文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装工程监理实施细则.

安装工程监理实施细则.

安装工程监理实施细则.
安装工程监理实施细则.

监理实施细则

(安装部分)

编制:

审批:

建设项目管理有限公司

二〇一一年八月

目录

●消防系统监理实施细则

●给排水安装工程监理实施细则●电气安装工程监理实施细则

消防工程安装监理实施细则

一、工程概况

1、工程建设地点:

2、建筑面积: 92000m2,±0.000相当于绝对高程00000m。

本工程用地范围整体为两层地下室,上部由5栋高层(17层),4栋裙房(3层),共9栋单体建筑组成;东面为大街,南临大路,西面为铁路小区1、2宿舍,北面为铁路小区新区。

3、主要功能:本工程为商住楼,其中一、二、三层为商业裙房,四层至十七层为住宅,地下室一、二层为整体地下车库共设310个车位。

4、基础形式:人工挖孔灌注桩筏板结构;建筑结构型式:框架剪力墙结构,抗震设防烈度:七度;建筑耐火等级:一级;设计使用年限50年。

5、各参建单位:

建设单位:房地产开发有限公司

设计单位:轻纺工业设计院

勘察单位:工程勘察公司

施工单位:建筑集团有限公司

监理单位:建设项目管理有限公司

6、工程质量要求:达到国家现行验收规范的合格等级

合同工期要求:按招投标和施工承发包合同

安全施工要求:按招投标和施工承发包合同安全施工要求

造价控制要求:按招投标文件及施工承发包合同

二、编制依据

1、相关技术标准、质量验收规范

2、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

3、委托监理合同、施工承包合同

4、本工程的监理规划

5、施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等)

6、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案

7、其他相关文件资料

三、设计要求

(详见图纸说明)。

四、目标分解

根据监理规划质量目标要求及工程内容进行分解:

1、管道及配件安装达到合格;

2、设备安装达到合格;

3、管道防腐达到合格;

4、消防系统附件及配件安装达到合格;

5、消防系统调试达到合格;

6、管道压力试验及管道冲洗达到合格。

五、施工难点及监理要点

1、施工难点

(1)管件接头处理;

(2)安装过程中的交叉配合;

(3)系统试压、调试。

2、监理要点

(1)见证点:材料、构配件等必须经认可方能进场;

(2)停止点:管道施工完毕,必须经水压试验、闭水试验和系统冲洗并合格后,方可进行封闭及进行下一道工序。

六、预控要点

(一)施工单位资质的审查

1、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证。

2、分包单位的业绩。

3、拟分包工程的内容和范围。

4、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

(二)对施工组织设计的审查

1、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。

2、质量管理、技术管理制度。

3、施工组织方案措施。

(三)原材料选择及其质量控制

(四)施工单位每道工序开始施工前的技术交底

工程每道工序开始前,监理工程师应参加施工单位对施工人员进行的技术交底。监理工程师应明确该工序的施工难点、见证点、停止点及常见工程质量通病。

七、过程控制要点

(一)消防系统材料质量控制

1、消防灭火系统所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,并应具有出厂合格证及产品准销证;规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。所有材料进场应进行检查验收,经监理工程师核查确认合格后,签发材料进场报验单。

2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

4、管材、管件及配件表面质量检查:无裂纹、缩孔、夹渣、拆迭、重皮、砂眼、针孔和超过壁厚允许的局部凹坑、碰伤;镀锌钢管内外表的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;螺纹密封面应完整,无损伤、无毛剌;非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁,不得有毛剌及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整,无损伤。

5、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

6、消防泵、消防栓、水泵接合器、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格;

(1)喷头的现场检验应符合下列要求:

①喷头的型号、规格应符合设计要求;

②喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;

③喷头外观,应无加工缺陷和机械损伤;

④喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象;

⑤闭式喷头应进行性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批抽查1%,但不得少于5只,试验压力为3.0Mpa;试验时间不少于3min。当有2只及以上不合格时,不得使用这批喷头。当仅有一只不合格,应再抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。(2)阀门及附件的现埸检验应符合下列要求:

①阀门的型号、规格应符合设计要求;

②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;

③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向永久性标志;

④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁,无异物堵塞;

⑤报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力应为2倍额定工作压力,试验时间为5min,阀瓣处应无渗漏;

⑥水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象。

(3)压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌。安全操作标志和产品说明书。水流指示器尚

应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。

(4)消防栓箱开孔位置附合栓口安装的需要,箱体应无损伤、脱漆及变形情况。

7、阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同律号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管?起切断作用的闭藯阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验应符合以下规定:

阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表的规定:

