文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开工报审资料电力线路组塔工程作业指导书

开工报审资料电力线路组塔工程作业指导书

开工报审资料电力线路组塔工程作业指导书
开工报审资料电力线路组塔工程作业指导书

编制依据

1、110kv以下架空电力线路施工及验收规范GBJ50233-2005。

2、五常66kV五山线改造工程施工图设计(结构部分)。

3、高压送电线路杆塔施工。

1、工程概况

本工程为五常66kV五山线改造工程,线路全长24.4千米。其中双回路部分长12.4千

米,采用双回路铁塔,导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-50型复合地线光缆;单回路部分长12千米,采用杆塔混用,导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,

地线采用OPGW-12B1-35型复合地线光缆。

2、适用范围

2.1五常66kV五山线改造工程。

2.2进行组立施工时,除应遵守本措施外,尚应遵守国家现行有关标准、规范及设计图

纸的规定。

2.3该工艺适用于110kV及以下线路的单、双回路直线塔、耐张塔及转角塔。

3、作业任务和方法

3.1铁塔施工前必须先完成基础转序工作。

3.2核对铁塔档距,塔型,呼称高及基础尺寸。

3.3根据施工的总体安排组织塔料的大运,将塔料由材料站运至离塔位最近的地方,集中堆放或分散堆放。

3.4 用机械、人力或采用索道等其它方式将塔料运至塔位完成小运工作。

3.5 组塔前先进行分料核对塔料及螺丝是否齐全,将补件情况及时反映到材料部门。

3.6对分点完的塔料进行地面组装。

3.7 进行现场布置,包括地锚坑的挖设,抱杆及拉线的连接,起吊系统的布置。

3.8 现场布置完毕后进行抱杆的起立。

3.9进行塔身部的吊装。

3.10 根据吊件的高度提出升抱杆。

3.11塔身部吊装完毕后,要进行塔头部分的吊装,由于塔型不同,塔头部的吊装有所不同。

3.12铁塔吊装完毕后要进行抱杆(包括拉线系统及承托系统)及起吊系统的拆除。

3.13螺栓紧固可在地面组装时即进行,将不影响施工连接部分的螺栓在地面紧固好,减少高空作业量,当铁塔全部组立完毕后,再将剩余部分全部紧固完。

3.14 复组完3基塔以后,施工队应进行一次自检,并将缺陷逐项进行处理。

3.15公司质检部门对施工队移交的铁塔进行100%的检查验收。并将检查出的缺陷,限期要求施工队进行处理,期间需要材料部门的大力配合。

3.16外拉线内悬浮单抱杆分解组塔施工;

3.17采用吊车组塔施工。

4、作业准备工作

4.1 技术资料的准备:

4.1.1 技术人员按本工程施工任务涉及的塔型,向项目部上报《图纸计划》。

4.1.2 项目部按上报的《图纸计划》经汇总统计出图纸总量,整理后向施工队下发。

4.1.3 施工队领取施工图纸后,由施工负责人组织进行图纸审核,发现问题及时上报。4.1.4项目部在开工前向施工队提供本分部工程的相关作业指导书和措施方案。

4.1.5施工当中及时进行现调查,对特殊地形条件下组塔如水田及水草地或地下水位高的情况下,挖设地锚或塔位距离电力线位置较近的情况下,或位于山坡不易打拉线的情况下,应由施工队技术员编写施工方法经工程技术负责人审核,施工负责人批准后,附在工作票上指导施工。

4.2 材料供应准备

4.2.1施工队技术员在得到施工图纸后应组织铁塔组片人员根据塔图要求统计每种塔型各种规格螺栓的实际用量,因有时材料表上的螺体用量与实际不符。并将统计结果上报物资部门以便物资部门在付塔料的时候给予适当调整。物资部门也应进行这方面的统计,与施工队核对,调整螺栓的实际用量减少浪费满足施工要求。

4.2.2开工前向各施工队提供下列资料,以便施工队组织学习和进行材料清点,并在施工中贯彻执行。

4.2.2.1施工区段的线路明细表。

4.2.2.2施工铁塔组装图及说明书。

4.2.2.3《施工组织设计》。

4.2.2.4本作业指导书。

4.3技术交底。

4.3.1在进行铁塔分解组立施工前,必须对参与施工作业的人员进行详细的技术交底,并作好交底记录。

4.3.2技术交底的内容包括:

4.3.2.1设计图纸及有关说明要求。

4.3.2.2《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ50233—2005有关章节。

4.3.2.3《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL5009.2-2004)有关章节。

4.3.2.4《送电线路达标投产》有关要求。

4.3.2.5本施工作业指导书。

4.3工器具准备

施工前应对所用分解组立铁工器具进行检查,其规格、数量、质量应符合下列要求。

4.3.1起重牵引机械:转动装置和装置应灵活可靠,油路、电路应畅通,音响正常。机械的额定输出力应能满足施工牵引的要求。由机械操作者负责检查工作。

4.3.2起重滑车要求如下:

4.3.3规格、数量应配套,满足施工要求,不准以小代大。

4.3.4滑轮转动灵活。

4.3.5外观检查有下列缺陷时,不得使用:

●吊钩或吊环有变形或有裂纹者。

●滑轮边缘破损或轮槽磨成沟痕足以损伤钢丝绳者。

●轮轴弯曲、裂纹或严重磨损者。

4.3.6要按施工设计所要求的钢丝绳规格。长度数量进行准备,需插扣者按要求进行插扣;不需插扣者,则在断头处用细铁线绑牢,以防散股;

4.3.7对钢绳进行外观检查,检查其断股、断丝、锈蚀、磨损、外观情况;

4.3.8钢丝绳有下列情况之一者,应报废,不准使用:

●断股者。

●断丝根数达到表一数值者。

●钢丝绳有锈蚀或磨损时,应按表一的报废断丝数再按表二拆减后系数折减,并按折减

后的断丝数报废。

折减系数表二

●绳芯损坏或绳股挤出。

●笼状畸形,严重扭结或弯折。

●压扁严重。

●受过火烧或电灼。

4.3.9钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力一边,不得正反交叉设置,绳卡间不应小于钢绳子直径的6倍,绳卡的数量应符合表三的规定。

表三

4.3.10插接的环绳或绳套,其插接长度应大小于钢丝绳直径的15倍,且不得小于300mm,新插接的钢丝绳套应作125%允许负荷的抽样试验。

4.3.11通过滑轮及卷筒的钢丝绳不得有接头。

4.3.12抱杆整根连接后,弯曲度应小于2‰。

4.3.13拉链葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动的装置。

4.3.14拉链葫芦吊钩、链轮或倒卡变形,以及链条磨损达直径的15%者严禁使用。

4.3.15拉链葫芦制动片严禁沾染油脂。

4.3.16拉链葫芦起重轮不得打扭,并不得拆成单股使用。使用中如发生卡链,应将受力部位封固后,方可进行检修。

4.3.17手拉链或板手的拉动方向与链轮槽方向一致,不得斜拉、硬扳,操作人员不得站在葫芦正下方操作。

4.3.18拉链葫芦不得超负荷使用,不得增人强拉,硬板。

4.3.19拉链葫芦带负荷停留较长时间或过夜时,应将手拉链或板手绑在超重链上,并采取保险措施。

4.3.20棕绳使用棕绳时应遵守下列规定:

●棕绳的允许使用拉力,不得大于0.98KN/cm2。用于捆绑或在潮湿状态下使用,其允许拉

力应减半。

●霉烂、腐蚀断股或损伤者,不得使用。

4.4首基试点:

各施工班队铁塔组立前必须进行首基试点,由项目总工主持进行,各施工队主要负责人到场,邀请业主、监理参加。

首基试点的目的是检验施工方法是否达到质量标准的要求,施工人员的安全是否有保障,查出这一过程中的缺陷,及时以文件的形式整改,直至无误后,方可展开全面施工。

5、施工工艺及技术要求:

5.1分解组立铁塔时,其铁塔基础应已验收转序,且基础强度达到设计强度70%以上者,方可进行。

5.2铁塔组立前应对铁塔基础顶面超平,直线塔高差不易超过5mm,转角的高差值应根据工艺标准给出的倾斜值和有关特殊需求进行测量。如发生有超差者应将塔脚垫平以确保组塔后的铁塔倾斜值满足要求。

