文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调维护保养“三措两案”

空调维护保养“三措两案”

空调维护保养“三措两案”
空调维护保养“三措两案”

xxx

我公司负责连城发电公司3、4号机中央空调及全厂小空调维护保养工作。工作期限。作业中存在的主要风险有人员触电、高空坠落、物体打击等安全风险。为了确保空调维保工作安全有序进行,特编制如下“三措两案”。

一、组织措施

1、领导小组

项目负责人:

技术负责人:

2.职责

2.1 项目负责人职责:

2.1.1 领导、协调各项维保管理工作。贯彻甲方有关安全生产、职业健康的指示。审核工程项目中安全监督管理的重大措施,审核工程项目安全责任制、安全管理规章制度,并监督落实。

2.1.2 负责组织维保人员参加安全教育并全面负责项目施工管理,保证工程项目的顺利进行。

2.1.3 对空调维保期间发现的重大问题及时上报甲方进行决策并组织处理。

2.1.4 统筹安排各项维保工作,管理监督工作现场安全措施落实及违章情况。

2.1.5 审查维保中特殊环节安全技术措施。检查检修现场

安全防护措施并提出整改意见。

2.1.6参与维保项目安全措施的审查,负责施工期间安全检查。负责空调维保工作并参加安全教育。

2.1.7对检修工作区域进行全过程安全监督和协调管理,对空调维保工作现场安全进行监督, 检查安全措施是否完善,检查是否存在违章作业,以确保空调维保工作期间人身及设备安全。对发生严重违章作业的人员及时勒令停工整顿。

2.1.8现场监护必须坚守岗位,全过程掌握施工者施工期间情况,保证能够与施工者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

2.1.9进行作业现场的安全措施和危险点分析预控措施监督检查,并及时纠正违章现象,不发生任何不安全现象。

2.1.10监督各施工人员严格执行国家和甲方规定的各项安全规章制度,对违反人员严格考核。负责人必须始终在工作现场,对整个工作的安全认真监护,及时纠正不安全情况。

2.1.11 在布臵任务的同时布臵开展危险点分析与控制工作,并给予工作人员必要的指导,在现场检查工作进度及质量时必须检查危险点控制措施的落实情况。

2.2技术负责人职责:

2.2.1在项目负责人领导下,负责检查监督施工设计质量,保证措施的实施,组织建立各级质量监督保证体系。随时对施工现场进行安全监督、检查、指导,并做好安全检查记录。

2.2.2全面掌握施工技术方案,经常到现场进行技术指导。全面负责“空调维保工作”的组织技术实施,负责技术质量把关、验收、安全、技术措施的具体执行。

2.2.3对空调维保工作中出现的技术问题及时向项目部负责人汇报,并对重点部位和环节进行现场验收,对空调维保工

作技术质量负主要责任。

2.2.4积极完成工作任务,严格检查技术质量和工艺,保证工程项目的顺利进行。

二、安全措施

1.凡是参与现场工作的人员必须是经《电业安全工作规程》考试合格且身体状态达到工作要求,方能参加现场检修工作,作业过程中严格执行大唐国际连城有限责任公司各项规章制度。

2.必须使用检验合格并且贴有合格证的安全防护用具及工器具。

3.进行高空作业时,工作班成员要正确使用安全带,各部件扣好,挂钩要挂在牢固的物件上,安全带要高挂低用。工作负责人组织人员对作业区域进行隔离,作业区域下方严禁站人或作业。

4.开工前,由工作负责人组织工作班成员在六规室进行“六规”讲解。

5.工程开工前,工作负责人组织相关人员学习“三措两案”,现场作业过程中必须落实“三措两案”的有关规定。

6.工作开工前由工作负责人组织作业班成员进行安全交底。

7.作业中各级人员要将四个责任落实到现场(领导责任、技术责任、监督责任、现场管理责任),确保作业过程安全。

8.检修结束后及时清理施工现场,做到工完料尽场地清。

【防止高空坠落措施】在高处作业时要使用安全带,使用前检查安全带各部位完好,具有检验合格证,工作班成员要正确使用安全带,各部件扣好,挂钩要挂在牢固的物件上,安全带要高挂低用;工器具装入工具包内上下传递,严禁上下抛掷工器具防止打伤工作班成员;在使用爬梯时必须将爬梯稳固,避免扶梯滑移造成作业人员摔伤。

