文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下混凝土水池蓄水试验方案定稿版

地下混凝土水池蓄水试验方案定稿版

地下混凝土水池蓄水试验方案定稿版
地下混凝土水池蓄水试验方案定稿版

地下混凝土水池蓄水试

验方案

HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程乙烯第四循环水

地下混凝土水池蓄水试验方案

编制:

审核:

批准:

茂名西南石化工程建设有限责任公司

镇海炼化工程项目部

2009年4月1

施工方案版本:第1版

目次

一、工程概况...................................................

二、试验质量要求...............................................

三、试验方案...................................................

一、工程概况

镇海炼化乙烯第四循环水场共有5个地下混凝土水池,具体项目如下:

二、试验质量要求

1、试验执行标准:

SH/T3535 – 2002 《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》

GB50208 – 2002 《地下防水工程质量验收规范》

2、防水质量要求

2.1 各类防水等级的质量标准

1级:不允许渗水,结构表面无湿渍。

2级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,单个湿渍面积不大于0.2m2,任意100 m2防水面积不超过4处。

3级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂,单个湿渍面积不大于0.3

m2,整个水池平均漏水量小于0.5 L/d,任意100 m2防水面积不超过7处。

4级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。整个水池平均漏水量小于2

L/d。

2.2 质量标准的描述和标识符号

3、对试验规范执行的说明

按照SH/T3535第6条6.1C)要求,在蓄水试验前不得进行回填施工。但乙烯工程所处位置为软土地基,而且地下水位高,在回填土方前进行蓄水试验存在困难,因为地下水池均按深基施工,设有围护桩和支撑。水池上部壁板施工时必须拆撑,拆撑以后如不回填“镇压层”将存在极大安全隐患,而且也不允许人到坑底进行池壁的渗漏检查。因此,蓄水试验拟分两步进行,即地下水位

以下部分按GB50208要求,在水池内部进行渗漏检查;地下水位以上部分执行SH/T3535规定,进行蓄水试验。

三、试验方案

1、池底和地下水位以下池壁部分试验

1.1 试验方法:检查池壁(地下水水位以下)和底板渗水情况。

采用渗漏水调查与测量方法(按GB50208附录C要求)。

1.2 试验要求

(1)水池池壁施工到拆撑前,按GB50208现浇结构要求,进行外观检查,如有质量缺陷应按要求进行处理,达到现浇结构外观的质量标准。

(2)池外壁按设计要求进行防腐防水层施工,之后进行土方回填,回填高度在地下水位以下0.2m处(约相当于相对标高-1.0m,污水提升池、吸水池、塔下池回填至放大脚面,即底板面)。

(3)试水前,绘制“背水内表面的结构工程展开图”。

(4)必须在“背水内表面的结构工程展开图”上详细标识:

1)在工程自检时发现的裂缝,并表明位置、宽度、长度和渗漏现象;

2)经修补、堵漏的渗漏水部位;

3)防水等级标准允许的渗漏现象位置。

(5)检测方法

1)湿渍的检测方法:检查人员用干手触摸湿斑,无水分浸润感觉。用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色。检查时,要用粉笔勾划出湿渍范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。

2)渗水的检测方法:检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分。用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色。检查时,要用粉笔勾划出渗水范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。

2、地下水位以上部分池壁渗落漏试验

2.1 试验方法

按SH/T3535 – 2002第六条进行蓄水试验。由于工期紧,在拆完壁模后,清理完池内杂物材料后即进行试水。现拟分两次进行,第一次底板至-

0.2m,,第二次-0.2m至以上部分。如果有条件,亦可一次完成。

2.2 试验要求

(1)水池满水试验前,应做好以下工作:

1)临时封堵预留孔洞、预买埋管口及进出水口,并检查充水及排水阀门不渗漏;

2)设置水位观测标尺;

3)标定水位测线;

4)准备现场测定蒸发量的设备;

5)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统设施。

(2)水池在满水试验过程中,应测定水池沉降量,并符合下列规定:

1)水池缓慢充水,每2米高度或每次充水观测一次,发生不均匀沉降时应停止充水,并增加观测次数,直至稳定后再充水;

2)水池蓄水达到设计高度后,观测一次,24h后观测一次,连续观测3d,以后每15d观测一次,直至沉降稳定;

3)放水前后再各观测一次;

4)地基沉降速度率控制在连续2d内为5mm/d。

(3)水池蓄水试验渗漏水量测定应符合下述规定:

1)渗漏水量应符合规范要求,第一天测定的渗漏水量符合标准,应再测定一天。

2)若第一天测定的渗漏水量超过规范规定值,而以后渗漏水量逐渐减少时,可继续延长观测时间。

3)连续观测的时间依实际情况确定,渗漏水量仍超过规范规定值时,应进行处理后重新测定;

4)与天不进行渗漏水量测定。

(4)因设计文件无要求,因此水池充水应符合下列规定:

1)向水池充水宜分三次进行;即第一次充水至设计水位1/3,第二次充水至设计水位的2/3,第三次充水至设计水位;

2)对大、中型水池可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板及底板与池壁交接的施工缝处的抗渗漏质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一水位;

