文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)1000MW火力发电厂电气部分及继电保护毕业设计_secret

(完整版)1000MW火力发电厂电气部分及继电保护毕业设计_secret

(完整版)1000MW火力发电厂电气部分及继电保护毕业设计_secret
(完整版)1000MW火力发电厂电气部分及继电保护毕业设计_secret

函授学生毕业论文

1000MW火力发电厂

电气部分及继电保护说明书

姓名:

班级:

指导教师:

年月

摘要

我国电力工业自动化水平正在逐年提高。迄今为止,我国电力工业已经进入了大机组、大电厂、大电力系统、高电压和高自动化的新阶段。这就对发电厂的设计提出了更高的要求。

本文记述了1000MW火力发电厂电气部分及继电保护的设计过程。根据自然条件和技术经济条件,主要确定了主接线方案以及全厂的继电保护配置,并简要论述了厂用变、高备变的选择以及电气元件的选择,还对自动装置作了简要的概述。与本文相配合使用的有计算书,里面对短路电流计算和继电器的整定计算有较详细的论述。

本文通过对原始资料的分析,了解本厂的具体情况及其在系统申的地位,作用:依据可靠性、灵活性、经济性,对电气主接线进行分析,从而选择最适合本厂情况的主扫线方案,为选择最适合的电器设备及继电保护装置进行了短路电流保护的配置及整定,从面满足可靠、灵敏、快速且有选择的要求。

关键词:电气主接线电气设备继电保护

目录

绪论 (1)

第一部分电气主接线设计 (3)

1.1原始资料分析 (3)

1.2主接线方案的确定 (4)

第二部分短路电流计算 (12)

2.1短路电流计算的一般规定 (12)

2.1.1计算的基本情况 (12)

2.1.2接线方式 (12)

2.1.3计算容量 (12)

2.1.4短路种类 (12)

2.1.5短路计算点 (12)

2.2短路电流计算的方法 (12)

2.3三相短路电流周期分量的计算 (13)

2.4阻抗图 (14)

第三部分电气设备的选择 (15)

3.1继路器 (15)

3.2隔离开关 (16)

3.3电流互感器 (16)

3.4电压互感器 (16)

第四部分主设备继电保护 (18)

4.1主设备继电保护设计原则 (18)

4.2发电机变压器组保护 (18)

4.2.1大型发电机组对继电保护的要求 (18)

4.2.2大型发电机变压器组单元接线继电保护配置.18

4.2.3保护及其接线 (21)

4.3厂用电源保护 (32)

第五部分发电厂的自动装置和继电保护配置 (34)

总结 (36)

参考文献 (37)

摘要

本文通过对原始资料的分析,了解本厂的具体情况及其在系统申的地位,作用:依据可靠性、灵活性、经济性,对电气主接线进行分析,从而选择最适合本厂情况的主扫线方案,为选择最适合的电器设备及继电保护装置进行了短路电流保护的配置及整定,从面满足可靠、灵敏、快速且有选择的要求。

关键词:电气主接线电气设备继电保护

绪论

一.课题背景

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节,主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择,配电装置配置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响,本厂的电压等级为220KV,对220KV配电装置的接线方式应按发电厂在电力系统中的地位,负荷情况,出线回路数、设备特点、周围环境以及发电厂的规划容量等条件确定。

接在母线上的避雷器和电压互感器,宜用1组隔离开关,接在发电机、变压

器引线或中性点上的避雷器可装设隔离开关。

当配电装置变化大且出线回路较多时,宜采用双母线或双母线分段的接线,有条件时220KV配电装置也可采用一个半断路器接线。采用单母线或双母线的1l0KV-220KV配电装置,当断路器为少油型或少油型式压缩空气时型时,除断路器有条件停电检修时,应设置旁路装置,当220KV出线为4回及以上,宜采用专用旁路断路器的旁路母线。

随着电力系统的增大,大容量的发电机组不断增多,在电力设备上装设完善的继电保护装置,不仅对电力系统的可靠性运行有重大意义,而且对防止重要且昂贵的设备在各种短路和异常运行时可减少造成的损坏,在经济上也有显著的效果,因此在主设备的保护设计中,应要求保护在配置,原理接线和设备选型等方面,根据主设备的运行工况及结构特点,达到可靠,灵敏,快速和选择性的综合要求。

二.设计任务书

(一)设计题目:1000MW火力发电厂电气部分及继电保护设计

(二)原始资料:

1.厂址概况:

厂址放在一大型矿区,所用燃料由煤矿直接由铁路运来,本厂附近除煤矿及其附属企业用电外无其它大型电力用户,电厂生产电力除厂用外,全部用220KV升高压送入电力系统。

厂址地区的地形、地址条件较好。有国家铁路、公路干线在附近经过,厂内附近有河流经过,水量丰富,足够本厂用水。厂址地区地震烈度为6级,冻土深1.7米,覆冰厚度为15mm,最大风速为25ms,年平均气温+4℃,最高温度

+35℃,最低温度-35℃,土壤电阻率>500Ω·m。2.机组参数

锅炉: 2×HG-670TH 2×HG-1000TH

汽轮机: 2×N200-130 2×N300-165

发电机: 2×QFQS-200-2 2×QFQS-300-2

3. 电力系统结线图:

根据系统计算资料表明,在系统枢纽变电所出口装设SW

-220型断路器。

2

与电力系统联结的线路数如图。

三.设计内容

1·电气主接线的设计

电气主接线是构成电力系统的主要环节,关系到系统的供电的可靠性、运行调度的灵活性和经济性。为了保证电力系统稳定运行,必须提高大机组超高压电气主接线的可靠性。

2.短路电流计算及设备的选择

短路电流计算是电器设计重的主要环节能,本设计中短路电流的计算方法采用标么值折算法,在网络的等值变换与化简利用分布系数法化简。

电气设备的选择是国家有关技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和适当的留有发展余地的前提下的正常运行情况选择,按短路条件验算其动热稳定,并按环境条件校验电器的条件。

