文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录
砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计

试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

1 A区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0235 C30 28d 36.1 地上部分C30砼评定情况

2 A区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.

3 023

4 C30 28d 35.6 采用统计方法评定评

3 A区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0233 C30 28d 35.9 0.9fcu,k λfcu,k 定2

界4 A区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0232 C30 28d 35.6 27 26.5 限 5

A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0243 C30 28d 35.9

6 A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0242 C30 28d 35.5 判mλSfcu?fcu-1

7 A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0241 C30 28d 35.

8 定f?λfcu,k

fcumin20.9fcu,k 式 8 A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0240 C30 28d 36.1

9 A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0239 C30 28d 35.7 结35.4,27

34.4,26.5 果 10 A区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.10 0238 C30 28d 35.3

11 A区9-13/A-G轴二层梁板 2008.12.1 0287 C30 28d 36.1 式中:m—砼立方体抗压强度平均值 fcu12 A区9-13/A-G轴二层梁板 2008.12.1 0286 C30 28d 35.6 fcu,k—砼立方体抗压强度标准值 13 A区9-13/A-G轴二层梁板 2008.12.1 0285 C30 28d 35.9 f—砼立方体抗压强度最小值 fcumin14 A区9-13/A-G轴二层梁板 2008.12.1 0282 C30 28d 35.3 Sfcu—砼立方体抗压强度的标准差 15 A区

9-13/A-G轴二层梁板2008.12.1 0284 C30 28d 35.5 λ=1.60、λ=0.85 1116 A

区9-13/A-G轴二层梁板 2008.12.1 0283 C30 28d 35.8 17 A区1-5/A-G轴二层

柱 2008.11.17 0244 C30 28d 36.2 18 A区5-9/A-G轴二层柱 2008.11.17 0249 C30 28d 35.8 19 A区9-13/A-G轴二层柱 2008.12.12 0288 C30 28d 35.8 20 A 区1-5/A-G轴三层柱 2008.11.30 0063 C30 28d 35.7 21 A区5-9/A-G轴三层柱2008.12.5 0293 C30 28d 35.6 22 A区9-13/A-G轴三层柱 2008.12.21 0198 C30 28d 34.8 23 B区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0260 C30 28d 35.7 24 B区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0259 C30 28d 35.9 25 B区1-5/A-G轴二层梁板2008.11.3 0258 C30 28d 35.3

共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

26 B区1-5/A-G轴二层梁板 2008.11.3 0257 C30 28d 35.7 地上部分C30砼评定情况 27 B区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.9 0268 C30 28d 36.1 28 B区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.9 0267 C30 28d 35.6 29 B区5-9/A-G轴二层梁板2008.11.9 0266 C30 28d 36.0 30 B区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.9 0265 C30 28d 35.5 31 B区5-9/A-G轴二层梁板 2008.11.9 0264 C30 28d 35.8 32 B区5-

9/A-G轴二层梁板 2008.11.9 0263 C30 28d 35.4 33 B区9-13/A-G轴二层梁板2008.11.28 0274 C30 28d 36.1 34 B区9-13/A-G轴二层梁板 2008.11.28 0273 C30 28d 35.8 35 B区9-13/A-G轴二层梁板 2008.11.28 0272 C30 28d 35.4 36 B区9-13/A-G轴二层梁板 2008.11.28 0271 C30 28d 35.2 37 B区9-13/A-G轴二层梁板 2008.11.28 0270 C30 28d 35.7 38 B区1-5/A-G轴二层柱 2008.11.17 0275 C30 28d 35.9 39 B区5-9/A-G轴二层柱 2008.11.17 0280 C30 28d 35.9 40 B区9-13/A-G轴二层柱 2008.12.8 0310 C30 28d 35.9 41 B区1-5/A-G轴三层柱 2008.11.29 0068 C30 28d 36.1 42 B区5-9/A-G轴三层柱 2008.12.4 0315 C30 28d 36.1 43 B区9-13/A-G轴三层柱 2008.12.17 0321 C30 28d 35.6 44 C 区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0203 C30 28d 36.0 45 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0202 C30 28d 35.6 46 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0201 C30 28d 35.9 47 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0200 C30 28d 35.4 48 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0199 C30 28d 35.7 49 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0198 C30 28d 36.1 50 C区1-7/A-H轴二层梁板

2008.10.25 0197 C30 28d 35.7

共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

51 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0196 C30 28d 35.2 地上部分C30砼评定情况 52 C区1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0195 C30 28d 35.5 53 C区

1-7/A-H轴二层梁板 2008.10.25 0237 C30 28d 35.4 54 C区1-7/H-Q轴二层梁板2008.10.20 0214 C30 28d 35.6 55 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0236 C30 28d 35.9 56 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0213 C30 28d 36.0 57 C 区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0212 C30 28d 35.4 58 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0211 C30 28d 35.7 59 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0210 C30 28d 36.1 60 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0209 C30 28d 35.8 61 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0208 C30 28d 35.5 62 C区1-7/H-Q轴二层梁板 2008.10.20 0207 C30 28d 35.9 63 C区1-7/H-Q轴二层梁板

2008.10.20 0206 C30 28d 35.4 64 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0294 C30 28d 35.8 65 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0293 C30 28d 35.5 66 C 区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0292 C30 28d 36.1 67 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0291 C30 28d 35.9 68 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0290 C30 28d 35.4 69 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0289 C30 28d 35.7 70 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0288 C30 28d 35.9 71 C区1-7/A-H轴三层梁板 2008.11.14 0287 C30 28d 35.6 72 C区1-7/H-Q轴三层梁板

2008.11.12 0303 C30 28d 35.9 73 C区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0302 C30 28d 35.6 74 C区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0301 C30 28d 36.1 75 C 区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0300 C30 28d 35.5

共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

76 C区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0299 C30 28d 35.8 地上部分C30砼评定情况 77 C区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0299 C30 28d 35.8 78 C区

1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0298 C30 28d 36.0 79 C区1-7/H-Q轴三层梁板2008.11.12 0297 C30 28d 35.7 80 C区1-7/H-Q轴三层梁板 2008.11.12 0296 C30 28d 35.4 81 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0082 C30 28d 36.0 82 C 区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0081 C30 28d 35.6 83 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0079 C30 28d 35.9 84 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0078 C30 28d 35.4 85 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0077 C30 28d 35.7 86 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0076 C30 28d 35.3 87 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0075 C30 28d 35.9 88 C区1-7/A-H轴四层梁板

2008.11.27 0074 C30 28d 35.6 89 C区1-7/A-H轴四层梁板 2008.11.27 0080 C30 28d 36.3 90 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0306 C30 28d 35.8 91 C 区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0305 C30 28d 35.5 92 C区1-7/H-Q轴四层

梁板 2008.11.26 0307 C30 28d 36.2 93 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0308 C30 28d 35.3 94 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0309 C30 28d 36.0 95 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0310 C30 28d 35.9 96 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0311 C30 28d 35.7 97 C区1-7/H-Q轴四层梁板

