谷轮ZR系列柔性谷轮谷轮涡旋压缩机参数

谷轮ZR系列柔性谷轮谷轮涡旋压缩机参数: 压缩机型号马力(HP)制冷量 (w) 输入功率 (kw) 输入电 流(A) 底角尺寸 (㎜) 重量 (kg) 高度(㎜) 接口尺寸 (寸)单相 ZR24K3-PFJ-522 2 5920 1.87 11.4 190 26.3 383 吸φ19排 φ12 ZR28K3-PFJ-522 2.5 6910 2.15 12.9 190 27.2 383 吸φ19排 φ12 ZR34K3-PFJ-522 2.8 8200 2.52 13.6 190 29 406 吸φ19排 φ12 ZR36K3-PFJ-522 3 8900 2.7 16.4 190 29 406 吸φ19排 φ12 ZR42K3-PFJ-522 3.5 10100 3.12 17.1 190 29.9 419 吸φ19排 φ12 ZR47K3-PFJ-522 4 11500 3.53 19.3 190 30.4 136 吸φ22排 φ12 三相 ZR24K3-TFD-522 2 5920 1.87 4.3 190 25.9 383 吸φ19排 φ12 ZR28K3-TFD-522 2.5 6910 2.15 5 190 26.3 383 吸φ19排 φ12 ZR34K3-TFD-522 2.8 8200 2.52 5.7 190 28 406 吸φ19排 φ12 ZR36K3-TFD-522 3 8900 2.7 5.7 190 28 406 吸φ19排 φ12 ZR42K3-TFD-522 3.5 10100 3.12 7.1 190 28.6 419 吸φ19排 φ12 ZR47KC-TFD-522 4 11500 3.53 7.2 190 28.6 436 吸φ22排 φ12 ZR54KC-TFD-522 4.5 12900 4.03 8.7 190 35.4 457 吸φ22排 φ12 ZR57KC-TFD-522 4.8 13700 4.16 8.7 190 35.4 457 吸φ22排 φ12 ZR61KC-TFD-522 5 14600 4.43 10 190 35.8 457 吸φ22排 φ12 ZR68KC-TFD-522 5.8 16400 4.97 12.1 190 38.1 457 吸φ22排 φ12 ZR72KC-TFD-522 6 17400 5.25 12.1 190 38.1 457 吸φ22排 φ12 ZR81KC-TFD-522 6.8 0 5.83 15 190 40.9 462 吸φ22排 φ12 ZR84KC-TFD-522 7 20330 6.14 15 190 56.7 497 吸φ22排 φ12

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

-艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南设计

1 PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 2 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

谷轮压缩机技术全参数及型号识别

艾赛尔空调型号识别:IM**U2A IM ——M 系列 **——名义制冷量 U ——室送风方式(U :上送风 F: 下送风) 2——压缩机数量(1:一台压机 2:两台压机) A ——冷凝方式(A :风冷 W :水冷 C :冷冻水机组) 2010-9-2423.机组型号说明 S W S B 30A D D :下送风 F :上送风A :风冷系列 W :水冷系列 C :冷冻水系列30:名义制冷量30kw 35/35:名义制冷量70KW B=电压380-420/3/50 E=220/3/60 H=460/3/60 I=380/3/60S :直接膨胀式机组W :不附带冷冻水盘管 E :附带冷冻水盘管 X :冷冻水系列机组 S :标准控制器 G :图形控制器 谷轮压缩机型号辨识 ZR(T/H/D)36K3/C/F/H(E)-PFJ/TWD-522

ZR全封涡旋+空调;ZF全封涡旋+低温 CR全封活塞+空调;VR新型全封涡旋,仅用于中国T/H/D-并联机组/卧式/数码 36K或12M-制冷量36//12=3HP 120/12=10PH E-可使用新工艺制冷剂,无E只能用R22 PFJ-单相,置保护,220V/50HZ TWD-三相,模块保护,380V/50HZ 性能参数