3·继电保护的设计与配置

电力系统继电保护的设计与配置是否合理直接影响到电力系统的安全运行,设计在选择保护方式时,希望能全面满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:设计各种电器设备的保护时,对下列各项作了综合考虑: (1)电力系统的结构特点和运行特性;

(2)故障出现了概率及可能造成的后果;

(3)电力系统的近期发展情况;

(4)经济上的合理性;

(5)国内外的成熟经验。

所选用的保护方式要满足电力系统结构和发电厂主接线的要求。并宜考虑电力系统和发电厂运行方式的灵活性。

第一部分.电气主接线设计

1.1原始资料分析

一.本厂概述:

本厂有2台200MW、2台300MW机组,总容量为1000MW。厂址位于一大型矿区,是一大型坑口电厂。

二.本厂与系统连接情况:

本系统中,本厂通过双回线和一个容量为5586MW的系统相联。本厂除厂用电和矿区及其附属企业用电外,全部以2回双回线、2回单回线(均为220KV 线路送到系统)。本厂与系统联系紧密,如果本电厂发生严重事故,将影响地区电厂的安全运行,甚至引起系统崩溃。因此,对该厂的可靠性要求较高,继电保护要灵敏、可靠。

三、本厂的环境情况:

本厂建在一大型矿区,煤炭资料丰富,有利于以后的扩建。附近有河流经过,水源丰富,足够本厂用水。由于有国家铁路经过矿区,这就使得本厂不受运输条件限制而可以采用大型三相变压器。

本厂的地形、地质条件较好,地震烈度为六级。规程中规定:地震基本烈度为7度及以下地区的电厂,可不采取防震措施。最大风速为25ms,一般高压电器可在风速不大于35ms的环境下使用,因此可以不必增加出线间隔。在屋外配

电装置的布置中不宜降低电气设备的高度,因此本厂可以不考虑,也不必加强基础固定。土壤电阻率>500Ω.m(ρ≥300Ω.m),可采用以水平接地体为主的带棒接地装置。

年平均气温+4℃最高温度+35℃,最低温度-35℃。根据规程规定,气温在-30℃~40℃之间彩普通高压电器。在高寒地区,应选择能适应环境最低温度为-40℃的高寒电器。一般隔离开关的厚度为10mm,而本厂覆冰厚度为15mm,因此所选隔离开关破冰厚度应大于15mm。

1.2主接线方案的确定

一、设计主接线的基本要求:

在设计主接线时,应使其满足供电可靠,运行灵活和经济等项的基本要求。

1、可靠性

供电可靠性是电力生产和分配的首要条件,电气主接线必须满足这个要求,在研究主接线时,应全面考虑以下几个问题:

(1)可靠性的客观衡量标准是运行实践经验及其可靠性的定性分析。

(2)主接线的可靠性。包括一次部分和二次部分运行可靠性的约束。

(3)可靠性很大程度上取决于设备的可靠程度

衡量主接线可靠性的标志是:

(1)断路器检修时,能否影响供电。

(2)线路、断路器或母线故障时,以及母线检修时,停运回路的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

(3)避免发电厂、变电所全部停运的可能性。

(4)对于大机组超高压情况下的电气主接线,应满足可靠性的特殊要求。

2、灵活性

主接线的灵活性要求:

(1)高度灵活,操作简便。

(2)检修安全。

(3)扩建方便。

3、经济性

在满足技术要求的前提下,做到经济合理:

(1)投资省。

(2)占地面积小。

(3)电能损耗少。

二、主接线方案的选择

方案进行比较:

一·方案的可靠性

由于22OKV电压高,输电线路长,须对两种可行的接线方案进行可靠性比较,主要考虑以下几个方面:

1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电;

2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运运,并要保证对一级负荷及全部重要负荷的供电;

3)尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性;

220KV线路5条且线路较长,输送功率大,停电影响大并且断路器检修停电时间长,因此,一般只考虑装设双母线以上接线方式:

32断路器接线在检修和故障重合的情况下,停运回路不超过两回,具有高度的可靠性。

双母四分段任何一进出断路器故障或一段母线故障,停运范围为整个母线的14,一段母线故障、分段或母联拒动的双重故障,停运两段母线,不过这种故障概率极低。

根据以上要求选用双母线、双母线带旁路和一台半断路器接线都能满足要求,重要是进行操作灵活性和经济性比较;

二.方案的经济性比较

1)最小费用法;

a,计算综合投资

b·计算年运行费用

2)静态比较法

双母线带旁路主接线的优点:

优点:

1·可以轮流检修母线而不致供电申断;

2·检修任一回路的母线隔离开关时,只停该回路

3·母线故障后,能迅速恢复供电;

4.调度灵活,各个电源和回路的负荷可以任意分配到某一组母线上,因而可以灵活在适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;

5·检修任一回路的母线隔离开关时,无需中断其余回路的供电;

6·扩建方便;

7·便于实验;

缺点:

1·母线故障而母联DL拒动时,导致母线回路供电;

2·旁路断路器的继电保护为适应各进线的要求,其整定较复杂。

具备下列条件时,可不装设旁路母线;

1·采用可靠性高,检修周期长的SF6断路器,或采用可以迅速替换的手车式断路器;

2·系统条件允许线路停电检修时,(如又母线或负荷点可由系统的其它电

源供电,线路利用小时不高,允许安全断路器检修而不影响供电的)。 3·接线条件允许断路器停电进行检修时,(如每回线接有两台断路器的多

角形接线时)。

双母线四分段的特点:

1)母线分为四分段,可以分段运行。系统构成方式的自由度大,两个元

件可完全分接到不同母线上,对大容量且需相互联系的系统中是十分有用的;

2)由于这种技术是传统技术的延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面

不会发行问题;

