随着施工升降机使用的普及,但使用者对这种特种设备知识的缺乏,使得施工升降机在使用过程中发生安全事故的频率越来越高,有必要大家共同来探讨一下该如何来尽可能地消除这种安全隐患。笔者就施工升降机在使用过程中的加节作具体的分析。

施工升降机在使用过程中随着建筑物楼层的升高也要不断地加节升高以满足使用的需要,但施工升降机的自由端高度是有限制的,就国内产品来说,基本上都是规定在不大于9米。而目前实际情况是,大部分的使用方对施工升降机知识严重不足,施工中都是以包代管都承包给租赁方。而安装工为了省时省力,经常在顶升加节过程中违反这一重要安全指标。

首先我们以带对重天轮倒挂式施工升降机为例(其它机型可以参照这种方法计算),计算一下在自由端范围内,施工升降机允许上升到的最高位置:如图,从导轨架最顶端往下依次:1倒挂天轮1.2m,2允许的最小安全距离1.8m,3笼顶驱动架1.2m,4吊笼高2.5m,共6.7m所以吊笼允许上升的最高位置距离导轨架顶端最少是6.7m。

假设建筑物层高3米,当建筑物施工到第N层时,楼板已施工完毕,施工升降机最上一道附墙架附着在第N层,而施工升降机停层也在第N层,按规范要求,此时升降机自由端高度不超过9米,即从第N层上去不超过9米。当第N层所有工序施工完毕,要进行

第N+1层的施工时,此时由于第N+1层的楼板尚未施工,而施工升降机又必须要停层到第N+1层才能发挥施工升降机的效率,此时就必须要考虑一个问题,在自由端9米范围内,吊笼允许上升的最高位置距离导轨架顶端最少是6.7米,即升降机最多只能再提升2.3米,无法再提升3米到达第N+1层,所以必须要加节,但加节就必须要加附着架,否则自由端就一定超高,产生安全隐患。但这时有一个矛盾的问题,附着架必须要固定在楼板上,但楼板还没有完成,这时就需要有一个过渡的做法:导轨架加高2节(即3m),在第N+1层位置单独用钢管架形成一个独立的支架,架设一道临时附着架,此时从这道临时附着架开始,自由端高度还是9m,符合规范要求。等到第N+1层楼板施工完毕混凝土强度达到要求时,再把这道临时附着架换成正式附着架。当然,实际使用的机型如果在原来的自由端范围内可以再提升3米到达第N+1层的,就不用临时附着架,而直接用正常的附着架即可。每上一层按此工序循环。

这样每一楼层都要搭设一次附墙架,但实际上我们没有必要这么密集的附着,按说明书要求一般是不大于9米,所以可以在升高加节的过程中,把中间部位多余的附墙架拆除,具体的附着按说明书要求。

但据笔者了解,目前施工工地存在着以下几种情况:

1、按笔者上述程序正常加节

2、施工范围内有塔机辅助施工,施工升降机可以不用紧跟着楼层上,也就是说,上层施工时,施工机械可能只用塔机,施工升降机可以随意安排其它工作,可以在楼层施工多上几层后一次性加多节,并安装附着装置,且符合规范要求。

3、强行加节,即加节时不考虑自由端高度是否符合要求,先加高施工作业后,有条件再附着。

而实际上第3种情形占了大部分,而按第3种,自由端高度超高,存在严重的安全隐患。所以笔者认为,有必要加强工地的监管措施,提高使用方对特种施工设备的安全意识,严格按规范要求进行施工升降机的加高作业和其它相关的管理,尽可能消除安全隐患,达到安全施工的目的。(作者:兰荣标)

施工升降机使用管理方案

施工升降机使用管 理方案

施工升降机 使用管理方案 编制: 审核: 审批:

