文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织课程设计

施工组织课程设计

施工组织课程设计
施工组织课程设计

目录

第一章工程概况 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2设计概况 (3)

1.2.1 建筑设计概况 (3)

1.2.2 结构概况 (6)

1.3现场自然条件 (7)

1.4编制说明 (8)

1.4.1 编制原则 (8)

1.4.2 编制依据 (8)

1.5工程目标 (9)

1.5.1 质量目标 (9)

1.5.2 安全文明施工 (9)

1.5.3 工期目标 (9)

1.6建筑节能方案 (10)

1.6.2 材料要求 (11)

1.6.3 施工要求 (12)

1.7建筑定位、设计标高及尺寸标注 (12)

1.8工程主要施工流程 (12)

第二章施工方案选择与确定 (14)

2.1施工顺序 (14)

2.2施工准备工作 (14)

2.2.1技术准备 (14)

2.2.2材料准备 (14)

2.2.3主要机具设备 (14)

2.2.4 作业条件 (14)

2.3施工方案 (15)

2.3.1桩基础工程: (15)

2.3.2土方工程 (15)

2.3.3脚手架工程 (15)

2.3.4模板工程 (15)

2.3.5钢筋工程 (16)

2.3.6混凝土工程 (17)

2.3.7砌筑工程 (17)

2.3.8屋面工程 (18)

2.3.9楼地面工程 (18)

2.4抹灰工程 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.1抹灰工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.2 材料要求 (19)

2.4.3抹灰工程施工顺序............................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.4墙面抹灰............................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.5顶棚抹灰............................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.6质量要求及检验方法........................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.7成品保护............................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.8 应注意的质量问题.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.5抹灰工程所用设备清单 .............................................................................. 错误!未定义书签。

2.6安全文明施工管理措施 (29)

第三章编制施工进度计划 (30)

3.1目标工期 (30)

3.2按照确定的施工程序及施工方案,确定施工过程 (30)

3.3绘制施工进度横道图 (30)

3.4绘制施工进度网络计划图 (30)

第四章施工平面图设计 (30)

4.1施工总平面布置原则及依据 (31)

4.1.1 布置原则 (31)

4.1.2 布置依据 (31)

4.2施工平面布置 (31)

4.2.1施工道路及临时施工用房布置 (31)

4.2.2塔吊布置 (32)

4.2.3临时水电的布置 (34)

4.2.4施工生产设施布置 (36)

4.3施工平面管理 (36)

第一章工程概况

1.1 工程概况

工程名称:温州大学瓯江学院扩建工程

建设单位:温州大学瓯江学院

设计单位:浙江大学建筑设计研究院

设计内容:建筑、结构、给排水、电气、弱点、暖通

建设地点:温州市茶山高教园区温州大学北校区内。其南部为温

州市茶山高教园区舜岙河,西部为沈海高度距离较远,北部为高

教园区景观路,东部为温州大学瓯江学院旧楼,中部隔河。

用地面积:6000㎡

地上建筑面积:13874.9 ㎡(1区)

结构类型及层数:本工程为钢筋混凝土框架结构,包括艺术实训楼和连廊。

艺术实训楼地上5层,连廊地上5层,局部区域有一层地下室。

建设单位另行委托设计的分项工程应保证其设计内容满足本工程设计要求。

本施工组织设计涵盖的工程施工内容:工程图纸中标范围的土建(不含桩

基)、给排水、采暖、强电、弱电、电梯、消防、通风等施工

图的全部内容。

1.2 设计概况

1.2.1 建筑设计概况

温州大学瓯江学院扩建工程,位于浙江温州,属于温州大学瓯江学院扩建工

程的1区,包括了艺术实训楼和连廊。建筑面积56814.4㎡,设计使用年限50年。本工程1区艺术实训楼为主体5层,地下一层,主体采用钢筋混凝土框架结构,耐火等级地上为二级,地下一级。

设计标高:1区黄海高程5.20m,室内外高差0.30m,建筑高度23.10m。

墙体工程:非承重外墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑(B07级),±0.000以下墙体采用MU15混凝土标准砖,砂浆采用M10混合砂浆,内隔墙采用蒸压砂加气混凝土砌块砌筑(B05级),凡无地下室、地圈梁的建筑墙身均需在底层地面标高下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层。

地下室防水工程:本工程地下室防水等级根据《地下工程防水技术规范》确定为二级,地下室外围护结构迎水面主体结构采用防水混凝土,其抗渗等级为P6级。地下室顶板防水等级为一级,种植顶板最上层防水层必须采用耐根穿刺的防水材料。地下室迎水面做成圆角,并做防水加强层。

屋面防水保温工程:本工程屋面防水等级根据《屋面工程技术规范》确定为二级,合理使用年限15年,设防要求二道,屋面采用刚性防水材料,保温采用200厚蒸压砂加气混凝土砌块(B07级)和30厚无机保温砂浆。

楼地面防水工程:凡有排水要求的建筑地面面层标高除注明外均应低于相邻楼面20,且楼板沿墙迎水面应做混凝土翻边。不同饰面的材料,均应在门扇处分界。

门窗工程:工程采用断热铝合金门窗,由具有资质的生产厂家依据国家有关规范、标准等并根据工程项目使用要求负责设计生产、安装,门窗立面分隔及材质修改需经设计院认可。建筑外门窗的可开启面积不应小于窗面积的30%,气密性能不应低于6级;抗风压性能分级为3级;水密性能分级为3级。

粉刷工程:混凝土墙体表面抹灰前应清理干净,基层先刷一道混凝土界面处理剂,随刷随抹底灰。砖墙抹灰前应清理干净,基层先刷一道胶水溶液,随刷随抹底灰。有保温做法的烧结页岩空心砌块外墙粉刷前应刷保温材料生产厂家的专用防水界面剂;无保温要求的烧结页岩空心砌块内外墙粉刷前应刷砌块生产厂家的专用界面剂。

油漆、防腐工程:室内木构件表面采用合成树脂清漆,油漆颜色与档次会同业主确定。铁花饰露铁件除锈后刷二度防锈漆,满刮腻子砂纸磨平后刷二度调和

面漆,颜色另定,不露明铁件除锈后刷二度防锈漆。铝合金构件粉末喷涂。木埋件刷防腐涂料二度。

无障碍设施工程:工程的电梯为无障碍电梯,卫生间设无障碍专用卫生间,地上设2个无障碍车位。

1区电梯一览表

室外工程:室外无明沟处做隐形散水,宽600,散水与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度伸缩缝,1:2沥清砂浆嵌缝。

防火设计:本工程设有火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统,地上部分防火分区面积均小于5000平方米,地下部分防火分区汽车库小于4000平方米,其他小于1000平方米。其中2区防火分区一层2149平方米,二层2251平方米,三层2945平方米。防火分区间设置耐火极限不低于3小时的防火墙。

消防工程:室外消防通道净宽和净空高度均为4米,转弯半径大于9米。室内消火栓系统消防流量采用20L/S,室外消防用水量为25L/S,自动喷淋系统设计流量为45L/S。地下室设消防水池,消防水池设两根DN100补水管,水池储存,一小时自动喷淋系统用水量45×3.6=162M3,三小时加密喷头水保护。自动喷淋闭式系统用水量486M3,三小时室内消防用水量45×3.6×3=486 M3。消防水池应储水容积为1000立方米,消防水池实际储水1100立方米,可满足本工程消防要求。室外消防水量由市政水供给,沿本建筑室外环形车道一侧布置室外地上式消火栓和DN200环状消防管道,消火栓间距不大于120M,保护半径不大于150M。

