文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐蔽式消防箱装饰门安装质量控制_secret

隐蔽式消防箱装饰门安装质量控制_secret

隐蔽式消防箱装饰门安装质量控制_secret
隐蔽式消防箱装饰门安装质量控制_secret

干挂墙面隐蔽式消防箱装饰门安装质量控制成果研究应用报告

一、立项背景

义乌篁园服装市场改建项目-商城宾馆室内装饰工程一标段工程,装饰面积为16090㎡,工程造价为3253.6885万元,合同工期为320天。施工范围包括:商城宾馆地下一层及其夹层、一层(含一层主入口门廊)、四层至七层、七层以下楼梯及前室、篁园市场D区四层办公区装饰、室外与五楼园林景观。本工程建筑面积大,根据消防要求,现场墙体必须配备大量的消防箱,由于现场公共部位采用玻化砖干挂墙面,同时本工程质量要求较高:为确保为满足创优及观感要求,所有干挂墙面中的消防箱要设置成隐蔽式,因此墙面上必须留设可开启的特殊装饰门。

防患于未然,设置消防箱是为了保证建筑物使用达到安全、消防的要求,特别是酒店这类人员聚集的公共场所就显得格外重要。本工程公共部位较大部位为干挂墙面,消防箱数量为75只。在满足美观的前提下,覆盖在消防箱外的特殊装饰门必须能正常开启,以确保消防设施在需要时能够正常使用,这是最为基本的要求。

随着人们对美的要求不断地提高,采用隐蔽式消防箱的工艺做法比比皆是,通过QC攻关,掌握隐蔽式消防箱及其相关安装质量控制,有利于今后类似工程的施工,同时也提高QC小组成员的技术业务水平。

二、对策实施

1、QC小组针对各项项要因进行专项研究、制定对策表,

实施1:针对“铰链设置不合理”的原因

在施工前由QC小组成员及监理甲方,对选择何种铰链进行了论

证。大家提出了两种做法,一种是整体式铰

链(见附图)。

另一种是采用小方钢+轴承+螺丝+螺母

组合的铰链,具体见附图。

施工现场做了两扇采用两种铰链施工的

装饰门,经实地开关比较,第二种方法安装

的门开关较灵活,轻便。

所以QC小组最后采纳了第二种方法。

实施效果:现在装饰门已基本安装完毕,现场抽出了35扇门进行开关灵活的检查,结果35扇门全部合格,合格率100%。

实施2:针对“面砖厚度厚”的原因

QC小组成员经过讨论,提出两点方法,1减少饰面砖的厚度2增大饰面砖的灰缝。但第一条减少饰面砖

厚度势必降低面砖的强度,装饰门的尺寸

又较大,所以门开启关闭易使面砖破碎。

如按第二条增

大饰面砖的灰缝,必将影响墙面整体美观。

考虑影响门开启的原因为门旋转中与墙面砖相碰产生,为此 可否将门的边割成斜角(见下图),经过现场实践此方法可行。

墙面饰面砖墙面饰面砖可开启装饰门

饰面砖割成斜边

饰面砖割成斜边

实施效果:经过现场抽出50扇门检查,全部达到预定目标。 实施3

:针对“碰子不灵活”的原因

项目部经过调查,门上拉把多为拉手和拉环,而本工程的质量目标高,为此采用拉手和拉环影响美观和通道的使用功能。同时由于装饰门较大且重,如采用磁铁碰子,门无法关闭牢,易自动开启。如采用锁,火灾出现,消防箱将不易打开。

项目部经过讨论及厂家咨询,最后决定门拉手采用弹簧式隐蔽拉手(见图),紧急时只需一按拉手就自动打开。

拉手关闭图

拉手开启图

门碰子采用弹簧碰子(见图)。

碰子图 门背面拉钩图

实施效果:通过以上措施,装饰门能够轻易的打开和关闭,满足了消防的要求。

实施4:针对“表面平整度差”的要因

项目部针对表面平整度差的情况,在装饰前对墙面砖铺装图进行排版,尽量避免消防箱部位的装饰门出现半砖现象。为了确保装饰门板缝粘贴中出现高低现象,在装饰门背面板缝处加贴背条(见图),确保了板面的平整,使装饰门关闭严密。

