安全设计诊断

一、准备

1、索要企业资料(可研、评价(环评、安评)、图纸)

企业资料:企业基本情况(名称、地址、企业性质、劳动定员、安全许可证情况)、生产产品及规模、原辅材料、工艺、设备、公用和辅助工程的使用情况、三废排放及处置情况。

2、工具(电脑、笔记本、卷尺、笔、相机、相应规范、参考资料)

3、人员(工艺、建筑、电)

二、现场检查

(一)建筑及平面布置

1、总平面布置

(1)主要建筑物之间的安全间距,周围建筑的布局(注意:明火距离、民用建筑距离)

(2)主要建筑物到路边的安全间距

(3)消防通道(宽度,净高、转弯半径)是否满足要求,是否需要设置消防回车场(消防通道畅通,无障碍)

(4)厂内建筑与周边企业安全防护距离

(5)对安全生产起关键作用的消防泵房(包括泡沫站)、控制室、变配电室等公用工程布置是否合理,防火间距是否符合要求

(6)对装置及人数安全影响较大的明火装置、生活及办公设施等,布置是否合理,防火间距是否符合要求

(7)控制室、变配电室、化验室等辅助设施是否在爆炸危险区域内

(8)生活及办公设施的布置是否合理

2、建筑(防火、防爆、抗震、防腐、耐火保护)

(1)有爆炸危险性的车间的门是否向外开,疏散门、操作平台护栏、楼梯踏步、踢脚板、耐火等级

(2)主要建筑物的安全疏散(疏散通道是否足够、疏散通道宽度、畅通,无障碍)(3)厂房的卸爆是否可以满足要求

(4)单体每个防火分区的面积是否超标

(5)建筑地坪是否符合防火等级、腐蚀要求

(6)建筑钢构是否符合防火等级要求

(7)罐区防火堤有无两处逃生、水封井、罐间距、洗眼器

(二)工艺

详细工艺流程及操作条件:物料、加料方式、T、P、输送、成品、化学反应式

原料及产品:年使用量,存储地点,最大存储量,包装方式、运输、装卸方式

1、两重点一重大

(1)重点监管危险化学品

(2)重点监管危险化工工艺

(3)危险化学品重大危险源

2、高危储罐

(1)《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监〔2009〕109号):涉及剧毒、易燃易爆化学品的储罐区、库区;构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐

(2)储罐区

储罐是否设置高低液位报警和自控连锁

是否设置水喷淋冷却

是否设置防雷、防静电并通过检测

安全标记和标识

储存物料的名称、量,是否构成重大危险,是否涉及高危储罐

罐区的分隔、储罐之间的间距、储罐到围堰的间距是否满足要求

围堰的高度、容积设置是否满足要求。

阻火器、呼吸阀等安全附件设施是否满足要求。

罐区泵区、装卸鹤管至储罐和路边的间距是否满足要求

3、检查

(1)工艺技术是否成熟可靠,是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产工艺安全的工艺、设备

(2)详细工艺流程及操作条件(化学反应方程式)(放热反应、限流措施)

(3)原料处理、化学反应、产品精制、储存盒装卸等环节,装置的操作方式,工艺参数、主要控制指标(温度、压力、流量、配比、液位等)是否符合安全操作条件要求(4)生产过程中禁忌物料(尤其是相遇后发生化学反应生产危险物质的禁忌物料)是否存在相遇的工艺操作防止或管道布置形式

(5)成品及原来的存储设施(禁忌物的分隔储存;剧毒品的储存;原料、产品的装卸、储存位置及存量)

(6)高毒、剧毒、监控化学品、易燃、易爆化学品

(7)有可能突然超压或发生瞬时分解爆炸的危险物料的反应设备,是否有泄压设施(安全阀、爆破片、放空管)及相应的收集设施

(8)切断阀的设置是否符合要求,反应过程中所需的加热、冷却设施是否能满足安全生产的需要

(9)可燃气体防空管道的阻火器、水封、防空高度设置是否符合要求

(10)生产过程中可能产生的有毒有害气体是否具有吸收净化装置或设施(尾气是否高位排空或者进尾气处理装置)

(11)设备检修时物料是否需要暂存,其储存的储罐或设施是否足够(应急罐)(12)工人个体防护是否符合要求

(13)生产场所是否有安全警示标识、风向标

4、应急措施

(1)应急防护装备是否符合要求

(2)医疗急救设施

(三)设备及管道

1、设备

(1)主要设备一览表:名称,数量,型号,规格,材质,介质,操作工况容器类别,投入使用时间、检验记录

(2)设备是否属于淘汰设备(产业结构调整指导目录(2014年本))

(3)属于压力容器的非标设备,是否经相应资质单位设计和制造,如:气液分离器、缓冲罐、汽化器等

(4)低温、高温状态下的设备、管道材料选择是否合适,安装是否符合标准要求(5)设备的安全附件设置是否符合要求、安全阀等安全附件的检验记录

(6)电机、电气是否防爆

(7)易燃易爆设备管道的防静电接地(跨接)是否符合规范要求

(8)防雷、防静电是否齐全并经过验收

(9)转动设备的防护措施是否齐全

(10)设备布置是否满足规范与工艺操作的要求,装置内安全疏散通道是否满足规范的要求

2、管道

(1)名称,数量,型号,规格,材质,介质,操作工况容器类别(压力管道)

(2)压力管道是否设置危险标识:识别色、识别符号、安全标识《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)的要求设置管路的涂色和安全标识。