【防止物体打击措施】1.在使用手锤或大锤时将检查锤柄无裂纹,手锤、大锤头无松动;2.使用手锤、大锤时严禁戴手套作业;3.使用工器具要选择合适的工器具,扳手要卡牢固,用力要均匀,防止扳手打滑造成人员受伤。

【防止人员触电措施】在使用电动工器具前,检查工器具有无检验合格证,检查临时电源线插头完好,电源线无破损,并将电源线架空。

三、技术措施

1.工程所需材料、设备,按公司质量体系中《施工(生产)和服务控制程序》认可接收,确保不合格品不投入使用。

2.施工前,工程技术负责人应向相关施工人员(包括工程分承包方施工人员)进行详细的技术交底。

3.所有施工人员必须严格依据施工要求、施工组织设计(措施)、有关规程、规范、作业指导书要求的过程参数控制操作。发现施工现场与设计参数不符合时,施工负责人必须及时提出

变更申请,待设计变更或变更设计后施工。设计变更或变更设计是所有的设计参数修改的唯一依据。对已完成的过程,按《施工(生产)和服务控制程序》进行验证。若发现过程参数偏离规定值或检验数值超出允许范围,应立即停止施工并及时改正。

4.所有施工过程必须填写检修记录。

四、检修方案

(一)空调主机部分

1.检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;

2.检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制

冷剂;

3.检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器

是否良好;

4.检查压缩机运转声音是否正常;

5.检查压缩机的工作电流、电压是否正常;

6.检查压缩机油位,颜色是否正常;

7.检查压缩机油压、油温是否正常;

8.检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺项情况;

9.检查空调主机各接线端子有无松动;

10.检查电脑板、感温探头电阻值是否正常。

(二)风系统的检查:

1.检查风机盘管出风的风量是否正常;

2.检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;

3.检查出风温度是否正常。

(三)水系统的检查:

1.检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;

2.检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过

滤网;

3.检查水系统中有无空气,是否需要排气;

4.检查回水、出水温度是否正常;

5.检查水泵声音、电流是否运转正常;

6.检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;

7.检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

五、应急处置方案

(一)应急救援指挥部

总指挥:

副总指挥:

成员:现场所有工作人员。

(二)指挥部职责

1、事故发生后,总指挥和副总指挥赶赴事故现场进行指挥,组织现场抢救。

2、在作业现场人身伤亡事件后,接到事故报告立即根据本预案规定程序,组织力量对现场进行事故处理,及时向甲方进行汇报。

(三)各成员职责

1、组织对本应急预案进行演练。

2、根据事故报告宣布启动本预案,并进行应急救援。

3、危及状态消除后,宣告应急行动结束。

4、负责协助事故调查和处理(原因、处理经过,人员伤亡情况及经济损失情况)。

(四)危急事件的预防

1、各级人员在现场作业工作中均应严格执行《安全工作规程》规定。

2、使用工具前应进行检查,不准使用不完整的工具。大锤和手锤的锤头必须完整,且表面光滑,不得有歪斜、缺口、裂纹等情形。大锤及手锤的手柄必须装设牢固。在高处作业时要使用安全带,使用前检查安全带各部位完好,具有检验合格证,工作班成员要正确使用安全带,各部件扣好,挂钩要挂在牢固的物件上,安全带要高挂低用

3、作业前应认真进行作业风险预控分析,工作负责人根据作业内容、作业方法、作业环境、人员状况等去分析可能发生危及人身或设备安全的危险因素,认真填写作业风险分析表并采取有针对性的措施,预防事故的发生。

4、使用工器具时,如安全带、防坠器、电吹风等,应进行测试,符合质量标准方可使用,不符合标准的一律作废。

(五)应急事件的处理程序

1、发生人员触电时,现场所有人应立即停止工作,断开有关电源——将伤员放臵在平坦的地方——人工呼吸法或胸外按压法抢救——联系医务所——电话通知值长——同时就近送医院——汇报公

司——保护事故现场——公司指挥部门安排后勤保障——开展事故调查与处理工作。

2.当发生高空坠落时,现场所有人应立即停止工作——判明受伤者的部位——联系医务所——对受伤者进行临时简单止血急救——汇报公司——保护事故现场——公司指挥部门安排后勤保障——开展事故调查与处理工作。