3)充水时的水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次充水时间间隔不应少于24;

4)每次充水宜测读24h的水位下降值,并按式A.1计算渗漏水量;

5)在充水过程中应对水池作外观检查,并做记录和标记,当发现渗漏水量过大时,应停止充水,经分析原因作出处理后,方可继续充水。

(5)水位观测应符合下列规定:

1)充水时的水位可用水位标尺测定;

2)进行渗漏水量测定时,应采用水位测针测定水位;

3)水位测针的读数精度达到1/10mm;

4)充水至设计水位后,至开始进行渗漏水量测定的延续时间不应少于24h;

5)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应为24h,连续观测时,式A.1中前次的E2与e2即为后次的E1和e1;

(6)蒸发量测定应按下述规定进行:

1)现场测定蒸发量的设备可采取用直径为50cm、高30cm的敞口钢板圆形水箱,并设有测定水位的测针,水箱不得渗水;

2)水箱应固定在水池中,水箱中充水深度为20cm。

3)测定水池中水位的同时测定水箱中水位。

(7)水池的渗漏水量按下式计算:

A1

q = —〔(E1-E2)- (e1-e2)〕……………………(式A.1)

A2

式中:

A1 ______水池的水面面积,m2;

A2 ______水池的渍湿总面积,m2;

E1 ______水池中水位测针的初读数,mm;

E2 ______测读E1后24h水池中水位测针的读数即未读数,mm;

e1 ______测读E1时水箱中水位测针的读数,mm;

e2 ______测读E2时水箱中水位测针的读数,mm;

q ____ 渗漏水量,L/m2.d -1。

(8)混凝土水池蓄水试验记录采用SH3503-2001规定的表格,并且试验记录要详细做好,要设专业人员负责记录渗漏点、沉降等数据。

水池满水试验方案

目录 一、工程概述及编制说明 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 二、施工组织及技术准备 (2) 1、施工组织 (2) 2、技术准备 (2) 3、人员准备 (3) 4、施工准备 (3) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (4) 1、注水 (4) 2、水位观测 (4) 3、蒸发量的测定 (5) 4、水池渗水量的计算 (5) 5、满水试验的标准及记录表格 (5) 四、满水试验方案 (7) (一)、试验程序 (7) (二)、准备工作 (7) (三)、试验方法 (8) 五、水池渗漏处理 (10) (一)、渗漏问题概述 (10)

(二)、堵漏主要材料的性能及特点 (10) (三)、主要处理方法 (12) (四)、注意事项 (15) 六、安全措施 (16) XXXXXXX污水处理厂二期工程 水处理构筑物满水试验专项施工方案 一、工程概述及编制说明 1、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX. 本工程为二期工程,项目容包括:生化池、沉淀池、回流污泥泵池、澄清池、滤站(反冲洗泵房、反冲洗鼓风机房、变配电站、控制室与一期共用)、再生水清水池。 2、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规》(GB50141-2008)工程设计图纸

消防水池蓄水实验方案

消防水池防渗漏试验施工方案 编审: 审核: 批准:

目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 指导小组 (3) 4. 实验准备 (3) 5. 实验过程 (4) 5.1.充水 (4) 5.2.观察检查 (4) 5.3.排水 (4) 6. 试验计划 (6) 7. 安全、文明措施 (7)

1.编制依据 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工及验收规范》 2.工程概况 商场A区地下室东西两侧各有一个消防水池,水池设计蓄水深度为3m,每个水池容量大概为350m3,水池内防水材料采用聚乙烯丙纶复合高分子卷材,目前防水卷材施工已经完毕,防水施工过程中已经经过监理单位隐蔽验收,但为了检验防水效果、分清责任,以便水池内进行下道工序施工,经设计同意,应甲方、监理要求,准备对两个消防水池进行防渗漏试验。 3.指导小组 考虑到试验历时较长,过程中可能出现各种突发事件,项目部专门成立指导小组,负责试验的实施与对突发事件的处理。 指导小组成员: 组长: 组员: 4.实验准备 4.1 对水池内注水、排水过程中的看护人员进行技术交底,发现紧急情况及时汇报。 4.2 水池内进、出水管道安装、封堵完毕。 4.3 A区地下室消防水池附近的材料、物资等在实验开始前全部转移,以防水池漏水受泡。 4.4 将A区地下室所有排水沟和集水坑内垃圾清理干净,以便发生大量漏水现象时及时排水。 4.5 消防水池地面采取保护措施(铺橡胶垫片或其他弹性保护材料),以防注水

