文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线线量计算公式

综合布线线量计算公式

综合布线线量计算公式
综合布线线量计算公式

综合布线线缆量一般的计算方法:

整幢楼的用线量=∑NC

N:楼层数

C:每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n 。

L:本楼层离水平间最远的信息点距离。

S:本楼层离水平间最近的信息点距离。

n:本楼层的信息插座总数

0.55:备用系数。

6:端接容差。

水平线缆长度计算公式:c=[0.55(f+n)+6]*n(m)

式中:c―每个楼层的用线量

f-最远的信息插座(io)离配线间的距离

n-最近的信息插座(io)离配线间的距离

n-为每层楼的信息插座(io)的数量

(f+n)也可称为平均距离

平均线缆长度:l=(l(min)+l(max))÷2 ×1.1 +2倍楼高

每箱线敷设的根数:n =305米÷l (取整)

所需线缆箱数:m =信息点数÷n (取整)

需要多少箱线:C÷305=箱数

还有这种计算方法,我也只是看到过,并没有用过。其实计算方法都是大同小异,都是先计算出平均距离,然后计算出总量,在核算要多少箱,记住计算平均距离的时候是以每个配线点为范围的,就是说这里所说的平均距离是一个配线间所管理的信息点的平均距离。

网络综合布线垂直干缆用量

垂直主干线缆的计算方法:

垂直线缆长度(单位:米)=(距MDF层数×层高+电缆井至MDF距离+端接容限)×(每层需要根数)

楼层综合布线用线量计算

教你快速准确的计算综合布线用线量 (1)确定线缆的类型 要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。 (2)确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下: C=[0.55(F+N)+6]×M 其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。 整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。 应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。 解答:根据题目要求知道: 楼层信息点数M=20 最远点信息插座距管理间的距离F=60m 最近点信息插座距管理间的距离N=10m 因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m 整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m (3).订购电缆 目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下: 订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。 例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为: INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

综合布线线长计算方法

水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 不按公式的算法: 按公式算线长,以我的经验是一定不准的 但是也没有一定准确方法 在施工的过程里还有不可预测的变动呢 我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内 设计院设计图纸的时候一定也会考虑到 那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量) 平均一下,每根线在五十米左右 如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了

实用线缆用量计算公式

实用线缆用量计算公式 一、综合布线系统 1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适 应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 2 主干子系统 ①铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 ②光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、安全防范系统 1 电视监控系统

综合布线系统常用材料清单配置

综合布线系统常用材料清单配置超五类非屏蔽信息模块 信息模块(F1)六类非屏蔽信息模块 超五类屏蔽信息模块 双口面板(国标) 单口面板(国标) 双口斜口面板(国标) 工作区子系统 面板(F2)双口面板(美标) 单口面板(美标) 四口面板(国标) 光纤面板 多媒体面板 超五类非屏蔽跳线 跳接线(F3)六类非屏蔽跳线 超五类屏蔽跳线 超五类非屏蔽双绞线 六类非屏蔽双绞线 水平子系统线缆(F4) 超五类屏蔽双绞线 2/4芯室内软光缆

24口超五类配线架 数据配线架(F5) 48口超五类配线架 24口六类配线架 管理子系统一般应用,非常广泛.价优,功能强高档应用 高档,特殊应用,防噪音干扰,保密需求.常用 常用 较高档应用,美观,有保护性 较高档应用外资 较高档应用外资 较高档应用信息点密度大 高档应用 高档应用 常用长度为3-5米 高档应用 高档,特殊应用,防噪音干扰,保密需求.一般应用,非常广泛.价优,功能强高档应用 高档,特殊应用,防噪音干扰,保密需求特高档应用,大传输要求,抗干扰,较少应用一般应用,非常广泛.价优,功能强较少应用,信息点非常多时用,两个24口可代替 高档应用 1U理线架机架式一般应用,非常广泛.价优,功能强较少应用

