文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AFC监理实施细则详解

AFC监理实施细则详解

AFC监理实施细则详解
AFC监理实施细则详解

大连快轨3号线扩能改造项目—设备安装工程自动售检票系统(AFC)

监理细则

受控状态:受控文件

文件编号:DLFHQB/JLXZ/C2-2014

大连泛华工程建设监理有限公司

二○一四年三月十三日

大连快轨3号线扩能改造项目—设备安装工

自动售检票系统(AFC)

监理细则

编制:

总监理工程师审核意见:

监理单位盖章(业务章):

大连泛华工程建设监理有限公司监理细则

目录

1.慨况 (1)

2.监理依据 (3)

3.监理范围、特点、难点、目标 (4)

4.监理工作流程和质量控制点 (6)

5.监理措施 (8)

5.安全、文明施工监理 (10)

大连泛华工程建设监理有限公司

1.慨况

监理细则

本次改造工程内容包括大连站、金家街、后盐站、大连湾站、金 石滩站、开发区站自动检票机的增加及半自动售票机的更换,以及由于 增加、更换设备造成的既有 AFC 系统网络设备及软件的扩容改造。

1.环境条件:

海拔高度:不超过 200m 。

相对湿度:最湿月平均湿度不超过 90%,月平均温度不大于 35℃。 降水量: 年平均降水量:658.7mm

最大日平均降水量:171.1mm 最大积雪深度:37cm

风向及风速:冬季风向以北风、西北风为主,夏季以南、东南风为主。

30 年一遇最大风速:31m/s

大连地区有旱涝、暴雨、冰雹、大风、寒潮、雾害、雷电、等气象 灾害发生。

2. 现场条件

大连市快轨 3 号线起于大连火车站,止于金石滩站,全长 48.858km ,共 12 个车站,一座海湾车辆段和一座泉水控制中心的设备安 装。计算机系统设置于泉水的控制中心大楼内。

序号

车站名

站中心里程

断链

站间距

站台型式

1 设计起点 K0+000.000

108.000

2 火车站站 K0+108.000

高架 一岛两侧 2176.905

2493.905 3 香炉礁站 K0+425.000 高架 侧式 4399.868

4 金家街站

K4+816.000 8.864 高架 侧式 0.004

4269.000

5

泉水站

K9+085.000

地面

3390.000

侧式

快轨 3 号线 AFC 系统在控制中心设有 AFC 线路中心计算机系统、在各 车站 AFC 机房内均设有车站计算机系统,由于本次改造增加及更换了终 端设备,因此本工程需对中心计算机系统及改造车站的车站计算机系统 进行软件升级,并扩容既有的网络设备。

车站

入站门式 自动检票 机 入站三杆 式自动检 票机 出站门式 自动检票 机 出站三杆 式自动检 票机 自动售

票机 半自动

售票机 验票机

大连站 8 0 9 7 6 6 1 香炉礁 5 0 6 0 2 4 1 金家街 2 0 3 0 2 3 1 泉水 2 0 2 0 2 2 1 后盐 2 0 0 2 0 3 1 大连湾 2 0 0 2 0 3 1 金马街 4 0 4 0 0 4 1 开发区

6

7

5

7

1

6 后盐站 K12+475.000 高架 侧式 6563.000

7 大连湾站 K19+038.000 38.492 高架 侧式 3575.492

8 金马路站 K22+575.000 高架 侧式 2811.000

9 开发区站 K25+386.000 高架 侧式 2614.000 10 保税区站 K28+000.000 地面 侧式 2410.000 11 高城山站 (预留) K30+410.000 地面 侧式 3670.000 12 K34+080.000 双 D 港站 0.17 地面 侧式 2250.170 13 小窑湾站 K36+330.000 -0.913 地面 侧式 2374.087 14

K38+705.000 黄河大道站 (预留) 0.848 地面 侧式 7863.848 15 金石滩站 K46+568.000 地面 侧式 16

90.000

K46+658.000

设计终点

保税区4040031

双D港4040041

小窑湾013010241

金石滩6090121

合计45134821204512本工程控制中心、各车站AFC机房内均设有AFC系统电源,由于本次改造增加了终端设备,因此需对AFC系统的电源进行扩容。

本工程控制中心、各车站AFC机房内均设有接地体。本工程新增AFC系统设备可直接接入设在AFC机房内的弱电接地端子排。

本工程主要终端设备数量

车站增加入站闸

机增加出站闸

更换入站闸

更换出站闸机更换半自动售

票机

大连站00096

金家街51113

泉水34002

后盐11113

大连湾12113

开发区97456

金石滩00112

2.监理依据

建设单位与施工安装单位的工程承包合同

《建设工程监理规范》GB50319-2000;

《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008);

《城市轨道交通技术规范》(GB50490-2009);

《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》(GB50381-2010);

《建设事业集成电路(IC)卡应用技术》(CJ/T166-2006);

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008);

《计算机软件开发规范》(GB8566-88);

《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB8567-88);

《计算机软件需求说明编制指南》(GB9385-1988);

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004);

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007);

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

《职业安全健康管理体系审核规范》(GB/T28001-2001);

《交流电气装置的接地》(DL/T621-97)

3.监理范围、特点、难点、目标

3.1范围:

大连快轨3号线工程监理范围,承包商相对应的施工合同范围内自动售检票统工程的施工监理,包括(AFC)工程的设备性能、系统组成、

系统功能、系统接口、供货范围、项目管理、质量控制、硬件施工安装、线缆敷设、软件调试、测试和验收等相关配套工程。

3.2特点:

城市轨道交通是非常复杂的系统。AFC系统开通后增加了自助服务

功能,一是在原有人工售票基础上,增设了自动购票机实现了乘客自助

购票,并可减少排队等候时间。二是增加了自动查询机的数量,方便乘

客自助查询。三是增设了一卡通卡自动充值机,实现自助充值,方便乘客。

主要由线路中央AFC系统、车站AFC系统、终端设备和车票四部分组成。终端设备包括出/入站检票闸机、自动售票机、车站票务系统、自动充值机、自动验票机等现场设备。车票有单程票、储值票、特殊票。