施工升降机使用管理方案 一、、编制依据: 国家、行业及地方的相关法律法规,施工升降机的产品使用说明书、操作手册等。 二、施工升降机的操作使用: (1)人货施工升降机 1、运行之前合上外笼电源箱内电源开关。使吊笼内极限开关手柄处在“ON”位置,关闭吊笼所有的门并打开急停按钮,启动前先按电铃扭发出运行信号。 2、搬动手柄并保持这一位置,升降机即可运行,吊笼的升或降,按操纵盒上箭头所示;松开操作手柄,吊笼即可停车,在上下终端站,吊笼可由上下限位开关控制自动停车。 3、在运行中如发生异常情况,如电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前不允许打开。 4、如在吊笼顶上工作,应将操纵盒从吊笼内取下,经过活板门拿到吊笼顶部,操纵盒的电缆线应放在门口凹槽处,以免损坏电缆。 5、当升降机在运行中由于断电或其它原因而异常停车时,可进行手动下降,使吊笼下滑到下停层站。将电机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使吊笼缓慢地向下滑行,吊笼下滑时,不允许超过额定运行速度,否则限速器将动作。每下降20米,要休息一分钟,使制动器冷却下来,手动下降必须由维修人

员进行操作。 6、在运行过程中,如发现故障,应立即停止使用,通知维修人员。升降机停用时,应切断电源,管好吊笼门。 (2)物料提升机 1、升降机在操作之前,应先由操作人员按“安全检查”规定,检查安全情况,然后才能投入正常操作。 2、接通电源将货物装上吊笼,然后将吊笼门和围栏门关好。 3、在地面进行操作,按所需方向按下按钮,且按住不放。当吊笼到达所需的停高度时,松开按钮,使吊笼停住。如升降机无法启动时,检查地面处电源开关是否位于“接通”位置,保险丝是否完好,控制盒内是否处于“接通”状况。 三、施工升降机的维护与保养检查 (1)人货施工升降机 1、每天检查电源电压,满载运行电压波动不大于±5%;检查上、下限位开关,上下极限开关安全可靠,逐一对各类开关进行安全试验。观察吊笼及对重运行通道应无障碍物,检查齿轮与齿条的啮合间隙,保证0.2mm~0.3mm,齿顶间隙2mm。 2、每周检查传动底板螺栓紧固情况,检查各润滑部位,应润滑良好。检查减速机润滑油,如有漏油或油液不足等情况,应拧紧螺栓或补充润滑油。检查小齿轮、导轮及滚轮,所有附墙架联接部位,所有标准节的联接螺栓以及齿条的紧固螺栓联接应牢固。检查电缆托架及电缆保护架,应无螺栓松动或位置移动,电

现场施工升降机安全操作注意事项

现场施工升降机安全操 作注意事项 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

(一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 2、升降机在每班首次载货进行时,必须从最低层上升,严禁向上而下,当吊笼离地面1-2m时,要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,应立即检修,经修复后方可使用。 3、防坠安全器必须由专人管理,并按规定进行调整试验、检查、维修。 4、吊笼乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号进行操作,在升降机未切断总电源前,操作人员不得离开岗位。 6、吊笼运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、升降机运行到最上层和最下层时严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作开关的作用。 8、升降机在大雨、大雾和六级以上大风时应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源,重新开启时,应对升降机各安全装置进行一次检查。 9、升降机操作完后,应将吊笼降到底层,各控制开关打到零位,切断电源,锁好电气箱及电源箱,关好吊笼门和围栏门,司机方可离开。 (二)施工升降机操作 1、打开地面围栏电源箱上的总电源开总。 2、根据吊笼铭牌所注明的额定载重量装载人员或物料。 3、关紧围栏门、吊笼门及顶门。 4、把传动板上总极限开关的手柄打到中间位置。 5、把操作开关的手柄扳到所需的运行方向(由箭头指示),吊笼即可启动。 6、当吊笼到达所需楼层时,松开手柄,手柄即指向零位,吊笼即停止运行。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运行”开关拧到“加 节”位置,并在吊笼顶上进行操作。 8、当操纵高速施工升降机经过变速撞块而不变速时,必须马上人工变速即将操作手柄摆到低速一档位或零位,直至停车检查限位开关是否正常,变速撞块安装位置是否正确。正常操作,也应注意控制运行速度,只有行程足够远时才开到高速,即手柄打到较大角度位置。当吊笼将要达到目的地时,将手柄打到低速档,使速度降下来之后再停车,保证就位准确。当楼层不高时,行程不远时,操作员必须根据实际情况把运行速度控制在低速或中速,以保证安全和就位准确。

SC200施工升降机使用说明书

SC200/200 施工升降机 使用说明书

目录 1.概述及特点……………………………………………… 2.性能参数表……………………………………………… 3.构造原理简介…………………………………………… 4.升降机的安装…………………………………………… 5.升降机使用前的检查…………………………………… 6.升降机的操作…………………………………………… 7.升降机的润滑…………………………………………… 8.升降机的保养和维护…………………………………… 9.调整及磨损极限………………………………………… 10.吊笼坠落实验……………………………………… 11.安全器的复位………………………………………… 12.升降机的拆卸………………………………………… 13.电气系统……………………………………………… 14.电器及机械常见故障与分析………………………… 15.主要易损件明细表…………………………………… 16.主要外购件明细表……………………………………

一.概述及特点 SC200/200施工升降机是中国建筑科学研究院建筑机械化分院设计,有我厂开发生产的新一代施工升降机产品,它具有技术性能先进,使用安全可靠,维护保养方便等显著特点。 该施工升降机广泛建筑施工领域,如工业与民用建筑,桥梁施工,井下施工,大型烟囱施工及船泊工业场所,适用垂直运输物料及人员,作永久性或半永久性的电梯还可用于仓库,高塔等不同场合。 该施工升降机其它特点如下: 1.安全保护装置齐全,设有防坠安全器,短路保护,缺相保护,断相保护,吊笼上,下限位及极限开关,底笼门配有电器及机械连锁保护等,确保升降机安全运行。 2.运行平稳,乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶内净空增大;同时也使传动更加平稳,机械震动变小,给施工操作员带来一个舒适宽敞的环境。 3.传动装置采用三电机、三减速机,两套装置各自独立,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦附有自动跟踪,调整制动间隙的功能,从而改善制动性能,使其平稳可靠;减速机为平面两次包络环面,涡轮杆减速机,具有体积小,效率高,承载能力大,使用寿命长,其使用寿命为普通涡轮付的4-5倍。 1.电气线路简单,操作维护方便,故障率低。 三、构造原理简介

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

重型施工电梯安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 重型施工电梯安全操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

重型施工电梯安全操作规程(最新版) 1、电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经过训练合格,严禁非司机开车。 2、每班首先运行和满载时均应做电动机制动效果检查(吊笼离地面1m左右,停车2秒,吊笼无下滑现象)。 3、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。 4、电梯基座5m范围内,不得挖掘沟槽。电梯周围2.5m内,离地面高3m左右要架设坚固的防护棚。 5、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。 6、严禁电梯超载运行,运送物料长度不得超过护网。 7、司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停

车。 8、坚持定期进行技术检查和润滑制度。 9、记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。 10、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。 11、离开操作室应锁梯笼门,拉闸停电。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工升降机使用管理方案

施工升降机使用管理方案 一、工程概况: 太仓市第一人民医院迁建工程,为太仓市政府实事工程,建设单位太仓市第一人民医院,由华东建筑设计研究院有限公司设计,江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司监理,五洋建设集团股份有限公司承建。工程地点位于太仓市经济开发区上海东路和常胜路口。 工程总面积130968 平方米,分别为住院楼地下一层,地上十六层,门诊楼地下一层,地上三层,行政楼地下一层,地上五层,传染病楼地上四层,食堂地上三层,会议中心地上二层,共有六个单体组成。本工程结构为框架结构。 本工程共安装二台人货施工升降机安装于住院楼(安装高度90 米),四台物料提升机安装于行政楼二台(安装高度为30 米),门诊楼二台(安装高度为30米)。计划使用时间为2008年7月上旬。人货电梯安拆装单位为上海长建机械设备租赁有限公司,物料提升机安拆装单位上海雄毅建筑机械有限公司。 二、编制依据: 国家、行业及地方的相关法律法规,施工升降机的产品使用说明书、操作手册等。 三、施工升降机的操作使用: (1)人货施工升降机 1、运行之前合上外笼电源箱内电源开关。使吊笼内极限开关手柄处在“ ON”位置,关闭吊笼所有的门并打开急停按钮,启动前先按电铃扭发出运行信号。 2、搬动手柄并保持这一位置,升降机即可运行,吊笼的升或降,按操纵盒上箭头所示;松开操作手柄,吊笼即可停车,在上下终端站,吊笼可由上下限位开关控制自动停车。 3、在运行中如发生异常情况,如电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前不允许打开。 4、如在吊笼顶上工作,应将操纵盒从吊笼内取下,通过活板门拿到吊笼顶部,操纵盒的电缆线应放在门口凹槽处,以免损坏电缆。

施工升降机安全操作规定(最新版)

施工升降机安全操作规定(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0426

施工升降机安全操作规定(最新版) 1、一般规定 ①电梯司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持证上岗。严格酒后作业。 ②司机身体条件遵守本规程三十。1.②条的规定。 ③司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 ④施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易燃物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 ⑤梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 ⑥严禁利用施工电梯的井架,横竖支撑牵拉缆绳,标语和其他

与电梯无关物品。 ⑦同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m 以上,并应有可靠的防撞措施。 ⑧施工电梯安装完毕后,必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2、安全操作 ①施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位;确认正常方可投入运行。 ②梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。 ③电梯运行至最上患和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 ④施工电梯启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 ⑤双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,另一只梯笼不得运行。 ⑥电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规 程

施工升降机安全操作规程 1、施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、施工升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 3、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 4、升降机操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 5、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。

b.升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 h.升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。 6、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准

SC型施工升降机使用说明书

一、概论及特点 SC型施工升降机是一种齿轮、齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工时的人、货垂直运输。它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显着特点。是现代建筑施工最理性的垂直运输设备。 由于本机采用计算机辅助设计,因此与传统的施工升降机相比,它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点,可根据需要组合成各种形式,包括规则截面和不规则截面,起重量从1000kg到2000kg,运行速度从28m/min到38m/min;附加装VVVF调速和PLC控制后,可实现0—63 m/min无极调速和自动选层、平层,满足不同用户的不同需要。具有更优良的技术性能,更安全可靠的工作机构,更紧凑的结构,本产品具有以下几个显着特点: 1.安全保护装置齐全、可靠。设有国家专利技术的防坠安全器,使本机工作可靠性居同类产品之首。 2.组合式设计。经过不同搭配,可组合出不同速度、不同起重量的升降机。产品的标准型、实用性及其通用化程度大大提高。 3.运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶净空增大;同时也使传动更加平稳,机械振动更小,给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。 使用本机是你的一个明智选择,该产品定能成为你现代化施工的得力助手,为你的施工提高效率。 二、型号编制说明

SC型施工升降机: 优点:机构外置、不带对重、便于安装,笼内空间较大、噪声低、乘坐舒适、维修方便。 缺点:因不带对重,对现场电源要求较高,电量能耗较大,齿轮、齿条的相对磨损较

带对重的大,同时安装操作高度较大,不便于操作。 SCD施工升降机: 优点:带对重,对现场电源要求低,起动平衡,齿轮、齿条的相对磨损较小,电量能耗较低,故障率较低。 缺点:对在同一现场重复加节安装不方便;笼内空间较小,噪声较大,对重体总成、对重轨道、钢丝绳和天滑轮必须安全可靠。 三、主要性能参数

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

施工升降机安全使用注意事项(新版)

