螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两大类。

(1)普通螺栓连接

普通螺栓分为A、B、CXX。A级与B级为精制螺栓,C级为粗制螺栓。

A、B级精制螺栓表面光滑,尺寸准确,对成孔质量要求高,制作和安装复杂,价格较高,已很少在钢结构中采用。A、B级精制螺栓的区别仅是螺栓杆长度不同。

C级螺栓一般可用于沿螺栓杆轴受拉的连接中,以及次要结构的抗剪连接或安装时的临时固定。(2)高强度螺栓连接

高强度螺栓连接有摩擦型连接和承压型连接两种类型。

摩擦型连接:只依靠被连接板件间强大的摩擦力传力,以摩擦力被克服作为连接承载力的极限状态。为了提高摩擦力,对被连接件的接触面应进行处理。

承压型连接:允许接触面发生相对滑移,以栓杆被剪坏或被承压破坏作为连接承载力的极限状态。

高强度螺栓性能等级包括8.8级和10.9两种。

摩擦型连接的螺栓孔径比螺栓公称直径d大1.5-2.0mm,承压型连接的螺栓孔径比螺栓公称直径d大1.0-1.5mm。

承压型连接的承载力比摩擦型连接高,可节约螺栓。但剪切变形大,故不得用于承受动力荷载的结构中。

扭剪螺栓扭剪型高强栓在螺杆尾部有一个梅花头,施工时用专用扳手拧紧螺母,扭断梅花头时的扭矩就是标准扭矩。它们都属于摩擦型高强栓,可以代替,但是扭剪型高强栓不需要计算扭矩,扭矩容易保证,可以避免出现因计算错误或用普通扳手代替扭矩扳手从而无法保证终拧扭矩的现象出现。

钢结构高强度扭剪螺栓。执行标准

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-1995;

《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228 - 1991;

《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229 - 1991;

《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230 - 1991;

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231 - 1991。

产品技术性能及执行标准产品制造严格按照DIN、ISO、ANSI、JIS、AS、NF 及GB/T 等标准制造。强度等级可达4.4~12.9 级,钢结构可达8.8S 及10.9S。

螺栓:由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下,又可以使这两个零件分开,故螺栓连接是属于可拆卸连接。螺栓也是铁路配件的一种,铁路配件是铁路线路的组成部分,这里所指的轨道包括钢轨、轨枕、连结零件、道床、防爬设备、轨撑和道岔等。作为一个整体性工程结构,轨道铺设在路基之上,起着列车运行的导向作用,直接承受机车车辆及其荷载的巨大压力。在列车运行的动力作用下,它的各个组成部分必须具有足够的强度和稳定性,保证列车按照规定的最高速度,安全、平稳和不间断地运行。按连接的受力方式分:分普通的和有铰制孔用的。普通的主要承载轴向的受力,也可以承载要求不高的横向受力。铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合,用在受横向力时。按头部形状分:有六角头的,圆头的,方形头的,沉头的等等。其中六角头是最常用的。一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方,因为沉头可以拧到零件里。圆头也可以拧进零件里。方头的拧紧力可以大些,但是尺寸很大。另外为了满足安装后锁紧的需要,有头部有孔的,杆部有孔的,这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱。有的螺栓没螺纹的光杆要做细,叫细腰螺栓。这种螺栓有利于受变力的联结。钢结构上有专用的高强度螺栓,头部会做大些,尺寸也有变化。另外有特殊用处的:T形

槽螺栓用,机床夹具上用的最多,形状特殊,头部两侧要切掉。地脚螺栓,用于机器和地面连接固定的,有很多种形状。U形螺栓,如前述。等等。还有焊接用的专用螺柱,一头有螺纹一头没,可以焊在零件上,另一边直接拧螺母。

钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。

扭剪型高强度螺栓高强度螺栓在生产上全称叫高强度螺栓连接副,一般不简称为高强螺栓。根据安装特点分为:大六角头螺栓和扭剪型螺栓。其中扭剪型只在10.9级中使用。

普通螺栓

1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。

2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。

高强螺栓

3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。

4.建筑结构的主构件的螺栓连接,一般均采用高强螺栓连接。

5.工厂出厂的高强螺栓并不分承压型还是摩擦型。

6. 究竟是摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓?实际上是设计计算方法上有区别:

