文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数VFSR变频串联谐振耐压试验装置是一种用于电力系统中高压设备进

行电气耐压试验的装置。其主要功能是根据被测设备的参数,通过变频技

术生成适合该设备的频率,以实现谐振状态下的高电压试验。下面将从不

同方面介绍该装置的技术全参数。

1.输入电源参数:

-输入电压范围:该装置一般适用于额定电压为110kV~1000kV的设备,因此输入电压的范围一般为220V~1000V。

-输入频率:输入频率的范围一般为50Hz±5%。

2.输出变频参数:

-输出频率范围:该装置是通过变频技术生成适合被测设备的测试频率,因此输出频率范围一般为10Hz~500Hz。

-输出电压范围:输出电压是用于进行设备耐压试验的关键参数之一、输出电压范围一般为0V~2000V,可根据被测设备的额定电压进行调整。

-输出电流范围:输出电流是用于进行设备耐压试验的关键参数之一、输出电流范围一般为0A~20A,可根据被测设备的负荷情况进行调整。

-输出功率范围:输出功率是用于评估设备的电气耐压能力的关键参

数之一、输出功率范围一般为0kVA~40kVA。

3.调频精度和稳定性:

-频率调节精度:频率调节精度是指装置能够准确控制输出频率的能力。一般要求频率调节精度在±0.1Hz以内。

-频率稳定性:频率稳定性是指装置在长时间运行下保持输出频率的稳定程度。一般要求频率稳定性在±0.01Hz以内。

4.其他参数:

-输出波形失真率:输出波形失真率是指装置输出波形与理想正弦波之间的偏差程度。一般要求输出波形失真率在5%以内。

-谐振电容器调整范围:谐振电容器是用于调整电路谐振状态的关键元件之一、其调整范围一般为0μF~100μF。

-输出电压显示精度:输出电压显示精度是指装置显示的实际输出电压与真实值之间的误差程度。一般要求输出电压显示精度在±1%以内。总结:

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数包括输入电源参数、输出变频参数、调频精度和稳定性以及其他参数。这些参数的设定对于装置的性能和测试结果有着重要的影响,因此必须准确地进行设置和调整,以实现准确可靠的设备耐压试验。

串联谐振耐压试验工作原理

串联谐振耐压试验工作原理 串联谐振耐压试验是对电力系统中电容器组进行的一种重要的高压测 试方法。该测试方法通过在特定频率下产生谐振,使电容器组能够承受额 定电压,并检测其工作正常性和绝缘性能。以下将详细介绍串联谐振耐压 试验的工作原理。 首先,串联谐振耐压试验的目的是检测电容器组的耐压能力和绝缘性能,以确保其在高压环境下工作的可靠性。该测试方法采用谐振的原理, 通过谐振产生的电流和电压使电容器组的电压逐渐升高,直至达到额定电压。 具体的测试原理如下: 1.谐振原理:谐振是指在特定频率下,电感和电容组成的串联电路阻 抗变为纯阻抗,即无感抗和无容抗。通过匹配谐振频率,可以使串联电路 的整体阻抗降至最小,有效提高电流传输效果。 2.谐振触发:在测试中,通过改变测试频率,使电感和电容组成的串 联电路的阻抗逐渐变小。当串联电路的阻抗达到最小值时,谐振触发装置 会自动检测并触发测试电压。 3.电容器组测试:在谐振状态下,电压逐渐升高,直至达到额定电压。此时,测试人员可以通过检测电容器组的电流和电压来评估其耐压能力和 绝缘性能。 4.故障检测:在测试中,如果电容器组存在故障,例如击穿或绝缘性 能不良,会导致电压异常变化或电流增大。通过检测这些异常情况,可以 判断电容器组是否工作正常。

需要注意的是,为了确保测试的安全性和可靠性,在进行串联谐振耐压试验时 1.测试电源:测试电源需要能够提供足够的电流和电压,以满足谐振触发和测试要求。同时,测试电源应具有稳定的输出,以保证测试结果的准确性。 2.频率调节:测试频率需要能够精确地调节到所需的谐振频率。频率误差可能导致测试结果不准确或无法完成谐振触发。 3.保护装置:在测试中,需要配置相应的保护装置,以确保测试电压和电流在安全范围内。常见的保护装置包括过电流保护、过压保护和过温保护等。 总结起来,串联谐振耐压试验是一种利用谐振原理的高压测试方法,通过将电容器组与测试电源串联成谐振电路,通过调节测试频率和触发测试电压,评估电容器组的耐压能力和绝缘性能。在测试过程中需要注意测试电源的选用、频率调节和保护装置的配置,以确保测试的安全和可靠。

