使用注意事项

◆在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。

◆“使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。

1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水

漏湿吊顶,造成不必要的损失。

2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。

3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打

伤您。

4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调

机。

5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。

6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。

7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。

8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬

季长期停用时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。

9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,

以免损坏控制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。

10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行

开关机组。

机房设备操作规程

·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程

本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。

一夏季制冷循环操作规程:

1、冷水机组的开、停机顺序

要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:

冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。

蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。

因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守)

冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停

冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守)

冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。

②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。

①开机前的准备工作

1)确认机组和控制器的电源已接通。

2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。

3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。

②启动

1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。

2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。

3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。

③正常运行

1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册) 2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。

④停机

1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。

2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。

①冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。

②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。

③风机、水泵必须按顺序启停(手动操作各空气开关)。

二冬季制热循环操作规程:

1、确认冷水机组管道阀门均已关闭,冷却塔风机和冷却水泵已断电,阀门均已关闭。

2、确认城市热网进回水管道总阀门已打开。

3、确认末端供热系统管道阀门已打开。

4、检查热水循环泵电源是否正常,阀门是否打开,开启热水循环泵。

5、打开板式换热器两侧进回水管道阀门。

6、停止供暖时,断开热水循环泵电源,关闭热网进回水管道总阀门即可。

冷水机组的维护

本工程选用的约克水冷冷水机组是自动化程度较高的设备,使用时应该定期进行状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到很大的提高。

一日常维护

1.机组状态:按下键盘上的状态键,确认未显示出故障信息。有关显示语句和故障清除方面的内容,请查阅微电脑控制中心操作手册。

2.制冷剂泄漏:肉眼检查热交换器,压缩机和管道是否有破损或泄漏。

3. 工况:按下显示键,从控制中心上读出工作压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内。

4. 油位:当压缩机在满负荷工况下运行了大约半小时之后,检查油分离器中的油位,它应该位于油分离器的上下视油镜之间。

5. 制冷剂充注:在系统启动或改变能级后,从视液镜中有时能看到一些串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。

6. 油加热器:机组停机后,压缩机油加热器将接通,防止制冷剂冷凝而溶入润滑油中,造成压缩机的损坏。停机状态也不要切断电源。如果主电源必须切断(对于长时间的维护或停机期间),压缩机吸气、排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针)。

二定期维护

应该安排一名合格的维修工,定期完成下列维护工作。一般来说,“小检修”每隔三至六个月进行一次,“大检修”每年一次。

在维护和保养过程中,主要注意以下几个方面:

1.机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因

过滤器脏堵而造成损坏。

2.机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行调整,如因用

户自行调整而造成机组损坏,本公司概不负责。

3.机组周围应保持清洁干燥,通风良好,若能定期清洗(1-2个月)空气

侧换热器,可以维持其良好的换热效果,节省能源。

4.经常检查水系统的补水和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造

成水循环量减少和水循环困难,从而影响机组的制冷效果和机组的工作可靠性。

5.经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作

异常,如遇异常应即时维修和更换,机组应可靠接地。

6.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机组制冷系统的工作压力是

否正常。检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷系统无泄露。

7.机组在一个运行周期结束后,若停机时间较长应将机组管路中水放掉,

并切断电源。再行开机前应向系统内充水并对机组进行全面检查后,给机组通电预热6小时以上,确认一切正常后方能开机运转。

水冷冷水机组安全操作规程doc资料

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证安 全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行状 况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、水 泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电电 源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗油, 颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷却 塔的进出水电磁阀。 4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大于 25℃时开冷却塔风机。

4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要求, 调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容量 选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷媒 温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa—900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半小 时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查冷 凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查系 统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。 4.4.3冷冻泵继续运行,保证冷冻管道中的低温水能继续为业主(客户)服务, 直到冷冻水温达到17℃以上,则停冷冻泵。 4.4.4关闭各管路电磁阀。 4.5对于使用变频器的冷却、冷冻泵操作 4.5.1启动时在冷却、冷冻泵之变频器电源接通后,按变频器启动按钮,水泵即

