文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北海花园西区外脚手架施工方案

北海花园西区外脚手架施工方案

北海花园西区外脚手架施工方案
北海花园西区外脚手架施工方案

北海花园西区脚手架方案

一.编制依据

(1)招标文件、施工合同及我公司投标承诺;

(2)工程设计图纸、《施工组织设计》及相关的施工文件;

(3)国家、部、省、市、有关工程建设的法律、法规;

(4)集团公司质量、环境、安全卫生认证体系文件及有关管理规定;(5)现场条件、公司的施工管理制度和施工经验;

(6)《建筑施工手册》2003年第四版;

(7)国家现行的规范、规程主要包括:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 J186-2002??《》《钢结构设计规范》GB50017-2002

《冷湾薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)

二.工程概况

北海花园西区位于青岛市市南区山东路与江西路交界处,由三杰房地产开发有限公司投资兴建的高档住宅楼工程,同时设有地下车库、商业网点等相应配套服务设施,总用地面积17090·8㎡,总建筑面积137332·06m2,其中地下建筑面积36242·38㎡,地上建

筑面积101089·68㎡,基地建筑面积6821㎡。整个建筑群地下三层,局部二层,地上裙房四层,局部二层;塔楼分别为A楼32层、B楼32层、C楼28层、D楼24层、E楼22层五个楼座;南北长约100m,东西宽165m,建筑群最高檐口高度为105.5m。

三.方案选择

本工程地下结构为巨型165×100米略呈S型,在地下室顶板上不规则向南缩进,在裙房四层顶不规则缩进至A、B、C、D、E五座塔楼位置,所以架子的搭设分地下室部分,裙房放部分,主楼标准层部分三部分搭设。

主体结构施工用外脚手架一层—四层采用在地下室顶板上搭设落地脚手架;六层以上采用悬挑式扣件钢管双排脚手架,外挂安全网,即在第六、一十三、二十、二十七层顶板预埋16号槽钢作悬挑杆,伸出墙面1500,间距1500;其上用φ48钢管搭设扣件式钢管脚手架,内外立杆间距1500,步距1800,排距900,按脚手架搭设安全要求进行附墙拉接,里排立杆距结构留设250的间隙用于幕墙及结构施工,外侧统一用绿色密目安全封闭。

四.施工工艺

4.1脚手架搭设工艺

(1)落地式脚手架:准备工作→立杆底座→立杆横杆→剪刀撑→接头锁紧→安装连墙件→铺设脚手板→立挂安全网→上层立杆→立杆连接扣件锁紧→横杆。

(2)悬挑式脚手架:准备工作→悬挑型钢架设→立杆横杆→剪刀撑→接头锁紧→安装连墙件→铺设脚手板→立挂安全网→上层立

杆→立杆连接扣件锁紧→横杆。

4.2脚手架拆除方案

密目网→横杆→立杆→剪刀撑→连墙件

五.施工方法

5.1脚手架基础

本工程地下室及裙房采用落地式双排脚手架,主楼脚手架坐落在基础地板上,裙房脚手架坐落在回填土上,局部坐落在基础岩石上。脚手架立杆设钢底座,底座下为截面大于200*50的木垫板,底座与垫板应准确放置在立杆的定位线上。

5.2悬挑型钢的架设

悬挑结构为16#工字钢和Φ14钢丝绳。用予埋在现浇楼板中的Φ14㎜Ω型圆钢环将工字钢卡住,并用硬木锲将工字钢锲紧;在工字钢端部焊一Φ15㎜的圆形铁鼻,与Φ14钢丝绳连接,钢丝绳上端与上层楼板予埋的Φ14吊环连接,通过斜拉可减少悬挑工字钢的挠度。在外挑工字钢上焊2根Φ25㎜、高200㎜的钢筋,以固定立杆。型钢悬挑见附图2。

5.3脚手架搭设

立杆、大横杆、小横杆等杆件间距除符合下述要求外,还应满足规范要求,遇门洞需要加大间距时,应按规范要求进行加固。

(1)钢管脚手架的搭设~㎡m

外脚手架采用双排Φ48*3.5㎜钢管搭设,立杆间距0.9m、纵距1.5m、横杆步距1.8m、内立杆距墙250㎜。

脚手架必须设置纵横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆与大横杆的交点处设置小横杆,小横杆应紧靠立杆用扣件与大横杆扣牢。

在脚手架高度与长度方向连续设置剪刀撑,以增强脚手架的整体刚度。每根剪刀撑跨越5根立杆;剪刀撑钢管的搭接长度不小于1米,用3个扣件固定搭接钢管;剪刀撑与横向水平杆的伸出端或立杆相交处应用旋转扣件固定。在内外立杆之间,每阁8m设一道3.5m长的斜撑,由底至顶连续布置。

