1. 设计图纸编制依据中所引用的国家及地方有关本工程设计工作的建设规范、规程是否齐全、正确,是否为现行有效版本。□是□否

(注:重点审查设计图纸中所引用的规范、规程等应与当地主管部门审批工作中所执行的法律、法规等政策依据一致,不应有矛盾。)

2. 工程建设主管部门对本工程前一阶段报审图纸的审批文件要求是否落实。□是□否

(注:审查内容应对照主管部门的审批文件逐条落实,对于未按照要求修改的条款应作出特别说明。)

3. 公司领导、本部各职能部门及城市公司对本工程前一阶段设计成果的内部审查意见要求是否修改落实。□是□否

(注:以上审查内容应对照公司相关会议纪要等内部文件逐条落实,对于未按照要求修改的条款,应作出特别说明。)

4. 弱电中心机房:

4.1 用电要求是否明确:是否提供中心机房设备用电负荷、由中心机房集中供电的前端设备用电负荷、UPS 不间断电源功率匹配要求。□是□否

4.2 弱电机房平面布置中,电视墙与控制台之间通道宽度是否满足不小于1.2m,电视墙背面及侧面与墙面净距不小于0.8m 的要求;电视墙、控制台布设位置是否方便物业运行、维护管理。□是□否

4.3 弱电机房内是否配置带独立冷、热源的空调器,或预留了土建、电气条件。□是□否

5. 可视对讲系统:

5.1 系统管理主机、用户分机要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

5.2 系统中应用的电源线、信号线、视频线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

5.3 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理。□是□否

5.4 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

6. 门禁管理系统:

6.1 系统中门禁控制器、读卡器、网络分配器要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

6.2 系统中应用的电源线、信号线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

6.3 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理。□是□否

6.4 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

7. 门禁系统:

7.1 系统中出/入口读卡机、道闸、对讲分机、摄像机、夜间照明灯、语音提示/字符显示器及发卡器要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

7.2 系统中应用的电源线、信号线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

7.3 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理。□是□否

7.4 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

8. 电视监控系统:

8.1 系统前端设备中普通摄像机、电梯半球摄像机、镜头、室内云台、室外云台、室内解码器、室外解码器等要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求;□是□否

8.2 前端设备安装位置是否合理,是否方便物业的运行、维护管理。□是□否8.3 传输线路中应用的电源线、视频线、控制线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

8.4 中央控制设备中矩阵主机、矩阵键盘、控制码分配器、报警输入/输出模块、画面处理器、录像机、监视器要求是否明确,I/O 点数匹配是否正确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

8.5 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理(包括室内固定摄像机、半球摄像机、室外立杆、室外摄像机的安装要求)。□是□否

8.6 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

9. 周界防范系统:

9.1 系统前端设备中红外对射探头、输入地址模块、输出地址模块等要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

9.2 前端设备的防区划分、联动摄像机(如果有)安装位置是否合理,是否方便物业的运行、维护管理。□是□否

9.3 传输线路中应用的电源线、视频线、控制线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

9.4 中央控制设备中报警主机、总线驱动器、主控键盘、辅助电源(后备)、电子地图、报警输出驱动模块要求是否明确,I/O 点数匹配是否正确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

9.5 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理(包括红外探头、地址模块、支架安装的安装要求)。□是□否

9.6 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

10. 公共广播及背景音乐系统:

10.1 系统中音源设备(包括卡式录放机、CD 唱机、AM/FM 调谐器)、时序信号发生器、前置放大器、功率放大器、分区选择器、电源控制器、监听面板、室内音控面板、室内扬声器、室外扬声器的要求是否明确;所选用形式是否符合招标文件要求。□是□否

10.2 前端设备的安装位置是否合理,是否方便物业的运行、维护管理。□是□否

10.3 系统中应用的电源线、信号线规格是否符合招标或投标文件要求。□是□否

10.4 设备安装详图是否齐全;工艺要求是否明确、合理(包括机柜、吸顶扬声器、挂墙式扬声器、室外扬声器、草地扬声器安装的安装要求)。□是□否10.5 管线预埋(路由、断面)要求是否明确;现场土建条件是否满足其要求;若不满足,涉及改造的工作量有多少。□是□否

