变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:

(一)绝缘损坏

1.线圈绝缘老化

当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运行前,应进行绝缘强度的测试,运行过程中不允许过载。

2.油质不佳,油量过少

变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中后,会使绝缘强度大幅度降低。当其绝缘强度降低到一定值时就会发生短路。因此放置时间较长的绝缘油在投入运行前,必须进行化验,如水分、杂质、粘度、击穿强度、介质损失角、介电常数等项。运行中,也应定期化验油质。发现问题,应及时采取相应的措施。

3.铁芯绝缘老化损坏

硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。内容来自

变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理。

4.检修不慎,破坏绝缘

在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后,如继续运行,轻则闪络,重则短路。因此,检修时应特别谨慎,不要损坏绝缘。检修结束之后,应有专人清点工具(以防遗漏在油箱中造成事故),检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,安全可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的安全距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。内容来自

(二)导线接触不良

线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。此时所产生高温的电弧,同样会使绝缘油迅速分解,产生大量气体,使压力骤增,破坏力极大,后果也十分严重。

导线接触不良有以下原因:

1. 螺栓松动。

2.焊接不牢。

3.分接开关接点损坏。

针对上述原因,应采取如下措施:

1.在变压器停运检修时,应加以检查,对接触不良的螺栓都必须紧固。对不能停运的变压器,必须进行外部接点检查。内容来自

2.检修时在焊接前必须将焊接面清洗干净,焊接后认真检查焊点质量,以防运行时焊点脱落引起事故。

3.应将开关转换到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。

(三)负载短路

当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。

为此变压器必须安装短路保护。中、小型变压器(特别是农村用变压器),一般在高压侧设跌落式熔断器,熔体的选择应能保证在变压器内部或套管处发生短路事故时即被熔断;低压侧用低压熔断器保护,熔体也应能保证在各引出回路发生短路或过载时被熔断。

此外,变压器高压侧还可通过过电流继电器来进行短路保护和过载保护。根据变压器运行情况、容量大小、电压等级还应有气体保护、差动保护、方向保护、温度保护、低电压保护、过电压保护等设施。

(四)接地不良

油浸电力变压器的二次侧(380/220伏)中性点都要接地。当三相负载不平衡时,零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃可燃物。为此,应经常检查接地线、点是否连接完整紧固,并应定期测试接地电阻。

此外,在运行中还应注意变压器的声音,随时监视温升的变化,检视油位和油色,发现异常,应及时采取措施,确保安全。

(五)雷击过电压

油浸电力变压器的电流,大多由架空线引来,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾,所以必须采取相应的防雷措施。

探讨配电变压器故障分析及预防

探讨配电变压器故障分析及预防 发表时间:2019-06-13T09:21:39.990Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:张汉考[导读] 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。 (大唐国际陡河发电厂河北省唐山市 063028) 摘要:随着人类经济与科技的不断发展,电力系统也处于迅速发展的阶段。就现在情况而言,人类对电能的需求不断增大,在此基础之上,还需要对电力系统的安全性以及可靠性进行保障,才能够为用户提供更为优质的电能。在电网结构之中,配电变压器具有不可忽视的作用,配电变压器主要是对电能进行转换和传输。但是在整个电网进行运行的过程中,配电变压器经常会发生一些故障,在很大程度上影响了电力系统的运行。而本文将对配电变压器常见的故障进行分析,同时提出具有针对性的解决措施。 关键词:配电变压器;故障;原因;预防 一、变压器常见的故障与原因分析。 1.外部原因 1.1低压断线故障。对于变压器来说,在其低压测的低压引线与接线柱连接处,经常会发生低压断线故障。通常情况下,如果变压器发生低压断线故障,首先会出现局部发热的情况,进而就产生优质受氧化情况的发生。如果相关工作人员没有对低压断线故障进行及时的处理,很有可能会导致发热或者是跳火的情况出现,进而也会导致破坏绝缘烧断线路等严重的情况发生。 1.2套管闪络。变压器中引起套管闪络故障发生的因素,主要包括变压器胶珠没有得到及时的维修与管理,其老化进而引起渗油的情况,进而使套管表面吸附了空气中的尘埃,由于所吸附的尘埃具有导电性,所以在遇到像大雾或者小雨等自然天气之后,将会形成污闪的情况,进而也就导致了变压器高压侧单相接地短路的情况出现。 1.3过电压故障。对于电网内部来说,如果遇到雷击等自然天气下的状况,将会使其电磁能量异常转换,这样情况下电压就会突然升高,最为严重的时候,甚至会使变压器的绝缘结构造成一定的影响,甚至有可能会烧毁变压器。对于变压器来说,其高低压线路是架空线路,而且在平原地区所设立的高低压线路,是很容易受到雷击的。而且如果线路受到雷击,在这一过程中,教会是变压器产生比额定电压要高几十倍的电压。 1.4接地故障。变压器都需要一个中性点接地,如果在接地时显示接触不良,将会在很大程度上使电阻加大,进而会产生瞬间电流,导致线路烧毁。接地故障不仅出现短路故障以及烧毁设备,最为严重的甚至会危害人类安全。 1.5短路故障。本次所述的短路故障是指二次短路故障。如果变压器出现二次短路故障,将会使变压器承受巨大的电磁力,同时变压器也需要承受短路电流。而且在变压器的线圈内部,所产生的机械应力也较为巨大。二次短路故障,在很大程度上会使线圈压缩、铁芯夹板螺丝松动甚至会引起变压器油质劣化以及高压线圈畸形或开裂的情况发生。甚至会导致变压器的铁芯结构造成毁灭性的破坏。 2.内部故障 2.1绕组故障。如果变压器进行了时间较长的运行,那么将会导致绝缘油质差,或者是有面过低的情况出现,进而也就导致了绕组发热的故障出现。而且有些变压器过于陈旧,而且也没有专业人员对其进行维护,其绝缘油与空气进行长时间的接触,也就导致了绝缘性较差。 2.2铁心故障。如果变压器内部发生铁心故障。将会在很大程度上是铁心环境损耗出现异常。甚至更为严重的会导致铁心烧毁的情况出现。 2.3分接开关故障。在变压器内部故障之中,分接开关故障是较为常见的故障之一,所以分接开关的质量是至关重要的。在变压器进行实际的工作过程中,很有可能在分接开关连接处,其螺丝连接不够紧实,或者螺丝连接,没有足够的压力,进而也就导致了分接开关故障出现。对此相关工作人员会对其进行润滑剂处理。所以载分接开关处受到油污的情况较为严重,这样一来也就家化了其氧化程度。 2.4变压器油质劣化或漏油。在变压器使用过程中其使用的油质是至关重要的,如果油质较差,很容易发生氧化情况,进而也就导致了变压器的正常运行,或者是导致绝缘性能降低,发生短路故障。 二、变压器故障的预防措施。 1.外部故障的预防措施。 相关部门需要设立专业人员,对变压器的外部螺栓接触情况进行定期检查,与此同时,专业人员还需要对变压器附近的温度进行测量,在此测量的过程中,主要应用红外测温仪进行测量。同时对于各线的连接处,也需要对其可靠性进行注意。在变压器的二侧都需要安装避雷器,与此同时,对于在雷雨季节,相关工作人员需要对其进行监测与控制。而且相关工作人员还需要对接地电阻进行测量,对其连接状况进行注意,避免发生接地故障。 2.内部故障的预防措施。 相关工作人员需要对变压器铁芯的绝缘状况进行定期检查,一旦发现变压器内绝缘电阻的测量值相较于规定值较小,则需要对其进行及时的处理,防止铁心故障的发生。而且相关工作人员应该定期的转动分接开关,同时对于其中存在的油污和氧化膜进行及时的清理。并做到对油质和油位进行定期监测。 结论 就目前情况而言,人类对电能的需求还在不断的增大,在这种情况之下,电网负荷量也不断的增加。对此需要设立相关工作人员,对配电变压器进行及时的维护与检修,只有这样才能够及时的发现配电变压器存在的问题,并对其进行及时的处理,进而确保电网的安全平稳运行。 参考文献: [1]蔡玉明,变压器运行维护与故障分析处理[J]沿海企业与科技,2014(8). [2]周志敏,配电线路及设备运行规程[M].沿海企业与科技,2014(22).