3)可以较容量地实现分段扩建

4)当一段母线故障时或联接在母引上的进出线断路器故障时。-停电范围

不超过整个母线的四分之一,当一段母线故障合并分段或母联断路拒

动时,停电范围不超过整个母线的二分之一。

由于本发电厂在系统中的地位十分重要,因此共可靠性必须有严格的保证。母线电压等级为220KV,故需选择SF6断路器,且出线有两种双回线,另一条出线又可由系统的另外发电厂保证;故可以不考虑用双母线旁路。同时为了限制22OKV母线短路电流或系统解列运行的要求,必须用双母四分段,而且此接线方式在技术上也比较先进。由于一台半断路器虽然可靠性高,但造价也高,且保护的二次部分过于复杂,为解决继电保护校验问题,保护必须双重化,且一次设备的投资超过及母线四分段的投资,建设标准提高太多,所以,一般不宜在220KV配电装置中采用一台半断路器接线。

Ⅱ灵活性

32断路器接线:(1)成多环状供电,一个回路由两台断路器供电,高度灵活,可断开任何断路器而不影响供电。(2)隔离开关只作为检修电器,而不作为操作电器,不需要任何操作,消除事故迅速。(3)成对的双母线不能交叉布置。(4)不利于分段运行,自由度较小,且继电保护复杂。

双母四分段:(1)不能形成多环状供电,调度不如32断路器接线灵活,但系统要求分裂运行时灵活。(2)隔离开关作为操作电器,改变运行方式需要进行倒闸操作,处理事故时需要操作隔离开关,速度缓慢。(3)断路器检修时停电。(4)成对的双母线可能要交叉。(5)有利于分段运行,且继是民保护容易实现。并且有利于扩建。

根据《电力工程电气设计手册》及《火力发电厂设计规程》与本次设计有关的规程,容量为200MW及以上的发电机采用单元接线,该主变压器的容量可按下列条件上较大者选择:

(1)发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度;

(2)按发电机的最大连续输出容量扣除本机的厂用负荷。

1、主变的确定

(1)由于本厂不受运输条件限制,设计规程规定在330KV及以下的发电厂采用三相变压器。所以采用三相变压器,

(2)规程规定,对于200MW及以上的机组,其升压变压器一般不采用三绕组变压器,因此本厂采用双绕组变压器。

连接。因此,对于200MW (3)我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用Y

机组采用的主变为SFP

——,而对于的机组采用SSPL——。

7

2、厂用充的确定

(1)厂用电源引接

当发电机与主变压器成单元接线时,高压厂用工作电源一般由主变的低压侧引接,供给该机组的厂用负荷,因此本厂的四台机组采用的四台厂用变都从主变的低压侧引接。

(2)厂用变的类型及容量

规程规定,容量在200MW及以上的发电机采用单元接线时,其厂用变压器用分裂绕组变压器。发电厂高压厂用变的容量应按高压电动机的计算负荷的110%与低压厂用负荷和选择,低压厂用变的容量留有10%左右的裕度。

综上所述,厂用变选择如下:

①200MW机组采用2512.5—12.5MVA

②300MW机组采用4020—20MVA

3、高备变的确定

(1)当无发电机电压母线时,由高压母线中电源可靠的最低一级电压母线或联络变压器的第三(低压)绕组引接,并扔得保证在全厂停电情况下,能从外部电力系统取得足够的电源(包括三绕组变压器的中压侧,从高压侧取得电源)。

(2)当有发电机电压母线是由该母线引接一个备用电源。

(3)当技术经济合理时,可由外部电网引接。全厂用两个或以上高压厂用备用或起动备用电源时,应引用两个相对独立电源。

(4)200MW及以上容量的发电机超过3台时,每两台机组设立1个起动备用电源。

根据规程有关规定及经验,本厂应用2台高备变,分别为:

①200MW机组采用2512.5—12.5MVA

②300MW机组采用4020—20MVA

备用变绕组为Y△—△—11—11

综上所述,根据本厂的具体情况,可以首先拟定以下几个方案:

方案一:220KV侧采用双母线

方案二:采用32断路器接线方式

方案三:采用双母上分段接线方式

对三个方案进行比较:

方案一:双母线接线

优点:①供电可靠;②高度灵活;③扩建方便,投资省;④便于试验。

缺点:

①当母线发生故障时,推动两台单机,对于本系统而言,单机的容量较大,若系统失去两台单机,使系统波动过大,甚至造成系统崩溃、解列,可靠性较低,而本厂要求可靠性很高。

②当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作,为此,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。

因本厂与系统联系紧密,要求可靠性非常高,因此这种接线不易采用。

现对方案二、方案三进行技术经济比较:

Ⅰ可靠性

两种方案均符合可靠性的要求。

32断路器接线在检修和故障重合的情况下,停运回路不超过两回,具有高度的可靠性。

双母四分段任何一进出断路器故障或一段母线故障,停运范围为整个母线的14,一段母线故障、分段或母联拒动的双重故障,停运两段母线,不过这种故障概率极低。

Ⅱ灵活性

32断路器接线:(1)成多环状供电,一个回路由两台断路器供电,高度灵活,可断开任何断路器而不影响供电。(2)隔离开关只作为检修电器,而不作为操作电器,不需要任何操作,消除事故迅速。(3)成对的双母线不能交叉布置。(4)不利于分段运行,自由度较小,且继电保护复杂。

双母四分段:(1)不能形成多环状供电,调度不如32断路器接线灵活,但系统要求分裂运行时灵活。(2)隔离开关作为操作电器,改变运行方式需要进行倒闸操作,处理事故时需要操作隔离开关,速度缓慢。(3)断路器检修时停电。(4)成对的双母线可能要交叉。(5)有利于分段运行,且继是民保护容易实现。并且有利于扩建。

Ⅲ经济性

(1)主设备投资:8回线时,两种接线相关不多,9回线及以上时,双母四分段较经济。

(2)占在面积:32接线占地面积较少,但应用于发电厂时,受到发电机

引出位置的影响而扩大了面积。

Ⅳ继电保护及二次回路的复杂性:

32断路器接线:

(1)由于每个回路连接着两台断路器,一台中间断路器连接着两个回路,保护接于两组电流互感器的合电流,因而,其电流互感器的二次回路保护装置和跳闸出口回路等比较复杂。

(2)应用于发电厂时,发电机——变压器组与线睡共用的中间断路器,只能在单元控制室控制,并在网络控制室设相应的断路器信号,比较复杂。

双母四分段接线:

(1)分段的母联保护复杂,需要故障母线选择元件,而当将回路从一段母线切换到另一母线时,电流互感器二次回路需要切换,母线隔离开关的闭锁回路保护,二次回路较复杂。

(2)应用于发电厂时,发电机—变压器组利用双母四分段接线,只需在控制室内进行控制,与线路控制无关,比较简单。

综上所述,联系本人的具体情况特选定方案三为主接线方案,即双母线四分段接线,理由如下:

(1)双母线在我国有和期的支行经验,在操作方面没问题。

(2)继电保护容易配置,且接线简单。

断路器(大修期为10—20年),质量好,大大提高了供电(3)拟采用SF

6

可靠性,对断路器可不予考虑。

(4)采用断路器可不设旁路母线,降低造价,缩小占地面积。

(5)母线可分列运行,简化了操作,且运行灵活。

(6)进出线10回,投资较经济。

第二部分短路电流计算

1·短路计算的目的

在发电厂和变电所的电气设计中,短路电流计算是其中一个重要环节,计算的目的主要如下:

1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线的方案,或确定某一接线是否需采用限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。

2) 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障清况下都能安全、可靠地运行,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。

3)在设计屋外高压配电装置时需按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。

4)在选择继电保护方式和进行整定计算时需以各种短路时的短路电流为依据。

1.2短路电流计算时一般规定

1)计算的基本情况:

1.电力系统申所有电源均在额定负荷下运行。

2.所有同步电机都具有自动调整励磁装置。

3.短路发生在短路电流为最大的瞬间。

4.所有电源的电动势相位角相同。

5.应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点电弧电阻对异频电动机的作用。仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。

2)接线方式

计算短路电流时所有的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式 (最大运行方式)。

3)计算容量应按本工程设计规划容量计算。

4)短路种类: 按三相短路计算

5)短路计算点:在正常接线方式时,通过电气设备的短路电流为最大的地点。称为短路计算点,对于带电抗器的6-10KV 出线与厂用分支回路,在选择母线至母线隔离开关之间的引线套管时,短路计算点该取在电抗器前,选择其余的导体和电器时,短路计算点应取在电抗器后。

2·计算步骤

1) 选择计算短路点

2) 画等值网络图

3) 化简等值网络图

4) 求计算电抗XjS ,

5) 由运行曲线进出各电源供给的短路电流同期分量标么值

6) 计算无限大的电源供给的短路电流同期分量

7) 有功功率电源的短路电流计算

8) 计算短路电流同期分量有名值和短路容量

9) 计算短路电流冲击值

10) 计算异步电动机供给的短路电流

11) 绘制短路电流计算结果表

2.3三相短路电流周期分量的计算

1、求X js

X js 是将各电源与短路点之间的转移电抗X md 归算到以各供电电源(等值发电

机)容量为基值的电抗标么值,可以用下式归算:

(12)nm jsm md b

S X X m n S == 、、 式中:S nm 为第m 个电源等值发电机的额定容量(MVA )

X md 为第m 个电源与短路点之间的转移电抗(标么值)

X jsm 为第m 个电源至短路点的计算电抗

2、有限功率电源的短路电源计算

通常使用算曲线性。运算曲线是一组短路电源周期分量I Z.t*=f(X js ·t ),所以根据各电源的计算电抗X js 查相应的运算曲线,可分别查对应于任一时间t 的短

路电源周期分量标么值I Z.t*并由下式求出各有名值

KA

式中:为短路后第m 个电源第t 秒种短路电流周期分量有名值

S mn 为第m 个电源等值发电机额定容量(MVA )

3、无限大容量电源的短路电流计算

当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)X JS ≥3时,可以认为

其短路电流周期分量不衰减。短路电流标么值由下式计算:

其有名值为(KA )

2.4阻抗图

短路电流阻抗图如下所示,计算d 1-d 5点三相短路的结果如表2-1所示。

第三部分 电气设备选择

电气的选择设计,必须招待国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进,经济合理,安全可靠,运行方便和适当的留有发展的余地,以满足电力系统安全经济运行的需要。

3.1断路器

断路器型式的选择,除满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于安装调试和运行维护,并经技术比较后地能确定。根据我国生产制造情况,电压

6-22KV 的电网一般选用少油断路器;电压KV 的电网,当少油断路器技术条件不能满足要求时,可选用六氟化硫或空气断路器。

断路器具体技术条件简述如下;

1、电压:Ug (电网工作电压)≤Un

2、电流:Igmax ≤In

3、开断电流(或开断容量):

(或)