11. 其它:11.1 校核专业管线穿越结构梁、板、墙体处预留孔洞位置、断面、高程是否准确。□是□否

11.2 施工图外审(政府)中所提出的问题是否逐条落实、修改。□是□否11.3 在施工图中是否存在公司产品问题库中列出的问题。□是□否

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

施工图审查个人工作总结报告

施工图审查个人工作总结报告 今年是我进入公司的第2年,两年来,在工程实践中,在许多前辈的指导和帮助下,我的专业水平和工作能力取得了很大进步。表现在以下方面: 第一,这些项目具有完整性。 如大连西门子传感器工厂新建项目、上海大众技术中心办公楼改建项目、常州华盛天龙有限公司新建厂区项目、飞洋仓储大型物流库等项目,我都是从方案投标或委托阶段就开始介入,经历过对方案设计的推敲比选、与业主的沟通、初步设计的审批、相关专业的协调、施工图的严谨以及施工阶段的现场配合,我对建筑设计与建造的过程有了深刻的认识。建筑设计不是纸上谈兵,而是一个连贯的,需要集体参与的生产工作,要完成一个好作品,应协调好设计与其他学科,以及经济、社会、人际等多方面因素的相互关系。因为各种外在因素的影响,建筑从方案构思到付诸实施,势必要经历一轮又一轮的修改与完善,经历了这些相对完整的工程实践,我了解到并学习了如何在现实的框架中最大程度的把握住建筑的品质,这需要有专业知识的积累,又需要耐心与细致的配合,这

也正是一个建筑师精力投放最集中的地方。 第二,是这些项目具有一定的复杂性。 来到机电院之初,我先进入了浦东分院综合所,主要从事工业建筑的设计。工业建筑因其使用功能与性质的特殊性、专业性与严格性,而成为对设计要求很高的建筑设计类型。工业建筑设计应重点考虑几个方面内容: 1.生产工艺主要流程和基地周边的情况; 2.处理好各种流线的关系,包括人流路线、货流路线等; 3.新颖富有现代感的造型立面设计;把握空间感和人性化; 4.造价经济因素。工业建筑的工程实践对我之后从事其它类型的建筑设计有很大的帮助,让我在设计过程中养成分析与逻辑思考的习惯,让我能从建筑更本质的需求中去挖掘设计要素,更让我懂得建筑设计中应充分体现对使用人群的理解与爱护。 在业务能力方面,经过三年的实践与磨练,我已由一个初出象牙塔的青涩学子成长为一名具备专业素质的职业建筑师。建筑专业是一个龙头专业,建筑设计工作影响到各配合专业的工作,因此建筑师应具有良好的协调能力、组织能力与控制能力,同时这些能

动力、暖通专业施工图设计审查要点

审查内容: 1.设计文件审查 (2)计算书是否完整; (4)签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。2.地下汽车库 (1)地下车库排风; (2)排风系统防火阀; (3)地下车库设送风系统; (4)排风(烟)系统风口。 (1)自然排烟的开窗面积、方位; (2)机械防烟风量计算、系统位置; (3)机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置; (5)有害气体排放。 4.空调、通风 (1)系统设置; (3)调节阀设置;

5.锅炉房 (1)锅炉房布置; (2)锅炉房泄压面积计算; (3)油、气系统符合设计规范; (4)锅炉房、控制室和化验室等环境符合卫生标准。 6.燃气 (1)气管道布置; (2)进户管设置; 审查要点: 1.设计计算书 (1)空调通风 及有特殊要求的空调系统应绘制I-d图。——DBJ 08—64—97第4.7.10条(2)锅炉房部分 公称直径大于或等于150mm热水管道应有应力计算及固 B.定支架推力计算; C.应有热水管道水力计算。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 (3)燃气部分

煤气(天然气)管道应有水力计算(100M以上高层或水平管道较长者)。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 2.地下汽车库 (1)地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应少于6次/h。——GB 50067—97第8.2.4条 (2)排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温超过280℃时自动关闭,排烟风机也联锁关闭。——GB 50067—97第8.2.5条 (3)对无直接通向室外的地下汽车库,在设置机械排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50%。——GB 50067—97第8.2.7条 (4)当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。——GB 50067—97第8.2.6条 (1)高层建筑的防烟楼间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械排烟系统。——GB 50045—95 (2)采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: A.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00 m2。 B.靠外前公德防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和 C.不应小于2.00 m2。 D.长度不超过60M的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 E.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

