文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理继电保护技术竞赛试题.docx

最新整理继电保护技术竞赛试题.docx

最新整理继电保护技术竞赛试题.docx
最新整理继电保护技术竞赛试题.docx

最新整理继电保护技术竞赛试题

一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”,每题0.5分,共40题,20分)

1、暂态稳定是指电力系统受到较小的扰动(比如负荷突然增加)时,能自动地恢复到原来运行状态的能力。()

2、电力系统振荡时任何一点电流和电压的相位角都随着功角的变化而变化;而短路时,系统各点的电流和电压之间的相角是基本不变的。()

3、故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗(负序综合阻抗等于正序综合阻抗)时,单相接地电流大于三相短路电流。()

4、发生各种不同类型的短路时,正序电压愈靠近故障点数值越小,负序和零序电压愈靠近故障点数值越大。()

5、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取下列安全措施:

①严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套,必要时停用有关保护装置。

②二次侧接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。()

6、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应拆除不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的联线。()

7、在对220kv某线路保护进行停电检修时,进行绝缘测试时,一定要对该线路电流互感器二次绕组中的母差回路同时进行绝缘测试,因为这部分回路,在不停电进行母差保护定检时,无法进行绝缘测试。()

8、保护装置的二次接线变动或改动时,应严禁寄生回路的存在。没用的接线应拆除。变动直流二次回路后,应进行相应的传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。()

9、主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套保护分别启动一组。()

10、电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以减低电流互感器的负载。()

11、通常采用施加单项电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。如继电器的B、C两端短接后,对A端子加入单相电压为9V,那么负序电压继电器的动作电压整定值为3V。()

12、距离保护中,故障点过渡电阻的存在有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,因此保护范围会伸长。()

13、采用复用2兆光纤纵联保护,是因为此类保护不受任何电磁干扰。

()

14、电压互感器二次必须在开关场一点接地,以防止在户外电压回路作业时,于一次二次绝缘击穿,对人生造成危害。()

15、电压互感器并列启动回路中,必须串接母联断路器和隔离开关的辅助接点,再启动并列继电器。()

16、防止保护装置单一元件损坏可能引起的不正确动作。断路器失灵起动母差、变压器断路器失灵启动等重要回路宜采用双开入接口,必要时,还可增加双路重动继电器分别对双开入量进行重动。()

17、所有涉及直接跳闸的重要回路应采用动作电压在额定直流电源电压的55%~70%范围以内的中间继电器,并要求其动作功率不低于5W。

()

18、微机保护装置的开关电源模件宜在运行7~8年后予以更换。

()

19、母线无母差保护时,应尽量减少无母差保护运行时间,严禁安排母线及相关元件的倒闸操作。()

20、对于500kV(330kV)厂站、220kV枢纽厂站断路器分闸时间应分别小于50ms、60ms。()

21、两个以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公用连线引出。()

22、如果微机保护室与通讯机房间,二次回路存在电气联系,就应敷设截面不小于100m2的接地铜排。()

23、微机光纤纵联保护的远方跳闸,必须经就地判别。()

24、工频变化量方向纵联保护需要振荡闭锁。()

25、在实际运行中,直流电源的中断及恢复是一种对微电子设备产生的干扰。()

26、保护跳闸联接片的开口应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。

()

27、主变保护动作解除失灵保护电压闭锁,主要解决失灵保护电压闭锁元件对主变中低压侧故障的灵敏度不足问题。()

28、RCS-900线路保护的起动元件与其它保护功能共用一组A/D采样值

()

29、BP-2B母线保护装置双母线母联电流回路断线后,母线会转入互联状态。母联电流正常后,会自动解除互联状态。()

30、BP-2B母线保护装置当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点。刀闸辅助接点恢复正确后,装置自动解除刀闸修正。()

31、保护装置使用的逆变稳压电源是将110V(或220V)直流输入电压通过电阻压降式稳压电路转变为保护装置内部使用的较低的直流电压。

()

32、直流电压在110V及以上的中间继电器一般采用在其控制的触点上并接电容或反向二极管串电阻的方法来实现消弧回路。()

33、在进行整组试验时,还应检验断路器跳闸(合闸)线圈的压降均小于90%才为合格。()

