文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 星级酒店弱电系统方案

星级酒店弱电系统方案

星级酒店弱电系统方案
星级酒店弱电系统方案

第一章 xxx酒店工程概述

第一节概述

xxx酒店主要由酒店接待、客房、餐饮等功能区块组成,各区块的功能需求多样,酒店内各类弱电、信息系统较多,对整个酒店的统一、高效的管理提出较高的要求。以信息集成(对信息的采集、取用和综合管理)为核心的弱电系统集成系统借助于计算机网络和结构化布线技术,将通信自动化、办公室自动化等彼此隔离的系统集成在一个相互关联、统一协调的系统中,实现酒店内各种信息、资源和任务的共享,满足当今未来商务活动和国际酒店物业管理、人员管理的要求。xxx酒店位于寮步松山湖,是一个集三星级酒店、休闲、酒店式公寓和商业为一体的综合性建筑,酒店区域建筑总面积为***m2。1至2层为酒店接待、餐饮,11层为办公区及会议室,3至10层为酒店客房及配套,秉承酒店对整个酒店网络建设的要求,罗格朗综合布线运用高性价比的产品,采用先进的结构化布线系统,将构建一个高速、稳定并且支持宽带的多媒体视频、音频传输的信息化酒店。

由整个网络拓扑图得知网络信息中心设在一层机房,并且以机房为中心,通过主干光缆和大对数电缆向其他楼层辐射,构成星型拓扑结构。

我们在充分理解用户的需求,并在仔细研究建筑后,以此为依据,本着诚挚、科学的态度,充分考虑贵方的需求,采用TCL-罗格朗P系列高品质的布线产品结合我们丰富的设计经验,为xxx酒店综合布线系统提供最佳的专业服务。系统设置考虑综合平衡,主要系统达到“一流水准”。满足设计星级标准的要求。

本工程设计考虑到未来发展,在预埋件和线缆布设上留有冗余。对系统的管理,根据需要按可分可合的要求进行组合,即在保证单体建筑可独立运行的前提下,对未来建筑群实现整体管理作充分考虑。

第二节设计依据

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

《有线电视广播技术规范》 GY/T106-92

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2000

《会议系统电视及音频的性能要求》 GB/T15381-94

《通信系统机房设计》 GBKJ-90

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2000

《大楼通信综合布线系统总规范》 YD/T926.1-97

《建筑物智能化系统验收标准》 DB31/219.1-1998

《建筑弱电系统工程设计管理暂行规定》

《商用建筑物布线标准》 EIA/TIA 568A

《用户建筑通用布线标准》 ISO/IEC 11801 CLASS E DRAFT

《民用建筑线缆标准》 EIA /TIA 568

《安全防范工程程序与要求》 GA/T75 -94

《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-94

《建筑设计防火规范》 GB50045-95

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

第三节设计指导思想

建成后的xxx酒店智能化系统,将为xxx酒店提供全面的、高质量的、安全、舒适、方便、快捷的综合服务功能。这种服务是信息技术的产物,是适应社会信息化与经济国际化需要的现代化高科技的结晶;体现了信息技术与建筑艺术的结合可能达到的完美境界。xxx酒店将成为具有综合信息管理能力和运用能力的多功能、智能型建筑。

建成后的智能化系统具有以下特点:

先进性

先进性是xxx酒店体形象的重要特征,是建筑设施达到甲级智能化的必要条件。先进性也就是意味着尽可能采用现代科技的最新成果,保证所建设的设施、系统在相当长的时间能适应科技进步的需要。按照星级国际酒店的特点和需求,本工程方案采用了许多有针对性的高新科技“亮点”。