6、现场布置

6.1现场布置图

B拉线地锚线路方向(或内角分线方向) C拉线地锚

座落于脚钉腿

A拉线地锚拉线地锚

6.2 现场布置要求

6.2.1 临时拉线地锚应位于基础对角线的延长线上,其距基础中心距离应不小于塔高。6.6.2 牵引机具地锚应选在AB腿或BC腿之间的方位上,其与塔位中心距离应视塔高而定,一般应不小于30米。

6.3 抱杆的长度选择

抱杆长度应按同类型铁塔最高的一段确定,其经验公式为

L=(1.0~1.2)H

式中:L—抱杆长度。

H—全塔最长一段的高度。

(1.0~1.2)—系数

6.4 外拉线组成

外拉线由三部分组成:拉线、拉线长度调节器、地锚。拉线采用钢丝绳,其直径不宜小于φ12mm。通常为四根,成十字布置与地面夹角应在30°~50°之间。

拉线长度调节器采用手扳葫芦。

6.5 起吊系统

由起吊塔件、牵引钢绳、起吊滑车、腰滑车、转向滑车及机动绞磨组成起吊系统。

6.6各种地锚的选用:

6.6.1主牵引及外拉线地锚选用300×1200圆木地锚或钢板地锚,埋深1.5m,冬季施工可选用D159×1.2m钢管地锚,打入深度为1.2m。

6.6.2可选用钢丝绳或钢绞线做地锚套,但许用拉力必需满足地锚受力要求,可用单股或多股。选用多股时应使各股受力均匀。

6.6.3地锚套子的长度应为坑深×1.414+0.3m。

6.6.4严禁使用树木等作为地锚。

6.7外拉线布置与控制。

6.7.1外拉线系统连接:

如图四

1.φ15mm外拉线钢丝绳

2.5t拉链葫芦

3.3t(5t)缓松器

4.外拉线地锚

图四5.索卡(每条拉线用3个)

6.7.2当拉线需要放长时,钢丝绳通过缓松器,在施工指挥的统一口令下慢慢回松,回松时注意钢丝绳在缓松器上不要重叠。当需要向回收紧钢丝绳时,利用拉链葫芦向回收紧,同时将收回的钢丝绳通过缓松器向回盘,当停止收紧时,回松拉链葫芦让缓松器受力。

6.8抱杆承托系统的布置与调整:

6.8.1承托绳一般固定在铁塔主材位置,长度可根据塔身不同截面大小而做相应调整。

6.8.2承托绳的规格不得小于φ19.5。

7、施工组织(每组)

8、主要工器具

9

10.1铁塔组立开工的先决条件:

10.1.1铁塔基础必须经中间验收合格;基础转序完成,基面、防沉层及周围应平整。基础砼强度大于70%。

10.1.2铁塔施工图经过会审,施工作业必须有完整的安全技术措施交底,已交底的作业指导书未经技术负责人同意不得擅自更改。施工人员通过技术交底和安全考试。

10.1.3重要安装岗位需持证上岗。

10.1.4认真调查,了解各塔位特点,特殊处(临近公路、铁路、电力线以及树木繁茂的林区等)须制定出相应的补充安全技术措施,报审后执行。

10.1.5所有工器具使用前必须进行严格外观检查,明确标识,不合格者严禁使用。主要受力工器具必须经过现场拉力试验。所有使用的工器具严禁以小代大或超负荷使用。

10.1.6参加组塔施工人员应明确分工,并应在施工前各自检查、准备所用工器具。

10.1.7施工前必须熟悉施工图纸,作业指导书及施工工艺的特殊要求,明确线路前进方向,转角方向及脚钉腿安装位置等。

10.1.8组立铁塔前应复查基础根开、对角线及基础顶面高差确认无误后方可立塔。

10.1.9复查所有塔材,规格必须符合设计图纸要求,然后将其按段别型号分别归类。

10.2地面组装

10.2.1清点

塔材和螺栓运至塔位后进行分段摆放和清点,按照图纸清点规格、数量和破损件清单并上报,以便及时补件。

组装时必须核算起吊重量,严禁超载。

10.2.2组装原则及要求

10.2.2.1组装原则

●按照设计图纸要求进行组装,在对料场地允许的情况下,塔材宜靠近塔身组装,以减小各部受力。对料时应使被吊塔段的上端朝向塔位中心,使塔片起吊时被拖起,从而减少起吊时的各部受力;横担的组装应选择在顺线路方向距离塔中心较远的拉线的反侧进行。

●在塔片组装中应根据起吊高度、重量分片组装铁塔,带铁应能自由活动,螺帽必须出扣,自由端朝上时应用铁丝绑扎牢固。

●转角塔组装:根据各塔段的重量在抱杆允许起吊重量范围内分片组装,将地线支架和导线横担分别整体组装在起吊侧。

●根据施工图纸或设计变更所标明的螺栓规格和强度等级装配螺栓和脚钉,在组装时须注意螺帽不得装反。

●铁塔各构件的组装应紧密、牢固并带齐两侧辅材,所带附铁连接可靠。组装完毕后应设专人用加长扳手再复紧一遍螺栓,其扭矩应不小于螺栓紧固扭矩标准表中规定的数值。

●当受到地形限制,塔身部的组片可以用“片压片”的方法减少场地的占用,需注意的是应将塔身上部的塔片放在下方而下部的放在上方。对于需要补强的塔片,必须按要求绑扎好补强木。

10.2.2.2组装的要求

●主材需垫平,以防止组立后出现主材弯曲的现象;

●螺栓按力矩的要求紧固;

●当塔材出现问题时不能强行组装,查明原因和处理后(换件或扩孔)方可组装。

轻微掉锌、扩孔和钻孔,必须进行喷漆防锈处理。

11、抱杆的起立、提升与拆除

11.1抱杆的起立

抱杆组立可采用两种方法完成,一是先单立塔腿段主材,再利用主材起立抱杆;二是先起立抱杆,再用抱杆吊装塔腿段构件。

11.1.1先单立主材,再起立抱杆:

①塔脚板与接腿主材连接处内侧为内包铁,外侧为连接钢板,接腿主材可按下述方法进行起立安装:如,把主材放置在合适的位置以便于连接起吊,将连接塔脚板与外联板安装在接腿主材上,用螺栓把外联板最下端眼孔与塔脚板上相应的眼孔进行连接, 然后通过人字小抱杆利用人力或机动绞磨起立并安装主材。见图所示

②组立塔腿主材注意事项:

●根据现场具体情况布置现场,起立过程要统一指挥。

●主材控制绳应松紧适当,根据指挥人员的命令进行收紧或放松,以防主材倾倒。 ●主材起立角度至75~80°时,停止牵引,用控制绳调整、就位主材。主材就位后应及时将联接螺栓紧固。

●主材最大起立高度不得超过10m 。

●将地面段组立成三面封口、一面开口的结构,准备起立抱杆。

●地面段组好后,将抱杆底端放置在塔位中心,在地面段塔身开口侧处接好,在抱杆顶端挂好起吊系统,起吊系统的滑轮组按线路方向前后对称布置;挂好外拉线。

●在抱杆根部安装Φ13制动绳,对受力侧塔身用两根Φ13×30m 钢丝绳采用“八”字形补强,利用塔身将抱杆立起,如图所示。

●起立抱杆时,第一次抱杆起立高度不得超过16m ,抱杆起立前应将拉线、起吊滑车组及全部腰环安装上。

●抱杆起立后,及时将拉线打好,调整好抱杆,做好吊装准备。 11.1.2先起立抱杆,再吊装塔腿构建:

塔腿主材起立示意图

●根据地形地势情况布置抱杆起立方向,将抱杆底端放置在塔位中心。然后开始组装连接,在地面上连接16m抱杆,组装完毕后,应对抱杆组接段进行检查,以判定抱杆弯曲是否超标。

●在抱杆上布置好起吊系统,在抱杆顶端挂好四根外拉线,将抱杆根部用承托绳连接在塔腿上制动,用梢径不小于150mm的8m长木质人字抱杆或350mm断面的钢抱杆起立抱杆。

