文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 素混凝土局部受压承载力验算不配间接钢筋不配钢筋网的电子表格

素混凝土局部受压承载力验算不配间接钢筋不配钢筋网的电子表格

素混凝土局部受压承载力验算不配间接钢筋不配钢筋网的电子表格

柱脚位置筏板素混凝土局部受压承载力验算

一、计算部位:框架柱柱脚与基础交界位置,素混凝土局部抗压计算

二、依据规范:

《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010)式D.5.1

三、计算参数

1.几何参数:

计算底面积分布形状: 四边矩形

局部受压区长度: a=600mm

局部受压区宽度: b=600mm

混凝土局部受压净面积: Aln=Al

2.材料信息:

C30 fc=14.3N/mm2

混凝土强度等级:

4.荷载信息:

局部压力最大设计值: Fl=4540kN

5.设计参数:

结构重要性系数: γo=1.0

四、计算过程

1.计算局部受压的计算底面积

Al=a*b=360000mm2

最大Ab=(a+2b)*3b=3240000mm2

实取Ab=2890000mm2

Aln=Al=360000mm2

2.计算混凝土局部受压时的强度提高系数

βl=sqrt(Ab/Al)= 2.83

3.素混凝土强度

fcc=0.85*fc=12.16

4. ω*βl*fcc *Al=12398kN

5. Fl=4540≤ω*βl*fcc *Al=12398.1

根据混凝土设计规范公式D.5.1规定,素混凝土局部抗压满足要求

蓝色为需要输入的数据红色为结论