文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挡土墙质量评估报告

挡土墙质量评估报告

挡土墙质量评估报告
挡土墙质量评估报告

挡土墙工程质量施工自检评估报告

尊敬的各位领导、专家:你们好!

我公司受徽州区第一中学的委托,对徽州一中校区挡土墙加

固项目工程监理,并派驻项目监理部开始对该工程进行质量、工期、安全和投资等方面的控制。通过建设单位、承包单位、监

理单位的共同努力,本工程于2015年10月达到竣工验收

的基本条件。现将我项

目监理部对该工程的质量评估报告出具如下:

工程名称:徽州一中校区挡土墙加固项目

建设单位:徽州第一中学

地勘单位:黄山市工程勘察院

设计单位:黄山市徽州区建筑规划设计院

施工单位:黄山市方圆建工有限公司

监理单位:杭州大江建设项目管理有限公司

一、工程概况

1、徽州一中校区后挡土墙为重力式挡墙,长度约为27米。

2、围墙设施墙体Mu10混凝土标准砖,墙身厚度为24厘米,正负零以上用Mu10混合砂浆砌筑。内墙为白色乳胶漆。围墙变形缝间距20米,宽缝30毫米。

3、校区园林灌木种植面积约636㎡,人行道铺装面积约85.2㎡。

4、排水工程食堂宿舍楼至河坝范围的室外雨水管网,排水系统采用雨、污分流体制。

二、施工程序及施工工程情况

我单位与建设单位签定工程建设施工合同后,根据工程设计文件(施工图纸)编制了3#挡土墙砌筑方案,并报送监理方审核,同时我施工方对进场的施工班组进行安全技术、岗前教育等相关资料交底。

在施工过程中,按照施工规范及施工合同要求,严格施工程序,对用于本工程进场的原材料(PVC管、水泥),我单位都按照相关要求报审监理人员并认真自查,对进场材料(产品)的外观、规格、尺寸、质量证明书产品合格证及进场数量进行审查和核对,并现场见证取样送检,经试验室再检合格后方允许用于拟定部位。

施工中每道施工工序完成后,我单位都按照相关要求报请验收,经监理方会同相关各方共同验收合格后,方能进入下道工序施。

三、评估依据

1、3#挡土墙施工合同和国标图集04J008

2、工程设计施工图、设计说明

3、地质勘察报告

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

5、《建设工程施工规范》GB50319-2000

四、施工质量情况

1、定位放线

基坑开挖前,用石灰粉放撒出基坑的开挖边线,并在临近位

置打入水平桩,在水平桩上标记出开挖深度。

2、分段分层开挖基坑

3#挡土墙基坑开挖采用机械开挖,采取沿等高线自上而下、分层、分段、依次进行。挡土墙的基坑开挖按各段挡土墙高度不同分为五段进行开挖,开挖至设计标高后,我单位按照要求请相关各单位进行基坑验收。

3、挡土墙砌筑

挡土墙基础及墙身采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑,毛石质地坚实无风化剥落和裂纹,表面无泥垢、水锈等杂质,满足设计要求;砂浆等级和强度符合设计要求,且有砂浆配合比设计实验报告,砌组的形式上下错缝,内外搭砌,丁砌石交错设置,灰缝厚度,砂浆饱满,都符合设计要求和规范规定。墙身PVC管泄水孔符合设计要求,挡土墙表面用MU10水泥砂浆勾缝,勾缝粘结牢固、密实、整齐。

4、伸缩缝

按设计图纸要求,每10米布置了一道沉降缝,宽30mm,缝内填置软木板,外表用沥青麻筋填充。

5、土方回填

回填前我方先行清除建筑垃圾等杂质。填料为原土回填,按照设计要求分层夯实。

五、资料核查记录

1、各种试验资料

1)砂浆、砼配合比通知单1份

2)地基工程验槽记录5份

3)砂浆试块试验报告4份

2、隐蔽工程验收记录:

1)各检验批质量验收记录15份

2)取样、送样记录4 份

六、综合评定

本工程按规范要求质量评定,所有工程质量均达到合格,资料同步齐全。我施工单位综合评定该工程为合格工程。

重庆建工会泽项目部

2013 年5 月28日

施工单位能够按照设计图纸、有关规范规程及标准组织施工,各专业工序符合设计和施工规范要求。施工中没有发生工程质量安全事故,没有发现违反强制性标准条文规定。经过核查质量控制资料基本完成,符合要求;各检验批、各分项工程质量等级均为合格。因此挡土墙分部质量等级暂时评定为合格。

挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录表

挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录表 02010507□□□02010603

注:挡土墙允许偏差数值,括号外为浆砌片石,括号内为混凝土。 说明 主控项目 1.挡墙砌筑所用的水泥、砂、石料及反滤层材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414─2003)附录E的有关规定。 2.墙身浆砌片石的砂浆、混凝土强度等级应符合设计要求。 检验数量:施工单位每100 m3砌体的砂浆、混凝土取试件1组,不足100 m3亦制取试件1组。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。检验方法:砂浆、混凝土试件作抗压试验。 3.墙面应平顺整齐。墙顶、两端面与基础连接处应密贴封严。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。 4.墙身沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封应符合设计要求,接缝平直,塞缝严密。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位按施工单位检验数的10%平行检验。检验方法:观察、尺量。5.泄水孔孔径尺寸、排水坡度应符合设计要求,并排水通畅。 检验数量:施工单位检验总数的10%。监理单位见证检验施工单位数量的20%。检验方法:炮棍法测排水坡、尺量。 6.墙后防排水设施、隔水反滤层的构造应符合设计要求,其反滤层厚度不小于设计规定。 检验数量:施工单位检验不少于3处,监理见证检验1处。检验方法:观察、尺量。 7.墙背填筑应分层压实,其压实质量应符合设计要求。 检验数量:施工单位每夯填层检验3点。监理单位每三层见证检验2点。检验方法:轻型动力触探(N10),其击数标准经试验确定。 一般项目 1.砌片石(块石、砌块)的砌缝宽度、三块片石相接处的内切圆直径和砌筑方式应符合下表的规定。检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、尺量。 浆砌片石(块石、砌块)的砌缝宽度、三块片石相接处的内切圆直径和砌筑方式 2.墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程允许偏差及检验方法应符合下表的规定。 墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程、 沉降缝位置、沉降缝宽度允许偏差及检验方法

加筋挡土墙施工检验批质量检验记录表.doc

加筋挡土墙施工检验批质量检验记录表工程名称 施工单位 单位工程名称分部工程名称 分项工程名称验收部位 工程数量项目经理技术负责人 制表人施工负责人质量检验员 交方班组接方班组检验日期 监理(建 检查项目 检验依据或 检 设)单位 查结果 允许偏差( mm)验收记 录 1 地基承载力符合设计要求 2 基础混凝土强 符合设计规定度 3 预制挡土墙板符合 CJJ1-2008 第钢筋14.5.1 的规定 4 预制挡土墙混符合设计及 凝土强度CJJ1-2008 的规定 主 5 挡土墙板焊接符合 CJJ1-2008 第 控15.6.2-4 的规定 项 6 挡土墙板杯口 符合设计要求 目混凝土强度 7 拉环、筋带材料 符合设计要求质量 8 拉环、筋带数量符合设计及 及安装CJJ1-2008 的规定 9 回填土质符合设计要求 1 压实度符合设计要求 允许偏差或 检查项目 允许值( mm) 符合CJJ1— 2008 墙面板外观 第 15.6.4-9 的规定 一 1 每层顶面高 ± 10 般墙程 项板 2 轴线偏位≤ 10 目安 装 3 墙面板垂直 ① 度或坡度0~ -0.15%H 检查结果 /实测点偏差值或实测值 应合合 测格格 12345678 点点率 数数% 接下表

路 G2-49 检查项目 1墙顶线位 加 筋 2 墙顶高程 土 挡 土 墙 3 墙面倾斜度 总 体 4 墙面板缝宽 一 5 墙面平整度般 项1 断面尺寸 目 2柱高 3 侧向弯曲 预 4 麻面(%) 制 混 5直顺度 凝 土6垂直度 栏 杆 7 栏杆间距 相邻栏杆 8 扶手高差 栏杆 9 平面偏位 一般项目合格率 平均值( %) 允许偏差或允 许值( mm) - 100 路堤式 +50 路肩式±50 路堤式±50 路肩式±30 ① +(≤ 0.15%H )且≤ +50① mm -(≤ 1.0%H )① 且≥ - 100① mm ±10 ≤15 符合设计规定 0,+5 ≤L/750 ≤1% 扶手≤ 4 栏杆柱≤ 3 ±3 有柱≤ 4 无柱≤ 2 ≤4 续上表 检查结果 /实测点偏差值或实测值 应合合监理(建设) 单位验收记 1 2 3 4 5 6 7 测格格 录 8 率 点点 数数% 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日注: 1、①示墙面垂直度或倾斜度, “+指”向外“—指”向内; 2、 L 为构件长度, H 为挡土墙板高度。 加筋挡土墙质量检验标准

