文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒置式电流互感器

倒置式电流互感器

倒置式电流互感器
倒置式电流互感器

LVB型油浸绝缘倒置式电流互感器,电压等级从35KV-330KV,一次电流从2×50A-2×2500A(35KV产品最大为15000A),适用于35KV-330KV高压输变电系统中作电气测量和电气保护用,产品性能满足IEC标准及GB120B-1997《电流互感器》标准。

结构简介

LVB型电流互感器为油纸绝缘、倒置式结构,头部外壳采用铸铝件,其内装有二次器身,一次导电杆从二次器身的铁心中穿过,主绝缘全部包在二次上,主绝缘分成头部绝缘和直杆绝缘两部分,由若干个电容屏组成,产品头部顶端装有不锈钢膨胀器。外绝缘采用高强瓷,二次端子板采用整体浇注式。

性能特点

绝缘性能好,机械强度高;

动热稳定电流大;

电磁性能优异;

少油结构设计合理,绝缘监测简单方便

特殊的工艺控制,在工频耐压下进行局部放电测量。

产品特点

1、一次绕组为贯穿式导电杆结构,动、热稳定性好,最大热稳定电流值达63kA/3s(一次串联时);

2、一次绕组从二次绕组中间穿过,无漏磁通影响,测量精度可达0.1和0.2S级;

3、二次绕组用有机材料浇注于铝制屏蔽罩壳中,二次侧的测量和保护线路不会因绝缘击穿而受电袭击;

4、优化设计的电容屏套管由高性能计算机控制的全自动包绕机用整张进口宽幅电缆纸绕制而成,工艺分散性小,绝缘性能优异,局部放电量测试在工频试验电压下进行小于5pC;

5、德国LEBOLD进口全自动真空干燥处理系统,产品整体组装完成后进行变压法真空干燥处理、注油的新工艺,全进口的绝缘材料,保证了产品整体介质损耗因数tanδ小于0.3%;

6、外绝缘采用高强度瓷套,优化设计的表面沿面场强及较低的内部套管场强相结合,使得瓷套免受爆炸的危险;

7、二次出线盒整体铝合金浇注成型,防尘、防水、透气的密封结构符合IP55要求,供用户接线的二次端子采用凤凰端子,插、拔、接线等操作更方便、快捷;

8、产品部件之间的连接采用氩弧焊焊结方式,组装完整体后充高压氮气检漏,根本上解决了了油浸式产品渗漏油的问题。

9、铝合金铸造外壳、底座、接线盒、不锈钢膨胀器、铭牌等所有部件永不生锈;

10、产品外形轻巧、体积小、重量轻,产品免维护。

主要参数

1、额定电压为110kV,设备最高电压为126kV,额定频率为50/60Hz。

2、额定工频耐受电压为230kV,额定雷电冲击耐受电压为550kV(全波)、633(截波)。

3、闪络距离1200mm,爬电距离3150/3906mm。

4、最大一次电流4000A,短时热电流为63kA/3s(串联),额定动稳定电流为160kA。

5、0.1,0.2,0.5,0.2S,0.5S,5P,10P,TPY,TPS……等级次可按需要任意组合。

6、FS:5,10; ALF:10,15,20,30。

LVB型电流互感器为油纸绝缘、倒置式结构,头部外壳采用铸铝件,其内装有二次器身,一次导电杆从二次器身的铁心中穿过,主绝缘全部包在二次上,主绝缘分成头部绝缘和直杆绝缘两部分,由若干个电容屏组成,产品头部顶端装有不锈钢膨胀器。外绝缘采用高强瓷,二次端子板采用整体浇注式。

零序电流互感器设计选型

零序电流互感器设计选型 一、概述 零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一 次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三 相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不 为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使 用在任一电压等级的电缆上。 二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互 感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出, 来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电 流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种 零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线 装置配套的零序电流互感器选用: 变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA 左右,一次 40A 时,二次≥1A,没有严格的变比关系。 2.2 与DD11/60 型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□ A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA 时,零序电流互感器一次电流≤4A。 2.3 与DL11/0.2 型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A 时,零序电流互感器一次电流≤10A。 三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。