一般应用,与110配线架使用同F3 理线器(F7)2U理线架机架式 110型墙式理线架 跳接线(F3)同F3 42U立式19寸标准机柜2.2米一般应用,非常广泛.价优,功能强36U立式19寸标准机柜2.0米一般应用,非常广泛.价优,功能强机柜(F8)32U立式19寸标准机柜1.8米一般应用,非常广泛.价优,功能强24U立式19寸标准机柜1.2米一般应用,价格优,小巧,不用机房交换机及接入 设备系统6U墙挂式19寸标准机柜0.6 米一般应用,价格优,小巧,不用机房42U立式19寸屏蔽机柜2.2米高档,特殊应用,防噪音干扰,保密需交换机设备 路由器设备主干设备 二级设备 路由器 接入设备(ISDN DDN MODEM)

综合布线网线长度的计算公式

计算需要多少线的公式 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量

每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱(电子工业出版社综合布线系统工程设计)3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数

线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 不按公式的算法: 按公式算线长,以我的经验是一定不准的 但是也没有一定准确方法

在施工的过程里还有不可预测的变动呢 我们国家对八芯双绞线(包括五类,超五类,六类)最长布线距离规定在一百米以内 设计院设计图纸的时候一定也会考虑到 那么一般情况下最短的线应该在十米左右,最长的线在九十米左右(留十米的余量) 平均一下,每根线在五十米左右 如果穿越楼层的话,每根再加个楼层高度就可以了 误差不会太大 最关键还是要看现场情况,以及要熟练看懂图纸,这个是要时间和磨练的 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量

综合布线线缆长度计算公式

综合布线线缆长度计算公式水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算)

设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷ 305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m (1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷ 24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离;

C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3. (最远距离+ 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用) 弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。 一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆 布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置

2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统2.1 星型布线计算法:此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3)电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米)注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+

综合布线线材计算公式

做工程的朋友经常会遇到需要计算线缆的时候,比如工程设计的时候,审计的时候,需要有说服力,下面我把搜集的一些常见的线缆计算公式介绍给大家。 订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6 1、平均电缆长度=(最远F+最近N两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n楼层 信息点数 总用线量L= L i i=1,….,m m为总楼层数 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱305 m(1000英尺,每圈约1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷305 = 11 箱 需要11箱电缆 b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷12 = 11.6 舍入得12 需要12箱线 以上例题仅供参考... 管槽线缆容量对照表 1 PVC槽(型号)20*10 24*14 39*19 59*2 2 99*27 99*40 2 五类线(根数) 2 4 9 16 32 48 3 PVC管(型号)ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 4 五类线(根数) 2 3 6 9 1 5 24

综合布线系统常用的材料及工具简介v

网络摄像机安装基础知识,综合布线系统施工常用的小技巧、小方法、小工具,适合新人学习,快速掌握 一、水晶头 水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。 A类B类水晶头制作方式 我们一般有两种排线规则。一种是T568B,一种是T568A,大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是:T568B:“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”;T568A:“绿白、绿、橙白、蓝、

蓝白、橙、棕白、棕”。制作网线的时候我们一般都是直连接法,两端B类水晶头;但是特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法,一端按B类一端按A类。制作过程:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数,右手拿插头,金属簧片朝上插入线芯。因为它有8个铜片,我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口,而电话线由于只需要两根,所以一般采用的是4p或者6p的水晶头,区别与网线水晶头只是大小不一样。 水晶头+护套爪子=完美 二、网络模块

网络模块那又是什么呢?我相信每个人家里都有,但是就是没有自己动手装过,这个还是跟我们息息相关的。每个模块上都会有提示A/B 类线的颜色对应排序方法,将线依次卡进去就行了,另外一端只需要做一个B类的水晶头插在交换机上就行了。 网络模块 三、双绞线 双绞线我们俗称网线,市场上主流有五类和6类,6类比较贵,当然屏蔽性较好,特殊环境中使用较多。当然剥开线以后里面是差不多的,8根线,两两相绞,颜色各不相同。四对颜色分别为:橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕。目前我们设备上大多数都是百兆网口,所以其实8根线我们只用了4根,1、2、3、6四根:橙白,橙,绿白,绿。铜芯的质量直接反映网线质量,所以经常看得到有些人给你

