文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金属屋面施工方案

金属屋面施工方案

金属屋面施工方案
金属屋面施工方案

站房金属屋面工程施工方案

编制:

审核:

审批:

二零一一年四月三十日

目录

1、编制依据 (2)

、国家及行业标准、规范 (2)

$

、现场实地勘查 (2)

2、工程概况 (2)

、工程总体概述 (2)

、工程概况 (2)

3、屋面系统制作、安装 (3)

、铝合金屋面系统特点 (3)

良好的美学适应性与功能适应性 (3)

良好的防水性能 (3)

灵活的生产形式 (3)

很好的解决了屋面材料温度变形的技术问题 (3)

良好的可焊性 (4)

、屋面系统安装 (4)

、施工准备 (4)

天沟安装 (7)

玻璃采光窗安装 (7)

4.屋面板安装要求 (10)

#

5、安装注意事项 (16)

6、安装总体要求 (17)

7、安全应急预案 (17)

8、文明施工及环境保护措施 (20)

1、编制依据

、国家及行业标准、规范

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)·

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)对于本工程的施工除按本工程设计说明要求外,同时还应严格按国家相应的有关标准、规范执行。

、现场实地勘查

1)、现场钢结构实际安装进度计划;

2)、现场施工场地实际布置情况。

2、工程概况

-

、工程总体概述

工程名称:哈大客运专线长春西站站房及站台雨棚工程

建设地点:吉林省长春市绿园区西新镇双丰村

、工程概况

哈大客运专线长春西站站房及站台雨棚工程,位于吉林省长春市绿园区新丰镇,距长春火车站14公里,距长春龙嘉飞机场42公里。该工程总建筑面积109647㎡,其中站房59912㎡,站台雨棚43098㎡,商业夹层6637 ㎡;地下一层,地上二层,站房形式:线上式站房,竖向分为出站层、站台层和进站层三个层面,设有1个基本站台和4个中间站台。

站房金属屋面长度为,宽度为110m,面积约为19372m2。本工程屋面系统属于双层复合板结构,主要由屋面底板、无纺布、吸音棉、保温棉、透气膜和屋面板几

部分构成。其中底板位于次檩条上方,板型采用HV200穿孔压型彩钢板;上面铺设无纺布和50厚吸音棉,随后铺设防潮膜和75mm厚离心玻璃棉二层,75mm厚玻璃棉需分层错边铺设;最后铺设屋面板,板型采用65/400厚度为的铝锰镁压型钢板。示意如下图:

3、屋面系统制作、安装

、铝合金屋面系统特点

~

良好的美学适应性与功能适应性

长春西站是长春的标志性建筑之一,它的美观性与实用性是占首要位置的,而使用铝合金屋面系统则非常好的解决了这个问题。

良好的防水性能

铝合金屋面系统采用先进的直立锁边固定方式,从根本上解决了普通压型金属板因采用螺钉穿透式固定而造成的漏水隐患。铝合金屋面板固定,首先是将屋面板的固定座用螺钉固定于檩条上,再将屋面板扣在固定座的梅花头上,最后用电动锁边机将屋面板的搭接边咬合在一起。由于采用了直立锁边固定方式,屋面没有螺钉外露,整个屋面不但美观、整洁,而且没有任何漏水隐患。

灵活的生产形式

铝合金屋面板采用现场压型生产方式,其生产设备可非常灵活的搬运和移动,可在工地现场根据工程的实际需要生产出任意长的板,不受运输条件限制,使得屋面板在纵向上没有搭接,从而减少了漏水的机会,提高了屋面的整体性和美观性。很好的解决了屋面材料温度变形的技术问题

任何材料都会有热胀冷缩的现象,因而对金属屋面而言普遍存在着如何解决温度变形和温度应力的难题,处理不好必然带来屋面板起拱、漏水等一系列问题。

本工程选用的铝合金屋面板由于采用直立锁边固定方式,铝合金固定座仅限制屋面板在板宽方向和上下方向的移动,并不限制屋面板沿板长方向的自由度,因此屋面板在温度变化时能够在固定座上自由滑动伸缩,不会产生温度应力,这样便有效解决了其他板型难以克服的温度变形问题,保证了屋面板各项性能的可靠性。

良好的可焊性

本工程所用的铝镁锰合金屋面板材料具有良好的可焊性,可以将屋面板与各节

点的相接部位采用焊接连接,制成完全密封的立体防水体系;洞边泛水翻边高度还可以保证雨水不会流入室内。同时,在洞口支架上设盖板泛水扣住洞边泛水的翻边,洞边泛水与洞口支架之间留有足够的空间使屋面板及泛水能够自由伸缩,从而既能防水,又不与洞边泛水连接固定,不会影响屋面板的热胀冷缩自由度,避免产生温度应力造成屋面板或泛水的损坏,同时,铝焊完成后不需要做任何的防腐处理,铝合金本身就具备防腐性能。

、屋面系统安装

A) 技术准备

(a)进场前组织项目的工程技术人员熟悉屋面系统施工图及相关钢结构施工图纸,了解本工程的结构特点及工程做法,有问题及时与设计人员沟通。然后组织技术人员召开技术攻关会,对本工程的主要施工程序、施工方法及工程的重点和难点部份进行讨论,确定出各专项施工方案。

(b)对施工人员进行有针对性的培训,尤其是对将用于本工程上的铝镁锰金属板材料特点和其具体安装方法予以重点介绍。

B) 施工现场准备

(a)项目部人员进场后及时与业主、监理及总包单位接洽,了解工程的实际进展情况,提交业主、监理所要求的技术资料,办理相关的施工证件和现场各种证件。

(b)生活区的规划与布置:依据总包提供的施工区位置,并按照文明工地的要求对施工区进行布置。

(c)现场临时用电接驳:依据总包提供的现场临电接驳点接到施工所需位置。

(d)现场材料库房、材料堆放场布置、设备进场:依据总包指定的现场材料堆放场位置布置我公司施工该工程所需现场材料库房和材料堆放场;需具备材料临时堆场约500平方和库房二间,用于堆放材料和卸货的场地。辅助配件需放置到库房内并派专人看管,以免丢失影响工期。起重机械、运输机械、焊接设备及用电设备等应提前进行检修和保养。确保在使用过程中运转良好。施工机具进场至少应在开工前十天内陆续进场,用电设备需在开工前三天完成接驳。

