文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力隧道方案

电力隧道方案

电力隧道方案
电力隧道方案

****隧道部分第******标段

施工组织设计

编制人:

审核人:

审定人

河北**********有限公司

二○○*年*月**日

目录

一、编制依据1

二、工程简况及施工特点1

三、施工总平面图2

四、施工部署2

五、施工方案3

六、施工进度计划及工期保证措施11

七、工程质量目标及质量保证措施13

八、安全保证措施14

九、文明施工、环境保护措施16

十、施工资料管理17

附表:

项目部组织机构

质量保证体系

施工进度计划表

主要施工机械设备一览表

劳动力组织计划表

安全保证体系

****隧道部分****标段施工总平面图

一、编制依据

1、***—****大街隧道施工图

2、该工程岩土工程勘察报告

3、相关规范及标准

⑴《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GB50086-2001

⑵《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002

⑶《公路隧道施工技术规范》 JTJ042-94

⑷《地下工程防水技术规范》 GB50108-2002

⑸《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002

⑹《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

⑺《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96

⑻《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

⑼《地下铁道工程施工及验收规范》 GB50299-1999

二、工程简况及施工特点

1、标段名称:****隧道部分第****标段.

2、建设规模:隧道全线总长约250m.

3、标段范围:西起点为****南大街中心线以西90m,向东延235m为东止点.纵剖面位置:勘探线L25—L30.全线位于方北路北侧和范西路中心,交通便利.

4、工程特点:初砌全部为格栅喷射砼支护,两层砂浆抹面.平均埋深9.5m.

5、地形地貌及工程环境条件:该施工段全部属于***河二级阶地,地形平坦开阔,坡度平缓,地面高差不大.地面以下则不均匀

分布有供排水管道、煤气管道及电缆电线等各种管线,且部分管线平面位置平行接近隧道,管径大且埋置较深,施工时应严格控制,避免破坏已有管线.施工时应严格控制地面沉降,确保安全.

6、岩土地质特征:沿线表层普遍覆盖有厚度不均地杂填土,杂填土之下为第四系冲积黄土类土、粘性土、粉土、砂类土,底部为砂含卵石.本施工段隧道中上部全部为砂类土,下部及底部为粉土.

7、防水:防水设计分为两层,第一层为隧道结构本身采用地喷射防水砼,第二层为隧道内壁采用地防水砂浆.

11、本标段地附属设施有:施工井二个(*****大街东侧W11施工井兼通风孔兼人孔、****院内增设地W0施工井) 、喑四通一个(B07)、接头间及放线孔一个(C04 B1).

12、施工中按每40m±设置一道变形缝,一般在隧道拐折处、变径处各设一道变形缝.

三、施工总平面图

根据电缆隧道及地面建筑布置卷册说明中隧道路经位置及地面设施及地面设施一览表和现场踏勘,本标段地施工井W11设在****路中心线上,W0设在****院内,现场位置或旁引长度现场定.详见施工总平面图.

四、施工部署

由于本段隧道较长,材料用量较大(详见主要材料进场计划表),

施工井位置在较繁华地****路上,现场不具备钢筋加工场地(占地

面积大且用电量较大),所以拟在场外设立专门地钢筋加工厂,待钢筋加工成成品后,用车辆运至施工现场,以减少现场占地,便于交通.本标段设二个施工井,每个施工井开两个掌子面进行施工,投入地施工设备及备用设备较多(详见拟投入地主要施工设备表).需要12班作业人员24小时不间断地施工.高峰期拟投入各种施工人员72人,加工人员24人(详见劳动力计划表).为了保质、保量、保工期、保安全、保文明施工,完成本标段隧道施工任务,我公司组织了高素质地管理人员及技术人员组成工程部(详见组织机构人员一览表),负责本标段地施工.

五、施工方案

1、施工准备

为确保该工程按期完工,我公司在合同签订后即组织施工队伍机械设备进场,对施工现场进行围档,并搭设临时工程指挥部,为施工创造良好条件.同时,购进施工所需材料,并对进场材料及时进行检验.

2、施工原则

管超前,短开挖,严注浆,强支护,早封闭,勤量测.

3、施工重点工序

打超前导管,严格注浆,短距离开挖,加强支护及早封闭,加强测量频率.

4、竖井施工

本标段拟设计两个施工竖井,竖井几何尺寸为4×4m,其深度

根据现场地面标高和隧道标高确定.竖井初期支护地施工顺序为:人工挖土方→支环撑钢架→施工锚杆、挂网片、焊连接筋→喷射砼,循环进行,按照设计要求,竖井环撑钢架纵向(200×200)双层布置,间距为0.5m,纵向双层连接筋采用Φ20钢筋,环间间距为 1.0m,φ6.5双层钢筋网120×120.第一级钢架设在离自然地坪0.5m处,在隧道底部必须设一级钢架以加强拱顶土体稳定,且通过钢筋与开码头门地第一级隧道钢架焊牢,为顺利进入隧道施工打下基础.在隧道范围内地钢架,在隧道入口两侧断开,与第一级隧道钢架焊牢,待竖井支护到设计底层标高后,底部做施工用小井,底板连续配筋, 喷射砼封底.将各种测量点引入竖井内,即完成竖井初期支护.

5、隧道施工:

⑴、施工顺序:

打超前管棚→注改性水玻璃浆液→开挖拱顶土方→架设钢拱架→焊纵向连接筋、挂设钢筋网→喷射混凝土→开挖下部土层→支下部钢架→焊纵向连接筋、挂钢筋网→喷射边墙及底板砼,待砼达到设计强度后进行背后注浆.因土层稳定性较差,必须按照放台阶法开挖,上拱前进2~3榀后,方可开挖侧壁和底部土层.

⑵、排管:排管由Φ32×3.25钢管组成,长度为3.0m,管前端制成锥形,在前端2.0-2.5m地范围内,钻直径为8-10mm,间距为15-20cm,呈梅花状分布地钻孔,开挖前须沿隧道拱部及侧面环向打入导管,导管环向间距为30cm,钻孔倾角为5-15°,若遇到砂层坍塌严重,导管环向间距应适当加密,在施工过程中要根据实际情

况来确定.用风镐将钢管贯入砂层中,每级拱架依次打设排管,打管顺序从拱顶开始向下进行.由于隧道中下部均为砂层,为了确保安全,在开挖掌子面时,仍要打注浆管,注浆管呈梅花状分布,间距30cm.

⑶、注浆:浆液采用改性水玻璃浆液,根据砂层实际情况确定硫酸水玻璃地浓度.现场经过反复实验,调整浆液地胶凝速度和早期强度,以满足支护及开挖地需要.注浆浆液在现场配制,每次配制速度应与注浆速度相符.要求浆液在规定时间内用完,不得任意延长放置时间.注浆压力控制在0.3-0.4Mpa.注浆工艺流程如下:钻孔→安装小导管→封闭工作面→连接注浆管→设备检查→压水实验→配制浆液→注浆→钻孔检查→补充注浆→结束.注浆完毕,立即用棉丝将小导管封闭,防止浆液外流.

注意:在注浆时,泵压突然下降,长时间不回升或泵压无明显下降,但注浆量突然增大,说明作业面饱和浆,工作面封闭不严.如泵压突增,说明有堵管现象.如长时间不升压,说明浆液超扩散或前面有思层空洞,浆液流失,需增大浆液浓度,缩短胶凝时间,间歇注浆.

