临时施工用电方案

0.编制依据

总平面图

《施工组织设计》

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

1.工程概况

昆山棕榈湾花园项目建筑面积约11.8万M2,施工现场比较宽广,由一个地下车库、16栋别墅及四栋高层组成。工地周边开阔,北侧有高压线路但离工地较远不予考虑,甲方在场地东侧及西侧各设400KVA箱式变电所一座,为本标段提供电力电源,由变电所至总配电间拟采用3×952+2×502电缆地埋敷设,现场设总配电间2间,供本标段施工用电及办公用电;现场用电设备及布置见图表及平面布置图,(生活区设在场外,本方案不包括)。

本工程临时用电主要分为基础用电、主体结构用电及装饰装修阶段用电,其中用电量最大阶段为主体施工,本方案以最大用电阶段进行设计计算。

2.施工用电布置

根据施工图纸及施工现场各个施工阶段用电的高峰期和机具布置及业主提供变压器位置,在安全生产质量保证情况下,能够经济正常运行。

业主提供在场地的东侧400KV变压器1台。在配电室旁设总配电室。供东侧别墅区使用,西侧变压器供西侧高层使用(详见场布图)。在各栋楼旁分别设置独立二级配电箱,线路采用VV22电力电缆沟沿沟敷设,分配电箱采用yc橡皮电缆穿钢管敷设。在实际生产采用就近的分配电箱取电,现场照明采用3.5KW镝灯,本供电系统采用TN-S接零保护和采用三级配电二级保护方式,电器电缆等配电产品采用建设部推荐的名牌厂家的合格产品.根据仔细运算和比较,把设备的需用系数Kx值设定为0.4~0.6。功率因素COSφ设为0.6~0.8。(电焊机组Cosφ为0.87)

3.用电负荷及导线截面的选择

3.1现场设备

现场设备如下表:

3.2负荷计算

3.2.1不同暂载率的用电设备容量换算

A 对焊机容量

P e =Sn (εn )1/2×Cos φ=100×0.87×0.21/2=38.9(KW ) B 交流电焊机BX —500型设备容量 P e = Sn (εn )1/2

×Cos φ

=50×(0.65)1/2

×0.87=35.1(KW) C 交流电焊机BX1—330

P e = Sn (εn )1/2×Cos φ=23×0.651/2×0.87=16.0 (KW) 式子中(εn )1/2为暂载率 D 电渣压力焊

P e = Sn (εn )1/2

×Cos φ=60×0.21/2

×0.87=10.5KW

3.2.2动力负荷计算

483326044345438.91663012946123010623()

e P KW ∑=+?+++?+?++?+++++++=有功计算负荷 Pis=K ×∑Pe

Pis=K ×∑Pe=0.6×623≈373.8KW

其视在计算负荷

Sie=Pis/Cos φ=373.8/0.8=467KVA

3.2.3变压器至总配电室的导线选择

甲方在工地东北角有500KVA 变压器一台。

工地东北角为500KVA 变压器给我方使用,满足我单位用电量。

js I )4670.38)658js n S ==≈A

查表变压器至配电房用绝缘铜芯线截面3×240+2×120三相五线制穿管至配电房。

配电房至各用电单元计算: A 、

塔吊回路J4 P e = 48+33*2=114KW

e e I=P cos =219A ??

查表得所需导线截面为VV 223×70+2×35电力电缆。

B 、

J1回路电渣压力焊等

P e =Sn ×(εn)1/2Cos φ=270×0.21/2×0.87=94KW

I= P e /(31/2

Ve Cos φ)=94KW/0.52=180A

查表得所需导线截面为VV 223×70+2×35电力电缆

C 、

J2回路钢筋弯曲机 P e =20KW

I e = P e /(31/2Ve Cos φ)=20/0.52=52.6A

查表得所需导线截面为VV 223×16+2×10电力电缆。

D 、 J3回路搅拌机水泵等

P e =92KW

I e = P e /(31/2Ve Cos φ)=92/0.52=177A

查表得所需导线截面为VV 223×50+2×25电力电缆。 E 、J5回路施工货梯、电梯、照明等

P e =112KW

I e = P e /(31/2Ve Cos φ)=112/0.52=215A

查表得所需导线截面为VV 223×70+2×35电力电缆。

4. 安全用电技术措施 4.1 正确可靠的接地接零:

a 把变压器中性点直接地,实施TN —S 系统三相五线制接零保护。

b 接零PE 线用绿/黄双色线,严格与相线工作零线相区别,杜绝混用。

c 保护零线在配电室及配电线路中,末端作三处以上的重复接地,接地电阻应符合规范要求。

d 保护零线截面不小于工作零线外,同时要满足机械强度。其中电器设备连接的保护零线路截面必须大于2.5mm 的多股铜芯线。

e 工作接地≤4Ω,塔吊接地≤4Ω,重复接地≤10Ω。

f 楼层电箱接地通过楼层防雷接地实现。

4.2 正确配设漏电保护器

a 在配电室外和开关箱分设两极漏电保护,实行三级配电二级保护。

b 选择建设部推荐的漏电保护器,优先选择电流动作型和特殊防溅型,分级保护,总漏电保护器的动作电流电流按比例选择。

c 在潮湿的环境场地应选择动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.1S的漏电保护器。

d开关箱实行“一机一闸一漏一箱”保护,所有漏电保护器与系统线路相适应。

4.3 配电线路

a 导线应选择合格产品足够的截面流量和环境温度及机械强度,做好线路敷设,架设,绑扎,安装及运行保护,同时做好定期检修。

b 正确使用电器产品,保证完整无损,装设牢固端正,并作名称,用途,分路标记。

c 带电导线与导线之间接头必须作绝缘包扎,保证其绝缘良好。

d 带电导线严禁搭,挂,压等其他物体。进入箱体的导线必须作好固定连接并作好进箱护套。

e 坚持人员持证上岗,各岗位有专人负责。

f 配电箱有足够机械强度,防砸的箱体,并配置门锁,下班后必须锁好。

g 检修时应由相应级别的电工进行检验,必须停电,要有维护标志和专人监护,检修人员应使用绝缘保护用具。

4.4照明

a 现场仓库安装防暴灯具,现场办公室,宿舍等,按规范布线安装。

b 地下室人梯,电梯口,安装36V安全灯,所有线路接正规布置并在行灯变压器电源侧面安装漏电开关及自动开关。

c 夜间作业采用3.5KW镝灯照明,室内楼层使用安全行灯,并做好防水防漏保护用接零保护。

d 做好用电人员的安全知识培训。

e 统一组织和专人统一指挥做好技术交底。

5.安全用电管理管理制度

5.1建立临时用电实施组织设计和技术措施的编制,审批用相应的技术挡案。

5.2建立技术交底措施,向专业电工,用电人员介绍临时用电施工组织技术和安全用电技术措施的总体意图,注意事项和技术内容,并应在技术交底,文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,写明交底日期。

5.3建立安全监测制度,从临时用电工程开始,定期进行检测。包括接地电阻值,电器设备绝

缘电阻值,漏电保护动作参数,并做好检测记录。

5.4建立电器维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间,地点,设备,内容,技术,措施,处理结果,维修人员,验收员等。

5.5建立工程拆除制度。建立工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并规定时间,人员,方法,注意事项和防护措施。

5.6建立安全检查和评比制度,施工管理部门是按照JCJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评比。

5.7建立安全用电责任制,对临时用电工程各部委的操作,监护,维修,分片,分块,分机落实到人,并辅以必要的惩罚。

5.8建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过劳动部门考核合格者上岗,禁止无证上岗或随意窜岗。

5.9强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

6. 电气防火措施

6.1合理配置,整改,更换各种保护电器,对电路和设备过载,短路故障进行可靠接地保护。

6.2在电报装置和线路周围不堆放易燃,易爆和腐蚀介质,不使用火源。

6.3在电报装置和相对集中的场所配电室,起重机驾驶室,发电房等配绝缘灭火器材等,并禁止烟火。

6.4加强电器设备相同的相地间绝缘。

6.5 配电间设置灭火器材,并设备用沙池。

6.6合理设置防雷装置。包括塔吊、电梯装防雷接地措施。

7.电器防火组织措施

7.1建立易燃,易爆和腐蚀介质的管理制度。

7.2建立电气防火教育责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

7.3建立电气防火教育制度,经常组织进行电气防火知识教育和宣传,提高各种用电人员的防火意识。

7.4建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

7.5强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

8、人员配备

总负责人:沈健统一协调机电管理工作。

电工班长:陈习负责实施本方案,并组织每天进行线路巡视,并做好记录。

班员:朱海华配合班长具体操作。

9、风险评价及应急措施(附表清单)