计算综合布线用线量数目的方法

计算综合布线用线量数目的方法 如何又快又准的计算综合布线的用线量数目?小蚂蚁算量工厂觉得综合布线有时会非常复杂,线路多、杂,给计算者带来很多的麻烦,那有什么秘诀可以提高效率,下面小蚂蚁算量工厂总结一下方法。 一、根据线缆的类型选定 一定要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型,对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆,对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。 二、确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可,每个楼层用线量的计算公式如下: 三、C=[0.55(F+N)+6]×M 其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。 四、整座楼的用线量:S=ΣMC,M为楼层数,C为每个楼层用线

量 1、应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。 2、问题解答:根据题目要求知道: 楼层数M=20 最远点信息插座距管理间的距离F=60m 最近点信息插座距管理间的距离N=10m 因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m 整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m 上面就是小蚂蚁总结的方法,还有案例配合大家理解,希望能帮助到大家,给大家参考下。

线缆的计算公式

1、订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*6 2、整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量 每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数3、总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2 注:得出的长度为英尺 用线箱数计算 用线箱数=总长度(单位米)/305+1

线槽规格品种和线缆铺设 布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种: ◆金属槽和附件 ◆金属管和附件 ◆PVC塑料槽和附件 ◆PVC塑料管和附件 现叙述如下。 一、金属槽和塑料槽 金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 图7-1槽的外形 在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。

塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。 从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×20㎜等等。与PVC槽配套的附件有阳角、阴角、直转角、平三角、顶三角、左三角、右三角、连接头、终端头和接线盒(暗盒、明盒)等。 二、金属管和塑料管 金属管用于分支结构暗埋的线路,它的规格上分有D16,D20,D25,D32,D40,D50,D63,D25,D110,等规格。 在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意选择管径大一点。一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(蛇皮管),供不便于弯曲的地方使用。 塑料管在产品中分为两大类,即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径分有D16,D20,D25,D32,四种规格。它的外观为白色,具有强度高,而腐蚀,绕性好,内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用。它可以盘为单位,每盘重为25㎏。 PVC阻燃导管是一种以聚氯乙烯树脂为主要原料,国入适量的助剂,经加工设备剂压成型的刚性导管。小管径PVC阻燃际管可在常温下进行弯曲,便于用户使用,按外径分有D16,D20,D25,D32,D40,DD45,D63,D25,和D110等规格。

综合布线线缆计算公式

综合布线线缆长度计算公式 水平子系统订购线缆计算实例 1、平均电缆长度=(最远 F+最近 N 两条电缆总长)÷2 总电缆长度L=(平均电缆长度+备用部分(平均长度的10%)+端接容差(一般设为6 m))×信息总点数 楼层用线量L=[0.55(F+N)+6 ]×n n 楼层信息点数 总用线量L=?Li i=1,….,m m为总楼层数 此计算方式目前正在项目实施中验证,待查! 2、鉴于双绞线一般按箱订购,每箱 305 m(1000 英尺,每圈约 1 m),而且网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以 每箱布线根数=(305÷平均电缆长度),并取整 则 所需的总箱数=(总点数÷每箱布线根数),并向上取整 3、计算实例 a) 例题(错误计算) 1 设有 140 个信息点。单位走线长度 24m,线缆包装 305m(1000 英尺)一箱,需要多少箱线? 解:24 ×140 = 3360m 3360÷ 305 = 11 箱 需要11箱电缆

b) 例题(正确计算) 设有140个信息点。单位走线长度24m,线缆包装305m(1000英尺)一箱,需要多少箱线? 解:305 ÷ 24 = 12.7 每箱12根双绞线(正确取整) 140 ÷ 12 = 11.6 舍入得 12 需要12箱线 2、每个服务需一条 4 对非屏蔽双绞线电缆或 2 芯(62.5/125 微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离 B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C 每个楼层的用线量 F 为最远信息插座离配线间的距离 N 为最近的信息插座离配线间的距离 n 为每层信息插座的数量