暖通施工图审图要点计划.docx

暖通审图标准 编写部门:编写人:编写日期:2013年9月22日 说明: 1、本文仅列出常见设计疏漏和审图公司审图重点,各项目需结合各自的目标成本、经营模式、管理需求展开详尽、细致的审图工作。 2、本文所列的“规范或依据”只涵盖国标和广西区地方规范,非广西地区项目需参考所在 省市地方规范或当地主管部门要求,仔细审阅施工图。 (一)机电施工图通用审图要点: 序号审图要点规范或依据备注 审查图纸目录上的图纸名称、阶段、版《建筑工程设计文件 1次、日期、幅面与图纸相应内容是否对编制深度规定》(以下 应;简称《深度规定》) 2审查图纸的设计说明、施工说明、建筑 《深度规定》节能、图例、主要设备材料表是否齐全; 3审查设计说明、施工说明中的设计依据 《深度规定》是否齐全、规范版本是否有效; 4审查设计说明与系统图、平面图是否一图纸内容及深度应满致;足招标及施工要求审查设备表中设备参数是否完整、设备 图纸内容及深度应满 5编号规则是否一致,与图纸设备能否一 足招标及施工要求一对应; 6审查本专业图纸的建筑图层与建筑专业各专业图纸之间应匹图纸是否完全吻合;配 (二)防排烟系统审图要点: 序号审图要点 审查暖通空调施工图上防火分区、防烟1分区的划分与建筑图上防火分区、防火卷帘、档烟垂壁设置是否一致; 审查机械防排烟系统设置区域的合理 性; 2( 多层和高层建筑内长度大于 30 米的走道,当只有单侧可开启外窗时,也应设 置机械排烟 ) 采用自然排烟方式时,审查可开启外窗3 的面积、高度、开启形式和方向; 规范或依据备注 各专业图纸之间应匹 配 《建规》、第、、、、、无特别要求,对防烟等;《高规》第、、、、楼梯间进行加压送风等;《防排烟规程》时,其前室 ( 非合用前第、、、节等室)可不送风 GB50016-2006《建筑设 计防火规范》(简称 《建规》)第条; GB50045(2005 版)《高 层民用建筑防火设计

施工图审查个人总结报告

总结范本:_________施工图审查个人总结报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

施工图审查个人总结报告 今年是我进入公司的第2年,两年来,在工程实践中,在许多前辈的指导和帮助下,我的专业水平和工作能力取得了很大进步。因为各种外在因素的影响,建筑从方案构思到付诸实施,势必要经历一轮又一轮的修改与完善,经历了这些相对完整的工程实践,我了解到并学习了如何在现实的框架中最大程度的把握住建筑的品质,这需要有专业知识的积累,又需要耐心与细致的配合,这也正是一个建筑师精力投放最集中的地方。 第二,是这些项目具有一定的复杂性。 来到机电院之初,我先进入了浦东分院综合所,主要从事工业建筑的设计。工业建筑因其使用功能与性质的特殊性、专业性与严格性,而成为对设计要求很高的建筑设计类型。工业建筑设计应重点考虑几个方面内容: 1.生产工艺主要流程和基地周边的情况; 第 2 页共 7 页

建筑电气专业施工图审查要点

二、建筑电气专业施工图审查要点 (一)强电方面 1、设计文件审查: ①设计文件编制的依据; ②计算书是否符合要求; a.计算书内的系数和其他数据选用是否合理; b.负荷计算按“民规”JGJ/T16(3.4.5)(3.4.6)(3.4.7) 要求计算,(应包括设备容量,需用系数,计算功率,补 偿功率,功率因数,导线计算还应计算电流); c.计算电流与保护开关,电线电缆选择是否符合要求; d.电压降计算(一般距离较远的和应急照明,道路照明, 警卫照明+5%-10%,其他用电设备无特殊规定时为±5%); e.计算照度及核算功率密度值,应符合“建筑照明设计标 准”GB50034-2004第6.1节。 2、供配电、照明设计 ①用电负荷分级及供电要求。“供配电系列设计规范” GB50052-95第(2.0.1)(2.0.2)(3.0.2)条; ②选择导体截面应符合“低压配电设计规范”GB50054-95第 2.2.2条。并应遵守“电力工程电缆设计规范”GB50217-94; ③配电线路的保护,应在短路电流对导体和连接产生热作用 和机械作用造成危害之前切断短路电流。“低压配电设计规

范”GB50054-95第4.3.5条; ④突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,其过负荷保护 应作用于信号而不应作用于切断电路。“低压配电设计规范”GB5054-98第4.3.5条; ⑤为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动 作保护器,大额定动作电流不应超过0.5A“低压配电设计规范”第4.4.21条; ⑥采用接地故障保护时,在建筑物内应做总等电位联结。“低 压配电设计规范”第4.4.4条; ⑦当装设漏电电流动作保护电器时应能将其所保护的回路, 所有带电导线断开。“低压配电设计规范”GB50057-95第 4.5.6条; ⑧住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: a.应采用TT、TN-C-S,TN-S接地方式,并进行总等电位联 结; b.电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线, 导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2; c.每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设 计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; d.除空调插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护器; e.每套住宅应设置电源总断路器,并采用可同时断开相线

