文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷水机组能效水平及相关标准现状

冷水机组能效水平及相关标准现状

冷水机组能效水平及相关标准现状
冷水机组能效水平及相关标准现状

关于空调机的能效限定值及能效等级

关于空调机的能效限定值及能效等级 一、能效限定值:按空调分类及能效测试标准,有以下两种: 1、能效比:制冷能效比EER(制热能效比COP),指空调器在制冷(热)运行时制冷(热)量与有效输入功率之比。能效比数 值越大,表明该产品使用时所消耗的电功率就越小。一般情况下,空调器的制热功能只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以一般所称的通常指的是制冷能效比EER。 ?按压机的运行控制原理有定频空调和变频空调之分: 定频空调能效比EER =额定制冷功率/耗电量,为单位时间内的能效参数; 变频空调能效比SEER=制冷季节期间空调器进行制冷运行时从室内除去的总热量/总耗电量,为季节性能效参数。 ?EER适用于定频分体机和风冷机、水冷机,但测试标准不同;SEER适用于变频分体机。 2、综合性能系数IPLV:IPLV是国标GB18837专门针对多联机能效等级的考核指标,分别以100%负荷、75%±10%负荷、50%±10%负荷、 25%±10%运转负荷情况下的EER值(或COP值)进行一次权重平均计算,从而得出的一个综合性能的季节性评价参数。 二、能效等级: 为区别空调产品能效高低差别,国家标准将空调的能效比划分为1、2、3、4、5共五个等级,见下表: 三、经济性对比 1、在考虑空调使用经济性时,不能简单地以能效等级或能效值进行比较,还应根据设备使用运行需要综合考虑确定。 定频机与变频机比较:定频机以50Hz工频运行,控制温度只有启/停两种状态,其冷/热输出量是恒定的;而变频机在开机之初以110~130Hz高速运转,耗电量远大于定频机,在达到设定温度后就转入低速持续运行,以此来维持室温(控制精确可达±度),所以变频机的运行特点决定了其经济性只有通过长时间连续运行才能体现,否则不一定比定频机节能。 不同能效产品比较:同类产品,1级能效产品比2级能效产品价格高,但综合经济性能否达到最佳还与使用习惯有关。例如,若每天使用空调时间不长,就不需要刻意选择1级能效产品。 2、在相同使用条件下,中央空调与分体空调的能耗两种情况对比分析: 满负荷运行时,因分体空调的总用电负荷大于中央空调(一般在选择中央空调的外机容量时,相比分体空调会有一个同时使用系数的差量,其外机的总负荷小于分体空调总负荷),若长时间连续运行,中央空调一般比分体空调省电。 若考虑仅一个房间使用空调,对于中央空调来讲,即使外机使用的是变频压机,能通过变频控制器降低压机转速从而减小耗电量,但一般不会无限减小,况且中央空调的室内机离室外主机一般较远,管路的阻力所造成的能效损耗也相对较大,并且其控制系统本身也比分体空调更耗电,再者有的厂家因成本问题没有对室外机的风机(有几百W功率)做变频处理,所以不能简单地判断中央空调系统与分体空调哪个更省电。 对于不同类别空调系统的经济性分析,到目前为止还没有一个权威的结论。众多分析资料结论不一甚至完全相反,而厂商因有其商业侧重,很难提供客观意见。所以在选择产品时还是要根据经济条件、使用习惯(针对不同的客户对象)和建筑安装条件综合考虑。(个人观点)

冷水机组技术要求

冷水机组技术要求 一、招标范围: 1、中央空调冷源设备:离心式冷水机组四台(变频控制)、螺杆式冷水机组一台(定频控制) 2、本次招标的设备,需要配置控制柜,该控制柜必须由该设备制造商连同设备一并提供。并在控制柜内预留一定的空间,配合消防施工单位对漏电火灾报警系统的安装和调试。二、冷水机组主要技术参数:

2、螺杆式冷水机组 三、一般要求: 1、冷水机所使用的保温和隔声材料必须为防火材料,且满足NFPA及国家标准。 2、机组的所有主要部件、配件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防止产生电化锈蚀。 3、设备的制冷能力、出入水温度等各项参数须满足第二条中的各项要求。

4、机组所产生的噪音,需满足汕头环保部门的有关要求。 5、设备的预期正常使用寿命不少于二十年。 6、冷水机组的制冷功能应满足下列标准要求: 1)美国制冷协会(ARI)575; 2)美国制冷协会(ARI)550/590; 3)ASHRAE15-94; 4)ASHRAE30-95; 7、冷水机组机身应附有原厂的标志牌,标志牌上应有产家的名称、型号、编号及有关技术数据。 四、具体要求 一)、离心式压缩机 A、类型 1、坚固耐用的密封无需轴封型,或在驱动轴上配有旋转轴封,能有效地防止冷媒或润滑剂的泄漏的开放式型。 2、离心式,压缩级数视乎要求。 3、可依负荷大小,实行分段调节操作。 B、配备 1、叶轮:采用高强度铸铝合金或其它具相等质量之有色金属制成。 2、转子 a、转子制成后须经过动态或静态平衡测试,测试速度须超过其正常运转速度的25%。 b、具有足够之刚度以防在正常转速(低于第一临界速度)运行时产生振动。 3、外壳:精密铸铁或其它具认可相等质量之金属制成。 4、强制循环润滑油系统,主油泵以电动机或以压缩机警齿轮驱动,以保证在电力发生故障时仍维持叶轮轴承之间的油压供应,直到叶轮自转停止。 5、润滑油系统应包括下列全部由厂方安装及试验的装备: a、油压安全阀 b、供油循环管道 c、以仿真或数字显示的压力计 d、观察孔 e、以仿真或数字式显示的温度计

