文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水塔、水箱、贮水池

水塔、水箱、贮水池

水塔、水箱、贮水池
水塔、水箱、贮水池

3.7 水塔、水箱、贮水池

3.7.1居住小区采用水塔作为生活用水的调节构筑物时,应符合下列规定:

1水塔的有效容积应经计算确定;

2水塔应有保温防冻措施。

3.7.2居住小区加压泵站的贮水池,应符合下列规定:

1居住小区加压泵站的贮水池有效容积,其生活用水的调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按最高日用水量的15%~20%确定。

2贮水池宜分成容积基本相等的两格。

3.7.3建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:

1贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。

2池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

3贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。

4贮水池内宜设有水泵吸水坑,吸水坑的大小和深度,应满足水泵吸水管的安装要求。

3.7.4无调节要求的加压给水系统,可设置吸水井,吸水井的有效容积不应小于水泵3min设计秒流量。吸水井的其它要求应符合本规范3.7.3条的规定。

3.7.5 生活用水高位水箱应符合下列规定:

1由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;

2高位水箱箱壁与水箱间墙壁及箱顶与水箱间顶的净距应符合本规范3.7.3条第2款规定,箱底与水箱间地面板的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m;

3水箱的设置高度(以底板面计)应满足最高层用户的用水水压要求,如达不到要求时,宜在其入户管上设置管道泵增压。

3.7.6 建筑物贮水池(箱)应设置在通风良好、不结冻的房间内。

3.7.7水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:

1水池(箱)设置和管道布置应符合本3.2.9、3.2.10、3.2.12和3.2.13条有关防止水质污染的规定。

2进、出水管宜分别设置。

3当利用城市给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径与进水管管径相同,当采用浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致。

4当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。

5溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径。应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级。

6泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置。

7水塔、水池应设水位监视溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。

3.7.8生活用水中途转输水箱的转输调节容积宜取5-10min传输水泵的流量。

冷却塔维护规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4960 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冷却塔维护规程标准版 本

冷却塔维护规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护。 2 内容 2.1 电机 2.1.1 冷却塔电机工作在露天中,其各部件应严格密封,以保证电机内部干燥不受潮湿,因此应定期检查电机的绝缘电阻,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。为了更好地保护电机,

在冷却塔安装完毕短时间未能投入使用或冷却塔季节性停机的情况下,建议使用塑料薄膜包裹好。 2.1.2 当电机的过热保护或短路保护连续发生动作时,应查明故障后方能重新投入运行。 2.1.3 应保证电机在运行过程中有良好的润滑,一般运行5000小时左右应补充或更换润滑脂。 2.1.4 电机轴承寿命终了,电机运行时的震动和噪声会明显增大,这时应及时更换轴承。 2.2 减速器 2.2.1 减速器的每运行500小时内部应注入润滑油一次,以保证轴承良好的润滑,延长轴承的使用寿命;冷却塔运行时应经常检查机械有无杂音,以免影响机械运行造成冷却效果下降。 2.2.2 使用齿轮减速器的冷却塔,开机前必须检查减速器的油位,运转过程中也经常进行同样的检

冷却塔安全操作规程

冷却塔安全操作规程 1目的 规范员工行为,实现设备操作标准化,确保人身和设备安全 2适用范围 本规程适用于纯余热循环水系统的操作,检修与维护 3内容与要求 3.1工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品,女同志要将头发盘起,禁止带病或酒后上岗 3.2上岗人员应熟悉该部分设备的工作原理,工艺流程、操作规程及运行参数 3.2起机前的检查项目 3.2.1确认现场安全防护设施完好,到位 3.2.2确认冷却塔各人孔门、检查门已全部封闭 3.2.3确认冷却塔填料层及噴嘴无堵塞 3.2.4确保冷却塔出口冷却水温度不趣过50℃ 3.2.5风扇在运转前须仔细检查冷却塔内部及风扇叶片上有无异物并在用手可灵活盘动叶片的情况下(特别在风扇检修后及下雪后)如存在上述情况需子以清除,并确认润滑油位在正常油位之上后方可起动.风扇在运转过程中禁止人员进入冷却塔内部 3.2.6冷却水泵在起动前应确认冷水槽内水位,进,出口各阀门的开闭状态,并打开水泵上部排气孔进行排气,以上顺序完成后方可起动 3.3开车后的注意事项 3.3.1运行过程中发现减速机或电动机出现异常振动或异音时,应立即停机检查处理,在试运转无异常情况后方可进入正常运转 3.3.2运转过程中发现油位异常低下.油位计及配管漏油、油位非正常下降时应立即停机进行检查处理 3.3.3冷却水泵在运行过程中对前后轴盘根部水泄漏情况。机组振动,出口压力予以严密监视,出现异常时应与各专业人员联系停机(单机运转时可切换运行)进行检查处理 3.3.4冷却塔冷水槽内的水在每运转2个月或停窑检修时进行彻底更换,并对槽内进行清扫,以防止冷却塔的长期运转使冷却水浓缩从而防止冷却塔内部和设备冷却部位的腐蚀及水垢的形成 3.4检修与维护 3.4.1对设备进行检修或维护时,必须严格办理停电签宇手续 3.4.2冷却塔内部及风扇检修时,应清净塔内部及风扇叶片上的异物水垢,淤渣避免设备堵塞3.4.3人员在填料上部检修或在周边走动时,要做好防范措施,防止落入水池中 3.4.4冬季水泵停运检修时,应关闭水泵进、出口阀门,并打开水泵下部排泄口放水确认排尽为止