(3)压力管道是否设置静电跨接和静电接地

(4)设备、管道选用的法兰、垫片等是否能够满足操作工况的要求,可燃气体、液化烃和可燃液体的管道的链接方式符合标准规范的要求

3、设备布置

装置区内装置储罐(组)布置,以及仓库、储罐区、装卸设施布置是否符合相关规范要求等

(四)自动控制

(1)危险化工工艺自动化控制

(2)可燃、有毒气体报警

(3)高危储罐的控制措施

(4)安全联锁系统(一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS))

(5)自动控制、安全联锁及紧急停车装置等是否投入生产使用,运行是否正常、平

(6)控制点(温度、压力、液位、流量)选择是否合理,控制参数与实际有无偏差。关键参数能否得到自动联锁控制

(7)危险化学品重大危险源的控制措施是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局令第40号)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035)、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036)等法规标准的规定

(五)公用工程

1、给排水及消防

(1)消防设施:消防水池容积、消防泵的设置是否满足要求,是否是两路供水,水压是多少。

(2)消防管网:消火栓、消防器材数量、规格、摆放位置是否合适。

(3)消防器材的检验合格证

(4)灭火方式是否正确

(5)洗眼器是否设置

(6)是否设置事故应急池并符合相应规范要求

(7)污水处理池、循环池有无警示牌、护栏

2、电气

(1)控制室、配电室、消防泵房

(2)配电间是否在爆炸危险区域内,爆炸危险区域附近的控制是地面高度是否合适线路是否凌乱

(3)仓库、厂房、钢平台防雷静电接地是否设置并经过验收

(4)设备、管道、储罐的静电接地是否设置并经过验收

(5)仓库、厂房是否设置应急疏散照明、静电触摸球

(6)爆炸危险区域划分是否合适,爆炸危险区域内的电气、电机、插座是否防爆,防爆等级是否满足要求

(7)防雷(避雷针)防静电措施

3、暖通

风机型号、风量、位置、数量、

厂房、仓库是否设置了事故通风装置,是否气体报警装置进行了连锁。

4、锅炉房、冷冻房

锅炉房看进煤、出渣、引风机械有无防护罩、烟囱有无水幕除尘(明火间距、燃油、燃气)

冷冻房看冷冻剂是否为液氨,如有液氨,看液氨储罐是否有水喷淋,紧急放空出口处是否设置水池,压缩机有无防护罩

附件:

一、诊断常见问题

见300项

二、安全设施分类(从安设导则摘要)

1、预防事故设施

(1)检测、报警设施

压力、温度、液位、流量、组份等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

(2)设备安全防护设施

防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施,静电接地设施。

(3)防爆设施

各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。

(4)作业场所防护设施

作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等设施。

(5)安全警示标志

包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

2、控制事故设施

(6)泄压和止逆设施

用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施。

(7)紧急处理设施

紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表联锁等设施。

3、减少与消除事故影响设施

(8)防止火灾蔓延设施

阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。

(9)灭火设施

水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施,消火栓、高压水枪(炮)、消防车、消防水管网、消防站等。

(10)紧急个体处置设施

洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。

(11)应急救援设施

堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

(12)逃生避难设施

逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸系统)、避难信号等。

(13)劳动防护用品和装备

包括头部,面部,视觉、呼吸、听觉器官,四肢,躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

三、查询资料

1、工艺

《危险化学品名录(2014版)》

《高毒物品目录》(卫发监〔2003〕142号)

《剧毒化学品目录》

《监控化学品管理条例》

《易制毒化学品管理条例》

《易制爆危险化学品名录》

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三116号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》

《危险化学品安全管理条例》

《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》

《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》

《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)

《化工企业安全管理制度》

《常用危险化学品贮存通则》

2、设备

《生产设备安全卫生设计总则》

《防护罩安全要求》

《工业金属管道施工规范》

《特种设备目录》

建筑施工现场安全检查要点

建筑施工现场安全检查要点 为了搞好安全检查,提高工作效率,加强安全检查和监督,随时发现和排除事故隐患,杜绝和减少各类事故的发生,根据上级有关规定,结合施工现场的实际,将安全检查中,应作为重点进行检查的内容,基本按照时间顺序,分别汇总如下并作如下说明: 1、本检查要点系个人工作体会,难免存在缺点和错误,仅供安全员在工作中参考,一般检查项目均没有明示具体的标准和规定,只提出了问题,请查阅有关规定;不全面或不准确的以各项标准、规程为准。 2、检查时可以根据不同情况采取不同的检查方式,如:巡回检查、旁站监督、立等整改、隐患跟踪、重点抽查等。 3、各阶段普遍存在又容易重复发生的隐患,应作为整个施工过程检查的重点环节,如个人防护用品的穿戴、施工用电、机械设备的安全装置等。 4 、本资料所列重点,并非所有应该检查的内容,实际检查要灵活运用,如主体阶段没有列出龙门架、切割机等,也要根据实际注意检查。 下面分阶段进行简单阐述: 一、施工准备阶段 1、各类人员安全岗位责任制是否签订; 2、特种作业人员是否配齐; 3、机械设备的配备及安全装置是否齐全 4、施工现场平面布置是否合理,主要包括: A、临电布置; B、起重及其他机械设备布置; C、道路及排水系统;