过程中将防水冲破。 4.6试验所需工具、物资准备齐全 5.实验过程 5.1. 充水 5.1.1 充水前先在消防水池观察口位置能观察到的墙面抄测3道水平标高线(相对于水池地面)与一道竖向对比线,用白色油漆标记,线宽不得超过5mm,3道水平标高线的标高分别为1m、2m、3m,竖向对比线贯通墙面上下。 5.1.2向水池内充水宜分三次进行:第一次充水深度到墙上1m线位置;第二次充水到墙上2m线位置;第三次充水到墙上3m线位置。 5.1.3充水时的水位上升速度不宜超过1m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。 5.1.4每次充水宜测读24h的水位下降值,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水,待作出处理后方可继续充水。 5.2. 观察检查 5.2.1水位可用水位标尺测定。 5.2.2充水至设计水深后蓄水48h,开始进行水位下降值的测定和外观检查,水池防水效果的判定,以外观检查为主。 5.3. 排水 5.3.1 采用2台直立式100mm口径污水泵,进行抽水,根据水泵工作性能倒班。 5.3.2 两个消防水池分两次做实验,第一个水池做完实验后水抽往第二个水池,作为实验用水。

塔下水池及吸水池蓄水试验方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工方法...................................... 2-5 4.1施工程序...................................... 2-3 4.2施工准备...................................... 3-4 4.3注水.. (4) 4.4观测.......................................... 4-5 五、资源需求计划.................................. 5-6 六、保证质量的措施................................ 6-8 七、保证安全技术措施 (8)

一、编制说明 1.1根据设计要求,塔下水池及吸水池池体施工完毕后,需做满水试验,故编制此方案。 1.2设计要求,池内最高水位标高为EL103.250。 1.3水池注水前,池体砼强度必须达到设计要求100%后方可进行。 二、编制依据 2.1冷却塔及吸水池施工图纸。 2.2《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》SH/T3535-2002 三、工程概况 3.1吸水池净空尺寸长宽高为59m*10m*7.8m,池壁厚度为0.65m,底板厚度为0.75m,顶板厚度为0.15m;塔下水池分为3个水池,净空尺寸长宽高分别为:59.3m*23.6m*3.8m、39.7m*23.6m*3.8m、59.3m*23.6m*3.8m,池壁厚度为0.35m,底板厚度为0.4m。吸水池和塔下水池通过3个出水口连接,出水口宽度为 4.85m,高度为3.8m,厚度为0.35m,底板厚度为0.6m。混凝土抗渗等级为小于1*10-12厘米/秒。 四、施工方法 4.1施工程序

水下混凝土浇筑施工方案

人工挖孔水下混凝土灌注施工方案 一、编制依据 1、《桥涵施工技术规范》 2、《合同文件》 3、施工图纸 二、工程概况 三、人工挖孔水下混凝土灌注施工方案 1、施工前提 ⑴、孔桩完成以后,将孔底清理干净,并报监理检查桩孔孔径、及孔底标高、钢筋骨架加工及下放等一切检查合格后方可进行混凝土施工。 ⑵、根据《公路工程国内招标文件范本》(1999年版)要求,当桩孔自孔底及孔壁渗入孔内的地下水其上升速度>6mm/min时,需采用水下灌注混凝土桩灌注混凝土。 2、水下混凝土灌注的设备及要求 ⑴搅拌设备 配料机、搅拌机的生产能力必须能满足混凝土连续灌注的要求,并且还要满足最长桩孔灌注水下混凝土时间少于首批混凝土的初凝时间(混凝土可加缓凝剂)。在本工程中所使用的为商混,能够满足施工要求。 ⑵混凝土运输设备

采用混凝土运输车运至工地现场,通过导管灌注水下混凝土。 ⑶导管 导管采用内径300mm的快速卡口导管,导管在使用前组装编号,导管是用于将混凝土直接导入水下并防止水混入混凝土而产生断桩,所以导管在使用前必须进行水密承压和头抗拉试验。进行水密试验的水压不小于孔内积水的1.3倍,也不应小于导管壁可能承受灌注混凝土时最大压力P的1.3倍。P可按下列公式进行计算: P=γc h c-γw h w 式中:P—导管可能承受到的最大内压力,Kpa γc—混凝土拌和物的重度,2.4KN/m3 h c—导管内混凝土柱的最大高度,取导管全长,m γw—孔内水的重度,KN/m3 h w—孔内水的深度,m 导管下放过程中保持位置居中,轴线顺直,徐徐下放,防止卡挂钢筋笼或碰撞孔壁。并在施工中做好导管安装的长度复核和检验记录,以确保砼灌注顺利进行。 ⑷起重设备 起重设备为25T汽车吊主要用于安装、拆卸导管和提升导管之用,要求起重机能吊起首批混凝土的重量。 ⑸其它设备及备用设备 1、测绳用于测量混凝土灌注厚度及导管埋置深度。 2、吊斗用于储存混凝土,其容积要求所储存的混凝土能满足规范要求的导管埋置深度。

水池闭水试验施工方案模板

水池闭水试验施工 方案

唐山市某供水工程净水厂 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省某公司 唐山市某供水工程净水厂项目部 5月25日

一、工程概况....................................................................错误!未定义书签。 二、主要材料及要求........................................................错误!未定义书签。 三、闭水试验应具备条件 ...............................................错误!未定义书签。 四.闭水试验程序................................................................错误!未定义书签。 五、闭水试验方法............................................................错误!未定义书签。 六、渗水量计算................................................................错误!未定义书签。 七、闭水试验标准............................................................错误!未定义书签。 八、安全............................................................................错误!未定义书签。 九、施工注意事项............................................................错误!未定义书签。 十、水池满水试验记录表 ...............................................错误!未定义书签。