循环冷却水操作规程

循环冷却水操作规程 1。 前言 造气循环冷却水长期以来受到循环水品质得影响,循环水腐蚀、结垢情况较为严重。为解决循环水得腐蚀结垢问题,经过实验室配方筛选试验工作确认通过化学水处理得方法就是可以解决上述技术问题。根据配方操作要求,提供本操作规程仅供造气分厂造气循环水装置从事水处理工作与管理人员进行操作管理使用。 本操作规程中所记载得内容乃就是一些基本得东西,当设备得运行条件变动时水处理得方法也要作些相应得变更、因此,双方有必要加强经常性得技术上得联系,定期交换技术情报、?2.?系统概况?2。1 补充水质状况,补充水为自备水厂,水质见表一。 表一补充水质

2.2 运行条件:循环水系统运行条件见表二。 表二循环水系统得运行条件 2、3 循环水运行水质:循环水运行水质控制标准见表三

表三循环水冷却水质监控制指标 2、4 系统材质:碳钢、不锈钢 3.1补充水(M) 2。5?地沟流量:400m3/h(絮凝沉降)?3。?术语解释?因蒸发、排污、风吹飞溅而从系统中损失得水量,需要进行补充得水、 3.2蒸发损失(E)?在敞开式循环冷却水系统中,循环冷却水在冷却塔中蒸发而损失得水量。 3.3飞溅与风吹损失(W) 被通风时得气流从系统中带入大气得水量。

3。4排污损失(B排)?为维持系统中一定得浓缩倍数而排出系统得水量、 3。5冷却范围(或温度降)(ΔT)?冷却塔入口与塔底冷水池之间得水温差。 3。6循环量(R):系统中循环得冷却水量。 3。7浓缩倍数(N)?循环水中某种离子(Cl-或K+)得浓度与补充水中对应得某离子(Cl-或K+)得浓度之比;或循环水中电导率与补充水中电导率之比。 3.8系统容积(V)?包括冷却塔、水池、换热器、管道及辅助设备在内得整个系统得容水量。 3。9停留时间(T)?循环水在系统中停留得时间。 4。 配方得现场运行与管理 4、1管理得目得?“三分配方,七分管理”就是长期从事水处理工作得专业工作者从工作中总结出得一条很重要得经验。为了防止冷却水得腐蚀、结垢、粘泥(菌藻)等三种危害造成系统得不必要得损害,必须加强对循环水系统进行正确有序得管理与操作。 4.2一次回水水池(地沟)高浊水处理: 造气循环水经过生产装置后,有80%得水回到一次水池,每小时流量为400m3/h,该回水浊度较高。由于一次回水池沉降速度较慢,有一部分悬浮物来不及沉降就带到二次回水池中,二次回水池得水在打到凉水塔上,大量得悬浮物沉积在凉水塔得填料中,严重影响循环水得冷

冷却塔操作规程

冷却塔操作规程 1.目的:规范冷却塔操作程序,确保安全、正确地操作冷却塔。 1.1适用范围:硅片动力站冷却塔的操作。 1.1.1单、多晶冷却水流程 1.1.2切片冷却水流程 1.2开车前的检查 1.2.1检查配电柜内冷却水泵和冷却塔风机电源和停止指示灯是否处于“亮”的状态,水泵检查; 1.2.2检查冷确定却塔的液位正常,浮球阀的根部阀开启;冷却塔风机手动盘车,正常无异响。若是加稀油,检查油位是否在1/2-2/3间。打开需开启的冷却塔的进水阀和出水阀; 1.2.3检查冷却水泵进出口阀门是否打开。检查单晶,多晶的板式换热器,若通的是冷冻水,未通冷却水,要打开冷却水到冷冻机的旁路(单晶9#阀,多晶3#阀)。检查冷冻机上冷却水进、出口阀门是否发开; 1.3开机 1.3.1开机前的检查工作经确认完成无误后方可开机; 1.3.2按启动按钮,启动冷冻水泵。检查冷冻水泵的运转是否正常,有无异响,

出口压力是否在3.5巴左右。 1.3.3检查冷却塔布水是否均匀。若出现塔顶漫水或塔底是否溢流的情况,调节冷却塔的进、出水,使之平衡。 1.3.4按启动按钮,开启冷却塔风机,检查风机的转向是否正确,震动是否在指标内,有无异响。 1.3.3每小时做一次巡查,检查冷却水泵电机温度,轴承温度,震动和出水压力;检查冷却塔的液位,塔顶风机有无震动、异响等不正常情况,并记录好运行参数。 1.4停机 1.4.1先停塔顶风机,再停冷却水泵。若是停部分冷却塔,停好冷却水泵和风机后要将对应的冷却塔进、出水阀门和浮球阀的根部阀关闭,并调节其他冷却塔的进、出水阀门,使之平衡 1.4.2如长时间停机,要将塔内的水排出。 1.5.故障处理 1.5.1现象:冷却塔底部溢流 原因及对策: 1.5.1.1检查冷却塔的手动补水阀是否开启,如果开启将其关闭。 1.5.1.2检查塔底的出水阀的开启度,如果出水阀未开或开的较小将其开到合适的大小。 1.5.1.3以上检查完成后仍有溢流,则调整冷却塔的进水阀到合适的大小。 1.5.2现象:顶部漫水。 原因及对策: 1.5. 2.1检查清理塔顶布水内的杂物。 1.5. 2.2适当关小进水阀。观察塔底的水位情况,调整出水阀的大小。 1.5.3现象:冷却水泵开启后,冷却塔上无水。 原因及对策: 1.5.3.检查冷却塔进水阀门是否开启。 1.5.3.2检查冷却水泵的进、出口阀门是否开启。 1.5.3.3检查冷冻机上冷却水进、出口阀门是否开启。 1.5.3.4单,多晶动力站2级板式换热器都是用的冷冻水检查旁路(单晶9#阀,多晶3#阀)是否开启。 1.5.3.5检查综合水处理器的进、出口阀或旁路阀是否开启。 1.5.3.6检查泵体内是否有空气未排出,Y型过滤器是否堵死,止回阀是否卡死。