审图经验总结

审图经验总结 对于一项工程来说,开工之前的图纸会审工作是十分必要的,也是不可或缺的重要环节。作为刚工作不久的年轻人,我们在这方面的经验还很欠缺,需要不断的积累和学习,现在结合我所参与的工作以及曾经的实习经历谈谈我在审图过程中的一些感受。 建筑设计图纸是施工企业进行施工活动的主要依据,学习与会审图纸是技术管理的一个重要方面,学好图纸,掌握图纸内容,明确工程特点和各项技术要求,理解设计意图,是确保工程质量和工程顺利进行的重要前提。从事工程的人员都应重视图纸学习,认真学好图纸以便能正确、有效地指导施工,否则,势必会影响工程质量,造成不良后果。虽然我们从事的是监理工作,但这项工作的难度更大,我们是要去监督施工单位的施工过程,因此我们更应认真审好图纸。 一、先粗看后细看 就是先看平面、立面、剖面,将整个工程的设计图纸粗略地看一遍,使对整个工程的规模、特点、结构情况,使用材料要求等等有一个大致的了解。并检查图纸是否齐全、清楚,内容有无漏项。然后再逐张细看,核对图纸中总尺寸和分尺寸,坐标、轴线、位置、标高、平立面等是否一致,标注是否齐全,有无遗漏、错误之处,各处交叉连接是否相符,门窗型号的位置、尺寸和数量表与平面是否一致等。 二、先看建筑后看结构 先看建筑图,后看结构图,核对建筑图和结构图的轴线位置、尺寸是否一致,前后有无矛盾;检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符(相符不是相同,建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅是结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高出几厘米)。 结构图部件等大样图及其编号,是否与结构布置图相符;钢筋配置是否齐全合适,钢筋尺寸、数量、形状与钢筋表是否相符,特别是配筋有无遗漏和差错,安装有无问题。 在法国使馆新馆结构施工过程中,结构施工图上存在前后页不一致的地方,

碧桂园施工图审查要点(非常全)

碧桂园施工图审查要点(非常全) 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为碧桂园施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题,小伙伴们酌情参考。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。勘察设计院工作总结 2016年,勘察设计院工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以“构建城乡建设发展新高地”为目标,以“科学的发展观”为统领,紧紧围绕我市建设工作中心任务,规范市场秩序,提高勘察设计质量,贯彻执行建筑节能标准,推动勘察设计创新创优,强化抗震管理,并取得一定成效。 一、2016年工作完成情况 今年,全市勘察设计行业完成建筑面积平方米,实现产值万元,比去年同比增长%。审查各类建筑工程210项,建筑面积340万平方米,审查违背强制性条文138条,发现重大安全隐患30个,不良报告记录数2条,经审查修改设计后节省投资约450万元。建设五湖新区、东湖上城等建筑节能小区9个,万平方米,全部实现节能50%,下发规范性文件11个,集中组织3项专项检查,通报企业3家,处罚2家,罚款4000元;其中抗震加固调查50万平方米。引进高水平设计院18家,来我市承接设计任务。 (一)完善管理,严格监督,培育健康有序的市场 加强市场管理,建立“公开、公平、公正”竞争有序的市场是维护企业的合法权益,确保勘察设计质量的重要保障。工作中,我们积极完善管理机制,强化行为监督,以确保勘察设计市场健康有序发展。

——严格资质管理,提高队伍素质。今年,在资质年检及审批工作中,我们坚持“四公开”和“四严格”的原则(即公开管理权限、公开审批条件、公开审批程序、公开审批标准、严格条件、严格程序、严格管理、严格监督)加大管理。 一是加大年检审查力度。在今年的年检中,先后聘请17位专家,分企业资质考核组、市场行为考核组、设计质量考核组,采取打分的方法,对全市46家勘察设计企业进行检查。年检合格的企业共计38家,占总数83%,年检基本合格的企业8家,占总数17%。此次检查,在总结经验的同时对行业存在的重效益、轻质量,重图面、轻文字,重时限,轻把关等普遍问题进行了通报,并制定了整改措施。通过年检使各勘察设计企业进一步认清形势,找准企业的立足点,确定了企业的发展目标。 二是严格对勘察设计的资质审批。制定了“控制短线、发展长线、控制数量、发展质量”的勘察设计队伍发展战略,严格按建设部颁发的资质标准进行资质初审,今年增项、转正勘察设计企业共7家,无新增企业,从源头上控制了整体队伍结构和素质。 ——规范准入条件,创造良好环境。引进高水平、高质量的市外、省外单位参与我市勘察设计市场竞争,有助于提高我市勘察设计水平,繁荣建筑创作,但管理措施必须

