水灾和漏水事件紧急处理程序

关于水灾和漏水:

水灾事件发生的主要原因是暴雨,水管爆裂,屋顶、储水池破损以及排水系统堵塞。在多雨的地区这种事件较常发生。

所有以上原因都是无法被预见及提前防止的。饭店可能因此而经受严重的经济损失。

在每年的雨季和习惯性暴雨来临之前,保安部和工程部的员工应对房顶、停车场及饭店周围区域的排水系统进行定期的认真的检查。

对各处给水干管、导管、主要连接口及各种蓄水池都要定期检查以确保都能正常工作。

紧急程序:

◆建立以总经理为组长、总经理为副组长的水灾紧急小组,值班经理和前厅

部副经理为组员。在工程师或总经理不在店时,可由工程人员或值班经理代替。夜班由夜审人员代替。

◆在水灾事件发生时,所有当值的工程部员工应向临时指挥中心汇报。

◆工程部应提供水灾地区的排水系统图纸。

◆在参考过排水系统图纸后,工程人员将通向水灾部分的所有主要水管阀门

关掉。

◆在分析过当前形式后,工程人员要去排除水系统中的障碍物。

◆必要时应运用水泵抽出过多的积水。

◆应准备好手电筒和应急灯以防水灾区域的突然停电。

◆客房部PA服务员应使用吸水机、废旧床单、拖布和水桶协助清除积水。

◆应注意所有用于水灾地点的电器设备,防止发生短路及电击事件。

◆为了安全起见,工程师或保安部人员应当在必要的情况下切断通向水灾地

点的电源。

◆水灾紧急小组应组织酒店员工把酒店的财产从受灾地点转移到高处,以降

低酒店损失。

◆在紧急情况发生后,要由财务部统计一份财产损失报告上交给管理层评

估。

◆水灾一旦发生在客人的房间,前厅部工作人员应立刻为客人换房。被淹的

房间应被锁定为故障间,直到房间内所有的问题都解决。

◆对于酒店来说,明智的做法是在多雨的季节提前在容易积雨的区域准备好

沙袋。

水灾或漏水事件的发现者

发现者的主要责任如下:

◆如果发现者是酒店的一位客人,他/她应立刻告知酒店的员工。

◆如果发现者是一位酒店的员工,他/她应立刻报告给:前台

◆将准确的发水地点记录下来。

◆保证发水地点被封锁,不让闲杂人员进入。

◆执行更高层领导的指示并与工程部员工一起合作。

前台接线员的职责

◆在接到员工的通知后,接线员应立即联系总经理,工程师,值班经理,前厅

值班经理,并告知他们水灾的具体方位,以便迅速赶到现场。

◆保持警备状态并等候进一步的指示。

工程部

工程部的主要职责:

◆当接到水灾险情通知后,所有在岗的工程部人员应立即向临时控制中心汇报

并立即到现场工作。

◆关掉通向水灾地点的主要水管阀门。

◆将积水排到下水道或排水沟里。

◆监控电器设备的使用,严防短路;一旦有意外发生迅速采取行动。

◆协助转移酒店的财产到更高楼层,以尽可能减少酒店的损失。

保安部员工(夜班)

保安部员工的主要职责如下:

◆在接到监控中心的水灾通知后,所有在岗的保安部员工应准备好手电筒和应

急灯到现场检查情况。

◆用沙袋或其他任何可用的物品建立起防水坝以防止水蔓延到其它区域。

◆协助转移酒店财产好更高楼层以减少损失。

客房公共区域

客房公共区域服务员的主要职责如下:

◆在接到水灾通知后,客房公共区域服务员应立刻冲到发水地点利用吸水机、

废旧床单、拖布及水桶等清除积水。

◆在进行吸水后用废旧床单将湿地毯盖上。

◆协助保安部人员建立防水坝以阻止积水蔓延。

◆协助转移酒店财产到更高楼层以减少损失。

水灾紧急小组

水灾紧急小组的主要职责如下:

◆组成以工程师为组长、值班经理和前厅部经理为成员的水灾紧急小组。

◆接到通知应立即赶往水灾地点。

◆根据需要对水灾形势做出处理意见。

◆指挥工程部的员工将水灾现场栏起来。

◆前厅部经理应向客人做出解释和安慰,如客人房间被水淹应立即给客人换

房。

◆向总经理汇报水灾的情况及进展。

6.跑水应急预案

跑水应急处理预案 1.工作目的 及时处理设备设施故障,在最短时间内清理现场,恢复正常办公状态。 2.适用范围 恒大中心给水系统应急情况处理。 3.工作职责 3.1巡查期间,如果发现事故,及时通报工程部与客服部。 3.2工程部接报后,马上组织人力实施抢修。 3.3客服部接报后,及时通知业户,安排清洁部吸水;若非上班时间,立即联系单元紧急联系人, 必要时需要其回来 3.3保安部应协助并支援工程抢修工作。 4.给水系统分部和应急处理方案 4.1生活给水系统跑水 生活给水系统竖向共分五个区,超低区(B4F-2F),低区(3F-12F)、中区(13F-26F)、高区 (27F-41F)、屋面(42-43F及屋面)五个区。 ●超低区(B4F-2F)由市政管网直接供水; ●低区由B4F生活给水提升泵组将水提升至14F生活水箱,再由14F的 生活水箱向低区(3F-12F)供水; ●中区(13F-26F)由14F中区生活水中途泵将水提升至30F生活水箱,再 有生活水箱给中区(13F-26F)供水; ●高区(27F-41F)由14F高区生活水中途泵将水提升至屋面夹层生活水 箱,再由生活水箱给中区(27F-41F)供水,并通过生活水增压泵给42F/43F/屋面供水。 4.1.13F-43F供水管爆管时,则可关闭供水层阀(女洗手间天花上及西北角核心筒周边天花上)。 4.1.2B4F-2F供水管爆管时,则可关闭市政进水总阀(在广场东南角)。 4.1.3出现供水主管、立管爆管造成大面积跑水时,则可关闭相应供水区域水箱的出水阀门; 4.1.4给水机房爆管时,则可关闭进水总阀及相关区域水泵、水箱的出水阀门; 4.2.消防水系统跑水