玻璃钢冷却塔操作规程

玻璃钢冷却塔 操 作 维 护 说 明 宜兴市亿隆净化设备有限公司

玻璃钢冷却塔 安装、使用、运行、维护说明 一、安装注意事项:(外形结构见附图) 1.1保证下立柱及下进水管与基础良好接触,基础预埋钢板,基础安 装面剖平并保证在同一水面上,下立柱及下进水管轴线垂直基础面。 1.2注意保证塔体分块拼装后的直径,尤其是上塔体出风口的直径误 差应尽量小。 1.3塔体分块拼装连接时,应注意使垫片圆弧面与塔体肋根圆弧面贴 合,下壳体拼装应保证水密。 1.4风机应安装成向上抽风,风机叶端与塔体的间隙应均匀不大于 100mm,4张叶片应调整在同一角度上,并保证叶轮旋转平面与中心线垂直。 1.5要求淋水填料层安装表面平整,间距均匀。 1.6选用循环水泵,要注意其流量与冷却水量符合,使用时应保持冷 却塔在设计量±5%范围内,以防水量过大,影响冷却效果。 1.7电源应有安全措施,电源线接好后,电机接线盒应采取密封措施, 以防潮气进入,烧坏电机。 1.8进出水管方向可根据现场实际情况,通过改变法兰上螺孔的方向 来调节。 二、运行维护说明: 2.1污水冷却塔要求进水温度(45℃),采用网格聚氯乙烯网格填料;

清水冷却塔要求进水温度(45℃),采用聚氯乙烯斜波填料,如进水温度过高则损坏填料。 2.2应经常观察检查布水装置是否正常,冷却塔内的布水装置采用固 定管式布水装置,由干管、配水支管及喷头器组成。该结构可使配水均匀、冷却好、水损失小,布水器是易损部件,因此,对布水装置应经常检修,一般应一年大修一次。在运行中如发现配水有不均匀的现象时,应设法及时消除产生的原因,一般是由于布水管堵塞以及喷头脱落后致。 2.3布水管上积垢物清理的方法,可采用机械清洗或化学药剂清洗, 清洗的脏物不得抛洒在淋水装置上,清除水垢通常用稀盐酸溶液清洗。 2.4冷却水池及填料所积污物应及时清除,保持填料不被堵塞,一般 每当停用时应清理一次。 2.5冷却塔管道、金属配件等每年应进行维修和防腐一次。可加涂环 氧漆,发现损坏处应及时修补。 2.6冷却塔停用时,应关闭给水管上的阀门,并将管道内、水池内的 水放空。 2.7循环水浊度一般控制在清水塔<100PPM,污水塔控制在<250PPM, 水质不好时,应增加相应的水处理设备或加强排污。 2.8当循环水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水 中余氯4mg/L或漂白粉处理。 2.9冷却塔进出水浊度和水量等应列入冷却塔运行记录中,以积累维

冷却塔的操作规程及注意事项

冷却塔 1.起动前的准备 1.1清洗水盘:打开水盘之排水阀,清洗盘内污垢并排除之。1.2通水试验 1.2.1打开给水阀,将水加满至一定水位(浮球阀自动浮止处)为止。 1.2.2用手轻转自动喷头,查看能否自由旋转。 1.2.3启动循环水泵,将系统内之污物全部清洗干净后,再重新加水。 1.3机件检查冷却塔经通水试验后,部分机件需要检查,方可正式运转: 13.1塔内及喷水管内是否有污物堵塞,有者请拆卸清洗之。1.3.2大型冷却塔减速装置之皮带紧度是否适宜。 1.3.3风扇叶片是否能顺利转动,叶片尖端距风胴之间隙,两端须大略相等。 1.3.4电源、电压是否正确。 1.3.5风扇起动后,叶片是否依顺时针方向旋转,抑或有异常的噪音或振动产生。 1.3.6将浮球阀上下移动,查看放水及止水作用是否正常。 1.3.7利用绝缘测器(500V MEGGER)测试马达绝缘电阻,如在1MΩ以上表示良好。 1.3.8各重要结合部位诸如:马达、风扇、基础、本体及水盆结

合之处的螺丝是否松动,如有松动应予重新上紧。 2.起动时注意事项 2.1循环水泵运转 2.1.1配管系统应先灌满清水后,然后起动运转,此时管内之空气须全部排除,方可继续运转。 2.1.2.水泵运转后,盘内之水位会逐渐下降,此时应再补給水量至正常水位。 2.1. 3.水泵运转后,须将水量调整至规定水量,然后检查散水管之转数是否适当。 2.2风扇运转 2.2.1冷却塔周围,入风口及出风口处如有阻碍物应予清除。2.2.2风扇运转后须测试各相电流、电压与马达铭牌上规格是否相符,如超载时请查明原因再予校正。 3.操作中注意事项 3.1性能 3.1.1冷却塔操作中应保持规定的循环水量,水量的增减直接影响效能。 3.1.1塔内须保持清洁,防止苔藻类的繁殖。 3.2水位 3.2.1水位如低于出水口时,空气将会吸入管道,产生漩涡真空现象(CABI TA-TION),故水位须保持一定高度。 3.3其他 3.3.1减速机或风扇故障时较易产生振动或噪音,故应随时注意运转状况。