2、危急状态消除后,由指挥部宣布应急行动结束。

3、生产、生活维持或恢复方案。

(六)应急事件急救方法

1、触电事故发生后。

1.1 应立即切断事故电源,如果离电源开关太远,可用干燥的衣服、木板、木棒等绝缘物体作为工具,使触电者和电源脱离。

1.2 脱离电源后应先救后搬,如果受害者处于昏迷状态且呼吸心跳停止,应立即进行心肺复苏,同时立即请医生抢救。心肺复苏步骤如下:

1.2.1 保持呼吸顺畅:昏迷的伤者常因舌后移而堵塞气道,所以心肺复苏的首要步骤是畅通气道。松解伤者衣领及裤带,急救者一手臵于伤者额部,以另一手抬起后颈部或托起下颏使头部后仰

70-90度,保持呼吸道通畅。对怀疑有颈部损伤者只能托举下颏而不能使头部后仰;若气道有异物,应从伤者背部双手环抱于伤者上腹部,用力、突击性挤压。

1.2.2 口对口人工呼吸:在保持患者仰头抬颏前提下,施救者用一手捏闭的鼻孔 (或口唇 ),然后深吸一大口气,迅速用力向患者口(或鼻 )内吹气,然后放松鼻孔(或口唇)。口对口吹气量不宜过大,一般不超过1200毫升,胸廓稍起伏即可。吹气时间不宜过长,

过长会引起急性胃扩张、胃胀气和呕吐。吹气过程要注意观察患(伤)者气道是否通畅,胸廓是否被吹起。

每次吹气间隔1.5秒,在这个时间抢救者应自己深呼吸一次,以便继续口对口呼吸,直至专业抢救人员的到来。

1.2.3 胸外按压:胸外按压只能在患(伤)者心脏停止跳动下才能施行。首先找准胸部正确位臵:胸部正中2乳连接水平交叉点或胸骨下切向上两指胸骨正中部为正确按压区,双手交叉叠在一起,手臂垂直于伤者胸部按压区,进行胸外按压。

按压的力度要适宜,过大过猛容易使胸骨骨折,引起气胸血胸;按压的力度过轻,胸腔压力小,不足以推动血液循环。按压深度为5-6厘米,然后迅速放松,解除压力,让胸廓自行复位。如此有节奏地反复进行,按压与放松时间大致相等,频率为每分钟不低于100次。

1.2.4 胸外按压和口对口人工呼吸应循环进行,每做30次胸外按压,交替进行2次人工呼吸

2、高空坠落事故发生后。

2.1 当发生人员轻伤时,现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克等紧急救护措施,并将受伤人员脱离危险地段。

2.2 如果受害者处于昏迷状态且呼吸心跳停止,应立即进行心肺复苏,同时立即请医生抢救。

2.2.1 保持呼吸顺畅:昏迷的伤者常因舌后移而堵塞气道,所以心肺复苏的首要步骤是畅通气道。松解伤者衣领及裤带,急救者一手臵于伤者额部,以另一手抬起后颈部或托起下颏使头部后仰

70-90度,保持呼吸道通畅。对怀疑有颈部损伤者只能托举下颏而不能使头部后仰;若气道有异物,应从伤者背部双手环抱于伤者上

腹部,用力、突击性挤压。

2.2.2 口对口人工呼吸:在保持患者仰头抬颏前提下,施救者用一手捏闭的鼻孔 (或口唇 ),然后深吸一大口气,迅速用力向患者口(或鼻 )内吹气,然后放松鼻孔(或口唇)。口对口吹气量不宜过大,一般不超过1200毫升,胸廓稍起伏即可。吹气时间不宜过长,过长会引起急性胃扩张、胃胀气和呕吐。吹气过程要注意观察患(伤)者气道是否通畅,胸廓是否被吹起。

每次吹气间隔1.5秒,在这个时间抢救者应自己深呼吸一次,以便继续口对口呼吸,直至专业抢救人员的到来。

2.2.3 胸外按压:胸外按压只能在患(伤)者心脏停止跳动下才能施行。2.2.4 胸外按压和口对口人工呼吸应循环进行,每做30次胸外按压,交替进行2次人工呼吸

(七)现场处置电话

螺杆空压机大修技术协议-模板

目录 一、机组明细 (2) 二、工作内容 (2) 三、所需备件明细 (2) 四、技术要求 (3) 五、双方职责 (4) 六、货期及验收标准 (4) 七、附注 (4) 附件一:空压机主机大修工作项目 附件二:空压机保养工作项目 附件三:空压机各保养点示意图 附件四:空气压缩机项目验收报告 附件五:工程技术人员及商务人员明细表 空压机大修技术协议 甲方: 乙方: 项目名称: xxx空压机大修项目 一、机组明细: 序号机组型号数量空压机生产厂家工作内容