制冷主机能效比GB19577-2004解读资料

中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004解读 2004年9月16日,对中国空调行业是具有里程碑意义的一天。GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(以下简称《能效标准》)国家标准正式发布,这个标准为强制性标准,已于2005年3月1日正式实施。结合04年8月13日国家发改委、国家质检总局先期联合颁布的《能源效率标识管理办法》,可以预见中央空调即将实施能效标识制度。能效标准和办法的实施将对中央空调行业将产生重要的影响。 本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。 一、《能效标准》基本情况 1.标准出台的背景 (1)国家能源紧缺的问题日益突出 中国正处于工业化过程中,社会经济发展对能源的依赖要比发达国家大得多,社会发展受到资源约束的矛盾日益突出。我国已成为煤炭、钢铁、铜等第一消费大国,继美国之后的世界第二石油和电力消费大国。能源的开采、转换和利用对环境、公众身体健康、全球气候变化、经济发展、国家能源安全产生巨大影响。 近几年来,我国电力生产增长迅猛,但相对而言,消费量增长更快,在夏季,部分地区电力供应紧张,有19个省区市不同程度的出现了拉闸限电。04年入冬后,全国大范围的缺电现象愈演愈烈。据统计,全国有21个省市区采取了拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。电监会日前提供的数字显示,05年我国电力需求增长将达14%-15%,为25年用电增长最快的一年。 (2)峰谷差别加大,居民生活和企业生产受影响 椐统计,随着空调的进一步普及,空调已日渐成为能耗大户。同时由于空调的使用时间比较集中,造成巨大电力供应的峰谷差别,造成高峰时的供不应求,低谷时的电力闲置浪费。在我国许多城市,在夏季用电高峰时期,都出现了由于用电紧张而导致拉闸限电;近几年来供电部门被迫实施强制性错峰用电措施,影响了居民的正常生活和企业的生产经营。 (3)规范竞争的需要 近几年价格竞争激烈,对空调器的质量和行业的健康发展产生了很大影响。在质量方面,偷工减料、弄虚作假行为在部分厂家中显而易见。在性能方面,市场中的空调器产品能效比良莠不齐,高低相差40%,我国与世界其他国家相比,能源效率较低,直接导致能源浪费和市场竞争力的降低。 通过《能效标准》和能效等级标识制度的实施,为达到规范市场、引导技术进步、提高我国产品的市场竞争力和鼓励消费者选择高效产品提供了一条有效的

关于电动机能效分级(整理)

关于电动机能效分级(整理) 一、IEC60034-30 1.2008年10月,IEC发布,2009年7月23日欧盟通过: i.2011年6月16日,IE2能效等级作为电机强制性最低能效标准。 ii.2015年1月1日,7.5KW-375KW电动机以IE3能效等级作为强制性最低能效标准。 iii.2017年1月1日,将IE3能效等级作为电机强制性最低能效标准。 2.原则: i.低压、单速、三相、笼型感应电动机,一般用途电动机,含50Hz、60Hz, 3.范围: i.0.75-375KW ii.极数:2、4、6 iii.频率:50、60Hz iv.额定电压:1000V及以下 v.工作制:S1(连续工作制)或S3(断续周期工作制)但负载持续率80%或以上。 vi.能直接启动。 vii.电机额定运行条件:满足IEC60034-1第6章的要求。 viii.电机的法兰、底脚、轴伸机械尺寸与IEC60072-1不同时,也适用本标准。 ix.齿轮电机和制动电机也适用本标准。 x.本标准不包括的电机: a)根据IEC60034-25(GB/T 21209-2007)设计的变频专用电机。 b)电动机与其他设备设计为一个整体(如泵、风机和压缩机)而不能单 独进行测试时。 4.国内相应等级 i.IE1(标准能效):Y、Y2、Y3 ii.IE2(高效率):YX3 iii.IE3(超高效率):YE3 iv.IE4(超超高效率):YE4,在研发,未成熟。 二、GB18613-2012 1.实施:2012年9月1日 2.2016年9月1日,中小型异步电机实施新标国家二级(IE3超高效能电机)

3.适用范围:本标准适用于1000V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,额定功 率在0.75-375KW范围内,极数为2级、4级和6级,单速封闭自扇冷式、N设计、连续工作制的一般用途电动机或一般用途防爆电动机。 4.政策与法规: ●国务院[2005]40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》 JO2、JO3系列,JDO2、JDO3系列,YB隔爆型(淘汰类) ●国家发改委第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》 1)YB、YBF、YBK系列隔爆型三相异步电动机(淘汰类) 2)Y、Y2系列电机(限制类) 电动机目标能效限定值在额定输出功率的效率应不低于表1中2级的规定。在表1中7.5-375KW的目标能效限定值在本标准实施之日4年后开始实施,7.5KW以下的目标能效限定值在本标准实施之日5年后开始实施,并替代表1中3级的规定。 表1 电动机能效等级