实用性

智能化系统的规划设计与实施必须符合xxx酒店实际需要和投资的合理性,决不片面追求系统的先进性和超前性,避免投资的浪费。

xxx酒店的智能化系统总体建设目标要求达到甲级智能建筑水平,即便如此,也不等于所有子系统按最高标准、最好设备去配置,从系统工程学的观点出发,各子系统的优化不一定自然产生整个系统的优化。必须根据建筑的类型,服务功能和服务对象的不同,全面进行功能需求和投资分析,制定合理的投资方案才不至于造成投资的浪费。智能化系统建设的原则是:设计一步到位,工程实施则分步进行,首先应满足主要功能的实现,特别注意系统设置的合理性、实际可操作性和扩展性。

从xxx酒店管理及运行的角度来考虑,系统的实用性应放在首位。例如:xxx酒店的大部分区域对数据流带宽要求不是很大,所以布线采用超五类即可满足要求,在酒店内按最小的信息点布置标准来设置,设计了无线网络来作为拓扑。语音主干采用三类大对数电缆,即满足了要求,也不影响系统的先进性和使用性,根据调研和现有国内星级酒店实际应用经验,房间外固定电话一般需求量较少,因此,宜采取控制早期投入数量,视今后发展需求再扩容的方针,以降低初步投入成本。

可扩展性

为了适应信息时代科技进步的发展与升级,系统的规划设计和实施必须充分考虑系统的可扩展性。系统方案设计应该充分考虑这一因素,在技术方案的选择上,要有一定的超前性和扩容余地,系统实施方案必须具有可扩展能力和高度灵活性,例如:对基础设施和隐蔽性工程要有足够的前瞻性,为了保证将来的系统扩容、变更、升级等预留相应管孔和接口等,弱电系统应该向土建提出这方面的技术要求。

系统软件、硬件配置采用模块化、开放式结构,以适应系统灵活组网、扩展和系

统能力提升的需要,保证建成系统的可扩展性与灵活性。

保证系统的先进性和可持续发展能力。计算机网络系统由于产品升级换代快,系统设计和配置方案,主要考虑的问题之一是如何保持其发展能力。所以我们对系统的调研工作,重点不单在产品本身,还有生产厂商的发展潜力。为了保证系统的先进性和可持续发展能力,产品必须具有可开发性,采用主流先进技术,能够实现平滑升级,实施方案的策略是:控制初步投入数量,选择具有上述特点的国际知名品牌的新产品。随着系统的扩展和产品的升级换代,原设备有较大的升级空间,并延长设备的使用寿命。

经济性

追求最好性价比:这是我们在本方案的设计、系统配置和设备配置的过程中,一贯严格遵循的设计原则。经过对xxx酒店的星级酒店需求进行反复调研和论证,使系统在保证可靠性、先进性的同时,本着经济、实用、合理的原则,使其具有最好的性价比;在保证质量、满足性能要求和使用寿命的前提下,优先选用国内或合资产品;即使对知名品牌的选择,也从它的性能与价格上做比较,选择既能满足要求,又有很好扩展功能价格较低的产品。

追求高效率的管理:高效管理是智能建筑运营、管理的灵魂和核心。我们的工程方案,立足于这样一个基本点:使甲方对于智能化系统的资金投入,肯定能够获得可观的效益回报,而绝不是一种奢侈的摆设。

第四节智能化弱电系统集成的结构

根据我们对于xxx酒店的星级智能化系统设计的整体思路,本方案将完成弱电信息系统集成任务,最终构成一个综合性的管理信息服务体系。这样的一个综合信息服务系统并不是一种凌驾与所有系统之上的“独立的”实体,而是对设备管理集成系统、酒店管理系统、办公自动化系统和宽带数据通讯系统的有机整合,使它们之间交换数据,充分协调,从而发挥信息系统集成的最大效益。

针对xxx酒店的具体情况和需求,本智能化系统包括:

1、综合布线系统(语音、数据)

