经甲乙双方友好协商,就甲方对其拥有的光伏电站委托乙方进行电站维护及技术服务等事宜达成如下协议:

一、乙方工作职责及期限:

1、乙方负责电站运行的日常管理、技术服务以及电站内的环境卫生等工作。

2、除该电站设备大修、年检、技术改造以外的所有安全管理工作,包括太阳能光伏板方阵、控制器、逆变器、接地与防雷系统等系统的运行维护、检修、清洁保养等工作。

3、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。

4、乙方工作范围内所需的日常工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。电站看护、维修所需的人员由乙方负责管理。

5、乙方对维护工作范围内的工作要高效优质地完成,乙方应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。

6、维保期限:自2017年月日至年月日止。

二、费用及付款方式

1、费用:每年技术服务及维护管理费用为万元人民币。

2、支付方式:本协议书签定后5个工作日内,甲方将管理费电汇至乙方对公帐户,乙方应开具与电汇相对应金额的17个点的增值税专用发票并邮寄给甲方。

3、为确保电站安全、稳定运行所必须增加的固定资产类投入,由乙方提出方案及资金申请,经甲方审核同意后进行实施,相关费用由承担甲方。

三、甲方权利与义务

1、甲方有权对乙方维护运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导,督促乙方做好电站维护及管理工作。

2、甲方有权就电站基础设施、发电设备进行增补、改造和完善。

3、甲方负责向乙方提供电站设备产品说明书、维护手册、线路图等相关资料,以便乙方进行维护、管理。

四、乙方权利和义务

1、乙方全面负责电站的维护管理和电站区域内的环境卫生工作。具体实施电站维护管理、安全考核、建章立制等工作。乙方有权就电站正常运行、安全生产提出合理建议和意见。

2、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。

五、其他

1、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同。

2、如本合同期满或其它原因双方停止合作,乙方应无条件清退出场,并无条件向甲方完整移交设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护的档案和资料。如乙方违反本规定,应向甲方支付违约金元;如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电,每延误一天乙方应另行支付违约金元;造成损失的,还应另行赔偿损失。甲方有权采用法律手段索赔。

六、未尽事宜甲乙双方可协商订立附加协议,附加协议与本合同对甲乙双方双方具有同等约束力。在履行本合同过程中发生的争议,甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同有效期

年。本合同自双方签字盖章之日起生效,一式贰份,甲乙双方各执壹份,具备同等法律效力。

九、本合同期满前一个月内,双方可就续约事项达成新的协议。如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同,则本合同自动延续,合同条件和有效期不变。

甲方:乙方:

甲方代表签章:乙方代表签章:

光伏电站租地协议

光伏电站租地协议 篇一:光伏用地框架协议.docx 岚山区** 山租赁合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)为了推动中楼镇新能源光伏电力行业的发展,充分发挥该区地理区位优势,甲乙双方本着合作互惠,优势互补、互利共赢的原则,经友好协商,就乙方利用岚山区** 山地块投资建设光伏发电项目达成如下租赁协议: 一、土地及位置该土地性质为自然保留地,位于中楼镇管辖区内。土地面积约600 亩,地块四至具体以实测附图标示为准。二、项目投资建设乙方充分利用自身丰富的光伏电站开发、建设经验,充裕的资金实力,先进的运营维护理念开发甲方提供本合同约定荒山荒地。 该地块租赁期限为25 年,租金缴纳方式:按年支付租金。 三、权利与义务 1、合同签订后,乙方根据甲方总体规划及合同约定建设内容合理开发利用该土地、水、电等基础设施,由乙方自行投资解决,甲方协助办理项目用地审批事宜,所需费用由乙方承担。 2、甲方承诺维护乙方在本合同执行期间的约定地块优先利用权,

乙方在办理项目审批手续期间,甲方不得将合同地块转包或出租给除乙方以外的第三方。在无其他自然灾害、政策及审批手续等政府部门障碍的情况下,乙方不得荒芜闲置土地超过三年。 3、乙方对该土地在租赁使用期限内进行转租、转包、抵押等行为时须书面通知甲方。 4、租赁期间,如因国家项目建设、公路拓宽、城镇统一规划拆迁等原因要解除该合同时,乙方必须服从。甲方根据实际租赁时限和面积核减相应租赁费。如有补偿,土地补偿归甲方,乙方投资补偿归乙方。 5、合同解除或租赁期满时,乙方须在一个月内清理完现场,交还的土地不得留存物品或影响土地的正常使用。不能清除的视为乙方放弃之物,甲方有权自行处理。如甲方及所辖村继续出租,在同等价格条件下乙方享有优先租赁权。 四、违约责任 甲乙双方若有一方违反或不履行上述约定的,应当承担违约责任,赔偿由此给对方造成的损失。 五、附则 1、本合同不因双方法定代表人的变动而变更。 2、本合同仅限乙方前期立项手续使用。乙方立项手续完备,保证开展光伏项目开工建设。 3、因本合同发生争议,双方协商解决不成的,可向合同签订地人民法院起诉。