水池闭水试验施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程污水处理厂建安施工 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:陕西建工集团设备安装工程有限公司 咸阳机场项目经理部 编制时间:2010年07月15日

一、工程概况 (3) 二、主要材料及要求 (4) 三、闭水试验应具备的条件 (5) 四、闭水试验程序....................................................... .. (6) 五、闭水试验方法 (6) 六、渗水量的计算 (8) 七、闭水试验标准 (9) 八、安全 (9) 九、施工注意事项 (9) 十、满水试验记录表 (10)

一、工程概况 1、本工程为西安咸阳国际机场二期给排水工程-排水工程污水处理厂,原污水处理厂的东侧。本工程采用原污水处理厂中水为水源。 本工程为污水厂建筑和安装工程,具体包括:粗格栅及提升泵房、鼓风机房及变配电室、进水控制井、细格栅及沉砂池、CAST反应池、UV消毒池、调节贮水池、贮泥调节池、回用水处理间、清水池、等单项工程(每个单项包括土建、装修、工艺、给排水、电气、自控及机械等单位工程)的全部工程内容。 2、闭水工程介绍:

3、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-2008)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量);

5、百分表; 三、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的铁皮箱; 6)充水的水源采用清水并做好充水和放水系统的设施。 3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。

水池满水试验规定

构筑物满水试验的规定 一、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前; (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后; (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力: (7)池体抗浮稳定性满足设计要求; (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏: (9)各项保证试验安全的措施已满足要求; (10)满足设计的其他特殊要求。 二、水池满水试验的准备 (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm 的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm。将水箱固定在水池中。 (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。

三、水池满水试验要求 (一)池内注水 1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。 2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。 3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。 4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。 (二)水位观测 1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值; 2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm; 3。注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。 (三)蒸发量测定 1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 2.池体无盖时,须作蒸发量测定。 ①现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50㎝,高约30㎝的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。 ②水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20㎝左右。 3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。 四、水池的渗水量按下式计算:

地下消防水池施工方案

.. .. .. 桂花园二期工程 消防水池施工方案 编制: 审核: 审批: 嘉华长江建筑工程 2015年9月20日

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》 1.2.3 蒙房建筑设计的施工图。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规、标准(见下表)。

2. 工程概况 2.1 建筑概况 本工程为桂花二期地下水泵房工程,本工程由市东兴房地产开发公司投资建设,华阳宏创建筑设计设计,地矿建设勘察勘察,五环建设监理监理,嘉华长江建筑工程组织施工。2.2 结构概况 钢筋砼结构消防水池、泵房,砼抗渗等级砼底板、剪力墙柱为C30P6,;导流墙为240mm厚烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU20,用M7.5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双抹面。 2.3 施工中需重点控制的容 2.3.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2.3.2抗渗砼配比控制 本蓄水池砼设计为P6级C30抗渗砼,在施工过程中配备专人管理砼配比计量,严格按施工配比施工,确保消防水池、泵房的抗渗性能。 3. 施工部署 3.1 施工准备 3.1.1 入场准备 我单位项目人员、机具等入场准备工作已就绪,现场具备开工条件随时可组织开工。 3.1.2 技术准备

水下混凝土浇筑方案

水下混凝土浇筑方 案

恒通物流集散中心 水 下 混 凝 土 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核:

审批: 日期: 中铁八局集团市政工程有限公司恒通物流集散中心项目经理部 一、工程概况 人工挖孔桩施工的最后阶段,由于地下水过大及地下水位过高,导致孔桩开挖及混凝土浇筑施工无法正常进行,未避免孔桩护壁经长期浸泡至垮塌。且为保证混凝土的质量和结构强度,设计单位、地勘单位、监理单位、施工单位以及建设单位经过详细的讨论和论证,最后确定具体的施工方法: 1)、G-28孔涌泥量大、泥层厚(7.5米)、桩径小(1米桩),加之地下水水位高。继续直接开挖存在极大安全隐患。决定采用C20低标号混凝土填芯并增加护壁(以5°角插入Φ14钢筋,保证护壁厚度为30cm)后继续扩孔下挖。 实际工程数量以现场联系单为准。 2)、混凝土的浇筑采用水下混凝土浇筑

本方案详细说明水下混凝土浇筑的施工方法 二、水下混凝土的施工方法 1、施工准备 根据设计要求,水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性,坍落度宜采用160~220mm,且应按设计混凝土等级提高一级浇筑。达到C30。配合比需有实验室报告。 2、水下混凝土导管浇注法的参数计算 1)、管外地下水压力的计算 由于桩基础是在地下水中浇筑,为保证砼能顺利经过导管下注,必须使管内砼在其底部出口的压力大于管外地下水压力(超压力 P)。为

