文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阳台钢结构加固施工方法

阳台钢结构加固施工方法

阳台钢结构加固施工方法
阳台钢结构加固施工方法

*****住宅楼阳台加固工程

建设单位:********

投标单位:********有限公司

二0一一年六月二日

目录

一工程概况 (2)

二施工方案 (2)

(一)钢筋混凝土基础工程 (2)

(二)搭设脚手架 (6)

(三)拆除阳台窗户及防护栏 (8)

(四)切割、拆除保温板 (8)

(五)钢结构制作 (8)

(六)除锈,刷底漆、中间漆 (9)

(七)钢结构包装、运输 (10)

(八)高强螺栓预埋 (10)

(九)钢结构安装 (11)

(十)刷面漆、防火漆 (14)

(十一)保温层修复 (15)

(十二)安装窗户防护栏 (16)

(十三)拆除脚手架 (17)

(十四)室内修复 (18)

(十五)工程质量自检 (18)

三施工机械 (19)

四项目组织管理机构 (19)

五安全生产及消防保卫措施 (20)

六成品保护措施 (21)

七环境保护与文明施工措施 (22)

*******住宅楼加固工程施工方案

一、工程概况

(一)工程名称:***。

(二)建设单位:********。

(三)工程地点:***。

(四)主要工程内容:1#楼、4#楼阳台(5层)加固,用型钢加固。

(五)工程期限:按甲方要求。

二、施工方案

施工工序:场地平整——障碍清理——钢筋混凝土基础——搭设脚手架——拆除阳台窗户及护栏——切割、拆除保温板——钢结构制作——除锈,底漆两遍,中间漆一遍——钢结构包装运输——高强螺栓预埋——钢结构安装——面漆两遍,防火漆一遍——保温层修复——安装窗户防护栏——拆除脚手架——室内修复——工程质量自检

(一)钢筋混凝土基础工程

1、定点放线,基础开挖

在基础开挖前,结合阳台详图中方管柱与阳台墙体间的尺寸关系,确定基础中心点位置,由中心点向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。

因施工区域窄小,只能人工开挖。开挖后,将所有土方运至甲方指定地点,做好排水,防止地表水流入基坑冲刷边坡造成塌方和基坑浸水,但也要准备降水措施,从而做到预防为主,万无一失。

2、绑扎钢筋

(1)钢筋进场应有出厂质量证明书。

(2)钢筋运到施工现场后,必须严格安排,区分不同的等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,并注明数量,不得混淆。

(3)钢筋应尽量堆入仓库或料棚内,在条件不具备时,应选择地势较高、土质坚实、较平坦的露天场地堆放,在仓库或场地周围挖排水沟,以利泄水,堆放时,钢筋下面要垫以垫木,离地不宜少于20厘米,也可用钢筋堆放架堆放,以防钢筋锈蚀和污染。

(4)钢筋成品要分工程名称和构件名称,按号顺序堆放,同一项工程与同一构件的钢筋要放在一起,按号牌排列,牌上注明构件名称、部位、钢筋型式、尺寸、钢号、直径、根数,不得将几项工程的钢筋叠放在一起。

(5)钢筋堆放,应防止与酸、盐、油等类物品存放在一起,以免污染和腐蚀钢筋。(6)钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋的表面应洁净、无损坏、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(7)钢筋应平直,无局部曲折。

(8)调直钢筋时应符合下列规定:

①采用冷拉方法调直钢筋时,I钢筋的冷拉率不宜大于4%;II、III级钢筋冷拉率不宜大于1%。

②冷拔低碳钢丝在调直机上调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不得低于设计要求。

③钢筋配料计算,除钢筋的形状和尺寸满足图纸要求外,还应考虑有利钢筋的加工、运输和安装。

④为了保证混凝土保护层的必须厚度,应在钢筋下或外侧设置水泥砂浆垫块或混凝土垫块。

⑤当垫块用于垂直方向时,应在垫内埋入20号铁丝,以便于扎在钢筋上。

⑥钢筋接头焊接时、接头焊接工艺和质量验收,应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规,钢筋焊接头的试验化方法应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定。

⑦绑扎接头的搭接长度,钢筋绑扎接头的搭设长度应不小设计要求。当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,应符合下列规定:受拉区不宜超过25%,受压区不宜超过50%。

⑧钢筋现场安装绑扎操作要点:

a.钢筋绑扎前应先熟悉施工图,核对钢筋配料表和料牌。核对成品钢筋的钢种、直径、形状、尺寸和数量,如有错漏,应纠正增补。

b.绑扎形式复杂的结构部位时,应先研究逐根钢筋穿插就位顺序和施工方法,明确施工时度要求,以减少施工进度要求,以减少绑扎困难,避免返工和加快进度。

c.做好绑扎材料和工具的准备。钢筋绑扎用铁丝能常采用 18—22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝),所需铁丝规格根据绑扎钢筋直径而定。

d.梁中箍筋一般应与主筋垂直,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢,但箍筋的平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花式交错扎牢,以防骨架歪斜。

e.箍筋接头,在梁中沿纵方向交错布置在两根架立筋上。

f.次梁与主梁交叉处方,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,主筋两端的搁置长度应保持均匀一致。

3、支设模板方案

(1)支设模板

①支设模板时应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

②具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

③模板安装应构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎,安装和混凝土浇筑,养护等要求,模板的接缝不应漏浆。

④组合钢模板应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》相应规定。

⑤模板与混凝土的接触面应涂刷隔离剂。对油质类等影响结构妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用。严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接茬处。