光伏电站的运行与维护细则

光伏电站的运行与维护细则 目次 1总则1 3一般要求2 4运行与维护2 4.1 光伏方阵2 4.2 直流汇流箱、直流配电柜4 4.3 控制器、逆变器4 4.4 接地与防雷系统5 4.5配电及线路5 4.6 光伏系统与建筑物结合部分5 4.7 蓄电池7 4.8 数据通讯系统8 5巡检周期和维护规则8 附录A 巡检记录表错误!未定义书签。 附录B 维护记录表13 附录C 验收记录表13 本标准用词说明错误!未定义书签。 条文说明错误!未定义书签。

1总则 1.0.1为使光伏电站及户用光伏系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。 1.0.2本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。 1.0.3光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2一般要求 3.0.1光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 3.0.2光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 3.0.3光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3.0.4光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。3.0.5光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 3.0.6光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 3.0.7光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 3.0.8光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3运行与维护 3.1 光伏方阵 3.1.1安装型光伏电站及户用光伏系统中光伏组件的运行与维护应符合下列规定: 1光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意: 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件; 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大

农户光伏电站合作协议

光伏电站合作协议 NO: 甲方:陕西阳光惠民新能源有限公司(以下简称甲方) 乙方:陕西县镇村发电站(以下简称乙方) 为推广清洁低碳能源的开发利用,促进节能环保产业的发展,甲乙双方在自愿、平等、互利基础上达成协议如下: 一、合作项目 10KV光伏发电站。 二、运行模式 甲方负责项目实施及项目建成后经营管理,确保乙方稳定收益,甲乙双方依约承受权利和义务。 三、项目资金构成 本光伏发电站总造价为(大写)元(不含经营活动中需要的维护费、服务费、配套项目费等其他费用)。本项目资金由构成为:1、以甲方向银行申请授信、以甲方提供担保、以乙方名义办理但由甲方负责偿还的贷款(大写)元;2、国家或地方对光伏发电站建设及设备的补贴资金;3、含扶贫专款资金在内乙方的自筹资金(大写)元;4、其余为甲方的自筹资金。 四、合作期限 甲乙双方合作期限为15年,自该电站开始正常发电之日起计算。该光伏电站所有权归甲方,合作期限内该光伏电站经营权归甲方;合作期满后,甲方将该电站所有权赠予乙方,乙方享有该电站经营权,双方再行合作则另行协议:合作期内因乙方未能履行本协议确定之义务致本项目不能正常发电或运营,该不能正常发电或运营的累计日为本协议合作期满后的顺延期。 五、甲方的权利与义务 1、甲方权利:A、按本协议约定取得利益;B、负责主持项目实施中的设计、建设、维修、服务、运营、财务运作及内部管理; C、本协议约定的甲方其他权利。 2、甲方义务:A、承担本项目的亏盈风险;B、向乙方支付年固定现金收入(大写)元,并保证在每年收到国家及地方的当年电价财政补贴时向乙方支付上述年固定现金收入;C、按时偿还贷款到期本息; D、采用技术先进、经国家认证的设备,并与专业科研机构合作,确保本项目达到最佳运营状态;E、建立数据管理中心,实时动态监控光伏电站系统运行状态,引入互联网+的新模式,通过APP模式随时动态向乙方公开信息,并发送医疗、保险、法律及能增加乙方收入等各种信息;F、本协议约定的甲方其他义务。 六、乙方的权利和义务 1、乙方权利:A、按本协议约定每年取得固定现金收入(大写)元; B、合作期间在自愿的基础上甲方因经营需要收购乙方的,由甲方归还贷款余额,