公司现状分析报告

XX公司现状分析报告

4、目前我司明星产品(2017年上半年销售额前5)有哪些?平均利润率 5、公司目前品质问题主要集中在哪些(客诉问题类型前5), (1)防锈油盐雾时间达不到; (2)脱模剂卡模; (3)清洗剂味道大; (4)切削油过敏; 6、新开发产品平均试样周期天。 四、品牌市场定位及目前市场发展现状: 1.2016年经典案例客户(年度交易额前5名或单笔交易超过30万的客户)是1.精 艺2.智诚3.海亮集团4.皓月5.建大. 2.目前在交易客户总数 410 家,历史累计客户总数 370 家,客户流失率 9.7% 。 其中战略客户(年交易200万以上) 6 家。 3.2014年总业绩0.8亿,2015年总业绩 1亿,2016年总业绩 1.2亿,年均增长 率 20% 。 五、管理现状: 1、财务管理: (1)没有年度预算机制。 (2)现金支出审批没有设定明确的把关标准及节点 (3)没有根据管理岗位的职责大小设定报销审批权限及标准。 (4)缺乏“通过精确的财务管理,预防系统性风险”的意识,没有资产、负债整体情况的盘点。对现金流进出规律及未来预测、利润分析,成本分析等有基础, 但没有比例上的分析,也没有从过去的变化中发现规律,预判未来,导致公司 领导无法做精准决策。 2、事务管理: (1)部门之间协作不够,衔接有零散的、约定俗成的规则,但没有清晰界定的工作内容、标准、时限、权责划分。出现不配合现象需要高层亲自干预。 (2)干部关注业务,不关注管理。注重部门利益,不关注整体利益。 (3)中层执行不力,乱执行,执行方向不明确,有矫枉过正的现象。 3、质量管理现状: (1)主要检测设备名称及数量? (2)我们的质量检测人员总人数 5 个,工程师 3 个。 (3)我们的品质在主要原料入厂检测、在研发以及小试阶段、新产品试生产阶段、常规生产的中间过程控制和最终产品检测在发挥品质管理和检测功能? (4)我们目前运用了ISO9001管理体系进行精细化工生产和质量科学化管控,哪些质量管理工具?或者我们的质量管理方法GB、HG、SH等标准是

冷水机组厂验注意问题

单台制冷量:2813KW(800RT); 选用对臭氧层无破坏的HFC-134a冷媒或R123冷媒; 年制冷剂泄漏率:< 0.5%; 机组运行噪音:≤86dB(A) ; 冷冻水出/入口温度:7/12℃; 冷却水出/入口温度:37/32℃; 蒸发器水侧污垢系数:0.018m2·℃/KW; 蒸发器水压降≤0.09Mpa; 冷凝器水侧污垢系数:0.044 m2·℃/KW; 冷凝器水压降≤0.09Mpa; 电源:采用三相380V/50Hz; 封闭式或开式电机(建议使用三级压缩半封闭式) 启动方式:软启动; 耗电指标(满负荷时):国家工况3级能耗比:COP>5.1,用电负荷:512KW; 冷量调节范围:10-100%;指明机组在定冷却水温下的喘振点; 蒸发器、冷凝器水室承压1.6MPa; 设计使用寿命:25年以上; 冷水机组技术要求 压缩机:单级或多级,半封闭压缩机或开启式压缩机; 压缩机其制造和检验应符合相关行业标准(请投标人列明投标设备负荷的行业标准); 提供整机在63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频段下的噪音值;压缩机使用的材料:简要说明压缩机主要部件(壳体、转子、轴承等)所选用的材料及产地;压缩机和叶轮的联动方式以及叶轮转速,如果离心机叶轮采用齿轮增速,传动齿轮制造应符合AGMA 11的标准要求; 离心压缩机在满负荷到规定工况下10%负荷范围内运行时均不应有喘振现象。如何保证机组运行的稳定性,详细说明机组的防喘振的措施; 机组采用内置制冷剂冷却的油冷却器,确保机油温度保持稳定; 机组能量调节范围:离心机10~100%无级调节,请说明能量调节方式; 离心机组具有在突然停电时,应能具有保持润滑油的供应的措施。 启动柜:每台机组须提供一套独立的启动控制设备,启动控制设备应是室内型箱式,且应符合国家标准;启动柜的接线匝内应具有防雷击装置(LightingArrester)以及涌波吸收器(Surge Absorber) 启动柜的开关元器件、控制元器件品牌。 电动机需说明电机的结构形式、品牌及电机的冷却方式; 电机的最大功率与额定输入功率之比,标准工况下具有不小于5%的安全余量。 电机允许连续启动次数为:满足国家标准; 说明电机轴承的润滑方式,确保机组运行的可靠性; 工作电压:380V电压波动±5%的情况下,机组应能正常工作。 电动机品牌。 电机直接启动的启动电流的保证值不得超过5.5倍额定电流详细技术参数。 电机噪音不超过中国标准GB/T 10069.2所规定的限制。