的综合布线辅材与工具大全

布线辅材线管 综合布线工程中,水平布线子系统、垂直主干布线子系统和建筑群主干布线子系统的施工材料除线缆材料外,最重要的就是管槽和桥架了。布线子系统首先要设计布线路由安装好管槽系统,不论是明敷或暗敷,管槽系统中使用的材料包括线管材料、槽道(桥架)材料和防火材料。线管材料有钢管、塑料管和室外用的混凝土管及高密度乙烯材料(HDPE)制成的双壁波纹管。 1、钢管 钢管按照制造方法不同可分为无缝钢管和焊接钢管两大类。无缝钢管在综合布线系统中使用较少,只有在诸如管路引入屋内承爱极大的压力时的一些特殊场合在短距离内采用。暗敷管路系统中常用的钢管为焊接钢管。 钢管按壁厚不同分为普通钢管(水压实验压力为2.5MPa)、加厚钢管(水压实验压力为3MPa)和薄壁钢管(水压实验为2MPa)。普通钢管和加厚钢管统称为水管,有时简称为厚管。薄壁钢管又简称薄管或电管。这两种规格在综合布线系统中都有使用。由于水管的管壁较厚,机械强度高,主要用在垂直主干上升管路、房屋底层或受压力较大的地段;有时也用于屋内线缆的保护管,它是最普遍使用的一种管材。电管因管壁较薄承受压力不能太大,常用于屋子内吊顶中的暗敷管路,以减轻管路的重量,所以使用也很广泛。 钢管具有机械强度高、密封性能好、抗弯、抗压和抗拉能力强等特点,尤其是有屏蔽电磁干扰的作用,管材可根据现场需要任意截锯拗弯,安装施工方便。但它存在管材重、价格高且易锈蚀等缺点,所以在综合布线中的一些特别场合需要用塑料管来代替。钢管的规格有多种,以外径m m为单位:工程施工中常用的金属管有:D 1 6、D 2 0、D 2 5、

D 3 2、D 4 0、D 5 0、D 6 3、D 2 5、D 11 0等规格。在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意管径选择大一点,一般管内填充物占3 0%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(俗称蛇皮管),供弯曲的地方使用。 2、塑料管 塑料管是由树脂、稳定剂、润滑剂及填加剂配制挤塑成型。目前用于电信线缆护套管的主要有以下产品:聚氯乙烯管材(PVC- U管)、高密聚乙烯管材(HDPE管)、双壁波纹管、子管、铝塑复合管、硅芯管和混凝土管等。综合布线系统中通常采用的是软、硬聚氯乙烯管,且是内、外壁光滑的实壁塑料管。室外的建筑群主干布线子系统采用地下通信电缆管道时,其管材除主要选用混凝土管(又称水泥管)外,目前较多采用的是内外壁光滑的软、硬质聚氯乙烯实壁塑料管(PVC-U)和内壁光滑、外壁波纹的高密度聚乙烯管(HDPE)双壁波纹管,有时也采用高密度聚乙烯(HDPE)的硅芯管。由于软、硬质聚氯乙烯管具有阻燃性能,对综合布线系统防火极为有利。此外,在有些软聚氯乙烯实壁塑料管使用场合中,有时也采用低密度聚乙烯光壁(LDPE)子管。 (1)聚氯乙烯管材(PVC- U管)。是综合布线工程中使用最多的一种塑料管,管长通常为4米、5.5米或6米,PVC管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,耐外压强度、耐冲击强度等都非常高,具有优异的电气绝缘性能,适用于各种条件下的电线、电缆的保护套管配管工程。图3-1是U-PVC管及管件。图3-2是方便检修的连接管件。 (3)双壁波纹管。塑料双壁波纹管结构先进,除具有普通塑料管的耐腐性、绝缘性好、内壁光滑、使用寿命长等优点外;还具有以下独特的技术性能: a 刚性大,耐压强度高于同等规格之普通光身塑料管; b 重量是同规格普通塑料管的一半,从而方便施工,减轻工人劳动强度; c 密封好,在地下水位高的地方使用更能显示其优越性; d 波纹结构能加强管道对土壤负荷抵抗力,便于连续敷设在凹凸不平的地面上; e 使用双壁波纹管工程造价比普通塑料管降低1/3。