3、应用情况

自采用QC 小组活动以来,隐蔽式消防箱装饰门的安装质量大大地提高,受到业主、监理的一致好评,公司的声誉受到大幅度提升。该工程顺利获得2015年浙江省建筑装饰工程奖。

通过本次方案落实,解决了消防箱装饰特种门的开关灵活和关闭严密,确保了消防箱能正常打开,保证了酒店人员生命和财产的安全。

消防工程施工工艺及主要质量控制要点说明

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 主要管材 名称 材质 接口 消火栓管道 ≥DN100,热镀锌无缝钢管 沟槽式连接 <DN100,外壁双面热镀锌钢管 丝扣配件连接 喷淋管道 ≥DN80,热镀锌钢管 丝扣配件连接 <DN65,外壁双面热镀锌钢管 11 保温 室外明露和室公共部位有可能超细玻璃棉进行保温。 12 防腐 消火栓和喷淋管道试压完毕后锈刷防锈漆二度,全部消防管 丝扣配件连接 二、各流程 1.管道安装流程 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安装→螺丝紧固 管道 下压力 A B 试运行 预留、预埋 支架制作安装 管道元件检验 管道放线 管道安装 管道加工预制 施工准备 防腐绝热 系统清洗 系统试验 竣工验收 管道安装工艺流程图

管道滚槽毛刺清理 密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装

螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。 D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽。

消防工程施工质量控制措施

消防工程施工质量控制措施 1. 工程质量目标: 确保一部工程达到工程质量验收标准,消防有关部门一次验收合格,工程质量等级为合格。 2. 工程质量目标分解

3. 质量保证体系设计 施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班子质量管理的能力,项目质量体系的设置是否合理、完善,体系能否高效的运转,将直接关系到工程质量管理工作能否顺利地展开,最终达到对工程的质量进行有效的控制,确保质量目标的实现,是项目管理的关键。 3.1 本工程质量保证体系 依据本工程的情况,我们建立如下质量保证体系,进行

项目内部工程质量的全面管理和控制,同时接受业主、监理单位及当地质检站的监督、检查和指导。 质量保证体系图 业主、监理方 造 价 员 材 料 员

实 行全过程 实行全 各施工队伍 面检查监督 3.2 资源、要素的保证 质量体系建立和完善后,如果没有资源、要素作为保证,体系的运行 就无法得到保障,因此必须对施工过程的五大要素的保证措施进行明确和落实。

3.2.1 劳动力的保证 施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层,人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况,我们拟采取以下保证措施; (1)做好宣传工作,使全体施工人员牢固树立起“百年大计,质量第一”的质量意识,确保工程质量创优目标的实现。 (2)选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子,实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组,配备先进的施工机具和检测设备,进场施工。 (3)选派技术精良的专业施工班组,进场施工。 (4)建立完善的质量负责制,使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责任,使工作有的放矢。 3.2.2 施工机具、检测设计的保证 现代化的施工,机械设备的装备率越来越高,施工的速度及质量地施工机械的依赖性也越来越高,现场设备的装备

消防工程质量控制措施(通用版)

消防工程质量控制措施(通用 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0688

消防工程质量控制措施(通用版) 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保证总安

装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管网静水压测试; (2)喷洒管网每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后由建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧消防工程施工与其它各施工专业的协调; 消防工程在施工中是配合主体结构施工,这样就会形成交叉施

防火卷帘门安装规范[1]

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 发布时间:2009-3-30 13:43:56 浏览次数:269 来源:中国消防商务网 钢质防火门、防火卷帘门一简介80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h 的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。1.2 按耐风压强度分类。1.3 按耐火时间分类1. 3.1 普通型钢质防火卷帘。1.3.2复合型钢质防火卷帘。类别及代号耐风压Pa 50 490.3 80 78 4.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 类别及代号耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类。类别及代号安装形式说明C 墙侧安装外墙用防火卷帘a.墙外侧安装b.墙内侧安装Z 墙中间安装1.墙中安装2.通道安装2.技 术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