D、料场分布; E、消防设施; F、临建设施。 二、基础施工阶段 1、所有现场人员是否正确佩戴安全帽; 2、施工用电 A、是否采用了“三相五线制”; B、与外电安全距离是否符合规定; C、重复接地是否符合要求; D、设备接零保护和漏电保护器是否齐全有效; E、打夯机是否配备了专用流动闸箱,操作者是否穿戴了防护用品。 3、机械设备的配备及安全装置是否齐全 4、机械或人工挖槽是否保持安全距离; 5、堆土高度及距坑边距离是否符合规定 6、基坑支护或放坡是否符合要求; 7、坑槽临边防护及排水是否符合要求; 8、临近建筑物的稳定状况有无变化; 9、起重吊装是否有违背“十不吊”现象 10、震动棒操作人员是否按规定穿戴防护用品;电线是否拖在钢筋上; 11、其他应注意的问题。 三、主体施工 1、安全帽,安全网、安全带等防护用品和安全设施是否有合格证、生产许可证和准用证。所有现场人员是否正确佩戴和使用。

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

2020版化工企业安全设施设计专篇编制要点和方法

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版化工企业安全设施设计专篇编制要点和方法 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版化工企业安全设施设计专篇编制要 点和方法 1总论 安全生产事关人民群众的生命财产安全,事关改革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作是全面建设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容,是实施可持续发展的基本要求。为贯彻执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》以及《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全监管总局令第8号)等法律、行政法规和部门规章,规范和指导全国危险化学品建设项目(以下简称建设项目)安全评价、安全设施设计和安全许可以及试生产(使用)方案备案工作,国家安全监管总局印发了《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则(试行)》(以下简称导则)和《危险化学品建设项目安全设施目录(试行)》。

2主要编制内容及重点 《导则》其适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施,以及伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目安全设施设计专篇的编制。主要内容包括建设项目内部、外部的基本情况,项目中所涉及的危险、有害因素和危险、有害程度,对项目设立安全评价报告中的安全对策和建议采纳情况说明,设计中采用的安全设施和措施,事故预防及应急救援措施,安全管理机构的设置及人员配备,安全设施投资概算、对项目的结论和建议这几个方面的内容。 对于安全设施设计专篇(以下简称专篇)的编制有几个前提,即建设单位应已委托有资质的单位完成项目设立的安全条件进行论证和项目设立进行安全评价,并通过主管部门的评审并取得建设项目设立安全审查意见书。 专篇在提出安全设施设计内容前,首先应对项目中存在的定量分析建设项目工艺流程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其

建筑施工现场安全检查要点说明

施工现场安全监理检查要点

一、施工现场用电安全监理检查要点 1、符合“三级配电两级保护”要求;开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施。 2、配电箱内多路配电标记清晰。 3、开关箱安装漏电保护器,电箱内设隔离开关。 4、“一机一闸、一箱一漏”原则,熔丝规格符合标准。 5、照明线、动力线架设高度符合要求、穿过通道穿管埋地。 6、临时敷设电线路没有挂在钢筋、模板、脚手架上;电动机具、电源线不随地拖拉;停止使用的电器设备、电源线开关及时拆除。 7、照明专用回路漏电保护。 8、室内线路及灯具安装高度不低于2.4m,室外灯具距地面不低于3m。 9、潮湿作业或隧道开挖及衬砌台车作业使用36V以下安全电压。 10、7.5千瓦以上电机采用减压启动方式,且加过载保护装置;在建工程与临近高压线的距离不小于规定。 11、检修电器设备时执行停电作业、开关把柄上挂“有人操作,严禁合闸”警示牌。 12、现场手持作业灯使用36V及以下电源供电;电压电线路不使用裸导线。 13、电压器设防护,门加锁,并悬挂“高压危险,切勿接近”警示牌;有专用灭火器及高压安全用具。 14、专用保护零线设置符合要求,保护零线与工作零线不混接。 15、配电线路不老化,无破皮,线路过道防护。

16、用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,有专项用电施工组织设计;有地极阻值遥测记录,电工巡视维修记录真实。 二、施工现场脚手架监理检查要点 1、脚手架搭设有施工方案且能指导施工;现场实际施工与批准的方案一致。 2、脚手架高度不超过规范规定,有设计计算书并经审批。 3、脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结。 4、按规定设置剪刀撑,脚手板铺满,无探头板。 5、脚手架搭设前交底,搭设完毕办理验收手续。 6、脚手架载荷不超过规定,施工载荷堆放均匀,有积雪、杂物及时清理。 7、作业层下有措施防护;防护严密;杆件直径、型钢规格及材质符合要求。 8、安装脚手架单位资质符合要求;安装脚手架人员经专业培训。 三、模板施工安全监理检查要点 1、模板工程施工方案经审批。 2、根据混凝土输送方法定制有针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算。 4、模板上施工载荷不超过规定,模板上堆料均匀。 5、各种模板存放符合安全要求。 6、高2米以上作业处所有可靠立足点、周道垫板稳固。 7、模板拆除有专项安全技术交底,并交底至作业层。 8、模板拆除前经拆模批准、模板拆除前有混凝土强度报告、拆除区域设置警戒线且有专人监护、留有未拆除的悬空模板及模

施工现场的安全检查有哪些内容

施工现场安全检查内容 一、管理方面 (1)现场布置合理,有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。 (2)有专职的安全员,有班前会记录和安全检查记录。 (3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。 (4)定期开展安全活动,且必须做好记录。 (5)对事故隐患登记并限期整改。 二、对施工人员的要求 (1)穿戴好劳保用品,正确使用防护工具。 (2)工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,不准做与工作无关的事情。 (3)特殊工种必须持证上岗。 (4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。 (5)不准酒后上班,不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。 (6)在禁止烟火的区域不准吸烟、动用明火等。 (7)在工作区域若需动火作业,必须开具动火工作标。 (8)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。 (9)在指定区域内工作,不得进入无关区域。 (10)做指定的工作,不得误碰设备或动无关设备。 三、施工现场 (1)材料堆放整齐、稳固,工具器摆放有序,垃圾分类堆放并及时处理。 (2)工停时应对场地进行清理,工作完成后应彻底清理场地。 (3)保持有允足的照明。