34、为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障时,母差保护跳开本侧断路器后对侧纵联保护能快速动作,应采取的措施是母差保护动作停信或发允许信号。()

35、在电流断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸。()

36、在保护装置突然加上电源、突然断电、电源电压缓慢上升或下降时,保护装置不应误动作和误发信号。()

37、对于新投入的变压器。在变压器充电前,必须投入其差动保护。在一次设备运行正常且带负荷前,将其退出运行,进行带负荷检验,此时主变瓦斯保护不得退出运行。()

38、必须利用钳形电流表检查屏蔽线的接地电流,以确定其是否接地良好。()

39、220kv及以上的变压器除非电量保护外,应采用双重化保护配置。

()

40、发动机变压器组或变压器断路器失灵保护的判别元件只采用相电流元件即可,且元件的动作和返回时间均不应大于20ms。()

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共40题,20分)

1、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的。()

A.暂态稳定

B.静态稳定

C.动态稳定

2、如果线路输入有功与送出无功相等,则下列电流与电压的相位关系是

()

A.电压超前电流xxx°;

B.电流超前电压45°;

C.电流超前电压xxx°。

3、小电流接地系统中,电压互感器的变比为()

A.UN//100//100;

B.UN//100//100/;

C.UN//100//100/3

4、大电流接地系统中,线路上发生正向接地故障时,在保护安装处流过该线路的3I0比母线3U0的相位为()

A.超前约110°;

B.滞后约70°;

C.滞后约110°

5、在大电流接地系统中,当相邻平行线停电检修并在两侧接地时,电wang发生接地故障时,运行线路通过的零序电流将会()

A.增大;

B.减小;

C.不变化

6、一组对称相量A、B、C按逆时针方向排列,彼此相差120°则此组相量表示的分量为()

A.正序;

B.负序;

C.零序

7、系统发生两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压幅值的关系

()

A.与故障点的位置无关;

B.故障点越远负序电压越高;

C.故障点越近负序电压越高

8、继电保护整定所用的仪表级别应为()

A.0.2;

B.0.5;

C.1

9、在同一小电流接地系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器均装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,切除两条线路的概率是()

A.1/3;

B.1/2;

C.2/3

10、负序电流继电器往往用模拟两相短路来整定,若负序电流整定值为

1A,则要使继电器动作,加入继电器的电流应为()

A.3A;

B.A;

C.1/3A

11、某变电站电压互感器的开口三角侧B相极性接反,则正常运行时。如一次运行电压为110kV,开口三角型输出的电压应为()

A.0V;

B.100V;

C.200V

12、变电站的电流互感器装有小瓷套的一次端子(L1)应放在的一侧是

()

A.母线侧;

B.线路侧;

C.两侧均可。

13、可以弥补电流互感器10%误差的措施有()

A.增大二次电缆截面

B.并接备用电流互感器

C.改用容量较高的二次绕组

D.提高电流互感器变比

14、对于双母线接线方式的变电所,当某一出线发生故障且断路器拒动时,切除电源的保护是()

A.失灵保护

B.母线保护

C.对侧线路保护

15、220kv及以上系统主保护装置投运率指线路和电力设备主要保护装置投运率。它指的是()

A.纵联;

B.差动;

C.距离;

D.零序;

16、大接地电流系统中发生接地故障时,零序电压为零的是()。

A.故障点

B.变压器中性点接地处

C.系统电源处

17、中性点加装10Ω的电阻元件,在零序等值wang络中该阻抗为()

A.30Ω;

B.20Ω;

C.10Ω

18、一台二次额定电流为5A的电流互感器,其额定容量是30VA,二次负载阻抗要保证准确等级,应不超过()

A.1.2Ω;

B.1.5Ω;

C.2.0Ω;

19、汽轮发电机失磁后,从系统吸收大量的()

A.有功功率;

B.无功功率;

C.有功和无功功率。

20、当微机型光纤纵差保护采用专用光纤时,两侧保护装置的通信方式应该是()

A.主-主

B.主-从

C.从-从

21、继电保护和安全自动装置的直流电源,电压纹波系数应不大于

()

A.1%

B.2%

C.5%

22、当全部继电保护和安全自动装置动作时(考虑到电wang发展,电压互感器负荷最大时),电压互感器至继电保护和安全自动装置的电缆压降不得超过额定电压的()