C)材料准备

(a)本工程所使用的主要材料铝合金金属板,数量较大,由国内厂家生产。如不及时准备,将很难在较短的时间内到位,为了不影响工程开工,将尽快提出材料

使用计划,着手办理材料订货事宜。

(b)固定座等配件订货过程中应随时对所订购的货物进行跟踪监控:保证其生产周期能满足现场施工的要求。

(c)保温棉的生产,事先对生产厂家的生产周期及运输时间进行了解,做出材料进场的计划安排,并依据施工现场实际情况提前通知供货商。

(d)施工用材料到场时,项目部应及时组织材料、技术人员对材料进行检查和验收;验收合格后,报请现场监理进行验收,监理人员验收合格并有书面通知后方可使用。

D)施工人员准备

由于本工程工期紧张,为了确保工程进度达到业主要求,工程质量一次交验合格,工程中将投入较强的管理力量、技术力量和施工力量,并严密组织,科学分工。

现场人员安排

如下表所示:

E

(a)金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

(b)压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

|

(c)压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和规范的规定。

检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于3件。

检验方法:观察和用10倍放大镜检查及尺量。

(d)压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。

检查数量:按计件数量抽查5%,且不应少于10件。

检查方法:观察和用10倍放大镜检查。

(e)有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。

检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。

检验方法:观察检查。

(f)压型金属板的尺寸允许偏差应符合下表的规定:

注:L1为测量长度,指板长扣除两端各后的实际长度(小于10m)或扣除后任

选的10m长度。

(j)压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合下表的规定。

~

检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。

检验方法:用钢尺、角尺检查。

A)天沟支架安装

(a)本工程天沟支架依据设计要求加工制作;

(b)按设计的间距安装天沟支架,并检查支架顶面标高是否一致。

B)天沟安装

(a)分段天沟拼接

天沟对接前将切割口打磨干净,对接时注意对接缝间隙不能超过1mm,先每隔10cm点焊,确认满足焊接要求后方可焊接。焊条型号根据母材确定,焊缝一遍成形。为加快天沟安装速度,可在地面将两至三节天沟拼成一体,然后用汽车吊或现场塔吊吊到安装位置,这样不但可以提高天沟的对接质量,而且可以大大提高工作效率。

(b)天沟焊接后往往会出现较大的变形,为了控制焊接引起的变形,必须采用先点焊再分段施焊的方法。焊接完后,焊缝两侧20mm范围内会出现不同程度的变色,应立即用布砂轮打磨抛光将其除去。

(c)天沟安装好后,底部平整、无积水现象。

^

C)天沟试水试验

天沟安装好后,查看天沟是否漏水,天沟不漏水后,进行验收。若漏则须对漏水处重新焊补,并作抛光处理,再重复防漏试验,直至合格。

当天沟安装一半时,应按图纸的要求对采光窗的骨架进行安装。骨架测量放线的基准必须为主体结构施工的基准轴线,且必须是主体钢结构施工单位用经纬仪或铅垂仪校核过的轴线。在放线完成校核无误后,按图纸的要求对骨架进行拼装、焊接工作。等屋面面板安装完成时,安排人员及时进行采光玻璃顶及开窗器的安装。

A)铝合金压型板现场制作工艺

使用直立锁边铝合金屋面系统的最大优点即铝合金压型板可在现场生产,这样就可以根据屋面的设计尺寸确定板的长度,从而避免出现在加工厂制作时由于设计尺寸和实际尺寸有误差导致生产出的板过长或过短而浪费板材的情况。因铝合金板材质较软,多次运输倒运难免会造成对板的损坏,现场加工避免了此类事情的发生;并且板长可根据跨度尽量长,不受板材运输能力的限制,大大方便了现场工作,加快了施工进度,增加了屋面板的整体性和适用范围。

B) 现场生产场地选择

(a)制作设备进场前,依据现场实际情况选定设备的就位场地。场地应固定,就位后不要再移位。

(b)场地需预先进行平整、硬化,使设备就位后整个底部都均匀受力,以保证工作时设备能平稳运行。

$

(c)在设备的出板方向处应有足够长的空地,以保证按图纸要求生产出通长的板,经与相关单位进行沟通后,计划在17轴-21轴/E轴-J轴(D区)混凝土屋面上设置卷板机,随后在屋面进行屋面板的压制工作。卷板机放置于混凝土平台有梁的部位,卷板机的就位采用能满足吊装需要的吊车将卷板机吊到楼面就位的方法。设备上料及钢卷位置见示意图。事先因在放置卷板机位置的混凝土楼面铺设木板以保护楼面。屋面板安装方向依据设计要求进行排版。

卷板机设备及钢卷示意简图

C)铝合金压型板制作工艺

(a)调试、试生产

压板机就位后,必须根据压板工艺的要求,调整好两者之间的位置和角度。在开工前三天对机器进行维修和保养,并进行试生产,反复调整压板机的参数,直至能生产出合格的铝合金压型板

(b)上料

生产铝合金压型板的原材料为铝卷,铝卷须堆放在铝卷支架的附近,不能随意放置。铝卷堆放在架空的支架上,保持通风和干燥,避免因潮湿影响铝卷表面质量。

(c)出板

!