(2)连墙件的设置

本工程连墙件为刚性连接,按两步三跨布置,其位置宜靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300㎜。

连墙件与剪刀撑相交的部位采用在剪力墙上予埋Φ48*3.5㎜钢管,其长度500㎜、墙外长度≥200㎜,钢管埋于墙内部分焊2根Φ16㎜、长150㎜钢筋,将拉接杆与此予埋钢管连接固定。

(3)脚手板的铺设

本工程除悬挑部位采用木板外,其他均采用竹笆脚手板,每一悬挑单元(7层)设一作业层,并将该单元底层满铺脚手板作为防护层,防护层应铺满内立杆与混凝土墙之间的250㎜空隙,作业层设防护栏杆和180㎜高挡脚板。

铺设竹笆板时,在两立杆间加2根纵向横杆并与横向水平杆连接,小横杆应在大横杆的下面。作业层脚手板要满铺、铺稳,距离

墙面150㎜。竹笆脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四角用直径1.2㎜的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。

(4)密目网的设置

脚手架使用密目网安全网全封闭。密目网设置在外排立杆的内侧,用尼龙绳将密目网之间绑扎,并每隔250㎜与脚手板系牢。

(5)斜道的搭设

斜道附着脚手架设置,人行道宽度不小于1m,坡度为1:3,拐弯处设平台,斜道和平台按临边防护要求设1·2m高的防护栏杆及挡脚板;斜道采用50㎜厚木脚手板,板面上没隔250㎜~300㎜设置防滑木条。

六.主要资源计划

6.1劳动力计划

架子工:地下室及裙房施工阶段20人,主楼阶段20人。6.2主要材料及周转材料需求计划

主要材料及周转材料一览表

七.施工要求及安全技术措施

7.1施工要求

本工程脚手架的材料、搭设、使用及拆除均应按照施工设计、国家相关的规范、规程及省、市有关文件的规定执行。

7.1.1材料要求

(1)脚手架钢管采用Φ48*3.5㎜,其质量应符合国家标准要求。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈浊的钢管,严禁在钢管上打孔。

(2)扣件式脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其质量应符合国家标准要求。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N·M时,不发生破坏。严禁使用加工不合格、锈浊和有裂纹的扣件,出现滑丝的螺栓必须更换。

(3)脚手板主要采用竹笆板和松木板,其质量应符合现行国家标准的规定;松木板的厚度不应小于50㎜,两端各设直径为4㎜的镀锌铁丝2道。

(4)进场的钢管、扣件、脚手板等材料,应按规范的要求进行检查、验收。对不符合要求的材料不允许使用;经检查合格的钢管、扣件、脚手板应分类堆放,堆放场地不得有积水。

7.1.2搭设要求

(1)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照规定的程序进行。

(2)按施工设计放线铺垫板、设置底座、标注立杆位置;周边脚手架从一个角部开始向两边延伸交圈搭设。

(3)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相临连墙件以上二步;剪刀撑、斜杆等整体拉接杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置;装设连墙件及其撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和架体的明显变形。

(4)脚手板采用对接平铺时,在对接处与其下两侧支撑横杆的距离应控制在100~200㎜之间;脚手板采用搭接平铺时,其搭接长度不应小于200㎜,且应在搭接段的中部设有支撑横杆;铺板严禁出现端头超出支撑横杆250㎜以上未作固定的探头板。

(5)严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用;相临立杆的对接扣件不得在同一高度内。

(6)脚手架搭设中不得随意改变构架设计,确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交和请示技术主管人员解决。

7.1.3脚手架各部位构造要求

1)、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

A、纵向水平杆的构造要求

A)、纵向水平杆接长宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;采用对接扣件连接,纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

B)、使用木脚手板时,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;使用竹笆板时,纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不大于400mm。

C)、外侧纵向水平杆间,按60#文规定在立杆外侧间距600

设置一道拦腰杆。

B、横向水平杆的构造要求

A)、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣接的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不大于500mm。

B)、作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支承脚手板的需要等距离设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

C)、当使用木脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;

D)、使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,用直角扣件固定在立杆上;

C、脚手板的构造要求

A)、作业层脚手板铺满、铺稳、离开墙面150mm;

B)、使用木脚手板时,设置在三根横向水平杆上。脚手板采用搭接铺设,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm。