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

23、在220kV变压器保护中,保护的出口不宜启动断路器失灵保护的是

()

A.差动

B.瓦斯

C.220kV零序过流

24、RCS-901A装置最多可以保存动作报告次数()

A.128

B.99

C.64

D.32

25、断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失应发出()

A.音响信号

B.光示牌信号

C.音响和光示牌信号

26、按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:屏、柜内导线的芯线截面应不小于1.0mm2,弱电控制回路,不应小于0.5mm2,强电控制回路,不应小于()

A.1.0mm2

B.1.5mm2

C.2.5mm2

D.4mm2

27、微机保护装置在调试中禁止做以下事情()

A.带电拔插件

B.使用不带接地的电烙铁

C.触摸插件电路

28、当电力系统发生振荡时,故障录波器()

A.不起动

B.应起动

C.可起动也可不起动

29、220KV线路当采用“单重方式”运行时,若线路上发生永久性两相短路接地故障,保护及重合闸的动作顺序为()

A.三相跳闸不重合

B.选跳故障相,延时重合故障相,后加速跳三相

C.三相跳闸,延时重合三相,后加速跳三相

D.选跳故障相延时重合故障相,后加速再跳故障相,同时三相不一致保护跳三相

30、为保证接地后备最后一段保护可靠有选择地切除故障,220KV线路接地电阻考虑最大按为()

A.100Ω

B.xxxxΩ

C.200Ω

D.300Ω

31、220kV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护的定值一般可整定()

A.57.7V

B.100V

C.180V

D.300V

32、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是体现继电保护的()

A.快速性

B.选择性

C.可靠性

D.灵敏性

33、直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于()

A.0.07mm

B.0.08mm

C.0.09mm

D.0.1mm

34、设正、负、零序wang在故障端口的综合阻抗分别是X1、X2、X0,简单故障时的正序电流计算公式为I1=E/(X1+⊿Z),其中⊿Z为附加阻抗。当两相短路接地时⊿Z=()

A.0;

B.x2+x0

C.x2

D.

35、某单回线路的实测正序阻抗为Z1,零序阻抗Z0,在不考虑零序互感的情况下接地距离保护的零序电流补偿系数为()

A.

B.

C.

D.

36、断路器失灵保护是一种()

A.主保护

B.近后备保护

C.远后备保护

D.辅助保护

37、所谓母线充电保护是指()

A.母线故障的后备保护

B.利用母联断路器给另一母线充电时的保护

C.利用母线上任一断路器给母线充电时的保护

38、电力系统振荡时,接地故障点的零序电流将随振荡角的变化而变化。当电流最小时,两侧电势角差δ摆升到()

A.180°

B.90°

C.0°

39、保护用电缆与电力电缆可以()

A.同层敷设

B.分层敷设

C.交叉敷设

40、一般保护用的电缆屏蔽层必须在()

A.两端接地

B.单端接地

C.不接地接地

三、简答题(每题6分,共5题,30分)

1、试画出中性点接地电wang和中性点不接地电wang中发生A相接地时,三相电压及零序电压(3U0)的相量图,一次额定电压为UE,计算电压互感器二次、三次侧电压的幅值。

答:

2、试画出220kv线路电流互感器二次各绕组各种保护、自动装置及仪表回路使用示意图,并说明原因。

答:

3、试述配置微机保护的变电站中,保护屏、电缆、控制室接地wang 及电缆沟、开关场如何布置抗干扰接地wang。

答:

4、电wang继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,按什么原则取舍?

答:

5、试述更换220kv光纤分相电流差动保护装置及二次电缆的检验项目。

答:

20xx年辽宁省调系统继电保护技术竞赛试题答案

一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”,每题0.5分,共40题,20分)

1×11√21√31×

2√12×22√32×

3√13×23√32√

4√14×24×34√

5√15×25√35√

6√16√26√36√

7√17√27√37√

8√18×28×38√

9√19√29×39√

10√20√30√40×

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共40题,20分)

1A 11 C 21B 31C

2A 12A 22B 32B

3C 13ACD 23B 32C

4A 14AC 24A 34D

5A 15AB 25C 35D

6B 16B 26B 36B

7C 17A 27ABC 37B

8B 18A 28B 38A

9A 19B 29A 39B

10B 20A 30A 40A

三、问答题(每题6分,共5题,30分)