ZR系列压缩机技术参数

海日立压缩机型号规格:SD074CV SD086CV SD091CV SD104CV SD104CV SD122CV SD127CV SD134CV SD145UV SD156CV SD134SV SHX33SC4 SHY33MC4 SHW33TC4 SHV33YC6 SHV33YC6 SHX33SC4 SH295UV SHY33MC4 SH307RV SHX33SC4 SL222SV-C7LU SL253SV-C7LU SG162RV SG162RV BSA418CV BSA357CV BSD122DT BSA645CV BSL180DT FGZ20DB2-N1 FGZ20TB2-N1 ASH218SV-C8LU ASG125CV-B6DT ASG108CV-B6DT ASH264SV-C8LU ASC092CD ATH290CV-C9LU THU40WC6-U THU33WC6-U TH420 RV TE800CC CSL211CV-C7LU CDL211SV-B5M ath325cv-c9lu 海立:BSA-645CV BSA-586CV BSA-357CV BSA-460CV SD-104CV SL-242CV SH-307UV SL-211UV SHY-99M SD-145UV SHY-33MC4-U SHW33TC4-U SHW33TC4-U SHV-33TC6-U SG633PB1-W SG162RV SL253CV 广立:303DHV-47B2 303DHV-47D2 403DHV-64D2 503DHV-80D2 401DHV-64D2 303DH-47Q2 303DH-50Q2 354DH-56Q2 404DH-64Q2

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx 点击:1563次 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定围每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而 高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、精密空调与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房湿度过低,从而使计算机设备部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大增加了能耗;而专用精密空调由于采用 了控制蒸发器的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调 的上面的一些缺点。 2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量

艾默生机房精密空调的重点日常维护精修订

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重 点日常维护 Prepared on 22 November 2020

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

谷轮压缩机故障及排出方法大家都看看

谷轮压缩机故障及排出方法大家都看看

谷轮压缩机故障及维修方法

谷轮涡旋压缩机主要故障 主要有以下四种: ①浮动密封圈损坏,高低压串气。 由涡旋压缩机的结构特点可知,为了在涡旋定子上部提供适当的气体压力,在涡旋定子上的适当的中间压缩处开了一个中间压力通道,以提供中间压力。在中间压力腔上部设有浮动密封装置,因此涡旋顶部受排气压力与中间压力作用。除了平衡涡旋内部压缩气体压力以外,还提供了顶端和底槽间的密封力,该密封力靠浮动密封圈来实现。该密封圈由一种类似于橡胶或塑料的非金属材料制成。故障现象一般表现为压缩机电机完好,并且能够通电运行,但机组的排气压力不升高,

吸气压力也不降低,吸气与排气几乎没有压差,排气管不热,吸气管也不凉。压缩机电流与额定值差别很大,事实上压缩机在空转。 ②涡旋盘损坏。 涡旋盘损坏除有上述浮动密封圈损坏的特征外,还能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。 ③电机烧毁。 当接通电源时,熔断器熔断或短路器跳断,压缩机无法启动。 ④电机抱轴,轴承损坏。 压缩机电源接通时,听到机壳内电动机有嗡嗡的声音,但不运转,并且电流上升很快,几秒钟后,压缩机内部过载保护或外部热继电器保护动作,切断电源。有时保护器来不及动作,很快达到堵转电流,可能直接导致电机烧毁。 2 故障原因分析及防治措施 2.1故障压缩机解剖后发现,密封圈发生了局部的融化或是断裂。

其原因是:由于制冷剂泄漏等原因,吸气压力降低(但是即使装了低压保护装置,也可能还没有达到保护设定值,而低压保护并没有切断),吸气过热度增大,致使排气温度迅速升高,这时,如果未装排气温度保护器,或是安装不当,会使系统存在严重的过热现象。避免密封圈发生热损坏最有效的办法是正确安装排气温度保护器。排气温度保护器的温度设定一般为125一130℃;排气温度保护器的感温包一般安装在压缩机排气管上,距离排气口不超过150 mm,感温包与排气管固定要牢固,并且需要严格保温;排气温度保护器的接线可以和压缩机的其他保护措施(如高压保护或低压保护)串联起来,共同形成对压缩机的保护。 ** 涡旋盘损坏一般是由液击引起。 主要有三种情况:一是开机的瞬间有大量的制冷剂液体进人压缩机;二是蒸发器水流量不够(蒸发负荷减小),压缩机有回液现象;三是机组热泵运行除霜不好,大量液**冷剂没有蒸发就进人压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器(热泵运行时为冷凝器)内的液体进人压缩机。解决液击或回液的问题,主要从以下几方面考