(4)夏季应有防暑措施,冬季应有防冻措施。 四、危险作业区域 (1)边坡、临空面、临水面等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。 (2)对孔口等应设放护围栏或加盖板,并要有明显的警告标志。 (3)对多层作业应有隔离防护措施并有专人负责监护。

吊篮脚手架 序 检查内容检查要求 号 1 施工方案(1)有专项施工方案;(2)符合编制、审核、批准程序; (3)经现场总监理签字批准。 2 制作组装(1)使用合格的产品;(2)使用前经荷载试验。 3 安全装置(1)升降葫芦有保险卡;(2)升降吊篮有保险绳;(3) 两片吊篮同时升降有同步装置。 4 脚手板(1)作业层上满铺脚手板;(2)脚手板材质符合要求; (3)无探头脚手板。 5 荷载(1)施工荷载不超过限载要求;(2)荷载堆放均匀。 6 防护(1)脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭;(2)施工 层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板。 7 验收(1)安装固定完毕进行检查验收,并有记录;(2)对作 业人员进行交底,并有记录。 8 检测、登记(1)经机械检测合格,并取得机械检测合格证书;(2) 办理起重机械设备登记手续。

施工现场安全生产检查表--实用.doc

工程名称: 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况(放坡或支撑)、边缘荷载,坑边防 护、变形监测、排水措施,上下通道。 立杆基础,杆件拉结、杆件间距,扫地杆,剪 刀撑,脚手板,载重,上下通道;架体防护, 密目网防护,上料平台。 支撑系统设计,立杆材料,垫板,支撑,间距, 模板存放,作业立足点,拆模警戒监护,运输走 道,作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘,三级用电两级保护,安全电 压,配电箱,开关箱(高度,位置,接地,防 雨,防尘)开关电器(一机一闸、熔丝),漏电 保护器,三箱五线,用电档案。 路基,道钉,安全防护装置(国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器)钢丝绳,附墙装置,装拆方案,塔吊指 挥,防护措施。 吊盘安全门及停靠装置,限位器,地锚,缆风 绳,钢丝绳,防护棚,平台安全门栏及防护、 联络讯号,连墙杆、准用证。 电梯井口,预留孔洞,楼梯口,进出料口,槽( 坑 ) 边和屋面,阳台,平台,框架结构四周防护, 行人通道防护。 焊间距离,电焊机保护接零,防雨,自动开关, 漏电保护,气瓶存放,防震,防护帽,标准色 标。 防护装置,接零接地,漏电保护。 安全帽,安全带,防护镜,防护鞋,防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志,硬化地面、 排水,材料堆放,作业区与办公、生活区分开, 防火,治安保卫,宣传与标牌,厕所、浴室、生 活卫生,防尘,防噪,防毒,工程住人,保健急 救。 责任制,制度,目标管理,安全措施,专项设 计,计算,施工方案,安全交底,隐患整改, 安全教育,持证上岗,班前活动,设施、设备 验收,安全标牌,工伤档案。 年月日 检查情况 检查人:

设备设施安全检查审核要点

设备设施安全检查审核要点 一、通用 1.使用单位组织制定并落实设备检维修规划和年度检维修计划。 2.设备设施检维修方案包含作业行为分析和控制措施、设备设施隔离和标识等内容,检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。 3.严禁使用国家明令淘汰的设备设施。 4.严禁使用不符合标准要求、超过使用年限且未经过技术性能鉴定的、或存在重大安全隐患的设备设施。 5.设备日常检查记录齐全,根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织专项检查,并做好记录。 6.租赁设备手续齐备、合法。租赁的机械设备、施工机具及配件进场前查验生产许可证、产品合格证、安全标志、检验文件等设备档案。7.应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险点,并制定应对措施。8.施工设备设施的安全装置齐全、灵敏可靠,无安全隐患;防护罩、盖板、梯子护栏等安全防护设施应完备可靠。9.施工设备设施在使用前对安全防护和保险装置及各种安全信息装置进行检查并保存记录。二、起重机械 1.起重机械使用的钢丝绳有质量合格证明,使用符合要求,作业前进行检查。 2.金属结构件和轨道,主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形,连接焊缝无明显焊接缺陷,螺栓和销轴等连接处无松动。 3.滑轮转动灵活,其防护罩完好;滑轮直径与钢丝绳的直径匹配。 4.吊钩等取物装置无裂纹,设置有效的防脱钩装置。 5.制动器、限制器等安全防护装置满足要求。 6.电气PE线连接可靠,线径截面及安装方式应符合接地相关规定。防爆器上的安全保护装置、电气元件、照明器材等符合防爆要求。7.购置吊具与索具是具备安全认可资质厂家的合格产品;吊具与索具定置摆放,且有明显的载荷标识。8.起重机械的明显部位标注额定起重量、检验合格证和设备编号等标识。危险部位标志齐全、清晰,并符合GB 2894的规定。9.运动部件与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准要求。10.司机室确保视野清晰,并配有灭火器和绝缘地板,各操作装置标识完好、醒目;司机室的固定连接牢固可靠。???????????????? 三、吊篮 1.装、拆除高处作业吊篮编制专项施工方案,吊篮的支撑悬挂机构经设计计算,专项施工方案经审批后实施。 2.吊篮安装完毕,