1、答:

1)、相量图简

2)、电流互感器各侧

接地电wang:UA=0v,UB=100/=57v,UC=100/=57v,3U0=(100/)*=100v

不接地电wang:

UA=0v,UB=100/=57v,UC=100v/=57v,

3U0=(100/3)**=100v

2、答:

1)、L1至L2侧按照电流互感器二次线圈的排列顺序依次是:1#纵联保护---2#纵联保护----母差保护---电流互感器底部-----失灵、录波器-----仪表2)、于电流互感器常见的故障是油箱底部绕组对地闪络,因此,这种设置原则是保障该点故障时具有快速性,即使1#或2#纵联保护停用时,仍能保证在最小范围内切除故障,而不至于造成母差保护动作,扩大停电范围。

3、答:

1)、静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地wang相连;

2)、在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地wang。保护室内的等电位接地wang必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地wang在电缆竖井处可靠连接。

3)、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地wang紧密连接的等电位接地wang。

4)、开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100mm2的裸铜排,并使用截面不少于100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地wang连接。

5)、保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地wang的铜排上。

6)、在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地wang良好焊接。在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠单端连接至等电位接地wang的铜排上。

4、答:

如果于电wang运行方式、装置性能等原因,使电wang继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,在整定时应执行如下原则合理地进行取舍:

1)局部电wang服从整个电wang;

2)下一级电wang服从上一级电wang;

3)局部问题自行消化;

4)尽量照顾局部电wang和下级电wang的需要。

5)保证重要用户供电。

5、答:

1)、电流电压互感器的检验:检查铭牌参数符合要求;极性检验;变比检验;二次负担检验;

2)、二次回路检验:检查电流互感器二次绕组接线正确性及端子压接可靠性、接地情况;检查电压互感器二次、三次接线正确性及端子压接可靠性;检查接地情况符合反措要求;检查熔断器或自动开关开断电流符合要求,隔离开关、设备触点可靠性;测量电压变比、电压降小于3%;二次回路绝缘检查:与其它回路隔离完好,所有回路连在一起,各回路对地,各回路之间,用1000v兆欧表测绝缘,应大于10兆欧。检查个元件无异常;查接线、标志、电缆正确;检查寄生回路;对断路器、隔离开关及二次回路进行检查;

3)、屏柜及装置的检验:

外部检验:检查装置的配置、型号、额定参数(直流电压、交流额定电流、电压)等是否与设计相符;检查主要设备、附属设备的工艺质量及导线与端子的材料质量;屏柜标志是否正确、完整清晰,并于图纸规程相符;检查装置的输入回路、电源回路的抗干扰器件是否良好,将屏柜上无用的连片取下。

绝缘测试:按装置技术说明书的要求拔出插件;短接交流、直流、跳合闸、开入开除回路、自动化接口及信号回路端子;断开与其他保护弱电联系回路;打印机联线;装置内互感器屏蔽层可靠接地;用500v兆欧表测量绝缘电阻应均大于20兆欧,然后各回路对地放电。

上电检查:打开电源,检查装置工作是否正常;检查并记录装置硬件和软件版本号、校验码等信息;校对时钟

逆变电源检查:插入全部插件,检查逆变电源个点电平符合要求;试验直流有零缓慢升至80%额定电压,装置面板上的电源灯应亮,80%额定电压,拉合直流开关,逆变电源应可靠启动。

开入开出量检查:传动至各输出、输入电缆

模数变换系统检验:检查零漂;加入不同幅值电流、电压检查装置采样值符合要求;

2)、整定值的整定及检验:按照定值单进行整定;整组传动试验:对每一功能元件进行逐一检验,试验应处于与实际相同的条件,并测量整组动作时间;

3)、纵联保护通道检验:采用自环方式检查光纤通道完好性;检查保护用附属接口设备检查;通讯专业对通道误码率和传输时间进行检查;检查通道余量;测试跳闸信号的返回时间;检查各接线端子的正确性和可靠性;

4)、整组试验:

5)、与自动化系统、故障信息系统的配合检验:重点检查动作信息的正确性;

6)、投运前的准备:

7)、带负荷检验:测电流电压幅值相位、测差流、判断接线的正确性;