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的

谷轮压缩机技术参数

谷轮压缩机参数表

1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12% 2、杰出的可靠性运动部件少轴向及径向的谷轮专柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力 3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏 4、低噪音/低排气脉冲噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上 5、简化系统设计独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器在大多数应用中无需曲轴箱加热器和气液分离器 6、近100%的容积关键所在率带来超常的制热能力 7、系列范围已从匹到15匹,并还将向上扩展 谷轮全封压缩机 谷轮压缩机技术参数表

谷轮压缩机ZR系列型号含义解析Z??R??12??3??4?--?5??6??7?--?8??9??10 Z:涡旋压缩机系列。 R:应用于高、中温机型。 12:压缩机在60HZ,ARI工况下名义制冷量的头两位数。(乘以制冷系数即可得到制冷量。)3:制冷系数,K—1000,M—10000。

4:型号系列,在一个压缩机系列中任选一个数字以区别不同改进型。(即:K或M系列可有1型、2型、3型…)如果此代码为英文字母,则表示压缩机冷媒非R22,其使用的冷冻油也相应不同。 5:压缩机电源形式,P—单相,T—三相。 6:压缩机电机保护,F—压缩机保护模块内置式,W—压缩机保护模块外置式。 7:电器代号,J—50HZ220V/240-1,D—50HZ380V/420-3。 8、9、10:表示压缩机所带的附件类型。(此3位数有很多种排列方式,无法在此一一说明,COPELAND公司对此也无全面资料,所以特别提请大家注意,在开机或维修过程中,抄下压缩机型号和序号,以便统计分析,以及以后维修需要。) 注:后缀单号,安装口是螺纹口。后缀双号,安装口是焊接口。 例:ZR108KC-TFD-521安装口是螺纹口。 ZR108KC-TFD-522安装口是焊接口。

艾默生iCOM 控制器机房精密空调简易操作手册2014

艾默生精密空调iCOM 控制器简易操作手册 简易手册 1 控制器 艾默生PEX系列空调和CRV空调均采用iCOM 控制器,用户界面操作简洁。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录。配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。微处理控制器面板如图1-2所示。 图1-1 微处理控制器面板iCOM控制器 iCOM控制器采用菜单式操作,监控、显示并运行精密冷却空调设备,控制环境保持在设定的范围内。本章主要介绍iCOM 控制器菜单操作,控制特点和参数设置。 1.1 液晶显示屏 Liebert.PEX系列空调正面有一个液晶显示屏,可显示机房当前状态,如温度和湿度等;用户还可以从显示屏上查看和修改机器配置。 液晶显示屏采用蓝色背光,超过一定时间(可配置,默认为5min)无任何按键操作时,背光熄灭;下次按键操作时,背光点亮。 1.2 按键指示灯面板 按键指示灯面板上设置有上移键、下移键、左移键、右移键、回车键、退出键、开/关键、报警消音键、帮助键以及报警指示灯和工作指示灯,如图5-1所示。 图1-2 控制器按键和指示灯 1.报警指示灯 有报警产生时,报警指示灯呈红色;报警消除时,报警指示灯熄灭。 2.工作指示灯 机组工作时,工作指示灯呈绿色;机组关闭时,工作指示灯呈黄色。 3.开/关键

开关机。 系统运行时,按下开关键,系统关闭;系统关闭时,按下开/关键,系统开启。 注意 系统上电后机组的运行状态将按照上次掉电时机组的运行状态,例如在掉电时系统若处于工作状态,那么上电之后系统将自动进入运行状态,无须用户手动开启。 4.回车键 进入选择的菜单界面,参数修改完毕后,按回车键确认并保存设定值。进入菜单条或修改参数时,菜单和参数反显。5.退出键 退出本级菜单界面至正常界面或上一级菜单界面。 6.上移键 在浏览状态下,按上移键将当前菜单向上滚动一行或一屏。 7.下移键 在浏览状态下,按下移键将当前菜单向下滚动一行或一屏。 8.左移键 在设定操作中左移参数设定值的当前修改位。 9.右移键 在设定操作中右移参数设定值的当前修改位。 10.报警消音键 系统报警时将发出报警音,按报警消音键将消除报警音。 11.帮助键 显示帮助说明文字。 1.3 主界面 开机后,经20秒后显示主界面。主界面显示有关设备状况的一般性信息,包括当前的温度和湿度,温湿度设定值,设备输出状态(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等),报警及维护情况。主界面有图形界面和简易界面两种显示模式,区别在于图形界面(图5-3)下显示各功能部件输出的百分比图,简易界面(图5-4)下只显示当前运行模式的图标。两种显示模式的切换可以通过菜单操作实现,参见5.6.7 显示设置。 主界面的左上角显示的为当前的机组编号;右上角显示为当前的的系统状态。若处于其它菜单显示屏时,超过255s无任何按键动作,则回到该主界面。 图1-3 主界面图形模式 主界面图形模式和简易模式中的图标具体含义如表1-1所示。 表1-1 图标含义