施工现场安全检查要点

施工现场安全检查要点 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

施工现场安全监理检查要点 一、施工现场用电安全监理检查要点 1、符合“三级配电两级保护”要求;开关箱标准、有门、有锁、有防雨设施。 2、配电箱内多路配电标记清晰。 3、开关箱安装漏电保护器,电箱内设隔离开关。 4、“一机一闸、一箱一漏”原则,熔丝规格符合标准。 5、照明线、动力线架设高度符合要求、穿过通道穿管埋地。 6、临时敷设电线路没有挂在钢筋、模板、脚手架上;电动机具、电源线不随地拖拉;停止使用的电器设备、电源线开关及时拆除。 7、照明专用回路漏电保护。 8、室内线路及灯具安装高度不低于,室外灯具距地面不低于3m。 9、潮湿作业或隧道开挖及衬砌台车作业使用36V以下安全电压。 10、千瓦以上电机采用减压启动方式,且加过载保护装置;在建工程与临近高压线的距离不小于规定。 11、检修电器设备时执行停电作业、开关把柄上挂“有人操作,严禁合闸”警示牌。 12、现场手持作业灯使用36V及以下电源供电;电压电线路不使用裸导线。 13、电压器设防护,门加锁,并悬挂“高压危险,切勿接近”警示牌;有专用灭火器及高压安全用具。 14、专用保护零线设置符合要求,保护零线与工作零线不混接。 15、配电线路不老化,无破皮,线路过道防护。 16、用电设备在5台以上或总容量在50千瓦以上的工地,有专项用电施工组织设计;有地极阻值遥测记录,电工巡视维修记录真实。 二、施工现场脚手架监理检查要点

1、脚手架搭设有施工方案且能指导施工;现场实际施工与批准的方案一致。 2、脚手架高度不超过规范规定,有设计计算书并经审批。 3、脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结。 4、按规定设置剪刀撑,脚手板铺满,无探头板。 5、脚手架搭设前交底,搭设完毕办理验收手续。 6、脚手架载荷不超过规定,施工载荷堆放均匀,有积雪、杂物及时清理。 7、作业层下有措施防护;防护严密;杆件直径、型钢规格及材质符合要求。 8、安装脚手架单位资质符合要求;安装脚手架人员经专业培训。 三、模板施工安全监理检查要点 1、模板工程施工方案经审批。 2、根据混凝土输送方法定制有针对性的安全措施。 3、现浇混凝土模板的支撑系统有设计计算。 4、模板上施工载荷不超过规定,模板上堆料均匀。 5、各种模板存放符合安全要求。 6、高2米以上作业处所有可靠立足点、周道垫板稳固。 7、模板拆除有专项安全技术交底,并交底至作业层。 8、模板拆除前经拆模批准、模板拆除前有混凝土强度报告、拆除区域设置警戒线且有专人监护、留有未拆除的悬空模板及模板工程经过验收手续。 四、起重机吊装施工安全监理检查要点 1、起重机吊装作业经上级批准。 2、起重机取得准用证,安装后检验合格;塔吊要经过有资质检测机构检测并出具合格检测报告,地方备案。 3、起重扒杆设计计算经审批。 4、缆风绳安全系数不小于倍。

安全生产现场检查表.

安全生产执法现场检查表(通用部分) 企业名称 企业地址 检查人员 序号 检查内容 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况主要负责人 联系电话 检查日期 检查方式备注 1 (1) (2) (3) (4) (5) 2建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制,并正式发布: 主要负责人安全生产责任制是□否□ 分管负责人安全生产责任制是□否□ 安全管理人员安全生产责任制□是否□ 岗位安全生产责任制是□否□ 职能部门安全生产责任制是□否□ 组织制定安全生产规章制度和操作规程 查企业下发的文 件和有无安全生 产责任制文本

(1) a b c d e f g h (2) 3 (1) (2)是否制定以下安全生产规章制度,并正式发布: 安全教育培训制度是□否□ 安全生产奖惩制度是□否□ 安全检查和隐患整改制度是□否□ 安全设施、设备管理制度是□否□ 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 是□否□ 作业场所职业卫生管理制度是□否□ 劳动防护用品(具)管理制度□是否□ 事故管理制度是□否□ 是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),并正式发布是□否□ 保证安全生产投入 是否按规定标准提取安全生产费用是□否□ 是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是□否□ 查企业下发的文 件和有无安全生 产规章制度文本 查企业下发的文件和 有无岗位安全操作规 程文本 查企业相关文件、 资料 查看银行或保险 凭证

查安全生产投入能 否满足安全生产技(3)其它安全生产投入是□否□术改造、隐患治理 和危险工艺控制改 造的需要。 4 (1)日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 是否正常开展定期安全检查活动是□否□ 查企业相关台 帐、记录 是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况,并教 (2)育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 是□否□查企业相关台帐、记录 对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,是 (3) 否与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安查企业相关台全生产管理人员进行安全检查与协调的情况帐、记录 是□否□ (4) (5) (6)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□否□ 查企业相关台 帐、记录 是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理查企业相关台和监控责任制是□否□帐、记录 是否建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理是□否□ 查企业事故隐患 台帐、记录

建筑施工现场安全检查要点

建筑施工现场安全检查要点为了搞好安全检查,提高工作效率加强安全检查和监督,随时发现和排除事故隐患,防止和减少各类事故的发生,根据上级有关规定,结合施工现场的实际,将安全检查中,应作为重点进行检查的内容,按照时间顺序,分别汇总并作如下说明。 1.检查时可以根据不同情况采取不同的检查方式,如:巡回检查、旁站监督、立等整改、隐患跟踪、重点抽查等。 2.各阶段普遍存在又容易重复发生的隐患,应作为整个施工过程检查的重点环节,如个人防护用品的穿戴、施工用电、机械设备的安全装置等。 3.本资料所列重点,并非所有应该检查的内容,实际检查要灵活运用,如主体阶段没有列出龙门架、切割机等,也根据实际注意检查。 下面分阶段进行简单阐述。 一、施工准备阶段

