文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分布式并网光伏发电项目验收和调试确认书

分布式并网光伏发电项目验收和调试确认书

分布式并网光伏发电项目验收和调试确认书

分布式并网光伏发电项目验收和调试确认书

以下由现场验收人员填写

第一部分: 光伏组件及固定支架现场检验

第二部分:综合布线現场检验

分布式光伏发电项目竣工验收报告

项目竣工验收报告 项目名称:潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 总包单位:中国中元国际工程有限公司 施工单位:肥城市建筑安装工程总公司 报告日期:2016年03月14日

工程名称潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 安装容量10.5913MWp 电站 类形 屋顶分布式 开工日期2015年10月5 日 竣工 日期 2015年12月23日 工程概况: 本项目位于山东省潍坊市临朐县(地理位置:北纬36°29',东经118°34'附近)山东华建铝业集团有限公司华建工业园、华建二分厂及华铝股份三个厂区共计十一个车间的钢结构建筑屋顶,该项目为自发自用余量上网分布式光伏发电项目,采用集中式发电和组串式发电的混合方案,并网电压等级为380V,共计10个并网点,实际并网容量10.5913MWp。 系统主要由太阳能光伏组件、直流防雷汇流箱、直流柜、并网逆变器、交流防雷汇流箱、智能双向计量表、通讯监控等组成。关键设备型号具体为: 组件:A、工业园TSM-PC05A-260,共7880块组件,2048.8kW。 B、二分厂TSM-PC05A-265, 8480块组件, TSM-PC05A-260,300块组件 共8780块组件, 2325.2kW。 C、股份公司TSM-PC05A-255,20140块组件,TSM-PC05A-260,4160块组件, 共24300块,6217.3kW。 逆变器:20台集中式逆变器,规格为500kW, 8台1MW逆变房(逆变房内设有2台500kW 集中逆变器);5台组串逆变器的规格为50kW。 直流汇流箱:三种规格,分别为8汇1、12汇1和16汇1; 交流汇流箱:两种规格,分别为100kW、150kW。 项目关键照片:

光伏发电工程验收规范.doc

光伏发电工程验收规范

1 总则 1.本规范的适用范围虽限定在380V及以上电压等级接入电网的光伏发电新(扩)建工程。 2 光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段验收,但对于规模较小的光伏发电工程四个阶段验收可以简化,可通过单位工程、工程启动试运和移交生产、工程竣工三个阶段验收,相应的验收组织、验收流程和验收资料制备可以适当简化,在保证验收质量的前提下提高效率。 3除国家或相关行业有特殊要求外,采用的标准系指验收时国家或相关行业已颁发执行的标准。 “批准”文件是指按照该工程项目管理权限,经过有关部门或单位的正式批准。超越上述权限单位所批准的各种文件不能作为验收依据。 光伏发电工程的验收依据,在本规范附录中已一一列出,在验收时应以此对照检查。 4确定验收主持单位,并主持验收工作,主要是为了落实验收责任,保证验收工作质量。 2 基本规定 1 本条规定了工程验收的主要依据。 2 本条规定了工程验收的主要内容。 3 验收过程中发现的问题,其处理原则应由验收委员会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争议问题有裁决权,若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时,应报请验收监督管理机关或竣工验收主持单位决定。 4 参照其他电力建设工程,在现实中,不按有关规定进行验收就将工程投人使用,造成重大事故的实例时有发生,给人民的生命财产造成了重大损失。为了防止光伏发电工程类似事件的出现,及时发现和解决有关问题,本条再次强调应经过验收后方可投人使用或进行下阶段施工。 5 本着分工明确、便于管理的原则,由建设单位负责验收资料的收集、整理,有关单位按要求配合。

分布式光伏发电项目竣工验收报告

WORD整理版分享 项目竣工验收报告 项目名称:潍坊临朐华建15MWp光伏发电项目 总包单位:中国中元国际工程有限公司 施工单位:肥城市建筑安装工程总公司 报告日期: 2016 年 03 月 14 日