⑥对模板及其支架应定期维修,钢模板及钢支架应防止锈蚀,支架的立柱或桁架应保持稳定,并用撑拉杆件固定。

⑦模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。

⑧现浇钢筋混凝土梁,当跨度等于或大4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨长度的 1/1000—3/1000,安装模板时应采取分层分段支模的方法,安装上层模板及其支架应符合下列规定:

a.下层楼板应具有承受上层荷载和承载能力;上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板。

b.梁架支模时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求。

c.支模时支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。

d.分节脱模时,底模的支点应按模板设计设置,各节模板应在同一平面上,高低差不得超过3mm。

e.固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确,其允许偏差应符合规范设计要求。

(2)模板拆除

①模板拆除时间,应根据结构类型、特点、气温情况、及混凝土所达到的强度等来确定,防止过早拆模,造成结构裂缝、断裂或倒塌,因此,拆模时要求达到规定的强度。

②不承重的侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏,具体拆模时间可参照当时气温进行。对承重的模板,混凝土必须达到一定的强度始可拆除,具体拆模构件跨度不大于4m时,在混凝土强度符合设计混凝土强度标准值的50%的要

求后,方可拆除;当构件跨度大于4m时,在混凝土可度符合设计的混凝土强度标准值的75%的要求后,方可拆除。

③拆模程序一般是先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重部位,后拆承重部位。先拆柱模板,再拆楼板底模、梁侧模板,最后拆梁底模板。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中央开始分别拆向两端。侧立模的拆除应按自上而下的原则进行。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具、顺口言木、侧模,再松支木楔,使支柱、桁架等平稳下降,逐段抽出底模板和横档木,最后取下桁架、支柱、托具。

④拆除模板要注意安全,不得站在正拆除模板的下方或正拆除的模板上。

⑤模板拆除要注意讲究技巧,不可硬撬或用力过猛,避免损伤结构和模板。

⑥已拆下的模板要及时起钉、修理,按规格分类堆放,钢模板要及时清除粘结的灰浆,修理、校正变形和损坏的模板及配件,板面应刷防锈油,背面补涂防锈漆。4、混凝土浇筑方案

灌筑的一般规定:采用商品混凝土。

(1)混凝土灌筑前,应对模板、钢筋的位置、标高、轴线、数量及牢固情况等进行细致检查,并作自检记录和工序记录和工序交接记录,,尚应进行水、电、和设备安装等专业的综合检查和汇签。

(2)转送混凝土时,应注意使拌合物能直接对正倒入装料运输具的中心部位,以避免骨料离析。

(3)对内部的杂物以及模板、钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污、等杂质,均应在浇灌前清除干净,模板应浇水湿润,缝、孔洞要堵严,积水应排除干净,运输道路应平整畅通。

(4)为避免发生离析现象、斜槽、溜管或振动溜管,模板上留适当孔洞进行浇筑。往狭而深的模板内灌筑混凝土时,顶部应安放轻便的卸料斗、漏斗或挡板。

(5)混凝土浇筑应分段、分层连续进行,每层灌筑厚度根据工程结构特点、配筋情况、浇灌及捣固方法等在而定,一般不超得超过规范规定。

(6)为了保证混凝土结构良好的整体性,混凝土应连续进行灌筑。不留或少缝施工缝,如必须间隙时,间隙时间应尽量缩短,并应在上一层混凝土凝结前将次层混凝土灌筑完毕,间歇的最长时间按所用水泥的凝结时间及混凝土硬化条件确定,间歇不应超过规范规定。

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

钢结构施工方案范文

一、工程概况 工程名称:XXXX钢结构工程建设单位:广州XXXX有限公司总包单位:广东省XXXX工程有限公司 工期:15 天 1. 销售中心钢结构工程位于XXXXX,为大型住宅小区工程配套的销售中心,总建 筑面积约1200平方米,其中地下室0 平方米,地上约1200平方米。 2. 平面控制尺寸为:(×米)。 3. 屋面纵向由中间向两边坡5%,屋面选用铝镁猛板屋面系统结构。 4. 钢柱采用Q345焊接十字钢柱。 5. 主梁、次梁采用Q345焊接H型钢梁。 6. 隅撑采用Q345∠50×4 角钢。 7. 梁与梁、梁与柱采用M20/高强螺栓紧固,设Q345C400×90×30× 4 冷弯薄壁檩条,为防止檩条扭曲及用于调直,在两檩条设置φ12 圆 钢为檩间拉杆。 8. 排水系统采用不锈钢水槽和φ 110PVC管直排。 9. 主钢构件经抛丸喷砂除锈(Sa2 级以上)后喷涂铁红底漆及中灰面漆。 二、工程特点

1、 本项目为一单体建筑,分别在米及 6 米有组合楼承板夹层,结构形 式简单,构件标准化程度高,在加工厂制作,完全可以满足加工要 求,构件单体重量较重,配备常规施工机具即可满足施工要求。 2、 现场布置及安装工序确定是关键。 施工现场布置及安装工序确定是确保钢结构安装进度计划的关键。 结构主体施工开始,施工期间同一个部位多工种、多班组同时施工 所带来的穿插施工不但给成品、半成品保护制造了困难,也给施工组织 和安全施工带来了很大的难度,因而现场管理人员必须时刻在施工一 线,随时发现并处理问题,也必须做好施工计划并与兄弟单位加强协调 积极处理,明确施工工序和计划。 第二节 施 工 部 署 一、 施工管理组织网络 项 目 组 织 架 构 图 现场项目分部 钢结构项目副经理 工管理经验准 ,以精品 备 以组 高效优质 在本工程项目中,我们将利用我公司的综合技术管理优势,按 照项 目目标管理法,进行施工组织管理;同时严格按 ISO9002 质量体系标准进 行质量管理,项目经理由公司总经理(法人代表)直接任命,项目经理对 总经理负责,全权负责本项目经理部的运作,将工程项目实施的责、 权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起,向管理要效益,以实现 工程项目的施工目标。 1、 计划管理 根 钢结构施工负责人 力以赴、 的工程向业主交一份满意的答卷 钢结构技术工程师 安全文明业的 管 理,