1.各类人员安全岗位责任制是否是否签订,2.特种作业人员是否配齐, 3.机械设备的配备及安全装置是否齐全,4.施工现场平面布置是否合理,主要包括:A.临电布置, B.起重及其他机械设备布置, C.道路及排水系统, D.料场分布,

E.消防设施, F.临建设施。 二、基础施工阶段 1.所有现场人员是否正确戴安全帽, 2.施工用电: A.是否采用了“三相五线制”, B.与外电安全距离是否符合规定, C.重复接地是否符合要求, D.设备接零保护和漏电保护器是否齐全有效,

E.打夯机是否配备了专用流动闸箱,操作者是否穿戴了防护用品。3.机械设备的配备及安全装置是否齐全, 4.机械或人工挖槽是否保持安全距离, 5.堆土高度及距坑边距离是否符合规定, 6.基坑支护或放坡是否符合要求, 7.坑槽临边防护及排水是否符合要求, 8.临近建筑物的稳定状况有无变化, 9.起重吊装是否有违背“十不吊”现象,

施工现场安全检查、资料检查要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.施工现场安全检查、资料检查要点正式版

施工现场安全检查、资料检查要点正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、施工现场安全检查要点 1.工地围墙:用硬质材料或用砖砌体封闭(市区主要路段墙高 2.5m,一般路段墙高1.8m。)墙面抹灰并刷白,做到坚固、平稳、整洁、美观。砖砌的围挡要有墙帽,墙面要有宣传标语。靠墙处不准堆放材料或泥土。有条件的可使用彩色压形钢板。 2.工地大门:设门垛、大门。门顶设灯箱上面有企业名称和项目工程名称,门卫室应有门卫制度,大门口摆放“施工重地,闲人免进。”和“施工现场,必须戴

好安全帽。”的牌子。门内悬挂七图三牌。 3.工地地坪:实行硬地坪,排水良好,(场地硬化场地内主道路不低于20米,场地外不低于5米)并配有冲洗台。 4.人身防护:戴好安全帽并系好安全带,安全带要高挂低用,“三宝”必须有生产许可证、产品合格证、质量检验证。 5.现场通道:通道口搭设防护棚,棚宽大于道口,棚顶满铺脚手板。棚长要大于3m;楼高24m以上设双层防护,间隔不小于60㎝,棚长10m以上。 6.电梯井口:设高度不小于1.2m的固定门栅或双道防护栏(60㎝、120㎝各设一道),电梯间每隔10m设一道平网。

施工现场安全检查要点

施工现场安全检查要点 1 监理控制管理资料 1.1 对施工单位编制专项方案的审查 1.1.1 及时审查施工组织设计及各专项施工方案并履行报审程序。 1.1.2 基坑支护、降水工程、土方开挖及边坡防护工程专项方案及报审表。 1.1.3 脚手架施工专项方案和悬挑上料平台的专项方案及报审表。 1.1.4 模板工程施工专项方案及报审表。 1.1.5 起重吊装和吊车安、拆及运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.6 物料提升机安、拆和运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.7 外用电梯(升降机)安、拆和运行的专项方案、准用证及报审表。 1.1.8 现场临时用电专项方案和电气防火措施及报审表。 1.1.9 拆除、爆破工程专项方案及报审表。 1.1.10 电梯井道、支护、防护专项方案及报审表。 1.1.11 屋面保温及防水施工和坡屋面的专项方案及报审表。 1.1.12 吊篮脚手架的专项方案及报审表。 1.1.13其它、特种施工、高处作业专项方案及报审表。 1.1.14地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求。 1.1.15冬季、雨季等季节性施工方案是否符合强制性标准要求。 1.1.16施工总平面布置图是否符合安全生产要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。 1.2 对监理资料的检查 1.2.1监理规划、细则(内容要有针对性,签字齐全)。 1.2.2 监理日记(安全部分)、监理部安全检查记录。 1.2.3 监理部安全管理责任制落实到人,安全责任目标(要求上墙)。 1.2.4 相关通知单、停工令、会议纪要(安全部分)、报告等必须及时齐全。 1.2.5 监理部学习记录(安全部分)。 1.2.6 安全报验台帐 2 承包单位安全管理体系 2.1 安全组织、安全保证体系等(要求上墙)。 2.2 项目经理安全上岗证、专职安全员的数量及上岗证书。 2.3 特种作业人员上岗证(吊车司机、指挥、提升机操作员等)。 2.4 安全管理责任制度、法律、法规和强制性标准的落实情况。 2.5 安全技术交底和安全防护措施。

建设项目安全设施设计审查申请书

申请编号:受理编号: 申请日期:受理日期: 危险化学品建设项目安全设施 设计审查申请书 项目名称S公司年产40万KVAH铅酸蓄电池生产线 申请单位 S公司 经办人XXX 联系电话 填写日期2012年8月20日 国家安全生产监督管理总局制样