跑水应急预案

跑水应急预案 一、目的: 本应急预案的目的在于遇到涉外商务区跑水事件时,做好各项应急处理工作,尽量让小区业户减少因跑水带来的损失及影响。 二、跑水应急处理工作小组的组成和相关部门的职责 (一)应急处理工作小组的组成: (1)组长:管理服务中心工程经理; (2)副组长:各部门经理 (3)成员:客服前台、工程领班、给排水技工、秩序维护领班、秩序维护员;保洁部领班、清洁工。 (二)管理服务中心分管工程的领导负责: 1、整个行动的人员及物品的调配; 2、应急处理的统一指挥及监督; (三)工程部职责: 1、制定应急预案 2、针对不同情况的漏水情况,负责对各部部门和应急小组成员培训。对重点保护位置(地下车库、变电房、水泵房、电梯井和发电机房等)进 行应急保护,在机房门口设置防水闸板、沙包等保护措施。 (1)检查及修缮各设备间排水是否畅通 (2)检查及修缮各设备间控制箱及接电网部分是否可能受到水淹,尽量避免损坏,在必要时切断或关闭电源; (3)准备便携式抽水泵和事件处理应急照明 (4)检查各排水系统及设备是否处于待命状态 3、接到或发现跑水现象要第一时间到达现场,处理跑水情况。 4、针对不同的跑水情况,通过各种途径尽快控制漏水点,减少财产损失。 5、及时组织工程人员处理跑水点。 (四)秩序维护部职责: 1、配合客服前台向业主做好漏水原因的解释工作。 2、配合工程部做好现场保护工作,尽量减少财产等损失。 3、在控制跑水点后配合工程部做好相邻部位巡检工作,以免发生再次跑水事件。 (五)保洁部职责 (1)接到跑水通知后做好清理积水准备工作 (2)及时、迅速赶到现场协助工程部清理积水 (3)立即用吸水机进行吸水,把受水浸部分抽干 (4)清扫水流,防止水流进入重点机房 (5)事故后打扫、清理现场 三跑水事件的监测与预警 1、通过各种途径提前掌握跑水预兆。 2、发现跑水预兆后立即知会物管中心各部门,做好应急跑水准备。 3、立即通知工程部组织工程人员进行抢修。安管部与工程部就加强日常巡逻,发现跑水事故时,应立即采取措施,并立即向值班经理汇报 4、任何人员发现跑水情况,应立即通知客户前台或中控室值班人,服务接待员接报后,转告工程部立即现场核实和应急抢修。 【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往 为您服务】

船体漏水事故应急预案

预案编号:CHRJHD 版号:A 榕江航道整治工程RJ5标段项目经理部 船体漏水应急预案 编制单位:长江武汉航道工程局 项目部名称:榕江航道整治工程RJ5标段项目经理部编制日期:2016年3月15日

施工船舶在施工过程中发生船体破损漏水情况,发现人员要立即报告给船长,同时船长用高频电话或手机通知调度中心,并立即发出堵漏警报指令。调度中心接到施工船舶漏损信息后,立即报告项目部应急救援领导小组总指挥及应急救援小组的全体成员,并做好事故现场救援的准备。 施工船舶的船长在查明漏损部位、损坏情况和进水量等情况后,果断决定补救方案,并通知机舱排水,紧闭进水舱四周的水密门和隔舱阀等,使进水舱与其他隔舱隔离,必要时应加固临近舱壁。堵漏时应在能控制船位的前提下考虑减速和停船,尽可能将破洞置于下风,以方便应急操作。堵漏方法有以下几种: 1)船体裂缝。船体裂缝处不可直接打入木楔,以免扩大裂缝。应先在裂缝两端各钻一小孔,再将胶皮套等软物覆于裂缝上,压以木板,用木棒等方式支撑和固定。 2)船体小破洞。可用相当大小的木塞用布料包裹,直接塞进破洞,如果一个堵漏塞不够,可用数个。 3)船体大破洞。如果船内可以操作,可用船垫等卧具堵塞,再覆以木板,用物支撑固定。如果破洞水压太大,应在船体破洞处敷设堵漏毯减少进水量,再用支架做船内堵漏。如果舱内没有操作空间,在船外用堵漏毯能有效的减慢船舶进水和下沉速度,为机舱排水,加固相邻舱壁,为等待救援争取时间。堵漏毯使用时,下端应坠以重物,使能垂到船体。绳索应有足够长度绕过船底,收紧上、下绳索,使堵漏毯覆盖于洞口。堵漏毯被破口钢板或船体突出物挂住时,应妥善处

漏水、水浸应急预案

漏水、水浸应急预案 1.任一员工接到报警或发现园区范围内出现水浸事故,应立即将进水地点、楼层、水源、水势情况报告当班领导、工程服务组值班人员和当班保安领班,在支援人员到达以前尽量控制现场水势,防止水浸范围扩大。 2.相关人员接报后,立即派员就近采用防水设施保护好受浸楼层各电梯槽口,并将电梯升上最高层,切断电源,以免电梯受损;若电梯轿厢控制面板已经进水,则应立即切断电源,切忌升降电梯,以防故障扩大。 3.立即查明水浸原因,采取措施(包括关闭水泵、关闭水阀、封堵水管、堵塞漏洞、疏通排水管道、打开末端放水等),切断水源,并关闭受浸区域之电闸,防止人员触电。若水源来自供水总管或物业工程服务组人员无力解决时,应立即通知自来水公司前来抢修。 4.在水蔓延的通道上摆设拦水沙包或采取其它一切有效措施,防止水蔓延到设备房、配电室、业主室内或其它楼层。 5.组织力量采用各种手段,包括采用扫帚、吸水机吸水,排净积水,清理现场,尽快恢复整洁。 6.水源中断后,工程服务组应立即派人尽快修复受损设施;秩序服务组安保人员应设法维持园区内秩序,并耐心做好业主的安慰解释工作,尽力解决水浸给业主带来的实际困难,并注意维护我方物业公司的形象。

7.如在水浸事故后,有任何公共设施的正常使用受到影响或由此引发停电停水,应知会相关业主或在园区内各主要出入口设置告示,知会全体业主;如有任何区域存在危险性,应在该范围内设置警告标志。 8.物业部召开会议,分析事故发生原因,总结经验教训,并采取措施,防止出现类似事故。 9.详细记录水浸事故发生经过和采取的措施,以及受损情况。 10.一些常见水浸事故的预防措施: 1)保安巡逻和设备巡检时,应留意排水渠道是否有淤泥、杂物或塑胶袋,有否堵塞,并随时加以清理疏通;清洁工定时清扫天台、排水沟,防止雨后垃圾冲入排水口造成堵塞。 2)加强对消防喷淋系统的巡视,防止碰撞、移动喷淋头或消火栓引起水浸。 3)灾害性天气(暴雨、大雪)来临前,工程服务组人员应对园区内门窗、天台、排水沟渠、集水井、排水泵等进行一次全面检查,发现问题及时修复。 4)管道工在操作安装、维修时应严格按照操作规程操作,防止因操作不当引发水浸事故。 5)对业主装修要加强管理,防止由于业主在进行管道安装、尤其是消防喷淋系统试压时施工不当引起水浸事故。 6)平时应备足沙包作为应急用。