铝卷每卷重约3吨,选用汽车吊上料;吊具选用工作负荷为4吨的扁平聚酯吊带,而不要使用钢丝绳,以免起吊过程中把铝卷的板边勒压变形。先在电脑中输入需出板的长度(可以在规定尺寸的基础上多加10cm),然后开动机器,出板的速度一定要缓慢、平稳。当铝板长度达到设计的板长时,停止压板机会自动切割。铝板压成型后,集中堆放,具体位置详见示意图。

混凝土楼面与网架标高相差5米左右,需在出板后的位置搭设6米高的钢管小排架使加工后的屋面板能缓慢过渡,顺利到达施工区域。钢卷采用25T吊车视生产情况上料。

4.屋面板安装要求

、施工程序

根据本工程屋面系统设计图纸以及直立锁边铝合金屋面系统的安装程序,确定工程的施工程序。

、工序交接

金属屋面系统安装的前道工序是钢网架结构安装工程,这里的工序交接即指与钢网架结构安装工程上道工序交接验收。示意如下:

^

、底板安装

根据现场及图纸要求,屋面底板安装于次檩条上方且与天沟垂直,考虑施工安全,首先在施工危险区域拉设安全网,安全网拉设完成之后方能进行底板安装。先按图纸要求在屋面檩条处放线,屋面底板在抬到安装位置前,应注意板的方向和搭接的长度、顺序,用人工将板抬到安装位置,就位时先对准板端控制线,然后将板打钉临时固定,进行尺寸复核无误后,再将底板完全固定。铺板顺序为先下后上的原则。随后进入下道工序,其顺序为: 固定坐(几字衬檩)的安装---→吸音无纺布的铺设---→吸音棉的安装---→防潮膜的安装---→双层玻璃棉的安装---→防水透气膜的安装---→屋面面板的安装。

、几字衬檩及铝合金固定座安装

几字衬檩是固定在底板上的构件,用自攻螺钉与底板檩条连接,上部与铝合金固定坐连接,它的安装误差会影响到铝合金固定坐的精确性,所以几字衬檩的水平安装误差必须控制在5mm的范围之内。铝合金固定座是屋面面板的支撑件它将屋面荷载传递到檩条的受力配件之一,它的安装质量直接影响到屋面板的抗风性能;铝合金固定座安装误差还会影响到铝合金屋面板的纵向自由伸缩及屋面板的外观。因此,铝合金固定座的安装是本工程的关键工序。

施工时关键控制支座的水平位置偏差、倾斜角度、及平面角度。如果支座水平位置偏差超过5毫米(即该支座与其它支座纵向不在一条直线上),必然影响板在纵向的自由伸缩,当板受热膨胀时可能会在偏差支座处过大阻力作用下隆起,或板肋在长期的摩擦力作用破损造成漏水。支座倾斜角度大于2°时,板肋在咬口时会咬破板肋,造成漏水,支座倾角大于1°时,在支座范围(60毫米)内将产生大于毫米的高差,板伸缩时产生摩擦力,长期作用下也会磨坏板肋造成漏水。支座在水平面产生扭转角度是支座安装易产生的通病,其产生的原因主要是在打固定螺钉时,支座没有压紧或标尺间隙过大,支座在扭转力的作用下产生旋转,而施工工人又不负责任,过后未加纠正造成的,该偏差也会使板肋产生摩擦造成漏水。此外,在支座安装时如发现标高有误差,仍须对檩条进行调整,以确保支座达到安装要求。

(a)铝合金固定座安装主要有以下几个施工步骤。

放线:用经纬仪将轴线引测到底板上,作为几字衬檩及铝合金固定座安装的纵向控制线。第一列几字衬檩及铝合金固定座位置要多次复核,以后的几字衬檩及铝合金固定座位置用特殊标尺确定。

铝合金固定座沿板长方向的位置只要保证在檩条顶面中心,铝合金固定座的数量多少决定着屋面板的抗风能力,所以铝合金固定座沿板长方向的排数严格按图纸设计。

(b)安装铝合金固定座

本工程铝合金固定座用自攻螺丝固定,自攻螺丝必须带有抗老化的密封圈,电钻的转速应在2000-2500转/分,然后将六角套筒安装在电钻头上,再套入螺钉,将铝合金固定座对准其安装位置,然后打入一颗自攻螺丝,安装时螺钉与电钻必须垂直于檩条上表面,并用力创一中心点,扳动电动开关,不能中途停止,螺钉到位后

迅速停止下钻。这时,铝合金固定座位置会有一点偏移,必须重新校核其定位位置,方可打入另一侧的自攻螺丝。(可控制铝合金固定座水平转角误差)。安装铝合金固定座时,其下面的隔热垫必须同时安装(避雷导地点除外)。

铝合金固定坐简图

(c)复查铝合金固定座位置:用目测的方法检查每一列铝合金固定座是否在一条直线上,如发现有较大偏差的铝合金固定座,在屋面板安装前一定要纠正,直至满足板材安装的要求。铝合金固定座如出现较大偏差,屋面板安装咬边后,会影响屋面板的自由伸缩,严重时板肋将在温度反复作用下磨穿。

(d)无纺布、吸音棉铺设

本工程采用50mm厚吸音棉下方铺设无纺布一层,无纺布直接铺设在底板上,上方铺设吸音棉,为达到优良的效果,吸音棉应完全覆盖,两块棉之间不能有间隙。

(e)防潮层、保温棉、透气膜铺设

为达到优良的效果,防潮层、保温棉、透气膜应完全覆盖并有效搭接,两块棉之间不能有间隙,且需分层错缝铺设。铺保温棉时,应注意收听天气预报,作好充分防雨准备,当天铺的保温棉,必须当天安装完面板。

(f)铝合金面板安装

面板安装前再次检查支座的安装质量,确保满足面板安装要求再进行面板安装。

(1)放线

铝合金固定座经检查安装质量已得到严格控制的条件下,即可放设面板安装定位线;将轴线用经纬仪测设到屋面上,此轴线为整个屋面的纵向参照线,以铝合金板宽为单位宽度向两侧对称放设铝合金板的安装基线,根据测设线的位置复核,安装时应从R轴的第一块通长板线作为起始安装板的位置。

(2)就位

施工人员将板抬到安装位置,就位时先对准板端控制线,然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边;就位后派专人沿板通长方向检查铝合金固定座的梅花头是否全部压入了板肋及搭接边是否能够紧密接合,如不能搭接紧密应找出问题,及早处理;检查完毕后用手动锁边器先将板临时固定。

(3)咬边

面板位置调整好后,进行机器自动咬边。要求咬边时应连续、平整,不能出现

扭曲和裂口。在咬边机前进的过程中,其前方1m范围内必须用力使搭接边接合紧密。对本工程而言,咬边的质量关键在于在咬边过程中是否用强力使搭接边紧密接合。当天就位的面板必须完成咬边,保证夜晚来风时板不会被吹坏或刮走。