冷却塔维护规程示范文本

冷却塔维护规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷却塔维护规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设 备维护的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综 合循环水泵站冷却塔设备维护。 2 内容 2.1 电机 2.1.1 冷却塔电机工作在露天中,其各部件应严格密 封,以保证电机内部干燥不受潮湿,因此应定期检查电机 的绝缘电阻,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干 燥处理。为了更好地保护电机,在冷却塔安装完毕短时间 未能投入使用或冷却塔季节性停机的情况下,建议使用塑

料薄膜包裹好。 2.1.2 当电机的过热保护或短路保护连续发生动作时,应查明故障后方能重新投入运行。 2.1.3 应保证电机在运行过程中有良好的润滑,一般运行5000小时左右应补充或更换润滑脂。 2.1.4 电机轴承寿命终了,电机运行时的震动和噪声会明显增大,这时应及时更换轴承。 2.2 减速器 2.2.1 减速器的每运行500小时内部应注入润滑油一次,以保证轴承良好的润滑,延长轴承的使用寿命;冷却塔运行时应经常检查机械有无杂音,以免影响机械运行造成冷却效果下降。 2.2.2 使用齿轮减速器的冷却塔,开机前必须检查减速器的油位,运转过程中也经常进行同样的检查,发现油位偏低时要及时加润滑油;润滑油应使用减速器生产厂家

冷却塔检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A90962 冷却塔检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷却塔检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检修的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检修。 2 内容 2.1 检修内容 2.1.1 检查电机绝缘良好,如果绝缘电阻低于

0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。 2.1.2 电机运行时的震动和噪声要有明显增大,及时更换轴承。 2.1.3 检查轴承的径向间隙,如果径向间隙过大,应调整轴承的径向间隙或更换轴承。 2.1.4 每月对设备进行一次检查,每3个月进行布水管的检查,如发现布水器管堵应及时处理换布水管。每年3月份对冷水塔百叶窗进行检查并对损坏的百叶窗进行修理更换。 2.2 检修质量标准 2.2.1 更换的零部件必须在安装时进行严格的质量检查如发现变形、裂纹、局部损坏等缺陷时严禁使用。 2.2.2 联轴器之间间隙为3-6mm。 2.2.3 减速器无漏油现象。

冷却塔操作规程

冷却塔操作规程 (一)运转前准备 准备时,工作人员一定要戴手套关闭开关、切断电源,避免冷却塔风机转动伤人事件的发生,并检查一下电源和电流断路器是否在额定范围内。 (二)检查冷却塔风机 用手转动风机,确认叶片的前端是否触及风机罩;打开皮带防护罩,检查V形皮带轮的表面是否在同一平面,皮带轮上是否沾有油污等;松开2个滑动螺栓,调整4个调节螺栓,移动电机底架调整成水平状态,将V形皮带的张力调整到合适的位置;确认设备是否断续运转、运转方向是否正确、有无异常音及异常振动等。 (三)给水 把浮球阀连杆与浮球装好→打开水槽最下边的排水阀,把槽内的污物排放出去→从给水管处给水,一直注满至溢流管下面→让循环水泵间断运转除去配管内的空气,使配管内注满水→调整浮球阀,控制在溢流管水位10~20mm以下,调整连接螺母使浮球的位置在此左右→循环水在机器运转过程中由于蒸发等原因常常会减少,因此平时请打开浮球阀保证不断补给水。 (四)运转方法 启动循环水泵及调节阀门,循环水量调节在全水量(内部配管形的冷却塔,简易水量调节阀配在各散水槽上,这个阀是用来调整各散水槽的水量平衡,不能用来调节循环水量)→检查水槽的水位(全负荷时)是否控制在溢流管下约100-150mm的位置→检查循环水是否被污染,如有污染则要换成干净水→调整水量调节阀,使各散水槽水位一致,并保持在30-80mm的水位值→检查水槽有无堵塞现象及风机运转电流是否在额定电流以内,是否有异常噪音、移动等。(五)维修管理 要定期进行冷却塔的检查工作。 1. 应定期扫除水槽和过滤网上残留物,保证其运行通畅。 2. 应进行适当鼓风,并充分进行循环水的水质管理,否则会导致冷却塔及制冷设备管道等故障。 3. 以每天运转8-10小时计算,每3个月应对鼓风机轴承进行1次例行检查,并添加10g/处专用油脂。 4. 皮带过紧会导致轴承和轴杆的破损;皮带过松会导致皮带打滑发热,从而降低耐久力的效果,应十分注意。 5. V型皮带的寿命为一年,应备有V型皮带的备用品。 6. 应注意是否有因鼓风机表面粘附灰尘而引起失去平衡的情况。 7. 请确认风机是否有破损,如有破损要立即更换。 8. 应除去皮带轮表面的锈斑,否则会加快皮带磨损。 9. 当填料上有很多水垢时,应取下来晒干、敲打使水垢落下,然后用水清洗除去异物。取出填料可以卸下百叶板,清除完后再往里放时上边和下边的方向不要改变,因为填料两端都有分水装置。 10. 冷却塔大多采用树脂材料制成,因此冷却塔附近不许有焊接或火花等使用火的场合。 11. 浮球阀的阀垫有时存在砂、碎片等情况而止不住水,必须定期检查,浮球阀的滤网要定期清除。 12. 检查周期及使用期限保护机器的检查要点以及使用期限应按照生产厂家提供的资料区执行,更换部件期间的水质、周围空气、运转状态、维修管理的程度会随之变化,为了方便检查,须制定完整的计划。

冷却塔检修规程示范文本

冷却塔检修规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷却塔检修规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设 备检修的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综 合循环水泵站冷却塔设备检修。 2 内容 2.1 检修内容 2.1.1 检查电机绝缘良好,如果绝缘电阻低于0.5兆 欧,必须进行绕组干燥处理。