防火门安装规范

瑞安·城中汇防火门安装规范 各安装分包班组: 为保证工程安装质量达到甲方验收标准,实现大家双赢。现我司根据工程要求制定以下安装操作规范,请各班组及现场施工人员严格按此要求施工,如因施工人员不仔细或不按此规范所需返工或因安装问题而工程验收不合格我司将追究由此造成的一切损失并有权拒绝支付一切安装费用。 1、门扇、门框开包组装后地面应有保护层,不能让任何成品与地面或其它作业面接触。如我司巡查员发现一次扣罚200元。 2、门框在地面组装后,固定前应用红外线水平仪标出横、竖位置(±1mm)。 门框固定后与前面预留墙砖位置不能大于10mm尽量贴紧砖口(方便于以后打胶处理)。背面可阴沉下去5-8mm。如因精装修贴砖问或其它作业面而造成题不满足于以上要求的,必须当日下午汇总到各楼号现场主管那里,因施工人员自行安装而导致的后果自行负责。 3、在使用用于固定门框铁钉时,不能直接用榔头敲打门框。应使用辅助工具(如套筒或钢毡子)将铁钉完全敲入致平整。如因野蛮施工造成损坏自行恢复。 4、门扇安装后应调整与门框之间的间隙使其上、左、右三方一致。做到正常开启无擦挂、无碰撞现象。门扇已包装好的成品保护层发验收之前不能扯掉,如有脱落或粘接不牢的应由施工员及时加固处理。 5、铰链安装间距为:从门扇上方到第一个铰链上方为_____mm,从门扇上方到第二个铰链上方为_____mm,从门扇下方到铰链下方为_____mm。 6、安装铰链前应粘贴好防火胶条,并在各断口、交叉处用米钉或马钉固定防止反翘或脱落。用于固定铰链的自攻螺丝应与铰链平整,不能有门扇关闭后因自攻螺丝冒出损坏门扇侧面。或引起门扇反弹。 7、安装贴面线条碰角处应由45度角表面平整。 施工人员代表(签字)分包单位:四川鑫中安门窗 2015/5/20

浅谈消防工程质量控制

浅谈消防工程质量控制 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

浅谈消防工程质量控制 作者:毛方军时间:2003年11月28日 (浙江江南消防工程监理有限公司) 摘要: 从监理和施工单位的角度阐述如何保证消防工程的施工质量和服务质量。 关键词: 质量控制;消防工程 本文以在几年来在消防工程施工管理和监理的工作体会,简单的阐述如何保证消防工程的质量。(包括消防工程半产品质量、施工质量和服务质量)消防工程是增强各类大型或重大筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行, 将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行, 则是需要从设计到施工到维护阶段所涉及的有关单位须通力协作、各尽其责方可实现的。 1 消防工程施工质量控制 施工准备阶段的质量控制 在这个阶段施工单位应做好图纸自审工作, 找出图纸设计中存在的, 影响今后施工、验收和使用的隐患, 主要如下: 1. 1. 1 检查系统中使用的管材及连接方式、管路的坡度等是否符合有关规范要求; 1. 1. 2 喷淋头的选型、设置场所、安装朝向是否符合有关规范要求; 1. 1. 3 探测器的选型、设置场所、保护面积是否符合有关规范要求; 1. 1. 4 各消防控制设备如防排烟设备、防火卷帘门、消防水泵的联动控制方式是否符合有关规范要求以及当地消防部门的规定。在建设单位组织的消