式中:I dt ——断路器实际开断t 秒时间的短路电流周期分量

S dt ——断路器t 秒的开断容量

I kd ——断路器的额定开断电流

S kd ——断路器的额定开断容量

4、动稳定:i cn ≤i max

式中:i cn ——断路器极限通过电流峰值、

i max ——三相短路电流冲击值

5、热稳定: 2t ≤I t 2t

式中:I ¥——稳态三相短路电流

T dz ——短路电流发热等值时间

T t ——断路器t 称热稳定电流

3.2隔离开关

隔离开关型式的选择,应根据配电装置的布置特点和使用要求等因素,进行综合的技术经济比较然后确定。其选择的技术条件于断路器选择的技术条件与1.2.5相同。

选择结果见表3.1

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

毕业设计用matlab仿真

毕业设计用matlab仿真 篇一:【毕业论文】基于matlab的人脸识别系统设计与仿真(含matlab源程序) 基于matlab的人脸识别系统设计与仿真 第一章绪论 本章提出了本文的研究背景及应用前景。首先阐述了人脸图像识别意义;然后介绍了人脸图像识别研究中存在的问题;接着介绍了自动人脸识别系统的一般框架构成;最后简要地介绍了本文的主要工作和章节结构。 1.1 研究背景 自70年代以来.随着人工智能技术的兴起.以及人类视觉研究的进展.人们逐渐对人脸图像的机器识别投入很大的热情,并形成了一个人脸图像识别研究领域,.这一领域除了它的重大理论价值外,也极具实用价值。 在进行人工智能的研究中,人们一直想做的事情就是让机器具有像人类一样的思考能力,以及识别事物、处理事物的能力,因此从解剖学、心理学、行为感知学等各个角度来探求人类的思维机制、以及感知事物、处理事物的机制,并努力将这些机制用于实践,如各种智能机器人的研制。人脸图像的机器识别研究就是在这种背景下兴起的,因为人们发现许多对于人类而言可以轻易做到的事情,而让机器来实现却很难,如人脸图像的识别,语音识别,自然语言理解等。

如果能够开发出具有像人类一样的机器识别机制,就能够逐步地了解人 类是如何存储信息,并进行处理的,从而最终了解人类的思维机制。 同时,进行人脸图像识别研究也具有很大的使用价依。如同人的指纹一样,人脸也具有唯一性,也可用来鉴别一个人的身份。现在己有实用的计算机自动指纹识别系统面世,并在安检等部门得到应用,但还没有通用成熟的人脸自动识别系统出现。人脸图像的自动识别系统较之指纹识别系统、DNA鉴定等更具方便性,因为它取样方便,可以不接触目标就进行识别,从而开发研究的实际意义更大。并且与指纹图像不同的是,人脸图像受很多因素的干扰:人脸表情的多样性;以及外在的成像过程中的光照,图像尺寸,旋转,姿势变化等。使得同一个人,在不同的环境下拍摄所得到的人脸图像不同,有时更会有很大的差别,给识别带来很大难度。因此在各种干扰条件下实现人脸图像的识别,也就更具有挑战性。 国外对于人脸图像识别的研究较早,现己有实用系统面世,只是对于成像条件要求较苛刻,应用范围也就较窄,国内也有许多科研机构从事这方而的研究,并己取得许多成果。 1.2 人脸图像识别的应用前景 人脸图像识别除了具有重大的理论价值以及极富挑战

5、华中科技大学本科生毕业设计(论文)规范化要求

本科生毕业设计(论文)规范化要求 一、规范化要求的内容 (一)毕业设计(论文)文本结构规范: 1.毕业设计(论文)任务书 2.毕业设计(论文)题目、摘要、关键词(中英文) 3.毕业设计(论文)目录 4.毕业设计(论文)正文(理工类): ⑴选题背景; ⑵方案论证; ⑶过程(设计或实验)论述; ⑷结果分析; ⑸结论或总结。 注:文科及其它学科,可根据学科特点,参照上述结构制定统一的正文结构规范。 5.致谢 6.附录 7.参考文献 (二)对以上内容的要求 1.1.2条的要求由指导教师把关。 2.论文文本每页右下角必须有页码,目录中必须标明页码。

3.毕业设计(论文)正文:正文内容序号为:一、二、三、…; ⒈、⒉、⒊、…;(1)、(2)、(3)、...。 (1)选题背景:说明本设计课题的来源、目的、意义、应解决的主要问题及应达到的技术要求;简述本课题在国内外发展概况及存在的问题,本设计的指导思想。 (2)方案论证:说明设计原理并进行方案选择,阐明为什么要选择这个设计方案(包括各种方案的分析、比较)以及所采用方案的特点。 (3)过程(设计或实验)论述:指作者对自己的研究工作的详细表述。要求论理正确、论据确凿、逻辑性强、层次分明、表达确切。 (4)结果分析:对研究过程中所获得的主要的数据、现象进行定性或定量分析,得出结论和推论。 (5)结论或总结:对整个研究工作进行归纳和综合,阐述本课题研究中尚存在的问题及进一步开展研究的见解和建议。4.致谢:简述自己通过本设计的体会,并对指导教师以及协助完成设计的有关人员表示谢意。 5.附录:包括与论文有关的图表、计算机程序、运行结果,主要设备、仪器仪表的性指标和测试精度等。 6.参考文献:为了反映文稿的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度以及向读者提出有关信息的出处,正文中应按顺序在引用参考文献处的文字右上角用[]标明,[]

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

中型企业网络设计与仿真毕业设计

毕业设计 中型企业网络设计与仿真

第1章绪论 企业局域网伴随着Internet的成长而高速的发展,到现在已经形成了完整的体系结构和解决方案。但要设计一个完善和健壮的企业网络是非常不容易的,因为这涉及到很多复杂的细节问题。首先是收集企业的网络办公需求,然后根据需求来设计企业网络,本设计是针对中型企业的网络,所以办公需求并不复杂。在分析完整需求后,根据网络的特点分成硬件和软件的设计。硬件设计整个网络系统的基础,其中分成三个模块的设计:交换机模块、防火墙模块和服务器模块的设计,重点是交换机模块的设计。软件设计就是在这些硬件的基础上实施各种高级的应用服务如DNS、DHCP、WEB、FTP和各种企业应用软件和数据库系统。