螺杆制冷机组说明书

目录 第一章总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 2 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 2 三、压缩机技术参数 3 四、压缩机的油分离系统 3 五、压缩机的润滑油系统 4 六、压缩机的油冷却方式 4 七、容积比和能量调节 6 八、经济器 8 九、机组流程图及技术参数表 11 第二章安装 一、基础 29 二、机组安装 29 三、管路连接 29 四、电机与压缩机的找正 30 五、机组排污与检漏 33 六、冷冻机油的加入 33 七、抽真空 34 八、制冷剂的加入 34 第三章操作、维护和保养 一、操作 35 二、设备检修 37 三、长期停车的保养 40 四、故障指南 40 五、压缩机的检修 42

第一章 总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 本手册适用于我公司的螺杆III 、II 型机,其所列的螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一只四点轴承,该轴承承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少四点轴承的负荷的作用。 在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在15%~100%围实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。 为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的压比,使机器耗功最小,压缩机部设置了容积比调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制油缸油的流动推动油活塞从而带动容积比滑阀移动,其工作位置通过容积比测定机构转换为压力比值在机组的控制盘上显示出来。 螺杆式压缩机的结构见下图和本书后所附的压缩机剖面图。 螺杆式压缩机三维结构图 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 1、吸气过程 当转子转动时,齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。 2、压缩过程 当转子继续转动时,被机体、吸气端座和排气端座所封闭的齿槽的气体,由于阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行压缩过程。 轴承 转子 能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

冷水机组维护保养

冷水机组维护保养 一.保养工作内容 1.检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容 1.1 检查机组运行记录,分析最后报警内容 1.2 检查报警可能的发生点 1.3 记录机组当前存在问题 2.检查机组外部情况 2.1 检查机组外观腐蚀和污染情况 2.2 检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况 2.3 检查压缩机、电机等部件底座固定 【 2.4 检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状况。包括底脚螺栓及对紧螺丝等 2.5 检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座固定情况 2.6 膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠 2.7 检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠 3.检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况 3.1 检查冷冻水水质,蒸发器结垢情况 3.2.检测水侧与冷媒间温差 3.3 根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污或建议用户化学清洗

4.检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值 4.1 测量压缩机电机绝缘值 4.2 测量水泵电机绝缘值 … 4.3 运行后检查压缩机、水泵运行电压、三相运行电流值 5.检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振动,在运行中磨损损坏 5.1 检查压缩机接线盒内接线柱固定可靠 5.2 检查水泵接线可靠 5.3 检查控制箱内电路各接点固定可靠 6.检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况 6.1 检查和清洁压缩机接触器,水泵接触器接点可靠性,无明显灼伤 6.2 检查机组各电磁阀线圈状况良好,动作正确,必要时作保养和更换 7.检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值 7.1 校验冷冻水、冷却水,进出水温度传感器,室外温度传感器,流量开关 7.2 校验高、低压传感器,水源温度传感器值 ( 7.3 校验高压表、低压表 7. 4 检查高低压开关可靠性 二.主要部件保养

螺杆冷水机组使用说明书.docx

螺杆冷水机组使用说明书 武汉冷冻机厂

一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路 4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油附录水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15 C冷水的 成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。 吸气压力排气压力排气温度油温油压0.36~0.56MPa≤ 1.55MPa≤ 100 C≤ 60 C咼于排气压力 0.15~0.3MPa

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为 1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不 受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1?8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重 新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为 1.6 MPa ,当排气压力高于调 定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0?3 Mpa,以保证轴承、轴封 的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 MPa时,机组自动停车, 以保护机组不受损坏,此调定值为0.10 MPa。 ⑸油精过滤器压差控制器:机组设置油精过滤器压差控制器,调定值为0.10 Mpa,当润 滑油中杂质过多,压差高于此调定值时,机组自动停车。 ⑹油温温度控制器:机组设置油温温度控制器,调定值为65 C,当油温高于65C时,机 组自动停车。 ⑺冷冻水温温度控制器:在LSLGF200 LSLGF300机组中设置了冷冻水温温度控制器,当蒸发器冷冻水出水温度低于2C时,机组自动停车。 ⑻蒸发压力控制器:在LSLGF500、LSLGF1000机组中设置了蒸发压力控制器,当蒸发压 力低于0.36 (表压)时,机组自动停车从而也保证了冷冻水温度不会过低。 ⑼压缩机电动机、油泵电动机过载时自动停车。 2、电气控制系统: 机组配有电气控制柜,机组操作可在电气控制柜上进行。配用的电气控制柜型号如下表。详见电控说明书。

冰水主机原理、及维护保养

冰水主机原理、及维护保养 功用及原理 1-1 功用 冰水机组主要之功用系用来冷却水、卤水、或其它二次冷媒作为空调、冷冻冷藏、或工业制程之用,此机组可为原厂制造或是在现场组装。最常见之机组为空调使用之冰水机组与储冰使用之卤水机组。 冰水机组的基本组件包括压缩机与其驱动设备、蒸发器(冰水器)、冷凝器、液冷媒膨胀或流量控制装置,以及控制盘。有些机组尚有储液器、液气分离器与节能器。此外一些附属装置也常被使用,如油冷却器、油分离器、回油装置、排气装置与油泵等。 1-2 原理 冰水机组之运转原理如图1所示。以空调应用为例: 1.冰水侧:12℃之冰水,进入冰水器与冷媒做热交换后,出水温度为7℃。 2.冷却水侧:30℃之冷却水,进入冷凝器与冷媒做热交换后,出水温度为 35℃。 3.冷媒侧: 4.压缩机:冷媒以低温低压之过热状态进入压缩机,经压缩后成为高温高压 过热状态之冷媒。 5.冷凝器:高温高压过热状态之冷媒进入冷凝器后,将热传给冷却水而凝结 成高压中温之液态冷媒。一般水冷式冷凝器之冷凝温度设计值为40℃, 过冷度5℃。

6.膨胀装置:高压中温之液态冷媒经膨胀装置,成为低压低温之液气混合状 态冷媒。 7.蒸发器:低温低压之液气混合状态冷媒进入蒸发器后,与流体(通常为水) 进行热交换,流体在此处被冷却,而冷媒则因吸收热量而蒸发,之后以低温低压过热蒸气状态进入压缩机。一般直膨蒸发器蒸发温度设计值为 4.4℃,过热度5℃。 图1? 基本冰水机组示意图 表1? 往复式、螺旋式、离心式压缩机特性比较表

构造及种类 1.冰水机组所采用之压缩机型式可分为往复式、螺旋式与离心式,目前除了 离心式之外,皆有国产品可选用。各式压缩机之特性列于表1。 2.冰水机组之蒸发器(或称冰水器),大多是壳管式(shell and tube)热交 换器,又可细分为直膨式(Direct-expansion)与满液式(Flooded)。另外 亦有由直膨式演变而来之溢流式(Liquid overfeed)。 3.冰水机组之冷凝器,一般系以水与空气作为冷却介质,前者又称为水冷式, 而后者则称为气冷式。所采用之热交换器型式,水冷者为壳管式,而气冷者则为鳍管式。 4.冰水机组之冷媒膨胀或流量控制装置,系视蒸发器型式而选配。直膨式蒸 发器一般是采用感温式膨胀阀,以控制蒸发器出口端过热度来调整冷媒流量。而满液式蒸发器大多是以控制冷媒液位来调节流量,常用来控制冷媒流量之装置有:高压或低压侧浮球控制阀与孔口板组。 主要规范 A.冰水机组需要有下列数据作为性能选机规范: 1.蒸发器内冰水流量与入出水温度。 2.蒸发器允许最大压降与污垢系数。 3.冷凝器内冷却水流量与入出水温度。 4.冷凝器允许最大压降与污垢系数。 5.使用冷媒种类。 6.机组电源之电压、频率与相数。 7.机组消耗电力。 8.机组制冷能力 B.压缩机:

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书

武汉冷冻机厂 目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路

4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。

机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1.8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为1.6 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0.3 Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 Mpa时,机组自动

约克资料(冷水机组接线)

YS,YT,YK,YCWS,YCWP机组 约克(无锡)空调 冷冻设备有限公司 维修指南版本:版编号:YW-SERV-005发布日期:2002-7-10共 16 页 冷水机组通用接线 1.YT 机组 RT1 冷冻出水温度传感器传感器线束1#线主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In) RT2 排气温度传感器传感器线束2#线主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In) RT3 油温传感器传感器线束3#线主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In) RT4 冷却出水温度传感器传感器线束4#线主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In) RT5 冷却回水温度传感器传感器线束5#线主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In) RT6 冷凝器冷媒温度传感器线束6#线主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In) RT7 蒸发器冷媒温度传感器线束7#线主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In) RT9 冷冻回水温度传感器线束9#线主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In) OP 油槽油压传感器传感器线束10#线主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In) LEP 蒸发压力传感器传感器线束11#线主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白 (In) CP 冷凝压力传感器传感器线束12#线主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白 (In) PP 抽气压力传感器传感器线束13#线主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白 (In) HOP油泵油压传感器传感器线束14#线主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))

冷水机的维护保养内容标准

冷水机的维护保养内容规程 一、冷水机的定期保养规化 二、1、冰水机保养:保持工业冰水机表面清洁,定期清洗冰水和冷却过滤网,工业冷水机已使用 三、2、超过六个月,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请检查高压表压力是否高于30公斤。 四、3、如冷水机停用一段时间,因水污积物凝固,水泵泵叶可能被污积物凝固,再开机时必须先转松水泵转子,以避免泵叶不转,导致烧坏保险丝。 五、4、水冷式冰水机重点多针对冷却水塔与水冷壳管式冷凝器的观测与保养! 六、二、冷水机组保养手册 七、1、目的 八、规范工业冷水机组保养,保证其正常工作。 九、2、适用范围 十、设备降温冷水机等的维护。 十一、3、日常保养:当班操作人员 十二、周期:每次开机前 十三、清除机组表面灰尘。 十四、检查水泵运转是否正常,有无异常振动及噪音。 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 检查油压是否正常,油过滤器压差大于25PSIG时,应更换油过滤器。并检查回油系统的工作状况,回油温度(轴承温度)应在允许范围内。 检查油位是否位于上视镜中间,出现油位低应立即补充冷冻机油。 检查机组各项运行参数和电脑控制中心工作程序。 检查换热器换热效果。 4、一级保养:维修员 周期:使用6个月 检查机组螺栓是否有松动,机组有无异常振动及噪声,并立即处理。 做好机组、管道保温。 检查机组是否泄漏冷某介质,有渗漏时应立即处理。 检查油位是否适中,出现低油位应立即进行补充。 检查蒸发器及冷凝器换热效果是否良好。 保养启动电动柜。 5、二级保养:设备负责人或请设备售后 周期:使用1年 检查回油系统、更换干燥器、油过滤器、检测冷冻机润滑油应符合下列的规格: 在100F(38℃)时的黏度300±25ssu至平方毫米/秒) 在210F(99℃)时的黏度50至55ssu至平方毫米/秒) 最小黏度指数最高流动点-5F(-21℃)最低闪火点400F(204℃)酸性指数不可超过mg .测试达不到上述指标,应更换冷冻机润滑油。 检查主机操作及机组运行参数,检查电脑板工作程序,对有关元件作适当调整。 检查润滑系统,油过滤器压差大于25PSIG时,应更换油过滤器、冷媒滤芯及冷媒过滤网。 检查轴承磨损情况,轴承如有磨损,有时可由异常振动及轴承温升高等现象检查出来。 检查压缩机马达,检测马达绝缘电阻,对于闭式压缩机绝缘电阻不小于50MΩ,开式不小于Ω。