2008.11.26 0313 C30 28d 35.8 98 C区1-7/H-Q轴四层梁板 2008.11.26 0312 C30 28d 36.1 99 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0346 C30 28d 35.7 100 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0345 C30 28d 36.1

共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果101 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0344 C30 28d 35.8 地上部分C30

砼评定情况 102 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0343 C30 28d 35.4 103 C 区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0341 C30 28d 35.7 104 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0342 C30 28d 36.1 105 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0340 C30 28d 35.5 106 C区1-7/A-H轴五层梁板 2008.12.10 0339 C30 28d

35.9 107 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0356 C30 28d 35.9 108 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0355 C30 28d 36.2 109 C区1-7/H-Q轴五层梁板2008.12.12 0354 C30 28d 35.7 110 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0353 C30 28d 36.0 111 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0352 C30 28d 35.6 112 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0351 C30 28d 36.2 113 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0350 C30 28d 35.8 114 C区1-7/H-Q轴五层梁板

2008.12.12 0349 C30 28d 35.5 115 C区1-7/H-Q轴五层梁板 2008.12.12 0348 C30 28d 36.2 116 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0307 C30 28d 35.5 117 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0308 C30 28d 34.6 118 C 区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0309 C30 28d 34.6 119 C区1-7/A-H

轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0310 C30 28d 35.3 120 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0311 C30 28d 34.6 121 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板2009.1.12 0312 C30 28d 35.4 122 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0313 C30 28d 34.5 123 C区1-7/A-H轴六层柱屋面梁板 2009.1.12 0314 C30

28d 34.7 124 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0322 C30 28d 34.9 125 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0321 C30 28d 34.6 共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果126 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0320 C30 28d 34.6 地上部分C30砼评定情况 127 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0319 C30 28d 35.0 128 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0318 C30 28d 34.7 129 C 区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0317 C30 28d 35.2 130 C区1-7/H-Q 轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0316 C30 28d 34.6 131 C区1-7/H-Q轴六层柱屋面梁板 2009.1.15 0315 C30 28d 34.4

共计 131 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

1 A区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0248 C25 28d 30.3 地上部分C25砼

评定情况 2 A区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0247 C25 28d 29.8 采用统计

方法评定评

3 A区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0246 C25 28d 30.1 0.9fcu,k

λfcu,k 定2

界4 A区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0245 C25 28d 29.6 22.5 21.25

限 5 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0255 C25 28d 29.8

6 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0254 C25 28d 30.0 判mλSfcu?fcu-1

7 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0253 C25 28d 30.3 定f?λfcu,k fcumin20.9fcu,k 式

8 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0252 C25 28d 28.7

9 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0251 C25 28d 30.2 结29.2,22.5 28.4,21.25 果 10 A区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.23 0250 C25 28d 29.9

11 A区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.12 0291 C25 28d 29.7 式中:m—砼立

方体抗压强度平均值 fcu12 A区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.12 0290 C25 28d 30.0 fcu,k—砼立方体抗压强度标准值 13 A区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.12 0289 C25 28d 29.8 f—砼立方体抗压强度最小值 fcumin14 A区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.12 0292 C25 28d 30.2 Sfcu—砼立方体抗压强度的标准差 15 A区1-5/A-G轴四层梁板2008.11.30 0065 C25 28d 30.2 λ=1.60、λ=0.85 1116 A

区1-5/A-G轴四层梁板 2008.11.30 0067 C25 28d 30.3 17 A区1-5/A-G轴四层

梁板 2008.11.30 0064 C25 28d 29.8 18 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0299 C25 28d 30.0 19 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0298 C25 28d 30.4 20 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0297 C25 28d 29.9 21 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0296 C25 28d 30.3 22 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0295 C25 28d 29.8 23 A区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.5 0294 C25 28d 30.1

24 A区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.21 0201 C25 28d 29.0 25 A区9-13/A-G 轴四层梁板 2008.12.21 0200 C25 28d 29.2

共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

26 A区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.21 0214 C25 28d 29.2 地上部分C25

砼评定情况 27 A区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.21 0199 C25 28d 29.2 28 A 区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.14 0304 C25 28d 30.1 29 A区1-5/A-G

轴四层柱五层梁板 2008.12.14 0303 C25 28d 29.8 30 A区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.14 0302 C25 28d 30.2 31 A区1-5/A-G轴四层柱五层梁板2008.12.14 0301 C25 28d 29.9 32 A区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.14 0300 C25 28d 29.6 33 A区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.17 0309 C25

28d 29.7 34 A区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.17 0308 C25 28d 30.2 35 A区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.17 0307 C25 28d 29.8 36 A区5-9/A-G 轴四层柱五层梁板 2008.12.17 0306 C25 28d 30.1 37 A区5-9/A-G轴四层柱五

层梁板 2008.12.17 0305 C25 28d 29.5 38 A区9-13/A-G轴四层柱五层梁板2008.12.31 0203 C25 28d 29.2 39 A区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.31 0215 C25 28d 29.4 40 A区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.31 0216 C25 28d 29.9 41 A区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.31 0217 C25 28d 29.4 42 A区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.31 0218 C25 28d 29.8 43 A区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.26 0205 C25 28d 29(2 44 A区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.26 0206 C25 28d 28.8 45 A区1-5/A-G轴五层柱六层梁板2008.12.26 0207 C25 28d 29.4 46 A区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.26 0204 C25 28d 29.2 47 A区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.26 0219 C25

28d 28.8 48 A区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.28 0208 C25 28d 28.8 49 A区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.28 0213 C25 28d 29.5 50 A区5-9/A-G 轴五层柱六层梁板 2008.12.28 0212 C25 28d 28.4

共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

51 A区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.28 0211 C25 28d 29.2 地上部分C25砼评定情况 52 A区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.28 0210 C25 28d 29.3 53 A区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.3.6 0070 C25 28d 29.0 54 A区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.3.6 0069 C25 28d 28.9 55 A区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.3.6 0068 C25 28d 29.5 56 A区9-13/A-G轴五层柱六层梁板2009.3.6 0067 C25 28d 29.2 57 A区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.3.6 0066 C25 28d 29.2 58 A区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.11 0282 C25 28d 28(8 59 A区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.11 0281 C25 28d 28(9 60 A区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.11 0280 C25 28d 29(3 61 A区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.11 0279 C25 28d 29.1 62 A区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板2009.1.11 0278 C25 28d 29.1 63 A区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0288 C25 28d 29.2 64 A区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0287 C25 28d 28.7 65 A区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0286 C25 28d 29.8 66 A区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0285 C25 28d 29.6 67 A区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0284 C25 28d 28.9 68 A区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.3.21 0075 C25 28d 28.7 69 A区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板

2009.3.21 0074 C25 28d 29 70 A区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.3.21 0073 C25 28d 28.8 71 A区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.3.21 0072 C25