(1)摩擦型高强螺栓以板层间出现滑动作为承载能力极限状态。

(2)承压型高强螺栓以板层间出现滑动作为正常使用极限状态,而以连接破坏作为承载能力极限状态。

7.摩擦型高强螺栓并不能充分发挥螺栓的潜能。在实际应用中,对十分重要的结构或承受动力荷载的结构,尤其是荷载引起反向应力时,应该用摩擦型高强螺拴,此时可把未发挥的螺栓潜能作为安全储备。除此以外的地方应采用承压型高强螺栓连接以降低造价。

普通螺栓与高强螺栓区别

8.普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。

9.高强螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。

10.普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。

11.普通螺栓的螺孔不一定比高强螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。

12.普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~0.5mm。C级螺孔一般比螺栓大1.0~1.5mm。

13.摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。

14.承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。

排水铸铁管道,配件安装

表C2-1 技术交底记录

排水管标准坡度表表1 3.2.2 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管的连接应按下列步骤进行: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞或预埋套管。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。管道安装时根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于 3mm,最大间隙不大于表2规定的印记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。然后将法兰盘连接固定。铸铁管承插口的环形间隙安装允许偏差参见表3。 铸铁管承插口的对口最大间隙表2 管径(mm) 沿直线铺设(mm) 沿曲线铺设(mm) 75 4 5 100-200 5 7-13 300-500 6 14-22 铸铁管承插口的环形间隙表3 管径(mm) 标准环形间隙(mm) 允许偏差(mm) 75-200 10 +3/-2 250-450 11 +4 ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,承口、插口、法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接前,应按插入长度在插口外壁上画出安装线。插人长度应比承口实际深度小5mm,安装线所在平面应与管的轴线垂直; ③插入前,在插口端先套法兰压盖,再套入橡胶密封圈,橡胶密封圈右侧边缘与安装线对齐。 ④插入过程中,插入管的轴线与承口管的轴线应在同一直线上,橡胶密封圈应均匀紧贴在承口的倒角上; ⑤拧紧螺栓时,三耳压盖的三个角应交替拧紧。四耳和四耳以上压盖应按对角位置交替拧紧。拧紧应分多次交替进行,使橡胶密封圈均匀受力,不得一次拧完。 3.2.3 建筑排水用卡箍式铸铁管的连接应按下列步骤进行: ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接时,取出卡箍内橡胶密封套。卡箍为整圈不锈钢套环时.可将卡箍先套在接口一端的管材(管件)上; ③在接口相邻管端的一端套上橡胶密封套,使管口达到并紧贴在橡胶密封套中间肋的侧边上。将橡胶密

铸铁排水管施工方案

铸铁排水管安装施工方案 一、施工准备: 1、施工原则:施工人员要认真熟悉图纸,按图纸设计要求及施工规范规定施工。 2、材料要求: 根据图纸设计要求规定,所有排水管为铸铁管,铸铁法兰连接。管材、管件、橡胶圈、铸铁法兰的质量应符合产品标准的规定,并有合格证、检测报告及备案证。 材料进场应根据要求进行抽检复试。 二、工程特点: 由于采用胶圈和铸铁法兰柔性连接,其抗震性能高,密封性好,允许在15°范围内 摆动,不会出现渗漏,而且易于安装,维修方便。 三、管道安装过程: 1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与施工管理人员协商解决。 管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管—立管—支管—卫生器具。 管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥沙、砂、石及其它杂物。 管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。 2、法兰接口的操作步骤: 管材的切割可使用常用的切割金属的工具,如砂轮机、锯等,切割口应清除毛刺,外圆略倒角。 接口处的管外壁表面擦干净;

将铸铁法兰先套在接口一端的管身上; 将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度; 将橡胶圈的另一头向外翻转; 将在连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口翻回正常状态; 再次校对管道的坡度或垂直或方位,初步用支吊架固定住管道,移动铸铁法兰套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧法兰上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道牢固地定住。管道坡度要个按照图纸坡度要求施工。 3、管道支吊架的设置 立管支吊架的设置 立管的固定支架之间的间距宜为3m左右; 支架设置应位于直管段上,支架宜靠近管道接口; 2个接口之间的管段上至少有1个支(吊)架; 立管底部的弯头或三通应设支吊架; 每一条长度为3m的横管只需一个支吊架来固定,支吊点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。 4、横管支吊架的设置及同层排水横管的固定 横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架; 横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确; 同层排水用砖砌筑砖蹲,将横管两侧及上侧包住,砖蹲设置在管三通及接头部位,最大间距为1500mm。 四、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