2.1.2 电机运行时的震动和噪声要有明显增大,及时更换轴承。 2.1.3 检查轴承的径向间隙,如果径向间隙过大,应调整轴承的径向间隙或更换轴承。 2.1.4 每月对设备进行一次检查,每3个月进行布水管的检查,如发现布水器管堵应及时处理换布水管。每年3月份对冷水塔百叶窗进行检查并对损坏的百叶窗进行修理更换。 2.2 检修质量标准 2.2.1 更换的零部件必须在安装时进行严格的质量检查如发现变形、裂纹、局部损坏等缺陷时严禁使用。 2.2.2 联轴器之间间隙为3-6mm。 2.2.3 减速器无漏油现象。 2.3 试运行 2.3.1 启动冷水塔运行时减速器无杂音、振动现象。

冷却水塔使用、维护、保养操作规程

标准操作规程 STANDARD OPERATING PROCEDURE 1、目的:建立冷却水塔使用、维护、保养规程,保证制冷机组正常工作。 2、范围:适用于公司内的冷却水塔。 3、职责: 3.1、空调工:负责冷却水塔的使用及日常维护、保养。 3.2、工程部维修人员;负责冷却水塔及风机、循环水泵的修理。 4、内容: 4.1、使用 4.1.1、每天开机前,值班人员必须先检查配电柜电源是否正常(380V?400V,管线系统阀门是否开启,集水箱水位是否达到要求(应稳定于2/3水位上)。 4.1.2、先开启循环水泵,再开冷却水塔排水机,然后检查冷却水塔水管是否渗漏。 4.1.3、冷却水正常运行时,冷却水进出水温差在5C以内为正常(出水温度一般不超过 40C)。 4.1.4、开机后,值班人员每隔一小时巡回检查一次。 4.1.5、值班人员对必须严格管理,如发现机组异常,立即停机,查明原因,及时处理并做好记录。 4.1.5、严格执行交接班制度,每天交班时,交班人员必须把机组运行情况交代清楚,接班人员接班后必须先巡回检查一次。 4.1.6、若要长时间停机,应将系统的水放空,以免锈蚀机器及管道,并将主要设备做好 表面清洁及防护工作。长时间停机后,若要重新开机,必须先冲洗系统管道(至少两道),直至系统出水清澈、无杂质方可。 4.2、维护、保养 4.2.1、每班巡回检查以下事项: 4.2.1.1、检查进水管、出水管、补充水管是否畅通。 4.2.1.2、检查循环水泵、塔顶排风机运行是否正常,有无振动,风机支架及螺栓有无腐蚀松动。 4.2.1.3、检查布水器、波纹板有无堵塞,水流是否畅通。如果有损坏要及时修补或更换。 4.2.2、每月检查一次冷却水塔各部件结垢情况,适时清洗加药除垢,尤其要防止藻类堆集,堵塞水流通道。

冷却塔安全操作规程(标准版)

冷却塔安全操作规程(标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0355

冷却塔安全操作规程(标准版) 1目的:为了更安全使用冷却塔,特制定本规程。 2范围:适用于冷却塔的操作。 3内容: 3.1安装 A.吊装安装过程中,应确保设备不容损坏。 B.安装时应保证冷却塔轴心的垂直,塔体稳定、牢靠。 C.进出水管畅通无阻。使用管径应和冷却塔设计的水量相匹配。 D.在安装调试好后正常运行前,循环系统应更换清水两次。将锈水和污水排尽,以确保整个循环系统设备的正常使用,延长使用寿命。 3.2启动运行前的检查 A.清洗冷却塔入风口和处风口及底盆上的异物,用清水冲洗底

盆,然后由排污管排出。 B.用手指缓慢旋转播水系统,进出播水管出水孔角度(出水孔角度与垂直面夹角为15度),以保证播水管运转平稳灵活。 C.间断性启动水泵,将管内空气排除,直到管道与底盘充满水为止。 D.检查风机末端与风筒内壁之间是否有足够间隙,并且其间隙应均匀,风机叶片角度应一致,避免运转时造成损坏。 E.检查电路是否正常,确认电路开关、保险装置、接线规格是否吻合电机规格,同时避免单项运转,以免电机烧坏。 F.检查运转部件是否转动灵活,如有问题应及时解决,以免造成严重后果。 3.3启动与运行 A.空塔运行不加负载(不淋水)启动电机、风机,检查电机、风机是否运转正常,此时风机应为顺时针方向旋转(俯视),空载运行时间不超过10-15分钟。运行正常后,关闭电机。 B.打开进水阀,淋水运行,检查播水管旋转是否正常,播水是

冷却塔操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 冷却塔操作规程(新版)

冷却塔操作规程(新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1范围 1.1本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备操作的技术条件和要求。 1.2本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备操作。 2内容 2.1启动前的准备 2.1.1冷却塔启动之前,先要检查各主要部件是否正常。 2.1.2用手盘动风机,看看叶轮转动是否灵活。 2.1.3检查齿轮减速机的油位。 2.1.4检查减速箱是否有杂音。 2.1.5检查轴承座转动有无异响。 2.1.6对久不使用的冷却塔重新开机或新塔初次运行,还要检查电机的绝缘电阻是否正常。