跑水应急预案

跑水应急预案 1.工程部接到供水系统跑水的报告后,迅速通知维修主管或当班水工赶赴现场处理。 情节严重的要通知工程部经理到现场指挥; 2.根据跑水的严重程度,现场水工、主管可立即做出关闭阀门的决定; 3.白天关闭供水阀门,要立即通知物业部向有关客户发出通知;晚上关闭供水阀门, 要立即通知值班经理向有关客户发出通知; 4.如属于热力供暖的管线,闸阀发生跑水,要立即通知值班人员停止水泵运行,减小 压力,待抢修工作完成后,方可通知重新恢复供水、供暖; 5.如系消防水管、闸阀跑水,应立即通知安保部调人运输沙袋封闭跑水层的各电梯厅 门,防止水流入电梯井道,并通知电梯维修工立即关闭电梯电源,确保电梯安全,同时通知保洁人员迅速将水扫入步行梯通道,并在最短时间内关闭屋顶水箱出口闸阀,组织抢修; 6.如在设备层、机房内供水系统跑水,抢修人员首先要关闭主要设备电源,然后再组 织抢修,确保人身安全; 7.如在客户、业主的办公区域内发生跑水,现场人员中职务级别最高的要立即用电话 通知物业部经理、安保部经理、公司总经理,并组织安保人员对客户、业主的所有物品采取保护措施,确保财产安全; 8.在处理跑水事故后,要做好恢复大厦正常运营的准备工作,确保抢修工作结束后, 大厦能随时恢复正常运行; 9.抢修工作结束后,现场人员中职务级别最高者要在2小时内做好跑水事件的发生原 因、处理经过的文字报告上报公司总经理,抄送各相关部门经理; 10.工程部要进行抢修工作及设备设施损失程度的计算,及时上报公司总经理; 11.对事故现场进行拍照,事后写出事故报告并报保险公司; 12.各相关部门要及时清点受损物品,计算损失费用上报。

跑水事故应急预案

跑水事故应急方案 1、会议室遇跑水事故,会务服务员需有秩序的疏散参会人员,同时通知工程维修人员进行抢修。协助客户尽快抢救会场内重要物品、文件。配合工程维修人员及保洁员共同以最快的速度将现场清理干净。 2、楼宇其它部位遇跑水,客服人员应首先通知工程维修人员,维修人员需问清跑水地点、跑水种类等情况,做到心中有数,取用应急工具袋及梯子迅速赶到现场处理。 3、按跑水种类的不同采取相应的处理方法。 3.1 消火栓系统跑水处理方法: 接到跑水通知后,维修人员立即赶到现场,若确认为消火栓系统跑水后,确定跑水具体位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,通知消防中控室,解除此处消防联动,防止消火栓泵补压。一般楼宇的消火栓系统设置为上下两个环网。应立即分头关闭漏水消火栓立管的上下两个环网的截门,从上环网往下到漏水消栓处,采取多点消火栓处泄水,将立管中水源引至附近地漏,减少漏点处漏水量,以减少损失。对漏点进行相应的维修,由工程维修主管人员确认维修完成后,进行此立管加压试验。打开上下环网距漏点处近的一个阀门,相互联系,发现漏水,及时关闭阀门,泄水维修加压后确认此立管所有接口处无漏水后,打开另一阀门,通知中控室恢复消防控制,其它部门做好善后处理工作。 3.2 喷淋系统跑水处理方法。

接到跑水通知后,维修人员立即到现场确认为喷淋系统跑水后,确定具体跑水位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,通知消防中控室,解除此处消防联动,防止喷淋泵补压。一般楼宇喷淋系统每层可独立控制,在水流指示器前有水路信号阀门控制,在相应的地漏处有喷淋系统泄水阀门(干式,湿式系统处理方法类似)。应立即关闭本楼层喷淋水路控制阀门,将泄水阀门打开,将本楼层水泄掉,减少漏水处水量,降低损失程度。泄水后立即对漏水处维修,由工程维修主管人员确认维修完成后,进行本楼层喷淋系统加压试验。打开本层喷淋水路控制阀门,相互联系,发现漏水及时关闭阀门,泄水维修加压后确认本层喷淋水系统所有接口处无漏水后,通知中控室恢复消防控制,其它部门做好善后处理工作。 3.3 给排水系统跑水处理方法。 接到跑水通知后,维修人员立即赶到现场,确认为给排水系统跑水后,应立即诊断具体跑水位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,紧急关闭漏水处的上一级阀门。有必要时,通知水站停止变频给水泵运行。 注:如需停止生活热水循环泵运行时,先通知热力站关闭生活热水一次水阀,二次水交换系统停止运行后,方可进行。在尽可能影响小的范围内,将漏水处前水源泄水,对漏水点进行相应的维修。如确认为排水设施漏水,将漏水点前水源进行紧急处理(如使用扫箒、吸水机或潜污泵)。将水源清除后,对排水设施

冷却壁漏水的应急预案

冷却壁漏水的应急预案 1、冷却壁漏水的现象 1.1出水量变小,发白有气泡,伴有煤气。 1.2出水管断水,有煤气、火、红焦粒喷出。 1.3炉壳裂缝有水、白色炮沫渗出。 1.4高炉煤气中的H2突然异常升高。 1.5炉温急剧下行,局部风口挂渣。 2、冷却壁漏水的原因 2.1由于水质差、水压低,冷却水管结垢,冷却强度降低,长期高温被烧化。 2.2炉况稳定性差,大量渣皮脱落,冷却壁裸露,渣、铁和炉料对冷却壁的直接磨损。 2.3冷却壁材质不合格,随温度变化时产生裂缝。 2.4随着高炉炉龄的增长和温度的变化,冷却壁和炉壳发生相对位移,导致进出水管被切断。 3、冷却壁漏水的危害性 3.1冷却壁漏水引起炉温的降低,发现不及时形成炉凉事故。 3.2冷却壁向炉内大量漏水,高温气化产生大量的氢气形成爆炸。 3.3冷却壁断水,没有采取相应的措施,导致冷却壁烧坏,炉壳烧穿。 3.4冷却壁漏水,损坏高炉内衬,容易引起炉况不顺,影响高炉寿命。