第2章需求分析 企业网(ENTERPRISE NETWORK)是非常典型的综合网络实例。在本设计方案中主要是对一个中型企业进行整体的网络设计。为了更好的设计企业网络我们将需求分为硬件需求和软件(服务)需求。经需求分析,得出以下结论: 2.1 硬件需求 (1)对于中小企业,采用基于TCP/IP协议组的以太交换网模式是最适合的。经过几年的发展,以太交换技术和产品都十分成熟,网络的实现和管理简单,维护量小,并且可以向未来的发展进行平滑的升级和过渡。 (2)企业内部局域网带宽方面采用千兆主干、百兆到桌面的设计,这样足以满足企业的现有应用。 (3)通过DSL技术接入Internet,使公司连接外网,时时与外界保持沟通和交流更新。 (4)为分割广播域减少不必要的流量,对公司的网络实施VLAN。 (5)在接入Internet干线上放置硬件防火墙保障公司的网络安全。 (6)实施VOIP的语音服务。 (7)因申请的公有IP地址有限,故公司内部除部分服务器外全部使用防火墙实施NAT转换。 2.2 软件(服务)需求 (1)建立域服务器,统一管理公司的资源。 (2)为管理简单,全公司使用一台DHCP服务器实施灵活的IP地址的分配。 (3)建立WWW、FTP、DNS和邮件等企业常用应用服务。 (4)建立两个网页服务器,一个只供企业内部访问,一个供Internet用户访问。 (5)建立企业级的数据库服务器,集中管理公司的各种数据。 以下根据上述的需求分析来设计企业网络。

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

电气工程及其自动化专业毕业实习报告

电气工程及其自动化专业毕业实习报告 一、实习目的 大学毕业之际,毕业实习是极为重要的实践性学习环节,通过阶段性时间的实习,为我们之后走向社会,接触本工作,拓宽知识面,增强感性认识,培养、锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,能够将所学的专业理论知识运用与实践,在实践中结合理论加深对其认识和总结,再次学习,将专业知识与实际接轨,逐步认识体会,从而更好地将所学的运用到工作中去,接触社会,认识社会,体验生活,学会生活,学会生活,学会感悟,学会做事,学会与人相处,学会团结协作,为以后毕业走上工作岗位打下一定的基础。具体目的如下: 1.在图书馆查阅关于无刷直流电机设计方面的资料,为毕业设计打下基础。 2.对毕业设计所选题目无刷直流电机控制器的设计有初步的了解。 3.通过借鉴和分析关于无刷直流电机控制器方面的设计实例,从中学到无刷直流电机控制器的设计过程及一般步骤。 二、实习单位 河南理工大学 三、实习任务 1、收集资料 在学校图书馆查找资料,了解自己所学专业的东西,并且确定自己的课题,得到相关的知识和能力,思考课题的内容与方向,有针对性的收集资料,包括专业资料、工具资料和其他相关的资料。 2、设计初步方案 在收集完资料后可以初步确定自己的毕业设计方案,并建立相关的数学模型,进行原理分析、计算和实验,这一项工作是繁琐而艰巨的,需要不断的补充知识修正设计结果。 3、撰写《毕业实习报告》 做完上面的工作后,就需要及时的编写《毕业实习报告》。这是对这段时间学习的全面总结,编写实习报告,我们能够重现自己学习的经历,重新汇总资料情况,这样会给我们带来设计灵感。认认真真完成实习报告后,我们就会对自己的课题有了全新的理解,后面的实际设计工作就会变得轻松。 四、实习内容 1、熟悉无刷直流电机: 无刷直流电机即直流无刷电机。无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷直流电机应用及其广泛,它可在家电、汽车、航空、医疗、工业自动化设备和仪器等各种各样的行业中使用。无刷直流电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,是不用电刷进行换向,而是采用电子器件进行换向的。与有刷直流电机和异步电机相比,无刷直流电机有很多优点,具体表现如下: 1、更好的转矩、转速特性; 2、快速的动态响应; 3、高效率; 4、寿命长; 5、工作无噪声,性能可靠、永无磨损、故障率低; 6、较高的转速范围。 1.1 工作原理 无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机

中型企业网络设计及仿真模拟_毕业设计

中型企业网络设计及仿真模拟 摘要 一个高效的企业办公环境对企业来说是效率和利益的保证,图形操作系统的出现催生了办公自动化的发展,办公自动化确实给企业的办公带来了很大的帮助。办公局域网的出现又一次彻底的颠覆了企业的办公理念,网络能使企业内部之间实现高速的通信和全方位的信息共享,给企业的办公带来了极大地便利。正是由于局域网的巨大优势,各公司企业和政府部门都纷纷建设和加强高速局域网络,利用现代化的信息技术使公司在残酷的市场竞争中立于不败之地。 本设计中的公司是一家处于快速成长且资金雄厚的高科技技术研发和生产的中型企业,在公司网络的设计中公司决定全部使用国际知名的思科公司的产品。在参考大量以往成功的实例后决定网络拓扑采用三层设计结构,分别是:核心层、汇聚层和接入层,这样可以有效地分割整个企业网络的流量,保持网络的长久稳定,也便于未来的网络扩展。然后根据思科官方提供的资料选择各个层中的设备及模块并做相应的配置。最后在工程实施之前在思科提供的模拟软件上模拟设计好的企业网络,以验证网络的合理性和稳定性。其次规划好在网络中启用的高级服务应用,做好相应的配置,并在VM虚拟机上进行模拟配置以便及时发现问题并解决。 关键词:中型企业网络设计交换机服务器虚拟机

Abstract An efficient business enterprise office environment is the interests of efficiency and guarantee. The appearance of Graphical Operating System spawned the development of Office Automation. Office Automation to the company's office did bring a lot of help. The appearance of Office LAN overthrow the corporate office concept. The network make the high-speed and full range of information sharing of internal communication possible, and brings to the enterprise greatly facilitated. Because of the great advantages of local area network, the companys and government departments have to build and strengthen Enterprise LAN, using modern information technology make companies stand stadily in a brutal market competition. The company of this design is a rapidly growing and financially strong high-tech R & D and manufacturing of medium-sized enterprises. In the company's decision the network all use the world-renowned Cisco‘s products. In reference to a large number of successful examples of the past decided network,the topology design using three-tier structure, namely: the core layer, collect layer and access layer. This can not divide the entire enterprise network traffic effectively and maintain long-term stability of the network, but also to facilitate the network expansion in the future. Then according to the official information provided by Cisco. We Select the equipment and the module configuration accordingly for each layer. Finally, before the implementation of the project we better simulate in Cisco's corporate network simulation software to verify the rationality and stability of the network design. Secondly, make a plan for advanced services and applications.Then appropriate configure server in VMware Workstaion in order to discover and solve problems. Key words: Medium-sized Enterprise Network Design Switch Servers VMware Packet Tracer