艾默生精密空调产品方案

设计方: 负责人: 联络电话: E-MAIL: 设计人: 联络电话: E-MAIL: 设计时间:

- 目录 - 第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐 (3) 一、工程概况及需求 (3) 二、精密空调设计及负荷计算建议 (3) 第二部分:(艾默生)DATAMATE3000机房专用空调介绍 (5) 第三部分:资质及应用介绍 (11)

第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐 一、工程概况及需求 根据贵单位对机房精密空调的设计要求: 面积约30平米。” 艾默生网络能源公司推荐采用精密机房空调系统2台DataMate 3000(DME07M),总制冷量15kW。 二、精密空调设计及负荷计算建议 (一)机房设计标准 网络数据机房属于大型重要的中心机房。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 (二)、实际工程热负荷估算 在实际工程方案设计中由于建筑物机构的复杂性,通常根据下表来选择机房单位面

积的冷量需求,然后根据总面积计算出冷量需求。 根据行业设计经验,贵单位机房所需的冷量大约为350W/m2。在制冷系统设计中,根据负载的重要等级,艾默生推荐采取一定的冗余设计,故推荐专门针对小型机房设计的精密空调,并要求总制冷量大于机房负载发热量的最小值。 采用艾默生DataMate 3000(DME07)制冷系统2台,单压缩机制冷量为7.5kW,系统总冷量达到7.5*2=15kW,保证网络机房环境温度保持在国标规定的A级机房环境要求,并符合冗余备份的条件。

艾默生PEX系列精密空调技术手册

PEX系列空调 技术手册 资料版本V1.1 归档时间20080223 BOM编码31020706 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/ca18822703.html, 客户服务投诉热线:0755-******** E-mail: info@https://www.wendangku.net/doc/ca18822703.html,

目录 第一章前言 (1) 1.1 机房环境的特殊要求 (1) 1.2 PEX系列空调——机房的专业空调 (1) 第二章产品介绍 (3) 2.1 外观介绍 (3) 2.2 型号说明 (4) 2.3 主要特点 (4) 2.4 标准部件 (5) 2.4.1 室内机 (5) 2.4.2 室外机(适用风冷系列) (8) 2.4.3 控制系统 (9) 2.5 选配部件 (10) 第三章技术参数 (11) 3.1 风冷机组技术参数 (11) 3.1.1 上出风风冷机组技术参数 (11) 3.1.2 下出风风冷机组技术参数 (17) 3.2 水冷机组技术参数 (24) 3.2.1 上出风水冷机组技术参数 (24) 3.2.2 下出风水冷机组技术参数 (26) 3.3 使用条件 (29) 第四章尺寸参数 (30) 4.1 机械尺寸 (30) 4.1.1 室内机 (30) 4.1.2 室外机 (34) 4.2 安装底座尺寸 (36) 4.3 风帽尺寸 (37) 4.4 维护空间 (38) 第五章应用指导 (39) 5.1 制冷剂管路 (39) 5.1.1 一般原则 (39) 5.1.2 布管 (40) 5.1.3 接管 (41) 5.2 水冷系统 (42) 5.2.1 一般原则 (42) 5.2.2 布管 (43)

谷轮涡旋式压缩机

谷轮涡旋式压缩机,全封闭式涡旋压缩机,空调压缩机,制冷压缩机,型号有:ZR36KC,ZR61KC,ZR72KC,ZR125KC,ZR144KC,ZR16M3、ZR19M3等。艾默生这个全球性的公司,为了人类的生活更加美好,不断凭籍其优异的团队在工业、商业和消费市场领域研发出革命性的技术,而艾默生环境优化(印度)公司在最近的40年研发出具有革命性、能源效率高、环保而更有可靠性的压缩机,除了在印度销售外遍及全世界。主要适用于空调,冷水机,热泵等。品种齐全,质量保证,价格合理,服务快竭,欢迎来电洽谈! 压缩机最佳应用指南 ◆系统清洁度 ·为了避免压缩机烧毁,在使用之前绝对要把所有的污脏物质自系统中排除,例如水份、金属碎屑、清洗剂和化学品等。 ·系统组装前,所有组件必须除去水份并充入氮气,并使用光洁退火的冷冻等级用铜管。·系统使用三氯乙烯冲洗过后,必须用干燥空气或者氮气排除残余的三氯乙烯。 ◆焊接方法 ·为了避免铜管内部的氧化造成氧化铜薄膜,当焊接铜管接头时,必须在管内充入低压氮气并使用适量的焊剂帮助焊接。 ·焊接前必须将所有待焊接头彻底清洁并去除油脂,铜管与铜管的焊接需使用磷铜合金焊剂,铜管与钢管的焊接需使用银铜焊剂,氧乙炔是最适合的烧焊工具。 ◆试漏 ·系统完成后,必须适当地充入干燥空气或氮气,做保压的动作。 ·利用电子检漏仪测试泄漏是最佳的方式。 ·利用传统的方式检查泄漏当然也可以。 ·请勿将空气或R134A充入系统。 ◆抽真空 ·有效的抽真空可自系统中排除水份,并达到200微米的真空水平,必须从系统的两端抽真空。 ·利用灯泡或红外线加热系统。

·连接的铜管必须粗而短 ·利用合适能力的两段式转子真空泵可抗拒回吸作用。 ·使用电子真空表测量真空度 ·请勿用全封闭压缩机抽真空,因为它不适宜做抽真空用途,而且也不能达到所需求的真空度。 ◆冷媒充注 ·任何制冷系统其使用冷媒的品质和数量将绝对的影响性能和可靠性,采购冷媒应该使用原装可信赖的品牌,充加冷媒时应该使用磅称计算充填量。 ·请准备几组胶管、铜管、阀门等分别充填不同的冷媒,并请勿使用阻挡塞子充填,因为它会损害压缩机。 ·请利用冷媒温度压力图表发挥系统应用最高的性能。 ◆压缩机的安装 ·安装压缩机底脚,请用适当的力矩将螺栓旋入垫片,螺栓的头部应该在套筒上而不是在减震橡胶扣眼上。 ·为了防止震动造成泄漏,回气管和排气管应该合适的做成环状减震,压缩机不应该被任何方式僵硬的固定住。 ·本类压缩机不适合用在车船等运输工具。 ◆电气 ·请随时检查压缩机C&R端子的电压,这些端点的电压都应该是在允许电压范围内,如果供电电压不足,请配备专用的变压稳定电压,在电压太低或太高时切断电源或延迟继电。·请使用原厂供应的电气零配件。 ·基于安全的理由,压缩机接地线是必要的措施。 ·所有电气的接头必须牢固同时具有适当的绝缘。

艾默生精密空调维护手册v12

艾默生精密空调维护手册 H52主办 2016年4月21日订定 目录 第一章概述 (1) 1.1 简介 (1) 1.2 主要部件 (1) 1.2.1 室内机 (1) 1.2.2控制器 (2) 第二章各个功能模块介绍 (3) 2.1制冷系统 (3) 2.1.1压缩机 (4) 2.1.2冷凝器 (5) 2.1.3膨胀阀 (5) 2.1.4蒸发器 (5) 2.1.5高低压开关 (5) 2.2加湿系统 (6) 2.3加热系统 (6) 2.4室内送风系统 (7) 2.4.1过滤网阻塞开关 (7) 2.4.2气流丢失开关 (8) 第三章故障诊断与处理 (9) 3.1风机故障诊断 (9) 3.2压缩机和制冷系统故障诊断 (10) 3.3 除湿系统故障诊断 (12) 3.4加湿器故障诊断 (12) 3.5加热系统故障诊断 (13) 第四章系统运行与维护 (14) 4.1电控部分维护 (14)