城市轨道交通自动售检票,设备材料性能要求高、地铁的设计使用

寿命长,使用频率高,设备磨损率大,所以所采用的材料必须是耐腐蚀,耐磨损,高可靠性的。

监理细则大连泛华工程建设监理有限公司

3.3难点:

快轨3号线,不是新建工程,是在既有线上改建和扩建,是已经运

营的项目。因此,不确定因素多、隐患多、所处环境复杂、随机发生的

事件多,随时有可能面临突发问题。

确保不危及乘客安全和既有设备正常工作,确保工期要求,难度极大。

城市轨道自动售检票工程系统、控制点多,在设备及系统完成后,

均要进行深度全面的调试工作,以达到尽可能早发现存在问题的目的,

因此调试工作量相当大,质量要求高。工期紧、任务重。

3.4监理工作目标

根据建设单位的监理委托要求,遵循“严格、公正、科学、求实”的监理宗旨,通过目标规划、动态监控和风险管理,认真履行《监理合同》, 采取全过程、全方位监理,通过与建设单位、施工单位及工程建设有关的单位密切合作,努力实现以下目标:

3.4.1投资:严格工程计量、控制变更、减少索赔、优化施工方案、力争控制在设计概算以内。

3.4.2质量:贯彻“百年大计、质量第一”的方针,所监理的工程达到国家和现行的工程质量验收标准。工程合格率达到100%, 优良率达到90%以上,并保证全线工程质量达到优良标准。

3.4.3进度:积极配合有关各方,按调整后的工期及进度总目标进行控制,保证建设单位对工期的目标控制要求。工程施工具体开工时间以业主、总监理工程师签发的开工令为准。

3.4.4安全生产及文明施工:高度重视安全生产,落实安全职责,无

重大伤亡事故,争创文明工地、安全达标工地。

3.4.5 安装现场环境保护:符合国家和有关建设工地环境保护的法律、 法规要求,营造良好施工环境。

3.4.6 合同管理:

熟悉并全面掌握《施工合同》、《监理合同》、《工

程设备供货合同》、《安装合同》、《设计合同》,自觉履行《监理合同》, 监督施工单位和生产厂家等单位全面履行《施工合同》和《工程设备供 货合同》。

3.4.7 信息管理: 信息管理微机化,工程标准数据化,监理行为文字 化,归档资料真实化,及时上报下达工程建设的各类信息,为工程的顺 利进展提供保证。

3.4.8 协调关系:

严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、加

强沟通、相互协助,公正、公平的协调好建设、设计、施工各方的关系。 4.监理工作流程和质量控制点

自动售检票安装监理流程图

施工准备检 线缆、设备进场检 确认电缆、设备定位计 检查电缆、机柜安 机柜安装及终端接线

1、熟悉设计文件。

2、现场调查。

3、核对设计图。

4、主要设备、材料检查。

5、施工机具、仪表检查。

6、单位资质和技术人员资格审查。

7、施工组织设计和质保体系审查。审 批开工报告。

与土建装修专业施工单位协调

(1)按验标要求对分项、分部工程施工质 量及工序间交接进行巡视、检查,及时 提出问题或建议,并督促检查改进措施, 落实结果。

(2)对隐蔽工程及关键部位进行旁站或见 证,签认旁站监理记录。

(3)对检验批、分项、分部工程施工质量 进行平行检验或抽查,审查签认工程报 验申请表及相关施工质量检查记录。 (4)根据情况发出监理工程师通知单

AFC 售票系统调试

参加验 及保修期

4.1.审核施工单位编制的乙供材料技术规格书,并报设计单位审查 通过后报建设指挥部、监理项目部。

4.2.审核乙供材料中标电缆生产厂家的资質和业绩,审核施工单位 同其签定的供货合同中技术协议部分,确认生产周期和供货时间,同时 督促施工单位对电缆生产实行产品监造,检查和存档电缆型式试验报告 复印件及出厂试验报告。

4.3 电缆进场应进行检查。电缆表面不应有压扁、绞拧和护层断裂 等机械损伤。电力电缆及控制电缆的规格、型号、长度及电压等级等主 要指标要符合设计要求。乙供设备必须与合同承诺一直,厂家必须提供 设备出场合格证、每台设备检测报告、安全生产许可等相关质量证明文 件。材料、设备技术参数必须满足设计要求。

4.4.AFC 终端设备出厂验收是控制 AFC 设备质量的关键。批量生产 的设备应与批准的样机一致。在出厂验收过程中,监理工程师应检查设 备的硬件配置、机械尺寸、设备外观、内部毛刺打磨、综合布线、线缆 标识、设备标识等是否满足样机要求;在承建单位提供合格的自检报告 基础上,对设备进行加电测试,包括电气安全测试和基本功能测试。对 于 AFC 终端设备来说,防电磁辐射、接地电阻、绝缘电阻、抗高压电、 泄漏电流、硬币接收器及纸币接收器的识别性能等都应该在出厂验收过 程中进行检

4.5.在管槽预埋施工前,监理工程师应督促相关单位提前做好测量 放线工作。在施工过程中经常会遇到车站站厅层结构标高存在误差,为

质量控制要点

1、系统联调试验,检查签认测试、试 验记录和报告(单项试验测试记录、联 锁试验记录等)。

2、关注设备运行情况,协调处理缺陷 责任期出现的工程质量问题。

保证装修完成面的标高,AFC系统地面线槽预埋高度及装修垫层、沙浆厚度经常会被压缩。误差较大的,土建结构施工方甚至在站厅层结构板上进行剔凿,以保证AFC地面线槽的预埋高度不影响车站后续精装修施工;如站厅结构板剔凿后仍不能满足标高要求的,需降低AFC地面线槽高度来完成地面线槽的预埋工作。所以做好测量放线工作,发现问题及时与相关单位协调解决,能够避免后续大量返工工作。