中国中小企业发展现状与未来前景分析

中国中小企业发展现状与未来前景分析 中国的民营中小企业差不多都是由个体户、夫妻店和家庭作坊演变而来。由于失业和再就业的压力,总会有大量下岗和失业人员寻求创业的途径和机会,因此个人和家庭创业然后形成小企业将是中国长期而普遍的现象,研究小企业生存和发展的模式,以及政府需要为之提供的政策环境,对中国经济发展和社会稳定具有十分重要的现实意义。下岗和失业人员本身处于弱势地位,我们不可能对其专业素质期望太高,也不能指望在比较短的时间内能通过培训使其成为具有竞争力的企业家。因此,小企业成长需要政策和体制上的帮助。在小企业的发展中有必要克服当前流行的一个错误观点,即小企业做大了就是成功。报告认为,小企业是一种企业形态,有其自身的特性和生存规律,从国内外历史上看,家庭作坊也有百年老店,证明小企业有自己的成功之路。 小企业变成大企业只是一种变化,不能作为成功的标志,大企业也有倒闭的,企业的规模与其成功与否没有直接关系。 另外,小企业的管理模式并不复杂,往往是由经营者直接面对员工、面对客户,所以经营者的素质就等于是企业的素质。小企业主未必都有作大的志向(尽管这种志向并不重要),但一定都有多盈利的愿望,政府的一切政策法规和支持措施应以帮助小企业盈利为出发点,抓住这个要 点,并以此为中心展开促进小企业发展的各项工作,就会形成小企业繁荣和成长的良好局面。政府不需要设定某种企业模式,也不需要设定企业成长的某种指标,政府的政策法规就是企业自我设计的重要参考因素。有时可以听到抱怨说小企业不注重品牌,不讲求信誉,报告认为不在乎自己形象的企业只能是少数,从一般经济理论分析可以看出,企业

的短期行为通常是由政府政策的短期行为引致,所以克服企业短期行为的最好办法是政府政策的长期稳定和前后一致。 应该说,从中央政府到地方政府的方向性政策中,不管是提供市场准入和提供资金扶持方面,都有很好的法律和法规环境。现在的问题是在个体实施这些法律法规的过程中,尚有一些体制上的不配套、程序设置上的不到位以及更重要的一点即政府工作人员观念转变未完成。以体制 为例,中国的金融体系原来完全服务于国有特别是大型国有企业,在银行自身的商业化改造中,也是注重于银行自身风险的防范和提高盈利能力,还没有来的及改革银行乃至整个金融体系使之能够服务于各类企业特别是中小企业。尽管在中央政府的指示下,各大银行均表示要为中小企业融资提供帮助,但完成整个面对小企业服务体系的设计和安排肯定要花费很长的时间。前任中国人民银行行长戴相龙先生在十六大之前的一次讲话中明确了中国金融系统目前的重要工作之一是完成针对中小企业的金融服务体系改革,预示着中小企业的融资状况在不远的将来会有所改善,但在现行体制下中小企业的资金紧张状况还会再持续一段时间。 另外一个重要问题是中小企业如何面对政府政策的变化和政府部门的管理。中小企业是中国新生的经济门类,政府的政策、法规和体制必然是随着小企业的成长壮大而不断地制定、修改、完善和调整,换句话说就是存在边制定边修改的情况,这就会给小企业带来很大的压力。如上 述,小企业的特点就是人数比较少,不能象大企业那样可以设立专门的部门或人员负责政府相应部门的联系和协调工作。因此,小企业在忙于自己生意的同时,就难于拿出许多时间奔波于政府的各个职能部门之中,而且即使这样,也未必跟得上一些政策法规的变化。这种情况一方面增加了小企

电机能效标准

国际电机能效标准和中国电机能效标准的 关系与区别 一、国际电机标准高效化 目前世界上已有十余个国家和地区颁发了电机能效标准,国际的电机能效标准不断提高,电机国际标准高效化趋势明显。 国际电工委员会IEC统一将全球的电机能效标准定为IE1、IE2、IE3、IE4等四个等级,将IE1定为标准效率、IE2为高效率、IE3为超高效率,并发布其标准值,2014年,IEC组织发布了IEC60034-30-1 , 将电机功率范围扩大为包含0.12KW-1000KW的电机,并正式发布了IE4能效标准值。 欧盟电机生态设计新指令EC No. 640/2009于2009年7月22号正式出台,欧盟对于IE3电机强制性标准设定了具体的时间表。该指令具体执行分为三步走计划,计划时间表如下: IEC60034-30-1 国际标准GB18613-2012 我国2012版标准 GB18613-2006 我国2006版标准(已淘 汰) IE4:超超高效率能效一级 IE3:超高效率能效二级能效一级 IE2:高效率能效三级能效二级 IE1:标准效率能效三级 二、我国电机能效标准 GB18613-2012对目标能效限定值的要求 我国是世界电动机生产制造的大国之一,高效率电机是未来电机市场的发展方向,若要使我国电机产品走向世界市场,必须使电机产品在能效水平上达到国际市场的技术要求。 我国目前电机行业参照的能效标准是2012年发布的国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(简称GB18613-2012 ) , 按照GB18613-2012的建议,电机目标能效限定值作为推荐性建议,要求在额定输出功率的效率不应低于2级(IE3 ) 能效标准,鼓励企业研发和生产IE3电机,使我国能效水平达到世界水平,其具体实施的建议如下: 1、对于额定功率范围为7.5~ 375kW的电机,其目标能效限定值在GB18613标准实施4年后(也即自2017年9月起)开始正式实施; 2、对于额定功率为7.5kW以下电机,其目标能效限定值在GB18613-2012标准实施5年后(也即自2018年9月起)开始实施。