综合布线的工程量计算方法和技巧

综合布线的工程量计算方法和技巧 一、辅料的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子 配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定理由的走向; 4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结 果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100× 100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。 注:如果分支理由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后 才统计该桥架型号的总长度。 5、?25和?20管的计算(通常?25可以布6根线,?20可以布4根线)。 计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的 长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度了, 即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3×B,?25=1/3 ×B。 6、龙骨(75×45)的计算。龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每 根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。 7、角钢(30×30)的计算。角钢的长度=30cm×(桥架的总长 m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需 要一根角钢。 8、底盒(86×86)的计算。底盒的数量=总点数/2 9、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料 价格×10% 二、材料的计算 1、线缆的计算。 (最远+最近)/2×点数×1.1/305 说明:最远为从机房到信息点的最远点 最近为机房内的信息点,一般为20米 点数为从机房开始理由所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始理由所覆盖的信息点数, 1.1中的0.1为富裕量,即10%。

快速计算综合布线线缆用量(精)

快速计算综合布线线缆用量 综合布线是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统 , 是建筑物内的 " 信息高速公路 ". 它既使语音、数据、图像通信设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连 , 也使这些设备与外部通信网络相连接 . 设计一个合理的综合布线系统一般有七个步骤 : 1、分析用户需求 ; 2、获取建筑物平面图 ; 3、系统结构设计 ; 4、布线路由设计 ; 5、可行性论证 ; 6、绘制综合布线施工图 ; 7、编制综合布线用料清单 确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量和光纤用量 , 首先要计算出每个楼层的用线量 , 然后对各楼层用线量进行汇总即可 . 每个楼层用线量的计算公式如下 : ① L = 1.1×(LMAX(最大 +LMIN(最小 /2 +6 ② H=C*(1+2+3+N-1+(N-1*(12+12 其中 , ① L 为每个楼层用线量 ,LMAX 为最远的信息插座离楼层管理间的距 离 ,LMIN 为最近的信息插座离楼层管理间的距离 ,6为端对容差 (主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素 . ② H 为总用光纤长度 ,N 为楼层 ,12为端对容差 (主要考虑施工光纤溶接和走线长度 , 因两端都需要熔接即为 12+12.

应用示例 :大楼共 5层 , 层高 3.5米 , 楼长 40米 , 楼宽 30米 , 每层信息点数为60个 , 语音点为 40个 , 弱电井设于楼的一角 , 配线间与弱电井在同一角 , 为 10平方米小房间 , 水平电缆最长 Lmax=60米 , 最短 Lmin=15米 . 估算出整座楼宇的用线量 . 水平布线的长度会因为走线方式和点的布置有较大的差别 , 电缆用量的常用算法如下 . 每个信息点平均长度 : L = 1.1×(LMAX(最大 +LMIN(最小 /2 +6= 1.1×(60+15/2+6= 47.25米其中 10%为备用余量 ,6米为端接冗差平均每箱电缆 (305米 /箱布放信息点数量 : N = 305/47.25=6.45 取 N=6(即一箱网线可以布 6个信息点所有信息点需要电缆数据用缆 =数据点数量 /NA =5x60/6=50(箱语音用缆 =语音点数量 /NB =200/6=33.33 综合布线线缆计量单位长度 : 四对 UTP 电缆单位 : 1箱 =1000英尺 =305米 本工程使用线缆数量 :数据用缆 A=50箱 ; 室内光缆长度 :H=3.5*(1+2+3+4+4*(12+12=131米 可以得出需要数据线缆 50箱 , 室内光纤 131米

综合布线系统常用的材料及工具简介

综合布线系统常用的材料及工具简介 网络摄像机安装基础知识,综合布线系统施工常用的小技巧、小方法、小工具,适合新人学习,快速掌握 一、水晶头 水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。 A类B类水晶头制作方式 我们一般有两种排线规则。一种是T568B,一种是T568A,大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是:T568B:“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”;T568A:“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。制作网线的时候我们一般都是直连接法,两端B