8)、检测屏蔽线接地情况:利用钳形电流表测接地电流

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

PW4361E继电保护测试

PW4361E继电保护测试 产品概述 随着微机型继电保护装置的大量推广普及和对保护装置试验要求也不断的提高,传统的试验仪和试验方法已远远不能满足新型保护装置的需要。微机技术的发展带来了全新的试验理念,使试验过程的智能化已成为发展的必然趋势。 PW4361E微机继电保护测试仪是我公司电力专家组和院校联手精心打造,技术性能符合GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》及DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的要求,既可单机操作也可联接笔记本电脑运行,试验仪具有强大的功能,优秀的界面,独创旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘,只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。 二、技术参数 电 流输出交 流 相电流输出(有效值) 0-40A/每相 三并电流输出(有效值) 0-120A 相电流长时间允许工作值(有效值) 10A/每相 相电流最大输出容量450V A 三并电流120A时最大容量900V A 三并电流90A时允许工作时间30s 三并电流120A时允许工作时间15s 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电流输出0-±10A/每相最大输出负载电压20V 电压输出交 流 相电压输出(有效值) 0-120V 线电压输出(有效值) 0-240V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电压输出幅值0-±160V 线电压输出幅值0-±320V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 开关量输入空接点:1-20mA,24V 电位接点输入0—+6V,判为“0”,接点闭合;+11V—+250V判为“1”,接点断开开关量输出空接点DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A 时间测量测量范围0.1ms-9999s 电源电压允许范围AC220V±10%,50/60Hz 环境温度允许范围-10℃- +50℃

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护装置测试仪技术规范

继电保护装置测试仪技术规范

目录 1. 范围 (3) 2. 引用标准 (3) 3.基本要求 (3) 4. 功能要求 (4) 5. 技术参数 (4) 6. 其它要求 (4) 7. 验收与培训 (5) 8. 售后服务 (6) 9.供货范围 (6)

1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局继电保护装置测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 871-2004 电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 3.基本要求 3.1 仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3.2 所有仪器应具备详细的中文说明书。

一、信息与信息技术的概念

课题:信息与信息技术 教学要求: 1、使学生了解信息和信息技术的基本概念。 2、了解信息技术的发展变化及其对现代社会的影响。 教学的重点和难点 1、理解信息和信息技术的概念。 2、了解信息技术的快速发展、强化信息意识。 教学器材:投影仪、演示用计算机。 授课地点:电教室 教学过程 1、什么是信息? 信息在我们的学习与生活中无处不在。信息已经和物质、能量一样,成为人类社会赖以生存和发展的重要资源。物质资源为人们提供生产和生活所需要的必要材料,能量资源为人们提供各种形式的动力。信息则为人类的学习和各个领域的生产提供了素材和知识来源。因此,物质、能量和信息是构成世界的三大要素。 所谓信息,通常是指对人们有用的消息。 2、什么是信息技术 一般说来,信息技术是指获取信息、处理信息、存储信息、传输信息的技术。广义地说,凡是与信息的获取、加工、存储、传递和利用等有关的技术都可以称为信息技术,它包括微电子技术、感测技术、计算机技术、通信技术等。

人们获取信息的途径有很多,可以直接从生产、生活、科研活动中收集和获取信息,也可以从网络、电视、广播、报刊杂志等获取间接的信息。其中计算机网络上收集和获取信息是极其重要的一条途径。 3、信息技术的发展自从有了人类就有信息技术,人类发展的历史中已经历了五次信息技术的革命: 第一次信息技术革命是语言的使用; 第二次信息技术革命是文字的使用; 第三次信息技术革命是印刷技术的应用; 第四次信息技术革命是电报、电话、广播、电视的发明和普及应用; 第五次信息技术革命是计算机的普及应用及计算机与现代通信技术的结合。 4、讨论思考 (1)什么是信息技术? (2)人们获取信息的途径主要有那些途径?