室内消火栓系统为临时高压系统,系统不分区,地下室消防泵房内设两台消火栓加压泵等。

人防工程:本工程为温州大学瓯江学院兴建的瓯江学院工程,位于温州市茶山镇温州大学北校区。本人防工程设于2区教学科研楼地下层内,本工程为全埋式人防工程。战时为核6级,常6级甲类二等人员掩蔽所。设计依据为:《人民防空地下室设计规范》GB500938-2005;《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年版);国家及浙江现行的有关规范和规定。

人防概况

外装修工程:外装修采用石材幕墙和玻璃幕墙,石材、玻璃、框架颜色经确认后方可订货。二次设计的钢构架、幕墙、装饰物等,经确认后应向设计院提供预埋件设置要求。外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等,均由施工单位提供样板,经确认后进行封样,并据此验收。

1.2.2 结构概况

本工程为主楼5层钢筋混凝土框架结构,地下一层。地上5层,呈矩形。

连廊有地下室,地上5个结构层,地下一个结构层。呈长方形。建筑物结构的合理使用年限50年,建筑结构安全等级为二级,人防抗力等级核6级,常6级,建筑物耐火等级一级。基础为桩基独立承台,桩基设计等级为乙级。工程抗震设防烈度6度,抗震设防标准为丙类建筑。本工程的结构抗震等级:框架:四级(连廊三级),砌体施工质量控制等级B级。工程地基场地类别:Ⅳ类。设计地震分组:第一组,设计基本地基加速度:0.05g。楼层最小地震剪力系数:0.024,场地特征周期:0.65S。

主要使用荷载标准值(KN/㎡):

1.3 现场自然条件

本工程为温州大学瓯江学院兴建的瓯江学院工程,位于温州市茶山镇温州大学北校区,建筑场地宽敞,利于施工现场平面布置和调动施工资源优势,对保证工期有利。

1.4 编制说明

1.4.1 编制原则

1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001

国家标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。

2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,

加快施工进度,确保甲方投资尽快产生效益。

3、充分发挥我公司整体优势,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高

劳动生产率,加快施工进度。

4、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施减少环境污染,降低噪

音。

5、坚持“四节一保”、“绿色施工”的原则。

1.4.2 编制依据

1.政府职能部门就本工程的相关批复文件

2.设计遵循规范.规程.技术规定及标准图集

1)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)

2)建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)

3)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)

4)混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

5)建筑抗震设计规范(GB50011-2010)

6)砌体结构设计规范(GB50003-2001)

7)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

8)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)

9)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2010修订)

10)建筑设计防火规范(GB50016-2006)

11)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300)

12)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

13)钢结构设计规范(GB50017-2003)

14)浙江省建筑地基基础设计规范(DB33/1001-2003)

15)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(11G101-1) 1.5工程目标

1.5.1 质量目标

1)、质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。

2)、分部分项工程的质量目标。

①分部工程的质量目标

基础部分、主体部分、屋面防水部分、装饰部分、电气部分、确保优良,水部分、楼地面部分、门窗部分争创优良。

②分项工程的质量目标

确保优良分部的分项工程,其分项工程优良率要达到80%以上,其中主体工程中的钢筋分项、混凝土分项优良率达到90%以上,装饰工程的外墙和内墙装修分项优良率在85%以上,其余确保优良分项的优良率均要确保在80%以上,合格分项工程的优良率达到70%以上。

1.5.2 安全文明施工

重大伤亡事故为0,工伤歇工率低于1.5%;

施工管理实施标准化管理,加大工地硬件投入,实施硬水泥地坪施工,彻底改变工地脏、差、乱现象,确保温州市的标化工地和文明工地,力争浙江省文明标化工地。

1.5.3 工期目标

工期580天。

1.6 建筑节能方案

本工程根据温州市节能的要求,依据《公共建筑节能设计标准》GTB50189-2005和地方法规,按规定性方法进行节能设计。其主要节能材料措施如下:

建筑热工参数:

节能设计内容:

1.6.1 基本要求

1、本工程的材料、施工、管理、检测应符合国家有关法规、标准、规范要

求。

2、施工中所采用节能材料的主要性能指标应符合现行建筑节能设计标准要

求。

3、施工人员在上岗前应经过培训,熟悉操作要领及工艺标准。

4、居住建筑节能工程质量控制,应执行现行国家标准“施工质量系列验收

规范”和《居住建筑节能工程质量验收规程》。

1.6.2 材料要求

1建筑节能材料应具有有效的质量合格证明文件。

2建筑节能材料和门窗等部品质量检测项目和要求,应符合现行国家建设标准和天津工程建设标准。

3保温所用的各种材料应相容。

1.6.3 施工要求

1在细化施工组织设计中,建筑节能施工有专项方案。

2施工前应作好示范样板,经建设、设计、施工、监理等人员确认并形成文字性文件,方可施工。

3各道工序之间应进行交接检验,上道工序合格后方可进行下道工序施工,并作好相关记录。

4工程总承包、监理单位应对施工过程进行检查。

5节能工程材料和门窗等部品应进行现场验收,并做相关记录。

6保温施工应在不低于5℃、风力不大于5级环境条件下进行,雨雪天禁止施工。

7保温工程施工后应对成品进行保护。保温层和在保温层内严禁留置脚手眼。

8 本工程全部维护结构的构造做法及节点细部竣工后须进行检测,满足工程

设计节能要求。

1.7建筑定位、设计标高及尺寸标注

1.建筑单体及道路定位均详总平面图。

2.所有尺寸均以图纸标注为准,不应在图上度量。

3.本工程标高以m(米)为单位,总平面图以m(米)为单位,其余

图纸均以mm(毫米)为单位。

4.除图中注明外,屋面所注标高为结构面标高,其余的平、立、剖面

及详图中所注标高均为建筑完成面标高。

5.门窗所注尺寸均为洞口尺寸。

1.8工程主要施工流程

第二章施工方案选择与确定

2.1施工顺序:

(1)桩基础工程;(2)土方工程;(3)脚手架工程;(4)模板工程;(5)钢筋工程;(6)混凝土工程;(7)砌筑工程;(8)屋面工程;(9)楼地面工程;(10)抹灰工程。

2.2施工准备工作

2.2.1技术准备

1.审查设计说明、施工图纸及工程变更,了解具体做法要求,制定施工方案,

确定施工顺序、施工方法及施工间歇时间。

2. 外墙饰面施工前主体结构工程验收合格,各工序交接检查工作完成。

3.在正式施工前,由技术负责人组织施工操作人员进行现场技术交底,详细说明具体的施工工艺流程和操作规程、注意事项和质量、安全要求。

4.绘制详细排砖图及各节点详图,确保每一施工人员均了解详细做法,加强现场监督检查。

5.各相关材料的出场合格证及复验报告、进场验收记录和复验报告齐全,并做好报验手续。

2.2.2材料准备

1.材料堆放场地及进出场路线规划清晰。

2.至少提前一个月根据施工图纸计算所需材料数量,分规格、品种提出材料进场计划,依据施工进度分期分批组织材料进场。第一批材料必须提前一星期

进场。

2.2.3主要机具设备

1.主要施工器具

铁板、木抹子、铁抹子、靠尺、灰槽、灰勺、毛刷、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、棕刷、阴阳角抿子、托线板等。

2. 主要施工机具设备

冲击钻、电动螺丝力、电锤、电热丝切割器、开槽器、电动搅拌器等。

2.2.4 作业条件

1)外墙水平控制线及外窗垂直中线谈设完毕。

2)外窗框安装齐全。

3)已安装好的门窗框,已采用铁板或板条进行了保护。

4)隐蔽工程已验收。

5)冬期抹灰应采取保温措施,施工时砂浆的温度不宜低于5℃。

6)大面积施工前应先做出样板,经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、建设单位、监理单位、施工单位共同认定,合格后方可组织班组按样板进行施工。

2.3施工方案

2.3.1桩基础工程:

桩基础由桩和承台组成,其不仅具有承载力大,沉降小的特点,而且更便于机械化施工。尤其当软弱土层较厚,上部结构荷载很大,天然地基的承载能力不能满足设计要求时,采用桩基础可以省去大量土方挖填,支撑装拆及降排水设施布置等工序,因而能获得很好的经济效果。

桩的种类很多,按桩上的荷载传递机理可分为端承桩和摩擦桩;按施工方法可分为预制桩和灌注桩;按挤土状况可分为挤土桩,部分挤土桩和非挤土桩。

2.3.2土方工程:

土方工程是土木工程施工中主要分部工程之一,任何一项工程施工都是从土方工程开始的。它包括土方的开挖、运输、填筑和弃土、平整与压实等主要施工过程,以及场地清理,测量放线施工排水、降水和土壁支护等准备工作与辅助工组。

土方工程的特点是面广量大,劳动繁重及施工条件复杂。

2.3.3脚手架工程:

本工程的高度为22.8m,结构及装修施工期间需搭设脚手架作为操作防护架。

地下室底板混凝土浇筑完毕后,在底板四周搭设双排外墙脚手架,作墙体钢筋绑扎、支模及浇筑墙体混凝土的操作架。地下室顶板施工完毕,该脚手架用作外墙防水工程的施工。地上土建主体结构施工阶段,采用落地式双排钢管脚手架,用作钢筋绑扎、支模及混凝土浇筑、外墙装饰的操作防护架。

2.3.4模板工程:

本工程的高度为22.8m,结构及装修施工期间需搭设脚手架作为操作防护架。

地下室底板混凝土浇筑完毕后,在底板四周搭设双排外墙脚手架,作墙体钢筋绑

扎、支模及浇筑墙体混凝土的操作架。地下室顶板施工完毕,该脚手架用作外墙防水工程的施工。地上土建主体结构施工阶段,采用落地式双排钢管脚手架,用作钢筋绑扎、支模及混凝土浇筑、外墙装饰的操作防护架。

模板方案选择

2.3.5钢筋工程:

1)钢筋的连接可采用绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类

型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

2)受力筋的连接接头应设置在构件受力较小部位。对于楼层梁和板,当钢筋需要

连接时,上部纵筋一般在跨中1/3范围内连接,下部纵筋一般在跨中1/3范围以外弯距较小处连接。除注明外,对于地下室底板、基础梁等,按倒置板、倒置梁的要求执行,即上部纵筋一般在跨中1/3范围外连接,下部纵筋一般在跨中1/3范围之内连接.

3)本工程钢筋应优先采用机械接头,钢筋直径d≥25时应采用机械连接,钢筋直

径d=22时宜采用机械连接。机械连接接头的性能等级为一级。具体要求见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003。

4)纵向受力钢筋混凝土保护层厚度地上:梁25,板15,柱30;地下:梁35,板25,柱35;地下室迎水面混凝土保护层厚度为50mm。

2.3.6混凝土工程:

本工程结构混凝土采用商品混凝土,施工之前应做好搅拌站的搅拌能力、质量、资质、信誉度等进行考察,选择各方面较好的搅拌站,在确定搅拌站后,报建设单位审批,审批合格后方可签订供货合同。混凝土工程质量是建筑物结构质量的综合反应,是工程整体结构质量的最终综合体现,本工程要求质量等级较高,所以应强化混凝土质量的过程控制。

基础混凝土在施工过程中要采取有效措施,严控砼内外温差不大于25℃,防止出现温度和收缩裂缝。为控制裂缝的展开,着重控制温升,延缓降温速率,减小砼的收缩,以及采取设计构造措施,来取得良好效果。

2.3.7砌筑工程:

1). 0.000以下:

与土体接触的墙体采用MU10混凝土实心砖、M10水泥砂浆砌筑;

地下室内的墙体采用MU10烧结页岩多孔砖、M7.5混合砂浆砌筑。

2). 0.000以上:

外墙、卫生间墙:采用MU7.5烧结页岩多孔砖(孔洞率≥25%)、M5混合砂浆砌筑,其余墙体均采用轻质砂蒸压加气混凝土(AAC)砌块(强度等级A5.0,体积密度B06)、AAC砌块专用粘结剂砌筑。

3).建筑图示轻质隔墙采用GRC或其它面荷载≤1.0KN/m2 (含粉刷)的轻质隔墙。

4).楼梯间填充墙用钢丝网片砂浆面层加强。

工艺流程:

2.3.8屋面工程:

本工程屋面防水工程按《屋面工程技术规范》GB50345-2004的有关要求执行。屋面防水等级为Ⅱ级。防水层合理使用年限15年。

屋面做法是现浇钢筋混凝土屋面结构层应设计为防水结构层,其抗渗能力应满足规范要求。除注明外,平屋面(露台)排水坡度均为2%,檐沟纵向找坡材料均采用C20细石砼找坡,坡度1%。檐沟处防水应二道设防。

屋面的细石砼或水泥砂浆保护层应设分格缝,分格缝纵横间距按间并不大于4m,缝宽15,用防水油膏嵌密实。防水屋面基层与突出屋面结构的交界处,以及基层的转交处,所有阴、阳角均应按施工规范要求做圆角并设加强层。

2.3.9楼地面工程:

本工程楼地面工程按《建筑地面设计规范》GB50037-96的有关要求执行。凡有排水要求的建筑地面(卫生间、阳台、外廊、露台等)面层标高除注明外均应低于相邻楼面20,且楼板沿墙迎水面(除门洞外)应做砼翻边,厨房及卫生间应做250高翻边,其余部位翻边高250,宽度同墙体。设地漏的房间,楼地面坡向地漏,坡度为0.5%-1.0%,地漏口标高应低于地面标高20mm;以地漏为中心半径250mm范围内,排水坡度应为3%-5%。卫生间等用水房间的墙面找平层采用1:2.5-1:3的水泥砂浆,内掺防水剂;地面应在结构层迎水面上做1.2厚JS-Ⅱ防水涂料防水层,并延伸至四周墙面边角,高出地面200mm。对各类设备、门框、予埋件等沿墙周边交界处,均应采用高性能的密封材料密封。房间内设的排水沟,沟底、壁均做1.2厚JS-Ⅱ防水涂料防水层,沟底C20细石砼找坡不得小

于3%。实心地面下凡有上下水管等设备管道直埋穿越时,管道基层按相关专业要求进行处理。凡不同饰面的材料,均在门扇位置分界。阳台地面坡向地漏,坡度为1%。

2.4.2 桩基础工程:

1、放样定位:

1)用全站仪复核规划部门所定的控制点,准确无误后引2-3个点至场外并加以保护,作为放样定位的基准点。

2)计算桩位至基准点的距离及桩位射线与基准点所处的轴线或轴外平行线的夹角。

3)用经纬仪控制角度,钢卷尺控制距离,定出桩中心点位置用红点画或用细钢筋头打入土中,确定桩中心点;以桩中心点为“十”字中心各距离1M再作埋设护筒控制点。

2、护筒埋设:

1)桩位孔口开挖:以桩中心点为中心,以大于护筒直径的范围开挖地表松散杂填土至密实的黏土层,形成一圆井坑,用钢钎触探坑底确无障碍物即完成。

2)以4个控制点为基准,确定护筒中心位置(桩中心),放入大于桩径100mm

以上的钢护筒,安放周正;在护筒边填实粘土,以防漏浆,要求护筒口高出地面100~50mm,护筒开口方朝向出浆位置。

3、桩机就位:

1)护筒埋设完成后,以扩筒中心为基准,当钻机磨盘中心与护筒中心在一条垂直线上时,桩机即就位。

2)用水平尺核准桩机机台水平后对桩机位置加固,防止钻机位移、摇晃。

3)用水准仪测定自然地坪,孔口、机台标高。

4、成孔:

准备工作就绪后,开始循环钻进。根据地质情况的不同,调整转速、压力、泥浆比重。在淤泥层钻进时转速适当快点(80~110转/min),压力调小,不超过1吨,泥浆比重保持1.25左右,但钻进进速度不超过每小时6米,在粘土层钻进要加压,减速;在深部黏土层钻时要保持泥浆比重1.3以上,为下几层多岩碴地层的排碴作准备;在强风化或碎石类黏土层钻进时,要不断调整转速与压力,防止卡钻或其它事故;进入中风化岩层后,慢速(32~46转/min),高压(1吨以上),泥浆比重也维持在1.3以上,在此过程随时清理出泥浆内岩碴,在保持泥浆比重的情况下循环,不断清除循环泥浆中的重颗粒岩碴,在泥浆中无明显岩碴的情况下,适当稀释泥浆,但泥浆比重需要在1.2左右,此时孔内无沉碴,丈量孔深,作为实际孔深。

5、钢筋笼制安:

1)钢筋笼制作:在平整场地或平整的支架上预先以所过场钢筋定尺,两头错开500mm,根据设计要求及有关钢筋笼制作规范焊接成笼备用,并在箍筋上绑100mm砂浆垫块,以保证钢筋砼保护层50mm的厚度。

2)钢筋安装与下放:根据各桩的有效桩长,计算所需钢筋笼长度,(考虑主筋伸入承台长度,搭接长度)配好钢筋笼所需节数,依次焊接入孔。在运输和安装过程中,避免出现不可恢复的扭曲、弯曲,起吊安装时,钢筋笼要保持垂直,对准孔位,吊直扶稳,缓缓下沉,避免碰撞孔壁,不能强行硬转。

6、桩身砼灌注:

(完整版)施工组织课程设计模板

网络教育学院 《施工组织课程设计》 题目:建筑工程工程施工组织设计学习中心:辽宁鞍山奥鹏学习中心 专业:工程管理 年级: 2013 年秋季 学号: 131133302352 学生:车吉剑 指导教师:杨丽媛

1 工程概况 1.1 工程建设概况 本工程建筑名称:某住宅小区的2单元四层的住宅楼,位于小区西南角。建筑地点:某市里东部。建筑面积为1425.47 m,建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度13.1 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级。 1.2 工程设计概况及主要工作量 建筑面积为1425.47 m 1.3 建设地点的特征 建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度13.1 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级 1.4 施工条件 (1)施工程序 总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。 分部分项工程施工顺序: 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→ 扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼 板灌缝→现浇楼梯楼→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层 内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白 安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分 按所规定的沉降缝和伸缩缝分成两个流水段,I段分为前楼1~7轴;II段分为前

施工组织 课程设计

潍坊科技学院 施工组织课程设计 学生姓名XX 学号XX 院系建筑工程学院专业土木工程班级XX级XX班指导教师XX XX年XX 月XX 日

目录 1设计条件 (2) 1.1建筑物概况 (2) 1.2地质及环境条件 (3) 1.3施工工期 (3) 1.4气象条件 (3) 1.5施工技术经济条件 (4) 2施工方案的选择 (4) 2.1施工程序与施工流向 (4) 2.2施工段的划分与施工流向 (5) 2.3施工机械选择 (5) 2.4工程中的施工方法及技术措施 (6) 2.4.1脚手架工程 (6) 2.4.2砖石工程 (7) 2.4.3钢筋工程 (7) 2.4.4模板工程 (8) 2.4.5混凝土工程 (9) 2.4.6门窗工程 (11) 2.4.7抹灰工程 (12) 2.4.8屋面工程 (14) 2.5雨季施工 (15) 2.5.1雨季施工前的准备 (15)

2.5.2雨季施工技术措施 (16) 3施工进度计划设计 (18) 3.1计算表 (18) 3.2单位工程施工进度计划的设计 (22) 3.2.1摘要 (22) 3.2.2工期保证措施 (22) 4施工平面图的设计 (23) 4.1设置情况 (23) 4.2总平面布置原则 (23) 4.3现场用电设置 (23) 4.4现场用水布置 (23) 5参考文献 (24) 1设计条件 1.1建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结

建筑施工组织课程设计

. 《单位工程施工组织设计》实训任务书及指导书 一、单位工程施工组织设计实训任务书 (一)目的 建筑施工组织课是建筑工程管理专业的一门主要专业课,建筑施工组织课的核心部分是单位工程施工组织设计。通过课程设计,学生能比较系统地掌握单位工程施工组织设计的基 本内容、基本方法和设计步骤,提高学生建筑施工组织的能力,使学生在实际工作中,能根据建筑特点和现场施工条件,选择科学、合理的施工方案,可靠的施工措施,达到经济、安全、合理的施工要求。 (二)、内容与要求 1.确定施工方案,选择施工方法和施工机械,要针对主要分部分项工程详尽描述,并结合工程实际。 2.绘制施工进度计划,计算时间参数,要求逻辑关系正确,计算数据准确,作一张2号图。3.绘制施工平面布置图,作一张2号图。 4.提出保证工程质量、进度和安全,文明施工的技术组织措施及合理化建议。 设计成果有:计算说明书一份,2号图纸二张,描图或铅笔图均可,描图要有较详细的底图,线型、文字、图幅要规范,布图合理,图面美观。 (三)、设计资料 1.工程概况 某住宅楼工程,平面为四个标准单元组合,共五层,建筑面积3300平方米,层高3.0米,檐口标高15.750米,室内外高差900mm。其单元平面图、单元组合图及立面图见图1-1、1-2、

1-3所示。 专业资料 .

专业资料 .

米,与室外地坪设计标高一致,根据地质52.200现场地势较平,自然地坪绝对标高为基底持力层为粉故施工时基底不会出现地下水,勘察资料,建筑物所在地的地下水位较低,质粘土土层。米,砼垫层,基底标高-2.400100建筑物基础采用天然地基、砖砌条形基础,厚C15米处设有一道钢筋砼基础圈梁,建筑物按六度抗震设防裂度设计,主体结构为砖墙-1.000,单元四个大角,楼梯间四角,均设钢筋砼构造柱。在基础、承重,内外墙厚均为240mm II级。第二、四层楼面及屋面设有钢筋砼圈梁。楼板为预应力圆孔空心板,屋面防水等级为瓷砖到顶,地室内墙面、顶棚均为瓷性涂料,水泥砂浆楼地面,厨、厕内墙200x300楼梯口的墙面上铝合金窗,外墙的檐口及窗台线、面采用防滑地板砖,所有门窗均为木门、做深蓝色面砖,其余外墙面均为白色面砖,所有木门刷调和漆二遍,楼梯为现浇板式楼梯,钢筋焊接,钢管扶手。楼梯栏杆为Ф14管,陶瓷便器,暗敷电线及普通强、弱电设UPVC水电卫设备:给水管、排水管均为施安装。米,西面距本建筑位于城郊区,交通方便,场地已三通一平,东南面距离主要公路10 12.0米,北面为小区规划住宅区,可作为施工用地。离原有建筑左右。估算总工期为15%10~日开工,日历工期按现行工期定额提前工程于5月3 180天左右。。施工开始后,气温逐日上升,八月Co最高气温约o工程施工期间,最低气温5C , 35专业资料 . 初最高,以后开始下降,三月至七月为雨季。 2.主要准备工作概况 1).建设资金已落实,并已拨至建行。 2).施工合同已经签订,施工许可证已经办理。 3).施工现场“三通一平”工作已经就绪。 4).建设方已提供8套施工图给施工方。

(完整版)施工组织课程设计

(一)工程概况 1.工程建设概况 工程名称:东方市××办公楼 施工单位名称:东方市第二建筑工程公司 设计单位名称:×××建筑设计院 监理单位名称:诚信监理公司 工程用途:办公楼 开竣工日期:200×年7月1日开工,200×年10月31日竣工 施工组织的指导思想:以确保业主合同的履行和保证施工质量为目标,以设计施工图样和施工验收规范为标准,精心组织、科学管理、积极应用新技术、新工艺、新设备,优质、高速、安全地完成本工程的施工。 2.工程施工概况 (1)建筑设计特点本工程为三层砖混结构。 1)门窗:外墙面上为塑钢门、窗;内墙面上为木门、窗; 2)楼地面:底层素土回填夯实,上做60厚100号混凝土垫层;楼地面面层均为30厚豆石混凝土提浆压光;水泥砂浆踢脚线,高150;卫生间地面为马赛克贴面; 3)内墙及板底:墙面为普通抹灰;板底为混合砂浆板缝抹平;墙面及板底刷白色106涂料两遍,墙面再刷浅绿(奶黄、浅兰)色涂料两遍,高2200;厨房间墙面做1200高水泥砂浆墙裙上刷绿色调和漆两遍;卫生间墙面浅绿色瓷砖,高1500;客厅及居室做窗帘盒,刷浅咖啡色调和漆两遍; 4)不锈钢花格栏杆:木扶手,其上刷黑色调和漆两遍;1﹕2水泥砂浆踏步板及楼梯平台抹面,踏步板底喷大白浆两道; 5)外墙面:1︰2·5水泥砂浆打底,米黄色弹涂面层;屋面檐口及雨蓬立面做白色水刷石;阳台立面做浅绿色水刷石;阳台及楼梯间的花格块,阳台栏杆立面、檐沟底、雨蓬底、窗台套侧面刷白色外墙涂料两遍;1∶2水泥砂浆勒脚,高600;工程PVC水落管;混凝土散水坡,宽800;砖砌明沟,砂浆抹面; 6)屋面:屋面板上做1∶2·5水泥砂浆找平层、冷油层及二毡三油一砂防水层;上砌120×120×180小砖墩,纵横间距500,上铺预制隔热板(500×500×30),砂浆勾板缝; 7)油漆:木门窗嵌缝抹平后,刷米黄色调和漆两遍。 (2)结构设计特点 1)混凝土垫层,厚200;上做砖砌大放脚条形基础;其上设地圈梁一道;基础埋深-1.45;室内地面底层标高+0.00米,室外地面标高-0.30米; 2)砖砌筑,厚240;卫生间隔墙厚120; 3)板:卫生间为现浇钢筋混凝土板,厚60;其它均为水泥预制空心板; 4)板底及屋面板底各设置圈梁一道; 5)雨蓬、檐沟板:现浇钢筋混凝土; 6)楼梯:现浇钢筋混凝土板式楼梯。 (3)建设场地特征本工程建于厂外生活区。有道路可通至施工现场,交通方便;工程南边有空地一块,可供本工程施工使用;家属生活区内有水、电可接出,能满足施工使用,可不设变压器。

施工组织设计心得体会

施工组织设计心得体会 施工组织设计心得体会一:施工组织课程设计任务书-心得体会 一、课程设计的目的 本课程是一门研究如何科学地组织工程施工与管理的学科,具有很强的实践性特点,要掌握好本门课程不仅要具备扎实的理论知识,还应有丰富的实际动手能力。在本课程中,施工组织设计是一条贯穿于课程全部内容的主线,本课程设计将选择某生物科技有限公司办公楼工程的施工组织设计的部分设计工作作为设计内容,通过实践练习目的是使学生能够基本掌握施工组织设计的内容、工期计算步骤和方法,能够综合运用所学的施工技术与管理知识,初步具备分析和解决施工组织中的实际问题的能力。 1.通过课程设计使学生基本掌握一般民用建筑施工组织设计的内容、编制依据、编制原则、编制方法和步骤,以及它们之间的关系; 2.通过绘制施工总平面图和计算工期等实践性环节的基本训练,提高编制施工组织设计的动手能力; 3.通过办公楼工程施工组织设计,使学生熟悉一般民用建筑工程的施工方案和施工方法的全过程;同时对施工中各个环节的施工工艺流程有一个清晰了解。 二、课程设计 (一)、设计条件 1、工程概况:某单位工程为3层全现浇框架结构(见施工图),

2、施工条件 1) 施工工期:本工程施工工期为210天。开工日期为5月15日 2) 气象条件:施工期间主导风向偏东,雨季为8月,冬期从11月中旬至第二年1月和2月。 3) 施工条件及工程特点:本工程为厂区第一栋建筑物,其余建筑为后续工程,场地可以随意使用。 4) 技术经济条件: 工程所在位置,地形不太复杂,具体情况详见总平面图。 施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地; 施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择; 施工中用水、用电,均可以从附近已有的电路、水管网接入现场; 施工中所需劳动力满足要求。

建筑施工组织与管理课程设计

建筑施工组织与管理课程设计

延安大学西安创新学院建工程系 工程管理 建筑施工组织课程设计任务书 设计班级工程管理 1001班 学生姓名 ____刘挺挺_____ 学号 指导教师杨亚强 日期 12月25日

建筑施工组织课程设计任务书 一、设计目的 本课程设计为单位工程施工组织设计,是《建筑施工组织管理》课程的主要教学环节之一,经过本课程设计,初步掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法,巩固所学理论知识,并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。 二、设计内容与要求 某住宅楼建筑施工组织设计 1、施工方案选择 ①确定施工总施工程序和施工顺序。 ②划分施工段,确定施工流水方向。 ③选择施工机械类型及台数。 ④确定相应分部分项工程的施工方法。 ⑤选择脚手架类型。 2、编制施工进度计划按照确定的施工顺序和需要的资源,组织流水施工编制出单位工程的施工进度计划。 3、根据确定的施工程序和施工顺序绘制单位工程网络计划(能够绘制局部网络图)或施工横道图。 4、根据现场条件,进行施工平面图设计。 三、原始资料

1、工程概况及施工条件: 本工程为四单元组合的五层砖混住宅楼。层高 2.90m,全高15.29m,建筑面积3286平米。 基础为天然地基,根据地质钻探资料,现场地下水位较低,施工时基槽底部不会出现地下水。基础持力层为亚粘土。砖砌条形基础,灰土垫层。基础标高2.3—2.5m之间。 外墙装饰为水刷石,内墙抹灰为一般抹灰,混凝土楼地面,木门窗油漆。 设备工程有上下水、管道煤气、电气照明。每个单元配水表、电表各一只。 施工条件:施工现场三通一平已完成,施工用水、电由城市干线接出,不设变压器和加压泵,道路畅通。空心板、木门窗在加工厂制作;材料、劳动力施工机械均能满足施工要求;施工场地地势低洼,雨季期间的水位接近地表,要考虑地面水排除。 2、基础工程 基础工程划分为两个施工段,由两个单元组成一个施工段,其工程量及产量定额见下表

建筑工程《施工组织课程设计任务书》

建筑施工组织课程设计任务书 (2009级建工专业1、2、3、4班) 姓名 班级 学号 指导教师 四川城市职业学院机电与建筑工程系 2011年10月

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工

道路工程施工建筑施工组织课程设计报告

《道路工程施工组织》 课程设计 姓名: 学号: 院系: 专业: 指导老师: 教务处制

目录 1 工程概述 (5) 1.1工程简介 (5) 1.2主要技术标准 (5) 2 施工方案和施工方法 (6) 2.1 各个工作介绍 (6) 2.1.1 准备工作施工 (6) 2.1.2 路基工程施工 (7) 2.1.3 路面施工 (7) 2.1.4 防护工程 (7) 2.2 施工计划 (7) 3 施工进度计划及横道图 (10) 3.1 施工环节 (10) 3.2 施工计划工期及横道图 (10) 3.3 施工进度的调整 (11) 3.4 施工平面图布置 (12) 3.4.1弃土堆 (12) 3.4.2取水场 (12) 3.4.3沙场 (12) 3.4.4碎石场 (12) 4 技术组织措施 (12) 4.1 工期保证体系及保证措施 (12) 4.1.1 保证工期的措施 (12) 4.1.2 关键工序的预抢方案 (13) 4.1.3 工期保证体系 (14) 4.2 工程质量保证措施 (15) 4.2.1概述 (15) 4.2.2 质量管理组织机构与管理体系 (15) 4.2.3 质量保证控制措施 (15) 4.3 安全生产管理体系及保证措施 (16) 4.3.1安全保证体系 (16) 4.3.2安全教育 (16) 4.4 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 (16) 4.4.1防止扬尘污染措施 (16) 4.4.2 防止水污染措施 (17) 4.4.3 施工现场及临设环境卫生措施 (17)

5 冬雨季施工 (18) 5.1 冬季施工措施 (18) 5.2雨季施工 (20) 5.2.1 雨季施工准备 (20) 5.2.2雨季施工措施 (21) 参考文献 (22)

单位工程施工组织设计的课程设计范本.

单位工程施工组织设计 学校名称蒙城电大 __ 学号: 姓名: 班级:_____________________

目录 1.1工程概况 (1) 1.2 施工部署 (3) 1.3 施工总平面图 (4) 1.4 施工准备 (4) 1.5 主要项目施工方法 (6) 1.6 主要机具计划 (9) 1.7 劳动组织 (10) 1.8 质量、安全、消防和节约措施 (11) 1.9 冬期、雨期施工措施 (13) 1.10 工期定额、人工、材料、造价概算 (13)

1.1工程概况 本工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为1313㎡,建筑高度为11.40 m。

平面、立面、剖面图 厂房为预制排架结构,其平面、立面、剖面如上图所示。 基础做法:厂房部分为钢筋混凝土杯形基础,其围护墙下有预制钢筋混凝土基础

梁,厂房内有大量设备基础和设备管沟。生活间为钢筋混凝土条形基础。 结构工程做法:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板、连系梁、吊车梁及钢天窗架等。围护墙原设计为砖砌体,为缩短施工周期,加快工程进度,尽早发挥投资效益,施工单位提议改成预制陶粒混凝土外墙板,设置两道圈梁,以加强结构的整体性和抗震性。生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯段。 装修做法:装修为一般做法。工程量较大的装修项目有水泥地面、室内喷浆、屋面加气混凝土保温层、二毡三油防水层。厂房外挂板装饰采用喷涂工艺,颜色为浅灰绿,施工单位在试验基础上确定选用群青和氧化铁黄,按1:4配制,由于这两种原料颜色本身都具有着色力强、耐碱、耐光、耐大气影响等优点,所以喷涂墙面可长期保持比较理想的效果。 设备方面:本工程设有上水、下水、雨水、采暖以及动力照明系统。 厂房雨水内排,沿薄腹梁敷设雨水管,动力和照明线路也都沿薄腹梁设置。总成车间四周设有上行下给采暖系统,圆翼形炉片,厂房中部设有三排轴射布置的暖风机。恒温车间设有空调系统。 室外有上水、下水和雨水管网,热力地沟以及动力、照明电缆。 1.2 施工部署 整个厂房施工大体分为四个阶段:及基础、构件预制、结构吊装和装修阶段。为加快工程进度,四个施工阶段尽可能相互衔接,平行流水立体交叉作业,预制构件尽

建筑施工组织设计课程设计

建筑施工组织设计课程设计 一、工程概况 Ⅰ.工程建设概况 本工程为××某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。(1)层高及建筑面积:I部五层,顶高21m,层高4.2m,II部为六层,顶高23.1m,1-2层层高4.8m,3、4、5层层高为3.3m,6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。 (2)绝对标高,±0.00相当于绝对标高425.044。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 (4)楼地面:水泥砂浆地面用于II部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位,底层地面垫层为60厚100#素混凝土。 (5)顶棚及墙面:I部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。

(6)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等贴马赛克。 (7)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。 Ⅱ.工程施工概况 (一)施工工期要求 基础工程由甲方自己完成。施工单位由0.00开始,总工期为8个月。从1983年3月1日至同年10月30竣工。 (二)地质及环境条件 由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为15T/m2,地下水位在地表下6-7m。建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。 (三)气象条件 夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。(四)施工技术经济条件 本工程由××市某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。临建工程中除搅拌棚,木工硼,材料库等需设置外,办公及其它生活用房均可利用已建成的

《建筑施工组织》课程设计资料

《建筑施工组织》 课 程 设 计 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 湖南交通职业技术学院工程经济系二O一年月日

设计题目:某厂职工住宅楼工程施工组织设计 一、设计内容: 1、编制某厂职工住宅楼工程施工组织设计 二、设计参考资料 1、相关资料和施工图纸(附后) 2、图纸说明 3、施工定额 4、教材单位施工组织设计案例 三、作业内容和深度要求 1、作业内容 完成该工程标后施工组织设计 (1)、工程概况 (2)、施工方案和方法 (3)、施工进度计划 1)、横道计划图 2)、网络计划图 3)、劳动力、机具、材料需要量计划 (4)、施工平面布置(包括图) (5)、各种措施 2、要求

(1)、独立完成作业,图表符合规定,图表、文字整洁。 (2)、未尽事宜由老师确定。 四、交阅的作业成果 1、该工程施工组织设计 2、设计总结和心得体会。 五、作业日期 发题日期:2011年月日至2011年月日 完成日期:2011年月日至2011年月日 六、附件—施工图纸及文字说明 (一)、基本情况 该工程位于长沙市雨花区山坡地段,三面均有公路,交通方便,东面及南面为已建工程;场内旧房、坟墓已由建设单位拆除,场地平整工作已在准备工作阶段完成。基建投资55万元。建筑面积2744.43m2。基建手续完整,征地工作结束,已申报市计、建委批准、获得施工执照。 开竣工日期:自定,施工时间在148天之内完成。 气象条件:按当地所在市的气象条件 土壤及地下水:土为二类土;地下水位约-3.0m。 抗震要求:按7度抗震烈度设防。 技术经济条件:自定 计算技术经济指标:工期、计划工日、单位面积耗用工日、建筑面积、劳动力不均衡系数。

施工组织课程设计模板

网络教育学院《施工组织课程设计》 题 学习中心:辽宁鞍山奥鹏学习中心 专业:工程管理年级: 2013 年秋季 学号: 学生:车吉剑 指导教师:杨丽媛

1 工程概况 工程建设概况 本工程建筑名称:某住宅小区的2单元四层的住宅楼,位于小区西南角。建筑地点:某市里东部。建筑面积为 m,建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级。 工程设计概况及主要工作量 建筑面积为 m 建设地点的特征 建筑层数、高度:本工程为地上4层,建筑高度 m.建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,使用年限为50年。抗震设防烈度为非抗震。防火设计的建筑耐火等级为二级 施工条件 (1)施工程序 总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。 分部分项工程施工顺序: 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→ 扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼 板灌缝→现浇楼梯楼→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层 内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白 安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分 按所规定的沉降缝和伸缩缝分成两个流水段,I段分为前楼1~7轴;II段分为前

楼7~13轴,进行分段分层流水作业,加快工程进度。 (3)主要项目施工方法及施工顺序 ①基础工程 基础工程主要施工顺序:放线,挖土,地基处理,垫层混凝土,放脚砌筑,地基圈梁与基础墙管道埋设回填土 ②主体工程 主体工程主要有砌墙,现浇混凝土圈梁(楼梯,大梁挑楦,构造柱,楼板)在基础完工及地层架空板安装完毕后,进行分层分段流水施工,其主要施工顺序如下: 放线-内外墙分步架砌筑-构造柱-预制梁安装-圈梁硬架及现浇支模-圈梁-现浇板钢筋-安装预制楼板并加固-板缝钢筋混凝土浇筑-养护-上层放线-女儿墙 ③屋面工程 施工顺序:屋面板安装、灌缝,女儿墙砌筑、压顶浇筑→20厚1:3水泥砂浆找平层→刷冷底子油一道,热沥青玛脂两遍,沿墙高出保温层上表面150→最簿处150厚散铺碾压沥青珍珠岩保温层2%找坡→20厚1:3水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→厚氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布一层→40厚细石 钢筋双向→8厚防滑地砖铺平压实,缝宽5,1:1水泥砂浆填缝。 砼内配200 4 @ ④楼地面工程 楼地面施工:清理基层→定点标筋→浇砼砂浆抹平,用2M直尺检查平整度。 卫生间楼地面施工:钢筋混凝土楼板面用20厚水泥砂浆找平,刷聚合物水泥 基防水涂膜厚,沿墙上翻1500高,用1:8水泥陶粒垫坡,20厚水泥砂浆找平。 施工时注涂膜的厚度要达到标准,陶粒找坡时要以地漏口为准,尽量不宜找得 过厚。 楼面施工:钢筋混凝土楼面刷素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆压实抹光, 施工时要注意室内标高的一致,每一层的标高要按图施工,要做到每一层地面 标高无误差。 ⑤装饰工程 A、抹灰工程 a、抹灰工程遵循先外墙,先上后下,先顶棚、墙面后地面的顺序。抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙群、踢脚板线。 b、此为中级抹灰,先用托线板检查墙面平面垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄

土木工程施工组织课程设计总结

土木工程施工组织课程设计总结姓名:毕安东班级:2012级工程管理1班学号:201209880001 施工组织课程设计心得与体会首先,施工组织课程设计对我来说是个既熟悉又陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯也经历过课程设计,但这次却又是那么的与众不同。他将全面检验我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到施工组织课程设计中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会,也是我建立信心的关键所在,所以,我对它的投入也是百分之百的紧张。施工组织课程设计结束了,在这一周里我还是有不少的收获。施工组织课程设计结束后有必要好好总结一下。首先,通过一周的课程设计,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过实践,使我近距离的了解整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在平时很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。施工总体安排:1、按先地下、后地上、先主体、后围护、先粗装修后精装修的原则组织施工,及时进行结构验收,尽早形成工作面,组织主体交叉作业,有利缩短工期。柱、墙模板的配置考虑使用5-6次。特别屋面混凝土的施工按照要求不留设施工缝。2、在工程施工时,要安排好各工序搭接的同时按照工序需要作好所须资源的全面就位。3、在土方开挖阶段及时组织足够的劳动力修理边坡,确保基坑槽的边坡不塌方。如基坑槽的验收不受相关条件的限制,基础土方与砼垫层施工采取交叉作业,各区进行清土、验槽、浇砼垫层,以保证持力层基底土不被雨水水浸泡受扰动或是人为的扰动。4、本工程为高层建筑物,可考虑对结构工程进行中间结构验收。结构施工中,合理安排工序穿插及预埋件的埋设。5、水电、设备等预留、预埋安装时,要紧密配合土建施工进度,积极组织穿插交叉作业,做好水、电管线的预埋预留工作,在装修阶段做好安装调试工作。模板工程:(1)放线:首先引测建筑的边柱,墙轴线,平以该轴线为起点,引出各条轴线。模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。2)用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。(3)模板垫底部位应预先找平,杂物清理干净,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆或混泥土成形后烂根。(4)工长事先确定模板的组装设计方案,向施工班组进行技术,质量,安全交底。(5)墙、柱侧模的底部,都要留设一定数量垃圾清理孔。模板应图刷脱模剂。还有好多注意事项,我在这就不列举了。钢筋绑扎应该符合下列规定:1.钢筋的交点须用铁丝扎牢。2.板和墙的钢筋网片,除靠外周两行钢筋的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。双向受力的钢筋网片不得跳扣绑扎,而且必须全部扎牢。3.梁和柱的钢筋,出设计有特殊要求外,箍筋应与受力筋垂直设置。箍筋弯钩叠合出,应沿受力钢筋方向错开设置。对于梁,箍筋的弯钩在梁面左右错开50%,对于柱,箍筋弯钩在柱的四角相互错开。4.柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45度(多边形柱为模板内角的平分角:圆形柱与柱模板切线垂直):中间钢筋的弯钩应与模板成90度,如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度最小不得小于15度。 5.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。6.板上下层钢筋有接头时,应按规范要求错开,其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。7.摆放钢筋马凳支架后即可绑上层钢筋的纵横两个方向定位钢筋,并在定位钢筋上画分档标志。然后穿放纵横钢筋,绑扎方法同下层钢筋。砌墙的施工技术:首先,我知道了工人们在砌墙前,要根据上层梁确定墙的平整度与垂直度,然后再根据事先放好的墙轴线砌墙,这样能充分保证砌筑的质量和速度;其次,一般平整度相差不大于2公分就不用修改的,因为到时候可以用砂浆找平;再次,用泡沫专砌墙时在顶部必须留20公分的高度,然后用水泥砖斜砌,这样是为了防止上部混凝土收缩而产生裂缝;有构

建筑施工组织课程设计任务书(时标网络计划图)

设计题目 1、设计题目: 某工程施工进度计划课程设计。 2、设计资料: 2.1 工程概况 某工程建筑面积5000平方米,基础类型为现浇钢筋混凝土片筏基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶、面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。 2.2 工期目标 要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。(每月按25天计算) 基础工程:50天 主体结构:75天 屋面工程:25天 装修工程:50天 2.3 施工段及施工过程: 2.3.1 基础工程 根据施工现场允许的工作面考虑最小劳动组合的要求,划分2个施工段组织流水施工;施工内容划分为6个施工过程:土方开挖、基础垫层、基础钢筋、基础模板、基础混凝土、基础回填土。各施工过程的工程量、时间定额、劳动力安排如下 间。 2.3.2 主体结构 主体结构施工主要考虑三个分项工程:柱绑扎钢筋支模板、梁板支模绑扎钢筋、梁扳柱浇筑混凝土,砌填充墙等主体施工完毕开始砌筑。根据层间关系现场考虑划

分3个施工段组织流水施工。计算每层主要分项工程工程量,套用施工定额计算劳动量。根据现场施工作业劳动面、监理要求的主体施工工期,确定施工人数。劳动 2.3.3 屋面工程 初步计算工程量和劳动量,分2段组织组织流水施工,分4个施工过程:保温 2.3.4 装饰工程 装饰施工主要包括室内装修和室外装修,室内装修分为:楼地面、门窗安装、室内抹灰、吊顶工程、室内刷白,每一结构层为一施工层,按施工层划分为五个施工段,室外工程由室外抹灰、镶砖、散水,室外抹灰工程于室内工程装修平行 3.设计任务与内容: 3.1 计算各施工过程的流水节拍,确定各过程之间的逻辑及搭接关系。 3.2编写施工进度计划,以时标网络图形式绘制施工进度计划图。(在计算书上计算基础工程的时间参数) 4.成果要求: 4.1 编写设计说明书一份:各时间参数的计算;施工进度计划编制过程。 4.2 施工进度计划图(时标网络图)2#图。 5.时间安排:

现场施工组织课程设计指导手册

施工组织课程设计指导书 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 四川理工学院结构教研室 单位工程施工组―活动的技术、组织、 经济的综合性文件,它的主要任务是根据编制施工组织设计的基本原则、施工组织总设计和有关的 原始资料,结合实际的施工条件,从整个建筑物的全局出发,进行最优施工方案设计,确定科学,合理的分部分项工程之间的搭接与配合关系,设计符合施工现场情况的施工平面布置图,从而达到工期短、质量好、成本低的目的。 一个施工组织设计的主要内容,可以概括为三个一:“一图、一表、一案”,一图即一张施工现场的平面布置图,一表即整个工程的施工进度计划表,一案即整个工程的施工方案。 单位工程程施工组织设计的内容,依工程规模、性质、施工复杂的程度不同而有所不同,但一个较完整的施工组织设汁应包括以下内容: 1.工程概况及其施工特点分析 2.施工方案设计 3?单位工程施工进度计划表 5.劳动力、材料、构件、施工机械等资源需要量计划 6.单位工程施工平面图 7.主要技术组织措施 8.质量、安全保证措施 9.新技术、新工艺、新材料 10.主要技术经济指标下面 就各项内容简述如下: 一、工程特点及其施工特点分析 工程特点及其施工特点分析是对拟建工程的工程特点、地点特征和施工条件等所作的一个简单的、突出重点的介绍。其主要内容包括: (一)、工程建设概况 工程建设既况主要介绍拟建工程的建设单位、工程名称、施工单位、施工图纸情况、施上合同、主要部门的有关或要求,组织施工的指导思想等。 (二)、施工概况 工程概况是对工程全貌进行综台说明,主要介绍以下几方面内容: 1、建筑设计特点 一般需说明:拟建工程的建筑面积、层数、高度、平面形状和平面组合情况及室内外装修情况。如果详细具体的还要附以平、立、剖面等简图: 2、结构设计特点一般需说明:基础类型、埋置深度、主体结构的类型,预制构件的类型及安装位置等。 3、建设地点特征包括拟建工程的位置、地形、工程地质和水文地质条件,不同深度土壤的分析,;冻结时间与

(完整版)单位工程施工组织设计的课程设计范本

邮电与信息工程学院 土木工程施工课程设计说明书 课题名称:某某单位工程施工组织设计 学生学号: 专业班级: 10土木工程1班 学生姓名: 学生成绩: 指导教师:章国成 课题工作时间: 2013.12.10 至2013.12.25

武汉工程大学邮电与信息工程学院 目录 1.1工程概况 (1) 1.2 施工部署 (3) 1.3 施工总平面图 (4) 1.4 施工准备 (4) 1.5 主要项目施工方法 (6) 1.6 主要机具计划 (9) 1.7 劳动组织 (10) 1.8 质量、安全、消防和节约措施 (11) 1.9 冬期、雨期施工措施 (13) 1.10 工期定额、人工、材料、造价概算 (13)

1.1工 程 概 况 本工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000㎡,由厂房和生活间两大部分组成。 平面图 1.00 3.40 4.906.708.2010.01.20 3.60-5.20-6.4011.40南立面图

A B C D E F G H I J K L 6.40 +_0.00 8.4011.401-1 3.90 7.2010.67+-0.00 6.400 11.401 25 1312 2-2 平面、立面、剖面图 厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间,跨度18m ,两跨是恒温车间,跨度12m 。生活间为三层混合结构,层高为2.9m 。其平面、立面、剖面如上图所示。 基础做法:厂房部分为钢筋混凝土杯形基础,其围护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,厂房内有大量设备基础和设备管沟。生活间为钢筋混凝土条形基础。 结构工程做法:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土薄腹梁、大型屋面板、连系梁、吊车梁及钢天窗架等。围护墙原设计为砖砌体,为缩短施工周期,加快工程进度,尽早发挥投资效益,施工单位提议改成预制陶粒混凝土外墙板,设置两道圈梁,以加强结构的整体性和抗震性。生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯段。 装修做法:装修为一般做法。工程量较大的装修项目有水泥地面、室内喷浆、屋面加气混凝土保温层、二毡三油防水层。厂房外挂板装饰采用喷涂工艺,颜色为浅灰绿,施工单位在试验基础上确定选用群青和氧化铁黄,按1:4配制,由于这两种原料颜色本身都具有着色力强、耐碱、耐光、耐大气影响等优点,所以喷涂墙面可长期保持比较理想的效果。 设备方面:本工程设有上水、下水、雨水、采暖以及动力照明系统。 厂房雨水内排,沿薄腹梁敷设雨水管,动力和照明线路也都沿薄腹梁设置。总成车间四周设有上行下给采暖系统,圆翼形炉片,厂房中部设有三排轴射布置

工程施工组织课程设计

一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道施工缝,在F轴线处有一道沉降缝。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌毛石基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;楼板和屋面均采用现浇楼板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.6 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于4月1日开工,要求在本年12月31日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为8月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司各分派一个项目部和施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

施工组织设计课程设计

第一章、工程概况 一、项目情况 项目名称:大屯中学食堂男女生浴室 开工时期:2016年7月23日 竣工时间:2016年12月18日 工程概况:本工程位于毕节市大屯乡烙烘村大屯中学校园内。2层无地下室钢筋砼框架结构,占地面积483.49㎡,建筑面积890.29㎡,防火等级为2级。屋面排水等级为一级,防水层合理使用期限为10年,抗震设防为六度,安全等级为2级。 二、施工条件及地勘情况 1、施工条件:该工程处于乡镇地区,无大型施工机械及商砼。结构为两层总高度10.1无需使用大型垂直运输机械。工程施工区与学校教学区相隔23.4米,必须严格计划工期,使工期去学校教学时间错开,并严格做好安全措施预防安全事故的发生。施工北侧为原有道路,必须严格控制雨季排水对道路的影响。 2、地质条件:根据地质勘查报告,该工程处的地质良好,无其他特殊土层结构,均为持力层良好的无黏性土。地下水位位于 -5.32米处。

三、编制依剧 现行国家及部、省、市有关建筑设计规范规定主要有: 建设(委托)单位提供的施工图纸及相关要求 《工程建设标准强制性条文》(2013版) 《建筑施工组织设计规范GBT_50520_2009》 《建筑设计防火规范》GB50016_2006 《公共建筑节能设计标准》GB50189_2005 《中小学设计规范》GB50099_2011 《饮食建筑设计规范》JGJ_67_89 《西南地区建设标准设计通用图》11JX_2011 其他相关文件。 第二章、施工部署及总平面布置图 一、工程目标 1、质量目标: (1)实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工。 (2)工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。 2、安全目标: (1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故。

施工组织课程设计说明书

施工组织课程设计说明书班级姓名 指导教师 土木教研室 2012年5 月

施工组织课程设计说明书 ---多层砖混结构办公楼 一、编制依据 1、设计文件及技术规范 (1)本工程的建设主管单位提供的设计任务书。 (2)本工程的建设主管单位与土木工程教研室签订的建设工程设计合同。 (3)当地城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见。 (4)本工程的建设主管单位批准的方案设计文件及有关方案修改往来的一般性函。 (5)现行有关的国家规范、规定、规程。 (6)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068—2001)。 (7)建筑结构荷载规范(GB50009—2001)。 (8)建筑地基基础设计规范(GBS0007—2002)。 (9)房屋建筑图纸统一标准(GB/T50001-2001)。 (10)混凝土结构设计规范(GB50010 2002)。 (11)建筑工程项目管理规范(GB/T505326-2001)。 (12)建筑抗震设计规范(GB500t1一2001)。 (13)建筑地面设计规范(GB50037-1996)。 (14)住宅设计规范(GB50096-1999)。 (15)混凝土外加剂应用技术规范(GB50119 2003)。 2、编制原则 本施工组织设计编制参照房屋建筑学,现行国家标准,针对工程特点,重点从科学的施工管理、最佳的组织部署、全面质量控制、先进的施工工艺等各方面作出规划,在确保工程质量、进度和安全的前提下降低消耗、节约成本。 二、工程概况 1、建筑物概况 本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝

相关文档