C)、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。

D)、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠的固定。

2)、立杆

A、落地式脚手架立杆底部设置钢底座和木垫板。

B、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角

扣件固定紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

C、脚手架底层步距不大于2m。

D、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置水平间距不大于6m,垂直间距不大于4米,本工程连墙件按楼层每层均设置连墙件,采用菱形布置。

E、立杆采用对接扣件连接交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

F、立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

3)、剪刀撑与横向斜撑

A、高度在24m以下的双排脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不大于15m;

B、剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

C、剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。7.1.4拆除要求

本工程为结构施工脚手架,随着主体混凝土结构的完成可按悬挑单元,逐单元自下而上拆除。落地式脚手架和每一悬挑单元脚手架拆除时,应符合下列规定:

(1)脚手架拆除前应检查扣件连接、连墙件、支撑体系等是

否符合构造要求;应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

(2)必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时拆除。

(3)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后,再拆除脚手架;分段拆除高差小于2步,如高差大于2步时,应增设接连墙件加固。

(4)在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运

走,避免误扶和误靠已松脱连接杆件;拆除的脚手架杆,板应分段放置,及时用塔吊运至地面,并按指定地点堆放、外运。

7.1.5脚手架验收标准规定

脚手架及其地基基础应按规范规定的时间阶段和内容进行检查与验收。其主要验收标准规定如下:

(1)构架尺寸符合规范及设计要求,个别部位的尺寸变化应

在允许的调整范围之内。

(2)接点的连接可靠,扣件的拧紧程度应控制在拧力矩达到

40~60N·M。

(3)脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直度偏差值:当架高≤20m时为不大于50㎜;当架高>20m时为不大于75㎜。

(4)纵向水平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50㎜。

(5)作业层铺板、安全防护措施等均符合施工设计和规范要求。7.1.6荷载要求

(1)施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,不得超过3KN/㎡;脚手板上施工设备单重不得超过1KN,使用人力在架子上搬运和安装构件的自重不得大于2·5KN。

(2)脚手架仅满足操作人员及随身携带的操作工具的荷载,不得在脚手板上大量堆放材料、过重的设备。施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载,严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输及支撑外墙大型钢模板。

7.2安全技术措施

(1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方方可持证上岗。

(2)操作人员要严格增遵守规章制度,加强规范管理,制止和杜绝违章指挥和违章作业。加强防护措施,加强管理人员和操作人员的安全生厂意识和自我保护意识,搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带,穿防滑鞋。

(3)严格按照规范、设计要求和有关规定进行脚手架搭设、使用、拆除,严厉制止乱搭、乱改、乱用等情况,确保脚手架构架和防护设计达到承载可靠和使用安全的要求。作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管的固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

(4)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:连墙件;主接点处的纵、横向水平杆;纵、横向扫地杆。

(5)当有6级以上大风、雾、雷雨和雪天应停止脚手架搭设与拆除作业。雨雪后上架子作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

(6)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

(7)人员上下脚手架必须走设安全防护的人行道和斜道,严禁攀爬脚手架上下。

(8)在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

(9)脚手架应按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定,采取接地和避雷措施。

(10)每日收工前应清理架子作业面,将架子上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在任何情况下,严禁自架子上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

(11)未尽事宜按照建设部山东省及青岛市有关建筑施工安全文件的要求进行施工。

八.另外按照青岛市有关规定,脚手架的搭设必须符合以下要求:8.1深化脚手架工程安全管理

8.1.1脚手架的搭设要求

(1)脚手架搭设立杆纵向间距不得大于1·5m,内外立杆横向间距不得大于1·2m,大横杆步距不得大于1·8m。

(2)建筑物高度低于30m时,可采用落地式外脚手架按规范一次性搭设;建筑物高度大于30m时,应采用悬挑式脚手架分段搭设,

每段搭设高度不得超过20m。悬挑梁与建筑物的固定方法必须经过计算确定,悬挑梁通常应使用16号以上工字钢或槽钢,悬挑梁尾端应在两处以上使用Φ16以上钢筋固定在楼板等钢筋混凝土结构上,悬挑梁前端应采用Φ14以上钢丝绳进行吊拉卸载。

(3)脚手架应为独立的系统,禁止与卸料平台、模板支撑体系以及物料提升机、外用施工电梯等相连接。

8.1.2操作层的安全防护要求

(1)脚手架搭设应高于操作层1·5m以上,外侧应按规定设置密目安全网,密目网应设置在外排立杆里面。

(2)在操作层上,脚手架外侧大横杆与脚手板之间要按要求设置两道防护栏杆和挡脚板,上栏杆高度为1·2m,下栏杆高度为0·6m,挡脚板高度为180㎜。

(3)操作层脚手板应铺满、铺稳、严禁出现探头挑。当使用竹笆脚手版时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400㎜;使用木脚手板时,接头处应采用对接平铺,接头处下方必须设置两个小横杆,并用铁丝固定。