(4)板边修剪

修剪檐口和天沟处的板边前先根据板边需伸入天沟等部位的设计尺寸在需修剪的部位弹出修剪线,修剪时用自动切边机沿修剪线切割,既保证了屋面板伸入天沟的长度与设计的尺寸一致,又保证了修剪后整个屋面外形的美观,同时也可以有效防止雨水在风的作用下不会吹入屋面夹层中。

(5)折边

折边的原则:屋面有坡度时,处于坡底的板边缘向下折弯,以形成一个滴水檐,水不致返流入板的夹层中;处于坡顶的板边缘向上折弯,以形成一个挡水檐,水不会漫过板顶流入坡顶的缝隙处。

折弯时,用力一定要缓慢、均匀,防止用力过猛将板折断。

(6)打胶

这里的打胶是指屋面板与泛水处的密封胶。打胶前要清理接口处泛水上的灰尘和其它污物及水份,并在要打胶的区域两侧适当位置贴上胶带,对于有夹角的部位,胶打完后用直径适合的圆头物体将胶刮一遍,使胶变得更均匀、密实和美观。最后将胶带撕去。

(i)收边泛水安装

(1)底泛水安装

泛水分为两种,一种是压在屋面板下面的,称为底泛水;一种是压在屋面板上面的,称为面泛水。底泛水,必须在屋面板安装前安装。底泛水的搭接长度、铆钉数量和位置严格按设计施工。泛水搭接前先用干布擦拭泛水搭接处,目的是除去水和灰尘,保证硅胶的可靠粘接。要求打出的硅胶均匀、连续,厚度合适。

(2)面泛水安装

屋面四周的收边泛水均为面泛水,其施工方法与底泛水相同,但要在面泛水安装的同时安装泡沫塑料封条。要求封条不能歪斜,与屋面板和泛水接合紧密,这样才能防止风将雨水吹进板内

(3)泛水焊接

按图纸要求,泛水如需焊接则进行焊接处理。焊接前,先将咬完边的板肋切成约45度斜角,然后用大力钳将其夹扁,使其咬合在一起,当缝隙不超过2mm时进行焊接。选用国内厂家生产的焊条。焊接要领:运条要稳;送风要匀;运条速度与送风大小要匹配。

5、安装注意事项

、每跨屋面板安装前,应在施工危险区域拉设安全网,确保施工人员安全。

、板材的搬运应轻拿轻放,避免磕碰,严禁拖地,以免破坏板材。

、首先确定安装起始点,该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定,一般从一侧往另一侧。安装时还应弹基准线,以免出现累积误差。

、确定好安装方向,弹射基准线后从一端向另一端一块块安装。

、两块平行面的边缘搭接应平直,从而保证室内美观。面板的接缝方向应避开主要视角,当主风向明显时,应将面板搭接边朝向下风方向。

、压型钢板应在支撑构件上可靠搭接,搭接的长度应符合设计要求,且不应小于下列表中的规定。

装,不得使用钢带。

、安装前应首先把板材表面清除干清,然后检查板面是否有残留物,如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。并用干布抹干表面的湿气。

、板的铺设方向必须是逆主导方向铺设。在屋面板安装过程中必须随时弹线,以防累积误差。

、在屋面板安装过程中,屋脊盖板安装必须同时跟上。

、板对集中荷载较敏感,因此屋面彩板施工时,施工人员不得聚集在一起,以避免集中荷载导致板的局部破坏。

、安装底板时采用边吊运边安装,至少要做到把吊运屋面上的板当天安装完,凡是当天没有安装完的板,必须采取相应措施防止坠落。

%

、质量要求:压型板尺寸无误、表面干净、无可察觉的凹凸和折纹、接槎顺直、纵横搭接均成直线,接缝均匀整齐,严密无翘曲、无错钻孔洞。

6、安装总体要求

、外观检查

、尺寸误差检查

mm,其直线偏差小于L/1000,且不得大于20mm。

mm。

7、安全应急预案

针对本工程屋面板施工,存在最大的安全隐患为高空坠落和火灾隐患。分别作以下应急预案:

&

、高空坠落事故应急预案

医院急救中心:120

根据现场实际情况制定现场应急小组成名名单,并公开有效的联系方式。

医院急救中心:120

根据现场实际情况制定现场应急小组成名名单,并公开有效的联系方式。

、防风措施及对策

由于北方地区春季风力较大,刮风日子较多,故对本工程的影响较大。针对此

种情况,需采取针对性的措施。

8、文明施工及环境保护措施

、保证规章——严格执行业主对环境保护及文明施工的有关规定。

、循环作业——按程序施工,作业顺序合理,不因工序颠倒造成返工、浪费及阻碍其他项目作业,人员与机械安排合理。

8.2.1、场地规划——严格按施工平面图上布局安排合理使用场地。

——施工中领出的设备、材料、构件码放整齐,无碍交通,钢材、构件按工序要求是否进场,尽量避免二次倒运。

——完善成品保护制度,严格交接制度,对构件吊装和倒运等具

事物尤应强调。

——工完场清,在施工作业点须有措施防止尘土飞扬,生产、生

活废弃物设专人清扫,定期考核。

——工程主要作业场所实行管理区域责任制,管理责任落实到人,

同时做好现场文明施工工作。

瓦屋面专项施工方案

滨海北塘20-2地块 坡屋面挂瓦专项施工方案 一、工程概况 工程名称:滨海北塘20-2地块工程 建设单位:天津滨海北塘房地产开发经营有限公司 监理单位:天津市方兴工程建设监理有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 施工单位:中铁十八局第三工程有限公司 工程地点:天津市滨海新区北塘核心区,西临洞庭路,东临次干路二,北临支路二十四,南临支路七 工程难点:本工程屋面坡度较大。斜板顶面设有老虎窗、出屋面烟囱,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大,在施工过程中对屋脊梁、檐口、老虎窗、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确; 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 二、编制依据 1.本工程设计图纸; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6. 05J5-2建筑标准设计图集坡屋面 DBJT29-18-2005 三、施工工艺 1、瓦屋面的施工工艺: 清理基层→钉25×5防腐木顺水条→满刷冷底子油→钉L30×4防腐挂瓦条→挂瓦→检查验收→淋水试验。 2、瓦屋面的施工要求: 施工准备工作 (1)顺水条、挂条的施工要求 ①?先将25×5木顺水条用6.5cm钢钉钉在细石混凝土层上,钢钉间距250,顺水条中心间距600mm(设计要求)。顺水条固定后,顺水条上铺钉木挂条。 ②挂条的间距按瓦尺寸模数根据坡屋面长度放样计算,最大间距不能大于350mm。 ③檐口第一根挂条,要保证头出檐(或出封檐板)外50-70mm,上下排平的头和尾的搭扣长度不得小于60mm,屋脊处的两个坡面上最上两根挂条,要保证挂后,两个尾的间距在搭盖脊时,脊搭尾的宽度每边不小于60mm。