28d 29.4 72 A区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.3.21 0071 C25 28d 29.3 73 B区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0279 C25 28d 29.2 74 B区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0278 C25 28d 30.1 75 B区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0277 C25 28d 29.7

共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果

76 B区1-5/A-G轴三层梁板 2008.11.17 0276 C25 28d 30.2 地上部分C25砼评定情况 77 B区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.22 0320 C25 28d 28.9 78 B区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.22 0285 C25 28d 30.1 79 B区5-9/A-G轴三层梁板2008.11.22 0284 C25 28d 29.7 80 B区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.22 0283 C25 28d 30.2 81 B区5-9/A-G轴三层梁板 2008.11.22 0282 C25 28d 29.8 82 2008.11.22 0281 C25 28d 29.5 B区5-9/A-G轴三层梁板

83 B区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.8 0314 C25 28d 30.1 84 B区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.8 0313 C25 28d 29.6 85 B区9-13/A-G轴三层梁板2008.12.8 0312 C25 28d 30.2 86 B区9-13/A-G轴三层梁板 2008.12.8 0311

C25 28d 29.9 87 B区1-5/A-G轴四层梁板 2008.11.29 0071 C25 28d 29.7 88 B 区1-5/A-G轴四层梁板 2008.11.29 0072 C25 28d 30.4 89 B区1-5/A-G轴四层梁板 2008.11.29 0070 C25 28d 30.2 90 B区1-5/A-G轴四层梁板 2008.11.29 0069 C25 28d 29.9 91 B区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.4 0320 C25 28d 29.9 92 B区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.4 0319 C25 28d 30.0 93 B区5-9/A-G轴四

层梁板 2008.12.4 0318 C25 28d 30.3 94 B区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.4 0317 C25 28d 29.8 95 B区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.4 0316 C25 28d 30.2 96 B区5-9/A-G轴四层梁板 2008.12.4 0419 C25 28d 30.1 97 B区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.17 0325 C25 28d 29.9 98 B区9-13/A-G轴四层梁板

2008.12.17 0324 C25 28d 30.2 99 B区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.17 0323 C25 28d 29.8 100 B区9-13/A-G轴四层梁板 2008.12.17 0322 C25 28d 30.1 共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果101 B区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.10 0330 C25 28d 30.1 地上部分C25砼评定情况 102 B区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.10 0329 C25 28d 29.8 103 B区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.10 0328 C25 28d 30.2 104 B区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.10 0327 C25 28d 29.5 105 B区1-5/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.10 0326 C25 28d 30.3 106 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.16 0337 C25 28d 29.7 107 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁

板 2008.12.16 0336 C25 28d 30.1 108 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板

2008.12.16 0335 C25 28d 29.8 109 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.16 0334 C25 28d 29.5 110 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.16 0333 C25 28d 30.4 111 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.16 0332 C25 28d 30.0 112 B区5-9/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.16 0331 C25 28d 29.7 113 B区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.27 0231 C25 28d 29.6 114 B区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.27 0232 C25 28d 29.6 115 B区9-13/A-G轴四层柱五层梁板 2008.12.27 0233 C25 28d 29.9 116 B区9-13/A-G轴四层柱五层梁板2008.12.27 0234 C25 28d 29.5 117 B区9-13/A-G轴四层柱五层梁板

2008.12.27 0235 C25 28d 29.8 118 B区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.22 0236 C25 28d 30.1 119 B区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.22 0237 C25 28d 29.4 120 B区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.22 0238 C25 28d 29.9 121 B区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.22 0239 C25 28d 29.6 122 B区1-5/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.22 0240 C25 28d 29.9 123 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.31 0241 C25 28d 29.3 124 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.31 0242 C25 28d 30.0 125 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板

2008.12.31 0243 C25 28d 29.4

共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果126 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.31 0244 C25 28d 29.7 地上部分C25砼评定情况 127 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.31 0245 C25

28d 29.3 128 B区5-9/A-G轴五层柱六层梁板 2008.12.31 0246 C25 28d 29.8 129 B区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.1.7 0293 C25 28d 29.3 130 B区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.1.7 0292 C25 28d 29.5 131 B区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.1.7 0291 C25 28d 28.9 132 B区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.1.7 0290 C25 28d 29.0 133 B区9-13/A-G轴五层柱六层梁板 2009.1.7 0289 C25 28d 28.8 134 B区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.9 0298 C25 28d 28.9 135 B区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.9 0297 C25 28d 28.7 136 B区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.9 0296 C25 28d 28.8 137 B区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.9 0295 C25 28d 29.5 138 B区1-5/A-G轴六层柱屋面梁板2009.1.9 0294 C25 28d 29.0 139 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0305 C25 28d 29.5 140 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0304 C25

28d 29.6 141 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0303 C25 28d 28.4 142 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0302 C25 28d 29.5 143 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0301 C25 28d 29.7 144 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.17 0300 C25 28d 28.9 145 B区5-9/A-G轴六层柱屋面梁板2009.1.17 0299 C25 28d 29.1 146 B区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0080 C25 28d 29.6 147 B区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0079 C25

28d 29.2 148 B区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0078 C25 28d 28.8 149 B区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0077 C25 28d 29.5 150 B区9-13/A-G轴六层柱屋面梁板 2009.1.13 0076 C25 28d 29.2

共计 161 份

施工

项目技术负责人: 单位

年月日检查

意见

监理项目监理工程师:

(建设)(建设单位项目技术负责人)

单位

年月日

砼砂浆试件抗压强度试验报告核查要录表F3

工程名称:武汉摩尔城试验单位:湖北祥新建筑材料检测有限公司序报告设计试件检验结构部位成型日期验收批组成及评定情况号编号强度龄期结果151 C区1-7/A - H轴五层柱六层梁板 2008.12.25 0220 C25 28d 28.8 地上部分C25砼评定情况 152 C区1-7/A - H轴五层柱六层梁板 2008.12.25 0221

C25 28d 29.3 153 C区1-7/A - H轴五层柱六层梁板 2008.12.25 0222 C25 28d 29.7 154 C区1-7/A - H轴五层柱六层梁板 2008.12.25 0223 C25 28d 29.3 155 C区1-7/A - H轴五层柱六层梁板 2008.12.25 0224 C25 28d 29.8 156 C区1-

7/H - Q轴五层柱六层梁板 2008.12.30 0225 C25 28d 29.4 157 C区1-7/H - Q 轴五层柱六层梁板 2008.12.30 0226 C25 28d 29.7 158 C区1-7/H - Q轴五层柱六层梁板 2008.12.30 0227 C25 28d 29.8 159 C区1-7/H - Q轴五层柱六层梁板2008.12.30 0228 C25 28d 29.4 160 C区1-7/H - Q轴五层柱六层梁板

2008.12.30 0229 C25 28d 29.9 161 C区1-7/H - Q轴五层柱六层梁板2008.12.30 0230 C25 28d 29.6

共计 161 份

施工

单位

项目技术负责人:

年月日检查

意见

监理 (建设)项目监理工程师: 单位 (建设单位项目技术负责人) 年月日

砼试块抗压强度试验报告记录

砼试块抗压强度试验报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

山西安信建设工程检测有限公司砼试块抗压强度试验报告 编号 试验编号NHY-201306-1252 委托编号NHY-201306-1252 工程名称及部位长平公司35KV赵釜供电线路改造工程 J2号铁塔基础 试件编号 委托单位河南金信电力集团有限公司试验委托人郑自强 设计强度C25 实测坍落度\ 扩展度 / 水泥品种\及强度 等级 / 试验编号/ 砂种类/ 试验编号/ 砂种类 公称直径 mm 试验编号/ 外加剂名称/ 试验编号/ 掺合料名称/ 试验编号/ 配合比编号---- 成型日期2013年05月09日要求龄期(d) 28 要求实验日期2013年06月05日养护条件标准养护收到日期2013年06月06日试块制作人---- 试验结果 试验 日期 实际 龄期 (d) 试件 边长 (mm) 受压面积 (mm2) 荷载(KN) 平均抗压强度 (MPa) 折合150立 方体抗压强 度 (MPa) 达到设计 强度等级% 单块值平均值 2013年06月 06日 29 100 10000 289.5 287.3 28.7 27.3 109.2 285.2 287.3 声明 1、本报告无检测单位检测专用章及检测资质专用章无效; 2、本报告未经本公司书面批准不得部分复印。 3、报告无检验人、审核人、批准人签字无效,报告涂改无效; 4、如对检验报告有异议,在收到报告之日起十五日内向检测单位提出,预期一般不予受理 5、委托检验仅对来样负责;见证取样时,有见证人对样品真实性负责。 备注 ---- 检验依据 GB/T50081-2002 检验类别见证取样见证人 ---- 批准审核试验 试验单位山西安信建设工程检测有限公司 报告日期2013年06月07日

砂浆立方体抗压强度试验作业指导书 B

砂浆立方体抗压强度试验作业指导书 1目的 本作业指导书是为了规范砂浆立方体抗压强度的试验方法及结果计算。2范围 本方法适用于砂浆立方体试块抗压强度的测定。 3所用仪器 抗压强度试验所用仪器设备应符合下列规定: 1、试模:应为××的带底试模,应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定选择,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±°; 2、钢制捣棒:直径为 10mm,长为 350mm,端部应磨圆; 3、压力试验机:精度为 1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的 20%,且不应大于全量程的80%; 4、垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸 应大于试件的承压面,其不平度应为每 100mm 不超过; 5、振动台:空载中台面的垂直振幅应为(±)㎜,空载频率应为50 ±3Hz,空载台面振幅均匀度不大于 10%,一次试验应至少能固定三个试模。 4试验过程 立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行: 1、采用立方体试件,每组试件应为 3 个; 2、应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油 或隔离剂,应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠 度而定。当稠度大于50mm 时,宜采用人工振捣成型,当稠度不大于50mm 时,宜采用振动台振实成型。 1)人工插捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣 25 次,插捣过程中当砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣 数次,并用手将试模一边抬高 5~10mm 各振动 5 次,砂浆应高出试模顶面 6mm~8mm; 2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模 不得跳动,振动 5~10 秒或持续到表面泛浆为止,不得过振;

建筑砂浆基本性能试验方法

建筑砂浆基本性能试验方法 1、稠度试验 1.1 盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净,并用少量润滑油轻擦滑杆,使滑杆能自由滑动。 1.2 将砂浆拌合物一次装入容器,使砂浆表面低于容器口约10mm左右,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,然后轻轻将容器摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,随后将容器置于稠度测定仪的底座上。 1.3 拧开试锥滑杆的制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,拧紧制动螺丝,使齿条侧杆下端刚接触滑杆上端,并将指针对准零点上。 1.4 拧开制动螺丝,同时计时间,待10s立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从该度盘上读出下沉深度(精度至1mm)即为砂浆的稠度值。 1.5 圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定。 1.6 取两次试验结果的算术平均值,计算值精确至1mm,两次试验值之差如大于20 mm,测另取砂浆搅拌后重新测定。 2、密度试验 2.1试验前称出容量筒重,精确至5g。然后将容量筒的漏斗套上,将砂浆拌合物装满容量筒并略有富余。当砂浆稠度大于50mm时,采用插捣法,当砂浆稠度不大于50mm时,采用振动法。 2.2 采用插捣法时,将砂浆拌合物一次装满容量筒,使稍有富余,用捣棒均匀插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落到低于筒口,则应随时添加砂浆,再敲击5~6下。采用振动法时,将砂浆拌合物一次装满容量筒连同漏斗在振动台上振10s,振动过程中如砂浆沉入到低于筒口,则应随时添加砂浆。 2.3 捣实或振动后将筒口多余的砂浆拌合物刮去,使表面平整,然后将容量筒外壁擦净,称出砂浆与容量筒总重,精确至5g。 2.4 砂浆拌合物的质量密度ρ(以计)按下列公式计算: ρ=(m2-m1)/V×1000(㎏/m3) 式中:m1:容量筒质量(㎏) m1:容量筒及试样质量(㎏) V:容量筒容积(L) 2.5 质量密度由两次试验结果的算术平均值确定,计算精确至10㎏/m3。 3 、分层度试验 3.1测定砂浆拌合物的稠度; 3.2 将砂浆拌合物一次装入分层度筒内,待装满后,用木锤在容器周围距离大致相等的四个不同地方轻轻敲击1-2下,如砂浆沉落到低于筒口,则应随时添加,然后刮去多余的砂浆并用抹刀抹平;

无机轻集料保温砂浆性能检测实验

无机轻集料保温砂浆性 能检测实验

暑期社会实践:无机轻集料保温砂浆性能检测实验报告 研究内容及意义 玻化微珠保温砂浆是指以玻化微珠,胶凝材料为主要成分,掺加其他功能组分制成的用于建筑物墙体保温的砂浆。而泡沫混凝土(Foamed Concrete, FC)是一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。但泡沫混凝土在工程切割中会产生很多无用边角料,称为FC板渣。现在很多厂家在生产泡沫混凝土的过程中会产生边角料,若把这些边角料作为无机填料掺到保温砂浆中,不仅可以解决掉厂家的废料处理问题,更能提高资源的利用率。现计划研究将FC板渣代替粉煤灰掺到保温砂浆当中,配置成新的配合比,探索一种具有更好性能的保温砂浆。应用于实际生产中,在充分利用废料的同时也有望提高保温砂浆的保温和轻质的性能,为国家的绿色建筑和可持续发展做出一定的贡献。 这次的暑假社会实践我们就运河杯的研究项目“玻化微珠保温砂浆的性能优化”做了一个附属实验,即对玻化微珠保温砂浆进行了性能检测。 我们选用的配合比如表1-1中的B型所示,根据规定无机轻集料保温砂浆的性能应符合表4.3.1的要求。所以需要检测各项数据是否符合要求。