砼挡土墙现场质量检验表

成都第二绕城高速公路东段项目 混凝土挡土墙现场质量检验表 施工单位:成都华川公路建设集团有限公司合同号:A3 监理单位:四川兴华建设咨询监理有限公司编号: 检表19-1 工程名称砌筑防护工程施工日期×年×月×日-×年×月× 日 桩号及工程部位K**+***-K**+***段混凝土挡土墙检验日期×年×月×日 基本要求1、石料或混凝土预制块的质量和规格应符合有关规范和设计要求。 2、砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 3、地基承载力必须满足设计要求。 4、沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。 检查项目规定值或允 许偏差 实测值或偏差值检查方法及频率 混凝土强度(MPa)在合格标准 内 按附录F检查 平面位置(mm) 30 10、8、12、8(按频率填写)经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点 顶面高程(mm) ±20 +8、-2、+6、+10(按频率填写)水准仪:每20m检查1点竖直度或坡度(%) 0.3 0.2、0.3、0.1、0.2(按频率填写)吊垂线:每20m检查2点断面尺寸(mm) 不小于设计2010*305、2015*310(按频率填写)尺量:每20m量2个断面底面高程(mm) ±30 +12、+10、+6、+11(按频率填写)水准仪:每20m检查1点 表面平整度 (mm) 块石20 2m直尺:每20m检查3处, 每处检查竖直和墙长两个方 向 片石30 混凝土 块、料石 10 8、12、10、6、10、9、4、6、8、5、10、7 (按频率填写) 自检意见: 质检工程师: 年月日现场监理意见: 现场监理: 年月日 专业监理工程师意见: 专业监理工程师: 年月日

挡土墙隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 验收部位 15#南面挡土墙 验收日期 2014年 月 日 图号 仰斜式挡土墙构造图 1、毛石挡土墙石材、型式、做法严格按施工图纸和选用国标图集 04J008《挡土墙》 及设计图纸进行施工 2、挡土墙排水管采用PVC 直径100出水管 3、先将岩土面层上松动的碎石、浮土清理干净,在采用 M10水泥砂浆砌筑 MU30片石。 4、挡土墙施工符合设计要求及质量验收规范规定。 1挡土墙基础(置于基岩时,应清除表层风化部分;置于土层时,不应放在软土、松土和未经 特殊处理的回填土上),地基容许承载力必须满足设计要求。 O 隐 2为保证墙身自身的稳定性, 待水泥砂浆强度达到设计强度的 70%后,方可进行墙背填料的分 蔽 层填筑,并应保证墙身的自稳。 3墙身浆砌片石分层砌筑,整个挡墙砌筑过程中不得出现水平施工通缝。 O 4浆砌片石挡墙的砂浆水灰比必须符合要求, 砂浆应填塞饱满。浆砌片石所采的石料为不易风 化的石块,其最低强度等级为 MU30 1、 挡土墙块石砌筑水泥砂浆标号为 M10,挡土墙压顶采用C20砼截面尺 寸为 700X 60.预埋件为200X 150X 8,锚筋4①12,L=200;预埋件按每段长度均分, 间距3.0m ;施工现场水泥沙浆及砼搅拌必须严格按照 M10配合比搅拌,并采用 机械搅拌。 2、 施工前需提供砂浆、砼标号的实验室配比,依据实验室配合比现场调 整为施 工配合比(配合比必须计量),在施工中根据施工规范要求提供砂浆、砼试 块的强度试压报告原件。 3、 挡土墙施工质量验收按国家现行有关规范进行验收和质保(需签订质 保 书)。工程质量等级标准以竣工验收组评定为准。 6 、回填土方严格执行建筑工程质量验收规范及设计要求进行分层夯填,压 实度满足设计要求,资料已回填土压实系数为依据。 工程名称 雅南高第四期、五期挡土墙工程 建设单位 施工单位 新疆建化实业有限责任公司 监理单位 新疆天山建材(集团)有限责任 公司 /