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

光伏扶贫电站运维协议

***光伏扶贫一期项目运行维护协议 签订日期:201 年月日

维护协议 甲方(全称):***(以下简称甲方) 乙方(全称):***(以下简称乙方) 一、委托范围及内容: 委托标的:***光伏扶贫一期项目(简称“标的电站”) 标的位置:***各乡镇 标的装机容量:分布式发电场区个,总装机容量KW。 委托运营范围: 乙方接受甲方的委托,对委托标的进行运营管理,具体范围包括以下内容: 1、标的电站的日常发电运行工作。包括乙方负责电站全部资产的巡视检查,负责电站的运行操作,负责电站资产的维护与保养等工作,并做好电站运行值班记录。 2、配合甲方与土地出租方、当地电网公司交流,确保电站可以安全、合规、稳定运营。 二、运营年限及价格: 甲方委托乙方负责管理运营各光伏电站,运营期20年,光伏场区范围内的土地在运营期内甲方负责协调无偿交由乙方使用,并办理相关手续,乙方免费负责光伏场区内的运营工作。

三、光伏场区运营、维护工程包括以下内容: 乙方运营、维修项目除本协议第七款“免责项目”内容外,为保证设备和系统安全、文明、稳定、经济运行而需要开展的所有工作,本项目各专业统一性的维修工作内容如下: 1、建立完善的技术文件管理体系,主要包括:建立光伏场区的设备技术档案和设计施工图纸档案,建立光伏场区的信息化管理系统,建立运行档案; 2、建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案,设计施工、竣工图纸,设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤,所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明,设备运行的操作步骤,电站维护的项目及内容,维护日程和所有维护项目的操作规程。 3、建立信息化管理系统,利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏发电场区的信息采集、传输、处理、通讯,实现光伏发电场区数据共享和远程测控。 4、应制定对设备定期巡视检查的制度,并按规定进行检查,做好记录。 5、要保证带电设备的安全措施齐备,如隔栏、标识等,防止人员误入带电间隔。 6、应制定发生事故的应急措施。重点说明如果发生人员触电或设备故障时,如何进行切断电源和隔离设备,保证人员的安全和故障设备的隔离。 7、光伏发电场区的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 8、光伏发电场区的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。

光伏电站运维方案

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f. MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。

光伏电站的运行与维护

光伏电站操作维护手册 1总则................................ 错误!未定义书签。 2 一般要求 (3) 3运行与维护 (3) 3.1光伏方阵 (3) 3.2直流汇流箱、直流配电柜 (4) 3.3 控制器、逆变器 (4) 3.4接地与防雷系统 (5) 3.5配电及线路 (5) 3.6光伏系统与基础结合部分 (5) 3.7蓄电池 (7) 3.8数据通讯系统 (7) 附录A巡检记录表 .......................... 错误!未定义书签。 附录B维护记录表 (11) 附录C验收记录表 (12)

1、总则 本规章制度是按照郑州尚阳科技有限公司光电站伏运行管理,保证设备安全健康运行,实现运行工作的标准化、规范化,特制定本规程制度。 第一节安全运行方式的原则 1、以人为本,安全第一。 2、保证电站安全可靠运行。 3、满足系统静态、动态稳定要求的合理性和运行的经济性。 4、做好突发天气如雷雨、冰雹、等恶劣天气状况下的事故预想。 5、加强运行技术管理,做到图纸、资料存放整齐、齐全易查,报表及时准确。 第二节事故处理的一般原则 1、尽快限制事故的扩大,解除事故对人体和设备的危害。 2、尽快恢复站用电系统正常运行。 3、确保非故障单元正常运行。 4、事故时,认真对待,依相关操作规程且保证操作的正确性。 第三节运行值班制度 第一条认真履行运行值班制度是保证电力生产安全的重要措施,全体工作人员必须严格执行本制度。 1、值班人员必须衣着整齐,符合现场要求且具有静电防护作业服。 2、严禁酒后值班和相关操作。 3、无关人员不得进入监控室工作现场。 4、如有必要进入高压室工作必须做好安全措施。 第二条值班人员必须清楚设备运行状态及其相关设备近期维护记录、检修情况、事故处理经过,安全用具的使用情况,前值运行记录等。 第三条值班人员必须认真履行运行值班制度,做好值班、巡视记录 第四条下列情况不得撤离工作现场或认真登记后处理: 1、重大操作尚未完成或未告一段落。 2、发生重大事故或故障时。 第五条值班结束后认真填写交接班记录,清理值班现场工器具及卫生,关闭工作现场取暖设备及门窗后,秩序撤离工作现场。 第四节巡回检查制度 第一条对设备进行及时正确的巡回检查是掌握设备运行状况、发现设备异常的必要手段,是防患于未然的前提。 第二条巡视期间必须遵守《电业安全工作规程》的有关规定,做到安全第一 第三条巡视检查.运行人员应做到"三熟三能" :三熟:熟悉本规程及有关规程和制度;熟悉