WORD整理版分享 工程名称 安装容量 开工日期工程概况: 潍坊临朐华建 15MWp光伏发电项目 10.5913MWp电站类形屋顶分布式2015年 10月 5日竣工日期2015年12月 23日 本项目位于山东省潍坊市临朐县 ( 地理位置:北纬 36° 29', 东经 118° 34' 附近 ) 山东华建铝业集团有限公司华建工业园、华建二分厂及华铝股份三个厂区共计十一个车间的钢结 构建筑屋顶,该项目为自发自用余量上网分布式光伏发电项目,采用集中式发电和组串式 发电的混合方案,并网电压等级为380V,共计 10 个并网点,实际并网容量10.5913MWp。 系统主要由太阳能光伏组件、直流防雷汇流箱、直流柜、并网逆变器、交流防雷汇流箱、智能双向计量表、通讯监控等组成。关键设备型号具体为: 组件: A、工业园 TSM-PC05A-260,共 7880 块组件, 2048.8kW。 B、二分厂 TSM-PC05A-265, 8480 块组件, TSM-PC05A-260,300 块组件 共8780 块组件, 2325.2kW。 C、股份公司 TSM-PC05A-255, 20140 块组件, TSM-PC05A-260,4160 块组件, 共 24300 块, 6217.3kW。 逆变器: 20 台集中式逆变器,规格为 500kW, 8 台 1MW逆变房(逆变房内设有 2 台 500kW 集中逆变器);5 台组串逆变器的规格为 50kW。 直流汇流箱:三种规格,分别为8汇 1、12汇 1和 16汇 1; 交流汇流箱:两种规格,分别为100kW、 150kW。 项目关键照片:

光伏发电工程验收规范

光伏发电工程验收规范 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 2.0.4观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.5绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 2.0.6安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列内容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。 2有关主管部门的规定。 3经批准的工程立项文件、调整概算文件。 4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。 3.0.2工程验收项目应包括下列主要内容: 1检查工程是否按照批准的设计进行建设。 2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。 3检查施工安全管理情况。 4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。 5检查工程投资控制和资金使用情况。 6对验收遗留问题提出处理意见。 7对工程建设作出评价和结论。 3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。 3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交

分布式光伏项目验收规范标准

分布式光伏项目验收规范标准 1、范围 为更好地指导和规范屋顶分布式光伏发电的项目验收,特制定本规范。本规范适用于安装于建(构)筑物屋顶的分布式光伏发电项目,在工程竣工验收和电网公司并网接入验收均完成后,对项目进行整体的验收。本规范适用于提供家庭生活起居用的居住建筑屋顶之上建设的户用分布式光伏应用项目,以及除户用光伏应用以外,包括工业建筑、办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、交通运输类建筑等屋顶之上建设的非户用分布式光伏应用项目。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB50794《光伏发电站施工规范》 GB50797《光伏电站设计规范》 GB50026《工程测量规范》 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50202《建筑地基基础工程施工及质量验收规范》 GB50203《砌体工程施工及质量验收规范》 GB50205《钢结构工程施工及质量验收规范》 GB50207《屋面工程质量验收规范》 GB50217《电力工程电缆设计规范》 GB50601《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50057《建筑物防雷与设计规范》 GB/T9535《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18911《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T50796《光伏发电工程验收规范》 GB/T50319《建设工程监理规范》 DB33/T2004《既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则》 DL/T5434《电力建设工程监理规范》 CECS31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1屋顶分布式光伏发电项目 接入电网电压等级35千伏及以下,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,在建(构)筑物的屋顶上建设,且在本台区内配电系统平衡调节为特征的光伏发电项目。 3.2光伏连接器 用在光伏发电系统直流侧,提供连接和分离功能的连接装置。 4、验收组织及流程 4.1项目验收由业主方组织安排,项目总承包单位配合,验收小组负责执行。 4.1.1项目单位的组成应符合下列要求: 1)对于非户用项目,项目投资方、设计方、施工方、监理方、运维方和屋顶业主单位应派代表共同参加。 2)对于户用项目,项目投资方、实施方、运维方和屋顶业主应派代表共同参加。 4.1.2验收小组的组成应符合下列要求:

光伏发电工程验收规范GBT50796-2012

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。光伏发电工程的规程规范 - 1 - / 14 目次 综合性技术管理规程、规定············· 建筑工程····················· 安装工程································相关的技术管理规程、规定 光伏发电工程··································相关的设计标准 工程建设管理性文件和规定·············法