4.6.在地面线槽预埋施工中,监理工程师应重点检查线槽与线槽、线槽与出线盒连接处的防水措施是否满足设计要求。只有保证线槽内无渗水,才能保证线槽内线缆施工质量及后续线缆、设备防潮等问题。地面线槽铺设完成后,由于施工现场交叉作业严重,地面线槽极易受到破坏,施工单位对地面线槽的成品保护工作也是监理检测的重点。为保证工程质量,监理工程师应在地面垫层施工前对AFC线槽进行隐蔽验收,检查线槽是否有损坏、线槽的跨接地线是否齐全或损坏、防水处理是否符合要求、分线盒和出线口是否进行成品保护、出线口高度是否符合要求等,避免过早进行隐蔽验收后成品又遭破坏而降低工程质量。

4.7.车站终端设备安装完成后,应与地面的接合处都作防水处理,其他的分线盒、检修口应密闭并做防水处理,防止施工用水或车站积水通过分线盒、检修口、出线口进入线槽,保证AFC系统的整体防水性能。在设备安装时也应注意图纸会审阶段AFC设备与消防栓箱、公共广告灯箱、空调、盲道、公共区围栏等其他系统的接口问题。

4.8.由于AFC系统设备是面向乘客的前端设备,在设备调试阶段,除了进行AFC设备的单机调试和系统调试外,还应注重AFC系统设备的稳定性测试和数据的准确性测试,系统调试完成后监理工程师应配合建设单位,组织实施新线间互联互通测试和全路网互联互通测试工作,保证本线路AFC系统能顺利与新开通线路和既有运营线路的AFC系统实现换乘功能。

5.监理措施

5.2监理措施

5.2.1建立管理制度

大连泛华监理公司规定的规章制度,各部门和人员认真履行起职责,覆盖监理服务全过程的工作程序文件和作业指导文件。按照本公司监理服务质量保证体系文件规定,将创优目标、质量责任分解到每个监理工作岗位上。监理公司各部门和项目监理站现场监理人员认真履行各自的岗位职责,严格执行监理公司和项目监理站有关监理工作的各项规章制度,监理公司各部门和监理项目站,积极配合,确保全面实现监理控制目标。

5.2.2 配置资源配置

除配置强有力的人力资源外,监理公司针对地铁工程特点,配置必要

的交通、通讯、测试、计算机、打印机等设备和其它监理服务办公用品,确保监理工作的正常开展。

5.2.3监督检查:协助现场监理站分析研究监理控制现状、偏差,确

定纠偏对策。坚持“预防为主”、“安全为主”、“过程控制为主”的方针。

5.2.4认真研究施工图等文件

专业监理人员认真研究勘察设计文件,现场监理人员通过深入理解设计意图,针对图纸中的错、漏、碰、缺等问题,向业主提出合理化建议,为本项目施工的顺利进行和达到技术先进、经济合理、方便施工的质量

要求奠定基础。

5.2.5严格监理程序和标准

在仔细研究设计文件的基础上,对施工中可能出现的技术难点等提出

解决办法,制定控制措施,监理人员在监理过程中督促检查。坚持旁站跟

踪监理,严格监理程序和标准,作到监理程序不漏不乱,工程标准不降不变,施

工始终处于可控状态,使优质工程质量形成在施工过程之中,从而实现整

个工程创优目标。

5.2.6合理设置质量控制点

质量控制的有效方法,是选择质量控制的重点部位、重点工序和影响

质量的重点因素定为质量控制点、进行重点控制和预控。

5.2.7监理人员必须严格遵守国家各项法律、法规、坚持“守法、

诚信、公正、科学”的职业准则,坚持科学的态度和实事求是的原则,

坚持廉洁的工作作风,努力学习专业技术和建设监理知识,不断提高业

务能力和监理水平。

5.2.8严格“事前”、“事中”、“事后”质量控制,重点和关键工序

旁站监理,一般工序抽验监理,坚持以检测为主、用数据说话的科学态

度控制质量。

5.2.9严格质量检查与验收,严格验工计价制度,不合格工程拒付

工程款。提倡奖优罚劣,监理人员的效益与监理质量挂钩。

6、安全、文明施工监理

本工程项目除工程自身的施工安全外,还必须采取妥善的安全措施,

注意文明施工,减少对城市环境和居民生活的影响和干扰,保证施工的安全。

6.1施工准备阶段安全监理的主要工作

6.1.1审查进场施工人员资质。

6.1.2对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查

审核,并督促其建立完善。对安装单位在设备安装过程中制定的各项安全技术措施进行检查、审核,对其具体的实施情况进行监理。

6.1.3审核施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案。

6.1.4督促施工单位做好新工人安全培训和逐级安全交底工作。工程实施前,必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育,组织学习国