通常(用能)设备能效评价计算书

通用(用能)设备能效评价计算书 一、水泵 1、商业地块给水泵 中区给水泵:Q=10m 3/h ;H=60m ;N =2.2kW ;2用1备 (1)评价对象 本项目商业地块3F~10F 为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给,中区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 45%,水泵型号CR5-11。 (2)计算过程 ①计算比转速n s 由设计流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,所以其比转速为: 88.2560 3600/10290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =??== ②查取未修正效率η 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为10m 3/h 时,未修正效率η=64%。 ③确定效率修正值△η 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s =25.88时,△η=25%。 ④计算泵规定点效率值η0 泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η)

η0=64%-25%=39% ⑤计算能效限定值η1 泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3% η1=39.00%-3%=36.00% ⑥计算节能评价值η3 泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2 η3=39.00%+2=41.00% (3)能效评价 本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 45%,能效水平高于节能评价值41.00%。 高区给水泵:Q=8m 3/h ;H=99m ;N =3.0kW ;2用1备 (1)评价对象 本项目商业地块11F 及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量8m 3/h 、扬程99m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 35%,水泵型号25GDL4-11×9。 (2)计算过程 ①计算比转速n s 由设计流量10m 3/h 、扬程99m 、转速2900r/min ,所以其比转速为: 90.1599 3600/10290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =??== ②查取未修正效率η

关于公司目前管理现状的分析报告

关于公司目前管理现状的分析报告 (2018年版) 内部资料注意保管

关于公司目前管理现状的分析报告现阶段公司硬件建设已经告一段落,提升管理工作的有效性成为公司目前的主要任务,由于前期公司发展总体侧重点在于生产建设,所以在公司的管理工作中存在诸多的漏洞和不足,现结合公司现状,具体做以下分析并建议。 一、人才流失问题 “人”是企业管理的根本,人员流失是一直以来客观存在并困扰公司发展的一个大问题,人员流失率与同行相比居高不下、招聘来得员工入不敷出,公司也被同行戏称为“培训基地”,培养起来的优秀人才留不住,高技术人才引进不来,使得公司的核心竞争力后劲不足,此问题应首先是管理工作应该考虑解决的问题,总结如下。 1、待遇问题。人力资源部做过多次的薪资调查,公司目前的薪资待遇与同行业及周边企业相比有一定的差距,在物价大幅上涨及全国企业提薪的大环境下,提升员工的薪资待遇是留人的第一要素。 另外,各部门还要进一步做好岗位分析及定岗定酬工作,使工资分配做到公平、公正,最终达到按劳定薪、按功定薪,避免骨干员工的薪资不平衡。 2、员工个人职业发展。除去薪资待遇的问题,员工个人发展也是留住人才、培养人才的重要因素,一条公平、公正、公开的晋升渠道是满足优秀人才“自我实现需求”的重要途径。公司目前的晋升、提拔大多依靠各部门领导的主观印象,不免会在晋升工作中存在人情纠葛及金钱问题,使公平、公正、公开原则贯彻不到位,因此,应尽快建立相关制度,完善考核体系,实现员工个人晋升与企业用人战略的靠拢。 3、员工娱乐文化活动的单调及公司配套硬件设施的不足。公司员工大多为八零、九零后员工,这个年龄段的员工对于精神享受及生活有较高的要求,公司前期生产建设任务重,对员工文化生活及后勤保障投入稍显不足,年轻职工的工作压力大,业余又得不到很好的放松休闲,使得很多员工承受不住压力而辞职。除了定期举办员工文化活动外,还需要对员工休闲及后勤保障的硬件设施进行建

冷水机组实际性能系数的现场实测研究

第19卷第6期圖用卒窒词 2019年6月REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING66-68 f专题关注?能效 +本栏目投稿邮箱: +zldt@chi n https://www.wendangku.net/doc/c118797392.html,.c n 冷水机组实际性能系数的 现场实测研究 * *“十三五”国家重点研发计划课题资助项目(2018YFC0704406-03)收稿日期:2019-01-11 作者简介:唐辉强,硕士,高级工程师,主要从事建筑节能方面的研究。唐辉强 (广东省建筑科学研究院集团股份有限公司) 摘要对冷水机组实际性能系数(COP d)进行检测,指出现场检测相关细节问题,并通过实际工程案例分析不同负荷下COPd的变化,认为冷水机组高效区范围为负荷率60%?80%,稳定区范围为负荷率80%以上。研究结果可供检测和施工相关方参考。 关键词冷水机组;性能系数;现场检测;运行负荷;高效区 Research on actual performance of coefficient for chiller by on-site detection Tang Huiqiang (Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co.,Ltd.) ABSTRACT The actual performance of coefficient(COP d)for chiller is tested on-site, the corresponding details for on-site detection are pointed out.At the same time,the chan-ges of COPd under different operation loads are analyzed through practical engineering ca-ses.It is concluded that the range of high efficiency zone is between60%and80%of the operation load of chiller,and the range of stable zone is above80%.It can be used as a reference for related parties of detection and construction. KEY WORDS chiller;coefficient of performance;on-site detection;operation load;high efficiency zone JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》①规定公共建筑节能检测应进行冷水机组实际性能系数的检测。在现场实际运行工况下,冷水机组的制冷量与其消耗功率之比,称之为冷水机组实际性能系数(COPJ,它与冷水机组性能系数(COP)的区别在于:COP是在规定的试验条件下的性能系数;COPd反映的是冷水机组在现场实际运行条件下的性能水平,是现场实际运行工况下的性能评价指标。由于实际运行时负荷状况存在较大差异,现场根本不可能达到标准规定的试验条件,通常情况下,冷水机组满负荷的运行时间不足总运行时间的3%,故JGJ/T177—2009提出了对空调系统节能性能检测项目——冷水机组实际性能系数(COP d)的验收要求。1冷水机组实际性能系数(COP d)计算方法冷水机组的供冷量应按照下式计算: CppJ/GR-心 3600(1)式中:Qc为冷水机组的供冷量(kW);s为冷冻水平均定压比热容,取4.18kJ/(kg?°C);-为冷冻水平均密度(kg/m3),可以根据介质进出口平均温度由物性参数表查取;V为冷冻水平均流量(n?/h);如为冷冻水回水温度(°C);%为冷冻水供水温度(°C)。 冷水机组实际性能系数(COPJ按照下式计算:Q c cop弋⑵式中M为实际测量工况下冷水机组的平均输入功率(kW) 。