1室内铸铁排水管道安装

室内铸铁排水管道安装 1.材料要求 1.1本工程室内污水管材选用: 1.2 机制柔性排水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞剌和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 2.主要机具 2.1 机具:砂轮机。 2.2 工具:专用扳手、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均

已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 4.操作工艺 工艺流程: → 4.1 安装准备: 4.1.1根据设计图纸及技术交流,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 4.1.2各系统在出结构30~40cm处留有承插式柔性接口。排水管出结构2m 左右,因排水系统分为3个,故在管道出结构墙2m处,管头5cm处,做出明确标识(环标),以备外线施工中提供依据。 a. 污水管出结构墙,管头标识为黑色(沥青),环标; b. 废水管出结构墙,管头标识为白色(白漆),环标; c. 雨水管出结构墙,管头标识为黄色(黄漆),环标。 4.1.3管道材料进场后,安装前应进行材料进厂检验,检验内容包括: a. 外观检查。 b. 灌水检验(雨水管道需进行压力检验,压力值不小于楼顶高度)。 c. 材料进场后应码放整齐,并做好标识,表示须注明规格、数量、产地、进场时间。 d. 进场材料须经报验合格后,方可进行使用。 4.1.4排水铸铁管承插口连接变径不应使用同径套袖作变径,应使用异径套袖。 4.1.5管道连接前应对管材和管件的外径和接头配合公差进行检查。卡箍式连接平口铸铁管相邻两端接头部位的管径应一致。 4.1.6当施工现场需要切割管材时,应采用机械切割。切割面应与管轴线垂直,切口处的毛刺应清除干净并打磨光滑。在施工现场严禁采用在管道和管件上开孔、管端套丝扣等方法进行管道连接。

铸铁排水管道安装技术交底.doc

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 交底内容: 一、工程概况 本工程排水系统包括室内污水系统和雨水排水系统。 1. 室内污水系统:厨房部分排水管采用柔性连接离心铸铁管,管箍连接,地 下室压力排水管采用镀锌钢管,焊接连接。 2.雨水排水系统:本工程屋面雨水排水采用87 型雨水斗。屋面雨水采用内排 水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水井。雨水管采用离心排水铸铁管,管箍连接。 二、施工准备 1.材料要求 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 2.主要机具 (1)机具:电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 (2)工具:手锤、大锤、小车等。 (3)其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 (1)埋在地下的排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近± 0.000 标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 (2)地下室与楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 交底人接受交底人

技术、质量、安全交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交底日期2015年12月1日 分项工程名称铸铁排水管道安装施工单位 交底提要铸铁排水管道施工工艺 三、施工工艺 铸铁排水管道安装施工工艺流程:安装准备→管道定位放线→管道基座、支吊架制作安装→管道预制→管道安装→灌水通球试验→检查验收 1.管道定位放线 根据专业设计图纸上要求的管道位置、标高及坡度,参照土建施工在现场给定的建筑轴线和水平标高线,现场确定管道及管道分支点、排水立管甩口、管道变径点的实际位置、标高,并在实际安装现场做出位置标记。检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。对支吊架位置认真考虑,要尽可能利用柱子或混凝土墙体边,依托柱或墙做防晃支架。对卫生间水嘴、明装支架、明装管道等统筹考虑,合理布局。 2.管道基座、支吊架制作安装 (1)管道基座 直接埋设的排水水平干管管沟挖土时,管沟沟底宽度应不小于管径加 500mm,接口作业坑处应适当加宽加深,以保证接口作业。 在原土层上开挖管沟,沟底标高一般应挖至管底设计标高上 100mm,待管道敷设前再清理管沟残土至管底设计标高,以保证管道地基不受扰动。如管道沟底为岩石、较大石块或砾石时,沟底应再下挖 100-200mm,填铺砂土夯实处理。如管沟沟底遇回填土或松软土,应根据实际情况进行管道地基处理,满足要求后方可进行管道铺设,严禁排水管道坐在冻土或未经处理的松土上,地下管道铺设时不得垫支墩,以防管道回填土后支墩处应力集中损伤管道。 (2)管道支、吊架 管道层(设备层)及室内明设的管道应敷设在管道支、吊架上。 a.管道支、吊架位置、间距及数量确定:根据已经确定的管道位置、各直线 管段的实际长度、各管段的设计管径、管道材质及管道接口形式等具体情况,按设计要求或规范规定的各类管道支架最大间距及建筑结构形式确定各管段上支、 吊架的实际安装位置、数量及支架构造形式。并在安装管道支架的结构位置上做交底人接受交底人