(二)管道及其配件、附件安装

1、管道预留、预埋

(1)工程部分管道需要穿梁、穿墙、穿楼板安装。为保证施工质量,提高工作效率,对需穿梁、墙、楼板安装的管道应采取预埋套管或预留孔洞进行施工。其尺寸设计无规定时,应按下列规定执行:

①预留孔洞尺寸宜较管外径大50~100㎜。

②预埋套管时:

③安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿

墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

④给水管穿屋面时,必须采用钢套管。套管应高出屋面不少于100mm,并采用严格的防水措施。

⑤预埋套管及孔洞的预留工作要配合土建施工进行,并且要与设计图的位置、标高进行核对,经监理核实无误并签证后,才能实施下步工序。

(2)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采取柔性防水套管。

2、管道及其配件、附件安装过程的质量控制

(1)操作工艺流程:安装准备→预制加工(预留套管、孔洞)→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐

(2)管道支、吊、托架的制作要求见S161标准图集,其安装应符合下列规定:

○1位置正确,埋设应平整牢固。

○2固定支架与管道接触应紧密,固定应可靠。

○3滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm间隙,纵向移动量应符合设计要求。

○4无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。

○5固定在建筑结构上的管道支、吊、托架不得影响结构的安全。

○6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定:

○7立管管卡安装应符合下列规定:

A、楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

B、楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

C、管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应均称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

○8管道及管道支墩(座),严禁敷设在冻土和未经处理的松土上。

○9管道支、吊架的安装位置不应妨碍喷头喷水效果;管道支、

吊架与喷头之间的距离不宜小于300㎜,与末端喷头之间距离不宜大于750㎜;

○10配水管支架上每一直管段,相邻喷头之间之管段的设置的吊架均不宜少于一个,当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;

○11竖管安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m;

(3)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:

○1在墙体两侧采取柔性连接。

○2在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。

○3在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

(4)管道接口应符合下列规定:

○1采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口最大偏转角不得超过2°。

○2法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓。直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆长度的1/2。

○3管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。

焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

○4螺纹连接应符合下列要求:

A、螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

B、管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛剌;管子螺纹密封面应符合国家标准有关规定。

C、螺纹连接的密封填料(如麻丝)应均匀附着在管道螺纹部分;拧紧时,不得将填料挤入管道内。连接后,应将连接处外部清理干净。

○5当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得用补芯,

当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上可用两个;DN>40㎜的管道不宜采用活接头;

○6卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致。

○7管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

(5)当设计无要求时,管道中心线与梁、柱、楼板等最小距离应符合下表规定:

(6)给水管道采用热镀锌钢管时,管径DN≤100mm时应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径DN>100mm时的热镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

(7)给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

(8)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。

(9)给水管道和阀门安装的允许偏差应符合下述规定:

○1水平管道纵横方向弯曲:管道每米允许偏差1mm;管道全长25m以上时,允许偏差不能大于25mm。

检验方法:用水平尺、直尺、拉线和尺量检查。

○2立管垂直度:管道每米允许偏差3mm;管道全长5m以上时,允许偏差不能大于8mm。

检验方法:吊线和尺量检查。

○3成排管段和成排阀门在同一平面上间距,允许偏差3mm。

检验方法:尺量检查。

(10)水平管宜设0.002∽0.005坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应排水措施;

(11)配水干管、配水管应作红色或红色环圈标志;

(12)管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。

(13)室外管网安装:

○1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。

检验方法:现场观察检查。

○2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。

检验方法:观察检查。

○3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。

检验方法:观察检查。

○4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。

检验方法:尺量检查。

○5镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按下表规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。

检验方法:观察和切开防腐层检查。

○6消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

检验方法:观察冲洗出水的浊度。

○7采用橡胶圈接口的埋地给水管道,每个接口最大偏转角不得超过下表规定:

检验方法:观察和尺量检查。

○8管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,安装的允许偏差应符合下表要求:

(14)安装好的管道不得用作支撑或摆放手板,不得踏压支托卡架,不得作其它用途的受力点。

(15)阀门的阀把在安装时应卸下,交工前统一安装完毕。

(16)水表应有保护措施,防止损坏。

3、系统试压

管网安装完毕,必须进行强度试验及严密性试验。试验合格后,暗装的管道才能隐蔽。强度试验及严密性试验亦用水进行;干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验.