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行参数技术要求

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性监测技术要求 1 范围 本标准规定了工厂主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性的监测技术要求。 本标准适用于工厂主要耗能设备经济运行的过程控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2589 综合能耗计算通则 YC/T199-2006 卷烟企业清洁生产评价准则 GB/T 13234 企业节能量计算方法 GB/T 15587 工业企业能源管理导则 GB/T 16614 企业能量平衡统计方法 GB/T 16615 企业能量平衡表编制方法 GB/T 16616 企业能源网络图绘制方法 GB/T 6421 企业能流图绘制方法 GB/T 17166 企业能源审计技术通则 GB/T7119 评价企业合理用水技术导则 GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB/T3486 评价企业合理用热技术导则 GBT 17954-2007 工业锅炉经济运行 GB24500-2009 工业锅炉能效限定值及能效等级 TSG G0003 工业锅炉能效测试及评价规则 GB/T15910 热力输送系统节能监测 DB33 800-2010 锅炉运行能效限额及检测技术 GB/T3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T16664 企业供配电系统节能监测方法 GBT13462-2008 电力变压器经济运行 GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价 GBT 12497-2006 电动机经济运行 GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 25958 小功率电动机能效限定值及能效等级 GB 19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 DB33 805-2010 压缩空气站运行电耗限额及节能监测技术要求 GB27883 容积式空气压缩机系统经济运行 GB/T16665 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 GBT 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则 GBT 13470-2008 通风机系统经济运行 GB 19761 通用风机能效定值及节能评价 GB28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 GB/T17981 空气调节系统经济运行 GB19577 冷水机组能效限定值及能源效率等级 3 术语和定义 3.1 关键运行特性 在可预料的合理范围内变动会显著影响用能设备、设施、过程和(或)系统的能源效率的特性。如冷冻水供水温度、蒸汽压力、锅炉排烟温度等。 3.2 锅炉热效率 锅炉热效率指锅炉吸收的有效热量与输入的总热量之比。 3.3 锅炉单机汽煤比 锅炉单机汽煤比指单台锅炉产生的蒸汽量与消耗的燃料折标煤量之比。 3.4 锅炉系统汽煤比

冷水机技术规范

冷冻系统技术规范

目录 一、设计要求 (4) 二、系统及设备技术要求 (4) 三、设备界限划分 (8) 四、设备安装 (9) 五、设备调试 (9) 六、设备验收 (9) 七、质量保证 (10) 八、责任划分 (11) 九、售后服务 (11) 十附件 (12) 一设计要求

二系统及设备技术要求 1.冷水机组 1.1机主能耗必须符合国家GB《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 (GB19577-2004)规定的节能评价值——能效等级2级以上。满足额定制冷量的情况下,机组满负荷输入功率低者能效比较高,能耗较低 1.2机组须具备蒸发器变流量功能 1.3供应商应该在投标文件中明确:机组制冷量调节范围;机组蒸发器的流量变化范 围(%);机组蒸发器的可允许流量变化率(%/min) 1.4机组控制屏要求采用中文界面液晶操作屏 1.5机组能量调节要求为无级调节或多级调节,范围15-100% 1.6机组运行噪音要小于80dB(a)(距离机组1m范围) 1.7机组蒸发器和冷凝器应符合国家压力容器设计、制作、验收标准 2.压缩机 2.1类型:螺杆式压缩机

2.2轴承应有足够寿命,供应商需在清单内列明,在机组全寿命周期内无需更换,如出 现任何质量问题供应商需无偿提供更换 2.3压缩机可依负荷量分阶段操作 3.蒸发器 3.1外壳:轧制碳素钢板以熔焊缝合 3.2配件:应随机附带水流开关以检测供回水管内水流情况并传递信号至控制中心以控 制机组启停 3.5保温:所有可能结露或异于常温的部位均应由不小于15mm厚的闭孔橡塑材料严 密包裹 4.冷凝器 4.1型式及构造与蒸发器相同。 5.压缩机电动机 5.1压缩机制造厂家要保证有特别加重的结构支撑轴承座 5.2电动机绕组应由感温元件并设最高温度限制,当任何不当操作导致绕组升温过高 时,应优先强制关闭电机 5.3制造厂保证电动机和压缩机能在最大制动马力下连续带负载运行 6.压缩机电动机起动器 6.1型式:短路保护、过载保护、低电压保护、缺相保护 6.2电流表、电压表等安装于起动器的外壳上 6.3设有生产厂家的品牌,包括编号、型号、电压、相、最大功率时的电流值 7.控制系统 7.1每台制冷机须包括一个以防水微型电脑及显示屏为主体,能达到下列要求的控制 屏,系统应有访问级别的安全密码,以防在未经许可情况下改变设定值,应有标准的接口。同时下列所有参数应有中文显示。 7.2液晶数字/图像显示应包括下列参数: 蒸发器压力、冷凝器压力、润滑油压力、净化系统压力、运行电流占满负荷电流百分百(%)、运行小时数、排气温度、冷冻水供回水温度、冷却水供回水温度、冷冻水温预设值、油温、油压 以下参数应可编程、冷却水出水温及范围/设定值、冷冻水出水温度正常启停、偏差停机/重启