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电变压器损坏原因分析及对策 (标准版)

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1原因分析 在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。 1.1过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。 1.2绕组绝缘受潮 一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80℃以上,而最低温

度在10℃。而且农村变压器因容量小没有安装专门的呼吸装置,多在油枕加油盖上进行呼吸,所以空气中的水分在绝缘油中会逐渐增加,从运行八年以上的配电变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。 1.3对配电变压器违章加油 某电工对正在运行的配电变压器加油,时隔1h后,该变压器高压跌落开关保险熔丝熔断两相,并有轻微喷油,经现场检查,需要大修。造成该变压器烧毁的主要原因:一是新加的变压器油与该变压器箱体内的油型号不一致,变压器油有几种油基,不同型号的油基原则上不能混用;二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;三是加入了不合格变压器油。 1.4无功补偿不当引起谐振过电压 为了降低线损,提高设备的利用率,在《农村低压电力技术规程》中规定配电变压器容量在100kVA以上的宜采用无功补偿装置。如果补

变压器油色谱分析报告

运行中变压器油色谱分析 异常与解决对策 王海军 (河北大唐国际王滩发电有限责任公司) 摘要:对运行变压器油中氢气含量超标出现的原因进行了详细分析,并提出了氢气含量超标的滤油工艺及防止二次污染的源头控制、过程控制及关键点控制。 关键词:变压器油;色谱分析;热油循环;二次污染 1前言 运行中的变压器油气相色谱分析,以检测变压器油中气体的组成和含量,是早期发现变压器内部故障征兆和掌握故障发展情况的一种科学方法。特征气体的出现与变压器运行中的实际状况及在处理中的工艺有关,处理工艺粗糙可能造成变压器油的二次污染。 本文根据实际运行变压器中出现氢气含量超标的具体情况,分析了产生气体的原因并提出了变压器热油循环的处理工艺,防止变压器油二次污染的要点。 2变压器油中氢气含量超标、二次污染实例 我公司#1高压厂用公用变压器(以下简称#1高公变)于2005年10月1日并网运行,在运行中,根据预防性试验规程对各变压器进行了油色谱跟踪分析,发现#1高公变的氢气值出现过含量超过注意值:H2≤150μL/ L ,具体测量数值见表一: 对#1高公变进行热油循环后的色谱分析中,虽然氢气含量达到标准但在油中又检测到痕量乙炔,见表二