此导管内的混凝土产生的压力和使管内砼流出管底的超压力 P之间应满足下式: γC H C-γW H CW≥ P 其中: γC—砼拌合物容重,取25KN/m ; H C —导管顶部至桩孔内已浇砼面的高差,取最深孔H C=22.4m; γW—桩孔内地下水的容重,考虑水中所含砂土率,取12KN/m ; H CW—桩孔内地下水的高度,即地下水面与桩孔内已浇砼面之高差,取H CW=10.6m; P—根据砼导管浇筑作用半径≤2.5m,确定其超压力须≥75KN/m ; 则:γC H C-γW H CW =25×22.4-12×10.6= 432.8KN/m2≥p=75KN/m2,考虑砼非完全流体,取折减系数φ=0.5,则φ(γC H C-γW H CW)=216.4KN/m2≥ p = 75KN/m2,满足超压力p 要求,砼导管内径(D=200mm)可满足水下砼的浇筑。 2)、开导管首批砼用量计算 在灌注砼开导管时,漏斗、贮料罐和导管内必须贮备一定数量的

综合水池注水试验方案

综合水池注水试验方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工方案 工程名称:贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW机组 名称:综合水池注水试验方案 编制单位:桐梓电厂化水工程项目部 编制人: 专责工程师: 工程管理部: 安全保卫部: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间 2012年04月20日 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1)

3 试验项目 (1) 4 水池试水前的准备工作 (1) 5 注水与试验步骤 (2) 6 水池的渗水量计算 (3) 7 水池渗漏处理 (4) 8 试水期间安全技术要求 (5) 9 其它 (5) 附件一:水池注水试验小组成员名单 附表:水池满水试验记录 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/—2005 《建筑工程施工质量评价标准》GB50375—2006 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 西南电力设计院图纸《F185S-S5402(1)-03》说明第三条要求,水池在米层梁板施工完 成后进行注水试验 其它有关规范资料及以往施工经验。

2工程概况 贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW机组新建工程综合水池,由西南电力设计院设计。蓄水池设计为长米,宽米。设计水深有、两种深度。 水池四周0米以下土方未回填,注水试验合格后方可隐蔽回填,设计水池的混凝土强度为C30,抗渗等级为W6。抗冻标号F50,水池为现浇钢筋混凝土结构,水池地面以下砼采用普通硅酸盐水泥,于2012年04月施工完毕。 3试验项目 根据有关规范和设计图纸要求水池应做注水试验。 4水池试水前的准备工作 4.1试水前检查工作 1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗抗冻标号均达到设计要求。 2、水池结构外观检查 试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。 3、池体混凝土的缺陷修补 局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、预埋钢筋等等,需在灌水试验前修补处理完毕。 4、水池封闭前应将池内的杂物清理干净。 5、在水池进人维修入口处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试水标 高及最高水位。 4.2水源点的选用 综合水池外靠2#水塔100米处,有干管出水口,进水采用DN110消防软管注水,可完成所需进水量。 注水试验用水,应采用清水。

办公楼消防水池满水试验方案

******** ***办公楼 消防水池满水试验专项方案 编制: 审核: 审批: *********有限公司 2012年5月15日

目录 一、工程概述及编制说明 (1) 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、编制依据 (1) 二、施工组织及技术准备 (2) 1、施工准备 (2) 2、技术准备 (2) 3、人员准备 (2) 4、施工准备 (2) 三、满水试验步骤及检查测定方法 (3) 1、注水 (3) 2、水位观测 (3) 3、水池渗水量的计算 (4) 4、满水试验的标准及记录表格 (4) 四、满水试验方案 (5) 1、试验程序 (5) 2、准备工作 (5) 3、试验方法 (7) 五、水池渗漏处理 (8) 六、安全措施 (9)

一、工程概述及编制说明 1、工程概况 该工程位于现况******位置西北角,靠近厂区西门处,分为三个单体建筑:***办公楼,车间。本工程为***办公楼,地上3层(实验区)及四层(办公区),局部底下是一层,结构体系为框架结构。 消防水池位于办公区西南角,结构为框架剪力墙结构。 相关责任单位 工程名称: ******** 建设单位: ******** 承包单位: ******** 设计单位: ******** 监理单位: ******** 工程地点: ******位置内 2、编制说明 编制目的作为***办公楼消防水池工程满水试验施工的指导性文件。消防水池尺寸:长8200*宽6600*深4380mm,底板厚450mm。 3、编制依据 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008) ***办公楼工程设计图纸 以往类似工程施工经验

水下混凝土浇筑施工工艺

水下浇筑混凝土(施工方法) 摘要:随着国家基础设施建设的加快,内河成为开发建设的主要对象。内河重力式码头受限于内河水深及地理位置的影响,没有大型船机可以利用。码头重力式挡墙采用定型模板陆上拼装、水下整体安装和水下混凝土浇注的施工工艺,可有效缩短工程工期,降低施工成本。本文结合柳州港鹧鸪江作业区工程,对模板、水下混凝土浇注等关键工序进行阐述。关键字:重力式码头;气囊助浮;定型钢模板;水下混凝土浇注;混凝土流动模式 1、引言 1.1 工程概述柳州港鹧鸪江作业区工程位于柳州市北郊,柳江下游,柳州鹧鸪江作 业区共 4个泊位,泊位总长320m,泊位码头水工长度均取84.4m。其中2#、3#泊位为已建泊位,1#、4#泊位为新建2 个1000t 级泊位(水工按2000t 级预留),分别位于已建泊位的下、上游,设计年吞吐量120万t,新建设码头水工结构型式采用C30砼重力式挡墙+抛石基床结构。 工程施工内容:1#、4#泊位基槽及停泊地开挖、抛石基床、码头水工挡墙、挡墙后回填、码头前沿铺面、码头水工附属设施等。 本项目位于红花枢纽库区内,水位受到水库调节影响,设计水位:高程基准面采用当地理论最低水面起算。 码头施工水位:78.5m; 设计低水位:76.53m; 一级平台设计高水位:81.97m; 二级平台设计高水位:87.556m(20年一遇)。 1.2 挡墙结构布置设计 (1)上(下)游侧挡墙。