冷水机组维护方案

冷却塔的维修 为了保持机组的性能: - 在日常维护中小心仔细 - 进行额外的维修工作时,要保证制冷机组的构造特性 - 用最初的备件 - 保护环境,拆除过时的制冷机组。 日常维护 制冷机组的正常运行需要规律的检修和保养。 维护操作的项目如下: 日常操作 检查机组是否正常运行,查一下机组最后的报警,目测交换器有没有滴、漏的现象。 检查蒸发器进出口的温度 每运行500小时后应进行的操作 检查加湿循环过滤器的洁净程度 目测压力容器的保存状况 每次换季或运行1000小时后应进行的操作 清洁冷凝器和蒸发器的盘管 检查水流量和清洁程度 检查继电器、开关等 检查电线连接和末端是否牢固 检查风扇的轴承是否有噪音 检查离心风扇的连接皮带 检查制冷循环的运行参数。检查每一个循环: - 冷凝压力,与热源的数据进行比较(水/空气温度) - 蒸发压力,与热源的数据进行比较(空气温度、RH、水温度) - 油压力 - 吸气温度 - 吸气压力 - 排气温度 - 排气压力 - 液态温度 - 计算过热度 Superheat - 计算过冷度 Subcooling - Oil Carter temperature - 电压 - 接地保护

- 运行时间 - 启动次数 - 检查油的酸性 - 检查油的含水量 - 在满负荷和半负荷下的电流 压缩机的维护工作 见后段 在每个使用季节的结束和长时间关闭机组时的操作 见后段 检查加湿循环过滤器的洁净程度 过滤器变脏的第一个现象是,CW的温度升高,因为在换热中的CW的流量减少了。 在运行的初始阶段,过滤器必须经常清洗,每次第一周和运行的第一个月的每50个小时后。 目测压力容器状况(所有的) 机组的压力容器的表面状况是很重要的(蒸发器,冷凝器,交换器,液体回收器),要保持无锈,无腐蚀,无看的到的变形。 如果表面的氧化和腐蚀控制和处理的不及时,会造成压力容器的厚度下降,导致容器的承压能力下降。 保护交换器应采用防氧化的涂料和产品。 如果有看的出的变形,关上机组并和XXX的技术服务中心联系。 蒸发器的绝缘如果有损伤必须修理好。 如果XX的产品没有铝的外壳,应该每年给蒸发器刷一次绝缘保护漆,以防止因直接暴露在阳光下导致过快老化。 清洁冷凝器和蒸发器的盘管 在换热盘管中的灰尘,会导致冷凝压力的上升(夏天)和在热泵运行时蒸发压力的下降,并结冰。这两种情况都会造成明显的电耗增大和压缩机磨损,并会停机。 清洁是必须要做的,在机组关闭、外部主控制开关关闭的的情况下(机组断电)用水冲洗。 必须经常进行检查,特别是在受粉或落叶的时候(春秋季)。 free-cooling of the Maximo (Free Cooling Chiller) series 的制冷机组系列有两个盘管:从外面的开始,然后是 the free-cooling 然后是冷凝盘管。 在两个盘管间,看得到的地方应该进行清洗。可通过顶端或底端放free-cooling 附加电池的位置。通常是用一个橡皮塞堵住的,拿开橡皮塞,用水冲洗内部,冲好后,在用橡皮塞堵住。 在每运行10000小时后应进行更加彻底的清洗。打开the free-cooling 电池到水路循环间的连接。拿开里面的电池,然后进行清洗。 检查水流量和交换器的洁净 交换器内流量的变化是多种原因引起的,除了过滤器脏了以外,还可能是因为泵过旧了或其他错误的操纵造成的(例如:叶轮速度的变化,两个平行泵的插入,意外的打开或关闭一个阀门等),甚至交换器内部有灰尘等。

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》..

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能效效率等级》 2.《能效标准》主要内容摘录 (1)标准的范围 本标准规定了冷水机组的能效限定值、能源效率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。 本标准适用于采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组(以下简称:冷水机组)。 (2)基本的术语和定义 a) 能源效率限定值(the maximum allowable value of energy consumption)冷水机组在额定的制冷工况和规定条件下,能效比的最小值,简称能效限定值。 b) 节能评价值(the evaluating values of energy conservation)在额定的制冷工况和规定条件下,节能型冷水机组应达到的能效比最小值。 c) 能源效率等级(energy efficiency grade)能源效率等级(简称能效等级)是表示产品能源效率高低差别的一种分级方法,依据能效比的大小确定,分成1、2、3、4和5 五个等级,其中1级表示能源效率最高,五级表示能源效率最低。 d) 额定能源效率等级(rated energy efficiency grade)