2、计算机网络系统及程控交换机系统

3、监控系统

4、背景音乐及公共广播系统

5、有线电视系统

6、弱电机房建设系统

第二章综合布线系统

第一节概述

参照关于《智能建筑设计标准》和xxx酒店作为一个星级酒店的高级定位标准,我们在充分考虑贵方实际需要的基础上、本着节约的原则上对xxx酒店综合布线系统进行了整体设计。主机房设在一层主机房控制中心,本系统分为1个主机房与11个楼层分配线间,系统的数据主干采用千兆光纤端接,语音主干采用三类100对的通信电缆,端接设备采用110配线架。数据、语音传输水平系统均采用超五类4对非屏蔽铜缆。信息点面板采用单口或双口86型双孔面板。

在本方案中,我们选用了中国著名品牌—TCL的综合布线系统产品。

第二节综合布线系统设计

2. 1总体说明

本设计方案的目标是满足xxx酒店信息传输的需要,提供酒店日常办公需要及酒店客户宽带上网,并根据酒店的实际应用,充分考虑将来发展趋势,为整个大楼的智能化系统提供一个集成的物理平台。

2. 2 系统图(见附件)

2. 3 系统结构

本系统由五个独立的子系统组成,一般采用星型结构,可使任何一个子系统独立地进入综合布线系统中。

工作区(Work Location)子系统(又叫用户子系统)

它就是工作区(各个用户)内终端设备连接到信息插座之间的设备组成,包括信息插座、连接软线、适配器等。

水平(Horizontal)子系统

水平子系统是布置在同一楼层上,一端接在信息插座上,另一端接在楼层配线间的跳线架上,它的功能是将干线子系统线路延伸到用户区。水平子系统主要采用4对非屏蔽双绞线(UTP),它能支持大多数现代通信设备,在某些要求宽带传输时,可采用“光纤到桌面”的方案。

垂直干线(Backbone)子系统

通常它是由单体建筑设备间至各层分配线箱,采用大对数的电缆或光缆,两端分别端接在设备间的跳线架上,为建筑物提供干线电缆路由。

设备间(Equipment)子系统

它是采用跳接式配线架连接主机和网络设备。该子系统是由设备间中的电缆、连接跳线架及相关支撑硬件、防雷电保护装置等构成。它可以说是整个配线系统的中心单元,因此,它的布放、选型及环境条件的考虑恰当与否,直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。

以下,我们将按照xxx酒店的综合布线结构进行说明。

2. 4系统配置

工作区子系统

为适应计算机网络等应用对综合布线系统的要求,xxx酒店的综合布线系统的信息点全部采用超五类模块,信息点模块安装采用墙装模式,即在墙上信息点位预埋86型底盒,并用86型面板封装模块及面板安装时,需根据工程装潢实际情况及时调整。

水平子系统

水平子系统设计配置主要考虑了超五类非屏蔽的设计,所有信息点(包括语音和数据点)全部使用4对非屏蔽双绞线。在使用时可根据实际需要,在管理间(或弱电间)配线架上通过调整跳线,更换各信息点的使用功能。

管理子系统

管理子系统由分配线架(IDF)和安装配线架的机柜组成。考虑到xxx酒店的实际情况,确保水平电缆的长度在90米以内,我们在每层的弱电间中设置了分配线架来划分管理每层的所有的信息点,用千兆光纤连接至在一层的主配线架。

分配线架包括端接水平线缆的快接式配线架、端接语音主干的卡接式配线架和端接光缆的光纤配线架。水平区数据点采用24口快接式配线架,水平区语音点采用100对110型卡接式配线架;语音主干区采用100对110型卡接式配线架。

干线子系统

干线子系统由三类100对语音主干电缆和单模光纤组成。

设备间子系统

设备间主要负责配线管理,设置综合布线系统主配线架(MDF)。设备间定于xxx 酒店的1层机房内。数据总配线间采用2个24口光纤配线架;语音采用3个100对卡接式配线架。机房设备全部采用标准机柜安装。