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。电气施工图设计文件审查要点 一、深度要求 1 总则 1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。 1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。 1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。 1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。 2 总体工程电施设计文件 2.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 2.3供电总图 (1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。 (2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 (3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。 (4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。 (5)比例、指北针。 (6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。 2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。 2.5配电平面图及照明平面图 (1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。 (2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。 2.6详图 主要线路段的电缆沟、排管断面图等。 2.7防雷及安全接地图 绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。 2.8计算书(供内部使用及归档) 3 单体工程电施设计文件 3.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 3.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 3.3电气总平面图 (见2.3) 3.4变、配电站 (1)变配电主结线图; 绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。 (2)高压配电系统图(一次线路图) 图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。

图纸会审重点内容总结【最新版】

图纸会审重点内容总结 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚 3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入 5.建筑装饰装修表是否包含所有房间 6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。 7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸 8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架、面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。 10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附 11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附 12.檐口的地方标高容易出错,适当注意 13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; 尺寸、标高是否一致; 水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;

预留洞、预埋件是否错漏; 构造作法是否交待清楚; 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 基础、地沟等是否相碰; 建筑图与结构图是否一致; 标准图、详图是否正确; 顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; 门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,

装饰装修施工图审查要点(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 装饰施工图设计审查要点 一、设计说明 1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符 2物料、电气、消防、水暖图则是否与图纸标注相符 3图纸的编制概况、特点;图纸中出现的符号、绘制方法、特殊图例等说明 4装饰设计在遵循防火、生态环保等规范方面的说明 5对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明6装饰设计在结构和设备等技术方面对原有建筑进行改动的情况 7对工程所可能涉及到的声、光、电、防潮、防尘、防腐蚀、防辐射等特殊工艺的设计说明 8施工用料和作法的说明 二、平面图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间地面、主要楼梯平台的标高 2立面索引位置是否与立面图相符 (一)平面开线图 1装饰设计新发生的室内外墙体和管井等的定位尺寸、墙体厚度与材料种类 2装饰设计新发生的室内外门窗洞定位尺寸、洞口宽度与高度尺寸、门窗编号等 3装饰设计新发生的楼梯、自动扶梯、平台、台阶、坡道等的定位尺寸、设计标高、其他必要尺寸、材料种类 4固定隔断、固定家具、装饰造型、栏杆等的定位尺寸、其他必要尺寸及材料 (二)平面布置图 1功能分区图:各功能空间的名称、面积 2家具布置图:所有可移动的家具和隔断的位置、布置方向、柜门开启方向,家具上摆放物品的位置、定位尺寸、其他必要尺寸3洁具布置图:所有洁具、洗涤池、上下水立管、排污孔、地漏、

4地沟的位置;排水方向、定位尺寸和其他必要尺寸 5绿化布置图:盆景、绿化、草坪、假山、喷泉、踏步和道路的位置;绿化品种、定位尺寸和其他必要尺寸 6电气布置图:电源插座、通讯和电视信号插孔、开关等的位置、定位尺寸 8消防布置图:防火分区、消防通道、消防监控中心、防火门、消防前室、消防电梯、疏散楼梯、防火卷帘、消火栓、消防按钮、消防报警等的位置;必要的定位尺寸和其他必要尺寸 (三)地面铺装图 1装饰材料的种类、拼接图案、不同材料的分界线 2装饰构成的定位尺寸、标准和异形材料的单位尺寸 3装饰嵌条、台阶和梯段防滑条的定位尺寸、材料种类 三、天棚图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间天花的标高 2详图索引位置是否与节点大样图相符 3造型布置图:天花造型、天窗、构件、装饰垂挂物及其他装饰配置的位置、定位尺寸、材料 4灯具及设施布置图:明装和暗藏的灯具、发光顶棚、空调风口、喷头、探测器、扬声器、防火卷帘、疏散和指示标志牌等的位置、定位尺寸 四、剖立图 1详图索引位置是否与节点大样图相符 2天花剖切部位的定位尺寸、相关控制尺寸;地面标高、天花标高3墙面和柱面、装饰造型、固定隔断、固定家具、装饰配置和部品、广告灯箱、门窗、栏杆、台阶等的位置、定位尺寸及相关控制尺寸4立面和天花剖切部位的装饰材料、材料分块尺寸、材料拼接线和分界线定位尺寸等 5立面上的灯饰、电源插座、通讯和电视信号插孔、开关、按钮、消火栓等的位置、定位尺寸