油浸倒立式电流互感器专用技术规范

油浸倒立式电流互感器专用技术规范 1

文档仅供参考 ( ) 国家电网公司物资采购标准 (交流电流互感器卷电磁式电流互感器册) 110kV油浸倒立式电流互感器 专用技术规范 (编号:1003001-0110-02) 国家电网公司 二〇〇九年十二月 2

目录 1 标准技术参数表................................................................... 错误!未定义书签。 2 项目单位需求部分............................................................... 错误!未定义书签。 2.1 货物需求及供货范围一览表...................................... 错误!未定义书签。 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ..... 错误!未定义书签。 2.3 图纸资料提交单位...................................................... 错误!未定义书签。 2.4 工程概况...................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 使用条件...................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 项目单位可选技术参数表.......................................... 错误!未定义书签。 2.7 项目单位技术参数差异表.......................................... 错误!未定义书签。 2.8 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) ........... 错误!未定义书签。 3 投标人响应部分................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 投标人技术响应及技术偏差表.................................. 错误!未定义书签。 3.2 110kV 倒立油浸式电流互感器销售运行业绩表...... 错误!未定义书签。 3.3 主要部件材料表.......................................................... 错误!未定义书签。 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ..... 错误!未定义书签。

电流互感器简单易懂的原理讲解

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直 接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按 比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电流比: 。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变, 在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一

个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。 3.2 不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,见图4。 图4 不同变比电流互感器原理图 例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些

套管型电流互感器的使用须知

套管型电流互感器的使用须知 ................................................................................... 发布时间:2009-1-13日 LR、 LRB、LRBT型套管式电流互感器,具有精度高、体积小、二次负荷大等优点,同时单匝贯穿式小电流比、低安匝套管式电流互感器在行业中是一种新的突破。产品主要与10kV~750 kV等电压等级的高压开关、电力变压器、独立式互感器配套使用。不带一次绕组,作为线路电量测量、电能计量、过载及暂态保护使用。 ②结构特点: 本系列电流互感器无一次绕组,导电杆穿入器体中心或绝缘套管构成一次绕组。铁芯采用优质晶粒取向冷轧硅钢片、高性能坡莫合金、超微金及纳米晶等高导磁、高磁感材料卷制成环型,并经严格热处理工艺及磁势补偿,使铁芯的磁性能达到最佳状态,产品在小电流变比时,亦有较高的精度,在国内同类产品中具有明显的竞争优势。 例如:(可根据用户要求设计生产0.2S级等)

电力系统中的套管式电流互感主要与10KV??750KV等电压等级的高压开关、电力变压器、独立式电流互感器配套使用.作为线路等电量的测量,电能的计量,过载及暂态保护使用。此系列的电流互感器无一次绕组,导电杆穿入器体中心或绝缘套管构成一次绕组,铁芯用带状硅钢片或高性能的坡莫合金.超微金及纳米晶等高导磁,高磁感材料卷制成环形.二次线圈用绝缘线绕在铁芯上.在使用该系列的电流互感器时。认为应注意以下三个问题: 1、互感器的准确等级 ? 在电气装置中.由于继电器保护和测量仪表对电流互感器有不同的要求,必须装设误差和准确等级不同的电流互感器。电流互感器分为:0.2、0.5、1、3和10五个准确等级.这是根据二次电流及阻抗在额定值的25—?100%的范围内所得的最大电流误差命名的。规定作电度计量的电流互感器的准确等级应为0.5级.继电保护用3级电流互感,差动保护用D?级电流互感器。套管式电流互感器由于其结构上与其它型号电流互感器有所不同.因此.其准确等级也会因互感器所在的电压等级、变流比大小及二次线圈抽头的不同而不

开口( 开合)式电流互感器

开口式电流互感器AKH-0.66K-160*80开合式电流互感器厂家 开启式电流互感器也称为开口式(分列式)电流互感器、开合式电流互感器、卡式电流互感器、铁芯分离式电流互感器,主要适用于工业中城网、农网改造项目,改装线路时可随意安装在线路的任何地方,而不用重新布线,安装方便,可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。开启式电流互感器的知名品牌有:哈尔滨三达德KH系列、北京宁达众合CTKK系列、北京中凯科电LZKM1-10、24型、江苏安科瑞AKH-0.66/K系列、浙江迪克森DP(DBP)系列、涌纬自控YWKH0.66系列、深圳市中凯国电LZKK-10系列、德阳蜀电LMKK、广州明睿电子MR-LXZK-0.66、北京恒源力创LCZK1-10、北京微能汇通LDK-10型、北京卓川电子SY.35-0.66系列。 下面以江苏安科瑞电器制造有限公司的AKH-0.66/K系列开启式电流互感器为例,介绍开启式电流互感器的功能和技术参数。 江苏安科瑞电器制造有限公司AKH-0.66/K

AKH-0.66/K系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。 符合标准 产品符合国标GB1208-2006。 技术指标 开启式CT一次电流100-5000A,二次电流5A,1A 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007) 额定频率50-60Hz 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃ 海拔高度≤3000m 工频耐压3000V/1min50Hz 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所 选型说明 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h; 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流; 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格; 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。 规格尺寸

油浸式电流互感器运行事故分析及其对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 油浸式电流互感器运行事故分析及其对策正式版

油浸式电流互感器运行事故分析及其 对策正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1引言 1996年10月1日中午,宁波电业局220kV跃龙变电所#1主变220kV独立CTA 相发生事故,设备投运不足24小时,虽投产试验均合格,这次爆炸事件纯属厂家制造工艺的质量问题,这正说明试验合格不能说产品质量问题是绝对可靠。 油浸式电流互感器在变电所是重要设备之一,有关保护和测量及控制都靠它,虽是小功率设备,不象断路器那样有电弧问题,也不象变压器那样传递强大的功

率,因此,它不被人们所重视,特别是值班人员在设备巡视中非常容易忽视,但是由于互感器的使用量大,由于这类产品的设计、结构等原因造成的事故不断出现,危及电网的安全供电,互感器的爆炸事故不但损坏相邻的设备,甚至造成人身伤亡,因此应当引起人们的高度重视。 2电流互感器的事故原因 2.1电流互感器事故的分类 电流互感器的事故按事故的性质可以分成两大类,即使运行突然中断的事故,例如爆炸或即将爆炸而被迫立即停止运行

开关柜中零序电流互感器的选用原则

开关柜中零序电流互感器设计选型的探讨 Study of Selection for Zero Sequence Current T ransformer witchin Switchgear [摘要]本文简单介绍了开关柜内配零序电流互感器(适用于0.38~66KV),分析了它的特性。初步探讨了如何选择合适的零序电流互感器,以期达到最佳的使用效果。 [Abstract] This article brief introduce the zero sequence current transformer within Switchgear, suitable 0.38~66kV, analyses the characteristic of it. Discuss how to select the suitable zero sequence current transformer, thereby,reach the best effect. [关键词]零序电流互感器;开关柜;小电流接地选线装置;继电器;微机保护;变比; 容量; 准确级[Key Words] Zero Sequence Current Transformer; switchgear; Low Current Grounding Selector;Relay;Microcomputer Protection;Transformation ratio;Capacity;Accuracy class 1 概述 近年来,随着整机开关柜市场的逐步扩大,在中压电力系统的项目中,我们开关柜的设计人员经常会遇到开关柜内配零序电流互感器的选择问题,不同的零序电流互感器具有各自不同的特性,它们的应用环境也有所不同。如何在开关柜的设计中合理选用零序电流互感器就成为开关柜设计人员经常遇见的问题。本文就这一问题进行初步的探讨。 2零序电流互感器特性及分类 2.1 零序电流互感器及其特性 零序电流互感器是用来检测零序电流的,因此可以称之为零序电流过滤器,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三个相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。[1]在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,即Ia+Ib+Ic =0。此时零序电流互感器处于非工作状态,当发生单相接地故障(如A相)时,Ia+Ib+Ic=3Ioc,3Ioc 等于B相和C相的对地电容电流的向量和,铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。 简单的说,零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控功能。 2.2 零序电流互感器的分类 按照安装方式的不同,分整体式(如LJ、LJZ)和开合式(如LXK)两类,外形见图1。 按照产品结构的不同,分母线式(如LJM)和电缆式(如LJ、LJZ,LXK)两类,外形见图1。 按照配合保护的不同,分小电流接地选线装置用,继电器用,微机保护用三类。 LJ型LJZ型LJK型LXK型LJM型 图1 零序电流互感器

66kV油浸正立式电流互感器

同江长恒热电厂升压站新建工程66kV油浸正立式电流互感器 (技术规范专用部分) 制造单位:浙江特锐德高压电器有限公司设计单位:佳木斯华为电力(集团)有限公司 2019年 09月

目录 1 标准技术参数表 (2) 2 项目单位需求部分 (4) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (4) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (5) 2.3 图纸资料提交 (5) 2.4 工程概况 (5) 2.5 使用条件 (6) 2.6 项目单位可选技术参数表 (6) 2.7 项目单位技术参数差异表 (7) 2.8 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (7) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术响应及技术偏差表 (8) 3.2 110kV 倒立油浸式电流互感器销售运行业绩表 (8) 3.3 主要部件材料表 (9) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9)

1标准技术参数表 标准技术参数表(表1)中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动标准参数值。如有差异,项目单位请填写项目单位技术差异表(表6)。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替。如有差异,请投标人填写投标人技术偏差表(表10)。 表1标准技术参数表

表1(续)

表1(续) 2项目需求部分 2.1货物需求及供货范围一览表 表2货物需求及供货范围一览表

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3图纸资料提交 经确认的图纸资料应由卖方提交表4所列单位。卖方向买方最终提供的资料、图纸及试验报告接收单位见表5。 表4卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法 [摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。 关键词电流互感器二次出线极性配合 0 引言 电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。 1 电流互感器的二次出线极性要求 GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。 1.1 与继电保护装置的配合 1.1.1电流差动保护 电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。 差流为矢量差: 差流为矢量和:

油浸式电流互感器渗油缺陷的原因分析及处理

油浸式电流互感器渗油缺陷的原因分析及处理 摘要:目前,变电站内油浸式电流互感器渗油缺陷比较常见,直接影响电网安全运行。本文主要介绍了某供电公司220kV变电站内油浸式电流互感器渗油缺陷的原因分析,根据分析结果,对油浸式电流互感器的周期检修提出了具体的检修方案。 关键词:油浸式电流互感器渗油处理 Abstract: At present, permeability defects of oil-immersed current transformers in the substation are common, directly affecting the safe operation of power grids. This paper analyzes the causes ofpermeability defects of oil-immersed current transformers in the 220kV substation of a power supply company, and puts forward the specific repair program for its periodic maintenance based on the analysis results. Key words: oil-immersed current transformer; permeability; processing 1.缺陷简述 2011年12月,在220kV变电站巡视中,检修人员发现型号为LWCB-220W 的一只C相电流互感器的二次出线端接线盒处渗油,连续5个月监视膨胀器油位变化和记录渗油速度(见图1、图2)。 图1膨胀器油位变化图2渗油速度变化 随着温度的升高,密封垫和油介质热胀冷缩,膨胀器油位下降速度趋于平缓,并未达到警戒线以下,从而保证电流互感器的绝缘不被击穿,为计划停电检修提供了宝贵的时间。 2.原因分析 2.1设备概况 某供电公司220kV变电站内的LWCB-220W型油浸式电流互感器为湖南醴陵电瓷厂生产,1998年12月投运,设备已运行14年。站内同批次、同型号的12组油浸式电流互感器, 根据检修周期,每4-5年执行一次大修。在前两次检修周期中,经常渗漏油的部位渗漏情况如表1所示。

电流互感器工作原理

电流互感器 1、原理 一次电流I 1流过一次绕组,建立一次磁动势 (N 1I 1),亦被称为一次安匝,其中N 1为一次绕组的匝数;一次磁动势分为两部分,其中小一部分用于励磁,在铁心中产生磁通,另一部分用来平衡二次磁动势(N 2I 2),亦被称为二次安匝,其中N 2为二次绕组的匝数。励磁电流设为I 0,励磁磁动势(N 1I 0),亦被称为励磁安匝。平衡二次磁动势的这部分一次磁动势,其大小与二次磁动势相等,但方向相反。磁势平衡方程式如下: 120121I N I N I N ? ? ? += 在理想情况下,励磁电流为零,即互感器不消耗能量,则有 12120I N I N ? ? += 若用额定值表示,则 1212 N N I N I N ? ? =- 其中1N I ? ,2N I ? 为一次、二次绕组额定电流。

额定一次、二次电流之比为电流互感器额定电流比,12N N N I K I = P 1 1I ? P 2 2 I ? Z B 电流互感器工作原理 E 2 11I N ? 22I N ? 22I N ? - 01I N ?