光伏电站维护合同

分布式光伏运维合同 光伏电站运维合同 甲方: 乙方: 一、项目概况 1、项目名称: 2、项目地点: 二、项目承包范围及内容: 本项目所在区域内装机容量光伏发电单元组成),设备包括:光伏区、逆变器、并网箱。 设备运行维护工程包括以下内容: 为保证设备和系统安全、文明、稳定、经济运行而需要开展的所有工作,本项目各专业统一性的维修工作内容如下: 1、建立完善的发电数据管理体系,主要包括:月发电量,发电数据异常日志等, 2、建立电站正常清洗体系,根据各个电站所在地区天气情况安排高压清洗,最低每年4次。 3、建立质量检查体系,根据各个电站发电量数据,及时对电站进行检查,每年自然巡检 一次。 三、合同工期 1、合同期限:自年日起至年日止。 2、本合同期限届满前一个月内,甲乙双方应友好协商并签订书面协议;如未以书面方式 对本合同续约提出异议,则本合同继续有效,合同期限为一年。如有异议双方协商不成的,本合同期限届满后即时终止。 四、合同价款 1、合同价款(按照安装容量计算,0.1元/W/年)合计元/年。

五、合同价款的支付: 1、合同价款采用按年度支付方式(自合同开始之日起),甲方每年合同生效日支付乙方本年度应支付合同款额。 2、根据甲方要求,乙方提供相应收据。 3、若本合同在有效期到达前提前终止,按国家有关规定执行。 六、甲方责任 1. 审查乙方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。 2. 负责对乙方运行维护、设备管理工作的的用水用电的提供。 3. 负责及时支付甲方更换过保配件的费用。 七、乙方责任 1、乙方及时对甲方的电站出现问题的配件进行更换,过保配件由乙方支付费用。 2、乙方根据甲方电站所在区域的天气和发电运行、维护的需要,并服从甲方的生产指挥管理。 3、乙方必须遵守《电业安全工作规程》和甲方安全生产有关规定。乙方负责管理本单位职工,严格执行国家法律、法规有关规定,并进行安全生产知识和安全生产规程的培训。 4,通过系统发现的电站缺陷及时向甲方汇报,得到确认后及时处理。 5、乙方提供备品配件、材料的更换,需甲方确认产品、价格,收费产品明确更换意向。 八,违约及争议的解决 1、违约 1.1甲方违约。当发生下列情况时: (l)甲方不按合同约定支付合同款,导致维护工作无法正常进行。 (2)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 1.2乙方违约。当发生下列情况时: (l)不能按照合同约定的按时维护;

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (4) 3.3 控制器、逆变器 (5) 3.4 接地与防雷系统 (6) 3.5 交流配电柜及线路 (6) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (8) 3.7蓄电池 (8) 3.8 数据通讯系统 (9) 4 巡检周期和维护规则 (9) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (9) 4.2 维护人员和维护记录 (9) 附录A 巡检记录表 (12) 附录B 维护记录表 (15)

1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要 求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

光伏电站的运行与维护规范

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求, 并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应

穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 4Ω。 0℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。5%。 1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能; 2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂; 3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失; 直流汇流箱、直流配电柜 控制器、逆变器 接地与防雷系统 过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。 交流配电柜及线路 1)停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护; 2)在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置; 3)操作交流侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护; 4)在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜; 5)配电柜保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内; 6)配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电。

光伏电站的运行与维护操作手册

光伏电站操作维护手册 林重设备部 编制:吕玉林 审核: 批准:

目次 目次............................................................................. II 1系统简介.. (3) 1.0站址及太阳能资源 (4) 1.1林州市的基础气象数据/太阳辐照情况/发电量比较 (5) 2运行与维护一般要求 (6) 3运行与维护 (9) 3.0设备统计与人员安排(规划) (9) 3.1 光伏方阵 (9) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (10) 3.3 控制器、逆变器 (11) 3.4 接地与防雷系统 (11) 3.5 交流配电柜及线路 (12) 3.6 光伏系统与基础结合部分 (14) 3.7 数据通讯系统 (14) 4巡检周期和维护规则 (14) 表4.0.1 巡检周期 (15) 表 4.0.2 维护规则 (15) 附录A 巡检记录表 (17) 附录B 维护记录表 (18) 附录C 验收记录表 (19) 5光伏系统分项点检记录 (20)