再次热油循环后氢气、乙炔均在标准之内。 3#1高公变油中氢气超标及二次污染原因分析 当变压器油中氢气含量超过注意时,人们根据多年的运行经验及文献[1]中指出: (1)当变压器出现局部过热时,随着温度的升高,氢气(H2)和总烃气体明显增加,但乙炔(C2H2)含量极少。 (2)变压器内部出现放电故障也会出现氢气(H2)。局部放电(能量密度一般很低),产生的特征气体主要是氢气氢气(H2),其次是甲烷(CH4),并有少量乙炔(C2H2),但总烃值并不高;火花放电(是一种间歇性放电,其能量密度一般比局部放电高些,属低能量放电)时,乙炔(C2H2)明显增加,气体主要成分时氢气(H2)、乙炔(C2H2);电弧放电(高能放电)时,氢气(H2)大量产生,乙炔(C2H2)亦显著增多,其次是大量的乙烯、甲烷和乙烷。 对于文献[1]中的阐述具有很强的理论性,变压器油是由烷烃、环烷烃和芳香烃等组成[3]的结构复杂的液态烃类混合物。当变压器内发生放电现象,油中的烷烃、环烷烃和芳香烃等烃类混合物发生分解,不同能量的放电产生的特征气体并伴有其他气体产生,根据产生的特征气体可以判断变压器内部发生的具体故障。 三比值法[1]是利用气象色谱分析结果中五种特征气体的三个比值(C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6)来判断变压器内部故障性质。根据三比值法的编码规则,三比值法计算结果见表三 从表中特征值0、1、0判定氢气超标的原因为高湿度引起孔穴中的放电,而引起高湿度的原因在变压器生产过程中绝缘材料干燥彻底的情况下只有变压器运行中水分的进入。 所以根据我厂#1高公变在安装、运行过程中的具体情况对变压器油中氢气含量超标、乙炔二次污染分析如下: (1)#1高公变在电建安装过程中曾出现过气体继电器伸缩节法栏处渗油情况,于2005年10月10日更换新伸缩节后,渗油情况解决。在气体继电器伸缩节渗油期间水分、空气从渗油处进入变压器内,导致高公变在运行过程中油中氢气含量超出注意值。2006年2月5日对高公变进行热油循环48小时后,再检测氢气含量为9.99μL/ L,氢气含量超标问题解决。 (2)而乙炔的产生是由于使用的滤油机在滤油之前未对滤油机内部用合格变压器油进行冲洗,而且之前滤油机滤过其他油质。带内部残油进行滤油后的色谱分析里又出现3.23μL/ L的乙炔。重新滤油后再次做色谱分析,油内氢气、乙炔含量合格:氢气4.57μL/ L,乙炔0.00μL/ L。

液氨贮罐危险性分析及预防措施

液氨储罐生产运行过程中危险性分析及预防措施 赵新文 (山西天泽煤化工集团股份公司 048026) 1概述 氨是生产尿素、硝铵、碳铵等氮肥的中间产品,也是其它化工产品的基础原料。因具有易燃、易爆、易中毒等危险特性,被列入危险化学品名录。按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定氨临界储存量大于10吨就构成了重大危险源。所有液氨储罐均属于三类压力容器。因此,液氨储罐从设计、制造、安装使用,运行、充装到贮存,都必须严格执行《特种设备安全监察条例》、《压力容器定期检验规则》等安全规定及危险化学品安全管理的规定,严格执行安全操作规程和定期技术检测、检验制度,严禁超温、超压、超量存放,确保安全运行。现将液氨储罐生产运行过程中的危险特性和危险性分析,提出一些预防性和应急处置措施,与氮肥生产企业同行进行交流探讨。 2 液氨储罐运行过程的危险性分析 2.1氨的危险特性 氨是一种无色透明的带刺激性臭味的气体,易液化成液态氨。氨比空气轻,极易溶于水。由于液态氨易挥发成氨气,氨气与空气混合到一定比例时遇明火能爆炸,爆炸范围为15-27%,车间环境空气中最高允许浓度为30mg/m3。泄漏氨气可导致中毒,对眼、肺部黏膜、或皮肤有刺激性,有化学性冷灼伤危险。 2.2 生产运行过程危险性分析 2.2.1在氨合成生产岗位的液氨主要通过氨分离器和冷交换器下部的放氨阀输送至液氨储罐,因此氨液位的控制非常关键。如果放氨速度过快、

液位操作控制过低或其它仪控失灵等原因,会导致合成高压气窜入液氨储罐,造成储罐超压,氨气大量泄漏,危害极大。 2.2.2 液氨储罐的存储量超过储罐容积的85%,压力超出在控制指标范围或者在液氨倒槽操作,未严格按照操作规程规定程序、步骤操作,会发生超压泄漏爆炸事故。 2.2.3 液氨充装时未按规程规定过量充装、充装管道爆破会导致泄漏中毒事故。 2.3 设备、设施危险性分析 2.3.1 液氨储罐的设计、检测、维护保养缺失或不到位,液位计、压力表和安全阀等安全附件存在缺陷或隐患时,可能会导致储罐泄漏事故。 2.3.2 夏季或气温高时,液氨储罐未按要求设置遮阳棚、固定式冷却喷淋水等预防性设施,会造成储罐超压泄漏。 2.3.3 防雷、防静电设施或接地损坏、失效,可能会导致储罐遭受电击。 2.3.4 生产工艺报警、联锁、紧急泄压、可燃有毒气体报警仪等装置失效,会使储罐发生超压泄漏事故或事故扩大。 2.4 其他作业的危险性分析 2.4.1 在生产巡检和设备内检修过程中,容易发生高处坠落、受限空间作业中毒窒息等事故。 2.4.2 液氨罐区防爆区内动火、动土作业措施未落实到位,会引发着火爆炸事故。 3 事故预防措施 3.1 生产工艺操作预防措施 3.1.1 严格执行操作规程,必须十分重视合成岗位放氨操作,控制好冷交、氨分液位,保持液位稳定控制在1/3~2/3指标范围内,防止液位过低