类水晶头;但是特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法,一端按B类一端按A类。制作过程:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数,右手拿插头,金属簧片朝上插入线芯。因为它有8个铜片,我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口,而电话线由于只需要两根,所以一般采用的是4p或者6p的水晶头,区别与网线水晶头只是大小不一样。 水晶头+护套爪子=完美 二、网络模块 网络模块那又是什么呢?我相信每个人家里都有,但是就是没有自己动手装过,这个还是跟我们息息相关的。每个模块上都会有提示A/B

类线的颜色对应排序方法,将线依次卡进去就行了,另外一端只需要做一个B类的水晶头插在交换机上就行了。 网络模块 三、双绞线 双绞线我们俗称网线,市场上主流有五类和6类,6类比较贵,当然屏蔽性较好,特殊环境中使用较多。当然剥开线以后里面是差不多的,8根线,两两相绞,颜色各不相同。四对颜色分别为:橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕。目前我们设备上大多数都是百兆网口,所以其实8根线我们只用了4根,1、2、3、6四根:橙白,橙,绿白,绿。铜芯的质量直接反映网线质量,所以经常看得到有些人给你接网线的时候只接了4根,而在公司内部呢,我们经常会将剩下的四根用来当电话线,哈哈,懒么!

综合布线计算公式大全

综合布线常用公式 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差 在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高

综合布线用量计算公式

一、确定电缆的长度 要计算整座楼宇的水平布线用线量和光纤用量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下: 其中,1、L为平均每个信息点用线量,LMAX为最远的信息插座离楼层管理间的距离,LMIN 为最近的信息插座离楼层管理间的距离,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素),其中10%为备用余量。2、H为总用光纤长度,C为楼层高度,N为楼层,12为端对容差(主要考虑施工光纤溶接和走线长度,因两端都需要熔接即为12+12)。3、n为一箱网线可布置的信息点数量,305m为平均每箱电缆的长度。

二、应用示例 大楼共5层,层高3.5米,楼长40米,楼宽30米,每层信息点数为60个,弱电井设于楼的一角,配线间与弱电井在同一角,为10平方米小房间,水平电缆最长Lmax=60米,最短Lmin=15米。估算出整座楼宇的用线量。 1、每个信息点平均长度: L = 1.1 ×(LMAX+LMIN(最小)) / 2 + 6 = 1.1 ×(60+15)/ 2 + 6 = 47.25米 2、室内光缆长度:H = 3.5 ×(1+2+3+4) + 4 ×(12+12) = 131米 3、n = 305 / 47.25 = 6.45 取N = 6(即一箱网线可以布6个信息点) 所有信息点需要电缆数据用缆= 数据点总数量/ n = 5 x 60 / 6 = 50(箱) 综合布线线缆计量单位长度:本工程使用线缆箱数:数据用缆A=50箱

(注意:在计算工程中所需线缆的箱数时,因为网络线不容许接续,即每箱零头要浪费,所以切不可用: 本工程使用线缆箱数= L ×信息点数量/ 305)

综合布线常用线缆用量计算公式

综合布线常用线缆用量计算公式 一直有朋友问到我们综合布线的线缆用量怎么定,其实这个是在施工当中的普遍问题,大部分的施工人员会遇到,今天我们就来一起了解一下关于这方面计算的公式。 RJ-45头与信息模块的需求量 RJ-45 头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m :表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3% :表示富余量每层楼用线量 1、每层楼用线量:C二[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数

0.55 :备用系数 6:端接容差 2、C=[0.55(F+N)+6]*m C 每个楼层的用线量 F 为最远信息插座离配线间的距离 N 为最近的信息插座离配线间的距离 m 为每层信息插座的数量 用线箱数 1、最长的线距+最短的线距)/2= 平均值 (平均值+5 米)*点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2 箱= 总箱数备注: + 的数量也可自己定,第一次的话, 宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条 4 对非屏蔽双绞线电缆或 2 芯(62.5/125 微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算:

A :最近信息点距离 B :最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 各层电缆长总和= 每层电缆长度*楼高 总共所需电缆箱数= 各层电缆长总和/305 米 其中: 1.1 系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305 是1000 英尺换算。