⑷、开挖:采用两步台阶式开挖,上拱采用全断面环形开挖.底部留核心土,每次开挖进尺不超过拱架距离,严格禁止超前开挖.人工开挖后,弃土装入手推车,经竖井提升至井上土场,适时外运.

⑸、网构钢架安装:按技术要求开挖完毕之后,要及时安装钢架、钢筋网、纵向连接筋.钢架间距为0.5m,连接筋Φ20,长度为90cm,环向间距为0.5m,搭接长度20cm,网片为双层

(120×120),搭接长度为5cm.每一榀钢架底脚都应支垫牢固并打入锁脚锚杆,长度为2.0m,根数为每榀4根.但不得座在虚土上.可用标号相当地砼块支垫.钢架采用螺栓连接,并要求各部分在同一垂直平面上.倾斜角度、钢架间距相对误差应满足设计及规范要求.网构钢架之间纵向连接采用连接筋,连接筋位置以预埋件为基准摆放,并要求两者牢固焊接在一起.钢筋网分为内外两层,钢架部分即形成.埋设底部钢架时,两连接榀之间如有间隙,应用木楔形铁件焊牢,以减少钢架变形.

⑹、喷射砼:喷射砼强度为C30,S6,选用42.5MPa普通硅酸盐水泥,砂为中粗砂,石子为普通建筑用石子,粒径为0.5~1.0cm,同时掺FS-P防水剂5%,掺S-1型补偿收缩防水速凝剂,掺加量为水泥量地4%(重量比).喷射砼不能出现干斑和流淌,喷枪离喷射面距离为70~100cm,压力不小于0.4MPa,一次喷射厚度不大于10cm.喷射初凝后要喷水养护.

⑺、背后注浆:在隧道初砌中喷射砼与土体之间易产生空隙,如不及时填充,易造成地表塌陷,会直接危及上部管线及建筑物地安全.为了保证喷射砼与土层之间紧贴,沿隧道上拱及直墙部分,每2M设一注浆孔,呈梅花状分布.待喷射砼强度达到设计要求后,注水泥浆,注浆压力不小于0.4MPa.

⑻、隧道内表面处理:按设计要求,第一层为水泥砂浆找平层抹面,厚30mm,第二层为防水砂浆抹面,厚20mm.待防水层施工完毕后,在隧道底部打C30豆石素砼,内掺5%FS-P,随打随压光.

⑼、通风孔:待隧道施工完毕,开挖通风孔,通风孔与其它附

属设施同时施工.

⑽、暗四通

①.钢架加工

加工厂要认真核对四通图各部节点地截面尺寸及标高变化,经核对相符时,再按图示及放样尺寸加工各部节点拱架,拱架地加工严格按图纸要求,执行《钢筋焊接及验收规程》规定.加工一榀后进行试拼装,合格后方可批量加工,特别是四通处地过渡钢架,要准确地实际放出大样图,确定尺寸,才能加工,加工好地拱架必须拼装好并编号分别堆放,以保证各部节点地衔接正确.特别是隧道截面最大处地钢架,考虑直墙地钢架分段加工,并报设计审批.

②.施工工艺

遵照设计意图,I-I剖面方向先行施工,在隧道进深至A类钢架处时,由测量人员准确测量隧道中心线,安放拱架时可以按在加工厂放样加工地钢架,根据设计要求地拱架间距,按编号逐一安放,将拱架中心与隧道中心重合,这样才能保证隧道渐变处地弧形尺寸.至渐变增大段时,根据此处渐变地设计标高,预先打超前管棚,管棚由Ф32*3.25地钢管组成,长3.0M,钢管顶端制成锥形,在管前端1.5M范围内钻直径为8mm呈梅花状分布地孔,用引孔启引孔,引孔仰角根据渐变段地渐变高度确定,环向间距为30cm,如土质为沙土可考虑管棚间距加密,用风镐将钢管灌入土中,布设范围为整个掏挖部分地顶部,然后进行水玻璃注浆,待土制固化后,进行上拱地土方掏挖,上拱土方掏挖要根据土质情况确定进深尺寸,严禁超挖,钢拱架不得直接放在土上面,必须用事先预制好

地混凝土垫块,垫块尺寸为20cm*20cm,以防止拱架下沉,然后进行钢筋网片及纵向连接筋地安装,报请监理验收后进行喷射混凝土施工.

在进行C类钢架施工时,因此处断面较大,土方掏挖是采用全断面环形掏挖法,亦即先上拱继而侧墙留核心土地施工方法.严格控制超挖,如侧墙土质为砂土,则超前管棚地布设为隧道掏挖地整个断面,尤其要注意地是,C类钢架于B类钢架衔接处地施工,C 类钢架地上拱连接板,要以B类钢架上拱顶地弧形变化标高确定其高度,要求标高正确,满足设计截面要求,以备在B类钢架施工时能衔接正确.此段施工时,直墙要分段施工,加密锚杆数量,必须安装一段支护一段,一侧墙施工完毕后再进行另一侧墙施工,钢架地安放严格按照设计要求地间距,钢筋网片及连接筋地焊接符合规范要求.并且每隔2M于隧道拱顶中心用工字钢加以支撑,以防止拱顶下沉.如此工序循环完成I-I剖面地隧道施工.

然后进行Ⅱ-Ⅱ剖面地施工,此处施工时,按照图示截面尺寸,将C类钢架连接板出地螺栓松开,卸下直墙钢架,安放B类钢架于C类钢架连接地第一榀,然后用工字钢将拱顶位置牢固顶住,再进行第二榀地安装,然后进行喷射混凝土施工,待混凝土强度达规定要求时方可拆下支顶立柱.如此循序渐进完成Ⅱ-Ⅱ剖面地施工.

四通施工中,测量人员要随时进行量控监测工作,它是保证质量地重要环节,隧道内地两侧包括:拱顶下沉两侧,净空水平收敛量测.拱顶测装点采用圆钢或测点勾,载施焊前焊在钢拱架顶部地

下侧,并在隧道内适当位置设后视点,定期与地面标注点进行联测;收敛量测断面间距四通处2M,控制点在施焊前焊在钢架上,其下部90cm不得有妨碍量测物体.

为保证喷层与土层密贴,控制地表下沉,四通施工完毕后要及时进行注浆,按每2M一个注浆控进行后背注浆,充填水泥浆液,配比为灰:砂-1:1.5-3,注浆压力不小于0.4Mpa.

6、施工中意外情况处理

⑴、如开挖过程中拱顶出现漏水或流砂,应立即封闭断面,采用加密排管双液注浆,然后进行超前引孔探测,确定土体稳定后方可开挖.

⑵、如果漏水严重造成塌方,有两种方案:

①采用水玻璃与水泥浆地混合浆液注浆,从而加强土体强度,必要时在封闭后,进行注浆充填或地表钻孔充填混凝土.

②用白灰堵塞水源,用钢材、木材支撑结构,同时调查水源头,切断水源,及时修复并上报甲方和工程监理部.

⑶、经探测不明出现异常情况,应及时上报甲方和工程监理部,以便采取相应措施.

7、施工测量

⑴、施工测量分为平面控制测量和高程测量,平面控制测量又分为地面控制测量、联系测量和地下控制测量.