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案

一、编制依据 1.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2.屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 3.建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50211-2001) 4.本工程施工图纸及图纸会审记录 5.本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程1-7#楼总建筑面积约79000㎡,钢筋混凝土剪力墙结构,1-4#楼11层,5-7#楼16层,屋面结构分别为:结构找坡,结构平屋面两种形式,屋面做法分别为坡屋面(倒置式屋面)钉油毡瓦→铺卷材垫毡一层→35厚C15细石混凝土(内配A6@500×500钢筋网片)→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→钢筋混凝土屋面板 平结构屋面(不上人屋面)40厚C20细石混凝土(内配A4@150×150钢筋网片)→干铺无纺纤维布一层→40厚挤塑聚苯保温板→防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:6水泥珍珠岩找坡→钢筋混凝土屋面板

三、准备工作 1.材料 1)水泥:普通硅酸盐32.5水泥,或普通矿渣32.5水泥 2)钢筋:A6.5圆钢 3)无纺纤维布 4)4mm厚SBS II型防水卷材 5)40mm厚挤塑聚苯保温板 6)中、粗砂,珍珠岩 7)油毡瓦,水泥钢钉 以上工程所需材料进场时必须有产品出厂合格证及检验报告单,材料进场后实行见证取样、送检,复检合格后方可使用。 2.机械、工具 混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、平板式混凝土震动器、铁锹、水桶、大小括杠、水平尺、钢卷尺、手锤、工程线、灰斗车、水管、铁抹子、木抹子、喷灯、压棍、刮板等

四、施工方法 1.1:6水泥珍珠岩混凝土垫层找坡(平屋面) 1)基层处理:将屋面垃圾、杂物清理干净,按要求安装好雨水斗,将伸出屋面的管、通风道根部进行封堵。 2)贴点、找坡根据图纸设计要求放坡度线,按流水方向进行放坡。 3)铺装水泥珍珠岩混凝土,依据放好的坡度线铺设垫层,虚铺时应略高于坡度线,然后用铁锹大致铲平,用大刮杠刮平之后用平板振动器进行振捣两遍以上使之密实。 4)振捣完成后拉线检查,去高补低,使表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 5)质量标准 珍珠岩垫层振压密实,表面平整,坡度顺畅,坡向准确。 2.20厚水泥砂浆找平层 1)贴灰饼、冲筋:根据结构坡屋面和珍珠岩垫层的坡度,拉水平控制线贴灰饼,控制找平层的厚度,灰饼间距1.5m-2m。 2)留置分格缝:分格缝宽度为20mm,深度和屋面板及垫层连通,分格缝间距最大不得超过6m。

金属彩钢板屋面工程施工方案

(专项)施工方案报审表

屋面金属板工程 施 工 方 案 通化市东科建筑安装有限公司 2014年

目录 一、编制依据----------------------------------------------------------------------2 二、施工准备-----------------------------------------------------------------------2 三、材料和质量要点------------------------------------------------------------3 四、施工工艺---------------------------------------------------------------------4 五、质量标准-------------------------------------------------

---------------------8 六、成品保护---------------------------------------------------------------------11 匕、安全环保措施--------------------------------------------------------------11 八、质量记录、注意事项-----------------------------------------------------11 一、编制依据 1、《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 2、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 3、施工图纸

建筑屋面分部工程专项施工方案

GD2201003 □□建筑屋面分部工程 专项施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日 审批单位: 编制人: 审批日期:年月日

目录 方案封面................................................................1. 方案目录. (2) 编制依据 (3) 工程概况 (3) 质量目标 (5) 现场施工组织 (5) 建筑屋面工程施工工序及流程 (6) 具体施工方法及施工要求 (6) 施工注意事项及防止质量通病 (14) 安全、文明施工措施 (14) 建筑屋面工程验收要求 (19)

一、编制依据 1.1 工程施工图纸设计要求; 1.2 工程施工图纸设计要求施工组织设计方案; 1.3 现行国家有关规范、规程和工艺标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002) 《建筑施工手册》(中国建筑业出版社1999年月1月出版)。 《建筑施工安全技术手册》(中国建筑业出版社1999年12月出版)。 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 本工程位于,为工程,建筑面积为31709.00平方

米栋,建筑高度26. 1米,最大跨度21.3米,框架结构,楼层为6层,部分位置2层。其中A1、A1a、A2为教学办公楼,A3、A4为实验楼。基础采用锤击PHC-AB-φ500-100型预制混凝土管桩,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度7级,抗震等级三级。房屋结构设计使用年限50年。 屋面工程概况 1、屋面板与突出屋面的结构后构件以及在屋面板的转角处内侧加铺附加卷材防水层。如天沟、檐口、落水口等水泥砂浆粉刷做成圆弧R50,并做防水层。 2、现浇钢筋混凝土屋面的砖砌女儿墙底部,浇筑结构的同时加捣混凝土300高,厚度与女儿墙相同,配筋与结构结合。女儿墙与结构交接处做柔性嵌缝。缝宽30,高度平砖面。 3、屋面刚性防水层做分隔缝,缝里填嵌缝膏。 4、上人屋顶构造做法:在结构屋面板上扫浓水泥浆一道、细石混凝土找坡,再采用水泥砂浆找平,然后用复合双面自粘橡胶沥青防水卷材,满铺聚乙烯薄膜做隔离层,再次用水泥砂浆做粘结层,面层铺复合聚苯乙烯水泥砖。采用该做法的工程部位有A1座、A1a座、A2座、A3座、A4座屋面。 5、不上人屋面构造做法:在结构屋面板上扫浓水泥浆一道、细石混凝土找坡,水泥砂浆找平,再用复合双面自粘橡胶沥青防水卷材,满铺聚乙