挡土墙隐蔽工程验收记录

挡土墙隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 工程名称雅南高第四期、五期挡土墙工程建设单位新疆天山建材(集团)有限责任公司 施工单位新疆建化实业有限责任公司监理单位/ 验收部位15#南面挡土墙验收日期2014年月日图号仰斜式挡土墙构造图 隐蔽检查内容1、毛石挡土墙石材、型式、做法严格按施工图纸和选用国标图集04J008《挡土墙》及设计图纸进行施工 2、挡土墙排水管采用PVC直径100出水管。 3、先将岩土面层上松动的碎石、浮土清理干净,在采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石。 4、挡土墙施工符合设计要求及质量验收规范规定。 1挡土墙基础(置于基岩时,应清除表层风化部分;置于土层时,不应放在软土、松土和未经特殊处理的回填土上),地基容许承载力必须满足设计要求。 ○ 2为保证墙身自身的稳定性,待水泥砂浆强度达到设计强度的70%后,方可进行墙背填料的分层填筑,并应保证墙身的自稳。 ○ 3墙身浆砌片石分层砌筑,整个挡墙砌筑过程中不得出现水平施工通缝。○ 4浆砌片石挡墙的砂浆水灰比必须符合要求,砂浆应填塞饱满。浆砌片石所采的石料为不易风化的石块,其最低强度等级为MU30 1、挡土墙块石砌筑水泥砂浆标号为M10,挡土墙压顶采用C20砼截 面尺寸为700×60.预埋件为200×150×8,锚筋4Ф12,L=200;预埋件按每段长度均分,间距3.0m;施工现场水泥沙浆及砼搅拌必须严格按照M10配合比搅拌,并采用机械搅拌。 2、施工前需提供砂浆、砼标号的实验室配比,依据实验室配合比现 场调整为施工配合比(配合比必须计量),在施工中根据施工规范要求提供砂浆、砼试块的强度试压报告原件。 3、挡土墙施工质量验收按国家现行有关规范进行验收和质保(需签 订质保书)。工程质量等级标准以竣工验收组评定为准。 6、回填土方严格执行建筑工程质量验收规范及设计要求进行分层夯填,压实度满足设计要求,资料已回填土压实系数为依据。

公路工程质检资料-挡土墙检查表

砌体挡土墙检查表 桩号(墩台号、孔号):分项工程名称:衡重式路肩墙 工程部位:挡土墙墙身 施工单位:中铁二十一局集团有限公司监理单位:云南公路建设监理公司表号:ZJ—201- 基本要求1)石料或混凝土预制块的质量和规格应符合有关规范和设计要求。2)砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范要求,按规定的配合比施工。3)地基承载力必须满足设计要求。4)砌筑应分层错缝。浆砌时应坐浆挤浆,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。5)沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。 项次检查项目规定值或允许 偏差 检查方法和频率 实测值或实测偏差值检查结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 或代表 值 合格 率% 1△砂浆强度(Mpa)在合格标准内按附录F检查 2 平面位置(mm) 50 经纬仪:每20m检查墙顶外 边线3点 3 顶面高程(mm) ±20 水准仪:每20m检查1点 4 竖直度或坡度(%) 0. 5 吊垂线:每20m检查2点5△断面尺寸(mm) 不小于设计尺量:每20m 量2个断面 6 底面高程(mm) ±50 水准仪:每20m检查1点 7 表面平 整度 (mm) 块石20 2m直尺:每20m检查3处, 每处检查竖直和墙长两个 方向 10 6 9 14 12 13 9 100 片石30 混凝土块、料石10 合计 外观鉴定:1)砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 不符合要求时扣1~3分。2)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。不符合要求时扣1~ 3分。3)沉降缝整齐垂直,上下贯通。不符合要求时扣1~3分。 外观实际: 检查意见:监理意见: 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

毛石挡土墙资料报验全套

毛石挡土墙基础测量报验申请表 工程名称:合肥市庐阳区下塘路(涡阳路—灵璧路段)东侧边坡挡土墙编号: 致:安徽省科信工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了K0+000-K0+154.135段毛石挡土墙基础测量工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。 附件: 1、测量复核记录(底面高程) 2、现场测量图 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