2.1.7检查布水管上的喷头有无堵塞。 2.1.8如果上述检查一切正常,可以启动冷却塔,否则要处理有故障部位完毕后才能启动。 2.2启动 2.2.1先启动循环水泵,热水上塔之后,点动电机,检查风机转向是否正确(从上向下看顺时针方向为风机的正确转向);确认风机转向后,启动风机,冷却塔进入运行状态。对刚进入运行状态的冷却塔,应进行如下检查: 2.2.2电机电流是否超出额定电流,如超出额定电流,应马上停机调小风机叶片角度,降低电机负荷。 2.2.3观察风机的转动是否平稳,电机和减速器有无异常声音和异常震动,如有异常,必须立即停机检查,正常后才能重新启动。上述检查正常后,使冷却塔连续运行1—2小时,检查电机温升和减速器油温是否正常,如无异常冷却塔可正式投入运行。 2.2.5水位调节 冷却塔进入运行状态后,对方形逆流式冷却塔则要观察塔内的布水管各喷头喷水是否均匀,或填料下层的淋水是否也均匀,以保证发挥良好的散热性能。

冷却塔操作规程

第一章系统概述 1.1运行安全注意事项 1.1.1空调冷却塔,选用良机方形直交流式冷却塔为空调冷水机组冷却水降温,冬季为冬季节能冷水板式换热器机组的空调冷水降温。 标准工况: 湿球温度,28.0;进水温度,37℃;出水温度为,32℃;冷却塔循环流量,200m3/h; 设计工况: 湿球温度,24.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;设计循环流量300m3/h 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz) 塔体扬程为 3.5 m·H2O 电加热3KW/ 1.1.2 工艺冷却塔,选用良机方形直交流式冷却塔为工艺冷水机组冷却水降温。 标准工况: 湿球温度,28.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;冷却塔循环流量250m3/h 设计工况: 湿球温度,24.0;进水温度,37℃;出水温度,32℃;设计循环流量,360m3/h 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz) 塔体扬程为 3.5 m·H2O 电加热3KW 1.1.3 单晶冷却塔 标准工况: 湿球温度28.0,进水温度为37℃,出水温度为32℃,冷却塔循环流量

300m3/h; 设计工况: 湿球温度24.0,进水温度为33℃,出水温度为28℃,设计循环流量240m3/h; 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz); 塔体扬程为4.4 m·H2O。 电加热3KW/台; 1. 1.4 多晶冷却塔 标准工况: 湿球温度28.0,进水温度为37℃,出水温度为32℃,冷却塔循环流量175m3/h; 设计工况: 湿球温度24.0,进水温度为36℃,出水温度为28℃,设计循环流量100m3/h; 风机马达功率7.5kW(380V,50Hz); 塔体扬程为3.8 m·H2O。 电加热3KW/台。 1.2 安全注意事项 1.2.1.非操作人员不得操作中央空调及循环水系统任何设备; 1.2.2.严禁未经过培训人员及无证人员上岗操作; 1.2.3系统运行期间,严禁私自关闭及打开任何阀门; 1.2.4.严禁私自修改系统参数设定值; 1.2.5.非检修及维护情况下,不得攀爬设备,可能踩坏设备上的一些易损部件; 1.2.6.系统所有阀门的操作须缓慢进行; 1.2.7.未经许可严禁私自切换设备; 1.2.8.手自动选择按钮在非紧急情况下禁止私自切换; 1.2.9严禁用手直接触摸机械的旋转部分;

冷却塔操作规程

冷却塔操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

冷却塔操作规程 1.目的:规范冷却塔操作程序,确保安全、正确地操作冷却塔。 适用范围:硅片动力站冷却塔的操作。 切片冷却水流程 检查配电柜内冷却水泵和冷却塔风机电源和停止指示灯是否处于“亮”的状态, 水泵检查; 检查冷确定却塔的液位正常,浮球阀的根部阀开启;冷却塔风机手动盘车,正 常无异响。若是加稀油,检查油位是否在1/2-2/3间。打开需开启的冷却塔的进水阀和出水阀; 检查冷却水泵进出口阀门是否打开。检查单晶,多晶的板式换热器,若通的是冷冻水,未通冷却水,要打开冷却水到冷冻机的旁路(单晶9#阀,多晶3#阀)。检查冷冻机上冷却水进、出口阀门是否发开; 开机 开机前的检查工作经确认完成无误后方可开机; 按启动按钮,启动冷冻水泵。检查冷冻水泵的运转是否正常,有无异响,出口压力是否在巴左右。 按启动按钮,开启冷却塔风机,检查风机的转向是否正确,震动是否在指标内,有无异响。 每小时做一次巡查,检查冷却水泵电机温度,轴承温度,震动和出水压力;检查冷却塔的液位,塔顶风机有无震动、异响等不正常情况,并记录好运行参数。 停机 先停塔顶风机,再停冷却水泵。若是停部分冷却塔,停好冷却水泵和风机后要将对应的冷却塔进、出水阀门和浮球阀的根部阀关闭,并调节其他冷却塔的进、出水阀门,使之平衡 。 .故障处理

现象:冷却塔底部溢流 原因及对策: 检查冷却塔的手动补水阀是否开启,如果开启将其关闭。 检查塔底的出水阀的开启度,如果出水阀未开或开的较小将其开到合适的大小。 。 现象:顶部漫水。 原因及对策: 检查清理塔顶布水内的杂物。 适当关小进水阀。观察塔底的水位情况,调整出水阀的大小。 现象:冷却水泵开启后,冷却塔上无水。 原因及对策: 冷冻水检查旁路(单晶9#阀,多晶3#阀)是否开启。 阀是否开启。

冷却塔安全操作规程.

冷却塔安全操作规程 1、目的:为了更安全使用冷却塔,特制定本规程。 2、范围:适用于冷却塔的操作。 3、内容: 3.1安装 A吊装安装过程中,应确保设备不损坏。 B安装时应保证冷却塔轴心的垂直,塔体稳定、牢靠。 C进出水管畅通无阻。使用管径应和冷却塔设计的水量相匹配。 D在安装调试好后正常运行前,循环系统应更换清水两次。将锈水和污水排尽,以确保整个循环系统设备的正常使用,延长使用寿命。 3.2启动运行前的检查 A清洗冷却塔入风口和出风口及底盆上的异物,用清水冲洗底盆,然后由排污管排出。 B用手指缓慢旋转播水系统,进出播水管出水孔角度(出水孔角度与垂直面夹角为15度),以保证播水管运转平稳灵活。 C间断性启动水泵,将管内空气排除,直到管道与底盘充满水为止。 D检查风机末端与风筒内壁之间是否有足够间隙,并且其间隙应均匀,风机叶片角度应一致,避免运转时造成损坏。 E检查电路是否正常,确认电路开关、保险装置、接线规格是否符合电机规格。 F检查运转部件是否转动灵活,如有问题应及时解决,以免造成严重后果。 3.3启动与运行 A空塔运行不加负载(不淋水)启动电机、风机,检查电机、风机是否运转正常,此时风机应为顺时针方向旋转(俯视),空载运行时间不超过10-15分钟。运行正常后,关闭电机。 B打开进水阀,淋水运行,检查播水管旋转是否正常,播水是否均匀、进、出水是否畅通,调校浮球阀使水位达到适当位置,控制底盆水位,以保证不出现“抽空”现象。播水管旋转方向应为顺时针方向(俯视)。 C检测电机实际电流值,不能大于电机额定电流值,大功率电机应加过载保护装置。 D正常操作程序:冷却塔运行时,先启动水泵,再启动风机。 3.4停机 A正常操作程序:冷却塔停机时,先关闭风机,再关闭水泵。 3.5维护与保养 (1)保持塔内清洁,应进行塔内部清扫,开启排污口,排水直至没有残留为止。 (2)检查螺栓是否有松动,及时紧固。 (3)冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、杂物存在,以免卡住堵塞管道或堵塞喷头,对损坏的喷头应予更换,影响播

循环冷却水操作规程

循环冷却水操作规程 1.前言 造气循环冷却水长期以来受到循环水品质的影响,循环水腐蚀、结垢情况较为严重。为解决循环水的腐蚀结垢问题,经过实验室配方筛选试验工作确认通过化学水处理的方法是可以解决上述技术问题。根据配方操作要求,提供本操作规程仅供造气分厂造气循环水装置从事水处理工作和管理人员进行操作管理使用。 本操作规程中所记载的内容乃是一些基本的东西,当设备的运行条件变动时水处理的方法也要作些相应的变更。因此,双方有必要加强经常性的技术上的联系,定期交换技术情报。 2.系统概况 2.1补充水质状况,补充水为自备水厂,水质见表一。 表一补充水质

2.2运行条件:循环水系统运行条件见表二。 表二循环水系统的运行条件 2.3循环水运行水质:循环水运行水质控制标准见表三 表三循环水冷却水质监控制指标

2.4系统材质:碳钢、不锈钢 2.5地沟流量:400m3/h(絮凝沉降) 3.术语解释

3.1补充水(M) 因蒸发、排污、风吹飞溅而从系统中损失的水量,需要进行补充的水。 3.2蒸发损失(E) 在敞开式循环冷却水系统中,循环冷却水在冷却塔中蒸发而损失的水量。 3.3飞溅和风吹损失(W) 被通风时的气流从系统中带入大气的水量。 3.4排污损失(B排) 为维持系统中一定的浓缩倍数而排出系统的水量。 3.5冷却范围(或温度降)(ΔT) 冷却塔入口和塔底冷水池之间的水温差。 3.6循环量(R):系统中循环的冷却水量。 3.7浓缩倍数(N) 循环水中某种离子(Cl-或K+)的浓度与补充水中对应的某离子(Cl-或K+)的浓度之比;或循环水中电导率与补充水中电导率之比。3.8系统容积(V) 包括冷却塔、水池、换热器、管道及辅助设备在内的整个系统的容水量。 3.9停留时间(T) 循环水在系统中停留的时间 4.配方的现场运行和管理

凉水塔、循环水系统操作规程

凉水塔、循环水系统操作规程 本操作规程为****CNS-400型凉水塔及循环水设备的生产操作方法,要求操作人员必须按照规程进行操作以保证为生产装置输出合格的冷却水。 一、操作要求 1、凉水池及附属设备的总体检查 1.1定期检查和确认冷却塔内全部设备部件完好、可用。 1.2检查和确认冷却塔上塔立管阀门处于正常状态。 1.3检查集水池内有无杂物垃圾,排污、溢流、补水管路应畅通。 1.4定期检测循环水水质、PH值(要求载PH:8~10)。入果达不到要求,请化验室提供固碱进行调整。 2、动设备检查 2.1、开启冷却塔的上水进管道阀门,循环水上塔,并启动风机电机; 2.2、机修人员在首次开车时观察风机、电机有无异常声响,观测和记录电机电流值、风机振动值、油温值; 2.3、观察冷却塔集水池上的雨区淋水情况,是否存在明显不匀区域或水柱,如有,立刻停水断电,进入塔内对配水系统进行检查; 2.4、在塔顶风筒旁观察飘水情况,是否有明显多的水滴从风筒中逸出散落在塔顶平台上,如有,立刻停水断电,进入塔内对收水器和配水系统进行检查; 2.5、观察塔壁有无渗漏现象; 2.6、记录冷却塔上塔水温(在循环水池北侧,回水上水管上温度计读出)、出塔水温(在循环水池南侧,出水管上温度计读出),循环水泵电机电流、风机电机电流,是否符合要求,如果不符合,查找原因后再开车。