4、冷却壁漏水的预防及处理措施 4.1认真检测冷却壁的水温差,按规定进行控制,严禁长期高水温差操作。 4.2加强对水质、水压的管理,保证合理的流速。 4.3安装冷却壁之前要打压试验。安装冷却壁时一定要牢固,避免错位。 4.4高炉内衬损坏严重时应及时喷补或压浆修补,保护冷却壁。 4.5冷却壁一旦漏水,应果断截断进水管: 4.1风口带以下冷却壁漏水被截至的要及时外喷水,并尽快组织更换; 4.2炉腹以上区域断水后要及时堵死冷却壁进出水管,外喷水冷却,待有计划休风时安装铜冷却棒(1/2m2安装1 个)。 4.6冷却壁漏水发现不及时,导致炉壳烧穿,立即休风补焊,采用外喷水冷却。 4.7冷却壁向炉内漏水,必然引起炉温下行,应根据漏水程度下净料补充热量,避免事故发生。

跑水应急预案

.跑水应急预案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

跑水应急处理预案 1. 工作目的 及时处理设备设施故障,在最短时间内清理现场,恢复正常办公状态。 2. 适用范围 恒大中心给水系统应急情况处理。 3. 工作职责 3.1 巡查期间,如果发现事故,及时通报工程部与客服部。 3.2 工程部接报后,马上组织人力实施抢修。 3.3 客服部接报后,及时通知业户,安排清洁部吸水;若非上班时间,立即联 系单元紧急联系人,必要时需要其回来 3.3 保安部应协助并支援工程抢修工作。 4. 给水系统分部和应急处理方案 4.1 生活给水系统跑水 生活给水系统竖向共分五个区,超低区(B4F-2F),低区(3F-12F)、中区(13F-26F)、高区(27F-41F)、屋面(42-43F及屋面)五个区。 超低区(B4F-2F)由市政管网直接供水; 低区由B4F生活给水提升泵组将水提升至14F生活水箱,再由14F 的 生活水箱向低区(3F-12F)供水; 中区(13F-26F)由14F中区生活水中途泵将水提升至30F生活水箱,再 有生活水箱给中区(13F-26F)供水;

高区(27F-41F)由14F高区生活水中途泵将水提升至屋面夹层生活水 箱,再由生活水箱给中区(27F-41F)供水,并通过生活水增压泵给 42F/43F/屋面供水。 4.1.1 3F-43F供水管爆管时,则可关闭供水层阀(女洗手间天花上及西北角核 心筒周边天花上)。 4.1.2 B4F-2F供水管爆管时,则可关闭市政进水总阀(在广场东南角)。4.1.3出现供水主管、立管爆管造成大面积跑水时,则可关闭相应供水区域水 箱的出水阀门; 4.1.4 给水机房爆管时,则可关闭进水总阀及相关区域水泵、水箱的出水阀门; 4.2. 消防水系统跑水 4.2.1 消防喷淋系统竖向分3个区:低区(B4F-13F),高2区(14F-29F)、高1 区(30F-屋面): 低区喷淋(B4F-13F)由B4F土建水箱经过B4F机房内的9路湿式报警 阀供水,每路每层均设有信号闸阀,在每层清洗间均设置了放水阀; 高2区(14F-29F)由14F消防水箱经过14F机房内5路湿式报警阀供水, 每路(三层)每层均设有信号闸阀,在每层清洗间均设置了放水阀; 高1区(30F-屋面) 由14F消防水箱经过30F湿式阀间内5路湿式报警 阀供水,屋面消防水箱补水,每路(三层)每层均设有信号闸阀,在 每层清洗间均设置了放水阀。

大楼生活用水跑水应急预案

大楼生活用水跑水应急预案 1.0目的 为了及时有效的控制给水系统的各种紧急故障,避免和尽可能地减少水系统紧急故障造成损失,保障给水系统正常运行。 2.0组织结构、组织成员及职责分工 2.1 组织机构成立指挥组、紧急维修组、综合保障组负责给水故障的应急处理 2.2 组织成员及职责分工 组长:物业服务中心经理全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险,负责应急抢险现场各方面的具体工作落实,协调各小组的职能,抓好抢险救援及物资、人员管理工作。 技术支持组:工程部暖通工程师发生给、排水跑水突发事件时,故障查验、制定抢修方案,并组织设备维修、设备复位,监督检查抢修方案的落实情况,为抢险、抢修工作的顺利开展提供技术指导和支持。 紧急维修组 3人由工程部维修员、工程设备员组成,负责现场抢修的具体实施。 综合保障组3人 3名秩序部人员组成,负责提供沙袋等抢险工具物品、跑水堵漏及协助事故现场善后处理。 通知联络组1人负责与服务区内的用户进行电话沟通,张贴停水通知,并协助进行人员疏散。 3.0处置程序 3.1 指挥组应急程序和措施 3.1.1 出现水系统紧急故障应迅速通知工程部并报告管理中心负责人。 3.1.2 指挥部接到紧急水情通知后应立即到现场适当位置组成临时指挥部,迅速有效的指挥现场操作。 3.1.3 通知各组人员(负责人)进行现场抢修、堵漏、转移物品等抢险工作;根据现场情况及时报工程抢修热线,同时报告甲方领导。 4.0紧急维修组应急程序和措施 4.1应急准备 4.1.1做好应急处理必须的物资准备,包括排水泵、吸水机、输水管、电源接线板、警戒带等工具、材料,以备急需,并确保随时投入使用。

基坑漏水应急预案

基坑漏水应急预案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

仁和横琴(国际)中医药创新中心基坑支护工程基坑支护渗水应急预案 陕西工程勘察研究院 第一节工程概况 拟建场地位于珠海市横琴新区三叠泉路南侧,场地东北角有临时路与横琴大道相通,交通便利。 拟开发项目总用地面积约39000 m2,总建筑面积约75600 m2。建筑±0.00暂定为6.00m,根据设计提供的地下室平面图、基础平面图等相关资料,基坑周长约768m,基坑面积34664平方米。基坑东侧为排洪渠,距离5m,北侧为空地,南侧为空地。西侧为富盈基坑,本项目基坑同富盈基坑标高一致。现状地面标高平均标高约 1.0m。地下室底板底标高-9.80m(-3.8m),综合考虑各方面因素,确定本次设计基坑开挖深度为5.0~6.0m。 根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)及基坑周边环境,本基坑支护工程排洪渠段安全等级确定为一级,重要性系数取1.1,其余各边安全等级确定为二级,重要性系数1.0。基坑支护设计年限1年(基坑裸露时间)。基坑回填前,基坑周边将作为车辆通道,同时考虑到周边建筑物的附加荷载,基坑排洪渠周边设计荷载10kN/m,其余各边荷载设计值取20kN/m。 第二节工程地质和水文地质条件 ml) 人工填土层(Q 4