测量复核记录 工程名称合肥市庐阳区下塘路东侧 挡土墙工程 施工单位 芜湖大观园花木有限公 司 复核部位 挡土墙 K0+000-K0+154.135 (底面高程) 日期2013年4月26日 原施测人曾凡立测量复核人 测量复核情况 桩号 设计高程值 (m) 实测高程值 (m) 允许误差 (mm) 差值K0+000 19.200 ±30 K0+010 19.200 K0+020 19.284 K0+030 19.385 K0+040 19.491 K0+050 19.631 K0+060 19.754 K0+070 19.939 K0+080 20.094 K0+090 20.258 K0+100 20.424 K0+110 20.548 K0+120 20.597 K0+130 20.723 K0+140 20.822 K0+150 20.894 K0+154.135 20.916 复核结论

挡土墙基础开挖报验申请表 工程名称:合肥市庐阳区下塘路(涡阳路—灵璧路段)东侧边坡挡土墙编号: 致:安徽省科信工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了 K0+000-K0+154.135段毛石挡土墙基础开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基与基槽验收记录 2、隐蔽工程检查记录 3、土方开挖工程检验批质量验收记录表 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构___________________________ 总/专业监理工程师__________________________ 日期___________________________

挡土墙评定表

汇总表 工程名称挡土墙桩号或部位K13+000-K14+000 检查项目设计值或允 许偏差 实测值或实测偏差值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合格率 平面位置(mm)50 14 16 18 12 10 12 10 12 14 10 16 12 10 14 18 20 100% 16 12 14 12 16 顶面高程(mm)±20 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100% 2 2 1 竖直度或坡度 (%)0.5 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.51 0.52 0.51 0.52 0.51 0.52 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 100% 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 断面尺寸(mm) 不小于设计 25 5 10 10 12 5 15 25 15 10 5 10 6 8 10 5 100% 18 5 10 8 12 10 12 10 15 10 20 12 15 10 15 8 10 10 16 20 10 12 15 10 10 12 15 10 20 10 12 20 15 14 16 20 14 12 7 12 15 10 20 11 15 20 10 5 12 8 8 10 15 12 15 8 10 15 25 10 5 12 10 12 14 8 12 10 15 16 10 20 10 12 15 20 12 14 10 15 40 12 8 10 15 12 10 16 10 12 20 12 15 底面高程(mm)±50 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 0 100%2 1 2 表面平整度 (mm) 20 15 19 10 16 13 14 17 15 16 12 10 8 16 13 10 15 100% 17 15 19 7 9 5 负责人:填表人:日期:

浆砌石挡土墙单元工程质量评定表

浆砌石挡土墙单元工程质量评定表 单位工程名称 幸福小区挡土墙、围 墙及土方(一标段)单元工程量 1-3m 分部工程名称主体砌筑检验日期年月日单元工程名称、部位浆砌红条石评定日期年月日项目名称质量标准质量情况 保证项目 石料规格质量符合设计和规范要求高于500*250*240 砂浆配合比及强度符合设计要求M7.5有二次检测报告 基础土质、高程和底 宽 符合设计要求,砌石应在基础验收合 格后方可施工, 基础为中风化砂岩 基本项目砌 筑 浆砌石 应采用坐浆法分层砌筑,严禁先堆砌 石块再用砂浆灌缝;上下层砌石应错 砌筑,内外应搭接牢固。 无重逢,措位,开缝干砌石 干砌石挡土墙应全断面分层卧砌,与 先砌石块尽量挤摆、垫稳,上下错缝, 内外搭接,且不得在砌石断面中间用 小石填心。干砌石体砌筑层面不得以 小石块、片石找平。 符合设计要求勾缝 勾缝前必须清缝,用水冲净湿润,砂 浆分次填塞密实,勾平缝。 表面饱满符合设计要求外观质量 砌体牢固,边缘直顺,表面平整,土 工布铺设表面平顺。 合格 允许偏差项目顶面高程(mm)浆砌士20,干砌士30 1、6、6、3、4、5、7 断面尺寸(mm)浆砌士30,干砌士50 2、8、12、14、2、5 、7 表面平整度(mm)浆砌士20,干砌士50 1 、4、3 、3、3、12、2 检查结果:共检测7 点,其中合格7 点,合格率100 % 施工单位自评意见质量等级(监理单位)复核意见 核定质 量等级 符合设计标准合格 施工单位名称贵溪昌盛建筑工程有限公司(监理单位)名称江西省建筑工程建设 监理有限公司测量员初检负责人终检负责人 核定人