2020勘察设计工作总结

2020勘察设计工作总结 2017年在上级正确领导下,在有关处室和兄弟单位大力支持帮助下,我公司职工开拓创新、团结拼博、扎实工作,勘察设计工作取得了新业绩。 1、正确定位,强化职能 面对光荣而繁重的2017水利任务,我公司干部职工认真学习领会全国、全省水利计划工作会议精神,坚决贯彻落实治水新思路,顾全大局、真抓实干、较为出色地完成了各项水利规划任务,取得了良好社会效益。全年承担的各类项目20项。 2、扭住发展,成效显著 发展是硬道理,发展要有新思路。我们坚持“以高效争市场、以创新求发展”的经营理念,在确保计划任务完成前提下,加大经营创收工作力度,积极投身勘测设计市场,取得了良好业绩,得到了业主好评。全年生产任务履约率达90%以上。 3、注重质量,鼓励创新 坚持质量优先,围绕质量目标,完善质量管理新体系。2017年我公司引进并建立ISO质量管理体系以来,一切技术工作均按质量管理体系运行,设计质量、设计水平有较大提高。在控制好设计质量的 基础上,坚持“以制度保科研、以科研促创新、以创新树品牌”的科技工作思路,公司《技术经济责任制》明确规定生产科室每年申报科研项目不得少于一项;获各级科技奖按1:1奖励,获省部级科技奖按1:2奖励。有了科技创新良好机制,确保了技术人员科技创新的热情。20xx年我公司申报科技进步奖4项,获科技进步二等奖1项,获科技进步三等奖3项。 4、深化改革,规范管理

我公司立足实际,积极稳妥推进管理和机制改革。一是年初举办“公司2017发展论坛”,议大事、谋发展、明目标、定措施,制订 并出台了由职代会审议通过的《2017年技术经济责任制及实施细则》,自加压力,提高各项经济技术指标,进一步理顺了分配关系,做到效率优先、兼顾公平;二是做好资质年检、升级申报工作,现公 司有乙级勘测设计等6项资质;三是实行成本开支等大事公告制度和 大宗物品采购、修缮和委外项目招标制,提高工作透明度和职工的 知情权、监督权;四是完善了职工、中层干部、项目负责人考核制度,实行了中层干部考核连续两年末位解聘制。 5、以人为本,文明和谐 我公司始终以建设“开拓、务实、文明的职工,平安、和谐、一流的单位”为出发点,认真制订创建计划,积极实施、扎实推进。 一是深入开展创先争优活动,增强党支部凝聚力和战斗力,保持共 产党员先进性;二是做好服务,办好实事,为职工开办食堂,解决部 分职工午休问题,购买办公室、汽车、电脑、勘测仪器,添置、升 级和正 版化部分勘测设计软件,逐步改善工作环境和工作条件,努力提高工作效率和工作质量;三是重视发挥工青妇作用,组织游泳、羽毛球、排球等丰富多彩的文体活动,寓教于乐。通过扎实的创建工作,进一步增强了我公司服务行业、奉献社会的综合实力,形成了“文 明职工,和谐单位”的新气象。 6、存在问题,清醒面对 在充分肯定各项工作成绩同时,我们也看到存在的问题和不足。一是虽然贯彻ISO质量体系,但职工自觉全过程贯标意识还不够强; 二是创建品牌观念还未深入人心,“优质、优惠、高效”的工作理 念要强化落实;三是职工忙闲不均现象依然存在,处理多个项目交叉 工作的方法要加以改进;四是随着城市发展和人民生活水平提高,对 技术人员的知识结构和设计理念提出了更高要求。对此,我们将保 持清醒的认识,切实采取有效措施,认真加以解决。

2019年勘察设计工作总结

勘察设计工作总结 勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。下面是出国为您的关于“勘察设计工作总结”,希望对您有所帮助。更多精彩请锁定出国工作总结栏目。 年在上级正确领导下,在有关处室和兄弟单位大力支持帮助下,我公司职工开拓创新、团结拼博、扎实工作,勘察设计工作取得了新业绩。 面对光荣而繁重的水利任务,我公司干部职工认真学习领会全国、全省水利计划工作会议精神,坚决贯彻落实治水新思路,顾全大局、真抓实干、较为出色地完成了各项水利规划任务,取得了良好社会效益。全年承担的各类项目20项。 发展是硬道理,发展要有新思路。我们坚持“以高效争市场、以创新求发展”的经营理念,在确保计划任务完成前提下,加大经营创收工作力度,积极投身勘测设计市场,取得了良好业绩,得到了业主好评。全年生产任务履约率达90%以上。 坚持质量优先,围绕质量目标,完善质量管理新体系。年我公司引进并建立ISO质量管理体系以来,一切技术工作均按质量管理体系运行,设计质量、设计水平有较大提高。在控制好设计质量的基础上,坚持“以制度保科研、以科研促创新、以创新树品牌”的科技工作思路,公司《技术经济责任制》明确规定生产科室每年申报科研项目不得少于一项;获各级科技奖按1:1奖励,获省部级科技