(1)素填土层号① 土黄、土灰黄、土灰、灰黑色,主要为花岗岩风化土堆填而成,局部为淤泥质土及少量碎块石,砖块等建筑垃圾,岩芯松散状,湿~饱和,欠压实。块石含量约20~30%,块石粒径一般10~50cm。该层为勘察期间新近回填而成,未完成自重固结。 该层于场地内分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度0.60~4.20m,平均厚度1.93m。层底标高-2.19~1.22m。 mc) 海陆交互相沉积层(Q 4 (2)淤泥层号② 灰黑色,质较纯,具腐臭味,含少量贝壳碎屑,含少量粉细砂,无摇震反应,干强度高,韧性低,饱和,流塑。个别钻孔底部含腐木屑,局部相变为淤泥质土。 该层于场地内分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度10.05~25.10m,平均厚度15.09m。层底标高-26.14~-10.20m。 (3)粉质粘土层号③ 褐黄、褐红、青灰、土灰黄等花斑色,岩芯长条状,刀切面稍粗糙,偶含石英砂,很湿,可塑。 该层于场地内不连续分布,本次勘察共33个钻孔有揭露,厚度 0.70~17.20m,平均厚度5.44m。层底标高-31.12~-12.00m。 (4)砾砂层号④ 深灰、灰黑、土黄、土灰黄色,组分主要为石英砂,次棱角状,分选性差,局部粘粒含量较高,饱和,稍密。局部为中砂、粗砂。 该层于场地内不连续分布,本次勘察共24个钻孔有揭露,厚度 1.20~9.20m,平均厚度4.70m。层底标高-33.42~-11.40m。 2-3) 燕山三期花岗岩(γ 5 (5)全风化花岗岩层号⑤

漏水(水浸)应急处理预案

突发跑水(水浸)应急处理预案 1.目的 保障楼宇给、排水系统正常运行。 2.范围 适用于楼宇突发跑水(水浸)应急处理。 3.应急处理组织架构及其职责 应急处理组织架构 3.1应急职责 3.1.1第一总指挥:由物业服务中心总经理担任,负责宣布应急状态的启动和解除, 全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险,负责 应急抢险现场各方面的具体工作落实,协调各小组的职能,抓好抢险救援及物 资、人员管理工作。如第一总指挥休假,由第二总指挥负责。 3.1.2抢险疏散组:组长安防部经理,发生重大漏水(水浸)突发事件时,立即赶 到事故现场进行应急抢险疏散。 3.1.3抢险抢修组、技术支持组:组长工程部经理,发生重大漏水(水浸)突发事 件时,故障查验、制定抢修方案,并组织设备维修、设备复位,监督检查抢修 方案的落实情况,为抢险、抢修工作的顺利开展提供技术指导和支持。

3.1.4 通知联络组:组长客服部经理,负责与服务区内的用户进行电话沟通,张 贴停水通知,并协助进行人员疏散。 3.1.5清扫清洁组:组长客服部经理,负责跑水(水浸)区域的清扫清洁及物资搬运、 复位。 4.处理预案 4.1应急准备 4.1.1给排水专业人员应定期进行水箱、管路的检查,确保给水设施的完好及运行正 常。 4.1.2 做好应急处理必须的物资准备,包括排水泵、吸水机、输水管、电源接线板、 警戒带等工具、材料,以备急需,并确保随时投入使用。 4.1.3准备必要的沙袋、布单等作为突发跑水时阻止蔓延、保护重点区域和设备使 用。 4.2应急响应 4.2.1物业区域如发生给排水设施跑、冒、滴、漏水现象或水管爆裂泄水时,第一发 现人立即报告当班工程部负责人,工程部负责人根据事故情况请示领导后再 决定是否上报,如果事故特别严重,要及时向应急领导小组报告。 4.2.2值班人员通过电话向应急总指挥汇报事故情况。 4.2.3事故如发生在夜间或节假日,报警人员向总值班负责人报警,由总值班负责人 向总指挥及相关部门经理报告事故情况。 4.3接报 4.3.1工程部负责人、总值班人员、总指挥为接报人员。 4.3.2接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话;问明事故发生时间、地点、事 故原因,并做好电话记录。 4.4组建应急队伍 启动应急预案后,应急领导小组各成员,最快时间组织起本组的工作人员及抢 险装备,赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况, 实施统一的救援工作。 4.5公区突发跑水(水浸)的处理 4.5.1工程维修人员要迅速到现场判断故障原因,及时查找到故障点,采取措施排除 故障。 4.5.2 如系主要供水管爆裂引起大量泄水时,给排水专业人员立即关闭相关连的供水 管闸阀;如果仍不能控制大量泄水,则应关停相应的水泵设施。 4.5.3总指挥负责人应组织人员,使用警戒带围闭爆裂跑水区域,启动排水泵降低水 位,使用沙袋、布单、吸水机等阻止水势蔓延到业户户内及重点区域,如电梯、 机房、车库等。 4.5.4 观察四周环境,漏水是否影响周边各项设备、机房、电梯、线槽、电源开关、 插座等,如有浸水立即切断电源,防止引起电气短路或水浸漏电,避免导致人 身伤亡及由此引发的电气火灾; 4.5.5客服部应向业户发出紧急通知,将掌握的情况及采取的应急措施告知业户,并 将通知张贴于各楼座告示栏及其他明显位置; 4.5.6安防部应加强物业区域的巡视检查和现场秩序维护,确保抢修工作顺利进行;

跑水事故应急处置预案

跑水事故应急处置预案 1.编制目的 为了有效处置突发跑水事故,将突发跑水事故对小区及财产安全造成的不良影响降到最低程度,特制定本预案。 2.适用范围 适用于本小区消防、供暖、自来水管发生跑水突发事故时,做出的应急准备和反应。3.负责部门 物业工程部主要负责,其他部门辅助。 4.部门职责 4.1.工程部职责 出险专人值守,保证设备完好; 救灾所需水电,工程全力保障; 组织设施抢险,保护重点部位; 提供抢险所需,抢救贵重物资; 4.2.保安部职责 通知服务中心,联络指挥成员; 组织公区抢险,管理防汛用品; 确认重点部位,组织抢救物资; 保证设施完整,防汛工具齐全。 4.3.保洁部职责 配合抢险工作,看管抢救物资; 协助清理杂物,清理救险现场。 5.重点部位 根据本小区的特点,确定重点防汛部位为配电间、电梯竖井、储藏间等。 6.应急工具 防汛备用设施:手电筒、水靴、排水泵、排水管、吸水机、电源线板、沙袋、隔水挡板、大塑料布等。(沙袋应急物资在坡道边(3号风机室南边))