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

电气工程及其自动化专业毕业设计论文

毕业设计说明书110kV变电站一次部分电气设计 毕业设计(论文)任务书

指导教师制定年月日 毕业设计(论文)指导小组组长制 定年月日 办学单位负责人制 定年月日 毕业设计(论文)评语 1、指导教师评语: 本论文根据某地区的用电需求及电力系统的可靠性、经济性要求,按照给出的原始资料和供应电能的相关情况,设计出能够满足负荷增长需要的运行灵活、检修维护安全方便、接线简单清晰、操作方便、投资少、运行费用低和有扩建可能性的变电站主接线方案,并通过短路电流计算,选择和校验其他电气设备。 该论文选题符合电力系统工程实际需要,结构合理,数据资料充分,写作进度安排合理,文字表达较流畅,已达到毕业设计(论文)水平。 指导教师签名 年月日 2、评阅教师评语:

随着对电力系统电能质量、发供电可靠性、技术经济指标等的相关要求的日益提高,变电站的规划设计成为电网发展的关键一环,并将进一步影响到整个社会的稳定和国民经济的发展。 本论文通过对原始资料的分析,结合电力系统的运行实际情况,比较各种主接线设计方案,以确定最为可靠经济的的电气主接线方案和主变容量。随后通过短路电流计算,来选择和校验主要电气设备。 论文结构合理,思路清晰,计算数据翔实,结论合理,已达到毕业设计(论文)要求的水平。 评阅教师签名 年月日 3、答辩小组评语: 答辩小组组长签名 年月日 中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

毕业设计的基本要求

毕业设计的基本要求 毕业设计无论在内容或形式上都有一定的要求,这也是考核论文成绩的基本依据之一。关于毕业设计写作的具体要求,在以后的有关章节中将作详细论述,这里先说说毕业设计写作的一些原则要求。 一、坚持理论联系实际的原则 撰写毕业设计必须坚持理论联系实际的原则。理论研究,特别是社会科学的研究必须为现实服务,为社会主义现代化建设服务,为两个文明建设服务。理论来源于实践,又反作用于实践。科学的理论对实践有指导作用,能通过人们的实践活动转化为巨大的物质力量。科学研究的任务就在于揭示事物运动的规律性,并用这种规律性的认识指导人们的实践,推动社会的进步和发展。因此,毕业设计在选题和观点上都必须注重联系社会主义现代化建设的实际,密切注视社会生活中出现的新情况、新问题。 坚持理论研究的现实性,做到理论联系实际,就必须迈开双脚,深入实际,进行社会调查研究。这也是我们正确认识社会的基本途径。人们只有深入到实际中去,同客观事物广泛接触,获得大量的感性材料,然后运用科学的逻辑思维方法,对这些材料进行去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里的加工制作,才能从中发现有现实意义而又适合自己

研究的新课题。 在我国改革开放的实践中,新情况、新问题、新经验层出不穷,需要研究的问题遍布社会的方方面面,只要我们对现实问题有浓厚的兴趣和高度的敏感性,善于捕捉那些生动而具有典型性的现实材料,通过深入的思考和研究,就能从中引出有利于社会主义现代化建设的规律性认识,提高毕业设计的价值。当然撰写毕业设计可选择的课题十分广泛,并不只限于现实生活中的问题,也可以研究专业基本理论,中西方比较研究等。但无论选择什么研究课题,都必须贯彻理论联系实际的原则,做到古为今用,洋为中用,从历史的研究中吸取有益于现实社会发展的经验教训,从对外国的研究中,借鉴其成功经验和失败的教训,或为我国的对外政策提供某些依据。 贯彻理论联系实际的原则和方法,必须认真读书,掌握理论武器。李瑞环同志指出:“强调联系实际,绝不意味着否定读书的重要,恰恰相反,更要认真地读,反复地读,深钻苦研,做到真正读懂弄通。否则,没有掌握理论,怎么谈得上理论联系实际?”(《求是》杂志1989年第24期)认真读书包括两个方面的内容,一是学好专业课,具备专业基础知识。这是写好毕业设计的前提和必要条件。经验告诉我们,只有具备了相应水平的知识积累,才能理解一定深度的学术

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真_毕业设计

基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真 基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真 目录 1 绪论 (1) 1.1 本设计的研究背景和研究目的 (1) 1.2 国内外研究现状 (1) 1.3 本设计的任务和设计方法 (2) 1.3.1 设计任务 (2) 1.3.2 设计方法 (2) 2 乒乓游戏机设计方案 (3) 2.1 基于单片机的乒乓游戏机设计 (3) 2.1.1 硬件设计 (3) 2.1.2 软件设计 (4) 2.2 基于FPGA的乒乓游戏机设计 (4) 2.3 方案比较与选择 (5) 3硬件电路的设计 (6) 3.1 硬件核心电路选择 (6) 3.1.1 单片机STC89C51简介 (6) 3.1.2 单片机端口分配 (7) 3.2 电源电路的设计 (8) 3.3 时钟电路的设计 (9) 3.4 复位电路的设计 (10) 3.5 按键电路的设计 (10) 3.6 模拟球台电路的设计 (12) 3.6.1 译码器简介 (12) 3.6.2发光二极管简介 (14) 3.6.3 模拟球拍电路的设计 (15) 3.7 显示电路的设计 (15) 3.7.1 LCD1602简介 (15) 3.7.2 显示电路的设计 (16)

