文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 台阶法技术交底大全

台阶法技术交底大全

台阶法技术交底大全
台阶法技术交底大全

台阶法技术交底

一、台阶法适用围

单线隧道Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩。 二、台阶法施工工艺流程

施工前准备

超前地质预报、测量、量测

钻爆设计布置炮眼

上部断面钻眼下部断面钻眼

装药、爆破通风排烟、排险初喷混凝土、瞄杆、出渣

开挖质量检查

初期支护

钻爆设计超前支护仰拱、拱墙复合初砌施工

结束

调整钻爆参数

台车(台架)就位不合格

台阶法施工工艺流程图

三、台阶法施工步序

说 明:

1、上部开挖;Ⅱ、上部初期支护;3、下部开挖;Ⅳ、下部初期支护;5、底部开挖(捡底);Ⅵ、仰拱及混凝土填充;Ⅶ、二次衬砌;

台阶法施工步序图

Ⅳ级围岩台阶法断面示意图

Ⅴ级围岩台阶法断面示意图

1、施工工序说明

(1)开挖1 部台阶,施作 1 部洞身结构的初期支护。施工临时横撑(仅适用于台阶法加临时横撑)或临时仰拱(仅适用于台阶法加临时仰拱)(2)上台阶施工至适当距离后,分左右开挖3部,左右要错开3米,施作洞身结构的初期支护。

(3)灌筑该段Ⅵ部底板(或仰拱)。

(4)利用衬砌模板台车一次性灌筑Ⅶ部二次衬砌(拱墙衬砌一次施作)。

2、开挖尺寸要求

建议上下台阶分界为轨顶上197cm(此处为钢架直线与圆弧交汇处)。现场要形成明显的上、下台阶施工工作面。

3、台阶法施工要求

(1)开挖进尺控制:台阶开挖循环进尺应根据围岩地质条件和初期支护钢架间距合理确定,上台阶每循环开挖支护进尺V、VI级围岩不应大于1榀钢架

间距,IV级围岩不应大于2榀钢架间距,边墙开挖每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距。

(2)台阶高度、长度控制:采用台阶法开挖隧道时,应根据围岩条件,合理确定台阶长度和高度。各部台阶长度不宜过长,上台阶长度不得大于10米,围岩稳定性较差时,台阶长度应控制在一倍洞径。上、下台阶高度比例以1.5:1为宜。下台阶开挖左、右侧应错开3m拱架的距离。

(3)临时支撑、临时仰拱:当钢架拱脚下沉或移时,应在上台阶底部设临时横撑或临时仰拱,若钢架拱顶发生明显下沉时,应设临时竖撑。拆除临时支撑或临时仰拱时,应根据监控量测分析,确定拆除时间和长度,并不大于2榀钢架间距。

(4)安全步距

隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m。仰拱一次开挖不得大于3m。

软弱围岩及不良地质铁路隧道的二次衬砌应及时施作,二次衬砌距掌子面的距离:Ⅳ级围岩不得大于90m,V、Ⅵ级围岩不得大于70m。

4、台阶法施工建议

1)各架子队相同衬砌类型的格栅、型钢加工应统一尺寸,使架子队之间可以调用。

2)格栅、型钢的尽量少分节,提高拱架安装质量。

V级围岩抗震设防型钢分节示意图(无砟)(放大8cm)

四、质量控制标准

隧道开挖断面允超挖值(单位:cm)

1、质量检测

1)中线及高程应符合设计要求,使用全站仪和水准仪进行检测,技术人员每一开挖循环检查一次。

2)隧道不应欠挖,当围岩完整、质坚硬时,允岩个别突出部分(每1㎡不大

于0.1㎡)侵入衬砌,整体式衬砌小于10cm。拱脚和墙脚以上1m禁断面欠挖。隧底开挖底部高程应符合设计要求,隧底围岩局部突出每平米不应大于0.1㎡,侵入断面不大于5cm。

3)洞身开挖中,地质工程师应在每一次开挖后及时观察、描述开挖面地层的层理、节理、裂隙结构状况、岩体的软硬程度、出水量大小等,核对地质情况,判断围岩稳定性。要求地质工程师每开挖一环,应立即对对工程地质进行素描。

4)光面爆破或预裂爆破的炮眼痕迹保存率,硬岩应大于等于80%,中硬岩应大于等于60%,并在开挖轮廓线上均匀分布。要求技术人员每一开挖循环检查一次炮眼痕迹保存率。

2、质量保证措施

1)隧道不良地质地段施工坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。临时钢架应在主体结构的初期支护施工完毕并稳定后拆除,拆除前后应加强拱顶下沉量及边变形量的观测,每次拆除长度不大于15m。做好超前地质预报,根据预测结果采取合理的开挖法和支护措施。