额定能源效率等级是指由生产厂家在产品上规定的冷水机组的能源效率等级。 (3)能效限定值 水冷冷水机组的能效比实测值应大于等于表1的实测值。 表1 能源效率限定值 (4)能源效率评定方法 a) 能源效率等级评定方法 根据机组的性能系数测试结果,依据表2,判定该机组的额定能源效率等级。产品的性能系数测试值和标注值应不小于其表2中额定能源效率等级所对应的指标规定值。 表2 能源效率等级指标

通用用能设备能效评价计算书

通用(用能)设备能效评价计算书 一、水泵 1商业地块给水泵 中区给水泵:Q=10m3/h; H=60m; N =2.2kW ; 2 用1 备 (1)评价对象 本项目商业地块3F~10F为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给,中区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量10m3/h、扬程60m、转速2900r/min, 泵效率>45%,水泵型号CR5-11。 (2)计算过程 ①计算比转速n s 由设计流量10m3/h、扬程60m、转速2900r/min,所以其比转速为: ②查取未修正效率n 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762—2007),当设计流量为10m3/h时,未修正效率n =64%。 ③确定效率修正值△ n 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762—2007),当比转速心=25.88时,△ n =25%。 ④计算泵规定点效率值n 0 泵规定点效率值(n 0)=未修正效率值(n )-效率修正值(^n)

n 0=64%-25%=39% ⑤计算能效限定值n i 泵规定点能效限定值(n i)=泵规定点效率值(n 0)-3% n i=39.00%-3%=36.00% ⑥计算节能评价值n 3 泵节能评价值(n 3)二泵规定点效率值(n 0)+2 n 3=39.00%+2=41.00% (3)能效评价 本项目中区给水泵规定点泵效率> 45%,能效水平高于节能评价值41.00%。 高区给水泵:Q=8m3/h; H=99m ;N =3.0kW ;2 用 1 备(1)评价对象 本项目商业地块11F及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量8m3/h、扬程99m、转速2900r/min,泵效率 >35%,水泵型号25GDL4-11X9。 (2)计算过程 ①计算比转速n s 由设计流量10m3/h、扬程99m、转速2900r/min,所以其比转速为: ②查取未修正效率n 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当

关于冷水机组能效标准的问题 你有必要知道

关于冷水机组能效标准的问题你有必要知道虽然GB19577—2015规定了执行能效标准的冷水机组应符合产品标准GB/T18430.1或GB/T18430.2的要求,但对于高出水温度冷水机组、中高温热泵机组、冰蓄冷机组和带部分热回收或全热回收的冷水(热泵)机组,在具体操作时不是很明确,冷水机组的用户并不知晓以上这4类冷水机组与冷水机组能效标准所指的冷水机组有何差别。如果一律要求有能效标识或为节能产品是无法实施的。 一、高出水温度冷水机组 对于数据中心使用的高出水温度的冷水机组,参照高出水温度冷水机组产品标准JB/T12325—2015《高出水温度冷水机组》设计,该标准规定了名义工况为使用侧出口水温16℃,热源侧进口水温30℃。机组是无法在GB/T18430.1—2007规定名义工况下运行的,因此谈不上达到GB19577—2015最低3级能效标准(COP+IPLV)的要求。 二、冰蓄冷机组 冰蓄冷机组是一种利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量的空调系统。因此可将冰蓄冷机组设计成双工况运行,即空调工况和制冰工况,白天在空调工况下运行,夜间在制冰工况下运行。 虽然冰蓄冷机组的空调工况可以参照GB/T18430.1—2007考核该机组在名义工况时的性能,并且可以参照GB19577—2015确定该机组的能效等级,但是由于该机组是双工况设计,空调工况只是该机组性能考核的一部分,按照GB/T18430.1—2007确定的该机组的能效等级不全面、不科学。

三、中高温热泵机组 对一些中高温热泵机组,由于设计时必须按照热泵工况设计压缩机压比,因此机组在空调工况下的性能会比较差。必须按照热泵工况设计压缩机,但是在空调工况下压缩机的效率不是该压缩机的最佳效率点,因此其机组效率在空调工况时无法达到最佳。如果因此认定该机组不能销售,是不合理的。 四、带全热回收的机组 带全热回收的机组同时具备了制冷及冷凝热回收的功能,为了达到热回收的设计要求,某些机组在GB/T18430.1—2007名义工况时可能不能达到GB19577—2015的能效限定值要求。这些机组也应该作为GB19577—2015的例外。 上述4类特殊应用机组,GB19577—2015是无法覆盖的,虽然标准也作了范围定义,但一些用户并不知晓,需要在标准的操作层面制定相关规则或说明,以期标准得到更加细致的贯彻实施。 针对GB19577—2004版标准,在实施过程中,中国标准化研究院能效标识管理中心于2008年5月28日发布了"关于能源效率标识第三批目录实施规则中部分条款及相关问题的补充说明",明确了《冷水机组能源效率标识实施规则》产品适用范围不适用于:1)蒸发器或冷凝器的进出水温差超过7℃的冷水机组;2)污垢系数未按GB/T18430.1—2007标准规定的冷水机组;3)载冷剂非水或冷却水非水的机组。 针对GB19577—2015版能效标准的实施,建议将《冷水机组能源效率标识实施规则》产品适用范围进行修正,即在上述3个不适用范围的基础上增加以下4个产品范围:1)

相关文档