1系统简介

1.0站址及太阳能资源 林州重机集团地貌类型属于黄河冲积平原,位于华北平原中北部地区,东经113°37′-114°51′,北纬35°40′-36°21′。属暖温带大陆性季风气候,四季分明,日照充足,雨量集中。春季干旱多风沙,夏季炎热多雨,秋季温和晴明,冬季寒冷干燥,全年降雨量为600毫米左右,多集中在6~8月。年平均气温14℃,最冷月1月份的多年平均气温-1℃左右,最热月7月份的多年平均气温27℃左右,年日照2500小时。冬季北风偏多,而夏季则以南风为主。林州地区属于我国三类太阳能辐照度地区,平均日照时数和年太阳辐照量属国内中等水平。林州市属大陆性季风气候,四季分明,温差较大。年平均气温12.8℃,年降水总量672.1 毫米。晴天日数比长江以南省区多,有效光热比我国青藏高原和西北地区低,比川、黔等地高得多,日照时数也高于江南各地。 林州重机集团股份公司厂房屋顶光伏发电项目为国家金太阳示范工程,共计安装13所厂房屋顶,总占地面积约398500m2 ,其中光伏矩阵200亩合13.4万m2,该项目总发电容量20MWp,于2013年2月开始建设,2013年6月并网发电。该项目充分利用建筑物的屋顶空间,建设太阳能并网发电系统。项目年平均理论发电量约26935706kWh,25 年使用寿命的发电量总和约为673392650kWh。合4亿元。实际发电量与理论发电量有一定差距,根据2013年至今三个厂区发电量统计,1MWp光伏组件月平均发电量5万KWh,我们20MWp的容量月均发电量为100万kwh,年均发电量1200万KWh,不到理论发电量的1/2,今年前三个月股份公司在订单减少的情况下用电量为一月份50万KWh、二月份61万KWh、三月份45万KWh.且林钢、铸锻两个单位的用电量是股份公司的几倍,远远不能满足我公司的实际需求,设备

太阳能光伏电站项目投资协议书

太阳能光伏电站项目投资协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 乙方所属集团系全球领先的光伏制造业集团公司,主要致力于投资光伏产品的制造和光伏太阳能电站的开发、建设和运营,并在这些方面拥有丰富的经验。 为了充分开发和利用地区的太阳能资源,甲、乙双方本着平等互利,共同发展的原则,在相互友好协商的基础上,就投市开发区MW光伏电站项目达成协议如下,以兹共同遵守。 甲方、乙方以下统称“两方”、“双方”,甲方、乙方中任何一方以下称“一方”。 如无明确约定,本协议书项下的“乙方”应包括乙方或乙方的关联公司。太阳能光伏电站项目以下统称“项目”。 第一条项目情况 1.乙方根据其在太阳能光伏产业的发展规划,拟在内蒙古呼伦贝尔市开发区范围内投资设立具有独立法人资格的“项目公司”(在甲方所在地纳税)并投资、建设和运营太阳能光伏电站项目,运营周期:年。 2.投资建设开发区范围内的微型分布式电网,总投资约亿美元(折合人民币亿元)。拟建设的太阳能光伏电站规划容量MW,总投资约亿美元(折合人民币亿元)。规划用地约亩,该拟用地位于内蒙古呼伦贝尔市开发区。每年的发电总量约为万度,相当于每年节省了吨标准煤。协助政府完成扶贫电站投资项目,规划容量MW(按县万贫困户计)总投资约亿美元(折合人民币亿元)。规划用地约亩, 3.此项目可有效促进市开发区能源结构转型,显著减少对化石燃料的使用及碳排放,促进可持续绿色发展,引领河北省新能源健康发展,促进当地经济。