2)成立超欠挖管理领导小组,编制超欠挖管理办法,制订详细的奖罚措施,并格执行。

3)派专人负责超欠挖控制,每次爆破由专业工程师值班检查监督爆破全过程,以保证钻爆作业按设计进行

4)每循环用断面仪对开挖面进行检查,并根据检查结果进行分析,及时将分析的信息反馈到施工中,不断优化设计,以进一步改进光面爆破质量。

5)二次衬砌距掌子面距离:Ⅰ、Ⅱ级围岩不超过200m,Ⅲ级不超过120m,Ⅳ级围岩不超过90m,V级围岩不得大于70m。

五、施工注意事项

1、施工时坚持"短进尺、弱爆破、强支护、早封闭、勤量测"的原则。

2、如有超前支护等辅助施工措施,应首先利用上一循环架立的钢架施工完毕,再开挖。

3、开挖式均采用弱爆破,爆破时格控制炮眼深度及装药量,同时采用击发针起爆;边眼间隔装药并采用水袋,用炮泥封堵。

4、钢架在两侧连墙脚各设2根φ42钢花管作为锁脚锚管,每根长4m,以确保施工的安全。

5、各部台阶错开长度宜在10~15米之间。下部台阶开挖后仰拱应紧跟。

6、施工中,应按有关规及标准图的要求,进行监控量测,及时反馈结果,分析洞身结构的稳定,为支护参数的调整、灌筑二次衬砌提供依据。

六、安全、质量、环水保措施

1、安全措施

1)施工前对全体作业人员进行培训,增强施工人员安全意识。

2)施工时必须选用经检验合格的料具,防止机械事故的发生。

3)施工作业平台必须搭设牢固,平整。

4)注浆作业人员必须按要求配带防护用品,不得直接接触浆液。

5)施工的各班组间,应建立完善的交接班制度,并将施工、安全等情况记载于交接班的记录簿。工地值班负责人应认真检查交接班情况。

6)所有进入隧道工地的人员,必须按规定配带安全帽等安全防护用品,遵章守纪,现场有专人指挥。

7)与施工无关人员禁入场。

8)在钻作业中,要采取措施防止口喷水突泥,如有发生应及时处理。

9)爆破后及时撬帮、找顶,对有垮帮、掉块迹象的要及时清理。

10)立架时,防止倾覆伤人。

2、质量措施

1)大力推行光面爆破(水压爆破),格控制隧道超挖,杜绝欠挖。

2)钻眼人员必须格按工程部技术交底要求规布眼,各层钻眼人员不能随意交换,必须定人、定眼、定钻。

3)钻眼必须坚持“平、直、齐、准”的原则,特别是边眼要控制好向和装药量,以提高光爆效果,减少超欠挖。

4)坚持“变我变”的原则,根据施工现场的实际情况灵活调整炸药的用量及合理的进尺。

5)边眼采用小直径(φ25)药卷间隔装药,导爆索传爆,其它炮眼采用φ32药卷间隔装药结构。

6)掏槽眼要控制好向和装药量,眼底加强装药,第一级掏槽眼的深度大于其它部位的眼深约30cm,眼口炮泥堵塞长度必须大于20cm。

7)装药时要控制好药卷之间的殉爆距离,一般为10~15cm,最大不能大于

20cm;或者采用红线相连的爆破式,药卷之间采用水袋间隔。

8)掏槽眼和底眼采用双雷管引爆,导爆管不能对折,以防瞎爆。

9)钻爆作业必须按照爆破设计进行钻眼、装药、接线和引爆。

10)钻眼前应绘出开挖断面中线、水平和断面轮廓,并根据爆破设计标出炮眼位置,经检查符合设计要求后可钻眼。

11)钻眼应符合下列要求:

(1)掏槽眼:深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差均不得大于5cm。

(2)辅助眼:深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差均不得大于10cm。

(3)边眼:开眼位置在设计断面轮廓线上,允轮廓线调整,其误差不得大于5cm;炮眼向为3~5°斜率外插,眼底不超出开挖断面轮廓线10cm,最大不超过15cm。

(4)圈炮眼至边眼的排距误差不大于5cm。钻眼完毕,按炮眼布置图进行检查并作好记录,有不符合要求的炮眼应重钻,经检查合格后才可装药起爆。装药前应将炮眼泥浆、粉吹洗干净。所有装药的炮眼均应堵塞炮泥,边眼的堵塞长度不宜小于20cm。

3、环水保措施

隧道及其他施工区产生的施工污水经治理净化处理后回收利用,不直接排入河道。生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理,生活废水必须经沉淀处理,经检查符合标准后可排放。注意保护自然水流形态,做到不淤、不堵、不留施工隐患,不阻塞河道。

台阶法施工技术交底2

三级技术交底记录表 项目名称:四面山隧道进口段洞内台阶法开挖施工技术交底 交接地点四面山隧道进口施工现场时间 交底单位江习高速总承包部三分部接受单位四面山隧道进口作业队开挖班主持人魏全军主讲人(签字) 接受人(签字): 台阶法开挖施工技术交底 一、编制依据 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004) 《重庆市高速公路施工标准化指南》渝交委(2012)85号 二、适用范围 适用于重庆江习高速公路JXTJ-3标段四面山隧道进口段洞内开挖施工作业。 三、交底内容 1、施工准备 1)在施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,查阅相关施工案例,认真调查隧道围岩地质情况、了解施工条件、技术水平和设备装置的施工参数。制定施工安全保证措施,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2)精密导线网复测完毕并确定成果可用后,测量组根据隧道纵断面设计线、隧道洞轴线及洞身开挖轮廓线,放出隧道开挖轮廓线; 3)测量班要提前作好洞身开挖测量交底。 4)施工场地的平整,水、风、电的设置,施工测量与放样。开挖机械及材料均已进场。

2、材质及施工机械要求 施工材料均须符合设计和规范要求。施工机械应性能良好、满足施工要求。 3、三台阶七步开挖法施工工艺流程 公路大断面隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开,平行推进的隧道施工方法。 1)三台阶七步开挖法的施工工艺流程见图3-1。 图 3-1 三台阶七步开挖法的施工工艺流程 2)三台阶七步开挖法的施工工序及步骤: 三台阶七步开挖法施工步骤见图-1,开挖透视图见-2,施工工序见图-3所示。 第1步,上部弧形导坑开挖:在拱部超前支护后进行,环向开挖上部弧形导坑,预留核心土,核心土长度为3~5m ,宽度为隧道开挖宽度的1/3~1/2。开挖循环进尺应根据初期支护钢架间距确定,最大不得超过1.5 m ,开挖后立即初喷3~5cm 混凝土。 上台阶开挖矢跨比应大于0.3,开挖后及时进行喷、锚、网系统支护,架设 否 满足 测量放样 超前支护 上部弧形导坑开挖,施作初期支护 断面检查 左右错开开挖中台阶,施作初期支护 左右错开开挖下台阶,施作初期支护 开挖上、中、下台阶预留核心土 分段开挖隧底,施做初期支护 施作仰拱 施作仰拱填充 围岩稳定性评判、 修正支护参数

散水、台阶、坡道施工方案

孙村组团居住区四期A-24地块项目 散水、台阶、坡道施工方案 编制: 审核: 中国新兴保信建设总公司四公司 孙村项目部 2013年10月1日

目录 1 编制依据 (1) 2 概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工工艺及技术要求 (1) 5 施工注意事项 (3)

1 编制依据 1.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.2 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工图纸、洽商变更通知单 1.3 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工组织设计 1.4 《孙村组团居住区四期A-24地块项目装修做法明细表》 2 概况 本工程为孙村组团居住区四期A-24地块项目1~9#楼及车库地下出入口包含散水台阶坡道法如下: 3 施工准备 3.1 材料、机具准备 白灰,打夯机,混凝土,小线,铁锹, 6钢筋, 12钢筋。 3.2 人员组织 各劳务队伍根据项目部施工员安排,按照单元流水组织施工。 3.3 工期安排 计划施工工期为2013年10月8日至2013年10月14日。 4 施工工艺及技术要求 4.1 本工程室外散水为暗散水,宽800mm,散水顶标高-0.500m。 4.2 散水下部按照2:8灰土回填300mm厚,分层夯实,再进行80厚混凝土层施工。