务院、市、局、公司颁发的关于安全生产“规定”、“条例”和“安全生产”操作规程,并对安全交底进行书面记录。

6.1.5督促施工单位按施工阶段对安全事故隐患进行集中整治活动,查出问题限期整改。

6.2施工过程中安全监理的主要工作

6.2.1对施工单位施工机械设备的数量、性能、检修证及特种工种

作业人员操作证等进行审核、监督,消除不安全隐患。复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见。

6.2.2每周对施工现场的临时用电、施工防护设施、消防器材、动

用明火等、防火、防事故措施的落实情况进行一次综合检查。

6.2.3对设备运输、系统受电、轨行区轨道车运行等的特殊施工,

应要求施工单位事先制订特殊施工安全措施报监理审查并监督执行。

6.2.4配合有关单位对安全事故进行调查处理。

6.2.5监督承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案

组织施工,制止违规施工作业。

6.3文明施工监理

建立文明和环保施工监理管理体系,明确各项管理制度和措施,并加以实施。

6.3.1督促检查施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间的

分隔、路拦设置。

6.3.2检查本工地的排水设施和公用管线的保护措施以及其他应急

设施(包括防汛、防台风措施)督促按规定完成封堵排水管道的报审手续。

6.3.3检查督促施工单位保持施工沿线单位、居民的出入口和道路

的畅通、整洁,凡处在施工道路口都要按规定设置交通标志牌、夜间示警灯,防止事故发生。

6.3.4检查督促施工单位按规定落实各类材料及土方的堆放,做到整齐有序,不侵占人行道、车行道、消防通道。

6.3.5对检查中发现的问题,要以书面通知施工单位,落实整改并及时向快轨3号线指挥部反馈。

6.3.6检查督促施工单位建立各项管理制度,落实卫生包干责任制,

搞好施工区域和生活区域的环境卫生。严格按施工承包合同中有关环境保护方面的条款执行。保障身体健康。

6.3.7检查督促施工单位严格执行施工合同附件中所规定的“工程过程中环境目标及要求”及职业安全生产健康要求。

监理实施细则格式文本范文

监理实施细则格式 文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 2.1、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 2.2、工程设计文件:经审核经过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 3.1、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 3.2、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 2.1、土建专业 2.1.1、土方工程:①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 2.1.2、地下防水工程:随结构施工检验批划分。 2.1.3、结构工程:按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。 2.1.4、装饰装修工程:①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 2.1.5、幕墙、外墙面工程:①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 2.1.6、屋面工程:每个屋面为一个检验批。 2.2、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 2.3、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 2.4、电气专业 2.4.1、室外电气:①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不

安全监理实施细则交底

成都地铁2号线土建3标牛王庙站 安全监理实施细则交底会议纪要 时间:2009年3月04日上午 地点:牛王庙站项目部会议室 参加人员:见签到表 交底人:李克军 交底内容: 一、风险(危险)源的确定; (一)环境因素 1.周边建筑物 2.周边道路 3.各类地下管线 (二)工程材料因素 1.主要材料的选用(水泥、钢筋、商品砼) 2.成品、半成品的选用(钢管、预埋件、螺栓、钢花管等) 3.构配件的选用(工字钢、槽钢、Φ600钢支撑构件等) (三)施工设备、机具因素 1.大型吊运设备(塔吊、汽车吊等) 2.桩机、挖土机、装载车及施工机具(钢筋加工机械、点焊机、施工配电箱、 人工挖孔吊运机、空压机及千斤顶等) (四)施工临时设施因素 1.脚手架搭拆 2.钢支撑、钢围檩及混凝土支撑搭拆 3.模板支撑系统 4.施工用电 5.动火作业

6.砼凿除 7.基坑开挖与支护 (五)季节因素 8.雨季施工因素 9.夏季施工因素 10.冬季施工因素 (六)突发事件风险 1.气候突变造成的灾害(暴雨、冰冻、地震、雷电、洪水等)。 2.相邻工程或相连事件造成的灾害(周边地区的火灾、管线事故,周边施工带 来的影响等)。 3.道路开裂及交通事故 二、根据确定的风险源,制定风险源防范与对策 1.施工方和第三方监测做好对周围环境监测工作,按设计要求设置监测点, 实行一天两次全方位监测,如有突发变故,及时向有关部门报告。 2.工程所涉及的主要原材料、成品、半成品、构配件,必须出具质保书、备 案证明及交易凭证; 3.施工设备严格执行安装验收制度,验收合格后方可使用; 4.高危作业区域必须设置警戒线,并由专人进行现场监护; 5.基坑边应设置栏杆和悬挂危险标志,并在夜间挂红色标志灯。 6.施工方严格按照规范和标准进行施工,杜绝违章指挥及野蛮施工。 7.人工挖孔桩严格执行跳挖方式,施工前,必须制订防坠人落物、防坍塌、 防人员窒息的安全措施,首节护壁应高出地面150mm-200mm,孔口边不得 有石块、土块等杂物。并指定专人负责实施。 8.基坑开挖严格按设计要求分段分层开挖、支撑;按图纸要求比例放坡; 9.突发事件发生时,立即组织人员疏散,保护设施,抢救伤员,保护现场, 并立即向有关上级部门报告; 三、安全监理的依据 1.《成都地铁建设工程管理制度汇编》;

高空作业安全监理细则

监理实施细则 (高处作业) 工程名称:宁波市江东北区污水处理厂提标改造项目工程 建设单位:宁波市城市排水有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 承包单位:宏润建设集团股份有限公司 编制人: 总监理工程师: 项目监理部:浙江工正工程管理有限公司宁波市江东北区污水 处理厂提标改造项目工程监理部 2018 年 01月 16 日

目录 一、工程概况............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 (2) 三、监理控制要点及目标 (3) 3.1控制要点 (3) 3.2目标 (4) 四、安全监理措施和要求 (4) 4.1基本要求和措施 (4) 4.2洞口、临边作业安全措施与要求 (5) 4.3攀登、悬空作业安全措施和要求 (6) 4.4操作平台与交叉作业安全措施及要求 (8)

一、工程概况 a)工程名称:宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程 b)工程地点:鄞州区(老江东区域)江南村 c)建设单位:宁波市城市排水有限公司 d)施工单位:宏润建设集团股份有限公司 中建安装工程有限公司 e)勘察单位:宁波工程勘察院 f)设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 7.工程工期:按业主要求的合同工期 8.质量目标:一次性验收合格 本工程施工范围主要包括:拆除现状高压配电间及其他附属设施,新建7万立方米/日的粗格栅进水泵房、10万立方米/日的细格栅及曝气沉砂池、5万立方米/日MBR生反池土建及相关附属配套工程;待MBR系统完成设备调试后,拆除一期工程构建筑物、二期粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、紫外消毒渠、控制室及其他附属设施,新建5万立方米/日的高效沉淀池、5万立方米/日的反硝化深床滤池、10万立方米/日的加氯接触池、加氯加药间、综合楼、机修车间等工程。 二、编制依据 1、本工程建设监理合同、施工合同及监理规划 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《中华人民共和国安全生产法》