室内铸铁排水管施工方案

室内柔性铸铁排水管道施工方案 一、编制依据 1、西安贝斯特·商贸广场A区设计图纸 2、西安贝斯特·商贸广场A区施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、柔性铸铁排水管技术规程 二、工程概况 本工程为西安贝斯特·商贸广场A区1#、2#、3#楼。本工程地下三层,地上33层。地下一二层为车库,地下三层部分为战时甲类核六级常六级二等人员掩蔽所,平时做地下车库使用。地上一到三层为商业,其余层均为普通住宅,地下一层、三层为设备房。建筑结构类型:为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,商业裙房为框架结构。生活污水横干管采用机制排水铸铁管,排水立管底部横干管至室外排水出管采用机制排水铸铁管,四层以下铸铁管。 三、材料要求 1、材料进行招标,要求生产许可证、检验报告、产品合格证等相关资料齐全。 2、材料进场要严格进行检查验收,外观要求表面光滑,不得有裂纹砂眼等其它使用缺陷,橡胶圈不得有变形扭曲等现象。 3、材料的保管应分类堆放,挂牌标识。 四、工艺流程及施工方法

1、施工工艺流程 图纸会审→施工准备→材料验收→预排管道→支架安装→立支管安装→调整校正→配合补洞→通水、通球试验→质量验收 2、施工要求 ①卫生间配合土建预留孔洞尺寸,应根据卫生洁具样品排水口尺寸及卫生洁具排到位置确定,因此卫生洁具要在配合土建预留孔洞前确定检查各预留孔洞的位置尺寸,绘制洞口预留大样图,详细注明尺寸保证预留准确无误。 ②管子接口断面必须平整、光滑、无毛刺,防止刺伤橡皮圈,管断面与轴向垂直,偏差不得大于3°。 ③管道支撑和固定,选定的支撑件和固定件,应符合设计要求和安装要求支架应固定在承重结构上固定间距,水平横管及立管不得大于2m,分头处接口卡箍在不大于0.75m位置设支撑件或固定件,立管底部的转弯处应设砖支墩,并应在弯头接口卡箍后0.5m设支架固定。 ④立管安装前应自上而下吊线,先支架后立管,以保证管道的垂直度。 ⑤管道连接方法:先将橡胶圈1/2套入下部管道,再将上部管道一端套入剩余橡胶圈内然后使用专用工具和扳手拧紧螺栓。 五、质量标准及验收要求 1、主控项目: ①注水试验在规定时间内,应符合设计要求和规定按系统全数检查。 ②坡度必须符合规范要求中的最小坡度值,水平尺拉线换算检查,按系统的管段抽查10%。

室内排水柔性铸铁管的安装

室内排水柔性铸铁管的安装 一、材料要求 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管 及管件内外表面应光洁、平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。承插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线。 2、承口法兰盘轮廓应清晰,允许有不影响使用的轻微缺陷 存在。A型柔性铸铁排水管压盖与胶圈接触面应平整、光滑,不允许有尖角突起,其余各部位的凹凸深度不大于2mm。压盖不允许掉角缺棱,压盖的法兰盘上冷隔深度应不大于2mm。 3、直管及管件、压盖表面刷漆防腐应均匀。密封橡胶圈应 质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 二、主要机具 电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机、手锯、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、线坠等。 三、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底 夯实。 2、暗装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛 盾。预留孔洞,预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度至少相隔二层的条件下进行安

装。室内地坪线应弹好,隔墙已安装完毕,粗装修抹灰工种已完成。安装场地无障碍物。 四、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 2、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺。然后进行预制,预制时注意甩口方向。法兰柔性铸铁管安装时,承插口处要留出膨胀补偿量5~10mm。 3、干管安装: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。 施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段法兰连时管道要直,坡度要均匀,各预留口位置准确。 干管安装坡度按图纸设计坡度,如图纸未标注,可按照下表要求选用相应坡度值: 序号1234管径(mm) 50 75 110 160标准坡度