1、导热系数单位测定 首先我们进行试块的制作。每个水平制作试块2个,尺寸为300mm×300mm×300mm,制作好的试块用聚乙烯薄膜覆盖成型后放在养护室里面放两天,然后再放到标准养护箱里养护至28天。 实验步骤大致为称量试块尺寸,计算砂浆的干表观密度,然后安置试块,在试块的初始温度不再变化后开始测定,我们先接通加热器电源,并且同时启动秒表,测量加热回路电流。我们加热的时间控制在5分钟左右,接着测量热源面上的热电势以及相对应的时间,最后关闭加热器,经过5分钟后再测一次热源面上的热电势和相对应的时间。

砂浆立方体抗压强度作业指导书

作业指导书文件编号 主题:砂浆立方体抗压强度试验作业指 导书第一页 第一版 颁布日期: 1、编制目的 测定砂浆立方体的抗压强度。 2、依据标准 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 3、作业前准备、确定事项 ①试模:应为70.7mm×70.7mm×70.7mm 的带底试模,应符合现行行 业标准《混凝土试模》JG237的规定选择,应具有足够的刚度并拆装 方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过 0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°; ②钢制捣棒:直径为10mm,长为350mm,端部磨圆; ③压力试验机:精度应为1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的20%, 且不大于全量程的80%; ④垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大 于试件的承压面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm。 ⑤振动台:空载中台面的垂直振幅应为0.5±0.05mm,空载频率应为50 ±3Hz,空载台面振幅均匀度不应大于10%,一次试验至少能固定3 个试模。 4、试验步骤: 立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行。 ①采用立方体试件,每组试件应为3个。 ②应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内应涂刷薄层机油或 脱模剂,应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠 度确定。当稠度大于50 mm 时,宜采用人工插捣成型,当稠度不大 于50 mm 时宜采用振动台振实成型; ③人工振捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25 次, 插捣过程中当砂浆沉落低于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀 插捣数次,并用手将试模一边抬高5~10 mm 各振动 5 次,砂浆应 高出试模顶面6~8 mm; ④机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得 跳动,振动5~10 S或持续到表面泛浆为止;不得过振。 ⑤应待表面水分稍干后,再将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹 平。 ⑥试件制作后应在室温为20±5℃的环境下静置24±2h,对试件进行 编号、拆模。当气温较低时,或者凝结时间大于24 h的砂浆,可适 当延长时间,但不应超过2d。试件拆模后应立即放入温度为20± 2℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。养护期间,试件彼 此间隔不得小于10 mm,混合砂浆、湿拌砂浆试件上面应覆盖,防止 有水滴在试件上; ⑦从搅拌加水开始计时,标准养护龄期应为28d,也可以根据相关标准

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案 一、工程概述: 1、工程名称:(监督编号:) 2、结构类型:砂浆品种:设计强度:配合比: 砌筑日期:自然养护:□是□否;自然风干状态:□是□否 3、委托检测原因: 4、待检构件总数:实检构件数量:检测方式:□单个检测□批量检测 二、制定依据: 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001及其他有关规定 三、检测方法及数量: 1、单个检测:用于单个结构或构件的检测,以面积不大于25m2的砌体构件或构 筑物为一个构件; 2、批量检测:应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件,基础按一个楼层计。 四、检测位置的确定 1、按上述检测方法,具体检测位置由建设、监理、设计、施工单位等视现场情况共同选定,形成具体受检位置确认表(见附表)及提供相应抽样位置平面简图并签名加盖公章确认。 2、若该检测为现场见证取样,相关单位应提供签名盖章的见证记录表。 五、检测单位名称、资质及备案情况: 广州市花都区建设工程质量监督检测室

六、该《检测方案》及《受检位置确认表》均应报工程质量监督机 构备案,备案通过后,方可实施检测。如检测方法、数量、检测单位等变动,则须各方共同确认后重新备案通过后,方可实施检测。 建设单位意见:监理单位意见: 项目负责人签名:(盖章)总监(代表)签名:(盖章)时间:时间: 设计单位意见:施工单位意见: 项目负责人签名:(盖章)项目经理签名:(盖章)时间:时间: 年月日

附表: 受检位置确认表 (贯入法) 工程名称:监督编号:

无机轻集料保温砂浆性能检测实验

暑期社会实践:无机轻集料保温砂浆性能检测实验报告 研究内容及意义 玻化微珠保温砂浆是指以玻化微珠,胶凝材料为主要成分,掺加其他功能组分制成的用于建筑物墙体保温的砂浆。而泡沫混凝土(Foamed Concrete, FC)是一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。但泡沫混凝土在工程切割中会产生很多无用边角料,称为FC板渣。现在很多厂家在生产泡沫混凝土的过程中会产生边角料,若把这些边角料作为无机填料掺到保温砂浆中,不仅可以解决掉厂家的废料处理问题,更能提高资源的利用率。现计划研究将FC板渣代替粉煤灰掺到保温砂浆当中,配置成新的配合比,探索一种具有更好性能的保温砂浆。应用于实际生产中,在充分利用废料的同时也有望提高保温砂浆的保温和轻质的性能,为国家的绿色建筑和可持续发展做出一定的贡献。 这次的暑假社会实践我们就运河杯的研究项目“玻化微珠保温砂浆的性能优化”做了一个附属实验,即对玻化微珠保温砂浆进行了性能检测。 我们选用的配合比如表1-1中的B型所示,根据规定无机轻集料保温砂浆的性能应符合表4.3.1的要求。所以需要检测各项数据是否符合要求。 项目单位 性能要求 A型B型C型 干密度1kg/m3≤550 ≤450 ≤350 抗压强度MPa ≥2.00 ≥ 1.00 ≥0.6 拉伸粘结强度kPa ≥250 ≥200 ≥150

1、导热系数单位测定 首先我们进行试块的制作。每个水平制作试块2个,尺寸为300mm×300mm ×300mm,制作好的试块用聚乙烯薄膜覆盖成型后放在养护室里面放两天,然后再放到标准养护箱里养护至28天。 实验步骤大致为称量试块尺寸,计算砂浆的干表观密度,然后安置试块,在试块的初始温度不再变化后开始测定,我们先接通加热器电源,并且同时启动秒表,测量加热回路电流。我们加热的时间控制在5分钟左右,接着测量热源面上的热电势以及相对应的时间,最后关闭加热器,经过5分钟后再测一次热源面上的热电势和相对应的时间。

砂浆立方体抗压强度实验

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。 (3)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 标准养护的条件: (1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。 (2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。 (3)养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护;水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护;养护期间必须做好温度记录。在有争议时,以标准养护条件为准。

砂浆抗压强度试验报告及说明

配合比(kg/)