配电变压器防雷问题分析

配电变压器防雷问题分析 发表时间:2018-07-05T17:00:18.800Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:侯文龙尹延凯公茂果 [导读] 摘要:配电变压器是电力运行输送过程中的重要组成部分,配电变压器的有效性是决定着局部区域电力稳定和安全的重要环节,一旦配电变压器出现异常,就会给电力系统带来一定的影响和损失,不仅影响电力的正常供应,还会影响人们的生产生活,甚至带来一定经济损失,所以要充分注重配电变压器的稳定性和正常性,保护好配电变压器不受损害,特别是雷击等自然因素的影响。 (国网莱芜供电公司山东莱芜 271100) 摘要:配电变压器是电力运行输送过程中的重要组成部分,配电变压器的有效性是决定着局部区域电力稳定和安全的重要环节,一旦配电变压器出现异常,就会给电力系统带来一定的影响和损失,不仅影响电力的正常供应,还会影响人们的生产生活,甚至带来一定经济损失,所以要充分注重配电变压器的稳定性和正常性,保护好配电变压器不受损害,特别是雷击等自然因素的影响。本文分析了加强配电变压器防雷效果的重要性,指出目前配电变压器遭受雷击的主要原因和措施中的不足,并且提出对应的措施,以期能够改进配电变压器的防雷措施,更好地保护配电变压器,进而保证整个电网的正常运行。 关键词:配电变压器;防雷;问题;措施 前言 不少电网系统的设备都是设置在室外,在一定程度上会受到自然现象的影响,这其中,雷电是对电网系统而言是一种常见但损害较大的存在,比如输电线路,输电铁塔,配电变压器等设备遭受到雷击,都会发生故障,甚至造成整个电网的瘫痪。配电变压器在电力输送电过程中是十分重要的,配电变压器遭受到雷击会对电网造成较为严重的影响,再加上配电变压器使用频率,使用量大,所以研究配电变压器的防雷措施有着重要的现实意义。 1做好配电变压器防雷措施的重要性 电力是保障人们生产生活,促进城市发展进步的重要要素之一,人们越来越离不开电能,随着配电变压器使用需求的增加,再加上我国地域辽阔,在各种地理环境下都分布架设着配电变压器,所以配电变压器的故障和损失也时有发生,在众多故障成因中,遭受雷击是较为频繁和带来严重性较大的一个原因。而一旦配电变压器遭受雷击,设备将会收到损坏,雷电对配电变压器造成的损害不低于26%[1],从而会影响一定区域范围内的供电,甚至会导致供电中断。不论是供电公司,还是普通居民,都应充分认识到雷击给配电变压器带来的破坏性,并且研究分析如何更有效地防止配电变压器遭受雷击,最大范围内发挥电力电网的功能作用。 2配电变压器遭受雷击的不同类别 2.1雷电直击配电变压器 雷电直击配电变压器指的雷电直接击中了配电变压器的出口,这种情况下雷电回直接流入避雷器中,这时配电变压器中避雷器的雷电流基本超负荷了,这让配电变压器会受到很严重的损害,甚至会让变压器,乃至整个电网直接瘫痪,这是雷击方式中最为严重的一种了,但概率一般较低。 2.2雷电直击配电线路 雷电直接击中配电变压器线路比较常见的一种电力事故,雷电一般会直击配电高压导线或低压导线。当雷电击中配电变压器的高压导线时,有避雷器的存在,雷电流会在一定程度上受到限制。比如低压导线设定的冲击电压标准为一定值时,当线路被雷电击中时,超标准的感应电压会从三相线路侵入配电变压器中,会引发低压绕组的情况发生,因此就会出现会发生低压三相进波的情况。 3配电线路防雷措施存在的问题 就笔者的实际工作经验,结合一些理论知识,得出配电变压器雷击损坏的原因主要包括以下几个方面,第一点是配电变压器位置的选择,没有充分考虑到当地的地理环境因素和实地现状,比如较高山坡,在不必要设置变压器时,就尽量不去设置等,第二点是避雷器的安装存在问题,有的工人在安装变压器的避雷器时就没有对变压器和避雷器进行检测检验,使得避雷器容易出现故障,或者就无法正常使用,在恶劣天气,避雷器作用根本无法发挥,变压器必然就容易受到雷电的损害;第三点是避雷器接地引下线截面的问题,配电变压器没有按照规定程序设计生产,接地引下线截面很容易被烧断,雷电流无法正常泄入;第四个原因是没有安装防雷接地装置,不少地区的防雷接地装置都存在一定问题,较为常见的就是避雷器引下线过长。第五个原因是接地电阻过大。这些原因都会导致配电变压器防雷措施会存在一定问题,进而在遭受雷击后设备被损坏,进而影响到电网。 4配电变压器防雷措施 4.1改善电网结构布置 要有效防止配电变压器防雷措施的首要一步和关键一步,就是要充分考虑变压器本身的安装和设置位置,合理科学地计算配电变压器间的距离,对于距离较长的配电变压器要采取有效的措施进行防雷预防。此外,还要充分注意变压器对周边的影响,比如有不少变压器在居住区、商业街等人流较大的区域,在设施变压器的时候要避免雷击对变压器本身和周边的影响,所以在入户的一定距离就要配备避雷器,从而降低周边被雷击中的概率,以确保群众的生命财产安全。 4.2低压侧加装避雷器 不少配电变压器都在高压侧安装了避雷器,但忽视了在低压侧加装,其实,高、低压两侧都安装避雷器能更有效地防止配电变压器遭受雷击。在低压侧安装避雷器,接地装置电位受到高压侧放电的影响,电位会升高,这时低压侧的避雷器就起作用了,使得两侧电位差降低,从而使“反变换”的电力现象消失。而且配电变压器线路绝缘性能越高,就越突出低压侧避雷器的重要性,低压线路使用绝缘效果更好的材料时,必须加装避雷器,从而增加避雷的有效性[2]。 4.3降低接地电阻值 在配电变压器的高压侧一是必须要安装避雷器,二是要通过接地装置电阻防雷,避雷器是第一道关卡,当雷电波进入配变变压器内部,避雷针减少一定的雷电流后,还有一定电流经过接地装置,这时接地装置电阻就能起到有效的防雷效果。降低接地电阻的电阻值,逆变换过电压会受到一定限制,减少给变压器带来的影响。接地引下线的短距离,压降能够减少,提高配电器的防雷能力。 4.4定期检测避雷器 光做好上述这些措施是远远不够的,同时还要加强对避雷器的测试和维护,避雷器是最为有效的经济的一个设备,保证避雷器设备的