建筑排水管安装施工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2-2004,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为 12.5KN/M2。 二、施工依据 专业设计施工图纸; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 国标、院标的标准图集、手册。 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封 口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求 1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。

②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。③管 道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于 60℃ 时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须 穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表 1 中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表 1 建筑层数垂直距离( mm) 4 层及 4 层以下450 5层至 6层750 6 层以下底层单独排出 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管①立管应设伸顶通气管至 室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于 0.3m, 但必须大于最大积雪厚度,在上人屋面,通气管应高出屋面 2.0m。③通气管穿越屋面处套管应设止水环和套管防腐措施 及采取有效的防水封堵。 3.伸缩节 3.1. 伸缩节的设置应符合下列要求:

室内铸铁排水管道安装施工工艺标准

SGBZ-0503室内铸铁排水管道安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,管件偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全,角度不准等现象。 2.1.3青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.4水泥一般采用32.5 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.5其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 2.2 主要机具: 2.2.1机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等等。 2.2.2工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 2.2.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近± 0 标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 2.3.2设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 2.3.3楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一?二层,且管道穿越结构部位的孔洞等 均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

机制柔性排水铸铁管安装

重力污水排水管、雨水排水管采用机制柔性排水铸铁管;卡箍连接。 7.1工艺流程 安装准备→管道预制→污水、雨水立管安装→污水、雨水支管安装→灌水试验 7.2施工要点 (1)污水立管安装 1)立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。 2)安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管对中下层管口,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,加密封圈上卡箍,复查立管垂直度,将立管临时固定牢固,堵好立管 3)立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板强度等级的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架,按照设计要求用型钢做固定支架。 4)雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。 (2)污水支管安装 1)支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管对准立管预留口,将支管预留口尺寸找准,并固定好支管,然后上卡箍。 2)支管设在吊顶内,末端有清扫口的,应将管接至上层地面上,便于清掏。

3)支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管口装上临时封堵。 4)楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一至二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间准确尺寸线。 5)按楼层高度和支管长度,将管材和管件预制连接,连接要平。 6)立管在建筑物底层、最高层及楼层转弯时等按规范规定应设置检查口,暗装立管,在检查口处应设检修门,检查口中心标高为地坪上1M,允许偏差为±20mm,并应高于该层卫生器具上边缘150mm。 7)立管安装,特别是明管,必须保证其垂直度,其质量标准是每米允许偏差为3mm;全长(5m以上),允许偏差不大于15mm。 8)施工过程中,所有管道敞口均应作临时封堵,以防异物落入。 9)伸缩节设置应符合下列规定:立管上每层需设一伸缩节、横支管、横干管,直线管段大于2M时,设置伸缩节,且伸缩节之间最大间距不得大于4M。管道插入伸缩节处预留的间隙应为夏季5-lOm,冬季 5-20m。 10)管道施工完毕后,应做通水通球试验,检查排水是否畅通,有无渗漏。 8、卫生洁具安装 流程:安装准备→卫生洁具及配件检查→卫生洁具安装→配件预装→ 卫生洁具稳装→与墙、地缝隙处理→通水试验

柔性排水铸铁管安装技术及工艺工法(运用实操)