商业大厦系统集成策划方案建议书

商业大厦弱电系统集成方案建议书 随着社会的不断进展和人们生活水平的不断提高,人们对生活、工作、购物、休闲、娱乐环境要求也越来越高。为了满足人们的这些需求,建筑内(尤其是公共建筑)就必须具有一定水平的现代化高科技含量,现代化设施。因此就引伸出了智能建筑(大厦)这一新的概念。 智能大厦(Intelligent Building,缩写IB)是现代建筑技术与高新信息技术相结合的产物。随着全球社会信息化与经济国际化的深入进展,智能大厦已成为各行业综合实力的具体象征,也是各大企业集团市场竟争实力的形象标志,也确实是讲企业拥有智能大厦就增强了企业的竟争实力。 因此,为了将商业大厦建成一座高标准的智能商业大厦,给工作人员和顾客带来一个更加富有制造性,更高的效率和更为安全舒适的工作、生活和购物环境。我们推举出该方案建议书。 愿我们的努力能为商业大厦的现代化智能商业大厦写下最亮丽的一笔。

商业大厦弱电系统集成方案建议书 目录 系统集成方案讲明 第一章概述 第二章方案原则 第三章弱电系统集成建议方案 第四章楼宇设备自控系统 第五章消防报警系统 第六章安全保卫系统

第七章车库治理系统 第八章公共广播系统 第九章物业治理系统 第十章酒店治理系统 第十一章卫星电视及有线电视接收系统 第十二章语言通讯系统 第十三章会议系统 第十四章综合布线系统 系统集成方案讲明 本着先选、有用、经济的原则,力图体现较完美的系统集成方案。那个地点就每一系统的要紧设计思想分不加以讲明。 一、楼宇自控系统(BAS) 楼宇自控系统是智能建筑中的一个大系统,要紧体现在对楼宇的操纵和治理。从而达到高效、节能之目的。JOHNSON HONEYWELL及LANDIS & STAEFA等公司的产品在技术上都能满足设计要求。经技术经济综合比较,我们向建设方推举LANDIS & STAEFA公司产品,不仅因为LANDIS & STAEFA产品有良好的品质保证,辉煌的工程业绩及优良的服务保证,更因为LANDIS & STAEFA系统产品的先进性,开放性体现了集散的操纵

弱电系统工程施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工整体部暑和准备工作 (8) 第四章设备材料的采购供应 (11) 第五章施工进度及保证措施 (12) 第六章深化设计及设计师的配合 (14) 第七章施工难点分析及应对措施 (17) 第八章主要施工方案和技术措施 (18) 第九章质量保证措施 (31)

第十章施工安全管理 (32) 第十一章文明施工及环保 (33) 第十二章施工配合及协调 (35) 第十三章竣工验收及保修 (36) 第十四章结束语………………………………………………………… 57 第一章编制说明及编制依据 本《施工组织设计》作为指导弱电工程的施工依据,编制时对工期目标、质量目标、基础上管理机构设置及劳力组织、施工

进度计划控制、机械设备及主要技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术维护管理等诸多因素,尽可能作了充分考虑,突出其科学性和可行性,确保工程的顺利进行。。。。。。。 编制依据: ●《建筑领域计算机软件工程技术规范》JGJ/T90-92 ●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-93 ●《电信电源和空调监控技术要求》YDN023-1996 ●《通信电源,机房空调集中监控系统暂行规定》邮电部颁 ●《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95 ●《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91●《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90,92 ●综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801 ●《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72 ●《建筑及建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CEC 89●中国通信行业标准YD/T926.1(2) ●国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ●国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ●《工业及民用供电系统设计规范》(GBJ52-83) ●GB/T19002-1994 ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●IEEE 802.X规约

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

弱电系统集成方案范文

弱电系统集成方案 设计:上海XX计算机科技有限公司 电话:

目录 1概述 (3) 2系统组成 (3) 3系统设计目标及原则 (3) 3.1系统设计目标 (3) 3.2系统设计原则 (3) 4客户需求分析及设计假定 (4) 4.1客户需求 (4) 5系统设备推荐 (4) 6系统总体结构设计 (4) 7系统详细设计 (5) 7.1传输介质选择 (5) 7.2机房 (5) 8系统施工 (6) 8.1概述 (6) 8.2管道预埋 (6) 8.3桥架安装 (6) 8.4布线要求 (6) 8.5信息点安装 (6) 9、监控门禁系统设计 (7) 9.1、监控系统设计目标 (7) 9.2、监控系统设计依据 (7) 9.3、监控系统设计方案 (7) 9.4、监控系统拓扑图 (8) 9.5、门禁设计原则 (8) 9.6、门禁系统设计技术要求 (9) 9.7、门禁系统功能 (9) 9.8、门系统拓扑图 (10) 10、工程测试和验收方案 (11) 10.1、网络设备验收程序 (11) 11、综合布线工程施工前准备工作 (11)

1、概述 随着现代化水平的发展,网络的应用已深入到各种领域,特别是现在的企业办公更是离不开网络,财务系统、OA办公系统、VPN分公司与子公司互联系统、CRM客户管理系统、因特网上网系统等都离不开网络,通过各种各样的软件对公司企业的办公效率大大提高,在企业办公效率提高的同时,我们对网络的需求也越来越严格,大量的访问下载、病毒入侵等都极大的防碍了我们的正常工作。为此对于我们网络的前期设计也提出了更高的要求、即要满足现在的需要,也要着眼将来的发展。 2、系统组成 综合布线系统(GCS)集成了建筑物内所有弱电布线,包括:监控系统、门禁区系统、通讯系统及办公自动化、多媒体会议室、公共广播及网络综合布线等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。 3系统设计目标及原则 3.1系统设计目标 ?实用性:布线系统能在现在和将来适应技术的发展,能实现数据和语音通 信。 ?灵活性:布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口,均能连接 不同的设备,如计算机,终端,传真机,和电话。并可连接不同类型的局域网。(如:TOKEN RING网,ETHERNET网等)。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。 ?模块化:布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是 模块化的标准件。 ?扩充性:布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备 扩充进去。 ?可靠性:该布线系统具有5~10年的使用寿命。 ?标准化:该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业 标准等。 3.2系统设计原则 为了实现上述的设计目标,我们在进行该公司综合布线系统设计时必须遵循如下设计原则:

弱电系统施工组织设计

第二章质量管理 我公司成立于1998年,是湖南省信息产业厅授予的一级信息工程单位,有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定是工程服务连续性的保证,进货渠道的合法性是产品原厂正宗工程质量的保证。我们的宗旨是:“求实创新,团结奋起”。 (一)、我们的三大优势:信誉!技术!经验! 1.信誉优势 我公司是一级企业单位,是集设计、施工、调试、售后服务为一体的综合工程单位。从没有发生过烂尾工程,拖欠款项,服务恶劣等不良状况记录。全心全意为客户服务,真正做到造一个工程树一个样板,让用户放心客户满意。2.技术优势 我公司现有职工70多人,硕士学位获得者7人,专业技术人员达80%。拥有一支知识面广、层次高、业务精、责任心强、勇于开拓进取的专业技术队伍。培养出一支相对稳定经验丰富,各类工种齐备多专业的工程队伍,具有较强人才优势。 3.经验优势 我公司集多年智能化系统工程的丰富经验,无论在专业技术,设备仪器,还是工程管理方面,我们不断努力、不断创新、不断学习、不断总结。不仅培养出一批高素质、高责任心、经验丰富稳定高效的设计施工队伍,还造就了一批工程上讲质量、施工上讲完全、工作上讲效率、生产上讲效益、在综合管理上有成效的专家。获得上级部门和建设单位的表彰。我们将多年来的探索和成熟的经验有效地运用到本工程上,使本项目工程多了一重有效的保

障。 (二)、我们的质量保证制度 我公司严格按“ISO9001-2020质量管理体系”施工,以“IS09001—2020”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括:客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。以“用户的利益高于一切”的宗旨、“珍惜员工才干,人尽其才”的用人原则、“踏踏实实做事,老老实实做人”的敬业精神都说明了今天辉煌。, 1. 编制工程项目质量大纲 施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本智能化弱电系统工程建设要上一个新台阶,必须大力加强质量意识的建设。质量不断改进和提高,是我公司经营管理工作中一个永恒的主题,也是工程项目建设永远不老的课题。当今的时代是决策者重视质量的时代,“质量是打开世界市场的金钥匙”(美桑德霍姆)。***主席说:“提高产品质量,提高经济效益,是实现我国经济发展第二步目标的一个重要经济以展战略。。。。。”,“产品质量是个极其重要的问题,我们必须把产品质量提高到突出的位置来抓,一个国家产品质量的好坏,从一个侧面反映了民族的素质。”质量是我企业的生命,质量出信誉,靠信誉闯市场,靠市场增效益。搞好质量管理是我公司立足市场的基石,是我公司竟争举足轻重的筹码。 根据工程的实际情况,依照《质量手册》,和ISO9001-2020质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设置,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

酒店弱电系统

酒店对电气专业设计施工的要求 酒店电器除了一般民用建筑的功能要求以外,由于其多年形成的约定俗成的惯例,和独自的空间功能特点,再加上三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对电气专业而言,大致有如下的一些要求. I、基本要求: 一、供电电源和负荷估算: 1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。 2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。 3.酒店负荷估算见表: 二、照明系统: 1.以下场所的照明亮度必须是可调光的和可变化的(具体方案可由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、多功能厅、包房。 2.煤气房、日用油箱间及危险品仓库的灯具开关,应采用防爆型的产品。 3.酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,可设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制或采用BA控制。对于设计标准较高的酒店,上述公共照明部分,应本着节能和安全用电的原则,采用自动感应延时自熄式灯具或者开关 三、广播音响系统: 1.走道、电梯内、大堂、餐厅、咖啡厅、公共卫生间、酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间、各后台区域以及其他公共场所都必须设背景音乐广播,且应能分区域控制音量,。 2.多功能大厅等场所宜设独立式扩声系统。 3.客房内应设有背景音乐系统:并以CD,(FM)广播节目,电视伴音等作为音源,采用专用的背景音乐传输线路,设计要符合国标公共场所背景音乐的设计规范。 4.有线广播系统宜应具备灾害紧急广播功能,火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放,该紧急广播的区域划分应与火灾应急系统的分区划分一致。应按照国标紧急广播设计规范要求,紧急广播在全

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

弱电系统施工方案

目录 一、编制说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 二、编制依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 三、工程概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 四、主要施工方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 五、施工技术质量措施计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 六、施工机具计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 七、劳动力需用计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 八、施工进度计划(见附表). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 九、安全技术措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

星级酒店弱电系统工程方案解析

目录 一、综述 (5) 1、项目概况 (5) 2、系统设计思想 (6) 3、项目需求分析 (6) 二、设计原则及依据 (12) 1、设计原则 (12) 2、设计依据 (13) 三、系统设计说明 (15) 4、综合布线系统 (30) 4.1系统综述 (30) 4.2需求分析 (30) 4.3系统设计 (30) 6、酒店门锁管理系统 (42) (二)安全防范篇 (44) 1、综合安全防范系统 (44) 1.1需求分析 (44) 1.2系统设计应遵循的标准 (46) 1.3系统设计应遵循的原则 (46) 2、综合安防系统整体设计 (48) 2.1酒店综合安防系统设计的核心 (48) 2.2酒店综合安防策略 (49) 3、综合安防系统组成及功能 (49) 3.1闭路电视监控系统功能 (50) 3.2防盗报警系统功能 (51) 3.3酒店门禁系统功能 (51) 3.4无线巡更系统功能 (52) 3.5周界防范系统功能 (52)