4.3 散水按照每3m留置2cm宽伸缩缝缝,内填沥青砂,阴阳角处按照45°斜缝留置,散水与墙面连接处同样留置2cm缝采用沥青砂填实。 4.4 主楼门厅处台阶下部下挖1.5m深分层回填2:8灰土夯实。与原结构交接处采用 12@200钢筋植筋连接,分布钢筋为 6@400,见下图:

台阶法(三台阶法)开挖施工工艺

人、材、机准备施工准备爆破设计 施工测量 起爆 (中)下台阶装药 上台阶装药 通风 出碴 初期支护 量测 台阶法(三台阶法)开挖施工工艺 台阶开挖是先开挖断面的上半部分,待开挖至一定长度后同时开挖(中)下部分,上(中)、下部分同时并进的施工工艺。 在Ⅲ~Ⅳ级围岩铁路客运单线、双线隧道施工时一般采用台阶法,V 级围岩隧道在采用了有效的措施(如超前预注浆加固围岩)后亦可采用台阶法开挖。 一、作业内容 施工测量、地质预报、钻孔、装药、起爆、通风、出渣、初期支护、量测。 二、工艺流程图(见图 2.3.2-1) 图2.3.2-1 台阶法开挖施工工艺流程框图 三、工序步骤及标准 (一)施工准备 参见全断面施工。 (二)台阶法开挖施工程序 施工测量→钻眼→装药→起爆、通风→初喷→出渣→设置锚杆、挂网→立架→复喷→下一循环。 (三)台阶法开挖施工步序示意图见图 2.3.2-2。 超前地质预报 (中)下台阶钻孔 上台阶人工钻孔 - 23 -

- 24 - 台阶法开挖支护断面示意图 a.上部采用人工打眼,下部利用作 业台架人工打眼。 b.上、下部同时起爆, 通风后,初喷砼; c.挖掘机、装载机配合自卸 汽车出碴,进入下一循环。 图 2.3.2-2 台阶法开挖施工方法示意图 (四)施工要点 1. 台阶长度应根据隧道断面跨度、围岩地质条件、初期支护形成闭合断面的时间要求、上部施工所需空间大小等因素来确定,台阶长度宜为 3~5m 左右,当拱部围岩条件发生较大变化时, 可适当延长或缩短台阶长度,如围岩较差,台阶长度可缩短为。如采用三级台阶法,第一个台阶高度一般为 2.5m 。 2. 上台阶的底部位置应根据地质情况确定,一般情况下,可在起拱线附近。 3. 上台阶使用钢架时,可采用扩大拱脚和施作锁脚锚管等措施,防止拱部下沉变形。 4. 下台阶应在喷射混凝土达到设计强度的 70%以上后开挖。下台阶一次开挖长度不宜超过2 榀拱架间距。当岩体不稳定时,应合理缩短进尺,先施工边墙初期支护,后开挖中间土体,左右错开或先拉中槽后挖边墙,并及时施工仰拱。 5. 应解决好上下部的施工干扰问题。下部施工应减少对上部围岩、支护及衬砌的扰动和破坏。 6. 工艺改进:对于较软弱围岩中采用台阶法,可以考虑与预留核心土、施作临时仰拱、挖中槽等方法相结合。在上台阶开挖时,预留核心土,以便快速完成拱部开挖,及时施作初期支护。在在地质条件较差时,可在上(中)台阶上施作临时仰拱,以减少拱部结构变形。 (五)其它工序作业内容参考全断面法。 机械手湿喷机 上台阶 下台阶

台阶法开挖施工技术交底

台阶法开挖施工技术交底 一、编制依据 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004) 《公路隧道工程现场施工技术》(人民交通出版社2005年9月) 二、适用范围 适用于浅埋大跨度隧道,地表下沉量要求严格,围岩条件特别差时采用。 三、交底内容 1、施工准备 1)在施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,查阅相关施工案例,认真调查隧道围岩地质情况、了解施工条件、技术水平和设备装置的施工参数。制定施工安全保证措施,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2)精密导线网复测完毕并确定成果可用后,测量组根据隧道纵断面设计线、隧道洞轴线及洞身开挖轮廓线,放出隧道开挖轮廓线; 3)测量班要提前作好洞身开挖测量交底。 4)施工场地的平整,水、风、电的设置,施工测量与放样。开挖机械及材料均已进场。 2、材质及施工机械要求 施工材料均须符合设计和规范要求。施工机械应性能良好、满足施工要求。 3、三台阶七步开挖法施工工艺流程 公路大断面隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开,平行推进的隧道施工方法。 1)三台阶七步开挖法的施工工艺流程见图3-1。

图3-1 三台阶七步开挖法的施工工艺流程 2)三台阶七步开挖法的施工工序及步骤: 三台阶七步开挖法施工步骤见图-1,开挖透视图见-2,施工工序见图-3所示。 第1步,上部弧形导坑开挖:在拱部超前支护后进行,环向开挖上部弧形导坑,预留核心土,核心土长度为3~5m ,宽度为隧道开挖宽度的1/3~1/2。开挖循环进尺应根据初期支护钢架间距确定,最大不得超过1.5 m ,开挖后立即初喷3~5cm 混凝土。 上台阶开挖矢跨比应大于0.3,开挖后及时进行喷、锚、网系统支护,架设钢架,在钢架拱脚以上30cm 高度处,紧贴钢架两侧边沿按下倾角30°打设锁脚锚杆,锁脚锚杆与钢架牢固焊接,复喷混凝土至设计厚度。 第2、3步,左、右侧中台阶开挖:开挖进尺应根据初期支护钢架间距确定,最大不得超过1.5 m ,开挖高度一般为3~3.5m ,左、右侧台阶错开2~3m ,开挖后立即初喷3~5cm 混凝土,及时进行喷、锚、网系统支护,接长钢架,在钢架墙脚以上30cm 高度处,紧贴钢架两侧边沿按下倾角30°打设锁脚锚杆,锁脚否 满足 测量放样 超前支护 上部弧形导坑开挖,施作初期支护 断面检查 左右错开开挖中台阶,施作初期支护 左右错开开挖下台阶,施作初期支护 开挖上、中、下台阶预留核心土 分段开挖隧底,施做初期支护 施作仰拱 施作仰拱填充 围岩稳定性评判、 修正支护参数

室外管网施工技术交底完

中国建筑项目管理表格 分项工程交底卡 表格编号CSCEC8B-TD-B20604 工程名称天津师范大学滨海附属学校 楼栋号 室外安装工 程分项工程名 称 室外给水管网 室外排水管网 工程量/ 分包公司天津盛兴达建筑照明工程有限公司负责人李明明