柔性排水铸铁管安装技术及工艺工法 一、前言 铸铁管用于排水的历史可追述到灰铸铁采用机械化连续离心铸造工艺生产,外形顺直美观,管壁厚度均匀,管长可按照用户要求生产,具有以下有点: 1.高效噪音抑制。铸铁管和管件经实践检验,具有高效的抗噪音特性,橡胶密 封连接又能阻止声响的传递。 2.防火性能良好。它可以不需要任何装置而贯穿于火中,不会产生大量有害气 体,绝对不会成为楼房火灾蔓延的传导导体。 3.具有优良的抗震和抗变形性能。没有任何其它排水材料能够取代铸铁排水管 的高硬度和保持不易变形的能力,柔性接口使其有良好的抗震能力,横向震 动能力可达±31.5mm,而管道不渗不漏,特别适用于高层建筑。 4.抗腐蚀性好。研究表明,铸铁管件可抵抗高度化学腐蚀。 5.密封性能良好。采用法兰压盖和氯丁烯橡胶等高弹性的楔形圈连接,密封性 能良好,允许在±15°范围内摆动而不会产生渗漏。 6.经久耐用。理论及实践证明,铸铁管及管件经得起时间的考验,使用寿命在 100年以上。 7.成本与便利。W、A形柔性接口铸铁管及管件易于装配和维修,可节省大量 时间、人力和物力,为施工创造了极大的便利。 为此,中国国家质量技术监督局于1999年11月1日颁布了GB/T12772-1999《排水用柔性接口铸铁管及管件》的标准,建设部、国家经贸委、质量技术监督局、建材局联合下发的建住房[1999]295号文件特别提出,“自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,推广应用符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》标准的柔性接口机制铸铁排水管”。 二、工法特点 0.所需施工机具和机械少。 1.施工技术培训简单,施工工效高,施工速度快。 2.维修方便,维护费用低。

铸铁排水管道安装技术交底

铸铁排水管道安装技术交底 交底内容: 一、工程概况 本工程排水系统包括室内污水系统和雨水排水系统。 1.室内污水系统:厨房部分排水管采用柔性连接离心铸铁管,管箍连接,地下室压力排水管采用镀锌钢管,焊接连接。 2.雨水排水系统:本工程屋面雨水排水采用87型雨水斗。屋面雨水采用内排水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水井。雨水管采用离心排水铸铁管,管箍连接。 二、施工准备 1.材料要求 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 2.主要机具 (1)机具:电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 (2)工具:手锤、大锤、小车等。 (3)其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 (1)埋在地下的排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0.000标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 (2)地下室与楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 三、施工工艺 铸铁排水管道安装施工工艺流程:安装准备→管道定位放线→管道基座、支吊架制作安装→管道预制→管道安装→灌水通球试验→检查验收 管道定位放线1. 铸铁排水管道安装技术交底 根据专业设计图纸上要求的管道位置、标高及坡度,参照土建施工在现场给定的建筑轴线和水平标高线,现场确定管道及管道分支点、排水立管甩口、管道变径点的实际位置、标高,并在实际安装现场做出位置标记。检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。对支吊架位置认真考虑,要尽可能利用柱子或混凝土墙体边,依托柱或墙做防晃支架。对卫生间水嘴、明装支架、明装管道等统筹考虑,合理布局。 2. 管道基座、支吊架制作安装 (1)管道基座 直接埋设的排水水平干管管沟挖土时,管沟沟底宽度应不小于管径加500mm,接口作业坑处应适当加宽加深,以保证接口作业。 在原土层上开挖管沟,沟底标高一般应挖至管底设计标高上100mm,待管道敷设

室内铸铁排水管道安装工艺

工程编号日期 交底内容: 室内铸铁排水管道安装 1范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规 矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,管件偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全,角度不难等现象。 2.1.3 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.4 水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。厂 2.1.5 其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2.2 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、 管锥、小车等。?口|_1 . .□ 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近土0标高,房心土回填到管底或稍高的 高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 2.3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 2.3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一?二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 污水干管安装—污水立管安装—污水支管安装 安装准备—管道预制—灌水试验 雨水干管安装—雨水立管安装—雨水支管安装 3.2 安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 3.3 管道预制: 3.3.1 为了减少在安装中捻固定灰口,对部分管材与管件可预先按测绘的草图捻好灰口,并 编号,码放在平坦的场地,管段下面用木方垫平垫实。 3.3.2 捻好灰口的预制管段,对灰口要进行养护,一般可采用湿麻绳缠绕灰口,浇水养护, 保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24?48h后方能移动,运到现场安装。