钢结构加固方案

目录 第一章编制依据和工程概况第1页第二章施工准备第5页第三章钢构制作与安装施工方案第6页第四章施工机械进场计划第17页第五章施工材料进场计划第18页第六章劳动力计划第19页第七章施工现场和施工道路平面布置第20页第八章施工现场和周边地下管道、设施保护措施第23页第九章对周边建筑物的保护措施第24页第十章安全保证体系和保证安全生产的措施第25页第十一章质量保证体系和确保工程质量技术措施第28页第十二章施工进度计划及保证工期技术措施第31页第十三章保证文明施工措施第33页第十四章减少扰民降低环境污染和噪音的措施第34页第十五章现场管理机构及主要施工管理人员表第35页第十六章与土建及其他施工单位的配合措施第37页

第一章编制依据和工程概况 第一节编制依据 一、郑州日产汽车有限公司钢结构施工招标文件及施工图。 二、国家现行规范、规程。 三、《钢结构工程施工与质量验收实用手册》。 四、招标文件中明确采用的有关技术标准、规范。(有关技术标准、规范有更新版本时,按新版本执行)。 五、正岩公司《程序文件》及《管理手册》。 第二节工程概况 一、总体简介: 二、工程概况 本工程分为总装车间和焊装车间,均为钢架结构,建筑层数一层。位于

中牟境内。根据现场情况,本次工程采用加固柱增加桁架技术,即在不拆除上部结构的情况下加固柱子,在加固的柱子上设置桁架,承担工艺吊点传来的荷载。 先采用混凝土柱外包钢柱的加固方法,将柱顶需要设桁架的混凝土柱进行加固,在原混凝土工字柱两侧增加双槽钢组合的新格构柱,并与原砼柱进行连接。 三、主要材料 1、本次工程新增构件采用Q235B钢,钢材表面原始锈蚀等级不低于B 级。其性能除应符合《碳素结构钢》(GB/T700)规定的要求外,尚应保证屈服点、碳、磷、硫的含量,冷弯型钢还应保证冷弯实验合格。 2、钢柱脚下50厚后浇层采用C40微膨胀细石混凝土,钢柱包脚采用C10级混凝土。 3、结构涂装前应进行表面处理,本工程规定表面处理方法为抛丸除锈。 4、本工程所有钢结构构件的涂料均采用铁红环氧改性M树脂底漆,及醇酸改性氯化橡胶磁漆面漆。 5、手工焊接时Q345与Q345之间焊接焊条采用E50XX,其技术条件应符合《低合金钢焊条》(GB/T5118)手工焊接时Q235与Q235、Q345之间焊接焊条采用E43XX,其技术条件应符合《碳钢焊条》(GB/5117)自动焊或法自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应,焊比应符合《焊接用钢丝》(GBA12470)的规定。 6、普通螺栓:C级螺栓、螺帽和垫圈套,采用Q235钢高强螺栓:10.9级螺栓,摩擦面抗滑移系数不少于0.45。 7、钢材、连接材料、焊条、焊丝及螺栓、涂料底漆、面漆均应有质量合格证明书。 四、钢结构制作运输与安装

钢结构专项施工方案

钢结构专项施工方案

泰州市华诚医学投资集团有限公司医药高新区环卫生停车场工程 钢 结 构 施 工 方 案 编制单位:泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司编制日期:2017 年10月20日

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工方案编制的目的是:为停车场钢结构工程提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、施工图纸等资料。 2、建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、钢结构施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技 术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90) (6)《钢结构焊缝外形尺寸》(GB5777-96) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88)

第二章工程概况及特点 一、工程概况 工程名称:高新区环卫停车场项目工程 建设地点:位于南官河西侧、姜高路南侧 建设单位:泰州市华诚医药投资集团有限公司 设计单位:泰州市海陵建筑设计院有限公司 监理单位:江苏祥和项目管理有限公司 施工单位:泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 本工程主要1#库、2#库、修理车间三部分组成。总建筑面积约4774平方米。其中办公楼面积为1984平方米,修理车间面积约为240平方米,停车库面积约2550平方米。 ①结构形式:单层型钢结构; ②材料选用: a、本工程钢柱、钢梁、加劲肋、盖板及梁柱端头板等材质均采用Q345B 型钢制作。其中钢梁及钢柱采用H型钢。 b、普通螺栓为A级5.6级M20。 c、焊接焊条采用E50XX型焊条(对Q345钢)。焊接焊条应符合《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定. d、预埋件锚筋采用HRB335热轧钢筋,锚栓材质采用Q345B。

某酒店钢结构施工方案

某酒店钢结构施工方案 酒店钢结构施工方案 .编制说明 本工程施工组织设计根据国际经济信息培训中心《酒店钢结构工程邀请招标文件》、承总设计院的有关设计图纸,结合我公司从事建筑施工中积累的丰富经验及综合我公司劳动力资源,机械设备,技术力量编写而成。 施工组织设计共分章,对工程概况、施工总体部署、总平面布置、劳动力和设备进