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 一、工程概况 工程名称:郑州惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)-8#地块 建设单位:河南惠泰城乡建设有限公司; 施工单位:中冶建设高新工程技术有限责任公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南华冠工程咨询有限公司; 8#地块占地面积为42598.26㎡,总建筑面积为192313㎡,其中地上建筑面积为142278㎡,地下建筑面积为50035㎡,建筑高度99.9m,户数为1088户,机动车停车位共计1133个,其中地下983个,容积率为3.42,绿地率为30%,由七栋高层住宅(层数为34层),以及相关配套公建。 本工程屋面为上人屋面,屋面防水等级为一级,其中地下室出地面楼梯间屋面为二级防水,防水材料采用(4+3)mm厚SBS改性沥青防水卷材。屋面保温材料采用70mm厚挤塑聚苯板。屋面设87型雨水排水口,雨水为内排水系统。屋面的设备基础需确定设备选型后,按照设备厂家提出的安装条件及要求进行深化,经设计及甲方同意后进行施工。 二、编制依据 1、施工组织设计

2、施工图纸 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5、《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 6、《12系列建筑标准设计图集》(12YJ1) 三、施工准备 1、技术准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法。 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问题汇集,由甲方去与设计院沟通,解决好各专业配合问题。 复核现场屋顶结构面、女儿墙的标高、及屋面尺寸问题,没有问题后按照图纸放线、屋面进行伸缩缝放线。尺寸偏大、偏小适当调整现场尺寸,按照现场实际情况放线。 根据图纸由测量组把屋面找坡层的标高在女儿墙上标出,同时弹好各专业出屋面的管道、风道、基础边线、出屋面的墙身、门洞口位置线,并检查校准。

金属屋面防水施工工艺方案

金属屋面防水施工工艺方案 —、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位: 7、工程概况: 二、施工准备: 进入工地的防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单。现场抽样通过权威部门的检测。 1、材料要求 (1)主体材料: ①执行标准: ②规格型号: ③主要技术指标: (2)配套材料: 2、主要工具: 小平铲、滚刷、油漆刷、钢卷尺、剪刀、粉线、手持压滚、扫帚、手锯、罗批等。 3、作业条件 ①将金属屋面板上的尘土、杂物清扫干净,表面突出部分应清除干净。 ②防水层使用的胶粘剂、溶剂等均属易燃物品,存放时远离火源,专人看管,防止发生意外。 ③雨天、雪天、五级风以上天气及基层潮湿的情况下,不得施工。 ④基层经过验收,才可以进行下一道工序。 三、施工操作工艺 根据GB50207规范及工程实情制定本工艺。 1、工艺流程: 金属板表面清理--- 防火板铺设--- 保温板铺设--- 防护板铺设--- 特殊部位加铺

接缝粘合、封口处理一一涂刷接缝胶一一铺贴卷材一一满涂基层胶一一定位弹线 卷材收头处理防水层表面清理检查涂刷表面涂料--------- 验收签证 2、施工要点: (1)金属屋面板表面清理,应将尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)在金属屋面板上,直接铺设防火板;再从低到高铺设保温板;保温板上铺设防护板,最后用固定螺钉按工艺将防火板、保温板和防护板三者一起固定在金属屋面板上。 (3)在分格缝等节点部位基层和卷材附加层上用漆刷涂刷基层胶,不得有漏刷和透底现象,常温下,干燥5-10分钟以上,指触不粘时,即可进行下道工序。 (4)节点部位处理:(详见细部处理) 节点部位处理使用同规格片材做附加层。 分格缝等部位:附加层宽度250mm 阴阳角部位:附加层宽度每边250mm (5)铺贴卷材防水层 铺贴前在未涂胶的基层表面排好尺寸,弹出标示线,作为铺贴卷材的基准线。 ①将卷材打开,平摊在干净、平整的基层上,以松弛卷材应力;将卷材从一端提起对折 于另一端;在基层上满涂基层胶,同时将基层胶满涂在卷材表面,接缝部位应留出100mm不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝胶块存在。常温晾置5-10分钟左右,达到指干时(手感不粘)即可贴合。 ②复杂部位可用漆刷均匀涂刷,达到指干时,开始铺贴卷材。 ③将卷材按已弹好的标示线从一端依次顺序边对线边铺贴,但注意不得拉伸卷材,并防 止出现皱折。 ④铺贴平面与立墙相连接的卷材,应由下向上进行,接缝留在平面上;卷材在阴阳角接 缝应距阴阳角200mm以上,两幅卷材短向接缝应错开500mm以上,长边搭接不小于80mm ⑤排气、滚压:每铺完一幅卷材,应立即用干净的回丝从卷材的一端开始,沿卷材的长边方向顺序用力滚压一遍,以使空气彻底排出,使卷材粘接牢固。 (6)接缝处理:大面铺贴完成后,在未刷基层胶的100mm处,将接头翻开,用回丝蘸 着溶剂在需粘接的两面涂刷清洗,溶剂挥发干后,再将接缝胶用漆刷均匀涂刷在卷材接缝的 两面,待10分钟左右,手触摸不粘时,即可进行帖合,从一端开始,用手一边合一边挤出空 气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷。 (7)屋面整体防水层施工自检结束后,进行表面保护涂料施工。 (8)防水层卷材收头于四周凹槽内或滴水线下,由土建单位用水泥砂浆密封处理。 四、质量要求 1、保证项目 ①卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范规定,检验产品出厂合格证,试验报告、现 场取样试验。