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

变压器继电保护原理及测试技术

第二章变压器继电保护原理及测试技术 第一节变压器继电保护的配置 一. 在变压器上应装设防止下列各种故障和不正常运行状况的保护: (1)绕组内及其引出端上的多相短路; (2)绕组内的匝间短路; (3)在中性点直接接地系统中的单相接地短路; (4)由外部短路引起的过电流; (5)由过负荷引起的过电流; (6)油面降低。 为此,变压器应配置必要的主保护和后备保护,以下分别予以介绍。 二. 变压器的主保护 (一)瓦斯保护 瓦斯保护能起到在变压器发生各种伴有产生瓦斯气体的内部故障的保护作用。在出现轻瓦斯及油面下降时,保护应动作于信号;但在出现大量瓦斯时(重瓦斯),通常应动作于跳闸。 瓦斯保护装设于以下变压器: ①容量为800kVA及以上的变压器; ②容量为400kVA及以上的车间变压器。 对于②所述的变压器,如各侧均未装设断路器时,瓦斯保护可仅动作于信号,但应将重瓦斯和轻瓦斯的触点分别装设信号。 (二)差动及电流速断保护 差动及电流速断保护是为了保护变压器引出端上及变压器内部的故障,动作后断开变压器的各侧开关。 差动保护装设于以下变压器:①单独运行的容量为10000kVA及以上的变压器; ②并列运行的容量为6300kVA及以上的变压器;③容量为6300kVA及以上的厂用工作变压器(为简化接线,对于备用厂用变压器,允许装设电流速断保护);④电流速断保护灵敏度不符合要求(Ksen<2),且过电流保护时限大于0.5s的容量为2000 ~10000kVA的单独运行的变压器。 除上述原则外的变压器上可装设电流速断保护代替差动保护,用作为变压器的主保护。 差动保护中的继电器可选用电磁型、整流型、半导体型的差动继电器(近年来也有选择集成和微机型的)。 按避开励磁涌流的性能的原理,可选用速饱和变流器式(带或不带制动的)、二次谐波制动式、判别波形间断式等原理的差动继电器。选择的差动继电器应以满足灵敏度和选择性的要求为准。在构成差动保护时,除了利用变压器的套管内的电流互感器的情况外,应将变压器与母线间的连接线包括在保护范围之内。 三. 变压器的后备保护 (一)变压器相间故障的后备保护 1.保护的作用 变压器相间故障的后备保护,是外部短路引起的过电流以及变压器本身故障的后备保护,保护动作后将变压器的各侧断路器断开。

第一章信息与信息技术

第一章信息与信息技术 一教学目标: 具体要求: 1.知识方面:理解信息的含义及特征;理解信息技术及计算机与信息技术的关系;了解当今信息技术发展的情况。 2.能力方面:通过本课的教学,培养学生进行辩证逻辑思维能力、提高学生理论联系实际的分析和解决问题的能力。 二教学重点:信息及信息技术的理论和实际。 三教学难点:信息技术的发展中涉及到的有关概念及其具体的应用。 四教学准备:该课在多媒体教室上. 五教学方法:阅读法讲授法提问法讨论法比喻法 六教学安排:一课时 七教学过程: 第一章:信息与信息技术(板书) 第一节:信息与信息技术 在初中我们学了有关信息技术的知识从现在起我们要继续学习<信息技术>这门课请看(蓝底白字投影) (教师)从这我们可以看出信息技术教育是多么的重要。世纪之交,千年更迭,人类进入了以知识经济和信息技术为主要特征的新的时代,所以我们一定要学好《信息技术》这门课。 哪我们看一下今天所要讲的内容:(打出投影片,此投影内容的说明如下)谈到信息技术那我们就要谈“信息” 一:什么是信息? (点击主链接图中的相应超链接,则此片蓝底从上到下打开)

1、什么是信息? A:共享信息的人越多,信息的价值就越大 比如我有一个科技成果,它是以文字或语言的方式表示的,是一条信息,知道的人越多它的价值就越大。它能够产生巨大的社会或经济效益。信息是一种资源。物质、能量和信息是共同构成世界的三大要素。但信息与物质和能源不同的是物质和能源使用后减少,信息使用以后却不会减少,共享信息的人越多,信息的价值就越大,这就是信息的共享性。 B:信息无处不在无时不有 大家谁能举出一个信息不存在的例子(设问)。不论你说不说话,睡不睡觉,你都给别人一个信息。由于宇宙中没有绝对静止的事物,任何事物都在不断地发展变化中。信息是事物运的状态和方式,因此,信息是普遍存在的,也是不断发展变化的。 C:信息也会过时 (提问)大家谁能举出一个例子来说明这个问题。 总结:信息的时效性要求及时获得和利用信息,这样才能体现信息的价值。 D:信息离不开载体 信息是事物运动的状态和方式,不是事物本身,因此,它不能独立存在,必须借助某种符号和物体才能表现出来,而且同一信息还可以借助不同的载体来表现。比如新闻通过广播、电视、报纸等来表现。信息离开载体就不能存储和传递。掌握了信息的定义和特征,对信息进行观察、了解和利用这就是信息活动,它与我们的是日常生活是紧密联系的。 二:信息活动(板书) 信息收集-------------信息加工---------------信息存储--------------------信息传递(板书) (点击主链接图中的相应超链接,则此片蓝底以百叶窗形式打开) 在此可以让一位同学上来指出计算机的各个部位。(检测一下学生的掌握情况)