3.8 乒乓游戏机总电路的设计 (17) 4 乒乓游戏机的软件设计及编程 (18) 4.1 主程序的设计及功能实现 (19) 4.2 按键组的设计及功能实现 (20) 4.2.1 球拍模拟子程序 (20) 4.2.2 暂停/开始子程序 (20) 4.3 发球程序的设计及功能实现 (21) 4.4 线路程序的设计及功能实现 (21) 4.4.1 线路选择子程序 (21) 4.4.2 LED点阵子程序 (22) 4.5 回球程序的设计及功能实现 (22) 4.6 LCD显示程序设计及功能实现 (23) 4.7 设计源程序 (24) 5 系统调试及分析 (24) 5.1 仿真调试及分析 (24) 5.1.1 Proteus软件简介 (24) 5.1.2 Keil uVision4软件简介 (25) 5.1.3 仿真调试 (25) 5.1.4 仿真调试的结果分析 (28) 5.2 实物调试及分析 (28) 5.2.1 制作实物的过程 (28) 5.2.2 进行实物调试 (28) 5.2.3 实物调试的结果分析 (31) 6 结论与展望 (32) 谢辞(Acknowledge) (33) 参考文献 (34) 附录1:程序 (36) 附录2:元件清单 (51)

电气工程毕业设计论文

摘要 本次毕业设计题目为某高层住宅楼电气工程设计(3号楼),本楼为两梯24户,一共有29层,设计部分为5至29层。本工程采用树干式,电压等级为380V/220V,供电电源引自小区内变电站。 设计内容为强电设计部分,其中包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计。 照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按普通住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。 在本次毕业设计当中共绘制了6张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。 关键词:照明系统;供配电系统;防雷接地系统

Abstract Graduate design topics electrical engineering design for a high-rise residential building (Building 3), the floor for two ladder 24, a total of 29 layers, the design part of the 5-29layer. This project rating for the380V/220V power supply cited childhood district substation . Design content for the design part of the strong electric , including :the design of the distribution system, lighting system design, socket system design and lighting protection and grounding system design. The lighting system according to the environmental and efficiency standards, including illumination calculation, the choice of lamps, lighting, trunk, the choice of socket wire cross sectional area, and wire laying method. The socket system is according to the standards of ordinary residential design. Outlet circuit and lighting back to the routing of different slip-powered, Lighting rod and lighting with a combination of

本科毕业设计要求

采矿工程专业毕业设计要求 ——采煤教研室 一、需提交的图纸,共8张,分别为: 1、井田开拓平面图 图纸比例尺为:1:5000,应具有下列内容: a. 图框、图名、标题栏、图例、巷道名称表(按开拓、准备、回采巷道顺序以序号由下而上递增方式标柱); b. 坐标网格、坐标值、指北针; c. 地质构造符号; d. 底板等高线; e. 开拓巷道:已开掘井巷和计划开掘井巷分别用实线和虚线绘出。已掘大巷长度规定为:若设计采(盘)区或带区位于井田边界,则大巷掘过采(盘)区上(下)山或带区联络巷一定距离,具体数值视矿井运输方式而定:轨道运输,取为60米,皮带运输,取为5米,否则大巷需掘过上(下)山或联络巷50米(岩石)或者100米(煤层)。在井田另一翼,大巷掘进长度为50米(岩石)或者100米(煤层),其余长度画为虚线。 f. 井田境界,第一水平采(盘)区或带区边界线。若煤层群分组,则只画第一分组。 g. 井底车场及主要硐室,井下火药库; h. 各种永久煤柱线和工业广场、主要巷道保护煤柱线。 i. 设计采(盘)区或带区全部巷道用实线绘出,接续工作面的回采巷道要全长绘出,其中一段为实线(长度需按工作面接续时间确定),其余为虚线。非设计采(盘)区或带区绘制规定为:采(盘)区式准备时,用虚线绘出采(盘)区下部车场、上(下)山和上部车场;带区式准备时,用虚线绘出带区平巷及其与大巷的联络巷。 j 主要生产系统标注(运煤、运料、通风); k. 采(盘)区或带区编号,包括名称、设计可采储量和年产量; 2、井田开拓剖面图 图纸比例尺为:1:5000,应具有下列内容:

a. 图框、图名、标题栏、巷道名称表(按开拓、准备、回采巷道顺序以序号由下而上递增方式标柱); b. 井田等高线; c. 井田境界及工业广场保护煤柱线; d. 标注开采水平、井巷及煤层名称; e. 设计水平井巷、井底车场和主要硐室(井底煤仓与装载硐室)画实线。若井田开拓剖面图不能表示采(盘)区或带区剖面时,则不绘制采准巷道。 h. 矿井开拓延深方式用虚线表示; 3、采(盘)区或带区巷道布置平面图 图纸比例尺为:1:2000,应具有下列内容: a. 图框、图名、标题栏、图例、巷道名称表(按准备、回采巷道顺序以序号由下而上递增方式标柱); b. 坐标网格、坐标值、指北针; c. 地质构造符号; d. 井巷道名称、底板等高线; e. 采(盘)区或带区境界、煤柱线、停采线及区段(或分带)的界线; f. 投产(或达产)时已完成的采准巷道画实线,未完成的巷道画虚线; g. 投产(或达产)时工作面位置、工作面推进方向; h. 主要生产系统标注(运煤、运料、通风); i. 掘进头位置、巷道坡度及方向; 4、采(盘)区或带区巷道布置剖面图 图纸比例尺为1:2000,应具有下列内容: a. 图框、图名、标题栏、巷道名称表(按准备、回采巷道顺序以序号由下而上递增方式标柱); b. 地质构造符号; c. 采区标高线; d. 采准巷道位置,区段的标高位置; e 倾斜巷道的倾斜角度; f. 各种煤柱线;

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

相关文档
相关文档 最新文档