规······················综合性施工管理文件·························· 3.2.1 工程项目管理性文件·3.2.2 质量监督管理性文件··········· 3.2.3 监理、监造管理性文件···················电力可靠性评价管理性文件3.2.4 ················资质性管理文件··········· 3.3.1 企业资质管理性文件·人员执业资格管理性文件··········3.3.2 ················环保管理性文件················安全管理性文件 消防设计、施工、验收文件··········· 档案管理性文件················ 编替代标准称标准号文号标准名号综合性技术管理规程、规定—光伏发电站设计规范 安装工程相关的技术管理规程、规定 2.1.1 光伏发电工程光伏发电工程施工组织设—计规范——光伏发电站施工规范光伏电站太阳跟踪系统技—术要求—光伏发电站防雷技术规程 光伏发电工程验收规范— —光伏系统并网技术要求光伏发电站接入电力系统—— 技术规程光伏发电站接入电网检测—规程光伏发电系统接入配

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

光伏电站土建施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准

光伏电站建、构筑物施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司新建、改建和扩建光伏电站项目建(构)筑物的施工验收。2规范性引用文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 3验收标准及施工要求 3.1土方开挖 3.1.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

3.1.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 3.1.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.1.6土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 3.1.7基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 3.1.8基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 基坑(槽)回填土沉陷(基坑、槽回填土局部或大片出现沉陷,造成散水坡空鼓下沉)。产生原因: 基坑槽中的积水淤泥杂物未清除就回填,或基础两侧用松土回填,未经分层夯实。

光伏并网发电项目竣工验收方案审批稿

光伏并网发电项目竣工 验收方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

XX有限公司XX兆瓦 并网光伏发电项目 竣 工 验 收 方 案 建设单位: XXX有限公司 编制日期:二〇一X年X月

一、工程概况 (1)项目名称:XX有限公司XX兆瓦并网光伏发电项目 (2)建设单位:XX有限公司 (3)设计单位:XX (4)监理单位:XX (5)施工单位:XX有限公司 (6)选址:XXX兆瓦并网光伏发电项目位于XX省X市XX,项目所在地距离XX市区约XX公里。本项目为农光互补地面电站项目,利用太阳能光伏发电无污染零排放的特点,与传统农业种植有机结合,在种植农作物的土地上架设安装光伏太阳能发电装置,它既具有发电能力,又能为农作物提供适宜的生长环境,最大化利用土地价值,以此创造更好的经济效益和社会效益XX光伏电站占地总面积约5000亩,划分为8个区域,本期拟建容量XXMW,年发电量XX瓦时,发电利用小时XX小时。该电站XX年将在现有土地上续建XXMW光伏电站,最终规模XXMW。 地理位置处于东经XX、北纬XX之间,是XX的交接地带。根据NASA网站查询,建设地最佳倾斜角为XX,水平面上22年的日平均太阳辐射量约为㎡/d,即年太阳辐射量为㎡。 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,

光伏发电工程验收要求规范

光伏发电工程验收规 1总则 1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规光伏发电工程的验收,制定本规。 1.0.2本规适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 2.0.2光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站监控、

调度自动化、通信等二次设备组成。 2.0.6安全防工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防重大事故为目的,综合运用安全防技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。 3基本规定 3.0.1工程验收依据应包括下列容: 1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏发电工程验收规范

4 单位工程验收 4.1 一般规定 4.1.1 光伏发电工程单位工程工程应按土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类进行划分。 4.1.2 单位工程由若干个分部工程构成,单位工程验收应由建设单位组织,并在分部工程验收合格的基础上进行。 4.1.3 分部工程由若干个分项工程构成,分部工程的验收应由总监理工程师组织,并在分项工程验收合格的基础上进行。 4.1.4 分项工程的验收应由监理工程师组织,并在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 4.1.5 单位工程的验收应符合下列要求: 1 质量控制资料应完整。 2 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 3 主要功能项目的抽查结果应符合相应技术要求的规定。 4 观感质量验收符合要求。 4.1.6 单位工程验收组的组成及主要职责应符合下列要求: 1 单位工程验收组应由建设单位组建,由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。 2 单位工程验收组主要职责应包括: 1)应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业的检查验收工作。 2)应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组,负责分部、分项工程的验收。 3)应听取工程施工单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报。 4)应对检查中发现的缺陷提出整改意见,并督促有关单位限期整改。 5)应对单位工程进行总体评价,应签署符合本规范附录C要求的“单位工程验收意见书”。 4.1.7 单位工程完工后,施工单位应及时向建设单位提出验收申请,单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。 4.1.8 单位工程验收工作应包括下列内容: 1 应检查单位工程是否符合批准的设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。 2 应检查各施工记录及有关材料合格证、检测报告等。 3 应检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告等。 4 应按单位工程验收要求检查其形象面貌和整体质量。 5 应对检查中发现的遗留问题提出处理意见。 6 应对单位工程进行质量评定。 7 应签署“单位工程验收意见书”。 4.1.9 分部工程的验收应符合下列要求: 1 质量控制资料应完整。 2 分部工程所含分项工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 3 观感质量验收应符合要求。 4.2 土建工程 4.2.1 土建工程的验收应包括光伏组件支架基础、场地及地下设施和建(构)筑物等分部工程的验收。