金属屋面施工技术方案

屋面施工方案 第一节、图纸深化设计 1.1.1熟悉主体建筑图纸 (1)查看设计图纸是否完整、齐全,设计图纸和资料是否符合国家相关规范和满足本项目要求; (2)认真熟悉设计图纸、有关的设计资料、设计依据、主体施工单位移交的相关资料(如轴线、标高等)、施工验收规范及有关技术规定; (3)查看设计图纸与设计总说明在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; (4)查看建筑总平面图与其他结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致; (5)明确主体工程的结构形式和特点,设计图纸中的工程复杂、技术要求高和施工难度大的分部分项工程。 1.1.2施工图设计 在全面熟悉和了解建筑图后,我司将根据业主、设计院的意见,组织设计人员在“方案设计”的基础上作施工图深化设计。施工图设计主要从屋面分格 排版的设计、节点的设计以及设计计算三方面进行。并及时将设计施工图提交 业主、设计院等审核、确认。施工图确认后,一方面即可主要构件的加工制作,并同时跟进主体施工进度进行主要构件的进场并进行放线和安装工作。 1.1.3图纸会审 图纸会审分三阶段进行: (1)设计图纸的自审:在我公司收到主体承建方的设计图纸和相关技术文件后即组织工程技术人员熟悉和自审图纸,写出自审图纸记录(自审图纸的疑问和建议)。 (2)图纸的会审:及时提请业主组织建筑设计院和我公司进行设计图纸的会审,编写“图纸会审纪要”,作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工依据,以及建设单位与施工单位进行工程结算的依据。 (3)设计图纸的现场签证:在本工程施工过程中,发现施工条件与设计图纸不符,或者图纸错误,或者由于材料规格、质量不能满足设计要求等需要对设计图纸 进行修订时,及时报请业主、设计院进行图纸的现场签证。

屋面构架工程模板专项施工方案

路发广场 (屋面构架工程) 模 板 专 项 施 工 方 案 上海南汇建工建设(集团)有限公司路发广场项目管理部 2014年8月15日

第一节编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002)(2011版); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(80-91); 《建筑施工安全检查标准》(59-2011); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(162-2008); 《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》(08-16-2011) 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》(08-2077-2010) 本工程建筑、结构相关图纸; 安全设施计算软件。 第二节工程概况 第三节施工计划及部署 一、概述 本工程模板排架均采用φ48×3.0钢管,排架形式为扣件式钢管脚手架。立杆底部有楼板处铺设40厚、50×200的统长木板,支撑系统分别设于下一层底板上,南北两侧空洞处铺设18号槽钢,支撑系统设于槽钢上。模板采用18九夹板,50×90木方,对拉螺栓采用Ⅰ级钢φ14,结构顶部飘板厚120,梁截面最大500×700。 二、施工策划 ①飘板(120)立杆纵横向间距均为0.75m,步距1.8米,扫地杆全设(200),排架最大搭设高度约7.28米。

②梁截面尺寸500×700,梁底增设一根承重立杆,两侧立杆间距为0.8m,纵向间距0.75m,增设二道φ14对拉螺栓,扫地杆全设(200),步距1.8米。排架最大搭设高度约6.7米。 三、材料要求 对进入现场钢管、扣件等配件进行验收,钢管应符合《碳素结构钢》(700)中Q235A钢材的有关规定,扣件应符合《钢管脚手架扣件》(18831)中的有关规定,扣件应符合质检报告等证明材料,对反复使用的钢管应检测其壁厚,壁厚不得小于公称壁厚90%,不得使用不合格的产品。排架体系统一使用?48×3.0的钢管,严禁将其它规格钢管混用。 对于新的钢管、扣件,进场前钢管必须提供产品质量证明书、质量检验报告等质量证明材料,进场前扣件必须提供生产许可证、检测报告和产品质量合格证等质量证明材料。对于旧钢管、扣件,进行前必须进行复试,复试合格后方可进场。 选用的钢管、扣件的厂家或租赁公司必须提供钢管、扣件备案证明文件。 钢管表面平直光滑,壁厚均匀,不应有裂缝、分层、毛刺、硬弯、电焊结疤、压痕和深的划痕,其表面应有防锈处理。 扣件使用前必须检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现的螺栓必须更换。扣件使用前应进行防锈处理 经验收合格的钢管、扣件应按规格、种类,分类整齐堆放、堆稳。堆放地不得有积水。 四、测量放样及排架立杆定位 施工前由专职测量师从控制点对所需施工部位进行轴线定位和标高放样,并通过技术部门和监理工程师的复核认可。 对竖向构件、梁等细部由关砌根据测量师开出的轴线,依据施工图纸,放出其边线,供施工人员搭设模板排架使用,并由技术部门进行复核。

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

金属屋面施工专项方案

青岛市民健身中心项目体育馆金属屋面工程 (施工专项方案) 编制单位: 日期: 2016 年月日

目录 第一章工程概述及编制情况 (6) 第一节工程概述及工程目标 (6) 第二节编制依据 (8) 第三节编制内容 (9) 第二章项目管理实施目标 (10) 第一节工期目标 (10) 第二节质量目标 (10) 第三节安全职业健康目标 (10) 第四节环境保护和文明施工目标 (10) 第五节管理目标 (10) 第六节服务目标 (10) 第七节争创精品工程 (10) 第三章施工的重点、难点分析及保障措施 (11) 第一节保证工程质量、工期的重点 (11) 第二节施工的难点分析及应对措施 (12) 第三节施工防火的控制措施 (13) 第四节安全施工方面的难点分析及应对措施 (14) 第五节垂直运输及运输机械的选择 (15) 第六节避免施工现场的占地面积较大所采取的措施 (18) 第七节保证本工程现场施工质量应重点采取的措施 (18) 第四章施工组织机构与管理工作方案 (20) 第一节项目组织机构 (20) 第二节项目人员配备情况 (22) 第五章施工程序的整体设想和部署 (23) 第一节施工程序的整体设想 (23) 第二节施工总体部署 (23) 第三节总平面布置 (26)