3滑车

●抱杆起立到60°时,应放慢牵引速度,起立到80°时,应停止牵引,用外拉线调正抱杆,并在抱杆底座衬垫200mm厚的方木防止抱杆下沉。

●用四根外拉线稳定抱杆,逐根单吊主材或组成片吊装的接腿段及塔身。

11.2 抱杆的提升

11.2.1升抱杆钢绳在主材上对角布置,通过抱杆根部的滑车成V型起吊。

11.2.2提升过程中,四根拉线应随着抱杆的提升而随时调整放松,以保证抱杆处于垂直状态,出现较大倾斜(大于3米)时应停止起吊,将抱杆调直后方可继续提升。整吊直线塔横担前的抱杆提升必须使用腰环来控制抱杆的倾斜。腰环的绑点设在合造位置,抱杆提升完成后应拆除腰环。

11.2.3抱杆提升高度,应根据吊件的高度确定抱杆提升高度,且满足吊料要求。

11.2.4受地形影响,未能按全高起立的抱杆,可在抱杆的提升中,站在地面上在其尾部加装。

11.2.5完成后按规定安装好上、下拉线。上拉线与地锚的连接按下图执行。

11.2.6抱杆提升时必须设2~3道腰环,自抱杆底座往上每6~8m布置一道,安装位置应选在铁塔塔身的节点位置。

提升抱杆示意图

11.2.7腰环直接通过50kN U型环和不同长度的钢绳套固定在铁塔主材上,四根钢绳套位于同一水平面上。

11.2.8安装时应将四根钢绳套均连好后收紧钢绳套,使腰环位于铁塔中心,并用经纬仪检查抱杆的垂直,四根钢绳套应受力均匀。

11.2.9吊装导线横担提升抱杆时,必须在顶端节点处打设一道交叉腰环。

11.2.10抱杆提升完毕,外拉线、承托绳打设牢固后,应完全松开腰环绳,使腰环处于自由状态。吊装构件时腰环不得受力。

11.2.11腰环调整好间距后,松开腰环前用钢绳套将腰环固定于抱杆上,防止松掉腰环绳后腰环下坠。

11.3抱杆拆除

11.3.1在横担中部挂线点处挂一转向滑车将牵引绳一端固定在抱杆根部或中上部,另一端通过横担上的转向滑车至塔脚的转向滑车至牵引绞磨。

11.3.2开始牵引起吊使下拉线不受力时停止牵引,拆除上下拉线系统,然后松磨,抱杆头

部接近下平面时,将抱杆和牵引绳合拢,卸下抱杆。 11.4地锚的埋设

●绞磨固定地锚:采用50kN 钢板地锚,其埋深应不小于2.0m 。 ●外拉线地锚:采用50kN 地锚,其埋深应不小于2.0m 。 ●所有地锚马道方向和受力方向一致。 12、吊装 12.1吊装原则

为降低起吊过程中工具器及塔身各部的受力,施工组织指挥者需掌握以下各点: 12.1.1倾抱杆----倾至就位时起吊绳保持垂直,此时各部受力最小;

12.1.2吊物与塔身的距离----尽量靠近塔身,以不刮塔为度,此时各部受力最小; 12.1.3地面组装的方向----以段别头部朝向塔中心,拖起吊装各部受力最小; 12.1.4吊点V 型套—夹角越小,对被吊构件受力越小。 12.2吊装要求

12.2.1塔材组装完毕,起吊前应将各部螺栓给全、拧紧,保证被吊塔材为一整体,受力后不发生变形,代铁用铁线挷牢防止出现“铡刀铁”。

12.2.2塔身部的吊片设两根溜绳,上部一根通过V 型钢绳套绑在吊点处,下部一根通过V 型钢绳套绑在两主材节点处。溜绳通过缓绳器与地锚连接。 12.3塔身吊装

当抱杆起立,各系统钢丝绳部署好后,就可进行塔身部的吊装,当塔材慢慢吊起到适当高度时,塔上作业人员应分清内外铁,用手拉动斜材,调整主材的位置,然后先固定主材,用尖扳正对准主材连接螺栓孔,插上螺栓。最好是两根主材同时装螺栓,如同时安装有困难时,也可以先装一根主材的螺栓(装1个螺栓),然后回松牵引绳,使另一侧主材就位,并装上螺栓。用同样的方法吊装其它塔身。

12.3.1铁塔头部安装:由于铁塔型较多其头部各不相同,但大体可分为酒杯塔、猫头塔、干字型塔头等,现分叙如下:

酒环塔(ZB 型塔)的吊装方法:

ZB 型塔下曲臂的吊装方法如下图

1—抱杆 2—外拉线

3—起吊绳 4—ZB 塔下曲臂

● ZB 型塔上曲臂的吊装:

根据ZB 型塔的结构特点,吊装上曲臂时可以带横担头及地线支架,如下图。由于ZB3塔横担头及地线支架较重,所以不组在一起吊装,吊装上曲臂的方法与吊装下曲臂的方法一样。如下图

1抱杆

2外拉线 3起吊绳

4ZB 塔上曲臂及横担头、地线支架

5补强拉线 6手拉葫芦

说明:上曲臂吊装就位后,用补强拉线与对面下曲臂相连,控制稳定性及协助

横担的安装。

● ZB 塔横担的吊装:如下图

1—抱杆 2—外拉线 3—起吊绳 4

—横担 5—补强拉线 6—手拉葫芦

说明:上中曲臂吊装就位后设X拉线来控制它的稳定性

干字型塔(GJ3)型塔横担吊装简图

外角地线支架内角地线支架外角导线横担内角导线横担吊

说明 :吊装地线支架时,应垂直起吊到位后,先安装左右各一个螺栓,然后放松主牵引绳使地线支架以这个螺栓为轴缓缓下落,当下落到角度合适时再安装其余全部螺栓。

12.3.2 注意事项

1)塔身分片吊装时,应根据塔片的重选择起吊绳。对于较重的塔片起吊绳采用φ21.5钢绳套,滑车组采用1-2滑车组。

2)吊装前先检查塔片螺栓紧固情况,能在地面处理的缺陷尽量在地面处理,不要留在高空处理。

3)塔身吊装时抱杆处于落地状态,对抱杆根部采用承托钢绳联接在塔腿上制动,防止抱杆倾斜后底部移动。

4)起吊塔片时,吊点选在两侧主材上且必须在塔片重心以上部位,对根开较大的塔片,吊点处应进行补强。

5)塔身起立开始后,要调整外拉线控制抱杆的倾斜(28m抱杆倾斜10°时其倾斜值在4800mm以内)。

6)塔片起吊接近安装位置时,吊绳与抱杆上段夹角很小时,要注意调整外拉线,以使起吊塔片便于就位。

7)起吊过程中塔片两根钢丝绳通过双环制动器控制,使塔片不碰塔身为宜。

8)就位安装时先低侧后高侧,上下连接主材眼孔对正时,用尖搬手对准主材连接螺栓孔,螺孔找正后穿齐螺栓,连接螺栓必须齐全紧固,侧面大斜铁安装就位后,螺栓必须紧固,每段侧面斜撑铁安装牢固后,方可吊装另一片。

9)将塔片就位安装并将螺栓紧固后,方可解开吊点绳和控制绳。

10)塔片吊装到16m抱杆高度后,用Φ13×0.5m钢绳套将抱杆下节4m段连接在抱杆底部,提升抱杆,使4m段抱杆起立后安装抱杆连接螺栓并紧固,然后起吊塔片。

11)耐张转角塔地线横担在吊装时,先将抱杆升到适宜的高度,固定好承托绳和外拉

线。

12)地线横担组在侧面,将螺栓紧固好后再行吊装。

13)导线横担吊装时利用地线支架吊装,为了安全,吊装导线横担时,先用起吊滑车组对地线支架进行补强,然后按要求挂滑车进行吊装。

14)将横担主材根开收小50mm左右,且比塔身连板处的根开略小,以便于就位安装。

15)安装顺序,先安装下面两根主材,再稍提升磨绳就位上面两根主材。

16)吊装时可使用滑车组,顶部转向滑车固定在地线挂线点处。

13、技术要求

13.1铁塔基础符合下列规定时,方可组立铁塔。

1)经中间验收合格。

2)采用分解组立铁塔,混凝土强度必须达到设计强度的70%。

13.2采用螺栓连接构件时,应符合下列规定:

1)螺杆与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。

2)螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度,对单螺母不应小于两个螺距,对双螺母可与螺母相平。