监理实施细则编制规定

监理实施细则编制规定 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

《监理细则》是在监理规划指导下,在落实了各专业监理组的监理工作范围、职责后,由各专业监理工程师<专业组长)针对本工程及本专业的具体情况编制的具有较强指导性和可操作性的文件。 对于中型及以上或专业性较强的工程工程,工程监理部应编制《监理实施细则》。 一、职责规定 《监理细则》由专业监理工程师<专业组长)主持编制,由工程总监理工程师审定。 二、时间规定 《监理细则》必须在在监理规划编制之后,本专业主要施工内容开始施工前编制完成。一些专业的施工内容可能分为几个阶段,《监理细则》的内容也可以分几个阶段编制,但每个阶段的《监理细则》内容必须在本阶段开始施工前编写完成,同时要注意,在编写前面阶段的《监理细则》内容时要充分考虑到后面阶段的监理工作,确保工作的连贯性、有效性。b5E2RGbCAP 三、内容要求 1)专业工程特点:工程涉及的各专业<包括安全方面的监理细则、建筑节能方面的监理细则) 2)监理工作流程 3)监理工作的控制要点及目标值 4)监理工作的方法及措施<针对施工过程各个环节、各施工工艺所采取的控制方法、措施,尤其是质量通病防治方面的方法及措施;指出哪些是属于隐蔽工程,须按隐蔽工程验收的有关程序规定进行验收;施工单位必须填报的工程技术资料、监理资料;验收、检测方式、手段;注意事项等)p1EanqFDPw 四、在监理实施过程中,监理实施细则就根据实际情况进行补充、修改和完善。 五、手续要求

1)《监理细则》<或分段《监理细则》)的编制人必须由专业监理工程师<专业监理组长)签名,审定人由工程总监理工程师签名,签名人必须同时签署日期并加盖工程监理部章。DXDiTa9E3d 2)《监理细则》根据本专业监理组人员数量尽量保证人手一份。

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

高处作业安全监理实施细则

工程高处作业安全监理细则 编制: 审批: ******监理有限公司 年月日

高处作业安全监理实施细则 一、专业工程特点: 按照国家标准《高处作业分级》的规定“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业都称为高处作业”。其内容包括: 1、临边与洞口作业的安全防护:规定了防护栏杆的高度,设置原则及计算方法。 2、攀登与悬空作业的安全防护:规定了登高设施的使用及要求.独立悬空作业应遵守的原则。 3、操作平台与交叉作业的安全防护:规定了交叉作业的防护措施及安全间隔距离。 4、高处作业安全防护设施的验收。 注:根据工程实际情况,高处作业还包括各类洞、坑、沟、槽等工程的施工 二、编制依据: 1、监理规划 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3、建设工程安全生产条例 三、工作流程: 1、对施工专项方案的审查。 审查内容:(1)临边作业的防护措施是否齐全完整。(2)洞口作业的防护措施是否齐全完整。(3)悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。(4)交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整。(5)安全防护棚的设置是否满足安全要求。(6)安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。 2、管理措施的制定。 3、对施工单位资质和上岗人员的审查及审查施工单位的有关安全生产的文。 审查内容:(1)《营业执照》;(2)《施工许可证》;(3)《安全资质证书》;(4)《建筑施工安全监督书》;(5)安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等;(6)安全生产责任制及管理体系;(7)安全生产规章制度;(8)特种作业人员的上岗证及管理情况;(9)各工种的安全生产操作规程 4、对进场防护材料和设备的检查。 5、对施工过程的检查、控制、管理和验收。 6、对天气情况的掌握,做好预控工作

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

监理实施细则

一、工程概况 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、施工单位: 5、质监单位: 6、安监单位: 7、建设地点: 8、计划工程总投资:按2004计价定额进行计算 9、计划开工工期: 2015 年 8 月 8 日 10、计划竣工日期: 2018 年 2 月 8 日 11、工程总工期:600天 12、合同质量等级:合格 该工程位于xxxxxxx。其建筑结构为框架结构。基础为孔桩加独立柱基础。合理使用年限为50年。地下2层地上6层建筑高度为20.11米。

二、监理工作依据 2.1 建设单位提供的贵州省铜仁市建筑设计院的施工图纸及有关技术文件资料。 2.2 国家和贵州省颁布的有关法规如《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量治理条例》等。 2.3 国家及贵州省现行的有关建设工程预算定额及有关费用定额。 2.4 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013和各专业验收规范。 2.5 建设部和当地政府或建委发布的有关工程建设施工阶段监理行政法规和文件如《监理规范》。 2.6建筑工程安全生产治理条例。 3.保证安全生产文明施工的监理控制措施 3.1 安全生产文明施工的监理工作目标 审查施工承包单位施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合法律法规、工程建设强制性标准及安全生产操作规程。各专业监理人员深入施工现场巡视,及时进行事前与事中控制,以预检、巡视、旁站等方式进行安全监理,督促检查施工单位按规范建立完整的质量安全保证体系,开展安全生产文明施工达标活动,确保施工单位在安全、文明、环保、卫生等方面达到厦门市的有关标准。 3.2 保证安全生产文明施工的监理控制措施

高处作业吊篮监理细则

宁波国际贸易览中心一期综合配套区 (酒店部分)工程 高处作业吊篮 监理实施细则 编制: 审批: 宁波高专建设监理有限公司 会展中心酒店项目监理部 2010年06月

目录 1 工程概况 (2) 1.1 建设主体 (2) 1.2 工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 2 监理工作依据 (2) 2.1 合同 (2) 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 2.3 其他相关依据 (3) 3监理人员安排 (3) 4监理工作流程 (3) 5高处作业吊篮安装监理控制要点 (3)

1 工程概况 1.1 建设主体 项目名称:宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程 建设地点:宁波东部新城,民安路北,国际贸易展览中心的正西,甬新河东 建设单位:宁波市国际贸易投资发展有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院 总包单位:宁波建工集团有限公司 分包单位:宁波建乐建筑装潢有限公司 1.2 工程概况 宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程包括一个500间客房的5 星级酒店、150 间服务公寓、俱乐部、餐饮、会所和一个1000 席宴会厅。工程由3 座分别为18层、19层、19层的单体组成,底座由一个12-18 m高的空间相连。总建筑面积包括地下室约为113656 m2,其中地下(二层)建筑面积约34029m2。 本工程玻璃幕墙面积约为26000平方米,石材幕墙面积约为12000平方米,铝合金百叶面积约为1100平方米。三座单体的幕墙高度分别为74.2m、75.2m、76.5m,本工程酒店一计划安装14台吊篮,酒店二计划安装11台吊篮,公寓式酒店计划安装14台吊篮,共计39台。吊篮施工内容包括幕墙框架龙骨、衬板、岩棉安装、玻璃板块、石材板块安装等。 1.3建设目标 工期目标,主体工程验收后183日历天。质量目标,确保“钱江杯”,争创“鲁班奖”。安全目标:创省标化工地。 2 监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