光伏发电验收资料汇总

质量验收及评定项目划分报审表 工程名称:沛县20MW农光互补集中式光伏发电项目编号: 致:沛县红日光伏有限公司项目业主部 现报上沛县20MW农光互补集中式光伏发电项目工程质量验收评定及项目划分表,请审查。 附件:沛县20MW农光互补集中式光伏发电项目质量验收及评定项目划分表 承包单位(章): 项目经理: 日期: 业主单位审批意见: 业主单位(章): 项目代表: 日期: 填报说明: 本表一式2 份,由承包单位填报,建设单位、承包单位各一份。

施工质量验收范围划分表 工程编号沛县20MW农光互补集中式光伏发电项目 性质验收单位 质量验收表编 号 单位工程分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 工程名称 施 工 单 位 制 造 单 位 设 计 单 位 业主单 位 01 光伏发电工程项目主控√√ 01 支架安装工程(分部工程)√√ 01 支架安装工程主控√√ 01 支架安装工程主控√√7.1.10 02 支架安装工程记录7.1.11 02 光伏组件及方阵安装主控√√ 01 楼光伏组件及方阵安装主控√ 01 楼光伏组件及方阵安装主控√7.1.10 02 楼光伏组件及方阵安装记录7.1.11 03 楼逆变器工程安装主控√√ 01 逆变器工程安装主控√ 01 楼逆变器工程安装主控√√7.1.10 02 楼逆变器工程安装记录√7.1.11 04 系统电气工程安装√√√ 01 楼系统电气工程安装主控√ 01 并网盘底座安装√DL-T5161.13-表2.0.2 02 并网盘柜安装√DL-T5161.13-表3.0.2 03 电缆桥(支)架安装主控√DL-T5161.5-表 1.0.3 04 电缆敷设主控√DL-T5161.5-表 3.0.2 05 电缆终端制作主控√DL-T5161.13-表3.0.2 06 电缆防火封堵主控√DL-T5161.5-表 5.0.2

光伏发电工程验收规范GBT

光伏发电工程验收规范 G B T 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

光伏发电工程验收规范(GB/T 50796-2012) 1总则 为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。 本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。 光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。 各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。 光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语 光伏发电工程photovoltaic power project 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。 光伏电站photovoltaic power station 指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。 光伏发电单元photovoltaic power unit 光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。 观感质量quality of appearance 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 绿化工程plant engineering 由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。 安全防范工程security and protection engineering 以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防

9、光伏并网发电项目竣工验收方案

 (7)本期工程计划于XX年8月25日开工建设,计划XXX年12月30日建成

投产具备并网条件。 (8)总的设计工艺和方案 XX光伏电站全部采用XXWp多晶硅电池组件,电站共设XX个1MWp光伏发电单元。每个光伏发电单元经汇流后接入X台500kW的并网逆变器,经箱变升压至35kV。每X台箱式变压器在高压侧并联为一回35KV线路后进入110kV升压站,合计共有X回35kV线路进入110kV升压站。 二、验收依据