串联谐振试验说明书)

HDSR-F265/265调频串联谐振试验设备 技术规范及配置方案 1、系统执行标准 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》 JB/T9641-1999 《试验变压器》 GB10229 《电抗器》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB2900 《电工名词术语》 GB4208 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T16927-1997 《高电压试验技术》 2、系统的适用范围 2.1 满足110kV主变、GIS、断路器、互感器、瓷瓶等电气设备的交流耐压试验; 试验电压:U≤265kV;加压时间:≤15min 2.2 满足500m长110kV(400mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=128kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.3 满足2km长35kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=52kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.4 满足5km长10kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验。 试验电压:U=2.5Uo=22kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:5min/相

3、系统的基本配置3.1 主要部件一览表 3.2 设备附件一览表

4、系统技术规范及性能 4.1系统技术参数 4.1.1 额定输出电压:0~265kV 4.1.2 谐振电压波形:正弦波,波形畸变率<1.0% 4.1.3 最大被试品电流:1A/265kV;110kV电气主设备试验 2A/128kV;110kV电缆试验 4A/52kV;35kV电缆试验 10A/26kV;10kV电缆试验 4.1.4 最大试验容量:265kV A 4.1.5 输出频率:30~300Hz 试验频率:45~65Hz;主变试验 30~300Hz;其它试验 4.1.6 频率调节细度:0.1Hz 4.1.7 频率不稳定度:<0.05% 4.1.8 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min 4.1.9 品质因数:30~80 4.1.10 绝缘水平: 1.2倍额定电压下耐压1min 4.1.11 输入工作电源:三相380V±10%,50Hz,<30A/相 4.2环境条件 4.2.1 环境温度:-10℃~+40℃ 4.2.2 相对湿度:<95%,无凝露状况 4.2.3 海拔高度:<1000m 4.2.4 噪声:≤50dB 4.3系统的性能特点 4.3.1 调频及功率器件、显示及数据处理等单元均采用进口日本三菱、德国AB及美国 MOT等公司优质元器件。 4.3.2 充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生 产该套设备所有组成部分包括:变频电源、励磁变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。 4.3.3 具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功 能。 4.3.4 具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

变频串联谐振耐压试验装置系统讲解串联谐振人必看

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html, 变频串联谐振耐压试验装置系统讲解|串联谐振人必 看 变频串联谐振耐压试验装置是什么。在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 变频串联谐振耐压试验装置的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html, 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。 国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数VFSR变频串联谐振耐压试验装置是一种用于电力系统中高压设备进 行电气耐压试验的装置。其主要功能是根据被测设备的参数,通过变频技 术生成适合该设备的频率,以实现谐振状态下的高电压试验。下面将从不 同方面介绍该装置的技术全参数。 1.输入电源参数: -输入电压范围:该装置一般适用于额定电压为110kV~1000kV的设备,因此输入电压的范围一般为220V~1000V。 -输入频率:输入频率的范围一般为50Hz±5%。 2.输出变频参数: -输出频率范围:该装置是通过变频技术生成适合被测设备的测试频率,因此输出频率范围一般为10Hz~500Hz。 -输出电压范围:输出电压是用于进行设备耐压试验的关键参数之一、输出电压范围一般为0V~2000V,可根据被测设备的额定电压进行调整。 -输出电流范围:输出电流是用于进行设备耐压试验的关键参数之一、输出电流范围一般为0A~20A,可根据被测设备的负荷情况进行调整。 -输出功率范围:输出功率是用于评估设备的电气耐压能力的关键参 数之一、输出功率范围一般为0kVA~40kVA。 3.调频精度和稳定性: -频率调节精度:频率调节精度是指装置能够准确控制输出频率的能力。一般要求频率调节精度在±0.1Hz以内。