电流互感器的等值电路如下图所示: Z 1 Z 2 1 I ? 2I ? ? Z M 2U ? Z B ' 1 E ? 2E ? 根据电工原理,励磁电流在铁心中建立主磁通,它穿过一次、二次绕组的全部线匝。由于互感器铁心有磁滞和涡流损耗,励磁电流的一部分供给这些损耗,称为有功部分,另一部分用于励磁,称为无功部分。所以励磁电流与主磁通相差角,这个角称为铁损角。主磁通在二次绕组中感应出电动势2E ? ,相位相差90(滞后);则: 222()B E I Z Z ? ? =+ 式中 Z 2---二次绕组的内阻抗, Z 2= R 2 +jX2

10KV电流互感器应用

10KV电流互感器使用 摘要:随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器和电压互感器也称为仪器用变压器。当某一电路中的电流过大以至于不能通过仪器直接测量出来,这时在电路中电流互感器的另一侧会准确的产生成比例的小电流,这样就可以方便直接用仪器测量并记录。电流互感器同时可以隔绝待测电路中可能出现的高电压,以便保护测量仪器。在电力行业中,电流互感器广泛用在测量和保护延迟中。 一:原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。 二:作用 电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变 比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应和被测电路串联,而二次绕阻则和所有仪表负载串联. 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二 次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故.

3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置. 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中. 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧. 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。 三:分类 1 按用途分 1)电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常电压范围内,

电流互感器工作原理

电流互感器工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电流互感器 1、原理 一次电流I 1流过一次绕组,建立一次磁动势 (N 1I 1),亦被称为一次安匝,其中N 1为一次绕组的匝数;一次磁动势分为两部分,其中小一部分用于励磁,在铁心中产生磁通,另一部分用来平衡二次磁动势(N 2I 2),亦被称为二次安匝,其中N 2为二次绕组的匝数。励磁电流设为I 0,励磁磁动势(N 1I 0),亦被称为励磁安匝。平衡二次磁动势的这部分一次磁动势,其大小与二次磁动势相等,但方向相反。磁势平衡方程式如下: 120121I N I N I N ??? += 在理想情况下,励磁电流为零,即互感器不消耗能量,则有 12120I N I N ?? += 若用额定值表示,则 1212 N N I N I N ?? =- 其中1N I ? ,2N I ? 为一次、二次绕组额定电流。 额定一次、二次电流之比为电流互感器额定电流比, 12N N N I K I =

P 1 1I ? P 2 2 I ? Z B 电流互感器工作原理 E 2 11I N ? 22I N ? 22I N ? -01I N ? 电流互感器的等值电路如下图所示: Z 1 Z 2 1 I ? ' 2I ? 0I ? ' Z M ' 2U ? Z B ' 1 E ? 2E ?

根据电工原理,励磁电流在铁心中建立主磁通,它穿过一次、二次绕组的全部线匝。由于互感器铁心有磁滞和涡流损耗,励磁电流的一部分供给这些损耗,称为有功部分,另一部分用于励磁,称为无功部分。所以励磁电流与主磁通相差?角,这个角称为铁损角。主磁通在二次绕组中感应出电动势2E ? ,相位相差90?(滞后);则: 222()B E I Z Z ?? =+ 式中 Z 2---二次绕组的内阻抗, Z 2= R 2 +jX2 Z B ―――二次负荷,Z B =R B +jXB 二次电流的相位滞后于二次感应电动势α角。 22arctan B B X X R R α+=+ 一次电流1I ? 是(2I ? -)和 I ? 之和,一次电流与(2I ? -)相差δ角。 可见由于励磁电流0I ? 的存在,一、二次电流在变换的大小和相位上都存在差别,这就是互感器的误差。 特别要注意,电流互感器在运行中不允许开路,如果二次开路,二次电流2I ? 为零,一次安匝全部用于励磁,铁心高度饱和,励磁磁

带抽头电流互感器二次侧接线问题

电流互感器二次侧不允许开路,如果是带抽头的电流互感器,比如说一个二次绕组有3个抽头,即有4个端子,端子1S1-1S2为200/5,端子1S1-1S3为400/5,端子1S1-1S4为600/5,我用了1S1-1S3这一组,是不是应该把1S1-1S2、1S1-1S4这两组都短接起来,或者是这两组只用短接任一组就可以了,如果短接任一组就可以,那么短接1S1-1S2和短接1S1-1S4又有什么区别呢?工作中遇到了这样的问题,还请详细说明一下,谢谢! 不应该短接,因为你已经使用的了1S1-1S3,若将1S1-1S2短接那末在1S1-1S3得到的变比就会发生变化了,若将1S1-1S4短接的话就相当于二次直接短路,二次其他抽头将失去测量和保护作用,好好想想,二次是一个绕组,只不过是从中抽头,我接过20000KVA变压器套管下面的电流互感器,与你说的符号标识一样也是有四个抽头 你用了1S1-1S3这一组,那么这一绕组的变比为400/5,是不是应该把1S1-1S2、1S1-1S4这两组都短接起来?答案是否定的,根本就不能短接另外任意一个绕组.原因是电流互感器的多抽头绕组采用的是中间抽头方式,如果你把1S1-1S2或者说1S1-1S4短接的话,那么电流会直接从短接的绕组中流过,导致你要用到的 1S1-1S3这一绕组就不会采集到电流的. 正确的接线方式是:你要用到哪个绕组就接哪个绕组,其它接线端根本用不着短接,空着就行了. 只要你所用到的那个绕组二次回路没有开路,就产生不了高压. 在这里,顺便说下多变比电流互感器的优点:方便于根据负载大小来调整电流互感器变比的接线,不必要去更换整个电流互感器. 10kv高压计量中,电流互感器为50-100/5。互感器共有六个接线头Ia1、Ia2、Ia3、Ic1、Ic2、Ic3 六个接线头Ia1、Ia2、Ia3、Ic1、Ic2、Ic3,Ia1对Ic1、Ia2对Ic2、Ia3对Ic3,分别是100/5、75/5、50/5,至于那几个头为100/5、那几个头为75/5、哪几个头为50/5,标准没有规定,应该看生产厂家的说明书。

低压电流互感器的应用及发展

低压电流互感器简介 江阴市星火电子科技有限公司蒋大维所谓低压,标准中一般根据设备最高电压(Um)定义,IEC61869-2007默认将低压定义为0.72KV以下,(所谓默认,即是没有明确指出0.72KV以下就是低压,标准只是分了一个电压等级)。而GB20840.1-2010《互感器第一部分:通用技术要求》根据中国的实际电力系统情况默认将0.72KV修改为0.66KV以下。目前拟稿的IEC38标准系列,将低压定义为1KV以下。 在行业标准,又将低压定义为3KV、1.2KV、0.5KV等等,当然这是根据不同行业的需要。在将来新的IEC或者GB的低压标准,低压应该会被定义为1KV。但目前我们主要遵循国家标准GB20840,即是默认低压为0.66KV,当然同时默认等同于IEC标准0.72KV。它的规则一般是这样的,国内销售的低压电流互感器电压等级标注为0.66KV,而出口产品标注为0.72KV。所以我们暂且认定低压电流互感器的标准为0.66KV。 低压电流互感器为什么要认定设备最高电压呢? 0.66KV的低压电流互感器能不能使用在电压为3.6KV的设备中呢。很明显是不可以的,因为这个就要涉及到互感器的绝缘水平了,不同的设备电压所要求的绝缘水平是不一样的。虽然设备电压是0.66KV,但在特殊的时段,这个电压有可能成倍的上升,如果互感器内部绝缘水平不够,那很有可能内部击穿,从而损坏互感器。GB20840中规定0.66KV互感器的额定绝缘水平是要达到3KV的工频耐受电压,而设备电压3.6KV的互感器则要达到不低于18KV的工频耐受电压,所以0.66KV的互感器假设误用在3.6KV的电压设备中,有可能会因为它的绝缘水平不够而导致绝缘击穿,轻则互感器无法测量保护,严重时可发生安全事故。 低圧电流互感器从使用功能上分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器是为测量仪器和仪表传送信息信号的电流互感器。保护用电流互感器是为保护和控制装置传送信息信号的电流互感器(见GB20840.2-2014)。下面,我们分别说说这两类互感器的区别及应用。 首先测量用互感器顾名思义它着重测量,所以它对准确级的要求非常严格,GB20840.2-2010中将测量用互感器的准确级分别定义为0.1、0.2、0.5、1、3,特殊测量用电流互感器准确级定义为0.2S和0.5S。具体准确级要求见表1、表2和表3。