7.处置流程 7.1.一般处置程序 7.1.物业服务中心人员接到跑水的报告后,迅速通知工程值班水电工。 7.2.工程维修人员到达现场后,电工应根据跑水情况,及时切断跑水附近电器设备的电源。 尤其是电梯的电源(电梯先提到高层),避免导致人身伤亡及由此引发的电气火灾,电梯内如有乘客应按照电梯困人的应急预案执行。 7.3.工程同保安应马上将准备好的沙袋放置在强弱电竖井门口、配电周围阻止水流进入电 气设备。 7.4.工程水工首先判断跑水点,立即有效地切断相应系统水源。 7.5.工程人员及服务中心、保安、保洁人员要密切配合,积极做好排水工作,尽力将损失 降低到最小。 7.6.工程维修人员迅速对跑水系统及部位进行抢修。 7.7.故障排除后,确保系统正常,方可按操作程序恢复供水。 7.8.重大跑水事故要迅速逐级报告,事故未排除,不得进行交接班。 7.9.在事故排除后24小时内,由工程部拟写事故报告,填写事故报告表,上报物业经理。 7.2.配电室应急处置 7.2.1 在水蔓延的通道上摆设拦水沙包或采取其它一切有效措施,防止水蔓延配电室。 7.2.2 关闭受浸区域之电闸,防止人员触电。 7.2.3 组织力量采用各种手段,包括采用扫帚、吸水机吸水,排净积水,清理现场; 7.2.4 尽快恢复整洁并对电气设备除湿处理,当确认湿气已除,绝缘电阻达到规定值时,方 可送电试运行(送电依照《配电室倒闸操作流程》执行); 7.2.5 观察无异常后方可投入正式运行。 7.2.6 写出详细水浸情况报告,包括水浸原因、处理方法、受损情况、防范措施等,并存档。 7.2.7 召开会议,分析事故发生原因,总结经验教训,并采取措施,防止出现类似事故。 7.3.电梯应急处置 7.3.1.在水蔓延的通道上摆设拦水沙包或采取其它一切有效措施,防止水蔓延至电梯。 7.3.2.当底坑内出现少量进水或渗水时,应将电梯停在二层以上,停止运行,切断总电源。

酒店漏水事故处理应急预案

酒店漏水事故处理应急预案 一、目的 为迅速有效地处理突发性漏水事故,减少漏水造成的损失,特制定漏水事故处理应急预案。 二、组织成员 组长: 成员:工程全体人员、全体保安、保洁全体人员 三、漏水应急处理方案 1、酒店各部门发现浸水、漏水时,立即报修酒店工程部。 2、工程部当值人员接到浸水、漏水报修信号后,立即组织工程人员前往现场勘查确认浸水、漏水状况及原因,并立即上报组长和当日值班经理。 3、立即通知保安部进行疏散、隔离、拉起警戒等。 4、通知保洁人员用吸水机、疏通、烘干机等排除积水。 5、浸水、漏水影响重要设备使用的,电工应立即关闭相关设施设备或采取相应措施,防止势态扩大。 6、立即组织人员对浸水、漏水故障进行处理。 7、处理事故时注意设立告示牌,提请过往的人员注意安全; 8、处理完毕后,对事故现场相关证据进行保全,通知保洁人员对现场进行清理。 9、如无法及时修复,进行以下处理: (1)视漏水情况,如漏水在可控范围内的,采用暂时性接水处理。反之应立即切断供水。 (2)采用暂时性接水的,区域管理部门就漏水点进行巡查、并定时倾倒接水桶中的积水。发现异常情况及时通知工程部。

(3)区域管理部门夜间无人值守时,由保安部巡查、并定时倾倒接水桶中的积水。发现异常情况及时通知工程部。 (4)接水桶安放于顶棚内的,由工程部定时巡查、并倾倒接水桶中的积水。 (5)组长就漏水处理与酒店经营部门协商漏水处理相关事宜。 (5)通知相关单位进行处理修复。 10、查找事故原因,总结教训,对其它可能出现相同事故的部位进行检查。 11、浸水、漏水事故处理完毕后,对事故进行详细记录,分析总结原因,以书面形式报告总经办领导。 四、需要准备的器材 接水桶、吸水机、烘干机、拖把、扫把。 五、结束工作 1、由工程部安排人员酒店漏水停电楼层供电。 2、由保安部安排人员将现场警戒撤除。 3、区域管理部门将所有物品归回原位,恢复正常营业。 4、组长对漏水事件原因进行分析总结教训。 5、文员对漏水现场拍照存档并填写漏水事件记录。

跑水事故应急预案

跑水事故应急预案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

跑水事故应急方案 1、会议室遇跑水事故,会务服务员需有秩序的疏散参会人员,同时通知工程维修人员进行抢修。协助客户尽快抢救会场内重要物品、文件。配合工程维修人员及保洁员共同以最快的速度将现场清理干净。 2、楼宇其它部位遇跑水,客服人员应首先通知工程维修人员,维修人员需问清跑水地点、跑水种类等情况,做到心中有数,取用应急工具袋及梯子迅速赶到现场处理。 3、按跑水种类的不同采取相应的处理方法。 消火栓系统跑水处理方法: 接到跑水通知后,维修人员立即赶到现场,若确认为消火栓系统跑水后,确定跑水具体位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,通知消防中控室,解除此处消防联动,防止消火栓泵补压。一般楼宇的消火栓系统设置为上下两个环网。应立即分头关闭漏水消火栓立管的上下两个环网的截门,从上环网往下到漏水消栓处,采取多点消火栓处泄水,将立管中水源引至附近地漏,减少漏点处漏水量,以减少损失。对漏点进行相应的维修,由工程维修主管人员确认维修完成后,进行此立管加压试验。打开上下环网距漏点处近的一个阀门,相互联系,发现漏水,及时关闭阀门,泄水维修加压后确认此立管所有接口处无漏水后,打开另一阀门,通知中控室恢复消防控制,其它部门做好善后处理工作。