配电变压器雷击分析与防雷措施探讨 王虎

配电变压器雷击分析与防雷措施探讨王虎 发表时间:2018-05-14T10:50:15.793Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:王虎徐家玮 [导读] 摘要:随着我国城乡规模的不断扩大,配电网的供电面积越来越大,所需的配电变压器也日益增多。 (国网浙江杭州市萧山区供电有限公司浙江杭州市 311200) 摘要:随着我国城乡规模的不断扩大,配电网的供电面积越来越大,所需的配电变压器也日益增多。而这些配电变压器都极易受到雷电的损坏,一旦配电变压器被雷电损坏后,必然会造成大面积的停电现象,直接影响到人们日常的学习、生产与生活。为了有效防止雷击侵害配电变压器,我们就必须弄清楚雷击的种类、特点以及侵害机理。基于此,本文就配电变压器雷击分析与防雷措施进行分析探讨。 关键词:配电变压器;雷击分析;防雷措施 配电变压器作为整个电力系统内部必不可少的设备,配变能否安全运行关系到整个配网系统的安全,变压器缺少防雷保护,雷击故障时有发生,从而导致了严重的配变事故,必须加强配变雷击故障的深入分析,找到雷击故障的深层次原因,并采取针对性的解决对策与防范措施。 1 配电变压器防雷保护能力提高的必然性 在我国的各个地区都分布着许多的配电变压器,而且配电变压器的种类众多、分布广泛,在管理方面十分不便,因此,在配电变压器的防雷保护能力方面会存在缺陷,不利于配电变压器的安全。另外,有些配电变压器安置在雷暴发生高频区,极易受到雷电的攻击,不仅使配电变压器受到安全损坏,而且给供电企业带来了一定的经济损失,对用户的用电安全产生了威胁,对电网发展十分不利。因此,供电企业应当从配电变压器的防护方面出发,对配电变压器进行雷电安全防护,切实保障配电变压器能够在雷电易发的天气下安全运行,从而对用户的用电安全做出保障,以推动电网的健康发展。 2 遭雷害主要原因分析 2.1 正变换过电压和逆变换过电压问题 所谓正变换过电压,就是当配电变压器低压侧线路遭受雷击时,会有雷电波由低压线路侵入,这时就会在变压器中产生电流,产生的冲击电流会沿着接地装置进入大地,从而产生压降,导致变压器低压侧电位提高。与此同时,该冲击电流也会在变压器高压绕组上产生电动势,电动势的强弱与绕组上的匝数成正比关系,导致高压侧电位提高。整个过程是由低压线路进入,最终在高压侧产生电流,整个过程我们称之为正变换。正变换情况下,会出现层间绝缘被击穿的现象。 逆变换过电压与正变换过电压正好相反。变压器遭受雷击后,在高压侧侵入电流,电流进入大地,与接地电阻发生作用,产生压降。这个压降将作用到配电变压器低压侧绕组中性点上,使中性点电位升高。三相绕组中流过的冲击电流方向相同、大小相等,电压同时升高。如图所示。由于高压绕组受避雷器残压固定,且中性点不接地,因此冲击电流沿着低压绕组流通,在中性点幅值达到最大,导致中性点绝缘容易击穿。 2.2 接地线不合格 现场发现部分配变的接地线表面已经出现锈蚀,有些接地线连接不可靠。例如:某配变接地线表面已经出现很明显的铁锈,因接地线长度不够,采用两段螺纹钢焊接的方式,但是焊接不够牢靠,某配变接地线连接处腐蚀严重,造成接地线电阻值偏大。接地线连接不可靠会造成接触电阻过大。随着接地线表面锈蚀程度的增加,接地线自身阻值也就越大。接触电阻和接地线阻值过大都会影响雷电流的顺利入地。 2.3 避雷设施安装不合理 目前来说,部分施工会在配电变压器低压侧缺乏避雷器的保护措施,导致配电变压器在运行途中对于正、逆两种电压的转换与协调产生危害,从而破坏配电变压器的绝缘设施。这是避雷设施在安装途中出现的问题,会严重阻碍电力系统的正常运行。 3 配电变压器的防雷措施 3.1 定期对避雷器进行预防性试验和维护 配电线路运维过程中,加强对避雷器的预防性试验和维修护理,建立相关的数据档案,仔细观察和分析避雷器的工作状态,及时排除隐患,对发生损坏的避雷器要及时地进行更换,并且随时保持避雷器的清洁,注意检查避雷器地线能否正常投入使用,接地电阻符合要求。 3.2科学地选择避雷器 配电变压器的防雷保护与避雷器的保护性能关系密切。考虑选择良好的非线性、低残压的MOA避雷器,这种避雷器的保护性能明显优于FS型阀式避雷器。现在市面上的避雷器类型多、各自之间的功能差异大,因此对设计、施工安装人员必须要对市面上的一些避雷器的性能有所了解,采购与该线路的额定电压相匹配的避雷器。这是由于线路中的额定电压低于所要安装的避雷器的额定电压时,会使得线路中的电力设备在遭受雷击时无法得到相应的保护。而当线路中的额定电压大于避雷器的额定电压时,即使在正常的电压范围内,避雷器也会因为频繁的动作而造成线路的接地设备跳闸。 3.3 在配电变压器进线处装设电抗器 在一些雷电频发的区域以及极易发生雷暴的区域,在配电变压器进线处装设电抗器可以有效的保护配电变压器的安全。对于电抗器的安装,即在变压器铁芯变压器铁芯上加装平衡绕组或在配电变压器内部安装金属氧化物避雷器,电抗器可以制作成电感线圈,以防止雷电电流的进入形成过电压,危害变压器的正常运行。因此,在重雷区应当给配电变压器的进线处装设电抗器,可以有效的防止雷电电流进入,保护配电变压器的安全。 3.4 要确保避雷器接地线可靠连接 若避雷器接地线不能很好地接触于接地装置,这样在雷击现象出现后,避雷器的保护作用也就无从谈起,我们在实际工作中发现,很多配电变压的雷击损坏都是由于这一现象引起的。对于这种现象我们不但要经常测量避雷器的接地电阻,而且要定期拆开各个接点,测试接地情况,要确保各个接点的接地电阻值都要符合规程要求,这样避雷器才能对配电变压器起到相关保护作用。 3.5 优化配电变压器安装位置 在进行配电变压器安装位置选择过程中,要对配电变压器容易被雷击的位置进行有效的分析和研究,然后为其选择合适的位置,以达

