为t ℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问此时空气状态如何变化?在i-d 图上又如何表示? 7.测得空调房间的干球温度、湿球温度和大气压力后,应怎样计算该房间空气的含湿量、相对湿度和焓? 8.空气温度是20℃,大气压力为0.1MPa ,相对温度%501=?,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到%902=?,试问空气焓值变化了多少? 9.已知大气压力B=0.1MPa ,空气温度t1=18℃,1?=50%,空气吸收了热量Q=14000kJ/h 和湿量W=2kg/h 后,温度为t2=25℃,利用h-d 图,求出状态变化后空气的其他状态参数2?,h2,d2各是多少? 10.已知大气压力为101325Pa ,空气状态变化前的干球温度t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度2?=50%,状态变化过程的角系数kJ/kg 5000=ε。试用h-d 图求空气状态点的各参数1?、h1、d1各是多少? 11.某空调房间的长、宽、高为5m ×3.3m ×3m ,经实测室空气温度为20℃,压力101325Pa ,水蒸汽分压力为1400Pa ,试求:①室空含湿量d ;②室空气的比焓h ;③室空气的相对湿度?;④室干空气的质量;⑤室水蒸汽的质量?⑥如果使室空气沿等温线加湿至饱和状态,问变化的角系数是多少?加入的水蒸汽量是多少? 12.空调房间气压为101325Pa ,空气的干球温度为20℃,外墙表面的温度为7℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少? 13.将空气由t1=25℃,%701=?冷却到t2=15℃,%1002=?。问:①每公斤干空气失去水分是多少克?②每公斤干空气失去的显热是多少kJ ?③水凝结时放出的潜热是多少kJ ?④空气状态变化时失去的总热量是多少kJ ? 14.当大气压变化时空气的哪些状态参数发生变化?怎样变化? 15、试求t=26℃时干空气的密度。当地大气压力B=101325Pa 。 16、已知空气温度t=-10℃,大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=70%。试比较干空气和湿空气的密度。

空气调节选择题(有部分答案)

空气调节选择题(有部分答案) 《空气调节》选择题(有部分答案) 1.工质在绝热过程中 ( ) A、温度不变化: B、既不吸热也不放热: C、只吸热不放热; D、只产热不吸热。 2.已知流体在对流换热中的传热量计算公式是Q=aFΔt,式中a的名称及单位是。 ( ) 2A、导热系数[W/m??]: B、供热系数[W/m??] 2C、传热系数[W/m??]: D、输气系数(无因次量)。 3.根据我国《采暖通风与空气调节设计规范》(OBJ-87)的规定,舒适性空调夏 季室内计算参数应采用: ( ) A、t=20?,Φ=50%, v=0.3m/s: B、t=20-24?,Φ=40-60%,v =0.3m/s; C、t=24~28?,Φ=40~50%,v ?0.3m/s: D、t=24-28?,Φ=40-65%, v ?0.3m/s. 4.为防止外界环境或邻室空气渗入空调房间,常使空调间保持正压在 ( ) A、0.5Pa: B、<5Pa: C、5-10Pa: D、>50Pa。 5.风机盘管系统属于 ( ) A、集中式空调系统: B、半集中式空调系统: C、局部空调系统: D、一次回风系统。 6.空气与水之间湿交换及由它引起的潜熟交换的动力是 ( ) A、水蒸气压力差: B、温差: C、相对湿度差: D、焓差。 7.空调器中消音室的作用是 ( ) A、降低风机转动引起的振动; B、降低气流波动产生的噪音; C、降低风机转动引起的振动和气流波动产生的噪音; D、空调箱产生的噪声。8.一般在消音室内的风机出口处设一段空气流通断面逐渐扩大的软管,其作用是 ( )

A、增加流速; B、降低流速; C、使流速均匀; D、消声。 9.空调器内贴附泡沫塑料等材料的目的是: ( ) A、消声作用; B、保温作用; C、防潮作用; D、减速作用。 10.空气与水之间的显热交换决定于边界层与周围空气之间的() A、水蒸气压力差: B、温差: C、焓差 D、辐射热之差, 11.在喷水室中空气与水直接接触时,接触时间是有限的,水量也是有限的,则 空气的最终状态点是:() A、空气对应的露点: B、与相对湿度交于90~95%的机器露点: C、与相对湿度100%相交的点: D、与湿球温度的交点。 12.在双级喷水室中,空气和水接触,可把空气处理到() A、和Φ=100%的交点; B、和Φ=90~95%的交点; C、空气对应的露点; D、与湿球温度的交点。 13.喷水室前挡水板的作用是() A、过滤; B、挡住飞溅出来的水,并使空气均匀流过; C、档住飞溅出来的水; D、降低风速。 14.喷水室采用三排喷嘴的原因是() A、空气和水热湿交换效果更好; B、喷嘴安排不下; C、喷水量大; D、喷水量大,水压大于0.25MPa 15.双级喷水室第一热交换效率 ( ) A、>1; B、可能>1; C、<1; D、可能<1。 16.表面式加热器的热媒可以是() A、热水: B、水蒸气: C、热水或水蒸气; D、热油 17.用蒸发式加湿器对空气加湿是一个() A、等湿加热过程:B、等焓加湿过程 C、冷却加湿过程