13.3螺栓的穿入方向应符合下列规定:

1)1对立体结构

a、水平方向由内向外。

b、垂直方向由下向上。

C、斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向。

2)对平面结构

a、顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入。

b、横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向)或按统一方向。

c、垂直地面方向者由下向上。

D、斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向。

注:个别螺栓不易安装时,其穿入方向可予以变动。

13.4铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲不得超过1/800。

13.5铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫铁片,并应灌水泥砂浆,直线型塔经检查合格后,可随即浇筑保护帽,耐张塔应在架线后浇筑保护帽。保护帽的混凝土应与塔脚板上部铁板接合紧密,且不得有裂缝。

13.6铁塔脚钉应在D腿上,转角塔脚钉应上在内角侧,中线挂线板以上放在外角侧。

13.7铁塔部件组装有困难时,应查明原因,严禁强行组装。个别螺孔需护孔时,扩孔部分不应超过3mm,当扩孔需超过3mm时,应先堵焊再重新打孔,并应进行防锈处理。严禁用气割进行扩孔或烧孔。

13.8铁塔连接螺栓在组立结束时,必须全部紧固一次,架线后还应复紧一次,复紧后检查其扭紧力矩,其扭矩值不应小于下表规定值。扭矩检查合格后,应随即在塔顶部至下导线

以下2m之间外露螺纹部分涂以灰漆,或在紧靠螺母外侧螺纹处相对打冲两处,以防螺母松动。使用防松螺栓时不再涂漆或打冲。基础顶面以上至8米范围内采用防盗螺帽。

螺栓紧固扭矩标准

13.9自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向产生预倾斜,倾斜值应不大于2‰。架线挠曲后,塔顶端不应超过铅垂线而偏向受力侧。

14、组塔安全技术措施:

14.1一般要求

1)凡参加施工的人员,必须通过安全考试且接受过技术交底,熟悉并能严格执行《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)有关规定。高空作业、机械操作人员均应持证上岗,严禁无证操作。

2)进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,穿胶底鞋。高空作业人员必须系好安全带,安全带必须拴在主材或结实牢固的构件上,不得拴在附材上,并随时检查是否拴牢。高处作业应设安全监护人。

3)非施工人员不得进入施工现场。作业现场除必要的施工人员外,其他人员应离开杆塔高度的1.2倍距离之外。

4)不得利用树木或外露岩石做牵引或制动等主要桩锚。

5)传递小型工具或材料不得抛扔。分片组装铁塔时,带铁应能自由活动,螺帽应出扣;自由端朝上时,应绑扎牢固。

6)立塔所用的各类工器具及设备必须按安全规程、施工技术要求和铭牌进行检验,不合格者严禁使用,每次使用前必须由使用者进行外观检查,并不得以小代大或超载使用。

7)各种施工机械使用前应进行详细检查,以确保性能正常,施工机械要设专人操作,维修和保管,并持有机械操作证,严禁无证人员操作;机械运转不正常时,应立即停机,报告工作负责人妥善处理。

8)拉磨尾绳不应少于2人且应位于地锚后面,不得站在绳圈内。绞磨受力时,不得采用松尾绳的方法卸荷,钢丝绳应从卷筒下方卷入,并排列整齐,缠绕不得少于6圈。

9)收工前,现场安全负责人必须检查各主要部位是否存在安全隐患并及时防止,特别是拉线、绞磨的回头是否绑死。开工前重复检查是否存在异样情况。

10)森林防火期,施工现场要配备灭火器(2个)。

14.2 防风、防盗、防电害安全技术措施:

1)遇有六级以上强风、雷电、浓雾天气,不得进行吊装作业。

2)抱杆升起且需过夜时,必须打设防风外拉线。

3)提升抱杆时须采用双腰环,腰环绳应邦扎在已组塔身的节点处,腰环中心线应位于塔身中心,起吊构件时,腰环绳应松弛,不得受力。

4)在地面组装塔片时,应派专人用加长扳手紧固螺栓;立完塔后应检查防盗螺栓安装高度、安装质量是否符合规定要求。铁塔组立完毕后应及时安装接地引下线,防止雷电。

5)在带电体附近进行高处作业时,必须满足DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》规定。

14.3地面组装安全要求:

1)组装前应将作业面以内的范围平整清理干净,塔材及工器具按顺序排列放好。

2)组装螺栓必须按图纸要求的规格装配齐全,交叉部位应按设计规定加设垫片,构件组装完毕,应及时将螺栓紧固一遍。尽可能一次紧固合格,以减少后期高空检修工作量,吊件所带的侧面辅材应能自由活动,上端螺帽必须出扣;自由端朝上时,应绑扎牢固。

3)组装时严禁用手指插入螺孔中找正,要用尖扳手或其它工具以防挤伤手指。

4)组装和起吊工作在同一处进行时,起吊构件下方不得有人,如因地形限制,应待起吊构件就位后再进行组装。

5)各分解段的长度应根据抱杆的起吊能力,在有利于起吊和安装的原则下,尽可能地减少起吊次数。

6)在塔身下段组装时,应用大绳进行主材的控制。

7)在成堆的角钢中选料应由上往下搬动,不得强行抽拉。

8)组装断面宽大的塔身时,在竖立的构件未连接牢固前,应采取临时固定措施。14.4吊装作业安全技术要求:

1)绞磨及牵引地锚的规格、埋深必须按作业指导书提供的数据执行,对田地、疏松土质、松散的砾碎石坑等地质条件不良时,埋设地锚应加挡板进行加固;磨绳所经地面障碍物要清除干净。

2)各岗位工作人员必须精力集中、听从指挥、互相配合。施工现场除必要的工作人员外,其他人员应离开塔高的1.2倍以外,任何人不得在受力纲丝绳内角侧逗留。

3)吊点绑扎要牢固,在绑扎处塔材内要垫以方木或适宜的圆木,塔材要用麻袋等缠绕包裹进行防护。对须补强的构件吊点应予以可靠补强。

4)吊装过程中,控制绳回松速度要与起吊速度相适宜,并均匀放出,使吊件不与塔身相碰,也不可使其张力过大。

5)高空组装时,必须待构件与塔身连接牢固后方可松解吊绳,吊件就位后应及时将辅材连接好,严禁浮搁在杆塔结构上。严禁高空作业人员从塔上乱扔物品及工器具。

6)吊装过程中,如出现异常,应立即停机查明原因,不得强行吊装。

7)应尽量减少双层作业,必须双层作业时,上层作业人员所用物件必须放置稳妥,防止下落危及下层作业人员的安全。

8)提升抱杆时,抱杆腰绳看管人员应站在抱杆侧面。

9)连接主材时,操作人员应选择好安全位置,然后再进行连接。

10)当压拉线调整抱杆倾角时,应逐渐加力,不得过猛。同时应检查拉线受力情况。

11)塔材就位时,牵引或回收速度应缓慢,且塔上操作人员必须待塔材吊稳和停止牵

引后,方可伸手操作,主材和侧面大斜材未全部接牢前,不得到吊件上作业。

12)必须及时连接铁塔主材与斜材,当遇到塔材组装有困难时,应进行适当处理,严禁浮放在塔上,以免误登滑落肇事。

13)起动滑车的挂钩和绑扎绳套,必须在主材的连接螺栓紧固后方准拆除。

14)起吊过程中,严禁将手脚伸入吊件空隙内。

15)组立铁塔时,应及时拧紧塔腿地脚螺栓,其垫片规格必须符合设计规定。

16)拆除受力构件必须事先采取补强措施。在受力钢丝绳的内角侧严禁有人。

17)在霜冻、雨雪后进行高处作业,应采取防滑措施。

18)各施工队在施工前应先搞试点,熟悉施工的每一环节,对出现的问题应及时反馈工程技术部,在问题得到解决,措施完善后,方可进入正常的施工状态。在施工过程中,须做好施工过程中的安全监护,认真执行《安全监护大纲》,严防发生事故。

19)施工全过程各环节必须认真执行DL5009.2-2004《电力建设安全工作规程》。15、质量要求

15.1本工程组塔质量标准

1)质量标准

《110~500KV送电线路施工及验收规范》中关于铁塔施工的质量标准×0.8为本工程的质量标准。以及满足业主的特殊要求。

2)强调以下各点

A 螺栓不翘边、紧固不留缝、按规定垫好垫片或垫圈、接头平齐一致;扣紧螺母和防卸螺帽在施工队自检无误后安装。扣紧螺母使用扳手拧紧。防盗螺帽美观一致,保持紧固后螺母的上侧边水平。

B塔材不得以小代大,按规定加工补件,掉锌处按规定喷漆。

C塔材齐全,弯曲不超差,不得漏装。

D安装塔位牌的塔材按规定安装。

E脚钉不得漏装,按规定紧固后脚钉其双螺母外露出5扣,其端头的弯钩一律统一朝上,保持整齐划一。

15.2质量措施

1)防止塔材变形的措施

a)运输、装卸、贮存时合理支垫和吊挂,防止塔材变形;

b)按作业指导书的规定吊装、组立;

c)吊片按规定补强;

d)保证塔结构合理受力;

e)施工过程保证塔受力不过载,吊点V型套的长度在可能的情况下尽量长些,以减少构件受力。

f)尺寸有误的部件不强装;

g)缺件及时补齐。

2)镀锌受损的防护和处理

a)不在地上拖动塔材;

b)不将钢绳直接绑在塔材上(用临时联结板或包垫片),提倡使用吊装带做吊点V型套;

c)钢绳等工具不磨塔材,合理布置现场,发现磨碰,立即改变布置;

d)一般脱锌处涂环氧富锌漆进行防锈处理,脱锌超面积时更换塔材;

e)螺栓孔的扩孔范围不超过孔直径的三分之一,扩孔后需喷漆防腐。当扩孔超过孔径的三分之一,须堵孔重钻。

3)螺栓紧固

a)按规格、长度、等级使用螺丝;

b)按力矩要求紧固螺丝;

c)按规定作防松、防盗处理。

16、文明施工及环境保护要求

16.1文明施工要求

1)施工现场必须整洁、道路畅通、材料定置,码放整齐、成行成线。施工前应检查施工环境,消除隐患,施工后清理现场,做到工完料净场地清。

2)施工现场着装统一、整齐、正确佩戴劳动保护用品,不赤胸、不穿拖鞋、高跟鞋和带钉鞋,不穿奇装异服。

3)遵守劳动纪律,坚守工作岗位、不违章、不打闹、不在施工现场吸烟、不串岗、不干私活。

4)高处作业严禁乱抛杂物。

5)严禁洒后进入施工现场。

6)不从事非本工种和自己不熟悉的机械,特殊作业持上岗。

7)爱护安全标准化设施,不乱拆乱动,文明施工,不乱涂乱画,不随地便溺。16.2环境保护要求

1)要严格控制并减少杆塔塔位周围因施工行为、人为原因产生的环境污染。

2)要严格按照作业指导书施工,减少施工用地,减少植被破坏。施工结束后要按原状恢复地表地貌。

3)现场施工、现场生活产生的废弃物要严格按《废弃物处置管理办法》规定,可回收利用与不可回收利用的分类科学的处置,减少废弃物产生的环境污染。

17、接地施工

在铁塔组立施工前,必须先按照设计要求进行接地,本工程接地系统采用深埋式接地系统,设计要求接地电阻不大于10欧姆。接地装置使用钢筋可靠焊接,防雷引下线按照设计接地型式使用Φ14以上的钢筋。

17.1施工准备

1)材料要求:

工程开工报审表范本(doc 41页)

工程开工报审表 编号:TBDG-GB-A01-001 工程名称华能鄯善并网光伏发电站一期 20MWp项目 合同编号 致:华能鄯善光伏发电分公司黑龙江省华宇监理公司鄯善光伏项目监理部: 我单位承建的华能鄯善并网光伏发电站一期20MWp项目的施工准备工作已完成,具备开工条件, 计划于 2013 年 6 月 27 日开工,请予审批。 1.开工所需的施工图纸已到,并已会审、交底; 2.施工组织设计、重大施工技术方案已批准; 3.施工临建已符合组织设计要求; 4.管理人员已全部到位; 5.劳动力已按计划进场; 6.机械设备已进场,并布置就绪; 7.材料、设备已满足开工要求; 8.工程质量验收项目划分表已审批; 9.开工前的各种手续已办妥。 施工单位(章): 项目经理:年月日 审查意见项目监理部: 项目监理部(章): 总监理工程师:监理工程师:年月日 建设单位: 项目部(章): 负责人:专业工程师:年月日 注:本表一式三份,由施工单位填报,建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。

单位、分部(分项)工程开工条件考核表 工程名称:华能鄯善并网光伏发电站一期 20MWp项目 合同编号: 序号考核项目施工单位考核监理部考核建设单位考核② 1 设计技术交底与图纸会审已进行 2 施工场地布置合格 3 施工方案、措施合格 4 材料进场并检验合格 5 设备进场并检验合格 6 测量放线并检验合格 7 工程外部接口具备条件/ 8 机具配置合格 9 现场力能供应合格 10 加工件配置合格 11 人员到位人员到位 12 现场安全措施合格 13 质量保证措施合格 14 质量培训考试合格 考核 评语 施工单位 监理部 建设单位 单位工程开工报告 工程名称华能鄯善并网光伏发电站一期 20MWp项目 合同编 号

电路施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 电路施工合同正式版

电路施工合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。 本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的

安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。 一、工程项目名称: 220kv大南i、ii回送电线路工程 二、工程地址:个旧市官家山 三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔 四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。 五、甲乙双方安全职责: 1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民

接地网施工作业指导书

目录 主变压器安装施工作业指导书 (2) 绝缘油处理施工作业指导书 (18) 管形母线安装施工作业指导书 (25) 软母线安装施工作业指导书 (34) 断路器安装施工作业指导书 (43) 隔离开关安装施工作业指导书 (54) 高压开关柜安装施工作业指导书 (73) 电抗器施工作业指导书 (81) 电容器施工作业指导书 (89) 设备搬运、起重及开箱作业指导书 (96) 二次施工作业指导书 (101) 接地网施工作业指导书 (110) 蓄电池安装施工作业指导书 (114) GIS配电装置安装施工作业指导书 (120) 附表1:互感器安装记录 (132) 附表2:施工方案(措施)报审表 (133) 附表3:作业指导书交底 (134) 附表4:作业指导书封面 (135)

接地网施工方案 1.概述 220kV五联变电站站址位于东莞市凤岗镇沥尾坑,站区长210米,宽135米,围墙内占地总面积为23850平方米。本站最终接地电阻要求小于0.5欧。站内接地网面积23850m2,水平接地带共计用φ16热镀锌圆钢5850m,垂直接地极为100根L50×50×5 、L=2.5m的热镀锌角铁,主控制室独立接地点用TJ-150铜绞线40m,用φ16热镀锌圆钢作接地引线共4500m,用降阻剂24吨施放在地网的外围水平接地带。在完成站内接地网后进行电阻测试,当接地电阻不满足小于0.5欧的要求时在站内钻14个深井接地,直到接地电阻合格为止。 2.依据的图纸、文件和标准 2.1 佛山电力设计院有限公司设计的《全站防雷保护及接地装置》图册; 2.2 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)。 3.作业准备和条件要求 3.1 现场场地具备施工条件。 3.2 施工专业人员数量满足施工要求。要求配备焊工2人,电工1人,杂工3人。 3.3工机具材料要求:φ16热镀锌圆钢、降阻剂、2台31.5kW电焊机、垂直接地极、大锤、十字镐、铁铲等及电工工具一套。 4.施工工序关键控制点 4.1 作业流程 材料机具准备——接地沟开挖——接地网敷设、焊接——监理检查——回填——整体完善——接地电阻测设——竣工验收。 4.2施工安排:全站地网敷设计划分两部分施工:第一部分采用人工开挖,配合全站 土建工程基础开挖的同时,按图纸布置把地网埋于基槽(坑)边,并在基础边预留引上线,与接地网连通形成整体;第二部分:采用机械挖土、人工修整施工,

建设工程监理表格范本

《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 中25个监理工作用表 建设工程监理基本表式填写目录 1、A类表(工程监理单位用表) (1) 表?《总监理工程师任命书》? (2) 表?《工程开工令》? (3)表?《监理通知》? (4)表?《监理报告》? (5)表?《工程暂停令》? (6)表?《旁站记录》? (7)表?《工程复工令》? (8)表?《工程款支付证书》 2、B类表(施工单位报审/验用表) (9)表?《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》? (10)表?《开工报审表》? (11)表?《复工报审表》? (12)表?《分包单位资格报审表》? (13)表?《施工控制测量成果报验表》? (14)表?《工程材料/构配件/设备报审表》? (15)表?《?????????????报审/验表》? (16)表?《分部工程报验表》?

(17)表? 《监理通知回复单》? (18)表?《单位工程竣工验收报审表》? (19)表?《工程款支付报审表》? (20)表?《施工进度计划报审表》? (21)表?《费用索赔报审表》? (22)表?《工程临时/最终延期报审表》 3、C类表(通用表) (23)表?《工作联系单》? (24)表?《工程变更单》? (25)表?《索赔意向通知书》 表格格式统一规定:? 1.?表格左边页边距3cm,右边页边距,上页边距3cm,表格外框固定宽度,表格底端需靠近底边页边距。? 2.?首行表格名称字体采用黒体四号宋体,第二行为黒体小四号宋体,其它均为小四号宋体。

总监理工程师任命书 注:本表一式四份,项目监理机构、监理单位、建设单位、施工单位各一份。

《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法

《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求,结合我单位实际情况,制定本办法,要求各项目部仔细学习,并严格贯彻执行。 作业指导书(施工方案)是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序,其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括:灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认,在其施工前编制作业指导书,其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定: 1、编制内容 1.1、适用范围,明确编制目的,列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料:所用材料有出厂质量证明文件,需经过试验合格,符合现行质量验收规范、标准要求,在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件,如外加剂的使用。 1.2.2人员条件:各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求,尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具:需经校验合格,并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养,其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件:上道工序已施工完毕,能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程:强调工序操作的先后顺序,使操作者明白

施工作业程序。 1.3.2操作要点:根据工程特点逐条详细说明,要求具体、有可操作性,防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施:从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治:结合工程特点,对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项:重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护:采取封、盖、护等措施,保护作业环境,以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书(施工方案)由项目技术负责人编制,经公司总工程师初审,填写《作业指导书(施工方案)初审记录表》,初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放,并填写“文件发放记录”,其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心,项目部保留一份指导施工,并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后,再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书,如实施条件发生变化,应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版,履行审批手续。 1)作业指导书(施工方案)设计封皮设计参见附表1 2)《作业指导书(施工方案)审核记录表》参见附表2 3)作业指导书(施工方案)封皮、《作业指导书(施工方案)审核记录表》编号说明

工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明

关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审 相关要求的说明 各参建单位: 为规范2016年地面工程资料管理,确保施工单位(施工承包商)资料选用表格的统一性,特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。 一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 2、《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2005) 3、《建设工程项目管理规范》(GBT 50326-2006) 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》(SY/T 6882-2012) 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SHT 3503-2007) 6、《油气田地面建设工程(项目)竣工验收手册》(2010年修订版) 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》(技术质量科2016-01号文) 二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录(含部分通用管理类) 监理工作表式选用目录(含部分通用管理类)

2、表格使用说明 除上述表格外,其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格,均按照竣工验收手册中相关表格执行,对于检验批施工质量验收记录表格维持不变,按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求 (1) 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格,国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格,表格正文栏目不得随意更改; (2)所有表格题头字体规定为黑体小三加黑,段前间距0.5行,行间距1.5倍,段后间距:0;表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四;表格正文字体为宋体五号;审查意见为小四号华文行楷(电脑字体库中无此种字体的,自行在网上下载安装);数字、英文:采用Times New Roman;日期采用“*年*月*日”方式表示。 (3)页边距规定 竖向:左边距25mm,右20mm,上下边距20mm。表格的外框线为粗实线,线条为1.5磅,内框线为细实线,线条为0.5磅;归档资料订口25mm(横排订口在上边,竖排订口在左边)。 横向:左右边距20mm,上边距25mm,下边距20mm。表格的外框线为粗实线,线条为1.5磅,内框线为细实线,线条为0.5磅;归档资料订口25mm(横排订口在上边,竖排订口在左边)。 4、报验资料要求 (1)报验资料的编排打印格式要求规范、美观,签字齐全、印章清楚,资料打印过

开工报告表格范本

工程开工报审表 工程名称:永嘉电大新校区综合楼 致:浙江大成监理有限公司(监理单位) 我单位承担的永嘉电大新校区综合楼室内装修工程/分包工程的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: □工程施工组织设计 □工程用材料和设备 □施工用大型机械设备 □首道工序的分项施工方案 □施工测量 □ 申请于年月日开工,请核准。 附件: 1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件 2、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表 3、特殊工种的姓名、职称、上岗证及有关证件 4、施工合同 承包单位项目经理部(章): 项目经理: 日期: 监理审核意见: □同意。□不同意。 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 注:1、承包单位项目经理部应提前48小时提出本报审表。 2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。

A2.1 工程进度计划申报表 工程名称:编号:A2.1-致:(监理单位) 兹报验年月日至年月日的: □1工程总进度计划。 □2工程月进度计划。 □ 附件: 1、上期进度计划完成情况及分析。 2、本次进度计划的示意图表、说明书。 3、本期进度计划完成分部/分项工程工程量。 4、本期进度期间投入的人员、材料(包括甲供材)、设备计划。 5、 承包单位项目经理部(章): 项目经理:时间: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 项目监理机构(章): 专业监理工程师:总监理工程师:时间: 注:月进度计划报审表承包单位项目经理部应提前5日提出,一般为每月25日申报。

施工组织设计/方案报审表 工程名称:编号:A3.1- 致:(监理单位) 兹报验: □1单位工程施工组织设计 □2分部(子分部)/分项工程施工方案 □3特殊工程专项施工方案 □4施工用大型机械设备 □5 本次申报内容系第次申报,申报内容项目经理部/公司技术负责人已批准。附件: 施工组织设计/方案。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师:时间:总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:注:承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法,使作业指导书能真正起到指导施工作用,制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方(业主和监理方)有特别要求统一归档格式的,应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文,通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时,所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械(最大起重量30t及以上)的拆装及负荷试验;施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖,厂用电受电;高塔组立(100m高度以上)、大跨越(档距1000m及以上)、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等,其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号)附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电,其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目,其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

作业指导书审批

篇一:作业指导书审批页 篇二:作业指导书审批页 作业指导书审批页 篇三:作业指导书审批表 作业指导书审批表 编号:篇四:作业指导书编制制度 重庆市轨道交通五号线土建5109标 作业指导书编制制度 编制: 复核:审批: 中铁隧道集团有限公司 重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部 二〇一四年五月 作业指导书编制制度 一、总则 2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义,它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言,作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循,使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量,严格执行作业指导书的规定,就能实现产品或活动的质量特性。此外,作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展,对外则可以提供文件化的体系运行证据,这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 二、机构和职责 作业指导书由各分部工程部编写,分部总工审核批准,工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 三、内容、程序、时间 1.作业指导书的基本内容: (1)与该作业相关的职责和权限; (2)作业内容的描述,包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图; (3)所使用的材料和设备,包括材料型号、规格和材质;设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定; (4)作业所使用的质量标准和技术标准要求,过程能力的要求,判定质量符合标准所依据的准则; (5)检验和试验方法,包括计量器具要求、调整和校准要求 (6)对工作环境的要求,包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。 2.作业指导书的版面格式要求包含的内容有:作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。 3.编制原则和要求 (1)作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。 (2)确定性:作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题,应列出具体操作的详细过程,包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 (3)实用性:作业指导书的内容和形式应以实用为原则,尽量简洁、易懂,而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时,应选择通俗易懂的语句来表达,方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式,或图文并茂,更容易为使用

开工报告表格范本

工程开工报审表 工程名称:宜兴万达广场东区外装饰工程 致:浙江大成监理有限公司(监理单位) 我单位承担的宜兴万达广场东区外装饰工程/分包工程的准备工作已完成,并已报验通过下列内容: □工程施工组织设计 □工程用材料和设备 □施工用大型机械设备 □首道工序的分项施工方案 □施工测量 □ 申请于 2012 年 4 月 29 日开工,请核准。 附件: 1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件 2、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表 3、特殊工种的姓名、职称、上岗证及有关证件 4、施工合同 承包单位项目经理部(章): 项目经理: 日期: 监理审核意见: □同意。□不同意。 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 注:1、承包单位项目经理部应提前48小时提出本报审表。 2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。

A2.1 工程进度计划申报表 工程名称:编号:A2.1-致:(监理单位) 兹报验年月日至年月日的: □1工程总进度计划。 □2工程月进度计划。 □ 附件: 1、上期进度计划完成情况及分析。 2、本次进度计划的示意图表、说明书。 3、本期进度计划完成分部/分项工程工程量。 4、本期进度期间投入的人员、材料(包括甲供材)、设备计划。 5、 承包单位项目经理部(章): 项目经理:时间: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 项目监理机构(章): 专业监理工程师:总监理工程师:时间: 注:月进度计划报审表承包单位项目经理部应提前5日提出,一般为每月25日申报。

施工组织设计/方案报审表 工程名称:编号:A3.1- 致:(监理单位) 兹报验: □1单位工程施工组织设计 □2分部(子分部)/分项工程施工方案 □3特殊工程专项施工方案 □4施工用大型机械设备 □5 本次申报内容系第次申报,申报内容项目经理部/公司技术负责人已批准。附件: 施工组织设计/方案。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师:时间:总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:注:承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。

2021新版作业指导书、专项施工方案审批制度

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版作业指导书、专项施工 方案审批制度

2021新版作业指导书、专项施工方案审批制 度 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1总则 作业指导书、专项施工方案由技术部门编制后,在审批前先经相关部门、人员审核会签;项目部技术负责人对所审批作业指导书、专项施工方案的施工安全负技术责任,并在作业指导书、专项施工方案实施前及时进行审批,经审批、批准后方可实施。 2审批过程 作业指导书、专项施工方案必须按其所涉及内容由各级技术负责人组织技术、安全、质量、计划、设备、材料等相关职能进行审核,经审核无误后再由相应技术负责人进行审批。审核和审批人应有明确意见并签名。 经过批准的作业指导书、专项施工方案不准随意变更修改。确因客观原因需要修改时,应按原审核、审批的分工与程序办理。 3重大事故隐患方案审批

整理电力系统施工资料表格全套

文件编号________ 电 力 系 统 施 工 资 料 表 格 全 套 20 年月日

2018 学工管理系统-考勤管理 用户手册 文档名称学工管理系统用户手册 版本号 1.0 文档修订历史 版本日期描述文档所有者 1 2015-11-30 定稿吴波 云南微速科技有限公司

文档修订历史 此版本文档的正式核准 分发控制

目录 1.考勤管理3 1.1学生处操作 (3) 1.1.1节假日维护 (3) 1.1.2周末维护 (4) 1.1.3人数维护 (4) 1.1.4节假日放假登记 (5) 1.1.5节假日返校登记 (6) 1.1.6周末返校登记 (6) 1.1.7返校情况汇总 (7) 1.2院系操作 (8) 1.2.1人数维护 (8) 1.2.2节假日放假登记 (9) 1.2.3节假日返校登记 (9) 1.2.4周末返校登记 (10) 1.2.5返校情况汇总 (10) 考勤管理 学生处操作 注:学生处需先维护好节假日和周末信息,院系才能进行操作。 节假日维护 进入考勤管理-节假日维护:单击【1】“考勤管理”菜单下的【2】“节假日维护”菜单, 进入下图; 1.查询:根据年份和节假日查询数据;

2.添加:点击【3】进入下图进行添加节假日信息,信息填完后点击提交按钮即可: 3.修改:点击【5】可修改节假日信息,修改后点击“提交”按钮就可以,如下图: 【4】删除:点击【6】可删除错误信息。 周末维护 周末维护和节假日维护一样,如下图: 人数维护 进入考勤管理-人数维护:单击【1】“考勤管理”菜单下的【2】“人数维护”菜单,进入下图;

SJSX2 一般施工方案(措施)报审表(电力电缆施工作业指导书)

SJSX2 一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表 工程名称:凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程编号:SJSX2-SG-甘洛-003 注本表一式三份,由施工项目部填报,监理项目部、建设管理单位、施工项目部各存一份。

凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程电力电缆施工作业指导书 工程公司 凉山甘洛县2020新增城网改造升级工程施工项目部 2020年12月

批准:年月日 (项目经理) 审核:年月日 (项目技术) 年月日 (项目安全) 编写:年月日(主要编写人员)

目录 1、编制依据 ......................................................................................................................................................... - 1 - 2、工程概况及特点 ............................................................................................................................................. - 1 - 3、施工人员及工器具 ......................................................................................................................................... - 2 - 4、安装前的准备工作 ......................................................................................................................................... - 2 - 5、施工流程 ......................................................................................................................................................... - 3 - 6、技术措施 ......................................................................................................................................................... - 4 - 7、质量要求 ......................................................................................................................................................... - 7 - 8、安全注意事项 ................................................................................................................................................. - 8 -

施工组织设计作业指导书

单位工程施工组织设计编制作业指导书 2015-01-01发布2015-01-01实施 目录 一、总则 1 二、基本规定 1 三、主要内容及条目编排 5 四、编制内容说明 11 五、文件格式 13 六、附则 14

单位工程施工组织设计编制作业指导书 一、总则 1、为规范建筑工程施工组织设计的编制,切实做好单位工程施工组织设计的管理,不断提高企业建筑工程施工组织设计编制、管理和应用的水平,特制定本作业指导书。 2、本作业指导书适用于新建、扩建和改建单位工程建筑面积不小于2000m2或单位工程造价300万元以上的各类房屋建筑工程和建筑构筑物等实施性单位工程施工组织设计的编制和管理;其它工程宜参照执行。若招标文件有特别要求,编制时其内容和形式应符合投标要求。 3、本作业指导书依据现行国家和行业相关法律、法规、规范、管理标准、技术标准以及兵团一建质量/职业健康安全/环境管理手册而编制。 4、单位工程施工组织设计的编制和管理除应符合本作业指导书外,尚应符合现行国家、行业和地区的有关标准要求。 二、基本规定

⒈单位工程施工组织设计的编制必须遵循工程建设程序,并应符合下列原则: ⑴符合国家现行的法律、法规、规范、标准以及投标文件、施工合同、设计图纸、技术规程中有关工程质量、安全生产、环境保护、施工进度、工程造价等方面的要求; ⑵积极开发、使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新设备; ⑶坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工和网络计划等方法,科学配置资源,合理布置现场,采取季节性施工措施,实现均衡施工,达到合理的经济技术指标; ⑷采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工; ⑸与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合; ⑹应结合本地区条件、工程特点和现场实际,具有较强的可操作性;能最大限度地满足施工生产的需要并对施工过程起到指导和制约作用; ⑺必须合理安排施工程序和顺序,尽量采用先进的施工技术,合理选择科学的施工方案,努力提高机械化施工程度; ⑻要合理安排施工进度,尽量保持施工的均衡性和连续性; ⑼合理布置施工平面图,尽量利用已有设施,努力做到文明施工; ⑽充分利用当地资源,就地取材,节约运输成本; ⑾编制的章节条目要齐全,工作计划要具体,数据方法要可靠,文字内容要精练,序号标点要正确,语言词句要流畅。 ⒉施工组织设计应以下列文件内容作为编制依据: ⑴与工程建设有关的法律、法规和文件; ⑵国家现行有关规范、标准和技术经济指标; ⑶工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求; ⑷工程施工合同或招标投标文件; ⑸工程设计文件及选用的图集; ⑹工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文、气象等自然条件; ⑺与工程有关的资源分布和供应情况; ⑻施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平、管理条件等; ⑼企业技术标准、本工程施工图预算、项目管理规划大纲及质量、环境和职

中国南方电网电力工程资料表格大全

一、中国南方电网专用表格 3、1 110KV~500KV送变电工程质量检验及评定标准 第1部分送电工程 附录A(规范性附录)复测、分坑、验槽及杆塔号对照表表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 附录B(规范性附录)线路工程施工质量检查及评级记录表表B.1 现浇、掏挖(等高)铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及评级记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及评级记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 灌注桩基础桩身检查及评级记录(线基8) 表B.9 灌注桩基础承台、连梁检查及评级记录表(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2) 表B.14 铁塔拉线压接管施工检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4)