监理实施细则编制

监理实施细则编制 山西天地衡建设工程项目管理有限公司总工办李高基 1、编制职责及要求 1、监理实施细则应由本专业的专业监理工程师编制;批准人应为总监理工程师。 2、监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成。 3、监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点与现场的实际情况,做到详细具体、具有可操作性。 2、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、相关技术标准、质量验收规范; 3、〈〈建设工程监理规范》(GB50319-2000); 4、委托监理合同、施工承包合同; 5、施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等); 6、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案; 7、其他相关文件资料。 3、编制内容 至少应包括下列主要内容: 1、专业工程的特点; 2、监理工作的流程; 3、监理工作的控制要点及目标值;

4、监理工作的方法及措施。 (封面式样) XX X 工程 监理实施细则 编制: 批准: 山西天地衡建设工程项目管理有限公司

XXX项目监理部 年月日 模板工程监理实施细则 1、专业工程的特点 该部分内容应根据该工程实际情况编写,如施工环境、结构复杂程度、是否有新技术、新材料、设计的特殊要求以及业主对工期和质量的特殊要求等。 2、监理工作的流程 3、监理工作的控制要点及目标值 模板工程质量目标: 1、模板设计和制作质量:满足其强度、刚度、稳定性及制作工艺要求; 2、模板安装质量合格; 3、预埋件、预留孔洞位置:符合设计要求; 4、模板安装观感质量:好; 5、门窗安装工程:位置、尺寸符合设计要求;

6、模板安装尺寸偏差:不大于规范允许偏差规定; 7、模板拆除质量:符合规范GB50204-2002第4.3.1?4.3.5 条规定。 监理控制要点及质量标准: (1)预控要点 1、熟悉设计施工图纸和相关规范。审核模板专项施工方案及模板的设计验算书,模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载^. 2、审核模板专项施工方案中施工组织、技术措施是否满足施工人员及特种作业人员持证要求情况。 3、审查施工方进场的木模、钢模板及支撑材料的几何尺寸、外观质量及工况是否符合经审查批准的施工组织设计或施工方案的要求,加工制作机具是否满足施工要求。 4、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案_ 执行。拆模前需检查同条件混凝土试件试验报告是否满足规范规定的混凝土强度要求。 5、督促施工方在操作前进行施工技术、质量交底,监理工程师应参与并做好记录。 (二)质量过程控制要点 1、模板安装过程的检查及质量标准 (1)、模板安装前,先检查模板的质量,不符合质量标准 的不得投入使用。

高处作业监理实施细则

高 处 作 业 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一.工程概况 二.高处作业安全监理实施依据 三.安全监理组织机构 四.安全监理工作方法及措施 五.高处作业监理控制点高处作业监理细则

一、工程概况 本工程包含三栋塔楼及裙房,其中一栋200.3米高塔楼为甲级办公写字楼建筑,建筑层数为地上48层,其下侧裙房为3层;五星级酒店高度约99.9米,建筑层数为26层,其下侧裙房为4层;酒店式公寓高度为56.35米,建筑层数为14层,其右侧裙房2层。本项目地下室3层,整个项目地下室连为一个整体。 涉及到高处作业的有塔吊、人货电梯、脚手架、吊蓝、钢平台、移动式操作平台及模板、烟囱、钢结构安装等。工人在施工过程中存在临边、洞口、悬空、交叉作业,要严格按照《高处作业专项施工方案》施工,避免发生人员高处坠落和物体打击事故。 二、安全监理实施依据 1.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 2.关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》的通知建质[2003] 82号 3.建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4.安全监理方案 三、安全监理工作方法及措施

四、安全监理工作方法及措施 (一)施工准备阶段的安全监理工作 1)审查施工总承包、劳务分包、专业分包单位的资质及安全生产许可证。 2)审查施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特殊作业人员的数量与资格 3)督查施工单位对重大危险源分部、分项工程报监。 4)认真审查施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案。 5)督促施工单位做好施工人员的安全三级教育,进场为时二小时安全教育,做好安全技术交底工作。 6)个人高处防护用品安全带、安全帽要检测合格,报监理核查备案。 (二)施工阶段安全监理工作 1)督促施工人员高处作业时,正确使用个人防护用品,严格按照经审查认定的施工方案进行施工。 2)高处作业防护设施,检测合格,报监理核查,未经监理签署意见不得投入使用。 3)施工机具按规定要求检测或检查合格,挂合格牌后方可投入使用。 4)监理人员在巡视过程中,发现高处作业有违规违章行为,要求施工单位及时整改。施工单位如不整改,安全监理及时汇报风险管理项目部经理,由经理签发暂停施工令要求整改,如再不整改,通知业主向有关部门汇报。 5)高处作业前,施工单位要报高处作业报审表,进行安全技术交底,专职安全员现场督促安全,禁止冒险作业。 五、安全监理工作方法及措施 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行的作业。 1.1、攀登和悬空高处作业以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技