1 xxxx 1 xxxxx 主机大修+保养 二、工作内容: 1、空压机主机大修工作内容见附件一:空气压缩机主机大修工作项目; 2、空压机保养工作内容见附件二:空压机保养工作项目。 三、空压机大修保养所需备件明细: 1、1台xxxxx机主机大修保养所需备件清单: 项目Item 零件名称 (Description) 零件编号 (Part No.) 数量 (Qty.) 一1台xxxx机组主机大修所需备件 1 主机大修包xxxx 1 二1台xxxx机组保养所需备件 1 空气过滤器xxxx 1 2 油过滤器xxxx 3 3 油气分离器xxxx 1 4 空压机专用油20L/桶xxxx 5 5 马达润滑脂xxxx 2 6 油路清洗剂 5 四、技术要求: 1、乙方提供的备件在正常情况下使用提供标准质量保证,具体见商务标的附件一产品质量保证书。 2、乙方保证设备大修、保养质量,大修、保养质量需达到厂家手册要求的质量标准,保证承包范围 内设备的正常运行,对维护范围内的设备安全运行负责。 3、乙方负责对主机和电机在现场进行分解(如现场有分解条件,可以现场对齿轮箱分解,查看齿轮 情况),将主机运回乙方大修现场; 4、主机修复完成后,由乙方负责将主机运送于甲方公司进行安装; 5、乙方保证24小时通讯畅通,保证在甲方设备出现故障后24小时到达甲方现场,如机组所在位置交通不便则另行商量。 6、负责对甲方设备运行状态及参数的记录。 7、乙方负责提供备件,由甲方负责监督品质及跟换进度,完成后乙方出具巡检报告,并由双方技术 负责人共同签署认可。 8、检修工具由乙方自备,但大型起重设备(如吊车、叉车等)由甲方提供。 9、乙方服务工程师须针对每次服务中发现的问题提供服务建议,明确解决方案。同时须在第一时间 内以书面形式,向甲方发送服务通知单,建议解决方案,若需更换相关零件,乙方也须在服务通知单中明确。

空调维保方案三篇

空调维保方案三篇 篇一:空调维修保养方案 一、概论 空调经过长期运行及工作环境不好,换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题: 1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率; 2、粘附物堵塞铝翅片,细菌易繁殖,使室内外机循环风量变小; 3、制冷效率下降; 4、压缩机电流过大,使能效比下降,用电量加大; 5、严重时使压缩机卡缸,冷冻油长期在高温下失去润滑,从而使空调设备使用寿命缩短。 二、维护/保养的作用为了提高空调器室外机换热效率,防止或减少灰尘,空调器室内外机系统应定期清洗、保养,室内机应清洗、消毒。通过近年来在维修保养的经验来看,正确的保养方法可以起到极好的作用,主要表现在: 1、定期的清洗保养可以改善室内空气的质量,预防疾病的流行,创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后,在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的尘垢,极易滋生和繁殖病菌,再由风口吹入室内,对人体的健康形成威胁。 2、对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积,堵塞了过滤网及翅片,还有风机叶片上

的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。 3、可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。 4、可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。 三、维护/保养的内容根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为: 1、检查 1)运转压力:排气吸气压力 2)端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断; 3)内外机接口有无漏氟; 4)运转噪音是否正常; 5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压); 6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常; 7)冷凝排水是否畅通; 8)过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵; 2、保养 1)清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等;

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

机房维保方案

机房维保方案 随着计算机技术的快速发展和员工对计算机使用操作步骤的日益增加,机房的地位和作用越来越重要。合理有效地对机房进行管理,将对设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本具有十分重要的意义。 一、机房设备对环境的要求 1、机房空气环境 机房设备维护主要包括电气环境、温湿度、防尘、防鼠等方面。 (1)电气环境要求 电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。 防静电要求播出设备内部电路采用大量的半导体、CMOS等器件。由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化

纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。 对于长期运行但无法经常清洁的设备,专门对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。 电磁干扰对播出设备的硬件和软件都有可能造成损害,播出设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。播出设备的机外布线最好与火线交叉通过,并尽量避免长距离靠近并行。 (2)温湿度要求 播出设备尤其是交换机和磁盘阵列等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。播出设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可