分为1段,挡墙长度为12m挡墙分为两部分,下部分为抛石基床(夯实)。 (2)码头前沿侧挡墙。 码头前沿侧挡墙分为7段,上游端部挡墙长度12.4m,其余挡墙长度为12m. 现浇挡墙顶高程82.5m,底高程71.0m,顶宽3.0m,墙背从80.0m高程放坡到71.0m 高程,坡度为1:0.6,底宽8.9m (含前趾宽度0.5m);前趾顶高程78.5m,宽0.5m,全墙墙高11.5m。 (3)下(上)游侧挡墙 下游侧挡墙分为2段,每段长度为11.5m。 其中,一段挡墙水下部分的底部宽8.9m,上部宽3.9m,高7.5m,此尺寸即为水下钢模版拼装尺寸。 78.50m (施工水 76.53m (设计低水 位) 72.4m (停泊水域底高 程) 图中未标注单位: mm 图中阴影部分为水下浇注砼 1:1. m

水池满水试验方案

三环襄轴工业园商用车轴承分厂S32厂房防锈水池满水试验专项方案 编制 审核 批准 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司三环襄轴工业园项目部 二零一一年十一月四日

目录 一、工程概况 (1) 二、试验条件及要求 (1) 三、试验总体部署 (1) 3.1试验总体安排 (1) 3.2 试验人员及设备配置 (1) 3.3 试验准备工作 (3) 四、施工方案 (4) 1、水池充水 (4) 2 、水位观测 (4) 3、蒸发量测定 (4) 4、水池的渗水量计算 (5) 五、注意事项 (5) 六、附件 (6)

S32厂房防锈水池满水试验专项方案 一、工程概况 黄州火车站化工园污水处理厂位于黄冈市XXX,污水处理厂内有污水处理池,平面尺寸XXmm×XXXmm、XXmm×XXXmm两个。针对该污水池,进行满水试验。 二、试验条件及要求 (1)池体的混凝土已达到设计强度要求; (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕; (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前; (4)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且能安全承受试验压力: (5)试验用的充水和排水系统已准备就绪; (6)各项保证试验安全的措施已满足要求; (7)天气连续无雨。 三、试验总体部署 3.1试验总体安排 1、需检查各项条件满足要求后,安排该项试验。 2、现场需要相关人员进行配合。 3.2 试验人员及设备配置 项目部对该试验工作的各管理人员分工明确,责任明确,材料、

工具投入充分,以满足试验的需要。表 3.2-1主要负责人员表、表3.2-2主要试验设备配置情况表。 表3.2-1主要负责人员表 项目组织机构见下图5: 表2 组织结构框图

水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A58738 水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 灌注桩属于隐蔽工程,但由于影响灌注桩施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,如地质因素、钻孔工艺、护壁、钢筋笼的上浮、混凝土的配制、灌注等。若稍有不慎或措施不严,就会在灌注中发生质量事故,小到塌孔、缩颈,大到断桩报废,给国家财产造成重大损失,以致影响工期并对整个工程质量产生不利影响。所以,必须高度重视并严格控制钻孔灌注桩的施工质量,尽量避免发生事故及减少事故造成的损失,以利于工程的顺利进行。

水池蓄水池试水方案

1 工程概况 (2) 2 试验项目 (2) 3 水池试水前的准备工作 (2) 3.1试水前检查工作 (2) 3.2水源点的选用 (3) 4 注水与试验步骤 (3) 5 水池的渗水量计算 (4) 6 水池渗漏处理 (5) 7 试水期间安全技术要求 (6)

1 工程概况 吉神化学工业股份有限公司30万吨/年环氧丙烷,循环水吸水池,由中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院。蓄水池设计57.5×7.5m(长×宽),满水量均为3363立方米,设计水深5m。 水池坐落石持力层上,地基承载力≥550Kpa。设计水池的混凝土强度为C30补偿收缩混凝土,抗渗等级为≥S8 。水池为现浇钢筋混凝土结构,于 2012年10月结构施工完毕。 2 试验项目 根据有关规范水池应做满水试验。 3 水池试水前的准备工作 3.1 试水前检查工作 1、池体结构的混凝土抗压强度、抗渗标号均达到设计要求。 2、水池结构外观检查 试水前应先对池体进行外观检查,检查池体有无裂缝,如有较大开裂等情况发生应经设计等有关部门鉴定后再作处理,检查蜂窝麻面情况。 3、池体混凝土的缺陷修补 局部蜂窝、麻面、局部混凝土流浆、对拉螺栓孔、预埋管等等,需在灌水试验前修补处理完毕。 4、池内预留口的处理 池内各个进出水预留口,采用10厚钢板满焊封闭,不得漏水。所有封堵的预留孔,满水试验完毕后,应拆除并清理干净。 水池封闭前应将池内的杂物清理干净。 水池四周应设置照明措施。 5、在水池明显位置处,设置水位观测标尺、用明显的标记标定水池的各试 水标高及最高水位。