(4)操作层脚手板与墙体的距离不得大于150㎜,大于时应加设脚手板进行有效防护。

(5)脚手架操作层下方三步架内,必须按照操作层的要求层层加设防护栏杆、挡脚板、满铺脚手板,脚手板内侧与墙体距离应满足规范要求。

(6)脚手架距地面以上3·2m处应设置首层安全平网,没隔不

大于10m再设层间安全平网。安全平网内侧距墙体不得大于150㎜,大于时应加设安全平网进行有效防护。

附件

脚手架计算书

由于落地式脚手架的高度与悬挑式脚手架接近,但风荷载较小,且搭设于结构板上(或夯实的回填土基础上),故对其不再进行计算,只计算悬挑式脚手架。计算内容包括:脚手架的整体稳定性、连墙件的强度验算、外挑型钢的强度验算。

悬挑式脚手架验算:

计算参数:在主楼外檐搭设作为结构施工的悬挑脚手架,其立杆纵距la=1.5m,步距为h=1.8m,横距为lb=0.9m,连墙件为二步三跨设置,每一悬挑层内铺设2层竹笆脚手板(其中一层为作业层,另一层为防护层)。搭设高度为H=2.85×7=19.95米(按一次搭设七层高计),外挑底支撑采用16号槽钢,支撑间距为1500,支座采用预埋在楼板砼内的Φ16钢筋固定。

其他计数参数为:立杆截面积A=489mm2;立杆的截面抵抗距W=5.08×103 mm3;立杆回转半径i=15.8mm,挡风面积An=1.5×1.8(1-0.089)×0.5+1.5×1.8×0.089=1.470㎡;迎风面积Aw=1.5×1.8=2.8㎡;钢材的抗压设计强度fc=0.205KN/mm2,连墙件的横距lw=4.5m,连墙件的竖距hw=3.6m。

①脚手架荷载计算

脚手恒荷载标准值计算:

Gk=Gk1+Gk2+GK3

=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2

其中:查表得gk1=0.1058、gk2=0.5674、gk3=0.5674

Hi=19.95

n1表示同时存在的作业层设置数。根据工程施工实际,考虑施工作业层为1层

则 Gk=4.43KN

脚手架施工荷载标准值计算:

Qk= n1×la×qk

其中:qk=1.35KN/m。

则Qk=2.03KN

风荷载的标准值计算:

Wk=0.7μsμzwo

φ=1.2×An/Aw=0.653

查表得μs=1.0φ=0.653,μz=1.67

Wk=0.38KN/㎡

Qwk=laφWk=1.5×0.653×0.38=0.37 KN/m

②整体稳定验算

确定材料强度附加分项系数:

Mwk= Qwkh2/10=120KN.mm

Nwk= MwkA/W=11.55KN

查表得r′m=1.59×(1+0.9)×(η+λ)/1+η+λ

r′m=1.47

设计轴心力计算:

N′=1.2(NGK+ NQK)=1.2×(4.43+2.03)=7.752 KN 确定稳定系数φ:

查表得μ=1.5,λ=uh/i=1.5×1.8/0.0158=119.62,查表得φ=0.452

验算稳定:

N′/φA+M W/W≤fc/0.9 r′m

N′/φA+M W/W=7.752/0.452×489+144/5080=0.063 KN/mm2

< fc/0.9 r′m=0.205/0.9×1.468=0.155 KN/mm2

故稳定性满足要求。

M x/ V x M x=13.3×106/1.05×141×103=89.9 N/mm2<215 N/mm2

故抗弯强度满足要求。

抗剪强度得验算

VS/It W≤fv

VS/It W=15.72×103/2×154=19N/mm2<215 N/mm2

抗剪强度满足要求。

预埋卡环得强度计算:

R B/2A≤f

R B/2A=8.73×103/2×154=28.34 N/mm2<215 N/mm2

预埋卡环得强度满足要求。

挠度验算:

悬挑工子钢得挠度值满足下式:

v≤[v]

v=ml/3EI[Nm(1+λ)+ql2/8(-1+4λ2+3λ3)]+m12LN/3EI(1+λ1) 代入值得v=5.65mm>[v]=3.25

故悬挑工字钢得挠度不能满足要求,须在工字钢顶部增加悬拉、底部增加支撑。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。

1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

脚手架施工方案

一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。 2、搭设规定: