文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂电气巡检卡

电厂电气巡检卡

电厂电气巡检卡
电厂电气巡检卡

表一厂电气10kV I段、Ⅱ段、备用段配电室就地巡检卡日期:2013年月日

2、水泵及电机轴承温度、振动须填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假;

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

1

表二电厂#1、2发电机出线小室就地巡检卡日期:2013年月日

注意:1、正常情况下,必须正点前、后一刻钟内去就地检查抄表;

2、水泵及电机轴承温度、振动须填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假;

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

2

表三电厂#1、2发电机励磁间就地巡检卡日期:2013年月日

注意:1、正常情况下,必须正点前、后一刻钟内去就地检查抄表;

2、水泵及电机轴承温度、振动须填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假;

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

3

表四电厂110KV升压站就地巡检卡日期:2013年月日

2、水泵及电机轴承温度、振动须填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假;

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

4

表五电厂400V I段、II段配电室就地巡检卡日期:2013年月日

2、水泵及电机轴承温度、振动须填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假;

3、发现异常立即对讲机告知主值和值长。

5

火力发电厂全套安全检查表

火力发电厂全套安全检查表

热电车间锅炉重大危险源安全检查表 检查时间: 序号 检查情况检查内容 检查结果隐患整改情况 完好缺陷整改内容整改 人 整改 日期 完成 日期 验证人 1 锅炉是否超温、超压、超负荷现象 2 压力表是否完好?指示是否清晰? 3 各液位计是否完好?指示是否正常? 4 安全阀是否灵敏、可靠? 5 锅炉本体卫生是否干净?是否有漏灰现 象?各处保温是否完好? 6 炉体的平台、楼梯、护栏是否完好牢固 7 锅炉各处照明是否完好?事故应急照明 是否处于备用状态? 8 操作人员劳保穿戴是否符合要求?

9 各风机是否处于正常运行状态 检查人签名: 热电车间动力、照明、配电箱安全检查表 编制单位:热电车间检查时间: 检查情况 检查情况记录序号 检查内容 1 内部接线不凌乱,整齐、卫生干净、符合工艺要求 2 内部端子接线设备符号、命名、编号清晰 3 各路负荷熔丝符合要求,标志清晰 4 配电箱、配电盘接地装置良好,符合要求 5 配电盘或箱门完好 6 配电柜或箱体完好,无破损,封堵良好 7 检修配电箱内装设触电保护器 8 照明灯具完好,电源线路完好,符合要求 9 照明灯具位置合理,亮度充足 10 设备配电柜、箱,控制配电柜上设备的标号清晰 11 室外配电柜或箱防雨设施完好,防潮设施

12 各检修电源配电柜或箱36V检修电源完好 13 各电动机接地线是否完好 14 各电源线路是否规范 15 各配电室门是否用50CM的木板封堵。 16 各与外界连接的电缆沟是否用沙子或保温棉封堵严 17 各电器开关、触头是否存在发热现象 检查人签名: 热电车间起重机械安全检查表 编制单位:检查时间: 序号 检查情况 检查内容 检查情况记录 良好(√) 缺陷(×) 1 行车大梁无裂缝,无变形或严重腐蚀 2 大小跑车及减速箱无异声,油位正常,各限位器正常 3 各靠背轮螺丝、销子无松动,无卡瑟现象, 4 各安全防护装置完好,平台、护栏、扶梯完好 5 各钢丝绳无断股、散股、锈蚀,有涂油保护 6 各控制信号系统、制动器功能可靠灵敏

电气设备安全的日常巡检知识实用版

YF-ED-J2255 可按资料类型定义编号 电气设备安全的日常巡检 知识实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气设备安全的日常巡检知识实 用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、巡检目的: 1、及时了解电气设备的运行状态,掌握其 技术性能; 2、及时了解电气设备的周围环境,控制环 境对其性能的影响; 3、及时掌握电气设备对人和物构成的危 险,消除不安全状态; 4、及时掌握电气设备的运行参数,提高运 行经济性。 二、巡检内容:

1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空开出线头是否发热或变色; 2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿效果; 3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃; 4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态; 5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜;

电厂集控巡检员岗位职责通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD920 电厂集控巡检员岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD920 2 / 2 电厂集控巡检员岗位职责通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1负责本专业控制室以外设备及系统的监视、调整、维护、检查巡视和投入、停运的操作。 2正确执行上一级值班员发布的操作命令。 3认真执行工作票、操作票制度,正确无误地切换热力系统及电气系统的运行方式。 4正确分析、判断异常工况,处理突发性事故。 5定期巡回检查,发现设备及系统的缺陷,及时汇报并采取相应措施,做好缺陷登记工作。 6认真填写各种记录、日志,其内容详实、字迹清晰。 7做好事故预想及异常分析工作。 8做好所辖设备系统的定期切换或试验工作。 9完成单元长下达的技术问答、考问讲解、反事故演习等培训工作。努力学习专业技术,提高自身素质。 10做好交接班及生产情况汇报工作 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气巡检法则

阎良热力电气巡检制度 1、配电设施巡回检查,是巡检人员积累配电设施、设备第一手资料,及时发现设施异常防止设备事故、确保低压设备安全经济运行的一项重要工作。巡检人员必须按照本标准认真进行巡回检查,杜绝因巡检不到位而造成设备异常或事故的发生。 2、巡回检查必须按规定的检查项目、内容、时间、次数进行,不得漏检。对因巡回检查人员失职造成的设备异常,巡回检查人员负主要责任。 3、巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。定时巡回检查:指设备承包人员按规定的时间进行周期性的巡回检查。重点巡回检查:指针对设备特点和运行方式、负荷情况、自然条件的变化等,增加次数、项目和内容的巡回检查。 4、巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 4.1、巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 4.2、巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 4.3、巡检人员进入箱变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 4.4、巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。 4.5、巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 4.6、巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向队领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 4.7、巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 4.8、巡检人员在回队后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录在公司下发的值班记录本内,且由值班人员及时将巡视记录录入微机,建立档案;将巡视情况每月25日上交生产办技术组。 4.9、配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 5、遇下列情况时,巡检人员在巡回检查时应重点检查,必要时可派专人监检或缩短巡检间隔时间。 5.1、新设备投入试运行。变压器渗油严重、油位偏低等存在缺陷的设备或有过频发性故障的设备。 5.2、上一值交班的设备异常情况或注意事项。自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 5.3、上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或队领导认为有必要检查的设备。 5.4、低压配电设施巡视检查的周期、内容配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 5.5、低压电力线路和配电变压器每月巡视检查一次。 5.6、生产现场配电箱等配电设施每月巡视一次,认真填写巡视记录,将记录本放在承包人处。 5.7、每年汛期来临之前,对所有配电室、电缆沟进行一次防汛检查。必须严格执行相关规

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

电气值班人员巡检注意事项及内容

电气人员巡检内容及注意事项 一:设备巡检 主变和厂用变 1)变压器运行声音正常,无振动、放电现象。 2)变压器本体、套管及附属设备无渗漏油。 3)油枕、套管、有载调压开关的油位、油色正常。 4)呼吸器硅胶颜色正常。有2/3变红色时联系检修更换。 5)主变/厂变本体油温及绕组温度正常, 6)主变在线气体监视装置读数正常。 7)外壳及中性点接地装置完好,厂变中性点接地电阻运行正常。8)压力释放器完好。 9)冷却装置运行方式正确。 10)冷却风扇运行正常。 11)冷却器控制箱信号指示正确,无报警。 12)避雷器泄漏电流、动作次数正常。、 13)瓦斯继电器内部无气体,运行正常。 发电机和励磁系统 1)发电机冷却系统正常,无异常现象。 2)发电机、励磁变等声音正常,无金属磨擦或撞击声,无异常振动现象。 3)发电机本体各部温度正常,无异味、无局部过热现象。 4)发电机出口电压,避雷器声音正常,无异常现象。

5)用测温仪测得发电机外壳温度正常。 6)发电机中性点接地变压器运行正常。 7)定子铁心定子绕组报警温度110℃上限 120℃ 8)发电机进风温度不超过40℃,出风报警温度75℃,上限90℃ 电动机 1)电动机的电缆接头无过热及放电现象。电动机外壳接地良好,接地线牢固;遮拦及防护罩完整,地脚螺丝无松动。风扇罩、风扇无破损,风扇罩网上无杂物。 2)轴承的润滑油位正常,对强力润滑的轴承,检查其油系统和冷却水系统运行正常。 3)电动机运行正常,无异味、异音。测量电动机轴承的温度、振动、轴向串动,确认在规定范围内。 4)直流电动机应注意检查的项目: a.碳刷是否有冒火、晃动或卡涩现象。 b.碳刷软铜辫是否完整,是否有碰外壳、过热现象。 c.碳刷是否已过短。 d.碳刷是否有因滑环、整流子磨损不均匀,整流子中间云母片有无凸出,电刷固定件松动, 机组振动等引起的不正常振动现象。 二:配电室巡检 1)配电室内温度、湿度符合规定。 2)配电室无漏水、渗水、地面无积水,无异味,充足,消防器材齐

电气防爆检查标准

电气防爆检查标准 1.鸡爪子 (1)橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者。 (2)电缆(包括通讯,照明,信号控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头。(3)铠装电缆的连接不采用接线盒和不灌注绝缘充填物或充填不严密(漏出芯线)的接头。2.羊尾巴 电缆的末端不接防暴电气设备或防暴元件者为羊尾巴,电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口均属羊尾巴。 3.明接头 电气设备与电缆有裸露的导体者或明火操作者均属明接头。 4.破口 (1)橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者。 (2)橡套电缆护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20毫米,或者沿围长三分之一以上者。 出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属电气安全隐患点。 5.开关闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。 6.隔爆面的粗糙度应低于6.3,操纵杆的粗糙度应低于3.2,否则为失爆。 7.隔爆面有锈迹,用棉丝察后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 8.隔爆面有锈迹,用棉丝擦后,只留云影,不算锈蚀,也不为失爆(但在井上修理设备时不允许有云影) 云影:擦掉锈迹后留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手擦无感者。 9.接合面上的小针孔,在一个平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5毫米,深度不超过一毫米的隔爆面不为失爆. 10.对于机械伤痕深度,宽度均不超过0.5毫米,其伤痕的投影长度不超过相对容积接合面宽度的50%个别伤痕深度不超过1毫米,其伤痕距接合面最短伤距离相加不小于相应容积规定的接合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 11.隔爆面上不允许涂有油漆和机械性杂物,否则为失爆,如无意造成的油漆痕迹,不超过隔爆面宽度的不在此限。 12.隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可涂凡士林油)、如无防锈油或者磷面脱落均属失爆。涂油应在防爆面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷面脱落小于隔爆面径向长度的1/5并涂有防锈油不失爆,但为不完

电厂集控巡检工作总结

电厂集控巡检工作总结 篇一:火电厂集控运行申报中级职称工作总结 专业技术工作总结 我于1999年毕业于哈尔滨电力学校发电厂及电力系统电气专业,后进修东北电力大学“热能与动力工程”专业,大学本科学历。现今在大唐七台河发电有限责任公司担任集控机组长工作岗位。曾经担任网控值班员、集控巡检员、集控副值班员、集控主值班员、集控机组长、代理单元长、值长等工作。回眸过去的15年就职经历,我在每一个岗位上都兢兢业业,用自己的技术,自己一丝不苟的态度去工作,保障安全生产,最大限度的提高机组效率和热经济性,为企业赢得效益。 一、工作认真负责,爱岗敬业,以先进企业的理念严格要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,始终以积极认真的心态对待工作。1999年至XX年期间,根据专业及当时电厂实际工作需要,我被分配到发电部从事网控工作。XX年,做为一名专业主力的我,连同其它四位专业同事,连续三天两宿不眠不休,终于网控220KV开关场及#0启备变反受电一次成功,为我厂的机组单体试运及机组整体投运打响了第一枪。XX年,在网控运行专业技能大赛中,取得了个人成绩第一名及值际团体第一名的优异成绩。XX年,由于岗位配臵的需要,我做为一名优秀网控值班员,坚决服从领导的

安排,撤离原岗位,来到集控从见习巡检岗位干起。虽然岗位低,工作辛苦,但从事生产一线的工作,对于年轻人来说这是一个很好的锻炼机会,认真的完成领导交待的每一项工作任务,虚心向老师傅学习经验,休 班时间到现场查热力系统,还利用业余时间参加专业技术学习,先后取得了电气专业函授专科毕业证书及热动专业本科毕业证书,通过专业理论的学习,大大填补了起点低,热动专业理论不足的缺口。经过我的不懈努力并得到了领导的一致认可,并升任副值、主值、机组长,代理单元长、值长等岗位。在工作中严格要求自己,以厂为家,精心调整机组的各项参数指标,做到压线运行。通过指标的调整来达到节能降耗的目的,进而减少资源的浪费。抓好生产管理,努力提高设备健康运行水平。在担任网控值班员期间积极参与设备调试与试运,得到多方的好评。并且通过仔细的巡查研究中发现了许多的缺陷,并提出了建设性的意见,为厂子的安全稳定生产做出了卓越的贡献。在担任集控巡检期间,认真巡视设备,多次发现重大缺陷,比如风机振动大、磨煤机风道着火、空预器导向轴承着火、EH油管泄漏、高加汽侧安全门泄漏等,避免了多次非停事故的发生,为厂子挽回了重大的经济损失。在担任集控副值期间,精心调整机组参数,在值际指标评比竞赛中多次获得第一名。在机组正常的操作中,严格按规程操作,一丝不苟,严格执行两票三制,做到

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

锅炉本体班日常巡检标准(初稿)

锅炉设备巡检管理制度 为了提高巡检质量、规范巡检标准,保证机组稳定运行,特制定本设备定期巡检管理制度 1、设备定期巡检周期:每天一次。 2、巡检人员应认真测量各种数据,并如实做好记录,需定期清理或更 换的工作要按时进行,并做好周期工作记录,班组负责人对巡检的执行结果进行不定时确认复查。 3、巡检时禁止触及设备的旋转部位和操作部分,并要与带电部位保持 足够的安全距离。 4、设备常规检查基本内容及标准:标牌齐全、清楚、整齐;管路及阀 门无泄漏;炉墙漏风、燃烧器漏粉及软连接无破损;紧固件无松动;保温完整无破损;地沟盖板齐全;设备外观检查完好,无积灰积尘,配件齐全。 设备检查一般采用目视、耳听及手摸。 5、巡检完毕后,及时向班组汇报巡检发现的问题,并及时和点检联系 做出处理意见。安排消除隐患或列入下月工作计划。 6、设备定期巡检管理制度从即日起开始执行。 锅炉本体班 2011年4月20日

一、巡检路线和设备系统(从一层到十一层) 0米疏水系统;暖风器储水罐;扩容器系统 7.5米储水灌调节阀;暖风器系统 12.6米主油来油、回油、蒸气系统;辅汽连箱系统 16.8米前墙C层微油;后墙A层油枪;二次风箱系统 21.4米前墙B层油枪;后墙E层油枪;二次风箱系统 24.9米前墙D层油枪;二次风箱系统 28.2米燃尽风系统;主给水系统;给水疏水门 32.6米燃尽风系统;储水罐闸门;疏水电动门平台;炉墙吹灰器35.6米火焰电视;再热器进口冷段; 42.8米至52米长管吹灰器 57.8米疏水电动门系统,过热器减温水系统;冲氮门、排气门系统62.8米过热器、再热器出口管道系统;再热器减温水系统 69.2米吹灰器主气源减压系统

水力发电厂电气设备专业巡检内容

水力发电厂电气设备专业巡检内容 一、发电机停机后电气一次专业巡检内容 1.检查绕组端部及支持环绝缘应清洁、包扎密实,无过热及损伤, 表面漆层应无裂纹、脱落及流挂现象。 2.绕组接头绝缘盒,填物应饱满,无流蚀、裂纹、变软、松脱等现 象。 3.绕组端部各处绑绳及绝缘垫块应紧固,无松动与断裂。 4.绕组弯曲部分,支持环有无电晕放电痕迹。 5.上下槽口处绕组绝缘无被硅钢片割破、磨损现象。 6.定子绕组无电腐蚀,通风沟处绕组绝缘有无电晕痕迹产生。 7.检查穿芯螺杆无松动现象。 8.检查磁极接头包扎完整,无松动、断裂、接头固定螺栓与绝缘夹 板应完整无缺,螺栓连接的磁极接头,固定螺栓应紧固,锁定。 9.转子挡风板橡胶裙边无破损,焊接无裂纹。 二、滑环室(集电环)巡检内容 1.集电环上电刷是否冒火现象。电刷是否过短,电刷边缘是否有剥 落的情况。 2.电刷在刷握内有无跳动、摇动或卡涩现象,弹簧压力是否正常。 3.电刷刷辫是否完整,与电刷连接是否良好,有无发热及触碰机构 件的情况。 4.各电刷有无过热,集电环表面温度是否超过规定,刷握和刷架上 有无污垢。

三、GIS设备巡检内容 1.GIS室无异常声响、无异味。室内通风良好,照明良好。 2.SF6气体监测装置工作正常,检测无报警,SF6气体无泄漏。 3.检查各断路器、隔离开关、接地刀闸的位置指示正确,并与当时实际运行工况相符。 4.检查GIS各段汇控柜光字牌无故障光字显示,无报警蜂鸣声。 5.检查汇控柜操作电源和控制电源供电正常各种信号指示、控制开关的是否位置正确。 6.检查各断路器的弹簧储能指示正常。 7.检查各气室SF6气体密度继电器指针指示在“绿色区域”,密度继电器的密度实际指示和汇控柜指示一致且密度继电器无损坏。 8.各GIS设备的外壳清洁,支架无松动,金属部件无锈蚀氧化痕迹,各接地点连接牢固。 9.检查压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。 10.记录断路器动作次数。

发电厂电气设备大修标准项目表

发电厂电气设备大修标准项目表 分项名称单元名称标准检修项目内容主要质量指标 一、发电机本体1、发电机定子及转子(1)拆卸检查端盖、护板及主励磁机、副励磁机移位 (2)测量空气间隙,定子修前试验,抽发电机转子 (3)检查清扫定子绕组、绑线、铁芯、槽楔、垫铁、通风沟,等部分,加固松动的槽楔。 (4)清扫转子,检查和测量套箍、中心环、风扇、轴颈、平衡块及平衡螺钉等有无变形、变色、位移和 其它不良,依据监督规程作金属探伤检查 (5)拆卸刷架引线,检查并清扫滑环、刷握,必要时打磨滑环,更换碳刷及倒换滑环极性 (6)灭磁装置检查及清扫,检查及校验测温元件 (7)检查、清扫发电机引线及出线套管,水内冷转子绝缘引水管用内窥镜检查或更换 (8)检查、修刮密封瓦、密封圈 (9)水内冷机组检漏装置的检查与试验,汇水环绝缘的检查与试验 (10)水内冷机组反冲洗,水压及流量试验 (11)水内冷定子绝缘引水管的检查与更换 (12)氢冷机组转子风压试验并检查通风孔及通风孔的流速试验,在线漏氢检漏仪试验、检查、清扫。 (13)转子大轴中心孔、护环探伤,测量转子风扇静频,定、转子喷漆 (14)检修后定子、转子电气试验,发电机回装、氢冷机组整体风压试验1、定子绕组、绑线、铁芯、槽楔检查无误、牢固可靠,无松动和磨损。 2、发电机定子与转子间隙在70±5mm。 3、转子套箍、中心环、风扇、轴颈等部件正确无误。 4、发电机密封瓦严密不漏。 5、风压与水压试验合格,压力值及保持时间满足工艺规程。 2、发电机冷却系统(1)拆卸冷却器端盖、管路、检修前做严密性试验,检查漏水并消除 (2)清扫空(氢)气室,冷却器、空气过滤器,必要时进行冷却室密封处理并局部刷漆 (3)冷却器端盖防腐、组装及检修后水压试验,氢气干燥器、管式换热器检修 (4)全部氢气系统漏气试验,分解检查氢气系统管路、阀门、法兰,吹扫氢气系统管路,分段风压试验 (5)检查修理水门、汽门、安全阀门等,必要时更换 (6)检修后全部氢气系统风压试验,消除漏泄 (7)检查氢气冷却器和氢气系统、二氧化碳系统,消除漏气,更换氢冷发电机密封垫1、冷却器水压试验严密不漏。过滤器清洁可靠。 2、氢气系统检漏无异常。 3、氢气冷却器、干燥器、换热器严密不漏、不失真。 4、冷却系统附件完好。 3、励磁机系统(1)检查修理交流励磁机定子、转子绕组和铁芯,必要时打磨或车削滑环1、主、副励磁机清洁无积

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

电厂电气巡检项目教学内容

1 通用巡检项目 1)配电室内温度、湿度符合规定,温度W 40C、湿度W 80%。 2)配电室无漏水、渗水、地面无积水,室内照明充足,消防器材齐全。 3)运行中的配电装置各部清洁,无放电现象和闪络的痕迹。 4)开关、闸刀、接触器等设备的运行状态指示正确,与DCS 指示一致。 5)开关柜上就地/远方切换开关切至远方位置,并锁定。 6)开关、接触器等设备的电流电压不超过额定值。 7)各开关、闸刀、母线、PT、CT 无振动和异音。 8)封闭母线各部良好,外壳及架构无过热现象,外壳接地良好,无放电现象。 9)配电装置各部无过热现象,各导电部分接头温度不超过70C,封闭母线不超过65C。 10)任何情况下PT 二次侧不准短路,CT 二次侧不准开路。 11)监视各段母线电压指示值在规定范围内,三相电压平衡。 12)各段负荷分配合理,无过负荷现象。 13)继电保护装置及自动装置定值正确,无报警。 14)微机消谐装置无报警。 15)检查运行的6kV 开关柜带电显示装置指示正确。 16)柜门关好。 2.500kV GIS 设备 在线气体监测装置: 1 )在线气体监测装置上无报警。 2)在线气体监测装置上NCT1 、NCT2、NCT3 、NCT4 运行正常。 3)在线气体监测装置微机显示气室压力、外壳金属温度正常。 4)在线气体监测装置微机显示SF6、O2 气体浓度正常(SF6<250ppm 、O2>18% )。现场:I )各开关、闸刀、接地闸刀本体位置指示器指示正确。 2)各开关油位、油压正常,无渗漏油现象(>31.5MPa)。 3)S F6 气体压力正常,阀门位置正确(>0.525Mpa )。 4)设备完好,金属部件无锈蚀氧化痕迹。 5)压变及流变声音正常。 6)各开关汇控柜上无异常报警。 7)各开关汇控柜上开关、闸刀、地刀状态指示灯指示正确。 8)各开关汇控柜上43RL 开关在“远控”位置。 9)各开关汇控柜上油泵运行选择开关在“自动”位置。 10)各开关汇控柜上油泵动作计数器计数正常。 II )各开关汇控柜上加热器选择开关在“自动”位置。 注:进入GIS高压室前,必须先通风15分钟,以保证GIS室02和SF6浓度值符合要求。 巡视过程中若闻到异味或有不适感觉,应尽快离开GIS 室,并汇报值长。 GIS 保护间: 1 )保护柜运行正常,无报警。 2)保护柜的选择开关在正常方式。 3)保护柜跳闸压板投切正确。 4)保护柜信号继电器无掉牌信号。 5)N CS 测量控制装置运行正常。 6)信息管理机装置运行正常。 7)故障录波系统运行正常。

电气运行巡检卡

表一汪清电厂电气10kV I、II段配电室就地巡检卡日期:月日 检查内容 检查状况(检查正常在空格内打钩,不正常处在备注中注明) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1 1、手车位臵、断路器、接地刀的机械分、合指示 正确,且与实际工况相符;母线避雷器动作计数器 指示正常 2 开关状态指示仪带电指示仪指示正确,保护装 臵无报警,保护压板投退与运行状态相附,小 电流选线装臵显示正确 3 电缆出线室内套管、瓷瓶无裂痕,无放电声和 电晕电缆头无过热流胶现象,引线的连接部位 接触良好,无过热现象 4 仪表室电压电流指示正常,CT过电压保护器无 动作,二次小开关无跳闸,二次线无松动脱落, 继电器无动作。 5 母线室内照明充足开关室内清洁干净,开关柜 附近清洁无杂物,开关柜标识完整清晰 6 母线室门锁完好,挡鼠板正常,防火封堵完整, 母线室内无烟气和其他异味,电缆沟无积水 7 消防设施齐全,安全警示设备标识完备 巡检人员签名 备注: 注:正常情况下必须准点去就地检查、抄表。设备系统电流、电压、温度、振动、油位等需填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假。发现险情、异常、安全隐患及人员违章应立即告知主值、值长并在备注栏中注明

表二汪清电厂电气1#发电机出线段就地巡检卡日期:月日 检查内容 检查状况(检查正常在空格内打钩,不正常处在备注中注明) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1 1、手车位臵、断路器、接地刀的机械分、合指示 正确,且与实际工况相符;母线避雷器动作计数器 指示正常 2 开关状态指示仪带电指示仪指示正确,远方就 地转换开关位臵正确,小电流选线装臵显示正 确 3 电缆出线室内套管、瓷瓶无裂痕,无放电声和 电晕电缆头无过热流胶现象,引线的连接部位 接触良好,无过热现象 4 仪表室电压电流指示正常,CT过电压保护器无 动作,二次小开关无跳闸,二次线无松动脱落, 继电器无动作。 5 开关柜附近清洁无杂物,开关柜标识完整清晰 6 防误锁完好,防火封堵完整,无烟气和其他异 味,电缆沟有无积水 7 消防设施齐全,安全警示标识完备 签名 备注: 注:正常情况下必须准点去就地检查、抄表。设备系统电流、电压、温度、振动、油位等需填写数据、不得打钩,抄表必须为就地真实值,不得弄虚作假。发现险情、异常、安全隐患及人员违章应立即告知主值、值长并在备注栏中注明

热电厂巡视内容

热电厂巡视内容

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

一、锅炉车间设备巡视路线: 控制室→点火装置→风室→冷渣机→二次风机→增压风机→一次风机→引风机→油泵房→预热器→省煤器→低温过热器→减温器→高温过热器→高过出口集箱→汽包→给煤机→给水操作平台→连排扩容器 二、锅炉车间设备巡视内容 1、控制室:各控制柜仪表指示是否正常;DCS参数指示是否正常。 2、冷渣机:转动正常,放渣管无阻塞现象;冷却水充足,回水管畅通。 3、一、二次风机、引风机:无异音和摩擦现象;轴承油位不漏油,指示正确,油位正常(不少于1/3),釉质洁净;冷却水充足,排水管畅通;轴承温度正常,无振动、串轴、地脚螺丝无松动现象,对轮保护罩牢固完整。 4、增压风机: 无异音和摩擦现象;转动良好,地脚螺丝无松动现象,对轮保护罩牢固完整。 5、油泵房:各阀门无漏油现象;各位置保温良好;对防火的检查。 6、风室、预热器、省煤器、过热器:外形正常,各人孔门无漏灰现象。7、高过出口集箱:安全阀的弹簧完整清洁无杂物;安全阀无内漏现象,排气管和疏水管完整畅通;对空排汽无内漏现象,排气管和疏水管完整畅通;压力表清晰易见,指示正确。 8、汽包:水位计清晰易见;汽门、水门及放水门不漏,开关灵活;各水位计是否对照相符;汽水阀连通管保温良好;安全阀的弹簧完整清洁无杂物;无内漏现象,排气管和疏水管完整畅通;压力表清晰易见,指示正确。9、给煤机:转动良好,无异音,地脚螺丝无松动现象,皮带防护罩牢固完整。 10给水操作平台:给水压力表指示正确,各给水阀门在适当位置;各管道保温良好。 11、连排扩容器:水位计、压力表清晰易见。水位和压力在规定的范围内;各保温良好。

电厂电气巡检工作总结

电厂电气巡检工作总结 篇一:电厂运行人员工作总结 篇一:XX年电厂电气运行个人年度总结(原创) XX 年工作总结 回首XX年对我 来说是进步、忙碌的一年,在这一年里作为电气运行主操在部门和值长的正确领导下,针对 公司制定的安全制度和本年的工作任务,工作任务根据季节特点进行严格管理、分工明确、 责任到人,相互协调,努力调动各个专业员工的工作积极性。在工作中不断总结经验和教训, 努力探索更好的运行工作方法和应对各种故障、事故问题的处理措施,不断创新,努力提高 工作效率,保证发电机组稳定、安全的成产。现对将一年来的工作加以总结。 一、安全方面:在 安全生产工作中,全面落实集团公司和公司的安全措施及安全规定。尤其是“两票三制”的 执行达到100%。在设备巡检上我们大力度加强细致化检测、不断提高设备可靠性,确保完成 公司下达的各项安全指标。避免人身伤亡、设备损坏、

火灾事故、影响外网公司和人为责任 造成重大事故。在安全学习我们开始了每周培训,不断提高团队安全理念。 二、工作方面:认 真负责,敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克服各种 困难,始终以积极认真的心态对待工作。特别是在夏季,电气设备检测力度增加,配合检修 在各种高温的工作环境中处理设备缺陷,尽我们所能保证电气各种运行参数正常,尽管今年 中的机组大小修比往年增多了,但巡检设备,保养设备的工作并没有放下,依然按时检查保 养。通过努力,取得了可喜的成绩,在今年的电气运行中我们我们圆满完成任务,并得到了 领导的肯定和嘉奖。 三、专业技术:在技术上用心钻研,理论每天温习操作规程,并在班组学习的各种交流途径 不断提高自我的技能;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力,保证不发生误操 事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向专工和领导请教, 经过努力,我从付操职位今年升成主操职位。但深知

电厂电气巡检项目

1通用巡检项目 1)配电室内温度、湿度符合规定,温度≤40℃、湿度≤80%。 2)配电室无漏水、渗水、地面无积水,室内照明充足,消防器材齐全。 3)运行中的配电装置各部清洁,无放电现象和闪络的痕迹。 4)开关、闸刀、接触器等设备的运行状态指示正确,与DCS指示一致。 5)开关柜上就地/远方切换开关切至远方位置,并锁定。 6)开关、接触器等设备的电流电压不超过额定值。 7)各开关、闸刀、母线、PT、CT无振动和异音。 8)封闭母线各部良好,外壳及架构无过热现象,外壳接地良好,无放电现象。 9)配电装置各部无过热现象,各导电部分接头温度不超过70℃,封闭母线不超过65℃。10)任何情况下PT二次侧不准短路,CT二次侧不准开路。 11)监视各段母线电压指示值在规定范围内,三相电压平衡。 12)各段负荷分配合理,无过负荷现象。 13)继电保护装置及自动装置定值正确,无报警。 14)微机消谐装置无报警。 15)检查运行的6kV开关柜带电显示装置指示正确。 16)柜门关好。 2.500kV GIS设备 在线气体监测装置: 1)在线气体监测装置上无报警。 2)在线气体监测装置上NCT1、NCT2、NCT3、NCT4运行正常。 3)在线气体监测装置微机显示气室压力、外壳金属温度正常。 4)在线气体监测装置微机显示SF6、O2气体浓度正常(SF6<250ppm、O2>18%)。 现场: 1)各开关、闸刀、接地闸刀本体位置指示器指示正确。 2)各开关油位、油压正常,无渗漏油现象(>31.5MPa)。 3)SF6气体压力正常,阀门位置正确(>0.525Mpa)。 4)设备完好,金属部件无锈蚀氧化痕迹。 5)压变及流变声音正常。 6)各开关汇控柜上无异常报警。 7)各开关汇控柜上开关、闸刀、地刀状态指示灯指示正确。 8)各开关汇控柜上43RL开关在“远控”位置。 9)各开关汇控柜上油泵运行选择开关在“自动”位置。 10)各开关汇控柜上油泵动作计数器计数正常。 11)各开关汇控柜上加热器选择开关在“自动”位置。 注:进入GIS高压室前,必须先通风15分钟,以保证GIS室O2和SF6浓度值符合要求。巡视过程中若闻到异味或有不适感觉,应尽快离开GIS室,并汇报值长。 GIS保护间: 1)保护柜运行正常,无报警。 2)保护柜的选择开关在正常方式。 3)保护柜跳闸压板投切正确。 4)保护柜信号继电器无掉牌信号。 5)NCS测量控制装置运行正常。

电气巡检制度

电气巡检值班制度 为了保障设备“安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患,真正做到“预防为主”;在电气设备出现故障时必须能及时进行处理,尽快的恢复生产的正常运行。 巡检值班人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解电气设备结构、性能和运行参数以及相应的电气控制原理。 一、巡检值班职责: 1)电力室、变压器、高压电机每日每班必须巡检一次,每周对生产电气设备至少进行一次全面检查。 2)巡检人员每次巡检均须在相应的巡查记录上依顺序做好巡查情况和结果记录。 3)巡检值班人员应根据当班设备的具体运行情况,对运行有异常苗头、隐患运行不稳定的设备加强巡检和监控。 4)发现设备仪表、运行状态指示灯油损坏,发现安全保护元件有变化,均应及时调整或更换,保证设备的监控元件在完好状态下运行。 5)值班期间必须保证通讯设备(对讲机或手机)的正常开启,以保证生产运行中出现电气故障与其它岗位的正常通讯。 6)在接到电气故障报告时,要能够及时到达现场并进行处理。 7)发现其故障不能迅速排除的,必须立即报告上级管理人员,并采取适当的防护措施,防止事故的发生或扩大,以等候处理。 8)值班人员还应配合其它岗位的电气方面的需求工作如:搭电源、照明等,并完成领导临时安排的其它任务。 9)必须填定好相关的值班运行记录,必须包含当班故障的原因、处理时间、内容及相应的备件消耗和未处理完的内容,并与下班人员做好交接班。 二、设备巡检的方法: 通过巡视人员的眼观、耳听、鼻嗅、手触等加上相应的测量工具检查手段,发现运行中的设备故障及隐患,使用工具和仪表,进一步探明故障性质,较小的故障也可在现场排除。 2.1目测法 目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部分的外观变化进行观察来发

热电厂机组大修电气专业检修施工设计方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1) 发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄

膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理;