坍塌事故的原因分析与预防措施

编号:SM-ZD-25528 坍塌事故的原因分析与预 防措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

坍塌事故的原因分析与预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 建筑施工中,坍塌事故对建筑安全的危害程度最为严重。为了探索坍塌事故的规律, 我对178起坍塌事故发生的原因进行了综合分析,并提出预防坍塌事故的主要对策。 珨﹜造成坍塌事故的主要原因 1.在178起坍塌事故中,由于防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷的为29起,占事故总数的16396。例如某建筑工程公司在施工中,一排刚搭好高54m、长17m的双排脚手架,由于架子基础不平不实、架子与建筑物连接不牢靠、剪刀撑薄弱等原因而突然坍塌,12名架子工随即坠落,被压在垮塌的架子下面,当场死亡5人,重伤2人,轻伤5人。 2、由于工人违反操作规程或劳动纪律而发生的坍塌事故为70起,占事故总数的39.%。例如某建筑公司对两个塔楼同时进行外装修作业,在两塔楼间搭设了长13.35.m、宽

配电变压器受雷击分析与防雷措施研究

配电变压器受雷击分析与防雷措施研究 摘要本文对配电变压器受雷击进行了分析,旨在为相关部门制定必要的防雷措施提供有力的参考。 关键词配电变压器;雷击分析;防雷措施;研究 1 配电变压器方面概述 配电变压器是我国城乡供电系统中一项重要的设施,其对于居民的日常正常用电就具有不可或缺的意义,因此,只有做好配电变压器的安全工作,才能够真正保证居民的正常用电,促进我国电力事业的经济不断发展。而城乡的规模不断增大也使得电力部门对于配电变压器的管理工作难度不断增长,相关部门无法及时估计到每一个配电变压器的现状,从而给电力用户带来一定的安全隐患[1]。 2 配电变压器遭受雷击的各方面原因的分析 2.1 在配电变压器投入使用之前的问题 在配电变压器使用之前工作人员对于配电变压器的防雷击的预防没有意识,使得配电变压器并不具有充分的防雷击设置,配电变压器的避雷针的安装也并不到位,从而导致配电变压器真正遭遇雷击的时候相关的防雷击设备并没有很好的展现自身的作用,给配电变压器造成了不可挽回的后果。 2.2 配电变压器被正反变换电压损坏的具体方面 处在线路末端的配电变压器一旦被雷击中后就会造成配电变压器的各项正常器件损坏,设备无法正常工作。同时,由于该配电变压器的特殊位置导致配电变压器遭到雷击后在线路的末端的配电变压器里形成一个电流的通路,使雷电电压沿着整条电路发生正的全反射,而线圈感也在发生负的全反射,从而导致整条电路的末端电压迅速上升烧坏配电变压器,对电路造成不可弥补的危害。 2.3 对于配电变压器的接地引线方面的问题 针对配电变压器的接地引线的问题主要是相关工作部门对于接地引线的不重视造成的,在配电变压器的接地引线的工作上对工作人员没有指定切实有效的工作指导和规范,使得工作人员在进行配电变压器的接地引线工作时具有很大程度的随意性,对于引线的距离或短或长,从而增加了配电变压器的雷击概率。 2.4 配电变压器与接地电阻之间的问题方面 配电变压器被接地电阻所影响,甚至是损毁是配电变压器当前的主要问题之一。对于管理不到位的地区往往会造成用户将平时的低压电路直接接入电线杆架

变压器油分析报告

洛阳阳光热电有限公司变压器油检验报告 样品状态运行油采样日 期 2009年08月18 日 样品名称#25变压器油分析日 期 2009年08月19 日 分析项目水分、介质损耗因数、击穿电压、 色谱 报告日 期 2009年08月21 日 采样地点#1主变依据标准 外状 水溶性酸(pH值) 酸值,mgKOH/g 闪点(闭口),℃ 水分,mg/L 10.5 GB/T7600 界面张力(25℃),mN/m 介质损耗因数(90℃)0.093 击穿电压,kV 52 体积电阻率(90℃) Ω·cm 油中溶解气体组分含量 色谱分析 如下 破乳化时间 备注 色谱:甲烷:17.90 乙烯:1.65 乙烷:2.58 乙炔:0.00 氢 气:174.32 一氧化碳:1437.09 二氧化碳:5178.93 总烃:22.13 分析意见:氢含量超过注意值! 建议缩短周期,跟踪分析! 其他结果合格。 审核试验张颖、罗燕贞、王静