第二条甲方责任 协助乙方完成本项目的立项,协助乙方建设及运营管理工作。甲方承诺:1.协调乙方与各级政府部门的关系,各级政府部门包括但不限于发改委、经信委、商务局、工商局、财政局、税务局、环保局、建设局、水务局、安全监督、土地和规划等部门。 2.协助乙方办理本项目涉及的各项报批或备案手续,以使乙方顺利的进行项目备案并获得相应的建设规模指标(确保乙方于年1底前获得地面光伏电站的建设规模指标)、国家光伏发电标杆电价收购及地方政府电价补贴指标等。3.协助乙方办理项目选址(拟用地),土地初审、土地预审等相关手续,以确保项目拟用地在土地利用总体规划、土地性质、土地用途上满足国家政策规定和太阳能光伏电站建设的需求。 4.协助乙方办理光伏发电并网接入的有关手续,并督促当地电网企业依照国家及地方有关促进太阳能光伏发电发展的政策法规,做好并网接入服务工作,确保当地电网企业同意项目的并网接入,并与项目公司签署并网接入协议和售购电协议,优先调度和收购本项目上网电量。就并网接入方案而言,协助督促当地电网企业加快审核等。 5.协助乙方办理本项目建设所涉及的厂区规划、建筑设计与建筑施工、安全、卫生、消防、土地等各级政府、相关部门及各个环节的批准(建设施工许可),并协助解决就本项目建设施工、安全、卫生、消防、用水、土地、运营等过程中遇到的困难或与各级政府部门、农民等有关方面的关系问题。 6.甲方按照元每亩每年的标准出租提供给乙方(项目)使用(后续另行签署《土地租赁协议》),直至电站运营结束。若按照有关政策规定,可以划拨的,以划拨的方式供乙方(项目)使用。对于项目建设涉及的变电房、控制中心等永久性固定建筑,依法需要办理土地征用和流转手续的,甲方全力协助乙方进行办理。 7.项目所需用水(含可能需要的农业用水),甲方负责接入到项目围墙外指定区域或协调解决农业用水来源,并承诺用水享受的价格为最优惠价格。 8.协调以当地最低供应电价供应本项目所需使用的电力。 9.甲方承诺,将在税收、行政收费和公共设施配套等方面,以法律允许的方式给予项目优惠补贴政策。 10.项目生活污水若需排放至市政污水管网,市政污水管网由甲方负责接入到项目围墙外指定区域。 第三条乙方责任 1.在甲方全面履行其责任的前提下,乙方承诺将在双方正式协议签订后,

光伏电站专用运维合同专业版

**********************MW光伏并网发电项目委托运行、维护及日常管理合同 委托单位: 受托单位: 签订日期: 签订地点: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为明确双方权利义务,在平等互利、诚实信用、协商一致的原则下,双方就光伏并网发电项目(以下简称“电站”)运行、维护及日常管理委托事宜,签订本合同。 第一条委托事项 1.1 甲方同意将其合法拥有的电站运行、维护及日常管理委托乙方负责,乙方同意接受委托。 1.2 电站的运维团队的薪资福利、待遇等人力成本及费用等均由乙方承担。甲方有权指派人员进入电站的运维团队并参与电站运维、资产安保等相关工作并对乙方运维工作进行监督,乙方应当积极配合并接受甲方工作监督。 第二条乙方工作范围和工作内容 2.1 工作范围 1) 负责电站厂区内的发电设施、厂房、宿舍、工器具、车辆、建筑物等资产的运行、维护及日常管理。

2) 协调当地电网公司完成配套输电工程的运行、维护和日常管理。协调相关政府职能部门顺利取得各项资质、批文、许可证及各项证照,并配合相关政府职能部门的检查活动等。协调当地税务部门如期取得所得税减免优惠政策批文及其他优惠待遇。(由甲方主导,乙方协助甲方开展工作) 3) 提供甲方并网所需要的资质证书,包括但不限于高压进网操作证、特种作业操作证(高低压类)、市调度证等各类符合国家规定的工作证件。 4) 其余甲方要求履行的与电站运维工作相关的工作。 2.2 工作内容 1) 乙方负责完成本合同及本合同附件1所规定的所有工作内容。 2) 乙方负责实施电站安全生产管理、电力销售及回款〔含补贴〕、员工教育培训、外部关系协调、建章立制等工作。乙方负责委派专人负责电费回收,配合税务申报、工商事务等工作。 3) 电站大修、年(定)检工作。由乙方根据设备运行工况、检修周期提出书面方案经甲方书面许可后负责实施。电站大修、年(定)检所涉及的工作费用由乙方承担。(备注:如非我方原因所造成的损失, 不予承当责任) 4) 电站设备设施技术升级及改造工作。(1)因设备或施工质量造成的设备设施技术升级及改造工作,乙方根据电站设备的运行工况提出技术升级及改造的书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由乙方负责(备注:超出质保期或甲供设备质量问题, 我方不承担任何损失责任) 。(2)因甲方或电网公司书面要求对电站设备设施技术升级及改造的,由乙方提出书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由甲方承担,甲方有权另行选择承接方。 5) 为保证设备可利用率,提升发电量,乙方负责提供电站日常检修维护所需的备品备件和消耗性材料,同时负责保管、日常使用后补充,确保合同结束后归还甲方的库存物资不少于合同签订时交接清单所列种类和数量。 6) 其他依据本合同及甲方要求的,乙方为实现本合同目的需由乙方完成的工作等。