变压器套管式电流互感器极性检测

变压器套管式电流互感器极性检测 发表时间:2018-07-06T10:32:23.047Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:徐阳 [导读] 摘要:在电气试验中,经常需要对已组装的变压器测试其套管式电流互感器的极性.为变压器继电保护二次回路(变压器差动、零序差动)等提供可靠试验数据。 (中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司天津 300012) 摘要:在电气试验中,经常需要对已组装的变压器测试其套管式电流互感器的极性.为变压器继电保护二次回路(变压器差动、零序差动)等提供可靠试验数据。为继电保护装置可靠动作提供确凿依据。本文分析了变压器套管式电流互感器极性检测。 关键词:变压器;电流互感器;极性检测; 由于主变本身的感抗和容抗很大,部分试验项目受试验设备及技术能力的制约至今无法开展。对于主变压器的继保项目―套管电流互感器的极性、变比及二次回路检查试验,利用常规的方法无法在安装之后进行。以往只能在套管电流互感器安装前在场地进行本体试验,在安装后则利用二次升流的方式检查回路的正确性。传统方法存在试验不完整、需多次拆接线,调试效率低且容易出错等弊端。 一、概述 电力变压器套管电流互感器试验是变压器调试的一个重要组成部分,特别在测试变压器套管电流互感器变比、极性等方面有着重要的作用。在电力变压器的安装和检修的过程中,进行短路试验已经成为一个重要的工作。变压器短路试验是将变压器一侧绕组(通常是低压侧)短路,而从另一侧绕组加入额定频率的交流电压,使变压器绕组内产生较少的短路电流,进而测量短路电流的大少和相角,即为变压器短路试验。电力变压器短路试验的优势在于便捷,而且电力变压器短路试验较为精确,是调试工作中重要的一环。另外,变压器短路损耗包括电流在电阻上的损耗与漏磁通引起的附加损耗。测量短路损耗和阻抗电压,以便确定变压器的效率、热稳定和动稳定、计算变压器二次侧的电压变动率以及确定变压器的温升。通过变压器短路试验,可以发现以下缺陷:变压器的各结构件(屏蔽、压环和电容环、轭铁梁板等)或油箱壁中由于漏磁通所引起的附加损耗过大和局部过热、油箱箱盖或套管法兰等附件损耗过大和局部过热、带负载调压的电抗绕组匝间短路、大型电力变压器低压绕组中并联导线间短路或换位错误。 二、变压器套管式电流互感器极性检测 1.在主变压器或高压电抗器未安装前进行变比、极性等试验,在安装完成后将已接好的二次线拆除一侧进行校线。缺点是重复工作,延长调试时间,安装完成后就不能测试出套管式电流互感器的极性,并且验收时不能直观的点出极性。使用这种方法。首先要确定各相之间接线正确,否则不能正确判断接线是否有错误。操作过程中必须注意变压器做好各项安全措施。特别是在变压器保护改造情况下,更应注意正确操作,否则将会发生人身触电和设备损坏的事故。 2.利用蓄电池进行已安装好主变压器和高压电抗器的极性。缺点是对于容量较小的变压器可行,但是对于容量180MVA以上的变压器,即使用24V直流电压也测不出来,若继续升高电压,变压器试验规程不允许,现场也很难具备1 2V或24V车用蓄电池。需要对已组装的变压器、高压电抗器测试其套管式电流互感器的极性,常规的方法是在变压器出线与中性点之间加3V直流电压,加电压的瞬间,在电流互感器二次侧用指针万用表毫伏档测量。当按钮闭合的瞬间,有增加的电流流过变压器线圈,产生变化的磁通链,根据电磁感应定律和楞次定律且在非饱和状态下工作,可以认为电感是线性的,自感电动势的实际方向总是企图阻止电流变化,由于变压器中的铁芯作用,电感大大增强,即单位电流产生的磁通链剧增。从物理意义上讲,必须外加一个高电压来克服,但在现场实际测试中是不允许的。因此,流经线罔的电流很小,感应到电流互感器二次的电势更小,从测量表计上无法看出指针偏转方向,也就无法正确判断互感器的极性。当按钮合闸瞬间,三相线圈通过的电流是相等的,电流产生的磁通链也是相等的,最终表现在每一相上的磁通链,因此,外加电压无需克服自感电动势的影响,整个回路可以理解为一个纯电阻电路,三个线圈的并联电阻和电源内阻之和。这个电流的大小只取决于电源电势和回路电阻的大小,电流值要比单相线圈加电时大很多。由于一次电流的增加,电流互感器二次的感应电势也相应增大,因此,从测量表计上可以准确地判断套管式电流互感器的极性。 3.短路试验。一是电力变压器短路试验电源控制。电力变压器短路试验电源的应用与短路试验的型式有关,也与电力变压器的结构有直接的关系。