4.2过滤网 (15) 4.3风机组件 (15) 4.4 加湿器 (16) 4.5电加热 (17) 4.6 制冷系统 (17) 第五章报警情况说明及解决办法 (18) 5.1标准报警 (18) 5.1.1过滤器阻塞(CF) (18) 5.1.2主风扇过载(FOL) (18) 5.1.3空气丢失(LOA) (19) 5.1.4回风高湿度报警(HRT) (19) 5.1.5 回风高温度报警(HTH) (19) 5.1.6:回风低温度报警(LRT) (19) 5.1.7回风低湿度报警(LRH) (19) 5.1.8 电源丢失报警 (20) 5.1.9加湿器问题(HUP) (20) 5.1.10 低压报警(LP2) (20) 5.1.11高压报警(HP1/HP2) (20) 5.1.12短期循环工作 (21) 5.1.13自定义报警(CI1/CI2/CI3/CI4) (21) 5.2 可选择的/自定义报警 (21) 5.2.1 水量损失 (21) 5.2.2 探测到烟雾(SMO) (21) 5.2.4 启动备用组件(STB) (21) 5.2.5 地板下有水的报警(WUF) (21)

除了平衡涡旋部压缩气体压力以外,还提供了顶端和底槽间的密封力,该密封力靠浮动密封圈来实现。该密封圈由一种类似于橡胶或塑料的非金属材料制成。故障现象一般表现为压缩机电机完好,并且能够通电运行,但机组的排气压力不升高,吸气压力也不降低,吸气与排气几乎没有压差,排气管不热,吸气管也不凉。压缩机电流与额定值差别很大,事实上压缩机在空 转。 ②涡旋盘损坏。 涡旋盘损坏除有上述浮动密封圈损坏的特征外,还能听到压缩机部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的 声音。 ③电机烧毁。 当接通电源时,熔断器熔断或短路器跳断,压缩机无法启动。 ④电机抱轴,轴承损坏。 压缩机电源接通时,听到机壳电动机有嗡嗡的声音,但不运转,并且电流上升很快,几秒钟后,压缩机部过载保护或外部热继电器保护动作,切断电源。排气温度保护器的温度设定一般为125一130℃;排气温度保护器的感温包一般安装在压缩机排气管上,距离排气口不超过150 mm,感温包与排气管固定要牢固,并且需要严格保温;排气温度保护器的接线可以和压缩机的其他保护措施(如高压保护或低压保护)串联起来, 共同形成对压缩机的保护。 ** 涡旋盘损坏一般是由液击引起。 主要有三种情况:一是开机的瞬间有大量的制冷剂液体进人压缩机;二是蒸发器水流量不够(蒸发负荷减小),压缩机有回液现象;三是机组热泵运行除霜不好,大量液**冷剂没有蒸发就进人压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器(热泵运行时为冷凝器)的液体进人压缩机。解决液击或回液的问题,主要从以 下几方面考虑。 ①管路设计上要避免开机时液态制冷剂进人压缩机,这可能需要对系统做过量回液试验,尤其是充注量比较大的制冷系统。在压缩机吸气口增加气液分 离器是解决这个问题的有效办法,尤其是在采用逆循环热气除霜的热泵机组中。 ②开机前,对压缩机油池进行足够长时间预热可以有效避免大量制冷剂积存于压缩机润滑油中。对于防止液击也有一定作用。 ③水系统流量保护不可缺少,这样当水流量不够时起到保护压缩机的作用,以免机组有回液现象或是严重时冻坏蒸发器。流量开关损坏时要及时进行修 理或更换,切不可短接流量开关。 2.3 电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由机组运行使用不当造成的。 ①由于蒸发器冻裂,氟系与水系串通后,压缩机进水导致压缩机烧毁。其原因有: a.由于各种原因〔水过滤器脏堵,水泵匹配不合理等),造成水系统流量小,而水流保护又失灵或短接,蒸发器冰冻后冻裂制冷剂铜管; b.冬季机组水系统存水而又没有采取防冻措施,蒸发器冻裂。 ②负荷异常.使压缩机置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力增大是负荷异常的主要 原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。 ③如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热继电器的设定值应能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外机组电源线通过空气开关也是非常重要的。 ④系统有杂质,杂质腐蚀和磨损压缩机电机线圈,导致电机烧毁。 ⑤电机的频繁启停会使质量不好的接触器触点容易发生粘连,这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流 保护等)将全部失效,压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。