单位工程名称 幸福小区挡土墙、围 墙及土方(一标段)单元工程量 3-6m 分部工程名称主体砌筑检验日期年月日单元工程名称、部位浆砌红条石评定日期年月日项目名称质量标准质量情况 保证项目 石料规格质量符合设计和规范要求高于500*250*240 砂浆配合比及强度符合设计要求M7.5有二次检测报告 基础土质、高程和底 宽 符合设计要求,砌石应在基础验收合 格后方可施工, 基础为中风化砂岩 基本项目砌 筑 浆砌石 应采用坐浆法分层砌筑,严禁先堆砌 石块再用砂浆灌缝;上下层砌石应错 砌筑,内外应搭接牢固。 无重逢,措位,开缝干砌石 干砌石挡土墙应全断面分层卧砌,与 先砌石块尽量挤摆、垫稳,上下错缝, 内外搭接,且不得在砌石断面中间用 小石填心。干砌石体砌筑层面不得以 小石块、片石找平。 符合设计要求勾缝 勾缝前必须清缝,用水冲净湿润,砂 浆分次填塞密实,勾平缝。 表面饱满符合设计要求外观质量 砌体牢固,边缘直顺,表面平整,土 工布铺设表面平顺。 合格 允许偏差项目顶面高程(mm)浆砌士20,干砌士30 4、5、5、6、6、5、4 断面尺寸(mm)浆砌士30,干砌士50 6、6、7、3、2、9 、7 表面平整度(mm)浆砌士20,干砌士50 7 、8、3 、3、3、6、2 检查结果:共检测7 点,其中合格7 点,合格率100 % 施工单位自评意见质量等级(监理单位)复核意见 核定质 量等级 符合设计标准合格 施工单位名称贵溪昌盛建筑工程有限公司(监理单位)名称江西省建筑工程建设 监理有限公司测量员初检负责人终检负责人 核定人

片石挡土墙整套资料

挡土墙基础开挖报验申请表 工程名称:73638部队玉山道路大修工程编号: 致:福建兴禄建筑工程有限公司(监理单位) 我单位已完成了 K0+020-K0+540片石挡土墙基础开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程检查记录 2、测量复核记录 3、砌体挡土墙基槽检验批质量验收记录表 施工单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构___________________________ 总/专业监理工程师__________________________ 日期___________________________

隐蔽工程检查验收记录 年月日 工程名称73638部队玉山道路大修工程施工单位福建兴禄建筑工程有限公司隐检项目片石挡土墙基础开挖隐检范围K0+020-K0+540 隐检内容1、片石挡土墙基槽开挖各部尺寸; 2、基槽基底处理情况。 施工单位检查情况1、基槽开挖各部尺寸,经测量复核符合设计要求。 2、基底开挖,地基无长时间暴露、扰动、浸泡的情况,基底已整平夯实,松软部分泥土清除。 处 理 情 况 及 结 论 复查人: 年月日 建设单位监理单位 施工项目 技术负责人 质检员

测量复核记录 工程名称73638部队玉山道路大修工程施工单位福建兴禄建筑工程有限公司复核部位K0+020-K0+540挡土墙(基底高程)日期年月日 原施测人测量复核人 测量复核情况 桩号 设计高程值 (m) 实测高程值 (m) 允许误差(mm) 差值K0+020-K0+290 按旧路标高 K0+282-K0+300 K0+335-K0+380 K0+380-K0+407 K0+400-K0+425 K0+425-K0+540 复核结论

挡土墙质量评估报告

挡土墙工程质量施工自检评估报告 尊敬的各位领导、专家:你们好! 我公司受徽州区第一中学的委托,对徽州一中校区挡土墙加固项目工程监理,并派驻项目监理部开始对该工程进行质量、工期、安全和投资等方面的控制。通过建设单位、承包单位、监 理单位的共同努力,本工程于2015年10月达到竣工验收 的基本条件。现将我项 目监理部对该工程的质量评估报告出具如下: 工程名称:徽州一中校区挡土墙加固项目 建设单位:徽州第一中学 地勘单位:黄山市工程勘察院 设计单位:黄山市徽州区建筑规划设计院 施工单位:黄山市方圆建工有限公司 监理单位:杭州大江建设项目管理有限公司 一、工程概况 1、徽州一中校区后挡土墙为重力式挡墙,长度约为27米。 2、围墙设施墙体Mu10混凝土标准砖,墙身厚度为24厘米,正负零