4、综合安防系统集成要求 (52) 2、数字摄录编系统 (78) 2.1数字录像机的历史及基本概念 (78) 2.2数字录像机的主要技术参数、性能比较 (78) 2.3选择数字录像机应考虑的因素 (79) 2.4重庆电力公司仙女山项目数字摄录编系统配置建议 (80) 3.多媒体商务会议系统 (80) 3.1系统规划 (81) 3.2多媒体会议系统的组成 (81) 3.3多媒体电视会议系统 (84) 4.背景音乐与紧急广播系统 (84) 4.1系统概述 (84) 4.2设计说明 (85) 4.3区域设置 (85) 4.4功能介绍 (85) 4.4联动功能 (86) 4.5客房背景音乐 (86) 4.6系统特点 (86) (六)酒店管理篇 (106) 1.酒店综合管理系统 (106) 2、酒店IC卡一卡通系统 (106) 2.1智能酒店门锁系统 (107) 2.2餐饮管理系统 (107) 2.3考勤管理系统 (108) 2.4停车场管理系统 (108) 2.5 IC卡综合管理系统 (110)

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm 及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部

酒店弱电工程综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、施工前的检查 1、在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.施工工具检验要求 (1)施工前做详细的工具性能测试、数量清点和分配。 (2)如需要特殊工具及时汇报。 二、双绞线敷管施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。(2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺

系统集成设计方案

工程实施组织计划 1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整。

我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建设进度,全面保证项目能够按照高效率、高质量的要求顺利地完成。 2.项目管理机构的组建 我公司高度重视本工程的建设,已把“橙花风景高层住宅楼住区智能化系统弱电工程”列为重点工程,采用全新的管理模式,即成立工程项目经理部,实行项目经理负责制。我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程,为公司创造良好的社会效益和经济效益,为社会奉献精品。根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。对外适应业主管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、执行经理、技术负责人、各专业工长、内业技术员、材料主管、质检工程师和安全主管等岗位责任制,确保预定目标的最终实践。组织强有力的工程项目经理部,根据本工程的特点,项目管理机构由两个层次组成。 2.1项目管理层——工程项目经理部 按照《建设工程项目管理规范50326-2001》组成的项目经理负责制,对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面负责,确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。 本工程项目经理部领导班子由项目经理、执行经理、项目技术负责人等组成。 下设:各专业工长、内业技术员、质检工程师、安全主管、材料主管等具体实施项目部的职能。

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

弱电系统集成合同协议书范本

编号:_____________弱电系统集成合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托方(甲方): - 承包方(乙方): - 合同总则: 合同双方根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释、《计算机软件保护条例》、《专利法》和其它相关法律条款,在本着友好自愿、平等协商、互利互惠的原则,就完成委托方(以下简称“甲方”)委托承包方(以下简称“乙方”)为甲方的“电话交换机安装、综合布线两端部分安装、网络设备安装调试制定本合同条款,以明确甲乙双方的权利和责任。 一、工程内容(具体情况详见弱电系统价格清单): 1.程控电话部分: 内容事项: _ 乙方保证提供全新正品的设备,并负责在甲方指定地点进行电话系统的安装、调试、培训等服务。乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责赔偿。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 2.综合布线部分: 布线末端部分按照国家标准排线。 机房情况:全部线路和数据交换设备放置机柜里,机房机柜线路的整理和配线全部采用AMP理线架,从而保证稳定可靠的线路连接。 3.计算机网络系统集成部分 局域网:。 广域网:。 乙方将按甲方要求安装并调试乙方所提供的全部网络设备,乙方保证局域网连通后,实现以太网络构架本身应具备的基本功能。