洛阳阳光热电有限公司变压器油检验报告 样品状态运行油采样日期2009年08月18 日 样品名称#25变压器油分析日期2009年08月19 日 分析项目介质损耗因数、击穿电压、 色谱 报告日期 2009年08月21 日 采样地点#1高厂变依据标准外状 水溶性酸(pH 值) 酸值, mgKOH/g 闪点(闭 口),℃ 水分,mg/L 界面张力 (25℃), mN/m 介质损耗因 数(90℃) 0.069 击穿电压,kV 54 体积电阻率 (90℃) Ω·cm 油中溶解气 体组分含量 色谱分析 如下 破乳化时间 备注色谱:甲烷:10.88 乙烯:1.71 乙烷:2.32 乙炔:0.00 氢气:62.79 一氧化碳:811.07 二氧化碳:2915.03 总烃:14.91 分析意见:含量未发现异常! 其他结果合格。 审核试验张颖、罗燕贞、王静

危险源分析及预防措施

危险源分析及预防措施 1概述 1.1锅炉的基本知识 1.1.1锅炉的定义 锅炉是能量转换设备,是把燃料燃烧(氧化反应),是燃料的化学能转换为热能的统一体。 1.1.2锅炉的工作过程 锅炉的工作过程包括三个部分: (1)燃料不断剧烈氧化的燃烧过程, (2)火焰和高温烟气不断把热量传递给锅内水的传热过程, (3)水在锅内不断流动循环,吸热、升温和汽化(热水锅炉达不到沸腾汽化温度)的过程。这三个过程在锅炉内不断进行,通过锅炉燃烧设备、附属设备及仪表附件三个工作系统来实行。 1.2锅炉行业概况 我国的工业锅炉制造业随着国民经济的蓬勃发展,取得了很大的进步,到目前为止,全国持有各级锅炉制造许可证的企业超过一千家,生产各种不同压力等级和容量的锅炉。 从八十年代起,我国开始对锅炉制造企业的管理实行许可证制度,许可证分为A、B、C、D、E(包括E1、E2)级。2000年国家对锅炉制造许可证等级的划分作了调整,同时对常压热水锅炉也采用了制造许可证制度,调整后新的许可证分为A、B、C、D四级。新的A级相当于原来的A、B级;B级相当于原来的C、D 级;C级相当于原来的E1级;D级相当于原来的E2级。级别调整前后企业的构成情况见表1-1。 表1-1

1.3锅炉制造业的发展特征 1)中国锅炉制造企业实行许可证制度。自锅炉制造企业实行许可证以来,锅炉制造业得到了规范并壮大,生产能力不断提高,但行业发展极不平衡,生产集中度不高,大而全、小而全的现象普遍存在。近十多年来,全国工业锅炉年产量一直在710万蒸吨间徘徊。行业规模却由1987年的551家企业增加到2001年的969家,扩大将近一倍,可见厂点太多,大多没有形成规模生产,而且所增加的企业绝大多数是规模很小的C、D 两级企业,锅炉年产量平均不过50万蒸吨左右。 2)1991-2001 年工业锅炉产品发展情况经过五十多年来的发展,中国工业锅炉行业已形成比较完整的产品体系,但近十年来,随着国民经济的蓬勃发展和人民生活的不断改善,同时受国家能源结构变化和日益严格的环境保护政策的制约,工业锅炉锄品发展出现了新的变化。无论从锅炉容量、参数、炉型还是从燃烧方式、燃料种类来看,中大容量锅炉所占比例显著上升( ≥10t/h 的锅炉由1991年的25 %增至2001年的54 %) ,热水锅炉产量的比例有所增长,水火管锅炉所占比例显著下降(在容量上由1991年的45%降至2001年的21%) ,流化床锅炉快速发展(在锅炉总容量中所占比例由1991 年的3 %增至2001 年的10 %以上) ,燃油气锅炉所占比例增加(由1991 年的不足6 %增高至2001 年的15 %以上) 。另外,电热锅炉及垃圾锅炉等特种锅炉开始出现,但所占比例不高1.4锅炉发生事故的原因 1.4.1锅炉本身有先天性缺陷 (1)结构不合理。如主要受压部件采用不合理的角焊连接形成,水循环不良,锅炉某些部位不能自由膨胀等。 (2)金属材料不符合要求,质量不合格。 (3)制造质量不好。如几何形状严重超差,焊接质量不合格等。 (4)受压元件强度不够。 (5)安装不合理。如最低安全水位低于最高火界,不能自由膨胀,该绝缘处未绝缘等。