填写说明 一、本申请书的“申请编号”、“申请日期”、“受理编号”、“受理日期”,由负责危险化学品生产、储存建设项目(以下简称建设项目)安全设施设计审查的安全生产监督管理部门受理人填写;本申请书的其他内容,由申请单位的人员填写。 二、本申请书可以用钢笔、签字笔填写,字迹要清晰、工整;也可以用打印机打印四号字文本,但“负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。 三、本申请书“项目名称”栏,填写已经政府或者投资主管部门审批或者核准、备案的建设项目名称。 四、本申请书“申请单位”是指《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(安全监管总局令第8号)规定的建设单位,“建设项目所在单位”是指“申请单位”依法设立的分支机构;未设立分支机构的“申请单位”,仅填写“申请单位”栏的内容。 五、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏目中的“名称”和“地址”,分别填写“申请单位”和“建设项目所在单位”的工商行政管理部门颁发的“企业法人营业执照”或者“企业名称预先核准通知书”和“营业执照”或者“企业名称预先核准通知书”上的企业名称和企业住所。 六、本申请书“申请单位”和“建设项目所在单位”栏中的“经济类型”,应按照国家统计局和原国家工商行政管理局《关于划分企业登记注册类型的规定》(国统字〔1998〕200号)的规定,填写企业登记注册类型。 七、本申请书“项目类型”栏,按照下列分类进行多项选择性填写: ⒈新建危险化学品生产建设项目; ⒉新建危险化学品储存建设项目; ⒊改造危险化学品生产建设项目;

施工现场安全检查内容.doc

施工现场安全检查内容 1安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 1. 1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、 各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 1. 2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意 识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 1. 3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容, 如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 1. 4 分部 ( 分项 )工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交 底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。1. 5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做 到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业, 都要扣分。 1. 6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐 患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成 都要进行检查扣分。 1. 7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。 若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 1. 8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章 或管理人员违章都要进行安全检查扣分。 1. 9 工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说,若发生了工伤事故未按事故调查处理程序 办事,或未做到“四不放过” ,或发生了工伤事故未按规定进行报告,而是“私了”的,或 未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。 2外脚手架 2. 1 立杆基础。现场检查每10 延长米立杆基础不平整、不夯实,或10 延长米钢脚手立杆无底座或垫木的,或每 10 延长米木、竹脚手立杆不埋地的,或每 10 延长米立杆无扫地杆的, 根据检查标准扣分。 2. 2 架体与建筑物拉结。架子高度在7m 以上,每高 4m、水平每隔7m 至少有一拉结点,若不够扣分,或有拉结点但不坚固,也要检查扣分。 2.3 防护拉杆及踢脚板或立网 (2m 以上 )。每 l0m 不设防护栏杆,或每l0m 不设踢脚板或不挂立网防护的,或累计50m 不设防护的,或每 l0m 防护不严密的,或累计50m 防护不严密的;都要进行安全检查扣分。 2.4 施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m 脚手板不铺满者,或累计50m 脚手板不铺满者

化工企业安全设施设计专篇编制要点和方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L3892 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 化工企业安全设施设计专篇编制要点和方法(正 式版)

化工企业安全设施设计专篇编制要 点和方法(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 总论 安全生产事关人民群众的生命财产安全,事关改 革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作是全面建 设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容,是 实施可持续发展的基本要求。为贯彻执行《安全生产 法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许 可证条例》以及《危险化学品建设项目安全许可实施 办法》(国家安全监管总局令第8 号)等法律、行 政法规和部门规章,规范和指导全国危险化学品建设 项目(以下简称建设项目)安全评价、安全设施设计

和安全许可以及试生产(使用)方案备案工作,国家安全监管总局印发了《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则(试行)》(以下简称导则)和《危险化学品建设项目安全设施目录(试行)》。 2 主要编制内容及重点 《导则》其适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施,以及伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目安全设施设计专篇的编制。主要内容包括建设项目内部、外部的基本情况,项目中所涉及的危险、有害因素和危险、有害程度,对项目设立安全评价报告中的安全对策和建议采纳情况说明,设计中采用的安全设施和措施,事故预防及应急救援措施,安全管理机构的设置及人员配备,安全设施投资概算、对项目的结论和建议这几个方面的内容。

施工现场的安全检查有哪些内容

施工现场的安全检查有 哪些内容 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥与机动车道≥。

安全生产现场检查记录

附件 安全生产现场检查记录表 受检查车间检查人员检查时间 序号检查内容检查情况及意见备注一、厂房 1 厂房是否出现漏水、透风现象;墙体及立柱表面是否存在开裂、倾斜等现象。 2 钢楼梯、平台及护栏是否牢固可靠,表面防腐是否完整有效。各走道、平台防护是否完全到位,有无存在死角。 3 消防出口是否畅通,门窗有无卡死现象;消防安全通道有无杂物堆放。 4 上下楼梯是否干净,有无油污等。 二、道路 1 厂区、厂房内通道路面是否平整,有无积油、积水、绊脚物等,如有绊脚物应设醒目标志或防护措施;坑、壕、池及窨井是否设置可靠的盖板、护栏或标识,夜间有无照明。 2 车行道、人行道上方悬挂物高度是否符合标准,且牢固可靠。 3 各种材料、器具摆放是否整齐、平稳,高度是否合适,沿人行通道两边有无突出或锐边物品。 4 三、设备 1、静止设备

(1)设备本体外观是否完好,有无变形、裂纹等现象;设备表面有无油污、污泥等;设备基础(支架)有无异状。 (2)附属设备如减速机、搅拌桨等运行是否平稳,有无异响。 (3)设备进出口阀门、管道是否泄漏,管道有无震动,管卡有无松动;管道支撑架是否牢靠,有无腐蚀。 2、传动设备 (1)传动设备运行是否平稳,有无异响及不正常震动;润滑油位是否正常。 (2)进出口阀门有无泄漏;管道有无震动,管架设置是否合理。 (3)高速转动部位是否设置保护罩或警示标识。 3、其它特种设备 (1)电动葫芦(行车)导轨连接是否牢靠,运行有无异常;钢丝绳有无磨损、断股现象;是否由专人操作 (2)各钢制受压设备、管道表面防腐(保温)有无脱落,本体有无腐蚀现象;管道有无异常抖动,各管卡、管架是否牢固可靠;法兰连接处有无泄漏等现象。 四、电气 1 各开关、插座、电线(电缆)等是否完好,有无破损、裸漏现象。