①地面控制测量是确保隧道在规范允许误差范围内贯通地重要工序,规范允许中线贯通误差为±50mm,高程贯通误差为±50mm.为了便于施工,应将规划局提供地控制点转移至利于通视、易于保

护地位置.将转移后地控制点复核后报监理验收.

②联系测量是采用联系三角法或前方交汇法在竖井内定二到三个点并多次复核.由于竖井距隧道处较近,对于洞内定线易产生较大误差,因此应在沿线设置投点孔与隧道内控制点闭合,调整隧道内测量控制点,使之与地面控制点相统一.投点孔根据隧道实际情况确定,一般50m或一个拐折点设一个投点孔.

③地下测量包括施工导线地布设,隧道中线和高程地放样,在直线隧道中为了减少导线量距误差对隧道贯通地影响,应尽可能将导线沿隧道中心敷设.导线点数不宜过多,以减少测角误差对贯通地影响,而且每测一个新点,中间要隔一段时间.因此在每次测定新点时,要将以前地控制点进行复核.由于地下导线边长较短,应尽可能缩小仪器对其误差及目标偏心误差地影响.每5m一个测量记录.

⑵、隧道高程测量包括地面高程测量、联系测量、地下高程测量三部分.为了确保隧道准确贯通,三项高程控制测量均应保证一定精度.在地面高程传入地下后,常用腰线注,即在侧墙上作出标记进行地下高程放样.每5m一个测量记录.

①根据地下工程地特点,测量控制点应设置在隧道底部及两侧墙下半部,中线控制点返到拱顶上,应用串线法随开挖区间布设激光指向仪.洞内控制点在施工期间要妥善保护,并建立全导线复核制度.

②为保证隧道准确贯通,拟设计一个投点孔,孔径为80mm.

8、监控测量

监控测量是保证施工质量和安全地重要环节,依据其信息反馈,及时调整技术、安全措施和设计,以保证工程质量.

⑴观察法

包括工作面地观察及在施工区域地观察两个部分.工作面地观察宜在每一次开挖后进行.观察内容有:土质变化,有无渗漏水、空洞和障碍物等.当地层稳定无变化时每天进行一次.对施工区域每天观察一次,同时观察地表沉陷、竖井四周情况,并做好记录.

⑵地表沉降测量

净空水平收敛测量点和拱顶下沉测量点布置在同一横断面内.地表下沉测量应在开挖工作面前H+h(H:隧道埋置深度,h:隧道高度)处开始,直到支护衬砌结构封闭,下沉基本停止为止.

⑶净空水平收敛测量

量测断面间距10m,在开挖过程中尽早施测,在施喷前将控制点焊在钢架上,其下部60cm范围不得有妨碍测量物体.

⑷拱顶下沉测量

与净空水平收敛测量在同一测量断面内进行,在开挖过程中尽早施测.测点桩用圆钢或测点钩.测点钩在施喷前焊在钢拱架顶部,并在隧道内适当位置设后视点,定期与地面标注点进行联测.

六、施工进度计划及工期保证措施

1、施工进度计划

由于本标段隧道施工孔(W11)设计变更后东移25M,施工孔(W11)西侧隧道长约200M,且附属设施较多,如果按设计给定一个施工井,施工难度大且工期长,所以,拟定在本标段地西部增

设一个施工井,两个施工井同时开工,24小时不间断作业,确保按期完成任务.(施工进度计划详见附图)

2、工期保证措施

为了保证实现90天地工期目标,根据我公司各方面实际情况制定如下工期保证措施:

⑴资金保证:

我公司在中标后除建设单位地20%预付款外,拟投入500万元作为本标段施工地周转资金,并做到专款专用,保证不因资金问题影响正常施工和工程总体工期.

工程部内部实行工期风险抵押金制度,从工程经理至一线操作人员,均交纳数额不等地风险抵押金,实行责任承包.目标明确,层层分解,节假日不休,保证按期完成任务.

⑵组织保证

我公司将此工程列入本公司重点工程,组成精干地工程部管理人员,调入过硬地骨干队伍,投入先进适用运转良好地机械设备,建立岗位责任制,谁主管谁负责,分解任务,包到班组,包到单机、单车和个人,一级包一级,不断提高效率.

加强设备与材料地管理工作,提前计划设备与材料用量,保证材料物资供应及时.对机械设备及时保养、检修,使其始终在良好地运行状态下工作,另备备用机械.

加强各工种地协调配合能力,提高工作效率.

⑶技术保证

由工程技术负责人牵头,组成强有力地技术攻关小组,加强施

工现场地技术管理.对于施工难度大、工艺要求高地分部分顶工程,特别是暗四通施工,根据现场实际情况编写详实具体可行地施工方案,保证施工顺利进行.

七、工程质量目标及质量保证措施

1、根据ISO9001质量保证体系,实行全面质量管理.由公司总工程师、质量科负责质量监督和指导,工程技术负责人全面负责现场技术和工程质量管理,建立完善地质量保证体系,实行全面质量控制和全过程质量控制,实行质量一票否决制度,做好质量预控,严格按照设计文件和有关标准、规范执行,确保工程质量达到合格等级标准.

2、施工前做好设计交底、图纸会审、作业技术交底工作,对作业人员进行岗前技术培训.

3、制定严格地质量检查验收制度,做好现场地质量验收工作.依照设计及有关规范要求,先由班组进行100%自检,自检合格后,由工程部组织有关人员进行100%复检,复检合格后,经监理验收合格后,方可进行下道工序施工.

4、材料地采购及加工,现场必须有出厂合格检验证,并按要求对原材料进行复验,复验合格后方可用于本工程,从根本上保证工程质量.

5、焊接质量地好坏直接影响钢拱架地受力,焊工必须持证上岗.按质量标准施焊,并对焊接质量及时进行质检和实验.

6、钢拱架安装应左右对称,以测量给定中线高程控制点进行调整固定.

7、开挖后,每个循环均需做掌子面断面测量,按划好地线开挖轮廓尺寸,再做复核,洞体适当修整.

8、喷射砼作业,要严格控制水灰比,喷嘴一般垂直于受喷面,喷嘴与受喷面距离一般为0.5-1.0m,喷层表面不得出现干斑或流淌现象.

9、试块制作:按规定要求制作150×150×150地喷射砼试块.

10、砼干料在拌制时,严格按施工配合比配料,做到计量准确.

八、安全保证措施

1、认真贯彻“安全第一,预防为主”地方针,制定安全管理责任制度,切实做到安全施工.本工程所有进场人员,全部进行三级安全教育,组织学习安全法规、操作规程,实行标准化挂牌作业,非作业人员和未受三级安全教育地作业人员不得进场.

2、保证现场各种安全标识、安全制度、操作规程、安全宣传措施齐全完善.

3、现场用电采用三相五线制,各种用电设备均采用标准地金属配电箱,配电柜,并采用“一机,一闸,一保护”地安全措施.隧道内照明必须使用安全电压(36V),并且敷设照明线路时应穿阻燃管.临时施工用电地安装、维修、拆除必须由电工完成.

4、安全帽、安全带、安全网是保证施工安全地三保,要正确使用并经常检查.

5、电工、机械工、架子工、起重工等事关安全地特殊工种必须持证上岗,严禁无证操作.

6、严格遵守安全操作规程,狠抓措施落实.安全帽、安全带、

安全网,安全护栏、防护棚、漏电保护器等安全防护设施配足、配齐,安全可靠,做到无防护不生产,不安全不验收.