(1)系统试压前应具备下列条件:

○1埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;

②水压试验前,对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头部位必须明露;

③试压用的压力表不少于2只,精度不低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍;

④试压方案已经批准。

⑤对不能参予试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设临时盲板应具有突出的法兰边耳,且应作明显标志,并记录临时盲板数量。

(2)自动喷水灭火系统试压:

①水压试验:

A、当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时;水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa;

B、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓缓升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

C、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,且稳压24h,应无泄漏。

②气压试验:

A、气压试验的介质亦采用空气或氮气;

B、气压严密性试验的试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。

(3)消防栓灭火系统试压:

系统水压试验必须附合设计要求。当设计未注明时,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。

(4)室外消防管网系统试压:

试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.05Mpa,然后降到工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

(5)水压试验合格后,办理有关签证。

4、管道冲洗

管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗可用自来水连续进行,注意以下几点:

(1)管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

(2)管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于下表的规定:

当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动法进行冲洗;

(3)管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

(4)管道冲洗应连续进行,当出口处的颜色,透明度与入口处的颜色基本一致时,冲洗方可结束;

(5)管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

(6)管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。

(7)冲洗符合要求后办理签证手续。

(三)消防栓系统安装

1、室内消火栓安装应符合下列要求

(1)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点;

(2)消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m;

(3)消火栓栓口离地面为 1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直;

(4)消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.5Mpa时,消火栓处应设减压装置;

(5)消火栓栓口处如设置减压孔板时,应按标准图制作,注意孔板尺寸、锥度及安装方向问题,防止反向;

(6)临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵按钮,并应设有保护按钮的设施;

(7)高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。消防电梯间前室应设消火栓;

(8)同一建筑内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根

水带的长度不应超过25m。

2、室内消防给水管道应符合下列要求

(1)室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状网连接。并应将室内管道连成环状。当环状网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量;

(2)室内消防竖管为2条或2条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管网。且管道直径不小于100㎜(高层建筑);

(3)室内消防给水管应用阀门分成若干独立段,如某段损环时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个,高层建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条。当竖管超过4根时,可关闭不相连的两根。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志;

3、室外消火栓安装

(1)室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管仍能保征全部用水量;

(2)室外消火栓沿高层建筑均匀布置,消火栓距建筑外墙的距离不宜少于5.0m,距路边距离不宜大于2.0m;

(3)室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。

(四)自动喷淋灭火系统安装

1、喷头安装

(1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;

(2)喷头安装时采用专用的弯头、三通;应使用专用板手施拧,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;

(3)安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩;

(4)喷头与隔断的水平距离和垂直距离应符合下表的规定:

(5)喷头型号与喷头的温标、色标、安装方向、防碰、防腐、布置符合设计要求。

2、报警阀组安装

(1)报警阀组附件的安装应符合下列要求:

①压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;

②排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;

③水源控制阀安装应便于操作且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施;

④报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为

1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于

1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施;

⑤报警阀充水一侧和充气一侧应安装压力表。

(2)湿式报警阀组的安装应符合下列要求;

①应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时,水力警铃不应发生误报警;

②报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。

③消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。安装位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。

④消防水泵接合器和室外消火栓当采用壁挂式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,允许偏差为±20mm。其上方应设有防坠落物打击的措施。

检验方法:观察和尺量检查。

⑤地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

检验方法:观察和尺量检查。

⑥消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

检验方法:现场观察和手搬检查。

⑦各类井室的井盖应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。

检验方法:现场观察检查。

(五)水箱、水泵的安装

1、水箱安装

工程设有地下室钢筋砼水池和屋顶钢筋混凝土水箱或不锈钢水箱。质量控制主要是:

(1)水池、水箱容积校核:

水池、水箱容积不能小于设计文件及消防部门审查批复意见的要求。

(2)高位水箱的标高校核:

水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;

(3)水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋

设平整牢固。

检验方法:对照图纸,尺量检查。

(4)水箱溢流管和泄空管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

检验方法:观察检查。

(5)工程上水池、水箱多为消防与生活用水共用,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;

(6)敝口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计要求和施工验收规范的规定:

检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。

2、水泵安装

(1)泵的开箱检查应符合下列要求:

①应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件;并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;

②消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。

(2)泵的吸入和排出管路的配置应符合下列规定:

①所有与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管道的振动和防止管路的重量压在泵上;

②吸入和排出管路的直径不应小于泵的入口和出口直径;

③吸入管路宜短且宜减少弯头;

④当采用变径管时,变径管的长度不应小于大小管径差的5~7倍;

⑤工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置;

⑥两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀。

(3)水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。

检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

(4)立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。

(5)管道的安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定外,尚应符合下列要求:

①管子内部及管端应清洗干净,清除杂物;密封面和螺纹不应损伤;

②相互连接的法兰端面应平行;螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接;

③管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道;

④管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。

(6)消防水泵的特殊要求:

①消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

②消防泵房设置的应急照明、安全出口符合设计要求;

③消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管;

④消防泵的工作泵、备用泵、出水管及出水管上的泄水阀,信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求,出水管上闸阀应锁定在常开位置;