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

继电保护试验方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅110kV***变电站配电设备继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。 5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 六、施工工艺 为完成110kV***变电站配电设备继电保护试验工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据工程的设计要求、设备特点编写方案。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录。 保护装置调试工艺流程: 试验仪器准备?配电设备停电、验电、放电?保护装置定值记录?二次回路检查?整组传动试验?试验结果记录

6.1 微机保护调试 6.1.1、外观及接线检查: 6.1.1.1、检查各元件是否有松动,有无机械损伤,连线是否完好。 6.1.1.2、检查配线有无断线、接不牢或碰线。 6.1.1.3、检查各装置电气参数是否与现场一致。 6.1.2、通电检验: 6.1.2.1、通电后,全面自检,查看各指示灯应正确,液晶显示屏完好。 6.1.2.2、检验按键及查看各功能菜单。 6.1.3、软件版本与程序校验码的核查 6.1.4、定值整定: 检验定值的修改、固化功能;定值区拨轮开关检验。 6.1.5、开关量输入检验 依次进行开关量的输入和断开,同时监视液晶屏变位情况,测量相应端子的导通与断开。6.1.6、模拟量精度检验 检验装置的零漂;分别加入电流电压亮,测试装置在不同幅值下的精度,同时检验电流电压角度是否正确。 6.1.7、保护定值检验 测试装置的TV断线,TA断线;根据不同保护逻辑,测试装置在系统各种模拟故障下的动作情况,检查信号灯及触点动作。 6.1.8、按规程检查出口继电器性能指标,应满足要求。 6.1.9、整组试验: 6.1.10、模拟各种故障,从装置的总出口检查装置的整体动作情况;整组动作时间测量;线路保护重合闸功能测试; 6.1.11、与其它保护装置配合联动试验; 6.1.12、传动试验:模拟各种故障,检查各开关动作情况验证回路正确性;线路保护进行通道测试。 6.2系统保护调试 6.2.1、保护组件调试 6.2.1.1、按《检验条例》对保护装置进行外部检查,检查装置的实际构成情况是否与设计相符合,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。 6.2.1.2、检查各插件拔、插应灵活,固定应良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能分开,印刷电路无损伤,焊接质量应良好,无虚焊、脱焊现象,集成电路芯片应抓紧,型号正确,后板配线应无断线。 6.3、传动试验 6.3.1、断开断路器的跳、合闸回路,接入断路器模拟装置,每一套保护单独进行整定试验。按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,应查出原因加以改正。如原设计有问题及时向技术部门反映,待有关部门研究出合理的解决措施后,应重复检查相应回路。 6.3.2、检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