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

附++约克冷水机组操作法

附约克冷水机组操作法 1.设备结构 本装置压缩机为容积式、可变容积、直接启动、双螺旋转子的螺杆压缩机。电机直接带动阳转子,阴转子依靠阳转子来传动。转子间相互通过带压油封隔开,该油封可以防止高压气体泄漏到低压区域。 压缩机轴承是由可以耐磨损的部件组成,没有使用滑动轴承。通过压差使油喷射到压缩机内并达到润滑轴承、密封转子和带走压缩产生的热的作用。喷射到压缩机内的油压缩气体混合以满足蒸发器冷负荷的要求,并在油分分离出制冷剂气体。 位于阴阳转子之间的滑阀通过轴向移动来与压缩机制冷量匹配,滑阀通过压差来推动。 2.工作原理 螺杆式制冷压缩机属容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内回转运动,周期性的改变转子每齿间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 由于每个齿槽空间的工作循环都要出现吸气、压缩、排气三个过程,压缩机高速运转时,几对齿槽的工作循环进行,从而使压缩机的吸气、排气连续、平稳。 3.工艺流程 来自蒸发器的低温低压的氟利昂气体进入螺杆式压缩机,在旋转中被阴阳转子压缩使气体体积减小。高温高压的氟利昂气体从压缩机进入油分离器经三级油分离,分离了油的制冷剂气体从油分离器进入冷凝器壳程,被冷凝器铜管内的冷却水降温,把氟利昂气体冷凝成氟利昂液体。液体氟利昂流经冷凝器底部的过冷器,过冷的氟利昂液体通过压差经节流阀进入蒸发器。氟利昂液体在蒸发器底部被分流,与流经蒸发器铜管内的冷冻水进行热交换,吸收管内冷冻水的热量变为低温低压气体回到压缩机。 油路系统:从压缩机来的高温高压氟利昂气体中所夹带的润滑油在油分离器内分离出,经油过滤器过滤后,从位于压缩机端口SB-2的复式接头进入油冷却器,在油冷却器内被来自冷凝器的过冷氟利昂液体冷却。冷却后的油离开油冷经引射块,从压缩机端口SB-3进入压缩机,润滑压缩机轴承和起到轴封的作用。油路系统的循环是依靠压差的作用进行的。

风冷式冷水机的维修与保养技能

风冷式冷水机的维护和保养知识全集在众多工业生产上我们最多都会用到冷水机、水冷式冷水机、风冷式冷水机、螺杆式风冷式冷水机等冷水机组,我们对“冷水机”都并不陌生。在这里详细的介绍一下风冷式冷水机的维护及保养知识。一,风冷式冷水机的保护: 1 检查电压是否正常、缺相。 2 检查和记录运转电流。 3 丈量并记录高低压压力和温控温度是否正常。 4.正常时高压为 1.5MPa/ 低压为0.45MPa 4 。m3/h 5 检查油位及油温是否正常。 6 检查压缩机有无异常声音及不正常之震动。 7 冷媒系统测试。 8 整体试车及测试。 9 定期检查冷冻水、冷却水水质是否正常,当水源水质变污浊、蜕变时请及时更换水源。这是每月要定期检查和保养的;二,风冷式冷水机的年度保养需知如下: 1 清洗冷凝器(累积运行六个月清洗一次) 2 清洗冷却塔(水冷式冷水机累积运行三个月清洗一次) 3 检查冷冻油及润滑油系统,必要时进行更换和补充。 4 检查颐养主机电路系统。 5 工业冷水机的压缩机马达线圈绝缘测试。 6 检查干燥过滤器是否正常,有无堵塞,必要时予以更换。 7 检查冷媒量,及时补充冷媒。 8 检查及校正高低压力开关。 9 检查及校正温控器。 10 试车运行及总校正,测试过热度是否正常,各部件有无异常声。三,风冷式冷水机精确运用知识:一般地用水冷却(即自然水和水塔散热方式两种)方式不能达到高精度、高效率控制温度的目的,因为自然水和水塔散热都不可避免地受到自然气温的影响,冬天水温底夏天水温高。如果气温在30℃的情况下,要水温达到10℃,这几乎是不可能的,因此用这种方式控制是极不稳定的。冷水机与一般用水冷却设备是完全不同的,因为冷水机具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,水温在5℃~30℃范围内调节控制,因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有独立的水循环系统,冷水机内的水循环使用,可大量节约用水。。 KAYDELI 集团总部在美国德克萨斯州成立于 1966 年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走