矿井通风与空气调节期末考试复习资料

1.矿井大气参数有哪些? 答:空气的温度、湿度和流速 2.CO 的性质? 答:CO 是无色、无味、无臭的气体,标准状况下的密度为1.25kg/m3 ,是空气密度的0.97倍, 能够均匀地散布于空气中,不用特殊仪器不易察觉。一氧化碳微溶于水,爆炸界限为13%—75%。CO 极毒,在空气中有0.4%是,很短时间内人就会死亡。 3.风压的国际单位是什么? 答:帕斯卡,Pa 。 4.层流状态下摩擦阻力与风流速度的关系? 答:232f L h d μ= 5.巷道断面风速分布 答:由于空气的粘性和井巷壁面(粗糙度)的影响,井巷断面上的风速分布是不均匀的。在边壁 附近的层流边层的流速称为边界风速,在层流边层以外,从巷道壁向巷道轴心方向,风速逐渐增大。设断面上任一点的风速为Vi ,则按断面S 平均风速可用下式表示:V=∫s Vi ds/S ,∫s Vi ds 即为通过断面S 的风量Q ,故Q = V S 。 断面上的风速分布与巷道粗糙程度有关。通常巷道轴心附近风速最大。平均风速V 与最大风速Vmax 的比值称为风速分布系数, Kv ,又称速度场系数。 6.产生空气流动的必要条件是什么? 答:在矿井或巷道的起点和终点要有压力差。 7.《金属非金属矿山安全规程》对安全生产威胁最大的有毒气体有哪些? 答:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢。 8.金属矿山井下常见对安全生产威胁最大的有毒气体有哪些? 答:一氧化碳(CO )、氮氧化物()、二氧化硫()、硫化氢()和甲醛(HCHO ) 9.矿井气候条件 答:矿井气候即矿井空气的温度、湿度和流速三个参数的综合作用。这三个参数也称为矿井气候 条件的三要素 10.巷道产生摩擦阻力的原因是什么? 答:风流在井巷中沿程流动时,流体层间的摩擦及流体与井巷壁面之间的摩擦所形成的阻力。 11.巷道摩擦阻力系数大小和什么有关? 答:矿井巷道摩擦阻力系数和井巷相对粗糙度及井巷空气密度有关 12.矿井通风阻力有哪几类,什么阻力是矿井通风总阻力的主要组成部分? 答:矿井通风阻力有井巷摩擦风阻(也称沿程风阻)、局部阻力和正面阻力, 13.什么是节点、网孔? 答:节点是两条或者两条以上分支的焦点,每个节点都有唯一的编号,称为节点号,在通风网络

空气调节第四版前两章知识点和答案

课程一:空气调节 绪论 1. 空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态 2. 内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度及清洁度进行人工 调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。 3. 一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及人体等所产生的 热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。 4. 技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内部环境的温、湿 度;采用净化的方法保证空气的清洁度。(置换、热质交换和净化过程) 5. 工艺性空调和舒适型空调 答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。 ① 工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。 ② 舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 章节概要: 内容一:知识点总结 1. 湿空气=干空气=水蒸气 A. 饱和空气:干空气+干饱和空气 B. 过饱和空气:干空气+湿饱和空气 C. 不饱和空气:干空气+过热蒸汽 2. 在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。 3. 标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。

4. 相对湿度可以反映空气的干燥程度。 5. 相对湿度与含湿量的关系(书7页)。 6. 湿空气的焰.:1 io 7. 画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。 8. 湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。 9. 道尔顿定律匕’卩: 10. 在一定大气压力B下,d仅与糾有关,I订越大,d越大。 11. 空气进行热湿交换的过程中,温差是热交换的推动力,而水蒸气的压力差则是质(湿)交换的推动力。