空压机维护保养合同书

地面空压机维修保养合同 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,甲方决定将地面自用的空压机系统委托给乙方进行合约 保养及维护。为保证工作的顺利进行,明确双方权利和责任,根据《中华人民共和国 合约法》,本着友好合作的原则,特签订本合同,以便共同遵守。 1、本合同确认维护保养的设备 本合同中确认进行维护保养的设备为地面空压机房内螺杆式空气压缩机丄台,包括机械、电气、气路及润滑系统。具体见下表: 2、本合同所确认的有效期:自2015 年 1 月 1 日至2015 年_______________ 月31日。 本合同有效期为年,以合同签字之日起开始计算。合同期满前甲、乙双方 需续签合同,否则本合同到期自然失效。 乙方对机组进行的维护和更换的非易损零部件的保修期超过合同的有效期,保修仍然有效,乙方仍需承担保修责任。 3、本合同确认维护保养内容 机组的月度保养内容: a、气路系统保养 包括空气过滤器芯、油冷器、气冷器吹扫、清洁; b、油路系统保养

包括油路检查、消漏;排放润滑油中的冷凝水。 C、电气系统保养 包括系统绝缘检查;电机运行电流测量、记录;各压力、温度传感器检查;控制电路及元器件检查、维护。 d、机械系统保养 运行温度测定、记录。 e、机组清洁 包括机箱内、外清洁机头、风扇、冷却器清洁。 每2000小时进行的季度保养4次/年。包括内容:更换空滤芯、油滤芯、油分芯、冷却润滑油。检查传动系统、控制阀件、油路系统、散热器吹扫、电器、仪表。 突发故障的解决。机组突发故障时乙方保证在工作日_2_小时(自然或其它不可抗力因素除外)到达现场。 每次保养时间由双方提前预约协商。 4、乙方责任 合同签字之日起,乙方须在一月内向甲方提供每台受保养机组保养计划书,包括保养项目。 乙方有责任回答甲方提出的受保养机组的技术咨询,为甲方提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案,并以书面形式进行答复。 乙方有责任指导甲方人员正确操作机组和处理突发故障。 乙方有义务为甲方提供符合受保养机组运行要求的备件和消耗品服务。 a、乙方应向甲方提供书面受保养机组所有备件及消耗品的价格、规格、生产厂家清单并得到甲方的签字确认。 b、乙方所提供的备件和消耗品必须为上海优耐特斯原厂配件,价格应当和其他供货商的正常供应价基本持平。 c、备件及耗材清单中价格随行就市,每年核对两次。乙方须对甲方受保养机组的消耗品(润滑油、空气过滤器芯、油过滤器芯、油分离器芯)进行100%库存。.

空调维修保养服务方案

空调维修保养服务方案 1、在到达维修现场后,由本公司技术人员陪同客户对机组进行现场检查,并对有关技术事项向客户做出解答。 2、设备安装或维修完毕后,由本公司技术人员进行设备调试,记录设备调试的有关数据。 3、建立客户使用档案,对客户使用设备状况定期、跟踪了解,为设备的正常 如 片上的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。三、维修/保养的内容根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为: 1、检查 1)运转压力:排气吸气压力 2)端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断;3)内外机接口有无漏氟;4)运转噪音是否正常; 5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压);6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常;7)冷凝排水是否畅通; 清 红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电流表、水管等。 五、维修/保养的步骤 1、送风系统用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘,将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位,抑制细菌的繁殖和生长,保证室内空气的清洁; 2、氟系统 1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等; 2)检查连接件的状态,有无松动、破损;连接线、保温层有否老化等;

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房专用空调维护保养方案

机房专用空调维护保养方案 机房空调维保事业部专门从事机房专用空 调维护、保养、大修服务的部门,技术力量雄厚,工程师实践经验丰富,能够修机房专用处理精密空调的各种故障,反应迅速,为用户提供空调安装、调试、移机、维修维护、工程改造等服务。维护、保养、维空调的品牌有海洛斯(HIROSS、力博特(LIBERTY)、史图斯(STULZ、阿特拉斯 (ATLAS、蒙特(MONTAI、佳力图(CANTA、RC 优力(UNITFLAIR)、菲尼克斯(PHOENIX针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包 括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: ?检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管 路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等 部份的运行情况。 ? 排除发现的故障, 更换损坏的配件。 ? 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿 提供维修报告