喷淋系统跑水处理方法。 接到跑水通知后,维修人员立即到现场确认为喷淋系统跑水后,确定具体跑水位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,通知消防中控室,解除此处消防联动,防止喷淋泵补压。一般楼宇喷淋系统每层可独立控制,在水流指示器前有水路信号阀门控制,在相应的地漏处有喷淋系统泄水阀门(干式,湿式系统处理方法类似)。应立即关闭本楼层喷淋水路控制阀门,将泄水阀门打开,将本楼层水泄掉,减少漏水处水量,降低损失程度。泄水后立即对漏水处维修,由工程维修主管人员确认维修完成后,进行本楼层喷淋系统加压试验。打开本层喷淋水路控制阀门,相互联系,发现漏水及时关闭阀门,泄水维修加压后确认本层喷淋水系统所有接口处无漏水后,通知中控室恢复消防控制,其它部门做好善后处理工作。 给排水系统跑水处理方法。 接到跑水通知后,维修人员立即赶到现场,确认为给排水系统跑水后,应立即诊断具体跑水位置、原因,有必要时,切断漏水点周围电源,紧急关闭漏水处的上一级阀门。有必要时,通知水站停止变频给水泵运行。 注:如需停止生活热水循环泵运行时,先通知热力站关闭生活热水一次水阀,二次水交换系统停止运行后,方可进行。在尽可能影响小的范围内,将漏水处前水源泄水,对漏水点进行相应的维修。如确认为排水设施漏水,将漏水点前水源进行

跑水事件应急预案

跑水事件应急预案 1.目的 增强公司跑水事件应急处理能力,规范跑水事件应急管理程序,完善公司应急事件处理预案,提高公司防范跑水事件能力,最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。 2.适用范围 适用于物业范围内跑水事件的应急救援处理和管理。 2.1跑水 指给排水系统设备设施(包括消防喷淋系统、消火栓系统、空调系统、生活用水系统、隔油池排水系统、市政用水系统等)因设备故障、能量意外释放、施工误操作等意外因素造成爆裂、断开导致的漏水、渗水、水浸现象,或者是因自然灾害(台风、暴雨等)造成的渗水、漏水、水浸等现象。 2.2跑水事件 因发生跑水导致公司、住户或其他人员伤害、财产损失的事件。 3.应急处理原则 3.1抢救物资、防范损失扩大的原则。跑水事件发生的第一时间,优先抢救受损物资,尽量减少物资受损。 3.2封堵疏导相结合的原则 跑水事件发生后,第一时间应采取封堵疏导多种方式,确实保证控制跑水事件影响范围。 4.作业流程 4.1工程部 4.1.1接到跑水消息后,工程部空调工在5分钟内携带工具、梯子赶到现场开始处理并第一时间通知强电工;强电工收到跑水消息后携带绝缘手套、绝缘靴5分钟内赶赴现场,对水浸区域进行断电处理,防止触电事故发生;弱电工协助将影响区域电梯停至顶层并停止运行,防止电梯轿厢进水。 4.1.2工程部空调工负责查明水管破裂部位,对跑水现场展开排查,确认跑水原因并采取合适技术措施修复设施,不能立即修复的应采取防护措施防止跑水扩散。不是直接管辖范围的,应立即拨打水厂报修电话“962740”并关闭相关阀门,如工作时间内由客服部告知用户断水原因,非工作时间由值班干部通知用

水中台立柱漏水应急预案_

水中台立柱漏水应急预案 本预案已经XX演艺有限公司安全管理小组讨论通过,总经理批准, 请 自批准之日起生效, 各部门/人员遵照执行。 文件编号:HXYA-022 管理部门:特设维保部 编制: _______________________ 审核: _______________________ 批准: _______________________ 生效日期: ____________________ 分发号: ______________________ XX演艺有限公司 水中台立柱漏水应急预案 emerge ncy pla n for leakage of pillar in pool 一、事故类型与危险分析(accident pattern and hazard analysis) 事故类型:营运过程中,由于穿水池底管道设备密封不严或破损,导致表演水池底漏水事件。Accide nt patter n: In the process of operat ing, because of equipme nts were

conn ecti on seal is lax or pipe damage, lead to leakage of pool. 危险分析:表演水池底漏水会导致水量流失,表演水池底机械设备遇水出现故障,严重影响运营,甚至发生停演事件。如事故处置不当,会对企业品牌造成负面影响。 Hazard an alysis: leakage of pool cause the water loss, mecha ni cal equipme nt un der the pool failure un der the in flue nee of water, likely trigger massive Customer Complai nt, seriously affect. 二、应急处理机构与职责(Emergency response organization and responsibilities) 公司安全管理小组为表演水池池底漏水应急处理机构,总经理为第一责任人,并任总指挥,下设警戒组、应急救护组、技术组、后勤保障组、外事组等小组。 Company safety management team for external water supply failure emergency han dli ng mecha ni sm. The gen eral man ager is the first pers on resp on sible, the man ager on duty is the commander, consists of guard group, Emergency rescue group ,technical group, Logistics group, foreig n affairs secti on etc. 组别(groups) 职责(duty) 1. 总指挥1、下达应急预案启动命令;Start orders of contin ge ncy pla ns.

跑水应急预案

跑水应急处理预案 1. 工作目的 及时处理设备设施故障,在最短时间内清理现场,恢复正常办公状态。 2. 适用范围 恒大中心给水系统应急情况处理。 3. 工作职责 3.1 巡查期间,如果发现事故,及时通报工程部与客服部。 3.2 工程部接报后,马上组织人力实施抢修。 3.3 客服部接报后,及时通知业户,安排清洁部吸水;若非上班时间,立即联系单元紧 急联系人,必要时需要其回来 3.3 保安部应协助并支援工程抢修工作。 4. 给水系统分部和应急处理方案 4.1 生活给水系统跑水 生活给水系统竖向共分五个区,超低区(B4F-2F),低区(3F-12F)、中区(13F-26F)、高区(27F-41F)、屋面(42-43F及屋面)五个区。 超低区(B4F-2F)由市政管网直接供水; 低区由B4F生活给水提升泵组将水提升至14F生活水箱,再由14F的 生活水箱向低区(3F-12F)供水; 中区(13F-26F)由14F中区生活水中途泵将水提升至30F生活水箱,再 有生活水箱给中区(13F-26F)供水;