-频率稳定性:频率稳定性是指装置在长时间运行下保持输出频率的稳定程度。一般要求频率稳定性在±0.01Hz以内。 4.其他参数: -输出波形失真率:输出波形失真率是指装置输出波形与理想正弦波之间的偏差程度。一般要求输出波形失真率在5%以内。 -谐振电容器调整范围:谐振电容器是用于调整电路谐振状态的关键元件之一、其调整范围一般为0μF~100μF。 -输出电压显示精度:输出电压显示精度是指装置显示的实际输出电压与真实值之间的误差程度。一般要求输出电压显示精度在±1%以内。总结: VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术全参数包括输入电源参数、输出变频参数、调频精度和稳定性以及其他参数。这些参数的设定对于装置的性能和测试结果有着重要的影响,因此必须准确地进行设置和调整,以实现准确可靠的设备耐压试验。

变频串联谐振耐压装置

变频串联谐振耐压装置的电缆串联谐振技术说明:RTXZ系列变频串联谐振耐压装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 变频串联谐振耐压装置的电缆串联谐振技术原理:RTXZ系列变频串联谐振耐压装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。 变频串联谐振耐压装置的电缆串联谐振装置构成:RTXZ系列电缆交流耐压试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。

串联谐振别称 变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、交流耐压试验装置、10kv电缆耐压试验、10kV电缆交流耐压试验、电力电缆交流耐压试验、电缆耐压测试、高压电缆交流耐压试验、高压电缆耐压试验、10kv交联电缆耐压试验 串联谐振功能 1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生 2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运 3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电 4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求 5、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车 技术参数

变频串联谐振试验装置原理说明及使用详细说明

变频串联谐振试验装置原理说明及使用详细说 明 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 变频串联谐振试验主要应用于: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 注意事项: 1、励磁变压器接线注意事项: (1)用于10kV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于10kV和35kV电缆的耐压装置,10kV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较; (3)用于10kV、35kV和110kV电缆的耐压装置:10kV、35kV电缆耐压励磁变压器接低端,110kV电缆耐压励磁变压器接。 2、电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 3、励磁变压器接线注意事项: (1)用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接; (3)通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 4、励磁变压器接线注意事项: (1)用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;

变频串联谐振试验装置

串联谐振试验装置介绍 Ⅰ、概述 该装置主要针对10kV、35kV、110kV 电缆、110kV电力变压器、互感器、绝缘 子、穿墙母排、GIS多组合高压开关的交 流耐压试验设计制造。 Ⅱ、组成及应用 该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。 Ⅲ、优点 ?所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 ?设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 ?改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。 ?防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。

?不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。 Ⅳ、主要功能及技术特点 ?装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 ?整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 ?装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式. ?能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 ?装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 ?采用了DSP平台技术,可以方便的根据需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。

串联谐振耐压试验装置组成部分

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html, 串联谐振耐压试验装置组成部分 汇卓电力是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力。 由于谐振电路具有良好的选择性,在通信与电子技术中得到了广泛的应用。比如,串联谐振时电感电压或电容电压大于激励电压的现象,在无线电通信技术领域获得了有效的应用,例如当无线电广播或电视接收机调谐在某个频率或频带上时,就可使该频率或频带内的信号特别增强,而把其他频率或频带内的信号滤去,这种性能即称为谐振电路的选择性。所以研究串联谐振耐压试验装置有重要的意义,下面就以汇卓电力HZXZ串联谐振耐压试验装置为例来分析耐压试验装置的结构。 串联谐振耐压实验装置结构分析 1.1.1 电源 1. 380V的市电,详细接法请务必按照。 2. 4.4.0励磁变压器接法的说明中连接! 1.1.2 操作面板说明

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html, 1. 电源开关:负责计算机部分的电源供给。 2. 电源指示:总电源上电指示,空气开关合上时点亮。 3. 复位:负载失谐、变频源过热以及其它保护动作后的故障复位。 4. 停止:发生紧急情况的应急中断按键。 5. 信号:用于接入分压器低压臂,最大电压 100V,输入阻抗 10M。 6. 接地:用于系统安全接地。 7. 液晶显示器:用于系统各参数、波形、菜单等的显示。 8. 输入:电源接入。10KW 以下通过中间变压器接入,10KW 以上直接在 380V 电源电源的两根火线上接入。 9. 输出:调频电源输出至励磁变压器输入。 10. 大容量控制台的输入输出的接线柱在箱体背面的下部分。

变频串联谐振试验装置技术规范

变频串联谐振试验装置技术规范目录 1. 范围 3 2. 引用标准 3 3.基本要求 3 4. 功能要求 4 5. 技术参数 4 6. 其它要求 5 7. 验收与培训 6 8. 售后服务 6 9.供货范围 6 1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局变频串联谐振试验装置的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的

条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过10台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

变频串联谐振耐压试验成套装置

变频串联谐振耐压试验 成套装置 使 用 手 册 目录 一、应用范围 2 二、主要性能指标及特点 2

2.1主要技术指标 2 2.2主要特点 2 三、工作原理及系统配置 3 3.1工作原理 3 3.2系统配置 3 3.3决定系统配置的因素 4 四、型号说明 4 4.1系统型号说明 4 4.2变频控制器型号说明 4 4.3励磁变压器型号说明 5 4.4试验电抗器型号说明 5 4.5分压器型号说明 5 五、试验及试验接线 5 5.1交联聚乙烯电缆的交流耐压试验 6 5.2 GIS的交流耐压试验 7 5.3 大型变压器的交流耐压试验 7 5.4 大型发电机组的交流耐压试验 8 5.5 其它试品的交流耐压试验 9 六、试验操作步骤及注意事项 9 6.1 试验操作步骤 9 6.2 注意事项 10 七、常见故障及分析 11 八、维护 12 8.1 日常维护 12 8.2 运输 12 九、随机文件 12 十、附录:交联聚乙烯电缆相关技术参数 12 一、应用范围 变频串联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。扬州逸诺电气专业生产变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高

电压的电容性试品的交接和预防性试验。 适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交联聚乙烯电力电缆交流耐压试验 适用于66KV、110KV、220KV、500KV、GIS交流耐压试验 适用于大型发电机组、电力变压器工频耐压 适用于电力变压器的感应耐压试验 二、主要性能指标及特点 2.1主要技术指标 (1)工作温度范围:-10~45℃ (2)工作湿度范围:≤90% (3)海拔:≤1000m (4)供电电源电压:380V±10%、三相或220V±10%、单相(10KW及以下) 50/60Hz (5)供电电源容量:0-300KW (6)额定输出电压:0-10KV (7)额定输出容量:0-6MVA (8)工作频率范围:30-300Hz(亦可根据用户要求放宽频率范围) (9)频率调节分辨率:0.02Hz;不稳定度≤0.05% (10)噪音:≤60dB (11)系统测量精度:1级 (12)输出波形:正弦波,波形畸变率≤1% (13)电抗器Q值:30-120 (14)系统具有IGBT、过电压、过电流、试品闪络等全自动保护 2.2主要特点 2.2.1体积小、重量轻,适合于现场使用 变频控制器集调压、调频、控制及保护功能为一体,省去了笨重的调压器,而且操作方便、读数直观。由于系统Q值较高(30-120),有效地解决了由于电源容量的不足对现场试验的制约。当电压等级较高时,电抗器采用多级或叠积式结构,便于运用输及现场安装。 2.2.2安装可靠性高 变频装置采用先进的设计思想、高品质的IGBT及驱动回路使输出波形失真度小,频率输出稳定性好,具有良好的IGBT、过电流、过电压(保护值可根据需要人为整定)以及放电保护功能,可保护设备及人身的安全;当试品放电或击穿时,由于谐振条件被破坏,短路电流小,只有试品试验电流的1/Q,避免了因击穿对试品造成的损坏。 2.2.3试验的等效性好 采用接近工频(30HZ-300HZ)的交流电压作为试验电源,无论是在等效性和一致性上都与50HZ/60HA的工频电源非常接近,保证了试验结果的可靠性和真实性。 三、工作原理及系统配置 3.1工作原理 VF T1 L1 L2

变频串联谐振耐压试验装置图文介绍

变频串联谐振耐压试验装置图文介绍变频串联谐振耐压试验装置系统概述 汇卓电力生产的变频串联谐振耐压试验装置运用嵌入式微电子技术和数字信号处理技术,采用人性化彩色液晶屏显示,具有功能强大、操作简单等优点。 该系列变频串联谐振耐压试验装置广泛适用于承装(修、试)电力设施企业、供电、发电、铁路轨道交通、钢铁、石化、矿山、输变电装备制造、高校科研院所等行业对大容量、高电压电容性试品进行交流耐压试验。包括6、10、35、110、220kV等电压等级高压交联电缆的交流耐压试验,以及电力变压器、发电机、互感器、套管、GIS及其它开关等常见电气设备的交流耐压试验。 变频串联谐振耐压试验装置工作原理 该变频串联谐振试验装置应用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和被试品电容C发生谐振,谐振电压即为试品上所加电压。 通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品C上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态。回路的谐振频率取决于被试品电容C和电抗器的电感L,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。 变频串联谐振耐压试验装置系统构成 1、变频电源:既可改变其输出频率,又可改变其输出电压,给谐振回路提供电源。 2、励磁变压器:隔离主机电源与谐振回路电源,并升高主机的输出电压。 3、谐振电抗器:与被试品构成串联谐振回路,可配置多节电抗器,使用时通过不同的串并联组合,实现不同的电感量以适用不同的试验条件。 4、电容分压器:测量被试品上的电压,并作为采样信号反馈给变频电源主机。 5、补偿电容器:当被试品电容量很小时,通过在试品上并联一个补偿电容器以满足试验要求。(根据客户要求选配) 变频串联谐振耐压试验装置功能特点 1、该串联谐振试验设备采用彩色液晶屏显示试验数据、试验状态,具有操作步骤提示功能。 2、可灵活分段设置试验电压、试验时间,设置找频*围。

35kV电缆长度1km串联谐振交流耐压试验方案

35kV电缆长度1km串联谐振交流耐压试验方案 一、被试品对象及试验要求 1、35kV/300mm长度1km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。 2、110kV/300mm长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.0735uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。 3、110kV及以下电压等级GIS、开关、互感器等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min。 二、串联谐振工作环境 1. 环境温度:-100C –50 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤1000米; 三、串联谐振装置主要技术参数及功能 1. 额定容量:405kVA; 2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:270kV;135kV; 4. 额定电流:1.5A;3A; 5. 工作频率:30-300Hz; 6. 装置输出波形:正弦波

7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 9. 温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 11. 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 12. 测量精度:系统有效值1.5级; 四、串联谐振设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量确定 设计两节电抗器,则单节电抗器为202.5kVA/135kV/1.5A/276H,装置总容量为405kVA。 验证: 1、110kV/300mm长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.0735uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。

变频串联谐振装置说明书

G Y X B-100/100 串联谐振耐压装置 使 用 手 册 武汉光宇电力新技术有限公司

感激您利用本公司产品! 为了您更好地利用本设备,发挥它的卓越功能,请您在安装调试或利用本设备前,认真阅读各章节。 谢谢您的合作! 忠告:高压危险! 接通电源前必需先接地! 切断接地前必需先断电! 序言

随着科技进步、电力事业的快速进展,专门是近几年来“城乡两网改造”、高压交联电缆及GIS(组合电器)得以普遍应用且电缆的容量和长度不断爬升,以往的直流耐压实验不能正确反映上述设备的实际绝缘性能,而做为最正确实验手腕的一般工频实验设备在大容量的情形下又显得极为笨重,不适合现场利用。因此针对这一现场实验要求,咱们研制了变频串联谐振耐压实验成套装置。它的智能化和小型化,大大减轻了实验人员的体力劳动而且提高了工作效率。 变频串联谐振成套实验装置普遍应用于电力、冶金、石油、化工等行业,不仅可对各类规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压实验,通过必然的频率限制,还可检测大型发电机组、电力变压器、互感器等电气设备的耐压水平。 其特点:智能化、小型化、携带方便、操作简单、平安靠得住。 成套试验装置的构成

变频调压电源既可改变其输出的频率,又可改变其输出的电压 鼓励变压器起电磁耦合及电压变换的作用,并按自身的变比来提升 电压 电抗器与被试品串联,组成LC串联谐振电路 分压器用来测量被试品上的电压,同时作为采样信号反馈给变频 调压电源 补偿电容器用来补偿小电容试品,使谐振频率达到规定范围 主要特点 ☆体积小、重量轻、操作方便 ☆屏幕显示实验数据、实验状态,并有实时操作步骤提示功能 ☆能灵活整定实验电压、调频范围、加压时刻. ☆实验结果能计算出被试品电容 ☆分辨率高:频率分辨率为 ☆平安靠得住性高。装置具有过电流、过电压、IPM及放电爱惜功能,可有效爱惜人身及设备平安。 ☆实验结果可打印

串联谐振试验装置的主要技术参数

串联谐振试验装置的主要技术参数 高压电力电缆在投入使用之前,需要先进行串联谐振试验,找出电缆的谐振点,而串联谐振试验装置就是专门用来进行高压电缆的串联谐振试验的,具有精度高、速度快等特点,很受广大电力工作者的欢迎,根据被测试电缆的长度和电压等级的不同,所需要配置的串联谐振试验装置也不同,那么常规配置的串联谐振试验装置的主要技术参数是怎么样的呢?本文就以YTC850串联谐振试验装置为例,来给大家进行简单的介绍。 一、额定电压: 90kV---满足35kV电缆的交流耐压试验;工作频率:30-300Hz,试验电压不超过52kV,试验时间60min; 45kV---满足10kV电缆的交流耐压试验;工作频率:30-300Hz,试验电压不超过22kV,试验时间5min; 135kV---满足110kV电缆的交流耐压试验;工作频率:30-300Hz,试验电压不超过128kV,试验时间60min; 270kV—满足110kV及以下电压等级GIS开关的交流耐压试验;工作频率:30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min; 2.输出电压波形畸变率:<1.0% 3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作60分钟; 4.装置自身品质因数:Q>50 5. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>20(与负载相关) 6.输入电源:三相380V或单相220V

7.频率调节范围:30Hz~300Hz 8.系统测量精度:1.5% 9.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能 二、设备主要配置及技术参数说明: 1.变频电源(一台): 额定功率:15kW; 输入电压:三相 380V或单相220V±5% 50Hz 输出电压:0~400V可调 输出电压频率:30~300Hz 0.1Hz步进可调 频率不稳定度≤0.02% 输出电流:0~37.5A 2. 高压电抗器(共六台): 额定工作电压:45kV 额定工作电流:1A 额定电感量:110H 连续工作时间:60min 温升:小于65k 工作频率:30~300Hz 3. 激励变压器(一 台):

调频串联谐振试验装置

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html,/100 调频串联谐振试验装置 调频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz 范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。变频串联谐振基本原理是采用可调节 (30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。 调频串联谐振试验装置主要特点说明: 1.调频及功率原件使用最先进的日本进口的优质元器件; 2.充分利用资源,独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电抗器、电容补偿器和高精度电容分压器; 3.具备全自动(自动调谐、自动升压)、全手动(手动调频、手动升压)以及半自动(自动调频、手动升压及手动调谐、自动升压)的多种功能,可任意切换使用; 4.具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.具备放电保护功能,在试品发生闪烁是,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源立即自动快速切断输出,并显示保护类型和闪落电压值; 6.测量显示输出电压、输出频率及加压时间、保护动作类型等相关信息,在试验完成时电压自动下降到零位; 7.大液晶全中文界面平台技术,全触摸屏操作,语音提示操作,数据保存及通用USB 接口。 调频串联谐振试验装置的操作步骤 1.首先根据试验电压有效值,调整铜球间隙(按3kV/mm)以保证试验电压不至于过

https://www.wendangku.net/doc/cf19062103.html,/100高。在确证调压器置于零位时,接入被试品,然后接通电源。 2.在试验电压的20%、50%、80%处调谐找出谐振点。 3.继续升压,直至被试品上获得试验电压值。 案例:对110kV/1000mm2电缆1km,电容量≤0.265μF,试验频率为30-300Hz,试验电 压128kV。 试验电流I=2πfCU试=2π×35×0.265×10-6×128×103=7.5A 对应电抗器电感量L=1/ω2C=78H 设计电抗器为三节,使用电抗器三节并联,则单节电抗器的参数为 347kVA/130kV/2.6A/234H 调频串联谐振试验装置试验时使用关系列表 设备组合被试品对象 电抗器 347kVA/130kV 3节 激励变压器输出端选择 110kV/1000mm2电缆10-1000m 使用电抗器三节并联5kV 结论:110kV/1000mm2电缆1km的选型结果是BPXZ-HT-1040kVA/130kV调频式串联谐振试验装置 调频串联谐振试验装置注意事项 1.做谐振试验时,其可调电感的一端必须接变压器3kV输出端(此时35kV端空载)。 2.回路要可靠接地。 3.出调找谐振点时应在低电压下调解,以免在被试品上产生过高的电压。 4.当被试品发生闪络或放电时,应立即把电压降到零,并断开电源。 5.做线棒耐压时,断开变压器3kV输出端、直接将被试品接变压器35kV输出端。

变频串联谐振试验装置

FS-675kVA-270kV调频式串联谐振试验装置 一、产品概述: 该装置主要针对10kV、35kV、110kV电缆、电力系统交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器组成。该装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器等部分组成。 此设备是由我公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置,区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低,输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用32位RISC CPU和精简的LINX内核,7寸触摸大屏真彩图形格式,试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线显示,高压电流、高压电压、低压电流真有效值数字反馈于界面,保护功能具有,低压电流、高压电压、闪络电压保护功能更灵敏,最大优点是不受输入电源限制220V与380V都可做为设备工作电源。 二、被试品对象 1、满足10kV,300mm2,8000m交联电缆的交流耐压试验,试验频率 30~300Hz,电容量≤3.00uF,最高试验电压不超过22kV。

2、满足35kV,300mm2,3000m交联电缆的交流耐压试验,试验频率 30~300Hz,电容量≤0.583uF,最高试验电压不超过52kV。 3、满足110kV,300mm2,1000m交联电缆的交流耐压试验,试验频率 30~300Hz,电容量≤0.147uF,最高试验电压不超过128kV。 4、110kV电力变压器、互感器、绝缘子、穿墙母排、GIS多组合高压开关,交流耐压试验试验频率为45-65Hz,最高试验电压264kV 三、工作环境 1. 环境温度:-150C –45 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米; 四、装置主要技术参数及功能 1、额定容量:675kVA 2、输入电源:单相220V/380V电压,频率为50Hz; 3、额定电压:135kV;270kV 4、额定电流:5A;2.5A 5、工作频率:30-300Hz; 6、波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7、工作时间:额定负载下允许连续60min;

主变交流耐压试验方案

110KVXX扩输变工程2#主变 交流耐压 试 验 方 案 二零一二年二月 110KVXX扩输变工程2#主变交流耐压试验方案编制: 审核: 批准:

编制日期 目录 试验目的 变压器主要参数 试验设备 试验程序 试验标准 试验条件及方法 危险点分析和预控措施

摘要:本方案提出了110KVXX扩输变工程2#主变交流耐压试验的试验准备、试验程序、试验接线以及安全措施等内容。 关于词:变压器交流耐压试验方案 一、试验目的 检验新投运一次设备的绝缘是否完好。电力变压器投运前的试验,以检查设备的制造及安装质量,保证其安全投入运行。 二、变压器主要参数 XXXXXXXX 三、试验设备 试验仪器用VFSR变频串联谐振试验装置及其他辅助测量仪器工具等。配置为: 1.变频电源(VFSR-220/220 1台) 输入电压380V,三相,50Hz 输出电压:0~440V 输出容量:20kW 输出电流:50A 频率调节范围:20~300Hz 2.励磁变(YD-20/20 1台并联) 输入:400V ,50A 输出:11.2KV/12.3KV/13.8KV额定容量:20kW 3. 试验电抗器(YDTK-55/55 6只并联) 额定电压:55kV 20Hz ~ 300Hz 额定电流:1A 额定容量:55kV A 4.分压器(TRF-200/0.01 1只) 电容量:10000pF 额定电压:200kV 5.其他辅助测量仪器工具等 四、试验程序 1、绝缘电阻试验 2、交流耐压试验 3、绝缘电阻试验 五、试验标准 1、GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数

VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术方案 一、设备总体参数 1.1设备制造所遵循的国家标准及行业标准 DL/T 849.1-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》 GB2900 《电工名词术语》 GB10229-88 《电抗器》 GB/T16927.1-2-1997 《高电压试验技术》 ZBK41006-89 《试验变压器》 GB7328-87 《变压器和电抗器的声级测量》 IEC 358(1990)《耦合电容器和电容分压器》 IEC 1000 《电磁兼容性》 Q/NNAR6-2001 《VFSR串联谐振试验成套装置企业标准》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》 1.2环境指标 (1)工作温度范围:-20℃~45℃ (2)工作湿度范围:≤90%RH 不结露 (3)海拔:≤1000m (4)噪声:≤60dB (5)最大日温差:25K (6)日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) (7)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5º

二、成套设备配置 ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆110kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min, 试验电压1.7Uo,110kV; ●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆220kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min, 试验电压1.4Uo,180kV; ●成套装置满足110kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为 185kV; ●成套装置满足220kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为 395kV; ●成套装置满足500kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB 50150-91出厂标准,为 592kV; ●成套装置满足500kV及以下开关、隔离刀闸、绝缘子等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz, 最高试验电压为680kV; ●成套装置可扩容到1000kV试验电压等级。 2.1成套设备配置计算 2.1.1电抗器选型计算 为满足上述功能,将电抗器分成4台,每台电抗器容量为1000kVA/2000kVA,额定电压200kV,额定电流5A/10A,额定电感量190H/95H。 2.2成套设备配置一览表 方案一

变频使用说明书VF-1—4汇总

目录 一、系统概述 (2) 1.1 系统用途 (2) 2.2主要特点 (2) 二、主要技术指标 (3) 2.1 主要技术指标 (3) 三、系统工作原理及配置 (3) 3.1工作原理 (3) 3.2系统组成 (4) 3.3系统配置型号说明 (4) 3.4系统配置 (6) 四、成套系统接线及操作说明 (11) 4.1 成套系统接线及组成 (11) 4.2无损耗试验的试验设备组合方式及参数匹配 (13) 4.3有损耗试验的试验设备组合方式及参数匹配 (14) 4.4操作面板及操作步骤说明 (17) 4.5 注意事项 (24) 五、常见故障及排除方法 (25) 六、维护 (25) 6.1 日常维护 (25) 6.2 运输及试验安装 (25) 七、随机文件 (26) 八、附录 (26) 8.1谐振原理 (26) 8.2常见试验 (28) 8.4交联聚乙烯电缆相关技术参数 (32) 8.5计时器使用说明 (33)

一、系统概述 1.1系统用途 VFSR变频串联谐振成套试验装置是运用调频调压方式,进行交流耐压试验的试验设备。设备运用串联谐振原理,利用较小容量的电源可完成30~150倍容量的试验,大大缓解了现场试验电源的容量不足问题。VFSR变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压试品的交接试验和预防性试验。 主要适用于: ●10kV、35kV、110kV、220kV、500kV交联聚乙烯电缆(XPELE)交流耐压试验 ●66kV、110kV、220kV、500kV GIS交流耐压试验 ●大型发电机组、电力变压器工频耐压试验 ●电力变压器感应耐压试验 ●其他大容量、高电压试品的交流耐压试验 1.2主要特点 1.2.1 体积小、重量轻,适合现场使用 整套装置无机械调压调频,体积小,重量轻,搬运灵活。由于多节谐振电抗器的串并联使用,以及变频电源的电子调压功能,装置可灵活满足不同电压等级的高压试验。 1.2.2 安全可靠性高 集各种保护功能于一体,包括试品过压保护、试品放电保护、变频电源输出过流保护、变频电源IGBT保护等,当任何一种保护出现时,装置立即封锁试验电压输出,切断主回路电源,确保试验人员、试品及成套装置安全。 1.2.3 试验的等效性好 采用近工频(30Hz~300Hz)电压作为试验电压,试验频率、试验电压由微机控制,输出频率稳定性高、波形失真度小,试验等效性、一致性好,试验结果可靠性、真实性高。 1.2.4 适用范围广 装置可用于交联聚乙烯电力电缆(XLPE)、GIS、断路器、开关、大型发电机组、大型电力变压器、互感器、套管等电力设备的交流耐压试验。

相关文档
相关文档 最新文档