?对用户技术人员提供空调技术培训。 ?提供电话技术咨询。 ? 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如 空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司 将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: ?检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等 部份的运行情况。 ?排除发现的故障, 更换损坏的配件。 ?调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿

空压机机头维修协议

LU450W-8型螺杆式空压机机头 大修技术协议 甲方:莱芜钢铁集团有限公司炼钢厂 乙方:上海优耐特斯压缩机有限公司山东分公司 甲方委托乙方对LU450W-8型螺杆式空压机机头进行大修,为确保大修后的LU450W-8型螺杆式空压机机头满足甲方的使用要求,经双方协商,签定以下技术协议: 一、机头大修内容: 1、LU450W-8型螺杆式空压机机头A、B主机均在大修范围内。 2、大修应更换全部机头进口SKF轴承,每台机头共14套(旧轴承需返回甲方)。 3、大修应更换机头全部密封组件。 4、大修应更换机头全部轴套组件(旧轴套需返回甲方)。。 5、对机头所有机件进行清洗、调校。 6、本次机头大修不含空压机螺杆,大修中如发现螺杆出现问题,应及时向银山型钢炼钢厂说明。 二、空压机机头大修技术要求: 1、修复后的空压机机头要达到原设计的技术性能(排气压力≥0.75MPa,排气流量≥80m3/min,排气温度≤115℃),大修后的机头运行正常,无杂音、异响。 2、在保质期内机头全部密封组件各密封点处无泄漏。

3、单台空压机机头的大修期为三十天(即从拉走后三十天内必须修好送回)。 三、质量承诺: 1、空压机机头按上线试机时间进行累计,质量保质期为12个月。因乙方维修原因12个月内出现问题乙方要免费给予维修,直到满足甲方使用要求(质量保质期同时进行顺延)。 2、维修后的空压机机头如在质量保证期内出现问题,乙方在接到甲方电话24小时内必须赶到现场,协助甲方分析、处理问题,满足甲方的生产需要。乙方不按时到现场的甲方将从决算中扣除乙方维修费200元。影响甲方生产的按照公司有关规定进行考核。 3、乙方提供全部轴承产品合格证明。 4、大修后的空压机机头由乙方指导安装。 四、本协议一式四份,签字、盖章有效。甲、乙方各二份。 五、未尽事宜双方协商解决。 甲方(签章):莱芜钢铁集团有限公司炼钢厂 代表签字: 日期: 乙方(签章):上海优耐特斯压缩机有限公司山东分公司 代表签字:

中央空调维护服务方案

中央空调维护服务方案书 一、年维护服务的基本项目 1、专业的维护和保养 由专业服务工程师每双月度至少一次主动上门保养服务,保养服务分A级保养和B级保养二种形式,通过有计划且逐项细化的调整、清洁、紧固和润滑等工作提升设备工作性能效率,预防设备故障发生,增强设备抗疲劳性和延长设备寿命。 (1)A级保养 A级保养适用于期间停运空调主机,A级保养时由专业服务工程师携带专业检测仪器设备进行“体检式”服务,期间将严格对照〈主机保养项目表〉中的内容、方法及要求实施。 (2)B级保养 B 级保养适用于期间正投运空调主机,B级保养是A级保养工作的有益补充,B 级保养时由专业服务工程师携带专业检测仪器设备进行“例行式”设备运转状况检查和运行数据观测,期间将严格对照<主机巡检流程表〉要求实施。 2、专业的诊断和建议 由专业服务工程师每年度二次为空调(系统)进行全面的技术诊断与性能测定,并向用户提供性能检测报告和专业维妒建议。 3、常年的技术交流 由专业服务工程师常年提供用户有关的技术咨询,并根据用户主机现场管理与运行情况每年二次前往现场与设备运维人员进行“集中式”技能培训(包括空调操作、故障处理和维护保养等专业技术知识)与沟通交流,期间还将根据具体工作案例进行系统分析与维护经验汇编,实现相关管理信息的共享。 4、不间断的服务晌应 由专业服务工程师全程提供7x24小时不闷断服务响应,期间随时帮您解决空调主机的相关需求和疑难问题。