检验单位地址:天津市**路* 号 电话:8322890*传真:8322890*报告日期: 2011年7月29 日 【填写依据】 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 4.0.12条中对“抽检数量”和“检验方法”的规定如下: 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ 70-2009) 9.0.2有如下规定: 1应采用立方体试件,每组试件应为3个。 2至4略 5从搅拌加水开始计时,标准养护龄期应为28d,也可根据相关标准要求增加7d或14d。

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)第14.5.3条对“检查数量”作了如下规定:检查数量:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)第9.6.2条作了如下规定:

每个构筑物、同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3的按一批计,每批取样不得少于一次。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)第8.5.1条作了如下规定: 检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇注一个台班一组试块。 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)第6.5.2条作了如下规定: 每座砌体水处理构筑物的同一类型、强度等级砂浆,每砌筑100m3砌体的砂浆作为一个验收批,强度值应至少检查一次,每次应留置试块一组;砂浆组成材料有变化时,应增加试块留置数量。 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2004)第6.5.2条作了如下规定: 每个构筑物或每50 m3砌体中制作一组试件(6块),如砂浆配合比变更时,也应制作一组试件。 【填写说明】 1. 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)第4.0.12条的条文说明中指出: 2. 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ 70-2009)的条文说明中指出:

保温砂浆供货合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 保温砂浆供货合同正式版

保温砂浆供货合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 发包方: (以下称甲方) 承包方:(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,甲乙双方本着公平、互利的原则,经过友好协商,就秋收地产项目“ ”外墙保温工程的施工事宜达成协议,签订本合同,以兹共同遵守。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包方式:

5、施工工艺: 1) 界面砂浆 2) 无机保温砂浆 3) 防水抗裂砂浆+网格布 4) 抗裂抹面砂浆 6、施工工期: 7、开工日期: 8、甲方所委托乙方负责无机保温砂浆施工,实行包工包料的承包方式,保温厚度为3.5cm,用耐碱网格布加固的保温系统,门窗两侧内翻10cm。 9、甲方如对施工有特殊要求,应在本合同中的其他补充事项中注明否则乙方将按本合同的施工工艺施工。 二、工程质量:

1、施工单位必须按现行的国家规范标准施工,特别保温厚度以及面层平整度必须达到规范要求; 2、具体施工工艺参照重庆市相应规范要求。 3、质量要求:合格 三、甲方权利和义务 1、甲方委派驻地代表,委派人员名单, 2、须按本合同约定的条款支付乙方工程款; 3、在开工前应提供给乙方签字确认的施工图纸,其中包括工程的施工部位、范围及特殊要求,并以此为竣工验收依据; 4、负责协调现场其他分项施工单位的

实验(七)砂浆抗压强度实验

实验(七)砂浆抗压强度实验 (一)实验目的: 测试砂浆立方体抗压强度,作为调整砂浆配合比和控制砂浆质量的主要依据。(二)实验仪器设备: 1压力实验机精度不大于±2%。 2试模试模规格为(70.7mmx70.7mmx70.7mm). 3捣棒、抹刀、油灰刀等。 (三)实验步骤: 1将试模内壁涂一薄层机油或脱模剂。 2向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向内按螺旋方向插捣25次,然后在四侧用油灰刀沿试模内壁捣数次,砂浆应高出模口6-8mm。 3当砂浆表面开始出现麻班状态时(15~30min),将高出模口的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。 4试件制作后在(20±5)0 c环境下静置(24±2)h ,气温较低时,可适当延长时间,但不得超过两天:然后进行编号拆模,并在标准养护条件下继续养护至28d ,然后进行试压 5将试件从养护地点取出,尽快地进行实验,以免试件内部温湿度发生显著变化。先将试件擦干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm ,并据此计算试件的受压面积。若实测尺寸与公称尺寸之差不超过1 mm ,可按公称尺寸进行计算。 6将试件置于压力机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件中心与下压板中对准。开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触面均衡受压,加荷应均匀而连续,加荷速度为0.5~1.5KN/s(砂浆强度不大于5 Mp a 时,取下限为宜;大于5Mp a时,取上限为宜)。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试件破坏,记录破坏荷载p。 (四)计算公式: 按下式计算试件的抗压强度(精确至0.1MP a): N ?m.cu= A

无机保温砂浆检验批

墙体节能检验批工程验收报验申请表 工程名称:怀远县中鼎文化广场2#楼编号: 致:北京兴华建设监理咨询有限公司 我单位已完成了十六至十七层外墙墙体节能检验批工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:检验批工程质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

B.0.3 墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 工程名称怀远县中鼎文化广场 2#楼 分项工程名称墙体节能验收部位 十六至十七 层外墙 施工单位浙江宏宇建筑有限责任公 司 专业工长项目经理陈良良 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长施工执行标准名称及编号GB 50411-2007 验收规范规定施工单位检查 评定记录 监理(建设)单 位验收记录 主控项目1 材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定第4.2.1条 2 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压(压缩)强 度、燃烧性能应符合设计要求 第4.2.2条 3 应对保温材料、粘结材料、增强网等进行见证取样 送检复验 第4.2.3条 4 严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料的冻融试验 应符合相关要求 第4.2.4条 5 施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行 处理并符合保温层施工工艺的要求 第4.2.5条 6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应 按照经过审批的施工方案进行施工 第4.2.6条7 保温材料的厚度应符合设计要求;保温板与基层及 各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和 连接方式应符合设计要求和相关标准的规定;不应 脱层、空鼓和开裂。浆料保温层应分层施工。当采 用预埋或后置锚固件时,其数量、位置、锚固深度 和拉拔力应符合设计要求,后置锚固件应进行锚固 力现场拉拔试验 第4.2.7条8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温 材料的验收应执行GB50411第4.2.2条的规定;保 温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑 混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取 界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模 板的验收应执行GB50204的相关规定 第4.2.8条9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作 同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度。 试件见证取样送检 第4.2.9条10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符 合设计要求和GB50210的规定。外墙外保温工程 不宜粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,必须保证保 温层与饰面砖的安全性。外墙外保温工程的饰面层 不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板 开缝安装时,保温层表面应具有防水功能。外墙外 保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取 密封措施 第4.2.10条11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆 砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体 的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度 不应低于80% 第4.2.11条

(整理)保温砂浆试块是不是同一批次的出一份检测报告-

保温砂浆试块是不是同?一批次的出一份检测报?告- 保温砂浆试块是?不是同一批次的出一份?检测报告? ?篇一:? 关于?保温浆料同条件养护试?块检测的说明关于保?温浆料同条件养护试块?检测的说明根据《建?筑节能工程施工质量验?收规范》 GB5041?1—201X第 ?4. 2.9条?规定,“当外墙采用保?温浆料作保温层时,应?在施工中制作同条件养?护试件,检测其导热系?数、干密度和压缩强度?。保温浆料的同条件养?护试件应见证取样送检?。检查数量: ?每个检验批应抽样制作?同条件养护试块不少于?3组。”针对该条文的?要求结合江苏地区地方?标准及本市实际情况,?对具体实施特做以下说?明: 检测保?温浆料导热系数、干密?度和压缩强度的同条件?试块应制作2种,即:? (1)?检测干密度、导热系数?的试块; (2)?检测强度的试块。 ? 一、检测?干密度和导热系数的试?块试件成型参照标准?: 《胶粉聚苯?颗粒外墙外保温系统》?J G158—201X?和《绝热材料稳态热阻?及有关特性的测定》G?B/T10294—1?988;试块尺寸:? 300mm*?300mm*30mm?;试块数量: ?每个检验批的干密度?和导热系数各抽样制作?1组试块(也可合为1?组),每组3块;试?块制作养护要求: ?试块应在施工想巡?航制作,同条件养护7?d后送试验室标养条件?下(温度(23±2)?℃,相对湿度(50±?10)%)继续养护2?1d,合计养护时间为?28d;试验过程:? 由试验室在(?65±2)℃的烘箱中?烘至恒重后进行试验。?先测试干密度,然后再?按照《绝热材料稳态热?阻及有关特性的测定》?