交底内容 室外给水、排水、消防管网施工技术交底 1.作业时间安排 地下管道铺设必须在土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,坐标、标高正确。 2.材料、机具 材料:角铁、混凝土、红砖、法兰等。 机具:套丝机、砂轮锯、台钻、手电钻、电焊机、电动试压泵、手锤、电焊机、切割机、热熔机、钢锯、卷尺、全站仪、经纬仪等。 3.操作工艺 3.1给中水球墨铸铁管的安装 (1)给中水球墨铸铁管施工顺序 承插式铸铁管安装程序:安装准备→下管排管→挖工作坑→对口→接口→养护→砌筑井室→管道试压及冲洗→回填土 a)室外给水管道的管沟开挖时,应按照设计施工图纸的坐标、标高进行,开挖 的宽度和深度应满足管道敷设的标高和安装要求。管道施工中,应对直管段无接 口处先部分回土,防止浮管。同时应先回细土,防止石块碎砖损伤管道。直管采 用压绳下管法,按照测量人员标定三通、阀门等部位,开始下管和排管,注意将 承插口朝向水流方向排管。下管用的大绳应质地坚固、不断股、不糟朽,铸铁管 直径≤300㎜,大绳直径为20㎜。吊管时应保护好防腐层,如有破坏,管道就 位后及时补上。 b)室外给水球墨铸铁管管道应按图进行加工预制,连接前应用钢丝刷清除管内 与插口处的粘沙与毛刺,并且将橡胶圈表面油污物清除净。对口,将插口插入承 插内,并调整对口间隙和环向间隙在规定范围内,稳管时,将每根管子仔细对准 中心线,管道必须在一条直线上不得扭曲,管段稳好后用测量工具检测高程,注意管底应与管基紧密接触。管的末端用方木挡住,阻止打口时管子移动。对口前 应清除管口杂物并用抹布擦净,然后连续对口,随之在承口下端挖打口工作坑。 c)球墨铸铁管管道连接时,应确保橡胶圈不翘不扭,均匀一致地卡在槽内,如 有衬里破损,应在承插部分涂刷植物油润滑,随之将管自插口轻轻插入承口内, 拨正管道后用手拉葫芦拉紧(管子插入的深度应在管口做好记号),每个承插口 最大转角不得大于4°21"。 d)基础:管道基础的必须采用机械夯实后铺设细沙垫层,细沙垫层应按规定的 沟槽宽度满堂铺筑、摊平、拍实。细沙垫层厚度为10cm。每段管路基础需经甲 方或监理及总包验收合格后方可进行下管施工。 e)球墨铸铁管管道的三通、弯头处应按照设计与规范要求设置管墩和支墩,安 装完成24小时后,应及时进行水压试验、管道清洗和隐蔽工程验收工作,并且 及时填写水压试验、管道清洗和隐蔽工程验收记录表,同时进行回填土,并分层 夯实。

黄土隧道台阶分布开挖法施工技术交底

黄土隧道台阶分布开挖法施工技术交底 为了预防在黄土中开挖隧道的大变形和坍塌问题,采用台阶分布开挖法(又称环形开挖留核心土法),结合喷射砼及时封闭开挖面,用超前管棚支护、钢拱支撑、挂网、打锚杆等来加强土体强度及限制围岩应力重新分布,实施短开挖,快循环来减少对土体的扰动,是目前黄土隧道施工的较完整的方法。 1.施工方法及工艺要点 1.1根据工地实际情况,设计并施打超前管棚。钢管真径一般为ф60 mm,长4.5m,间距30cm,外插角20,首尾相接长度不少于1.5m。钢管内充填20号砼或者水泥砂浆。 1.2上半断面人工用风镐及电铲掏槽。掏槽宽度约1m,纵向掏槽深度每次约0.8m。 1.3开挖后立即射砼封闭断面。喷射4cm厚的20号砼,封闭开挖断面,以免孔隙水从断面处渗出,而使土体失稳。 1.4架钢拱及挂网。钢拱规格为Ⅰ20a,按设计断面计算用量。拱架之间的间距依每次开挖长度约为0.8m,每榀钢拱纵向用ф20钢筋连接,钢筋间距1.2m。管棚尾端焊接于拱架腹部,以增强共同支护作用。ф8钢筋网格间距为20cm×20cm。 1.5喷射砼填充钢拱间空隙。拱架与开挖轮廓之间的所有间隙用20号砼喷射充填密实,先喷拱架与轮廓之间空隙,再喷拱架,然后再喷拱架之间,直至喷到规定的厚度。 1.6按上述1-5的方式开挖5m左右后,开挖支撑掌子面的核心土支持部分。

1.7在上半断面初期支护稳定的条件下,开始开挖下半断面:首先通过在上半断面的钢拱的拱脚打注浆锚杆,以防止拱架及围岩变形与下沉。钻进后进行注浆,两侧以等间距各打5根锚杆。经过做试验,这样的锚杆与黄土结合后,抗拨力可达8t以上。 1.8开挖出碴完成后立即喷射砼封闭围岩,然后架钢拱支撑和挂网,经分层喷射砼直到设计厚度。再铺设土工布防水板,做二次衬砌。 2.施工工艺流程图

室外台阶技术交底

室外台阶技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录 表 C2-1 编号 工程名称交通部水运所科研大楼扩建工程交底日期2008-11-8 施工单位北京城建二建设工程有限公司十五项目经理 部 分项工程名 称 室外台阶 交底提要关于室外台阶工程施工的技术交底 1.材料及主要机具: 1.1主要材料:石材:边角方正,无扭曲、缺角、掉边。水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸 盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不宜小于425号。砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%。碎石:粒径不大于3cm。 1.2主要机具:手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、 钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷。 2、操作工艺: 2.1.1台阶工艺流程:准备工作→做台阶基础→踏步下素土夯实→槽钢与结构固定→ 焊接钢筋网片→台阶支模→C10混凝土浇筑台阶→混凝土浇水、养护→粘贴石 材(如图) 2.1.2石材工艺流程:准备工作→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块→擦缝 3、准备工作: 3.1基层处理:将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。 3.2弹线:为了检查和控制大理石板块的位置,拉十字控制线,弹在混凝土垫层上, 在墙上弹出水平标高线,弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。 3.3刷水泥素浆及铺砂浆结合层:清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆。拉