防部门、设计单位参加的图纸会审中, 将自审中发现的问题提出, 经各方商讨后形成书面纪要, 作为施工与验收的依据。 1. 2 施工过程质量控制 主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制, 通过完善的质量管理体系对消防工程产品质量进行测量、分析、改进。 1. 2. 1 人——参与消防工程施工的人员 工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。一般应选择具有消防工程施工经验的施工人员, 否则应对其进行岗前培训, 主要包括消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。并且在各分项工程开始前应对施工班组进行技术交底, 使其领会设计意图、设计变更的要求, 执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。 1. 2. 2 机——施工机械和检测仪器 包括施工机械, 测量仪器, 检测仪器等。常用施工机械应定期进行维护保养, 使其保持完好状态。配备经检验合格的仪器, 对所敷设线缆的绝缘电阻、火灾探测器的性能等进行测试。 1. 2. 3 料——工程材料、设备 消防工程使用的所有材料与设备必须符合设计要求并应从具备良好的信用和质量管理体系的厂家中选取, 并应具备材料证明书或合格证, 消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品, 并严格按物资进场验收程序进行验收, 严防不合格物资进入施工现场。 1. 2. 4 法——施工质量管理制度和施工组织设计 (1) 施工质量管理制度 建立完善的施工质量检验制度, 隐蔽工程检查验收制度, 施工技术复核制度, 质量责任制, 并在实施中得到有效落实, 实物质量符合设计、合同和强制标准要求。工程施工中发生了质量问题(事故) 要按程序及时进行处理, 不留隐

防火门规格型号、尺寸计算、五金配置和安装的基本要求

1、目的 为指导防火门生产、检验、生产计划单的编制、防火门安装检验和合同审核,制定本文件。 2、范围 适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。 3、防火门的规格型号 GFM MFM ××××-bdlk×A×.××(×级)-× GMFM GFM---------表示钢质隔热防火门 MFM---------表示木质隔热防火门 GMFM--------表示钢木质隔热防火门 ××--------表示门宽度(防火门规格用洞口尺寸标示) ××--------表示门高度(防火门规格用洞口尺寸标示) (防火门规格的宽、高度单位为dm.示例:宽度1000mm、 高度2100mm的防火门表示为1021) b----表示门扇上装有防火玻璃,门扇上无防火玻璃时型号中不标注。 d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s. (本公司生产的防火门均为单裁口) l----表示门上有亮窗,无亮窗时型号中不标注。 k----表示门框带下槛,无下槛时型号中不标注。 ×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭,6表示门扇逆时针旋转关闭。(双扇门的开启方向按装锁的门扇确定) A×.××(×级)-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50(甲级)表示甲级防火门,耐火极限1.5h。A1.00(乙级)表示乙级防火门,耐火极限1.0h。A0.5(丙级)表示丙 级防火门,耐火极限0.5h. ×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门,2表示双扇门。

4、防火门的门型 本公司生产的防火门的门型共10种,其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。 单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下: 单开全板 防火门单开带玻璃 防火门 单开带亮窗 防火门 单开带玻璃 带亮窗防火门 双开全板 防火门 双开全板 子母式防火门 双开带玻璃 防火门 双开带玻璃 子母式防火门 双开带亮窗 防火门 双开带玻璃 带亮窗防火门5、防火门的基本尺寸 5.1、门框型材的断面尺寸 1 1 4 5661 木质防火门门框的断面尺寸钢质防火门门框的断面尺寸 5.2、门框的外形及裁口尺寸

消防工程质量保证书

篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章):年月日 施工质量保证书 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防工程质量控制要点

消防工程质量监控要点 1、管道安装 管道安装基本原则:横平竖直。 丝接管道加工的管子螺纹应规整,镀锌管及管件的镀锌层不得有损坏;管子宜采用机械切割。 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净,螺纹外露部分防腐良好;接口无外露油麻丝。 当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。 管道穿楼板时应设套管,套管直径比管道直径大2号,套管下端与楼板齐,上端应高出楼板面20~30mm,管间空隙用油麻填实并灌平。 管道穿过水箱壁、水池、地下室外墙壁时必须预埋防水套管。 2、管道支吊架安装: 支架或管卡应固定在楼板或承重结构上; 钢管水平安装支架间距不得大于下表所列数值: 立管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装1个,层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度距地~,2个以上管卡可匀称安装。