施工升降机安全使用注意事项 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0305

施工升降机安全使用注意事项(新版) 第一、防坠安全器是施工升降机上重要的一个部件,要依靠它来消除吊笼坠落事故的发生,保证乘员的生命安全。因此防坠安全器出厂试验非常严格的,出厂前由法定的检验单位对它进行转矩的测量,临界转速时测量,弹簧压缩量的测量,每台都附有测试报告,组装到施工升降机上后进行额定载荷下的坠落试验,而工地上使用中的升降机都必须每三个月就要进行一次坠落试验。对出厂两年的防坠安全器(防坠安全器上出厂日期),还必须送到法定的检验单位进行检测试验,以后每年检测一次。到目前为止很少有人送检,有些工地甚至连每三个月检测一次坠落试验都不做,都认为自己的防坠安全器没有问题,可是一旦出了事故就后悔莫及。为什么不按制度定期试验和送检呢?使用单位盲目认为不坏就算好。实际上防坠安

全器好坏只能通过试验和送检才能判断好坏,日常运行中是无法确定其是否好坏的,对那些超期服役的防坠安全器,建议还是早些送检和定期试验为好,只有做到心中有数,才能将恶性事故防患于未然。 第二、升降机的安全开关都是根据安全需要设计的,有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。一些工地上为了省事将一些限位开关人为取消和短接或损坏后不及时修复,就等于取消了这几道安全防线,种下了事故隐患。例:吊笼要装载长东西,吊笼内放不下需伸出吊笼外,而人为取消门限位或顶门限位,在上述安全设施不完善或不完好的情况下,照样载人载物,这种违章作业是拿人生命开玩笑的,为了避免事故隐患的发生,希望使用单位领导加强管理,严格要求升降机维护和操作人员定期检查各种安全开关的安全可靠性,杜绝事故的发生。 第三、工地上的施工,作业环境条件恶劣,水泥、砂浆、尘土不可能消除干净,齿轮与齿条的相互研磨,齿都磨尖了仍然还在使

施工升降机使用管理方案

施工升降机 使用管理方案 编制: 审核: 审批:

施工升降机使用管理方案 一、、编制依据: 国家、行业及地方的相关法律法规,施工升降机的产品使用说明书、操作手册等。 二、施工升降机的操作使用: (1)人货施工升降机 1、运行之前合上外笼电源箱内电源开关。使吊笼内极限开关手柄处在“ON”位置,关闭吊笼所有的门并打开急停按钮,启动前先按电铃扭发出运行信号。 2、搬动手柄并保持这一位置,升降机即可运行,吊笼的升或降,按操纵盒上箭头所示;松开操作手柄,吊笼即可停车,在上下终端站,吊笼可由上下限位开关控制自动停车。 3、在运行中如发生异常情况,如电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前不允许打开。 4、如在吊笼顶上工作,应将操纵盒从吊笼内取下,通过活板门拿到吊笼顶部,操纵盒的电缆线应放在门口凹槽处,以免损坏电缆。 5、当升降机在运行中由于断电或其它原因而异常停车时,可进行手动下降,使吊笼下滑到下停层站。将电机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使吊笼缓慢地向下滑行,吊笼下滑时,不允许超过额定运行速度,否则限速器将动作。每下降20米,要休息一分钟,使制动器冷却下来,手动下降必须由维修人员进行操作。 6、在运行过程中,如发现故障,应立即停止使用,通知维修人员。

升降机停用时,应切断电源,管好吊笼门。 (2)物料提升机 1、升降机在操作之前,应先由操作人员按“安全检查”规定,检查安全情况,然后才能投入正常操作。 2、接通电源将货物装上吊笼,然后将吊笼门和围栏门关好。 3、在地面进行操作,按所需方向按下按钮,且按住不放。当吊笼到达所需的停高度时,松开按钮,使吊笼停住。如升降机无法启动时,检查地面处电源开关是否位于“接通”位置,保险丝是否完好,控制盒内是否处于“接通”状况。 三、施工升降机的维护及保养检查 (1)人货施工升降机 1、每天检查电源电压,满载运行电压波动不大于±5%;检查上、下限位开关,上下极限开关安全可靠,逐一对各类开关进行安全试验。观察吊笼及对重运行通道应无障碍物,检查齿轮及齿条的啮合间隙,保证0.2mm~0.3mm,齿顶间隙2mm。 2、每周检查传动底板螺栓紧固情况,检查各润滑部位,应润滑良好。检查减速机润滑油,如有漏油或油液不足等情况,应拧紧螺栓或补充润滑油。检查小齿轮、导轮及滚轮,所有附墙架联接部位,所有标准节的联接螺栓以及齿条的紧固螺栓联接应牢固。检查电缆托架及电缆保护架,应无螺栓松动或位置移动,电缆线如有破损或老化应立即进行修理和更换。天轮应转动灵活,无异常声音,联接部位紧固良好,检查对重导向轮应转动灵活。

施工电梯施工方案(16#17#)

宜昌恒大绿洲首期工程16#17#楼施工电梯基础施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 新七建设集团有限公司 二0一一年一月四日

宜昌恒大绿洲首期工程 16#17#楼 施工电梯基础施工方案 一、工程概况、特点: 宜昌恒大绿洲首期工程16#17#楼位于宜昌市夷陵区梅子垭路。本工程建筑面积约为26567.33m2,结构形式为剪力墙结构,建筑1层层高为4.450m,建筑2—32层层高均为3m。建筑总高度97.45米。 二、施工电梯选型及位置确定: 根据施工现场场地条件及周围环境情况该工程采用SCD200×200施工电梯,施工电梯基础设置在24-27/R轴中处。 三、施工电梯承台配筋: 施工电梯基础配筋:Φ12@180双层双向。(施工电梯基础配筋见附图) 四、预埋地脚螺栓: 地脚螺栓预埋见附图 五、施工方法: 1、施工电梯基础尺寸为4000mm×6000mm,垫层底标高为±0.00m,施工电梯基础高度为300mm,砼强度等级为C30,基础底座土质的承载能力不小于0.15MPa。 2、施工电梯基础土方按基础图一次性开挖完,人工清槽后,及时浇注混凝土垫层进行封闭。 4、根据施工电梯使用说明书的要求,在基础垫层上用经纬仪控制施工电梯的中心线,待钢筋绑扎完毕后,进行施工电梯底座的预埋尺寸控制精度小于5mm。

5、混凝土浇注时,控制好混凝土标高,待混凝土初凝后,用水泥砂浆找平。 6、待施工电梯基础混凝土强度达到80%时方可进行施工电梯安装。 六、施工电梯施工要求: 1、混凝土强度等级为C30。 2、搁置钢构底架的混凝土表面平整度不低于1/1000。 3、施工顺序:定位放线→挖土方→人工清槽→混凝土垫层→钢筋绑扎→支模→预埋铁件→混凝土浇注→养护。 七、施工电梯基础施工注意事项: 1、施工电梯基础必须按本方案定位、配筋,混凝土强度等级必须达到C30。 2、土方开挖后,及时进行下道工序施工,以防水浸泡。 3、按要求支模,安装钢筋。 4、按要求准确预埋。 5、混凝土面找平,保证基础平面标高。 新七建设集团宜昌恒大项目部 2011年1月4日

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程 1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为5mm,并应有排水设施。 3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。 4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的4/10000。 5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应执行JGJ 33-2001第3.1节和第3.4节的规定。 7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,

各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。 8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 9.升降机安装后,应经项目技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

施工升降机回顶方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工电梯概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.基础设计及要求 (2) 3.1设备概述 (2) 3.2基础设计 (3) 3.3基础的确定 (3) 3.4基础的验收要求 (4) 4. 安装锚固方案 (4) 4.1前期准备 (4) 4.2施工升降机的安装 (5) 4.3技术要求 (5) 5.施工升降机基础回顶措施 (6) 6.计算书及相关图纸 (6) 6.1计算书 (6) 6.1施工升降机安装位置 (11)