二、年维护服务的增值项目 1、免费增值项目 (1)突发性的故障抢修 空调主机在投运过程中一旦出现突发性故障,在接到报修通知后2 4小时内赴现场予以高效解决与处理,确保事故损失控制在最低限度,期间发生的系列管理费用(人工与差旅费用)由我公司予以承担。 (2)免费的配件提供 在协议执行期间,用户可根据空调投运的需求情况,一次性从我公司免费获取总价值不高于1000元的单件或多件设备配件。 说明:免费配件提供根据协议具体条款执行,期间办理免费配件领用手续的前提.用户至少付清当年服务费的 90%预付款,并填写〈免费配件清单(维保服务专用)〉. (3)免费的配件安装 在协议执行期间,对维护期内日常维护、突发维修工作过程中所需求更换的配件,我公司将免费提供安装服务,期间发生的系列管理费用(人工、差旅及运输费用)由我公司予以承担。 (4)免资费无线监控服务 为积极响应“远程巡检+现场回访”相结合的严谨服务模式,更好推广普及维保服务用户的电子化服务进程,在协议执行期间,对于已安装空调主机无线监控系统的维保服务用户,将对空调主机无线监控系统期间的通信资费予以全部免收(1000元/台·年)。 2、优惠增值项目 (1)优惠的配件供应 对设备日常维护、突发维修工作过程中所需求的但未包含在〈免费配件清单(维保服务专用)〉中的配件,我公司将免费提供维修服务,期间用户若意愿更换新件或配件,我公司将在统一销售核定价的基础上一次下浮10%予以优惠提供,同时期间所需的人工、差旅及运输费用由我公司予以承担。 (2)优惠的额外服务 对维护期间可能需要实施的专项保养服务项目(如:整机气密性检测、传热管清洗、制冷液保券等)以及需要实施的空调系统水质保养服务项目,将给

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

空压机保养协议书样本(1)

空压机保养协议书 甲 方: 乙 方: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 联系人: 联系人: 一、 空压机型号/系列号 后处理管道过滤器滤芯型号/编号 二、保养项目 详细保养清单在报价表中 三、有效期 此协议有效期2年,从2014年 1 月 1 日起至2020年 1 月 1 日止。 协议编号:SGYSJ20140301 Compressor Maintenance Agreement

四、本协议的包括范围 1、一年内所有空压机按运行时间进行维护与更换配件,各种故障处理维修。后处 理及管道过滤器的维护保养 2、每月由乙方工作人员进行设备的检查与简单维护,在检查中发现由于乙方提供 的配件产生的机器故障由乙方免费更换。除乙方提供的配件之外的任何配件出 现损坏或有故障,由乙方告知甲方联系人,并另行报价合理收费。 3、在此协议有效期内,除乙方工作人员对设备的维修与保养维护外,不得有第三 方空压机保养人员对设备进行检查、维护保养或更换配件。 4、协议内阿特拉斯与英格索兰为原厂备件的替代品,质量与技术标准与原厂相同, 神钢空压机为原厂配件。 五、付款方式 第一次保养前需一次性付清,协议价格含税、含运费。 本协议的价格是人民币 : 元整。 六、双方的权利和义务 1、乙方在每次保养前将通知甲方,甲方需保证设备可以进行保养。 2、保养和检查工作将在日常工作日进行,周一到周六(时间8:30-17:30)。 3、如果设备的运行条件或安装条件发生变化,此协议无效。这主要是指设 搬移和冷却媒介的更改、电源的更改,以及第三方的介入。 4、每次访问工作后,乙方将给甲方一份设备的状况报告。 5、乙方不承担甲方的利润损失和任何间接损失,仅对由于本身过失造成设 备损坏负责。 6、乙方在执行此协议时如需起吊设备,照明和进入设备所在的机房时,甲 方应给予方便。 7、如出现一些保养及检查工作以外的工作,在甲方接受的前提下乙方可以 完成并向甲方另外收费。 七、责任的限制 1、乙方维护保养工作的期限是2年。按维护保养时间进行保养。 2、因乙方提供的备品、备件造成的机器损坏,乙方承担相应损失。 3、在乙方保养期间,甲方应禁止非甲方工厂内部人员接触本公司负责保养 的机器,否则乙方有权不履行质保义务。 4、甲方如没按照合同要求履行付款条件,本公司有权终止保养内容及质保 义务。 5、甲方应提供一切安全起重设备。如需拆装大型机件,要求甲方提供辅助 工具。 6、甲方在执行合同前需说明机器使用状况。 7、甲方在日常机器运行中应有运行记录 八、服务承诺书 1、乙方技术服务人员,在接到甲方要求的服务信息后,20公里内3小时到达 ,外区县市3小时响应。