机制排水铸铁管安装方案

机制排水铸铁管安装方案 1)工艺流程 污水管道安装:安装准备→地面预制加工→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→灌水试验→通水试验→通球试验 2)安装准备 (1)根据设计图纸及设计交底记录,汇总土建和专业图纸检查核对各系统管路的标高及预留洞尺寸正确无遗漏。 (2)向施工人员进行卡箍式排水管道系统施工的技术、质量、安全交底,明确各方面的技术、质量要求及安全注意事项。 (3)管道加工制作的机具、工具、各种卫生器具样品及其他材料准备齐全。 3)管道定位 (1)所有埋地安装的管道均应进行现场测量放线,在保证管道坡度的前提下,避免管道与土建结构梁、柱或者其他专业的管道、设备交叉。 (2)立管安装前,应根据施工图对所有预留管洞尺寸进行核对。用吊通线的方法,检查预留洞是否同心,是否满足安装要求,根据实测结果调整预留洞口的准确位置,以保证后期立管安装的垂直度。 (3)对于有多种专业管道系统的机房、设备层、管井等建筑部位,应进行各个系统管道的综合排列,首先要保证重力排水横管的布置符合排水坡度要求。 (4)对于有保温要求的排水管道,在管道安装前应在现场进行定位放线,以保证管道与管道、管道与结构之间预留保温间距。 (5)清扫口、检查口等管件安装前,应考虑留出拆装空间。 4)管道连接 (1)管道连接前应对管材和管件的外观和接头配合公差进行检查。卡箍式连接平口铸铁管相邻两端接头部位的管外径应一致。 (2)建筑排水用卡箍式铸铁管的连接应按下列步骤进行: ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥砂等附着物清除干净; ②连接时,取出卡箍内橡胶密封套。卡箍为整圈不锈钢套环时,可将卡箍先套在接口一端的管材(管件)上;

球墨铸铁管安装手册

前 言 本手册给出球墨铸铁管道施工安装时的通用要求及注意事项,主要参考了《GB50268-2008:给水排水管道工程施工及验收规范》,并结合了新兴铸管股份有限公司技术人员在球墨铸铁管道施工中积累的丰富经验,提供给南水北调工 程各相关技术人员以作参考。 ——如您在施工中遇到球铁管安装有关问题,请及时联系新兴铸管股份有 限公司现场售后服务工程师; ——) 我们将竭诚为南水北调工程做好保驾护航。 南水北调工程,功在当代,利在千秋,向工程建设者致以崇高敬意! 新兴铸管股份有限公司 目 录 第一章、球铁管吊运及存储 ................................................................................................................. 3 (一)球铁管的搬运 ........................................................................................................................................ 3 (二)球铁管的堆放或存储 ............................................................................................................................ 4 第二章、管沟开挖及地基处理 .............................................................................................................. 6 (一)总则 ........................................................................................................................................................ 6 (二)管沟开挖 ................................................................................................................................................ 6 (三)地基处理 ................................................................................................................................................ 7 第三章、球铁管安装 ............................................................................................................................ 8 (一)球铁管校圆方法 .................................................................................................................................... 8 (二)断管操作 ................................................................................................................................................ 9 (三)安装前准备工作 . (10) 南水北调工程 球墨铸铁管安装手册 新兴铸管股份有限公司 2013年9月印

室内铸铁排水管道安装质量管理[详细]

施工单位:年月日编号:

施工单位:年月日编号:

施工单位:年月日编号:

施工单位:年月日编号: 共页 工程名称交底部位 第页 交底内容: 的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内. 3.5.4立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰.复查立管垂直度,将立管临时固定牢固. 3.5.5立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架.如系高层建筑或管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架. 3.5.6高层建筑考虑管道胀缩补偿,可采用法兰柔性管件(图 3.5.6),但在承插口处要留出胀缩补偿余量. 图3.5.6 3.5.7高层建筑采用辅助透气管,可采用辅助透气异型管件连接(图3.5.7).

施工单位:年月日编号: 共页 工程名称交底部位 第页 交底内容: 图3.5.7 3.6污水支管安装: 3.6.1支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管插入立管预留口的承口内,将支管预留口尺寸找准,并固定好支管,然后打麻、捻灰口. 3.6.2支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面上,便于清掏. 3.6.3支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管口装上临时丝堵. 3.7雨水管道安装: 3.7.1内排水雨水管安装,管材必须考虑承压能力按设计要求选择. 3.7.2高层建筑内排雨水管可采用稀土铸铁排水管,管材承压可达到0.8米Pa以上.管材长度可根据楼层高度,每层只需一根管,捻一个水泥灰口. 3.7.3选用铸铁排水管安装,其安装方法同上述室内排水管道安装.