10kV配电变压器烧坏故障分析及防范措施

10kV配电变压器烧坏故障分析及防范措施 发表时间:2019-05-17T16:10:12.760Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:张泽斌苏克 [导读] 摘要:10kV配电变压器不仅是供电系统中的关键所在,也是我国电力系统用户末端尤为重要的组成部分之一,因此,如果配变烧毁事故经常发生,将会给社会的供电造成极大的负面影响,更会危及到人身及设备安全,甚至会阻碍到整个电力企业的跨越式发展。 国网石家庄供电公司河北石家庄 050000 摘要:10kV配电变压器不仅是供电系统中的关键所在,也是我国电力系统用户末端尤为重要的组成部分之一,因此,如果配变烧毁事故经常发生,将会给社会的供电造成极大的负面影响,更会危及到人身及设备安全,甚至会阻碍到整个电力企业的跨越式发展。配电变压器烧毁原因有许多,为了减少和杜绝配电变电器烧毁事故发生,需从日常细小环节方面工作做起,切实将配电变压器事故率将为零。因此,文章论述了配电变压器烧损的主要原因,并论述了如何维护配电变压器的一些措施。 关键词:10kV配电变压器;烧毁;原因分析;防范措施 一、配电变压器烧坏原因分析 1、雷击过电压 配电变压器的高低压线路大多是由架空线路引入,在山区、林地、平原受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上将产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,倘若安装在配电变压器高低压出线套管处的避雷器不能进行有效保护或本身存在某些隐患,如避雷器未投入运行或未按时进行预防性试验,避雷器接地不良,接地线路电阻超标等,则配电变压器遭雷击损坏将难以避免。 2、用电过负荷 超负荷用电是导致配电变压器损坏的另一原因。随着现代经济的快速发展,城乡用电量都在迅速增长,其中农村的用电量每年以20%左右的速度递增,而现在农村所使用的配电变压器大部分都已经老化,在用电高峰时,超过60%的变压器满载,超过10%的超载,而且由于相位负荷设计不合理,使得绝缘层很容易被烧坏。 3、绝缘强度不够 除了以上两个原因外,低劣的质量也是配电变压器被烧坏的原因之一。尤其是现在农村所使用的配电变压器大部分都存在零部件老化、型号过时等问题,会使得设备的绝缘性减弱。某些地区气候潮湿闷热,所以在对配电变压器进行安装时,一定要做好防潮措施,否则也会降低配电变压器的绝缘强度。 4、渗漏油 配电变压器使用时间过长,或者总是超负荷运转,变压器内的胶垫将老化龟裂,就容易产生渗漏油现象,进而被烧坏。变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于空气中,绝缘水平将大大降低,因此易引起击穿放电。严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,还会影响系统的安全、稳定运行。渗漏油过于严重的话,还会造成一些关键零部件长期暴露在空气中,减弱绝缘性,致使变压器被烧坏。 5、高温过热 变压器油主要是对绕组起绝缘、散热和防潮作用。变压器中的油温过高,将直接影响变压器的正常运行和使用寿命。正常运转中的变压器分接开关,长期浸在高于常温的油中,特别是偏远农村的线路长,电压较大,使分接开关长期运行于过负荷状态,会引起分接开关触头出现碳膜和油垢,触头发热后又使弹簧压力降低,特别是触环中弹簧,由于材料和制造工艺差,弹性降低很快;或出现零件变形,分接开关的引线头和接线螺丝松动等情况,即使处理,也可能使导电部位接触不良,接触电阻增大,产生发热和电弧烧伤,电弧还将产生大量气体,分解出具有导电性能的碳化物和被熔化的铜粒,喷涂在箱体、一/二次套管、绕组层间、匝层等处,引起短路,烧坏变压器 6、人为原因 部分电工对无载调压开关的原理不清楚,经常出现调压不正确,导致动静触头部分接触等;安装工艺差,对变压器各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘、绕组绝缘受潮;运行维护不到位,没有严格执行DL/T572-1995《变压器运行规程》,多数变压器从安装到变压器烧毁期间,一直未进行过常规维护与污垢处理,导致变压器散热条件变差而烧毁。 二、判断方法 1、望 工作人员首先要查看配电变压器的外形,如:油枕顶部的注油口或呼吸器连通管是否向外喷油,一、二次侧接线柱及瓷件是否击穿,配电变压器外壳是否变形(俗称“鼓肚”)。若有上述现象,很大程度上说明变压器已经烧坏。 2、听 变压器在运行中,有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过变压器线圈时产生的磁通,引起变压器振动而发生的声音,正常运行时,这种声音是清晰的而有规律的,但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生故障时,便会产生异常声音,因此,可以根据声音来判断变压器的运行情况。 (1)当发出的嗡嗡声有变化,但无杂音,这时负荷已经有很大的变化。 (2)如果当发出是很沉重的“嗡嗡”声时,说明变压器已超过负荷。 (3)当发出的很沉重的噪声时,说明系统已短路或接地。 (4)当发生强烈的噪声时,说明由于个别零件的振动,使变压器内发出异常音响,如铁心的穿心螺丝夹心不紧,使铁心松动造成的。 (5)当发出放电声时,说明是由于变压器的内部零件接触不良造成的。 3、闻 取出少许变压器油,闻一闻是否有异常味道,如有类似坏红薯味,原因是变压器油绝缘击穿短路放电,造成变压器油变质有异味,配电变压器烧坏的可能性较大。 4、问 检修人员通过向产权人、管理者了解配电变压器近期运行状况,有无超负荷运行,超负荷的大小及时间的长短;一、二次侧熔断器配置情况,一、二次侧熔丝和空气断路器配备大小,线路有无发生短路等现象。其次,向管理者和周围居民询问配电变压器是否遭受过雷击

配电变压器雷击及预防(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电变压器雷击及预防 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5063-74 配电变压器雷击及预防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 每到雷雨季节,茂名地区农村配电变压器经常遭受雷击,影响正常供用电,经济损失很大。变压器遭受雷击的原因是多方面的,下面谈谈几方面的原因及其预防。 1 避雷器安装前未做交接试验,避雷器损坏后未被及时发现 因为以上原因,避雷器在雷击时起不到避雷的作用,雷电直接施加在配电变压器上导致击穿烧坏,所以避雷器在安装之前,必须首先核对其铭牌,其规范是否与安装地点的要求相符合,同时应对避雷器进行一次交接试验,其性能必须符合出厂标准,各种部件应完整无缺,瓷套无损伤,表面要洁净。当避雷器安

装固定以后,其上端接相线,下端接地保护线,切勿颠倒;相间距离不应小于安装设计规程的规定;避雷器在运行中应定期进行巡视和检查,注意瓷套是否完整,有无闪络痕迹;引线连接及接地是否牢固可靠。按规定,每年雷雨季节之前,应将避雷器做一次预防性试验,不合格的要及时调换。 2 正反变换过电压损坏配电变压器 当变压器高压侧装有高压避雷器,而低压侧未装设避雷器时,防雷接地与工作接地共用一组接地装置,在配电变压器上产生的过电压分两种情况: (1)正变换:当低压侧遭受雷击时,通过变压器的次级绕组的冲击电流,将按变比感应电动势而使高压绕组的中性点电压升高,有可能发生绝缘击穿。 (2)反变换:当高压侧遭受雷击时,经过避雷器的电流较大,在接地装置上产生电压降,这个压降同时作用在低压绕组的中性点上,并加到低压绕组上,通

相关文档
相关文档 最新文档