1.工程概况 1.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 勘察单位 7 质量监督 8 施工总包 1.2施工电梯概况 本工程15#、16#、17#楼为高层现浇框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为7度,本工程±0.000的相对标高相当于绝对标高92.000m;地基与基础工程,采用Φ400GFC复合桩承载,桩长为19m,桩顶为现浇钢筋混凝土筏板基础。 本工程在主体结构施工和二次结构施工插入时,根据现场实际进度情况安装室外施工升降机,设计基础回顶措施。 根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机5台(其中6#楼1台,5#、7#楼各2台)。5#、6#、7#楼施工升降机安装高度均为105米,各栋施工电梯安装位置如下: 1、编号为1#施工电梯安装于5#楼建筑物5-Y~5-c轴/5- 1轴之间。 2、编号为2#施工电梯安装于5#楼建筑物5-F~5-K轴/5-1轴之间。 3、编号为3#施工电梯安装于6#楼建筑物6-D~1/6-F轴/6-1轴之间。

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案 工程名称:青岛华洋大酒店扩建工程 安装单位: 型号编号: 编制人:李世涛 审核人: 批准人: 编制日期:2011.9.12 施工升降机施工方案 一、概况 青岛华洋大酒店扩建工程是由青岛华洋酒店投资管理有限公司开发,青岛城乡建筑设计院有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限公司监理,青

岛腾达建筑工程有限公司承建的高层酒店楼。本工程位于即墨市鹤山路38号,总建筑面积39900.00m2其中地上面积为37000 m2,地下面积为2900m2),本工程地下一层,地上二十三层,建筑物高度为87.150米。地下室负一层为人防工程,地下一层为设备用房,地上一至四层为酒店大堂、会议等,五至二十一层为客房,顶楼为自助餐厅。 该工程基础采用独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础,地下一层层高为4.8m,地上23层,一至四层层高为4.8m,标准层高3.6m,二十二层和二十三层层高为4.8m。地下室采用钢筋混凝土刚性防水外抹高分子膜防水层,钢筋混凝土外墙外侧及地板下侧抹聚氨酯高分子膜防水层2.0mm厚。 本工程地基承载力特征值fak=1600kpa,地下一层,地上二十三层都为框架一剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,设计地震分组第2组。结构设计年限为50年,建筑结构安全等级为二级。 本工程外墙装饰主要有:所有住宅部分为60厚聚苯板外保温, 群房为干挂大理石,其余为涂料墙面,铝合金窗,木门。内装修室内地坪做法有:花岗石地面、水泥砂浆楼面。内墙面主要做法有:混合砂浆内墙面,防水砂浆内墙面、水泥砂浆内墙面、室内顶棚主要做法有:涂料天棚。踢脚主要做法有:水泥砂浆踢脚、大理石板踢脚。屋面做法主要为卷材防水挤塑板保温屋面,为非上人屋面。 地下层内隔墙采用200厚A3.5加气混凝土砌块,砂浆均采用M5.0混合砂浆砌筑。地上外墙采用200厚MU3.0加气混凝土砌块,内墙采用100厚MU3.0加气混凝土轻质墙板。

施工升降机安全操作注意事项

施工升降机安全操作注意事项 1、升降机司机必须经专门安全技术培训,考试合格并取得特种作业操作证后持证上岗。严禁酒后作业。 2、每台升降机必须至少配备两名操作司机,以满足施工的需要。 3、操作司机必须身体健康。两眼视力各不得小于0.7,无色盲,两耳均无听力障碍,无癫痫、高血压、心脏病、眩晕和突发性的疾病,无妨碍操作的疾病和心理缺陷。 4、操作司机必须熟悉所操作升降机的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 5、施工升降机周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。 6、严禁利用施工升降机的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与升降机无关的物品。 7、塔吊、浮吊等起重机械吊装作业过程中吊物应距施工升降机5m以上,以免与升降机发生防撞。 8、施工升降机安装完毕后必须到当地安全监督管理部门登记备案,并经有关人员检查验收合格方可投入使用。

安全操作注意事项 1、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: 启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 升降机标准节、吊笼整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。电梯制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。 2、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。