场计划,施工进度计划、组织机构及质量管理,安全管理等进行较详细的阐述。

编制依据: .《钢结构工程施工质量及验收规范》() .《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》() .《冷弯薄壁钢结构技术规范》() .《建筑钢结构焊接规程》() .《屋面工程质量验收规范》() .《涂装前钢材表面除锈及除锈等级》() .《我公司现行的质量、安全手册及项目管理手册。 工程概况: 本工程为金桥酒店七楼中庭钢结构及轻型屋面的制作及安装等,跨度约为,屋顶为卡布隆光栅结构,钢结构用钢采用钢;梁的端板法兰式连接、主框架梁柱连接等钢架构件现场连接采用级摩擦型高强度螺栓,构件接触面采用表面机械除锈,除锈等级为,摩擦系数≥,不得有油污、不得刷油漆。表面喷涂强力锌两道作防腐处理,厚度微米;框架梁柱上下翼缘板,腹板的拼接采用加引弧板的对拉焊接,三者的对接焊应错开以上,构件主材的拼接,翼缘、腹板与端板、柱脚、牛腿的连接,梁翼缘与柱、与梁的刚性连接,皆采用熔透对接焊缝,焊缝质量检验级别为二级。 .工程管理目标 质量目标 、竣工验收达到国家验收评定标准的合格以上等级。 、质保资料和分部分项质量评定与施工同步,内容真实完整。 安全目标 强化安全管理,杜绝重大伤亡事故和重大设备事故,火灾事故,交通事故。千人负伤率控制在‰以下。 文明施工目标

阳台加固施工方案

*小区**住宅楼维修改造工程 阳台修补方案 编制: 审核: 编制单位:****建筑工程公司 编制日期:***年**月**日

目录 一、工程概况 (3) 二、主要施工方法 (3)

一、工程概况 (一)工程名称:**小区**住宅楼维修改造工程。 (二)施工地点:北京市**区**路**院 **号楼。 住户的阳台栏板破损严重,须做修补处理。 (三)修补原因: 1、安全考虑:此维修改造工程,在施工过程中发现****楼阳台栏板为预制混凝土板拼接构成,部分阳台栏板混凝土强度较低、外粉刷抹面粘贴不牢、有空鼓、裂缝现象,致使雨水灌入,锈蚀钢筋,栏板混凝土松散脱落严重,为确保居民的安全,消除安全隐患,须对***号楼阳台进行修补处理。 2、施工考虑:由于现有阳台栏板松散空鼓等原因,造成外保温板无法固定;阳台栏板顶部无固定,致使窗户固定不牢;如果阳台栏板不做修补处理,外保温板锚栓无法固定,可能导致外保温层脱落;为保证工程质量,需要对阳台栏板顶部及立面进行修补处理。 3、考虑到施工中尽量减少扰民,拟采取阳台外侧修补处理措施。 二、主要施工方法 本工程阳台栏板为预制混凝土板拼装,施工时首先铲除阳台外侧粉刷面层及水泥砂浆层,露出预制栏板,将栏板板缝用抗裂砂浆堵严抹平,再用角钢(L40*40*3㎜)沿阳台栏板顶端(窗台)边缘敷设,转角处拼缝焊接。两端与墙面预埋件(-100*100*5㎜)满焊牢固。个别阳台栏板破损、开裂、空鼓严重的,用镀锌钢丝网片(0.9直径,

网孔20㎜)与顶端角钢或栏板螺栓及外露钢筋焊接,(见图)再用抗裂砂浆分层抹平,厚20mm左右,最后粘贴保温板、粉刷涂料。 具体操作顺序分两种情况:(由监理单位核认) 1、铲除原阳台粉刷面层及水泥砂浆层――基层表面清理――板缝封堵――角钢断料拼接――转角角钢焊接――角钢与墙面预埋件焊接――涂刷界面剂――保温粘贴--锚栓固定—挂网抹灰—外墙腻子――粉刷涂料 2、铲除原阳台粉刷面层及水泥砂浆层――基层表面清理――板缝封堵――角钢断料拼接――转角角钢焊接――角钢与墙面预埋件焊接――铺设镀锌钢丝网片――抗裂砂浆分层抹平――保温粘贴――锚栓固定—挂网抹灰—外墙腻子--粉刷涂料 首先将原阳台外墙面粉刷层及砂浆层凿除,磨平清除干净。现以1#楼北侧阳台为例:阳台长2.4米,宽1.2米,高0.9米,按阳台的尺寸长度,将L40*40*3㎜角钢断料后,在楼外墙面对应位置钻孔,打孔伸入墙相应的深度,插入螺栓拧紧锚固,把加工好的钢板(100*100*5.0mm)固定在螺栓上,再将阳台栏板水平角钢焊接在锚固钢板上,并在角钢两侧加三角钢板焊牢,增大角钢焊接面。栏板破损严重的在角钢锚固、焊接连接完毕后,再竖向铺设镀锌钢丝网片与角钢或栏板螺栓及栏板外露钢筋连接牢固,报监理验收后做好隐蔽记录。合格后用20㎜厚抗裂砂浆分层找平再进行粘贴保温板施工。

钢结构加固施工方案

昆钢养生敬老中心项目 零星工程 施 工 方 案 编制:吴有洪 审核:施水忠 批准:许士荣 编制日期:年月日

目录 1.工程加固概况 (2) 2.钢结构工程加固方案编制依据 (2) 3.施工组织及部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.钢结构加固方法及工艺 (3) 6.现场安全防护及措施 (4)

1.工程概况 a)工程名称:昆钢养生敬老中心项目零星工程 b)工程地址:昆钢养生敬老院 昆钢养生敬老中心项目门斗、门框加固,医院通道、走道封闭及山墙柱封闭。经研究,对现有结构进行加固处理,施工单位上报加固方案及工期进度表并按照加固方案进行。 2.钢结构工程加固方案编制依据 ●相关钢结构设计及加固方案 ●《钢结构工程施工及验收规范50205-2001》 ●《钢结构工程质量检验评定标准》 ●《钢结构加固技术规范》CECS77:96 3.施工组织及部署 我公司组织一批技术过硬的团队对本工程进行结构加固,包括有经验的技术员,安全员及焊工。 3.1施工力量 加固材料由我公司车间制作、专业的钢结构安装队负责加固、项目经理部统一指挥。 现场施工管理机构如下: 项目经理:1人 项目副经理:1人 项目技术负责人:1人 施工队长:1人 质检员:1人 材料员:1人

安全员:2人 现场钢结构加固人员:15人 3.2临时设施 根据建设单位提供的场地,进行临时设施的布置,主要是构件的摆放与工具的摆放。4.施工准备 4.1具体准备工作如下: 1.做好加固材料的准备,熟悉加固图纸,领会加固意图,编制详细的施工工艺及技术安 全措施,并落实到每个人。 2.按施工要求,配置有关施工机械、设备。 3.开工前,项目经理部对加固人员进行思想教育,对质量、工期、安全等进行全面贯彻。 4.现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,作好各分配电箱的工作。5.钢结构加固方法及工艺 5.1加固材料材质为Q235B 5.2加固方法 5.2.1现采用负荷状态下进行加固,加固前做好安全措施,如安全帽、安全带、脚手架、吊篮等。 5.2.2加固环境应满足以下条件: 1、本工程加固的方管110*110*6、70*70*6进行实量尺寸下料。 2、室外湿度应≦80%; 3、用气体保护焊时风速≦2m/s,焊条焊时风速≦10m/s。 5.2.3加固工艺: 1、加固材料由生产车间进行下料、抛丸除锈、油漆。材料保证材质与尺寸的准确。

钢结构施工方案(报监)

苏州轨道交通4号线及支线线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标 施工方案 (钢结构工程) 编制: 审核: 批准: 中建安装工程有限公司 无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司联合体 2015年 9月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、工程特点: (6) 四、施工部署 (6) 五、劳动力计划 (11) 六、主要项目施工方案 (12) 七、钢结构防腐处理: (14) 八、防火处理: (15) 九、工程质量保证措施 (16) 十、安全施工保证措施 (20) 十一、文明施工保证措施 (22)

一、编制依据 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、苏州市轨道交通4号线及支线工程车站机电安装及装修施工项目 SRT4-12-12标出入口钢结构施工方案是根据下列文件、图纸及变更文件、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《建筑结构可靠度设计统一规范》GB50068—2001 (2)《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 (3)《钢结构设计规范》GB50017—2003 (4)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 (6)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (7)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 (8)《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006 (9)《钢结构焊接规范》GB 50661—2011 (10)《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (11)《钢结构防火涂料》GB14907-2002; (12)《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007 (13)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91;

钢结构施工方案计划-(通常)

北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目 钢 结 构 专 项 施 工 方 案 北京顺腾建筑工程有限责任公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用 4、钢结构生产制作 5、钢结构吊装 6、钢结构安装 7、辅钢结安装 8、钢结构涂装 9、玻璃屋盖安装 10、主要技术组织措施 11、安全施工保证 12、工期保证体系

一、工程概况 工程名称:北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目建设单位:北京市房山区西潞街道办事处 设计单位: 施工单位:北京顺腾建筑工程有限责任公司 本工程结构为框架结构,数量为9座;高度为4m;建筑面积为3038㎡,建筑抗震设防类别:标准设防类(即丙类),建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范,规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012 3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010 3.5、钢结构设计规范GB50017-2003 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三、材料选用 1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合

GB/T1591及有关标准的要求;除应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证外,地震区尚应满足下列要求; 1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 1.2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 1.3钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为0.50。 3、普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈、C级螺栓孔,性能采用4.6级,符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定。 4、锚栓采用符合现行国家标准《弹素结构钢》GB/T700-2006规定的Q235B 钢材制成。《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231)的规定。 5、零配件: 5.1固定屋、墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝之帽盖用尼龙头覆著,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。 5.2止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶)。 5.3屋脊、墙角的固定件应加密,并加设固定压条。 四、钢结构生产制作

阳台加固方案

第一章 改造工程施工方案 第一节 阳台加固方案 一、阳台加固设计图 阳台修补平面示意图 阳台修补平面示意图 二、预制阳台、雨罩、通道板安装工艺标准 (一)范围 本工艺标准适用于一般民用住宅建筑钢筋混凝土预制阳台、雨罩、通道板构件安装工程。 (二)施工准备 1、材料及主要机具: (1)构件:钢筋混凝土预制阳台、雨罩、通道板的型号、质量应符合要求。并应有构件出厂合格证。 (2)水泥:325号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明。 (3)砂、石:中砂或粗砂,粒径0.5~3.2cm 的石子。 (4)混凝土外加剂:早强剂、减水剂等应符合有关标准的规定。掺量由试验室确定。

(5)焊条:焊Ⅰ级钢用E4303焊条,焊Ⅱ级钢用E5003或E4303焊条,应有出厂证明。 (6)锚固用钢筋:规格、品种、尺寸等符合构件图集要求。 (7)火烧丝:20号火烧丝。 (8)支撑用料:100mm×100mm木立柱或工具式钢管支柱,50mm×100mm木拉杆,50mm厚木垫板,木楔及钉子等。 (9)主要机具:撬棍、吊钩、吊索具、卡环、钢楔等。 2、作业条件: (1)安装前应在构件和墙上弹出构件外挑尺寸控制线及两侧边线,校核标高。 (2)凿出并调直阳台边梁内及走道板内的预埋环筋。 (3)检查阳台及走道板两侧挑梁外伸锚固钢筋的直径及外露长度是否符合设计要求,并将甩筋理直。 (4)将安装阳台、雨罩、通道板的砖墙或混凝土墙的上口按标高用水泥砂浆找平。 (5)阳台、雨罩、通道板的临时支撑应有足够的强度和稳定性。立柱要加剪刀撑,用水平拉杆与门窗洞口的墙体拉接牢固。安装前应对临时支撑顶部进行抄平,底部楔子应用钉子与垫板钉牢。吊装上层阳台或走道板时,下面至少保留三层木支撑。 (三)操作工艺 1、工艺流程 坐浆→吊装→调整→焊接→浇长混凝土 2、坐浆:安装构件前将墙身上的找平层清扫干净,并浇水灰比为0.5的素水泥浆一层,随即安装,以保证构件与墙体之间不留缝隙。 3、吊装:构件起吊时务使每个吊钩同时受力,吊绳与平面的夹角应不小于45°。当构件吊至比楼板上平面稍高时暂停,就位时使构件先对准墙上边线,然后根据外挑尺寸控制线,确定压墙距离轻轻放稳(如设计无要求时,压入墙内不少于10cm),挑出部分放在临时支撑上。 4、调整:构件放稳后如发现错位,应用撬棍垫木块轻轻移动,将构件调整到正

某石化项目钢结构施工方案

某石化项目钢结构施工方案 **项目 钢结构预制、安装方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 主要工程量(主要结构形式) (2) 2.3 工程特点分析 (2) 3. 施工组织 (2) 4. 施工工艺 (2) 4.1 钢结构主要预制方案 (2) 4.1.1 焊接H型钢梁制造技术方案 (4) 4.1.2 焊接十字型柱制作方案 (6) 4.1.3 梁柱的拼接与分段控制 (9) 4.1.4 预制厂构件的抛丸除锈 (9) 4.1.5 预制厂钢结构防腐措施及构件的标识移值 (9) 4.1.6 成品构件堆放 (9) 4.1.7 钢结构无损检测 (10) 4.2 安装总体施工方法 (10) 4.2.1 采用成片安装工艺流程 (10) 4.2.2 采用单柱安装工艺流程 (12) 4.2.3 整框或分段安装 (14) 4.2.4 压缩机厂房安装 (15) 4.3 技术要求及措施 (15) 4.3.1 施工准备 (15) 4.3.2 材料验收 (15) 4.3.3 基础验收 (17) 4.3.4 成片安装 (18) 4.3.5 横梁及斜支撑安装 (19) 4.3.6 高强度螺栓安装 (20) 4.3.7 钢结构施工现场防腐 (22) 4.3.8 二次灌浆 (23) 5. 安全、质量技术措施 (23) 5.1 安全措施 (23) 5.2 质量技术措施 (26) 5.2.1 质量目标 (26) 5.2.2 质量保证体系 (26) 6. 主要施工机具和技措用料 (27) 6.1 主要施工机具一览表 (27) 6.2 主要技措用料一览表 (28) 6.3 施工劳动力计划 (28) 7. 工作危险性分析报告(JHA) (29) 8.质量控制点 (31)

大型钢结构工程安装专项施工方案(完整图文)

施工组织设计(方案)报审表 致: XXX工程管理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 XXXXXXXXX项目加压气化钢结构安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审核批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 工程名称: XXXXXXXXXXX项目

XXXXXX项目——钢结构安装 专项施工方案 批准: 审核: 编制 : XXXXXXX 2017 年 4 月 25日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章钢柱安装 (6) 第六章钢梁安装 (9) 第七章梁柱焊接 (12) 第八章其余构件安装 (15) 第九章检验及验收 (15) 第十章确保质量的技术措施 (16) 第十一章确保安全的技术组织措施 (19) 第十二章文明施工和环境保护措施 (23) 第十三章危险源辨识与防护措施 (24)

第一章工程概况 XXXXXXXXXXX项目——加压气化高层及多层钢结构为钢框架- 支撑结构,设计使用年限50 年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度7 度(0.15g ),设计地震分组为第三组,建筑场地类别二类。该结构抗震设防类别为重点设防 (乙类),钢框架抗震等级为二级。 该钢结构安装标高为 -5m∽74m,共计 14 层,主要构件包括十字型钢柱、 H型钢柱、 H 型钢梁、柱间支撑、钢格板、钢楼梯、栏杆、屋面构件等,其中第一节钢柱 -5m~-1.95m 采用混 凝土钢包柱形式。 第二章编制依据 根据设计图纸,国家规范、规程等编制施工方案。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/50300-2013) 2 、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2012) 3、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4 、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001) 5 、《钢结构焊接连接节点通用图》HUALU 1X02-2014 第三章施工进度计划 加压气化钢结构安装进度计 划 序 20 天25 天30 天35 天 施工内容 号 1-5m~5m 结构25m~28m 结构328m~43.5m 结构443.5m~74m 结构

[最新版]穿插施工专项方案(碧桂园)

目录 一、楼穿插施工排序 (1) 二、钢筋工程 (3) 三、水电预埋 (6) 四、铝合金模板工程 (8) 五、混凝土工程 (10) 六、爬架爬升 (11) 七、打磨修补、外墙及内墙螺杆洞封堵 (12) 八、外墙腻子及外墙管道安装 (14) 九、阳台栏杆及窗框安装 (16) 十、楼层清理 (19) 十一、拆支顶、实测实量、结构维修、砌体放线 (19) 十二、植筋 (21) 十三、厨卫间防水 (22) 十四、烟道安装 (24) 十五、砌体工程 (24) 十六、水电安装 (26) 十七、内墙薄抹灰 (28) 十八、顶棚保温 (30) 十九、外墙装饰 (30) 二十、楼层截水 (31) 二十一、楼层临电、临水、排污设置 (33) 二十二、附图 (34)

2

二、钢筋工程 标准层结构钢筋绑扎时间需两天,电渣压力焊和剪力墙钢筋绑扎需1天时间,钢筋压力焊接时,由现场施工员跟踪全面抽查,接头位置有缺口、有裂缝的钢筋焊接要求重焊,电渣压力焊和剪力墙绑扎同时进行,经验收通过后,木工方可开始封模加固,约3.5天时间,先由铝合金模板对剪力墙和顶板的拼装,拼装完成后开始绑扎梁板钢筋,梁板筋绑扎需1.5天时间。 产品交接验评表(砼外观-钢筋)

注:本表以层为单位,由专业施工员组织钢筋班组负责人,对班组施工完成产品进行验收评定,通过以产品交接验评表为班组月度工程量核算的前提条件,各方验收签字确认后启动结算流程。

产品交接验评表(钢筋电渣压力焊) 工程名称: 验收日期: 注:本表以层为单位,由专业施工员组织电渣压力焊班组负责人,对班组施工完成产品进行验收评定,通过以产品交接验评表为班组月度工程量核算的前提条件,各方验收签字确认后启动结算流程。

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则............................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标................. 错误!未指定书签。 第1节工程概况........................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标........................ 错误!未指定书签。第三章施工准备........................... 错误!未指定书签。

第1节材料、半成品.................... 错误!未指定书签。 第2节作业条件........................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础........................... 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式 .............. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准................ 错误!未指定书签。第五章操作工艺........................... 错误!未指定书签。 第1节工艺流程........................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备........................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装........................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装................ 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装........................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装........................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装................ 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装................ 错误!未指定书签。 第9节除锈刷涂料...................... 错误!未指定书签。

墙体加固施工方案

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位: 西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0 一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况. (2) 3 主要工序施工方法 (2) 4 工程质量保证措施. (7) 5 安全文明保证措施. (10) 1 编制依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6 层砖混结构,建造于1949 年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3 主要工序施工方法 3.1裂缝处理

墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1) 灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2) 可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3) 灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4) 灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺激性气味,现场文明,使用安全。 3.2工艺原理 利用低压注入原理,依靠自动压力灌浆器的弹簧压力和毛细管原 理,将配套的灌浆树脂自动注入混凝土微细裂缝或空鼓孔洞部位中,使之充填完全并粘接 牢固,从而达到恢复混凝土整体工作能力和提高耐久性等目的。 AB系列灌浆树脂类别与特点:

钢结构加固施工方案(1)

目录 1.工程加固概况 2.钢结构工程加固方案编制依据 3.施工组织及部署 4.施工准备 5.钢结构加固方法及工艺 6.现场安全防护及措施 1#机组烟气脱销钢结构加固改造施工方案

1.工程概况 a)工程名称:1.本加固改造为陕西北元化工集团有限公司2×125MW机组烟气脱硝工程锅炉钢结构加 固改造,本项目SCR放置于锅炉尾部构架(即预热器上部)。SCR荷载直接由原锅炉尾部构架承担,锅炉尾部钢架柱顶新立SCR钢柱。由于尾部结构荷载增加,因此需对原锅炉构架进行加固改造。加固改造对原结构体系无破坏,考虑尾部荷载及高度变化,因此地震及风产生的水平力加大,因此需对锅炉尾部原杆件进行加固改造处理;加固改造大致分为三类;1).对原锅炉柱、梁进行加固。2).增加梁、垂直支撑及水平支撑。3).拆除EL27000层原锅炉烟道吊梁。 2.钢结构工程加固方案编制依据 ●相关钢结构设计及加固方案 ●《钢结构工程施工及验收规范50205-2001》 ●《钢结构工程质量检验评定标准》 ●《钢结构加固技术规范》CECS77:96 3.施工组织及部署 3.1、 施工 管理 体 3.2、 主要 管理 人员 责任 制: 3.2.1 项目 经理: 对工程全面负责。是项目部生产进度、安全、质量和成本的第一责任人。按国际工程施工管理的要求,组织好施

工,协调好业主、总承包商、监理在工程上和技术上的关系,管理好施工队伍。 3.2.2 技术经理 全面对工程的技术、质量、安全负责,负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参与工程项目的质量检查、整改、验收工作。 3.2.3 施工经理: 组织工程的施工。按项目经理的要求,对工程的进度、安全、质量进行管理,对施工方案的实施进行监督。合理组织调配现场的施工人员、施工设备、材料和施工机械,使施工全过程处于受控状态。 3.2.4 安全经理: 负责施工现场的安全管理。负责编写“安全生产管理计划书”,做好安全宣传教育工作,做好安全监督检查工作,落实各项安全措施,杜绝各类事故苗子,有权制止任何不安全操作,确保安全生产。 3.2.5 质量经理: 负责工程的质量管理。协助技术经理落实项目部质量计划,加强对工程质量进行监督检查,监督施工班组做好自检、互检及分部分项工程质量评定,熟悉施工规范和质量标准,检查工程中存在的问题及时整改。 3.2.6 施工工程师: 负责本工种(本专业)的施工管理。熟悉施工图纸,参加图纸会审,负责向施工班组进行包括进度、安全、质量、技术、文明施工等内容的交底,调配好本工种的施工机具和劳动力使用,做好材料计划,控制限额领料 3.2.7 设备(材料)工程师: 负责项目部施工工器具和材料的发放管理工作,做好相应的管理台帐。对施工设备及工装器具进行标识。负责工地物资计划的编制。物资的定额、物资的限额、物资的采购、运输、验收和保管工作。具体工作如下: 1、配合项目经理对分承包方的资质、信誉及质量方面保证和供货能力的评审记录,确保材料质量、价格受控。 2、汇总、审核各施工工程师提交的材料计划。按公司物资采购程序执行采购,负责验收中所产生的不合格问题。 3、做好甲供或自行采购的主材的采购台帐及供货的原始记录。收集各类技术资料或质保书提交专职资料员保管。 4、加强库存管理,杜绝错购及库存物资超额。现场物资管理布置堆放。 3.2.8 资料员 负责项目合同、文件、图纸的日常管理,做好各类文件资料的登记、归档、分发工作。负责对施工过程中产生的各类检查、验收表格或报告进行收集、整理,协助竣工资料的汇编。 3.2临时设施

某大型商场钢结构施工方案.doc

吊装施工方案 一、主要依据 1.1业主提供的《工程》 二、工程概况 2.1工程概况 本工程项目,结构形式为框架结构,单层高度约6米,柱底标高23.25米,四层楼板顶四周建有机房,高度约29米。 2.2工程特点 2.2.1本工程为屋面接建工程,屋面梁、楼板设计荷载较小,无法承受汽车吊及叉车在上面施工作业,屋面构件需采用人力倒运,安装作业需采用人工抱杆的形式进行吊装.

2.2.2本工程施工范围较大,单个构件非常重,构件采用人工炮车倒运,因屋面防水已经做完,屋面保温层松软,人力无法运输构件,同时单个构件重,抱杆吊装时,屋面板无法承受重量,所以需在屋面所有安装范围内满铺钢板。 2.2.3本工程屋面防水已经施工完毕,铺设钢板和安装结构时会对防水造成整体的破坏。 2.2.4本工程垂直运输较高,屋面荷载较小,所有构件在屋面上倒运需预留倒运路线,所以屋面储存构件不能太多,需100吨汽车吊全天候在地面进行垂直运输。 2.2.5部分钢梁自重超过1.5吨,人力无法倒运,需断开钢梁,是单位倒运构件小于1.5吨,待运至预吊装位置时,再进行对接;桁架梁安装时,需在其下方安装支撑平台。 2.2.6屋面不平整,构件过重,人力作业过于繁重,需两班工人串休倒运与安装,施工人力较多,工期较长. 三、钢结构安装施工部署及准备 3.1、施工组织机构 项目经理: 技术负责人: 质检员: 安全员: 3.2、构件检验及资料验收

对进入现场的构件的主要几何尺寸和主要构件进行复检,验收标准按照GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收。明确构件是否符合安装条件,防止安装过程中由于构件的缺陷影响质量、进度。对于尺寸偏差超过设计范围的构件退回加工厂,必须保证进入现场的构件全部合格。现场钢构件检查内容如下: 3.2.1构件的验收 a、设专业质量检查组,进行构件验收和跟踪检查。 b、构件质量证明书和运货清单等资料要随同构件一起送至施工现场,验收人员核对无误,并对构件质量抽检合格后,方可确认签字。 c、凡验收不合格的构件,生产厂家应及时返修处理,在现场不能处理的构件,运回制造厂处理,但不得延误钢结构的正常吊装。 3.1.2随车资料 对进入现场的构件必须带有厂家的钢材材质证明、试验报告、探伤报告、产品质量合格证书、制作过程中用到的各种辅料的合格证和质量证明书,以及工厂的各种构件制作和焊接质量检验评定表,每项资料和构件必须符合本工程所规定的质量要求。 3.2.3钢构件临时堆放 (1)钢构件的临时堆放场地保证场地平整、地基坚实、无积水杂物,并在构件两端下方垫200高的枕木或工字钢以防止构件变形。 构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放。

钢结构施工方案36411

楚国八百年城市公园( PC 总承包)工 程 岭南生态文旅股份有限公司 构专项施 方

2017 年10 月1 日

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、组织机构 4、钢结构生产制作 5、钢结构安装 6、钢结构涂装 7、施工安全保证 8、工期保证体系 9、现场施工形象总体安排

、工程概况 工程名称:楚国八百年城市公园(PC 总承包)建设单位:荆州海子湖建设有限公司设计单位:杭州尼塔建筑景观设计有限公司施工单位:岭南生态文旅股份有限公司楚国八百年城市公园(PC 总承包)项目位于湖北省荆州市中心城区北部一一纪南生态文化旅游区核心启动区,用地呈“人字形”结构,东西长约7 千米,长廊宽度约100-190 米。 本工程钢结构分景观单体和建筑附属两个部分。景观单体包含楚国八百年南区楚文化展示馆钢结构、楚苑钢结构、服务用房钢结构、景观亭等;建筑附属主要包含北区商业街连廊部分。建筑面积约为3000 〃,建筑抗震设防类别:六度,建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50 年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、设计院施工图及技术文件 2、已有建筑结构图纸设计遵循的规范,规程及规定:建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 建筑结构荷载规范GB50009-2012 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 钢结构设计规范GB50017-2003 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-94《碳素结构钢》GB/T700-88 《热轧H 型钢》GB/T9946-88

相关文档