7#楼楼层临时用电立面图6#、8#、11#、12#楼楼层临时用电立面图

施工现场临时用电方案78783

安徽铜冠(庐江)矿业有限责任公司沙溪铜矿龙王顶尾矿库工程 文件编码:SXWK/SJ20-2016 临 时 用 电 案 批准: 审核: 编制: 铜陵有色铜冠矿建股份有限责任公司 二○一六年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时用电的目标及组织机构 (3) 1、目标 (3) 2、组织机构 (3) 3、项目各职能人员的安全用电岗位责任制 (4) 四、施工供电与照明要求 (5) 五、施工现场临时用电计算 (6) (一)、主要施工机械设备一缆表 (6) (二)、负荷计算 (7) 六、施工用电管理 (9) (一)用电管理 (9) (二)电工 (10) (三)安全距离与外电防护 (10) (四)供电路线 (10) (五)电缆线路 (11) (六)配电柜(盘)、配电箱及开关箱 (11) (七)电器装置的选择 (12) (八)使用与维护 (12) (九)照明 (12) (十)接地接零与防雷 (13) (十一)防雷 (14) 七、施工用电检查 (14) 1、定期检查 (14) 2、经常性检查 (15) 3、检查记录与隐患整改 (15) 八、施工用电措施 (15) (一)、安全用电管理措施 (15) (二)、保证安全的组织措施 (17) (三)、保证安全的技术措施 (17)

(四)、施工现场安全措施 (18) (五)、施工现场技术措施 (19) (六)、施工用电工伤事故的处理措施 (19) 九、安全用电技术及电气防火 (20) (一)安全用电技术 (20) (二)电气防火措施和制度 (20) 十、施工用电安全操作要求 (21) 十一、带电作业 (22) 十二、施工用电突发事故预防预案 (23) 1、触电事故分类 (23) 2、触电事故预防措施 (23) 3、施工现场用电人员职责 (23) 4、定期检查 (23) 5、用电安全技术档案 (24)

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工用电专项施工方案作业方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n=42kW P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1/2×42= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×33= Q js=P js×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x=,Cosφ=,tgφ=

P js=×6×= Q js=P js×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=S n×Cosφ=×= P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×20=15kW Q js=P js×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×=

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

施工现场临时用电方案

白杨河水源渠道复线建设工程 施工现场临 时用电方案 青岛市水利工程建设开发总公司 二0 一一年十月二十五日 施工现场临时用电方案 一、工程概况 该工程位于玉门老市区东侧,工程东起白杨河引水渠首,西至渠道分水闸,输水洞线总长6.517km,其中隧洞6.295km、暗渠0.222km。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,供水工程等别为W 等,工程规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5 级。白杨河渠首至分水闸段复线工程主要有进口段、隧洞段、暗渠段、出口段四部分组成。 二、电源条件及现场勘察: 本工程工地临时供电是利用3*1852*120 三相五线电缆低压供电线路(380V )由甲方提供6KV 线路引下架设变压器引出。

三、初步设计及配电方案:本工程临时用电组织设计根据项目部总体布置和施 工组织设计 要求,均采用电缆架空敷设,临时用电按照《施工临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及临时施工用电设三级配电二级保护,即总电室的配电屏 --分配电箱--开关箱, 实行一机一箱一闸一漏保。根据实地勘察和项目部安排。共设七趟回路,每趟回路用电缆架空敷设,场内设六个动力分配箱,一个照明配电箱。 四、安全用电技术措施: 1、配电柜 (1)配电柜设在现场,无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质的地方。 (2)配电柜线路维修时应悬挂停电标志,停、送电应由专人负责。 2、保护接零: (1)施工现场专用的中性点直接地的电力线路,采用T N —S接零保护系 统(即三相五线制) 。 (2)、TN—S系统的保护零线由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电 保护器电源侧的零线引出,保护零线单独敷设,不得装设任何开关和熔断器,并在施工现场分配电箱处设重复接地。 (3)、配电箱处的重复接地线与保护零线相连接,接地电组不大于 10 Q,引出的PE线应不小于BV2.5mm2 铜芯绿黄双色线。 (4)、重复接地采用L50 X50 X5镀锌角钢作接地体和40 X4镀锌扁铁作 接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢) ,不得用铝材或爆破钢作接地材料。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