高处作业专项安全监理实施细则

高处作业安全监理细则 1.工程特点: 1.1大众汽车厂区锅炉房烟囱刷涂料项目,发动机二厂烟囱高度50m,三厂烟囱高度80m,二厂烟囱高度60m,本工程主要是厂区烟囱起壳部分铲除、裂缝部位进行腻子批嵌以及涂料施工。 1.2本工程主要存在悬空等高处作业容。 2.安全监理依据 2.1建设单位与施工单位签订的安全协议(合同); 2.2承包单位的安全施工组织设计(施工方案); 2.3国家与本市颁布的有关安全生产的法令、法规; 2.4建筑施工高处作业安全技术规(JGJ80-91); 2.5建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。 3.高处作业安全的基本概念: 3.1凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。 3.2高处作业高度是指作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间的垂直距离中的最大值。在2~5米时为一级高处作业,在5~15米时为二级高处作业,在15~30米时为三级高处作业,在大于30米时为特殊高处作业。 3.3高处作业的安全防护技术措施 3.4凡在坠落高度2米以上位置进行的施工作业,应使用脚手架、脚手板、防护围栏、挡脚板、梯子、吊架及安全带。施工作业前,应认真检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。 3.5攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,必须持证上岗,并必须定期进行体格检查,合格者才能上岗。 3.6高处作业所用工具、材料严禁投掷、上下立体交叉作业,确有需要时中间需设隔离设施。 3.7高处作业应设置可靠扶梯,作业人员应沿着扶梯上下,不得沿着立杆

或栏杆攀登; 3.8在雷雨天气、大风天气等应采取各种防护措施。当风速大于10.8米/S 和雷电、暴雨、大雾等气象下,不得进行露天高处作业。 3.9夜间进行高处作业,必须有足够照明。楼梯、空洞与邻边等处应设明显的标志。 3.10高处作业的安全标志。工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工作业前加以检查,验收确认其完好,方可进行高处作业施工。 3.11高处作业的安全技术措施及所需料具及安全质保体系和相应的责任制必须列入工程施工方案。 3.12高空作业人员与地面联系需设通信装置并指定专人负责。 3.13高处作业安全设施的主要受力杆件必须进行力孛计算,构造上应符合现行相应规要求。 3.14因施工作业需要变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意并报监理审核认可,采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。 3.15施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷和隐患时,安全监理应发联系单,必须及时解决。发现有危及人身安全的隐患时,安全监理应立即发出停作业通知。隐患消除,经复查合格发复工指令。 3.16安全防护设施和操作设施完成后,应按类别与施工方案中的安全技术规定和有关法规、规及安全评定标准要求逐项加以检查和验收。另外,随着工程施工向上进展,高处作业的工作量将会随之而增多,因此,应采取分层次、定期、不定期地做好各项检查验收及记录工作。

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

消防安全监理实施细则

南通轨道交通1号线一期工程监理02标工程 监理实施细则 (江海大道站消防安全) 内容提要: 工程概况 防火消防监理工作方法 防火消防监理工作内容 防火消防监理管理 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字): (执业印章) 日 期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 编号:

目录 1工程概况 (2) 2 周边环境条件 (2) 3 编写依据 (2) 4 施工现场防火安全监理控制方法 (2) 5 施工现场防火安全监理工作要点 (3) 6 施工现场防火的安全监理管理 (10)

1工程概况 江海大道站位于曙光新村东北侧规划纬六路下方,是南通轨道交通1号线一期工程第九个站,沿规划路南北向布置。规划路规划道路红线宽18m,现状未按规划实施。越江路为城市交通主干道,规划道路红线宽53m,现状为双向六车道;越江路上跨江海大道高架,道路宽度24.5m。 车站起讫里程为SK16+731.800~SK16+935.800,车站有效站台中心里程为SK16+804.3;车站为地下二层岛式车站,车站主体外包总长约为204m,标准段净宽度约为18.3m。车站顶板覆土约3m。标准段基坑开挖深度为16.6m,端头井基坑开挖深度为18.56m。车站设置3个出入口,2组风亭,车站主体围护结构采用800mm厚地下连续墙+水平内支撑支护体系,附属结构围护结构采用SMW工法桩、600mm厚地墙+水平内支撑支护体系。 2 周边环境条件 江海大道站位于曙光新村东北侧规划纬六路下方,沿规划路南北向布置。规划路规划道路红线宽18m,现状未安规划实施。越江路为城市交通主干道,规划道路红线宽53米,现状为双向六车道;越江路上跨江海大道高架,道路宽度24.5米。车站东侧为越江新村,西侧中心河以西现状为曙光新村,车站北侧为民房及少量厂房,规划为绿地。 3 编写依据 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (3)《中华人民共和国消防法》 (4)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 (5)《南通市城市轨道交通工程安全文明工地标准指导手册》(2017,20 号文); (6)现行国家和南通市其它相关标准、规范与规定。 4 施工现场防火安全监理控制方法 (1)安全监理,预防为主

高处作业安全监理细则(精编版)

高处作业安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高处作业安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况(与本工程高处作业施工安全有关的内容描述) 1、工程的基本概况; 2、本工程范围及周边环境的描述; 3、与高处作业安全作业有关的特殊情况的描述。 (注:如果在《建筑工程安全监理细则》中已经有所描述, 本条不必再重复描述, 但须加以说明, 在建筑工程安全监理细则已有描述)。二、安全监理依据(仅为高处作业有关规定, 其他依据在《建筑工程安全监理细则》的依据中已有说明): 1、中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91; 2、《高处作业分级》GB3608-83; 3、高处作业的施工组织设计、作业方案、安全技术措施等。三、安全监理工作内容 1、基本要求: 1)高处作业的安全技术措施及其所需料具, 必须列入工程的施工组织

设计; 2)施工前, 应逐级进行安全技术教育及交底, 落实所有安全技术措施和人身防护用品, 未经落实时不得进行施工; 3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员, 必须经过专业技术培训及专业考试合格, 持证上岗, 并必须定期进行体格检查; 4)施工中对高处作业的安全技术设施, 发现有缺陷和隐患时, 必须及时解决;危及人身安全时, 必须停止作业; 5)雨天和雪天进行高处作业时, 必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除; 对进行高处作业的高耸建筑物, 应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风, 浓雾等恶劣气候, 不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后, 应对高处作业安全设施逐一加以检查, 发现有松动、变形、损坏或脱落等现象, 应立即修理完善; 6)防护棚搭设与拆除时, 应设警戒区, 并应派专人监护, 严禁上下同时拆除。 2、临边作业: 对临边高处作业, 必须设置防护措施, 并符合下列规定: ⑴、基坑周边, 尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边, 雨蓬与挑檐边, 无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处, 都必须设置防 护栏杆;