表B.16 自立式钢管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评记录表(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2) 表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3) 表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6) 表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1) 表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2) 表B.26 复合光缆OPGW附件安装施工检查及评级记录(线光3) 表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 附录C(规范性附录)送电线路工程施工质量评级统计表表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2) 3、2 110KV~500KV送变电工程质量检验及评定标准第2部分变电电气安装工程 5 电气装置安装工程竣工资料总的部分 电气装置安装工程竣工资料总的部分(封皮) 电气装置安装工程竣工资料总卷册说明 电气装置安装工程竣工资料总目次

各种报审表模板

工程开工报审表 /\ 编号: 致项目监理机构: 我方承担的工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申 请于年月日开工,请审查。 □施工组织设计(项目管理实施规划)已审批; □各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格; □施工图已会检; // □ 技术交底已进行;\□质量验收及评定项目划分表已报审\ □工程控制网测量/线路复测资料已审核 □质量管理体系、安全环境管理体系满足要求 □特殊工种/特殊作业人员满足施工需要; □本工程的施工人力和机械已进场; □物资、材料准备能满足连续施工的需要; □计量器具、仪表经法定单位检验合格; □分包单位资格审查文件已报审; □试验(检测)单位资质审查文件已报审; □上道工序已完工并验收合格。 \ 承包单位(章): \ 项目负责人:________________________ / \\ 日期:. 项目监理机构审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:

日期: 建设管理单位审批意见:/ \ / 建设单位(章): / 项目负责人:\ / 日期:\ 1、本表一式—份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构各一份,承包单位_份。 2、报审中的"□”作为附件附在报审表后,项目监理机构审查确认后在框内打" v ” 3、项目监理机构审查要点:工程各项开工准备是否充分;相关的报审是否已全部完成;是否具备开工条件。 工程复工申请表 : 编号: 致 ________________ 项目监理机构:/ /第 __________ 号工程暂停令指出的_____________________ 工程停工因素现已全部消除,具备 复工条件。特报请审查,请予批准复工。/ 附:整改自查报告\ /

新版施工作业指导书

独山子石化公司乙烯厂联合车间隔油池增设可燃气报警仪 施 工 作 业 计 划 书 德惠电力建筑安装有限责任公司 2011年5月25日

施工作业计划书审批表 车间审批内容: 1、作业环境风险识别及控制措施; 2、作业过程风险识别及控制措施; 3、质量控制措施; 4、主要施工步骤和人员、机械工具,材料符合项目管理要求。 安环处审批内容: 1、作业环境风险识别及控制措施; 2、作业过程风险识别及控制措施; 3、作业计划书风险评估后的补充完善。 机动处审批意见: 1、检、维修施工作业过程中风险管理和风险控制; 2、主要施工步骤和人员、机械工具、符合本项目作业要求; 3、质量检查验收; 4、作业计划书风险评估后的补充完善。

施工作业计划书审批栏

乙烯厂联合车间隔油池增设可燃气报警 施工作业计划书 一、编制说明 施工项目名称:乙烯厂联合车间隔油池增设报警仪 根据独山子石化公司企业标准,检维修及施工作业风险管理程序及本次施工作业的内容和特点,工程施工在装置生产期间,属于三级风险作业,本计划书适用于此项目施工。 二、工程概况 1、工程内容:安装报警仪 2、施工地点:乙烯联合车间。 3、施工单位:德惠电力建筑安装有限公司 4、施工人数:6人 5、进度计划安排:2011年5月20日至2011年5月23日 三、施工前的准备 1、办理施工前的相关手续,检查工机具是否合格,劳保用品准备齐全,人员组织齐全; 2、对所有作业人员进行作业前的安全教育和安全培训; 3、对所有作业人员进行详细的安全技术交底,作业人员熟悉安全技术交底内容后,在检修、施工项目确认表上签字确认; 4、在施工过程中将会不断进行有针对性的专项安全教育,把施工队伍专业化,要使施工人员了解此项目的施工要求,熟悉施工内容。 四、施工项目内容 (一)施工项目内容

工程监理审核作业指导书

工程监理审核作业指导书 1.总则………………………………………………………()2.审查施工组织设计(方案)(JL-A002)…………………() 3.审查工程开工(JL-A001)………………………………()4.审核分包单位资格(JL-A003)…………………………()5.审查工程施工进度计划(JL-A004)……………………()6.审核主要工程构配件(JL-A008)…………………()7.审核工程建筑材料(JL-A006)…………………………()8.审核主要工程设备选型(JL-A007)…………………()9.审查复工申请(JL-A009)………………………………() 10.审核工程变更费用申请(JL-A010)……………………() 11.审核索赔(JL-A011)……………………………………() 12.审核工程临时延期申请表 (JL-A012)………………………() 13.审查事故处理方案(JL-A016)…………………………() 14.审核项目月付款申报表(JL-A018)……………………

() 《文件更改一览表》……………………………………() 1.总则 1.1 本作业指导书适用于工程项目建设地在四川的项目监理资料审核(查)的管理,如公司承接四川以外的工程项目监理工作,应参照当地建设主管部门制定的监理审核资料格式规定进行,但审核(查)程序要点、时效和负责人可参照本作业指导书。 1.2 工程监理审核(查)是指工程项目监理工作中,监理工程师根据有关标准和规定,按照统一编制格式对工程项目

投资、质量、工期各主要因素进行审核(查)监理工作的依据。 1.3 监理审核(查)资料的填写和整理,必须做到及时、真实、详细、正确、字迹清楚、书写端正、保管整洁,如用监理软件的项目监理部,可用监理软件处理。 2.审查施工组织设计(方案)(JL-A002) 2.1 审查程序 2.1.1 施工承包商单位填写(JL-A002)《施工组织设计(方案)报审表》,并按表中要求提供施工组织设计(方案)。2.1.2 项目总监组织专业监理工程师审阅材料,必要时可组织业主、设计单位进行会审,形成纪要。 2.1.3 项目总监或副总监审定后,在(JL-A002)表中签署意见(必要时另附书面意见)。 2.2 审查要点 2.2.1 施工组织设计的审查要点: a)内容完整,无漏项专业内容; b)组织体系特别是质量管理体系是否健全(要求:定岗人员明确,岗位职责清楚,管理层次清晰); c)施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证施工的正常、顺利地进行,是否有利于保证质量,特别是要对场区的道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供应及主要垂直运输机械设备等方面予以重视;

基础施工作业指导书

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、地形地物及工作量简述 3.1 地形地物 3.2 土石方及砼浇筑工作量 四、基础开挖的技术要求及注意事项 4.1 桩位及塔腿编号及标高 4.2铁塔基础分坑测量 4.3基坑开挖的注意事项 4.4基坑开挖的质量要求 4.5基坑开挖的具体措施 4.6基坑开挖后的回填 五、基础砼工作量及现场混凝土浇筑施工技术要求 5.1工程铁塔基础混凝土强度等级 5.2现场混凝土浇筑施工技术要求 5.2.1钢筋笼的绑扎 5.2.2模板的支立 5.2.3地脚螺栓的安装 5.2.4混凝土的搅拌 5.2.5混凝土的浇筑 5.2.6混凝土的捣固 5.2.7立柱顶面要求 5.2.8拆模及养护 5.2.9混凝土浇筑的过程控制 5.2.10基础原材料质量要求

一、编制依据 1、深圳供电规划设计院有限公司的本线工程的施工设计图及资料; 2、本工程现场的调查(地形、地质、交通、气候); 3、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 4、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-94); 5、国家有关的规程、规范、标准、规定; 二、工程概况 本工程对220kV鹏公(现改为育公)甲乙线进行迁移改造,从育新站构架起至现状育公甲乙线31#止。本期架空线挂双回线(本标段新建线路从育新站构架起至新建N8止)。三、建设规模 工程规模 改迁长度为11.656km,新建四回路铁塔14基,双回路铁塔18基;本期架空线挂双回线(本标段新建线路从育新站构架起至新建N8止),导线采用LGJX-630/55(为双分裂、子导线垂直布置),地线一根采用LGJX-95/55,另一根为OPGW复合光缆。 改迁后,原育公甲乙线育新站至育公甲乙线31#线路需拆除(本标段拆除线路从原育新站构架起至原N8止)。 四、基础开挖的技术要求及注意事项 4.1 桩位及塔腿编号及标高 大号侧 小号侧

相关文档