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除 一、太阳能光伏发电系统的运行维护 1、太阳能光伏发电系统的日常检查和定期维护 太阳能光伏发电系统的运行维护分为日常检查和定期维护,其运行和管理人员都要有一定 的专业知识、高度的责任心和认真负责的态度,每天检查光伏发电系统的整体运行状况,观察 设备仪表、计量检测仪以及监控检测系统的显示数据,定时巡回检查,做好检查记录。 1、光伏发电系统的日常检测 在光伏发电系统的正常运行期间,日常检查是必不可少的,一般对大于20KW容量的系统应当配备专人巡检,容量20KW以内的系统可由用户自行检查。日常检查一般每天或每班进行一次。 日常检查的主要内容如下。 观察电池方阵表面是否清洁,及时清除灰尘和污垢,用清水清洗或用干净抹布擦拭,但不得使 用化学试剂清洗。 (1)注意观察所有设备的外观锈蚀、损坏等情况,用手背触碰设备外壳检查有无温度异常,检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏,箱体内有无进水等情况。检查有无小动 物并立即采取有效措施,予以解决。若发现严重异常情况,除了立即切断电源,并采 取有效措施外,还要报告有关人员,同时做好记录。 (2)观察蓄电池的外壳有无变形或开裂,有无液体渗漏;充放电状态是否良好,充电电流是否适当;环境温度及通风是否良好,室内是否清洁,蓄电池外部是否有污垢或灰尘 等。 2、光伏发电系统的定期维护 光伏发电系统除了日常巡检外,还需要专业人员定期检查和维护,定期维护一般每月或半月进 行一次,内容如下。 (1)检查、了解运行记录,分析光伏发电系统的运行情况,对于光伏发电系统的运行状态做出判断,如果发现问题,立即进行专业的维护和指导。 (2)设备外观检查和内部的检查,主要涉及活动和链接部分导线,特别是大电流密度导线、功率器件、容易腐蚀的地方等。 (3)对于逆变器应定期清洁冷却风扇宾检查是否正常,定期清除机内的灰尘,检查各端子螺钉是否紧固,检查有无过热后留下的痕迹及算坏的器件,检查电线是否老化。 (4)定期检查和保持蓄电池电解液相对密度,及时更换损坏的蓄电池。 (5)有条件时可采用红外探测的方法对光伏发电方阵、线路和电气设备进行检查,召出异常发热原因和故障点,并及时解决。

光伏电站运行管理及日常维护

光伏电站运行管理及日 常维护 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

光伏电站运行管理及日常维护 一、光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ①?建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ②?建立电站的信息化管理系统 ③?建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ①?设计施工、竣工图纸; ②?设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③?所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④?设备运行的操作步骤; ⑤?电站维护的项目及内容; ⑥?维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ①.利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ②?光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10KV及以上电压等级并网的光伏电站; b.另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统

①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ②?用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。 2.相关管理制度及标准——信息化系统基础 ①明确并网光伏电站相关管理制度及运维手册; ②建立光伏电站运维相关国家、地方及行业标准 3.加强人员培训 主要是针对两方面的人员进行: ①?对与业技术人员进行培训,针对运行维护管理存在的重点和难点问题,组织与业技术人员进行各种与题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高与业技术人员的与业技能; ②?对电站操作人员的培训,经过培训后,使其了解和掌握光伏发电系统的基本工作原理和各设备的功能,并要达到能够按要求进行电站的日常维护工作,具有能判断一般故障的产生原因并能解决的能力。 2017年5月起,联合太阳能光伏生产厂家,定期举办光伏电站运行与维护培训班,专门培养运维方面的技术人员。 4.建立通畅的信息通道 ①?设立专人负责与电站操作人员和设备厂家的联系工作。当电站出现故障时,操作人员能及时将问题提交给相关部门,同时也能在最短的时间内通知设备厂家和维修人员及时到现场进行修理。 ②?对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 三、光伏电站日常维护 在光伏电站运行管理中,应完善电站日常维护的项目内容 1.光伏阵列 ①?表面清洁 √柔软洁净布料擦拭