高效型螺杆冷水机组说明书

高效型螺杆冷水机组 武汉汉立制冷科技股份有限公司

公司简介 武汉汉立制冷科技股份有限公司(简称汉立公司)成立于1998年,是一家集制冷产品设计、研发、生产、销售及售后服务为一体的高科技民营企业。 本公司制冷产品齐全,制冷功率从1.5KW到1020KW,分为水冷式、风冷式、蒸发冷式。产品主要特点为科技含量高,独特的智能化管理控制系统,高精度温度控制系统,可靠安全运行保证系统和高效、节能、环保等个性化化设计。使产品技术先进,应用适应更广泛 工业冷水机产品适用于各种工业制冷、商业制冷、建筑空调 专用制冷机产品适用于医疗血液的速冻,解冻制冷 高精度制冷机产品适用于激光、科研制冷 公司的发展理念:以团队建设为基础、高科技研发为主导、市场需求为主线汉立在成立之初就将科技发展、自主创新,立足高科技产品作为公司的核心发展战略。为此,汉立公司一方面招聘和培养了大量的专业的科技人才,另一方面聘请高校教授、制冷专家为顾问,组建成了新产品研发研究所。公司开发的高智能,高精度,全控质量管理产品在市场上具有领先水平 近年来,汉立公司投入大量资金,强加与高校的合作,加强新产品、新技术、新功能、高效节能和环保安全的研发。目前,汉立公司共申请了16项专利,包括发明专利3项,实用新型专利15项,外观专利3项。其中,已颁发证书的有发明专利1项,实用新型专利10项、外观专利2项,各项知识产权都归为汉立公司所有。 在质量控制管理方面,公司产品实行全过程的严格的质量管理和控制,2013年通过了ISO9001质量管理体系认证,产品各部件全部选用高品质的国际、国内知名品牌,确保公司产品高品质的理念,产品合格率为100% 公司秉承用户至上,实行产品“交钥匙”工程的经营理念:以满足用户需求为前提,“量身定做”,规划、设计、制造、安装、人员培训、使用指导、售后定期服务,远程机组运行质量控制与远程技术指导服务,使用户使用我们的产品放心、安心。

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护 在平时运行中,要进行以下操作:1.清洁启动柜内部积存的灰尘2.检查启动柜的接线并做紧固3.检查接触器及其触点4.检查冷冻水和冷却水的水流5.检查冷冻水及冷却水的水流开关6.检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝,确认无漏水现象7.检查控制板各个指示灯的工作状态8.检查控制中心的接线9.若处于非运行季节,要注意停机前对系统作一次完全的检漏工作,确保无泄漏后方可停机,停机后也应定期检查。冬季环境温度低于0℃,应放空蒸发器、冷凝器、循环水池、水泵中的存水,并可稍开筒体排污阀,确保无积水。断开电机、水泵的主供电回路,断开115V的控制电供电。环境潮湿可不将控制电源,以防止控制中心受潮。10.长期停机后,启动机组前更换冷冻油及过滤器。主电源供电,控制电供电,预热油箱至少12小时。向冷冻水及冷却水系统注水 约克中央空调维修保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类,选择正确的中央空调清洗剂、专业的中央空调清洗公司进行约克中央空调冷凝器清洗。 约克中央空调工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。 4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A.传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应 温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换; 2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好; B.启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线; 6、主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏;