三相电源可以进行三相变压器的三相短路和单相短路试验,同时应该注意电力变压器短路试验的接线方式。单相电源可以模拟三相变压器的三相短路,也可以进行单相变压器的单相短路,但进行模拟三相变压器的三相短路试验时,试验结果影响较大,同时操作步骤也复杂很多,因此,不建议使用该方法。对于电力变压器联结绕组,是在一相与其余两相之间施加电源或短路,应该注意电压的控制。对于电力变压器D联结绕组,在两相之间时应该注意连接的方式,要避免因电流强度过大而对仪器的影响,同时要避免错误电路的连接,以确保电力变压器的试验安全。二是电力变压器短路试验时控制短路电流的方法。调试电力变压器短路电流可以采用串联电抗器和调整电源电压两种方式,应在降低短路电流的前提下进行试验。控制最大非对称短路电流除控制选相合闸开关的合闸相角外,还可以通过调整电源电压、电路中的总阻抗以及X/R比值来控制。通常有如下几种调整方法:一种是采用电源变压器的分接开关来控制电力变压器电源电压。这种方式效率高、精确度高。二时利用发电机、母线、线路的布置及联结方式来产生可以利用的试验回路短路容量,这样方便与电力变压器短路试验精确性的提高。三是利用电源电压的合闸相位角来控制短路的开始瞬间,这样能够提高电力变压器短路试验的可控性。 4.基于单片机电子电路的新型电流互感器极性测试装置,相比传统的直流法测试判断极性有极大的优越性。由于采用了指示灯显示极性测试结果,指示直观清晰,且结果自保持,杜绝了依靠观察高精度毫安表指针的瞬时微弱偏转来确定极性所可能发生的错判误判,大大提高了极性测试的可靠性。由于采用了内置式干电池作为电源,从根本上杜绝了过去在母排上多次通断蓄电池导致母排存在不同程度烧灼痕迹的安全隐患,也杜绝了蓄电池存在的漏液、短路等安全隐患,保证了极性测试时人员和设备的安全。应用新型电流互感器极性测试校验装置后,所有的极性测试工作只需一次即可完成,与以往相比减少了确认次数,节省了测试时间。应用新型电流互感器极性测试校验装置后,过去需要两人配合完成的极性测试工作,现在一个人也可独立完成工作,提高了极性测试的效率。新装置小巧便携,操作简单,接线可靠,且可更换内置干电池,大大方便了电流互感器极性测试工作。可见,本新型电流互感器极性校验装置,在可靠性、安全性、测试时间、测试效率和简便性上都优于以往传统的直流法测试,特别适合于新、扩建工程中大量电流互感器的极性测试工作,也可用于日常的检修消缺工作中确定电流互感器的极性。 采用测量极性的方法解决了当变压器套管与变压器本体组装后,测量套管式电流互感器极性困难的问题。从原理上保证了继电保护的正确动作,为继电保护对极性要求提供可靠依据。也为自耦变压器差动,特别是容易发生误动作的变压器零序差动保护提供依据.杜绝正

零序电流互感器选型手册

零序电流互感器选型手册

零序电流互感器选型手册

ISO9001国际质量认证企业 零序电流互感器选型手册 保定市伊诺尔电气设备有限公司

零序电流互感器设计选型参考手册 一、概述 保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。 零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。 二、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。 1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用: 变比:150/5 容量:5VA

或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。 2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COS Φ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。 3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COS Φ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。 三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级额定一次 电流下的 电流误 差% 额定一次 电流下的 相位差± (ˊ) 在额定准确 限值一次电 流下的复合 误差% 5P ±1 ±60 5 10P ±3 ——10 2、精度与容量(额定负荷)的关系