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

台阶石材技术交底

台阶石材技术交底 工程名称 兖矿新城 交底日期 施工单位 分项工程名称 交底提要 室外台阶石材铺装 交底内容: 一、 施工准备 (一)作业条件 1、大理石(花岗石)板材进场后,应侧立堆放在室内,光面相对,背面垫松木条,并在板下加垫木方,拆箱后详细核对品种、规格、数量、石材放射性物质检测报告等是否符合设计要求,有裂纹、缺楞、掉角、翘曲和表面有缺陷时,应予剔除。室内抹灰(包括门口)、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿地面的管线均已完成。 2、施工操作前对大理石(花岗石)的施工要画出施工大样图,并严格安装排砖图施工。 (二)材料要求 材料符合现行国家行业标准《天然大理石建筑板材》(JC79)、《天然花岗石建筑石材》(JC205)、《建筑材料放射性核素限量》(GB6566),并按规定检验石材的放射性是否符合要求。 水泥:42.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥; 白水泥:白色硅酸盐水泥,采用42.5级; 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%; 清洗剂:蜡、草酸。 (三)施工机具 手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁堑子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。 三、工艺流程 准备工作→基层处理→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺花岗石板块→灌缝、擦缝 四、操作工艺 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 主控项目 1 板块品种、质量 符合设计要求 2 面层与下一层结合 用小锤轻击检查是否空鼓 一 般 项 目 1 面层表层质量 表面应清洁、平整、无磨痕,无裂 缝、掉角、缺棱等缺陷 2 楼梯踏步和台阶质量 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐,楼梯段相邻踏步 高度不应大于10mm 4 面层表面坡度等 符合设计要求,不倒泛水、无积水

施工方案-散水、台阶、坡道施工方案

孙村组团居住区四期A-24 地块项目 散水、台阶、坡道施工方案 中国新兴保信建设总公司四公司 孙村项目部

2013年10月1日 目录 1 编制依据 (1) 2 概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工工艺及技术要求 (1) 5 施工注意事项 (3)

1 编制依据 1.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.2 孙村组团居住区四期A-24 地块项目施工图纸、洽商变更通知单 1.3 孙村组团居住区四期A-24 地块项目施工组织设计 1.4 《孙村组团居住区四期A-24 地块项目装修做法明细表》 2 概况 本工程为孙村组团居住区四期A-24 地块项目1~9#楼及车库地下出入口包含散水台阶坡道法如下: 3 施工准备 3.1 材料、机具准备白灰,打夯机,混凝土,小线,铁锹, 6 钢筋,12 钢筋。 3.2 人员组织各劳务队伍根据项目部施工员安排,按照单元流水组织施工。 3.3 工期安排计划施工工期为2013年10月8日至2013年10月14日。 4 施工工艺及技术要求 4.1 本工程室外散水为暗散水,宽800mm,散水顶标高-0.500m 。 4.2 散水下部按照2:8 灰土回填300mm厚,分层夯实,再进行80 厚混凝土层施工

4.3 散水按照每 3m 留置 2cm 宽伸缩缝缝,内填沥青砂,阴阳角处按照 45°斜缝留置, 散水与墙面连接处同样留置 2cm 缝采用沥青砂填实。 4.4 主楼门厅处台阶下部下挖 1.5m 深分层回填 2:8 灰土夯实。与原结构交接处采用 12@200钢筋植筋连接,分布钢筋为 6@400,见下图: 4%坡 散水 2:8 灰土分层夯实 自然地坪标高 -0.300m 通缝2cm 沥青砂 室内± 0.000m

台阶法临时仰拱技术交底

镇隆隧道 台阶法(临时仰拱)开挖技术交底 施工单位名称:中建股份 交底日期:2013 年 9 月15 日编号: 工程名称隧道工程里程/桩号D1K224+483.5 设计图号渝黔隧附GF-05 施工部位开挖 一、编制依据及适用条件 1、《铁路隧道工程施工技术指南》。 2、《铁路隧道工程施工质量验收标准》。 3、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》。 4、已批复的《镇隆隧道实施性施工组织设计》 5、本交底用于渝黔铁路镇隆隧道台阶法(临时仰拱)开挖。 二、适用范围 序号起始里程终止里程长度(m) 衬砌加宽 (cm) 施工方法 1 D2K223+997 224+054 57 50 台阶法+临时仰拱 2 D2K224+054 131 77 40 台阶法+临时仰拱 3 D2K224+191 280 89 40 台阶法+临时仰拱 4 D2K224+280 298 18 40 台阶法+临时仰拱 5 D2K224+298 302.5 4.5 30 台阶法+临时仰拱 6 D2K224+302.5 308 5.5 30 台阶法+临时仰拱 7 D2K224+308 312.5 4.5 30 台阶法+临时仰拱 8 D2K224+312.5 330 17.5 30 台阶法+临时仰拱 9 D2K224+511 518 7 20 台阶法+临时仰拱 10 D2K224+518 521 3 20 台阶法+临时仰拱 11 D2K224+521 528 7 20 台阶法+临时仰拱 12 D2K224+528 545 17 20 台阶法+临时仰拱 13 D2K224+606 675 69 20 台阶法+临时仰拱

台阶及散水施工技术交底

技术交底记录表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 编号 顺义xxxx公租房 xx恒宇建设工程有限公司交底日期 分项工程名称 2015年9月19日散水 交底内容: 散水及台阶施工技术交底 1范围 本工艺标准适用建筑室内垫层施工。 2施工准备 2.1材料及要求: 2.1.1干拌复合轻集料混凝土,减震垫。 2.2主要机具: 2.2.1机械: 混凝土输送泵。

2.2.2工具:30Kg重的铁滚筒、运料手推车、铁锹、铁抹子、2米刮杠、小线、合尺等。 2.3作业条件: 2.3.1垫层施工前,室内地面基层经检查验收合格,并办理验收手续。 2.3.2各种需经过地面的预埋管,应按设计施工图及规范要求处理好,并经验收合格。 2.3.3 根据设计要求首层门厅、电梯前室、走廊垫层表层高度为50线下反54-54.5cm。 二层及以上室内垫层表层高度为50线下反54-54.5cm,电梯前室、走廊垫层表层高度为50线下反52-52.5cm。 设备管井垫层表层高度为50线下反52-52.5cm。 卫生间为最薄处35厚C15细石混凝土从门口处向地漏找1%坡,随打随抹平,四周边及竖管根部用DS干拌砂浆抹成小八字角。 2.3.4施工前,应将原基层表面清理干净。 3操作工艺 3.1用料及分层做法: 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。技术交底记录 表C2-1 工程名称