⑤打开消防泵出水管上放水试验阀,当采用主电源启动消防水泵时,消放水泵应启动正常;关掉主电源,主备电源应能正常切换;

⑥消防水泵应设不少于两条的供水管与环状管网连接;

⑦消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设闸门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65㎜放水阀门。

(7)泵试运转前的检查应符合下列要求:

①各固定连接部位应无松动;

②各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;

③各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠;

④盘车应灵活、无异常现象。

(8)泵启动时应符合下列要求:

①离心泵应打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门;

②泵的平衡盘冷却水管路应畅通;吸入管路应充满输送液体,并排尽空气,不得在无液体情况下启动;

③泵启动后应喘振区通过喘振区;

④转速正常后应打开出口管路的阀门,出口管路阀门的开启不宜超过3min,并将泵调节到设计工况,不得在性能曲线驼峰处运转。

(9)泵试运转时应符合下列要求:

①各固定连接部位不应有松动;

②转子及各运动部件运转应正常,不得有异常声响和摩擦现象;

③附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏;

④水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定(温度计实测检查);

⑤各润滑点的润滑油温度均应符合设备技术文件的规定;润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象;

⑥泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠;

⑦机械密封的泄漏量不应大于5ml/h,填料密封的泄漏量不应大

于下表规定:

⑧泵在额定工况点连续试运转时间不应小于2h;高速泵及特殊要求的泵试运转时间应符合设备技术文件的要求。

3、应注意的质量问题

(1)水箱的坐标、标高及各进、出水管、溢流管等位置要全数检查。特别是钢筋砼水池各穿墙防水套管的预埋位置是否符合设计要求,并经报验签证后才能浇注砼;

(2)水泵基础砼强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置是否符合设计要求和施工规范的规定;

(3)室内给水设备安装的允许偏差应符合下表的规定:

(4)工程验收时应具备下列资料:

①水箱及设备出厂合格证等有关技术文件;

②设备的开箱检查记录;

③基础复查记录;

④设计变更的有关资料;

⑤设备安装过程中的各项实测记录,隐蔽工程记录等;

⑥设备试运转记录签证以及必要的竣工图。

(六)系统调试

1.系统调试应具备的条件

(1)系统调试应在系统施工完成后进行;

(2)消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量;

(3)系统供电正常;

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

房建监理实施细则范本

XXXX工程 监理实施细则

XXXX工程 监理实施细则内容提要:专业工程特点;监理工作流程; 监理工作要点;监理工作方法及措施

目录 1.建设工程概况……………………………………………………………… 1.1 项目概况 1.2参建单位 2.监理细则编制依据………………………………………………………3.专业工程的特点…………………………………………………………4.监理工作的流程………………………………………………………… 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10工程款支付基本程序 4.11单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值…………………………………… 5.1监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2质量监理目标 5.1.3造价监理目标 5.1.4安全监理目标 5.2监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施……………………………………………… 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

砌体工程监理实施细则

B13中航技新材料盐城有限公司一期工程 监理实施细则 (砖砌体工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:二O一二年六月二日 江苏省建设厅监制

目录 1.专业工程概况与特点 2.监理工作依据和工程质量验收规定 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作方法和措施 6.监理旁站内容、方法和要求

砖砌体工程监理实施细则 一、专业工程概况与特点 本工程为框架结构,墙体为非承重填充墙。设计结构±0.000以上外围护墙采用MU5.0混凝土空心砌块,M5.0混合砂浆,楼电梯间及前室墙采用预拌砂浆MU5.0(A5.0)清集混凝土空心砌块(或加气混凝土砌块),±0.000以下基础墙采用Mu10砼实心砖,M7.5水泥砂浆。 本工程主要参与单位如下: 1、建设单位:中航技新材料盐城有限公司 2.设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 3.施工单位:盐城市第一建筑工程有限公司 4.监理单位:盐城伟业监理咨询有限公司 二、监理工作依据和质量验收的一般规定 1、执行标准、规范 (1)工程测量规范 GB50026-93 (2)建筑工程施工验收统一标准(GB50300-2001); (3)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002); (4)砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); (5)建设工程监理规范GB50319-2000; (6)砼小型空心砌块工程施工及验收规程DG/TJ08-006; (7)砌体填充墙结构构造 06SG614-1 (8)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 (9)《江苏省散装水泥促进条例》 (10)2、质量验收的一般规定 本细则适用于主体分部和地基基础分部中砌体子分部工程质量监理。根据验收统一标准,对本子分部的分项工程应按楼层划分成若干个检验批。 三、监理工作流程 3.1 砌体工程质量控制监理工作流程:

相关文档
相关文档 最新文档