奖按1:2奖励。有了科技创新良好机制,确保了技术人员科技创新的热情。20xx年我公司申报科技进步奖4项,获科技进步二等奖1项,获科技进步三等奖3项。 我公司立足实际,积极稳妥推进管理和机制改革。一是年初举办“公司发展论坛”,议大事、谋发展、明目标、定措施,制订并出台了由职代会审议通过的《年技术经济责任制及实施细则》,自加压力,提高各项经济技术指标,进一步理顺了分配关系,做到效率优先、兼顾公平;二是做好资质年检、升级申报工作,现公司有乙级勘测设计等6项资质;三是实行成本开支等大事公告制度和大宗物品采购、修缮和委外项目招标制,提高工作透明度和职工的知情权、监督权;四是完善了职工、中层干部、项目负责人考核制度,实行了中层干部考核连续两年末位解聘制。 我公司始终以建设“开拓、务实、文明的职工,平安、和谐、一流的单位”为出发点,认真制订创建计划,积极实施、扎实推进。一是深入开展创先争优活动,增强党支部凝聚力和战斗力,保持共产党员先进性;二是做好服务,办好实事,为职工开办食堂,解决部分职工午休问题,购买办公室、汽车、电脑、勘测仪器,添置、升级和正 版化部分勘测设计软件,逐步改善工作环境和工作条件,努力提高工作效率和工作质量;三是重视发挥工青妇作用,组织游泳、羽毛球、排球等丰富多彩的文体活动,寓教于乐。通过扎实的创建工作,

勘察设计处工作总结

勘察设计处工作总结 最新发布的《勘察设计处工作总结》的详细范文参考文章,好的范文应该跟大家分享,重新整理了一下发到这里。 xxxx年在委党组和各级领导的指导帮助下,我处较好地完成了全年工作目标和工作计划,并在处室自身建设等方面取得了一定的成绩,现将全年工作情况总结如下: 一、我市勘察设计企业的基本情况 截止目前,全市共有工程勘察设计单位185家,其中:勘察26家、设计152家、勘察设计双资质7家;甲级资质单位70家,乙级资质单位105家,丙级资质单位9家,勘察劳务资质1家。全市共有施工图审查机构13家,其中一类审查机构6家,二类审查机构7家。全年新增甲级设计资质4家。我市勘察设计行业整体竞争能力有所提高。 全年行业营业额预计达到26亿,较xxxx年亿增长15%。勘察设计单位出连承揽项目103项,合同额万,建筑面积万平方米。 二、全年完成年度的各项工作目标和计划情况 1、响应市委、市政府和委党组的号召,认真开展“学习实践科学发展观活动。按建委党组《xxxx市城乡建设委员会关于开展深入学习实践科学发展观活动实施方案》要求,认真组织开展实践活动,学习党中央、市委、市政府有关精神,制定了《勘察设计与科教支部关于开展深入学习实践科学发展观活动实施方案》、《关于开展抓服务促主题实践活动的实施方案》、《勘察设计与科教支部关于开展深入学习实践科学发展观学习计划表》,并圆满完成委党组布置的各项工作,范文写作共组织理论学习五次、二十课时,开展调研撰写调研报告两篇。召开支部民主生活会,深入进行批评和自我批评,查找单位存在的问题。 2、结合市政府“机关干部走进千家重点企业”活动,对我市勘察设计企业发展情况进行了走访和调研,向企业发放《开展深入学习实践科学发展观活动征

设计院工作总结范文

设计院工作总结范文 设计院工作总结范文: (一)推进本省勘察设计单位改革与发展 交流改企建制工作经验,完善改革配套措施。省设协按照建设厅的部署,努力推动勘察设计单位的改企建制工作,四月份在全省设计工作会议期间召开了“勘察设计单位体制改革座谈会”,共同研讨难点热点问题,交流改革发展经验,厦门市建筑院(公司)、嘉博设计院、有关县(市)建设局领导介绍了企业和地区改企建制经验。省设协在我省有关单位改制工作基础上向相关部门提出体制改革实施有关建议。省设协还根据福建省的实际情况协助设计处进行调研,研究事业单位改企建制实行全民所有制、混合所有制和民营化等不同所有制的思路,提倡大型勘察设计单位可选择产权多元化方式,中小勘察设计单位可选择民营化改制方式,对主管部门已经改为企业的设计单位可先改企后建制的改革模式。协助正在进行改革的会员单位根据各个单位实际情况选择相应的股份制改革模式,协助会员单位在改革中尽可能稳定和谐,平稳过渡。 支持行业发展,鼓励做大做强。使会员单位及时了解全国全省有关信息,了解自己所处位置。省设协还结合好典型宣传改革与发展。如中国设协召开全国工程项目管理会议