光伏发电项目租赁合作协议(模板)范文

光伏发电项目租赁合作协议(模板) 出租方(以下简称甲方): 承租方(以下简称乙方): 为积极响应国家发展清洁能源、推进低碳经济的号召,甲乙双方经友好协商,本着平等互利的原则,以建设分布式光伏电站项目为用途,就甲方屋面和地面租赁供乙方建设光伏电站事宜达成以下协议。 一、租赁内容 甲方同意将本公司厂房屋面和部分地面(合计可建设约XX MW的光伏电站的面积)租赁给乙方用于建设分布式光伏电站,并免费提供约XXXX平方厂房建筑内部面积用于安装配电设备使用。 租赁面积以电站实际占用的屋面和地面面积,经过双方测量核实后,双方另行签订具体补充协议为准进行结算,租赁期内屋面及地面租金为每年每平方米¥XX元(大写人民币XX 元)。 租赁期限为20 年。计租时间为项目施工开工之日起。

甲乙双方按_年_结算租金,甲方开具正规票据。乙方于_每年12月25日前_一次性付清上年度应付月度租金。 二、双方的权利与义务 电站资产所有权和运维管理权限归乙方所有。租赁期限内,除不可抗力外,甲方应确保乙方电站资产和电站运营维护、售电等行为的合法权益不受影响和损害。租赁期限内因政府重大规划造成电站权益受损或无法正常运营,乙方有权处置电站以及配套设备资产,同时享有独立获取政府补偿的权利。 注:不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。它包括但不限于像某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战争、暴乱等)。 乙方负责电站项目的投资并组织完成电站的设计、施工、建设和维护等。如电站项目申报过程中,乙方无法从政府部门获取正常补贴时,乙方有权终止本协议。 该电站项目资产项下资产设备及运行、维护、管理权限及项目带来的相关收益全权归乙方所有。 租赁期限内,乙方应确保电站的建设和运营维护不会对甲方生产、生活造成严重不利影响。 租赁期限内,甲方应保证乙方所使用土地面积的正常使用权,如因重大变故导致土地权或该土地上标的建筑物出现重大

光伏电站合同能源管理协议

合同编号:************** 光伏发电项目合同能源管理协议 甲方:*******************(以下简称“甲方”) 乙方:*******************(以下简称“乙方”) 第1节总则 1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”(GB/T24915-2010)起草编制。 1.2 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。 1.3 鉴于本协议所称项目的实际情况,双方可采用以下两种合作方式: ①甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20年内,按照元/平方×实际租赁面积,每年一结算。 ②乙方以优惠电价供给甲方用电(即项目节能效益分享型),甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 本项目采用第种合作方式。 第2节项目主要内容 2.1 项目名称: ********************光伏发电项目(以下称“本项目”) 2.2 甲方配合乙方进行该项目的实施,乙方负责就该项目的实施建设 2.3项目主要技术方案:分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶(以建成运营的实际容量为准)光伏发电站,所发电能作为甲方的补充用电,甲方支付用电电费且实现企业节能降耗。

2.3 项目建设方案 2.3.1 乙方负责该项目的所有投资,完成电站设计、施工、建设;负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。 2.3.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助,包括但不限于提供屋顶设计图纸、提供相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关的申请工作等。 2.4 项目实施目标 2.4.1 替代部分公共电网供给甲方及甲方之客户的电能,降低企业能耗指标。 2.4.2 项目建成后预计平均每年发电约万kWh 。 第3节项目实施期限 3.1 本项目实施期限为本协议正式签订生效之日起, 至项目节能效益分享期满时终止。 3.2 项目总建设周期为2个月:自2017年11月始至2017年12 月止。 3.3 项目节能效益分享期为20年(以下简称“效益分享期”或“项目运行期”),自项目建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后,甲方向乙方支付电费元/kWh,每月一结算。 第4节项目方案设计实施和项目的验收 4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。 4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。 4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认,乙方提交之日开始3个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意,项目设计方案一经甲方认可,除非双方另行同意,或者依照本协议第8节的规定修改之外,不得修改。