砂浆立方体的抗压强度试验

砂浆立方体的抗压强度试验 1.参考规范 行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90) 2.试件制备 (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的湿纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱膜剂或薄层机油。 (2)放在砖上的湿纸,应为湿的新闻纸(或其他未粘过胶凝材料的纸),纸的大小要以能盖过砖的四边为准,砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶结材料后,不允许再使用。 (3)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。 (4)当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min)将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。 3.试件养护 (1)试件制作后应在(20±5)℃温度环境下停置一昼夜(24±2)h,当气温较低时,可适用延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 (2)标准养护条件 i.水泥混合砂浆应为温度(20±3)℃,相对温度60%-80%; ii.水泥砂浆和微沫砂浆应为温度(20±3)℃,相对湿度90%以上; iii.养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 (3)当无标准养护条件时,可采用自然养护 i.水泥混合砂浆应在正常温度,相对湿度为60%-80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护; ii.水泥砂浆和微沫砂浆应在正常温度并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护; iii.养护期间必须作好温度记录。 4.主要仪器设备 (1)压力试验机 (2)试模 (3)捣棒、垫板等。 5.立方体抗压强度试验 (1)试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温度发生显著变化。试验前先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。

建筑砂浆稠度保水性及立方体抗压强度试验方法作业指导书

建筑砂浆稠度保水性及立方体抗压强度试验方法作业指导书 1、编制目的:通过检验可取得砂浆立方体试块的各项物理力学性能。 2、引用标准:JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法 3、环境要求:室温应保持在20±5℃。所用材料的温度应与试验温度一致。 4、试样准备:根据已知的砂浆配合比,准备原材料,材料用量应以质量计:要求细骨料为±1% ,其它均按0.5%计量。通过砂浆搅拌机搅拌时间不应小于120s,掺有掺和料及外加剂的砂浆,搅拌时间不应小于180s。 5.1稠度试验 5.1.1仪器设备:砂浆稠度仪、钢制捣棒、秒表。 5.1.2用少量润滑油轻擦滑杆,后将滑杆上多余的油用吸油纸擦净,使滑杆能自由滑动; 5.1.3先将盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净,再将砂浆拌合物一次装入容器,使砂浆表面低于容器口约10mm左右,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,然后轻轻地将容器摇动或敲击5~6次,使砂浆表面平整,随后将容器置于稠度测定仪的底座上; 5.1.4拧开试锥滑杆的制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触时,拧紧制动螺丝,使齿条侧杆下端刚

接触滑杆上端,并将指针对准零点上; 5.1.5 拧开制动螺丝,同时计时间,待10s立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下层深度(精确至1mm)即为砂浆的稠度值; 5.1.6 圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定之。 5.1.7 稠度试验结果应按下列要求处理: 5.1.7.1 取两次试验结果的算术平均值,计算值精确至1mm; 5.1.7.2两次试验值之差如大于10mm,则应另取砂浆搅拌后重新测定。 5.2 保水性试验 5.2.1仪器设备:圆环试模、密闭的容器、金属滤网、天平、烘箱。 5.2.2称量底部不透水片与干燥试模质量m1和15片中速定性滤纸质量m2; 5.2.3将砂浆拌合物一次性装入试模,并用抹刀插捣数次,当装入的砂浆略高于试模边缘时,用抹刀以45°角一次性将试模表面多余的砂浆刮去,然后再用抹刀以较平的角度在试模反方向将砂浆刮平。 5.2.4抹掉试模边的砂浆,称量试模、底部不透水片与砂浆总质量m3。 5.2.5用金属滤网覆盖在砂浆表面,再在滤网表面放上15片滤纸,用上部不透水片盖在滤纸表面,以2kg的重物把上部

砂浆抗压强度检测作业指导书

砂浆抗压强度检测作业指导书 一、原理: 根据砂浆试块单位面积所承受破坏荷载(压力)既压强原理。 二、检测标准: JGJ –70-90建筑砂浆基本性能试验方法 GB –50203-2002 砌体工程施工及验收规范 三、取样: 1. 建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出;在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。 2. 施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的1-2倍。 四、试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:液压式万能压力试验机----测试范围(0—40KN 、0—100K 0—200KN)分度值(40N、100N、200N)、稳压电源、计算机采集分析系统。2.要求: 压力试验机其测量精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值全量程的不小于20%且不大于全量程的80%。 五、试块规格及养护: 1. 抗压强度试块符合70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体。 2. 试块在施工现场制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d。 3. 标准养护的条件是: ①水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60-80%; ②水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上; ③养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。 六、试验步骤: 1. 试件从养护室取出后应及时进行试验,以免试块的温湿度发生显著的变化。试验前先将试块檫试干净,测量尺寸,并检查其外观(裂纹、掉角)。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 2. NYL—2000A压力试验机开关接通(此时绿灯亮)。打开稳压电源,用钥匙将计算机保护板打开,接通电源开关,主机自动启动Windows98系统,输入密码,登录Wicrosoft网站,在计算机界面选择试验机类型,双击后出现模拟工作台并设定所需各种参数:

筒压法砌筑砂浆抗压强度

筒压法检测砌筑砂浆抗压强度 一、检测标准:GB/T50315-2000 二、适用范围:适用于推定烧结普通砖砌体中的砌筑砂浆强度,不适用于推 定遭受化学侵蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度。 三、检测参数:以现场砖墙体中抽取砂浆试样,在试验室内进行筒压荷载试 验,测试筒压比,然后换算为砂浆强度。 四、检测仪器:50~100KN压力试验机或万能试验机;砂摇筛机;干燥箱; 孔径为5mm、10mm、15mm标准砂石筛(包括筛盖和底盘);水泥跳桌;称量为1000g、感量为0.1g的托盘天平。 五、检测环境:施工现场 六、测试砂浆品种及其强度范围 1.中、细砂配制的水泥砂浆,砂浆强度为2.5~20Mpa; 2.中、细砂配制的水泥石灰混合砂浆(以下简称混合砂浆),砂浆强度为2.5~15.0Mpa; 3.中、细砂配制的水泥粉煤灰砂浆(以下简称粉煤灰砂浆),砂浆强度为2.5~20Mpa; 4.石灰质石粉砂与中、细砂混合配制的水泥石灰混合砂浆和水泥砂浆(以下简称石粉砂浆),砂浆强度为2.5~20Mpa。 七、检测方法: 7.1测区布置 A.每一检测单元内,随机选择6个构件,作为6个测区,当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 B.每一试样单位的测区数,应不少于6个。 C.测区宜选在有代表性的承重墙,便于测量回弹值和碳化深度值的面上,要避开门窗和予埋铁件等。 7.2检测步骤 A.在每一测区,从距墙表面20mm以内的水平灰缝中凿取砂浆约4000g,砂浆片(块)的最小厚度不得小于5mm。各个测区的砂浆样品应分别放置并编号,不得混淆。

B.使用手锤击碎样品,筛取5~15mm的砂浆颗粒约3000g,在105±50C的温度下烘干至恒生,待冷却至室温后备用。 C.每次取烘干样品约1000g,置于孔径5mm、10mm、15mm标准筛所组成的套筛中,机械摇筛2min或手工摇筛1.5min。称取粒级5~10mm和10~15mm 的砂浆颗粒各250g,混合均匀后即为一个试样。共制备三个试样。 D.每个试样应分两次装入承压筒。每次约装1/2,在水泥跳桌上跳振5次。第二次装料并跳振后,整平表面,安上承压盖。 E.将装料的承压筒置于试验机上,盖上承压盖,开动压力试验机,应于20~40S内均匀加荷至规定的筒压荷载值后,立即卸荷。不同品种砂浆的筒压荷载值分别为: 水泥砂浆、石粉砂浆为20kN; 水泥石灰混合砂浆、粉煤灰砂浆为10kN。 F、将施压后的试样倒入由孔径5`mm和10mm标准筛组成的套筛中,装入摇筛机摇筛2min或人工摇筛1.5min,筛至每隔5s的筛出量基本相等。 G、称量各筛筛余试样的重量(精确至0.1g)各筛的分计筛余量和底盘剩余量的总和,与筛分前的试样重量相比,相对差值不得超过试样重量的0.5%;当超过时,应重新进行试验。 八、数据分析 A.标准试样的筒压比,应按下式计算: T ij=(t1+t2)/(t1+t2+t3) 式中T ij——第I个测区中第j个试样的筒压比,以小数计; t1、t2、t3——分别为孔径5mm、10mm筛的分计筛余量和底盘中剩余量。 B.测区的砂浆筒压比,应按下式计算: Ti=1/3(T i1+T i2+T i3) 式中Ti——第I个测区的砂浆筒压比平均值,以小数计,精确至0.01; T i1、T i2、T i3——分别为第I个测区三个标准砂浆试样的筒压比。 C、根据筒压比,测区砂浆强度平均值应按下列公式计算: 水泥砂浆: f2i=34.58(T i)2.06

无机轻集料保温砂浆的配制与检测

常州工程职业技术学院项目实施过程报告 项目名称无机轻集料保温砂浆的配制与检测 制作单位第3组

组长- 刘宝昌 小组成员孔钰磊祁树东李泉辰马士兴姜豪吴丹史 来艳秦梦瑶 制作时间3月24号

②使用场合:保温砂浆及其相应体系的抗裂砂浆,适应于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程,对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。饰面为涂料或面砖的外保温层;大模内置舒乐板体系的外抺灰。楼梯间、分户隔墙、厨厕内保温;封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层。地下车库顶板的保温防火层;钢结构建筑的保温层。建筑异形结构保温层;干挂石材内层的保温填充。地面保温、地采暖保温;上人字屋面、种植屋面、木结构屋面保温。 3、无机保温砂浆 ①概念:无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料,由无机轻质骨料、胶凝材料、矿物掺合料、保水增稠材料、憎水剂、纤维增强材料以及其它功能添加剂组成的,按一定比例在专业工厂混合的干混材料,在使用地点按规定比例加水拌合使用。根据胶凝材料的不同分为水泥基无机保温砂浆和石膏基无机保温砂浆。 ②无机保温砂浆优缺点: 系统优点:无机保温,A级不燃材料。导热系数比有机类材料略高。无空腔结构。强度高。有一定吸水性。透气性能好,不结露。厚度不易控制,受施工影响大。抹灰成型,适用于异形墙面。 ③主要添加剂的种类:乳胶粉,纤维素醚,缓凝剂等 4、膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 ①膨胀玻化微珠保温砂浆是以膨胀玻化微珠为轻质骨料与膨胀玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而的用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。膨胀玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。 ②性能 5、EPS保温砂浆

砂浆立方体抗压强度实验

砂浆立方体抗压强度实 验 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为70.7mm的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过0.02mm。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~ 8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。

(3)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 标准养护的条件: (1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。 (2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。 (3)养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护;水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护;养护期间必须做好温度记录。在有争议时,以标准养护条件为准。 实验步骤: (1)试件从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试件内部温湿度发生显着的变化。试验前先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至lmm,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸进行计算。 (2)将试件安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试件的承压面与成型时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板(或上垫板)与试件接近时调整球座,使接触面均衡受压。承压试验应均匀而连续地加荷,加荷的速度应为每秒钟0.5~1.5kN(砂浆强度不大于5MPa时宜取下限,砂浆强度大于5MPa时宜取上限),当试件接近破坏而迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载N 。 μ 实验结果: 砂浆立方体抗压强度应按下列公式计算(精确至0.1MPa):

砂浆抗压强度

砂浆抗压强度 原理:根据砂浆试块单位面积所承受破坏荷载(压力)既压强原理。 检测标准: JGJ –70-90 建筑砂浆基本性能试验方法 GB – 50203-2002 砌体工程施工及验收规范取样: 1. 建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出;在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。 2. 施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的1-2倍。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:液压式万能压力试验机----测试范围(0—40KN 、0—100K 0—200KN)分度值(40N、100N、200N)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 压力试验机其测量精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值全量程的不小于20%且不大于全量程的80%。 试块规格及养护:

1. 抗压强度试块符合70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体。 2. 试块在施工现场制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d。 3. 标准养护的条件是: 水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60-80%; 水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上; 养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。 试验步骤: 1. 试件从养护室取出后应及时进行试验,以免试块的温湿度发生显著的变化。试验前先将试块檫试干净,测量尺寸,并检查其外观(裂纹、掉角)。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 2. NYL—2000A压力试验机开关接通(此时绿灯亮)。打开稳压电源,用钥匙将计算机保护板打开,接通电源开关,主机自动启动Windows98系统,输入密码,登录Wicrosoft网站,在计算机界面选择试验机类型,双击后出现模拟工作台并设定所需各种参数:

相关文档