文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市道路照明设计步骤

城市道路照明设计步骤

城市道路照明设计步骤
城市道路照明设计步骤

道路照明设计步骤

说明:本设计步骤适用于初学者入门参考之用,实际图纸应经专业负责人、校核、审核审定人等进行审核方可出图。

遵照标准:城市道路照明设计标准CJJ45-2015

一、外部资料收集

业主方面

a、电源要求

b、灯具、电缆等要求

c、控制方式

二、内部互提条件

a、道路等级

b、道路形式

三、专业内设计

a、选择标准

b、计算照度

c 、选择灯具

d、选择照明方式

e、复核功率密度及照度

f 、设计回路即电气保护和控制

具体如下:

1、确定道路等级此由道路设计决定,同时应明确道路路面材质(沥青or 混凝土)。

2、计算平均照度据道路等级查设计标准,表 3.3.1 ,确定照度标准值。

再按下式计算平均照度,计算平均照度须大于照度标准值:

E av=O ? N- U- K/(S ? W f)

式中:E av――平均照度维持值(1X )

①——灯具光通量,120*功率

N——路灯为对称布置时取2,单侧和交错布置时取1

U――利用系数,0.6

K――灯具维护系数,0.7

S――灯杆间距(m

W eff ——道路有效宽度(m)

3、选择灯具

根据设计标准,选择功能性灯具,一般选截光型、半截光型灯具,灯具光源无特殊要求一

般选择LED光源,功率因数cos?>0.95 (广州市要求)。

4、选择照明方式

根据设计标准, 5.1 款,选择照明方式。灯具的布置方式、安装高度和间距可按表 5.1.3 经计算后确定。

5、复核功率密度

选择好灯具和照明方式后(LPD的要求。功率密度一定要满足,这是国家强制性条文。功率密度值按下式计算:

LPD =1.1 ? p /(S ? we

式中:LPD——照明功率密度值(W/m2)

p――单灯功率(W

S――灯杆间距(m

w—道路有效宽度(m

其中 1.1 是调光驱动电源等的能耗系数。

6、确定照明回路数及箱变数量

据照明方式及照明控制要求,确定道路照明回路数和照明箱变数量。按每1000m为1

个回路(即每回路长度不大于1000m ,每2000m(半径小于1000m设1个箱变的原则确定箱变数量。当然这个不能一概而论,应综合功率、电缆型号、现场实际等因素考虑。主要考虑压降问题。

7、选择路灯专用箱变

据路灯总功率选择供电的路灯专用变压器,变压器选择D,yn11 的三相配电变压器。

变压器利用率为70~80%,包括功能性照明和景观照明、交通、广告灯箱及支路照明等预留负荷。

8、选择照明电力电缆及灯具连接线

据每个回路的数据,计算选择各回路照明电力电缆,一般选 4 芯铜芯电缆,

YJV-0.6/1kV-4 X n。灯具连接线统一选用RVV-3X 2.5。

9、选择断路器照明回路计算电流为:

I c=1.1 ? P/(1.732 ? U- cos?)

式中:P——回路额定功率(W

U ――照明回路额定电压,380V

cos? ---- 功率因数,cos?》0.95

其中 1.1 是调光驱动电源等的能耗系数。照明用

低压断路器的长延时过电流脱扣器的整定电流为:

I r1r1 ? I c

式中:K rl——长延时过电流脱扣器的可靠系数,取 1.1

I c――照明回路的计算电流(A)

照明用低压断路器的短路过电流脱扣器的整定电流为:

I r2 > K ? I r1 o

式中,I r1——长延时过电流脱扣器的整定电流(A)

K――整定倍数,而K的取值范围大致为:2.47 (l c/1 ri )< K< 0.77 (I f/ I ri)校验断路器脱扣器动作的灵敏度K m,即:

K lm= I f/I r2

式中:K lm》1.3;

I f――路灯线路末端最小短路电流,对于TN系统为相一保短路(即单相接地

故障)或L-N短路电流,对于TT系统为L-N短路电流。

I r2 ――断路器短路过电流脱扣器的整定电流值

据I r1及I r2选择各回路断路器(选A类断路器)。每个回路均设置漏保。

同理,计算选择主干线断路器(选B类断路器)。

10、保护接地

接地形式采用TT系统,详见院标准说明。

11、绘制或修改变压器箱一次接线图、路灯控制箱一次系统图、二次原理图、道路照明总平面图、道路照明平面图、路灯标准横断面图、材料表、目录。其余图均采用通用大样图。