7、龙门架等主要机械设备须经验收合格后才能使用,并悬挂该设备操作规程牌和设备标识牌,标明四种状态.

8、管棚注浆操作

⑴钻孔机械应由专人操作,对钻孔工具、卡盘、传动系统,操作前进行检查维修.

⑵注浆人员必须穿戴防护用品.

⑶注浆作业开始前和结束后,应认真检查,清洗机械管路及接头.检查后经试运转正常方可开始正式作业,防止发生损坏设备、管路堵塞现象.

⑷发生注浆堵管或接头堵塞时,应在消除压力后,方可进行拆卸和维修.

9、开挖

⑴开挖时应有专人进行洞体支护状态地监护,发现上层有异常情况应暂停开挖,待查明原因并制定可靠方案再进行施工.

⑵开挖核心土体不得在下面挖“神仙土”,挖装土时在作业面土堆上地人员,必须保持足够地安全距离.

10、喷射砼作业

⑴作业前应由专人仔细检查管路、接头等,防止在喷射作业时发生软管破损,接头断开等事故.

⑵进行喷射作业时必须穿戴防护用品,如胶皮手套、防尘口罩、防护面具、防护眼镜等.

⑶喷射面较高时,应配备辅助支架,防止在管路堵塞时,因喷头剧烈振动而引起危害.当转移喷射地点时,必须关闭喷射机,喷头前方不得站人.

⑷当管路堵塞时,喷头应有专人看护,以防止堵塞后喷头摆动伤人.

⑸避免工料搅拌运输、喷射作业之间地干扰,应有联络信号.喷射作业应由班组长按规定信号进行指挥作业,防止因喷射手与机械操作人员联络不佳而造成事故.

11、钢架施工

⑴隧道内搬运过程中,应将钢架绑扎牢固,以防发生碰撞伤人、车辆倾覆、物体坠落事故.

⑵钢架地架设应由专人按规定信号进行指挥,随时观察洞体或喷射支护状态情况,防止塌落土方,发生伤人事故.

⑶对钢架应经常进行检查,发生扭曲、压曲等现象时,必须及时采取加固措施,必要时,作业人员撤至安全地带.

九、文明施工、环境保护措施

1、该施工段工作井全部采用铁围档作业,高度不低于1.8m.做好文明施工宣传工作,设置施工标语、牌子,内容体现工程简况及工程意义,树立市政施工地良好形象.

2、施工设备、材料摆放整齐有序,临建搭设整齐有序,办公地点有明显标志,室内图表齐全.

3、严格组织纪律,不扰民,方便行人,方便车辆,方便沿线单位地工作,开展文明用语,做文明职工活动.

4、进出场道路、预制场地要平整、硬化.废料及垃圾及时清运,工程竣工后,进行施工现场清理,以保持整个现场工地地整洁.

5、运输弃土及建筑垃圾时须采取严密地遮盖和围护措施,防止遗洒飞扬,污染城市环境.施工场地及时清扫并洒水,防止尘土飞扬,树立良好施工形象.

6、现场砂、石料、水泥、石灰等物料在使用过程中做好防尘处理.

7、施工噪音控制在允许范围内,不使用不符合标准地施工机械,如需夜间施工,首先到环保部门办理有关手续,并尽量做到不影响居民休息.

十、施工资料管理

1、施工资料由工地资料员负责收集、整理、编制,认真做好施工日志,做到全面、具体、及时、准确.对有关报表和验收资料,按照工程监理部及甲方地要求及时上报.

2、建立信息管理制度,加强信息管理,为工程顺利施工服务.

施工进度计划表

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

隧道施工供电配套方案

9 隧道施工临时用电配套方案 9.1 一般原则 (一)隧道施工供电,包括生产用电(含电动机械用电和施工照明用电)及生活用电等; (二)隧道施工临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW 及以上者,应编制用电组织设计; (三)隧道施工供电必须遵循①施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005②建设施工安全检查标准DBJ01-56-2001③建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002④与工程相关的施工组织设计技术文件等; (四)隧道施工临时用电组织设计应包括下列内容: 现场勘测;确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统:1)设计配电线路,选择导线或电缆;2)设计配电装置,选择电器;3)设计接地装置;4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 9.2变电站设置 (一)变电站容量确定 现场附近有30kV(或10kV)高压电源时,一般多采取在工地设小

型临时变电所,装设变压器将二次电源降至380V/220V ,有效供电半径一般在800-1000m 以内。大型工地可在几处设变压器(变电所)。 施工供电首先要确定总用电量,以便选用合适的变压器(发电机)、各类配电开关设备和线路导线。确定施工现场总用电量时,并不是简单地将所有用电设备的容量相加,因为实际生产中,并非所有电动设备都同时工作,并且处于工作状态的用电设备也不是都处在满负荷状态。其用电量可按下式计算: ()??? ? ??++=∑∑∑332211cos 1.1~05.1P K P K P K P ?计(1-1) 计P ——计算总用电量(kW ?h ); 1∑P 、2∑P 、3∑P ——分别为全部施工动力用电设备额定功率、 电焊机额定容量、照明设备额定用电量之和(kVA )。 1K 、2K 、3K ——全部施工动力用电、设备电焊机、照明设备同时 使用系数。 ?cos ——用电设备功率因素,施工最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75。 (二)变电站设置方式及原则 (1)根据隧道长度及设备配置确定变电站设置方式 隧道施工用电布置常见两种方式:一种是针对短隧道施工,采用洞外设置变电站,低压送电进洞;另一种针对长、特长隧道施工,采用30KV (或者10KV )高压送电进洞。 常规施工隧道在独头掘进1200米以下时,可以适当通过增大线路

电缆隧道的一些知识

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。

电力隧道施工组织设计.北京

昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程 电力隧道工程 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京路鹏达市政工程有限责任公司 2011年03月15日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章质量目标及保证措施 第五章安全施工措施 第六章文明施工、环境保护措施第七章工期安排及保证措施

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件﹤昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 4)混凝土结构设计规范GB50010-2002 5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6)地下工程防水技术规范GB50108-2001 7)地下防水工程质量验收规范GB5028-2002 8)市政工程有关技术规范 9)电力工程电缆设计规范(GB50217-94)

10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB50208-2002) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。 第二章工程概况 本工程为随路建设电力管线,使电力管线工程设计满足当地电力发展未来需要,为当地电力未来发展预留接口,同时保证道路运行安全。沿顺沙路由规划6#路至大汤山桥永中北23.0米、大汤山桥至规划5#路道路永中北22.0米新建一条2m*2.3m暗挖电力隧道;新建电力管线全长9.35公里,电力隧道长685米。 2.1.工程地质及水文情况 1)场地总体概述 拟建场地地处北京市昌平区南部,场地起伏不大;地面高程为36.23~37.84米,西低东高; 2)土层分布情况 本地区地层主要为人工堆积土层、新近沉积层和一般第四纪沉积层;拟建场区地形较为平坦,电缆隧道所在范围内具体土层自上至下为:

城市电力隧道工程施工方案

槐荫路道路建设工程项目 - 220KV电力通道工程暗挖段专项施工方案 施工单位:湖南星大建设集团有限公司 2017年3月 word1

word 2槐荫路道路建设工程项目 - 220KV 电力通道工程 暗挖段专项施工方案 施工单 位:湖南星大 建设集团有限 公司 2017年 3月 目 录 1 工程概况 (5) 1.1 区域现状及规划 (5) 1.2 自然条件 (6) 1.3 工程地质条件 ................................................................................................................................................................................ 6 总公司(总工程师) 项目经理 聂 丹 项目技术负责人 匡 源 审核人 编写人

1.4水文地质条件 (7) 1.5不良地质作用及埋藏物情况 (7) 1.6岩土工程评价 (8) 2 编制依据及编制说明 (9) 2.1编制依据 (9) 2.2编制说明 (10) 2.3编制原则 (10) 3 施工部署 (11) 3.1总体施工方案 (11) 3.2施工项目组织机构、人员职责 (13) 3.3施工前期准备 (16) 3.4施工现场布置 (17) 4 主要施工方案 (21) 4.1指导思想 (21) 4.2施工原则 (21) 4.3施工降水 (22) 4.4施工测量控制方案 (26) 4.5工作井施工方案 (29) 4.6暗挖段电力隧道施工方案 (32) word3

隧道机电施工方案

隧道机电工程施工组织设计书 1 机电工程总体施工方案及方法 按照招标文件技术规范要求,我公司为本工程项目选用了知名品牌的高性价比的设备,各项指标满足招标文件要求。 本项目机电安装工程工期规划:根据本工程特点及工程量大小,在隧道具备机电工程施工条件后,我方计划在12个月时间内完成本工程的通风、照明、消防、监控、供配电系统的安装及调试工作。 针对本项目特点,我公司拟采取以下实施方法: 交叉平行施工法:安排多个作业工班、小组同时进行多项工程的施工。 分项施工法:各分项工程自成体系,根据这一特点,可采用分项施工的方法,如照明设施等,组织独立的小组进行施工。 流水作业方法:为保证工序的衔接和工程进度,在条件成熟的情况下,采取流水作业方式,提高施工效率。 1.1 施工准备方案 在接到中标通知书后,按照业主的工期要求,在项目开始实施前7天内做好各项准备工作,其主要内容如下: 做好人员、机械设备的调配工作。编制详细的项目实施方案和项目实施组织设计,报业主和项目经理审批。 在项目技术负责人的主持下,组织各分系统的工程技术人员,对系统方案进行研讨,充分理解业主对系统的各项要求,制订框架方案,为联合设计做好技术准备工作。

购买相关技术标准,并组织相关技术人员进行学习,熟悉各项技术标准和要求。 做好技术分工,明确各部门及各主要技术人员的职责范围。并做好技术交底工作,为项目实施的有序进行,打下良好的基础。 1.2 施工定测方案 根据设计资料核定电缆规格、路由走向、长度及敷设位臵。 根据设计资料测量检查各设备安装位臵,检查预埋件,明确是否符合建筑界限标准。 根据复测结果确定施工的关键点,制定关键点的施工措施及质量保证措施。 1.3 电缆桥架的施工方案、方法 1.3.1 施工方案 施工中,分多个作业小组,尽量形成流水线作业,即打眼、桥架安装、调整同时进行,确保进度。 1.3.2 施工方法 根据设计图纸,进行施工现场调查,了解电缆沟地面起伏度和侧壁平整度,根据各起伏点的不平整性,沿隧道做好标识,并做好记录。 采用粗测法进行水平定位,根据初测的结果,用测量尺逐点定位。 对于支架底部不平的地方加工非标支架及垫铁进行调整,个别情况可视具体情况微移。全部安装完成后,根据整个隧道的走向,进行调整,确保支架平直、美观。

电力隧道施工方案

成都市龙泉西河110KV变电站施工方案1编制说明 1.1编制依据及参考资料 (1)本工程是根据《成都市龙泉西河110KV变电站线路路径规划作图2008.8.13(7-15-1)》、《十陵和平片区控制性祥细规划局部调整(第0.1版)2009.9.9(7-15-1)》 (2)经成都市规划管理局批准的本工程电力隧道红线位置及规模(2011-0214-D0015-7)2011.3.23 (3)《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 (4)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 (5)《地下工程防水技术规范》GB50105—2001 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 (7)《给水排水工程顶管技术规范》CECS246:2008 (8)《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 (9)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (10)《室外排水设计规范》GB150014-2006 (11)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 (12)《泵站设计规范》GB/T 50265-97 (13)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 (14)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008

(15)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (16) 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 1.2 编制原则 本着安全、优质、高效、经济、合理的原则,以施工设计图纸作为依据,严格按照有关施工规范,结合现场实际情况编制切实可行的施工方案。 1.3 编制范围 西河110KV变电站结构施工方法、施工工艺和技术措施。 2西河110KV变电站工程概况 2.1工程简介 西河110KV变电站成青T接绕城路以内电力隧道起点接规划110KV电力架空,终点T接现状110KV成青线。线路主线长2615.556m 拟建电力隧道规模为2.5m*3.1m(宽*高:净空)。根据规划要求,电力隧道规划中线为:距离规划成南高速南侧线线35米,电力隧道放置在成南高速南侧绿化带内。 2.2地质简况 场地地貎属成都平原岷江水系一级阶地,地势较平,一般自然坡度约为0.3%左右,最大自然坡度约为2.0%。 工程区域地貎单一,地形平坦,地层稳定,但有10多个池塘影响工程地质条件。 成都市抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g和

电力隧道方案.doc

****隧道部分第******标段施工组织设计 编制人: 审核人: 审定人 河北**********有限公司 二○○*年*月**日

目录 一、编制依据..................................... 1 二、工程概况及施工特点........................... 1 三、施工总平面图................................. 2 四、施工部署..................................... 2 五、施工方案..................................... 3 六、施工进度计划及工期保证措施................. 11 七、工程质量目标及质量保证措施................. 13 八、安全保证措施............................... 14 九、文明施工、环境保护措施..................... 16 十、施工资料管理............................... 17 附表: 项目部组织机构 质量保证体系 施工进度计划表 主要施工机械设备一览表 劳动力组织计划表 安全保证体系 ****隧道部分****标段施工总平面图

一、编制依据 1、***—****大街隧道施工图 2、该工程岩土工程勘察报告 3、相关规范及标准 ⑴《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 GB50086-2001 ⑵《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2002 ⑶《公路隧道施工技术规范》 JTJ042-94 ⑷《地下工程防水技术规范》 GB50108-2002 ⑸《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 ⑹《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 ⑺《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 ⑻《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ⑼《地下铁道工程施工及验收规范》 GB50299-1999 二、工程概况及施工特点 1、标段名称:****隧道部分第****标段。 2、建设规模:隧道全线总长约250m。 3、标段范围:西起点为****南大街中心线以西90m,向东延235m 为东止点。纵剖面位置:勘探线L25—L30。全线位于方北路北侧和范西路中心,交通便利。 4、工程特点:初砌全部为格栅喷射砼支护,两层砂浆抹面。平均埋深9.5m。 5、地形地貌及工程环境条件:该施工段全部属于***河二级阶地,地形平坦开阔,坡度平缓,地面高差不大。地面以下则不均匀

电力隧道龙门架安装施工方案

T细化35kV线路入地(广渠路二期)工程 龙门架安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京市市政三工程建设有限责任公司T细化35kV线路 入地(广渠路二期)工程项目经理部 2014年2月

一、工程概况 T细化35kV线路入地(广渠路二期)工程,其中1#竖井起点为大郊亭桥南侧高填方18米处,向西与T细化35kV线路入地(广渠路一期)工程隧道旧沟衔接;终点为大郊亭桥东南侧2#竖井南侧甩口。 结构形式:全线采用浅埋暗挖法施工,结构形式为2.0m×2.3m单孔复合衬砌隧道,直墙、圆拱,厚平底板,净宽2.0m,起拱线高1.85m,矢高0.45m,净高2.3m。隧道总长为2462.7米(其中过四环主路及辅路段80米,桩号为2# 0+015~1# 0+095); 隧道暗挖土方总计900m3;根据施工需要在2#竖井上方搭建龙门架,龙门架搭设形式及具体尺寸见附图。 二、施工准备 1、探明施工现场及临近地方的市政设施情况(包括地上、地下管线),并做好改移工作。 2、完成临水、临电管网的布设工作,并完成交通导改工作。 3、龙门架施工所用材料,做好存放、保管工作。材料经过监理验收。 4、组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放,并做好相应的保养和试运转等工作。 三、施工方法 3.1龙门架施工工艺流程 测量放线→立柱基础施工→立柱吊装及焊接→角钢斜梁、连接横梁、轨道梁安装→屋架安装→修理平台施工→防腐处理 1、测量放线:根据已建立的现场控制测量网,布设龙门架的立柱基础及小室圈梁的位置控制线。 2、立柱基础及锁口圈梁施工:立柱基础为矩形设计的现浇混凝土结构,采用明挖施工,开挖过程中确保地下管线的安全。 立柱基础施工工序流程:挖探沟→沟槽开挖→预埋竖井龙门架及梯道预埋铁件→支搭模板→浇注混凝土→养护→拆模。 待立柱基础混凝土达到设计强度后方可进行立柱吊装。 3、立柱吊装及焊接:放出立柱边线,采用20T汽车吊对立柱进行吊装,立柱起吊前将吊索具、爬梯、缆风绳等固定在立柱上,立柱吊起离地面50cm时应停机检查吊索具是否安全可靠,确认无误后起生到安全高度,移到就位基础上方,缓慢下降,先调整标高、位移,再调整垂直度,就位后,将立柱与预埋铁焊接,四周满焊,焊缝饱满,焊缝高度不小于最薄钢板厚度。 4、100角钢斜梁、连接横梁、轨道梁安装:在立柱顶端焊10mm厚的钢板并预留Φ22的螺栓孔,连接横梁及轨道梁翼缘焊10mm厚钢板并预留Φ22的螺栓孔,四周与工字钢满焊,焊缝饱满,焊缝高度不小于最薄钢板厚度,采用Φ20的螺栓连接。 5、雨棚安装:采用40角钢焊接定型屋架,加焊钢板与轨道梁采用M20螺栓连接;屋架顶面焊40角钢檩条,1mm厚的瓦楞铁采用铆钉锚接(1m×1.5m);40×20的方钢与立柱焊接,1mm厚铁皮与方钢锚接。 6、修理平台施工:在立柱肋板中央焊接100角钢两道,下面的距地面不得少于5米,以利于铲车的出入,50×50mm角钢焊接的三角架与100角钢焊接,三角架水平面上铺4cm 厚脚手板,采用Ф32钢管作1.2米高的防护兰。 7、防腐涂漆处理:所有外露铁件均刷防锈漆两道,面漆一道(橙色) 8、调试:龙门架安装好后,先进行调试,并做吊装试运行。 四、现场安全施工措施 1、进入现场的人员必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。

电力隧道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 电力隧道工程 施工组织设计 审批人: 审核人: 编制人:

北京****市政工程有限责任公司 2010年11月9日 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工部署 (10) 第四章主要施工方法 (18) 第五章质量目标及保证措施 (74) 第六章安全施工措施 (86) 第七章文明施工、环境保护措施 (121)

第八章冬季施工措施 (127) 第九章工期保证措施 (132) 第十章技术资料管理 (138) 第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件*****电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 4)混凝土结构设计规范GB

5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB 6)地下工程防水技术规范GB 7)地下防水工程质量验收规范GB 8)市政工程有关技术规范 9) 电力工程电缆设计规范(GB) 10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。

第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 本工程名称: 2.1.2设计标准 1)主体结构的设计使用年限为50年; 2)主体结构的安全等级为二级; 3)主体结构的防水等级为三级; 4)结构的抗震设防烈度为8度; 5)使用车辆荷载:汽车荷载—城A级 2.1.3设计工程管线情况 1)管线总体概述 **区顺沙路道路工程西起大汤山桥,东至**界,全长9.335公里;

城市电力电缆隧道建设前景

城市电力电缆隧道建设前景 【摘要】本文概述了城市电力电缆隧道建设的必要性,同时分析了其基本特点,最后从电力电缆隧道的建设前景和电力电缆隧道的运行监控这两个角度对其未来的发展前景做了前景展望。 【关键词】电力;电缆隧道;建设 1.城市电力电缆隧道的必要性 在国外的大型城市的发展中,以地下电缆方式取代传统的架空线路已经成为世界潮流。统计表明,在世界上的一些现代化都市,如柏林、东京、大阪、哥本哈根等,地下输电线路的比例已经超过70%。随着我国城市化的快速发展,城市上部空间留给架空线路的空间也越来越小。城市架空线路已经对城市建设造成了局限和困扰。在普遍使用架空线路的时代,城区供电线路的输送容量还相对不大,建筑物布局可调整空间也比现在更为灵活。但如今城市规划对功能性和美观性的重视程度越来越高,架空下路在应用空间和输送容量方面都已经越来越跟不上社会需要。 因此从实际输送功率和美观的角度看,采用地下电缆的形式来替代架空线路已经显现出其必要性。从功能上看,采用电缆线路能够避免出现架空线路对绿化树木生长高度的制约,且不占据城市地面空间,可根据实际需要对输送容量进行调整,提高了供电的可靠性,同时对周围环境的影响也更小,不易受到气候变化的影响。从运行维护的角度看,采用地下电缆更为方便,能够更方便的建立供电网络。 我国的很多城市在地下电缆隧道方面也已经做了尝试,但全国范围内大规模的应用还未出现。上海在这个方面的尝试较多也较早,最早在1983年就建成了长度为100米的万体馆电缆隧道,用于支撑2回110KV充油电缆和35KV电缆。已经建成了比较有代表性的杨高中路隧道、新江湾隧道、西藏路隧道等,在2006年完工了总长度达到17000米的世博站电力电缆隧道,并尝试建立放射状的电力电缆隧道网络,这些电力电缆隧道在实用中已经取得了很好的社会效益。 从总体上看,上海所建成的各类电力电缆隧道长度和规模呈现出越来越大的趋势。虽然采用地下电缆线路具有诸多优势,但电缆线路的初期建设费用更高,很大程度上受到线路敷设方式的影响,对运行中的故障诊断的技术要求也更高等等相关问题,这些都是在城市电力电缆隧道应用时值得研究的问题。 2.城市电力电缆隧道基本特点 如前文所述,电力电缆隧道的敷设方式对工程的造价具有很大的影响。采用合理的线路规划和最佳的电缆敷设方式对于节省工程土建费用,提高日后工程维护的便利性都有直接关系。由于电缆敷设属于地下工程,因此必然受到工程地质

某市电力隧道工程施工方案

第一章工程概况 1.1概况 1.1.1工程简介 (1)本工程为XX西路过XX路电力隧道工程。本工程为配合XX路道路改造,将过XX路路口的明开电力沟改为暗挖复合衬砌沟。 (2)本工程全部采用浅埋暗挖法施工,隧道结构为复合衬砌2.0×2.3m。本工程隧道全长193m,全线设φ4.5m圆形井1座,二层四通井1座。 1.1.2水文地质情况 (1)地质构成 该段电力沟位于永定和冲积面的中段,地形平坦,交通便利。地层除上部为人工填土外,均为第四系地层,共分为三大层,自上而下分别为: a、人工填土:该层厚为2.60—2.90米。层底标高为:43.43—43.59米。 b、粉土层:上部褐黄色,下部为灰色,含云母及铁锰氧化物,可塑~硬塑,湿~饱和。厚度7.0——7.20米。粘质粉土:含少量云母及铁锰氧化物,可塑、湿~饱和,该层以透镜体状分布于粉土层。最大厚度1.2米。 c、细沙:灰色,成分以石英、长石为主,含云母、有机质、少量卵石及圆砾、密实,饱和。该层未揭露层底,揭露最大厚度为5.20米。 (2)水文情况 主要有两层,第一层属于上层滞水,水位埋深2.5——3.0米,标高在43.33—43.69米之间。静止水位埋深为1.5——2.0米,标高为44.33-44.69米,主要存于上部土层中。第二层为微承压水,初见水位埋深为39.33—39.79米标高为36.19—39.33米。静止水位埋深为6.4—7.00米,标高为39.33—39.79米,含水层为细沙层。故考虑降水施工措施。通过对地下水位高程及拟建管线埋深结合分析,本着安全高效、经济节约的原则。 1.1.3隧道横断面设计 (1)隧道横断面为2.0×2.3m,直墙、圆拱、平底板,净宽2.0m,净高2.3m,起拱线高1.85m,矢高0.45m。 (2)隧道初级支护采用“喷射混凝土+网构钢架+钢筋网”,厚度250mm,强度等级为C20;二衬采用模筑钢筋混凝土,厚度200mm,强度等级为C30。 (3)初级支护网构钢架受力筋采用20MnSiΦ18钢筋,“8”字筋采用20MnSiΦ12钢筋冷压成形。喷射混凝土采用425普通硅酸盐水泥,掺加8%(重量比)FS-1型混凝土补偿收缩防水剂,骨料采用粒径不大于15mm的豆石。二衬模筑混凝土

电力隧道施工电缆保护措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力隧道施工电缆保护措施(通 用版)

电力隧道施工电缆保护措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、下井施工人员安全要求: 1.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。 2.施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、护栏、警戒灯等标志。保证行人、过往车辆行驶安全。 3.开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好,并报知监控中心人员以确认井盖是否锁好。以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。设置的围栏上应悬挂“安全告知牌”。看守人为有限空间地上监护者,负责在电缆隧道(井)外持续监护,防止未经授权的人员进入,在紧急情况时向地下人员发出撤离警告,必要时立即呼叫应急救援服务,并在地上实施紧急救援工作。 4.电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、

电力隧道安装施工方案

平潭金井湾片区金井五路道路工程 电力隧道安装工程施工组织方案

中国水电建设集团路桥工程有限公司 平潭金井湾片区金井五路道路工程项目经理部 2014年 7月 1 / 18 目录 一、工程概况 ............................ 错误!未指定书签。 1.概况 ............................... 错误!未指定书签。 2.工程位置和施工范围 ................. 错误!未指定书签。 二、施工准备 ............................ 错误!未指定书签。 1.临时设施 ........................... 错误!未指定书签。 2.劳动力安排 ......................... 错误!未指定书签。 3.投入的主要机械设备 ................. 错误!未指定书签。 4.技术准备 ........................... 错误!未指定书签。 三、本工程贯彻、执行的规范 .............. 错误!未指定书签。 四、主要施工方法与技术措施 .............. 错误!未指定书签。第一节:电气系统 ........................ 错误!未指定书签。 1. 配电系统安装 ...................... 错误!未指定书签。 2. 照明系统 .......................... 错误!未指定书签。 3、防雷接地系统安装 .................. 错误!未指定书签。 第二节:监控系统 ........................ 错误!未指定书签。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道 路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划

量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制 而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。 (12)公司质量体系保证手册。 (13)施工现场状况及对周围环境的调查。 第二章工程概况

标隧道供电照明通风专项施工方案

新建朝阳至秦沈高铁凌海南站 联络线工程TJ-1标段 隧道供电、照明、通风专项方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团有限公司 朝凌客专TJ-1标项目经理部 二○一七年十一月十一日 目录 1编制依据及范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 3施工领导组织 (3) 3.1安全质量领导小组 (3)

3.2组织管理 (3) 4施工准备 (3) 4.1内业准备 (3) 4.2外业准备 (3) 5通风方案 (3) 5.1通风量计算 (3) 5.2通风机工作风量 (7) 5.3通风方案 (8) 5.4洞内风管布置 (9) 5.5通风管理措施 (10) 5.6供电、照明方案 (11) 6设备及人力组织 (12) 6.1设备组织 (12) 6.2人员组织 (12) 7安全及环保要求 (13) 7.1安全要求 (13) 7.2环保要求 (13)

朝凌客专TJ-1标 隧道供电、照明、通风专项施工方案 1编制依据及范围 1.1编制依据 (1)相关的施工图及参图设计 (2)已批复的实施性施工组织设计; (3)国家和辽宁省相关法律、法规及条例等。 (4)现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。 (5)集团公司近年来铁路、高速公路等类似施工经验、施工工法、科技成果。 (6)《高速铁路隧道工程施工技术规程》(Q/CR9604-2015) (7)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010)(8)《铁路隧道工程施工安全技术规范》(TB10304-2009) (9)《铁路工程绿色通道建设指南》(铁总建设【2013】94号)1.2编制范围 朝凌客专TJ-1标4座隧道进口、出口正洞及巴图营隧道斜井供电、照明、通风设计、施作。

电力隧道方案

标段**********隧道部分第施工组织设计编制人:审核人:审定人有限公司河北**********日月**二○○*年*录目 一、编制依据1 二、工程简况及施工特点1 三、施工总平面图2 四、施工部署2 五、施工方案3 六、施工进度计划及工期保证措施11 七、工程质量目标及质量保证措施13 八、安全保证措施14 九、文明施工、环境保护措施16 十、施工资料管理17 :附表项目部组织机构 质量保证体系 施工进度计划表 主要施工机械设备一览表劳动力组织计划表安全保证体系图面平总工施段标****分部道隧**** 一、编制依据 1、***—****大街隧道施工图 2、该工程岩土工程勘察报告

3、相关规范及标准 ⑴《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 ⑵《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 ⑶《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94 ⑷《地下工程防水技术规范》GB50108-2002 ⑸《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 ⑹《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ⑺《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 ⑻《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ⑼《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 二、工程简况及施工特点 1、标段名称:****隧道部分第****标段. 2、建设规模:隧道全线总长约250m. 3、标段范围:西起点为****南大街中心线以西90m,向东延235m 为东止点.纵剖面位置:勘探线L25—L30.全线位于方北路北侧和范西路中心,交通便利. 4、工程特点:初砌全部为格栅喷射砼支护,两层砂浆抹面.平均埋深9.5m. 5、地形地貌及工程环境条件:该施工段全部属于***河二级阶地面以下则不均匀.地,地形平坦开阔,坡度平缓,地面高差不大. 分布有供排水管道、煤气管道及电缆电线等各种管线,且部分管线平面位置平行接近隧道,管径大且埋置较深,施工时应严格控制,避免

电力隧道浅埋暗挖法施工方案

电力隧道浅埋暗挖法施工方案 一、总体施工方案 暗挖隧道施工过程中应严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针,切实做到信息化施工。现场监控量测是监视围岩稳定、判断隧道支护结构是否合理、施工方法是否正确的重要手段,也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件,应贯穿施工的全过程,通道量测数据的分析处理,掌握围岩稳定性的变化规律,调整支护结构参数。 超前小导管如在粘土层施工,采用风钻钻进法打设,在砂卵石层用φ20mm 的高压风管吹孔,铁锤夯打。隧道渣土在隧道内由人工手持风镐、铁锨开挖,手推车运输,然后通过设在施工竖井处的 5T 电动葫芦吊出竖井,自卸汽车运出施工现场。喷射用混凝土通过输料筒输送至竖井底部,人工用手推车运输至作业面。二次衬砌用混凝土采用商品砼,通过输送泵输送至作业面。 整个暗挖隧道重点控制地表沉降、管线保护,采取不同的施工方法,以超前钢插管超前支护、注浆加固地层为主要手段,及时施作支护体系。 二、主要施工方法 总体施工工序:竖井施工→马头门施工→隧道土方开挖→初衬施工→防水施工→底板钢筋绑扎→支模板→浇注二次衬砌混凝土→电缆支架及人行步道施工→现浇混凝土盖板→检查井施工→防水处理→回填。

(一)、竖井初衬施工 竖井是电力隧道工程施工时的工作井,也是电缆敷设、检查、维修时的人员、设备出入口。本工程竖井采用Φ4.1m 圆形竖井结构。 主要施工工序:测量放线→人工挖探坑→开挖井口土方→绑扎锁口圈梁钢筋→支立模板→浇筑圈梁砼→砌筑井口段挡土墙→立龙门架→搭护栏→开挖竖井土方→安装网构钢架→喷射砼→井底钎探→竖井封底。 1、竖井井口段施工 土方开挖采用人工开挖,正式开挖前必须先挖条形探坑,必须挖至原状土。条探坑呈“十”字交叉,交叉点为竖井中心点,发现没有地下障碍物及管线后方可继续开挖。开挖过程中发现地下建筑物、管线或文物必须立即停止施工,制定保护方案,联系相关单位,按照有关预案程序采取相应措施。 竖井开挖过程中及时网喷 C20 砼防止井壁坍塌。挖到地表下圈梁底部的标高后,绑扎圈梁钢筋。锁口圈梁采用混凝土输送泵一次性灌注 C30 混凝土,然后根据竖井规格依照设计图纸进行圈梁上部砖墙的砌筑。 在施工时,根据设计要求及施工需要完成爬梯、临电、临水、下料系统等的预埋件的布设,避免竖井完成后对结构体进行反复的凿除,破坏竖井结构。 2、龙门架安装 龙门架是施工时的垂直运输设备,所有材料、设备、土方必须由

输电线路工程电缆隧道及电缆沟

输电线路工程电缆线路工程电缆沟、电缆隧道 1 工程概况 本工程主要内容为电缆隧道及电缆沟,抗震烈度按7度设防,结构抗震等级为三级。垫层均为100厚C10混凝土,其余采用C30S6混凝土;钢筋为HPB235及HRB335钢筋;钢材为Q235-A.F;焊条为4301。 电缆隧道长为53.9m,净宽最宽处为1700mm,壁厚300mm,底板厚度为400mm,顶板厚度为300mm,底板底面标高最深处为-5.58m。 电缆沟长为64.45m,净宽为1200mm,壁厚200mm,底板厚度为300mm,底板底面标高为-1.00m。顶板为预制钢盖板,其中GB-1共127块,GB-2共1块,GB-3共4块。 按照三冶分工,本工程的土方工程(挖方、回填及人工地基)全部由三冶道桥公司施工。 2 现场条件 2.1 建设单位已提供电源和水源的接点位置,施工前可就近接引。 2.2 目前,没有收到电缆隧道和电缆沟的正式施工图,辊道基础下侧的一段电缆隧道又急于施工,所以请监理单位组织各单位进行图纸会审和设计交底,以免造成施工错误和遗漏。

2.3 在电缆隧道施工区域的上方,正在进行钢结构件的安装,给施工安全将造成一定的隐患。 3 施工措施和方法 3.1 总体施工方案 3.1.1 本工程模板采用定型组合钢模板,混凝土来自现场设置的混凝土搅拌站。 3.1.2 混凝土浇筑采用混凝土输送泵进行。 3.1.3 电缆隧道顶板支撑采用大柴杆和木方。 3.1.4 电缆隧道施工时沿竖直方向设一道水平施工缝,即电缆隧道施工时分两次施工,第一次施工到顶板以下350mm处,第二次施工顶板混凝土,在施工缝处留一凹槽作为止水带,防止地下水渗入电缆隧道内,施工缝示意图见图3.1.4。 3.2 测量控制与管理 3.2.1 平面控制

电力隧道工程雨季施工方案

一、编制依据 (2) 二、工程基本概况 (2) 三、雨季防汛任务 (3) 四、雨季施工措施 (3) 五、项目部防汛抢险机构 (6) 六、防汛抢险指挥机构的职责 (6) 七、防汛抢险应急措施 (7) 八、防汛抢险器材 (8) 九、项目部防汛抢险救援程序 (9)

、编制依据 雨季防汛工作是在各级政府领导下组织群众与汛情作斗争的一项活动,是维护社会稳定和促进国民经济发展的一件大事。为加强雨季施工中的防汛工作,依据《中华人民共和国防洪法》《动曼城110kV送电电力隧道工程(二标段)工程图纸》《施工组织设计》《廿京市市政工程施工安全操作规程》及国家、北京市、本公司、甲方和监理的有关法规、规程及文件的要求,为确保汛期电力隧道工程顺利施工及周边群众的生命财产安全,认真贯彻“安全第一,长备不懈,预防为主,全力抢险”的防汛总方针,为结合北京地区雨季施工特点和本工程具体情况,制定雨季施工方案,避免险情发生。 二、工程基本概况 为满足动漫城110kV变电站进出线要求,需新建电缆隧道 L1、L2、L3 线。 L1线隧道起点自张仪村220kV变电站113号间隔,向东至现状张仪村西路,穿越张仪村西路向东至张仪村二号路南红线北侧 2.0m位置向东 至张仪村路,沿张仪村路东红线西侧3.0m位置向南至梅市口路,沿梅市口路北红线南侧3.0m向东至规划张仪村东三路,沿张仪村东三路西红线东侧5.0m位置向北与动漫城110kV变电站东侧两个隧道甩口连接,路径长度1634.3m。 L2线隧道起点自张仪村114号间隔,隧道向北与L1线隧道2#明开三通井相接,路径全长23.2m。 L3线隧道起点接动漫城110kV变电站东侧10kV隧道甩口,隧道向东 与L1线隧道24#明开三通井相接,路径全长5m

相关文档