0施工用电专项安全施工方案

施工用电专项方案 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 单位技术负责人:邹志忠 编制人: _________ 林军友_______________ 编制日期:2005年12月01日审批单位:____________________ 审批负责人:__________________ 审批日期:___________________

施工用电专项方案 一、工程概况 晨峰生产基地二期工程,由惠阳市晨峰实业有限公司投资兴建,惠州市大亚湾建筑设计院设计,由惠州市城乡建筑工程有限公司承担施工。 本工程由以下项目组成:3#厂房、框架一层,建筑面积为4500 m2;4# 厂房一层,建筑面积为4800 m;5#厂房、框架六层,建筑面积为1511 m;模具房一层,建筑面积800 m,成品出货仓库一层;B栋宿舍、框架五层,建筑面积为2872 m;本工程位于惠阳三和经济试验区,交通便利。 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方 提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从西南侧 的杆上变电所接进,并将施工现场用电三个区,各区设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、施工用电负荷计算 (一)、C单元用电区: 用电负载有:

用电荷载计算如下: P = 1.05/(K1 艺Pl/cos 书+K2X P2+ K3X P3+ K4X P4) 其中:P——为供电设备总需容量(KW 艺P1——电动机械额定功率(KW 艺P2——电焊机额定功率(KW 艺P3——室内照明容量(KW 艺P4——室外照明容量(KW K1 = 0.6 , K2= 0.6 , K3= 0.8 , K4= 1, cos ①=0.75 K1 艺P1=20.7+7.26+5.4+6.72+6.6=46.68KW K2 艺P2=0KW K3 艺P3=4KW K4 艺P4=13.5KW P=1.05X(46.68/0.75+4+13.5) =83.73KW (二)A单元用电区 用电负载有:

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

施工用电专项方案(详细版)[1]

一、工程概况: 本工程由崇义建设工程质量安全监督站质监,广东建筑艺术院有限公司设计,耀升国际酒店东侧地块一期建筑筹建,赣州市中韵咨询监理有限公司监理,崇义县建筑安装有限责任公司承建。 耀升国际酒店东侧地块一期建筑工程商住楼位于崇义县,其占地面积为1221.3平方米,总建筑面积约 8860.8平方米(节能计算面积7401平方米、其中商业节能计算面积860平方米)计容积率面积为8860.8平方米。 本工程是由江西中洋房地产开发有限公司兴建,崇义县建筑安装有限责任公司承建,框架结构6+1层,建筑高度为21.7米。 二、编制依据 本工程施工用电专项方案依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑电器设计手册》及施工机械负荷分配、《主体阶段》一览表编制 三、电力设施概况 本工程变压器两台由甲方提供,变压器编号为A和B,A变压器分小型机械和生活用电,下表中序号1-5为小型机械用电,6-11为生活用电;B 变压器主要用于大型机械用电。为用电安全起见,本工程计划所有线路采用三相五线,地线计划采用BLX-35的电缆线,做重复接地以确保安全。 四、A变压器承载验算及电缆的选定 A、施工用电 1、机具负荷统计表

序 号机械名称 机械 规格 单 位 数量 单机功率 ((KW)) 合计功率 ((KW)) 1打夯机Y100L2-4 台 2 3 6 2空压机2LB 台 2 7.5 15 3钢筋对焊机BGLB/280 台 1 100 100 4水泵台12 3.5 42 5碘钨灯台30 1 30 6蒸饭箱MB-F513C 台 1 15 15 7开水箱MT235 台 1 12 12 8室外照明个30 0.03 0.9 9办公照明个60 0.03 1.8 10宿舍照明个50 0.03 1.5 11空调台16 3.3 52.8 12合计277 2、总功率及总容量的计算 (1)对焊机组 取Kx=1.0 ∑P5=1*100=100(KW) Pjs5=Kx×∑P5=1.0*100=100(KW) (2)水泵、碘钨灯组 取Kx=0.7 ∑P3=30*1+12*3.5=72(KW) Pjs3=Kx×∑P3=0.7*72=50.4(KW) (3)打夯、空压机组

相关文档
相关文档 最新文档