光伏电站施工质量标准及检验规定

光伏电站施工质量标准及检验规定 东方日升(宁波)电力开发有限公司工程技术部编制 2015年9月

2 序言 为加强东方日升公司、下属或关联子公司、项目公司的性能竣工验收管理工作,明确光伏电站综合性能和质保要求,规范光伏电站竣工验收标准和 检查要求,确保光伏电站整体性能质量, 参考行业内相关标准及公司自身要求,特编制本规定, 可作为公司各类光伏电站项目的通用技术协议及合同附件。 本规定编制的主要依据:现场国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准以及国家、行业有关标准和相关其他行业标准 3 目录 1 电站验收----------------------------------------------------4 1.1. 总则------------------------------------------------------4 1.2. 验收检查依据----------------------------------------------4 1.3. 竣工验收检查应具备的条件------------------------------------5 1.4. 验收检查范围-----------------------------------------------5 1.5. 竣工验收检查的内容---------------------------------------6 1.5.1. 土建和支架施工质量检查内容--------------------------------6 1.5.2. 电气安装施工质量检查内容----------------------------------7 1.5.3. 交流系统检查-----------------------------------------------10 1.5.4. 公用系统检查-----------------------------------------------11 1.5.5. 通用设备检查-----------------------------------------------1 2 1.6. 电气设备试验结果检查---------------------------------------1 3 1.6.1. 高压电气设备现场试验项目------------------------------------13 1.6.2. 变压器、电抗器现场试验项目-------------------------------1 4 1.6.3. 母线装置(绝缘子)现场试验项目---------------------------14 1.6.4. 电力电缆现场试验项目-------------------------------------14 1.6.5. 接地试验项目---------------------------------------------14 1.6.6. 盘、柜及二次回路接线现场试验项目-------------------------1 5 1.6.7. 蓄电池组现场试验项目-------------------------------------15 1.6.8. 继电保护与自动装置现场测试项目---------------------------15 1.7. 分系统测试结果检查--------------------------------------15 1.7.1. 测试种类------------------------------------------------15 1.7.2. 测试要求------------------------------------------------1 6 1.7.3. 测试结果检查--------------------------------------------16 1.8. 消防系统检查验收-----------------------------------------16 1.9. 输电线路工程质量检查-------------------------------------1 7 1.10. 标签与标识-----------------------------------------------17

光伏项目竣工试验竣工后试验方案

(十四)、竣工试验、竣工后试验方案 1、太阳能电池组件及太阳能电池阵列性能测试 (1)极性测试。使用相应的测试设备测试所有直流电缆的极性,确认电缆的极性之后,检查其极性标识是否正确以及是否正确的连接到系统装置上。 为了安全起见和预防设备损坏,进行极性测试前,应测量每个光伏组串的开路电压。 (2)开路电压测试。使用测试设备测量每个光伏组串的开路电压,该项测试应在闭合电路开关或安装阵列过电流保护装置之前进行,开路电压的测量结果应与预期值进行比较,比较的目的是检查安装是否正确,而不是检查组件或阵列的性能。若系统有多个相同组串,而太阳辐射条件稳定,则应对各组串的电压进行比较。电压测量结果应当一致。 (3)电流测试。与开路电压测试类似,测量光伏组串电流的目的是验证在光伏阵列接线中不存在重大故障,这些测试不应视为检验组件或阵列性能的措施,测试包括短路电流测试和运行电流测试,这两种测试都可以获得组串性能的信息。在可能的情况下优先选择短路电流测试,因为它能排除来自逆变器的任何影响。 (4)太阳能电池标称峰值功率的测试。 1)测试的目的是检验实际安装的太阳能电池的峰值功率是否与投标书或合同中的功率相符,这对于按照功率给以初投资补贴的项目尤为重要。测试条件:太阳辐照度为1000W/㎡,太阳能电池结温为25℃,太阳光谱为AM1.5。 2)测试方法。 ①现场功率的测定可以采用由第三方检测单位校准过的“太阳能电池方阵测试仪”抽测太阳能电池之路的I-V特性曲线,抽检依据GB/T 6378.1-2008《计量抽烟检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的对单一质量特性和单个AQL的逐批检验的一次抽样方案》进行。由I-V特性曲线,可以得出该支路的最大输出功率,为了将测试得到的最大输出功率转换到峰值功率,需要做如下几点校正: 光强校正:在非标准条件下测试应当进行光强校正,光墙按照线性法进行校正。

光伏发电工程施工规范

目次1总则 2术语 3 基本规定 4 土建工程 一般规定 土方工程 支架基础 场地及地下设施 建(构)筑物 5 安装工程 一般规定 支架安装 光伏组件安装 汇流箱安装 逆变器安装 电气二次系统 其他电气设备安装 防雷与接地 架空线路及电缆 6 设备和系统调试 一般规定 光伏组件串测试 跟踪系统调试 逆变器调试 二次系统调试 其他电气设备调试 7 消防工程 一般规定

火灾自动报警系统 灭火系统 8 环保与水土保持 一般规定 施工环境保护 施工水土保持 9 安全和职业健康 一般规定 安全文明施工总体规划 安全施工管理 职业健康管理 应急处理 附录A 中间交接验收签证书 附录B 汇流箱回路测试记录 附录C 并网逆变器现场检查测试表本规范用词说明 引用标准名录 附:条文说明