二、开车步骤 1、开启冷却塔风机,确认风机正常无噪音。 2、打开循环水池回水阀,并检查装置上各用水设备进水阀、回水阀是否全部打开。 3、确认循环水池内水质正常、水位在最低限(泵汲水口)以上。 4、开启循环水泵进口阀门,确认水已注满机头。 5、确认循环水泵油位正常,出口阀门处于关闭状态后,开启循环水泵。 6、缓慢调节出口蝶阀,使管道内压力逐渐上升,当有回水从塔顶淋下时,开大出口法,使泵出口管道压力保持0.4MPa,装置顶层供水管道压力大于 0.1MPa。 7检查循环水管路沿线没有问题、循环水泵电流在额定范围内后,系统进入正常生产状态。 三、停车步骤 1、缓慢关闭循环水泵的出口阀门,逐渐降低出口管道的压力。 2、当出口管道压力减到零后,关闭循环水泵,关闭循环水泵进水阀,关闭循环水池回水阀,关闭循环水池风机。 三、运行事项 1、定时检查风扇是否运转正常,有无噪音,电机电流是否在额定范围内。 2、定时检查循环水泵是否运转正常,泵出口压力是否在正常范围内,泵运行是否有杂音,电机电流是否在额定范围内。 3、定时记录回水、供水水温,如果达不到技术要求及时通知技术部。(要求供水温度小于30℃)

冷却塔安全技术操作规程

冷却塔安全技术操作规程 1.开车前的准备 (1)操作人员应熟悉掌握循环水站结构、性能、工作原理。(2)水泵试车前的检查:设备是否与基础连接牢固、轴承是否需要加润滑油、联轴器与泵机组是否校正、管路是否按要求连接、电机是否按说明书安装、泵组手动盘车是否容易地转动一圈、联轴器防护罩是否安装好、操作人员是否已具备操作资格、是否排除“过载”、轴封是否已安装正确、水泵灌水后是否已排气。 2.冷却塔试车前准备 (1)清扫现场、保证塔内、塔上无零星杂物。 (2)复验各部分安装位置是否符合安装要求。各紧固件是否松动。所有拉杆应收紧,并调节余量。 (3)检查电动电机以防运转时烧坏。 (4)冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器,造成配水不均匀。收水器定位要牢固,片距要均匀,方向要正确。配水池盖板、检修门要开启方便。 (4)检查风机叶片的叶尖与风筒壁间隙,小风机叶尖与风筒壁间隙在10-22mm之间,大风机一般控制在30±5mm,达不到上述要求应予调整。检查叶片安装角是否正确一致,各叶片水平位置误差是否在允许范围内。叶片、叶轮、配重按相应编号安装。检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴

端压板边接是否牢固。叶片上严禁人员走动。 (5)冷却塔风机采用减速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上。电机输出轴及齿轮输入轴同轴允许0.1mm,联轴器平行度允差0.1-0.15mm,调整座纵、横方向水平误差不大于0.12/1000。 (6)检查风机输出端止动保险是否安装正确;检查电机绝缘电阻是否达到标准,有否避雷设施、电缆铺设固定是否良好;手盘风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 3.无阀过滤器试车前准备 (1)检查滤料、管道及其他构件是否按规定安装;检查配水箱、清水箱及管路等是否已清扫干净。 4.管路及水池试车前准备 (1)检查管路是否连接可靠;试车前应将管路及水池清扫干净,然后打开水池补水阀,让水池充满到设定水位一直处于自动补水状态。 5.加药装置试车前准备 (1)检查电路系统是否安装正确;检查管路、电路是否连接可靠。试车前应将设备各部位清扫干净。 6.开车 (1)单机开车(冷却塔风机) (2)“点动”风机电机,检查叶片旋转是否正确,如相反应停车后调整至正确方向。

冷却塔操作规程修订版

冷却塔操作规程修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

冷却塔操作规程 1.目的:规范冷却塔操作程序,确保安全、正确地操作冷却塔。 1.1适用范围:硅片动力站冷却塔的操作。 1.1.2 1.2 1.2.1 水泵检查; 1.2.2检查冷确定却塔的液位正常,浮球阀的根部阀开启;冷却塔风机手动盘车,正常无异响。若是加稀油,检查油位是否在1/2-2/3 间。打开需开启的冷却塔的进水阀和出水阀; 1.2.3检查冷却水泵进出口阀门是否打开。检查单晶,多晶的板式换热器,若通的是冷冻水,未通冷却水,要打开冷却水到冷冻机的旁路(单晶9#阀,多晶3#阀)。检查冷冻机上冷却水进、出口阀门是否发开; 1.3开机 1.3.1开机前的检查工作经确认完成无误后方可开机;

1.3.2按启动按钮,启动冷冻水泵。检查冷冻水泵的运转是否正常,有无异响,出口压力是否在3.5巴左右。 1.3.4按启动按钮,开启冷却塔风机,检查风机的转向是否正确,震动是否在指标内,有无异响。 1.3.3每小时做一次巡查,检查冷却水泵电机温度,轴承温度,震动和出水压力;检查冷却塔的液位,塔顶风机有无震动、异响等不正常情况,并记录好运行参数。 1.4停机 1.4.1先停塔顶风机,再停冷却水泵。若是停部分冷却塔,停好冷却水泵和风机后要将对应的冷却塔进、出水阀门和浮球阀的根部阀关闭,并调节其他冷却塔的进、出水阀门,使之平衡 。 1.5.故障处理 1.5.1现象:冷却塔底部溢流 原因及对策: 检查冷却塔的手动补水阀是否开启,如果开启将其关闭。 检查塔底的出水阀的开启度,如果出水阀未开或开的较小将其开到合适的大小。 。 1.5.2现象:顶部漫水。 原因及对策: 检查清理塔顶布水内的杂物。 适当关小进水阀。观察塔底的水位情况,调整出水阀的大小。