高区(27F-41F)由14F高区生活水中途泵将水提升至屋面夹层生活水 箱,再由生活水箱给中区(27F-41F)供水,并通过生活水增压泵给42F/43F/屋 面供水。 4.1.1 3F-43F供水管爆管时,则可关闭供水层阀(女洗手间天花上及西北角核心筒周边天 花上)。 4.1.2 B4F-2F供水管爆管时,则可关闭市政进水总阀(在广场东南角)。 4.1.3出现供水主管、立管爆管造成大面积跑水时,则可关闭相应供水区域水箱的出水阀 门; 4.1.4 给水机房爆管时,则可关闭进水总阀及相关区域水泵、水箱的出水阀门; 4.2. 消防水系统跑水 4.2.1 消防喷淋系统竖向分3个区:低区(B4F-13F),高2区(14F-29F)、高1区(30F-屋 面): 低区喷淋(B4F-13F)由B4F土建水箱经过B4F机房内的9路湿式报警 阀供水,每路每层均设有信号闸阀,在每层清洗间均设置了放水阀; 高2区(14F-29F)由14F消防水箱经过14F机房内5路湿式报警阀供水, 每路(三层)每层均设有信号闸阀,在每层清洗间均设置了放水阀; 高1区(30F-屋面) 由14F消防水箱经过30F湿式阀间内5路湿式报警 阀供水,屋面消防水箱补水,每路(三层)每层均设有信号闸阀,在 每层清洗间均设置了放水阀。 4.2.1.1楼层喷淋系统跑水时,消防控制系统无法控制层信号闸阀时,可将消防喷淋层 阀手动关闭(核心筒西面内走廊天花上),并立即打开末端(清洗间)放水阀放

突发跑水应急处理预案

突发跑水事件应急预案 1.目的 通过建立本应急预案,确保园区内发生管网跑水、场所水浸等事件时,能迅速、有效的反应和处理,保护客户人身及财产安全。 3.职责 3.1工程部经理负责制定各类突发事件的处理预案,对工程类突发情况的统筹处理与汇报。 3.2工程部主管负责突发事件或异常情况的初期处理与汇报。 3.3工程部维修领班和维修人员负责突发事件或异常情况的确认、现场处理、记录与汇报。 3.4前台客服人员及时了解情况并通知园区客户。 3.5服务中心其他人员应听从上级领导的调遣,积极参与紧急突发事件的应对处理。 4.应急物资和装备 4.1维修领班安排人员准备应急物资,以备急需,并确保随时投入使用; 应急物资清单: 1)排水泵2台 2)吸水机1台 3)输水管20M 4)电源接线板(线盘1个) 5)警戒带若干 6)沙袋30包 7)布条若干 8)铁皮、铁丝若干 5.2安全主任应安排人员携带沙袋、布条等物品保护重点区域和设备使用。 5.应急响应 5.1公共区域管网跑水 1)公共区域如发生给排水设施跑、冒、滴、漏水现象或水管爆裂泄水时,发现人或接报人立即通知物业服务中心工程主管; 2)如对园区办公造成影响,物业服务中心应及时向相关单位发出紧急通知,将掌握的情况及采取的应急措施告知相关单位,并将通知张贴于现场及其他明显位置; 3) 工程人员接到跑水通知后应立即带好应急工具及时赶到现场,分析判断事故情况,对跑水地点、势态、各种设备状况进行分析和果断判断,关停阀门、切断跑水源头并采取可行的应急措施,将损失降到最低程度。 4)如因跑水威胁到供电系统的安全运行时,工程人员应及时通知电工切断相关线路的电源开关,并挂好标识牌以防他人误送电。 5.2楼层管网跑水 1)园区楼层如发生给排水设施跑、冒、滴、漏水现象或水管爆裂泄水时,发现人或接报人立即通知物业服务中心工程主管;2)工程人员接到跑水警报后应立即带好应急工具及时赶到现场,分析判断事故情况,对跑水地点、势态、各种设备状况进行分析和果断判断,关停阀门、切断跑水源头并采取可行的应急措施,将损失降到最低程度。 3)如因跑水威胁到供电系统的安全运行时,工程人员应及时通知电工切断相关线路的电源开关,并挂好标识牌以防他人误送电。4)如因跑水威胁到电梯运行时,工程人员应及时通知中控室值班人员停止电梯运行,将电梯停至跑水楼层的上一层,切断主电源。 5)秩序保洁部接到通知后应及时赶到现场,采取必要的应急措施疏导水流或用沙袋进行围挡,并作好现场人员的疏导和安全保卫工作。 6)发生严重跑水时,物业服务中心应及时向相关单位发出紧急通知,将掌握的情况及采取的应急措施告知相关单位,并将通知张贴于现场及其他明显位置; 5.3市政管网跑水 1)属于市政水表前端跑水,工程主管应联络市政供水部门进行抢修;

急诊常用应急预案

一、血标本不合格应急预案 1、检验科通知血标本不合格,询问原因:(溶血、血液过度稀释) 2、和病人家属做好解释工作。 3、溶血:重新在粗、直的大血管上抽取血标本送检验科。 4、过度稀释:避免在输液侧或输液不久后(30分钟内)的肢体侧抽取的血标本,必要时在颈内静脉或股静脉抽取。 二、已更换补液漏水应急预案 1、已更换补液发生漏水,安慰患者,做好解释工作。 2、汇报护士长、必要时请医生协助做好解释工作 3、按照医嘱重新配置补液(按所剩补液比例配置),必要时将重新拿的药给患者过目一下。 4、将新补液给病人换上,漏水补液暂时封存。 5、查找漏水部位及原因,通知相关部门。(药房、采购部) 6、与下一班详细交班并做好病情观察。 7、如患者有疑议,逐级汇报并处理。 1、当班时病危病重患者置管不成功,

2、如为低年资护士:通知备班高年资护士协助置管,安抚家属,做好解释工作。 3、高年资护士: a、如静脉穿刺失败、尿管插入困难,做好解释工作并立即电话通知护理总值班协助帮忙,必要时通知本科室护士长。 b、如紧急情况需大静脉快速扩容但穿刺困难,可请麻醉科进行深静脉置管。 c、如洗胃胃管置入困难,可先使用带导丝鼻胃肠管置入胃内人工洗胃,必要时请麻醉科喉镜下协助置管同时汇报护理总值班和科室护士长。 d、紧急特殊情况下,可将病人收入ICU再进行置管,避免矛盾与冲突。 四、贵重仪器损坏的应急预案 1、贵重仪器损坏后,立即汇报总值班并叫保安。 2、查看受损仪器,预估购买、维修金额。 3、和患者及家属做好解释工作。 4、请患者留下预估计维修金额的现金、身份证及联系方式,有收现金的打收条给患者。 5、如患者不配合,拨打110报警求助。 6、为保证医疗安全,仪器不够使用的情况下,可暂向别科借用。 7、如夜班损坏,白天上班后,通知相应部门维修,确定维修费用后,通知患者。

相关文档