3.2 水源点的选用 蓄水池围墙外西5米处有水井房,出水量在7立方米/h左右。对于1326立方米的水池容积,一次进水需要331立方米的水,需用48小时。 采用取水点管道直接输送,进水采用2寸管两个,48小时可完成所需进水量。 故采用取水点直接进水方法较好。 注水试验用水,应采用清水。 4 注水与试验步骤 4.1、在充水之前测量人员应在水池顶部设置标高控制点和水位标尺。注水 顺序由东至西,依次为V-4303---V4308东---V4308中---V4308西 ---V4311---V4312,向水池内充水分五次进行,首先向蓄水池每次注入为设 计水深的1/5左右。注水水位上升速度不宜超过2m/24h。相邻两次注水时间 的间隔不得少于24小时。设定读数尺度标尺杆,标尺杆安装牢固稳定,标尺 杆正面安装钢尺刻度,读数清晰准确。 4.2、本工程设计没有提供长年水位容量,按照以往惯例及做法,分四段计算。 先充水至1.4米处,进行观察,察看水池外表面是否有明显渗漏现象,如果 无明显渗漏且水位表面无水波,记录水位初值;在记录初值24小时后,观察 记录第二次水位数值。计算渗漏数值是否超标。然后继续充水至2.5米处, 按第一次的方法测读出24小时的水位下降并填写《水池满水试验》的表格。 同样的方法充水至7.0米高度,观查并读出24小时的水位下降并填写《水池 满水试验》的表格。 4.3、在充水的过程中以及充水以后,应对水池进行外观检查,当发现渗水量 过大时,应停止充水。待处理后,方可继续充水。而且每24小时充水量不能 超过2米深。 如果池体外壁混凝土表面有渗漏情况,同时24小时水位初、终读数差超标较大时,应停止注水。经检查、分析、处理后,再继续注水。 注水时的水位用水位标尺观察。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

水下混凝土浇筑方案

恒通物流集散中心 水 下 混 凝 土 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 日期: 中铁八局集团市政工程有限公司恒通物流集散中心项目经理部

一、工程概况 人工挖孔桩施工的 最后阶段,由于地下水过大及地下水位过高,导致 孔桩开挖及混凝土浇筑施工无法正常进行,未避免孔桩护壁经长期浸泡至 垮塌。且为保证混凝土的 质量和结构强度,设计单位、地勘单位、监理单 位、施工单位以及建设单位经过详细的 讨论和论证,最后确定具体的 施工 方法: 1)、G-28孔涌泥量大、泥层厚( 7.5米)、桩径小( 1米桩),加之 地下水水位高。继续直接开挖存在极大安全隐患。决定采用 C20低标号混 凝土填芯并增加护壁(以 5°角插入Φ 14钢筋,保证护壁厚度为 30cm )后 继续扩孔下挖。 实际工程数量以现场联系单为准。 2)、混凝土的 浇筑采用水下混凝土浇筑 序号 1 桩号 G-19 B-21 E1-22 D1-26 G-27 C1-28 A-30 G-31 F-31 孔深 22.4 18 水深 10.6 5.7 6.7 3.2 4.2 2.8 3.4 3.1 4.2 3.7 2.8 部位 6#楼 8#楼 8#楼 8#楼 8#楼 8#楼 8#楼 9#楼 9#楼 9#楼 9#楼 2 3 20.1 15.5 15.5 13.2 14 4 5 6 7 8 14.2 15.2 14.6 13.6 9 10 11 A-32 A-33

实际浇筑水下桩根数及工程数量以现场联系单为准。 本方案详细说明水下混凝土浇筑的施工方法 二、水下混凝土的施工方法 1、施工准备 根据设计要求,水下灌注的混凝土必须具有良好的和易性,坍落度宜 采用 160~220mm,且应按设计混凝土等级提高一级浇筑。达到 C30。配合比需有实验室报告。 2、水下混凝土导管浇注法的参数计算 1)、管外地下水压力的计算 由于桩基础是在地下水中浇筑,为保证砼能顺利通过导管下注,必须 使管内砼在其底部出口的压力大于管外地下水压力(超压力 P)。为此导管内的混凝土产生的压力和使管内砼流出管底的超压力P之间应满足下式: γ H-γ H≥ P C C W CW 其中: γ—砼拌合物容重,取 25KN/m; C H—导管顶部至桩孔内已浇砼面的高差,取最深孔H=22.4m; C C γW —桩孔内地下水的容重,考虑水中所含砂土率,取 12KN/m ; H CW—桩孔内地下水的高度,即地下水面与桩孔内已浇砼面之高差, 取H =10.6m; CW P—根据砼导管浇筑作用半径≤ 2.5m,确定其超压力须≥ 75KN/m;