中央空调维保方案

第一章、中央空调维保的目的及意义 一、中央空调维保保养的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(kw) 这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。

可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)、提供各类必要的增值服务; 4)、就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容;

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气房管 理工 信、季度维盖了所有 一、机 日和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否 在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)否正 常; 2) 3) 4)天早 上的同一时段判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)超过规定观察制冷 4)够比较正 当等其他附 3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护即对空调室外机的维护,因此我们首先要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。 2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特殊 是在太低而冷定的影响 3)的工作情否在同一 4)器的冷凝 5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4、 蒸有结霜的管上有比(通常状当检查压启量是否,比如空 5、加湿系统的巡检及维护 1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情是观察水槽内是否有

精密空调和UPS保养维护方案

精密空调和U P S保养维 护方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

精密空调和UPS保养维护方案 机房专用空调两种维护保养方案: 方案一: 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用) 巡检服务项目:检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。? 排除发现的故障,更换损坏的配件。 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。?提供维修报告。对用户技术人员提供空调技术培训。提供电话技术咨询。 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 ? 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: ? 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡 检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,竟可能的确保用户最快的时间投入使用。

中央空调系统维护保养方案

中央空调系统维护保养方案 中央空调经过长时间运行后空调冷冻水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、细菌和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养方案。 1、主机制冷系统: 1)、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或 焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动 部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3)、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下 工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。所以主机系统是空调系 统的供冷和供热站,如果主机系统出现问题将会影响到整个系统的正常工作,而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合,杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生,把所有故障解决在萌芽状态。 2、末端系统:

1)、末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是管道机、分体机和机房专机还很容易引起制冷时压缩机的液击,造成压缩机烧毁的严重后果;制热时散热不良,高压过高、压缩机过载保护,无法运行,。 2)、室内机因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在室内的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降;严重时会引起上述现象。 3)、室内机长期运转会使室内机离心风机叶上产生积尘,积尘数量一多就影响室内机的出风量,从而影响到室内机的效果。 4)、室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大,给用户的正常生活带来影响。 所以室内机每年要进行保养,主要保养内容有:清洗回风过滤器、清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换。 3、电气系统: 1)、空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相。 2)、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障。 3)、电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行。

一精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养与年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上与周五下班前及节假日放假前与收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能 及参数就是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常; 4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特别就是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断就是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

空压机维修及保养合同

空压机维修及保养合同 合同号: 甲方: 乙方: 为确保甲方空压机房设备正常工作,保障生产,经甲乙双方友好平等协商一致,签定本合同。 一、服务范围 甲方空压机设备的保养与维修服务全权交由乙方负责。 二、服务期限 自2016年1月1 日起至2016年12月31 日止,为期壹年。 三、服务时间 1、本合同规定的保养服务一般在甲方的工作时间(8:00-17:00)内进行,若有特殊需要,乙方需在任何时间提供服务,服务费用双方另行协商。 2、本合同所涉设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。 四、保养内容及双方责任 保养内容 1、机组的保养服务 保养项目包括:包含月度巡检所有内容,并更换空气过滤器、机油过滤器、油气分离器、冷却润滑油、管道精密过滤器滤芯,检查传动系统、控制阀件、油路系统、电器、仪表之性能,清洁、吹扫散热器。 2、机组的年度综合保养服务 保养项目包括:包含季度保养所有内容,并清洁油路与水/气路,调整最小压力阀,加冷媒,电动机保养,压力开关,及进气调节阀、各电磁阀、断油阀、排水阀等保养。 双方责任 1、乙方的责任 ①每月壹次派技术人员进行月季度例行巡检,对标的设备进行检查、润滑、清洁、调整等保养工作,以使空压机设备正常运行。 ②服务期内保养不当所造成的损坏件,予以免费调换。 ③当发现或发生非保养责任事故时,应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,有权通知甲方停止使用该设备。 ④服务期内,甲方认可乙方的专业知识,乙方对甲方提供必要的技术支持。 2、甲方的责任 ①负责设备的日常管理,对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。 ②季度保养或月巡检时,给予乙方合理充分的停机时间,及提供必要的水电等资源支持。 ③使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件,以确保整机性能的正常。

精密空调维护方法

精密空调维护方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 ·排除发现的故障,更换损坏的配件。 ·调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。·提供维修报告。 ·以优惠的价格为用户提供各种空调配件。巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。机房精密空调维护管理方案计划书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

相关文档