铸铁排水管施工方案

铸铁排水管施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

铸铁排水管安装施工方案 一、施工准备: 1、施工原则:施工人员要认真熟悉图纸,按图纸设计要求及施工规范规定施工。 2、材料要求: 根据图纸设计要求规定,所有排水管为铸铁管,铸铁法兰连接。管材、管件、橡胶圈、铸铁法兰的质量应符合产品标准的规定,并有合格证、检测报告及备案证。材料进场应根据要求进行抽检复试。 二、工程特点: 由于采用胶圈和铸铁法兰柔性连接,其抗震性能高,密封性好,允许在15°范围内摆动,不会出现渗漏,而且易于安装,维修方便。 三、管道安装过程: 1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与施工管理人员协商解决。 管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管—立管—支管—卫生器具。 管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥沙、砂、石及其它杂物。 管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。 2、法兰接口的操作步骤: 管材的切割可使用常用的切割金属的工具,如砂轮机、锯等,切割口应清除毛刺,外圆略倒角。 接口处的管外壁表面擦干净; 将铸铁法兰先套在接口一端的管身上; 将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度; 将橡胶圈的另一头向外翻转; 将在连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口翻回正常状态; 再次校对管道的坡度或垂直或方位,初步用支吊架固定住管道,移动铸铁法兰套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧法兰上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道牢固地定住。管道坡度要个按照图纸坡度要求施工。

球墨铸铁管安装手册

球墨铸铁管安装手册 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

前 言 本手册给出球墨铸铁管道施工安装时的通用要求及注意事项,主要参 考了《GB50268-2008:给水排水管道工程施工及验收规范》,并结合了新 兴铸管股份有限公司技术人员在球墨铸铁管道施工中积累的丰富经验,提 供给南水北调工程各相关技术人员以作参考。 ——如您在施工中遇到球铁管安装有关问题,请及时联系新兴铸管股 份有限公司现场售后服务工程师; ——) 我们将竭诚为南水北调工程做好保驾护航。 南水北调工程,功在当代,利在千秋,向工程建设者致以崇高敬 意! 新兴铸管股份有限公司 目 录 第一章、球铁管吊运及存储 .................................................................................................................. 3 (一)球铁管的搬运 ........................................................................................................................................ 3 (二)球铁管的堆放或存储 ............................................................................................................................ 4 第二章、管沟开挖及地基处理 .............................................................................................................. 6 (一)总则 ........................................................................................................................................................ 6 (二)管沟开挖 ................................................................................................................................................ 6 (三)地基处理 ................................................................................................................................................ 7 第三章、球铁管安装 ............................................................................................................................. 8 (一)球铁管校圆方法 (8) 南水北调工程 球墨铸铁管安装手册 新兴铸管股份有限公司 2013年9月印

排水铸铁管道、配件安装教学提纲

排水铸铁管道、配件 安装

表C2-1 技术交底记录

12、立管管卡安装应符合下列规定: (1)楼层高度小于或等于3m,每层必须安装1 个。 (2)楼层高度大于3m,按照每根立管设置一个支架的原则确定,每层所有立管支架需标高一致,且支吊架宜安装于卡箍下方净距300mm处。 (3)非管卡安装高度,距地面应为0.2/2(结合过梁位置确定)m,每根立管设置一个支架的原则确定,2 个以上管卡应匀称安装,同一区域管卡应安装在同一高度上。 13、管道支架安装时要充分考虑管线的坡度,排水横管坡度除设计图纸注明者外,未注明的管道坡度按表1执行。 排水管标准坡度表表1 3.2.2 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管的连接应按下列步骤进行: 首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留孔洞或预埋套管。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。管道安装时根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于 3mm,最大间隙不大于表2规定的印记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。然后将法兰盘连接固定。铸铁管承插口的环形间隙安装 允许偏差参见表3。 铸铁管承插口的对口最大间隙表2 管径(mm) 沿直线铺设(mm) 沿曲线铺设(mm) 75 4 5 100-200 5 7-13 300-500 6 14-22 铸铁管承插口的环形间隙表3 管径(mm) 标准环形间隙(mm) 允许偏差(mm) 75-200 10 +3/-2 250-450 11 +4 ①安装前,应将直管和管件内外污垢和杂物,承口、插口、法兰压盖工作面上的泥沙等附着物清除干净; ②连接前,应按插入长度在插口外壁上画出安装线。插人长度应比承口实际深度小5mm,安装线所在平面应与管的轴线垂直;