施工单位 交底提要 交底内容: 编号 顺义xxxx公租房 xx恒宇建设工程有限公司交底日期 分项工程名称 2015年9月19日散水 起居室、卧室等其他房间(楼隔3): 1)B型复合轻集料垫层; 2)5厚发泡橡胶减震垫层; 3)钢筋混凝土楼板,板面随浇随抹平。 厨房、阳台及首层门厅、电梯前室、走廊(楼12A-1):1)干拌复合轻集料混凝土垫层 2)钢筋混凝土楼板 设备管井(楼3A-2): 1)干拌复合轻集料混凝土垫层 2)钢筋混凝土楼板 3.2基层清理: 将结构层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平。

台阶法施工工艺.doc

台阶法施工工艺 台阶开挖是先开挖上半断面,待开挖至一定长度后同时开挖下半断面,上、下半断面同时并进的施工工艺。 ⑴台阶法施工工艺流程图见图 2 ⑵工艺主要说明及要求 台阶长度必须根据隧道断面跨度、围岩地质条件、初期支护形成闭合断面的时间要求、上部施工所需空间大小等因素来确定。 适用范围:铁路客运单线、双线隧道Ⅲ~Ⅳ级围岩地段,Ⅴ级围 岩隧道在采用了有效的预加固措施后亦可采用台阶法施工。 作业内容:施工测量、多功能台架就位、钻孔、装药、起爆、通风、出碴、支护。 在本标段的Ⅲ~Ⅳ级围岩地段采用台阶法开挖,在每一开挖循环中,利用风动凿岩机钻孔;出碴时,用挖装机装碴,自卸汽车运输至弃碴场;上下台阶均采用风动凿岩机钻孔,人工安装锚杆及钢筋网挂设和喷混凝土施工。钻爆均采用光面爆破技术,喷混凝土采用湿喷技术。 测量放线:测放中线、水平、所有炮眼位置; 多功能台架就位钻孔爆破:多功能台架就位、上下断面钻孔、装药、爆破; 排烟:爆破后,利用通风机排除炮烟; 出碴:采用用ITC312 挖装机装碴,自卸汽车运输至弃碴场; 初期支护:利用砼湿喷机在初喷一层混凝土封闭围岩后,相继施工上下部锚杆、挂网和喷混凝土作业,达到设计要求; 初期支护完毕,进入下一开挖循环。

开始 施工准备(含超前地质预报) 上下台阶爆破设计 上台阶测量放线下台阶测量放线 钻孔机台架就位钻孔机台架就位 上台阶钻眼下台阶钻眼 上台阶装药下台阶装药 爆破 信 息通风 反 拱部初喷混凝土边墙初喷混凝土 馈 上台阶翻碴 出碴 差 开挖断面检查及爆破效果评价 良 拱部锚杆钢筋网钢架下部锚杆钢筋网钢架 拱部喷射混凝土下部喷射混凝土 底部开挖 仰拱支护灌筑混凝土 结束

三台阶七步开挖法施工工艺

三台阶七步开挖法 l 总则 1.0.1 为保证铁路大断面隧道施工安全和质量,规范开挖作业程序,加强过程控制,提高施工进度,制定本作业指南。 1.0.2铁路大断面隧道三台阶七步开挖法(以下简称“三台阶七步开挖法”)是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。 1.0.3三台阶七步开挖法适用于开挖断面为100~180 m。,具备一定自稳条件的Ⅳ、V级围岩地段隧道的施工。 1.0.4三台阶七步开挖法具有下列技术特点: 1施工空间大,方便机械化施工,可以多作业面平行作业。部分软岩或土质地段可以采用挖掘机直接开挖,工效较高。 2在地质条件发生变化时,便于灵活、及时地转换施工工序,调整施工方法。 3适应不同跨度和多种断面形式,初期支护工序操作便捷。 4在台阶法开挖的基础上,预留核心土,左右错开开挖,利于开挖工作面稳定。 5当围岩变形较大或突变时,在保证安全和满足净空要求的前提下,可尽快调整闭合时间。 1.0.5采用三台阶七步开挖法施工应尽量缩短台阶长度,确保初期支护尽快闭合成环,仰拱和拱墙衬砌及时跟进,尽早形成稳定的支

护体系。 1.0.6采用三台阶七步开挖法进行大断面隧道施工除应符合本作业指南要求外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 施工准备 2.0.1施工调查前应查阅设计文件和资料,制定调查提纲。施工调查内容应包括工程概况、施工条件、地形地质及其他与工程相关内容。调查结束后应编写施工调查报告。 2.0.2施工调查后应结合三台阶七步开挖法的特点,按照建设项目的规模和工期要求,有针对性地编制实施性施工组织设计和施工作业指导书。 2.0.3 采用三台阶七步开挖法施工的隧道,应进行施工技术交底,作业人员应进行岗前培训和安全教育,特殊工种的作业人员应持证上岗。 2.0.4施工机械配备应满足正常施工要求。实施中,可根据施工进度要求分期、分批组织上场。 2.0.5 隧道施工机械配套应针对隧道大断面的特点,以实现机械化均衡生产为目标,配套的生产能力应为均衡施工能力的1.2~1.5倍。 3 施工工艺 3.1 施工工艺流程 3.1.1 三台阶七步开挖法可分为以下主要步骤: l 上部弧形导坑环向开挖,施做拱部初期支护;

室外台阶技术交底

技术交底记录 编号 表 C2-1 工程名称交通部水运所科研大楼扩建工程交底日期2008-11-8 施工单位北京城建二建设工程有限公司十五项目经理部分项工程名称室外台阶 交底提要关于室外台阶工程施工的技术交底 1.材料及主要机具: 1.1主要材料:石材:边角方正,无扭曲、缺角、掉边。水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣 硅酸盐水泥,其标号不宜小于425号。砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%。碎石:粒径不大于3cm。 1.2主要机具:手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙 线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷。 2、操作工艺: 2.1.1台阶工艺流程:准备工作→做台阶基础→踏步下素土夯实→槽钢与结构固定→焊接钢筋网片 →台阶支模→C10混凝土浇筑台阶→混凝土浇水、养护→粘贴石材(如图) 2.1.2石材工艺流程:准备工作→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块→擦缝 3、准备工作: 3.1基层处理:将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。 3.2弹线:为了检查和控制大理石板块的位置,拉十字控制线,弹在混凝土垫层上,在墙上弹出水 平标高线,弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。 3.3刷水泥素浆及铺砂浆结合层:清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆。拉十字控制线, 开始铺结合层干硬性水泥砂浆,铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平。