通用螺杆式水冷冷水机组维护保养手册

螺杆式水冷冷水机组维护保养手册 一、目的 规范空调设备及装置维护保养工作,确保空调设备及装置在良好状态下运行。 二、任务与重点 1、要求切合部门实际工作安排,以预防保养为主,确保设备正常运转及日常供应运行下进行三级保养(包括日常/ 一级:月度/季度、二级:半年/年度) 2、冷水机组维修保养和水质处理由专业公司负责。 3、空调系统负责空调系统所属设备与装置的维修保养,并按空调系统保养计划做好设备保养。 4、当值人员巡查发现系统设备故障,应立即进行维修,并报告系统主管。 5、设备维修过程所要更换的零件,必须做详细记录。 6、根据系统设备的特点,重点做好除尘、润滑、更换老化部件、紧固螺丝等工作。 7、注意用电、防火安全,如需烧焊,须办理动火证,并严格遵守动火作业规定。 8、系统保养以不影响车间正常生产为原则。对突发性故障应在4小时内排除,逾期应向上级报告以便及时通知受影 响的用户。 三、设备保养大纲 1、风机盘管的维护保养 一般包括接水盘、空气过滤网、进风百叶、送风口、盘管翅片的清洁和温控开关电机日常维护; 2、冷却塔的维护保养 补水系统、水质处理、电机风机的日常维护保养及冷却塔的清洗; 3、送风及抽风排烟设备的维护保养 空气过滤网、进风百叶、送风口、风机房、风管、风机设备的清洁,电机及轴承的日常维护 4、水管系统的维护保养 管道防锈刷漆、各种阀门、压力表等的维护保养 5、电机水泵的维护保养 冷却冷冻热媒泵等与电机的联轴器、填料、轴承加油等,还要注意每季度的电机安检方面; 6、电控部分的维护保养 主要空调设备相关电气、自控部分的维护 7、冷水机组的维护保养 (1)日常维护 ①机组的表面清洁。 ③检查电源三相电压是否正常在380v。 ④检查油加热器通电下是否正常工作(待机时油温保证在25~30℃)。 ⑤检查机体各部有无漏水、渗油现象。 ⑥检查温控探头是否正常。 ⑦检查机组运行中各参数是否在标准值(具体参数详见主机说明书)。 ⑧检查机组运行中能量调节机构的动作是否灵活(即加载、卸载电磁阀、滑阀机构)。 ⑨检查机组正常运行时的声音是否正常。 ⑩检查机组正常运行时的温度是否正常(包括主电机、压缩机、排气温度、油温等)。 (2)一级保养 ①执行电控部分的保养内容。 ②测量主电机绝缘电阻,检查其是否符合机组规定的数值。 ③检查主电机与压缩机间密封是否正常。 ④检查各安全保护装置的整定位是否符合规定要求。 ⑤检查水流保护开关动作是否正常,动作失灵要及时修理或更换。

螺杆式冷水机组操作作说明书

螺杆式冷水机组操作作说明书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月版本:A1.00安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称水冷螺杆式冷水机组 型号KDS-150SLA 产品编号 MFC-2015102031 质量检验陈正东 检验日期

目录 1.产品介绍............................................... 错误!未定义书签。 1.1.概述....................................................................................................错误!未定义书签。1.2............................................................................................. 压缩机?错误!未定义书签。 1.3.?冷凝器和蒸发器.....................................................................................错误!未定义书签。 2.机组安装?错误!未定义书签。 3.?水系统配管?错误!未定义书签。 4.?电气配线.................................................. 错误!未定义书签。 5.操作方法?错误!未定义书签。 5.1.开机之前检查....................................................................................错误!未定义书签。 5.2.?冷水机启动程序?错误!未定义书签。 5.3.?停机程序?错误!未定义书签。 5.4.运转中检查........................................................................................错误!未定义书签。 6.注意事项............................................... 错误!未定义书签。 7.控制系统............................................... 错误!未定义书签。 7.1.电气箱................................................................................................错误!未定义书签。 7.2.急停按钮?错误!未定义书签。 8.机组运行............................................... 错误!未定义书签。 8.1.PLC控制系统简介..........................................................................错误!未定义书签。 8.2.?起始界面?错误!未定义书签。 8.3.运行主界面?错误!未定义书签。 8.4.?报警画面 ..............................................................................................错误!未定义书签。8.5.温度曲线............................................................................................错误!未定义书签。 8.6.参数画面............................................................................................错误!未定义书签。 9.?故障排除?错误!未定义书签。 10.?保养准则................................................. 错误!未定义书签。 11.?电路图?错误!未定义书签。 11.1.?主电路图?错误!未定义书签。 11.2.?控制电路图?错误!未定义书签。