3、管道试压 管道试压灌水前须进行全面检查,确保系统处于封闭状态,确保管路上所有阀门均已开启。 试压过程中应重点针对外观检查,确保所有管道焊缝、丝口、法兰连接处无渗漏。 管道试验压力:当设计工作压力≤时,试验压力为工作压力的倍,但不得小于;当设计工作压力>时,试验压力为工作压力加。检验方法:在试验压力下观测10min,压力降不应超过,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏; 减压孔板的安装必须按设计要求在不同楼层安装孔径不同的减压孔板,凡动水压超过的消火栓口处应设减压孔板。 4、附件安装 消火栓箱暗装时要紧密与土建结合,确保安装平直并与装饰面协调,箱体不得内陷于装饰面之内。 管道上侧,其动作方向和水流方向一致;安装后其水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不得于管壁不发生碰擦。 信号阀应靠近水流指示器安装于水流指示器间距不小于300mm。 水源控制阀、报警阀与距水平管的连接,应保证水流方向一致。 报警阀应安装在明显且便于操作的地点,距地面高度宜为。应确保两侧距墙不小于,正面距墙不小于。 水泵接合器安装:消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵安装:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需要焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 管道刷漆:管道刷漆前应先充分清洁管道表面,刷漆应保证厚度均匀,不得有脱皮、起泡流淌和漏涂等现象。

消防工程质量控制措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT167 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防工程质量控制措施通用范本

消防工程质量控制措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所

木质防火门规范

木质防火门规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

木质防火门施工规范 一,性能:应通过经济部国家标准CNS11227所规定之甲种(60分钟,背温100℃以下)A级, 乙种(30分钟,背温260℃以上)A级防火门防火时效测试标准,并取得CNLA 认可实验室测试报告. 二,材料: 1.门框 (1) 搭配金属门框时,烤漆钢板厚度;不锈钢板厚度.门框周边无法嵌置 膨胀条者,应相对嵌置於门扇周边. (2) 木质门框应选用密度650kg/m3以上之硬木,门框深度不得少於100mm,厚度 不得 少於45mm. (3) 门框必须镶嵌膨胀倍率35倍以上之防火防烟膨胀密封条,主成分为非磷系 材料制 成,嵌置深度不得大於4mm,总宽度不得大於10mm. (4) 门框所使用材料於进场组装前,必需由主构成材料之专业技师签证. 2.门扇 (1)门扇骨材须用650kg/m3以上之硬木,骨材宽度不得少於30mm,厚度不得少於 24mm. (2)门扇层间材须为氧化镁板,其乙种防火门厚度须达3mm以上,甲种为6mm以上, 并需符合CNS6532耐燃一级标准,如使用非氧化镁板时其防火板厚度应在9mm以上,以维持基本耐火时效.

(3)门扇中心材乙种防火门须填充密度170kg/m3以上矽晶纤维防火棉(符合CNS11701/ A2194)或96kg/m3陶瓷棉,甲种防火门一律填充陶瓷棉. (4)乙种门扇厚度43mm以内,甲种门扇厚度50mm以内. (5)门扇宽度误差≤2mm,对角线误差≤. 3.五金:五金配件,铰链,防火门锁等须为不锈钢制,内部结构组件熔点不得低於900℃, 并符合经济部指定验证合格产品,样式由业主或建筑,设计师依检测合格配件中选定. 4.面饰:由业主或建筑,设计师选定,唯厚度不得逾. 三,安装: 1.门框与墙面之接合处应紧密接合. 2.门扇安装後,门扇与门框缝隙标准±2mm,门底不得大於20mm. 四,建议使用厂牌:南天门,裕晟,富三. 五,本防火门工程为系统产品,应由专业厂商责任施工,并由原厂出具CNLA实验室「建筑用 防火门」试验报告,经济部防火门验证登录证书,出厂证明书等三种证明书. 六,前揭三项证明书件开立前,设计建筑师或营造厂商应提供防火门施工位置图,以检送相 关单位备查.