第一节继电保护测试装置的现状与发展

第一节继电保护测试装置的现状与发展 在我国,继电保护的应用己有80多年的历史,但就其试验和测试来说,长期使用经典的电气测量方法和常规电工仪表。近年来,随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机型继电保护得到广泛使用,对测试技术提出了更高的要求,正在逐渐形成有别于一般电气测量的专门技术领域——继电保护测试技术。国内外的科研单位、电力系统及其相关产品的生产厂家纷纷投入大批的科研力量,相继研制出多种新型的继电保护测试装置。采用计算机实现故障再现、实时仿真、自动测试等先进技术的数字式继电保护试验装置已经成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可缺少的专用设备,随着计算机、数字仿真及微电子技术的发展,数字式暂态试验系统发展迅速,它的发展方向大致可以分为两类:一类是朝着功能强大、实时仿真的方向发展。另一类是朝着轻巧便携、专用系统的方向发展。 1.1继电保护测试技术的发展动力 1.1.l继电保护的发展促进了保护测试的发展 新型继电保护装置特别是数字式保护和安全自动装置已得到广泛的推广应用。在对这些设备检验的过程中,已逐步屏弃传统试验方法而引进新的试验手段,涉及计算机自动测试、数字仿真、微电子、大功率器件等先进技术的微机型继电保护试验装置己成为继电保护测试领域必不可少的专用设备。 1.1.2新技术的发展促进了保护测试技术及测试装置的发展 随着计算机芯片和电子器件技术的高速发展,高性能运放IGBT、MOSEFT等高速、全控型器件的广泛应用以及逆变电源技术的飞速发展,使一些新的测试技术以及数字仿真技术的实现成为可能。 1.2.1提高工作效率 先进的测试技术和测试手段的应用,不断的使测试工作变得方便快捷,从而大大的提高了测试工作的效率。 1.2.2对产品的整体性能更全面、深入的了解 应用新的测试技术和测试设备,能够更加真实的模拟系统状况,检验继电保护装置在各种复杂情况下的运行状况和动作特性。 l.2.3避免在实际应用中的损失

第一章 信息与信息技术 习题练习

第一章信息与信息技术 一、信息及其特征 1.1.1丰富多彩的信息:信息是事物的运动状态及其状态变化的方式;物质存在的一种方 式、状态或运动状态,也是事物的一种普遍属性,一般指数据、消息中所包含的意义。 信息是用语言、文字、数字、符号、图像、声音、情景、表情、状态等方式传递的内容。 1.1.2信息的一般特征 (1)载体依附性:信息不能独立存在,需要依附于一定的载体,而且同一个信息可以依附于不同的载体。比如,交通信息既可以通过信号灯显示,也可以通过交通警察的手势来传递;文字信息既可以印刷在书本上,也可以利用计算机来存储和浏览。可见,信息可以转换成不同的载体形式而被存储下来或传播出去。因此,信息的载体依附性也同时使信息具有可存储、可传递和可转换等特点。 (2)价值性:信息是有价值的,它并不能给人们直接带来物质上的满足,其价值主要体现在两方面:一方面,可以满足人们精神领域的需求,如学习材料、娱乐信息等;另一方面,可以促进物质、能量的生产和使用,如利用全球定位系统GPS获取准确的方位信息实现导弹的精确制导。另外,信息又是可以增值的。在加工与使用信息的过程中,经过选择、重组、分析、统计以及其它方式的处理,可以获得更重要的信息,使原有信息增值。招聘信息、油价信息、高考信息等等 例子:朝鲜战争前,兰德公司向美国国防部推销一份秘密报告,其主题词只有7个字,要价150万美元。美国国防部认为是敲诈,不予理睬,结果“在错误的时间,在错误的地点,与错误的敌人进行了一场错误的战争”。战争结束之后,国防部才想起那份报告,要来一看,追悔莫及。 问题:那7个字是什么? 中国将出兵朝鲜 (3)实效性:信息往往反映的只是事物某一特定时刻的状态,会随着时间的推移而变化,比如,交通信息、股市信息、天气预报、会议通知、求职报名、市场动态等都在不断地变化。 (4)共享性:信息可以被多个信息接收者接收并且多次使用,而且一般情况下,信息共享不会造成信息源信息的丢失,也不会改变信息的内容,即信息可以无损使用。 (5)不完全性。如盲人摸象

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

继电保护测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷继电保护测试仪册) 继电保护测试仪 通用技术规范 (编号:1302073-0000-00) 国家电网公司 二〇一八年一月

目录 1. 总则 (1) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (2) 6 技术服务 (3)

1. 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的继电保护测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对继电保护测试仪技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术规范专用部分货物组件材料配置一览表中所列继电保护测试仪的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告(校验项目包括结构和外观检查、功能试验、性能试验); (3)产品合格证; (4)装箱清单。 (5)继电保护测试仪每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 检验报告说明: a)、检验标准:依据DL/T 624-2010继电保护微机型试验装置技术条件、Q/GDW 11263-2014智能变电站继电保护试验装置通用技术条件; b)、检验报告项目应包括结构和外观检查、功能试验、性能试验等。 1.5 标准和规范 除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。