1总则 为保证光伏发电站工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保光伏发电站建设的安全可靠,制定本规范。 本规范适用于新建、改建和扩建的地面及屋顶并网型光伏发电站,不适用于建筑一体化光伏发电站工程。光伏发电站施工前应编制施工组织设计文件,并制订专项应急预案。 光伏发电站工程的施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 光伏组件 指具有封装及内部联接的,能单独提供直流电的输出、最小不可分割的太阳电池组合装置,又称为太阳电池组件。 光伏组件串 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称组件串或组串。 光伏支架 光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件而设计的专用支架。简称支架。 方阵(光伏方阵) 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称为光伏方阵。 汇流箱 在光伏发电系统中将若干个光伏组件串并联汇流后接入的装置。 跟踪系统 通过机械、电气、电子电路及程序的联合作用,调整光伏组件平面的空间角度,实现对入射太阳光的跟踪,以提高光伏组件发电量的装置。 逆变器 光伏发电站内将直流电变换成交流电的设备。 光伏发电站

光伏工程资料表格

附录A 监理基本用表 (资料性附录) A.1 使用说明 A.1.1 光伏发电场建设工程监理基本用表,是根据《建设工程监理规范》GB50319、相关技术标准的规定,突出光伏发电场工程专业特点编制的。 A.1.2质量验收记录表格的内容应结合工程设计结构形式的特点进行认真策划,如:基础、房屋建筑等,应执行相应的行业标准系列。 A.1.3本标准列出的光伏发电场建设工程监理基本用表,分四大类,共32种173个表式: 1提供施工单位用表, 13种154个表式。 2监理单位用表,13种13个表式。 3设计单位用表,5种5个表式。 4、通用表,1个表式。 A.1.4表格填写应符合下列规定: 1 盖章:除项目管理实施规划(施工组织设计)、安全文明施工策划、工程创优实施细则等特别要求盖法人单位章外,其他盖章处,一律盖项目部/项目监理机构的印章,印章应按规定进行备案。 2填写方式:除审查意见、姓名和日期采用手写方式外,其他内容采用打印方式。签署姓名和日期时,必须填写完整,不允许填写简称。 3监理审查意见必须表达审查程序,审查依据和审查结论,语言要简洁、清楚,技术术语要规范、准确。 4 当表格中列示的标准规定值低于本工程设计要求值时,应采纳设计要求值。 A.1.5 暂用 SHYGF表示尚义光伏

A类表表式(承包单位用表) SHYGF-A1-01工程开工报审表 SHYGF -A1-02工程复工申请表 SHYGF -A1-03暂停施工申请单 SHYGF -A2-01承包单位资质报审表 SHYGF -A2-02分包单位资质报审表 SHYGF -A2-03主要材料/构配件/设备供应商资质报审表 SHYGF -A2-04试验(检测)单位资质报审表 SHYGF -A2-05施工人员资质报审表 SHYGF -A3-01项目管理实施规划报审表 SHYGF -A3-02管理体系报审表 SHYGF -A3-03安全文明施工策划报审表 SHYGF -A3-04工程施工创优实施细则报审表 SHYGF -A3-05应急预案报审表 SHYGF -A3-06工程质量验收及评定项目划分报审表 SHYGF -A3-07施工技术文件报审表 SHYGF -A3-08特殊施工技术方案(措施)报审表 SHYGF -A3-09施工(调试)进度计划/调整计划报审表 SHYGF -A4-01主要测量计量器具/试验设备检验报审表 SHYGF -A4-02主要施工机械/工器具安全用具报审表 SHYGF -A4-03大中型施工机械进场出场报审表 SHYGF -A4-04起重设备/船舶起重机拆装报审表 SHYGF -A4-05起重设备/船舶起重机验收核查表 SHYGF -A5-01工程材料/构配件/设备进场报审表 SHYGF -A5-02主要设备开箱申请表 SHYGF -A5-03设备/材料/构配件缺陷通知单 SHYGF -A5-04设备/材料/构配件缺陷处理报验单 SHYGF -A6-01工程变更申请表 SHYGF -A6-02工程临时延期/最终延期申请表 SHYGF -A7-01工程预付款支付申请表 SHYGF -A7-02工程进度款支付申请表 SHYGF -A7-03安全防护及文明施工措施费用支付申请表 SHYGF -A7-04工程项目及工程量签证表 SHYGF -A7-05费用索赔申请表 SHYGF -A8-01定位/线路复测/控制网测量报审表

相关文档