如何理解抗震带E钢筋“最大力下总伸长率”

钢筋的伸长率是指钢筋在拉力下长度增加的比率,目前我国混凝土结构用钢筋的伸长率测定分为断后伸长率和均匀伸长率两种。断后伸长率是传统的伸长率测定值,是将钢筋试件拉断后,量测颈缩断口区域的相对伸长而得,测定方法简单,但其反映的仅是局部区域(颈缩区域)的残余伸长,难以代表钢筋真正的变形能力。均匀伸长率反映拉断时钢筋的平均变形,是钢筋的真实延性伸长率指标,能够真正代表钢筋的变形能力。均匀伸长率就是钢筋在最大力下的总伸长率,是将试样拉到最大力时标距伸长数与原始标距的百分比。钢筋“断后伸长率”与“最大力下总伸长率”的比值也有较大差别。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)第5.3条,表5.3.2A中Ⅱ~Ⅳ级钢筋的“断后伸长率”最小限制值为13%~16%,而“最大力下总伸长率”就是“平均伸长率”的限值只有9%。

由于均匀伸长率能够更好地反映混凝土构件中钢筋的工作状态,国际上早已经开始用其来评价钢筋延性的好坏。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)提出的最大力下总伸长率,代表这我国已经开始采用混凝土构件中钢筋的均匀延伸率代替断口伸长率来评价钢筋延性,并给出了混凝土受弯构件用钢筋的均匀伸长率最小限值。

“最大力下总伸长率”与“断后伸长率”的测量方法也有实质性区别,“断后伸长率”是通过测量断后伸长净值再计算其与试验前标距的比值而得。“最大力下总伸长率”则是在距夹持区边缘20mm或直径大于20mm钢筋时的钢筋直径长度处做标记,各向内量测100mm后再做标记。钢筋拉伸试验完毕(及钢筋拉断)后,测量离钢筋断裂处远的一端的两个标记之间的距离,计算出其超出100mm 的伸长比率,就是最大力下的总伸长率。