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 二、各流程 1.管道安装流程 管道安装工艺流程图 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连

接→卡箍安装→螺丝紧固 管道滚槽毛刺清理密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3. 3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 3.支架(加几条) A. 4.其他要求及注意事项(加几条) A.管道对接前检查管道内部清洁情况; B.支架所有焊缝必须满焊; C.焊接后及时清理焊渣;

建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3857 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版 本

建筑消防工程施工质量通病及预防 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。

1、主要存在的通病 1.1消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋

防火门规范

防火门验收规范 由于防火门是有行业专门标准的,所以防火门的验收标准是公安部消防部门制定的。各生产厂家及消费者都应该注意防火门的验收。在验收过程中要切实按照防火门的验收规范来验收,实现工程项目的消防规范达标。 一、钢质防火门通用技术条件(GB12955-2008) 1主题内容与适用范围 本标准规定了钢质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。 本标准适用于采用钢材制作门框、门扇面板的防火门。 2引用标准 GB 191包装储运图示标志 GB 5464建筑材料不燃性试验方法 GB 5823建筑门窗术语 GB 5824建筑门窗洞口尺寸系列 GB 5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号 GB 13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法 GB 13686建筑设计防火规范 GBJ 45高层民用建筑设计防火规范 GBJ 210装饰工程施工验收规范 TJ 9工业民用建筑结构荷载规范 3术语、符号、代号 3.1钢质防火门是指用钢材制品作门框、门扇面板、耐火极限达到GB12955-2008规定的门。 3.2钢质防火门的名称符号按GB 12955-2008的规定为GFM。 4产品分类、规格尺寸 4.1产品分类 按耐火极限分为甲级、乙级、丙级钢质防火门

4.2规格尺寸 钢质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合型式检验报告的规定。 5技术要求 5.1材料 5.1.1钢板 钢板的选材标准应符合国家标准的规定。 5.1.2填充材料 填充材料应符合国标中的规定。 5.1.3玻璃 玻璃应采用不影响钢质防火门耐火性能试验合格的产品。 5.1.4五金配件 五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。 5.2钢质防火门宜为平开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。 5.3用于疏散通道的钢质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁。 5.4多扇或多扇钢质防火门必须能顺序关闭。 5.5钢质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合国标规定。其安装要求应符合施工方案有关规定。 5.6钢质防火门门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。 5.7钢质防火门的制作要求。 5.7.1门的制作质量,应符合下列规定: a.表面平整光滑、不得有凹凸、流淌现象 b.框、扇的颜色应符合设计要求、割角、拼缝应平整; d.门扇与门框各配合间隙应符合GB12955-2008中的相关规定 注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇外口。

消防施工质量保证书

消防施工质量保证书 【篇一:消防工程质量保证书】 篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项 目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发 生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工 质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合 验收规范的标准。

消防工程质量控制措施

编号:SM-ZD-97028 消防工程质量控制措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防工程质量控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、消防系统的选用; 2、施工过程中质量的控制; ①严格审查施工单位质量管理体系及施工组织设计或方案;对于不完善的要督促其进行完善; ②对于进场材料严格验收,对于不合格的材料严禁入场; ③通过现场巡视与工序检查力争将问题消灭在萌芽状态; ④通过水压、气压试验检查管道连接的最终质量; ⑤消防工程的技术复核。在施工中,对所有防火灭火设计的安装部位的预留孔洞;定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录和签证。 ⑥中间验收、测试: 在消防工程施工中,对一些特殊的消防分类系统,为保

证总安装和试行和可靠,应进行中间验收和测试; (1)室内消火栓给水管网静水压测试; (2)喷洒管网每层静水压测试; (3)火灾自动报警系统线路穿管后的接地、绝缘测试,线制、线色验收; (4)防排烟阀开启,关闭测试; (5)装饰装修材料的阻燃性能测试; ⑦对预埋于梁、板、柱、墙体的消防控制线路的管线,火灾自动报警系统的管线,探头盒,模块盒、按钮的位置、室内消火栓箱与 水泵的起动线路,火灾事故应急照明线路,自动喷水灭火系统的内埋管道,防火卷帘预埋件等待的安装到位,取量和材料型号、质量及施工质量进行复核,无误后由建设单位代表,消防监督员,施工队伍的施工技术员签章记录予以隐蔽; ⑧消防工程施工与其它各施工专业的协调;

相关文档
相关文档 最新文档