消防水池降水方案

消防水池降水方案 一、多点降水 1、井点管:用直径1.5的塑料管,长4.5米,下端安装2 米长过滤管。 2、连接管:用4寸钢管与集水总管连接。 3、集水总管:4寸消防水带送水。 4、每根之间为0.6米。 5、选用24台真空泵。 6、冲孔设备:选用高压式离心泵。 二、施工工艺 1、放出基线用挖掘机开挖基槽。 2、在基础外2米布点。 3、用冲孔设备冲井点管孔。 4、埋设井点管,回填粗砂滤层。 5、敷设集水总管。 6、连接抽水设备,进行试抽。 7、检查是否有死管。 8、用机械拔除点管。 四、施工技术措施及质量保证措施 1、由于施工现场地表均为细砂,所以在冲水管冲井点孔之前,必须有挖掘机现行开挖埋设井点管的沟槽,挖土深度以

挖至地表下细砂层为准。 2、为确保场地内的大气降水不会灌到地表以下,在开始井点降水施工前,合理安排好场内地表水的排水沟槽。 3、井点降水设备进场,在埋设井点管之前,必须逐根检查井点管及集水总管,发现损坏,立即更换,保证滤网完整无缺。井点管埋设之前,用布头或麻丝塞住管口,以免埋设时杂物掉入管内。 4、井孔冲成后,应立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管与孔壁之间填砂滤层,以防孔壁塌土。砂宜用粗砂。 5、每根井点管埋设后,应及时检验渗水性能,井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时,能很快下渗方为合格。 6、布设集水总管之前,必须对集水总管清洗,并对其它部件检查清洗。井点管与集水总管之间用橡皮软管连接,确保其密闭性。 7、井点系统安装完毕后,必须及时试抽,并全面检查管路接头质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等,如发现漏气和死井,应立即处理。每套机组所能带动的集水管总长度必须严格按机组功率及试抽后确定。 8、试抽合格后,井点孔口到地面下1.0m的深度范围内,用粘性土填塞严密,以防漏气。 9、开始抽水后一般不应停抽,时抽时止,滤网易堵塞,也

水下混凝土浇筑注意事项

水下混凝土浇筑注意事项 为确保工程质量,混凝土浇筑前,在保证施工工艺前提下,还应注意以下几点相关事项: 一、混凝土浇筑方法 混凝土浇筑采用导管法施工,在浇筑过程中导管应埋入混凝土中3m左右(最小不少于),导管距离桩基底部约30cm,导管随浇筑随提升,但应避免提升过快造成混凝土脱空现象、或提升过慢造成埋管事故。 二、混凝土浇筑注意事项 1.混凝土浇筑要一气呵成,不得中断,并控制在4-6小时内完成,以保证混凝土的均匀性,期间间歇时间控制在15分钟内,不得超过30分钟。 2.浇筑时要保持混凝土面均衡上升,导管不能横向摇摆,导管的提升速度要与混凝土上升速度相适应,必须保持导管在混凝土中保留深度不小于,提升漏斗时,要控制导管借口一直保留在混凝土中,不能让水侵入导管口。 3.搅拌好的混凝土应在小时内浇筑完成。 4.混凝土浇筑完毕后应超出设计标高,抽干表面剩余的水分,待混凝土凝结后,剔除表面多余的浮浆。 三、突发事件的处理 1.导管堵塞:因导管管径小或挖空桩较深,导致浇筑时间长,上部混凝土接近初凝,造成混凝土浇筑困难,容易堵塞,要避免此现象

发生,应尽量提高混凝土浇筑速度,保证混凝土供应,以及混凝土的和易性及工作性。导管使用前应及时冲洗,保证导管干净、光滑。当导管堵塞时,应采用上下提振法,使混凝土强行流出。 2.导管漏水:导管使用钱应仔细检测导管是否有漏水、弯曲等现象,发现问题应及时更换,如在浇筑过程中发现漏水现象,应加快浇筑速度,并加大混凝土埋深,使导管内的混凝土超过漏水的部位。 3.导管被混凝土埋死、卡死:导管的埋置深度是一个重要指标,混凝土浇筑时间过长、导管埋深过大,导致已经浇灌的混凝土流动性降低,增大混凝土与导管管壁的摩擦力,为避免此现象,施工中每隔15分钟左右应将导管上下活动几次(活动大约1m左右)。 四、施工过程中严禁抽水,通过混凝土的密室性把水挤出来,浇筑完后,水任然是清澈的,但表面会有一层水泥灰(属于正常现象),说明混凝土质量完好;如果挤出来的水便得浑浊,表面有大量水泥浆,则表明混凝土质量不好。 五、施工前的准备: 1.现场一定要有相应的浇筑设备、熟悉相应施工工艺的技术人员。 2.施工前配合比应通过相应试配确定,以此满足水下混凝土的技术要求。 3.泵机,运输车辆是否满足浇筑要求。

相关文档