后,省协会及时抓住取得明显效益的勘察设计单位有关信息予以报道与推广,介绍并宣传了某市建筑设计院等一批改革与发展典型,提出勘察设计单位改革这个永恒的课题,展现了行业内以设计为龙头的工程总承包等创新管理。 (二)积极开展专业培训与学术交流 积极开展与国外学术交流。邀请德国专家来我省讲座。省设协于2013年5月与省规划协会联合邀请德国专家克拉夫特及黄琲斐来我省举办“水环境生态实例介绍”及“可持续城市规划理论与实践”专题讲座,省设协洪捷序理事长等人还陪同德国专家到白马(支)河考察“污染水体生态工程水体再生技术”,到洋里污水处理厂及西区水厂现场参观与交流,向德国专家展示我省水处理技术方面的经验。 组织协会会员赴欧洲考察。省设协积极联络德国有关州政府、某“中国国际建筑双年展组委会”,组织省内有关技术人员去德国斯图加特市参加《建筑与城市规划中能源与环境》中德学术研讨会。我省福州、龙岩、厦门、三明、泉州等地派出会员参与考察,为期21天在德国、法国、比利时、荷兰等国家的13个城市共参加12场学术讲座和专题报告,进行16场观光考察、交流,与欧洲建筑师进行6项联谊活动,甚至还换上工作服、长统靴进入德国工地现场考察。学员反映学习活动有档次、增长了知识与见识。回国后会员单位还在省注册建筑师继续教育培训班进行了学术汇报。

专业技术工作总结(已通过审查)doc

专业技术工作总结(已通过审查) 篇一:高会评审专业技术工作总结 篇一:高工评审专业技术工作总结(已通过) 篇二:评审高工专业技术工作总结评审高工专业技术工作总结 我叫**,男,汉族,陕西**县人,1971年*月*日出生,现年37岁。 我自XX年10月认定为工程师以来,一直在陕西*元公路工程有限公司工作。在此期间,我努力钻研专业技术知识,在技术管理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。任工程师专业技术职务以后,先后在铜黄高速水毁抢修工程、黄延高速一标、铜黄专项养护工程、志丹吴旗二级公路志丹县旦八段二标、西宝高速专项养护工程中施工,先后任项目总工程师、项目经理。多项工程工程质量均达到优良工程标准。在施工一线工作的五年中,在公司总经理和公司总工程师的直接领导下,对技术管理一丝不苟,对工程质量从严控制。经过数年的努力,公司所有施工的项目经理部已建立了严格的管理体系,并且获得了国际承认的建筑施工企业的质量管理体系(iso9001)认证。五年来,在为公司的发展贡献自己的聪明才智的过程中,也使个人的专业技术能力得到了充实和提高。总之,五年来自己做了一些有益的工作,但也存在

着很多有待提高的问题。现对五年来的专业技术工作总结如下: 一、积极推广使用新技术,建造精品工程 XX年11月,我在铜川至黄陵高速公路水毁抢修工程项目部任总工程师。当时很多路段高边坡均不同程度地出现滑坡或坍塌,为了尽快修复路况,不影响交通中断,工期就是政治任务,但水毁抢修工程设计图纸不全并不规范,由于时间仓促,有的没有设计,有的工程设计根本不科学。其中有三处边坡主要是石质边坡,只是有一些松散的石块坍塌下来,整体边坡稳定性还是能够满足要求。但设计是锚杆框架梁加固该边坡,若按锚杆框架梁施工,高空施工难度大,工期根本无法保证,经对实际地质构造分析,建议改用msn主动防护网进行防护石质边坡。经反复论证后业主还是采用了这项新工艺新技术,工期提前了三分之二,也节约了工程造价,经过这几年的运营,边坡稳定,未出现过异常。 工程质量是建筑施工企业的生命,而要想获得好的工程质量,就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识,作为该工程的技术负责人,由我牵头,首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法,以我为首,将工程质量目标分解到各个专业技术岗位,在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半

相关文档
相关文档 最新文档