监理规划和监理实施细则的编制

监理规划和监理实施细则的编制 一、监理规划 1 监理规划编制的程序 1.1监理规划是用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导 性文件,因此监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后即可 开始编制。 1.2监理规划由总监理工程师主持编制完成后,报监理单位技术 负责人批准。 1.3监理规划应在召开第一次工地会议前报送建设单位。 1.4监理规划应随工程建设的进展或合同变更来不断补充、修改 和完善。 2 监理规划编制的依据 2.1建设工程的相关法律、法规及项目审批文件; 2.2与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料; 2.3监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合 同文件。 3 监理规划编制的要点 3.1监理规划具体内容应根据不同工程项目的性质、规模、工作 内容等具体情况编制,正文格式和条目可以有所不同。 3.2监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工 作。监理规划应当在监理工作内容和计划、内部机构组织、工作程序、工作方法和措施以及监理工作制度等做出明确具体的表述。 3.3总监理工程师应亲自主持监理规划的编制工作,所有监理人 员应参与或熟悉监理规划的编制,掌握监理规划的内容和要求。 3.4监理规划还应结合承包人报批的施工组织设计、施工进度计 划来编制,具有针对性、可行性和可操作性,突出监理工作的预控性。 4 监理规划编制的主要内容 监理规划的内容应符合《水利工程建设项目施工监理规范》 (S L288-2003)的要求,并结合项目的特点编制,通常包括:

4.1总则 (1))工程项目基本概况。简述工程项目的名称、性质、等级、 建设地点、自然环境与外部环境;工程项目组成及规模、特点;工程 项目建设的目的。 (2))工程项目主要目标。工程项目总投资及组成、计划工期 (包括项目阶段性目标的计划开工日期和完工日期)、质量目标。 (3))工程项目组织。工程项目主管部门、发包人、质量监督机构、设计单位、承包人、监理单位、材料设备供货人的简况。 (4))监理工程范围和内容。发包人委托监理的工程范围和服务内 容等。 (5))监理主要依据。列出开展监理工作所依据的法律、法规、规章,国家及部门颁发的有关技术标准,批准的工程建设文件,以及有 关合同文件、设计文件等的名称、文号等。 (6))监理组织。现场监理机构的组织形式与部门设置,部门分工 与协作,主要监理人员的配置和岗位职责等。 (7))监理工作基本程序。 (8))监理工作主要方法和主要制定。制定技术文件审核与审批、 工程质量检验、工程计量与付款签证、会议、施工现场紧急情况处理、 工作报告、工程验收等方面的监理工作具体方法和制度。 (9))监理人员守则和奖惩制度。 4.2工程质量控制 (1))质量控制的原则。 (2))质量控制的目标。根据有关规定和合同文件,明确合同 项目各项工作的质量要求和目标。 (3))质量控制的内容。根据监理合同,明确监理机构质量控制 的主要工作内容和任务。 (4))质量控制的措施。明确质量控制程序和质量控制方法,并 明确质量控制点、质量控制要点和难点。 (5))明确监理机构所应制定的质量控制制度。 4.3工程进度控制 (1))进度控制的原则。 (2))进度控制的目标。根据工程基本资料,建立进度控制目标 体系,明确合同项目进度的控制性目标。 (3))进度控制的内容。根据监理合同,明确监理机构在施工中进

2021年防火及动火作业监理实施细则

2021年防火及动火作业监理实 施细则 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0121

2021年防火及动火作业监理实施细则 1、总则 (1)本细则适用于雅砻江xxx水电站工区消防安全监理工作。 (2)监理中心坚持“预防为主,防消结合”的方针,对各承包商生产行为加强过程管控,严格贯彻执行国家和有关部门颁布的法律、法规以及招标文件相关“技术条款”和业主在工程施工期间陆续颁发的有关森林防火的各种文件。 (3)监理中心在实施监理过程中,发现存在火灾隐患的,及时要求施工单位进行整改落实;情况严重的,责令施工单位暂停施工。 (4)监理中心对动火作业单位的监督和检查,并不代替或减轻承包单位对安全生产应承担的工作合同责任和义务。 防火安全监理职责

(1)对承包商森林防火工作实施情况进行监督检查与指导,包括森林防火组织建设、责任制落实、防火设施建设等情况,及时下达森林火灾隐患整改通知单,责令限期整改,督促消除火灾隐患。 (2)督促承包商做好动火作业的相关防护措施,悬挂醒目的警告标志牌,配备相关的灭火器材。 (3)复核施工承包单位动火作业的验收手续,并签署意见,未经安全监理人员认可的不得进行动火作业。 (4)检查、督促施工单位做好森林防火安全教育和安全技术交底。 3、施工现场防火安全隐患的分析和预测 结合两河口水电站工程施工特点,所监理标段各施工现场的火灾隐患主要来自以下四个方面: 一是人员;二是物资;三是特种作业;四是电气故障;人员因素是关键。如:在禁烟区域吸烟和在高空乱仍烟头,在生活区使用煤油炉、电炉和乱拉乱接电线等;物资因素主要有易燃易爆物品储藏不规范、相关的安全灭火器材配备不足等;特殊作业方面主要有

高处作业安全监理细则(2021年)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高处作业安全监理细则(2021年)

高处作业安全监理细则(2021年)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、工程概况(与本工程高处作业施工安全有关的内容描述) 1、工程的基本概况; 2、本工程范围及周边环境的描述; 3、与高处作业安全作业有关的特殊情况的描述。 (注:如果在《建筑工程安全监理细则》中已经有所描述,本条不必再重复描述,但须加以说明,在建筑工程安全监理细则已有描述)。 二、安全监理依据(仅为高处作业有关规定,其他依据在《建筑工程安全监理细则》的依据中已有说明): 1、中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 2、《高处作业分级》GB3608-83; 3、高处作业的施工组织设计、作业方案、安全技术措施等。 三、安全监理工作内容 1、基本要求:

1)高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计; 2)施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工; 3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查; 4)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业; 5)雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除; 对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风,浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善; 6)防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆除。 2、临边作业:

相关文档