文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈监理工程师对高大模板工程的安全控制

浅谈监理工程师对高大模板工程的安全控制

浅谈监理工程师对高大模板工程的安全控制作者:郑毅

来源:《沿海企业与科技》2010年第07期

[摘要]文章以广西科技馆(新馆)工程的土建监理为例,探讨如何在监理工作中对高大模板工程支撑的安全控制。

[关键词]高大模板工程;监理预控;搭设跟踪检查;监理工程师

[作者简介]郑毅,广西建设监理有限责任公司,全国注册监理工程师广西南宁,530022

[中图分类号] TU714 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723(2010)07-0105-0003

随着科学技术的日益发展,以及人们对建筑物使用功能和审美观念的改变,越来越多的建筑师的设计图具有楼层高、大空间、时尚等特点,而把这些设计图经过施工转变成现实,模板支撑往往摆脱不了使用高大模板。

如何划分高大模板支撑?按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》第五条第(三)条高大模板工程:水平砼构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于15KN/m的模板支撑系统,即为高大模板。而近年来高大模板支撑出现失稳造成安全事故的报道也不少见,从而引起了建筑施工现场一线的监理工作者

对高大模板支撑的高度重视,但同时也产生了对其安全控制的一些忧虑。因此,如何在监理工作中对高大模板工程支撑的安全控制摆到了监理工作者的面前。笔者有着广西科技馆(新馆)工程的土建监理工程师的亲身经历,本文浅谈在监理工作中对高大模板工程支撑的安全控制。

广西科技馆(新馆)作为广西壮族自治区成立50周年大庆献礼的重点工程项目,也是广西第一个实行代建制的房屋建筑工程项目(代建单位:中国国际工程咨询公司),使得该工程受到各方

面重视。时任广西壮族自治区党委书记的刘奇葆同志也曾来到工地视察。现场各参建单位管理人员在感到兴奋和鼓舞的同时,也对如何确保该工程的质量和进度备感压力。

广西科技馆(新馆)工程2006年底开工,施工单位为广西五建,工程位于南宁市民族大道20号,总造价约2.5亿元,总建筑面积为38988m2,主体建筑面积为31637m2,地下停车场有辅助用房面积为7351m2,地下共一层层高7.3m,地上四层层高8m(培训办公地上8层层高4m),建筑总高度50.16m,最大跨度15m,其中安全隐患最大的第四层弧形斜屋面层高为1.185~21.375m。该层施工荷载情况:屋面钢筋300t,混凝土1360m3,钢管架自重360t。该工程处于闹市区中,四周无旧建筑物和构筑物作为可以依托的受力点,且每榀框架之间相距约12.6m,只能靠自身架体受力计算和构造搭设来保证整个架体的稳定,这将是整个高大模板方案的重点,也是监理部的安全控制重点。

一、工程开工前监理预控

由于该工程要用高大模板支撑仅四层,按高大模板拆模要求有三层模板支撑才能拆模,而且每层面积较大,工期紧张,意味着需要大量的钢管、扣件和模板,且模板周转最多仅一次,中间层模板根本不存在周转。

在开工之初就已经和施工方领导协商,要求施工方做好钢管储备,以及预备资金用以采购模板。这样做的目的是让施工方心里有底,便于在赶工期的时候有足够的钢管和模板,称之为监理工作的预控行为。但由于钢管架支撑构造要求大大地增加了钢管的使用量,在搭设顶层架子的时候钢管已经严重不足,有施工方人员提出拆二层模板,或者适当减少钢管架支撑构造要求,监理部均予以拒绝。由于在开工前已经和施工方提出过,所以处理这件事主动得多,避免了与施工方产生较大摩擦,也使得施工方对监理部对该事的处理没有多大意见。最后由广西五建总公司出面支援才解决了钢管缺少的难题。

二、方案的编制

在搭设前由施工企业编制高大模板专项施工方案。专项施工方案的技术内容应该包括:荷载计算、支撑面处理、步高和立杆间距的确定、梁的支撑、剪刀撑体系布置平面图和剖面图、外连装置设置。

在该工程中最危险的是顶层支撑,该层楼板厚度为120mm,层高1.185~21.375m,按最不利的原则取21.375m计算。楼板搁栅间距450mm,檩条间距1000mm,立杆间距双向1000mm,立杆步距1.5m,底部150高处设双向扫地杆,立柱置于200宽50厚通长设置的硬杂木垫板上。立杆顶部采用双扣件与纵横向横杆连接抗滑。剪刀撑纵横双向4m×4m,全长高布置。最顶上(模板底)与支撑钢管斜横杆平行增加一道斜横杆,与板底斜横杆间距为1.35m设置,加强板底支架的整体性。

而梁划分为:(1)梁截面在0.15~0.4m2的梁包括:300×500 mm,300×700 mm,300×800

mm,400×700 mm,400×800 mm,400×900mm,400×1000 mm(该区段以400×1000 mm梁截面作为代表值进行计算)。(2)梁截面在0.4~0.6 m2的梁包括: 400×1100 mm,400×1200 mm,500×1000 mm,600×900 mm,600×1000 mm(该区段以600×1000 mm梁截面作为代表值进行计算)。(3)第四层屋面梁截面为0.66 m2,0.72 m2的梁:600×1100 mm, 600×1200 mm。以600×1200 mm梁截面作为代表值进行计算。(4)第四层屋面梁截面为0.88 m2的梁: 800×1100 mm,该梁的设计图图示高度为3.0~11.416m。按最不利的原则取11.416m计算。上述范围的梁在第四层屋面的层高为1.185~21.375m。高度按最不利的原则取21.375m计算。

三、初审方案

施工方项目技术负责人编制后施工企业技术总工批准,报项目监理机构。监理部在专项方案进行初审时提出:所有剪刀撑必须顶到楼面或与施工好的主体结构拉结支顶牢固。沿整个支架由下往上每隔两步设置水平剪刀撑。为有效增加梁底支架的抗滑力,在梁底加设一排立杆,沿

相关文档