第六章工程施工进度计划与措施 (31) 第一节进度计划编制原则 (31) 第二节主要里程碑计划 (31) 第三节施工进度计划图表 (31) 第四节施工进度计划保证措施 (33) 第五节保证工期的合理化建议 (39) 第六节我司制定的抢工部署 (39) 第七章主要材料投入计划安排 (48) 第一节材料采购 (48) 第二节材料的运输 (52) 第三节材料进场计划 (52) 第八章劳动力安排计划 (53) 第九章拟投入本工程机械、设备使用及进场计划 (55) 第十章工程施工方案和技术措施 (57) 第一节屋面系统安装 (57) 第二节天沟施工方案 (95) 第三节装饰铝板施工方案 (99) 第四节辅助系统施工方案 (104) 第五节主要施工方法 (111) 第六节工程重点难点分析 (124) 第十一章加工工艺流程及加工能力分析 (131) 第一节工厂加工地点、规模及能力 (131) 第二节工厂加工车间组织机构图 (131) 第三节工厂加工工艺流程及保障措施 (132) 第四节现场加工制作能力分析 (137) 第十二章质量目标和质量保证措施 (138) 第一节质量目标及保证计划 (138) 第二节质量保证体系 (140) 第三节质量责任划分 (143)

金属屋面施工方案

站房金属屋面工程施工方案 编制: 审核: 审批: 二零一一年四月三十日 目录 1、编制依据........................................ 错误!未指定书签。 、国家及行业标准、规范 ........................ 错误!未指定书签。 、现场实地勘查 ................................ 错误!未指定书签。 2、工程概况........................................ 错误!未指定书签。 、工程总体概述 ................................ 错误!未指定书签。 、工程概况 .................................... 错误!未指定书签。 3、屋面系统制作、安装.............................. 错误!未指定书签。 、铝合金屋面系统特点 .......................... 错误!未指定书签。 良好的美学适应性与功能适应性 ................ 错误!未指定书签。 良好的防水性能 .............................. 错误!未指定书签。 灵活的生产形式 .............................. 错误!未指定书签。 很好的解决了屋面材料温度变形的技术问题 ...... 错误!未指定书签。 良好的可焊性 ................................ 错误!未指定书签。 、屋面系统安装 ............................... 错误!未指定书签。 、施工准备 .................................... 错误!未指定书签。 天沟安装 ...................................... 错误!未指定书签。 玻璃采光窗安装 ................................ 错误!未指定书签。 4.屋面板安装要求................................... 错误!未指定书签。 5、安装注意事项.................................... 错误!未指定书签。 6、安装总体要求.................................... 错误!未指定书签。 7、安全应急预案.................................... 错误!未指定书签。 8、文明施工及环境保护措施.......................... 错误!未指定书签。

屋面瓦专项施工方案完整版

屋面瓦专项施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

编制依据 为了保证本工程模板施工安全,根据国家和地方相关法规、规范的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:《贵阳华润国际社区二期》施工图纸 本工程《施工组织设计》 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《坡屋面建筑构造》09J202-1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《住宅建筑构造图集》11J930 《建筑施工手册》(第四版) 其他国家、行业、地方现行相关设计规范、规定等。 三、基本规定 1、屋面工程的防水层应由资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持证上岗,确保屋面防水施工质量。 2、屋面瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦底采用砂浆铺实;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋脊处和所有平瓦不是在同一平面交接处均采用脊瓦将平瓦交接部位封闭严密。 3、瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备 1、技术准备: 熟悉设计图纸及相关施工验收规范。 按照本方案要求,施工负责人做好技术交底、安全交底。 2、材料要求: 材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。 瓦屋面采用1:3水泥砂浆找平层,防水卷材,挤塑聚笨保温隔热板,平瓦铺贴采用1:3水泥砂浆卧铺,最薄处为25厚,铺瓦砂浆要求应具有良好的和易性。

3、主要机具: 4、作业条件: 现浇砼屋面板要密实,表面平整,坡度符合设计要求(按屋脊和檐口标高控制),基层已验收合格。 五、屋面工程设计做法: 1、坡屋面: 注:1、瓦块与屋面基层加强固定的要求根据《住宅建筑构造图集》11J930的屋面工程说明的要求执行。 2、钢挂瓦条、顺水条等应刷防锈漆两道,油漆两道。 六、施工工艺 1、工艺流程: 坡屋面(有保温):基层处理→防水层→保温层→找平层→水泥砂浆卧瓦层→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验 平屋面(有保温隔热):基层处理→找坡层→刷基层处理挤→防水层→保温层→细石砼保护层→细部处理→检查验收 平屋面(无保温温隔热):基层处理→找坡层→刷基层处理挤→防水层→保护层→细石砼保护层→细部处理→检查验收 2、施工方法: 、基层处理

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

铝镁锰金属屋面专项施工方案

蔡家坡城市建设展示中心金属屋面 专项施工方案

目录 屋面系统的施工 ................................................................................................................................... 1、屋面及其附属系统概况 ...................................................................................................... 2、屋面板系统的加工制作 ...................................................................................................... 2.1压型板的生产加工.................................................................................................... 2.2屋面板的抗风处理 ....................................................................................................... 2.3屋面系统的防水施工................................................................................................... 2.4保温................................................................................................................................... 2.5排水................................................................................................................................... 2.6防雷设计.......................................................................................................................... 2.7防火设计.......................................................................................................................... 3、屋面系统安装施工组织与施工工艺 ............................................................................... 3.1准备和配合工作............................................................................................................ 3.2屋面系统安装................................................................................................................. 3.3施工顺序.......................................................................................................................... 3.4屋面板的安装基本要求:.......................................................................................... 3.5铝合金屋面系统施工程序和加工工艺: .............................................................. 3.6泛水、包角的安装 ....................................................................................................... 4、原材料采购质量控制........................................................................................................... 5、生产制作的质量保证措施.................................................................................................. 5.1生产制作过程控制的具体要求有以下几点:..................................................... 6、安装施工保证......................................................................................................................... 6.1现场安装质量控制的一般措施 ................................................................................ 6.2施工过程中的质量控制 .............................................................................................. 主要应做到以下几点:..................................................................................................... 7安全施工保证措施................................................................................................................... 7.1、施工安全组织保障.................................................................................................... 7.2、施工安全技术措施.................................................................................................... 7.3、防火措施 ...................................................................................................................... 7.4、现场防风、防雨、防雷保证措施 ........................................................................ 7.5、应急预案及现场监控监测。.................................................................................. 屋面系统的施工 1、屋面及其附属系统概况 陕西蔡家坡城市建设展示中心屋面分为铝镁锰板、组合自锁彩钢板金属屋面。金属屋面工程内容包括:

(完整版)屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

相关文档