以上用Mu10混合砂浆砌筑。内墙为白色乳胶漆。围墙变形缝间距20米,宽缝30毫米。 3、校区园林灌木种植面积约636㎡,人行道铺装面积约85.2㎡。 4、排水工程食堂宿舍楼至河坝范围的室外雨水管网,排水系统采用雨、污分流体制。 二、施工程序及施工工程情况 我单位与建设单位签定工程建设施工合同后,根据工程设计文件(施工图纸)编制了3#挡土墙砌筑方案,并报送监理方审核,同时我施工方对进场的施工班组进行安全技术、岗前教育等相关资料交底。 在施工过程中,按照施工规范及施工合同要求,严格施工程序,对用于本工程进场的原材料(PVC管、水泥),我单位都按照相关要求报审监理人员并认真自查,对进场材料(产品)的外观、规格、尺寸、质量证明书产品合格证及进场数量进行审查和核对,并现场见证取样送检,经试验室再检合格后方允许用于拟定部位。 施工中每道施工工序完成后,我单位都按照相关要求报请验收,经监理方会同相关各方共同验收合格后,方能进入下道工序施。 三、评估依据 1、3#挡土墙施工合同和国标图集04J008

现浇钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录表.doc

现浇钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录表 工程名称 施工单位 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 验收部位 工程数量 项目经理 技术负责人 制表人 施工负责人 质量检验员 交方班组 接方班组 检验日期 检验依据或 监理(建 检查项目 检查结果 设)单位 允许偏差( mm ) 验收记录 主 1 地基承载力 符合设计要求 符合 CJJ1-2008 第 控 2 钢筋品种、 规格和 项 加工、成型、 安装 14.5.1-4 规定 目 符合 CJJ1-2008 第 3 混凝土强度 14.5.1-5 规定 检查结果 /实测点偏差值或实测值 检查项目 允许偏差或 应 合 合 允许值( mm ) 12345678 测 格 格 点 点 率 数 数 % 表面光洁平整密 混凝土外观 实,无蜂窝麻面露 筋,泄水孔通畅 1 受力钢筋成型 +5, - 10 长度 钢 2 箍筋尺寸 0,- 3 筋 配置两排以上 加 3 受力筋时钢筋 ± 5 工 的排距 一 及 4 受力筋间距 ± 10 般 安 项 装 5 箍筋间距 ± 20 目 6 保护层厚度 ± 5 现 1 长度 ± 20 浇 2 断面 厚度 ± 5 混 3 尺寸 高度 ± 5 凝 土 4 垂直度 ≤ 0.15%H ,且≤ 10 挡 5 外露面平整度 ≤ 5 土 墙 6 顶面高程 ± 5 接下表

允许偏差或 检查项目 允许值( mm) 续上表 检查结果 /实测点偏差值或实测值监理 应合合 (建 设)单 测格格 1 2 3 4 5 6 7 位验收 8 点率 点记录 数数 % 路外回填土压实度符合设计规定 1 断面尺寸符合设计规定 2 柱高0, +5 3 侧向弯曲≤ L/750 预4 麻面≤ 1% 一 制般 混5 直顺度扶手≤ 4 项 凝 目 土 6 垂直度栏杆柱≤ 3 栏 杆 7 ± 3 栏杆间距 相邻栏有柱≤ 4 8 杆扶手 高差无柱≤ 2 9 栏杆平面偏位≤ 4 一般项目 合格率平均值(%) 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日注: 1、L 为墙板长度, H 为墙板全高( mm)。 现浇钢筋混凝土挡土墙质量检验标准 (CJJ1— 2008)

片石挡土墙施工合同完整版

片石挡土墙施工合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

片石挡土墙施工合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方∶ 乙方∶身份证号码∶ 一、工程概况∶ 1、工程名称∶*******河整治工程﹔ 2、工程地点∶本工程位于****; 二、承包方式及单价∶ 1、承包方式:按照双方友好协商单价承包(包工包料方式), 2、单价∶按照施工图纸方量计算每立方元(包含乙方提供石头材料发

相关文档
相关文档 最新文档