审核人 交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。 技术交底记录 表 C2-1 编号 工程名称交通部水运所科研大楼扩建工程交底日期2008-11-8 施工单位北京城建二建设工程有限公司十五项目经理部分项工程名称室外台阶 交底提要关于室外台阶工程施工的技术交底 3.4铺砌石材板块(遵循如下排版图) 3.5灌缝、擦缝:在板块铺砌后1~2昼夜水泥(或白水泥)拌合均匀进行灌浆擦缝。并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆1~2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦净,使大理石面层的表面洁净、平整、坚实,以上工序完成后,面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。 4、质量标准: 2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差,拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差;用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差1.0mm盖保护。 5、应注意的质量问题 5.1板面空鼓:严格遵守操作工艺要求,基层必须清理干净,结合层砂浆不得加水,随铺随刷一层 水泥浆,大理石板块在铺砌前必须浸水湿润。 5.2接缝高低不平、缝子宽窄不匀:主要原因是板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷, 铺砌时未严格拉通线进行控制等因素,均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选板块,凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材剔除不予使用。

台阶法施工工艺工法

台阶法施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0102-2011 第五工程有限公司赵继平 1 前言 1.1 工艺工法概况 台阶法开挖是将隧道设计断面分成两次开挖(不包括仰拱),其中上台阶超前一定距离后,上下台阶同时并进的施工方法。台阶法开挖法是隧道施工中采用最多的开挖方法,主要适用于Ⅲ、Ⅳ级围岩,同时在地质条件较差的Ⅴ级围岩也可采用台阶法开挖(Ⅴ级围岩在采取超前支护、临时仰拱等有效支撑手段且监控量测数据未发生的异常的情况下慎重使用)。台阶法施工围岩适应性强,便于挖掘机、装载机、自卸汽车等大型机械设备联合施工,施工进度快,稳定性好。 台阶法简单分为长台阶法、短台阶法、三台阶法,长台阶法上台阶长度35~50m,下台阶长度20m,整个断面分为上下两个台阶分别进行开挖、出渣、支护施工(在上台阶可使用多功能平台进行钻眼爆破和支护施工),相互干扰小,支护及时,施工进度快,月进尺可达120~150m现在较少采用;短台阶法上台阶长度为5~7m,一般适用于地质条件较差的Ⅳ~Ⅴ级围岩,上台阶洞渣需通过机械转运至下台阶,开挖及支护作业需人工搭设施工平台,上下两个台阶施工相互干扰较大,但利用及时施做仰拱封闭成环,缩短衬砌与掌子面距离,月进尺可一般为90~100m。本工法主要讲述上下短台阶法施工。 2,上台阶超前下台阶5100.5m10.8m,开挖面积~以双线铁路隧道为例,隧道设计开挖高度7m,上台阶进行钻眼过程中下台阶进行装碴及运输作业,爆破后由挖掘机将上部洞碴挖运至下台阶,上部安装钢架及打设锚杆过程中下部集中装碴运输,在装碴作业完成后施做下部两侧钢架及锚杆,上下台阶同时进行初期支护喷射砼作业,后部仰拱及衬砌紧跟开挖掌子面施工。 1.2工艺原理 将隧道设计断面分成两部开挖(不包括仰拱),其中下台阶随上台阶同步施工,同时仰拱、二次衬砌紧跟下台阶,由于下台阶距离掌子面距离较短,为后部仰拱及衬砌紧跟开挖掌子面创造了良好的空间作业环境,尤其适合于在围岩较差时初期支护及二次衬砌及时封闭成环。 2 工艺工法特点 地质条件较差时采取上下短台阶法施工,采用人工组装平台进行开挖、支护作业,设备配置 简单,上下台阶同时钻孔和起爆,达到隧道同时开挖掘进的目的,同时可保证开挖后及时完成初期支护,在快速施工的同时能够有效保证施工安全。上下短台阶施工时上下台阶相互干扰较大,施工中要解决好上下台阶施工干扰问题。 3 适用范围 本工艺工法适用Ⅲ、Ⅳ级围岩地段修建的铁路、公路隧道施工(Ⅴ级围岩在采取超前支护、临时仰拱等有效支撑手段且监控量测数据未发生的异常的情况下,可慎重使用台阶法施工)。 4 主要引用标准 4.1 《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》(TZ214)、《客运专线铁路隧道工程

室外台阶技术交底

技术交底记录 表C2-1 编号 工程名称交通部水运所科研大楼扩建工程交底日期2008-11-8 施工单位北京城建二建设工程有限公司十五项目经理部分项工程名称室外台阶 交底提要关于室外台阶工程施工的技术交底 1.材料及主要机具: 主要材料:石材:边角方正,无扭曲、缺角、掉边。水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不宜小于425号。砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3% 碎石:粒径不大于 3cm。 主要机具:手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、磨石机、钢丝刷。 2、操作工艺: 台阶工艺流程:准备工作T做台阶基础T踏步下素土夯实T槽钢与结构固定T焊接钢筋网片T台阶 支模T C10混凝土浇筑台阶T混凝土浇水、养护T粘贴石材(如图) 350 3850 3250 I”-, 石材工艺流程:准备工作T弹线T试排T刷水泥浆及铺砂浆结合层T铺大理石板块T擦缝 3、准备工作: 觇车库世沟 踊配双向广8钢筋网片

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

铺砌石材板块(遵循如下排版图) 4 灌缝、擦缝:在板块铺砌后1?2昼夜水泥(或白水泥)拌合均匀进行灌浆擦缝。并用长把刮板把流 出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆1?2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平, 同时将板面上水泥浆擦净,使大理石面层的表面洁净、平整、坚实,以上工序完成后,面层加以覆盖。 养护时间不应小于7d。 4、质量标准: 2m 靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差,拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差;用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差1. 0mm盖保护。 5、应注意的质量问题 板面空鼓:严格遵守操作工艺要求,基层必须清理干净,结合层砂浆不得加水,随铺随刷一层水泥浆,大理石板块在铺砌前必须浸水湿润。 接缝高低不平、缝子宽窄不匀:主要原因是板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷,铺砌 时未严格拉通线进行控制等因素,均易产生接缝高低不平、缝子不匀等缺陷。所以应预先严格挑选