安全设施设计审查要点

设立安全评价(预评价)审查要点(试行) 1、安全条件论证审查要点 1.1建设单位应当对建设项目设立的安全条件进行论证: 1.1.1建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响; 1.1.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响; 1.1.3当地自然条件对建设项目的影响。 1.2是否对建设项目内在的危险、有害因素进行了辨识,是否查明了项目所涉及的具有易燃易爆、毒害、腐蚀等性质的全部危险化学品;是否搜集、整理、分析了这些物质的理化性质、稳定性、燃烧及爆炸特性、毒性及健康危害等特性;是否明确了危险、有害物质的分布情况和对周边情况的危害评估和分析(重点是安全距离)。 1.3是否对建设项目周边居民、单位24小时的生活及生产、经营情况进行了调查,是否对周边企业的生产性质、规模、相互距离等进行了调查,是否分析、评估了周边居民、单位活动对项目建成后的影响。 1.4是否对项目构成重大危险源进行了分析;是否评估了项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》第十条规定的安全距离(八类场所)。 1.5根据建设项目内在的危险有害因素的辨识、重大危险源的分析和周边情况的调查,是否论证了本建设项目在正常状态下和非正常状态下可能对周边区域造成的影响。 1.6是否按照本条文的要求对当地的自然条件搜集齐全。当地自然条件对建设项目的影响分析是否准确和充分。(包括工程地质、水文地质、风向、降雨量、雷电及雷暴天气、地震、降雪等自然因素对建设项目的影响)。 1.7是否针对分析、评估的结果有肯定的结论,项目建设地址是否符合国家规定的要求。 2、设立安全评价(预评价)审查要点 2.1评价单位资质是否符合《安全评价机构管理规定》第六条要求。

2015年上半年天津安全生产管理要点:建设项目安全设施设计审查试题说课材料

2015 年上半年天津安全生产管理要点:建设项目安全设施 设计审查试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题 意) 1、__芯钢丝绳具有较高的挠性和弹性,并能蓄存一定的润滑油脂。 A ?石棉 B. 金属 C?麻 D.棉 2、__是指运用定量或定性的方法,对建设项目或生产经营单位存在的职业危险因素和有害因素进行识别、分析和评估。 A. 安全评价 B. 安全预评价 C. 安全现状综合评价 D. 安全验收评价 3、《安全生产法》中规定国务院负责安全生产监督管理的部门依照本法,对全国安全生产工作实施 A :监察管理B:综合治理C:统一管理D:综合监督管理 4、在某种合同要求的情况下,由与用人单位(受审核方)有某种利益关系的相关方或由其他人员以相关方的名义实施的职业健康安全管理体系审核是()。 A. 第一方审核 B. 第二方审核 C. 内部审核 D. 外部审核 5、《特种设备安全监察条例》规定,电梯应当至少每__天进行一次清洁、润滑、调整和检查。 A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 6、行政处罚的听证程序由__宣布案由。 A .听证书记员 B. 委托代理人 C. 案件调查人员 D. 听证主持人 7、1990年10月20日__发出《关于报告船舶重大事故隐患的通知》。该通知将

船舶重大事故隐患定义为:船舶由于严重违章,操作人员过失,机电设备故障或 其他因素等,虽未直接造成伤亡或经济损失,但潜伏着极大险情,严重威胁船舶(旅客、船员、货物)安全及性质严重的重大隐患。 A ?国务院 B. 公安部 C. 交通部 D. 交通部交通安全委员会 8、新建的有重大危害性的设施,应在其__提交安全报告。 A .初步设计之后 B. 施工之前 C. 验收之前 D. 投入运转之前 9、机动车辆载物应当符合__,严禁超载。 A .国家规定的重量 B. 《道路交通安全法》规定的重量 C. 核定重量 D. 载重重量 10、辐射包括电离辐射和非电离辐射,以下属于电离辐射的是()。 A. X 射线 B. 射频辐射 C. 紫外线 D. 红外线 11、生产经营单位与从业人员订立单方免责的无效协议,应该对生产经营单位的 __以及个人经营的投资人进行法律制裁。 A .项目管理者 B. 协议签订人 C. 主要负责人 D. 推荐人 12、下列关于烟火药制造过程中的防火防爆说法不正确的是__。 A. 粉碎应在单独工房进行,粉碎前后应筛掉机械杂质,筛选时不得使用铁质、塑料等产生火花和静电的工具 B. 黑火药原料的粉碎,应将硫黄和木炭两种原料混合粉碎 C. 粉碎和筛选原料时应坚持做到“四固定” (固定工房、固定设备、固定最大粉碎药量、固定操作人员)、“四不准” (不准混用工房、不准混用设备和工具、不准超量投料、不准在工房内存放粉碎好的药物);所有粉碎和筛选设备应接地,电气设备必须是防爆型的,要做到远距离操作,进出料时必须停机停电,工房应注意通风 D. 压药与造粒工房要做到定机定员,药物升温不得超过20°C,机械造粒时应 有防爆墙隔离和连锁装置等 13、”在编制生产计划时要同时编制劳动保护措施计划,检查生产进度时要同时

相关文档
相关文档 最新文档