二、双方权利与义务 1.甲方责任 1.甲方提出施工具体要求。 2.在工程施工中,甲方应为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人协调配合乙方工程范围的工作并提供一间堆放材料的房间。 3.在施工过程中,如甲方需要增加材料设备或工作量,甲乙双方现场办理工程洽商。 2.乙方责任 1.乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施,设立项目负责人和技术负责人,负责与甲方项目负责人进行沟通和协调。 2.按照合同中有关条款明确的设计目标、按质、保量、及时、可靠地开展工作。 3.合同(含附件)内容,以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息,乙方负有保密义务。 4.确保设备质量和施工质量。确保该项目按期竣工。 5.因设备质量、施工质量等原因造成返工,其责任自负。 6.严格遵守现场管理规定,安全、文明施工,如因乙方人员违反操作规程或有关规定,出现设备或人身安全事故,由乙方承担全部责任。如因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。 7.乙方应保证提供的服务不侵犯第三方知识产权或其他合法权益,否则引起的诉讼赔偿由乙方自负。 三、合同总金额及支付条款 1.合同金额 本工程合同金额为:¥元,大写人民币:整(见附件明细)。 2.付款方式 1.电话通讯、光纤网络、机房综合布线全部安装调试完毕,实现方案设计要求,具备正常运转条件,经甲方验收合格后日内,甲方向乙方支付全部合同金额的%,乙方收到甲方上述款项后,即将全部设备和材料正式移交甲方使用。甲方收到乙方全部设备和材料后

各种弱电工程施工方案

2.5.弱电工程 2.5.1火灾报警系统工程施工方案 2.5.1.1火灾报警系统工程施工程序 1.施工准备阶段: 要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握火灾自动报警系统安装调试质量检测规范,合理配备劳动力设备材料等。 2. 施工阶段: (1)前期管线安装工作,应于隐蔽工程同步进行安装。 A.不同系统,不同电压,不同电流类别的线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B.同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接线盒内焊接或用端于连接,应有标号。 C.敷设在高温潮湿场所管路的管道均应做密封处理。 D.应对每回路导线用500V兆欧表,检测导线的绝缘。 E.做好报警设备安装基础,查验设备规格、型号、数量、备品等。 f.按照《规范》做好系统接地。 G.火灾自动报警系统采用独立的消防电源。 (2)中期应在室内装演,联动设备安装结束后开展,应于装演设备安装协调。 A.安装各种探测器,联动模块,手动报警按钮,声光报警器,消防电话,楼层显示器。 B.安装火灾报警控制器,检查各功能,安装联动控制柜。做相关

联动检测。 (3)收尾: A.应按要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协调解决,并有文字记录。 B.检察系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。 (4)调试:应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 A.火灾自动报警系统装置。 B.防烟,排烟,放火阀,卷帘门等装置。 C.火灾应急广播,消防通信,消防电源,消防电梯和消防控制室的控制装置。 D.施工程序图: 2.5.

1. 系统布线 A.不同系统、不同电压、不同电流和线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B.工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接头盒内焊接或用端子连接。 C.导线敷设后对每一个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M并做好记录。 D.消防控制室按常规工作接地电阻值应小于4欧,采用联合接地时,电阻值应小于1欧,专用接地导线用铜芯线大于25mm平方,在通过墙壁时,应穿入铜管或其他坚固的保护管。 (1)点型火灾探测器 A.探测器的底座应固定在牢靠基础上,不得划伤探测器的表面,焊按时不得使用带腐蚀性的助焊剂。 B.探测器的确认灯,应朝便于观察的位置。 (2)手动报警按钮 A.手动火灾报警按钮安装在墙上距地1.3m-1.5m应安装牢固,不得倾斜。 B.报警按钮输出信号,其地址与报警控制器显示相同。 (3)火灾报警控制器 A.主机底盘用型钢制作,安装在牢固基础上。再与火灾报警控制器连接,其要求应牢固、平稳,不得倾斜。 B.配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠,所配导线的端部均应标

相关文档
相关文档 最新文档