台阶施工方案

●台阶施工方案 1、台阶施工基本内容:模板制作、安装、拆装、码垛、混凝土搅拌、运输、浇捣、养护;基础清理、材料运输、砌浆调制运输、砌筑压实、赶光、剁斧等。 1)模板模板是新浇注混凝土成形用的模型。由于水泥、砂石、水及外加剂经过搅拌机拌出的混凝土具有一定流动性,需要浇筑在与构件形状尺寸相同的模型内,经过凝结硬化,方可成为所需要的结构构件。模板就是使钢筋混凝土结构过构件成形的模型。 2)模板的制作预制模板注意要求刨光,配制木模板尺寸时,要考虑模板拼装接合的需要,适当加长或缩短一部分长度,拼制木模板,板边要找平、刨直,接缝严密,使其不漏浆。木料上有结疤、缺口等疵病的部位,应放在模板反面或者截去。备用的模板要遮盖保护,防止变形。 3)模板的安、拆装模板的安装和拆装要求最省工,机械使用最低,混凝土质量最好,收到最好的经济效益。拆模后注意模板的集中堆放,不仅利于管理,而且便于后续的运输工作顺利进行。场外运输在模板工程完工后统一进行,以便于节约运费。 4)浇捣、养护浇筑捣实,将拌合好的混凝土拌合物放在模具中经人工或机械振捣,使其密实、均匀。养护是指在混凝土浇筑后的初期,在凝结硬化过程中进行湿度和温度的控制,以便于混凝土达到设计要求的物理学性能。5)基础清理基础清理时清理基层上存在的一些有机质和粒径较大的物体,以便于进行下一道工序。 6)材料运输材料运输指将调配好的材料运到施工现场。 7)砌筑砖石砌筑用砖分为实心砖和承重黏土空心砖两种。根据使用材料和制作方法的不同,实心砖又分为烧结普通砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖和炉渣砖等。 8)抹面将水泥浆面层抹平。 9)台阶混凝土台阶是用现浇混凝土浇筑的踏步形成台阶;砖机砌台阶是用标准机制砖与水泥砂浆砌筑而成的台阶;砌毛石台阶是选用合适的毛石、用水泥砂浆砌筑而成的台阶。 2、砖石、混凝土台阶踏步 1)通常,室外台阶设计,如果降低踢板高度,加大踏板宽度,可提高台阶舒适性。 2)踢板高度(h)与踏板宽度(b)的关系如下:2h+b=60~65cm 3)如果踢板高度设在10cm以下,行人上、下台阶一磕绊,比较危险。因此,应当提高台阶上、下两端路面的排水坡度,调整地势,或者取消台阶,或者将踢板高度设在10cm以上。也可以考虑做成坡道。 4)如果台阶长度超过3cm,或是需要改变攀登方向,为了安全应在中间设置一个休息平台,通常平台的深度为

室外大台阶施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、大台阶概况 (2) 四、大台阶施工 (2) 五、安全文明施工 (6)

一、工程概况 本工程为中石化华北分公司科研办公楼,位于郑州市陇海路与华山路交叉口向西200米路北,框剪结构,地下1层,地上12层,高度49米,其中裙楼3层; 1~3层层高4.5米,4~11层层高3.9米,12层层高3.75米,总建筑面积27993.3平方米。 二、编制依据 中石化华北分公司科研办公楼工程施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 技术核定单 三、大台阶概况 1、台阶基础:250mm条形基础结构; 2、墙体为240mm厚M10实心砖砖砌体结构; 3、大台阶、坡道、圈梁、压顶、构造柱、为钢筋混凝土结构。 四、大台阶施工 1、施工流向安排及施工 测量放线→大台阶管网施工→土方工程→垫层施工→基础施工→地垄墙施工→汽车坡道、大台阶混凝土顶板施工→花坛、汽车坡道栏板砌体施工→花坛、汽车坡道栏板压顶施工 1)根据施工图纸尺寸进行测量放线,并埋设轴线控制桩,洒白石灰。 2)根据白石灰洒出的基础线,施工室外官网。 3)土方开挖至垫层标高底-0.9m,并用打夯机夯实。 4)基础垫层厚度100mm,采用C15混凝土垫层。 5)基础为250mm厚条形基础,基础配筋及插筋详见图纸,采用C30商品混凝土浇筑。

6)地垄墙为240厚M10实心砖及M10混合砂浆砌筑。墙高大于4m设置200mm 高圈梁一道,墙长大于5m设置构造柱一道。 7)汽车坡道、大台阶混凝土顶板采用C30商品混凝土汽车泵浇筑。 8)花坛、汽车坡道栏板砌体施工240厚M10实心砖及M10混合砂浆砌筑。 9)花坛、汽车坡道栏板压顶采用C20压顶、构造柱施工。 2、砖砌体工程施工 2.1施工准备 (一)作业条件 1、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 2、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。 6、有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。 2.2、工艺流程 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收 2.3、操作工艺 (一) 砖浇水

全套隧道技术交底

施工技术交底书 单位: 编号:第1页共1页

内容: 洞口及明洞开挖技术交底 土石方施工前先进行边、仰坡放线,再开挖并施作洞口边仰坡截水沟, 以截排地表水,截水天沟开挖线距倾坡边缘不小于5m,沟底纵坡不小于 3 %。,排水沟与路基排水系统相衔接。 1)明洞及仰坡开挖由外向里,从上而下分台阶、分层分段开挖,分层 分段支护。根据地形条件,土方和强风化岩采用挖掘机挖装,人工配合清理边仰坡开挖面,局部陡坡地带采用人工开挖,石方采用浅孔台阶钻爆法开挖,明挖梯段边坡外预留1?1.2m光爆层,钻孔采用YTP-28风动凿岩机钻孔,采用毫秒微差线型爆破技术,“一”型起爆。槽挖梯段根据地形条 件取2?4m , “V”形起爆,两侧边坡及基底面以上各预留1?1.2m光爆层。开挖形成的坡面按设计及时进行封闭防护,避免长时间暴露造成坡面坍塌。 2)明洞开挖与仰坡开挖同步进行。挖到设计标高后,及时清理基底, 检验基底地质和承载力情况,并按设计要求进行地基处理,经监理工程师检查,合格后即可施工明洞钢筋混凝土。

施工技术交底书 单位: 编号:第1页共1页 内容: 边、仰坡支护技术交底 为保证施工期间边、仰坡的稳定性,对边、仰坡采用喷锚挂网防护边、 仰坡喷锚跟随边、仰坡开挖自上而下分次进行,每次支护的高度为2-3米。 1)锚杆:①22砂浆锚杆、长度3.5m,间距1.0 x i.0m,梅花型布置。 锚杆布置通过拉尺定位,锚杆钻机打眼,并采用高压风吹洗钻孔,安设锚 杆,采用灌浆泵进行压力注浆。 2)挂网施工:锚杆施工结束后,进行挂网施工。?6钢筋网,网距0.15 X0.15m。 3)喷射混凝土施工:边、仰坡松(浮)石清理干净后,用混凝土喷射 机对边、仰坡进行喷射混凝土施工。喷射混凝土配合比按试验配合比进行, 速凝剂掺量为水泥含量的4%,混凝土标号为C20,喷射砼厚10cm 。

相关文档